1.产品版本类(—)

2.产品功能类(—)

3.产品性能类(—)

4.产品授权类(—)

5.服务类(—)

一、产品版本类

亚控的组态王除了通用版之外,还发行了其他什么版本?

答:亚控的组态王除了通用版之外,还发行了以下版本:英文版、日文版、韩文版、繁体版、嵌入版、纵多 OEM 版,以及即将发行的楼宇版。

通用版本中,高版本和低版本是如何兼容的?

答:组态王 6x 系列版本是向下兼容的,即高版本的软件能够打开低版本的工程,但是高版本的工程不能使用低版本软件打开。特殊情况:组态王及以前版本下开发的工程不支

持升级到组态王。

组态王与有什么不同?

答:组态王与的不同点有以下几点:

1)组态王采用了全新的加密方式,组态王加密锁不向下兼容,不支持在组态

王及以下版本的软件上使用;

2)组态王提供了全新 web 功能,全新版的 Web 发布全面支持画面中包含控件的

发布;

3)组态王中,增加了向导式报表,方便用户制作常规的班报、日本、月报等报表;

组态王目前还有电力版的软件吗?

答:电力版软件发布到之后,不再发行此版本了,为维护方便,公司把电力版的各特

殊功能合并到了通用版中。因此,对于需要电力版的客户,要求给客户提供通用版即可。

打开的工程能否不升级版本直接打开?客户遇到过不升级无法打开的问题,

与向下兼容的特性违背?

答:版本打开版本的工程必须升级后才能打开。这里的向下兼容是指高版本的软

件可以打开低版本升级后的工程,而高版本的工程不能使用低版本软件打开。

嵌入版与通用版的区别有那些?

答:1)不支持 OPC,驱动更少一些。

2)开发也是在普通的 PC 上开发,开发好之后在下载到嵌入式系统中跟实际设备连一

下看。

3)开发环境的驱动和运行环境不一样。开发环境是后缀是。运行环境是,例如

或。

4)用在 winCE,winXPE。

5)不支持 GPRS 通讯。

二、产品功能类

组态王支持那些操作系统?

答:最新版组态王支持的操作系统有:Windows 2000(sp4)、Windows XP(sp2)、Win7简体中文版、windows2003server、windows2008server、 Vista 系统。

使用组态王软件,对计算机的系统要求?

答:CPU:P4 处理器、1GHz 以上或相当型号

内存:最少 128MB,推荐 256MB,使用 WEB 功能或 2000 点以上推荐 512M

显示器:VGA、SVGA 或支持桌面操作系统的任何图形适配器。要求最少显示 256 色鼠标:任何 PC 兼容鼠标

通讯:RS-232C

并行口或 USB 口:用于接入组态王加密锁

操作系统:Windows 2000(sp4)/Windows XP(sp2)/Win7 简体中文版

注意:目前市面上流行的机型完全满足“组态王”的运行要求。

在组态王画面中如何显示不同国家的文字?

答:1)在组态王所在的计算机中安装相应文字的字库;

2)到 word 文档中选择相应的字体,word 中可以显示出该字体的字符集,确定使用的字体和字符集;

3)在组态王字体设置对话框中选择与 word 文档中对应的字体和字符集;

组态王支持哪些类型的硬件设备通讯?对国内外常用的 PLC支持情况如何?对于尚未支持的设备能否定制开发驱动?

答:组态王支持与 PLC、智能仪表、智能模块、板卡、变频器、GPRS DTU 等类型的硬件

设备通讯。

支持的 PLC 品牌包含:西门子、欧姆龙、三菱、莫迪康、AB、GE、施耐德、松下、

德国倍福、贝加莱、和利时、台达等。

北京亚控驱动产品支持的硬件设备种类最多,并且有专门的驱动开发团队,对于尚未支持的硬件设备可以定制开发驱动。

间的数据传输。它包括 SQL 访问管理器和相关的 SQL 函数。

和组态王变量之间的联系。同时还可以通过 SQL 相关函数直接操作数据库中的数据,实现 《 组态王 SQL 访问管理器用来建立数据库列和组态王变量之间的联系,包括“表格模板”

组态王支持的通讯协议有哪些?对于某些行业专用协议如电力行业协议、环保行业协、

楼宇行业议支持情况如何?是否支持 OPC 协议?

答:组态王支持的通讯协议包含支持的各类 PLC 的通讯协议,如西门子 PLC 的自由口、

PPI 、MPI 、Profibus 、TCP 协议,AB PLC 的 ControlLogix 、MicroLogix 协议,欧姆龙 PLC

的 HostLink 、以太网协议等。

支持标准的 Modbus 串口、以太网协议。

支持 OPC 协议,可以作为 OPC Client 和 OPC Server 。

支持的电力行业协议:CDT 、101、103、104 等。

支持的楼宇行业协议:Lonworks 、BACnet 等

支持的环保行业协议:国家环保标准 212 协议(全称:(国标)污染源在线自动监控(监

测)系统数据传输标准》)

支持的与硬件设备通讯链路方式有哪些?

答:组态王支持通过串口、以太网、USB 、GPRS\3G 、VPN 、电台、电话拨号、Internet 等链路方式与硬件设备通讯。

其他程序能够通过哪些方式访问组态王的数据接口?

组态王通过什么方式与关系数据库例如 SQL Server 、Oracle 等进行数据交互?

答: 组态王具有 SQL 访问功能,实现组态王和其他外部数据库(通过 ODBC 访问接口)之

和“记录体”两部分。通过表格模板在数据库表中创建表格,通过记录体建立数据库表格列 往关系数据库写入数据、查询数据、修改数据等功能。 计算机并口上连接了打印机,应如何连接并口加密锁?

答:可以将并口加密锁直接连接在计算机的并口上,然后将打印机插在加密锁上即可。

组态王的 OPC是否具有冗余的功能?

答:不具有冗余功能。

组态王的 Web版本分为 5用户/10用户/20用户等,请问这是具体代表什么?

答:组态王 Web 版本软件分为 5 用户/10 用户/20 用户等,这里的用户不是指的固定的计算机,而是指能同时访问的计算机数。举例如下:

如果你的项目中有 100 个人需要进行 Web 访问浏览数据,但在同一时刻登录组态王 Web 服务器的用户不超过 5 个,那么你购买 5 用户的 Web 软件就可以满足要求了。如果同一时刻需要登录访问的用户有 20 个,而你只购买了 10 用户的授权,那么,组态王 Web 服务器会按先到先服务的顺序对前十个登录的用户提供服务,后面的十个就无法登录浏览数据了。组态王的 Web功能最多支持多少个用户同时在线?

答:经过测试可以超过 100 人同时在线浏览。

组态王软件自带的报表窗口的行列设置限制是多少?

答:组态王及其以前版本,报表窗口的行列设置限制为 2000 行 52 列,对新版的组态

王软件,报表窗口的行列设置限制有了改善,可以定义到 20000 行 128 列。

组态王软件对普通商业打印机的选择有什么要求?

答:组态王的画面、报表等(报警信息直接打印机输出除外)的普通打印都是通过调用windows 提供的打印接口来实现的。对打印机没有特别的要求。

报警直接打印机输出为提高打印速度是通过直接写并口来实现的,要求接具有独立字库的针式打印机。

对于工业上使用的票据专用打印机,必须由组态王软件提供专门的驱动程序才可以正常使用。

请问组态王软件都能提供什么报警输出方式?

答:组态王能够提供的报警输出方式包括:

报警窗口输出;

声音报警(需要计算机配置有蜂鸣器、声卡、警号等发声设备);

短信报警(需要用户配置有短信模块设备如 SIMENS TC35 等组态王提供了其驱动程序);

电话报警(需要用户配置有外置型的 MODEM,组态王提供了 MODEM 的拨号驱动);

组态王目前支持那些厂家的短信模块?

答:组态王目前支持的短信模块有以下三种:宏电的 H6221(支持西门子 AT 指令集)、西门子的 TC35(支持西门子 AT 指令集)、四信(支持华为 GSM900AT 指令集)。

请问我的现场计算机没有鼠标设备,能使用组态王软件吗?

答:组态王软件开发系统提供了软键盘、快捷键和 TAB 切换的功能,如果用户的现场计算

机没有鼠标,可以在工程开发时对按钮等做快捷键定义,这样即使没有鼠标,现场操作人员仍然可以对软件进行操作。

在组态王中写隐含条件表达式时,条件较多,长度不够,应如何解决?

答:有两种解决办法:

1)缩短变量的长度,可以将\\本站点\字样去掉;

2)再次定义变量代替其中一段条件表达式的值,用这个变量写入隐含条件表达式中;

我开发了一个工程,希望加密以防止其他人员打开我的工程看我的工程设计,如何操

作?

答:组态王软件提供了工程加密功能来保护用户开发的工程,用户可以通过组态王软件的“工程浏览器-->工具-->加密”来对工程设置打开密码。

如果你设定了密码,每次打开此工程,软件都会首先检测密码,如果输入的密码不正确,就无法打开工程,这样可以对你的工程起到保护作用。

注意:请牢记你的工程密码,如密码丢失将无法打开工程。

请问工程加密会影响组态王软件的运行码?

答:工程加密设置只是限制用户打开工程,不会影响工程的正常运行。即用户在运行此工程时,软件不会检测工程密码状态。如果用户希望在运行时也保护可以采用组态王软件提供的用户配置来实现。

我开发了一个工程,如何防止其他人拷贝到其他的地方运行?

答:组态王提供了一个获取加密锁序列号的函数 Getkey(),通过在开发的工程软件中加入此函数来检测加密锁的序列号,可以将你开发的工程与你的加密锁绑定在一起。这样即使他拷贝到了工程,因为加密锁号不同,也无法运行。此项功能一般和工程加密一起使用。

我的工程加密了,请问我如何能清除加密的信息?

答:你在输入密码进入了开发系统后,再次点击菜单的“工程加密”,然后不输入任何信息直接点击确定,即可清除加密信息。

组态王中实现工程加密时,能否对单个画面进行加密?

答:加密是针对所有的画面进行加密,不能对单个画面进行加密。

我要开发一个组态王工程,请问开发前有什么注意事项?

答:组态王工程开发前,请确认你将来现场运行的计算机的分辨率是1024×768、800×600、

还是640×480,虽然组态王软件提供了画面分辨率转换功能,但如文字等因为生成格式不同,所以并不能自动转换,这样会给你后期的画面调整带来麻烦,所以建议你在工程开发前调整

好你的屏幕的分辨率。

组态王的历史库容量有多大?历史信息能存多少天的?

答:组态王历史库容量本身没有限制,与计算机硬盘大小有关系。报警信息存储的天数在系

统配置-->历史数据记录-->历史记录配置对话框中设置,以天为单位,最多是 8000 天。

西门子 S7200以太网通讯时,最多可支持多少个 PLC?

答:理论上,可支持的 PLC 是无限的,但考虑到通讯速度,实际最多支持 16 台 PLC。

请问目前组态王软件都支持什么视频卡的视频采集?

答:组态王软件中提供了两类的视频控件:

一类是亚控公司开发的内部视频控件,即“工具箱-->控件”中的“多媒体”与“TDM

视频”两种,还有通用控件中的 Video Control 控件。这些控件支持 VFW(video for windows)接口,原则上所有支持 VFW 接口的视频卡都可以使用组态王提供的此视频控件。

一类是亚控根据特定的厂家开发的视频控件,如目前开发的圆钢视频控件、海康威视网

络视频控件。此类控件支持与特定厂家的视频卡的连接。

组态王是否支持 PID调节功能?

答:组态王提供了一个 PID 调节控件,在插入通用控件中可以找到,控件名为:Kingview Pid Control,此控件可以实现简单的温度、压力等的调节功能,对于复杂的调节建议用户在设

备端实现。

组态王是否支持播放 flash动画?

答:支持。使用第三方提供的 shockware Flash Object Active x 控件来实现,在组态王插入通用控件中可以找到该控件。

组态王能否实现在运行时调用一个函数,实现类似键盘的“Print Screen SysRq”屏

幕硬拷贝功能?

答:目前没有这个功能。

我的项目工程中包括多个不同的工艺,每个工艺中都需要配置大量的参数,请问有什

么简单的方法实现?

答:组态王软件的配方功能完全可以满足用户批量参数修改的要求。

用户可以在工程开发阶段或者运行管理阶段随时增加更改配方,当用户需要切换工艺时,只要调出相应的配方下发到设备中即可完成工艺的切换。

使用组态王配方功能,在一个配方模板中最多能够建立多少条配方?最多支持多少个

变量?

答:在一个配方模板中组态王所支持的配方条数最大值为 256,变量个数最大值为 999。

组态王软件是按软件点数来收费的,请问这个点数是如何计算的?

答:组态王软件是按点数收费的,这里讲的点数不是用户在工程设计时设计的采样点的数目,而是组态王数据词典中定义的所有变量(不包括软件本身自带的 21 个变量),因为在组态王的数据词典中除了要定义采样点外,还需要定义一部分内存变量来实现软件的逻辑控制动画连接等,所以用户在软件选型时要留有一定的点数余量。

在删除未用变量列表里,我已经选择全部删除,为什么还有些未用变量没有被删除?

答:删除未用变量时,在列表框中每次最多只能显示 512 个,所以有大于 512 个未用变量需要删除的时候,需要执行多次该命令。

请问"站点"与"网络站点"两种连接方式的区别是什么?

答:网络站点与站点都是应用与组态王之间的数据通讯联网方式,两者的区别结构在于:网络站点方式是主从结构,他是将网络中的一台组态王作为采集站(单机模式,在其上建立网络站点),其他组态王作为网络设备连接到组态王采集站(配成网络 IO 模式)。

站点方式是基于共享网络的平等结构,参与联网的组态王在网络上是平等的,可以根据分工的不同分别设置为 IO 站/登陆站/数据站/报警站等。

在不同网段中的两台计算机使用组态王提供的远程站点方式,能够实现通讯?

答:可以,但要注意工程要设置为完全控制。

组态王保存的历史数据,我希望对其进行修改,可以吗?

答:不可以,组态王保存的历史数据文件不开放用户来修改。

组态王能同时对两个 Access数据库进行操作吗?

答:可以。利用 SQLConnect 函数连接两个数据库,在使用 SQLConnect 函数时,连接两个数据库的 ID 号是不同的,连接成功后就可以同时对两个数据库进行操作了。

我的设备支持 Modbus设备,能否直接与组态王软件连接?

答:只要设备是标准的 Modbus 协议设备,即可使用组态王设备列表下的 PLC-->莫迪康

-->ModbusRTU(或者 ACSII 码)进行通信。但具体的寄存器地址对照表必须从设备厂家索取。我的设备支持 Modbus协议的串口设备,能否与多个上位软件(比如组态王软件和某

品牌触摸屏)同时通讯?

答:因为 Modbus 串口协议不支持多主站,所以不能多个软件同时与 Modbus 设备同时通信。在组态王工程中能否建立多个 ModRTUServer设备?

答:可以。

在组态王工程中可以建立多个 ModRTUServer 设备,组态王定义设备时请选择:PLC\

莫迪康\ModRTUServer\串口,每个 ModRTUServer 设备要定义到不同的 COM 口上。

LG PLC通过以太网接口如何与组态王进行通讯?

答:LG PLC 与组态王通过以太网通讯,暂无直接的驱动程序,但可以通过 OPC 方式来实现。欧姆龙 PLC通过 Control link通讯卡与组态王通讯,能否实现双设备冗余的功能?

答:可以。

请问组态王与 GE90系列 PLC都可以通过什么方式进行连接?

答:组态王和 GE90 系列 PLC 目前可以通过以太网和串口两种通讯方式进行连接。

三菱 Q系列 PLC可以采用那几种通讯方式和组态王通讯?

答:1)三菱 Q PLC 可以通过编程口,使用组态王的三菱 EZSOCKET 驱动和组态王通讯;

2)也可以扩展 QJ71C24 模块,使用我们的三菱 Q 系列-->QJ71C24-->串口进行连接。组态王能否与施奈德的 Neza系列 PLC的编程口(圆口)通讯?

答:可以。组态王支持通过标准 ModbusRTU 协议和 Neza 系列 PLC 的编程口进行通讯

请问目前组态王对松下 PLC驱动支持的情况?

答:目前组态王对松下 PLC 有以下驱动方式:串口通讯方式和以太网通讯方式。

西门子 MPI、Profibus s7、Profibus DP和以太网驱动多主站支持情况?

答:1)MPI、Profibus s7、S7300/400 以太网驱动支持多主站;

2)Profibus DP、S7200 以太网只支持单主站。

非西门子设备,能否使用组态王提供的西门子 DP协议与组态王进行通讯?

答:可以。

西门子 S7300/400系列 PLC,通过串口方式和组态王通讯时,是否可以自己制作 485

通讯电缆?

答:不可以,必须使用西门子专供的编程电缆,自己制作的 485 电缆不支持通讯。

西门子 200plc通过 GPRS链路和组态王通讯,使用哪种协议方式比较好?

答:推荐使用自由口/modbusRTu 协议。

PPI 协议实际上也支持通过 GPRS 链路和组态王通讯,但由于 PPI 协议的特殊性,GPRS 方式下通讯效果不是很好,因此不推荐客户使用。

我使用的是松下的变频器,请问如何和组态王进行通讯?

答:可以直接使用松下 plc 的驱动。

我想使用组态王通过 GPRS设备进行数据通信,请问目前组态王支持那些厂家的GPRS设备?

答:组态王软件目前支持以下厂商的 GPRS DTU 设备:桑荣、艺能、汉智通、蓝迪、尉普、爱立信、宏电、倚天、欧特姆、实达、蓝峰、从兴、航天金软、嘉复欣、力创、蓝天顶峰、宏信、宇能、上海英硕、毅加、蓝斯、平升电子、易控、索爱、博联。请选用其中的任一厂商的设备即可。

双设备冗余的功能是什么?

答:具体地说双设备冗余主要是实现数据的不间断采集。

由于采用了设备冗余,因此一旦主设备通讯出现中断,从设备可以迅速将采集到的数据传给主设备继续与组态王进行通讯,从而保持数据的完整性。

组态王的虚拟键盘能不能改大小?

答:组态王的虚拟键盘不能改大小,因为是调用的 windows 的软键盘。

通用版本开发的工程能否直接移植到嵌入版本下使用?

答:不可以。组态王通用版和嵌入版的工程结构不一样,所以不能直接移植,必须重新进行开发。

使用组态王嵌入版时,支持哪些硬件厂家的嵌入屏?

答:没有规定支持哪些厂家的嵌入屏,只要满足所要求的硬件环境即可。

组态王嵌入版与组态王通用版相比所不具备的功能有哪些?

答:组态王嵌入版不具备的功能有:GPRS 功能、双机热备、关系型数据库、OPC 功能、报

警存数据库、WEB 发布功能、结构变量、事件命令语言、自定义函数命令语言。

如何将一个工程中的部分画面和命令语言等应用到另一个工程中,请问如何操作?

答:组态王提供了画面导入导出的功能。你可以在组态王的工程浏览器的菜单上找到“工程

-->导入”,然后根据对话框提示操作即可将其他工程中的画面导入到你的工程中。

注意:如果原来的工程加密了,你必须具有密码才能正常使用。

如何将工程中的变量进行导入导出呢?

答:打开工程管理器,关闭组态王开发和运行系统,在工程管理器的工具条上找到“DB 导出”、“DB 导入”,然后根据对话框提示即可完成数据词典的导入导出功能。

如何删除变量?

答:选择工程浏览器的“工具-->更新变量计数”。根据提示完成变量的更新,更新完成后,

选择“工具-->删除未用变量”,看你要删除的变量在这里出现了吗?如出现,选中删除即可。

若没有出现,选择“工具->变量统计报告”,在对话框中找到希望删除的变量,点开

其左边的“+”号,如果此变量被画面或命令语言引用,可以从这里找到被引用的位置,记

下所有的位置信息,根据这些信息去工程中删除所有的引用。

重复以上所有操作步骤。

组态王工程中的某些画面文件损坏了,如何恢复画面?

答:如果你打开组态王软件开发工程的所在文件夹,你会发现一些后缀为.PIC 和.111 的文件,*.PIC 文件是组态王软件开发运行时调用的画面文件,.111 文件是这些文件的备份文件,如

果某个 PIC 文件损坏了,你可以尝试删除或重命名此 PIC 文件,然后把同名的后缀为 111

的文件改为后缀为 PIC 的方式恢复一下。

建议用户在软件开发时经常进行工程备份。

如何在计算机启动时直接运行组态王?

答:亚控提供了一个开机后延时几秒自动启动组态王的工具,客户需要时可向技术部索取。

组态王画面属性中的覆盖式与替换式有何区别?

答:二者区别如下:“覆盖式”:新画面出现时,它重叠在当前画面之上。关闭新画面后被覆盖的画面又可见;“替换式”:新画面出现时,所有与之相交的画面自动从屏幕上和内存中

删除,即所有画面被关闭。

建议使用“替换式”画面以节约内存。

如何将 gif格式的图片添加到组态王画面中?

答:1)打开图片文件,选择所要加载的图片部分,使用“复制”命令将选择的图片部分复

制到 Windows 的剪贴板中。在组态王中进入开发系统画面,单击工具箱中的“点位图”按钮,在画面上绘制图片区域,然后使用“粘贴点位图”命令,将图片粘贴到组态王画面中。

在组态王的开发系统画面中,单击工具箱中的“点位图”命令在画面上绘制图片区域。

然后在该区域上单击鼠标右键弹出快捷菜单,从弹出的菜单中选择“从文件中加载”命令,

弹出文件选择对话框,用户可以从该对话框中选择一个要加载的图片文件,单击“打开”

按钮,将整个图片加载到组态王的点位图对象中。

上述这两种加载图片的方法各有缺点:第一种方法可以全部加载整个图片,也可以加

载图片的某一个部分。但操作步骤较多;第二种方法只能加载整个图片,但操作简便。

如何查询历史报警?

答:用户通过报警配置可以选择报警信息的保存方式:保持到文件、保存到数据库。对于保

存到文件的报警信息,用户可以直接采用记事本打开浏览,但无法进行条件查询。

对于保存到关系数据库中的报警信息,一般使用 KVADODBGrid 控件来实现报警信息的

条件查询。

组态完成后发现工程特别大,怎样把工程文件变小?

答:1)将工程文件进行备份,备份后的文件*.cmp 会变的很小;

2)找到组态王工程所在的目录,在目录下删除以下扩展名的文件:

*.111 文件:*.pic 画面文件的备份文件

*.ACT 文件:当某个画面由 Touchvew 初次装入时,Touchvew 将*.pic 编译成*.ACT 文件如果不需要查询组态王生成的报警信息和历史数据信息的话,还可以删除以下扩展名的

文件:

*.AL2:报警信息文件

*.STD:历史记录文件

关于欧姆龙 PLC中 CP系列在组态王设备列表中应如何选择?

答:欧姆龙 CP1H PLC 属于 CJ 系列的,此设备与组态王通过串口协议(hostlink 协议)通讯时,在组态王设备列表中选择 PLC-->欧姆龙-->CJ 系列-->hostlink 即可。

组态王保存的历史数据,我希望对其进行修改,可以吗?

答:不可以,组态王保存的历史数据文件不开放用户来修改。

组态王的历史库容量有多大?历史信息能存多少天?

答:组态王历史库容量本身没有限制,与计算机硬盘大小有关系。历史信息存储的天数在系统配置-->历史数据记录-->历史记录配置对话框中设置,以天为单位,最多是 8000 天。

不安装组态王软件能不能运行工程?

答:可以。组态王提供了打包工具,通过打包工具,用户只要在开发的计算机上将你开发的工程打包生成安装文件,然后在现场的计算机上安装此安装文件即可。

莫迪康 PLC通过以太网方式进行通讯,定义设备时,地址应该如何填写?

答: modbus 标准协议, TCP 常用设备格式有三种:

1):502 1/50 ,含义如下:

为 IP 地址。

:为端口分隔符

502 为端口号

1 为设备地址

/为网络超时分隔符

50 为延时时间(单位秒)

2),含义:IP 地址和设备地址,这时端口和网络超时默认值分别为 502和 50

3) 1/30 ,含义:IP 地址、设备地址和网络延时

组态王运行时经常提示“本机节点名无效”?

答:此种现象说明你的软件被配置成了网络模式,但你的网络配置中配置的节点名错误。节点名必须是你的计算机的名称或 IP 地址,我们建议你使用网络 IP 地址。

组态王和 SCADA的发布目前是否支持手机浏览?

答:不支持。

组态王或 SCADA可以在 LINUX和 UNIX平台上运行么?

答:不可以。因为组态王的开发是基于 Windows平台。

组态王工程中的画面是否可以复制?例如在一个工程中有一些非常相似的画面,我做

好了一个以后,想用复制的方法生成其余的画面,应该怎么做?

答:选中你要复制的画面,点击鼠标右键选择“复制”,再点击鼠标右键选择“粘贴”,就会形成一个新的画面,新画面的名称在原来画面名称的基础上加上“HO-”以示区分,然后根

据实际需要修改新画面名称即可。

组态王是否可以与关系数据库连接,可与哪些关系数据库连接?

答:组态王可以与支持 ODBC 访问接口的外部数据库连接,例如 Access 数据库、Oracle 数据库、SQL Server 数据库、My SQL 数据库等。

组态王如何实现同其它软件之间的数据交换?

答:组态王支持通过 OPC、DDE 等标准传输机制和其他监控软件(如:Intouch 、Ifix、Wincc 等)或其他应用程序(如:VB、VC 等)进行本机或者网络上的数据交换。

Kingview和 KingSCADA的驱动程序是否一样?网上下载的驱动程序是否适用于kingView和 KingSCADA?

答:在驱动文件夹中如果没有特别区分,则该驱动对于 Kingview 和 KingSCADA 一样的,

如果驱动文件夹中分别有适用于 Kingview 和 KingSCADA 的文件夹,则驱动是不一样的。

网上下载的驱动是否适用也是依此来区分。

WEB发布是发布整个工程还是可以有选择性的发布?如只发布某些客户关心的画面

或信息?

答:WEB 发布可以发布整个工程,也可以选择性的发布几个画面。

组态王与西门子 300系列 PLC如何通讯?

答:组态王与西门子 300 系列 PLC 有以下几种通讯方式:

1) MPI 电缆通讯方式(串口或 USB 方式)。一般适用于一个 PLC 和一台 PC 进行直接串口通讯的场合,PLC 和 PC 机之间距离较近;

2) MPI 通讯卡方式。一般适用于一台 PC 和多个 PLC 进行通讯的场合;或者多台 PLC

和多台 PC 进行链接;

3)以太网通讯方式。一般用于对通讯速度要求较高的场合;通讯距离在局域网允许距

离之内;

4)Profibus –DP 通讯方式。一般用于数据交换量少,速度要求较高的场合;

5)Profibus –S7 通讯方式。一般用于对数据通讯速度要求较高的场合。

6)PLC 配置为冗余系统时和组态王的通讯方式。

组态王能否在 Win7上运行?是否稳定?

答:组态王版本支持在 Win7 简体中文版上运行。产品发布前经过长时间测试,运行稳

定。

组态王内存变量和 I/O变量的定义?

答:内存变量是指那些不需要和其它应用程序交换数据、也不需要从下位机得到数据、只在“组态王”内需要的变量,比如计算过程的中间变量,就可以设置成“内存变量”。

IO 变量是指可与外部数据采集程序直接进行数据交换的变量,如下位机数据采集设备(如 PLC、仪表等)或其它应用程序(如 DDE、OPC 服务器等)。这种数据交换是双向的、动态的,就是说:在“组态王”系统运行过程中,每当 I/O 变量的值改变时,该值就会自动写入下位机或其它应用程序;每当下位机或应用程序中的值改变时,“组态王”系统中的变量值也会自动更新。所以,那些从下位机采集来的数据、发送给下位机的指令,比如“反应罐液位”、“电源开关”等变量,都需要设置成“I/O 变量”。

组态王内存变量算不算点?

答:内存变量算点,组态王的点数包括 I/O变量和内存变量两种。

关于新 WEB功能中,视频发布是否能行?支持哪些厂家具体型号?

答:WEB 发布中,支持视频发布。只要视频卡支持网络采集就可以。

使用的 PLC不是国际知名品牌而是一些杂牌子,组态王软件是否支持?

答:对于在组态王驱动中找不到的 PLC 品牌,首先咨询该 PLC 支持的协议,多数 PLC 都支持标准的 modbus 协议,如果确实支持标准 modbus 协议,定义设备时定义在 PLC—莫迪康下即可进行通讯;如果不支持标准协议,只能走开发流程开发对应的新驱动。

与西门子 PLC通讯,在什么情况下,需要用 CP5611卡类似的卡?

答:当需要一台 PC 和多个 PLC 进行通讯,或者多台 PLC 和多台 PC 进行链接的场合,需要用 CP5611 卡或者 CP5613 卡。

组态王支持那些视频控件?

答:目前组态王支持的视频控件有以下几种:

1)组态王内部控件中的视频控件和 AVICapture,通用控件中的 Video Control 控件;

2);海康威视网络视频控件;

3)浙江大华网络摄像机;

4)天敏视频采集卡控件;

5)其他厂家提供控件且控件可以在组态王中使用的视频卡。

组态王的脚本用的是什么语言?

答:组态王的脚本语言用的是 VC。

组态王 modbus协议的读写功能码、写单写双的功能码是什么?

答:modbus 协议中的读功能码是 03,04,写单字(Short,Ushort,BCD)的功能码是 06,写双字(Long,Float,LongBCD)的功能码是 10。此处功能码都为 16 进制数。

仪表或者板卡支持 modbus协议,设备列表里没有该设备怎么选择?

答:modbus 协议,定义设备时的路径是:[PLC] ->[莫迪康] ->[ModbusRTU] ->[COM]。

485串口的通讯距离?232的通讯距离?

答:RS485 的通讯物理链路的距离在 1200 米之内。RS232 的通讯物理链路的距离在 15 米之内。

光盘上典型案例无法打开?

答:如果光盘上的典型案例无法打开的话,可以到我们的官方网站上下载相同的案例。

在组态王运行环境中,无法调出配方模板,为什么?

答:可能的原因是:在组态王开发环境中设置的配方模板中有多余的行或列,将配方模板中多余的行或列删除后,问题即可解决。

如何与 modbus plus协议的设备通讯?

答:对于 modbus plus 协议,组态王提供了对应的驱动,定义设备时的路径为:PLC\莫迪康\Modbus Plus。

如何配置实时和历史报警窗?

答:在开发画面的工具箱上选择报警窗口,在画面上创建报警窗口,创建完成后双击打开报警窗口,在通用属性页有一个实时报警窗和历史报警窗的选项,选择当前报警窗是哪一个类型:如果选择“实时报警窗”,则当前窗口将成为实时报警窗;否则,如果选择“历史报警窗”,则当前窗口将成为历史报警窗。

什么是配方以及配方管理的使用?

答:在制造领域,配方是用来描述生产一件产品所用的不同配料之间的比例关系。配方是生产过程中一些变量对应的参数设定值的集合。例如:一个面包厂生产面包时有一个基本的配料配方,此配方列出所有要用来生产面包的配料成份表。

配方管理由两部分组成:配方管理器和配方函数集。配方管理器打开后,弹出对话框,用于创建和维护配方模板文件;配方函数允许组态王运行时对包含在配方模板文件中的各种配方进行选择,修改,创建和删除等一系列操作。

组态王工程是否可以打包,如何打包?

答:组态王软件提供了打包工具,详细打包步骤详见组态王安装目录下“组态王工程打包工具使用说明”。

某某设备有没有驱动,如果没有怎么办?

答:对于某些品牌的设备如果在组态王驱动中找不到对应的驱动,首先咨询厂家该设备是否支持标准的 modbus 协议,如果支持标准 modbus 协议,定义设备时定义在[PLC] ->[莫迪康] ->[ModbusRTU] ->[COM]下即可进行通讯;如果不支持标准协议,只能走开发流程开发对应

的新驱动。

开发是否收费?

答:组态王 64 点以下的工程开发不收取费用,超过 64 点的按照实际需求购买相应的开发版加密锁。

数据是否可以保存到第 3方数据库中?

答:可以。

能否将版本之间的驱动统一,客户反映经常出现版本更新后驱动无法正常使用的问

题?

答:驱动更新是不定时的,我们软件发布的时候,用的都是当时最新的驱动,由于在后期的使用中发现了驱动的 bug,我们才不断的更新,在新的软件发布的时候就使用这些修复 bug 后的驱动,对于之前已经发布的软件不可能再去更新部分驱动而重新发布软件,客户只能通过我们的驱动安装工具去更新驱动。

怎么看加密锁的点数?

答:组态王的每一个加密锁都有一个不同的序列号,可以从序列号中得知加密锁的点数,序列号的获取方法有:

1)一般在加密锁上会有手工写上的加密锁的锁号;

2)运行组态王软件的工程浏览器,查看其帮助中的关于选项。如果软件识别出了加密锁,会在此处显示加密锁的锁号;

3)使用组态王软件的 GETKEY()函数可以获取加密锁的锁号。

历史报警数据能否保存在缓存中,从而实现计算机断电重启后仍能查询历史报警记

录?

答:组态王软件提供了将历史报警数据保存在数据库的功能,即使退出运行系统后下次进入运行系统仍然可以查看历史报警数据。

( 目前视频监控支持多少路在组态王的同一个画面中显示?

答:目前开发的控件中,最多能支持 4 路视频图像可同时显示在一个控件中,例如海康威视 网络视频控件。

组态王进行分屏显示时,所需硬件以及配置方法

答:1)如果主机使用分屏卡连接两台显示器的话,在组态王中不需作任何设置,但要求在

开发组态王画面时不同的画面需要绘制在画面的不同区域内;

2)如果主机使用其他方式连接两台显示器的话,需要在组态王系统配置-->设置运行系

统-->特殊选项卡中将“支持多屏显示”复选框选中,并在开发组态王画面时不同的画面绘

制在画面的不同区域内。

盗版软件开发的工程在正版软件上运行错误?

答:由于盗版加密锁的不稳定性,在盗版环境下开发的工程在正版加密锁下运行时会出现很 多无法预料的问题,我们没办法给与技术支持。如果我们继续技术服务的话,是我们对工作 的一种不负责任,以及对盗版软件的一种支持。 在组态王运行环境中如何动态地添加和删除用户?

答:组态王提供的 EditUsers( )函数用于在组态王工程运行时动态地添加和删除用户。通常情 况下此函数与按钮的命令语言连接,在工程运行时单击此按钮,在弹出的“用户和安全区配 置”对话框中即可对用户进行编辑。需要注意的是:当前工程人员的权限必须不小于 900)。 在定义变量的基本属性时状态栏中的保存数值、保存参数是什么意思?

答:保存参数:在系统运行时,系统自动保存这些参数值,系统正常退出时,系统将此变量 的最后一次改变的参数值保存为该变量的初始参数配置值。备下次系统启动使用,变量的域 的参数值为上次系统运行时最后一次的设置值。无需用户再去重新定义。

保存数值:在系统运行时,当变量的值发生变化后,系统自动保存该值。当系统正常退 出后再次运行时,变量的初始值为上次系统运行过程中变量值最后一次变化的值。 变量设定中最大(小)值及最大(小)原始值意义?

答:组态王变量的属性页中的最小原始值、最大原始值和最小值、最大值这四个数值是用来

确定原始值与工程值之间的转换比例(当最小值和最小原始值一样,最大值和最大原始值一

样时,则组态王中显示的值和外部设备中对应寄存器的值一样)。原始值到工程值之间的转

换方式有线性和平方根两种,线性方式是把最小原始值到最大原始值之间的原始值,线性转

换到最小值至最大值之间。工程中比较常用的转换方式是线性转换,下面将以具体的实例进

行讲解。

示例:以 ISA 板卡的模拟量输入信号(AD)为例进行讲解。

最小原始值、最大原始值为组态王 ISA 总线上获取到模拟信号转换值。当板卡的 A/D 转换分辨率为 12 位时,则经过板卡的 AD 转换器传送到 ISA 总线上的二进制数据为 0~4095。所以原始最小值定为 0,最大原始值为 4095,如果用户希望在画面中显示板卡模拟通道实际输入的电压,则可以将最小值和最大值分别定义为板卡该通道的允许电压和电流的输入范围:例如板卡输入范围 0~5V,则最大值是 5,最小值是 0。

对于 PLC、智能仪表、变频器,其本身已将物理值转换为工程值所以此时最大(小)值

与最大(小)原始值在设置时是一致的。

组态王如何与三菱 FX0n系列的 PLC进行通讯?

答:Fx0N、Fx1N 和 Fx2N 三款 PLC 的编程口协议是完全一样的,在组态王中定义设备时直接选择:PLC-->三菱-->FX2-->编程口即可。

我们的英文版软件在英文操作系统下能否运行?

答:可以。

组态王是否支持 m-bus协议?

答:组态王目前只支持兰吉尔的 M-bus 协议。

如何定义数据词典里的变量类型?

答:对于不同的驱动,对应的寄存器与变量类型都是不同的,在定义变量的时候打开对应驱

动的变量定义列表,按照列表里所列的定义即可。

组态王对三菱的 PLC支持的通讯方式有哪些

答:三菱 FX 系列:编程口:PLC-->三菱-->FX2-->编程口;

三菱 FX 系列:扩展的 232BD 接口模块:PLC-->三菱-->FX2-->编程口;

三菱 FX 系列:扩展的 485BD/485ADP 接口模块:PLC-->三菱-->FX2_485-->通讯口;

三菱 A/ANA 系列:编程口:PLC-三菱-->A 系列-->EZSocket;

三菱 A/ANA 系列:扩展的 A1SJ71UC24-R2(RS232 口):PLC-->三菱-->MelsecA-->串行;PLC-->三菱-->MelsecANA-->串行;

三菱 A/ANA 系列:扩展的 A1SJ71UC24-R4(RS485 口):PLC-->三菱-->MelsecA-->串行;PLC-->三菱-->MelsecANA-->串行;

三菱 Q 系列:编程口:PLC-->三菱-->Q 系列-->EZSocket;

三菱 Q 系列:扩展 QJ71C24-R2:PLC-->三菱-->Q 系列-->EZSocket;

三菱 Q 系列:QJ71C24-R4 通讯模块:PLC-->三菱-->Q 系列 QJ71C24-->串口;

三菱 Q 系列:扩展以太网模块 PLC-->三菱-->Q 系列以太网-->UDP;

组态王中如何控制水流速度?

答:在开发画面的工具上选择立体管道,双击打开进入动画连接,点击按钮“流动”关联变

量(或者其他流动条件),进入组态王运行系统后,变更之前关联的变量值,就可看见流动

效果,变量的值越大流动的速度越快。

新设备能否开发驱动?开发周期?

答:可以。签订开发合同后,按照紧急程度开发周期在 1 周到 1 个月间。

能否对组态王报表控件中的行宽和列宽进行锁定?

答:可以。

1)在组态王运行系统中选中表格;

2)按 Ctrl+f,单元格的宽度和高度就被锁定了,即不能被修改;

3)按 Ctrl+j,解除锁定。

一站遇到可燃气体探测仪报警,当可燃气体探测仪恢复正常后,为什么组态王上还

是显示报警状态,重启组态王软件后正常?

答:出现这种情况的原因是,画面中使用了函数 SetAlarmWinDis(long nSet)的缘故,当该函

数的参数 nSet 设置为 1 时,则报警恢复并且确认后,报警信息才会消失;参数 nSet 设置为

非 1 时,报警恢复即报警消失。

什么是双机热备?

工程组态

组态王KINGVIEW 6X 工程组态-常见问题解答 北京亚控科技发展有限公司 2009年08月

目录 1. 我要开发了一个组态王工程,请问开发前有什么注意事项? (1) 2. 如何将一个已经存在的工程加载到组态王软件中使用? (1) 3. 请问组态王开发的工程如何进行备份? (1) 4. 我要将我开发的工程移植到现场计算机上运行,如何操作? (1) 5. 我从光盘上找到一个亚控提供的演示工程,为什么工程无法打开? (1) 6. 我拿到一个工程,希望将其中的部分画面和命令语言等应用到我的工程,请问如何操作? (1) 7. 用户要求提供变量列表,我如何能将我在组态王软件中的变量列表整理出来? (2) 8. 如何取消掉组态王点击按钮时的声音提示功能? (2) 9. 如何配置来禁止非授权用户退出组态王的运行环境? (2) 10. 如何实现组态王运行时自动打开指定的画面? (2) 11. 在组态王运行环境中能否实现动态设置Alt/Win/ESC键的禁止与启用? (2) 12. 在组态王运行环境中如何获取鼠标的坐标值? (3) 13. 在注册表中启动组态王运行系统的方法? (3) 14. 一台计算机连接两台显示器,分别显示组态王不同的画面,应如何实现? (3) 15. 组态王的opc是否具有冗余的功能? (4) 16. 在组态王中能否执行一段批处理程序? (4) 17. 在组态王开发环境中系统配置-->运行系统设置对话框中的所有复选框中的对勾全部都去掉了,但运行环境中还是无法实现全屏显示? (4) 18. 禁止普通用户退出组态王运行环境,只有权限高的用户才能够退出组态王运行环境,应如何实现? (4) 19. 在命令语言中输入工程的整个路径,当工程拷贝到其他路径时或另外一台计算机时,工程路径要重新输入,有无简便的方法解决这一问题? (4) 20. 组态王工程能否生成可直接运行的文件? (5) 21. 在组态王中如何实现将工程运行的当前时刻记录下来? (5) 22. 在组态王中如何实现延时功能? (5)

组态王的经典问题解答

组态王的n个经典问题解答之一 1、变量设定中最大(小)值及最大(小)原始值的意义? 最大(小)值是变量在现实中表达的工程值(如:温度、压力等)的大小,而最大(小)原始值是采集设备中[寄存器]数字量的最大(小)值(如板卡中的819-4095等)。一般对于板卡设备此值为物理量经AD转换之后的值,如12BitAD此值范围0~4096、16BitAD为0~65535,对于PLC、智能仪表、变频器,其本身已将物理值转换为工程值所以此时最大(小)值与最大(小)原始值在设置时是一致的. 2:组态完成后发现工程特别大,怎样把工程文件变小? 可以删除*.AL2(报警信息文件),*.REC(历史记录文件),*.111文件(*.pic文件的备份文件)的文件。 3:在定义变量的基本属性时状态栏中的保存数值、保存参数是什么意思? 保存参数:在系统运行时,修改变量的域的值(可读可写型),系统自动保存这些参数值,系统退出后,其参数值不会发生变化。当系统再启动时,变量的域的参数值为上次系统运行时最后一次的设置值。无需用户再去重新定义。 保存数值:系统运行时,当变量的值发生变化后,系统自动保存该值。当系统退出后再次运行时,变量的初始值为上次系统运行过程中变量值最后一次变化的值。 4:如何不进入系统桌面环境而直接运行组态王工程如何实现(Win98系统)? 编辑Win98系统下的System.ini文件,将shell=explorer.exe改为: path=c:\ProgramFiles\Kingview\ shell=Touchvew.exe 即可 5:组态王里画面属性中覆盖式与替换式有何区别? 覆盖式画面出现时,它重叠在当前画面之上,其他打开的画面还在运行,关闭后被覆盖的画面又可见。替换式画面出现时,所有与之相交的画面自动从屏幕和内存中删除,不再运行。 6:如何利用多个摄像头在组态王上显示多幅画面? 用户需要增加硬件设备:矩阵转换器和画面分割器。视频采集后通过矩阵转换和画面分割再送进组态王中,例如需要显示16个画面,可选择16画面分割器。 7:如何将gif动画用在组态王画面中? 在组态王画面中的工具箱内选折<画点位图 designtimesp=451>这一项并用鼠标在画面中画出一个点位图块,然后点击鼠标右键,在其下拉式菜单中选折〈从文件加载〉,选择所需的gif动画文件。 8:如何用组态王在启动一个应用程序时打开任意路径下的一个文件? 一在组态王中定义一个内存字符串型变量,在StartApp函数调运之前,赋给该变量值,为:应用程序路径+一个或两个空格+文件路径、文件名、文件扩展名。接下来用StartApp 函数,其参数为该变量名称。如用WordPad启动时打开一个.alg文件:定义“文件”问内存

MCGS常见问题解答

MCGS常见问题解答 1、问题:plc和模块能否挂接在一个串口下? 回答:原则来说,只要串口参数(例如波特率、数据位、停止位等)相同就可以。但是MCGS不推荐这样使用,因为协议内部可能存在潜在冲突,例如对PLC的某个寄存器的写操作的指令,有可能被误认为是对模块的某个操作,进而导致设备访问冲突。 2、问题:在没有网线的情况下怎样用IE访问本机上网络版的工程? 3、问题:MCGS的按钮提供了一个“按1松0”的功能。但是如果有多个变量,如何实现? 回答:在按钮上的“按1松0”只能连接一个变量,如果要实现多个变量按1松0,必须使用“事件”。在按钮上单击鼠标右键->“事件”,在MouseDown中让变量(可以是多个)等于1,在MouseUp中等于0。对于6.8以上的版本也可以在按钮的抬起脚本里让变量等于1,在按下脚本里让变量等于0。 4、问题:如何在我的组态中使用定制的驱动? 回答:把定制的驱动dll文件拷到D:\MCGS\Program\Drivers\用户定制设备目录下即可。 5、问题:历史表格不刷新什么问题? 回答:在MCGS中,窗口中的历史表格是不会自动刷新的。历史表格只有在其窗口打开时才去访问数据库读数据,此后不再进行数据库的访问,除非组态时刷新窗口。可以使用窗口名称.Refresh()函数来刷新窗口。在循环策略或窗口的循环脚本中执行该函数。 6、问题:变量删不掉什么原因? 回答:先用“使用计数检查”命令检查变量使用情况,然后使用“清除未使用变量”就可以删除没有用到的变量。如果某变量删不掉,说明此变量正在使用,不能删除。 7、问题:如果当前工程的点数比软件狗的点数大,会出现什么后果? 回答:在MCGS中记录了实时数据库变量的创建先后顺序,这样一来,如果超过软件狗限制的变量,在运行环境中,变量的值不会刷新,初始值是多少就永远保持不变。 8、问题:在运行的时候是否可以查看设备的通讯状态? 9、回答:在MCGS所有的非板卡类的设备(部分定制设备除外)中,第一个通道都是通讯状态通道。就是说,在进入运行环境后,设备驱动程序开始工作后,此通道内返回的是设备的通讯状态,例如0表示设备通讯正常,非0表示不正常。 9、问题:如何按条件对变量进行存盘? 回答:1)设置变量有存盘属性,即在实时数据库中定义该数据时,要在它的存盘属性页中设置为“定时存盘,存盘周期为0秒”。 2)使用!savedata()函数令变量存盘。可以对这个函数的执行设置一定的条件,这样就实现了按条件对变量存盘。 10、问题:组对象中增加或删除成员不起作用,仍显示原来的成员为什么? 回答:增加或删除成员后点击“工具”菜单中的“使用计数检查”一次,相当于把变量刷新一次。需要注意的是,如果组对象的成员变化,则组对象再次存盘时会自动删除原来的存盘数据。 11、问题:图库中的图不能满足要求,如何添加?

组态王应用问题演示教学

组态王应用问题(一) 2008年05月27日星期二 18:04 画面制作与动画技巧常见问题16问 1、组态王6.0中位图透明的方法? [选择粘贴或加载位图后,在快捷菜单上选择“透明化”。在调色板上单击“吸色管”,然后吸取颜色。再次单击“吸色管”按钮,然后用吸色管箭头单击位图,即可获得透明的位图。] 2、为什么有时候画的图素在填充时没有改变颜色? [这是因为在过渡色类型工具箱中选中了“透明填充”。] 3、为什么画多边形出现的是折线? [这是因为在过渡色类型工具箱中选中了“透明填充”。] 4、开发系统中,图素颜色和背景色发生混乱? [一般与显卡性能有关,很多时候如果颜色设置是真彩色(32位)的话,改为增强色(16位)后即可恢复正常。[建议关闭3D加速引擎]] 5、怎样将图形文件粘贴到组态王的画面中? [在组态王画面中的工具箱内选折<画点位图 designtimesp=368>这一项并用鼠标在画面中画出一个点位图块,然后点击鼠标右键,在其下拉式菜单中选折〈从文件加载〉这一项即可实现。可以对粘贴后的点位图进行动画连接及放大缩小等操作。] 6、不同分辨率的画面文件如何转换,如640*480的画面怎样转化成800*600?[画面可以自动转换为和当前的屏幕分辨率相同,当屏幕的分辨率为800*600是,在打开工程画面时,系统提示进行转换,单击"是"即可。[建议实施系统开发前确定画面分辨率]] 7、组态王里画面属性中覆盖式与替换式有何区别? [覆盖式画面出现时,它重叠在当前画面之上,其他打开的画面还在运行,关闭后被覆盖的画面又可见。 替换式画面出现时,所有与之相交的画面自动从屏幕和内存中删除,不再运行] 8、画面中的数字、文本显示等如何根据值的不同用不同的颜色显示? [在显示的文本的动画连接中选择文本色,输入显示的变量名称,在文本色属性栏中添加、修改或删除不同阈值时要显示的不同颜色] 9、如何利用多个摄像头在组态王上显示多幅画面? [用户需要增加硬件设备:矩阵转换器和画面分割器。视频采集后通过矩阵转换和画面分割再送进组态王中,例如需要显示16个画面,可选择16画面分割器。] 10、画直线时,怎样保证其水平和垂直? [画直线时,将网格宽度调大,再选中“对齐网格”,这样比较容易画直水平和垂直线。] 11、如何给按钮添加注释? [选中按钮按鼠标右键选择字符串切换,在按钮属性的提示文本中添加注释即可[需要设置按钮的风格] 12、如何复制运行画面? [在运行时按下键盘上的屏幕拷贝键(print screen sys rq),在画图软件中使用粘贴即可] 13、如何将别的工程的画面加载进来? [在工程浏览器中通过导入的方式可以将其他工程的画面导入]

组态王常考问题

70个组态王经典问题解答 时间:2010年4月3日作者:中国自动化招聘网 1、变量设定中最大(小)值及最大(小)原始值的意义? 最大(小)值是变量在现实中表达的工程值(如:温度、压力等)的大小,而最大(小)原始值是采集设备中[寄存器]数字量的最大(小)值(如板卡中的819-4095等)。一般对于板卡设备此值为物理量经AD转换之后的值,如12BitAD 此值范围0~4096、16BitAD为0~65535,对于PLC、智能仪表、变频器,其本身已将物理值转换为工程值所以此时最大(小)值与最大(小)原始值在设置时是一致的. 2:组态完成后发现工程特别大,怎样把工程文件变小? 可以删除*.AL2(报警信息文件),*.REC(历史记录文件),*.111文件(*.pic文件的备份文件)的文件。 3:在定义变量的基本属性时状态栏中的保存数值、保存参数是什么意思? 保存参数:在系统运行时,修改变量的域的值(可读可写型),系统自动保存这些参数值,系统退出后,其参数值不会发生变化。当系统再启动时,变量的域的参数值为上次系统运行时最后一次的设置值。无需用户再去重新定义。 保存数值:系统运行时,当变量的值发生变化后,系统自动保存该值。当系统退出后再次运行时,变量的初始值为上次系统运行过程中变量值最后一次变化的值。 4:如何不进入系统桌面环境而直接运行组态王工程如何实现(Win98系统)? 编辑Win98系统下的System.ini文件,将shell=explorer.exe改为: path=c:\ProgramFiles\Kingview shell=Touchvew.exe 即可 5:组态王里画面属性中覆盖式与替换式有何区别? 覆盖式画面出现时,它重叠在当前画面之上,其他打开的画面还在运行,关闭后被覆盖的画面又可见。替换式画面出现时,所有与之相交的画面自动从屏幕和内存中删除,不再运行。 6:如何利用多个摄像头在组态王上显示多幅画面? 用户需要增加硬件设备:矩阵转换器和画面分割器。视频采集后通过矩阵转换和画面分割再送进组态王中,例如需要显示16个画面,可选择16画面分割器。 7:如何将gif动画用在组态王画面中? 在组态王画面中的工具箱内选折<画点位图designtimesp=451>这一项并用鼠标在画面中画出一个点位图块,然后点击鼠标右键,在其下拉式菜单中选折〈从文件加载〉,选择所需的gif动画文件。 8:如何用组态王在启动一个应用程序时打开任意路径下的一个文件? 一在组态王中定义一个内存字符串型变量,在StartApp函数调运之前,赋给该变量值,为:应用程序路径+一个或两个空格+文件路径、文件名、文件扩展名。接下来用StartApp函数,其参数为该变量名称。如用WordPad 启动时打开一个.alg文件:定义“文件”问内存字符串型变量,命令语言为:文件 ="C:\Progra~1\Access~1\word.exe "+"C:\Progra~1\Kingview\Example\Kingdem~3\"+文件名; startapp(文件);/*文件名可以任意给定,如用列表框选择的结果等。[文件名为8.3格式] 9:事件命令语言和程序命令语言内容的长度是否能够加长? 组态王命令语言的长度为20k,无法加长,但可以将一个命令语言分为几个事件命令语言。

组态王教学-趋势曲线

趋势曲线 常见问题解答 北京亚控科技发展有限公司 2010年01月

目录 1. 实时趋势曲线 (1) 1.1 我发现组态王的实时曲线控件只能显示百分比量程,请问能否显示工程的实际量程呢? (1) 1.2 使用组态王实时趋势曲线控件时,控件属性设置没有问题,但为何看不到曲线? (1) 1.3 在组态王画面上添加一实时趋势曲线控件,如何修改控件的背景颜色? (1) 2. 历史趋势曲线 (1) 2.1 在组态王的历史趋势曲线中看不到曲线为何? (1) 2.2 使用组态王的历史趋势曲线控件时,如何实现自动更新控件右侧时间为系统的当前时间? (1) 2.3 使用组态王历史趋势曲线控件查询时,在查询不存在的历史数据时,组态王是如何处理的? (2) 2.4 在历史趋势曲线控件中增加变量时,为何无法选择变量? (2) 2.5 使用组态王提供的历史趋势曲线控件读取数据库中的数据为何显示不出曲线? (2) 2.6 使用组态王历史趋势曲线控件,查询出来的趋势曲线比实际的历史数据要提前8个小时? (2) 2.7 在组态王运行环境中,能否改变历史趋势曲线控件连接的曲线? (3) 2.8 组态王提供的历史曲线控件中曲线形式能否画成阶梯式的而不是斜线式的? (3) 2.9 通过组态王提供的历史趋势曲线控件查询Access数据库中的数据,"时间字段"的下拉框中为何没有任何选项? (3) 2.10 我想通过指定一个变量的名称来删除历史曲线控件中此变量对应的曲线,在组态王中应如何实现? (3) 2.11 我有100多个设备,每个设备有10几个参数,我想通过改变设备号,在一个历史趋势曲线里查询不同设备的各个参数的历史曲线? (3) 2.12 使用组态王的历史趋势曲线控件时,选择变量时能否显示变量描述? (4) 2.13 使用组态王的历史趋势曲线控件时,怎样对曲线进行删除操作? (4)

组态王问题集锦

组态王采集数据速度非常慢的解决 组态王采集数据速度非常慢的解决 组态王采集数据速度非常慢的原因有很多,但解决的办法: 1,用尽可能高的通讯速率通讯。 2,设置运行系统的基准频率不能太低,一般为100-500ms,太低会欲速则不达,采集速度反而会较慢。 3,删除不用的变量,组态王运行时会扫描每个变量,并按每个变量的采集频率采集数据,不用的变量会使运行速度降低。 4,变量的采集频率不能太低,有这样的例子:一个工程200多点,采集频率都设为10ms,结果数据采集速度反而大幅降低,所有数据要5--10更新一次。不需要很快更新的变量如一些开关量,采集频率可设为500-1000ms。 5,特别要注意的是:只写变量的采集频率一定要设为0,否则会造成数据更新需要10多秒的情况。 6.少用连续运行的动画,及过渡色,点位图等. 组态王更改Windows登陆方式的问题解答 组态王更改Windows登陆方式的问题解答 问题描述: 安装了组态王(笔者安装的是组态王V6.51)之后,就只能采用传统的经典登陆方式,无法采用欢迎屏幕登录方式了——因为已经无法更改用户登录或注销的方式!在控制面板里点击“更改用户登录或注销的方式”就给我弹出一个对话框,发现登录界面突然改不了:“一个最近安装的程序已停用欢迎屏幕和快速切换。你必须卸载该程序以恢复这些功能。下列文件名可以帮你识别该程序所做的修改:Ginastub.dll”。并且在选择登陆模式的两个选项变成灰色的,无法选择。 原因分析: 这是因为组态王在安装时复制了一个ginastub.dll动态链接库文件到系统盘的“Windows\system32”目录,然后又在注册表的“[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Win logon]”项创建了1个“GinaDll”字符串值,键值为“Ginastub.dll”。 解决过程及方法: 想法:只要删除ginastub.dll动态链接库文件或采用正确的ginastub.dll动态链接库文件,或者不调用这个ginastub.dll动态链接库文件就可以了。下面是解决过程:

组态王教学-数据词典

常见问题解答 北京亚控科技发展有限公司 2009年7月

目录 1. 我注意到组态王软件是按软件点数来收费的,请问这个点数是如何计算的? (1) 2. 我想删除一个指定的变量,但数据词典中该变量的删除选项灰色,不允许操作,怎么解决? (1) 3. 我注意到组态王的数据词典里有一个系统自带的“$新报警”变量,请问此变量是如何使用的? (1) 4. 组态王的数据变量的采集频率采用什么规则?有什么注意事项? (1) 5. 在工程比较庞大的情况下,请问我如何能快速的找到某个变量都在那里使用了呢? (2) 6. 我注意到组态王的变量的属性页中有最大值最小值最大原始值最小原始值几个设定项,请问具体怎么来应用? (2) 7. 在定义变量的基本属性时状态栏中的保存数值、保存参数是什么意思? (2) 8. 我需要组态王能记下我运行状态下设定的参数,每次启动时都能按最后一次设定的参数运行,请问如何来做? (3) 9. 我的现场设备的信号采集与变换是非线性的,请问在组态王中我需要如何设置? (3) 10. 请问变量定义时变量的优先级、安全区是如何设置的?如何工作? (3) 11. 请问组态王的报警优先级配置是如何设置的? (3) 12. 请问变量定义中的生成事件如何使用? (3) 13. 请问什么是内部局部变量?如何使用? (3) 14. 组态王在运行系统中如何修改变量的原始值和工程值? (4) 15. 如果设备中有的数据不需要按采集频率读取,按需要读取,在组态王中如何实现? (4) 16. 在组态王运行环境中能够实现控制变量记录的功能? (4) 17. 在组态王文本框中连接变量的时候,单击问号按钮,没有反应,弹不出变量列表框,为什么,应如何解决? (5) 18. 在组态王数据词典中能否成批修改变量的基本属性? (5) 19. 在组态王中能否实现对变量的操作记录下来? (5) 20. 在组态王中如何实现变量的累加计算? (6)

昆仑通态USB问题解决方案

USB下载常见问题及解决方案 一、问题简述 本说明列举出了昆仑通态mcgsTpc嵌入式一体化触摸屏/工控机系列产品在使用USB下载服务的过程中,较常遇到的问题,并对解决方法进行了详细的说明。 二、适用对象 1.硬件产品 目前市场上,北京昆仑通态自动化软件科技有限公司的生产的TPC7062K、TPC7062KS、TPC7063K支持USB下载服务。本说明仅适用于以上几种型号,其中,TPC7063K已经基本停产。产品有2个USB口,USB2为提供USB下载服务的端口,USB1仅支持普通的USB服务。 2.软件版本 MCGS嵌入版组态软件标准版本,MCGSE ()(含)以上版本都支持USB下载服务。截至目前,现在使用的支持USB下载服务的版本包括MCGSE ()、MCGSE ()、MCGSE ()、MCGSE ()、MCGSE ()。 3.电脑配置 操作系统:Windows 2000,Windows Xp, Windows Vista, Windows 2003 Server 兼容及以上规范的PC机。 三、详细说明 1.如何使用USB通讯方式进行下载服务 使用USB下载服务需要进行以下操作步骤: 1)、使用USB通讯线连接PC机和TPC;

2)、在组态环境的下载配置对话框选择“连机运行”,连接方式的选择“USB 通讯”,如下图所示。 3)、使下位机TPC进入运行环境,即确保TPC进入工程下载画面或者工程运行状态; 4)、在下载配置对话框点击“通讯测试”按钮,通讯测试正常后,点击“工程下载”。 2.为什么USB下载总是不成功 请检查是否是以下原因: 1)、可能是USB驱动没有安装或者安装失败 具体可以通过以下方式查看确认:用USB通讯线连接好PC机和TPC,打开PC机上“我的电脑”的属性窗口,在硬件属性页选择“设备管理器”。如果PC机上已经安装了USB驱动,在设备管理器中会有如下图红色标注部分所示信息。

组态王使用常见问题

组态王使用常见问题 1、变量设定中最大(小)值及最大(小)原始值的意义? [最大(小)值是变量在现实中表达的工程值(如:温度、压力等)的大小,而最大(小)原始值是采集设备中[寄存器]数字量的最大(小)值(如板卡中的819-4095等)。一般对于板卡设备此值为物理量经AD转换之后的值,如12BitAD 此值范围0~4096、16BitAD为0~65535,对于PLC、智能仪表、变频器,其本身已将物理值转换为工程值所以此时最大(小)值与最大(小)原始值在设置时是一致的. 2、为什么变量无法删除,如何删除变量? [在组态王中,只有未使用的变量才能被删除,因此在删除变量之前,必须去掉在画面或命令语言、控件引用处,等处与之有关的连接,如果还是无法删除,在工程浏览器中执行工具-更新变量计数命令,重新统计变量,在变量使用报告中可以查询变量是否还在某些地方使用,将其连接断开后,利用工具-删除未用变量将变量删除。 3、工程运行时,显示通讯协议组件失败? [设备驱动安装错误:1、安装新的驱动2、在开发状态下从新连接设备,如果还是有错误,请联系驱动部索要新的驱动程序] 4、光盘上的典型案例无法打开? [将工程拷贝到硬盘上将属性改为存档即可 5、如何在打开机器时自动进入组态王? [将touchview快捷方式拷贝到系统开始\程序\启动中 6、怎样把工程文件变小?

[可以删除*.AL2(报警信息文件),*.REC(历史记录文件),*.111文件(*.pic 文件的备份文件)的文件。 7、如何在线增删用户及用户密码和权限? [使用editusers()函数(用户权限需大于900)] 8、在定义变量的基本属性时状态栏中的保存数值、保存参数是什么意思? [保存参数:在系统运行时,修改变量的域的值(可读可写型),系统自动保存这些参数值,系统退出后,其参数值不会发生变化。当系统再启动时,变量的域的参数值为上次系统运行时最后一次的设置值。无需用户再去重新定义。 保存数值:系统运行时,当变量的值发生变化后,系统自动保存该值。当系统退出后再次运行时,变量的初始值为上次系统运行过程中变量值最后一次变化的值。 9、开发狗与运行狗的区别? [开发狗是用于工程开发使用的,为了方便调试支持6小时的连续运行,运行狗是用于工程实际运行,不能进行开发. 21:如何不进入系统桌面环境而直接运行组态王工程如何实现(Win2000系统)? 运行RegEdit文件:找到我的\HKEY_Local_MACHINE\software\Microsoft\Windows NT\currentVersion\winlogon 将Userinit=c:\winnt\system32\userinit.exe改为:Userinit= c:\program files\kingview\touchvew.exe

昆仑通态USB下载问题解决方案

昆仑通态USB下载问题解决方案 1 2020年4月19日

USB下载常见问题及解决方案 一、问题简述 本说明列举出了昆仑通态mcgsTpc嵌入式一体化触摸屏/工控机系列产品在使用USB下载服务的过程中,较常遇到的问题,并对解决方法进行了详细的说明。 二、适用对象 1.硬件产品 当前市场上,北京昆仑通态自动化软件科技有限公司的生产的TPC7062K、TPC7062KS、TPC7063K支持USB 下载服务。本说明仅适用于以上几种型号,其中,TPC7063K已经基本停产。产品有2个USB口,USB2为提供USB下载服务的端口,USB1仅支持普通的USB服务。 2.软件版本 MCGS嵌入版组态软件标准版本,MCGSE 6.5(01.0030)(含)以上版本都支持USB下载服务。截至当前,现在使用的支持USB下载服务的版本包括MCGSE 6.5(01.0030)、MCGSE 6.5(01.0031)、MCGSE 6.5(01.0032)、MCGSE 6.8(01.0001)、MCGSE 6.8(01.0002)。 2 2020年4月19日

3.电脑配置 操作系统:Windows ,Windows Xp, Windows Vista, Windows Server 兼容USB1.1及以上规范的PC机。 三、详细说明 1.如何使用USB通讯方式进行下载服务? 使用USB下载服务需要进行以下操作步骤: 1)、使用USB通讯线连接PC机和TPC; 2)、在组态环境的下载配置对话框选择“连机运行”,连接方式的选择“USB 通讯”,如下图所示。 3 2020年4月19日

昆仑通态触摸屏教程服务宝典

内容简介 本书通过对大量客户问题的总结和归纳,提炼出了100个常见的技术问题,并对每个问题的处理方案进行简明扼要的说明,有助于各级代理商技术人员、终端客户技术人员能够方便、快捷的处理在实际的使用过程中遇见的各种问题。 未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。 版权所有,侵权必究。 服务宝典 北京昆仑通态发行 2010年5月第2版 目录? 第一章常见问题处理流程 (1) 1.清除组态工程密码流程 (1) 2.注册码申请流程 (2) 3.硬件返修流程 (3) 第二章软件问题 (4) 4.MCGS组态软件点数如何计算 (4) 5.网络版客户端个数怎么计算 (4) 6.安装时提示不能安装并口狗驱动 (4) 7.如何安装英文版MCGS通网版软件 (5) 8.加密狗有哪几种类型 (5) 9.检测不到加密狗 (5) 10.打开工程提示文件名不能包含空格.6 11.如何实现开机运行工程 (7) 12.如何查看软件运行记录 (8) 13.如何屏蔽热键 (8) 14.存盘数据浏览中分割时间点含义 (8) 15.历史表格无法显示提取后数据 (9) 16.如何保存数据至SQL数据库 (9) 17.MCGS是否可以访问O RACLE数据..10 18.网络版工程运行和退出速度慢 (10) 19.用IE浏览器浏览网络版工程 (10) 20.工程损坏如何进行修复 (12) 21.如何实现横向打印 (13) 22.脚本驱动可以在通用版中使用吗..13 23.TPC工程运行环境自动重启 (13) 24.TPC工程运行30分钟退出 (14)

25.注册码如何安装 (14) 26.下载工程时提示版本不一致 (15) 27.如何更换TPC中环境 (15) 28.组对象中增加/删除成员不起作用16 29.1秒钟以下的存盘数据怎样实现 (16) 30.如何导出TPC中保存的历史数据 (16) 31.历史表格数据不刷新 (16) 32.历史表格中不显示历史数据 (17) 33.工程运行中如何改报警上下限值..17 34.历史报警不显示 (17) 35.实时报警不显示 (18) 36.TPC中报警数据占用多少空间 (18) 37.TPC中存盘数据占用空间如何计算 18 38.如何更改TPC中软键盘大小 (18) 39.TPC如何进行窗口打印 (19) 40.TPC打印窗口如何充满纸张 (19) 41.网线下载工程失败 (20) 42.如何解决USB下载失败 (20) 43.V ISTA系统下USB无法下载工程 (21) 44.如何实现弹出子窗口 (22) 45.断电后保存作为下次开机初始值..22 46.如何设置工程运行期限 (23) 第三章通讯问题 (24) 47.设备管理器中驱动很少 (24) 48.通用串口父设备,能加多少子设备.24 49.设备调试有数据工程画面无数据..25 50.PLC和模块能否挂接在一个串口下25 51.如何查看设备的通讯状态 (26) 52.通讯状态为-8表示什么意思 (26) 53.运行工程提示串口初始化失败 (26) 54.TPC的COM2口与设备通讯不上..27 55.数据能读不能写 (27) 56.TPC是否支持OPC通讯 (28) 57.200PLC:PLC同TPC7062K通讯接线 28 58.200PLC:PLC同PC机的通讯接线 (28) 59.200PLC:TPC和PLC通讯不上 (28) 60.200PLC:用标准PPI电缆不能通讯.29 61.200PLC:通讯状态跳变是什么原因29

好东西:组态王常见问题的解决

组态王常见问题的解决方法(五) 2011-04-30 10:15 转载自fangar 最终编辑jinqiaoma 30:组态王6.5安装后为何拨号网络无法建立“传入的连接”? 运行注册表文件(RegEdit):在注册表中:\\HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Ras\\AdminDll删掉 然后手动在控制面板—管理工具—服务中的“Routing and Remote Access”服务启动 31:for Internet版本如何通过IE浏览方式对数据库进行查询? 对于for Internet版本组态王[6.01版],画面发布不支持SQL函数。所以不能通过画面调用SQL函数对数据库进行查询。但是可以通过一种中介的方式。画面上定义按钮,定义按下或弹起时一离散量变化,如离散量:a,按钮弹起时a=1。在事件命令语言中定义当a=1时,数据库进行连接,命令语言如下:if(a==1)SQLConnect(DeviceID,"dsn=web数据查询;uid=;pwd="); 如此类推通过离散量发生变化从而触发事件命令语言从而对数据库进行查询。这样发布的画面可以实现通过IE浏览。。 32:访问组态王发布的页面时为什么总出现“连接主机失败”? 1、网络速度太慢。 2、开发中“网络配置”没有配置为“连网”。 3、演示版支持10分钟的WEB发布,同时只能够有1个用户通过IE浏览33、访问组态王发布的页面时为什么会提示“连接远程文件格式”错误?

1、[6。01及以前版本]画面中是否使用了控件、过渡色、其他不支持的图素。 2、是否将文件发布到了根目录下,发布文件不能放在根目录下 34、如何访问组态王发布的页面? 1、安装PWS或IIS软件并进行配置、即可以在IE 地址栏中输入\\***.***.***.***(***表示WEB服务器的IP地址)或主机名; 2、如不安装PWS或IIS软件,只需要在IE 地址栏中输入\\***.***.***.***(***表示WEB服务器的IP地址),即能访问到服务器端共享的所有文件[需要在配置网络协议时安装文件打印和和共享服务]。 35、为什么发布的画面总是一片灰暗没有图形? 确认发布路径下netkingview.cab文件存在,并且大小正确,若没有该文件或文件损坏,从kingview路径下拷贝netkingview.cab文件至发布路径下,[IE是否安装JA V A的支持文件,从IE安装盘上得到』 36、web发布后,在客户端用IE打开html文件时什么都没有,IE状态栏提示“完成” ,或者提示javaclass not found? 1、可能发布后的netkingview.cab文件大小为0K,用户需要将kingview 路径下的netkingview.cab文件复制一个到发布的路径下。 2、可能是用户的java虚拟机存在问题。用户可以将发布路径下的netkingview.cab文件解压缩,同时将其下的javaclass文件夹放到其上一级目录。如果这样操作会出现“连接主机失败”,则将javaclass文件夹同时复制到客户端机器的桌面上 37、画面发布后为什么页面数据没有变化?

组态王问题解答

组态王160个使用问题解答[原文地址790378273 ] 1 关于Microsoft Date and Time Picker控件,我按你说的做。在大部分情况下可以查到数据了。但是如果是小于10的时间数,就又不对了。比如在“Microsoft Date and Time Picker"控件中输入 08:15:10 则按钮下命令语言执行完报警查询起始时间=hour1+"时"+minute1+"分"+second1+"秒"; 后得到的是 8时15分10秒而不是所需要的 08时15分10秒。少了一个0字就又查不到数据了。请赐教,该如何解决之。 用IF语句做一下判断若小于10时在前面加“0” 3 兰精灵关于设置模拟量参数输出不稳定的问题?急!关于设置模拟量参数输出不稳定的问题?我的一段程序使用6.02开发的前端使 用的是三菱fx2n,通讯和采集数据都正常,但是我设置一个地址比如“d120”为最大值时,模拟量输出时是最大值但很快就掉到零,然后又恢复到最大值。输出就不停这样变换,我要的是一个稳定输出最大值,未何会掉到零。(去掉组态王后,只看plc输出是对的)。 最大值和最大原始值要一样最小值和最小原始值要一样请检查 具体设置 4 为什么VIEW的时候会提示:“创建协议组件失败”??我从别人这COPY了一个工程,但VIEW的时候会提示:“创建协议组件失败”是的工程不能在线运行!请问有什么方法可以解决这问题?! 请安装组态王提供的硬件驱动程序 5 怎么不能驱动呀[求助] 我问下啊,下载的驱动程序是哪个版本的呀?我现在用的是6.01版的,我怎么驱动不上啊如果驱动程序不分版本,请问怎么驱动呀?我是双机后,点搜索,可是怎么装不上呢?

mcgs常见问题集锦

MCGS 问题集锦转自MCGS ye_w,2007-03-17 14:21:14 1 :如何打印历史数据:用运行策略........ 历史数据浏览构件...... 打印。 2:如何打印历史曲线:用打印用户窗口。 3 : McgsE.dat有什么作用? McgsE.dat有什么作用 McgsE.dat 存在于\harddisk\mcgsbin 目录之下 A. 组态工程 B. 报警数据(MCGS_ALARM) 如果下载新工程,旧的McgsE.dat被删除,然后生成新的文件 4 : McgsE.ini有何作用 McgsE.ini存在于\harddisk\mcgsbin目录之下存储系统存盘属性信息,包括:存盘路径,自动刷新周期,预留空间大小,存盘文件大小等 他的信息会出现在启动属性中(即开机时点击触摸屏后出现的窗口) 5:报表数据存盘停机处理通过测试该问题是由于用户不知道如何使用而产生的问题,现在将具体的使用方法进行详细的介绍: 1)?打开报表数据存盘属性设置窗口。 2)?在基本属性页里面点中“使用停机存盘文件”既在左面的框中打勾即可。 3)?然后将“记录周期”中输入10秒,表示每10秒中保存一次当前的数据值,也可以其他 的值,但是不能为0秒。 4)?在通道设置页中,对于列“处理方法”中选中“末值”。 5)?在输出数据库页中的“数据库类型”可以选中“Access数据库”或“ ODBC数据库”,如 果选中的类型为“ Access数据库它时,则“数据库名称”可以这样写:“ d:\mcgs\work\停机处理.mdb ” ;如果选中的类型为"ODBC数据库”则可以这样写:“ driver=sql server;server=c仪;database=张丹; uid=sa;pwd=clx M;列“数据库表名”可以自己取一个名称;歹(J “处理时间”可以自己选; 列“处理单位”如果需要处理1天内的数据则选择“天”则一天一条记录(如果是1小时则 1小时保存一条记录),如果需要处理几天以内的数据则选“月”,依次类推。列“刷新间隔”可以自己选,“保留数据可以选择为360天的数据,这样可以保证一年。 6?在窗口里面的启动脚本中增加“!SetDevice (设备0, 6,“loaddata“)”或者在启动策略里面增加M!SetDevice (设备0, 6,"loaddata”)”。 7?报警策略使用中的常见问题

组态王应用日历控件的使用

微软日历控件在组态王中的使用 配置参考文档 北京亚控科技发展有限公司 技术部

目录 一、需求概述 (3) 二、操作步骤: (3) 1、新建工程: (3) 2、定义变量: (3) 3.制作画面: (3) 3.1) 创建画面: (3) 3.2) 控件属性介绍: (3) 3.3) 控件使用: (5) 4.进入运行系统: (9) 三、注意事项 (10) 图表 图一插入日历控件 (4) 图二控件属性 (4) 图三控件 (4) 图四控件的动画连接属性 (5) 图五控件事件函数 (6) 图六选择控件属性 (6) 图七控件函数CloseUp1() (8) 图八控件函数Change1() (9) 图九日历控件画面 (9) 图十运行系统 (10)

一、需求概述 常规需求:日期、时间在许多工程中都会用到,如何利用微软提供的标准日历控件来方便的获得日期、时间等? 微软提供的标准日历控件“Microsoft Date and Time Picker Control 6.0”可以提供日期、时间两种格式,通过此控件我们可以获得日期、时间、星期。 二、操作步骤: 1、新建工程: 新建一个工程。 2、定义变量: 在组态王中定义7个内存整数变量:年、月、日、时、分、秒、星期,新建2个内存字符串变量:日期、时间。 3.制作画面: 3.1) 创建画面: 新建画面,画面名称“日历控件”。点击工具箱的“插入通用控件”,选择“Microsoft Date and Time Picker Control 6.0”,如图一所示:点击“确定”后,鼠标变成十字形。然后在画面上画一个矩形框,日历控件就放到画面上了。双击画面的日历控件,为控件命名为:“ADate”。同样的方法再创建一个日历控件,双击控件为控件命名为“ATime”,选中ATime控件,点击鼠标右键,弹出快捷菜单,选择“控件属性”,弹出控件属性对话框,如图二所示:在通用选项卡中对控件的“格式”进行设置,格式有四种,我们选择“2-dtpTime”,选择完成后我们点击“确定”,ATime控件就由日期变为时间了。如图三所示: 3.2) 控件属性介绍: 主要使用到的是控件的几个属性和事件: 属性:Day、Month、Year 、DayOfWeek、Hour、Minute、Second、Enabled 事件:Change()、CloseUp() Change()事件主要在选择时间的时候使用。 CloseUp()事件主要在选择日期的时候使用。 Enabled属性控制此控件是否允许被使用。

MCGS组态工程示例

1、双击桌面图标进入组态环境 2、点击,新建工程文件,点击文件将工程保存 3、点击,然后双击,出现一个空白的设备窗口界面 4、点击打开设备工具栏,点击设备管理,(以智能仪表为例) 5、双击,然后双击,再双击 6、双击点击找到宇光仪表并点击,双击AI808,再双击 ,点击确认, 7、在设备工具箱中双击,然后双击 ,可以看到的组态设置 8、双击,进行通讯组态,一般只需将串口短号改为 0-COM1,其余参数不用更改,设置完毕点击确认 9、双击,点击 10、设置对应数据对象,可根据自己实 验需要填写不同的对应数据对象(为方便读懂程序建议采用简单易记的参数名,其他参 数可参看帮助中中智能仪表下面的宇光仪表说明),com一般用 于后面工程中显示通讯状态,PV值是仪表读过来的实时采集值,SV是设定值,OP是仪表的输出百分比(仪表输出为4-20mA,将这个区间100等分后对应的值,百分比换算成电流强度:op*0.16+4), 11、设置完毕点击检查,选择全部添加,点击确定。 12、打开智能仪表,连接好通讯线,再次双击进入到设

备调试界面可以看到数据采集的信号, 如果com的通道值不为0则通讯不成功 13、其他对于工程组态的操作方法请阅读帮助栏的MCGS快速入门和用户手册,也可 以看考我们的工程文件 14、下面列出用MCGS采集信号的和对仪表写命令的示例 1.读信号:!setdevice(设备1,6,"read(aa,bb)") 2.写参数:!setdevice(设备1,6,"write(cc ,dd)") 3.注意点:注意符号的输入法,英文状态下输入。 aa\cc是指仪表的通道号,bb是指读过来的信号aa赋给bb,dd是指将dd信号的值写入到cc通道 例如,读取保持参数M50,赋给TI 则语句如下 !setdevice(设备1,6,"read(07,TI)") 对M50进行参数更改则语句如下 !setdevice(设备1,6,"write(07,TI)") 各通道的含义: 参数代号仪表中参数名含义 00H SV/SteP 给定值/程序段 01H HIAL 上限报警 02H LoAL 下限报警 03H dHAL 正偏差报警 04H dLAL 负偏差报警 05H dF 回差 06H CtrL 控制方式 07H M50 保持参数 08H P 速率参数 09H t 滞后参数 0AH CtI 控制周期 0BH Sn 输入规格 0CH dIP 小数点位置 0DH dIL 下限显示值 0EH dIH 上限显示值 0FH CJC 冷端补偿 10H Sc 传感器修正 11H oP1 输出方式 12H oPL 输出下限 13H oPH 输出上限 14H CF 系统功能选择

组态王的n个经典问题解答

组态王的n个经典问题解答 1、变量设定中最大(小)值及最大(小)原始值的意义? 最大(小)值是变量在现实中表达的工程值(如:温度、压力等)的大小,而最大(小)原始值是采集设备中[寄存器]数字量的最大(小)值(如板卡中的819-4095等)。一般对于板卡设备此值为物理量经AD转换之后的值,如12BitAD此值范围0~4096、16BitAD 为0~65535,对于PLC、智能仪表、变频器,其本身已将物理值转换为工程值所以此时最大(小)值与最大(小)原始值在设置时是一致的. 2:组态完成后发现工程特别大,怎样把工程文件变小? 可以删除*.AL2(报警信息文件),*.REC(历史记录文件),*.111文件(*.pic 文件的备份文件)的文件。 3:在定义变量的基本属性时状态栏中的保存数值、保存参数是什么意思? 保存参数:在系统运行时,修改变量的域的值(可读可写型), 系统自动保存这些参数值,系统退出后,其参数值不会发生变化。当系统再启动时,变量的域的参数值为上次系统运行时最后一次的设置值。无需用户再去重新定义。 保存数值:系统运行时,当变量的值发生变化后,系统自动保存该值。当系统退出后再次运行时,变量的初始值为上次系统运行过程中变量值最后一次变化的值。 4:如何不进入系统桌面环境而直接运行组态王工程如何实现(Win98系统)? 编辑Win98系统下的System.ini文件,将shell=explorer.exe改为: path=c:\ProgramFiles\Kingview\ shell=Touchvew.exe 即可 5:组态王里画面属性中覆盖式与替换式有何区别? 覆盖式画面出现时,它重叠在当前画面之上,其他打开的画面还在运行,关闭后被覆盖的画面又可见。替换式画面出现时,所有与之相交的画面自动从屏幕和内存中删除,不再运行。 6:如何利用多个摄像头在组态王上显示多幅画面? 用户需要增加硬件设备:矩阵转换器和画面分割器。视频采集后通过矩阵转换和画面分割再送进组态王中,例如需要显示16个画面,可选择16画面分割器。 7:如何将gif动画用在组态王画面中? 在组态王画面中的工具箱内选折<画点位图 designtimesp=451>这一项并用鼠标在画面中画出一个点位图块,然后点击鼠标右键,在其下拉式菜单中选折〈从文件加载〉,选择所需的gif动画文件。

相关文档