一、前言

1.1.目的

为加强浙江浙能台州第二发电厂2×1000MW机组“上大压小”新建工程质量的系统、科学、经济管理,提高工程建设管理水平,建造精品工程,实现“高质量等级评价,确保创优,确保国家级优质工程奖”的目标,按照工程建设达标创优标准,确定工程达标创优目标和指标,及时落实工程过程达标创优组织机构和职责及各项保证措施,实现工程建设质量创优目标。

1.2.指导思想

坚持“百年大计、质量第一”的管理理念,深入贯彻落实业主单位关于工程达标创优的总目标,按照几件生产无缝衔接的要求,全面实施以对标、追标、创标为主要内容的标杆管理,超前策划、落实措施、闭环管理,以制度化的质量保证体系为基础,以信息化的质量管理方法为手段,以全过程质量控制为保证,强化项目全员达标创优和全过程达标创优的质量意识,把工程合同范围内的工作抓实、做好,为整个工程的创优提供保障。

1.3.编制依据

1.3.1《建设工程质量管理条理》(国务院令第279号);

1.3.2《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001);

1.3.3《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006);

1.3.4《中国电力优质工程奖评选办法》(2012版);

1.3.5《中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)评选办法》(建协(2008)17号);

1.3.6《火电工程达标投产验收规程》(2011版);

1.3.7《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分2011版);

1.3.8《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程2011版);

1.3.9《电力建设消除施工质量通病守则》(建质(1995)140号) ;

1.3.10《电力建设施工及验收技术规范》(SDJ69-87);

1.3.11《临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

1.3.12《地基基础处理技术规范》(GB50203-2002);

1.3.13《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

1.3.14《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);

1.3.15《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

1.3.16《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012);

1.3.17《工程测量规范》(GB50026-2007);

1.3.18《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001);

1.3.19《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001);

1.3.20《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93);

1.3.21《先张法预应力灌注土管桩》图集2010浙G22;

1.3.22《钻孔灌注桩》图集2004浙G23;

(DL/T5210.1-2012)

1.3.23 《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》

二、合同项目概况

2.1.项目概况

浙江浙能台州第二发电厂2×1000MW机组“上大压小”新建工程位于浙江省台州市三门县浬浦镇境内,距健跳镇约6km,距浬浦镇约9.8km,距台州市约47km。工程规划总装机容量为4台1000MW超超临界燃煤发电机组,本期工程建设2台1000MW超超临界燃煤发电机组。

根据华东电力设计院关于本工程的设计总平面布置,电厂总体坐落在基岩及附近海涂上,本期工程场地的厂区设计室外地坪标高为5.95m(1985国家高程,下同),厂前区的场地设计室外地坪标高为6.50m,二期场地的设计地坪标高为4.85m(作为本期工程的施工场地),本工程厂区的形成是在现有自然场地条件上对山体进行开挖,对海域进行围堤和回填而成,围堤长度约2km,海域回填总方量约520万m3,回填厚度约5~10m厚的土石方,进场道路约2.1km。

厂区桩基工程的桩基型式有预应力混凝土管桩及冲孔灌注桩。

3.1地质条件及交通条件

厂址地貌属于浙东南沿海岛屿丘陵区,厂址北侧为牛山,东面为牛山延伸段,南、西侧临海,为滨海淤积地貌,地面平坦,海岸稳定,本项目回填部分为开山石渣填筑,主要由粘性土及碎石组成,外侧海涂部位分布有块石,结构松散,具不均匀性。

大部分的区域为海涂回填厚度约5~10m,且回填石渣中石块粒径较大,经现场取证0.5米以上粒径石块含量约50%以上,少数粒径达到1~2米,给施工埋下隐患,施工难度相当大,需提前做好处理的准备工作。

厂址附近公路交通运输条件良好,全县通车里程406km,16个乡(镇)全部通车。健跳大桥是中国东部沿海的交通干线。省道宁波至临海公路经县境西部,甬台温高速公路从西部穿境而过,县城至天台接104国道,公路四通八达,乡乡镇镇通公路,基本可满足运输要求。

三、项目部达标创优组织机构及职责

3.1.组织机构

以项目经理为组长、技术负责人和生产副经理为副组长,各工种项目人员及各班组

长为组员的达标创优领导小组,明确创优目标、制定各项管理控制手段、细化工作流程等,根据工程实际情况制定项目创优管理制度。

3.2.职责

领导小组负责建立包括工程图纸审查、施工组织设计审批制度、标准化与计量管理

制度、项目部开工验收制度、中间检查制度、工程质量问题或质量事故报告制度、资料立卷归档制度等。

负责桩基工程项目达标创优工作的日常管理。

负责组织达标创优规划的实施落实,对项目各班组进行交底及过程监督检查,不定

期抽查等。

四、达标创优控制细则

4.1.职业健康安全与环境控制

4.1.1安全责任制

贯彻执行安全生产方针,强化“安全第一、预防为主、综合治理”的原则,本工程

实行安全责任制。

⑴.项目经理为安全施工的总责任人。

⑵.项目经理对安全施工负直接领导责任,具体组织实施各项安全措施和安全制度。 ⑶.项目技术负责人负责组织安全技术措施的编制和审核,安全技术的交底和安全技副组长:陈江红、徐建峰 安全员: 王志军 各班组长 资料员:李妍烨 质量员: 肖峰玲 施工员:王红群 测量员 :胡 悍 材料员:祁国志 组长:朱连根

术教育。

⑷.施工员对分管施工范围内的安全施工负责,贯彻落实各项安全技术措施。

⑸.工地设专职安全管理人员,负责安全管理和监督检查。

⑹.各专业人员负有岗位的安全职责。

⑺.每个施工人员均有安全职责。

4.1.2安全教育

工程实施前,对参与本工程施工的全体职工(包括民工)进行安全生产的宣传教育,组织职工学习国务院、省、市、公司颁发的关于安全生产的《规定》《条例》和《安全生产操作规程》,并要求职工在施工中严格遵守有关文件的规定。

安全教育分为一般性安全教育和安全技术交底两个阶段。

⑴.工程项目经理、施工现场施工员、安全员经安全岗位培训,考核合格,持证上岗。

⑵.新工人进入施工现场前完成三级安全教育:

安全基本知识、法规、法制教育;

现场规章制度和遵章守纪教育;

本工种岗位安全操作及安全制度纪律教育。

⑶.施工现场作业人员安全教育:

进场安全教育;节假日前后安全教育;季节性安全教育(如高温、汛台、低温等自然变化)。

⑷.特种作业人员的安全教育:

对特种作业人员进行安全教育,取得建设主管部门级相应机构核发的“操作证”,进入施工现场的电焊工再经过技能培训,并考试合格取得技能操作证后上岗。

施工现场中小型机械操作人员经培训考核,取得教育培训中心核发的“操作证”后持证上岗。

4.1.3安全技术交底

施工员在安排生产任务的同时,结合分部、分项施工或施工工艺的的特点,实施安全技术交底,操作人员签证接收,并保留记录。

⑴.施工员或安全员对“班组安全员”进行安全监控职责范围交底。

⑵.根据授权范围,项目管理人员在签署“动火证”的同时,对“动火监护员”进行安全交底,明确监护职责和监护范围,“动火监护员”签字认可,并保持记录。

4.1.4安全生产管理

安全生产管理是项目管理的重要组成部分,是保证生产顺利进行,防止伤亡事故发生,而采取的各种对策。它既管人又要管生产现场的物、环境。

⑴.认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,根据“国务院关于加强企业生产中安全工作的几项规定”和“国营建筑企业安全生产条例”,结合我公司实际和本工程特点,组成由项目经理、专职安全员、施工队和班组兼职安全员以及工地安全用电负责人参加的安全生产管理网,全面执行安全生产责任制,抓好本工程的安全生产工作。

⑵.在编制施工组织设计时,把安全生产列为主要内容之一,针对本工程特点和各施工面的实际情况,研究采取各种安全技术措施,改善劳动条件,消除生产中的不安全因素。

⑶.施工现场的安全设施搭设完毕以后,必需经过验收合格挂牌后方可投入施工使用。

⑷.工程实施前,对投入本工程施工的机电设备和施工设施进行全面的安全检查,未经有关安全部门验收的设备和设施不准使用,不符合安全规定的地方立即整改完善。并在施工现场设置必要的护栏、安全标志和警告牌。

⑸.工程实施时,严格按照经公司总工程师和项目监理审定的施工组织设计和安全生产措施的要求进行施工,操作工人必须严守岗位履行职责,遵守安全生产操作规程,特种作业人员应经培训,持证上岗,各级安全员要深入施工现场,督促操作工人和指挥人员遵守操作规程,制止违章操作、无证操作、违章指挥和违章施工。

⑹.工程实施时,每周召开一次安全例会,检查安全生产措施的落实情况,研究施工中存在的安全隐患,及时补充完善安全措施。

⑺.重视个人自我防护,进入工地按规定佩戴安全帽,进行高空作业和特殊作业前,先要落实防护设施,正确使用攀登工具,安全带或特殊防护用品,防止发生人身安全事故。

⑻.工地上设置安排医务人员,落实保健措施,做好除害灭病和饮食卫生工作。

4.1.5安全奖罚制度

对施工班组制定安全考核内容,根据每月考核评定并与当月奖金分配挂钩,对于在施工中严重违反安全规程条例的个人或班组可根据情节严重进行罚款,以示严肃纪律。

4.1.6文明施工措施

文明施工是进行“两个文明”建设的重要内容,是提高工程经济效益和社会效益的重要保证。为了认真贯彻“集中、快速、文明施工”的方针,树立“文明施工为人民”的便民利民思想,确实保证工程建设的按期完成。特制定本文明施工措施。

我项目部将严格遵守相关建筑工地文明施工管理规定及相关文明施工管理条例,并接受有关部门的监督和检查。

⑴.制订以“方便人民生活,有利生产发展,维护场地整洁和环境卫生”为宗旨的文

明施工措施。

⑵.在工程开工前,制定详细的文明施工管理,并指派专职人员负责文明施工的日常管理工作。

⑶.全面开展创建文明工地活动

本工程施工全过程中将全面开展创建文明工地活动,切实做到“两通三无五必须”:施工现场人行道畅通;施工中无管线事故,施工现场排水畅通无积水,施工工地道路平整无坑塘;施工区域与非施工区域必须严格分隔,施工现场必须挂牌施工,管理人员必须佩卡上岗,工地现场施工材料必须堆放整齐,工地生活设施必须文明,工地现场必须开展以创建文明工地为主要内容的思想政治工作。

⑷.工地宣传

在工地四周的其它地方,设立反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语,工地内设置宣传栏、黑板报等宣传阵地,及时反映工地内外各类动态。

⑸.现场管理

①.实行施工现场平面管理制度,各类临时施工设施、施工便道、加工场、堆物场和生活设施均按经审定的施工组织设计和总平面布置图实施;如因现场情况变化,必须调整平面布置,并将总平面布置调整图报上级部门审批,未经上级部门批准,不得擅自改变总平面布置或搭建其它设施。

②.施工区域或危险区域有醒目的安全警示标志,并定期组织专人检查。

③.工地主要出入口设置交通指令标志和示警灯,保证车辆和行人的安全;

④.施工现场设置以明沟、集水池为主的临时排水系统,施工污水排入泥浆池。

⑤.施工材料分门别类、有条理地堆放整齐;机具设备定机定人保养,保持运行整洁,机容正常。

⑥.加强泥浆施工管理,防止泥浆污染场地;废浆采用罐车装运外弃指定区域,严禁排入附近场地。

⑦.设立专职的“环境保洁岗”,做好工地内外的一定的环境保护工作。

4.1.7环境保护措施

1全面运行ISO14001环境保护体系

当今社会的环境问题日益受到全社会的普遍关注,为了适应当今社会的潮流,实现社会经济的可持续化健康发展,在本工程施工的全过程中,我们将全面运行ISO14001环境保护体系标准,系统地采用和实施一系列环境保护管理手段,以期得到最优化的结果。

2环境保护措施

⑴.施工污水排入泥浆池,由排污车运出场地。

⑵.尽量选择低噪音的施工设备,控制施工噪声;

⑶.执行环保三同时,废水、废气、废渣达标排放,长街噪音符合环保规定,创建安全健康的生产工作环境。

⑷.施工过程中注意防止并减少扬尘污染;

⑸.施工过程中保护周围管线和构筑物的安全及正常使用。

4.2.工程质量控制

1、明确质量责任人:为了加强本工程建设的质量管理,明确对工程质量的责任,强化工程质量责任制,项目经理为本工程的第一质量责任人,另配备具类似工程施工经验的技术负责人和专职质量员协助项目经理开展质量管理工作。

2、本工程施工中,全面推行施工质量过程控制,严格执行施工图纸及相关质量验收规范的要求及火电项目白皮书要求的各项质量管理制度,切实把好每道施工工序的质量关,以细致的工作质量来保证优良的工程质量,用科学的管理、严格的制度来创造优质工程,把因人的因素对工程所造成的隐患降到最低。

施工质量过程控制步骤如下:

⑴、由项目技术负责人组织全体项目管理人员认真学习本工程的相关文件、施工图纸、相应的规范内容、理解强条内容,了解工程的特点、要点、难点,研究每个重要、关键部位的施工措施和解决方案。

⑵、由项目技术负责人将整个工程按工序进行分解,依据施工图纸和相关规范,以现有的技术水平、工艺水平对工序进行分析,罗列出各道工序施工的关键点,以及各关键点上的质量标准、质量测量手段和质量监控方法:

①.测量放线

冲孔桩每个桩孔就位前必须埋设护筒,护筒选用大于桩径10cm的钢制护筒,埋设深度必须能隔离上部杂填土层,护筒的中心与桩位的中心重合,护筒四周间隙用粘土回填并捣实,确保护筒的稳定,防止地表土的坍塌,复核桩位,插上定位杆或钢筋标记。

预应力管桩根据提供的测量基准点用经纬仪放出各轴线,由专职测量员定出桩位,桩位施放误差不得大于50mm,桩中心插上涂有颜色的竹签等,周围撒上白灰线作标志,便于打桩时桩位的查找。

②.冲击成孔

A.就位:桩机移至桩位中心,将冲锤提起,检查锤的中心位置是否位于桩位的中心,卷扬机、钻架、架上滑轮和锤的各部分工作是否正常。完成就位对中后必须经施工员检查验收并开具班报表后,方可进行冲击施工。

B.成孔:向护筒内灌入泥浆,确保桩孔内水头高度稳定,开孔时控制冲程,以低冲

程确保孔壁稳定。在所要冲击高度(即冲程l.5~2.0m)处放松内套钢丝绳,松放程度可根据卷扬机卷筒直径估计,不要松得太多,比冲程多1.0~2.0m即可,这时,松开卷扬机离合器使迅速向孔底冲进,冲击频率为10~55次/分钟。

C.岩面的判定:在冲至地质报告所示岩面深度位置后,每隔10-20分钟左右在孔口反出的泥浆中用网兜捞取岩样,由地质工代与监理方现场判定。待岩面判定后继续冲至设计要求深度。

D.终孔:终孔后,由施工技术人员、监理人员对孔径、孔深、入持力层深度及孔底沉渣等各项指标依据规范及设计要求检查验收,达到标准后方可给予终孔并转入下道工序。

E.钢筋笼下放

钢筋笼安放时保持垂直状态对准孔口缓缓放下,避免碰撞孔壁;笼顶标高允许误差±10cm,钢筋笼下放前,人工将钢筋笼抬到孔口,起吊、调直,放入孔内,将第一节钢笼用钢管插到加强筋下,架在枕木上,(若多于一节)焊接第二节钢筋笼,待接头冷却后下放钢筋笼,下节钢笼放入孔内时,若遇阻,上提出孔口,清理后再旋转慢下,后一节依此入孔,直至最后一节,焊上吊筋(吊筋使用Ф10螺纹钢或Ф8线材并经长度检查后使用),插上钢管,固定在机台面上。吊筋焊接后吊入孔内必须2侧拉牢吊紧,防止向一边倾斜。具体控制措施:

a.钢筋笼长度、直径和主筋间距、箍筋间距按规范要求进行作业,不合格者责令整改,对整改仍不合格的将予以考核进行处罚。

b.经验收合格的每节钢筋笼,使用前平放在平整的场地上。

c.钢筋笼主筋设置保护层,保护层采用水泥保护块,每4米一组,每组4个,圆周均匀布置。

d.钢筋笼孔口焊接采用单面焊,焊缝长度≥10d,厚度≥0.3d,宽度≥0.7d;焊缝质量按规范执行,采用不低于J502电焊条进行焊接。

e.钢筋笼加工时,保证笼子的长度,严格按照桩长计算笼长,准确下料,保证满足规范要求;笼长偏差控制在±100以内,钢筋笼主筋间距偏差±10以内。

f.钢筋焊接过程应根据钢筋牌号、直径及焊机性能等具体情况,选择合适电焊机的变压器基数、焊接通电时间和电极能力,防止焊伤钢筋。

g.主筋焊接时焊点的压入深度应为较小钢筋直径的18%~25%。

h.焊接过程中,应经常保持电极与钢筋之间的接触面的清洁平整,当电极使用变形时,应即使修整。

i.随时检查钢筋笼等各制品的外观质量,当发生焊接缺陷时,应查找原因并采取有

效措施,及时消除。

j.严格控制钢筋笼箍筋的间距、加密区间间距等要求,确保该一般项目验收允许偏差率满足规范的要求。

k.对不按照要求随意点焊导致制品受损,影响使用要求的,将予以追究责任,视情况进行教育并处罚。

m.对验收不合格的钢筋笼经返修后重新组织验收合格后投入使用,对仍无法满足使用的制品严禁进入下到工序。

n.对钢筋笼的成品验收应严格按照先自检;然后由施工员或质检员检查验收,合格后报现场监理验收,监理验收合格后方可投入下道工序。

F.导管下放

按孔深合理配置导管长度,连接导管过程中必须密封拧紧,清孔时导管底口距孔底约20cm,灌注混凝土时必须保证导管底口距孔底≤50cm。

G.清孔

一次清孔:冲孔达到设计桩底标高终孔后,清孔约20分钟,待孔底干净,测绳能测到终孔时孔深,手感尚可时为止(该工序在下钢筋笼前)。

二次清孔:利用灌注混凝土用的钢制导管清孔,补给性能优良、比重合宜的泥浆,以置换孔底比重较大的泥浆和沉渣,直至沉渣厚度符合设计要求(端承桩≤5cm)。灌注混凝土前泥浆比重小于1.25;含砂率不大于8%;泥浆黏度不大于28s。沉渣的测定由施工员验收合格后方可准予灌浆。

H.水下混凝土灌注

a. 初灌时盖上隔板作混凝土的隔水措施。

b. 混凝土灌注过程中导管应始终埋在混凝土中,严禁将导管提出混凝土面。导管埋入混凝土面的深度以2~6m为宜,最小埋入深度不得小于2m。导管应勤拔勤拆,一次提管拆管不得超过6m。

c. 混凝土灌注中应经常测定和控制混凝土面上升情况,当混凝土灌注达到规定标高时,应测定确认符合要求方可停止灌注。

③.预应力混凝土管桩

A.管桩进场要有合格证,并遂节严格按规范要求进行验收,发现不符合要求者,坚决予以退场。

B.管桩的吊装、运输与堆放:

管桩吊装时宜采用两支点法,也可采用勾吊法,吊钩于管桩两端板处,绳索与桩身水平交角大于450。

工程创优实施细则

中交二公局新恩陶铁路工程指挥部 工程质量创优实施细则 第一章总则 为了认真贯彻“百年大计、质量第一”的方针,落实国家《质量振兴纲要》和《建筑工程质量管理条例》,进一步加强新恩陶铁路建设工程质量管理,提高项目的社会效益和经济效益,使新恩陶铁路工程质量管控向程序化、标准化、科学化方向发展,依据《呼和浩特铁路局建设工程质量创优制度》,特制定本实施细则。 第二章质量创优目标 2.1 新恩陶铁路质量目标 新恩陶铁路全线工程质量符合国家、铁道部有关标准、规范和设计文件要求,整体质量达到铁道部火车头优质工程水平,并经得起运营的检验和历史的考验。具体指标为: 2.1.1 工程质量全面达到国家及铁道部Ⅰ级铁路工程质量验收标准,一次验收全部合格。 2.1.2施工过程或实体工程质量满足以下要求: ①确保主体工程质量零缺陷,确保桥隧主要承重结构达到设计使用期要求; ②各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%;单位工程一次验收合格率达到100%;杜绝工程质量事故。 ③实车最高检测速度达到设计速度110 %,开通速度达到设计速度目标值。 ④在合理使用和正常维护条件下,路基、桥梁和隧道等工程结构的施工质量,满足设计使用寿命期内正常运营要求。 2.1.3 质量保证体系健全,质量管理达标、内业资料完整规范。 2.1.4竣工文件做到真实可靠,规范齐全,一次交接合格。 2.2新恩陶铁路质量创优目标 新恩陶铁路创优目标应分总体创优和单项创优两部分。创优工作指导思想是:源头把关,过程控制,标准化管理;高标准,零缺陷,一次成优;以创优活动为载体,强化新恩陶铁路的工程质量管理,实现建设目标。 2.2.1总体创优目标 工程总体创优目标是创中交集团优质工程奖,力争铁道部火车头优质工程 2.2.2单项工程创优目标

达标创优实施细则

目录 一、前言 (2) 1.1.目的 (2) 1.2.指导思想 (2) 1.3.编制依据 (2) 二、合同项目概况 (3) 2.1.项目概况 (3) 3.1地质条件及交通条件 (3) 三、项目部达标创优组织机构及职责 (4) 3.1.组织机构 (4) 3.2.职责 (4) 四、达标创优控制细则 (4) 4.1.职业健康安全与环境控制 (4) 4.2.工程质量控制 (8) 4.3强制性条文实施细则 (12) 4.4档案管理保证措施 (16)

一、前言 1.1.目的 为加强浙江浙能台州第二发电厂2×1000MW机组“上大压小”新建工程质量的系统、科学、经济管理,提高工程建设管理水平,建造精品工程,实现“高质量等级评价,确保创优,确保国家级优质工程奖”的目标,按照工程建设达标创优标准,确定工程达标创优目标和指标,及时落实工程过程达标创优组织机构和职责及各项保证措施,实现工程建设质量创优目标。 1.2.指导思想 坚持“百年大计、质量第一”的管理理念,深入贯彻落实业主单位关于工程达标创优的总目标,按照几件生产无缝衔接的要求,全面实施以对标、追标、创标为主要内容的标杆管理,超前策划、落实措施、闭环管理,以制度化的质量保证体系为基础,以信息化的质量管理方法为手段,以全过程质量控制为保证,强化项目全员达标创优和全过程达标创优的质量意识,把工程合同范围内的工作抓实、做好,为整个工程的创优提供保障。 1.3.编制依据 1.3.1《建设工程质量管理条理》(国务院令第279号); 1.3.2《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001); 1.3.3《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006); 1.3.4《中国电力优质工程奖评选办法》(2012版); 1.3.5《中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)评选办法》(建协(2008)17号); 1.3.6《火电工程达标投产验收规程》(2011版); 1.3.7《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分2011版); 1.3.8《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程2011版); 1.3.9《电力建设消除施工质量通病守则》(建质(1995)140号) ; 1.3.10《电力建设施工及验收技术规范》(SDJ69-87); 1.3.11《临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 1.3.12《地基基础处理技术规范》(GB50203-2002); 1.3.13《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 1.3.14《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 1.3.15《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 1.3.16《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012);

施工单位3创优实施细则

******电厂二期扩建工程#1标段土建工程创优策划 批准: 审核: 会签: 编写: **省水电工程局******电厂二期扩建工程项目部二零一一年三月二十九号

目录 序言 1. 工程概况 2. 目标分解 3. 质量工艺策划 3.1质量工艺策划编制依据 3.2质量工艺策划组织管理 3.3质量创优策划宣传与培训 3.4创优管理措施 3.5主要分项工程质量策划 3.5.1 清水混凝土工程 3.5.2清水砼质量保证措施 3.5.3砌筑工程 3.5.4墙体抹灰工程 3.5.5 墙面涂饰 3.5.6 楼地面工程 3.5.7 吊顶工程 3.5.8卫生间 3.5.9 电缆沟、排水沟盖板 3.5.10 水电暖通安装 3.5.11 门窗工程 3.5.12 屋面工程 3.5.13 楼梯、栏杆工程 3.5.14 其他工程 4.绿色施工策划 4.1、编制依据 4.2、编写原则 4.3、绿色施工、节能减排主要控制指标 4.4、绿色施工、节能减排措施 5. 策划管理创新奖项 5.1采用新技术、新工艺、新材料、新机具,提高工效,缩短工期5.2 强制性条文执行

序言 为把本工程建成国家优质工程,响应业主关于争创国家优质工程的要求,特制定本创优策划书。本策划书主要针对1#标段主厂房建筑工程,包含结构、建筑装饰、装修及电气照明等工程施工。 本策划主要体现工程细部结构做法,加强装饰装修施工技术交底管理工作,严格按照策划方案要点标准工艺施工,选择好的施工队伍、选择优质的装饰材料、选择技术素质高、认真负责的专业人员来管理装饰装修工作。 策划书报监理、业主方审批后,我部将进行执行,超出合同部分增加费用需确认。 本策划书主要涵盖以下(但并不局限在以下)分项工程的创优策划: 1.工程概况 ******电厂位于**市**区东北面的**镇,距**市区约59km。厂址北距**镇约3km,南距**镇约4km,东南距**直线距离约11km。厂址位于渠江左岸,紧邻渠江,渠江在厂址北面和西面成S型曲线由北向南蜿蜒流过,厂址北面距渠江约1.2km,西面距渠江约2.1km。渠江从厂址向南流经**市,与嘉陵江、涪江汇流,再向南汇入长

创优实施细则(1)

长春东南热电厂2×350MW机组新建工程脱硫工程 项目 创优实施细则 编 制: 审 核: 批 准: 福建龙净环保股份有限公司 二〇一五年五月 目录 1目的 1 2指导思想 1 3编制依据 1 4组织机构 2 4.1 项目组织机构: 2 4.2工程创优工作小组职责 2 4.3建立施工现场管理体系 3 4.4 QC小组建立 5

5工程目标 6 5.1工程总体建设目标概述 6 5.2质量目标 6 5.3工程安全环境目标 6 5.4施工目标 6 5.5调整试验目标 7 5.6工程档案目标: 8 5.7设备目标 8 6工程创优保障措施 8 6.1安全文明施工保证措施 8 6.2设计保证措施 9 6.3施工保证措施 10 6.4施工阶段的质量控制 11 6.5 调试保证措施 13 6.6 档案管理保证措施 14 6.7 综合目标保证措施 15 6.8 设备采购保证措施 16 6.9洁净化安装施工保障措施 17 7强制性条文的贯彻实施 20 7.1总则 20 7.2 实施步骤 20 7.3 强制性条文执行要求 21 7.4强制性条文实施措施 21 8 绿色施工措施 23 8.1总则 23 8.2 主要控制指标 23 8.3 主要控制措施 24 8.3.7 节材与材料资源利用 26 8.3.8 节水与水资源利用 27 8.3.9 节能与能源利用 27 8.3.10 节地与施工用地保护 28 8工程创优检查 28

1目的 为做好长春东南热电厂2×350MW机组新建工程脱硫装置工程创优工作,健全组织、明确职责、落实责任,理顺工作程序,规范工作行为,确保创建中国电力优质工程奖,根据中电投集团质量管理办法、东南热电工程质量管理实施细则的规定和要求,结合工程建设管理实际,制定本办法。 2指导思想 创优质工程必须要做到“三高”、“三严”。“三高”是高质量意识、高质量标准、高质量目标;“三严”是严格管理、严格控制、严格检验。所以创优良工程必须要求我单位每个员工具备“三高”、“三严”标准,特别是项目部管理层,在整个施工过程中,要在高质量标准上狠下功夫。 在施工过程中,跟监理单位、建设单位认真搞好协调工作,使监理单位在质量把关的同时,也为施工方出谋划策,减少质量通病的发生,共同为创优打下坚实的基础。 制定创优的质量目标和质量计划。把创优工程的目标值分解到每个责任者。项目部要经常检查质量计划的实施情况,哪些分项工程上有优势、差距,在有优势的分项上,创出自己的特色,有差距的分项上要采取积极的措施和办法达到质量目标。 严格内部科学管理,做到在确保安全生产的同时,上下一条心,共同奋战,各道工序紧紧围绕质量目标,使工程的动态管理始终处于受控状态。严格按照施工图纸、建筑设计及施工验收规范和质量评定标准进行施工,对工程质量实行三级制的管理程序,认真贯彻执行建设部推广应用的新技术,使整个工程围绕着质量目标开展工作。 3编制依据 《绿色施工导则》建质[2007]223 号 《电力建设施工技术规范》DL5190 —2012(第 1、2、4、5 部分)

创优实施细则

大唐云南永善大坪子风电厂110kV送出线 路工程 创优施工实施细则 四川省川能水利电力工程有限公司 2014年02月

审批页 批准:年月日审核:年月日安全审核:年月日质量审核:年月日技术审核:年月日编写:年月日

目录 1. 概述 (1) 1.1编制目的 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3工程概况及主要特点 (3) 2.工程创优目标及要求 (3) 2.1 施工质量目标 (4) 2.2施工安全目标 (4) 2.3文明施工和环保目标及要求 (5) 2.4工期和投资目标 (5) 3.施工创优管理措施 (6) 3.1 制度保证措施 (6) 3.2 组织保证措施 (7) 3.2.1 成立工程创优领导小组 (7) 3.2.2组织机构 (7) 3.3技术保证措施 (8) 3.4物资保证措施 (8) 3.4.1机具设备的管理 (8) 3.4.2 材料管理 (9) 3.5 过程控制措施 (9) 3.6 工程进度管理 (10) 3.7开展质量攻关活动 (11) 3.8强制性标准的贯彻实施 (11) 3.9信息管理 (11) 3.9.1档案资料管理 (11) 3.9.2影像资料管理 (12) 3.10 创优自查及整改 (12) 4.施工工艺及技术控制措施 (12) 4.1施工工艺控制要求 (12) 4.2 主要工序控制措施 (13) 4.2.1基础工程 (13) 4.2.2 杆塔工程 (14) 4.2.3架线工程 (14) 4.2.4接地工程 (15) 4.2.5防护工程 (15) 5.主要施工工艺质量要求、控制措施及成品效果要求 (15)

1. 概述 1.1编制目的 根据国家电网公司基建质量…2007?89号文,结合工程特点,同时依据110kV大坪子风电场线路送出工程的“优良并达标投产,达到国家电网公司优质工程标准”的目标,根据本工程的工程特点和施工实际,编制本细则。 本细则对工程目标进行分解、制定实现目标的相应管理措施、技术控制措施,并对主要施工工艺质量要求及预期成品效果作了说明,以落实施工创优责任、理顺管理流程、规范工艺质量标准、指导管理人员及施工人员开展创优活动。并在工程施工中严格执行,最终实现工程创优目标。 1.2编制依据 (1)本工程建设单位制定的“工程建设创优规划”; (2)国家优质工程审定与管理办法; (3)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(2005版); (4)《国家电网公司输变电优质工程评选办法》(2009版); (5)《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分 2006年版本); (6)建设工程项目管理规范GB/T50326-2006; (7)输变电工程现场建设管理制度(2004版); (8)建设项目(工程)职业安全卫生设施和技术措施验收办法; (9)建设项目竣工环境保护验收管理办法; (10)国家优质工程电力工程现场复查要点; (11)《110kV~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005); (12)《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》

创优监理实施细则

中建卓越建设管理 雷山县苗岭风电场项目创优监理实施细则 批准: 审核: 编制: 中建卓越建设管理 雷山县苗岭风电场 项目监理部 二零一七年六月

目录 1 编制目的 (3) 2 、编制依据 (3) 3、工程创优目标 (3) 4、监理创优控制要点 (5) 5 监理创优组织 (10) 6. 监理创优措施 (12) 附件1 、监理创优组织机构 (16)

1 编制目的 为了实现本工程建设单位编制的“创优规划”中提出的工程创优目标, 落实监理创优责任,明确监理创优工作程序,指导监理人员开展工程创优活动,充分发挥监理在工程创优中的作用,特制定本细则。 2 、编制依据 2.1 本工程建设单位制定的“创优精品工程计划”。 2.2 与各专业工程相关的标准、设计文件和技术资料。 2.2.1 《实施工程建设强制性标准监督规定》(2011)。 2.2.2《工程建设标准强制性条文工业建筑部分》建标(2009)40号。 2.2.3《工程建设标准强制性条文-电力工程部分》(2011)。 2.2.4《建设工程文件归档整理规》GB/T 50328-2014。 2.2.5《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》电建质监(2004)18号。 2.2.6《电力建设工程质量监督规定(暂行)》电建质监(2008)。 2.2.7《电力建设工程质量监督检查典型大纲(风力发电部分)》(2009)。 2.2.8《电力工程达标投产管理办法(2006版)及条文说明》中电建协工(2006)。 2.2.9《中国电力优质工程奖评选办法》中电建协工(2012)。 2.2.10《电力建设工程监理规》DL/T 5434-2009。 2.2.11工程施工设计图纸、工程变更文件。 2.2.12 设备、材料的产品说明书。 2.2.13新材料、新工艺、新技术、新设备的鉴定书、使用手册等。 2.2.14 建设工程项目管理规 GB/T 50326-2006 2.2.15建设项目造价管控指导意见 Q/GCL 20712-2013 2.2.16建设项目管理目标考核管理规定 2.2.17建设工程质量管理条例 2.2.18建设工程安全生产管理条例 2.2.19电力工程达标投产管理办法 2.3 雷山县苗岭风电场项目管理实施规划(施工组织设计)。 3、工程创优目标 质量管理达优良; 进度管理按计划; 生产指标创新优; 造价管理创一流;

达标创优实施细则

目录 一、前言 (1) 1.1.目的 (1) 1.2.指导思想 (1) 1.3.编制依据 (2) 二、合同项目概况 (2) 2.1.项目概况 (2) 3.1地质条件及交通条件 (3) 三、项目部达标创优组织机构及职责 (3) 3.1.组织机构 (3) 3.2.职责 (4) 四、达标创优控制细则 (4) 4.1.职业健康安全与环境控制 (4) 4.2.工程质量控制 (7) 4.3强制性条文实施细则 (12) 4.4档案管理保证措施 (15)

一、前言 1.1.目的 为加强浙江浙能台州第二发电厂2×1000MW机组“上大压小”新建工程质量的系统、科学、经济管理,提高工程建设管理水平,建造精品工程,实现“高质量等级评价,确保创优,确保国家级优质工程奖”的目标,按照工程建设达标创优标准,确定工程达标创优目标和指标,及时落实工程过程达标创优组织机构和职责及各项保证措施,实现工程建设质量创优目标。 1.2.指导思想 坚持“百年大计、质量第一”的管理理念,深入贯彻落实业主单位关于工程达标创优的总目标,按照几件生产无缝衔接的要求,全面实施以对标、追标、创标为主要内容的标杆管理,超前策划、落实措施、闭环管理,以制度化的质量保证体系为基础,以信息化的质量管理方法为手段,以全过程质量控制为保证,强化项目全员达标创优和全过程达标创优的质量意识,把工程合同范围内的工作抓实、做好,为整个工程的创优提供保障。 1.3.编制依据 1.3.1《建设工程质量管理条理》(国务院令第279号); 1.3.2《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001); 1.3.3《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006); 1.3.4《中国电力优质工程奖评选办法》(2012版); 1.3.5《中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)评选办法》(建协(2008)17号); 1.3.6《火电工程达标投产验收规程》(2011版); 1.3.7《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分2011版); 1.3.8《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程2011版); 1.3.9《电力建设消除施工质量通病守则》(建质(1995)140号) ; 1.3.10《电力建设施工及验收技术规范》(SDJ69-87); 1.3.11《临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 1.3.12《地基基础处理技术规范》(GB50203-2002); 1.3.13《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 1.3.14《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 1.3.15《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 1.3.16《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012); 1.3.17《工程测量规范》(GB50026-2007);

达标创优要求

1、概述 1.1编制目的 根据“管理规范、质量优质、技术先进、功能完备、运行可靠、投资合理”的达标创优工作总体要求,为明确工程创优目标及重点保证措施,指导施工过程的达标创优工作,特制定本实施细则,最终实现工程创优目标。 1.2编制依据 1)《中国电力优质工程评选办法》(2009年版) 2)《电力建设房屋工程质量病防治工作规定》(电建质监[2004]18号) 3)《工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2006年版) 4)《工程建设标准强制性条文输变电工程部分》 5)《电力建设工程施工技术管理导则》 1.3工程概况及主要特点 华能酒泉安北第三风电场AB区400MW工程安北第三风电场AB区B区200MW 工程进场道路工程位于甘肃省瓜州县城东北约66km,玉门镇西北约87km处的戈壁荒滩上,场址南部边缘距兰新铁路约10km。工程共分为A、B两个区,各区东西宽5.5km,南北长9km左右,面积约49km2,合计约98km2。地势开阔,地形平坦。 华能酒泉风电有限责任公司二期安北第三风电场AB区400MW工程,设计安装150台单机容量2000kW风力发电机组,20台单机容量2500kW风力发电机,17台单机容量3000kW风力发电机,总装机容量401MW,年上网电量为91859.2万kW.h,年等效利用小时数为2291h,与安北第二风电场合建1座330kV升压变电站。本工程为华能酒泉安北第三风电场AB区400MW工程安北第三风电场AB区B区200MW工程进场道路工程主要包括:简易路面和过水路面。 2、施工创优目标 2.1施工质量目标 1)工程总体目标

实现达标投产、“零缺陷”移交;达到优质工程质量标准,争创国家级优质工程。 2)建筑专业目标分解 单位工程优良率达到100%; 分部、分项工程一次验收合格率≥95%; 检验批合格率:100%; 建筑工程观感质量评分得分率95%及以上。 2.2施工安全目标 不发生人身轻伤及以上事故;不发生施工机械设备损坏事故;不发生重大火灾事故;不发生负主要责任的重大交通事故;不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故;安全检查到位率100%;安全设施齐全、有效、规范,合格率100%;安全施工作业票执行合格率≥98%;安全措施计划执行率100%。 2.3文明施工和环保目标 施工现场做到施工总平面按实际功能划分为各个功能模块,“四牌一图”齐全,施工现场实行区域化管理。按施工区域,实现安全管理制度化、安全设施标准化、 现场布置条理化、机械摆放定置化、作业行为规范化、环境影响最小化。 不发生环境污染事故,污染按规定排放,污水深沉排放合格率100%,施工噪声不超标等。 2.4工期和投资目标 按合同工期要求,科学组织,精心施工,按期完成各工程节点,保质保量完成各项施工任务。 严格控制材料费用,增加耗材的重复利用率,最大程度的节省开支。 2.5工程档案管理目标 归档范围的各类施工工程档案真实、完整、准确,与工程进度同步形成,按合同要求移交投产45天内整理归档、移交项目管理单位,满足档案验收的要求。 3、工程创优管理措施 3.1制度保证措施 严格执行公司的各项管理制度,同时结合项目实际,开工前制定本项目工程的各类管理制度,以凡事有章可循、凡事有法可依,确保各项创优工作落实。主要制度包

工程创优目标和保证措施

电力建设总公司 新疆华电达坂城风电场二期(49.5MW )工程创优目标及实施细则 电力建设总公司新疆华电达坂城风电场二期工程项目

工程创优目标及实施细则 根据本工程建设提出的“确保工程达标投产,力争省电力公司优质工程”总体目标要求,结合我公司的质量方针“信守合同,交优质工程;诚信服务,让业主满意;持续改进,争行业先进。”在本工程中我们将根据电力公司颁发的《电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版)》的容采取措施,确保工程总体质量目标的实现。 一明确组织机构与管理职责 1成立创优领导小组 成立以项目部总工为首的达标创优领导小组,对施工质量、工艺水平、文明施工、和投产水平提出更高、更严格的标准。达标创优领导小组将全面负责本次活动的规划、宣传、考核奖励工作。贯彻落实事前、事中、事后全过程控制的原则,做到有计划、有组织、有落实、有检查、有记录。 领导小组成员构成如下: 组长:项目部总工:代贺清 副组长:项目部技术员:王志刚 成员:质检科:王宏舒畅宁连凯 2落实管理职责 项目工程部是“达标、创优”工作的归口管理部门,负责制定相关办法、核定标准和编制工作计划,负责组织、检查和考核。 2.1达标创优领导小组的职责 2.1.1负责组织贯彻达标创优工作的要求,结合项目的实际情况制定本项目的达标创优实施细则和目标,落实组织机构,编制实施计划。 2.1.2定期召开达标、创优工作例会,检查落实计划完成情况,协调解决相关问题。 3.1.3负责主持各阶段的达标投产自检工作,并编写自检报告,并报业主考评。 2.1.4对自检中需要消缺、完善的项目提出整改计划,并落实实施。 2.1.5组织做好达标、创优的复检的配合工作。 2.1.6负责组织实施达标、创优实施细则和目标中的相关容,落实达标、创优计划。 2.1.7 组织自检、专项检查与考核 2.1.8做好达标投产、创优工作各阶段检查的配合工作。

03建筑工程创优实施细则

建筑工程创优实施细则 1.工程创优管理 1、1、为了实现本工程施工合同规定得“达标投产、体现同行先进水平”得质量目标,严格按照ISO9001:2008版标准与八项质量管理原则开展工程施工质量管理,确保工程施工质量管理工作能有章、有序、有效地实施,向业主交付满意得工程,特制订本建筑工程施工创优措施。 1、2、在组织上成立达标创优领导小组及达标创优工作小组,全面负责与组织实施本工程施工创优工作:领导小组组长由项目经理担任,各部门为主体,全员参与、全过程控制与全方位管理 1、3、坚持“科技领先,过程受控,创建精品,诚信服务”得质量方针,落实本工程项目经理责任制. 1、4、加强施工过程质量控制与管理,确保施工工艺质量达到标准得要求. 1、5、加强成品保护,执行相关得成品保护措施。 1、6、制定工程质量奖惩细则,用经济手段对创优工程进行管理。 2.建筑工程创优总体目标 2、1、建筑分部工程合格率>100%,单位工程优良率100%,风电场调试质量检验分项合格率100%. (整套启动试运期间主要仪表投入率100%,保护投入率100%,自动投入率100%。风电机组振动噪声符合合同要求.风电场移交后第一年平均可用率≥95%. 2、2、各构件(钢筋)焊接一次检验合格率100%、混凝土试块强度合格率100%。 2、3、建构筑物结构稳固、体形方正、位置准确。风电场、升压站、办公楼单项工程优良。 2、4、预埋件横平竖直、表面平整,预留洞口方正、位置准确; 2.5.0m以上外裸露不装修得砼结构外观达到清水混凝土效果. 2、6、消除质量通病,主要建、构筑物无漏水、渗水,厂区排水通畅,管沟、电缆沟无积水 2、7、建筑工程观感质量达到,内外墙面、楼面、地面平整,无裂纹,色调一致,达到优良等级。 2、8道路表面平整、分缝合理美观,棱角方正,路面排水顺畅无积水。 2、9照明、空调线路,室内给排水、消防管线布置合理、美观。 2、10、技术与质量资料齐全、及时、准确,达到国家档案二级标准。 2、11建、构筑物整套启动前达到移交水平,办公楼内达到生产环境标准,建筑工程达到

变电站工程施工创优实施细则

变电站工程施工创优实施细则

工程施工创优实施细则报审表 表号: DJB-A2-04工程名称:国华河北赤城第一风电场升压站、风电场电气设备安装工程编号:SCYC-CY-001

本表一式三份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部各一份,承包 单位存一份。

文档仅供参考 国华赤城冰山梁220kV变电站工程 工程施工创优实施细则 编写:曹耘锋 审核:张云刚 批准:郑兴林 编制单位:国华冰山梁220kV变电站项目部 编制日期: 8月

国华赤城冰山梁风电场220kV变电站工程施工创优实施细则 一、编制目的 为保证国华冰山梁220kV变电站安全文明施工、工程质量持续改进、工艺质量美观精细,争创国家电网优质工程的目的,根据《输变电工程达标投产考核办法》(),结合国华冰山梁220kV变电站现场施工的特点,项目部特制定本工程质量创优规划,指导和规范本工程项目建设过程中的质量管理工作,实现施工的科学化、标准化、规范化和质量管理精细化。 二、编制依据: 1、施工合同 2、本工程使用的施工图纸、图集及质量标准 3、《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》 (DL/T5210.1- ) 4、经批准的施工组织设计 5、《输变电工程达标投产考核办法》() 6、《国家电网公司输变电工程优质工程评选办法()》 三、组织机构: 1、组织机构图:

2、组织人员构成 成立以项目经理为组长的创优规划领导小组,全面落实创优的领导工作。 组长:段毅副组长:张云刚 成员:曹云峰、张世伟、姚国军、翁飞 职责: 负责项目部工程创优领导及组织工作; 审核达标创优工程规划; 负责将考核标准进行分解,落实责任单位和责任人; 组织达标创优文件的学习和经验交流; 组织对达标创优规划落实情况进行检查; 根据需要召开会议讨论并处理达标创优工作中的重大问题;

广场工程监理创优实施细则

广场工程监理创优实施细则

目录 1.目的和工程慨况 (3) 1.1目的 (3) 1.2工程慨况 (3) 2.目标 (4) 2.3 质量目标 (5) 2.4 进度目标待图纸出来后,以开工令为主。 (6) 2.5投资目标 (6) 2.6 质量控制目标分解 (7) 2.7 工程档案管理目标 (10) 3.参照 (11) 4.依据 (11) 5.监理资源配置及创优组织 (12) 5.1 监理资源配置 (12) 5.2创优工程项目监理组织机构 (12) 5.3 监理设施 (13) 5.4 监理创优组织 (13) 6 监理创优措施 (15) 6.1 综合管理措施 (15) 6.2 质量控制措施 (19) 6.3 安全文明施工与环境保护控制措施 (23) 6.4 进度控制措施 (28)

1.目的和工程慨况 1.1目的 为了实现本工程建设单位提出的“创优目标”,充分发挥监理在工程创优中的管理作用,特制定本细则。 本细则根据工程特点及工期要求,结合设计、施工单位的技术的能力和管理特点,对工程目标进行了分部分项分解,明确了为实现工程创优目标配置的监理资源,制定了相应的组织管理措施,以及质量、安全、进度、造价控制的技术措施,以落实监理创优责任,明确监理创优工程程序,指导监理部和监理人员开展工程创优活动。 1.2工程慨况 本工程位于XX市希夷大道与紫苑路交叉口,北至杜仲路,西至希夷大道,东至九中西侧。万达广场建筑工程分为,大商业、酒店、写字楼和住宅,总建筑面积89.73万m2。工期为20XX

年12月24日开工,20XX年10月24日竣工,合同为34个月。2.目标 根据“管理规划、质量优秀、技术先进、功能完备、运行可靠、投资合理”的创优工作总体要求,制定本工程创优目标如下: 2.1 安全目标 重点从开工审查、安全监理、旁站、平行检查和巡检五个方面制定对安全监理控制措施、重要设施安全验收、安全检查到位率及杜绝“三违”等角度进行目标分解,做到事前控制、事中把关,实现施工安全的可控、能控、在控。 2.1.1杜绝同一现场发生性质相同的事故; 2.1.2 不发生重大机械、设备损坏事故; 2.1.3 不发生有人员责任的重大设备损坏事故; 2.1.4 不发生人身伤亡事故,轻伤率≤1‰; 2.1.5 不发生重大火灾事故; 2.1.6 不发生非自身原因发生的交通事故; 2.1.7 不发生倒杆事故; 2.1.8 不发生基坑垮(坍)塌事故; 2.1.9 减少习惯性违章作业行为,减少人员责任事故,减少轻伤事故; 以实现本工程建设期间及交付使用前期间实现安全零事故目标; 2.2文明施工和环境保护控制目标 2.2.1 以“三六一”竞赛为方向,实现现场“六化”即“安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置条理化、机料摆放安置化、作业行为规范化、

创优监理实施细则

中建卓越建设管理有限公司雷山县苗岭风电场项目 创优监理实施细则 批准: 审核: 编制: 中建卓越建设管理有限公司 雷山县苗岭风电场 项目监理部 二零一七年六月

目录 1 编制目的 (3) 2 、编制依据 (3) 3、工程创优目标 (3) 4、监理创优控制要点 (5) 5 监理创优组织 (10) 6. 监理创优措施 (12) 附件1 、监理创优组织机构 (15)

1 编制目的 为了实现本工程建设单位编制的“创优规划”中提出的工程创优目标, 落实监理创优责任,明确监理创优工作程序,指导监理人员开展工程创优活动,充分发挥监理在工程创优中的作用,特制定本细则。 2 、编制依据 2.1 本工程建设单位制定的“创优精品工程计划”。 2.2 与各专业工程相关的标准、设计文件和技术资料。 2.2.1 《实施工程建设强制性标准监督规定》(2011)。 2.2.2《工程建设标准强制性条文工业建筑部分》建标(2009)40号。 2.2.3《工程建设标准强制性条文-电力工程部分》(2011)。 2.2.4《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2014。 2.2.5《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》电建质监(2004)18号。 2.2.6《电力建设工程质量监督规定(暂行)》电建质监(2008)。 2.2.7《电力建设工程质量监督检查典型大纲(风力发电部分)》(2009)。 2.2.8《电力工程达标投产管理办法(2006版)及条文说明》中电建协工(2006)。 2.2.9《中国电力优质工程奖评选办法》中电建协工(2012)。 2.2.10《电力建设工程监理规范》DL/T 5434-2009。 2.2.11工程施工设计图纸、工程变更文件。 2.2.12 设备、材料的产品说明书。 2.2.13新材料、新工艺、新技术、新设备的鉴定书、使用手册等。 2.2.14 建设工程项目管理规范GB/T 50326-2006 2.2.15建设项目造价管控指导意见Q/GCL 20712-2013 2.2.16建设项目管理目标考核管理规定 2.2.17建设工程质量管理条例 2.2.18建设工程安全生产管理条例 2.2.19电力工程达标投产管理办法 2.3 雷山县苗岭风电场项目管理实施规划(施工组织设计)。 3、工程创优目标 质量管理达优良; 进度管理按计划; 生产指标创新优; 造价管理创一流; 合规性管理达标;

汽机专业创优实施细则

大唐呼图壁热电厂2×300MW工程汽机专业创优规划实施细则 编制人: 审核人: 批准人:

汽机专业创优规划实施细则 目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 编制依据 (1) 4质量目标及组织机构 (1) 5资料管理要求 (3) 6总体观感质量要求 (3) 7设备及系统安装质量工艺要求 (3) 8指标及保证措施 (4) 9 “工程闪光点”项目及实施措施 (10) 10达标投产管理 (15) 11强制性条文管理 (15)

12洁净化施工管理.....................。。 (15)

1 目的 为使四川福溪2×600MW新建燃煤机组工程的汽机专业质量目标能够有序地顺利实施,保证四川福溪工程达到同类型机组高质量水平,确保工程交机后获得中国电力行业优质工程奖,争创国家优质工程奖,特制定本细则。 2 适用范围 适用于天津电力建设公司承建的中电国际四川福溪2×600MW新建燃煤机组汽机专业所有施工项目。 3 编制依据 《火电机组达标投产考核办法》(2006年版) 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(1996年版) 《中国电力优质工程奖评选办法》(2010版) 《工程建设标准强制性条文》(电力工程建设部分2006年版) 《电力建设施工质量验收及评价规程》(第3部分汽轮发电机组)DL/T 5210.3-2009 《电力建设施工质量验收及评价规程》(第5部分管道及系统)DL/T 5210.5-2009 《电力建设施工质量验收及评价规程》(第6部分水处理及制氢设备和系统)DL/T 5210.6-2009 4质量目标 4.1工程验收目标: 单位工程合格率100%,分部工程合格率100%,分项工程合格率100% 4.2机组技术指标: 4.2.1汽轮发电机组轴系振动≤60μm; 4.2.2汽机真空严密性试验值<0.3kPa/min; 4.2.3发电机及系统漏氢量≤5Nm3/24h; 4.2.4润滑油清洁度达NAS6级;抗燃油清洁度达NAS4级; 4.3工程闪光点目标 4.3.1机务小管道安装 4.3.2设备及管道油漆

创优工程实施方案

工程创优实施方案 一、总体要求 1、在工程开工前,项目部对从业人员必须进行工程施工生产安全技术培训教育,并经书面考试考试(人≥65分)后上岗作业。受教育率必须100%,合格率100%。 2、建立健全各级人员安全生产责任制,并落实到人。 3、项目部技术负责人必须对各单项工程进行安全技术交底,制定切实可行的单项工程安全技术措施及各项安全生产管理制度和各项安全技术操作规程,从业人员必须严格遵照执行。 4、特种作业人员必须持相应的有效证件上岗。 5、在工程施工的危险部位必须悬挂安全警示标志,夜间设警示灯。 6、临边洞口必须设臵合格的安全防护设施。 7、进入施工现场必须戴好安全帽,并不准酒后及带病作业。 8、必须按要求穿戴、使用好个人安全防护用品。 9、夜间施工必须有足够的照明设施。 二、脚手架的搭设与拆除要求 1、搭设:

(1)工程首层必须搭设符合标准的硬防护;从第二层开始,每两层必须设一层兜网,并与主体连接牢固、密实;电梯井口必须设臵防护栏杆,井内每10m必须设一层兜网。 (2)脚手架的材质,大小栏杆、立杆间距及搭接长度、安全网的挂设、脚手板的铺设等必须符合安全技术规范和安全操作规程。 (3)严禁使用腐蚀、扭曲、变形、龟裂的管件、木杆作脚手杆和脚手板及滑丝的扣件,管件、杆件等必须符合规范要求。 (4)脚手架和建筑主体的连接点部设:当架高6m时,应在主体的外墙面设臵梅花式的连接点,垂直高度不超过4m水平间距不大于五跨设一点。超过24m以上的脚手架与建筑物必须采用刚性连接;小于24m高度的脚手架可以刚性和柔性连接相结合,禁止采用全部柔性连接。 (5)剪刀撑必须在外立面的两端,由底至顶连接设臵。 (6)严禁钢、木脚手架混用,严禁不同管径的钢脚手架混用。 (7)脚手架的搭设必须超过作业层一步。 (8)架体绑扎、跳板搭设、安全网张挂等必须稳固、锁牢。禁止探头跳。 (9)脚手架的菏载:装饰架2kn/m2,承重架3kn/m2。 (10)禁止在架体上攀登上下,行人必须走通道口。

达标创优实施方案

XX抽水蓄能电站机电设备安装工程 达标创优实施方案XXX抽水蓄能电站机电安装项目部

。 2014年3月25日 达标创优实施方案审批页 批准: 审核: 编制:

目录 第一章工程简介 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2主要机电设备技术特性 (1) 1.3机电安装主要工作内容(创优工程范围) (3) 1.3.1主机及其辅助设备安装工程 (3) 1.3.2其他机电设备安装工程 (3) 1.4工程建设难点及特点 (4) 1.4.1厂房结构特点 (4) 1.4.2机组特点 (5) 第二章达标创优目标 (6) 2.1达标创优目标 (6) 2.2目标分解 (6) 2.2.1质量目标 (6) 2.2.2安全目标 (6) 2.2.3环境保护目标 (6) 2.2.4进度目标 (6) 2.2.5科技成果申报 (7) 2.2.6 QC小组成果申报 (7) 2.2.7工艺亮点创建收集 (7) 2.2.8文件和档案资料管理目标 (7) 2.2.9人才培养目标 (7)

第三章编制依据及达标创优组织 (9) 3.1编制依据 (9) 3.2达标创优组织 (9) 3.2.1成立清蓄机电安装项目部达标创优领导小组 (9) 3.2.2成立相应的专业小组 (9) 3.2.3职责 (10) 第四章目标实施及管理 (12) 4.1质量目标的实施 (12) 4.1.1质量保证 (12) 4.1.2质量管理 (13) 4.1.3质量控制 (15) 4.2安全目标的实施 (16) 4.2.1安健环组织机构及网络 (16) 4.2.2安、健、环主要管理制度 (16) 4.2.3安、健、环主要帐、卡、册 (17) 4.2.4安全操作规程 (17) 4.2.5施工现场安全应对措施 (17) 4.3环境保护目标的实施 (21) 4.3.1环境保护管理制度 (21) 4.3.2环境保护管理办法 (21) 4.3.3环境保护措施 (22) 4.4进度目标的实施 (23) 4.5科技成果(工法)申报的实施 (24)

创优监理实施细则

****广场工程监理创优 实施细则 编制: 审批: 安****监理有限公司****广场工程监理部 2014年4月20日

监理实施细则 目录 1.目的和工程慨况 (3) 1.1目的 (3) 1.2工程慨况 (3) 2.目标 (4) 2.3 质量目标 (5) 2.4 进度目标待图纸出来后,以开工令为主。 (6) 2.5投资目标 (6) 2.6 质量控制目标分解 (7) 2.7 工程档案管理目标 (11) 3.参照 (11) 4.依据 (11) 5.监理资源配置及创优组织 (12) 5.1 监理资源配置 (12) 5.2创优工程项目监理组织机构 (13) 5.3 监理设施 (13) 5.4 监理创优组织 (14) 6 监理创优措施 (16) 6.1 综合管理措施 (16) 6.2 质量控制措施 (19) 6.3 安全文明施工与环境保护控制措施 (24) 6.4 进度控制措施 (28)

1.目的和工程慨况 1.1目的 为了实现本工程建设单位提出的“创优目标”,充分发挥监理在工程创优中的管理作用,特制定本细则。 本细则根据工程特点及工期要求,结合设计、施工单位的技术的能力和管理特点,对工程目标进行了分部分项分解,明确了为实现工程创优目标配置的监理资源,制定了相应的组织管理措施,以及质量、安全、进度、造价控制的技术措施,以落实监理创优责任,明确监理创优工程程序,指导监理部和监理人员开展工程创优活动。 1.2工程慨况 本工程位于亳州市希夷大道与紫苑路交叉口,北至杜仲路,西至希夷大道,东至九中西侧。万达广场建筑工程分为,大商业、酒店、写字楼和住宅,总建筑面积89.73万m2。工期为2013年12月24日开工,2016年10月24日竣工,合同为34个月。

电力工程创优计划

创优实施计划 一、创优规划 制定创优总目标 确保所有机组实现高水平达标投产; 争创中国电力优质工程; 争创国家级优质工程(国优奖、鲁班奖等)。 项目建设分项目标 安全目标 (1)不发生人身死亡及重伤事故; (2)不发生重大设备事故(含事故机械事故); (3)不发生重大垮(坍)塌事故; (4)不发生火灾、爆炸事故; (5)不发生较大交通责任事故; (6)不发生重大误操作事故; (7)不发生移交生产后因基建原因的停机事故; (8)基础及结构沉降符合规定; (9)设备及系统接地安全、可靠。 (10)不发生因工程施工而造成的大电网非正常停电事故。 环保指标 (1)按《绿色事故导则》(建质[2007]223号)规定,“四节一环保”(即节地、节能、节水、节材和环保)贯穿于项目建设全过程; (2)不发生环境污染事故;

(3)现场环境优良率95%以上。 主要技术经济指标 (1)各项设计指标达国内同类工程先进水平(建设用地、造价水平等); (2)机组及设备选型达到国内同类机组先进水平; (3)主要工艺系统优化至少两项以上达到国内领先水平; (4)机组性能试验指标达到国内同类、同期先进水平。 工艺质量目标 (1)建筑构件尺寸准确,埋件位置符合要求; (2)受监焊口无损检验率100%,受监焊口一次合格率不小于98%,且焊口美观; (3)各类管道系统冲洗达到规定标准,不发生污物击伤、损坏、阻塞、污染设备或系统部件的现象; (4)油漆着色规范、色泽均匀一致,符合设计要求,无流痕、皱纹、气泡、脱落、污染,不返锈; (5)管道布置合理、规范、整齐、美观; (6)各类系统编码应用准确、齐全; (7)各类标识正确、齐全、统一、醒目、牢固; (8)无违反《强制性条文》的事实; (9)质量评价得分率达到92%以上(国优工程)。 根据可研报告,由项目公司组织,各参加单位参加,调研国内同类先进机组进行设计优化。

工程施工创优实施细则

。。。。。。。。。。。。风电场49.3MW 工程 施工达标创优实施细则 一、编制目的 为保证。。。。。风电场工程的安全文明施工、工程质量持续改进、工艺质量美观精细,争创国家电网优质工程的目的,根据《输变电工程达标投产考核办法》(2005 版)、《国家电网公司输变电工程优质工程评选办法(2008 版)及《0 0 0 0 0 0山风电场。。MW工程达标创优规划》结合崇礼轿车山风电场变电站现场施工的特点,指导和规范本工程项目建设过程中的质量管理工作,实现管理科学化、施工标准化、技术规范化和质量管理精细化0 二、编制依据: 施工合同 本工程使用的施工图纸、图集及质量标准《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程(》 DL/T5210.1-2005 )经批准的施工组织设计 《输变电工程达标投产考核办法》(2005 版)《国家电网公司输变电工程优质工程评选办法(2008 版)》《崇礼轿车山风电场49.3MW 工程达标创优规划》 三、组织机构: 1、组织机构图:

2、组织人员构成 成立以项目经理为组长的创优规划领导小组,全面落实创优的领导工作 组长000000000 副组长:00000000000000 成员00000000000000 职责: 负责项目部工程达标创优领导及组织工作; 审核达标创优工程规划; 负责将考核标准进行分解,落实责任单位和责任人; 组织达标创优文件的学习和经验交流; 组织对达标创优规划落实情况进行检查; 根据需要召开会议讨论并处理达标创优工作中的重大问题; 负责达标创优工作任务的执行,施工质量控制,严格执行有关规范,努力提高施工工艺水平,在外观上要有创新。 四、目标及指标: 总目标:达标投产、零缺陷移交,创部网优质工程,争创国网优质工程 目标分解: