1、楼宇自控系统功能描述

它是以计算机控制技术和计算机网络通讯技术为基础,对建筑内的各类机电设备进行集散式的监视、控制,同时利用先进的管理软件,集中、全面地实现对建筑的综合管理和能源利用。

监视与控制功能

集中控制楼宇内的所有设备,使得对楼宇设备进行有效管理成为可能

监视楼宇设备的运行状态及各种图像、数据、曲线等参数

实现一体化协调运作

为用户提供舒适的环境

实现集中化管理

实现合理化管理:可完成设备例行性时序操作,如节假日、周末及每日上下班定时启动、停止及顺序操作均由控制系统自动完成,可

以减少人为的误操作。

存取有关数据与控制的参数、进行系统运行的历史记录及趋势分析、数据管理、打印各类报表等。

实现实时化、动态化管理:所有监控参数由现场总线或TCP/IP网络传输,实时、动态分析数据。

实现节能运转

由于负载的变化,是随人员多少、设备开关、室外冷热程度及时段特性而异,人工管理无法适应如此即时、繁琐的调整,而自动控制

系统可自动完成。

降低大厦的运行费用,可节约电费 30%左右;

延长设备的使用寿命20%;

减少设备维护、维修费用及管理人员的开支。

2、系统特点

研华iBAS楼宇自控系统是一套结构简单、使用容易、功能强大的楼宇自动化控制系统,可完全满足您设备监控和系统集成的需求,帮助您更有效的对大楼

进行控制与管理。本产品严格按照工业技术标准设计,依托于研华近二十年的模块研发经验,所有产品的设计、管理和生产全部在台北完成,完全具有工业级产品的稳定性能。

系统具有如下优点:

●将Ethernet技术引入到控制器中,成就全功能互联网运作平台

研华iBAS系统将网络技术成功引入到控制器层面的设备中来,在控制级使用Ethernet技术和TCP/IP协议,使终端客户不用再通过一系列的转换,而是直接可以访问到现场控制器DDC,真正实现了互联网的一体化运作。任何支持Web 标准可以支持浏览器浏览的硬件设备,都可以成为一个所谓“全功能”的操作者,而不需要增加任何额外的费用。所有这些操作都是基于iBAS系统的互联网技术,基于Web的上位机操作管理软件和基于Web的DDC控制器。

●智能化DDC控制器,WebServer功能支持远程IE直接访问

研华iBAS系统的现场控制器是一个智能化设备,32位320MHz Intel高速处理器,运行WinCE操作系统,用户不仅仅可以通过上位机软件查看现场设备数据,更能通过DDC 的WebServer功能直接登录DDC的Web页面,这样做更能接近现场,直观感受现场设备的运行状态。作为新一代智能型设备,DDC具有直接数字控制和程序逻辑控制功能,并具有联网协同工作的功能。

●完全基于Web浏览器而设计的绘图软件,实现全功能客户端

研华iBAS系统的网络化性能在系统远程操作上表现得淋漓尽致。由于系统完全基于IE浏览器设计设计的特点,大部分功能要求必须通过IE浏览器来实现。所有工程的创建、工程组态、数据库设置、图面制作、软件管理和监控运行等都可以通过浏览器在客户端来实现,因此可以说,客户端是“全功能”的,任何工程师可以做的事情,客户端只要有足够的权限都可以做得到。通过使用浏览器,远程用户可以对楼宇自动化系统中的自动化设备进行实时监视和控制。当现场出现异常状况,或者需要修改程序时,这种远程操作的功能让工程维护人员无论身在何处,都可以通过网络及时做出调整,让工程维护工作变得及时、高效,并能有效降低工程维护成本。由于采用B/S结构体系设计,使得客户端的数量是不受限制的,而且是完全免费的。

●分布式结构体系,轻松应对万点以上大系统,快速响应事件报警

研华iBAS系统采用独特的分布式结构体系,每个监控节点(SCADA node)都可以独立运行,或与其它监控节点组合在一个大型工程中,多个监控节点之间可以互相监控,实现数据共享。每个监控节点都提供警报、数据记录、报表、计算和其它一些SCADA特性,同时每个监控节点都拥有自己的图面列表和一个单独的运行数据库。这种分布式的软件架构体系,可以把万点以上的大系统分割成若干个小点数的区块系统,每个区块系统都是一个独立的监控节点,对设备进行独立的软件扫描和数据交换。监控节点之间通过100Mbps以太网络进行快速数据交换。这种分散式的软件扫描机制,保证超大系统的数据刷新速率,保证系统对现场事件和报警的及时处理。

●图形化逻辑编程工具,精确可靠的控制功能

舒适的空调环境在于精确而可靠的控制功能的实现,而正确的逻辑控制程序编程是其成功的关键。研华iBAS系统的图形化逻辑编程工具BASPro软件,将软件编程图形化和模块化,通过简单的堆积木式的模块连接与参数配置,就可以轻松完成复杂程序的编写,完全免除了对冗杂的计算机程序代码了解的必要性。程序具有近百个基本功能模块和超过30个BA专用模块,包括:比例、比例+积分、比例+积分+微分、开/关、时间加权、顺序、算术、逻辑比较、计数器等。控制程序支持设备离线状态下的仿真模式,用户可以在不连接任何设备的状态下,模拟编程、下载和调试,学习起来非常方便。

●专业的能源管理系统,帮助您分析能耗状况,建立能源削减计划

Advantech BEMS是一套基于Web的先进能源管理系统,旨在帮助用户掌握和管理能源消耗情况。从企业系统中采集的数据,包括电能表、水表、燃气表以及其他类型的环境数据,用户可以根据需要设定组来进行管理。通过BEMS丰富的图形报告和数据解析功能,可以帮助用户找出节约能源的最优化策略。

●多种通讯协议支持,开放标准的集成平台

研华iBAS系统支持当今世界通行的LonWorks、BACnet等标准通讯协议,控制层具备强大的网络管理功能,支持Modbus、SNMP、CORBA、XML、HTTP等多种通讯协议,支持即插即用的多协议互操作,从而大大降低了自动化及信息的构造成本,最大限度的使用了互联网资源,与第三方系统数据接口支持DDE、OPC、ODBC、SQL等方式,具有优越的开放性能及良好的互操作性。iBAS系统构造适用

于各种规模的控制系统,系统升级与扩展方便易行,保障了用户的长期投资收益;系统提供友好便捷的应用开发环境,方便用户对系统进行规划、设计、建造以及维护等一系列管理活动。系统服务器运行平台为微软的Windows NT 4.0、2000以上系统,上层总线采用10M/100M高速以太网,保证了整个系统的高速运行,系统支持ODBC、标准SQL等多种第三方系统数据接口方式,可按照用户需要自动生成各种管理报表。

3、系统架构

研华iBAS楼宇自控系统采用目前国际上流行的两层网络结构,将TCP/IP 技术引入到控制层设备上来,完全合乎最新的市场走向,具有结构简单、选型简单和施工简单的优点。系统采用全以太网的通讯方式,控制器与控制器之间采用以太网交换机进行连接,现场设备通过分布在各个区域的DDC控制器BAS-3500来控制,控制器逻辑编程采用模块化编程语言,内置大量楼宇专用模块,控制程序离线运行,不受上位机通讯中断的影响,控制器通过以太网与上位机绘图软件进行通讯。

研华iBAS楼宇自控系统包括管理层、控制层和现场设备三个基本组成部分。管理层设备包括监控中心工控机服务器、UPS、打印机等,通过上位机图形界面对现场设备进行监视和控制。控制层设备是整个楼宇自动控制系统的核心,它由分布在大楼各个角落的现场控制器DDC组成,它通过以太网络使用TCP/IP协议连接监控中心电脑,为物业管理人员提供现场设备的运行状态监视,并接受和执行上位机管理人员和操作人员的指令;现场设备包括各种各样的现场传感器和电动执行机构等。

iBAS楼宇自控系统架构图如下。

iBAS系统架构

系统配置功能

系统配置设备,也就是中央工作站,包括Web服务器(系统工程师站)、数据库服务器、系统运行监控站和操作员客户端站。服务器工作站可以对工程进行开发、管理和配置,实现区域性数据联网,提高管理水平。数据库服务器站提供大型数据库存储,对外提供数据源。运行监控站提供软件的运行平台以及与下位机DDC的数据统讯,同时将下位机数据通过以太网不断的向上传递。操作员PC 客户端为操作员和终端客户提供画面浏览和工程操作等功能。管理层设备采用Windows XP操作系统。

中央工作站系统由PC主机、彩色大屏幕显示器、UPS及打印机组成,是BAS 系统的核心,全部用以太网相连。整个大厦内所受监控的机电设备都在这里进行集中管理和显示,内装中文工作软件包,提供给操作人员友好界面、人机对话、动态显示图形,为用户提供一个非常好的、简单易学的界面,操作简单,操作者无需任何先验软件知识,即可通过鼠标和键盘操作管理整个控制系统。

中央工作站提供的主要网络功能包括:

?允许多用户单点同时访问系统网络

?存储大量应用程序、操作及历史数据

?支持Microsoft SQL Server 2000、Oracle等大型数据库软件包

?作为多个网络控制引擎和网络集成引擎的系统配置工具的主机

用户可以通过标准的WEB浏览器直接访问数据服务器,在授权许可的范围内监视、操作建筑设备监控系统。用户界面直观、易用、无需专门培训或查看操作手册也可轻松使用。

数据管理服务器除了对BMS系统的数据进行收集和显示外,还管理趋势数据、事件消息、管理员记录和系统设置数据的长期储存;为网络控制器所在的网络提供安全的通讯。

数据管理服务器具有灵活的系统浏览、用户图形、综合报警管理、趋势分析和总结报告功能。用户可以通过标准的WEB浏览器有效地管理舒适度和能源使用、对危急事件作出快速反应、并且使控制策略达到最佳。多用户可以访问楼宇自动化系统的信息,该系统使用因特网协议和信息技术(IT)标准,并且与企业级别的通信网络兼容。

远程操作功能

由于系统基于IE内核设计的特点,系统要求大部分软件配置功能都必须通过IE浏览器来实现。所有工程的创建、工程组态、数据库设置、图面制作、软件管理和监控运行等都可以通过IE浏览器在客户端来实现,通过使用浏览器,远程用户可以对楼宇自动化系统中的自动化设备进行实时监视和控制。当现场出现异常状况,或者需要修改程序时,这种远程操作的功能让工程维护人员无论身在何处,都可以通过网络及时做出调整,让工程维护工作变得及时、高效,并能有效降低工程维护成本。由于采用B/S结构体系设计,使得客户端的数量是不受限制的,而且是完全免费的。

系统安全保护功能

系统的扩展体系结构包含综合系统安全程序,防止对系统的无授权访问。

系统安全通过要求输入用户名和密码来鉴别试图连入系统的用户。一旦发现了有效授权的用户,即可在访问授权的基础上访问系统,这是由系统管理员在用户管理中定义的。

访问授权是通过用户管理分类和动作设定来向个人用户和具有相同作用的组用户分配的。用户管理分类是指WebAccess的五个级别的用户等级,用户等级定义了授权操作的级别。动作设定是指WebAccess的每一个点和画面都有一个区域和等级的分配,只有属于此区域和高于此等级的用户才能更改它的数值。用户也许会被授权仅仅察看个别画面或者个别点,或者也允许其确认报警并发出命令。在最高级别,用户被授权更改系统的参数设置。

在访问授权的基础上,用户可以通过数据管理服务器从任何网络浏览器上连接到系统。诸如报警确认、发放命令和点变更等用户活动均被记录在数据管理服务器的系统事件程序中。

除了用户授权等级之外,系统还支持其他安全模式,包括:

匿名访问——最低安全模式

Windows完整安全管理——当连接监控节点和下载ASP时需要用户名和密码

防火墙——需要三个TCP端口。典型的80端口已经打开,此端口用于HTTP (Web和ASP页面)

端口映射和地址译码——和防火墙一样,需要三个TCP端口,使多个私有IP地址通过一个公用对外IP地址,供外部访问

VPN(虚拟专用网络)——点对点(WinCE不支持)构件高安全性虚拟通讯通道

图形化系统配置工具

系统配置软件包包括图形化系统编程工具,使得用户能够以离线模式完成系统编程过程,并仿真编程的控制逻辑。此工具提供了建立自动化系统所需的所有设置特性,包括:

1)定义所有的数据管理服务器、网络控制引擎和网络集成引擎工具

2)定义现场控制器

3)设置现场点和操作参数

4)设置系统特性,例如用户图形、编程逻辑控制程序和事件消息的发送方

5)下载、上传及存档网络控制引擎和网络集成引擎工具设置数据库

系统运行记录报告

系统可提供所有IO点的状态改变记录,包括数字量点的状态改变和模拟量点值的变化。该记录可以输出到打印机上,也可以直接报告至指定的操作站、Email地址及磁盘文件。记录显示改变状态的点的名称、点的详细说明及发生状态改变的时间和日期。

管理警报和事件消息

一个有效的警报管理系统会区分信息显示的优先次序,以便操作者能够迅速有效地对楼宇中最危急的情况作出反应,而推迟对不那么重要的事件的注意。

用户界面有一个弹出式窗口,显示系统发现的最重要的警报信息。用户在这个窗口可以看到有关警报消息的所有重要数据。

为在整个系统范围内查看警报和事件,用户界面提供了一个事件记录查看程序,按时间顺序显示事件。这就允许操作者识别楼宇中最新的情况,确定事件之间可能存在的关系,并且找出错误源头的位置。事件查看程序还允许操作者确认并为现实的所有事件消息作出回应。

由网络控制器或网络集成装置发现的所有事件消息被发送到数据管理服务器并在ODBC兼容数据库中归档。可以设置数据管理服务器将事件和交易消息发送到打印机、短信接收终端、电子邮箱或其它数据管理服务器服务器。

为显示管理员记录,用户界面提供了系统记录程序。记录所有使用Web浏览器登录的用户及其他相关信息。

监控点历史

系统中的所有监控点都可以产生一个历史,并记录到ODBC数据库,该记录存放在工程师站。模拟点、数字点的采样时间用户可以自定,如系统中安装了数

据库服务器软件,用户指定数据记录,系统自动为每一个用户关注的点建立历史数据文件,为快速响应不同时间间隔跨度的历史查询操作,系统会分别建立日记录、月记录和年记录,这样在查询不同时间跨度的历史数据时,系统得以快速响应查询动作,方便用户随时分析设备的性能,回顾故障或事件发生的时间,大大提高设备管理水平。

趋势分析

为达到最佳性能并调节楼宇控制系统,当前和历史数据是非常有用的分析信息。用户界面具有综合趋势记录和趋势显示功能。

从现场点中收集趋势数据并暂时保存在监控节点和数据库中。趋势数据可以自动并定期上载到数据管理服务器并在ODBC兼容数据库中存档。

用户可以查看并分析在用户界面中以图形方式显示的趋势数据。趋势数值可以表现系统性能,用户可以识别提高效率的机会并开发预定的维护策略。

为在整个系统基础上进行运行性能的详细分析,用户可以建立实时趋势和历史趋势曲线。来自多达12个现场点在选定时间段内的数据可以图形的形式在趋势图中显示出来。数据可以从数据库服务器中,或者监控节点设备中获得。

实时趋势和历史趋势曲线提供了一个分析比较目前和历史运行数据的强大管理工具。会帮助用户在出现以前识别潜在性的问题、诊断目前和过去的报警情况、使能源消耗达到最佳并且减少维护成本。

累积、统计功能

各DDC及网络控制器均具备累积、统计功能。用户可定义一个限额,当累积或统计值超过此值时,系统可发出报警。该功能主要应用在以下几个方面:

1)运行时间统计--如水泵、风机等的运行小时

2)模拟量及脉冲累积--如用电量,蒸汽量

3)事件发生次数的统计--如某一段时间中,房间温度超出高限的次数。

动态图形显示

系统用户界面具有高分辨率的彩色图像,允许操作者在建筑、楼层和区域

间移动,观看楼宇系统和控制过程。图像显示给出了被监视系统的视觉显示,允许用户迅速检查状态并识别异常情况。这些图像也包括动画效果,例如表现风扇和泵的状态的旋转符号,模拟计量表以及表示模拟点数值的条形符号。

彩色图形中的动态元素和符号进一步帮助操作者评价楼宇系统的情况。操作者发出命令来回应警报,并且恢复最佳运行,还可以更改显示在屏幕上的参数来持续改进楼宇设施的运行性能。

系统用户界面上的彩色显示在设计中采用因特网标准,例如用于显示图形元素和动态符号的可伸缩矢量图形(SVG),以及用来定义图像模仿能力的可扩展标记语言(XML)。另外,基于普通JPEG(联合图像专家组)格式的任何类型的图像都可以容易地集成为图形。这些标准的使用允许把用户屏幕设计成为网页,可以通过企业内部网和因特网环境一致并透明地显示。

节能管理控制

为达到节约人力及能源的目的,系统应提供各种常用的能量管理软件,这些软件自动运作不需操作员的介入。同时,它们又有足够的灵活性,用户可轻易进行定义及修改。其主要软件为时间预定功能,最佳启/停功能,焓值切换功能,温度设定点自动重置功能,制冷机组的自动组合及群控功能,以及用电量限制功能等。

为进一步帮助用户掌握和管理能源消耗情况,通过采集现场设备中的分类和分项能耗数据,系统提供丰富的统计数据功能,采用丰富多彩的图表展示的方式,帮助用户了解自己的能耗分布状况。系统针对此能耗状况,可以自动预测下一个时刻需量,从而确保在未来的一段时间内,用户用电量不超过峰值限制。用户通过组态负荷的优先级顺序来确定负荷的卸载和恢复。通过卸载或恢复负荷计划来控制系统需量,如在需求处于高峰时自动进行负荷卸载,免受罚款或停电。

时间预定功能

时间表功能允许用户定义设备运行的日期和时间,例如设备的启动和停止,并改变设置点。用户可以为一周内的一天或几天的活动、假日或特定的日历日安排时间表。

系统的用户界面为每周时间表提供了灵活的显示方式,并为创建和编辑时间表提供日历。时间表是下载到网络上的DDC控制器或网络集成设备里运行的,完全脱离上位机来实现设备的自动定时启动和停止。

设备循环启/停/及重大设备启/停延时保护

为保证机电设备的使用寿命及避免不正确操作造成设备损坏,系统提供设备保护功能,限定1小时中设备的启/停次数,并且可对设备设置启/停延时,对每个控制点,用户可以方便地设置、修改及取消该保护功能。

供电恢复启动程序

对重要的设备系统,如冷冻站,其设备的启停需严格遵循一定的顺序。为避免设备运行中动力电突然掉电,又突然恢复时,对设备造成损坏,系统应提供供电恢复启动程序,保证任何时候,设备都能按照其正确顺序启动。

用电量限制/负载循环

该软件功能用于节约电费的目的,当用电量高峰时,系统可根据给定的限制,自动对指定负载进行定时的轮流开/关,以防止用电量超出规定的限额。

楼宇自控系统的一个主要的功能就是节能。节能管理在智能大厦管理内容中也是一个新的课题,这是由于智能大厦的机电设备都采用了自动化的监视和控制,使得智能大厦的节能变为现实。同时实现智能大厦的节能也是建设智能大厦的追求目标,通过节能管理,节省大厦的运行和管理费用和成本,是智能大厦高效率和高的具体体现。因此智能大厦的节能管理是智能大厦管理的重要内容。

系统设计效果

智能大厦能源的消费(或称之为耗能量)是指大厦建成以后,在使用过程中每年所需耗能量的总和。建筑物耗能也是一个国家总耗能的重要组成部分。美国建筑规范标准会议(NC SBCS)于1973年制定了《新建筑物节能暂行标准》;美国国家标准局于1974年制定《新建筑物节能统计及评价标准》(1976年修订);美国政府于1978年11月颁布《国家能源法》,就能源政策中,对建筑物节能提

出了详细的法律规定,大大促进了美国在建筑节能方面的工作。日本于1980年2月以来连续颁布了《建筑能源使用合理化的判断标准》,《已建和新建建筑物空调设备节能指南》等。法国、西德、英国、加拿大等国政府在80年代左右颁布了《建筑物节能法》。我国建筑行业也在着手制定相应的建筑节能管理措施和节能评估标准方面的工作。按欧美十国综合统计,在建筑物耗能中,采暖、通风和空调耗能占65%、因此对于智能大厦在空调节能与管理是非常重要的。

智能大厦节能管理的方法和措施

智能大厦节能管理不但包括原有传统大厦所采用的节能方法,更重要的是采用先进的科技来达到更准确的调整和控制,使能源的消耗更趋合理。通常建筑物节能的内容和对象包括建筑设计、空调系统、照明与设备。

智能大厦管理中的措施。

A 提高室内温湿度预测精度

大厦内温湿度的变化与大厦节能有着紧密的相关性,据美国国家标准局统计资料表明,如果在夏季将设定值温度下调1℃,将增加9%的能耗。如果在冬季将设定值温度上调1℃,将增加12%的能耗。因此将大厦内温湿度预测在设定值精度范围内是大厦空调节能的有效措施。

传统的大厦由于没有采用楼宇设备自控系统(BAS)或者有些大厦也采用了BAS系统,但是由于自动控制精度不够,往往造成夏季室温过冷(低于标准设定值)或冬季室温过热(高于标准设定值)。这种温度过冷和过热的现象,不但对人体的健康和舒适性来讲都是不适宜的,同时也浪费了能源,因此选择高控制精度的楼宇设备自控系统(BAS)是满足大厦室内温湿控制精度的前提要求,有些大厦的业主往往误认为只要空调系统能冷的下来,热的上去就可以了,但是他们

疏不知,相对超过空调系统控制精度1℃范围来讲所造成的能耗损失将在10%以上。可以这样来理解,空调系统温湿度控制精度越高,不但舒适性越好,同时节能效果也越明显。

B 新风量控制

从卫生的要求出发,大厦内每人都必须保证有一定的新风量,但新风量取得过多,将增加新风耗能量,以上海地区酒店为倒,在设计工况(夏季室温26℃,相对湿度60%;冬季室温22℃,相对湿度55%)下,处理一公斤室外新风量需冷量6.5kwh,热量12.7kwh,故在满足室内卫生要求的前提下,减少新风量,有显著的节能效果。新风量的大小主要根据室内允许CO2浓度来确定,CO2允许浓度值取0.1%(1000ppm),每人所需新风量约为30m3/h左中。但是,以CO2浓度作为指标,不仅考虑了CO2的人体的有害影响,也综合考虑温湿度、废气和粉尘等其他污染因素的影响,因而在除了CO2气体之外的其他因素良好的情况下,可以考虑减少新风量。例如美国ASHRAE90-80规定,有回风的空调系统可以使新风量减少到33%,可以实施新风量控制的措施有以下几种方法:

⑴在回风道上设置CO2检测器,根据回风中的CO2气体浓度自动调节新风风门的开启度。

⑵根据大厦内人员变动的规律,并采用统计学的方法,建立新风风阀控制模型,以相应的

时间而确定的运行程式进行程序控制新风风阀,以达到对新风量的控制。

C、空调设备最佳启停控制

通过BAS系统对空调设备进行大厦预、预热的最佳启停时间系统计算和控制,以缩短不必要的预冷、预热的宽容时间,达到节能的目地,同时在大厦预冷、预热时,关闭室外新风风阀,不仅可以减少设备容量,而是可以减少获取新风而带来冷却或加热的能量消耗。

D、空调水系统平衡与变流量控制

空调系统的节能控制算法是智能大厦节能的核心,通过科学合理的节能控制算法,不但可以达到温湿度环境的自动控制,同时可以得到相当可观的节能效果。

空调系统的热交换本质是一定流量的水通过表冷器与风机驱动的送风气流进行能量交换,因此能量交换的效率不但与风速和表冷器温度对热效率的影响有关,同时更与供水流量与热效率相关。通常在没有采用对空调系统进行有效的空调供水系统平衡与变流量管理时,常规的做法是以恒定供回水活力差的方法来设定空调控制算法,结果温湿度控制精度很差,能量浪费也是极其明显的。这是由于在恒定的供回水压力差之下,自平衡能力差,流量值与实际热交换的需要相差基远,因而造成温湿度失控,能量浪费和设备受损。

通过对空调系统最远端和最近端(相对于空调系统供回水积水器而言)的空调机在不同供能状态和不同运行状态下的流量和控制效果测量参数分析可知空调系统具有强烈的动态特点,运行状态中自控系统按照热交换的实际需要动态地调节着各台空调机的电磁阀,控制流量进行相应变化,因此总的供回水流量值也始终处于不断变化之中,为了响应这种变化,供回水压力差必须随之有所,调整以求得新的平衡。从这一点出发在硬件一定的条件下流量是监控和节能的关键,必须随动调节,通过实验数据建立相应的变流量节能控制数学模型(算法)。将空调供回水系统由开环系统变为闭环系统。通过上海博物馆空调系统的实际运用证明,采用以流量为主的空调能源随动控制算法后,温度控制精度为±1℃,湿度控制精度为±2%,工能效果为40%以上。

E、克服暖通设计中带来的设备容量的冗余

由于大部分建筑设计院暖通专业的设计是传统的冷热负荷的计算方式,由于没有足够和准确的依据来科学核定空调系统热效率和能源消耗,因而造成设计中带来一定的设备冗余,不恰当的冗余将会造成能源的浪费,而这种冗余是很难用人监控方法事加以克服。由于智能大厦科学地运用楼宇设备管理系统(BMA)的节能控制模式和算法,动态调整设备运行和投入台数,有效的克服由于暖通设计中带来的设备容量的冗余而造成的能源浪费。

4、设备选型

1.网络控制器和第三方集成性能

1.1.网络控制器

网络控制器位于管理层网络,是一种基于Web的网络控制器,它内置了WinCE 5.0嵌入式操作系统和楼宇自控系统软件,负责监控安装在其现场总线上的设备控制器,并通过嵌入式网络用户界面进行系统导航、系统配置及系统操作。当网络控制引擎与IP网络相连时,它还可以为其它网络控制引擎设备和数据管理服务器提供数据信息。

这种智能设备抛弃了以往需要安装系统软件的操作站,它支持多个Web 浏览器用户同时访问,提供监控、警告和事件管理、数据交换、趋势分析、能量管理、时间表以及数据储存的功能,并采用了密码授权以及IT行业的安全保护技术。

网络控制器应向建筑控制市场提供工业级的高可靠性,包括:

?工业用单片机,奔腾32位处理器

?Windows CE 5.0 内嵌式操作系统

?非易失性固态闪存,用于存储所有的程序和数据

?电池备份以保护DRAM上的数据,在断电后将其存入闪存

?采用后备电池的实时计时装置

?电源配有发光二极管用于提醒,出现问题后易更换

?可拆式螺丝固定终端24V AC电源,提供LONWORKS网络,BACnet

网络、Modbus总线网络连接

?用于RS-232-C的标准9针D型串行接口A和B

?标准USB串行接口A和B

?用于连接以太网的RJ-45型连接装置

1.2.智能集成接口

智能集成接口是用来和第三方设备互连的软件接口,可以通过网络监视并控制第三方设备。

智能接口通过Mapping 第三方设备控制点到应用软件上的控制点,实现功能上的集成,同时赋予第三方设备点许多BA系统上的控制点所具备的节能管理特征,例如:发布命令、运行趋势、点的历史记录、报警管理、控制逻辑。通过智能集成器接口的连接,包括第三方控制器在内的所有设备都具有完全且而透明的互相访问功能,使整幢楼宇管理系统更加完善无暇,控制性更趋完美。

智能接口包括当今世界通行的LonWorks、BACnet、Modbus等标准通讯协议,与第三方系统数据接口支持DDE、OPC、ODBC、SQL等方式,具有优越的开放性能及良好的互操作性

2.硬件产品介绍

2.1.BAS-3500控制器

BAS-3500系列直接数字控制器是一款功能强大的一体化现场控制器,控制器与上位机之间采用TCP/IP通讯协议,10/100M的通讯速率,保证现场设备状态通过控制器快速、无差错的反应到上位机操作界面上来。BAS-3500控制器本身提供多个输入输出通道,包括模拟量输入AI、模拟量输出AO、数字量输入DI 和数字量输出DO通道。其中,BAS-3520提供4个通用输入,每一个通用输入通道通过软件可以设置为数字量输入和模拟量输入通道。BAS-3500控制器提供一个Ethernet网络接口和一个RS-485/232通讯端口,其中Ethernet接口用于连接上位机HMI以及逻辑编程的下载,RS-485/232接口用于扩展第三方硬件设备。当IO数量不能满足需要的时候,BAS-3500控制器可以进行IO扩展,每一个BAS-3500控制器最多可接3个IO扩展模块,同时IO扩展模块也可以作为远程IO模块单独使用。BAS-3500系列控制器使用强大的图形化编程控制软件BASPro,对分散在大楼各个角落的现场设备进行监视和控制。

BAS-3520网络型DDC

BAS-3500 系列控制器包含下列模块:

●BAS-3520 20路DDC控制器

●BAS-3512 12路DDC控制器

BAS-3000 系列I/O扩展模块:

●BAS-3050 16路数字量输入I/O扩展模块

●BAS-3051 16路通用数字量I/O扩展模块

●BAS-3052 16路通用数字量I/O扩展模块

●BAS-3018 8路通用输入I/O扩展模块

●BAS-3024 12路通用输入输出I/O扩展模块

2.2.非网管型交换机

研华提供各种类型的非网管型工业以太网交换机供用户选择,包括EKI-2525(5端口10/100Mbps)、EKI-2528(8端口10/100Mbps)、EKI-2525M(4端口10/100Mbps电口和1端口多模光口)和EKI-2526M(4端口10/100Mbps电口和2端口多模光口)等。其中,EKI-2525M和EKI-2526M自带多模光纤接口,可以传输2KM的距离。

EKI-2000系列非网管型工业以太网交换机安装支持DIN导轨安装,面板安装,堆叠安装;工作温度:-10 ~ 60℃;浪涌保护:3000 VDC;电压:+ 10 ~ 30 VDC;支持全双工/半双工流量控制。

非网管型交换机

2.3.网络控制器

研华提供WebLink作为iBAS系统的网络控制器。WebLink预装WinCE操作系统和嵌入式楼宇软件。iBAS系统的分布式软件扫描机制就在WebLink上进行,安装在WebLink上面的嵌入式WebAccess软件要对下位机的硬件设备进行扫描,不断的更新现场设备的数据。同时通过100Mbps以太网络,WebLink不断的向上送数据,与上位机管理中心软件进行快速的数据交换。网络控制器通过内置的智能集成接口来和第三方设备互连,并且通过Mapping 第三方设备控制点到应用软件上的控制点,实现功能上的集成,监视与控制第三方设备。

网络控制器

WebLink采用无风扇设计,工业级散热机构设计,丰富的硬件接口,高速的处理器数据处理能力,配合工业级嵌入式硬件和稳定的嵌入式软件的设计,使得网络控制器在研华楼控系统里占有举足轻重的作用,进一步提高了iBAS系统的品质。

江森楼控系统方案

目录 一、系统总体论述 (3) 二、系统整体结构设计 (5) 2.1.数据管理服务器 (6) 2.2.直接数字控制器(DDC) (6) 三、结构模块化 (7) 3.1.控制层的模块化结构: (7) 3.2.管理层的模块化结构: (7) 四、二级网络 (7) 4.1.管理层网络 (8) 4.2.监控层网络 (8) 五、系统设备 (8) 5.1.主控计算机 (9) 5.2.系统软件 (10) 5.3.现场DDC控制器 (16) 5.4.打印机 (18) 5.5.不间断电源-UPS (18) 六、系统监控功能 (18)

6.1 整体功能 (18) 6.2 监控对象 (19) 6.3 控制功能 (20) 6.4 补充说明** (22)

BA系统技术案 一、系统总体论述 现代建筑物中,中央空调系统的能耗占整个建筑物能耗的60~70%。而中央空调系统中,冷水机组的能耗占到整个空调能耗的60~70%,而水泵水塔的能耗占到整个空调系统能耗的10~20%,则整个机房设备的能耗占整个空调系统能耗的70~80%,则机房设备的能耗占整个建筑物能耗的50%左右,由此可见对机房设备进行节能控制是非常重要,是进行能源节约,减少物业管理费用的捷径。尽管此项目的冷热水主机主要用于印务系统,但能耗和建筑物空调能耗一样,占很大的比重,因此采用群控系统节能是非常重要的。 针对#####项目,机房群控系统分别设计为对以下设备进行监控:冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、膨胀水箱,并且以此为基础,可将机房群控系统完美融合到楼宇自动化系统或其他系统用于集成,实现相关信息双向通讯。 我们本着设计简洁可靠,确保系统整体的安全性和可靠性,并符合########项目运营、管理和发展的需要,在一定时期保持其先进性,选用江森公司的VE800楼控系统,该系统有如下特点: ?先进性:全新的概念、全新的系统 ?开放性: 开放式网络、开放式协议、开放式用户界面 ?兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备 ?经济性:易于施工、安装、操作和维护 ?灵活性:易于扩展 ?可靠性:已在全球围成功应用 我们将为您提供代表世界领先水平的江森公司VE800楼控系统,江森公司的设施管理系统采用完全集成化、网络化的系统架构,从设计到生产均符合ISO9000质量标准,我们将为您提供: 1.准确的控制精度。

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统 设 计 方 案 工程公司 年月日

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性。智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合。楼宇自控系统( ,简称)是智能大厦的一个重要的组成部分。它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境。节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证。同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统做出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备。从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%。出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率。 **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境。 二、设计依据 2.1 《民用建筑电气设计规范》16-92 2.2 《电气装置安装工程施工及验收规范》50254-50259-96

楼宇自控系统设计方案[详细]

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、TAC楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性.智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合.楼宇自控系统(Building Auto米ation Syste米,简称BAS )是智能大厦的一个重要的组成部分.它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等. 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境.节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分.楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证.同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗. 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备.从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%.出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态.当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现.如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率. **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境.

小区项目楼宇自控系统方案..

国际银座[第三城?映象欣城]项目楼宇自控系统方案

目录 一、工程概述 ........................................................................................................................... - 3 - 1.1 系统管理目的............................................................................................................... - 3 - 1.2 楼宇自控基本概念简述............................................................................................... - 3 - 二、系统设计 ........................................................................................................................... - 4 - 2.1 给排水系统................................................................................................................... - 4 - 2.1.1 排水系统................................................................................................................... - 4 - 2.1.2 给水系统................................................................................................................... - 4 - 2.2.3 消防水系统............................................................................................................... - 5 - 2.2 电梯系统....................................................................................................................... - 5 - 2.3 照明系统....................................................................................................................... - 6 - 2.4 送排风系统................................................................................................................... - 6 - 三、系统及产品概述 ............................................................................................................... - 7 - 3.1系统概述........................................................................................................................ - 7 - 3.2产品概述........................................................................................................................ - 8 - 3.2.1 工作站(上位计算机)........................................................................................... - 8 - 3.2.2 信号转换器(PSG-10)........................................................................................... - 8 - 3.2.3 通讯中继器(通讯节点)..................................................................................... - 8 - 3.2.4 现场DDC(直接数字控制器).............................................................................. - 9 - 四、系统平台功能: ............................................................................................................. - 10 - 4.1 操作应用功能............................................................................................................. - 11 - 4.1.1 用户管理................................................................................................................. - 11 - 4.1.2 登录管理................................................................................................................. - 12 - 4.1.3 实时监控管理......................................................................................................... - 13 - 4.1.4 记录管理................................................................................................................. - 14 - 4.1.5 计划编辑管理......................................................................................................... - 14 - 4.1.6 设备属性管理......................................................................................................... - 15 - 4.1.7 设备维修提醒管理................................................................................................. - 16 - 4.2 组态配置功能............................................................................................................. - 16 - 4.2.1 组态配置................................................................................................................. - 16 -

楼宇自控系统施工方案

楼宇自控系统施工方案 本工程楼宇自控采用集散型计算机控制系统,系统由现场传感器及执行器、直接数字控制器(DDC)、网络控制器中央操作站等四大部分组成。控制范围:空调机组、新风机组、洁净空调、风机、供电、照明、温度传感、给排水、远传抄表。施工流程如下: 1)线缆敷设 `在本工程中,线缆比较集中的地方采用电缆桥架敷设,出桥架和比较分散的地方采用穿镀锌钢管敷设,竖井内的线缆敷设在线槽内。 输入输出设备至接线盒部分采用金属软管,管长尽量控制在1米以内。 楼宇自控系统布线和照明系统穿线同期进行。 2)输入输出设备检测接线 输入设备主要有:温度传感器、湿度传感器、压力压差传感器、流量传感器电量变送器、空气质量传感器、温控器、风速传感器。 输出设备主要有:电磁电动调节阀、电动风阀驱动器等。 (1)温湿度传感器不应安装在阳光直射的位置,远离有强烈震动、电磁干扰的区域,不破坏建筑物外观与完整性,室外温湿度传感器设防风雨

防护罩。尽可能远离门窗和出风口的位置,若无法避开则至少相距2米,并列安装的传感器距地高度一致,高度差不大于1毫米,同区域内高度差不大于5毫米,传感器和DDC之间的连线的电阻要求小于1Ω。 (2)压力、压差传感器、压差开关的安装 传感器应安装在便于调试、维修的位置。 传感器应安装在温、湿度传感器的上游侧。 风管型压力、压差传感器的安装应在风管保温层完成之后。 风管型压力、压差传感器应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角和蒸汽放空的位置。 水管型、蒸汽型压力与压差传感器的安装应在工艺管道预制和安装的同时进行,其开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力实验前进行。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器不宜安装在管道焊接缝及其边缘上开孔及焊接处。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器的直压段大于管道口径的三分之二时可安装在管道顶部,小于管道口径的三分之二时可安装在侧面火底部和水流流束稳定的位置,不宜选在阀门等阻力部件的附近、水流流束死角和振动较大的位置。 安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直与平面的位置。

楼宇自控系统技术方案

楼宇自控系统技术方案 概述 本方案针对楼宇自控系统(BAS)而进行设计,采用施耐德楼宇自控系统。根据该项目的特点,我们将利用BAS系统对建筑物内的公共照明、空调系统、供暖通风、给水 排水系统等实行全时间的控制和管理,系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据,作到一体化管理,达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果,最大限度安全延长设备寿命的目的。 现代建筑几乎都是全封闭或半封闭式,楼内空气完全依靠空调系统进行输送新风或循环处理,长期处于空调间内的人员完全依赖空调系统获得良好的环境。可是由于种种原因空调系统的运行不尽人意,产生诸多问题,例如人们长期待在忽冷忽热空调间内容易患上空调病,还有可能加速病菌的传播等。从节约能源的角度考虑,空调系统又是“耗能大户”,建筑中几乎一半的能源是被空调系统消耗的,所以我们讲人们离不开空调,但又惧怕空调。如何解决这个矛盾,让空调系统根据人们的意愿为人服务呢?采用先进的控制技术、计算机技术、网络技术的楼宇自控系统可以助我们一臂之力:楼宇自控系统对建筑内包括空调系统在内的机电设备进行监控,指挥这些设备的运行。例如,空调系统根据季节变化调整供风温度,让室内气温随着室外气温的变化而变化,即节约了能源又让人感觉舒适。冬天气候干燥我们可以加湿空气,提高室内相对湿度;夏季高温高湿让人感到不适,我们可以在降低湿度的同时保持适宜的温度,不会让人感到阴冷。楼宇自控系统可以实现的功能美不胜数,是大厦管理者的好帮手、好管家。 1、设计依据 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《智能建筑防雷设计规范》DB32/T1198-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA—568A) 《信息技术互连国际标准》(ISO/IECl1801—95) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 以及招标文件提供的相关资料及技术文件; 2、需求分析 楼宇自控系统的主要任务是对大厦内的机电设备进行监控和管理。要想管理好大厦内的机电设备,首先必须要知晓它们的运行情况、所处系统中担任的角色以及设备的特性等。

楼宇自控系统方案

目录 第1卷系统概述 (2) 第2卷设计依据 (3) 第3卷设计原则 (3) 第4卷设计方案 (4)

第1卷系统概述 本系统是为昆山科技文化博览中心实现智能化楼宇管理而设计的一个集散控制系统,该系统能使管理者在中央控制室内就可实现对整座建筑内机电设备的监控和相应的各种现代化管理。 我公司推荐采用瑞典TAC VISTA楼宇自控系统。 作为清华同方所倡导的“数字化人居环境”新概念的应用,TAC VISTA自控系统具备诸多全新的、超前和开放特点。 TAC VISTA建筑物自动化系统,是一个由高效能PC机和微处理器组成的开放性网络系统-LonWorks。它为整个大楼的管理提供了简便、有效的手段。该系统遵守LonWorks网络协议,是一套集散型网络系统。本系统使用的控制器包括有T AC VISTA 300、400控制器以及TAC VISTA 411、421、451、471、491等扩展模块,并配置适当的现场设备,满足BAS设计的需要。 TAC VISTA系统的产品为瑞典TAC公司生产。瑞典TAC公司全名为TOUR & AN DERSSON,是欧洲最早的楼宇自控公司,具有近百年历史。其总部设在瑞典,在全世界设有14家分公司,负责在世界各地的销售业务。亚太地区分公司设在新加坡。 TAC公司是由瑞典第一家族威伦伯格控股的SEP属下的一家独立的子公司,S EP还拥有ERICSSON、VOLVO、ABB、SAAB、Electrolux、SKF、Atlas、Copco等瑞典其他一流的大公司。由Percy Briarnevik(现任ABB总裁)组成的高级董事会对其进行管理。 TAC公司生产从DDC子站到阀门、执行器机构、传感器、变频器等全部产品,系统成套性高,为用户提供高质量、高可靠性的楼宇自动化系统。加上清华同方获得ISO9001认证的设计、生产和工程体系,TAC VISTA系统在售后服务和今后系 2

(完整版)楼宇自控技术方案-江森自控

建筑设备管理系统 1.1系统概述 在提倡建设节约型社会的今天,本项目作为酒店项目,能源与设施的管理工作尤为重要,无论对自身运营还是社会效益都有着重大的意义。 在这样规模的建筑中,需要大量的机电设施协同运转才能为建筑物内的工作人员提供舒适的空间环境,这也是我们楼宇自控系统的建设目标。另外,为实现整个建筑设施管理的现代化,和最佳的节能需求,我方在设计楼宇自控系统时,充分考虑了全年不间断地运行需求、电磁环境的影响、山东地区气候等特点,以及系统兼容性等问题。系统工程的设计和实施,以长期的经营需求为主,充分满足遵循国内国外的相关规范与标准。 1.1.1BA系统的必要性 1)智能建筑能耗分析 2)系统功能 ■ 实现楼宇内各机电设备的自动控制-由于负载的变化,是随人员多少、设备开关、室外冷热程度及时段特性而异,人工管理无法适应如此及时、繁琐的调整,而自动控制系统可自动完成; ■ 降低大厦的运营成本、能源成本-降低大厦的运行费用,可节约电费30%左右; ■ 延长机电设备的使用寿命,提高大楼安全性-延长设备的使用寿命20%; ■ 控制大楼内空气温湿度,达到需要的、适宜的办公、餐饮、休闲环境; ■ 减少设备维护、维修费用及管理人员的开支。

1.1.2产品选择 我们本着确保系统整体的安全性和可靠性,并在一定时期内保持技术的先进性,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,最终选用了江森自控的系统架构。 1)江森自控 ■ 是一线产品,80~90%的项目都会选择一线品牌; ■ 产品稳定,调试风险小; ■ 产品寿命长; ■ 产品体系全,可以提供全套产品,没有兼容性风险; ■ 江森是世界上唯一一家同时生产暖通空调设备和楼宇自控设备的生产厂家,因此江森自控对新风机组及空调机组的控制原理和方法具有针对性,对于空调设备与楼宇自控设备的融合控制优于其他厂家,其控制理念和逻辑算法代表了世界最前沿的技术。 2)系统特点 ■ 先进性:全新的概念、全新的技术、全新的系统; ■ 开放性:开放式网络、开放式协议、开放式用户界面; ■ 兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备; ■ 经济性:易于施工、安装、操作和维护; ■ 灵活性:易于扩展、升级、改造; ■ 可靠性:安全、稳定,并已在全球范围成功应用。 1.2设计原则 我们认为楼宇自动化系统的设计方面应该考虑以下原则: ■ 先进性 大楼内必须选用一流设备,在技术上适度超前,符合今后发展趋势,同时又要注意其针对性、实用性,充分发挥每一设备的功能和作用。因此,考虑系统设计方案时,我们建议重要的系统应采用当前国际上先进的主流技术产品。 系统采用分布式集散控制方式的两层网络结构,管理层建立在以太网络上,控制层则采用BACnet或LonWorks的总线技术,点对点通讯,并允许在线增减

楼宇自控系统施工方案

1.1 楼宇自控系统 1.1.1 设备定位、安装 1.中央控制及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工 后安装; 2.设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的坚固件应有防锈 层; 3.设备在安装前应做检查,并应符合下列规定: 设备外形完整,内外表面漆层完好; 设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定。 4.有底座设备的底座尺寸应与设备相符,其直线允许偏差为每米1mm, 当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 5.设备底座安装时,其上表面应保持水平,水平方向的倾斜度允许偏 差为每米1mm,当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 6.中央控制及网络通讯设备的安装要符合下列规定: 应垂直、平正、牢固; 垂直度允许偏差为每米1.5mm; 水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm; 相邻设备顶部高度允许偏差为2mm; 相邻设备接缝处平面度允许偏差为1mm; 相邻设备接缝的间隙,不大于2mm; 相邻设备连接超过5处时,平面度的最大允许偏差为5mm。 7.室内、室外温湿度传感器:应安装在避免阳光直射的位置,远离有 较强振动、电磁干扰的区域;尽可能远离门窗和出风口;并列安装的传感器,距地高度应一致; 8.风管型温、湿度传感器:应安装在风速平稳的风管直管段,应在风 管保温层完成之后安装;

9.水管温度传感器:应与工艺管道预制安装同时进行,应在水流温度 变化灵敏和具有代表性的地方安装,不宜在阀门等阻力件附近和水流流速死角和振动较大的位置安装; 10.压力、压差传感器、压差开关:应安装在温度传感器的上游侧;风 管型压力、压差传感器应在风管的直管段安装;安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直于平面的位置; 11.水流开关:应与工艺管道预制安装同时进行;应安装在水平管段上, 不应安装在垂直管段上; 12.电磁流量计:应安装在避免有较强交直流磁场或有剧烈振动的场所; 应设置在流量调节阀的上游,上游应有一定的直管段,长度为L=10D(D—直径),下游段应有L=4~5D的直管段; 13.水阀与执行机构:阀体上箭头的指向应与水流方向一致,阀门的口 径与管道通径不一致时,应采用渐缩管件,同时阀口径一般不应低于管道口径二个等级;执行机构应固定牢固,操作手轮应处于便于操作的位置;有阀位指示装置的阀门,阀位指示装置应面向便于观察的位置;一般安装在回水管口,如条件允许,安装前宜进行模拟动作和试压试验; 14.风阀与执行机构:风阀控制器上开闭箭头的指向应与风门开闭方向 一致;风阀控制器应与风阀门轴连接牢固;风阀控制器应与风阀门轴垂直安装,垂直角度不小于85度;风阀控制器安装前宜进行模拟动作; 1.1.2 系统调测 调试应具备的条件: 1.BA系统的全部设备包括现场的各种阀门、执行器、传感器等全部安 装完毕,线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求; 2.BA系统的受控设备及其自身的系统不仅安装完毕,而且单体或自 身系统的调试结束;同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的安装要求;

楼宇自控系统技术方案(可做模板)

楼宇自控系统技术方案 前言: 楼宇自控系统技术方案很多朋友不知道怎么做?薛哥整理了一篇分享给大家,收藏做标准模板也可以。 正文: 概述 本方案针对楼宇自控系统(BAS)而进行设计,根据该项目的特点,我们将利用BAS系统对建筑物内的公共照明、空调系统、供暖通风、给水排水系统等实行全时间的控制和管理,系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据,作到一体化管理,达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果,最大限度安全延长设备寿命的目的。 1、设计依据 提供一些标准和规范 以及招标文件提供的相关资料及技术文件; 2、需求分析 楼宇自控系统的主要任务是对大厦内的机电设备进行监控和管理。要想管理好大厦内的机电设备,首先必须要知晓它们的运行情况、所处系统中担任的角色以及设备的特性等。楼宇自控系统(BAS)是建立在机电系统的基础上,利用自控技术、计算机软件技术、计算机网络通信技术,将大厦中的不同机电系统设备产生的信息汇集起来,实现各类设备之间的数据、信息交换,并对各种不同类型的信息进行综合处理,以实现对所有被监控机电设备的综合管理。 等现代城市综合体本案需要楼宇自控系统(BAS)监控内容具体描述如下:

空调及动力设备(通过DDC接入BAS) 送/排风机系统 新风系统 排风排烟 给排水系统(通过DDC及接入BAS) 集水井 排水泵 公共照明(通过DDC接入BAS) 公共照明 3、BAS系统监控内容 根据项目要求,本项目楼宇自控系统监控的机电设备包括:公共照明、空调系统、供暖通风、给水排水系统。根据某大厦内各类功能建筑的以上各系统设置情况不同,建筑设备监控系统的设置范围及监控内容如下: 3.1 新风机控制 监控内容控制方法 启停控制空调可以通过BAS系统自动控制启动停止,也可以在现场手动控制;具有定时启停功能,可以根据预定的时间表启停设备;具有联锁功能,送风机启动前,风阀全开,送风机启动后,温度、流量控制回路使能,送风机停止后,风阀关闭,水阀关闭;支持消防联动,接受消防强制信号控制送风机以及风阀。根据消防系统提供的情况实现。 温度监控监测送风、回风的温度,并根据预定的高低限值判断,超限则输出报警信息;我们使用串级控制回路对回风温度进行控制。其内环控制通过PID

bas楼宇自控系统设计方案

BAS楼宇自控系统设计方案 1、楼宇自控系统设计综述 1. 1系统设计概述 楼宇山控系统(Build in Automation System.简称BAS )是智能建筑的一个重要的纟II 成部分。BAS是基丁?现代分布控制理论而设计的集故系统,通过网络系统将分布在各监控现场的系统控制器连接起来.共同完成集中操作,管理和分散控制的综合自动化系统。RAS 的11标就是对建筑内部的机电设备采用现代计算机技术进行全血仃效的监控,以确保建筑物内舒适和安全的办公环境,同时实现高效节能的要求,并对特定事物作出适当反应.通过BAS対大原内机电设备的门动化监控和冇效的管理,可以便大厦内的温湿度控制达到最舒适的程度,同时以最低的能源和电力消耗来维持系统和设备的iE常工作,以求取得最低的大厦运作成本利最高的经济效益。这极大的方便了设备的操作与维修,减少管理和维护人员。取得H?约能源和人力资源的点好效益。 为了真正实现设备的良好运转、大大地节省电能、保持良好的环境控制粘度、降低设备管理及维护的成本,根据先进性和实用性相结合的原则,本方案采用中美合资企业怕斯顿公司(BESTON)的最新一代楼宇自控系统 IBS-5000楼宇自控系统。 本项目设计的楼宇自控系统是对建筑内的公用机电设备.包括对建筑群内的空调系统、冷水系统,新风系统,排水系统、送排风系统.照明系统等进行集中监測和遥控管理,以提高整个建筑的数字化管理程度,降低设备故障率,减少维护及营运成本。 1. 2系统设计原则 1.先进性;采用国际或国内通行的先进技术,适应时代发展需要; 2.成熟性:以实用为原则采用成熟的经过工程验证的先进技术: 3.开放性:采用开放的技术标准,避免系统联或扩展的障碍: 4.按需集成:根据本项目特点,按照需要分层次实现集成:

楼宇自控维护方案内容..

目录 一、系统概述 (一)、Honeywell楼宇自控系统 (1) (二)、奥莱斯(ALC)楼宇自控系统 (2) 二.系统结构 (一)、Honeywell楼宇自控系统 (4) 1)、EBI服务器 (工作站) (4) 2)、Excel500和Excel100直接数字控制器(DDC) (4) 3)、末端传感器、执行器 (4) (二)、奥莱斯(ALC)楼宇自控系统 (4) 1)、系统网络结构 (4) 2)、管理层网络 (4) 3)、监控层网络 (4) 4)、系统简述 (5) 三.BA系统监控设备检测维护方案内容 (6) 3.1、空调机组的检测维护方案 (6) 3.2、新风机组测试方案 (8) 3.3、送、排风机的检测维护方案 (10) 3.4、排水系统检测维护方案 (10) 3.5、照明系统检测维护方案 (11) 四.主体楼BAS终端点检测项目表 五.主体楼BA监控点状态表 六.综合楼BAS终端检测项目表 七.综合楼BA监控点状态表

楼宇自控系统维保方案内容 一、系统概述 (一)、Honeywell楼宇自控系统 XXXXXXX是一座以高标准设计建造的综合性智能建筑,建筑面积大、楼层高,机电设备多。大楼的楼宇自控系统采用Honeywell公司的Excel5000建筑物自动化系统EBI。大楼BA系统主要监控系统包括: 1、中央空调系统;2、通风空调系统(新风及空调机-风机盘管-主要的通风和排风机)3、给水/排水设备。主要配设的机电设备有XX台Q9200通讯接口、XX台ExceL 500 DDC控制器、XX台ExceL 100 DDC控制器、XX台ExceL 500 扩展箱、各类监控模块、各种传感器、变送器、执行器。在首层中央控制室配置一台中央图形工作站。对空调、送排风设备、制冷系统、照明系统、给排水系统、供气系统等设备进行监控,集中管理。系统采用集散系统,现场控制域内的通讯总线为无主式的点对点同层通讯。系统通讯速度9600-1M波特,用单一窗口方式可对整个系统进行管理。直观的图形操作员接口,包括历史和动态趋势报表,操作简单,中文及图形显示。 (二)、奥莱斯(ALC)楼宇自控系统 楼宇自动控制系统(BAS)针对楼宇内各种机电设备进行集中管理和监控。其中主要包括:空调及新风系统、冷冻系统、热源系统、照明系统、给排水系统等。在整个楼宇范围内,通过整套楼宇自动控制系统及其内置最优化控制程序和预设时间程序,对所有机电设备进行集中管理和监控。在满足控制要求的前提下,实现全面节能,用控制器的控制功能代替日常运行维护的工作,大大减少日常的工作量,减少由于维护人员的工作失误而造成的设备失控或设备损坏。 本系统采用美国奥莱斯公司(ALC)的WebCTRL的楼宇自控系统,提供直观的操作者接口及强大的控制功能。你可以在世界的任何地方透过标准的互联网浏览器(不需要特定的软件或外加组件的浏览器)进行WebCTRL系统的操作。单单使用了浏览器,你就可以做到远程控制执行楼宇自控设备管理功能。 WebCTRL楼宇自动化系统在产品的软件、硬件、HVAC节能、集成平台等方面具有以下特点:

楼宇自控系统设计方案

目录 第一章楼宇自控系统 (2) 1.1总述 (2) 1.1.1 系统设计标准 (2) 1.1.2 系统设计依据 (3) 1.2系统功能及技术要求 (4) 1.2.1 BAS监控方案 (4) 1.2.2 能量管理系统EMS的节能功能 (9) 1.3系统设备选型 (11) 1.4系统概述 (13) 1.4.1 系统特点 (13) 1.4.2 系统结构 (15) 1.4.3 系统硬件功能 (17) 1.4.4 系统软件EBI说明 (19) 1.5设备监控点数总表(见附表一) (20) 1.6系统设备清单及报价 (20)

第一章楼宇自控系统 1.1 总述 楼宇自控系统(BAS)是建筑技术、自动控制技术与计算机网络技术相结合的产物,使大楼具有智能建筑的特性。现代建筑内部有大量机电设备,这些设备多而分散。多,即数量多,被控、监视、测量的对象多,多达上千个点以上;散,即这些设备分布在各楼层和各个角落。如果采用分散管理,就地控制、监视和测量是难以想象的。采用楼宇自控系统,就可以合理利用设备,节约能源,节省人力,确保设备的安全运行,加强楼内机电设备的现代化管理, 并创造安全、舒适与便利的工作环境,提高经济效益。 罗湖边检站办公大楼是一座以边检办公为主体的、对现场以及信息安全性要求较高的综合型现代化大厦。大楼由主楼和副楼两部分组成,其中主楼高20层,副楼高7层,地下2层,总建筑面积24000平方米左右,属一类建筑物。 本工程的楼宇自控系统主要考虑对该大楼的机电设备,如中央空调系统、通风系统、公共照明系统、给排水系统、电梯系统和变配电系统等进行监控和管理。BA系统中央站设在地下二层,上述各系统由中央控制站统一管理,协调运作。 1.1.1 系统设计标准 楼宇自控系统是通过中央计算机系统的网络将分布在各监控现场的区域智能分站连接起来,共同完成集中操作、管理和分散控制的综合监控系统。 一、系统目标 楼宇自控系统的目标就是对大厦内所有机电设备采用现代计算机控制技术

楼宇自控系统方案

楼宇自动控制系统 一、前言 为提高管理水平,节约能源并提供更为舒适的室内环境,把酒店的空调及新风机组、冷水机组、给排水、照明等系统设备纳入大厦自动化管理系统。 APOGEE 是以集散理论为基础的成熟的楼宇自动化系统。它具有结构灵活、适应性强、扩展方便、软件优化设备运行、操作简单等特点。APOGEE 基于W INDOW S NT 平台的系统软件包,可直接进入建筑的计算机网络集成系统,与其他进入集成系统的各子系统进行信息交换,并是集成系统中重要的环节,这也是该系统开放性的充分表现。

二、系统总则 2.1设计目标 考虑到本建筑功能为酒店用房,楼内人员长时间停留。因此楼宇自控系统应满足环境控制要求及设备、人员的管理功能。 本方案设计的楼宇自控系统应用现代控制技术,使大厦在管理和机电设备的控制方面具有国际21世纪的领先水平,为大厦创造可观的经济效益。同时达到以下目标: 1.舒适—提供舒适良好的工作环境: 楼宇自控系统根据季节、人员和空气流动情况的变化,将各区域的室内温度和湿度控制在设计要求值上,同时参考国际上的通用标准(如:ASHRAE舒适标准、ISO7730的热舒适指标PMV、国标GB5701-85中的舒适温度指标等),使楼内参加会议的人员感觉最舒适。 2.节能—降低能耗和管理成本: 在满足舒适性的前提下,楼宇自控系统通过合理组织设备运行,使大楼的运行费用为最低。即以能耗值最低为控制目标,进行优化系统控制。楼宇自控系统软件设有节能程序,可以控制设备得以合理运行。如冷冻站设备,楼宇自控系统根据传感器检测的数据,计算出大厦实际的冷负荷,确定冷水机组的启停台数。根据统计,安装楼宇自控系统后可使能源消耗降低20%~30%,对一个大型建筑来说,这是一个非常可观的数字。 3.安全—提供突发故障的预防手段: 如果大厦的机电设备突然发生故障而停机,将对大厦产生严重后果。楼宇自控系统可以从以下几个方面预防这种局面的出现:随时检查设备的实际负载和额定负载,一旦发现设备过载,立即自动卸载同时向中央控制室发出报警信号,以防损坏贵重设备;监视设备运行状况,一旦发现其中某台设备运行异常,立即报警通知检修人员前去检查,以防引起更大范围的设备故障;自动记录设备的累计运行小时数,当累计值达到规定的维修时间时,自动报告中央控制室,及时提醒进行设备检修;当一组设备

西门子楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统方案 一、需求分析 1.1、项目概述及设计思路 本工程建成后,通过本BA系统对建筑中的机电设备进行全面有效的监控和管理,以保障各种设备的正常运行,并确保建筑物内舒适和安全的环境,同时实现高效节能的要求。 从统计数据来看,建筑物内的能耗最大的机电设备是空调系统。其占整个大楼的耗能在50%以上,而装有楼宇自动化系统(BAS)以后,可节省能耗约25%,节省人力约50%。当前随着建筑物规模增大、标准提高,建筑物内机电设备的数量也急剧增加,这些设备分散在建筑物内的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。如采用楼宇自动化系统,利用现代的计算机技术、控制技术和网络技术,便可实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,确保楼内所有机电设备的安全运行,提高大楼内人员的舒适感和工作效率,长期保持设备的低成本运行。一旦设备出现故障,系统能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。 为了将本医院建成一个具有先进水平的现代化智能建筑,提供安全、舒适、便利、快捷的卓越服务,建立先进和科学的综合管理机制,提高办事效率,我们特别设计了一个具有最新技术、高运作效率、低维护成本、高可靠性和高性价比的楼宇设备控制系统。我们本着以人为本,综合考虑投资效费比与长期使用及维护成本,实际使用效果等因素我们采用SIEMENS公司的APOGEE楼宇自动化控制系统。 APOGEE系统对本中心内一期(西区)的所有空调系统设备、通风排风设备实行全天候的自动监测和控制,并同时收集、记录、保存及管理有关系统的重要信息和数据,达到提高运行效率,保证工作或生产环境地需求,节省能源,节省人力,最大限度安全延长设备寿命的目的。 1.2、系统功能和控制对象 A、采用当今世界最先进楼宇自动化控制系统集中监视、管理和控制建筑物内机电设备,有效地发挥设备的功能和潜力,提高设备利用率,根据使用需求优化设备的运行状态和时间,延长设备的服役寿命,降低能源消耗,减低维护人员的劳动强度和工时数量,最终实现降低设备的运行成本。 B、楼宇自动化控制系统监视和控制包含如下内容: (1)冷热源系统 (2)新风机组 (3)送排风(烟)系统

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统设计方案 1系统概述 楼宇自动化系统或建筑设备自动化系统(BAS系统)是将建筑物或建筑群内的电力、照明、空调、给排水等管理设备或系统,以集中监视、控制和管理为目的而构成的综合系统。BAS通过对建筑(群)的各种设备实施综合自动化监控与管理,为业主和用户提供安全、舒适、便捷高效的工作与生活环境,并使整个系统和其中的各种设备处在最佳的工作状态,从而保证系统运行的经济性和管理的现代化、信息化和智能化。 因此,采用BAS系统可以大量的节省医院人力、能源、降低设备故障率、提高设备运行效率、延长设备使用寿命、减少维护及营运成本,提高建筑物总体运作管理水平。 2需求分析 根据图纸和昆山中西医结合医院项目的功能需求,采用楼宇自动化控制系统对大楼的主要建筑机电设备进行集中监视和控制,以实现节能和降低运行成本为目标,保证大楼空气质量和环境舒适度,同时,提高物业管理人员的工作效率,保证设备的正常运转和日常保养,最终达到舒适、高效、节能的目标。该项目BAS系统主要包括以下主要内容: 空调冷热源系统 包括对冷冻站及热源系统的运行工况进行监视、控制、测量与记录。 空调机组及通风系统 包括空调机组、新风机组、送排风机。 通过楼宇自动化控制系统保证室内的空气温湿度、环境质量等参数在一定控制范围内,同时程序化机组启停,实现舒适、节能的目标。 给排水系统 包括对生活水系统、排水系统、集水井高低液位监测,相关水泵运行监视和联动控制。 变配电系统

通过接口方式读取主要电力参数,监视电力配电情况,记录和分析不同时段电力负荷,提交能源管理系统和集成管理系统。 照明控制 监视主要照明回路的手/自动状态和开关状态的记录,控制以及联动控制部分照明回路。 电梯系统 通过接口方式监视电梯的运行数据 与其它系统的数据交换和通信 一方面通过通讯接口实现与冷热源系统、智能照明系统、变配电系统、电梯系统的数据通讯,另一方通过建筑设备控制与管理系统与大楼集成管理系统的集成,实现与消防集成管理系统数据通讯和联动控制功能。 3设计原则 在对楼宇自动化系统的设计中我们遵循以下的原则: 可靠性:采用集散分布型控制系统,即将任务分配给系统中每个现场处理器,免除因系统内某个设备的损坏而影响整个系统的运行。 灵活性:系统具有可扩充性,以便满足将来扩展网络服务范围的需要。系统可在日后任何地方增加现场控制器及操作终端而不影响本系统操作。 实用性:系统可容纳建筑物内机电系统的不同工艺需要。并综合各系统资料,显示于操作员终端,方便管理。 开放性:系统采用开放式结构,在系统网路架构内完全采用开放式的国际标准BACnet协议。 经济性:系统中的现场处理器足够应付日后技术的快速发展,现阶段的投资可以得到充分利用及保护。 4系统设计 4.1系统结构 该系统采用如下结构及协议,具体见示意图: