文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV-YJV22-3×70技术参数表

10KV-YJV22-3×70技术参数表

10KV-YJV22-3×70技术参数表
10KV-YJV22-3×70技术参数表

额定电压8.7/15KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆

(YJV22-8.7/10KV-3×70)

1、总则

本技术规范书的使用范围,适用于供电工程8.7/15KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆。它包括10KV交联聚乙烯绝缘电力电缆的性能、结构、制造、出厂试验、包装和运输和质量保证等各方面的技术要求。

本产品适用于交联额定电压10KV及以下动力装置及电力线路中传输电能用,广泛用于冶金、电力、石化企业和城市电网建设。

2、技术标准

厂方提供的所有电缆除须满足各类电缆的标准、规范外,还应满足下列标准和规范:

- GB/T12706-2008 额定电压35KV及以下铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆- GB311 高压输变电设备的绝缘配合

- GB/T 3956-2008 电力电缆铜、铝导电线芯

- GB/T 2951-2008 电缆绝缘和护套材料通用试验方法

- GB/T 2952-2008 电缆外护套

- GB/T 3048-2007 电线电缆电气性能

- GB/T 6995-2008 电线电缆识别标志方法

- GB/T 7354 局部放电测量

- IEC 60287 有关电缆载流量计算的标准

- IEC 60502 额定电压1KV(Um=1.2KV)到30KV(Um=36KV)挤包绝缘电力电缆及其附件

- DL 401 高压电缆选用导则

- JB/T 8137-1999 电线电缆交货盘

- YB∕T 024-2008 铠装电缆用钢带

- GB/T 11091-2005 电缆用铜带

- GB 3082-1984铠装电缆用镀锌低碳钢丝

- GB/T 18380-2008 电缆或光缆在火焰条件下的燃烧试验

- GB/T12666-2008单根电线电缆燃烧试验方法

- GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电缆通则

3、产品使用的环境及条件

3.1 使用环境及使用特性:

安装位置:室内/室外电缆沟或电缆廊道

海拔高度:≤1000米

室外极端最低/最高气温: - 4 0 ℃ / 5 0 ℃

最大24小时温差:20℃

室外平均相对温度: 9 0 %

地震烈度: 8度

敷设条件:直埋或沟道敷设,电缆敷设时的电缆本体及环境温度不低于0℃,电缆导体长期允许工作温度90℃,电缆导体短路时最高温度不超过250℃,短路时间最长为5秒,电缆敷设不受落差限制。

项目单芯电缆三芯电缆

无铠装有铠装无铠装有铠装安装时电缆最小弯曲半径20D 15D 15D 12D 靠近连接盒和终端的电缆的最小弯

曲半径(但弯曲要小心控制)

15D 12D 12D 10D 注:D为半径

3.2系统条件

3.2.1 额定电压U

/U为8.7/10KV、8.7/15KV,使用频率为50HZ。

3.2.2 系统额定频率 5 0 H z

3.2.3 低温压力变形率: -15 ± 2 ℃不破裂

3.3.4 导体

导体应符合 GB/T 3956-2008和 GB/T 12706.2-2008的规定,必须采用无氧铜或电工铝。导体应采用为分割导体,导体表面应光滑、圆整、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、无锐边以及凸起或断裂的单线。紧压系数不小于0.91。

3.3.5 导体屏蔽(内屏蔽)

导体屏蔽为交联挤包半导电层,半导电层应均匀的包覆在导体上,表面光滑、不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

挤出的半导电内屏蔽料应采用交联型材料,导体屏蔽标称厚度为0.8mm,最小厚度应不小于0.6mm。

3.3.6 绝缘

导体标称截面积/mm2

在额定电压Uo/U(Um)下的绝缘标称厚度

3.6/6(7.2kV)

6/6(7.2kV),

6/10(12kV)

8.7/10(12kV),

8.7/15(17.5kV)

10 2.5 - -

16 2.5 3.4 -

25 2.5 3.4 4.5

35 2.5 3.4 4.5 50~185 2.5 3.4 4.5 240 2.6 3.4 4.5 300 2.8 3.4 4.5 400 3.0 3.4 4.5 500-1600 3.2 3.4 4.5

3.3.6.1主绝缘选用交联聚乙烯料,绝缘的平均厚度不小于绝缘标称厚度,任意点最小厚度不小于标称厚度的0.9 t n-0.1,绝缘偏心度应符合下式规定:

t

max

- t min

t n

t

max

:绝缘最大厚度,mm;

t

min

:绝缘最小厚度,mm;

t

n

:绝缘标称厚度,mm.

t

max

和t min在绝缘同一断面上测得。

3.3.6.2导体最高温度

绝缘混合料

导体最高温度/℃

正常运行短路(最长持续5s)交联聚乙烯(XLPE)

导体截面≤300mm2导体截面 >300mm290

90

250

250

3.3.6.3绝缘的试验要求

序号试验项目单位XLPE型 1 导体正常运行温度℃≤90

2 老化前抗张强度N/mm2≥12.5 老化前断裂伸长率% ≥200 老化后抗张强度N/mm2——

老化后抗张强度最大变化率% ±25 老化后断裂伸长率% ——

老化后断裂伸长率最大变化率% ±25

3 热延伸试验——空气温度200℃(温度偏差±3℃),负荷时

间15min,机械应力20 N/ cm2

——荷载下最大伸长率% ≤175 ——冷却后最大永久伸长率% ≤15

4 吸水试验

重量分析法——温度85℃(温度偏差±2℃),持续时间336h

重量增量Mg/cm2≤1a

5 热收缩试验——温度130℃,持续时间1h % ≤4

3.3.7绝缘屏蔽(外屏蔽)

绝缘屏蔽料可剥离, 绝缘屏蔽剥离后绝缘表面应光滑, 绝缘屏蔽标称厚度为

0.8mm。绝缘屏蔽与金属之间应有沿缆身纵向相色标志带(黄、绿、红)。

3.3.8金属屏蔽(铜带屏蔽)

≤10%

金属屏蔽由一层重叠绕包的软铜带组成,铜带间的平均搭盖率应不小于15%(标

称值),其最小搭盖率应不小于5%。铜带标称厚度按下列要求选用:单芯电缆:

≥0.12mm ;三芯电缆:≥0.1mm。铜带的最小厚度应不小于标称值的90%。

3.3.9 内衬层

材质:线性低密度聚乙烯(LLDPE)

性能指标:密度:0.92-0.94g/cm3 、体积电阻率:≥1X1014Ω.M 、拉伸断裂强

度:≥14.0Mp a 熔融指数:≤2.0g/10min、碳黑含量:2.35-2.85%

线芯间紧密填充非吸湿性柔软材料,三芯电缆成缆后缆身应外形圆整,不圆度

小于15%。厚度不小于标称值,任一点最小厚度应不小于标称值的80%-0.2

内衬层任意点最小厚度

线芯假设直径/mm 挤包内衬层厚度近似值/mm

—≤25 1.0

>25 ≤35 1.2

>35 ≤45 1.4

>45 ≤60 1.6

>60 ≤80 1.8

>80 — 2.0

3.3.10铠装

材质: 铠装电缆用镀锌钢带符合YB∕T 024-2008 和GB4175.2-84规定。

铠装电缆用镀锌低碳钢丝符合GB3082-1984和GB/T12706.2-2008的规

定。

厚度:符合GB/T12706.2-2008相关规定,其间隙率不大于50%。

3.3.11电缆外护套

电缆外护套最小厚度应符合下表的要求:

护套标称厚度 (单位:mm)

非铠装电缆钢带铠装电缆钢丝铠装电缆规格单芯电缆三芯电缆单芯电缆三芯电缆单芯电缆三芯电缆

25 mm2 1.7 2.4 1.8 2.5 1.9 2.7

35 mm2 1.7 2.5 1.8 2.6 1.9 2.8

50 mm2 1.8 2.6 1.9 2.7 1.9 2.9

70 mm2 1.8 2.7 1.9 2.9 2.0 3.0

95 mm2 1.9 2.8 2.0 3.0 2.1 3.1 120 mm2 1.9 2.9 2.0 3.1 2.1 3.2 150 mm2 2.0 3.1 2.1 3.2 2.2 3.4 185 mm2 2.0 3.2 2.2 3.3 2.2 3.5 240 mm2 2.1 3.3 2.3 3.5 2.3 3.7

300 mm2 2.2 3.5 2.3 3.7 2.4 3.8 400 mm2 2.3 3.7 2.4 4.0 2.5 4.1 500 mm2 2.4 4.0 ———— 2.6 ——电缆外护套材料为阻燃型聚氯乙烯,性能符合GB/T12706.2-2008 和GB/T

19666-2005的规定。外护套应牢固包覆,表面光滑,圆整,无塑化不良现象,断

面无肉眼可见的气孔、夹杂物。

对外护套有颜色、阻燃或防蚁等其它要求的另行规定。

3.3.12 电缆内、外护套试验要求

序号试验项目单位PVC-S型

1 正常运行时导体温度℃≤90

2 老化前抗张强度N/mm2≥12.5 老化前断裂伸长率% ≥150 空气箱老化试验

——空气温度100℃(温度偏差±2℃),持续时间168h

老化后抗张强度N/mm2≥12.5 老化后抗张强度最大变化率% ±25 老化后断裂伸长率% ≥150 老化后断裂伸长率最大变化率% ±25

3 空气烘箱中失重试验

——空气温度100℃(温度偏差±2℃),持续时间168h

最大允许失重Mg/cm2≤1.5

4 高温压力试验——温度90℃

变形率% ≤50

5 抗开裂试验

——空气温度100℃(温度偏差±2℃),持续时间168h

不开裂

6 低温拉伸试验——温度-15℃

伸长率% ≥20

7 低温冲击试验——温度-15℃不开裂

4、原材料合格供方

铜丝:浙江万金实业有限公司、无锡凌峰铜业有限公司

铝丝:吴江市通明科技有限公司

交联聚乙烯:上海新上化高分子材料有限公司、山东三福集团股份有限公司

内外屏蔽料:山东三福集团股份有限公司、山东安澜高分子材料有限公司

铜带:吴江宇通铜带有限公司、宁波金田铜业集团有限公司

钢带:上海鑫华电缆钢带有限公司、上海生源钢带有限公司

PVC:上海欧伯尔塑胶有限公司

5、电缆结构图

6、质量保证及试验要求

6.1 电缆设计、制造等方面应遵照相关的国标和规范。

6.2 质量保证

6.2.1厂家应采取措施确保产品符合本技术规范书的要求。

6.2.2 在图纸设计和材料选择方面应准确无误,加工工艺无任何缺陷和差错,技术文件及图纸要清晰、正确、完整,能满足安装、正常运行和维护的要求。6.3 试验

6.3.1材料试验:所有的材料都应按国标和国家材料规范进行试验。

6.3.2出厂试验

6.3.2.1厂方应通过试验保证所提供的电缆性能符合GB/T12706-2008的要求;

6.3.2.2在出厂时应按照适用的规范和标准,对每一盘电缆进行试验,试验项目至少包括以下几项:

(1) 导体直流电阻试验应符合GB/T3956-2008标准

(2) 局部放电试验应符合GB/T12706-2008标准

(3) 耐压试验应符合GB/T12706-2008标准

6.3.3抽样试验

抽样试验一般由买方(包括监造)或需方授权供方进行,抽样试验按GB/T12706及以下要求进行,并将试验报告提交需方。

试验项目试验方法标准

1 结构检查GB/T12706.2

2 局部放电试验GB/T3048.12

3 4h交流电压试验GB/T 3048.8

4 热延伸试验GB/T 2951.18

5 外半导电层剥离试验GB/T12706.1

6 隔离套工频耐压15KV/1min GB/T 2951.1

7 燃烧试验GB/T19666-2005

6.3.4安装后电气试验

电缆在准备敷设前,需方有权进行试验。

6.3.4.1工频耐压2Uo/1min试验或者直流耐压4Uo/15min试验;

6.3.4.2外护套直流耐压试验;

对以上试验不合格产品实行退换。

6.4 厂方在保证产品质量的前提下,必须满足用户对供货周期的要求。

6.5 产品质保期定为经168小时试运行投入生产后1年。

6.6 供方给出所投品牌产品的最短保证使用寿命。

6.7 需方派人参加电缆原材料的检验、电缆加工及出厂试验等的监造,无论需方是否参与电缆的监造,供方均应对电缆的质量负责。

7、产品标志、包装、运输和保管

7.1 成品电缆的护套表面上应有制造厂名、产品型号、额定电压、规格、标准号、米数连续标志,标志应字迹清楚,清晰耐磨。

7.2 除非另有规定,电缆应卷绕在符合JB/T8137到电缆盘上交货,每个电缆盘上只能卷绕一根电缆。电缆的两端应采用防潮帽密封并牢靠地固定在电缆盘上。

7.3 在运输电缆时,供方应采取防止电缆盘滚动的措施,应对由于未将电缆或电缆盘正确地扣紧、密封、包装和固定而造成的电缆损伤负责。

7.4 电缆盘在装卸时应采用专门的吊装工具以避免损坏电缆。

7.5 电缆盘应存储在平整坚实的场地上,不得平放,以防止盘具变形;各盘具应用斜木块垫实,以防止盘具滚动碰伤人员和电缆。

7.6 在电缆盘上应有下列文字和符合标志:

⑴合同号、电缆盘号;

⑵供货厂家名称

⑶表示搬运电缆盘正确滚动方向的箭头

⑷成盘电缆电缆盘外侧应贴有成品合格证。合格证包含以下内容。

1、制造厂名商标

2、电缆型号规格

3、长度

4、毛重 KG

5、

制造日期

YJV22-10KV-3×70技术参数表

序号项目单位投标人保证

0 电缆型号规格YJV22 3×70

1 制造工艺概述三层共挤充氮干

式交联

1.1 交联方式及交联设备来源化学交联、国产

1.2 内、外屏蔽与绝缘层挤出方式三层共挤

2 技术参数

2.1 额定电压(U0/U)kV 8.7/15

2.2 最高工作电压(Um)kV 17.5

2.4 电缆芯数和导体标称截面积芯数×mm23×70

2.5 导体

a.材料国标GB/T3953

电工用铜导体

b.单根导体连接方法冷压法

c.根数及其绞合形状19根圆绞线

d.紧压系数0.9

e.标称外径mm 10.5

2.7 挤出半导电屏蔽

a.材料半导电高聚物

b.厚度mm 0.8

2.8 绝缘

a.材料PEX

b.标称厚度mm 4.5

c.最小厚度mm 3.95

2.10 挤出绝缘屏蔽

a.材料半导电高聚物

b.厚度mm 0.7

c.直径mm 22

2.12 金属屏蔽

a.材料GB/T11091-2005

电缆用铜带

b.形式绕包

2.13 成缆

填充材料聚丙烯

包带材料无纺化纤

包带厚度*层数0.21×3

2.14 内护套

a.材料PVC塑料

b.标称厚度mm 1.4

2.15 铠装

材料电缆用镀漆钢带

形式绕包

层数*厚度或根数*直径2×0.8

2.16 外护套

a.材料90℃PVC塑料

b.标称厚度mm 2.7

电缆总外径及公差mm 61±0.3

2.17 电缆重量kg/km 5572

2.18 允许最小弯曲半径

a.安装敷设时(20D)mm 1220

b.正常运行时(15D)mm 915

2.19 导体最高额定工作温度

a.正常运行时℃90℃

b.暂态短路时(5s)℃250

2.20 20℃导体直流电阻Ω/km0.268

2.21 90℃导体交流电阻Ω/km0.269

2.22 导体与金属屏蔽或金属护套间设计电容μF/km0.35

MΩ.km≥1800 2.23 20℃导体与金属屏蔽或金属护套间绝

缘电阻

2.24 载流能力

2.24.1 正常运行时

a.空气中敷设时

空气温度40℃ A 210

b.直埋敷设

单回:土壤温度25℃,热阻系数为

A 210

1.0℃.m/W

c.管道敷设

土壤温度25℃ A 456

2.24.2 导体1秒钟允许通过最大短路电流kA 34.36

2.25 电缆允许使用最大拉力kN

2.26 电缆允许最大侧压力kN/m

2.27 电缆设计使用寿命年20

3 电缆结构

3.1 导体

3.1.1 导体结构

3.1.2 绞线层数与每层根数1+6+12 3.1.3 外层扭绞方向左

3.1.4 导体单线直径mm 2.2

a.最大mm 2.21

b.最小mm 2.18

3.1.5 弹性模量MPa

3.1.6 线膨胀系数1/℃

3.2 导体屏蔽

3.2.1 技术规范

3.2.2 半导电带厚度0.8

3.2.3 挤出半导电层电阻率Ω.cm≤500

3.2.4 标称外径及公差mm 11.9±0.15 3.3 绝缘

3.3.1 技术规范

3.3.2 偏心度% 9

3.3.3 单位长度重量kg/km 680

3.3.4 比热容J/g. ℃ 1.3

3.3.5 20℃体积电阻率Ω.cm1×1014 3.3.6 最小工频平均击穿电场强度kV/mm ≥25

3.3.7 最小冲击平均击穿电场强度kV/mm ≥25

3.3.8 相对介电系数 2.35

3.3.9 20℃介质损耗角正切(tgδ)≤0.001

3.3.10 绝缘外径

a.标称厚度mm 4.5

b.最大外径mm 19.6

c.最小外径mm 19.2

3.4 绝缘屏蔽

3.4.1 技术规范

3.4.2 标称电压下最大电场强度kV/mm 19

3.4.3 体积电阻率Ω.cm≤500

3.4.4 标称外径及公差mm 22.5±0.05

3.5 金属屏蔽

3.5.1 材料GB/T11091-2005

电缆用铜带

3.5.2 直径mm 22.15

3.5.3 金属屏蔽等值截面mm221.5

3.5.4 20℃直流电阻(金属屏蔽) Ω/km 1.03

3.6 外护层

3.6.1 技术规范

3.6.2 颜色黑色

3.6.3 20℃体积电阻系数Ω.cm 1×109

3.6.4 热阻系数℃.cm/W 700

4 工频交流电压试验KV/min 30.5KV

5 局部放电水平pC 3~5

全自动扫描仪参数和扫描过程

全自动扫描仪的参数和扫描过程 大量纸质文件需要电子化、大批量的珍贵档案需要电子化、大批量的脆弱古 籍需要仿真电子化!一页一页扣过来扫?把珍贵档案古籍拆开来扫?NO! NO! NO! 这样工作量是具大的、繁琐的,在扫描中产生的大量的飞沫、灰尘对扫描人员 的伤害是具大的(会引发哮喘、过敏、气管炎……),而且装订成册的大量档案拆开会造成纸页丢失,损坏等风险,况且珍贵文本、古籍是没有办法拆卷的。怎么办? 上述问题就交给全新的Kirtas全自动扫描机器人来解决吧。 Kirtas全自动扫描机器人是由美国最专业的全自动扫描机器人制造最新推 出的划时代的扫描机器人产品。其完美的模拟人手臂真空吸附翻页技术,甚至 比人手翻页更加轻柔。最大程度的减少因为人手的触碰对珍贵原件的损毁。每 小时高达3000页的全自动扫描速度,7*24小时不停机的完美工业级设计。可以承受最高速和最高强度的数字化工作。KABIS将和您一起迈向数字化4.0时代。

什么您还不知道Kirtas全自动扫描机器人?哈哈那您真是OUT了。Kirtas 全自动扫描机器人自2016年走进中国后以其高质量的扫描品质、高效的扫描速度,高科技的模拟人手臂真空吸附翻页功能、激光眼全自动面册资料自动定位系统、全自动的扫描新体验….已经受到了公、检、法、图书馆、档案馆的追棒,有了强大的粉丝团做后盾,俨然成为扫描、复印、仿真界的新一代巨星,散发着强大的魅力光芒。 Kirtas全自动扫描机器人真正主您做到了谈笑风生间完成海量数字化扫描工作! Kirtas全自动扫描机器人的主要特点: ●全自动扫描速度每小时3000页 ●捕捉图像分辨率为325dpi-600dpi,24位彩色 ●专利SmartCradle“激光眼”动态处理程序,自动测量功能。 ●V110度的书托角度支持罕见脆弱的古籍、案卷。

扫描仪使用说明

Microtek ScanWizard Pro 用户指南 Windows版目录 1 简介 什么是ScanWizard Pro? 功能强大的新软件 ScanWizard Pro界面 设置视窗(LCH方式) 扫描任务视窗 信息视窗 预览视窗 系统资源需求 安装ScanWizard Pro 关于这本用户指南 2 进行启动 使用“扫描”方式 使用“批扫描”方式 退出ScanWizard Pro 色彩匹配 3 基本情况 怎样扫描彩色打印照片 怎样扫描彩色正片透射稿 怎样扫描彩色负片 怎样扫描线条图 怎样扫描报纸或杂志图像 4 使用AIC工具 LCH色彩模式 选择LCH或负片色彩空间 优化图像的工作流程 增加自定义设置 怎样选择正确的图像类型 使用动态范围工具 使用白场与黑场工具 使用层次工具(只用于LCH方式) 使用偏色工具(只用于LCH方式) 使用饱和度曲线工具(只用于LCH方式) 使用专色工具(只用于LCH方式) 使用色调曲线工具

使用滤镜工具 5 特殊性能与更详细情况 怎样编辑多个扫描任务 怎样扫描多个任务 怎样使用ScanWizard Pro工作目录 怎样使用SnapTransTM模板 怎样使用十字菱形 怎样自定义负片胶片 怎样扫描并将图像显示在640x480的显示器上 附录 A 高级用户所用的色彩匹配设置 高级用户所用的色彩匹配设置 显示 负片方式RGB色彩匹配(只用于负片彩色方式) 将ICCH的特性文件放人扫描图像中 RG8目的 CMYK目的 增加特性文件 信息键 预览键 刷新键 B “扫描到文件”功能可用的文件格式 1 简介 什么是ScanWizard Pro? ScanWizard Pro(6.0或以上版本)是为Microtek ScanMaker和Artix扫描仪而设计的,并提供许多功能强大的、专业级扫描性能的高级扫描仪控制程序。 ScanWizard Pro一个重要的特性是允许您使用LCH色彩空间,它是基于LCH(亮度,色彩,色调)色彩模式。LCH模式是编辑和使用色彩更直观的方法,因为它定义色彩是我们了解的方法─根据亮度(色彩是多亮或多暗),饱和度(色彩是多丰富或多单调)和色调(“红”相对于“蓝”)的特性。 ScanWizard Pro另一个重要功能是批扫描特性,分别而集成的程序允许您生成并管理“上下相关”的批扫描任务。采用批扫描,您可以预先设计您的任务,调整每个扫描,当准备好后启动扫描。结果怎样?极大的改善工作流程和节省时间,其它优点是,当需要时可调用先前的“上下相关”的或批扫描任务。 功能强大的新软件 使用ScanWizard Pro,您可以获得更高效率的扫描。一起使用程序中的许多功能强大的工具,可帮助您得到所要求的优秀彩色图像,同时使您灵活地调整或改善所需的图像。

电感主要参数介绍

电感主要参数介绍 除固定电感器和部分阻流圈为通用元件(只要规格相同,各种电子整机上均可使用)外,其余的均为电视机、收音机等专用元件。专用元件一般都是一个型号对应一种机型(代用除外),购买及使用时应以元件型号为主要依据,具体参数大都不需考虑,若需了解,可查相应产品手册或有关资料,这里不可能一一示例。下面谈谈固定电感器及阻流圈的主要参数及识别。 1.电感量L 电感量L也称作自感系数,是表示电感元件自感应能力的一种物理量。当通过一个线圈的磁通(即通过某一面积的磁力线数)发生变化时,线圈中便会产生电势,这是电磁感应现象。所产生的电势称感应电势,电势大小正比于磁通变化的速度和线圈匝数。当线圈中通过变化的电流时,线圈产生的磁通也要变化,磁通掠过线圈,线圈两端便产生感应电势,这便是自感应现象。自感电势的方向总是阻止电流变化的,犹如线圈具有惯性,这种电磁惯性的大小就用电感量L来表示。L 的大小与线圈匝数、尺寸和导磁材料均有关,采用硅钢片或铁氧体作线圈铁芯,可以较小的匝数得到较大的电感量。L的基本单位为H(亨),实际用得较多的单位为mH(毫亨)和IxH(微亨),三者的换算关系如下:1μH—103→1mH—103→1H。 2.感抗XL 感抗XL在电感元件参数表上一般查不到,但它与电感量、电感元件的分类品质因数Q等参数密切相关,在分析电路中也经常需要用到,故这里专门作些介绍。前已述及,由于电感线圈的自感电势总是阻止线圈中电流变化,故线圈对交流电有阻力作用,阻力大小就用感抗XL来表示。XL与线圈电感量L和交流电频率f成正比,计算公式为:XL (Ω)=2лf(Hz)L(H)。不难看出,线圈通过低频电流时XL小。通过直流电时XL为零,仅线圈的直流电阻起阻力作用,因电阻:—般很小,所以近似短路。通过高频电流时XL大,若L也大,则近似开路。线圈的此种特性正好与电容相反,所以利用电感元件和电容器就可以组成各种高频、中频和低频滤波器,以及调谐回路、选频回路和阻流圈电路等等。 3.品质因数Q 这是表示电感线圈品质的参数,亦称作Q值或优值。线圈在一定频率的交流电压下工作时,其感抗XL和等效损耗电阻之比即为Q值,表达式如下:Q=2лL/R。由此可见,线圈的感抗越大,损耗电阻越小,其Q值就越高。值得注意的是,损耗电阻在频率f较低时可视作基本上以线圈直流电阻为主;当f较高时,因线圈骨架及浸渍物的介质损耗、铁芯及屏蔽罩损耗、导线高频趋肤效应损耗等影响较明显,R就应包括各种损耗在内的等效损耗电阻,不能仅计直流电阻。 Q的数值大都在几十至几百。Q值越高,电路的损耗越小,效率越高,但Q值提高到一定程度后便会受到种种因素限制,而且许多电路对线圈Q值也没有很高的要求,所以具体决定Q 值应视电路要求而定。 4.直流电阻

常用电感参数(精)

常用电感参数 来源:https://www.wendangku.net/doc/d417215005.html, | 时间:2008年11月17日 电感参数 1 电感量L及精度 电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。线圈电感量的大小,主要决定于线圈的直径、匝数及有无铁芯等。电感线圈的用途不同,所需的电感量也不同。例如,在高频电路中,线圈的电感量一般为0.1uH—100Ho 电感量的精度,即实际电感量与要求电感量间的误差,对它的要求视用途而定。对振荡线圈要求较高,为o.2-o.5%。对耦合线圈和高频扼流圈要求较低,允许10—15%。对于某些要求电感量精度很高的场合,一般只能在绕制后用仪器测试,通过调节靠近边沿的线匝间距离或线圈中的磁芯位置来实现o 2 感抗XL 电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL 3 品质因素Q 线圈的品质因数 品质因数Q用来表示线圈损耗的大小,高频线圈通常为50—300。对调谐回路线圈的Q值要求较高,用高Q值的线圈与电容组成的谐振电路有更好的谐振特性;用低Q值线圈与电容组成的谐振电路,其谐振特性不明显。对耦合线圈,要求可低一些,对高频扼流圈和低频扼流圈,则无要求。Q 值的大小,影响回路的选择性、效率、滤波特性以及频率的稳定性。一般均希望Q值大,但提高线圈的Q值并不是一件容易的事,因此应根据实际使用场合、对线圈Q值提出适当的要求。 线圈的品质因数为: Q=ωL/R 式中: ω——工作角频; L——线圈的电感量; R——线圈的总损耗电阻线圈的总损耗电阻,它是由直流电阻、高频电阻(由集肤效应和邻近效应引起)介质损耗等所组成。" 为了提高线圈的品质因数Q,可以采用镀银铜线,以减小高频电阻;用多股的绝缘线代替具有同样总裁面的单股线,以减少集肤效应;采用介质损

贴片电感主要参数详解 电感器规格

贴片电感主要参数详解电感器规格 除固定电感器和部分阻流圈为通用元件(只要规格相同,各种电子整机上均可使用)外,其余的均为电视机、收音机等专用元件。专用元件一般都是一个型号对应一种机型(代用除外),购买及使用时应以元件型号为主要依据,具体参数大都不需考虑,若需了解,可查相应产品手册或有关资料,这里不可能一一示例。下面谈谈固定电感器及阻流圈的主要参数及识别。 1.电感量L 电感量L也称作自感系数,是表示电感元件自感应能力的一种物理量。当通过一个线圈的磁通(即通过某一面积的磁力线数)发生变化时,线圈中便会产生电势,这是电磁感应现象。所产生的电势称感应电势,电势大小正比于磁通变化的速度和线圈匝数。当线圈中通过变化的电流时,线圈产生的磁通也要变化,

磁通掠过线圈,线圈两端便产生感应电势,这便是自感应现象。自感电势的方向总是阻止电流变化的,犹如线圈具有惯性,这种电磁惯性的大小就用电感量L 来表示。L 的大小与线圈匝数、尺寸和导磁材料均有关,采用硅钢片或铁氧体作线圈铁芯,可以较小的匝数得到较大的电感量。L的基本单位为H(亨),实际用得较多的单位为mH(毫亨)和IxH(微亨),三者的换算关系如下:1H=103mH=106 μH。 2.感抗XL 感抗XL在电感元件参数表上一般查不到,但它与电感量、电感元件的分类品质因数Q等参数密切相关,在分析电路中也经常需要用到,故这里专门作些介绍。前已述及,由于电感线圈的自感电势总是阻止线圈中电流变化,故线圈对交流电有阻力作用,阻力大小就用感抗XL来表示。XL与线圈电感量L和交流电频率f成正比,计算公式为:XL (Ω)=2лf(Hz)L(H)。不难看出,线圈通过低频电流时XL小。通过直流电时XL为零,仅线圈的直流电阻起阻力作用,因电阻:—般很小,所以近似短路。通过高频电流时XL大,若L也大,则近似开路。线圈的此种特性正好与电容相反,所以利用电感元件和电容器就可以组成各种高频、中频和低频滤波器,以及调谐回路、选频回路和阻流圈电路等等。 3.品质因数Q

各种电感计算公式

导线线径与电流规格表 绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法 以下是绝缘导 线(铝芯/铜芯)载流量的估算 方法,这是电工基础,今天把这些知识教给大家,以便计算车上的导线允许通过的电流.(偶原在省供电局从事电能计量工作) 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(平方毫米) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流量(A 安培) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。(看不懂没关系,多数情况只要查上表就行了)。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l ,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。 表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。 (请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)

(完整版)电子体温计原理图及参数说明

电子体温计的设计与制作 单元电路设计与计算说明 总体方案设计 (1)根据温度范围和精度选择NTC热敏电阻,确定其型号,根据电阻特性设计采集放大电路,利用运算放大器将温度信号转换为电压信号,设计电路时,因为单片机采集电压在0~2.5V,所以输入的测量范围为35~42℃,对应输出0~2.5V。 (2)采集完成以后输入单片机ATmega16的A/D口,对模拟量进行采样,转化为数字信号,单片机对采集的信号进行处理,根据采集的信号与温度的数学关系,将电信号转化为温度值[2]。 (3)用液晶屏显示出温度值。 (4)所需的电源功率足够小,能够利用开关电源供电。电子体温计系统大多主要使用3V直流电源。总体方案系统设计框图如图1-1所示。 一.测温电路的设计 (1)NTC热敏电阻介绍 1.热敏电阻是利用半导体的阻值随温度变化这一热性而制成的,分 为NTC(负温度系数)热敏电阻、PTC(正温度系数)热敏电阻两大类。PTC热敏电阻电阻值随温度的升高而增大,NTC热敏电阻电阻值随温度的升高而降低[5]。 2.正温度系数热敏电阻其电阻值随着PTC热敏电阻本体温度的升高呈现出阶跃性的增加, 温度越高,电阻值越大。 3.负温度系数热敏电阻其电阻值随着NTC热敏电阻本体温度的升高呈现出阶跃性的减小, 温度越高,电阻值越小。 4.NTC是Negative Temperature Coefficient的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数 很大的半导体材料或元器件。通常我们提到的NTC是指负温度系数热敏电阻,简称NTC 热敏电阻。 5.NTC热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的半导体电阻,它的电阻值随着温度的升高呈

佳能扫描仪说明书

佳能扫描仪说明书 篇一:扫描仪的使用方法与技巧 扫描仪使用方法与技巧 不少用户在购买扫描仪后,常常会发现扫描图片的品 质不太理想,实际上,出现这种情况,主要的还是与用户使 用扫描仪的技巧密切相关。 准备工作要做好 普通用户在使用扫描仪之前,很有必要对扫描仪的基 本原理做个初步的了解,这样将大大有助于正确合理地使用 扫描仪。扫描仪获取图像的方式是将光线照射到待扫描的 图片或文档上,光线反射后由感光元件——CCD(Charge Coupled Device,电荷耦合元件)或CISr)接收,由于图像 色彩深浅不一,致使反射光强度也各不相同,感光元件可以 接收各种强度的光,并转换为二进制的数字信号,最后由控 制扫描的软件将这些数据还原为显示器上可以看到的图像. 为了将图像客观真实地反映出来,必须保证光线能够 平稳地照到待扫描的稿件上,笔者建议大家在扫描前可以先 打开扫描仪预热5至10分钟,使机器内的灯管达到均匀发 光状态,这样可以确保光线平均照到稿件每一处。此外,不 要因扫描仪的倾斜或抖动影响到扫描品质,用户应尽量找一 处比较平坦、稳定的地方放置,一些用户为节约办公空间 而直接将扫描仪置于机箱上方的做法万万不可取。现在,佳

能公司的N系列扫描仪都实现了直立扫描,配有专用扫描仪支架,有效的节约了办公空间。此外,扫描前仔细检查玻璃上方是否有污渍,若有一定要用软布擦拭干净,以免影响扫描效果。 预扫步骤不可少 为了节约扫描时间,一些用户贪图方便,常常忽略预扫步骤。其实,在正式扫描前,预扫功能是非常必要的,它是保证扫描效果的第一道关卡。通过预扫有两方面的好处,一是在通过预扫后的图像我们可以直接确定自已所需要招描的区域,以减少扫描后对图像的处理工序;二是可通过观察预扫后的图像,我们大致可以看到图像的色彩、效果等,如不满意可对扫描参数重新进行设定、调整之后再进行扫描。 限于扫描仪的工作原理,扫描得到的图像或多或少会出现失真或变形。因此,好的原稿对得到高品质的扫描效果是格外重要的,而品质不佳的原稿,即使通过软件处理可以改善扫描效果,但终究属亡羊补牢的做法。至于那些污损严重的图像,无论如何处理也无法得到期待的效果,因此,一定要尽量使用品质出色的原稿扫描。对一些尺寸较小的稿件,应尽量放置在扫描仪中央,这样可以减少变形的产生。 使用多大的分辨率 很多用户在使用扫描仪时,常常会产生采用多大分辨

电感的主要参数

电感的主要参数 1)μi(导磁率)(Permeability)---这是铁芯的一个重要参数,对于一个带铁芯的电感,铁芯的导磁率越高,电感值会越高。 2)L(电感值)(Inductance)---L=(4πμiN2A/l)*10-9 (H),N-线圈圈数,A-磁路截面积,l-磁路平均长度。电感值与铁芯的μi值成正比,与线圈圈数的平方成正比,与测试频率有关(电感值随测试频率的变化关系常用电感的频率曲线来表示),与环境温度有关,客户通常对电感值的要求是在某一特定频率下合于某一范围。电感值通常是不用计算得出的(因为就算你算得吐血也未必算得准,磁环的可以算得大概准确),而是用仪器测出的。目录上通常是标示L值的公差范围。 3) Q(品质因素)---客户通常对Q值的要求是越高越好, Q=2πfLe/Re (Re是有效电阻,是消耗能量的部份, 有效电阻由DCR、表面效应、铁损所贡献) (Le是真实电感扣除分布电容影响后的值),电子工 程施希望所选定的频率讯号通过,而且更希望所通 过的讯号损失越少越好,故他们希望Q值越高越好。 Q值也是随测试频率而变化的,(Q值随测试频率的 变化关系常用Q值的频率曲线来表示)。目录上通常 以其最小值为标注。 4)DCR(直流电阻)(Direct Current Resistance)---电感在直流电流下测量得之电阻,客户通常对DCR值的要求是越小越好。目录上通常以其最大值为标注。 5) SRF(自共振频率)(Self-Resonant Frequency) ---电感的真实电感与电感的分布电容产生共振 时的频率,客户通常对SRF值的要求是越大 越好。目录上通常以其最小值为标注。 自共振频时电感的表现就像电阻,即 (真实)电感值的感抗(2πfL)与分布电容的容抗

常用电容器主要参数与特点

常用电容器主要参数与特点 1、标称电容量和允许偏差 标称电容量是标志在电容器上的电容量。 电解电容器的容值,取决于在交流电压下工作时所呈现的阻抗。因此容值,也就是交流电容值,随着工作频率、电压以及测量方法的变化而变化。在标准JISC 5102 规定:铝电解电容的电容量的测量条件是在频率为 120Hz,最大交 流电压为(Voltage Root Mean Square,通常指交流电压的有效值),DC bias (直流偏压直流偏置直流偏移直流偏磁)电压为~的条件下进行。可以断言,铝电解电容器的容量随频率的增加而减小。 电容器中存储的能量 E = CV^2/2 电容器的线性充电量 I = C (dV/dt) 电容的总阻抗(欧姆) Z = √ [ RS^2 + (XC – XL)^2 ] 容性电抗(欧姆) XC = 1/(2πfC)

电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。 精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%) 一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。 2、额定电压 在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏。 3、绝缘电阻 直流电压加在电容上,并产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻。 当电容较小时,主要取决于电容的表面状态,容量〉时,主要取决于介质的性能,绝缘电阻越大越好。 电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积。 4、损耗 电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。

肌电图参数

肌电图/诱发电位仪技术参数 一、数量:1套 二、技术参数及要求 (一)硬件技术参数 1、电压灵敏度:div到10mV/div分档控制; 2、主机要求:工控主机; 3、系统噪音电压≤ RMS,(非单独部件); ★4、系统共模抑制比:≥117dB(非单独部件)(必须提供国家食品药品监督管理局所属医疗器械质量监督检验中心出具的检验报告加以核验); 5、分辨率:24比特; 6、采样率:≥200千赫/每通道; ★7、频率范围:~10KHz,电压测量误差+5%-- -15%(必须提供国家食品药品监督管理局所属医疗器械质量监督检验中心出具的检验报告加以核验); 8、刺激强度≤125dB刺激耳给予Click声,刺激极性:密波,交替波; 9、最大Click声强:125-135dB; 10、恒流源:最大电流脉冲输出强度:100mA(安全上限),有自动复零功能。 (二)软件功能和要求 1、肌电图软件包:干扰相、运动单位电位、静息电位、单纤维、同步电位; 2、神经传导速度软件包:感觉神经传导速度、运动神经传导速度、F波、H反射、重复电刺激、运动单位数目估计、瞬目反射、交感皮肤反应; 3、听觉脑干诱发电位软件包:听觉脑干诱发、多道听觉诱发;

4、体感诱发电位软件包:上肢诱发电位、下肢诱发电位、脊髓诱发电位; 5、视觉诱发电位软件包:常规棋盘格视觉诱发、LED闪光诱发。 (三)配置要求 ★1、仪器符合YY0505-2012医用电气设备第1-2部分;安全通用要求-并列标准;电磁兼容-要求和实验标准要求(必须提供国家食品药品监督管理局所属医疗器械质量监督检验中心出具的检验报告加以核验); 2、系统工作站:具有处理软件功能;中央处理器:工控主机,主频≥处理器内存:≥2G、硬盘:≥320G、标准接口、显示器:≥19”液晶,打印机:黑白激光; 3、配稳压隔离电源。 三、售后服务 1、免费质保期:≥1年,终身维修; 2、保修期外收取零配件费,不收维修费; 3、接到用户维修通知后, 2小时内作出响应,并在24小时内派员到达用户现场实施维修; 4、免费提供操作和维修培训。 注明:招标文件中标注“★”号的为关键技术参数,对这些关键技术参数的任何偏离将导至废标。

扫描参数设置2012

扫描参数设置2012-04-07 12:421.首先要保持工作环境的清洁,扫描仪的玻璃板以及若干个反光镜片及镜头,其中任何一部分脏污都会影响扫描文字图像的效果。因此,保持扫描仪的清洁是确保文字图像扫描质量及识别率较高的重要前提。 2.扫描仪在刚开启时,光源的稳定性较差,而且光源的色温也没有达到正常工作所需的色温,所以开始扫描以前最好先让扫描仪预热一段时间。 3.在放置扫描原稿时,把扫描的文字材料摆放在扫描起始线正中,可以最大限度地避免由于光学透镜导致的失真而影响识别率。 4.扫描后的文字图像经常会有一定角度的倾斜,出现这种情况必须在扫描后使用自动或手动旋转工具进行纠正,OCR软件一般都设有自动纠偏和手动纠偏工具。否则OCR识别软件会将水平笔画当作斜笔画处理,识别率会下降很多。如果扫描后的文字图像倾斜角度超过15°,倾斜校正会产生较大的失真和误差,从而严重影响识别率,这种情况建议摆正原稿重新扫描。 图2 分辨率、亮度、对比度的设定 三、扫描参数的设置 扫描参数的设置主要包括分辨率的设置及亮度和对比度的设置。 1.一般来讲,分辨率越高识别率也就会越高。但这也不是绝对的,对于一些过大过粗的字体,设置过高的分辨率,识别率可能会降低,而且设置高分辨率后,扫描速度会大大降低。根据实际经验,1、2、3号字的文稿推荐使用200dpi,4、小4、5号字的文稿推荐使用300dpi,小5、6号字的文稿推荐使用400dpi,7、8号字的文稿推荐使用600dpi(图2)。 2.扫描时适当地调整好亮度和对比度值,对识别率的高低影响很大,在进行扫描亮度和对比度的设定时(图2),以扫描后的图像中文字的笔画较细、均匀,且没有明显断点为准。如果扫描后的文字图像存在黑点、黑斑或文字线条很粗很黑,分不清笔画,说明亮度值太小,应该增加亮度值再重新扫描。如果文字线条凹凸不平,有断线甚至图像中汉字轮廓严重残缺时,说明亮度值太大,应减小亮度后再重新扫描。如果要扫描质量比较差的文稿,比如报纸,扫描出的图像可能会出现大量的黑点,而且在字体的笔画上也会出现粘连现象,为获得较好的识别结果,必须仔细进行亮度和对比度值的调整,反复扫描多次才能获得比较理想的效果。 四、识别后的处理工作 1.文字校正 文字校正是OCR识别工作中比较烦琐的一步。一般OCR软件对可能出现错误的文字,会显

DC DC电感选型指南

一:电感主要参数意义 DC-DC外围电感选型需要考虑以下几个参数:电感量L,自谐频率f0,内阻DCR,饱和电流Isat,有效电流Irms。 电感量L:L越大,储能能力越强,纹波越小,所需的滤波电容也就小。但是L越大,通常要求电感尺寸也会变大,DCR增加。导致DC-DC效率降低。相应的电感成本也会增加。 自谐频率f0:由于电感中存在寄生电容,使得电感存在一个自谐振频率。超过此F0是,电感表现为电容效应,低于此F0,电感才表现为电感效应(阻抗随频率增大而增加)。 内阻DCR:指电感的直流阻抗。该内阻造成I2R的能量损耗,一方面造成DC-DC降低效率,同时也是导致电感发热的主要原因。 饱和电流Isat:通常指电感量下降30%时对应的DC电流值。 有效电流Irms:通常指是电感表面温度上升到40度时的等效电流值。 二:DC-DC电感选型步骤 根据DC-DC的输入输出特性计算所需的最小电感量。。(对于电感量的计算,各DC-DC芯片手册上有明确的计算方法,请以手册为准,以下公式只是个举例说明) 对于Buck型DC-DC,计算公式如下 Lmin=【Vout*(1-Vout/Vinmax)】/Fsw*Irpp 其中:Vinmax = maximum input voltage Vout = output voltage fsw = switching frequency Irpp = inductor peak-to-peak ripple current 通常将Irpp控制在50%的输出额定电流Irate。则上述公式变化如下: Lmin=2*【Vout*(1-Vout/Vinmax)】/Fsw*Irate 对于Boost型DC—DC的Lmin电感计算公式如下: Lmin=2*【Vinmax*(1-Vinmax/Vout)】/Fsw*Irate

中风证脉图参数变化分析

文章编号:1005-8486(2007)03-0283-04 ?论著? 中风证脉图参数变化分析 马 科1, 保 婧2, 江启中3 (11宁夏医学院中医学院中医内科学教研室,银川 750004; 21银川市第一人民医院综合科,银川 750001; 31上海中医药大学附属龙华医院,上海 200032) 摘要:目的 通过观测中风患者脉图参数变化,探讨该病证型脉象变化机理及其客观化。方法 选择75例经 CT 明确诊断的中风住院患者,并以健康老年人20例做对照,采用Z M -III 型智能脉象仪进行脉图检测并对检 测结果进行统计学处理和临床分析。结果 风痰瘀血痹阻脉络和痰热腑实风痰上扰两型脉图参数与对照组之间无统计学意义;而肝阳暴亢风阳上扰、气虚血瘀、阴虚风动和中脏腑四型脉图参数与对照组以及这四型之间均有特征性的变化;其中肝阳暴亢风阳上扰型以h 1、h 3、h 4和A 参数值均非常显著高于其它三型相应参数值;气虚血瘀型和阴虚风动型h 3、h 4和A 则界于肝阳暴亢,风阳上扰型和中脏腑型之间,而h 4/h 1值均显著高于其它两型;气虚血瘀型h 5/h 1值显著小于阴虚风动型的h 5/h 1值;中脏腑型中h 1、h 3、h 4、h 3/h 1、h 4/h 1、A 及PR 均与对照组中相应的参数有明显的差异,而h 3/h 1值显著小于其它三型的h 3/h 1值。结论 中风证脉图参数变化提示老年人群中风发病多见于在肝阳暴亢风阳上扰、气虚血瘀、阴虚风动和中脏腑型上,表明中风的病因病机以“虚”为主。 关键词:中风证;脉图参数;脉诊 中图分类号:R241.1 文献标识码:A 收稿日期:2006-10-11 作者简介:马科(1973-),男(回族),宁夏人,主治医师,博士,主要从事中医药防治恶性肿瘤的临床诊治、教学和科研工作。 脉诊是中医诊法学中重要的诊断方法之一,但传统的切脉全凭医者的经验和主观感觉,缺乏判脉的客观标准。脉象仪的出现使脉诊的客观化研究成了可能,脉象仪主要是观测心血管疾病(病类、证侯)脉图参数的变化,以探求其证型变化的基础 [1-2] 。有关中风脉图参数变化机制的研 究,国内外文献尚未见报告,本研究在这方面进行了一些探索性的研究,现报告如下。 1 资料与方法111 一般资料 75例病人均为上海中医药大学附属龙华医院2000年9月~2001年1月神经内科住院病人。其中男41例,女34 例,年龄最小45岁,最大91岁,平均(70185±9179)岁。所有病例均经CT 明确诊断:其中缺血脑梗死35例,腔隙性梗死28例,出血性梗死3例,脑出血9例。选择20例健康人作为对照组,男12例,女8例,年龄最小68岁,最大77岁,平均(7111±3106)岁,均为上海市老干部大学学员,经近期体格检查无任何器质性病变。 112 主要仪器 Z M -III 型智能脉象仪由上海中医药大学研制。113 辨证、诊断标准及实验分组11311 辨证、诊断标准: 采用《中风中医诊断、疗效评定标准》[3] 进行辨证分型;按全国脑血管病防治研究规划纲要(1990~2000)修定的 《各类脑血管病诊断要点》[4] 进行诊断。 11312 病例分组:(1)风痰瘀血 痹阻脉络型(风痰瘀血组12例):半身 不遂,口舌歪斜,舌强语蹇,偏身麻木,头晕目眩,舌质暗淡,苔薄白或白腻。 (2)痰热腑实 风痰上扰型(痰热腑实组12例):半身 不遂,口舌歪斜,语言蹇涩,便干便秘,头晕目眩,咯痰或痰多,舌质暗红或暗淡,苔黄或黄腻。 (3)肝阳暴亢 风阳上扰型(肝阳暴亢组12例):半身 不遂,口舌歪斜,语言蹇涩,眩晕头痛,面红目赤,口苦咽干,心烦易怒,尿赤便干,舌质红或红绛,苔薄黄。 (4)气虚血瘀型(气虚血瘀组13例):半身不遂,口舌歪 斜,语言蹇涩,面色恍白,气短乏力,自汗出,心悸便溏,舌质暗淡,苔薄白或白腻。 (5)阴虚风动型(阴虚风动组13例):半身不遂,口舌歪 斜,语言蹇涩,眩晕耳鸣,手足心热,舌质红绛或暗红。苔少或无苔。 (6)中脏腑型(中脏腑组13例):神昏或昏愦,鼻鼾痰鸣 或痰涎壅盛,肢体强痉拘急或肢体松懈或手撒肢冷,二便失禁,舌质红绛或暗淡,苔黄腻或干腻或白腻或舌痿软无力。 (7)健康对照组:20例健康对照组老年人经近期体格 检测无任何器质性病变。 114 检测方法及指标 患者呈仰卧位,将脉象仪传感器放置于左手桡骨茎突 内侧桡动脉搏动点处,即寸口脉的关部,嘱患者保持呼吸平稳均匀,安静勿动,然后调节取脉压力,从0~250g ,采集 5~10个压力段下的系列脉图及40s 最佳脉图,并测量同侧 ? 382?第29卷 3期 2007年6月宁夏医学院学报 Journal of Ningxia Medical College

电感的主要参数

电感的主要参数 1)??μi(导磁率)(Permeability)---这是铁芯的一个重要参数,对于一个带铁芯的电感,铁芯的导磁率越高,电感值会越高。 2)???? L(电感值)(Inductance)---L=(4πμiN2A/l)*10-9(H),N-线圈圈数,A-磁路截面积,l-磁路平均长度。电感值与铁芯的μi值成正比,与线圈圈数的平方成正比,与测试频率有关(电感值随测试频率的变化关系常用电感的频率曲线来表示),与环境温度有关,客户通常对电感值的要求是在某一特定频率下合于某一范围。电感值通常是不用计算得出的(因为就算你算得吐血也未必算得准,磁环的可以算得大概准确),而是用仪器测出的。目录上通常是标示L值的公差范围。 3) Q(品质因素)---客户通常对Q值的要求是越高越好, Q=2πfLe/Re (Re是有效电阻,是消耗能量的部份, 有效电阻由DCR、表面效应、铁损所贡献) (Le是真实电感扣除分布电容影响后的值),电子工 程施希望所选定的频率讯号通过,而且更希望所通 过的讯号损失越少越好,故他们希望Q值越高越好。 Q值也是随测试频率而变化的,(Q值随测试频率的 变化关系常用Q值的频率曲线来表示)。目录上通常 以其最小值为标注。 4)DCR(直流电阻)(Direct Current Resistance)---电感在直流电流下测量得之电阻,客户通常对DCR值的要求是越小越好。目录上通常以其最大值为标注。 5) SRF(自共振频率)(Self-Resonant Frequency) ---电感的真实电感与电感的分布电容产生共振 时的频率,客户通常对SRF值的要求是越大 越好。目录上通常以其最小值为标注。 自共振频时电感的表现就像电阻,即 (真实)电感值的感抗(2πfL)与分布电容的容抗 (-1/2πfC d )相互抵消,即2πfL-1/2πfC d =0, 所以自共振频率f=1/2π√LC d 。自共振频时电感的Le(有效电感值)为0,所以此时的Q值为0。

电阻,电感,电容的主要参数

电阻,电感,电容的主要参数 电阻主要特性参数 1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。 2、允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电阻器的精度。 允许误差与精度等级对应关系如下:±0.5%-0.05、±1%-0.1(或00)、±2%-0.2(或0)、±5%-Ⅰ级、±10%-Ⅱ级、±20%-Ⅲ级 3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。 线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、500 非线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、5、10、25、50、100 4、额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。 5、最高工作电压:允许的最大连续工作电压。在低气压工作时,最高工作电压较低。 6、温度系数:温度每变化1℃所引起的电阻值的相对变化。温度系数越小,电阻的稳定性越好。阻值随温度升高而增大的为正温度系数,反之为负温度系数。 7、老化系数:电阻器在额定功率长期负荷下,阻值相对变化的百分数,它是表示电阻器寿命长短的参数。 8、电压系数:在规定的电压范围内,电压每变化1伏,电阻器的相对变化量。 9、噪声:产生于电阻器中的一种不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声两部分,热噪声是由于导体内部不规则的电子自由运动,使导体任意两点的电压不规则变化。 电感器的主要参数 电感器的主要参数有电感量、允许偏差、品质因数、分布电容及额定电流等。

脉象参数解释

一、大致介绍 ①升支:脉搏波形中由基线至主波峰顶的一条上升曲 线,是心室的快速射血时期。 ②降支:脉搏波形中由主波峰顶至基线的一条下降曲 线,是心室射血后期至下一次心动周期的开始。 ③主波:脉图的主体波幅,一般顶点为脉图的最高峰, 反映动脉内压力与容积的最大值。 ④潮波: 又称重搏前波,位于下降支,主波之后,一般 低于主波而高于重搏波,反映左心室 停止射血,动脉扩张降压,逆向反射波。 ⑤降中峡:或称降中波,是主波降支与重搏波升支构成 的向下的切迹波谷,表示主动脉静压排空时间,为心脏收缩 与舒张的分界点。 ⑥重搏波:是降支中突出的一个上升波,为主动脉瓣关 闭、主动脉弹性回缩波。 ①脉位:根据10个取法压力段的系列脉图中取脉压力P和主波幅h1的对应值,首先描画出“P-h1”趋势曲线图,依脉位的曲线形态和脉图出现压力P出的变化再行分析。 ②脉数:根据最佳取法压力脉图的脉动周期t值求出脉率、最大与最小的t值之差,确定脉律整齐与否。 ③脉形:根据最佳脉图量取时间、波幅、角度、面积和比值有关参数以反映脉图的形态特征。 ④脉势:根据“P-h1”趋势曲线图中最佳取法压力的P值的大小及脉搏耐切脉压力的 程度变化确定脉势。

二、参数含义 (1)时间指标 ① t:脉动周期,即脉图起始点到终点的时值。t值对应于左心室的一个心动周期。 测量方法:测量U-U’点间隔的时间。 正常参考值:0.6~1.0s。 ② t1:升支时间,即脉图起点到主波峰点的时值。t1值对应于左心室快速射血期。 测定方法:主波峰点到基线的垂线与基线的交点与U点之间的时值。 正常参考值:0.07~0.11s ③ t4:心缩时间,即脉图起点到降中峡之间的时值。t4值对应于左心室的收缩期。 测量方法:降中峡切迹点到基线的垂线与基线的交点与U点之间的时值。 正常参考值:0.28~0.44s。 ④ t5:缓降时间,即降中峡到脉图终点之间的时值。t5值对应于左心室舒张期。 测量方法:降中峡切迹点到基线的垂线与基线的交点与U’点之间的时值。 正常参考值:t5值的大小与心率的快慢关系密切,一般为0.36~0.76s。 ⑤ W:主波上1/3处的宽度,相当于动脉内高压力水平所维持的时间。 测量方法:先由主波峰顶至基线垂线上1/3与下2/3交界点作一水平线(平行于基线)再测量该水平线与主波两侧升降支相交两点间的时值。 正常参考值:0.12~0.23s。 (2)波幅指标 ① h1:主波高度,即主波峰顶到脉图基线的垂线长度。h1值代表心收缩期动管壁承受的压力和容积,反映了左心室射血功能和大动脉的顺应性。 测量方法:测量主波峰顶至基线垂直距离。 正常参考值:8.5~28mm。 ② h3:潮波高度,即潮波峰顶到脉图基线的幅度。h3值主要反映动脉血管张力和外周阻力状态。 测量方法:潮波顶至基线的垂直距离。 正常参考值:12.5~21.0mm。 ③ h4 :降中峡高度,即降中峡谷底到脉图基线的幅度,反映动脉外周阻力大小。

磁性材料的基本特性及分类参数

一.磁性材料的基本特性 1.磁性材料的磁化曲线 磁性材料是由铁磁性物质或亚铁磁性物质组成的,在外加磁场H作用下,必有相应的磁化强度M或磁感应强度B,它们随磁场强度H的变化曲线称为磁化曲线(M~H或B~H曲线)。磁化曲线一般来说是非线性的,具有2个特点:磁饱和现象及磁滞现象。即当磁场强度H足够大时,磁化强度M达到一个确定的饱和值Ms,继续增大H,Ms保持不变;以及当材料的M值达到饱和后,外磁场H降低为零时,M并不恢复为零,而是沿MsMr曲线变化。材料的工作状态相当于M~H曲线或B~H曲线上的某一点,该点常称为工作点。 2.软磁材料的常用磁性能参数 饱和磁感应强度Bs:其大小取决于材料的成分,它所对应的物理状态是材料内部的磁化矢量整齐排列。 剩余磁感应强度Br:是磁滞回线上的特征参数,H回到0时的B值。 矩形比:Br∕Bs 矫顽力Hc:是表示材料磁化难易程度的量,取决于材料的成分及缺陷(杂质、应力等)。 磁导率μ:是磁滞回线上任何点所对应的B与H的比值,与器件工作状态密切相关。 初始磁导率μi、最大磁导率μm、微分磁导率μd、振幅磁导率μa、有效磁导率μe、脉冲磁导率μp。 居里温度Tc:铁磁物质的磁化强度随温度升高而下降,达到某一温度时,自发磁化消失,转变为顺磁性,该临界温度为居里温度。它确定了磁性器件工作的上限温度。 损耗P:磁滞损耗Ph及涡流损耗Pe P = Ph + Pe = af + bf2+ c Pe ∝ f2 t2 / ,ρ降低,磁滞损耗Ph的方法是降低矫顽力Hc;降低涡流损耗Pe的方法是减薄磁

性材料的厚度t及提高材料的电阻率ρ。在自由静止空气中磁芯的损耗与磁芯的温升关系为: 总功率耗散(mW)/表面积(cm2) 3.软磁材料的磁性参数与器件的电气参数之间的转换 在设计软磁器件时,首先要根据电路的要求确定器件的电压~电流特性。器件的电压~电流特性与磁芯的几何形状及磁化状态密切相关。设计者必须熟悉材料的磁化过程并拿握材料的磁性参数与器件电气参数的转换关系。设计软磁器件通常包括三个步骤:正确选用磁性材料;合理确定磁芯的几何形状及尺寸;根据磁性参数要求,模拟磁芯的工作状态得到相应的电气参数。 二、软磁材料的发展及种类 1.软磁材料的发展 软磁材料在工业中的应用始于19世纪末。随着电力工及电讯技术的兴起,开始使用低碳钢制造电机和变压器,在电话线路中的电感线圈的磁芯中使用了细小的铁粉、氧化铁、细铁丝等。 到20世纪初,研制出了硅钢片代替低碳钢,提高了变压器的效率,降低了损耗。直至现在硅钢片在电力工业用软磁材料中仍居首位。到20年代,无线电技术的兴起,促进了高导磁材料的发展,出现了坡莫合金及坡莫合金磁粉芯等。从40年代到60年代,是科学技术飞速发展的时期,雷达、电视广播、集成电路的发明等,对软磁材料的要求也更高,生产出了软磁合金薄带及软磁铁氧体材料。进入70年代,随着电讯、自动控制、计算机等行业的发展,研制出了磁头用软磁合金,除了传统的晶态软磁合金外,又兴起了另一类材料—非晶态软磁合金。 2.常用软磁磁芯的种类 铁、钴、镍三种铁磁性元素是构成磁性材料的基本组元。 按(主要成分、磁性特点、结构特点)制品形态分类:

脉搏参数采集

1 绪论 脉搏人体血管的跳动,脉搏跳动的状况可以在一定程度上反映出人体的健康状况。号脉是中医特有的传统诊疗方式,医生们通过号脉来诊断出病人的病情,但是传统的号脉方式主要是医生们通过经验来号脉,有一定的误差,如果诊断失误还可能会造成误判,从而导致病人的病情恶化。随着科技的发展,通过仪器完全可以代替传统的方式,而且其更有判断依据,更加的可靠。现在越来越多的医院,不论是大型的医院还是乡村医院都需要脉搏参数器。 该系统先采用传感器对人体的脉搏信号进行采集,然后将采集到的信号经过前置放大、模拟滤波、后后级放大电路进行处理,再经过A/D转换电路,最后单片机通过串口通信电路把信号送到PC机接口,最后显示信号。这种实时显示对于医学中心血管监护方面具有重要的参考价值,它可以非常方便医生对病人的诊断,同时也可以使诊断更准确。 一般人体的脉搏信号的幅度一般都在0~10mV左右,而A/D转换器的输入范围为-5~+5V,所以模拟信号处理电路应该放大到-5~+5V。通过仿真结果表明,脉搏信号频率范围为0.5~20Hz,并且最后通过主控电路,可以在PC机上实时显示采集波形信号。 1

2 整体电路设计 本系统主要脉搏信号采集电路、脉搏前置放大、滤波、后级放大电路、AT89S51单片机、A/D 转换模块、串口电路发送模块组成。对微弱的脉搏信号进行采集必须选择合适的传感器,通过传感器采集的信号经过各处理电路的放大、滤波后,再经过A/D 转换传给单片机通过串口通信输出到PC 机,直接显示出来。系统总原理框图如图2.1所示。 图2.1 系统总原理框图 信号采集传感器 前置放大电路 滤波电路 后级放大电路 A/D 转换电路 单片机控制 电 路 串口通信电 路 PC 显示端

相关文档