文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气试题及答案

建筑电气试题及答案

建筑电气试题及答案
建筑电气试题及答案

一、填空题:

1、建筑施工现场的电气工程中,主要有以下四种接地:、、、。

2、热继电器的作用是:。

3、TN-S系统是指在380/220V三相四线制低压供电电网中工作零线N和保护零线PE 从变压器或变压器总配电房处分别引出。

4、在使用电流互感器时,副绕组电路是不允许的。

5、一般情况下,末级漏电保护器的型号为额定漏电动作电流不大于mA,额定漏电动作时间不大于S。

6、防止直接触电的安全技术措施有、、、、等。

7、开关箱必须装设和。

8、保护接地是将电气设备的接地,宜用于的低压系统中。

9、电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于Ω。

答案1、工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地

2、过载保护

3、工作地线、零母排

4、断开

5、30、0.1

6、绝缘、屏护、间距、漏保、安全电压。

7、隔离开关、漏电保护器

8、外壳不带电的部分,中性点直接接地。

9、4

二、选择题:

1、某感性负载的功率因数为0.5,接在220V正弦交流电源上,电流为10A,则该负载消耗的功率为 [ ]

A、2.2KW

B、1.1KW

C、4.4KW

D、0.55KW

2、电源电压为380V,采用三相四线制供电,负载为额定电压220V的白炽灯,负载就采用联接方式,白炽灯才能在额定情况下正常工作。 [ ]

A、负载应采用星型联接

B、负载应采用三角形联接

C、直接联接

D、不能相连

3、为了稳定放大器的输出电压,应当引入 [ ]

A、电流负反馈

B、并联负反馈

C、电压负反馈

D、制联负反馈

4、一般设备的绝缘电阻值不得小于。 ]

A、0.5MΩ

B、1 MΩ

C、2 MΩ

D、5 MΩ

5、我国的安全电压分为。 [ ]

A、36V 24V 12V

B、42V36V 24V 12V 6V

C、36V 24V 12V6V

D、42V 36V 24V 12V 6V3V

6、预防触电最主要的措施。 [ ]

A、装漏电保护器

B、接零或接地

C、装熔断器

D、严格遵守安全操作规程

7、不适用于扑救电气设备的初起火灾的灭火器为。[ ]

A、泡沫灭火器

B、干粉灭火器

C、四氯化碳

D、二氧化碳

8、电焊机铭牌功率为32KVA、JC=65%、COSφ=0.85,其换算后的设备容量为。[ ]

A、32KW

B、22KW

C、32KVA

D、22KVA

9、开关箱与设备之间的距离一般不大于。[ ]

A、1M

B、2M

C、3M

D、4M

10、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻不得大于。 [ ]

A、4Ω

B、12Ω

C、20Ω

D、30Ω

二、1、B 2、A 3、C 4、A 5、B

6、D

7、A

8、B

9、C 10、D

三、判断题:

1、某施工现场QTZ40塔吊铭牌功率为30KW,JC=25%,计算的设备容量为

30K

W。

()

2、开关箱的进线在箱体上方,出线在箱体下方。()

3、当ZC-8型接地电阻测试仪的指针偏右时,应将旋钮往小的档位旋转。()

4、当一台漏电保护器的容量不够时,可以采用两台或多台漏电保护器并联使用。

()

5、保护零线每一重复接地装量的接地电阻值应不大于10Ω。()

6、配电室的门必须向外开。()

7、配电室应设在空气源的上风侧。()

8、施工现场选择导线截面时,架空线路的绝缘铜线截面不小于16mm2。()

9、漏电保护器应设在电源隔离开关的负荷侧。()

10、同一工地上可以同时采用保护接地和保护接零等多种保护系统。()

三、1、×2、×3、√ 4、×5、√ 6、×

7、√ 8、×9、√ 10、×

四、案例分析题:

1、(1)事故经过:

某天中午12时,某装修工程发生一起触电事故,死亡1人。经查,死者张XX在进行管沟开槽作业,照明采用普通插口灯头接单相橡胶电线,220V、200W 灯泡,无固定基座的行灯。张某在没切断电源的情况下,移动灯具,左手抓电线,灯泡拖动,造成电线与灯头受力脱开,电线裸露触及手腕,触电身亡。已经现场勘测,该现场未做到三级配电二级保护,功力与照明不分。

(2)、请分析事故原因、教训及防范措施与对策。

2、某公司临时工余XX、曾XX在工地施工时,搬运平刨机,用铁丝绑扎后,用钢管抬,在抬的过程中,未将平刨机电源切断,抬至5M处,脚踢电源线,导致一根红线破损,线裸露部分碰上开关外壳,至使四人遭受电击。请分析事故原因,事故教训,预防措施与对策。

答案四、

1、(1)事故原因:没有做到三级配电二级保护,现场动力与照明不分,张XX违反操作规程作业,没有切断电源,不戴绝缘防护用品。现场临时照明灯具,无固定基座,手持灯无安全电压,漏保不起作用。

(2)教训:工程项目班子应加强现场安全生产的管理,事故隐患应及时整改,确保三级配电、二级保护,“一机一闸一保一箱”,确保动力照明分设,做好职工的安全技术、意识教育。提高他们的自我防范意识。

2、(1)事故原因:

未按规定切断电源,严重违反操作规程,该公司安全生产管理不到位,安全措施不力,安全教育不够,民工缺乏安全用电常识,思想麻痹。

(2)教训:

暴露了该公司领导安全意识淡薄,工地上不按规程操作,有章不循,对工人的教育培训不到位。

(3)对策:

①严格执行JGJ46-88临时用电规范;

②对电工进行培训、持证上岗,严格按规范操作;

③搬动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善

处理后进行;

④电气设备的金属外壳需接地或接零;

⑤必须安装漏电保护器,并定期检查。

建筑电气施工图实例图解(图例、符号、含义)汇总

建筑电气工程施工图 第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图得组成及内容 其组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图与安装大样图(详图)等。 1、图纸目录:图纸目录得内容就是:图纸得组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录得目得就是便于查找。 2、设计说明:设计说明主要阐明单项工程得概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要就是补充说明图面上 不能利用线条、符号表示得工程特点、施工方法、线路、材料及其她注意得事项。 3、图例材料表:主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方式等。 4、平面图:平面图就是表示建筑物内各种电气设备、器具得平面位置及线路走向得图纸。平面图包括总平面图、 照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如xx、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5、系统图:系统图就是表明供电分配回路得分布与相互联系得示意图。具体反映配电系统与容量分配情况、配电 装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器得规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6、详图:详图就是用来详细表示设备安装方法得图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图得一般规定 1、电气图面得规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 基本幅面尺寸 (mm)表15-1 幅面代号A0A1A2A3 A4 宽×长(B×L) 841×1189 594×841 420×591 297×420 210×297 边宽(C) 10 5 装订侧边宽25 绘制电气图所用得各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2、图例符号与文字符号 电气施工图上得各种电气元件及线路敷设均就是用图例符号与文字符号来表示,识图得基础就是首先要明确与熟悉有关电气图例与符号所表达得内容与含义。常用电气图例符号见表15-3。 图线名称图线形式图线应用图线名称图线形式图线应用 粗实线电气线路,一次 线路点划线控制线 细实线二次线路,一般 线路双点划线辅助围框线 虚线屏蔽线路,机械 线路 图例名称备注图例名称备注 双绕组变压器形式1 形式2 电源自动切换箱 (屏)

建筑电气试题与答案

一、填空题: 1、建筑施工现场得电气工程中,主要有以下四种接地: 、、、。 2、热继电器得作用就是:。 3、TN-S系统就是指在380/220V三相四线制低压供电电网中工作零线N与保护零线PE 4 5、一般情况下,mA,额定漏电动作时间不大于 S。 6、防止直接触电得安全技术措施有等。 7、开关箱必须装设与。 8、保护接地就是将电气设备得接地,宜用于得低压系统中。 9、电力变压器或发电机得工作接地电阻值不得大。 答案1、工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地 2、过载保护 3、工作地线、零母排 4、断开 5、30、0、1 6、绝缘、屏护、间距、漏保、安全电压。 7、隔离开关、漏电保护器 8、外壳不带电得部分,中性点直接接地。 9、4 二、选择题: 1、某感性负载得功率因数为0、5,接在220V正弦交流电源上,电流为10A,则该负载消耗得功率为 [ ] A、2、2KW B、1、1KW C、4、4KW D、0、55KW 2、电源电压为380V,采用三相四线制供电,负载为额定电压220V得白炽灯,负载就采用联接方式,白炽灯才能在额定情况下正常工作。 [ ]

A、负载应采用星型联接 B、负载应采用三角形联接 C、直接联接 D、不能相连 3、为了稳定放大器得输出电压,应当引入 [ ] A、电流负反馈 B、并联负反馈 C、电压负反馈 D、制联负反馈 4、一般设备得绝缘电阻值不得小于。 ] A、0、5MΩ B、1 MΩ C、2 MΩ D、5 MΩ 5、我国得安全电压分为。 [ ] A、36V 24V 12V B、42V 36V 24V 12V 6V C、36V 24V 12V 6V D、42V 36V 24V 12V 6V 3V 6、预防触电最主要得措施。 [ ] A、装漏电保护器 B、接零或接地 C、装熔断器 D、严格遵守安全操作规程 7、不适用于扑救电气设备得初起火灾得灭火器为。[ ] A、泡沫灭火器 B、干粉灭火器 C、四氯化碳 D、二氧化碳 8、电焊机铭牌功率为32KVA、JC=65%、COSφ=0、85,其换算后得设备容量为。 [ ] A、32KW B、22KW C、32KVA D、22KVA

建筑电气CAD竞赛试题A卷

建筑电气CAD竞赛试题A卷 第一部分笔试部分(共40分) 一、单选题(每小题1分,共20题) 1、一级负荷应由几个电源供电( B ) A、1 B、2 C、3 D、4 2、对于相导体对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路 的时间对于配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不应大于( A )s A、5 B、10 C、15 D、20 3、第一类防雷建筑物防直击雷的措施规定,排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼 吸阀、排风管等的管口处应处于接闪器的保护范围内,当无管帽时,应为管口中方半径( A )m的半球体。 A、5 B、10 C、15 D、20 4、不可作为自然接地体的是( C )。 A、金属井管 B、建筑物的金属结构 C、液化气管道 D、金属桩 5、开关箱与设备之间的距离一般不大于( C )。 A、1M B、2M C、3M D、4M 6、预防触电最主要的措施是( D )。 A、装漏电保护器 B、接零或接地 C、装熔断器 D、严格遵守安全操作规程 7、当有人触电时,首先要做的是( B )。 A、人工呼吸 B、使其脱离电源 C、胸外心脏挤压 D、送医院 8、下列不可作为功能性开关电器的电器设备是( A )。 A、16A及以上的插头和插座 B、断路器 C、接触器 D、继电器 9、如果根据规范要求可以利用屋顶上钢管作为接闪器,则钢管的璧厚不小于( C )mm; 如果钢管一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其璧厚不得小于( C )mm。 A、、 B、、3 C、、4 D、3、4 10、当采用提高自然功率因数措施后,仍达不到下列要求时,应采用并联电力电容器 作为无功补偿装置。10(6)kV及以下无功补偿宜在配电变压器低压侧集中补偿,且功率因数不宜低于( C )。高压侧的功率因数指标,应符合当地供电部门的规定。 A、 B、 C、D、 11、由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于等于( D )时,可 采用220V单相供电,否则应采用220/380V三相四线制供电。 A、30A B、40A C、50A D、60A 12、爆炸危险环境照明线路的电线和电缆的额定电压不得低于( C )V,且电线必须 宣传于钢导管内。 A、36 B、380 C、750 D、1K 13、照明配电箱(盘)安装应符合:带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不 大于( A ) mA,而工作时间不大于。

装配式建筑电气管线分离及预埋配管设计(20201101080513)

裝配式建筑电气管线分离及预埋配管设计 随着国内建筑工业化的发展及国家政策的引导,建筑工业化技术标准体系的技术研究越来越成为国家关注的重点。传统的高能耗、高消耗的建造技术在建造过程中产生了大量建筑垃圾,已经对我国的生态环境造成了浪费和破坏,不利于我国经济可持续发展。对此国家相继出台了一系列支持和推进建筑工业化发展的政策和指导性文件,目的就是要加快建筑工业化技术的推广和发展,使我国的装配式工业化建筑技术能够持续健康发展。 建筑工业化的特点是标准化、模块化、重复化和通用化。目前我国推行的装配式建筑中大量采用预制混凝土(PC构件)技术,即把事 先做好的梁、板、柱及墙体等PC构件运到施工现场后象搭乐高积木一样再进行组装。对于电气专业来说,电气配管如何配合建筑预埋在预制结构体上或集成在建筑装饰面层内的一体化设计就成了研究的关键。 一、公共部位电气系统的管线设计 对于装配式住宅建筑而言,底层及标准层公共区域一般采用传统的建造模式,以现浇方式为主,套内建筑墙体及楼板才会以装配式预制构件为主。基于上述建筑建造原则,在住宅电气设计中,总配电房、

通信机房通常设置于底层,标准的楼层强弱电配电间设置于公共区域 内。在此公共区域内敷设的水平电气管线宜在公共区域的吊顶内敷设, 当受条件限制必须做暗敷设时,可敷设在现浇层内,以减少在预制构 件中预埋大量电气管线。对于竖向管线可集中敷设在预留的孔洞内, 垂直电缆桥架及管线通过事先预留的孔洞明装,电气管线与结构体系 脱离。 对于设置在公共区域内的需要穿越楼板引上及引下的照明及火灾 自动 报警系统管线,可将引上、引下配电管线预埋在现浇混凝土墙体 内,而不是预埋在预制墙板内。以满足预制构件墙板预埋管线标准化、 模块化设计要求。单元强弱电竖井布置如图 1所示。 图1单元强弱电竖井布置图 、套内住宅电气预埋配管设计方法 通过笔者对工业化居住建筑电气配管集成设计的研究及市场调研 发现,电气配管敷设在工业化建筑体内主要有以下 3种方式: 逐蛍」配毓强电消防桥累 电视分线福 弱电朋梯栗 徇胃帥I 曲片 消齡端子箱 旳什支电她戍 槎层说需对紺6T --------- --- -------------------- 电信分线絹

建筑电气试题汇总

建筑电气验收规范(标准)考试试卷(10月) 考生姓名:工作单位:专业: 一单项选择题(本大题60题,每题0.5分,共30分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1、钢筋混凝土电杆,弯曲不大于杆长的(A )。 A: 1/1000 B: 1/100 C: 1/10 2、钢制灯柱应符合:钢柱内设有专用接地螺栓,地脚螺孔位置按提供的附图尺 寸,允许偏差为(B) :± B: ±> C:±5; 3、封闭、插接式母线每段母线组对接续前,绝缘电阻测试合格,绝缘电阻值大于(D )MQ ,才能安装组对。 A: 0.5 B: 3.8 C: 8 D : 20 4、电杆坑、拉线坑的深度允许偏差,应不深于设计坑深100、不浅于设计坑深(C)。 A: 100 B、80 C、50 D:30 5、架空导线的弧垂值,允许偏差为设计弧垂值的( C ),水平排列的同档导线间弧垂值偏差为±0。 :1% B、±3% C、±5% D: ±5% &杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路,相间和相对地间的绝缘电阻值应大 于(A )M Q A: 0.5 B、1.0 C、4 D 7、电杆组立应正直,直线杆横向位移不应大于(C),杆梢偏移不应大于梢径的1

/2,转角杆紧线后不向内角倾斜,向外角倾斜不应大于 1 个梢径。 : 20 B: 40 c: 50 D: 80 8、直线杆单横担应装于( A ),终端杆、转角杆的单横担应装于拉线侧。横担的上下歪斜和左右扭斜,从横担端部测量不应大于20。横担等镀锌制品应热浸镀锌。; A: 受电侧 B: 电源侧 C:内侧 D:外侧 9、同一端子上导线连接不多于( B )根,防松垫圈等零件齐全。 A: 1 B: 2 C: 3 D: 4 10、柜、屏、盘安装垂直度允许偏差为1. 5%。,相互间接缝不应大于2,成列盘面偏差不应大于( D )。 : 2 B: 3 C: 4 D: 5 11、当相线截面积S(2)为:16v S< 35时,相应保护导体的最小截面积不应小于(D )A: 4 B: 6 C: 10 D: 16 12、多芯控制电缆最小允许弯曲半径为电缆外径的( C )倍。 A: 5 B: 6 C: 10 D: 15 13、电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当与无保温层的热力管道交叉敷设时净距为( B)m。 A: 0.3 B: 0.5 C: 0.8 D: 1.0 14、大于 450倾斜敷设的电缆每隔( B )m 处设固定点。 : 1.0 B: 2.0 C: 3.0 D: 5.0 15、吊扇挂钩的直径不小于吊扇挂销直径,且不小于( B ) : 6 B: 8 C:10 D:12

装配式结构建筑电气设计

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/dc17223024.html, 装配式结构建筑电气设计 作者:车新青 来源:《中国房地产业·上旬》2018年第03期 【摘要】近年来,我国市场经济的迅速发展,推动着建筑行业的不断进步,建筑工程的规模不断扩大、数量不断增多,但是,经济水平的提高与生活条件的改善,使得人们对建筑工程的施工效率与施工质量的提出了更高的要求。装配式结构建筑是一种新兴的建筑类型,可在一定程度上减少建筑工程的成本,也有利于降低能源、资源的消耗,能够实现投资回报率的提升,因此在建筑领域得到了越来越多的应用。电气设计在装配式结构建筑建设过程中占据着重要的地位,为确保装配式结构建筑的安全性,必须重视电气设计。本研究中,笔者主要对装配式结构建筑的电气设计问题进行了分析,以供参考。 【关键词】装配式建筑;交叉问题;防雷接地 装配式结构建筑的主要构件为预制构件,也就是建筑的部分构件或者是全部构件被分割为若干个单元,这些构件在工厂内预制,然后再运输到现场,采取可靠连接方式将这些构件搭建起来。与传统建筑类型相比,装配式结构建筑收气候条件的影响较小、建造速度也相对较快,可减少建筑污水、建筑垃圾的形成,也可减轻噪声、粉尘及有害气体,符合绿色环保、降耗减排的现代化建筑理念要求。 1、装配式结构建筑电气设计的注意事项 装配式结构建筑建设过程中,针对住宅建筑,多应用装配整体式剪力墙结构、装配式框架-剪力墙结构或者是装配式框架体系,所选择的预制构件为预制柱、预制外墙板、叠合楼板、阳台板、凸窗以及空调板楼梯,同时,在预制率不够的情况下,可选择叠合梁;针对公共建筑结构体系,多采取现浇剪力墙,且为框架+核心筒结构,在此基础上,以预制率要求为根据,预制梁、柱、墙、板等结构[1]。 装配式结构建筑的实际施工过程中,电气设计应注意的问题包括: 第一,结合预制墙体、叠合板等一些剪力墙结构的特殊结构,来选择电气管线的预埋方法。叠合板在装配式结构建筑中是一种主要预制构件,且多采取半预制半现浇的施工方式。如果在预制板中预埋电气管线,那么灵活性相对较差,很难根据施工现场的实际情况对电气管线进行灵活调整;如果在现浇层中敷设电气管线,便可以大大降低预制板的加工形式,从而有利于缩短叠合板的加工时间。基于这样的原因,装配式结构建筑工程建设过程中,多采取在现浇板中敷设电气管线的方法。需要注意的是,由于电气管线的数量相对较多,为避免交叉现象的出现,现浇层的厚度应设置在70毫米及以上[2]。电气设计过程中,布置电气管线尽量远离强弱电箱,预防出线管线交叉问题,若不能避开,则需要将强弱电箱对应的楼板设计为现浇板,以便于施工。

建筑电气试题及答案

a h b e s o 一、填空题: 1、建筑施工现场的电气工程中,主要有以下四种接地:、、、。 2、热继电器的作用是:。 3、TN-S系统是指在380/220V三相四线制低压供电电网中工作零线N和保护零线PE 从变压器或变压器总配电房处分别引出。 4、在使用电流互感器时,副绕组电路是不允许的。 5、一般情况下,末级漏电保护器的型号为额定漏电动作电流不大于mA,额定漏电动作时间不大于S。 6、防止直接触电的安全技术措施有、、、、 等。 7、开关箱必须装设和。 8、保护接地是将电气设备的接地,宜用于的低压系统中。 9、电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于Ω。 答案1、工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地 2、过载保护 3、工作地线、零母排 4、断开 5、30、0.1 6、绝缘、屏护、间距、漏保、安全电压。 7、隔离开关、漏电保护器 8、外壳不带电的部分,中性点直接接地。 9、4 二、选择题: 1、某感性负载的功率因数为0.5,接在220V正弦交流电源上,电流为10A,则该负载消耗的功率为 [ ] A、2.2KW B、1.1KW C、4.4KW D、0.55KW 2、电源电压为380V,采用三相四线制供电,负载为额定电压220V的白炽灯,负载就采用联接方式,白炽灯才能在额定情况下正常工作。 [ ] A、负载应采用星型联接 B、负载应采用三角形联接 C、直接联接 D、不能相连 3、为了稳定放大器的输出电压,应当引入 [ ] A、电流负反馈 B、并联负反馈 C、电压负反馈 D、制联负反馈 4、一般设备的绝缘电阻值不得小于。 ] A、0.5MΩ B、1 MΩ C、2 MΩ D、5 MΩ

装配式建筑电气设计规范

装配式建筑电气设计规范 1.1一般规定 1.1.1装配整体式建筑电气设计,应做到电气系统安全可靠、节能环保、设备布置整体美观。 1.1.2装配整体式建筑电气设计,应根据建筑的结构形式合理选择电气设备和布线方式。 1.2供配电系统设计 1.2.1变电所或预装式变电站在室外设置时,低压配电系统的接地形式宜采用TN-C-S或TN-S系统。配电干线穿结构实体墙进入室内,应在进线处结构实体墙上预埋防水套管。 1.2.2 变电所在室内设置时,低压配电系统的接地形式应采用TN-S系统。 1.2.3 进入各住宅单元的配电干线应设置短路保护、过负荷保护。并应采取防范电气火灾发生的措施。 1.2.4 电表箱的配出回路应设置短路保护和过负荷保护。

1.2.5 分户箱的电源进线应设置切断相线和中性线的保护 电器。并应设置短路保护、过负荷保护和可自动恢复的过、欠电压保护器。 1.2.6 户内的插座回路应设置短路保护、过负荷保护,除挂墙式空调机外,尚应设置剩余电流(30mA)动作保护;厨房、卫生间和空调机的插座回路应独立设置。 1.2.7 户内的照明回路应设置短路保护和过负荷保护,并应独立设置,不可与插座回路共用。 1.3电气设备选择与安装 1.3.1 住宅的总电源箱宜选择供电部门认可的箱体,当供电部门无特殊要求时,可选用XL-21或GGD型箱体,落地安装于高出架空地板150mm的混凝土台上。 1.3.2电表箱应选择符合电力公司要求的产品,挂装于首层或其他楼层电气竖井或公共部位的实体墙上,在竖井内安装时,底边距地不宜小于0.5m;在公共部位安装时,底边距架空地板不宜小于1.1m。

1.3.3 电表箱内安装的电度表数量不应超过12块,公共部位的用电应独立设置电度表。 1.3.4 分户配电箱应选择暗装箱体,宜安装于进户处实体墙上,底边标高距架空地板或地坪1.6m,并用工业化内隔墙板封闭。 1.3.5户内插座的选择及安装应符合下列规定: 1电源插座宜在工业化内隔墙板上开孔暗装,不宜安装在可装配的实体墙上; 2厨房、卫生间应选择单相三孔插座,防护等级应满足IP54要求。厨房电炊插座、卫生间剃须插座和洗衣机插座安装标高,底边距架空地板1.1m~1.5m; 3 有淋浴和浴盆的卫生间,当电热水器挂墙安装于1区之内时,其电源插座安装不应低于2.3m。挂墙式空调机插座不宜低于1.8m; 4 其他用途的插座应选择单相三孔插座,底边距地板0.3m~0.5m。

最新建筑电气试题及答案

一、填空题: 1、建筑施工现场的电气工程中,主要有以下四种接地:、、、。 2、热继电器的作用是:。 3、TN-S系统是指在380/220V三相四线制低压供电电网中工作零线N和保护零线PE 从变压器或变压器总配电房处分别引出。 4、在使用电流互感器时,副绕组电路是不允许的。 5、一般情况下,末级漏电保护器的型号为额定漏电动作电流不大于mA,额定漏电动作时间不大于S。 6、防止直接触电的安全技术措施有、、、、等。 7、开关箱必须装设和。 8、保护接地是将电气设备的接地,宜用于的低压系统中。 9、电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于Ω。 答案1、工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地 2、过载保护 3、工作地线、零母排 4、断开 5、30、0.1 6、绝缘、屏护、间距、漏保、安全电压。 7、隔离开关、漏电保护器 8、外壳不带电的部分,中性点直接接地。 9、4 二、选择题: 1、某感性负载的功率因数为0.5,接在220V正弦交流电源上,电流为10A,则该负载消耗的功率为 [ ] A、2.2KW B、1.1KW C、4.4KW D、0.55KW 2、电源电压为380V,采用三相四线制供电,负载为额定电压220V的白炽灯,负载就采用联接方式,白炽灯才能在额定情况下正常工作。 [ ] A、负载应采用星型联接 B、负载应采用三角形联接 C、直接联接 D、不能相连 3、为了稳定放大器的输出电压,应当引入 [ ] A、电流负反馈 B、并联负反馈 C、电压负反馈 D、制联负反馈 4、一般设备的绝缘电阻值不得小于。 ] A、0.5MΩ B、1 MΩ C、2 MΩ D、5 MΩ 5、我国的安全电压分为。 [ ]

建筑电气复习考试题A

选择题 1、对1千伏及以下的电力电缆进行绝缘电阻摇测时,其最低绝缘电阻值不应低于( C ) A、0.5兆欧 B、1兆欧 C、10兆欧 D、400兆欧 2、建筑防雷装置的引下线,当采用明敷设时,其直径不能小于( B ) A、Φ6mm B、Φ8mm C、Φ10mm D、Φ12mm 3、现浇混凝土内敷设钢制电线管时,其弯曲半径不小于管外径( C ) A、4倍 B、6倍 C、10倍 D、15倍 4、建筑电气安装工程中,保护线(PE)其颜色规定为( D ) A、黄色 B、绿色 C、淡蓝色 D、黄绿双色 5.对10KV电力电缆进行绝缘电阻摇测时,应选用绝缘摇表电压等级( D ) A、250V B、500V C、1000V D、2500V 6、建筑电气安装工程中,确定电气设备安装高度时,我们主要依据土建的(B ) A、轴线 B、水平线 C、吊顶下皮线 7、建筑防雷装置的引下线采用暗敷设时,其直径不应小于( D ) A、Φ6mm B、Φ8mm C、Φ10mm D、Φ12mm 8、高空焊接遇到几级大风时,应停止操作( C ) A、三级 B、四级 C、五级 D、六级 9、并联电容器铭牌所标的容量时表示该台电容器的( B ) A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 D、平均功率 10、使用多少米高的高凳时,要加护栏或系好安全带( A ) A、2米 B、3米 C、4米 D、5米 11、在正常或事故情况下,为保证电气设备可靠运行而对电力系统中性点进行的接地,我们称为( B ) A、保护接地 B、工作接地 C、重复接地 D、防雷接地 12、当采用TN-S供电系统时,当相线截面为16mm2及以下时,PE线截面选择原则为相线截面的( C ) A、1/3 B、1/2 C、等截面 D、1.5倍 13、按我国规程规定:电源中性点不接地的三相电力系统中,当发生一相接地故障时,允许暂时继续运行的时间为(A ) A、2小时 B、3小时 C、4小时

建筑电气试题(含答案)

建筑电气试题(含答案) 一、填空题 1. 直流电机的电磁转矩是由_电枢电流___和_气隙磁场_相互作用产生的。 2. 一台接到电源频率固定的变压器在忽略漏阻抗压降条件下,其主磁通的大小决定于外加电压__的大小,其主磁通与励磁电流成非线性__关系。 3. 变压器铁芯导磁性能越好,其励磁电抗越__,励磁电流越__。 4. 变压器带负载运行时,若负载增大,其铁损耗将__,铜损耗将__。 5. 三相变压器的连接组别不仅与绕组的_绕法_和_绕组的首末端标志_有关,而且还与三相 绕组的_三相线圈的连接法_有关。 6. 三相异步电动机定子主要是由定子铁芯__、定子绕组__和机座__构成的。转子主要是由 转子铁芯__、转子绕组__和转轴__构成的。根据转子结构不同可分为_笼形_异步电动机和_绕线_异步电动机。 7. 三相异步电动机定子、转子之间的气隙δ一般为0.1~1mm,气隙越小,空载电流I0(2%~8%)In功率因数错误!未找到引用源。20.2__。 8. 三相异步电动机旋转磁场产生的条件是定子绕组__通以三相电源__;旋转磁场的转 向取决于三相电流的相位__;其转速大小与电源频率__成正比,与电机极对数__成反比。 9. 三相异步电机运行时,当s1为_反接制动运行_状态。

10. 如果一台三相异步电动机尚未运行就有一相断线,则不能__启动;若轻载下正在运行中 有一相断了线,则电动机_继续运行__。11. 三相异步奠定基的过载能力是指_ Tm/Tn _。 12. 三相笼形异步电动机的启动法有直接启动和降压启动__两种。 13. 星形—三角形降压启动时,启动电流和启动转矩各降为直接启动时的1/3__倍。14. 自耦变压器降压启动时,启动电流和启动转矩各降为直接启动时的_3_倍。 15. 三相绕线转子异步电动机的启动分为转子串电阻和_转子串频敏变阻器_两种启动法。16. 三相异步电动机拖动恒转矩负载进行变频调速时,为了保证过载能力和主磁通不变,则 U1应随?1按_正比_规律调节。 17. 控制按钮与主令控制器在电路中起的作用分别是控制按钮主要作短时接通或断开小电流电路的作用。而主令控制器是用来频繁地切换复杂的多回路控制电路的主令电器。18. 转换开关弹簧的作用是_储能_。 19. 中间继电器的本质特征是中间继电器主要用来放大电流电压信号,将小电流信号(小于3A),通过触点驱动接触器等电器元件,转变成大电流(接触器额定电流大小)信号。或进行逻辑转换,驱动其他电器元件。 20. 电压继电器和电流继电器在电路中各自的作用分别是用作过压或失压保护和过流保护,__,它们的线圈和触电各接于线圈并接在电路中,触点接在电压保护的跳闸线圈中;线圈串接在线路中,触点用于过流保护跳闸线路。 21. 在电动机启动过程中,热继电器不动作的原因是由于双金属片的热惯性,不能迅速对短路电流进行反应 22. 在电动机的主电路中装有熔断器和热继电器的作用为保护电路上的原件不被毁坏23. 接近开关与行程开关的区别是接近开关不需要接触检测物,在

装配式建筑设计专篇

装配式建筑设计专篇公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

装配式建筑设计专篇 一、设计依据 1.装配式建筑主要设计依据 《装配式混凝土建筑技术标准》 (GB/T 51231-2016) 《装配式混凝土结构技术规程》 (JGJ1-2014) 《预应力混凝土用金属波纹管》 (JG225-2007) 《钢筋锚固板应用技术规程》 (JGJ256-2011) 《钢筋机械连接用套筒》(JGT163-2013) 《装配式混凝土表示方法及示例》(15G107-1) 《装配式混凝土结构连接节点构 造》(15G310-1~2) 《桁架钢筋混凝土叠合板》 (15G366-1) 《预制带肋底板混凝土叠合楼板技 术规程》(JGJT258-2011) 《预制钢筋混凝土板式楼梯》 (15G367-1) 《外墙保温用锚栓》(JGT366- 2012) 《预制混凝土剪力墙外墙板》 (15G365-1) 《预制钢筋混凝土阳台板、空调板 及女儿墙》(15G368-1) 《建筑外墙外保温防火隔离技术规 程》(JGJ289-2012) 《混凝土结构施工图平面整体表示 方法制图规则和构造详图》 (16G101-1) 《工程建设标准强制性条文》 (2009版) 《工业化建筑评价导则》(浙江省 住房和城建设厅) 二、新型建筑工业化设计 1.设计原则 (1)严格执行国家、杭州市相关规 范、规定,符合政府相关部门 的审批文件要求。满足业主对 设计方面的基本要求及希望达 到的目标。

(2)解决本工程中必须解决的一系 列技术问题。使工程的建设在 安全、适用、经济、美观、技 术先进等方面能得到综合体 现。 (3)充分发挥建筑工业化的相对优 势,尽量减小预制构件建筑结 构整体性的不利影响,预制装 配式建筑拆分原则是优先选用 非抗侧移构件,便于模数协 调,易于标准化生产和安装的 建筑部品。 2.设计目标 (1)实现建筑设计的标准化。 (2)与构件生产、施工工艺形成配 套设计,降低成本、提高效 率。 (3)采用模块化设计方法,形成符 合模数数列的标准化模块。 (4)在标准化套型基础上,充分发 挥生产和施工工艺的特点,满 足里面多样性和创新性的要 求。 3.工业化分析 (1)工业化实现目标 根据浙江省《工业化建筑评价导则》,装配式混凝土结构项 目的预制率不低于 20%,预制率 可按下式计算: K 预 =(V 预 + 叠 )/ V 总 V 预 ──预制构件混凝土体积; V 叠 ──叠合构件现浇混凝土体积; V 总 ──±以上(不含±)混凝土总体积。 (2)工业化实现方式 根据工程经验,20%的单体预制率实现首选水平构件预制, 包括楼板、阳台,楼梯及空调 板。不仅预制率容易满足,而且 现场施工简单,能大大节省施工 现场的模板工,架子工的人工用 量。采用水平构件预制的优点: 一是技术体系成熟,国内外有大 量成功的工程案例。二是构件形 式简单,模板重复率高,构件生 产成本低,现场施工简单,施工 质量容易保证。

CAD电气施工图识图

读懂CAD电气施工图 电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力与照明、防雷与接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。 一、电气施工图的特点 1、建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的。 2、电气线路都必须构成闭合回路。 3、线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的。 4、在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系。 5、建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 二、电气施工图的组成 1、图纸目录与设计说明 包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电

压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。

2、主要材料设备表包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。 3、系统图 是平面图的一个补充,它与平面图相辅相成,是指导施工的重要部分。 如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。 系统图主要是由电源电压、总开关、分路开关、导线规格、穿管规格、敷设方式、回路编号、回路容量组成。 4、平面布置图 是系统图的的一个补充,它与系统图一一对应,是指导施工的重要部分。 平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。

建筑电气试题(有答案)

一、填空题 1.直流电机的电磁转矩是由_电枢电流___和_气隙磁场_相互作用产生的。 2.一台接到电源频率固定的变压器在忽略漏阻抗压降条件下,其主磁通的大小决定于外加 电压__的大小,其主磁通与励磁电流成非线性__关系。 3.变压器铁芯导磁性能越好,其励磁电抗越__,励磁电流越__。 4.变压器带负载运行时,若负载增大,其铁损耗将__,铜损耗将__。 5.三相变压器的连接组别不仅与绕组的_绕法_和_绕组的首末端标志_有关,而且还与三相 绕组的_三相线圈的连接法_有关。 6.三相异步电动机定子主要是由定子铁芯__、定子绕组__和机座__构成的。转子主要是由 转子铁芯__、转子绕组__和转轴__构成的。根据转子结构不同可分为_笼形_异步电动机和_绕线_异步电动机。 7.三相异步电动机定子、转子之间的气隙δ一般为0.1~1mm,气隙越小,空载电流I0 (2%~8%)In功率因数错误!未找到引用源。20.2__。 8.三相异步电动机旋转磁场产生的条件是定子绕组__通以三相电源__;旋转磁场的转 向取决于三相电流的相位__;其转速大小与电源频率__成正比,与电机极对数__成反比。 9.三相异步电机运行时,当s<0为运行__状态,当s>1为_反接制动运行_状态。 10.如果一台三相异步电动机尚未运行就有一相断线,则不能__启动;若轻载下正在运行中 有一相断了线,则电动机_继续运行__。 11.三相异步奠定基的过载能力是指_ Tm/Tn _。 12.三相笼形异步电动机的启动方法有直接启动和降压启动__两种。 13.星形—三角形降压启动时,启动电流和启动转矩各降为直接启动时的1/3__倍。 14.自耦变压器降压启动时,启动电流和启动转矩各降为直接启动时的_3_倍。 15.三相绕线转子异步电动机的启动分为转子串电阻和_转子串频敏变阻器_两种启动方法。 16.三相异步电动机拖动恒转矩负载进行变频调速时,为了保证过载能力和主磁通不变,则 U1应随?1按_正比_规律调节。 17.控制按钮与主令控制器在电路中起的作用分别是控制按钮主要作短时接通或断开小电 流电路的作用。而主令控制器是用来频繁地切换复杂的多回路控制电路的主令电器。 18.转换开关内弹簧的作用是_储能_。 19.中间继电器的本质特征是中间继电器主要用来放大电流电压信号,将小电流信号(小于 3A),通过触点驱动接触器等电器元件,转变成大电流(接触器额定电流大小)信号。或进行逻辑转换,驱动其他电器元件。 20.电压继电器和电流继电器在电路中各自的作用分别是用作过压或失压保护和过流保护, __,它们的线圈和触电各接于线圈并接在电路中,触点接在电压保护的跳闸线圈中;线圈串接在线路中,触点用于过流保护跳闸线路。 21.在电动机启动过程中,热继电器不动作的原因是由于双金属片的热惯性,不能迅速对短 路电流进行反应 22.在电动机的主电路中装有熔断器和热继电器的作用为保护电路上的原件不被毁坏 23.接近开关与行程开关的区别是接近开关不需要接触检测物,在一定距离范围内就能感应 24. 时间的作用_。 25.继电器的作用是_在电路中自动调节、安全保护、以弱控强、转换电路_,按用途不同可 分为_6_类。

建筑电气施工图实例图解(图例、符号、含义)汇总

建筑电气工程施工图 第十五章 建筑电气工程施工图 第一节 电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 其组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录 : 图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是便于查找。 2. 设计说明 : 设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补充说明图面上不 能利用线条、符 号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的事项。 3. 图例材料表 :主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方式等。 4. 平面图 : 平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包括总平面图、照明 平面图、动力平 面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如电话、电视、火灾报警、综合布线平面 图)等。 5. 系统图 : 系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。 具体反映配电系统和容量分配情况、 导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系 统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 :详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类: A 0~A 4,见表 15-1 。 mm 15-1 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表 15-2 。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟 悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表 15-3 。 15-2 配电装置、

电气制图试题-带答案

电气设计人员电气制图理论知识测评题及答案 姓名:职务:分数: 说明:本试卷满分为190分,及格分数线为114分。 一、 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 选定建筑物室内一层地坪为±0.00而 确定的高度尺寸,称为相对标高。 8. 建筑物中的供电系统采用TN -S 系统供 电的安全性,可靠性最好。 9. RVVP -3×1.5表示塑料绝缘护套屏蔽 铜芯软线,3芯1.5mm2。 10. Φ25厚壁钢管沿地坪暗敷,其敷设代号 (英文含义)为SC25—FC 。 11. MR —200X100表示金属线槽,宽200mm , 高100mm 。 12. 三根及以上绝缘导线穿于同一根管时, 其导线总结面积不应超过管内总面积的40%。 13. 照明单相分支回路的电流一般不超过: 16A,出线口:25个。 5 屏 C ) A 、GB/T B 、GB/Z C 、GB 2. 如右图所示,将开关手柄达到“F ”位置, 第(B )组触点被接通。 A1B2C3D 均未接通 3. 是(A ) A 延时闭合的动合触点 B 延时断开的动合触点

C 延时闭合的动断触点 D 延时断开的动断触点 4. 下面哪个是动合触点(A ) ABCD 5. 下面哪个是动断触点(B ) ABCD 6. 下面哪个是按钮触点(C ) 7. 下面哪个是旋钮触点(8. 9. 10. 11. 12. 13. 下面哪个是零序电流继电器的文字符号 (A) AKZCBKDCKZPDKS 14. 下面哪个是差动继电器的文字符号(B) AKZCBKDCKCDKS 15. 下面哪个是无功功率表的电气符号(B) APW(W)BVACPJ(VA..h)DPJ(W..h) 16. 下面哪个是有功电能表的文字符号(D) APW(W)BVACPJ(VA..h)DPJ(W..h) 17. 下列哪个是切换片的文字符号(C ) ATBBXBCXBCDTC 下列哪个是连接片的文字符号(B ) ATBBXBCXBCDTC 18. 是下面哪种设备的图形符号(A ) A 功率因数表 B 相位表 C 频率表 D 无功19.) D 无功功率表是下面哪个设备的图形符号() A 无功功率表有功电能表D 无功电能表) 有功电能是下面哪个设备的图形符号() 23. 是下面哪个设备的图形符号() 24. 是下面哪个设备的图形符号() 25. 下面哪个是变压器的文字符号。(B ) ALBTCGDTA 26. 下面哪个是发电机的文字符号。(C ) ALBTCGDTA 27. 下面哪个是断路器的文字符号。(B ) AQSBQFCGDTV

建筑电气试题库

建筑电气题库 @HUAS,J10102,2014.01 习题一、填空: 1 、电力系统由发电厂、输配线路、变电所及电力用户组成。 2 、供配电系统中的供电质量主要有电能质量和供电可靠性。 3 、电能质量指标包括电压、波形和频率的质量。 4 、一级负荷应由两个电源供电。 5 、二级负荷宜由两个回路供电。 6 、常用应急电源包括:独立于正常电源的发电机组、供电网络中独立于正常电源的专门馈电线路、蓄电池。 7 、对于功率因数补偿,当电力部门无明确要求时,高压用户的功率因数应该补偿到0.9以上,低压用户的功率因数应该补偿到0.85以上。 8 、无功补偿的技术措施包括:提高自然功率因数,和采用电容器进行补偿。9 、雷电过电压的基本形式包括:直接雷过电压、感应雷过电压和侵入波过电压。10 、雷电的危害包括:雷电的热效应、雷电的电磁效应及雷电的机械效应。 11 、对建筑物进行防雷保护时,用滚球法计算避雷针的保护保护围,第一类防雷建筑物的滚球半径是30m。 12 、一套完整的防雷装置应该包括:接闪器、引下线、和接地装置 13、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完成。14、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。15、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 16、在电力系统的部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以节约投资与降低运行费用。17、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。18、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 19、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压的(代数平均值)。20、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 21、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。22、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。23、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 24、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基本原则。25、主电路图中的主要电气设备应采用(规定的图文符号)来表示。 26、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的车间变电所。27、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 28、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。29、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。30、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。31、户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。32、车间线路的室配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 33、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭)两部分组成。 34、变压器在运行中部损耗包括(铜损和铁损)两部分。35、互感器的功能主要用于(电量的测量和继电保护)。36电力系统中出现最多的故障形式是(短路。)

装配式建筑电气预埋

电气线管预埋方案 编制: 审核: 批准: 时间:2015/12/1

混凝土板、墙内焊接钢管施工 1、作业条件 在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 2、材料要求 (1)钢管的材质必须合格,有出厂合格证,设计有待殊要求时必须符合设计要求。 (2)外观检查钢管壁厚均匀、焊缝均匀、无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷。 (3)锁紧螺母外形完好、丝扣清晰。无翘曲变形等缺陷。 (4)铁制灯头盒、开关盒等的金属板厚度必须符合国标或标准图集的要求。 3、主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、圆锉、扁锉、手动弯管器、液压弯管器、压力案子、套丝扳、套丝机、工具袋、电工常用工具等。 一、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 二、混凝土墙内焊接钢管施工主要工艺流程 顶留箱盒位置→敷设管路→管路连接→切断→套丝→弯曲→跨接地线→变形缝的处理→管路防腐 三、混凝土墙内钢管操作工艺 1、预留箱盒位置 为了保证箱盒位置及标高的准确,现阶段我们采取先预留箱盒位置后安装箱盒的办法。具体做法:根据设计图纸要求在配电箱的位置处预留一个比箱体尺寸大的洞口,一般可要求左右各大50~100mm,上下各大150~200mm。这项工作必须提前考虑,对各种规格配电箱分别制作木套箱,钢筋绑扎时,通知钢筋工在配电箱位置做好预留洞和洞口钢筋加强工作。木套箱的做法可以参照土建门窗洞模板的做法。对于接线盒或开关、插座盒,留洞尺寸可定为150×250mm。这些洞的预留一般采取预埋聚苯板的办法。 施工前加工定做或现场制作150×250×100mm的聚苯板块,施工中固定在所需要的位

高级建筑电气工程师考试试题及答案

2010年高级建筑电气工程师考试试题 一、填空题 1、建筑电气安装工程施工,通常可分为三大阶段,即(施工准备阶段)、(安装施工阶段)和(竣工验收阶段)。 2、配线分为(明配)和(暗配)两种。 建筑安装工程质量验收项目划分为(分项工程)、(分部工3、程)、(单位工程)等三大部分组成。 4、分项工程划分的实质是(检验批)的划分。 单位工程质量等级评定分为(“合格”)或(“优良”)两个5、等级。 6、根据建筑电气工程的功能,把它分为(强电工程)和(弱电工程)。 7、最常用的对绞电缆是(无屏蔽对绞电缆). 按受热性能,塑料管可分为(热塑性)、(热固性)两大类。8、用于配线的线槽按材质分为(金属线槽)和(塑料线槽)。9、10、网络地板也称线床地面,有(架空地板)和(平铺型地板)两种。 11、光缆传输系统由(光终端机)、(光缆)及(与此相关的电信设备)组成。 12、建筑工程中应用的动力设备有四种,即(电动机)、(内燃机)、。

(空气压缩机)和(蒸汽机). 13、电杆基础由(底盘)、(卡盘)和(拉线盘)组成。 14、设在线路转角处的电杆通常称为(转角杆)。 15、导线在电杆上的排列为:高压线路可为三角排列,线间水平距离为()m;低压线路均为水平排列,导线间水平距离为()m。 16、组装电杆可以采取在地面上(预组装)和(立杆后组装)两种形式。 17、(拉线)的作用是平衡电杆各方向的拉力,防止电杆的弯曲或倾倒。 18、人工接地体分(水平)和(垂直)安装两种。 19、接地装置的接地电阻是接地体的(对地电阻)和(接地线电阻)总和。 20、雷电危害可分为三种形式,即(直接雷击)、(感应雷击)和(高电位引入)。 21、暗装避雷网是利用建筑物内的(钢筋)做避雷网。 22、在建筑电气工程中,常见的等电位联结措施有三种,即(总等电位联结),(辅助等电位联结)和(局部等电位联结)。 23、安防系统通常由(探测器)、(信号传输信道)和(控制器)组成。 24、有线电视系统是由(信号源接收系统)、(前端系统)、(信号传输系统)和(分配系统)组成。

相关文档