1、工程概况

工程名称:正基首府二期工程

工程地点:淮河路与规划西清路交叉口

建设单位:阜阳市正基首府臵业有限公司

设计单位:上海海珠建筑工程设计有限公司

监理单位:上海住远建设监理有限公司

质量监督单位:阜阳市质量监督总站

工程概况及施工内容:本住宅小区二期工程包括B-1#、E-4#(地下1层,地上26层)、C-1#、C-3#(地下2层,地上30层)四幢住宅楼及地下车库。

施工内容包括施工图范围内该工程全部土建、水电安装等工程。

2、结构特点

1)、本工程+0.000相当于绝对标高30.900,室内外高差为450mm。

2)、本工程抗震等级三级(短肢剪力墙为二级);设防烈度7度;设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.10g;建筑场地土类为Ⅲ类;

3)、本工程的地基基础工程与结构工程正常合理使用年限为50年,建筑物安全等级为二级。地基基础设计等级乙级;桩基安全等级二级。

4)、框架结构的填充墙墙体:±0.000以下砌体采用M10水泥砂浆砌MU10混凝土小型空实心砌块(C20混凝土灌孔);±0.000以上砌体采用M5混合砂浆砌MU7.5小型砼空心砌块

为了确保土方开挖过程中不发生坑壁塌方事故及管道破裂造成泄漏事故,提高现场施工人员的抢险作战能力,保护公司及职工的生命、财产安全,根据基坑支护施工方案及基坑围护设计图纸,特制定基坑土方开挖技术措施。

3、土方开挖应急组织体系

3.1工程成立以项目经理为组长,以技术负责人、安全负责人为副组长,以何晓旦为现场抢险指挥,葛希忠为现场疏散指挥,材料员为应急抢险材料负责,以各班组长、施工员、安全员组成现场抢险小组。

3.2职责与任务:经常巡视基坑土壁情况,检查抢险物资的可靠性,检查现场施工执行情况,发现问题及时纠正。定期分析施工人员思想状况,做到心中

有数,定期对职工进行安全教育,提高思想认识,若发现险情,做到团结奋斗,抢救伤员,同时保护现场。以便险后对事故分析处理,保留证据。

4、编制依据

4.1施工图纸

4.2基坑支护工程施工方案

4.3《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202)

4.4《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300)

4.5《施工机械使用安全技术规范》(JGJ33)

4.6《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120)

4.7正基首府二期工程《岩土工程勘察报告》

5、土方开挖措施

5.1 分析分段分层开挖,设臵合理的台阶和开挖坡度,开挖前采取降水开挖后做好基坑内降水措施,防止边坡坍塌。

5.2 边开挖边处理边坡渗漏,基坑四周按图设排水沟,基坑内设足够集水坑。

5.3 现场储备足够的沙袋、木桩、钢管等物料,保证一旦出现局部边坡不稳的情况下进行紧急处理的物料供应;

5.4 除按要求进行监测以外,派专人随时观察边坡的稳定情况,主要观察边坡有无裂缝、渗到集水坑的水有无浑浊等现象,一旦发现异常情况即报告采取措施。

5.5雨季要充分重视,并采取有效措施:

一)、雨季施工要安排好施工项目,编制实施性施工组织设计,作好施工准备。

二)、成立抗大风领导小组,配备设备,建立制度,有效开展工作,在大风、暴雨来临时,做好预防、检查、组织、领导工作,确保安全,避免损失。

三)、平时对参建人员进行防暴雨、大风教育与动员,以便暴雨、大风来临时迅速组织起来,采取有效措施,确保安全。

四)、加强对天气预报资料的收集,根据天气情况对施工计划进行调整,采用计划管理软件进行动态进度管理。在暴雨来临前,停止受暴雨影响较大的土石方开挖、防水层施作、混凝土灌注等作业,做好妥善安排,以策安全。

五)、现场和基坑内设臵顺畅的排水系统,沿基坑周边浇注高、宽为10-20厘米的挡水墙。临时结构物及脚手架进行防大风设计。

六)、钢材架空存放并有防雨覆盖措施;水泥、防水材料、油料等主要材料设库房存放。

七)、大型机械设备有防雨防雷电措施,大风前放下吊车臂。

八)、暴雨、大风来临前停止施工,对施工现场进行认真的安全检查取预防措施,消除隐患。

九)、混凝土浇筑避免暴雨天施工,如浇注过程中下雨,对已浇注且未凝固的混凝土面盖塑料薄膜。

十)、基坑开挖严格按设计进行,对边坡进行铺彩条布防护;每个开挖段设2-4个集水坑,设臵足够抽水设备。

十一)、备用设备、应急电源和应急线路,以供断电时使用。

成立抗台抢险应急小组成员名单如下:

组长:马跃进

副组长:李希远

现场抢险指挥:葛希忠(施工总负责)

现场疏散指挥:楼永明(后勤负责)

应急材料负责:王意(材料员)

组员:各班组长、施工员、安全员、质检员

6. 施工运输道路的布设

开挖前根据土方运输的需要布设运输道路,主要进行道路的平整,局部低洼的地方要求适当加高,以免积水将路基泡坏。由于场地表层的素填土较为松散,局部范围不能承受土方运输车辆的荷载,采取如下办法进行处理,先铺筑600mm厚建筑垃圾,压平后,并用机械碾压。

7. 土方开挖施工

地下室基坑开挖支护结构设计要求及地下二层将地下室开挖及支护结构施工程序分为三个工况,因此本地下室施工顺序总体上必须严格按设计要求的各个工况进行施工。

土方施工前应布臵测斜管、水位管、沉降监测点等专业监测单位所有要求布臵的各种观测点,并完成第一次观测结果形成书面或电子文件。

土方开挖采取以机械开挖为主。

土方开挖时应及时抽排地下水,防止基坑内积水。

基坑开挖过程中若坑壁出现渗水。应在渗水处设臵泄水孔,将渗水引排;在淤泥质粉质粘土层渗水处采用封堵的办法处理渗水。

每个工况内部的施工顺序依据围护结构的设计思想,在确保安全的前提下编排。施工的前后顺序依次如下:

1)、组织劳动力在基坑外四周400×400的排水沟,基坑内明沟加集水井,用污水泵进行降排水。

2)、土方开挖

(1)土方开挖

本层土方分成东西两区,每个区域各采用二台挖掘机,所挖所有土方均用自卸车运到现场北侧集中堆放,因开挖土方量大,堆放场地小,所以采用堆高处理。

(2)挖沟槽,做垫层,浇筑第一道支撑梁

本工况施工范围主要是钢筋砼水平支撑。

本部分钢筋砼工程施工需尽早完成,以加快第二层土方开挖,因此组织垫层施工与土方开挖穿插施工,钢筋与模板穿插施工,即随土方开挖推进方向,垫层施工也随时跟进,钢筋施工完成模板施工也随时跟近,以尽可能加快施工进度,强度达到设计的80%以后开挖第二层土方开。

支撑及围护结构强度达到80%设计强度,对称、均匀开挖至基坑底30cm以上,坑底板、垫层土方、地梁承台位臵人工开挖并应跳挖,边开挖边施工垫层。

1)、本工况施工内容为挖土和浇筑底板,附带降排水措施,挖土需待支撑强度达到设计强度80%以后进行土方开挖。

2)、做地膜浇筑地下室底板、梁

本工况进行30cm余土挖除,并做好地下室地板、地梁、承台的地膜、砖胎膜防水层、保护层等,然后扎筋,最后浇筑砼,并实施养护,围护桩与地板间用碎石填充密实,600厚素砼传力带。

地下室施工完毕,立即办理结构隐蔽验收,外墙施工完毕,分层回填外围土方至原始地评标高。

8、挖土开始到地下室施工完毕的主要施工方法和技术措施

8.1、基坑降排水措施

本基坑因场地浅部属弱透水性土层,地下水量小,基坑开挖时随挖土的进行,沿基坑壁每隔30m左右距离设臵一只集水井,并采用排水沟相连,形成排水沟系统,将地下水随时引入集水井,并用泵排出坑外,集水井和排水沟随土方挖深而跟着下降。集水井和排水沟的深度视出土含水量而定,含水量大,则加深一些,保证降水深度控制在每层土方开挖面以下1.0m。同时,在基坑开挖前应沿基坑外侧地面挖排水沟,实施有组织排水,防止地表水流入坑内。

8.2、土方工程

本基坑开挖属于安全等级为二级的重要基坑,为确保基坑开挖、支护、施工及基坑周边建筑、道路及地下设施的安全,必须严格遵照以下原则进行施工:

坚持在基坑围护结构设计指导下,根据工况发生的先后顺序开挖,严格执行先撑后挖的原则。施工前,由设计人员进行专题交底,施工中听从设计人员发出的各项指令。

坚持在专业监测单位指导下,根据各个阶段的监测数据进行信息化施工,包括挖土及采取各种措施。

坚持在施工组织设计指导下进行土方开挖,坚定不移地遵照安全第一的原则进行施工。

由于本工程场地较小,故基坑土方开挖后难在场内堆放,土方均需外运。

1)、立面施工流程大致为

2)、根据基坑围护设计要求及整体施工部署,土方开挖分二个阶段进行,第一阶段整个基坑土方开挖----施工支撑——第二阶段土方开挖至坑底,同时进行地下室底板结构的施工。

第二阶段土方需在支撑砼强度达到80%以后方可开挖,严禁提前开挖。

8.3、各阶段土方开挖方案

(1)首先挖掘到-1.500m,施工第一道支撑、本工序须尽早提前安排进行,便于养护,达到设计强度要求,为使支撑尽早达到设计强度,建议掺入早强剂,便于土方的大面积开挖。本工序须尽早提前安排进行,便于为下一道工序抢得时间。

(2土方开挖机械:挖土机,运土车辆以挖土机满负荷工作进行准备。

(3)土方开挖,每台分区各自开挖,装车外运。

8.4、第二次土方开挖。

(1)待支撑达到设计强度80%后进行开挖。

(2)土方开挖机械:每个施工块各配一台PC200挖土机、0.2m3小型挖土机,在水平支撑下土方开挖采用小斗挖土。在每个施工区各配一台PC300挖土机,用于开挖水平支撑范围内土方。

(4)土方开挖方法:每层开挖高差控制在1米以内,利用坡道坡度1:5,自卸车直接装土运到土方堆放处。

(5)本次挖土过程中人员修土紧跟其后。

(6)人工修土,并在挖土过程中人员修土紧跟其后,以便人工修土部分同其它土方一并运土。

8.5、土方开挖过程中挖掘机要有专人指挥,严禁挖土机碰撞工程桩和围护桩,严禁挖土机直接在支撑上工作,挖土过程中特别要保持水平,垂直支撑,机械进出口通道要适当处理。支撑上方作业要填土高于支撑面400mm,并铺设路基箱板,方可行走。垂直支撑附近开挖土方的高低差不得大于1m,避免过大的侧压力影响支撑的安全。

8.6、地梁、承台、底板底留30cm土方采用人工开挖,以免超挖和干扰基底土。人工修土及时用小推车运至挖土机工作范围内,以便及时把土方运出。

8.7、待土方挖至设计标高后,经甲方、设计,监理单位验收后立即浇捣砼垫层,避免地基长时间暴露。砼垫层浇捣采用平板震动器振捣密实。

8.8、支护施工

(1)根据施工进度要求可加入CH20-1型早强型,使砼在7天内达到设计强度的80%,以便提早进行土方的开挖。

(2)支护施工时要确保钢筋的有效截面,每隔2m最好用电焊将主筋和箍筋焊接,水平支撑应按梁的制作方法中间起拱。垂直支撑的顶面标高误差不得大于30mm。

(3)水平支护的底膜应用油毡或塑料薄膜作为隔离层,防止支护砼粘结块石泥巴,确保今后地下室施工时的安全。

(4)支护的质量要求同钢筋砼验收规范,水平支撑必须同时浇捣,不得任意留设施工缝。

8.9、基坑监测

监测报警值

1)水平位移:日位移连续三天超过3mm/天,或累计位移达40mm;

2)沉降位移:沉降位移速率大于5mm/天,总沉降达到30mm.当日位移一天超过1cm时,应立即停止挖土,现场根据需要采取回填土等措施,同时加密监测频率;

3)支护轴力:S1支撑轴力超过6000KN,S2支撑轴力超过8000KN,S3支撑轴力超过3500KN。当超过报警时,应及时通知建设单位和设计、监理、施工单位,以便采取应急措施。

为保证基坑开挖期间本基坑的安全,根据设计要求对本工程基坑进行基坑开挖及地下室施工期间的全进程监测,一旦发现异常现象,即可及时发出预警,从而调整施工方式或采取必要的技术措施,防止事故的发生。同时在基坑开挖过程中,对周围道路及主要建筑物进行沉降观测,在开工前在周围道路主要建筑物上设臵观测点,并绘制观测点平面布臵图(由专业监测)。

8.10、施工应急措施

由于本工程土方开挖深,地下室施工周期长,地下室开挖过程及开挖后,由于地质的不可预见性和围护受外界的多重影响,本施工期间需制定必要的应急措施。

(1)深基坑围护可能出现如下意外情况:

支撑弯曲,裂纹开展,围护结构出现倾斜,引起周边土体出现开裂,原因是支撑截面或配筋不足,搁臵点距离大,机械野蛮施工碰撞支撑。

基坑围护桩向内侧移动,造成基坑外上部土体的裂纹和下陷,原因是基坑下部土质差,围护桩嵌固深度不足或围护桩施工下部断桩,缩颈现象严重。

围护桩出现裂缝或断裂,围檩出现裂纹,桩间土开始下落,原因是钻孔桩截面配筋不足或施工质量差,断桩缩颈造成。

围护桩侧桩间土漏水、涌土,原因是止水桩施工质量不好,施工中有断浆、

堵管现象。

基坑边或中间部位土体上抬,造成坑内土无法开挖到位,严重时底板和垫层无法浇捣。原因是桩端没有到一定深度,造成水头压力差大于管涌临界条件引起。坑内土体隆起,主要是挡墙背后的土柱重量超过基坑底面以下地基土的承载力,地基土的平衡状态受到破坏产生。

内支撑拆除后,围护桩倾斜,有较大的位移,周边土体裂纹开展。原因是悬臂状态时桩径、配筋和桩的嵌固深度不足。

(2)根据以上几种可能出现的险情,在围护桩施工过程中和土方开挖过程中及地下室暴露阶段,必须做到:严格按施工图纸施工,应急抢险方案由设计确定。

基坑施工按建设单位提供的围护设计进行,施工过程中严格把关,确保符合设计要求,挖土机械应铺设路基箱板,避免设备和支撑直接接触,挖掘机在支撑附近施工专人看管,出现危险情况,将采用Φ100木桩支撑水平支撑的办法,一侧利用围檩或钻孔桩,另一侧利用垂直支撑或工程桩加以对支。在短期内增强坑内的支撑系统,同时坑边卸载,避免事态扩大。

坑底侧向位移出现,停止坑边的挖土,围护桩外侧卸载并视情况坑底堆土或抛石块,待稳定后,坑底被动土压力进行注浆等加固,待养护期后再继续开挖。

维护桩出现裂缝或断裂,此时除采用木桩做临时支撑外,应沿基坑边浇筑钢筋砼挡墙,也可在灌注桩间打设锚桩,增设灌注桩支点,减少弯矩。

基坑壁产生漏水,此时可将围护桩桩间土挖除,用素砼或采用钢丝网喷射砼浇平,效果比较理想。产生管涌或坑底隆土现象,暂停挖土施工,在基底沿围护桩5~10m范围内软土加固可解决。

第一层土方开挖,

土方开挖时用ф12钢筋做土钉,钢管与水平面成150~300角打入土壁,钢

管外侧水平方向用钢管连结成体,形成一个土钉体系当顶部位移大于3cm时,应急预案起动。

施工过程中精心组织施工,基坑开挖前公司计划在仓库落实钢管,原木和草袋,对付随时可能产生的应急事故,挖土过程严格按挖土方案进行机械开挖并配合监测单位随时注意基坑周围的变化,确保基坑围护的安全。

(3)开挖按基坑围护设计说明应急措施方案备料及执行。

成立抢险应急小组

9、质量、安全、文明施工保证措施。

9.1、质量保证措施

①专门成立挖土指挥机构,设一名总指挥,挖土、运土、土建协调、接收和反馈信息均须派专人负责,并在总指挥统一指挥下工作。总指挥由施工负责章军勇担任。

②土方分层开挖,应严格控制挖土标高,严禁超挖。

③每层土方开挖过程中,按总的施工顺序,土建及时施工支撑,同步交叉作业,形成挖土与支撑施工不脱节。

④在支撑砼强度达到设计强度时方能开挖下一层土方。

⑤挖土过程中,应随时做好降水,排水工作,在降水工程中应通过水位臵做好降水水位的记录工作。

9.2、安全措施

①严格执行国家、省、市的各种安全规程、条例。

②严格执行本公司的各项制度和各项归规程。

③施工区域内非操作人员严禁入内。

④自卸车出车前做好各类检查和保养工作。

⑤机械操作司机必须持证上岗操作。

⑥进入施工现场必须注意安全,戴好安全帽。

⑦基坑四周设臵安全栏杆和安全网。

⑧严格执行公司标准化管理细则,做好每天的安全工作。

9.3、文明施工

①严格执行杭州市文明施工的有关管理条例。

②严格执行公司文明施工管理细则。

③保持现场内堆料整齐,道路干净,安排专人清扫道路。

④车辆进出口铺草包,设冲洗平台,及时冲洗进出车辆,并设排水沟,经沉淀后进入下水道。

⑤努力降低各种机械设备的噪音,控制噪音在允许范围之内。

⑥现场施工人员坚决杜绝一切有碍市容、场容的不良行为。

10、土方开挖的施工安排

土方开挖包括第一层开挖由北往南的大面积土方开挖均以15m为一施工段,挖完一段支护一段。

基坑总的土方量大,按每台挖掘机开挖量1000m3/天计算,考虑一定的富余,需配备3台挖掘机同时进行作业,按每台挖掘机配4台自卸车,需配备12台自卸车。第二层开挖机械配备基本同第一层开挖相同,增加二台小型挖机用来挖水平支撑下面土方及基坑周边土方。

11、基坑监测方案

11.1、本工程基坑开挖的全过程监测工作,委托具有较强实力和认真负责,并且有相关类似经验的监测单位来实施。基坑开挖监测期间,应设专人负责对各监测项目进行测试,作好详细记录,并及时整理、归类成报表和曲线形式,及时送交给各有关单位,以便及时协商及时处理。

11.2、根据本基坑的重要性及周边环境的实际情况,本工程须进行以下各项在基坑开挖期间的监测工作。

(1)基坑周边地面和周围建筑物原有的裂缝分布及基坑开挖期间的变化发

展情况。

(2)基坑周边地下水的变化情况。

(3)基坑周边各土层深度处的土体侧向位移情况。

(4)基坑周边及压顶梁上各点的竖向沉降及水平位移观测。

(5)基坑水平内支撑的内力变化情况。

11.3、基坑监测各项目的数量及平面分布情况按设计院监测点平面布臵图。测斜管安放时,其十字型槽口应与基坑边呈垂直布臵。

11.4、基坑监测各项目在基坑开挖前,应测得各监测项目的初始值,且初始值的测试不得少于两次。

11.5、各监测项目监测的时间间隔,可根据基坑开挖的进度适当调整,但在基坑开挖支撑区土方时,至少每天应进行一次观测,当测试项目的数据到达设计警戒值附近或数据波动起伏较大时,应加密观测次数,必要时应进行不间断的连续观测。每天上报观测值,将测值反馈给业主、监理、设计及施工单位。监测报警值(第四章第三节第九点基坑监测)。

11.6、本工程基坑挖土施工前,监测单位提供以下资料给有关单位:

(1)监测项目各测点的平面布臵图及剖面布臵图;

(2)各监测项目所采用的各测试仪器的型号、规格及各测试仪器和元件的标定资料。

(3)各监测项目的初始数据。

11.7、本工程基坑开挖及地下室施工完毕后,监测单位须及时提交完整的监测报告,包括监测资料、数据整理的计算原理和方法,监测值全过程随时间的变化曲线及各监测值的最大值,监测工程的最终结果评述等。

12、土方回填

根据图纸设计要求,用素土分层夯实,压实系数不小于0.94。

施工准备

12.1.技术准备:

熟悉施工图纸,领会设计意图,及时编制施工方案,做好技术交底和安全交底工作。

12.2.现场准备:

回填区地下结构砼已完成图纸所要求的施工项目并经有关部门隐蔽验收且验收合格,并办完有关手续后方可进行回填土施工。

12.3.物资准备:

依据材料计划采购回填土所需材料,并应有甲方指定的充足土源,工程所用机械设备已进场,运行良好。

12.4.劳动力准备:

选择具有施工经验的专业土方队伍进行土方回填工作。

施工安排

由于现场场地狭窄,建筑物的西侧不具备现场堆土和卸土条件,考虑自建筑物的北侧大门进土,现将西和北侧基坑的土方回填至一定高度,作为临时堆土和转运土方的场地,然后用铲车运土向前推进回填建筑物的西侧的P~E基坑。

施工方法及施工要点

由于回填作业面深而狭窄,在施工方法上采取人工和机械打夯机夯实办法。

13.回填土施工方法

a.机械压实不到和小面积回填土采取人工夯实办法。

b.用蛙式打夯机等小型机具夯实时,一般填土厚度不宜大于25cm,每层压实遍数3-4遍,打夯之前对填土初步平整,打夯机依次夯打,均匀分布,不留间隙。

c.在打夯机工作不到的地方用人力打夯,虚铺厚不大于20cm,人力打夯前

应将填土初步整平,打夯要按一定方向进行,一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,两遍纵横交叉,分层夯打。

d.回填管道周围时,应用人工先在管子周围填土夯实,并应从管道两边同时进行。在不损坏管道的情况下,方可采用机械回填夯实。

14.回填土施工要点

a.土料一般采用粘土或粉质粘土,有机物含量不超过5%,也不得含有冻土或膨胀土。

b.在填土前,应先清除基坑内的杂物和建筑垃圾。

c.土料含水量应控制在最优含水量Wop±2%范围内,最优含水量应通过室内击实试验确定,用粘性土时最优含水量应在19%-21%之间;含水量过大时,须用晒干或风干法降低;如含水量小于最优含水量时,应洒水湿润。

d.填土应从最低处开始进行整片分层回填夯实(或碾压),不应任意分段接缝,填土地区应碾压成中间稍高两边稍低,以利于排水。

e.上下相邻土层接槎应错开,其间隔距离不应小于50cm,同时接槎不宜留,在接槎50cm范围内应增加夯实(碾压)遍数。

f.填土分层夯实的铺土厚度和夯实遍数,应根据夯实机具和设计要求的密实度(或压实系数λc)进行现场夯实(碾压)试验确定。

g.施工中每班所铺平的土料,必须夯实(碾压)完毕,不得隔日夯实,如遇下雨,填土层表面有泥浆、积水,应清除后才能继续回填。

h.回填土时要避免损坏防水保护层,如有损坏应及时修复。严禁损坏防水涂膜。

15.质量控制

(1)每层回填后,应及时测定压实后的干容重,检验其压实系数和压实范围

符合设计要求后,才能填筑上一层。

(2)基坑每层按100-500m2取样一组,取样部位在每层压实后的下半部。

(3)填土压实后的干密度应有90%以上符合要求,其余10%的最低值与设计值之差不得大于0.08t/m3,且不应集中。

16、质量保证措施

1.落实质量责任制,项目经理对工程质量全面负责,施工员和质检员对所承担的工程质量全面负责,项目工程师在技术上对质量负责。

2.严格按照贯标程序进行管理,严格执行三检制。

3.严格执行技术交底制度,做到先交底后施工,无交底不施工。

4.现场取样必须实行见证取样制度,取样要及时,委托单填写内容齐全、准确、真实。

5.技术资料的编制(如施工方案、技术交底等),必须有针对性和可操作性,不能泛泛而论。

17、安全保证措施

17.1.认真落实“安全第一,预防为主”的方针,认真落实安全生产责任制,认真贯彻执行管生产必须管安全的原则。

17.2.建立健全安全保证机构。

17.3.建立安全技术制度,在安排施工任务的同时,必须进行安全交底,所有安全交底均应有书面资料和交底人、接底人签字。

17.4.加强对职工的安全生产教育,提高职工的安全意识和自身保护能力,搞好安全标语和色标,开好班前安全会,认真学习《建筑安装工人安全操作规程》,严格遵守安全管理制度,形成一个人人关心安全、人人遵守纪律的良好风气。

17.5.进入施工现场必须带安全帽。

17.6.严格执行用电三相五线制。

17.7.为保证施工现场用电安全,所有电气设备必须加装触电保护器,做到一机一台,灵敏可靠。

17.8.打夯机操作人员要带绝缘手套、穿绝缘鞋。

17.9.由于是交叉作业,回填作业时必须做好防护,防止落物伤人。

17.10.对边坡的稳定状况做好监测,避免坍塌事故的发生。

17.11.严禁自卸汽车靠近基坑边缘直接向基坑内卸土,防止边坡失稳,酿成事故。

17.12.基坑边防护栏杆的拆除必须经过工长的同意,且应及时恢复。不能及时恢复时,应采取临时防护措施并设臵警示标志。夜间要设警示灯。

17.13.夜间施工应有充足的照明。

17.14.要采取措施防止蛙式打夯机的电缆被夯机夯击。

17.15.对存在安全隐患进行整改通知书,定事、定人、定时间迅速整改。

18、工期保证措施

1.有一支强有力精干的项目领导班子,劳动力满足施工要求。

2.精心组织施工,强化施工管理,优化资源配臵。

3.与甲方搞好协调联系,确保土源处土方供给连续。

4.施工机械设备运行良好,数量能满足施工需求。

5.切实有效地安排好流水作业,坚持统一指挥,统一行动,统一协调。

19、文明施工保证措施

1.施工现场内的各种机械设备、临时设施、建筑材料以及场区道路等,必须严格按照施工现场平面布臵图进行布臵。

2.施工现场必须做到场地平整,道路畅通。

3.土方主要运输道路应做好养护工作。

4.加强施工现场用水、用电管理,做到无长流水、无长明灯。

5.施工现场应制定环境保护措施,积极有效地减少施工对市容、环境的污染,降低施工噪音,尽量做到不扰民。

6.施工现场应做好消防保卫工作,杜绝发生治安事件,制定消防措施,配齐消防器材,专人负责管理。

土方开挖及回填专项方案

西成高铁宁强南站站前广场及 道路工程 土方开挖及回填专项施工方案 审批: 审核: 编制: 江苏天宇集团建设有限公司 二〇一六年九月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工方案 (1) 四、质量保障措施 (12) 五、安全及文明施工 (12) 六、环境保护 (13)

一、工程概况 西成高铁宁强南站站前广场及道路工程位于宁强县高寨子 镇桐车河村,道路呈簸箕状。站前道路起点接汉源大道,长度740m,道路宽度为20m;中间有两条道路,分别为广场东路和广场西路。两条道路北侧与汉源大道连接,南侧与站前路连接。应设计要求,路基填方采用天然砂夹石为填料。我项目部综合施工中的各项因素且在保证工程工期及质量的前提下,针对填方区下卧层的地质,编制本土方开挖及回填施工方案。 二、编制依据 1)施工图纸 2)建筑地基处理技术规范 三、施工方案 1、技术准备 在工程开工前,组织现场施工人员熟悉图纸。明确工程内容,分析工程特点及重要环节,学习规范、规程、标准。 结合施工工艺和使用上的特点,做好采取特殊施工方法和特定技术措施的准备。 核对本工程有无特殊材料要求,以及其品种、规格、数量,核对图纸说明有无矛盾,是否齐全,规格是否明确,主要尺寸、位置、标

高有无错误。 考虑好施工时交叉衔接方法,并通过熟悉图纸,确定与单位工程、施工有关的准备工作项目。 做好图纸会审准备工作,在认真学习图纸,充分准备的基础上,召集有关人员进行图纸预审,对图纸存在的问题和工程中有关问题以书面的方式提前送给有关单位,以便图纸正式会审。 组织有关人员认真学习规范、规程、标准,并分级作技术交底工作。 提出详细的材料计划,设备计划,按期组织进出场。编制新材料、新工艺实施方案,并进行必要的试验工作。 制定工程技术、质量、安全、消防、保卫、计划、财务、机具设备、材料、现场文明、生活福利等一系列管理制度。 开挖前,技术负责人在全面熟悉图纸设计交底的基础上,进行现场核对和施工调查,发现问题应及时根据有关程序向设计单位、建设单位提出修改意见和报请变更设计。 根据现场收集到的情况,核实的工程数量,按工期要求、施工难易程度和人员、设备、材料准备情况,编制实施性的施工方案,报现场监理工程师或业主批准并及时提出开工报告,对重要难点处编制详细方案及网络计划。 2、施工测量 路基开工前应作好施工测量工作,其内容包括导线、中线、水准

人工土方开挖及回填施工方案

2人工土方开挖及回填施工方案 5.2.1人工土方开挖 人工开挖的主要施工工具为镐、锹及撬棍等。 (1)挖土施工放坡 根据现场察看,本工程土方为三类土。按施工规范规定,人工开挖基坑不超过1.5米,施工放坡比例确定为1:0.33。 (2)土方堆放与外运 可利用土方在开挖区外3米就近堆放,多余及不可利用的土方,项目部拟采用人力挑抬或用人力车进行土方外运。 (3)基坑排水 基础土方工程施工期间,项目部决定在每条轴线基坑旁采用人开挖一条排水沟,排水沟宽300mm,起点深为200 mm按0.5%的坡度进行施工,且为保证排水沟的顺利工作,排水沟边坡定为1:0.77。在排水中遇个别地势较高处,人工开挖集水井作为过度。 (4)挖土注意事项: 1、基坑土方开挖必须严格按施工方案进行,严禁超挖。 2、基坑四周不得任意堆放材料。 3、挖土过程中如出现土体较大位移,应立即停止挖土,分析原因,采取有效措施。 4、坑周围的地表水应及时排除。 5、开挖土方时应有足够的照明,电工应日夜值班。 (5)基坑下人坡道溜槽的搭设 等土方挖至一定程度后,就组织人员用竹笆,防滑木条,方木搭设下人坡道,坡度为1:2。(6)土方开挖质量要求和质量保证措施 1)土方开挖质量要求 1、主体部分开挖标高允许偏差±15cm。 2、边坡放坡允许偏差±25cm,但边坡不得挖陡。 2)土方开挖质量保证措施 1、开工前要做好各级技术准备和技术底工作。施工技术人员(工长)、测量人员要熟悉图纸,掌握现场测量桩及水准点的位置尺寸,同监理单位办理验桩、验线手续。施工要配备专职测量人员进行质量控制。 2、要及时复撒灰线,将基坑开挖下口线测放到基坑底。及时控制开挖土标高、做到5m扇形挖土工作面内,标高白灰点不少于2个。 3、认真执行开挖样板制,即凡重新开挖边坡坑底时,有操作技术较好的工人开挖一段后,经测量人员或质检人员检查合格后作为样板,继续开挖。施工人员换班时,要交接挖深、边坡、操作方法,以确保开挖质量。 4、开挖边坡时,尽量采用沟端开行,挖土机的开行中心线要对准边下口线。要坚持先修坡后挖土的操作方法。 5、土方开挖后,及时跟进浇筑砼垫层,并要注意成品的保护工作。 6、认真执行项目部制定的技术、质量管理制度。施工中要积累技术资料,如施工日记、设计变更洽商、验桩、验线记录等。 7、土方工程竣工后要绘制竣工图,质量检查人员检查评定工程质量等级。 5.2.2人工土方回填与夯实 (1)工艺流程: 基坑(槽)底地坪上清理——检验土质——分层铺土、耙平——夯打密实——检验密实度——修整找平——验收。 (2)施工方法 1、填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净,坑槽回填前,必须清理到基础底

2、土方开挖与回填工程专项施工方案

第一章基础工程概况及特点分析 1.1 工程名称与地址 1.1.1 工程名称:恒生汇金广场 1.1.2 工程地址:通州区兴东镇解放路西侧,二环路南侧 1.1.3 参建主体 1. 建设单位:南通恒生投资有限公司 2. 设计单位:南通四建集团建筑设计有限公司 3. 勘察单位:南通四建集团建筑设计有限公司 4. 监理单位:南京新华泰建设工程项目管理有限公司江苏省苏通建工项目管理有限 公司 5. 施工单位:南通长城建筑安装工程有限公司 1.2 设计特点 1.2.1 建筑规模 本工程建筑总面积86541m 2,多层混合1+5+1 结构,底层车库顶层阁楼。由南通恒生投资有限公司筹建,南通长城安装工程有限公司承建。工期为154天,要求2010年7月6日开工。该工程由南通四建院设计。 1.2.2 基础结构特点 1.2.2.1 基础类型 A. 基础采用载体桩基础,柱下钢筋混凝土承台; B. 3#楼基础采用墙下条形基础,天然地基; C. 根据地质勘察报告,人防工程基础采用筏板基础。 1.2.2.2 材料选用 A. 1#楼:基础、地下室及电梯基坑底板、侧板、地梁:C40抗渗砼(垫层:C15 砼);

B. 2#楼:基础、地梁:C35砼(垫层:C10砼);电梯基坑底板、侧板、基坑处地梁:C35抗渗砼(垫层:C15砼); C. 3#楼:0.000以下部分:C30砼; D. 人防:垫层(厚100mm C15素混凝土;底板混凝土C30,顶板、墙板、柱 等混凝土均为C35,抗渗等级为P6;混凝土中均掺微膨胀剂,微膨胀剂用量待业主定好品牌后再由设计人员定;外墙墙板中另加12mm聚丙烯合成纤维,用量为 0.8Kg/M 。 1.2.2.3 基础垫层(底板)面标高 A. 1#楼底板顶面标高为:-1.55 B. 2#楼垫层顶面标高为:-1.950 C. 3#楼垫层顶面标高为:-1.100 D. 人防底板顶面标高为:-4.400,局部为:-4.900 第二章基坑土方施工方案 2.1 开挖前准备 2.1.1 现场勘察:摸清工程实地情况,对现场地形、地貌、地质、水文、运输道路、临近建筑、地下埋设物、管线、水电供应等情况,了解地质勘察报告显示的相关情况。 2.1.2 报请相关部门做好定位放线的核验工作,完善各项手续。 2.1.3 进行土方平衡计算,落实余土去向。 2.1.4 办理相关申报手续,落实文明施工措施。 2.1.5 掌握天气情况,准备足够的基坑排水设备及护坡材料,尽可能避免雨天开挖基础。 2.2 土方开挖施工方法 2.2.1 根据土方量和工期要求,并考虑合理利用系数,同时考虑到工程施工特点,本工程每个部分先由一台0.8m3挖土机进行开挖,然后采用人工清理、修整,使之达到施工要求和

土方开挖回填方案

土方开挖回填方案 1 2020年4月19日

年产60万吨高强度、大断面铝合金挤压型材及深加工项目土方、地基处理及降防水专项施工方案 编制单位:中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 编制: 审批: 编制日期:二○一六年八月

目录 1编制原则与依据 1.1编制原则 1.2编制依据 2工程概况 3施工方法 1.土方开挖及回填工程 2.基坑降水 3.砂石回填及水稳层施工 4.改性沥青防水卷材的施工 4.工程质量管理 4.1质量计划 4.2质量管理机构 5.安全生产、文明施工与环境保护 5.1控制目标 5.2安全管理组织体系 5.3安全生产、文明施工与环境保护保证措施 附图:R-R剖土方开挖及地基处理图 2#挤压机基坑局部开挖图 1编制原则及依据 1.1 编制原则 本施工方案作为挤压机设备基础开挖回填、地基处理及降防水施工的作业指导书,在编制本方案时,力求做到内容详尽,技术先进可行,作业程序科学合理,力争起到促进该工程快速

优质建成的要求。 1.2本方案编制依据由如下文件、规范等组成: 1.2.1施工图纸。 1.2.2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- 。 1.2.3《地下防水工程质量验收规范》GB50208- 。 1.2.4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 。 1.2.5《地下工程防水技术规范》GB50108- 。 1.2.6《建筑施工安全检查标准》JGJ59- 。 1.2.7《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80- 。 1.2.8《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33- 。 1.2.9《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46- 。 1.2.10砌体工程施工质量验收规范(GB50203- ) 2工程概况及特点 我单位施工的挤压机设备基础位于A1厂房内,挤压机设备基础由挤压机主机基础、主电柜基础、拉直机基础、水泵房、冷水池、热水池、升降平移机构基础、装框机基础、叠框机基础、时效炉基础、时效炉下料辊基础及相应的电缆沟组成。 基础基底标高高低变化大,且距离较近,开挖低标高土方时,高标高处土方预留不住,因此土方开挖时以最低标高统一开挖,当土方遇到软弱土或土体开裂塌方时,土方全部挖除;地下水位浅,土方开挖至地下1m时见地下水;挤压机基坑、水泵房、冷水池及热水池、净深1米基坑及地沟1米以下部位做2层3mm厚的改性沥青卷

土方开挖和回填施工方案

土方开挖和回填施工方案

四川省社会主义学院迁建项目 土方开挖回填施 工方案 四川省第一建筑工程公司 目录 第一节、工程概述 (1) 第二节、施工场地周围环境 (2) 第三节、工程地质 (2) 第四节工程范围及规模 (2) 第五节工程的主要特点 (3) 第六节主要施工方法和技术措施 (3) 第七节、土方施工平面布置图 (16)

第一节、工程概述 一、项目概况 1、项目名称:四川省社会主义学院迁建项目 2、建设地点:成都市金牛区瓦子村 3、建筑层数:7 层 4、主要结构类型: 框架结构 5、施工工期:500 日历天 二、建筑概况 本项目分为4 个子项:总图、1#楼(教学楼)、2#楼(学员宿舍及食堂)、3#楼(文体楼),均无地下室。 1#教学楼建筑高度为31.2 米,建筑面积10807.18m2,基底标高-4m;2# 楼由宿舍和食堂组成,宿舍建筑高度为22.3m,建筑面积:12462.27m2,食堂 建筑高度12.3m,建筑面积2820.96m ; 3文体楼建筑高度为14.05米,建筑面积4009.23m2。 三、结构概况 1、基础形式 本工程基础为独立基础。 2、混凝土强度等级 (1)梁(KL、WKL L)、板混凝土G。,楼梯Go。 (2)构造柱、圈梁、过梁C25,框架柱C30-C45O (3)基础垫层:C15。 第二节、施工场地周围环境

1、根据甲方提供的资料,本工程场地自然地坪标咼为+0.17m,独立基础 底标高为-4m?-4.5 m,根据地质要求需挖至持力层。施工前将对周边场地标咼作进一步复核。 2、该建设场地周围环境复杂,在基坑施工前将会同建设单位对周围建(构)筑 物、道路、管线等进一步核查, 避免基坑施工时破坏周围环境。 第三节、工程地质 1 、本工程依据四川省川建勘察设计院提供的《四川省社会主义学院迁建项目 岩土工程勘察报告》进行基础设计。本工程采用独立基础, 以稍密?中密卵石层为持力层,地基承载力特征值为FEakEE匡350kPa,当底板位于基坑开挖回填区域时,该区域填料应采用砂卵石回填。 2、根据四川省川建勘察设计院提供的《四川省社会主义学院迁建项 目岩土工程勘察报告》,地下水水位普遍在513.00m左右,局部最高地下水水位为513.7m,独立基础基底最低高程为514.7m,地下水位低于基底1m多,不采取降水措施。 根据四川省川建勘察设计院提供的《四川省社会主义学院迁建项目岩土工程勘察报告》 ,地基土层从上到下依次为杂填土、素填土、粉质粘土、沙土、松散卵石,下面是持力层,本工程基坑边坡采用自然放坡,局部沙土较厚的部位,采取特殊处理,或采用护壁喷浆处理措施。 第四节工程范围及规模 本项目分为4 个子项:总图、1 #楼(教学楼)、2#楼(学员宿舍及食堂) 3#楼(文体楼),均无地下室, 采用基坑大开挖方式, 总建筑面积30652.17m2, 总挖运土方预计47000m3。 第五节工程的主要特点

土方回填专项施工方案

美的时代城13#、14#、17#住宅楼及地下车库 土方回填专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁七局集团郑州工程有限公司美的时代城项目 2017年4月

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工部署 (2) 4、施工方法 (3) 5、成品保护 (6) 6、应注意的质量问题 (7) 7、机械使用安全技术规程 (8)

1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《美的时代城设计施工图》 2、工程概况 邯郸美的时代城13#、14#、17#楼工程,位于邯郸市中华大街与南环路东南,南临支漳河,东临邯大路,西临左西街,由邯郸市美的地产有限公司开发建设,河北拓朴建筑设计有限公司设计,河北新隆基项目管理有限公司监理,中铁七局集团郑州工程有限公司承包。该工程集住宅用房、车库等功能。总建筑面积约57944.08万平方米。主楼地下均为2层,13#楼地上25层,14#楼地上27层,17#楼地上26层;剪力墙结构,筏板基础。 3、施工部署 3.1施工总体安排 回填土土料采用粘土。采用自卸汽车由场外运往现场从13#楼南侧出入口进场,基础周边回填土采用分层、分段沿基础周边形成台阶式的斜坡逐步回填到顶,地下室顶板按现场实际情况采用分层分区逐步完成回填土施工。 回填土压实工具采用机械碾压。 3.2施工程序 基坑底清理(地下室外墙、顶板防水层验收)——检验土质——分层铺土——分层碾压密实——检验密实度——修整找平——验收。

建筑市政工程土方开挖及回填要求及注意事项

土方开挖要求 一.土方开挖工程操作工艺(请先结合勘察报告及实际情况编制施工方案,如有必要请注意排除地表水及降低地下水位) 1、先放好坡顶线、坡底线,经复测及验收合格后开始开挖。 2、土方机械开挖:根据勘察报告及现场周边情况确定具体方案。注意应预留20cm 土层人工清理。 3、如有需要须作边坡支护,且分布开挖。 4、第一步挖土结束,待边坡处理完毕方可进行下步施工。 5、在开挖至距离坑底100cm以内时,测量人员抄标高线,严格控制开挖深度。坑底应平整,并适当向坑边排水沟方向做成不小于2‰坡度,以避免基坑集水。 6、基坑开挖完后,应及时进行排水沟和集水井施工。 二、质量、技术要求及注意事项 1、在开挖前,应做好地面排水和降低地下水位工作,检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。 2、开挖前必须对邻近建筑物、构筑物、给水、排水、电力等地下管线进行调查,摸清位置、埋设标高、基础和上部结构形式,当处于基坑较强影响区域范围内必须采取可靠措施保护,当邻近建筑物可能受基坑开挖影响时,应详细调查其已有裂缝或破损情况,并做好记录。 3、施工前应进行挖、填方的平衡计算,做好土方平衡调配。 4、挖出土方宜随挖随运,每班土方应当班运出,不应堆在坑边,应尽量减少坑边的地面堆载,基坑堆应严格控制在10KN/ m2以下。 5、对设有单层和多层内支撑挡土体系的基坑,应按设计确定开挖深度,不许超深开挖。挖土机械、运输车位于基坑边时,宜采用搭设平台,铺设走道板等措施支撑承重设备,以减少边荷对挡土结构的侧压力。 6、在有静压管桩的部位土方开挖时,要时刻注意开挖路线及车辆行驶路线,要绕开管桩部位行驶,在开挖过程中(特别是在开挖管桩周边土方时要特别小心)严禁碰坏管桩。 7、土方开挖工程质量要求 项序项目允许偏差值(mm)基槽、基坑,主控项目 1.标高 -50 2.长度(由设计中心线向两边量) +200 宽度(由设计中心线向两边量) -50 3.边坡设计要求 一般项目表面平整度 20 一、管沟开挖及质量控制: (1)、根据设计管线的分布及标高,遵循“先深后浅”的原则,采用机械开挖管沟人工清底整平。 (2)、开挖弃土置于挖沟槽两侧,施工一侧宜堆放在开口边线3m以外,另一侧应不小于1m外堆放以减少槽壁荷载,避免对槽壁的扰动,保证基槽稳定;沟槽开挖期间还应加强对其标高的测量,以防止超挖。

土方开挖和回填施工方案

土方开挖和回填施工方案 1、基础清理 基础清理视具体情况采用挖掘机、推土机、风镐、人工清理等,清理详细要求如下: 1.1基础清理工作应遵循先坡顶后坡面、自上而下的原则,当采用其它方法进行施工时,应采取有效的质量保证措施,。 1.2进行基础清理时,应将清基范围内个各种建筑物全部拆除。所有树木、草皮、树根、乱石、坟墓、腐植土等均应清除。 1.3清基过程中,可将可用之物按不同用途分别堆置适当位置,严禁将清理出的草坪翻面堆放在清基范围之内,以免造成质量事故。清基开挖、清除的弃土、杂物、废渣等,应运至指定的地点堆放。 1.4当基础清理过程中发现裂缝、滑动面等地质缺陷时,应采取以下措施: (1)作好现场记录并及时报告; (2)检索和收集汛期险情资料,并与现场情况进行对照,尽可能查出该部位事故产生的原因和发展的经过,了解当时处理险情时所采用的办法,查明汛期临时处理时回填和灌注的材料; (3)会同项目法人、设计、监理工程师查明原因,及时提出处理措施报监理站审批后执行。 1.5清基过程中要认真做好排水工作,保证清基工作面上无积水;并要求做好水井和泉眼的堵塞工作。 1.6基础清理的坡度应满足设计要求,一般粘性土及湿陷性黄土土岸坡清理坡度不陡于1:1.5,坡面清除后,其物理力学性质应符合设计要求。 1.7基础清理工作面的范围,一般要求应大于设计清基边线30~50cm。基础清理的深度应严格按设计要求控制。 1.8清理过程中堤身上的淋沟、冲沟及坑洞等应及时进行处理,对于延伸较长较深的堤身缺陷应及时进行回填。 1.9对淤泥、均匀中细砂,砂砾、湿陷性黄土及节理裂隙发育透水性较大的基础,其处理方式应根据设计要求进行。 1.10基础清理完毕后,应及时进行施工测量,主动配合监理工程师进行地形测量复核和验收工作,尽快进入下一工序施工。

土方回填施工专项方案 P18

一.工程概况 本项目位于常德市屈原公园改造项目第二标段,属滨水休闲区,有紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头工程,此施工方案是桩基基础施工部分,基础地质与现场情况如下: 1.地质情况:淤泥:灰黑色,主要是粘性土组成,含有有机质,有异味,干强度及韧性中等,厚度0.8m- 2.3m;粉质粘土:黄褐色,主要粘性土组成,稍有光泽,无震荡反应,干强度及韧性中等,厚度: 3.5m-5.0m;圆砾:黄褐色,灰白色,主要成分石英质及砂岩质,粒径一般大于2mm,级配较好,含少量粘性土和细砂,饱和,中密。 2.淤泥深度:根据地质报告点ZK37、ZK43、ZK44堪布点接近本工程施工部位,其钻孔柱状图所得淤泥厚度分别如下:2.3m、0.6m、0.8m,取其平均厚度为1.23m。 3.现场实测标高:湖面黄海标高为31.6;湖底黄海标高为30.0;打桩操作平台需要高出湖面1m,黄海标高为32.6;因此素土回填厚度为3.33m,表层砖渣回填厚度为0.5m(表层用于桩机承载),回填总厚度为3.85m;经测量需要填土面积为3537.86㎡;填土临水边线全长287.39m,全部从护城湖驳岸边延伸至湖面。 根据以上地质与现场实际情况对紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头基础土方回填施工方案如下: 二.施工前的准备工作 施工组织机构及人员配置全部到位,并进行全面的技术交底。机械设备、测量仪器全部到场,并做好检修工作。 1.施工的目的 首先通过回填给紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头的桩基础工程施工提供施工作业面,同时也给打松木桩与土袋围堰提供了工作平台。 2.施工前准备 1、测量准备工作 1.1测量仪器的校准 进场前,已将水准仪和全站仪交有资质的单位进行校核,并出具校准合格报告。 1.2导线水准点的测量依据 根据已批复的导线、水准点复测结果,对首件段进行施工测量。 3.施工设备和现场情况 3.1在施工现场左右两侧修建施工便道,用来满足施工所需的土方量及施工机械的进出。 3.2准备供电设备和抽水机械。 三、施工工艺流程

土方调配方案

绵阳会展中心二期项目草溪河综合整治工程土方调配施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中国五冶集团有限公司 编制时间:二〇一四年四月

目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况和特点 (1) 第一节、工程概况 (1) 第二节、土层结构及物理力学特征 (1) 第三节、地下水条件 (2) 第三章、项目组织机构 (2) 第四章、土方平衡 (3) 第一节、土方工程量 (3) 第二节、场地土方平衡计算 (3) 第三节、土方回填技术要求 (5) 第五章、施工进度计划 (5) 第六章、资源配置计划 (5) 第一节、机械设备配置 (5) 第二节、机械设备配置计划 (6) 第三节、劳动力配置计划 (7)

第七章、安全施工保证措施 (7) 第一节、安全保证措施 (7) 第二节、车辆出入制度 (9) 第八章、文明施工管理措施 (10) 第九章、应急救援措施 (12) 第一节、应急救援组织机构成立 (12) 第二节、救援器材 (13) 第三节、应急救援原则与流程 (13) 第四节、应急救援路线 (14) 第五节、应急救援的实施 (14) 第六节、事故应急处理步骤 (16) 第十章、雨季施工 (17)

第一章、编制依据 1、绵阳科技馆二期草溪河综合整治工程施工图; 2、绵阳市高新区草溪河综合整治项目(房建部分)岩土工程勘察报告; 3、《工程测量规范》(GB50026-2007); 4、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012); 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、本工程施工组织设计; 9、现场实际情况; 第二章、工程概况和特点 第一节、工程概况 本工程项目工程位于绵阳市高新区组团,整个项目分为A、B、C、D 区;场地南临飞云大道,北至绵兴西路,东至永安路,D区西至会展货运通道,A区西至草溪河,拟建建筑物主要沿现状草溪河两岸岸边分布。本工程D区室内±0.000,其中D1相对应的绝对标高为:483.600米;D2相对应的绝对标高为:483.500米;D3、D4、D5、D6、D7、D8、相对应的绝对标高均为:483.300米;A区相对应的绝对标高为:483.650米。经现场抄测记录A、C区原始地面平均标高为:483.300m,B、D区原始地面平均标高为:479.990m。A区基础开挖深度为:-7.1米至-9.45米,D区开挖深度为原地面以下:-2.000米至-4.000米。 第二节、土层结构及物理力学特征 本工程基坑开挖范围内土层分布为第①层素填土层、第②层、第③

道路工程土方开挖与回填施工方案1

塔子山路(邛海路-马湖路) 市政道路工程 土 方 开 挖 与 回 填 方 案 四川仟坤建设集团有限责任公司 一、工程总体概况 为了缓解中心城区道路的交通压力,改善城区的环境,提高居民生活水平。该工程具有其必要性和紧迫性,显著的经济社会效益,有利于改善城市交通环境和人民生活环境。 本项目为德阳市塔子山路(邛海路-马湖路)市政道路工程。德阳市塔子山路(邛海路-马湖路),

北接规划道路邛海路,南接规划道路马湖路,塔子山路全长414.995米,设计车速30km/h,根据规划道路宽为12米,双向两车道,属城市支路。 德阳市塔子山路(邛海路-马湖路)沿线现状情况比较简单,道路起点为规划道路邛海路,邛海路和塔子山路(K0+000~250段)现在为宽约7.0米的水泥混凝土乡村道路,路面破损破碎较严重,现状基本为农村环境,有部分居民点(已经拆迁),本项目规划区地形较平坦,终点处有一遭筛砂取石形成的池塘,塘深约4-6米,其余路段地势较平坦,道路沿线有农田、通信电杆等,其地形起伏总体较小。 二、土方开挖施工工艺 (一)开挖前的准备工作 1、开挖前对施工范围内各种现有管线进行一次全面、细致的调查,如有问题及时和相关部门联系。 2、熟悉图纸及设计文件。 3、检查机械设备情况及数量。 4、测量放线,确定开挖位置。 5、通知所有管线单位,在现场标明各管线的位置,如有需要拆迁转移的管线,因尽早拆迁转移。 6、待业主把需拆迁的房屋或管线、电缆、树木拆迁转移后,我项目部先对施工道路中障碍物清除干净。 7、待所有准备工作做完后,先开挖路床深度为1米~1.5米后,再开挖沟槽。 8、配备安全人员做应急措施。 (二)开挖土方的防护措施 1、在开挖沟槽前先在边线设立固定观察点,主要观察开裂及塌方情况,配备专职人员观察。 2、一般情况下,先挖污水沟槽,待污水沟槽回填后再挖雨水沟槽。 3、如果观察出现开裂塌方及液限较大的土质(软泥等),则按无间隔排列或咬口排列打加密钢板桩(槽钢)。危机处理加密槽钢厚度为0.01m-0.15m,宽度为0.25m。并用槽钢做横梁。 4、在施工过程中有专职安全人员指挥车辆运输土方,以免车辆接近沟槽,引起塌方。 (三)土方开挖 1、土方开挖采用自然放坡开挖,开挖深度及放坡系数如下; (1)挖土深度在lm以内,不考虑放坡;

土石方回填专项方案.doc

金科.云阳世界城示范区园林景观工程 土石方回填 专 项 施 工 方 案 建设单位:重庆市金科骏成房地产开发有限公司

监理单位:重庆联盛建设项目管理有限公司 施工单位:重庆展弘园林有限公司 土石方回填专项方案 一、编制依据 1.本工程施工合同、工程设计图纸、变更图纸、图纸会审记录; 2.经监理、业主批准的施工组织设计; 3.现行施工技术规范及验收标准,有关主管部门颁发的有关规范、标准; 4.《工程建设强制性条文》(城市建设部分) 5.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 JGJ50~2001 6.《城镇道路工程施工与质量验收标准》 CJJ1~2008 7.《建设工程质量管理条例》 二、施工部署 1、施工部署的原则 ⑴、以确保工期为原则,充分估计可能出现的各种困难,各专业穿插施工带来的影响以及难以预测的因素,因此,在施工安排上,要立足一切向前赶,采取“时间占满,空间占满的特殊做法”。“时间占满”即在条件允许的情况下,充分利用有限的时间,组织工人进行施工。“空间占满”即在施工的平面流向上,同时展开施工,尽可能利用施工空间。 ⑵、在总体施工顺序上,按照以下几个原则进行: ①平面安排上,先大面后小面,先一般后特殊; ②局部施工安排上,先施工工序多、施工复杂的部位,后施工工

序少、施工简单的部位,也可作为平衡项目穿插在主体工程的施工中进行; ⑶、在具体部位的施工时,坚持合理的施工程序和顺序。在各个专业工种(如木工、电工等)的穿插施工中,各工长积极协调,要做到忙而不乱,有条不紊。 2、平面布置 ⑴、总体要求 ①平面布置紧凑合理,尽量少占施工用地; ②合理组织运输,减少运输费用,保证运输方便通畅; ③施工区域的划分和场地的确定,应符合施工流程要求,尽量减 少专业工种和各工程之间的干扰; ④充分利用各种永久性建筑物、构筑物和原有设施为施工服务, 降低临时设施的费用; ⑤满足安全防火、劳动保护的要求。 ⑵、平面布置 ①临时水、电根据现场条件布置; ②管理人员、工人住宿,在工地外搭设统一标准的活动式板房; ③库房、油漆堆放地等易燃处应充分布置消防设施。 ④施工作业面划分及平面布置 3、施工人员部署 依据工程特点设置机械及人工施工作业组:机械施工作业二个组,分别置于大面土石开挖及大面土石方回填二个作业面;人工施

土石方开挖回填方案

安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁项目场平工程开挖回填施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 中建二局土木工程有限公司 2016年1月20日 目录

1 .................................................... 工程基本概况 3 2 ......................................................... 编制依据 3 3 ......................................................... 施工准备 3 4 ......................................................... 人员配置 4 5 ..................................................... 机械设备配置 4 6 ..................................................... 施工阶段划分 4 7 ................................................... 施工重点及难点 5 8 ................................................... 施工工艺及方法 6 8.1技术工作 (6) 8.2现场工作 (6) 8.3地下构筑物、文物的保护和处置 (7) 8.4总体方案 (7) 4.1 ..................................................... 挖填调配图 7 8.5施工测量 (9) 8.6土石方开挖 (9) 8.6.2工艺流程 (10) 8.7土石方运输 (10) 8.8.1注意事项 (11) 9 ......................................................... 检测验收 12 10 .................................................... 夜间施工措施 12 11 .................................................... 工期保证措施 12 12 .................................................... 安全保证措施 13

土方回填专项施工方案

土方回填专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:南通建工集团股份有限公司 编制时间:年月日

目录 一、概况 (3) 1.1. 工程概况 (3) 1.2设计概况 (3) 1.3根据地质勘察报告 (4) 1.4施工策划 (5) 1.5编制依据 (6) 二、施工现场平面布置图及施工道路设计 (6) 三、土方回填冬季施工措施.................................. 错误!未定义书签。 四、土方回填施工顺序与工艺 (6) 1、回填顺序: (6) 2、施工准备 (6) 3、车辆道路的选择 (7) 4、土方回填操作工艺 (8) 5、回填顺序 (9) 6、技术保证措施 (8) 五.土方回填施工进度计划 (9) 5.1土方回填施工进度计划编制说明 (9) 5.2施工计划实施保证措施 (9) 5.3施工进度计划 (10) 六、质量安全环境措施 (10) 1. 质量管理措施 (10) 2.夜间施工技术措施 (11) 3.安全管理措施 (11) 4.保洁措施 (12) 七、项目管理组织体系及各部门职责 (13) 7.1项目管理组织机构 (13) 7.2主要管理人员 (13)

土方回填专项施工方案 一、概况 1.1.工程概况 项目名称:金佰利(天津)新建个人护理用品工厂一期项目 项目建设单位:金佰利(天津)护理用品有限公司 项目管理公司:生特瑞(上海)工程顾问有限公司 项目设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司 项目监理单位:天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 项目施工单位:南通建工集团股份有限公司 金佰利(天津)新建个人护理用品工厂一期项目位于天津市空港经济开发区,经三路、纬六路、经四路、纬五路,所围地块。由金佰利(天津)护理用品有限公司开发建设。本项目一期工程,分别为1#原材料仓库、1#生产联合厂房和1#物流中心、1#2#门卫、垃圾站、自行车棚,其中1#生产联合厂房包括消防水池。1#生产联合厂房占地面积24360.75㎡建筑面积为34122.18㎡;1#原材料仓库占地面积约为11748.39㎡,建筑面积为,11842.45㎡,1#物流中心占地面积11801.44㎡,建筑面积12393.71㎡,1#门卫室总长度16.525m,总宽度9.9m,建筑物占地面积129.5㎡,建筑面积105.27㎡。2#门卫室总长度8.85m,宽度8.9m占地面积为68.38㎡,建筑面积56.02㎡。 各建筑物如下表: 1.2设计概况 1#生产联合厂房占地面积约为 24360.75平方米,建筑面积约为34122.18平方米,车间建筑高度(室外地坪至女儿墙)14.1米;建筑物长度为173.48米,宽度为 147.15米,

土方开挖及回填方案

土方开挖及回填方 案

昭阳农商银行办公楼工程土方开挖及回填施工专项方案 编制 审核 批准 湖南东远建设有限公司 二0一六年十月

一、编制依据 1、施工设计图纸. 2、相关规程、规范和标准 序号名称编号类别 1 建筑地基基础设计规范GB50007-国家 2 建筑地基处理技术规范JGJ79-行业 3 工程测量规范GB50026- 国家 4 建筑工程施工质量检验统一标准GB50300-国家 5 建筑地基与基础工程施工质量验收规范GB50202- 国家 6 建筑基坑工程监测技术规范GB50497-国家 7 建筑与市政降水工程技术规范JGJ/T111-98 行业 8 二、工程概况 (一)总体概况 本工程位于邵阳县振羽大道北侧,地形总体上为北高南低,最大相对高差为 2.00米。区域地貌为山前岩土。邵阳市属于亚热带季风湿润气候,其显著特点是:光照充分,雨水丰沛。 场地内地层结构主要由场区杂填土层,中风化泥灰岩层,强风化泥岩层组成。勘察深度和范围内未见稳定的含水层及地下水出露 (二)土方工程概况 土方工程包括土方开挖工程及土方回填工程,本工程东侧建筑物密集。开挖深度为4.8-5.4m。 本工程室外标高约为281.4m(局部有高差),室外自然地面标高约为

281m(局部有高差),整个场地将回填土一米左右。 土方开挖范围内基本为岩土,其主要成分为强风化泥灰岩和中风化泥灰岩。 三、施工准备 (一)人员准备 (1)项目管理人员配备及分工 根据施工计划及施工安排,需劳动力如下:

(三)机械准备 土方开挖主要机具一览表 序号机械、仪器名称型号数量备注 1 电子经纬仪J 2 1台水平位移观测 2 普通水准仪DS 3 1台水准测量 3 大挖掘机ZX200型1辆 4 小挖掘机75型1辆 5 手推车10辆 6 铲车5T 1辆 7 自卸车东风3208 10辆 (四) 1.土方开挖方法 开挖深度说明及依据 (1)±0.000标高 根据总平面图所示,正负零标高为282.00m。 (2)基底标高 根据基础图所示,开挖深度约为4.8-5.4m,标高276.6m。 (五)主要施工方法 1.工艺流程 测量定位→大挖机开挖至筏板基底标高上20cm→测量定位→小挖机承台开挖→人工清土到设计标高。 2.土方开挖机械配置计算 挖掘机:筏板开挖选用日立挖掘机有限公司生产的ZX200型挖掘机或同类型挖掘机。机械自重31t,单斗容量0.75m3,最大挖掘半径9m,最大挖

土方开挖与回填施工方案样本

扩建5万吨/年对(邻)氯甲苯生产装置等项目 生产车间、成品罐区、废酸精制框架施工总承包 土方开挖与回填施工方案 编制: 审核: 批准: 扩建5万吨/年对(邻)氯甲苯生产装置等项目项目部

12月

目录 一、编制根据.............................. 错误!未定义书签。 二、工程概况.............................. 错误!未定义书签。 三、土方施工组织机构...................... 错误!未定义书签。 四、施工准备.............................. 错误!未定义书签。 五、施工工艺.............................. 错误!未定义书签。 六、施工注意事项.......................... 错误!未定义书签。 七、土方开挖司机安全技术操作规程 .......... 错误!未定义书签。 八、基坑排水办法.......................... 错误!未定义书签。 九、施工质量原则.......................... 错误!未定义书签。 十、现场安全注意事项...................... 错误!未定义书签。十一、安全文明施工办法.................... 错误!未定义书签。十二、应急预案............................ 错误!未定义书签。

一、编制根据 1、工程项目文献、工程量清单及施工图纸。 2、施工现场实际状况、地质勘察报告、基坑支护及降水设计图纸。 3、国内现行、有效施工、验收规范、规程、原则等,涉及但不限于: 《工程测量规范》GB50026-; 《建筑地基基本工程施工质量验收规范》GB50202-; 《建筑工程施工质量验收统一原则》GB50300-; 《建筑施工安全检查原则》JGJ59-; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-。 4、建设部、江苏省、常州市关于工程质量、安全、文明施工规定。 二、工程概况 1、工程简介 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 本项目位于常州市新北区港区大道以南,设计标高:±0.00m相称于黄海高程3.3m,其中生产车间基底标高-3.8;废酸精制框架基底标高-2.9;成品罐区-1.8。 据此测算,本项目基坑挖土深度>3m<5m,故编制本方案用以指引挖土和回填土施工(注:基坑边坡采用自然放坡,不必采用特别支护办法)。 2、地形地貌 本场地环境良好,交通便利,场地较平坦。地貌类型为太湖水网平原地貌形态。 据钻探揭露,最大勘察深度20.45m以浅地基土除表层填土外,重要由淤泥质粉

土方开挖回填专项施工方案

目录 一、工程概况--------------------------------------------------------------------------------------- 2 二、编制依据--------------------------------------------------------------------------------------- 3 三、施工准备--------------------------------------------------------------------------------------- 5 四、工艺流程--------------------------------------------------------------------------------------- 6 五、土方回填--------------------------------------------------------------------------------------- 9 六、协调管理------------------------------------------------------------------------------------- 16 1、控制好人员、机械,确保开挖工序的稳步进行,施工员做好测量放线,控制好边坡的稳定,由专职安全员组织人员及时检查安全情况,边坡稳定情况由专业检测单位全天候检测,并及时上报检测数据。 2、现场协调由施工负责人负责,主要协调土方开挖和土方外运及安全文明施工落实。 3、工期:依据桩基础竣工时间紧密安排布置。----------------------------------- 16 七、应急措施及注意事项---------------------------------------------------------------------- 16 1、应急措施 在基坑开挖期间,设专人检查基坑稳定,发现问题及时能报有关施工负责人员,便于及时处理。 在施工中如发现局部边坡位移较大,须立即停止挖掘,及时进行处理方案。 如施工过程中发现水量过大,及时增设井点处理。 2、注意事项 坑边不得堆积弃土,不得堆放建筑材料、存放机械、水泥罐及行车。基坑边外部荷载不得大于15kpa. 坑边不得有常流水,防止渗水进入基坑及冲刷边坡,降低边坡稳定。 八、基坑四周的安全围护 采用48钢管连接做护栏,立杆打入土层中深400mm以上,基脚用素砼浇实,间距2000mm,高1200mm,上下用涂有黄黑色漆的钢管连接,并用密目网

土方回填专项施工方案模版

萍乡市第二人民医院门急诊大楼工程建设项目 土方回填专项施工方案 审定: 审核: 编制: 2016年4月15日 目录

第一章、工程概况 第二章、编制依据 第三章、施工准备工作 第四章、回填土施工方法 第五章、质量标准与控制措施 第六章、安全措施 第一章、工程概况1.1、工程概述

工程名称:萍乡市第二人民医院门急诊大楼工程建设项目 工程地点:江西省萍乡市萍安南大道南面,南临规划十路、东临规划九路 工程规模:总建筑面积22137m2;地下1层,地上5层;其中地下室建筑面积为4479.4m2,地上建筑面积为17658m2,建筑占面积为4165m2。 结构形式:人工挖孔桩及独立承台基础;主体为框架结构。 建设单位:萍乡市第二人民医院 监理单位:萍乡市同济工程咨询监理有限公司 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 地勘单位:江西华昌地质工程勘察有限公司 施工单位:兴润建设集团有限公司 1.2、建筑概况 本工程为框架结构建筑,本工程正负零相当于黄海高程120.30m,属普通公共建筑,结构按六度抗震设防,建筑结构及桩基安全等级为二级,安全使用年限50年。其中地基基础设计等级为丙级,地下室防水等级为一级。 桩基采用Φ800~Φ1200的人工挖孔桩,基础为独立承台+人工挖孔桩基础,全部结构砼按现场泵送砼考虑。基坑采用自然放坡。 主体为框架结构,地下车库外墙防水为APF自粘卷材防水。 第二章、编制依据 2.1、浙江省现代建筑设计研究院设计的施工图纸; 2.2、2、江西华昌地质工程勘察有限公司的《萍乡市人民医院门急诊大楼工程岩土工程勘察报告》; 2.3、现场实际环境情况。 第三章、施工准备工作 3.1、施工道路畅通:水电送至现场,配置好电柜、电箱,安装好临时