技术交底记录表

C2-1

编号10-00-C2-001 工程名称

怀北镇怀北庄村村民自住楼2#住

宅楼工程

交底日期2014年3月31日

施工单位北京市政建设集团有限责任公司分项工程

名称

外墙保温

交底提要外墙保温施工技术交底

交底内容:

一、材料

挤塑板:80mm厚,防火等级B

1

,并应符合现行材料标准及专用材料的物理性能指标的规定,并应符合现行材料标准及专用材料的物理性能指标的规定。防火隔离带:80mm厚×300mmx800mm宽防火等级A的憎水膨珠防火隔离带。

加强网:采用耐碱玻纤网格布。

二、粘贴部位

1.粘贴部位:

1)大墙面:粘贴80mm厚挤塑板。

2)窗:洞口外立面内侧周边粘贴80mm厚挤塑板。窗台出线外侧粘贴80mm

厚挤塑板,与下部大墙面外侧80mm厚挤塑板找平。

3)每两层粘贴一道300mm宽的岩棉防火隔离带,防火隔离带沿楼板水平位

臵向下粘贴,须沿建筑外墙水平交圈闭合设臵。

4)两山墙:均粘80厚挤塑板。

三、施工准备

1.材料准备:

(1)挤塑板:规格1200×600×80mm。

(2)界面剂,底层专用粘结聚合物砂浆,面层聚合物砂浆。

(3)耐碱玻纤网格布

(4)固定件长度125mm以上。

2.机具准备

橡皮锤,电热丝切割器,开槽器,壁纸刀,螺丝刀,剪刀,钢锯条,墨斗,棕刷,水桶,钢卷尺,粗砂纸,电动搅拌器,塑料搅拌桶,冲击钻,电锤、压子,阴阳角抹子,2m铝合金托线板,靠尺等。

四、作业条件

1.主体结构已经有关部门验收合格,屋面防水层已施工完毕,墙面弹好+500mm水平线。

审核人交底人接受交底人

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底

可不填写。

技术交底记录表

C2-1

编号10-00-C2-001 工程名称

怀北镇怀北庄村村民自住楼2#住

宅楼工程

交底日期2014年3月31日

施工单位北京市政建设集团有限责任公司分项工程

名称

外墙保温

交底提要外墙保温施工技术交底

2.外墙门窗框已安装完毕,门角抹灰完毕,基层干净、坚实、平整。

3.操作时环境风力不得大于5级。

4.施工面应避免阳光直射,必要时在脚架上设临时遮蔽阳设施。

5.雨季施工时应采取有效防雨措施,防止雨水冲刷墙面。

6.正式大面积施工前先做样板,经鉴定合格后再正式展开工作。

五、操作工艺:

1.工艺流程:

外墙面处理→基底抹灰找平外墙面处理→挂水平、垂直线→粘贴挤塑板→钻孔安装紧固件→由上至下打磨找平→铺贴网格布→抹面砂浆罩面→检查成品保护及修补

施工要点:

2.基层处理:

彻底清除基层表面的浮灰,油污,脱模剂,空鼓及风化物等影响粘贴强度的材料。

1)外架悬挑槽钢的孔洞在水泥砂浆修补后墙面上,先刮一遍强力水泥胶,粘贴一层网格布,再刮一遍强力水泥胶。楼混凝土墙面上的螺栓孔洞封

堵面上,均刮一层强力水泥胶。

3.挤塑板粘贴

1)根据保温层和粘结砂浆的厚度在外墙大角处设垂直线;根据门窗洞口两侧壁垂直度及门窗侧壁保温厚度设吊门窗洞口垂线;根据主体室内1米线弹出楼层外水平线。

2)优先使用标准板,标准板1200×600×80mm,如需非标准板应使用专用电热丝或裁纸刀等专用工具。

3)专用粘接剂避免过度搅拌,配好的胶粘剂放时间不宜超过3-4小时。 4)粘贴前应根据墙面的平整度和凹凸度将基层进行处理,结构面如有凹陷处应先用砂浆找平,粘贴时不得加垫子,结构面凸出处可将板材做局部修剪,确保墙面的平整和顺直。

审核人交底人接受交底人

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。

技术交底记录表

C2-1

编号10-00-C2-001 工程名称

怀北镇怀北庄村村民自住楼2#住

宅楼工程

交底日期2014年3月31日

施工单位北京市政建设集团有限责任公司分项工程

名称

外墙保温

交底提要外墙保温施工技术交底

5)大墙面粘贴挤塑板时,标准板沿周边抹好胶泥100mm宽×30mm厚,中间点均匀布臵,每点直径100mm,中心间距200~300mm,抹完胶泥后,应立即将板平贴在墙面上滑动就位,板上水泥胶带与点同时接触墙面,双手用力均匀上下左右揉动。粘结时动作应当轻柔,均匀挤压。随时用2米靠尺检验,以确保墙面的平整度。

6)挤塑板板与基层粘结砂浆在铺贴压实后,砂浆的粘贴面积不少于板面积的30~50%。

7)窗口周边采用满粘法粘贴,将粘结砂浆均匀的铺摊在挤塑板上,然后在把铺摊好的挤塑板用力粘贴在墙面上,用力要均匀,粘结要牢固,不得有空鼓、板面不平等现象;并用2m靠尺检验平整及垂直度。在窗洞口侧壁粘贴挤塑板,窗洞口处要保证一樘窗框外露宽度左右一致、上下层窗框外露宽度一致。 8)挤塑板上墙后,应用2m靠尺压平,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,每贴一块应及时清除上边的胶泥,板间不留空隙。粘结挤塑板时,要检查板缝的宽度,缝宽不得超过2mm,墙面大角和门窗洞口处要保证阴阳角的方正和垂直。若因挤塑板剪切不直形成缝隙,应用挤塑板塞入并磨平。

9)挤塑板应以长向水平面铺贴,保持连续结合,上下两排应竖向错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100mm。

10)每2层沿楼板水平位臵粘贴宽度300mm的憎水膨珠防火隔离带。防火隔离带厚度80mm,同挤塑板厚度相同,采用满粘法与墙面应进行全面积粘贴。

11)在粘贴墙身阳角和窗口两侧阳角应先弹基准线作为控制上下阳角垂直

审核人交底人接受交底人

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。

技术交底记录表

C2-1

编号10-00-C2-001 工程名称

怀北镇怀北庄村村民自住楼2#住

宅楼工程

交底日期2014年3月31日

施工单位北京市政建设集团有限责任公司分项工程

名称

外墙保温

交底提要外墙保温施工技术交底

的依据。墙身转角处,应先排好尺寸,按所需尺寸裁好挤塑板,并垂直错缝连接,保证墙身转角处垂直。

12)在墙面阴阳角部位粘板,要错茬拼接,在门窗洞口处板的拼缝要和门窗洞口离开200mm以上。

13)窗洞口上方挤塑板粘贴时,外部低于里面20mm做成鹰嘴式, 窗洞口下方挤塑板粘贴时, 外部低于里面20mm做成水坡,防止雨水倒淋。

14)阳台天棚粘贴时应根据楼层水平线辅贴平整,地面墙体周边应辅满不得留有空隙。

15)挤塑板粘贴完毕24h后,可用专用木抹子进行打磨,打磨时要轻柔地划圆打磨,对于板缝两侧高低有误差的要打磨平整。

A.挤塑板接缝不平处,应用衬有平整处理的20粒度的砂纸磨平,然后将整个墙面打磨一遍。打磨动作为柔和的圆周方向,不要沿着与保温板接缝平行方向打磨。

B.打磨后,应用刷子或压缩空气清除干净表面的碎屑及浮灰。

16)挤塑板粘贴牢固后,一般24小时后安装固定件。

A.按设计要求的位臵钻孔,钻孔深度为进入基层墙体内50mm,以保证锚固深度为进入基层墙体内不小于40mm。

B.大墙面固定件不少于6-8个/平方米,任何面积大于0.1平方米的单块板必须加固定件,数量视形状及现场情况确定,对于面积小于0.1平方米的单块板应根据现场情况决定是否加固定件。

C.固定件加密:阳角边缘在水平、垂直方向应加密,其间距不大于300mm,距基层边缘不小于60mm。

D.锚栓安装后,钉帽和塑料圆盘不得突出挤塑板表面。

4.网格布的铺设及水泥胶浆罩面

审核人交底人接受交底人

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。

技术交底记录表

C2-1

编号10-00-C2-001 工程名称

怀北镇怀北庄村村民自住楼2#住

宅楼工程

交底日期2014年3月31日

施工单位北京市政建设集团有限责任公司分项工程

名称

外墙保温

交底提要外墙保温施工技术交底

1).标准网格布采用倒抹面胶浆法:用抹子在挤塑板表面均匀抹一道厚度为1.5mm的水泥胶后,将网格布压入湿水泥胶浆中。待胶浆干硬至可碰触时,再抹上第二遍水泥胶浆,直至全部覆盖网格布,粘贴胶浆的饱满度应为100%。

2).网格布自上而下依次铺贴。

3).标准网格布应相互搭接,上下搭接长度应大于等于80mm,水平搭接不小于100 mm。在切断部位应采用补网搭接,两侧搭接长度各不小于70mm。

4).门窗洞口边应做加强层,加强层网格布在最内侧,若门窗框外网格布与基层墙体粘贴时,必须做翻包处理。墙面粘贴的网格布应覆盖在翻包的网格布上。

5).门窗洞口部位粘好网格布后,在洞口侧壁四角处各压上一块长400mm,宽度与窗洞口侧壁保温部分宽度相同的玻纤网格布。在墙面上洞口四角处紧挨角部位斜向45°再粘贴一块200mm×300mm的玻纤网格布。

6).阳角处应做加强层,阳角每边200mm宽,加强层粘贴在最底层。或在墙身阳角处使从两边墙身埋贴的网格布双向绕角逐步且相互搭接。各面搭接宽度不小于200mm。

7).处理完洞口细部部位后,开始由下至上进行刮抹罩面胶浆和铺设玻纤网格布;先在板的表面薄刮一层罩面抗裂砂浆,然后及时在胶浆上平铺网格布,并用木抹子或刮板等工具压刮玻纤网格布。

8).相邻两块玻纤网格布必须搭接,搭接宽度不小于100mm。

9).挤塑板的侧边外露处网格布必须做反包处理,网格布的反包长度不小于100mm。

10).在女儿墙顶面,玻纤网格布要在墙顶砼面用胶浆粘贴100mm以上。在空调孔处,将玻纤网格布用刀割成十字,用抗裂砂浆向孔内壁粘住,将裁好长度的塑料管外侧抹抗裂砂浆后塞入孔内,管端与板面平。

11).从散水起向上一层高度范围内要先粘铺一层加强玻纤网格布,加强玻纤网格布刮压粘接砂浆后,再铺表面的玻纤网格布。首层的防护层厚度不应小于6mm。

审核人交底人接受交底人

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。

技术交底记录表

C2-1

编号10-00-C2-001 工程名称

怀北镇怀北庄村村民自住楼2#住

宅楼工程

交底日期2014年3月31日

施工单位北京市政建设集团有限责任公司分项工程

名称

外墙保温

交底提要外墙保温施工技术交底

12).在第一遍胶浆和玻纤网格布施工完毕后,开始自下而上刮第二遍罩面胶浆。第二遍罩面胶浆要遮盖住玻纤网格布,刮抹时要仔细,尽量消除抹子印。

13)防火隔离带做加强层,防火隔离带需四周做出10cm长加强层。

质量标准

1.保证项目:

1)挤塑板,网格布的规格和各项技术指标,聚合物砂浆的配制原料的质量必须符合地区建筑设计标准。

2)挤塑板必须与墙面粘结牢固列松动和座粘现象。

3)聚合物砂浆与挤塑板必须粘结紧密,列脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝。

2.基本项目:

(1)固定件用塞部分进入结构墙体不小于45mm。

(2)挤塑板碰头缝不抹粘结剂

(3)网格布纵横铺贴,压贴密实,不能有皱褶、空鼓、翘边,外露等现象,搭接宽度左右不得小于100mm,上下不得小于80mm。

(4)面层胶浆保护层厚度不宜小于4mm。

六、安全、文明施工注意事项

1.进入施工现场必须佩戴安全帽,外贴聚苯保温板系好安全带。

2.作业楼层管井,预留洞口,脚手架无度需做好防护。

3.施工现场照明用电必须按要求设臵专用线箱,且应符合安全操作规程。4.施工现场操作时不允许吸烟,酒后不准进入施工现场。

5.及时清理施工时留下的垃圾,做到日做日清,工完料清,做好文明施工。6.各种材料应分类堆放并挂牌标明各种材料名称避免日光爆晒。

7.夏季施工应适当安排作业时间,尽量避开日光爆晒。

8.不得在挤塑板上部放臵易燃易爆及溶剂性化学物品,严禁在挤塑板上进行电气焊作业。

9.拌制聚合物砂浆宜用电动搅拌器,用毕清理干净。

10.严格遵守有关安全操作规程,实现安全生产及文明施工。

审核人交底人接受交底人

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。

技术交底记录表

C2-1

编号10-00-C2-001 工程名称

怀北镇怀北庄村村民自住楼2#住

宅楼工程

交底日期2014年3月31日

施工单位北京市政建设集团有限责任公司分项工程

名称

外墙保温

交底提要外墙保温施工技术交底

七、成品保护措施

1.严禁在保温墙上随意剔凿开洞。

2.施工完成后应防止重物撞击墙面。

3.施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。

审核人交底人接受交底人

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。

外墙外保温技术交底

外墙外保温工程施工技术交底 一,基层墙体验收 1)系统施工前,应对基层墙体进行检查,须彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、泥土及风化物、钢筋铁丝头等影响粘结强度的材料,并应对墙面空鼓,无用的孔洞进行修补。 2)对新建工程的结构墙体,应按照现行国家施工验收规范检测其平整度和垂直度,超出粘贴要求部分应剔凿或用水泥砂浆修补平整。 弹控制线、挂基准线 3)建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在外门窗洞口及伸缩缝、装饰线处弹出水平、垂直控制线。 4)建筑物外墙阴阳角及其它必要处挂出垂直基准控制线,每4层贴饼找平,弹出水平控制基线控制装饰线条水平。 5)施工过程中每层应挂水平线及垂直控制线,以控制保温板粘贴的垂直度和平整度。 注:基层处理、挂基准线、铁饼找平工作完成必须上报监理验收认可方可进行下道工序施工。 二,材料要求 所有材料必需使用前经过我方认可,每批材料进场时必须报我方监理人员验收合格后方可进场使用。进场的HX板厚度40mm。胶粘剂严格控制用量,现场胶粘剂包装袋必须收集整理、上交回收。 三,配制胶粘剂 1)胶粘剂:将干粉倒入干净的塑料桶,4.5公斤干粉加入1公斤净水,然后用手持式电动搅拌器搅拌约五分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。不得搅拌过度,以防止搅动过程中产生气泡。 2)将配制好的胶粘剂静置5分钟,再搅拌即可使用,配制好的胶粘剂宜在1小时内用完,超过1小时必须作废。 四,粘贴保温板要求: 1)标准保温板尺寸为1200mm×600mm。非标准尺寸和局部不规则处可用工具刀现场切割,尺寸允许偏差为±1.5mm,大小面垂直。整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300mm 的保温板。 2 )将配制好的胶粘剂涂抹在保温板的背面,粘贴方法采取点粘法。涂料饰面确 保有效粘结面积在40 %以上。采用框点粘,如确有粘结不到的部位可采用点粘法。点粘法:40%粘结面积:用抹子在每块保温板四周抹出宽8 个直径200mm 的圆点,并在窗口四周收口部位用胶浆封堵,不得留有空隙。 3)将抹好胶粘剂的保温板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。 不得在保温板拼缝处侧面涂胶粘剂。底排保温板应在胶粘剂达到强度前做好临时支护,以防止下滑。 4)保温板贴上墙后,应用2m 靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固。板与板之间要挤紧,不得留有缝隙,板缝超出 1.5mm 时用保温板片填塞。拼缝高差不大于1.5mm,否则应用打磨器打磨平整。每贴完一块保温板,应及时清除挤出的粘接剂。因切割不方正形成的缝隙,应用保温板条塞入并打磨平

某高层住宅AEPS保温板外墙保温技术交底

注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。

工程名称华安泰晤士小镇二期1#、9#、16#、23#楼施工单位潍坊华盛建筑安装工程有限公司 交底部位外墙工程工序名称外墙工程 交底提要:相关材料、机具准备、质量要求、图纸设计、设计变更、图纸会审、《聚合聚苯板外墙外保温系统》(L14SJ175)、DBJ14-035-2007《外墙外保温工程应用技术规程》、JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规程》 交底内容: (4)粘贴聚苯板 保温板粘贴采用点框粘法并粘贴牢固,粘贴面积符合规范要求,且涂料面层不小于聚苯板的40%以上。 1)聚苯板由勒脚部位开始,自下而上沿水平方向铺设粘贴; 2)竖缝应逐行错缝1/2板长,在墙角处应交错互锁,并保证墙角垂直度; 3)门窗等洞口四角处应采用整块聚苯板切割成型,不得拼接,接缝离开脚部至少200mm。 聚苯板排版示意图 聚苯板点框粘结法示意图 项目(专业) 交底人接受交底人 技术负责人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。

工程名称华安泰晤士小镇二期1#、9#、16#、23#楼施工单位潍坊华盛建筑安装工程有限公司交底部位外墙工程工序名称外墙工程 交底提要:相关材料、机具准备、质量要求、图纸设计、设计变更、图纸会审、《聚合聚苯板外墙外保温系统》(L14SJ175)、DBJ14-035-2007《外墙外保温工程应用技术规程》、JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规程》 交底内容: (5)安装锚栓,锚固聚苯板及抹面胶浆压入耐碱玻纤网 1)聚苯板上铺贴翻包网格布 2)单张网格布长度不宜大于6m; 3)网格布搭接时必须满足100mm的搭接长度要求; 抗裂网洞口翻包处理示意图 (6)安装锚栓,锚固聚苯板 应在贴好保温板24小时以后用冲击钻钻孔,钻孔的位置最好是有粘结剂的地方,砼墙锚固深度不得小于50mm,砌块墙锚固深度不得小于50mm。钉头和圆盘不得超出板面,锚固件数量与锚固件选用带压盘的塑料胀栓?8×142,具体数量为:每平米6~8个固定件;锚栓在墙体转角、门窗洞口边缘的水平、垂直方向应加密、其间距不大于300mm,锚栓距基层墙体边缘不应小于60mm。 锚栓安装排列布置 项目(专业) 交底人接受交底人 技术负责人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。

外墙保温技术交底

外墙保温技术交底内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

墙皮的四周用水准仪测设,用墨斗弹出窗台水平线,以水平、垂直总控制线为基准按间距划分区段控制网,找墙间规矩,用5kg线坠和抄平水管校核。 4、安装真金板 真金板规格:标准板而尺寸为600×1200,对角线误差±3mm,长度允许土 2mm,宽度允许误差±1mm,厚度允许误差±,板面平整度允许误差± 1mm。非标准板按实际需要尺寸加工,大小面垂直。 ⑵粘贴砂浆一次配制量以2h内用完为宜。 ⑶真金板自下往上、错缝依次粘贴,贴板前要比试两块板间的厚度、缝隙是否平整、严密。若不平、不严时需要用真金板挫修平整,缝隙严密后,再打胶点,真金板粘贴采用点框法,点框法为:在真金板上抹专用聚合物粘结砂浆,在板四周抹一圈,宽度80mm,侧面留50mm宽排气口,板心按梅花形布设粘结点,粘结点直径不于小200mm个数不少于8个,粘结剂厚10mm (压实厚度3?5mm),间距200- 300mm,。涂料饰面外墙粘结面积不小于50% (特殊部位为100%粘贴见条)。 条粘法 (4)抹完粘贴砂浆后,立即将板立起就位粘贴,粘贴时应轻柔、均匀挤压,并随时用托线板检验垂直平整。板与板接紧,碰头缝处不抹粘贴砂浆。粘贴真金板应做到上下错缝(1/2),每贴完一块板,应及时清除挤出的粘贴砂浆,板间不留空

板应交错连接 (马牙槎)。 ⑸真金板接缝不平处应用粗砂纸磨平,粗砂纸宜衬有平整板材。打磨动作宜为轻柔的圆周运动。磨平后应用刷子将碎层清理干净。 5、铺贴耐碱玻纤网格布:复合耐碱玻纤网格布(≥240g/㎡)。

外墙保温板技术交底

外墙保温板技术交 底

2、材料配制,粘结砂浆和抹面砂浆均为单组份材料,水灰比应按材料供应商产品说明书配制,用砂浆搅拌机搅拌均匀,搅拌时间自投料完毕后不小于5min,一次配制用量以4h内用完为宜(夏季施工时间宜控制在2h内)。 3、发泡水泥板在基层墙体上的粘贴应采用满粘法,并符合下列要求: ①发泡水泥板铺贴之前应清除表面浮尘。 ②发泡水泥板施工应从首层开始,并距勒脚地面300mm处弹出水平线,用1:3水泥砂浆并按照要求添加一定的防水剂,粉刷和发泡水泥板相同厚度的防水层做托架,干固后自下而上沿水平方向横向铺贴发泡水泥板,上下排之间发泡水泥板的粘贴应错缝1/2板长。 ③发泡水泥板与基层墙体粘贴采用满贴法粘贴,粘贴时用铁抹子在每块发泡水泥板上均匀批刮一层厚不小于3mm的粘结砂浆,粘贴面积应大于95%,及时粘贴并挤压到基层上,板与板之间的接缝缝隙不得大于1mm。 ④发泡水泥板在墙面转角处,应先排好尺寸,裁切发泡水泥板,使其垂直交错连接,并保证墙角垂直度。发泡水泥板错缝及转角铺贴如下图。

发泡水泥板错缝及转角示意图 ⑤在粘贴窗框四周的阳角和外墙角时,应先弹出垂直基准线,作为控制阳角上下竖直的依据,门窗洞口四角部位的发泡水泥板应采用整块发泡水泥板裁成“L”型进行铺贴,不得拼接。接缝距洞口四周距离应不小于100mm。下图所示。 门窗洞口排板示意图 4、抹面砂浆施工:发泡水泥板大面积铺贴结束后,视气候条件24-48小时后,进行抹面砂浆的施工。施工前用2m靠尺在发泡水泥板平面上检查平整度,对凸出的部位应刮平并清理发泡水泥板表面碎屑后,方可进行抹面砂浆的施工。抹面砂浆施工时,同时在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶以及凸出墙面的顶面做出坡度,下面应做出滴水槽或滴水线。 5、网布施工:用铁抹子将抹面砂浆粉刷到发泡水泥板上,厚度应控制在3-5mm,先用大杠刮平,再用塑料抹子搓平,随即用铁抹子将事先剪好的网布压入抹面砂浆表面,网布平面之间的搭接宽度不应小于50mm,阴阳角处的搭接不应小于200mm,铺设要平整无褶皱,阴阳角网布做法见下图。在洞口处应沿45°方向增贴一道300×400mm 网布。首层墙面宜采用三道抹灰法施工,第一道抹面砂浆施工后压入网布,待其稍干

外墙保温技术交底(最全)

外墙保温工程 一、编制依据: 施工图纸 《施工组织设计》 《建筑节能工程施工质量验收规范》50411-2007 《外墙外保温构造详图二》L07J109 《公共建筑节能保温构造详图》L09J130 《居住建筑保温构造详图》L06J113 《建筑工程做法》L06J002 《建筑工程施工工艺规程》(土建篇) 14-032-2004 二、施工部位的工程概况: 1、外墙保温45厚挤塑聚苯板(燃烧等级B1级),具体做法详见L07J109第26页大样1、2,墙面每两层设置防火隔离带,做法详见图集L09J130第69页大样。 2、北侧楼梯间部位外墙抹20厚胶粉颗粒,外墙空调板及造型处抹20厚胶粉颗粒,女儿墙内侧及窗口收口抹25厚玻化微珠。 三、作业准备: 1、材料准备 外墙专用界面剂、挤塑聚苯板、粘接砂浆、抹面砂浆、锚固件、玻化微珠、胶粉、聚苯颗粒、玻纤网等 2、作业条件 2.1.吊篮安装完毕且多方验收合格。 2.2.基层表面应光滑、坚固、干燥、无污染或其它有害的材料。 2.3.墙外的水落管、预埋件、进口管线或其它预留洞口,应按设计图纸或施工验收规范要求提前施工。 2.4外立面施工满足施工操作和安全的条件,四级风以上或雨天禁止作业,夏季高温时,不宜在强光下施工。 2.5施工前必须对工人进行安全教育,做好技术交底严格按本施工工序进行施工。 3、施工器具 锯条或刀锯、打磨挤塑板的粗砂纸挫子或专用工具、小压子或铁勺、铝合金靠尺、铁卷尺、线绳、线坠、墨斗、灰槽、小铁平锹、塑料桶、搅拌器、刷子、刀或剪刀、铁抹子等。 四、操作措施: 工艺流程 准备材料→基层墙面处理→弹控制线→挂基准线→搅拌砂浆→粘贴翻包网格布→粘贴挤塑板→安装固定件→压入翻包网格布→抹底层抗裂砂浆→贴压网格布→抹面层抗裂砂浆→检查验收。 1、基层墙面处理:清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物。剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;涂刷界面剂一道;窗台挑檐等挑板按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实,外墙表面抹20厚水泥砂浆面层,使外墙平整度满足要求。 2、弹控制线 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰缝线等。 3、挂基准线 在建筑外墙大角(阴角、阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,

外墙保温技术交底

技术交底记录 鲁JJ-013-

(5)岩棉板粘贴采用条粘法,其粘贴面积不得小于80%。 (6)局部不规则处粘贴岩棉板可现场裁切,但必须注意切口与板面垂直。墙面边角处的岩棉板最小尺寸不应小于300mm。门窗口侧边为30mm厚的玻化微珠。 2.3岩棉板表面、板缝的处理: (1)岩棉板粘贴24小时后有了足够的强度,检查粘贴后的岩棉板表面是否平整,板缝处如不平需打磨平整。(2)采用PU发泡胶填充板缝:岩棉板之间的缝隙用PU发泡胶填充,填充时应尽量深地打入缝隙,并稍凸出于墙面,待其干燥,干燥前不得用手触摸。 (3)发泡胶干燥后(约30分钟即可干燥)用美工刀割去凸出于墙面部分,然后用打磨板去板缝处的不平整,同时使整个保温墙面的平整度达到3mm/2m。 2.4第一道抹面层施工 (1) 在岩棉板处理后,施施工质量验收合格以后,即可进行抹面层施工。 (2)在门窗洞口四角沿45o方向铺贴一层200mm×300mm耐碱玻纤网;在二层及二层以上墙面阳角处铺贴一层宽400mm 耐碱玻纤网。 (3)抹面胶浆与耐碱玻纤网相当的抹面胶浆后,立即将耐碱玻纤网压入抹面胶浆内,铺贴要平整、无褶皱,面层凝固后以露出耐碱玻纤网暗格为宜,严禁先铺耐碱玻纤网后抹抹面胶浆。 (4)该墙面第一层耐碱玻纤网应对接,对接点不得在阴阳角处且偏离阴阳角不低于200mm。 (5)抹面胶浆施工间歇应在自然断开处,以方便后续施工的搭接。在连续墙面上如需停顿,第一道抹面胶浆不应完全覆盖已铺好的耐碱玻纤网,需与耐碱玻纤网、第一道抹面胶浆形成台阶形坡茬,留茬间距不小干150mm。 2.5岩棉板的锚固 (1)抹第一道抹面胶浆静止12小时以上,然后进行岩棉板的锚固。 (2)每平方米墙面不少于6个锚固件。 (3)在用锚栓锚固岩棉保温板时,应在耐碱玻纤网铺设完毕后,第二道抹面胶浆施工前进行,锚固深度在混凝土墙中不小于25mm,在砌体墙中不小于50mm,并根据材质不同调整锚固深度。 (4)锚栓锚固点的布置方式:锚固件的纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基层墙体转角处加密至间距200mm,满足规范要求。从距墙角、门窗侧口100-150mm及从檐口与窗台下方150mm处开始安装。

外墙保温施工技术交底(最新最全版本)

一、施工准备: 1、技术准备: 1.1、技术人员熟悉图纸,对结构层外立面尺寸进行分解,制定聚苯板的拼装排版方案,水平分格缝设于结构层面。 1.2、组织施工技术人员进行岗前培训,了解材料特性,参阅有关图纸及施工方案,掌握施工技术要领,进行施工技术交底和安全技术交底。 2、材料准备 2.1保温板要求:保温板为普通膨胀聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度为100mm,阻燃等级B1级,容重不低于20㎏/m3,且自生产之日起,至少存放90天。外保温板进场验收,经项目技术、质检、甲方、监理同意后方可使用。 2.2、聚合物抗裂砂浆:拉伸粘接强度≥0.10 可操作时间1.5-4.0h。 2.3机械锚固件:规格8*140 单个锚栓抗拉承载力≥0.30 。 2.4耐碱网布:规格5*5 耐碱断裂强力≥750 , 单位面积质量≥160g/m2。 2.5发泡水泥保温板:厚度为100mm,阻燃等级A级,容重不低于150㎏/m3。外保温板进场验收,经项目技术、质检、甲方、监理同意后方可使用。 3、机具准备 主要机具包括磅秤、切割锯、电动搅拌器、电锤(冲击钻)、电动打磨器(砂纸)、电动(手动)螺丝刀、壁纸刀、剪刀、钢丝刷、钢丝、扫帚、棕刷、开刀、墨斗、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 4、作业条件 4.1、外墙保温施工首先应在基层使用质量验收合格后进行。 4.2、外保温板放样:依据施工图纸,由厂家根据技术要求进行拼板放样,厂家根据放样图分区进行加工,分批进货,施工过程中,按放样图进行现场安装。 4.3、门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;窗框应已立完。

4.4、墙体螺杆眼堵洞完毕,各专业隐检验收合格 4.5、作业环境温度不低于5℃,风力不大于5级,风速不大于5m/s,大于5级风停止施工。夏天应避免阳光暴晒,雨天不能施工。 二、施工工艺 1、工艺流程:外墙保温施工顺序为:基层清理验收→板材(处理)粘贴→打磨→贴网→抹面从上往下。具体施工流程如下图所示。操作程序见下图: 2、外墙保温施工要点: (1)基层清理:清理抹灰墙面上残留的浮灰、油污等杂物及抹灰空鼓部位等。剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;窗台挑檐等挑板按照 2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实,外墙表面平整度满足要求。

外墙保温施工技术交底大全

康庄美地公租房D区5~9#楼 工程外墙保温施工技术交底一、外墙保温构造 二、工期:

该工程的工程量较大、工期紧、每栋楼的吊篮一次安装完,因此必须从人力、物力、机具、材料方面得到保证,而且需要与相关专业工种同时进行施工,交叉作业较多。作好进度计划的协调配合工作,及时、合理地组织好平行流水作业和立体交叉作业,工期30天完成。 三、施工要点: (一)基层墙面处理要求: 1、对墙体有松动、灰浆不饱满的拼缝及梁、板下的顶头缝,墙面坑凹不平处,砌块缺楞掉角用水泥胶浆填塞密实、平顺,将露出墙面的舌头灰刮净,凸出部位剔凿平整。 2、结构施工时留下的对拉螺栓孔采用1:2水泥砂浆加甲基纤维胶液填补密实。 3、砌体施工时留下的脚手眼孔洞、悬挑槽钢孔洞、剔凿的设备管线槽用掺入UEA微膨胀C20细石砼找补平整,将抹灰基层处理完好。 4、外门窗框安装完毕、检查合格。 5、基层应平整、坚实。基层墙面必须清理干净,使墙面无油渍、浮尘、脱模剂、污垢、风化物、霜,泥土等污染物或其它妨碍粘结的材料。施工前一天用水将基层墙面充分湿润;但基层墙体不能饱和面干,不能有明水,否则会出现龟裂现象。经冲洗的墙面必须晾干后,方可进行下道工序的施工。 (二)厚度控制打巴 1、厚度控制巴的顶面应以保温层的设计厚度为准。 2、打顶部巴:距顶部400mm左右和在墙的两尽头阳角处同一水平面线上(用透明乳胶管找水平)吊垂线,用水泥砂浆做上部标准块2个,

标准块厚度同保温层厚度标高相同,标准块大小见方成宝塔形,在同一水平面线上做其他标准块,厚度由水平通线控制,标准块间距为1.2~1.5m。 3、打其它巴:依次以顶部第一排标准块为依据,吊垂线确定下部对应的标准块厚度,间距为1.2~1.5m。 (三)界面砂浆施工 1、配料调浆 将YG甲基纤粉:水=1:150(重量比),用搅拌器充分搅拌均匀(约搅拌10分钟)制成甲基纤维胶液(以下简称胶液)。胶液在兑好12小时(此时胶液达到最佳粘结效果)后,按比例在胶液中掺入水泥(胶液重量比水泥重量为1:2)充分搅拌成水泥胶浆(界面砂浆)。界面砂浆必须即配即用,2小时内用完。 2、涂覆 用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上,不得漏刮,拉毛不宜太厚。配好的料注意防晒避风。 (四)、钢筋砼结构(梁柱)保温层施工 1、配料调浆 按使用说明书的配比将料倒入搅拌容器中(根据搅拌机容量可以按比例调整)。搅拌机搅拌5-8分钟,使料浆成均匀膏体状,即可使用。砂浆必须即配即用,2小时内用完。

外墙保温板技术交底

一、工程简述本工程外墙保温挤塑板厚50㎜、薄抹面从上向下的施工顺序依次施工。严格依据施工图纸及新06J108图集进行施工;本项目采用吊篮脚手架进行外墙外保温施工。 二、施工方案 1.材料准备 1.1根据设计要求准备:容重为26-34㎏/m3,B1级阻燃要求的挤塑板;有出厂合格证并经复试合格。 1.2粘结挤塑板的胶浆及薄抹面防裂砂浆均有出厂合格证经复试合格。采用耐碱玻璃纤维涂塑网格布,并应具有合格证和检验报告单。 2.施工工具 保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量杯等。 3.工艺流程 基层墙面处理→弹线→校准门窗洞口→挂垂直和拉水平线→排挤塑板→材料准备→配制粘接剂→镶贴挤塑聚苯乙烯板→打磨找平→嵌贴翻包网格布→安装锚固件→铺设网络布→涂抹抗裂砂浆→找平修补→涂面层涂料→验收。 3.1基层墙体的处理 (1)基层墙体表面的浮灰浮尘、残留砂浆清理干净,打底砂浆抹面完成。 (2)墙体架眼洞,砖缝应先填实抹平,对混凝土构造柱及圈梁墙面不平处要事先凿平修好,以保证墙体表面平整。所有外墙的门窗框、水落管、进户管线、墙面预埋件等都已安装到位,并通过隐蔽验收并办理交接手续。 (3)在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度和基层墙面表面温度

不得低于5℃,风力不大于4级。施工应避免直接日晒和雨淋,必要时,应在脚手架上搭设防晒布遮挡墙面以避免阳光的直射和雨水的冲刷。 (4)外墙保温施工应由专业队伍或经过专业培训考核合格后的人员进行,作业前应编制详尽的专项施工方案,对细部及特殊部位的做法进行事先策划,提出具有针对性的预控措施、细部具体做法等。 3.2墙面测量及弹线、挂线 (1)根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在外门窗洞口及伸缩缝、装饰线处弹水平、垂直控制线。在阴角、阳角和窗边固定钢线以测定垂直基面误差,做好标记并记录;拉通长水平线用以测定墙面平整度误差,做好记录。 (2)在建筑物外墙阴阳角及其他必要处挂出垂直基准控制线,弹出水平控制基线并做好记录。(3)施工过程中每层适当挂水平线,以控制挤塑板粘贴的垂直度和平整度。 (4)粘贴翻包网格布凡挤塑板侧边端部与主体墙体接触处,门窗洞口处及建筑变形缝两侧,都应做网格布翻包处理。 3.3粘结剂配制 (1)根据厂家生产的聚合物粘结砂浆粉料,按照粉料:水=1:0.25(重量比)的配合比配制粘结砂浆,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀,拌好的粘结砂浆在静停十分钟后还需二次搅拌才能使用,配好的砂浆应注意防晒避风,一次配制量应控制在可操作时间内用完,一般不应超过2小时,超过可操作时间后不准再度加水(胶)使用。 (2)每加入一小部分水泥和砂子时都应充分搅拌均匀,避免出现离析,并可根据环境和和易性及配合比的要求,适当的加入少量的水。

外墙保温施工技术交底(最新最全版本)

」、施工准备: 1、技术准备: 1.1、技术人员熟悉图纸,对结构层外立面尺寸进行分解,制定聚苯板的拼装排版方案,水平分格缝设于结构层面。 1.2、组织施工技术人员进行岗前培训,了解材料特性,参阅有关图纸及施工方案,掌握施工技术要领,进行施工技术交底和安全技术交底。 2、材料准备 2.1保温板要求:保温板为普通膨胀聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度为100mm阻燃等级B1级, 容重不低于20 kg/m3,且自生产之日起,至少存放90天。外保温板进场验收,经项目技术、质检、 甲方、监理同意后方可使用。 2.2、聚合物抗裂砂浆:拉伸粘接强度》0.10 可操作时间1.5-4.0h。 2.3机械锚固件:规格8*140 单个锚栓抗拉承载力》0.30 。 2.4耐碱网布:规格5*5 耐碱断裂强力》750 ,单位面积质量》160g/m2。 2.5发泡水泥保温板:厚度为100mm阻燃等级A级,容重不低于150 kg /m3。外保温板进场验收,经项目技术、质检、甲方、监理同意后方可使用。 3、机具准备 主要机具包括磅秤、切割锯、电动搅拌器、电锤(冲击钻)、电动打磨器(砂纸)、电动(手 动)螺丝刀、壁纸刀、剪刀、钢丝刷、钢丝、扫帚、棕刷、开刀、墨斗、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 4、作业条件 4.1、外墙保温施工首先应在基层使用质量验收合格后进行。 4.2、外保温板放样:依据施工图纸,由厂家根据技术要求进行拼板放样,厂家根据放样图分区进行加工,分

批进货,施工过程中,按放样图进行现场安装。 4.3、门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;窗框应已立完。 4.4、墙体螺杆眼堵洞完毕,各专业隐检验收合格

外墙外保温施工技术交底

外墙外保温施工技术交底 一、外墙保温概况: 住宅外墙保温层为100厚苯保温板,商业裙房混凝土外墙为50厚苯保温板,非承重空心砖外墙采用50厚苯保温板。 钢丝网架现浇混凝土外墙外保温系统以现浇砼为基层,单面钢丝网架置于外墙外模内侧,并安装¢6钢筋作为辅助固定件。浇筑砼后单面钢丝网架板挑头钢丝和¢6钢筋与砼结为一体,单面钢丝网架表面抹掺外加剂的水泥砂浆形成厚抹面层,外表做饰面层。 二、材料要求: (1)XPS 单面钢丝网架(如下图) Xps 单面钢丝网架板每平方米斜插腹丝不得超过200根,斜插腹丝应为镀锌钢丝,板两面应预喷刷界面砂浆。加工质量除应符合表规定外,尚应符合现行行业标准《钢丝网架水泥聚苯乙烯夹心板》的相关规定。 有网现浇系统XPS钢丝网架板厚度、每平方米腹丝数量和表面荷载值应通过试验确定。XPS钢丝网架板构造设计和施工安装应考虑现浇混凝土测压力影响,抹面层厚度应均匀,钢丝网应完全包覆于抹面层中。 材料进场应进行复试,复试合格后方可用于工程中。 质量要求:

(1)应符合GB/T10801.1-Gb7/T1.2-2002规定的阻燃性(ZR)要求。 (2)钢丝网架保温板质量要 Φ6钢筋每平方米宜设4根,锚固深度不得小于100mm。 在每层层间宜留水平抗裂分隔缝,层间保温板外钢丝网应断开,抹灰时嵌入层间塑料分隔条或泡沫塑料棒,外表用建筑密封膏嵌缝。垂直抗裂分隔缝宜接墙面面积设置,不宜大于30m2。 (3)粘板专用胶 板长3000mm范围内XPS对接不得多于两处,对接处需用胶粘

剂粘牢。 三、施工方法: 施工注意点: 1、混凝土墙与贴保温板混凝土墙模板交接处,应采用与保温板同厚度的木条镶贴到模板内,以保证该部位接茬顺直,并避免漏浆。 2、切割保温板时应保证切口的顺直,上下左右保温板的接缝应严密,上口保温板留置应与外墙模板上口平,避免应振捣砼时,水泥浆流入保温板外凹槽内,影响面砖粘接质量。 对于苯板保温,要求粘贴苯板表面平整度偏差不超过4mm,超差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm 时用1﹕2.5 水泥砂浆抹灰,需找补厚度小于6mm 时由保温施工单位用聚合物粘结砂浆实施找补);以确保整个墙面的平整度在4mm 内,阴阳角方正、上下通顺。 在飘窗板、挑檐等位置预先粘贴板边翻包网格布,将不小于220mm 宽的网格布中的80mm 宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上(粘结砂浆厚度不得超过2mm),后期粘贴挤塑板时再将剩余网格布翻包过来。 总包单位指定某一基面处理完成的楼层作为样板层交与外保温单位进行样板层施工。 后砌墙粘贴苯板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,施工时控制板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm。当板间缝隙大于2mm 时,须用苯板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;板间平整度高差大于1.5mm 的部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。 按照事先排好的尺寸切割保温板(用电热丝切割器),从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。 用条点法涂好聚合物砂浆的挤塑板必须立即粘贴在墙面上,速度要快,以防止粘结砂浆表面结皮而失去粘结作用。 苯板按照上述要求贴墙后,用2m 靠尺反复压平,保证其平整度及粘结牢固,板与板间要挤紧,不得有缝,板缝间不得有粘结砂浆,否则该部位则形成冷桥。每贴完一块,要及时清除板四周挤出的聚合物砂浆;若因挤塑板切割不直形成缝隙,要用木锉锉直后再张贴。 苯板与基层粘结砂浆在铺贴压实后,砂浆的覆盖面积约占板面的

外墙外保温技术交底范本

一、施工准备 1.机具准备 外接电源设备、角磨机、电锤、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、抹子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺、墨斗等、手持式电动搅拌器、木锉或粗砂纸。 2.技术准备 施工人员应认真熟悉图纸、相关国家和地方规范、图集及保温施工工艺,提前分析确定施工中的难点及需要着重注意的部分,熟悉掌握各节点构造做法大样图,做到目标明确,重点突出。 叠拼区外墙主断面采用115厚EPS保温板,B1级;梁、柱热桥及其他主要结构性热桥采用115厚EPS保温板,B1级;外门窗洞口及周边侧墙保温采用20厚EPS保温板,B1级;外墙挑出构件及附墙部件(雨篷、空调室外机搁板及侧板、檐沟、外凸墙垛等)板底采用30厚XPS保温板,B1级,板顶采用30厚保温砂浆;女儿墙内侧采用20厚XPS保温板,B1级;变形缝处屋面、外墙的缝口处,填塞低密度岩棉板,深度不小于300;未设置地下室建筑的外墙保温层应延伸至室外地面以下,延伸长度不小于500,有地下室的建筑外墙保温层应连续。 二、施工条件 1.保温施工基面应达到规范要求的水平、垂直度并经监理单位验收合格。基底要求牢固、干燥、清洁、平整,表面不应有污迹、灰尘、油污、挂浆等疏松物。 2.外墙预留孔洞、预埋件施工安装完毕,大钢模穿墙螺栓孔用聚氨酯发泡胶填塞密实并验收 合格。 3.确定施工工艺及操作要点,大面积施工前要先做出样板墙,样板墙完成后,必须经质检部门和栋号负责人验收鉴定合格后,方可组织班组按照样板墙要求施工。 4.施工现场环境温度及基层表面温度在施工中及施工后24h内均不得低于5℃,夏季应避免阳光曝晒,在5级以上大风天气和雨雪天不得施工。 5.伸出外墙面的雨水管管卡、各类预埋件、支架和设备穿墙管道等已安装到位,并预留外保温层和外墙装饰层的厚度。

外墙聚苯板保温技术交底记录

一、施工准备 1.1材料要求: 1.1.1保温55mm(东西山墙)\70mm(飘窗)等厚,具体位置详图纸说明。 1.1.2聚合物砂浆胶粘剂(与聚苯板配套产品),可操作时间≥2小时。 1.1.3聚合物抗裂砂浆:可操作时间≥2小时。 1.1.4塑料玻纤网格布。 1.1.5机械锚固件:不锈钢螺钉、塑料套管、圆盘。所有材料均应符合《外墙外保温施工技术规程(聚苯板玻纤网格布聚合物砂浆做法)》(DBJ/J01-38-2002)的要求。 1.2施工机具、电动搅拌器、电动打磨机、铁锹、壁纸刀、剪刀、钢丝刷、钢丝、扫帚、棕刷、开刀、墨斗、抹子、压子、托线板、2m靠尺。 1.3作业条件: 1.3.1操作地点风力不大于5级,雨天不能施工。 1.3.2清除施工基层上的浮灰、疏松物、油污和其它废弃物。油污用草酸、火碱溶液擦洗并用清水冲净。 二、操作工艺 1、工艺流程 乳胶漆饰面:结构基层处理、材料及工作准备——吊垂直线、弹控制线——基面润湿——抹粘贴砂浆——粘贴翻包网格布——粘贴聚苯板——安装锚固件塑料套管、固 定锚固件——抹底层抗裂砂浆——耐碱玻纤网格布——抹面层抗裂砂浆——验收合格——面层施工(乳胶漆) 注意部分墙面(砌体墙面)需甩浆—1:2.5水泥砂浆找平

2、基层清理,主要把基层上粘结的松动混凝土、砂浆、灰浆等清理干净,油漆、油污等用火碱水清刷干净,其余杂物清扫干净后,在施工前一天洒水湿润。砌块墙甩浆后应用1:2.5水泥砂浆打底找平。 3、设置控制线 在墙面阴角的部位,垂直22#钢丝,用经纬仪校正其垂直度,上下固定,在外墙皮的四周用水准仪测设,用墨斗弹出七层窗台水平线,以水平、垂直总控制线为基准按间距1.2m划分区段控制网,找墙间规矩,用5kg线坠和抄平水管校核。 4、安装保温板 (1)保温板规格:标准板面尺寸为600×1200,对角线误差±2mm。非标准板按实际 需要尺寸加工。尺寸允许偏差±2mm,大小面垂直。 (2)粘贴砂浆一次配制量以2h内用完为宜。 (3)保温板自下往上、错缝依次粘贴,贴板前要比试两块板间的厚度、缝隙是否平整、严密。若不平、不严时需要用保温板锉修平整,缝隙严密后,再打胶点,保温板 粘贴采用点框法,点框法为:在保温板上抹专用聚合物粘结砂浆,在板四周抹一圈, 宽度50mm,侧面留30mm宽排气口,板心按梅花形布设粘结点,粘结点直径不于小140mm,胶厚10mm(压实厚度3~5mm),间距200mm。外墙粘结面积任何情况 下不小于50%。 (4)抹完粘贴砂浆后,立即将板立起就位粘贴,粘贴时应轻柔、均匀挤压,并随时用 托线板检验垂直平整。板与板接紧,碰头缝处不抹粘贴砂浆。粘贴聚苯板应做到上下 错缝(1/2),每贴完一块板,应及时清除挤出的粘贴砂浆,板间不留空隙,如出现间

外墙保温工程技术交底大全

外墙保温工程技术交底 工程名称:施工部位:外墙保温 一、施工条件: (1)环境要求:施工现场的环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24小时内不得低于5度;施工时风力不得大于5级;阴雨天不能施工; (2)工序要求:窗框安装完毕,基层已经验收完毕,外墙施工没有交叉作业,外脚手架搭设完毕。 (3)洁净度要求:基层墙面干燥,基层墙面必须彻底清除表面的浮灰、污渍、脱模剂、空鼓、突出物及风化物等影响粘结强度的异物。 (4)平整度、垂直度要求:以2米的靠尺检查,最大偏差应小于4mm;超差部位应修补。(5)材料准备:XPS挤塑聚苯板、专用胶粘剂、耐碱网格布、抹面胶浆、塑料胀管螺丝、及其它施工工具。 二、施工流程: 加气块填充墙砌筑→基层清理、水泥砂浆修补找平→弹线→配制粘结剂聚合物砂浆→粘贴聚苯板→钻孔及安装固定件→抹底层抗裂砂浆→压入网格布→抹抗裂砂浆→验收→膨胀 缝填封密胶→验收 三、施工方案:: (1)基层处理:基层墙面干燥,基层墙面必须彻底清除表面的浮灰、污渍、脱模剂、空鼓、突出物及风化物等影响粘结强度的异物。垂直平整度以2米的靠尺检查,最大偏差应小于4mm,以最小修补量为原则确定超差的部位。窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口用水泥砂浆填塞密实;外墙体上的穿墙螺栓孔需用聚氨酯泡沫胶进行封堵。(2)弹控制线:施工前首先熟悉图纸,利用弹在外墙立面上的控制线,作为各施工层竖向投测的依据,复核门、窗、洞口线,同时注意各大角线的准确,外门窗位置配合经纬仪进行调校,每次调校均以首层的门、窗口线为准,减少累计误差,保证外观达到质量要求。同时在墙面上放出膨胀缝线。首层以上各层标高控制采用水准仪导测标高,每二层使用钢尺进行一次整体校核,以保证标高控制精度,钢尺量距要求:量边时,采用错尺法,各层标高误差小于±3毫米,建筑物整体竖向投测误差控制在±15毫米以内。 (3)调制聚合物改性粘结剂:见使用说明书,粘结剂应随用随调,新调制的粘结剂应置5分钟后使用,一次调制的粘结剂应在2小时内使用完毕。 (4)预粘板端翻包网格布:在挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布,将不小于220mm 宽的网格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上(粘结砂浆厚度不得超过2mm),后期粘贴聚苯板时再将剩余网格布翻包过来。 (5)粘贴挤塑板: ①施工前,根据整个外墙立面的设计尺寸编制聚苯板的排板图,以达到节约材料、加快施工速度的目的。聚苯板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于200mm, ②施工单位指定某一基面处理完成的楼层作为样板层交与外保温单位进行样板层施工。聚苯板的粘贴应从细部节点(如阳台、挑檐)及阴、阳角部位开始向中间进行。施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制其顺直度(注:保温施工时控制阴阳角的顺直度而非垂直度),并要求事先用墨斗弹好底边水平线及100mm控制线,以确保水平铺贴,在区段内的铺贴由下向上进行。

外墙保温技术交底

保温节能技术交底记录 一、建筑节能概况 外墙用40厚ZL胶粉聚苯颗粒保温墙体材料;屋面保温采用80厚聚苯板保温层;地下室顶板下粘贴80厚聚苯保温板;楼梯间内墙刷30厚ZL胶粉聚苯颗粒;分户墙的两侧均抹20厚胶粉聚苯颗粒。 外露悬挑砼构件下粘贴80厚聚苯保温板,外飘窗上下挑板粘贴30厚ZL胶粉聚苯颗粒保温墙体材料。 二、施工准备 1、材料准备:保温材料进场一定要认真检查保温材料的品种、规格,必须与设计要求一致。首先目测其外观、形状、颜色,用尺子测量其厚度尺寸,用称称取一定体积的重量计算其密度,然后对照其产品说明书和设计文件要求进行核对。 材料进场一定要检查产品出厂合格证、使用说明、产品质量检验报告、生产许可证、备案证等,所有这些文件都需要盖供应商和生产企业的公章,对于复印件要更加严格的审核。材料进场后必须按照代表批量进行复检。并应经监理工程师(建设单位代表)确认后方可使用。 贮料场地要注意防水、防火,明火远离贮料场地。 2、机具准备:施工电梯、砂浆搅拌机、吊篮、夹具、灰斗、大铲、手推车、平抹子、靠尺、线坠。 3、人员组织:1)项目部成立了建筑节能施工专项小组,其主要任务全面控制施工节点,监督、检查施工班组的施工情况,严把质量关;2)操作人员施工前经过技术、安全培训,且经考试和试施工合格后,方可进行相关施工;3)施工作业人员要满足本工程的进度要求。 三、建筑节能施工技术措施 (一)工艺流程:基层墙面处理→套方找规矩→灰饼冲筋→保温材料施工→验收。 (二)胶粉聚苯颗粒:胶粉聚苯颗粒保温浆料内外墙保温系统由基层墙体、界面层、保温层,抗裂保护层和饰面层组成。 (四)施工条件 1)基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》和《砌体工程施工质量验收规范》的要求。 2)施工现场应具备通电、通水施工条件,并保持清洁的施工环境。 3)施工中环境温度不应低于+50C,风力应不大于5级,风速不宜大于10m/s。严禁雨天施工,雨期施工时应采取防雨措施。 (五)施工操作要点

外墙保温技术交底

外墙保温施工技术要求 1、保温材料为岩棉板,燃烧等级A级,容重为140kg/m3。 2、90+90户型(A6#、A11#、A14#):外墙保温岩棉板厚度为60mm,凸窗顶、底板岩棉板厚度为70mm,地下室顶板岩棉板厚度为80mm。 3、其余楼外墙保温岩棉板厚度为70mm厚,凸窗顶、底板岩棉板厚度为70mm,地下室顶板岩棉板厚度为80mm。 4、锚栓:塑料圆盘规格为φ8-142mm-60(直径-长度-圆盘直径)。不锈钢钉实测长度≥135mm,锚栓施工时电钻的钻头直径为8mm,锚栓的数量为8~10个/㎡。 5、托架采用铝合金托架,托架之间留3mm的间隙,短边靠结构墙体用膨胀螺栓固定(10*80mm膨胀螺栓@500mm),长边不小于岩棉板厚度2/3,托架通长设置,确保能承受托架间距内保温及装饰层自重。首层托架在散水顶面以上220mm处安装,以上每两层(标准层层高2.9m)在框架梁处(基层墙体的勒脚、阳台栏板、窗口上沿等岩棉板安装的起始位置)安装一道

通长的托架。 6、门窗边采用30mm厚无机保温砂浆进行保温处理。 7、岩棉板施工前在建筑外墙大角(阳角、阴角)、外墙空调孔及其他必要处挂垂直基准钢线。每个楼层适当位置挂水平线,以控制岩棉板的垂直度和平整度。 8、岩棉板在使用胶粘剂前,6个面必须全部满涂界面剂,严格按使用说明书进行调配,为保证验收的直观性,界面剂调配时必须掺入不影响粘接性能的环保色素。 9、窗口下沿岩棉板采用钢板L80*(岩棉板厚度+5mm)*3封口,用膨胀螺栓固定,具体规格见下图。 10、门窗洞口、女儿墙、变形缝、檐口、勒脚、托架等处的保温层终端部位均应在粘贴岩棉板前,先行粘贴翻包用的窄幅(宽不小于300mm)耐碱网格布,其压入岩棉板和翻包尺寸均不少于100mm。

外墙保温技术交底(最全)

外墙保温技术交底(最 全) -CAL-FENGHAL-(YICAI)-Company Onel

外墙保温工程 一、编制依据^ 施工图纸 《施工组织设计》 《建筑节能工程施匸质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温构造详图二》L0刀109 《公共建筑节能保温构造详图》L09J130 《居住建筑保温构造详图》L06J113 《建筑工程做法》L06J002 《建筑工程施工工艺规程》(土建篇)DBJ14-032-2004 二、施工部位的工程概况: 1、外墙保温45厚挤塑聚苯板(燃烧等级B1级),具体做法详见L07J109第26 页大样1、2, 墙面每两层设置防火隔离带,做法详见图集L09J130第69页大样-A。 2、北侧楼梯间部位外墙抹20厚胶粉颗粒,外墙空调板及造型处抹20厚胶粉颗 粒,女儿墙内侧及窗口收口抹25厚玻化微珠。 三、作业准备: 1、材料准备 外墙专用界面剂、挤塑聚苯板、粘接砂浆、抹面砂浆、锚固件、玻化微珠、胶 粉、聚苯颗粒、玻纤网等 2、作业条件 2.1?吊篮安装完毕且多方验收合格。 2.2?基层表面应光滑、坚固、干燥、无污染或其它有害的材料。 2.3?墙外的水落管、预埋件、进口管线或其它预留洞口,应按设计图纸或施工验收规范要求 提前施工。 2.4外立面施工满足施工操作和安全的条件,四级风以上或雨天禁止作业,夏季 高温时,不宜在强光下施工。

2.5施工前必须对工人进行安全教育,做好技术交底严格按本施工工序进行施 工。 3、施工器具 锯条或刀锯、打磨挤塑板的粗砂纸挫子或专用工具、小压子或铁勺、铝合金靠尺、铁卷 尺、线绳、线坠、墨斗、灰槽、小铁平锹、塑料桶、搅拌器、刷子、刀或剪刀、铁抹子等。 四、操作措施: 工艺流程 准备材料一基层墙面处理-弹控制线一挂基准线—搅拌砂浆-粘贴翻包网格布一粘贴挤塑板- 安装固定件-压入翻包网格布一抹底层抗裂砂浆一贴压网格布- 抹面层抗裂砂浆-检查验收。 1、基层墙面处理:清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物。剔除剪力墙接槎处劈 裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;涂刷界面剂一道;窗台挑檐等挑板按照 2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实,外墙表面抹20厚水泥砂浆面层,使外墙平整度 满足要求。 2、弹控制线 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰缝线等。 3、挂基准线 在建筑外墙大角(阴角、阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。 4、搅拌砂浆

外墙外保温施工技术交底最终版

一、设计概况: 1.1、本工程外墙外保温采用喷涂聚氨酯外墙外保温系统;具体为:1、聚氨酯防潮底漆(视现场具体情况);2、喷涂40mm厚硬泡聚氨酯保温层;3、聚氨酯界面砂浆层;4、保温砂浆找平层;5、抗裂砂浆(压入耐碱纤维网格布);6、抗碱封闭底漆;7、饰面层。 1.2、保温系统应覆盖门窗口外侧洞口、女儿墙、空调板及外挑构件热桥部位。 1.3、现场所喷硬泡聚氨酯材料防火等级不得低于B1级,外墙保温复合防火体系整体为A级。 施工准备 二、施工准备: 2.1、材料: 2.1.1、用于墙体节能工程的材料其品种必须复合设计及甲方品牌要求。 2.1.2、材料的导热系数、密度、抗压/压缩强度、燃烧性能必须复合设计要求,材料进场进行复验,复验为见证取样送具有相关资质检测机构检验。 2.1.3、保温材料的燃烧性能必须通过具有相关检测机构的出具检测报告,检测报告必须确定硬泡聚氨酯燃烧性能必须达到B1级。找平胶浆材料燃烧性能达到A级。

保温浆料应在施工过程中制作养护试块,检测导热系数、干密度和压缩强度、燃烧性能,保温浆料的同条件养护试块应见证取样送检。 2.1.6 2.1.7、其它材料的技术指标必须满足现行规范及设计要求。 2.2机具准备 (1)高压无气聚氨酯双组份现场发泡喷涂机、专用喷枪、浇注枪、料管 (2)砂浆搅拌机、垂直运输机械、手推车、手提式搅拌器、电锤等 (3)抹灰工具、抹灰检测工具、经纬仪、放线工具、水桶、剪子、涂刷、手锤、壁纸刀、托线板、手锯等 (4)电动吊篮 三、作业条件 (1)结构主体已按现行国家规范验收合格。 (2)墙面基层应干燥,清理干净,无油渍、浮灰、孔洞、空调板、等外挑板等上的浮灰清理干净。 (3)专用保温施工脚手架安装应满足施工作业要求,经调试运行安全可靠,通过验收。并配备专职安全检查人员和维修人员。喷涂硬泡聚氨酯时吊篮施工墙面不小于500mm,抹灰操作时据施工墙面不小于200mm。 (4)现场喷涂硬泡聚氨酯的施工环境温度不应低于10℃,空气相对湿度宜小于85%,风力不宜大于三级。温度过低,泡沫塑料容易从物体表面脱落,而且泡沫塑料的密度明显增大。基层不干燥严重影响粘结强度。 (5)聚氨酯A组分料、B组分料应在干燥、通风、阴凉场所密封储存且有

外墙保温工程技术交底大全

外墙保温工程技术交底 一、材料要求: 1、所有进场材料进行验收,并复试合格后方可进行施工。 2、复合型聚苯板要求50厚,出厂前应在自然条件下陈化不少于42天或在60?C蒸气陈化不少于5天,收缩性符合要求。尺寸600㎜x900㎜,600㎜×1200㎜.容重不低于20公斤/立方米,600×900×50板重不低于0.54㎏。 3、粘结砂浆、抹面砂浆符合JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》中相关规定要求。 4、耐碱玻纤网格布普通型网孔中心距为4㎜×4㎜,单位面积重量大于160克/㎡,其余项目符合JG158-2004的相关要求。 5、锚固件塑料套管不得使用再生塑料,且圆盘直径不小于50㎜。 二、技术要求 1、基层与聚苯板胶粘剂的拉伸粘结强度不低于0.3Mpa。 2、保温板与基层的粘结面积不低于40%; 3、锚固件的数量不低于6个/平米,锚固件进入基层的深度不低 于5cm;单个锚固件与粉煤灰页岩烧结砖基层的拉拔力不低于 0.30N。 4、聚苯板面层的抹面砂浆的厚度3-5厚(普通型),首层采用5-7 厚(加强型)并附加一层耐碱涂塑玻纤网格布。 5、二层造型取消,单元口门楼、空调板、阳台独立柱6层以下、

女儿墙压顶及内侧,阳台坡屋面除两侧造型墙最外侧,出屋面烟道口、太阳能管道口、花架造型不再做外墙保温;楼梯间出屋面部分做保温。 6、窗口不做窗套,上口做鹰嘴,下依窗口坡度;阳台窗上口做鹰嘴,下做100宽,30厚线条,阳台窗侧面做至塑钢窗外侧,具体尺寸每栋楼现场确定。 7、窗口加强网做法 8、阴阳角做法

9、每两层应设置防火隔离带,材料采用岩棉板,防火隔离带宽300,厚度同保温层厚度。 三、质量控制 1、外墙外保温工程应在基体或基层的质量检查合格后,方可施工。 2、粘结剂和抹面胶浆的配合比、原材料计量必须符合相关规范要求。 3、粘结剂和抹面胶浆的配制应使用机械搅拌,超过凝结时间的不准使用。 4、以粘结为主的每块挤塑板与墙面的总粘结面积不得小于70%。挤塑板必须与墙面粘结牢固,无松动和虚粘现象。 5、挤塑板安装应上下错缝。各挤塑板间应挤紧挤严,不得有“碰头灰”,超出2mm的缝隙应用相应宽度的聚氨酯发泡填满,不得用砂浆填塞。 6、网格布应横向铺设,压贴密实,不得有空隙、皱褶、翘曲、外露等现象,搭接宽度左右不得小于100mm,上下不得小于80mm。 7、抹面胶浆总厚度宜为3—6mm。 四、施工工艺 (1)基层墙体的处理:基层墙体表面不得有油污、脱模剂、浮尘等污染物,墙面不平整处可用角磨机打磨或水泥砂浆找平。基层墙面若太干燥,应适当洒水润湿。

相关文档
相关文档 最新文档