屋面节能监理平行检验验收记录

GB50411—2007

工程名称汇峰国际城19#地块4#楼分部工程名称建筑节能验收部位屋面施工单位南通建工集团股份有限公司分包单位

质量验收规范的规定监理(建设)

单位验收记录检查项目质量要求检查方法检查数量

主控项目1

保温隔热材料

的品种、规格

符合设计要求和相关标

准的规定

观察、尺量检

查;核查质量证

明文件

按进场批次,每

批随机抽取3个

试样;质量证明

文件应按其出厂

检验批进行核查

符合要求2

导热系数

符合设计要求

核查质量证明

文件和进场见

证取样送检复

验报告

全数核查质量证

明文件和复验报

告;复验时,同

一厂家同一品种

的产品各抽查不

少于3组

符合要求密度

抗压强度或

压缩强度

燃烧性能

3 保温隔热层

敷设方式、厚度、缝隙

填充质量及屋面热桥部

位的保温隔热做法符合

设计要求和有关标准的

规定

观察、尺量检查

每100㎡抽查一

处,每处10㎡,

整个屋面抽查不

少于3处

符合要求4

通风隔热架空

架空高度、安装方式、

通风口位置及尺寸符合

设计及有关标准要求。

架空层内无杂物。架空

面层完整,无断裂和露

筋等缺陷

5 隔汽层

位置符合设计要求

对照设计观察

检查;核查隐蔽

工程验收记录

完整、严密

6 采光屋面

传热系数、遮阳系数、

可见光透射比、气密性

符合设计要求

核查质量证明

文件;观察检查

全数检查

节点的构造做法符合设

计和相关标准的要求

安装牢固,坡度正确,

封闭严密,嵌缝处不渗

观察、尺量检

查;淋水检查;

核查隐蔽工程

验收记录

屋面节能平行检验记录表

GB50411—2007

质量验收规范的规定监理

单位检查记录检查项目质量要求检查方法检查数量

一般项目1

保温隔热

按施工方案施工

观察、尺量、

称重检查

每100㎡

抽查一处,

每处10

㎡,整个屋

面抽查不

少于3处

符合要求松散材料分层敷

设、按要求压实、

表面平整、坡向正

现场采用喷、浇、

抹等工艺施工的

保温层,其配合比

计量准确,搅拌均

匀、分层连续施

工,表面平整、坡

向正确

板材粘贴牢固、缝

隙严密、平整

2

坡屋面、内

架空屋面的

保温隔热层

当采用敷设于屋

面内侧的保温材

料做保温隔热层

时,保温隔热层有

防潮措施,其表面

有保护层,保护层

的做法符合设计

要求

观察检查;核

查隐蔽工程

验收记录

3

金属板保温

夹芯屋面

铺装牢固、接口严

密、表面洁净、坡

向正确

观察、尺量检

查;核查隐蔽

工程验收记

全数检查

检验结论

监理工程师:年月日

房建监理平行检查记录表格(参考版)

房建工程 平行检查记录表格汇编 平行检验记录为建设厅检查内容; 下表仅供参考,请根据项目实际情况选用!

平行检查记录(测量放线) 编号: 工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法 检查部位检查人员 检查依据:GB50026-2007工程测量规范,图纸 检查记录: 控制桩保护情况: 测量仪器及设备为,测量仪器与设备□是/ □否已校验,承包单位测量人员为 检查项目实际测量误差(mm) 建筑(构筑)物长度: 建筑(构筑)物宽度: 设计标高为: 测量示意简图: 检查结论: 经检查□是 / □否符合设计和验收规范要求 处理记录: 说明:项目监理机构根据工程监理规划及细则,对工程关键控制点及隐蔽工程进行检查时填写此表。

土方开挖平行检查记录 编号:工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法尺量、水平仪 检查部位检查人员 检查依据:施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 检查记录: 主控项目: 检查项目允许偏差(mm)实测(mm) 底标高-50 长度(由设计中心线向两边量) 允许偏差+20,-5 宽度 边坡为,□符合 / □不符合设计及验收规范要求一般项目: 1、表面平整度:规范规定20mm,实测为 mm、 mm、 mm、 mm、 mm、□符合 / □不符合设计要求 2、基底土质为□符合 / □不符合勘察设计要求 检查结论: 经检查□是 / □否符合设计和验收规范要求 处理记录:

土方回填平行检查记录 工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法尺量 检查部位检查人员 检查依据:施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 检查记录: 回填土质击实试验编号为 主控项目:分层压实试验报告编号为,,,□符合/□不符合设计要求 一般项目: 回填土料为,□符合/□不符合设计要求,运输距离为 km,分层厚度及含水量□符合/□不符合设计要求; 表面平整度允许偏差20mm,现场实测为: mm、 mm、 mm,□符合 / □不符合验收规范要求。 检查结论: 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录:

隐蔽工程验收记录填写范例

隐蔽工程验收记录填写范例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况;(2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;

(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况; (2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢套筒连接、剥肋直螺纹连接、电渣压力焊、闪光对焊等),焊(连)接的具体规格尺寸、数量、接头位置应描述清楚,对不同连接形式分别填写隐检记录。 7、预应力工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和预应力施工方案、技术交底,检查预应力筋的品种、规格、数量、位置,预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管的情况等,预应力筋的下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性,锚具、夹具和连接器的组装等情况,锚固区中加强构造情况。

屋面隐蔽工程验收记录文本

隐蔽工程验收记录 工程名称施工单位 分布(子分部)工程 名称 屋面(隔汽层)分项工程名称隔汽层隐蔽项目屋面隔汽层隐蔽日期年月日 隐蔽内容1、根据建筑图纸及现行规范要求进行施工; 2、待屋面板上的水泥砂浆找平层干燥后,将基层打扫干净,进行隔汽层施工; 3、在找平层上刷冷底子油一道,沥青膏两道,涂刷均匀,无漏刷,凡是突出屋面结构的连接处均刷高150mm; 4、隔汽层的施工操作符合规范、设计要求。 隐蔽验收 检查情况 及结论 经检查,符合设计及施工质检验收规范,评定合格,同意进行下道工序施工。 项目 专业质量检查员项目经理 施工单位 质量部门负责人 监理工程师 建设单位 项目专业负责人

年月日年月日年月日年月日年月日 隐蔽工程验收记录 工程名称施工单位 分布(子分部)工程 名称 屋面分项工程名称瓦屋面隐蔽项目瓦屋面隐蔽日期年月日 隐蔽内容1、根据建筑图纸及现行的规范要求进行施工; 2、将屋面卷材防水层上的垃圾、杂物清理干净,在隔离层上做保护层为40mm厚的C25细石防水混凝土,用刮杠刮平拍实,木抹子搓平提浆,铁抹子抹平压实,表面平整、光洁,符合规范要求;瓦屋面做不小于20mm厚1:3水泥砂浆找平层压实,内配Ф6@500X500钢筋网; 3、保护层与基层粘结牢固,无松动、空鼓、开裂、起砂等现象。

隐蔽验收 检查情况 及结论 经检查,符合设计及施工质检验收规范,评定合格,同意进行下道工序施工。 项目 专业质量检查员项目经理 施工单位 质量部门负责人 监理工程师 建设单位 项目专业负责人 年月日年月日年月日年月日年月日 隐蔽工程验收记录 工程名称施工单位 分布(子分部)工程 名称 屋面分项工程名称钢筋混凝土屋面板隐蔽项目钢筋混凝土屋面板隐蔽日期年月日

人防工程平行检验记录表完整版

人防工程平行检验记录 表 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

龙之梦商业广场人防工 程 监理检查工作记录表项目名称: 监督注册号: 监理公司: 证书编号:资质等级: 总监理工程师: 人防专业监理工程师: 资格证书编号: 人防工程质量监督站 目录 -----------------------------填写说明 2----------------------------底板隐蔽前监理检查记录 3----------------------------墙板隐蔽前监理检查记录 4----------------人防门框及临战封堵框常规数据检查表 5----------------------------顶板隐蔽前监理检查记录 6------------------------主体结构验收前监理检查记录

7----------------------------竣工验收前监理检查记录8----------------------------人防门扇常规数据检查表 填写说明 为了提高我市人防工程建设质量,指导人防工程监理单位进行质量控制,更好地开展监理活动,特制订本系列检查记录表。 1、本表不能代替监理整改通知书、指令单等。 2、本表由人防专业监理工程师组织现场检查后填写,并报总监理工程师审核签字。 3、凡涉及人防区域的验收,均需填写本表,隐蔽检查记录在质监人员现场验收时提交,结构验收和竣工验收检查记录在申报结构和竣工验收时随报验材料一并提交。 4、隐蔽检查记录表的检查部位应填写该人防区域的后浇带轴线号(每个后浇带区块填写一张),轴线号以地下室轴线号为宜。 5、本记录表应涵盖人防区各个施工段检查,根据检查次数增加检查记录,并整理成册以备查验。 6、本记录表应如实填写,严禁弄虚作假,一经发现,将严格按照国家、省、市监理相关规定进行相应处理。 7、本记录表由杭州市人防工程质量监督站负责解释。 底板隐蔽前监理平行检验记录

监理平行检查记录表(最新全套)

土方开挖、回填工程监理平行检验记录表 注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。

渝天骄监平检-2表地下、屋面卷材防水层监理平行检验记录表 注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。

钢管承重支模架平行检验监理记录 本表一式一份,项目监理机构留存

模板安装工程监理平行检验记录表 工程名称:编号: 注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。

钻孔灌注桩单桩工程质量监理平行检查 工程名称分部(子分部)工程名 称 施工单位平行检查部位 序号检查项目允许偏差(mm) 设 计 值 实测值结果 评定合 格率 (%) 1 2 3 4 5 1 桩(孔)径+100mm -50mm 2 △桩(孔)斜率<1% 3 △桩(孔)深不小于设计孔深 4 清 孔△孔底沉渣端承桩≤10cm 摩擦桩≤30cm 5 孔内泥浆比重循环1.15~1.25g/cm3圆孔造浆1.1g/cm3 6 泥浆含砂率≤6% 7 钢 筋 笼 制 作 安 装主筋间距±10 8 箍筋间距±20 9 直径±10 10 △长度±100 11 保护层±20 12 △安置高度±50 13 混 凝 土 浇 筑导管埋深1m<埋深≤6m 14 △钢筋笼安放符合设计要求 15 混凝土上升速度≥2m/h或符合设计要求 16 混凝土坍落度18~22cm 17 浇筑最终高度符合设计要求 检测结果主要项目点,其中合格点,合格率 %。一般项目点,其中合格点,合格率 %。 检查结论: 监理人:日期:年月日

屋面保温隐蔽工程验收记录

表C3-5-1 隐蔽工程验收记录 施工单位:晋城市瑞麒建筑工程有限公司编号:工程名称山西天巨重工机械有限公司办公楼隐检项目混凝土 隐蔽验收部位屋面隐检时间年月日隐检依据施工质量验收规范、施工图纸 隐检内容: 1、采用材料选用模塑聚苯板,板厚35MM 2、保温板铺设牢固、上面用1:8的水泥膨胀珍珠岩2%坡 2、屋面出气孔、排水管的根部四周细部做法 施工单位自查情况与结论: 1、保温板板铺设合理、拼接严密、细部符合验收规范要求 监理(建设)单位验收意见与结论: 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师:专业技术负责人质检员专业工长

(建设单位项目专业技术负责人) 年月日 年月日 隐蔽工程验收记录 施工单位:晋城市瑞麒建筑工程有限公司编号:工程名称泽州县人民医院康复楼隐检项目混凝土 隐蔽验收部位基础承台隐检时间2007年09月23日隐检依据施工质量验收规范、施工图纸 隐检内容: 1、外观尺寸 2、尺寸偏差 3、混凝土强度 施工单位自查情况与结论: 1、混凝土外观质量符合施工质量验收规范规定要求,无蜂窝、麻面、孔洞、露筋等现象; 2、表面平整,无影响结构性能和使用功能的尺寸偏差; 3、混凝土按规定留置试块。砼标号C30,留置试块四组。见试验报告07-4083、07-4262

监理(建设)单位验收意见与结论: 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师: 专业技术负责人质检员专业工长(建设单位项目专业技术负责人) 年月日 年月日 表C3-5-1 隐蔽工程验收记录 施工单位:晋城市瑞麒建筑工程有限公司编号:工程名称泽州县人民医院康复楼隐检项目混凝土 隐蔽验收部位地下室柱隐检时间2007年10月11日隐检依据施工质量验收规范、施工图纸 隐检内容: 1、外观尺寸 2、尺寸偏差 3、混凝土强度

监理验收表格填写说明

监理验收表格填写说明 一、检验批施工质量验收记录 施工单位检验意见(栏) 施工单位对主控项目、一般项目的检验,应按操作依据的标准(企业标准)等进行自行检验。 对定性项目,如原材料、混凝土强度、砂浆强度等,可填写资料份数,其他定性项目可填写“符合要求”或“不符合要求”。 对定量的项目,如允许偏差、计算合格点率项目,可直接填写检查数据,计算合格点率,超企业标准的数字而未超过×××验收标准的有“O”圈住,对超过×××验收标准的用“Δ”圈住。 监理(建设)单位验收意见(栏) 对定性项目填写“符合要求”或“不符合要求”,对定量项目填写“合格”或“不合格”。 施工检验结果(栏),填写“检验符合标准规定”。项目专业质量检验检查员由本人签字,并加盖岗位资格章。 监理(建设)单位验收意见(栏),填写“验收合格”。 二、分项工程施工质量验收记录 检验批部位(栏),将分项工程名称填写具体,应和检验批表的名称一致。 施工单位检验意见(栏),填写“符合设计要求及标准×××的合格规定”。 监理(建设)单位验收意见(栏),填写:“合格”或“不合格”。 监理(建设)单位验收结论(栏),填写“验收合格”或“验收不合格”。 三、子分部工程施工质量控制资料核查记录 填写子分部名称。工程名称、施工单位、资料名称和份数(栏)由施工单位项目质量(技术)负责人填写。 核查意见(栏),由总监理工程师组织专业监理工程师参加核查,由总监理工程师(建设单位项目技术负责人)填写“符合要求”或“不符合要求”。 做到及时、准确、齐全、完整可写“符合要求”。 结论(栏),由总包单位项目经理和总监理工程师共同确认填写“经检验、核查符合要求”或“经检验、核查不符合要求”,并签字,加盖岗位资格章。 四、子分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录。 填写子分部名称。工程名称、施工单位、安全和功能检验和份数(栏),由施工单位项目质量(技术)负责人填写。 核查意见(栏)和抽查意见(栏),由总监理工程师组织专业监理工程师核查、抽查,有关施工单位项目经理、项目质量技术负责人参加。 做到及时、准确、齐全、完整可写“符合要求”,对“不符合要求”项目应加以说明和提出处理意见。 核查(抽查)人(栏),由总监理工程师签认。

平行检验监理记录

工程名称:宁波市北环路、环城南路快速路工程I-5标段编号: 高℃ 年月日,星期,气温最晴、阴、雨、雪 低℃ 平行检验监理的部位或工序: 平行检验监理开始时间日时分 平行检验监 理结束时间 日时分 检验情况: 在施工单位自检合格的基础上,项目监理机构对年月日进场的钢筋原材料质量保证资料及外观质量进行了平行检验,检验依据为CJJ2-2008、GB1499.1-2007及GB1499.1-2008,检验结果如下: 1、进场钢筋生产厂家、规格、牌号及进场数量: 2、质量保证资料:质量保证资料齐全、有效;是□否□ 3、外观质量:钢筋表面无裂纹□、结疤□、折叠□、锈蚀□和油污□。 4、钢筋直径检验结果: 5、钢筋重量检验结果: 检验结论: 检验发现问题: 处理意见: 质检员: 年月日平行检验监理人员: 年月日

工程名称:宁波市北环路、环城南路快速路工程I-5标段编号: 高℃ 年月日,星期,气温最晴、阴、雨、雪 低℃ 平行检验监理的部位或工序: 平行检验监理开始时间日时分平行检验监理结束时间日时分检验情况: 在施工单位自检合格的基础上,项目监理机构对钢筋进行了平行检验,检验结果如下: 一、主控项目: 1、钢筋品种、规格、数量、形状、连接形式等符合/不符合设计要求。 2、钢筋进场时抽样检测的力学性能试验符合/不符合要求。 3、钢筋接头位置、质量、同一截面接头数量、搭接长度符合/不符合设计要求。 二、一般项目: 1、预埋件规格、数量、位置等符合/不符合设计要求。 2、受力钢筋间距:允许偏差±10mm 实测值(mm): 3、箍筋间距:允许偏差±10mm 实测值(mm): 4、骨架长度:允许偏差±10mm 实测值(mm): 5、骨架宽、高:允许偏差±5mm 实测值(mm): 6、保护层厚度:允许偏差±3mm 实测值(mm): 检验结论: 检验发现问题: 处理意见: 质检员:平行检验监理人员:

单位工程-分部工程验收记录(监理填写)

单位工程-分部工程验收记录(监理填写)

分项工程质量验收记录质控表4.1.9-1 工程名称结构类型检验批数 施工单位项目类型项目技术负责人 分包单位分包单位 负责人 分包项 目 经理 序号检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 合格 合格 合格

检 查 结 论项目专业技术负责人: 年月日验 收 结 论 监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 年月日 子分部工程质量验收记录 (混凝土工程) 质控(建)表4.1.9-11 0106□□ 工程名称结构类型基础类型 验收部位层数 施工单位技术部门 负责人 质量部门 负责人 分包单位分包单位 负责人 分包技术 负责人 序号分项工程名称检验批数 施工单位 检查评定意见 监理(建设)单位 验收结论 1 模板验收合格 2 钢筋验收合格 3 混凝土验收合格 4 后浇带混凝土 5 混凝土结构缝处理 质量控制资料完整 安全和功能 检验(检测)报告 符合有关规定观感质量验收 验收意见符合设计及规范要求,同意验收。 验 分包单位项目经理:年月日

收单位 施工单位项目经理:年月日设计单位项目负责人:年月日监理(建设)单位 总监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年月日分部工程质量验收记录 (地基与基础) 质控(建)表4.1.9-36 01□□ 工程名称福建炼油乙烯项目产品后处理装置结构质式 基础类型 钢结构 钢筋混凝土基础 验收部位层数 建筑面积施工日期验收日期 施工单位技术部门 负责人 质量部门 负责人 分包单位分包单位 负责人 分包技术 负责人 序号项目验收记录验收结论 1 子 分 部 工 程 名 称 无支护土方□ 共子分部,经查子分部, 符合规范及设计要求子分部 验收合格有支护土方□ 地基处理□ 桩基□ 地下防水□ 混凝土基础□ 砌体基础□ 劲钢(管)混凝土□ 钢结构□ 2 质量控制资料共项,经核查符合要求项, 经核定符合规范要求项 完整 3 安全和功能 检验(检测)报告 共抽查项,符合要求项, 经返工处理符合要求项 符合有关规定 4 观感质量共抽查项,符合要求项, 不符合要求项 符合要求 综合验收 意见 符合设计及规范要求,同意验收。

隐蔽验收记录(屋面工程)

隐蔽工程验收记录 屋面工程 单位工程名称新安二电4 ×135MW 机组 主厂房除氧煤仓间 Ⅰ -4 分部工程名称保温层、找平层工程部位 A ~B/1 ~4 轴 施工图号F3401S- 及图纸会审设计变更编号/ 主要原材料品种规格出厂证件 编号 试验报告 编号 基层、面层、细部等质量情况 10# 建筑石油沥青2002-10-10 D04-17-10 主水泥14 SLD5-4-27 中砂/ SLD5-5-55 要珍珠岩36 / 质 马蹄脂(或胶泥、涂料)配制 试验报告编号 量 现浇混凝土表面清理干净,无油污,砂浆转角处做成圆弧形状,符合设计要 求。 检冷底子油一道,热沥青一道,1:8 水泥膨胀珍 情 测 珠岩,最薄处80 厚;1:2 水泥砂浆20 ㎜厚,2% 找坡,均符合设计要求。 况结 果 验验收收意结见论

监理(建设)单位: 公司(处): 工地: 班组:

2005 年4 月25 日填隐蔽工程验收记录 屋面工程 单位工程名称新安二电4 ×135MW 机组 水务区配电室 Ⅰ -4 分部工程名称保温层、找平层工程部位 A ~B/1 ~4 轴 施工图号F3401S-S5204-04 及图纸会审设计变更编号/ 主要原材料品种规格出厂证件 编号 试验报告 编号 基层、面层、细部等质量情况 10# 建筑石油沥青2002-10-10 D04-17-10 主水泥14 SLD5-4-27 中砂/ SLD5-5-55 要珍珠岩36 / 质 马蹄脂(或胶泥、涂料)配制 试验报告编号 量 现浇混凝土表面清理干净,无油污,砂浆转角处做成圆弧形状,符合设计要 求。 检冷底子油一道,热沥青一道,1:8 水泥膨胀珍情 测 珠岩,最薄处80 厚;1:2 水泥砂浆20 ㎜厚,2% 找坡,均符合设计要求。 况结 果

屋面工程验收 新表

屋面工程验收资料 1、工程图纸及设计变更文件 2、原材料出厂合格证、质量检验报告和进场复验报告 3、施工方案及技术交底记录 4、隐蔽工程验收记录 5、施工检验记录 6、淋水或蓄水检验记录 7、各检验批、分项工程验收记录 8、其他必要的文件和记录 屋面保温层检验批质量验收记录表 GB50207-2002 040101□□□ 040201□□□

040101 040201 主控项目: 1、保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率,必须符合设计要求。 检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。 2、保温层的含水率必须符合设计要求。 检查现场抽样检验报告。 一般项目: 1、保温层的铺设应符合下列要求: (1)松散保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。 (2)板状保温材料:紧贴(靠)基层,铺平垫稳,拼缝严密,找坡正确。 (3)整体现浇保温层;拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。 观察检查。 2、保温层厚度的允许偏差:松散保温材料和整体现浇保温层为+10%,-5%;板状保温材料为±5%,且不得大4mm。 用钢针插入和尺量检查。 3、当倒置式屋面保护层采用卵石铺压时,卵石应分布均匀,卵石的质(重)量应符合设计要求。 观察检查和按堆积密度计算其质(重)量。

屋面找平层检验批质量验收记录表 GB50207-2002 040102□□□ 040202□□□

040102 040202 主控项目: 1、找平层的材料质量及配合比,必须符合设计要求。 检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。 2、屋面(含天沟、檐沟)找平层的排水坡度,必须符合设计要求。 用水平仪(水平尺)、拉线和尺量检查。 一般项目: 1、基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,均应做成圆弧形,且整齐平顺。 观察和尺量检查。 2、水泥砂浆、细石混凝土找平层应平整、压光、不得有酥松、起砂、起皮现象:沥青砂浆找平 层不得有拌合不匀、蜂窝现象。 观察检查。 3、找平层分格缝的位置和间距应符合设计要求。 观察和尺量检查。 4、找平层表面平整度的允许偏差为5mm。 用2m靠尺和楔形塞尺检查。

监理平行检查记录

现浇结构外观及尺寸偏差检验批记录表 缔景花园小区工程监理部平行检查记录

砖砌体工程检验批质量验收记录表 缔景花园小区工程监理部平行检查记录

钢筋分项工程钢筋连接、钢筋安装)检验批质量验收记录

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1、前言 2、“平行检验”编制的依据 3、基本规定 4、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检验附表 1、地基与基础附表 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)人工挖孔灌注桩监理平行检验表 (3)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料附表 (1)混凝土试验平行检验表 (2)砂浆试验平行检验表 (3)工程进场材料质量平行检验表 3、结构工程附表 (1)分部分项工程自检完成通知单 (2)回弹法测试原始记录表 (3)建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表 (4)室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表 4、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

工程监理“平行检验”方案 一、前言: “平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”(GB50319-2000)。 《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 二、“平行检验”编制的依据: 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 ………………… 5、《住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料 7、已批准的监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3、对高层(小高层)的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、数显卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,其它检测仪工具的配备须满足工程建设的要求。 4、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机构根据承包单位报验自检

房建监理平行检验记录表汇总

WORD格式可以编辑平行检查记录表格汇编

目录 平行检查记录(测量放线) (3) 平行检查记录(土方开挖) (4) 平行检查记录(土方回填) (5) 平行检查记录(模板安装) (6) 平行检查记录(单层钢结构预埋螺栓安装) (7) 平行检查记录(钢筋安装) (8) 平行检查记录(砖砌体) (10) 平行检查记录(混凝土外观) (12) 平行检查记录(塑料门窗安装) (13) 平行检查记录(抹灰) (15) 平行检查记录(外墙保温) (16) 平行检查记录(饰面砖粘贴) (17) 平行检查记录(地暖安装) (19) 平行检查记录(给水安装) (20) 平行检查记录(暖气试压) (22) 平行检查记录(焊接) (23) 平行检查记录(钢结构安装) (24) 平行检查记录(挖眼三通) (27) 平行检查记录(热处理) (28) 平行检查记录(X射线探伤) (29) 平行检查记录(钢结构防火涂料) (30) 平行检查记录(涂料类防腐) (31) 平行检查记录(沥青玻璃布防腐) (32) 平行检查记录(补口补伤) (33)

平行检查记录(测量放线) JKJL/Q-E-OHS-JL-053 编号: 工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法 检查部位检查人员 检查依据:GB50026-2007工程测量规范,图纸 检查记录: 控制桩保护情况: 测量仪器及设备为,测量仪器与设备 □是/□否已校验,承包单位测量人员为 检查项目实际测量误差(mm) 建筑(构筑)物长度 建筑(构筑)物宽度 设计标高为 测量示意简图: 检查结论: 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录:

监理平行检查记录用表

涿州市博物馆工程 工程监理平行检验台帐 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字): 年月日至年月日

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1、前言 2、“平行检验”编制的依据 3、基本规定 4、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检验附表 1、地基与基础附表 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)人工挖孔灌注桩监理平行检验表 (3)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料附表 (1)混凝土试验平行检验表 (2)砂浆试验平行检验表 (3)工程进场材料质量平行检验表 3、结构工程附表 (1)分部分项工程自检完成通知单 (2)回弹法测试原始记录表 (3)建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表 (4)室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表 4、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

工程监理“平行检验”方案 一、前言: “平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”(GB50319-2000)。 《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 二、“平行检验”编制的依据: 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 ………………… 5、《住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料 7、已批准的监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3、对高层(小高层)的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距

屋面隐蔽工程验收记录

工程名称施工单位 分布(子分部)工程 名称 屋面(隔汽层)分项工程名称隔汽层隐蔽项目屋面隔汽层隐蔽日期年月日 隐蔽内容1、根据建筑图纸及现行规范要求进行施工; 2、待屋面板上的水泥砂浆找平层干燥后,将基层打扫干净,进行隔汽层施工; 3、在找平层上刷冷底子油一道,沥青膏两道,涂刷均匀,无漏刷,凡是突出屋面结构的连接处均刷高150mm; 4、隔汽层的施工操作符合规范、设计要求。 隐蔽验收 检查情况 及结论 经检查,符合设计及施工质检验收规范,评定合格,同意进行下道工序施工。 项目 专业质量检查员项目经理 施工单位 质量部门负责人 监理工程师 建设单位 项目专业负责人 年月日年月日年月日年月日年月日

工程名称施工单位 分布(子分部)工程 名称 屋面分项工程名称瓦屋面隐蔽项目瓦屋面隐蔽日期年月日 隐蔽内容1、根据建筑图纸及现行的规范要求进行施工; 2、将屋面卷材防水层上的垃圾、杂物清理干净,在隔离层上做保护层为40mm厚的C25细石防水混凝土,用刮杠刮平拍实,木抹子搓平提浆,铁抹子抹平压实,表面平整、光洁,符合规范要求;瓦屋面做不小于20mm厚1:3水泥砂浆找平层压实,内配Ф6@500X500钢筋网; 3、保护层与基层粘结牢固,无松动、空鼓、开裂、起砂等现象。 隐蔽验收 检查情况 及结论 经检查,符合设计及施工质检验收规范,评定合格,同意进行下道工序施工。 项目 专业质量检查员项目经理 施工单位 质量部门负责人 监理工程师 建设单位 项目专业负责人 年月日年月日年月日年月日年月日

工程名称施工单位 分布(子分部)工程 名称 屋面分项工程名称钢筋混凝土屋面板隐蔽项目钢筋混凝土屋面板隐蔽日期年月日 隐蔽内容1、根据建筑图纸及现行的规范要求进行施工; 2、钢筋混凝土屋面板厚度应符合设计和规范要求; 3、钢筋混凝土屋面板表面应平整、光洁,坡度顺直、流畅。 隐蔽验收 检查情况 及结论 经检查,符合设计及施工质检验收规范,评定合格,同意进行下道工序施工。 项目 专业质量检查员项目经理 施工单位 质量部门负责人 监理工程师 建设单位 项目专业负责人 年月日年月日年月日年月日年月日

建设工程监理平行检测细则 (2)

工程工程监理平行检验计划 编制人: 审核人: 年月日

目录 一、工程概况 二、工程监理平行检验 1、平行检验的概念 2、平行检验编制的依据 3、平行检验实施的基本规定(要点) 4、本工程平行检验范围、内容、比例、频率 三、平行检测附表 1、平行检测台帐 四、平行检查附表(土建) 1、工程进场材料质量平行检查记录表 2、钻孔灌注桩平行检查记录表 3、现浇结构隐蔽前(钢筋)质量平行检查记录表 4、现浇结构隐蔽前(模板)平行检查记录表 5、现浇砼结构平行检查记录表 6、钢结构工程现场平行检查记录表 7、幕墙工程平行检查记录表 8、屋面保温层铺设平行检查记录表 9、屋面卷材防水施工平行检查记录表 10、外墙保温厚度平行检查记录 11、钢筋进场平行检查记录表 12、商砼进场平行检查记录表

13、钢管承重支模系统平行检验监理记录 14、平行检验监理记录(通用) 五、平行检查附表(安装) 1、进场材料(设备)质量平行检查表 2、线路绝缘电阻监理平行检查表 3、插座监理平行检查表 4、防雷接地监理平行检查表 5、室内、外给水排水预留孔洞位置(标高、高度、轴线)监理平行检查记录表 监理平行检验方案 一、工程概况 二、工程监理平行检验方案 1.工程监理平行检验的概念 工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。 《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 2.工程监理平行检验编制的依据 《建设工程监理规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《工程建设标准强制性条文》

监理意见填写范例

监理意见填写范例 工程资料是工程验收的重要组成部分,为了加强工程建设的过程控制,保证工程质量,指导监理人员正确填写工程建设用表,使工程资料的整编更加规范化,标准化,提高工程监理服务水平,特编制本范例试行。 一、施工质量验收技术资料通用表 1、“开工报告”审查意见填写:施工准备工作完成,同意开工。 2、“工程项目施工企业主要管理人员名单”审查意见填写:同意资格审查。 3、“施工组织设计(施工方案)报批表”监理单位审查意见填写:经审查该施工组织设计符合有关规范标准和图纸及合同要求,同意按此施工组织设计实施。 4、“施工技术交底记录”监理单位检查结论填写:符合要求。 5、“新材料、新工艺、新技术、新设备应用申报审批表”审查意见填写:同意。 6、“隐蔽工程验收记录”监理单位验收结论填写:同意隐蔽,进入下道工序。 7、“ 工程报验单”监理单位意见填写:符合设计要求和规范规定,验收合格。 8、“工程竣工验收报验单”监理单位意见填写:经预验收,本工程符合我国现行法律、法规、设计文件和有关质量验收规范、标准及施工合同要求。本工程预验收合格。 9、“主要设备开箱检验记录”核查结论填:同意施工单位检验结果。 10、“分项、分部(子分部)工程通过验收各方会签表”结论填写:各子分部工程均符合施工质量验收规范要求;质量控制资料及安全和功能检验(检测)报告齐全,合格;观感质量好。 11、“单位(子单位)工程竣工验收参加各方对工程质量的评价书”结论填写:单位工程竣工验收合格。 12、“××工程观感质量检查记录”核查结论填写:同意施工单位检查结果,验收合格。 13、“施工现场质量管理检查记录”核查结论填写:经核查,上述项目符合要求。 14、“××分项工程质量验收记录”监理单位验收结论栏填写:合格。验收结论栏填写:同意施工单位检查结论,验收合格。

隐蔽工程验收记录(20200509101828)

隐蔽工程验收记录 灰土地基:隐检内容 1、配合比是否符合要求; 2、压实系数是否符合要求; 3、含水率和分层厚度是否符合要求; 施工单位自查情况与结论: 1、采用3:7灰土,配合比符合要求,见回填土试验报告TG0900713。 2、压实系数为0.95,表面平整度符合设计要求。 3、含水率和分层厚度符合设计要求。 混凝土工程:隐检内容 1、原材料进场检验及配合比设计; 2、混凝土截面尺寸、轴线、标高等; 3、混凝土强度等级及试件的留置; 4、混凝土外观质量及施工记录 施工单位自查情况与结论: 1、原材料检验合格,配合比设计符合规范要求。 2、混凝土截面尺寸、轴线、标高符合设计要求。 3、混凝土强度等级C30,留置一组(标养、同条件、拆模)试块。 4、混凝土外观质量符合规范要求,记录齐全有产品合格证及试验报告。 砌体工程:隐检内容 1、砌体厚度及拉结筋设置; 2、大角、转角间接处砌筑方法、留槎方式、门窗过梁形式等; 3、构造柱主筋规格、位置、箍筋间距、弯钩、马牙槎留置; 施工单位自查情况与结论: 1、按规范要求:240墙压入2根φ6.5、每边压入墙内长度不少于1m,未端已做 90°弯钩。 2、大角和转角间接处应同时砌筑,门窗过梁形式为钢筋带过梁。 3、构造柱主筋1 4、16,箍筋φ6.5,马牙槎留置五进五出,符合设计规范 要求。 填充墙砌体工程:隐检内容 1、砌块的规格,强度等级,墙体厚度及拉结筋设置; 2、大角、转角间接处砌筑方法、留槎方式、门窗过梁形式等; 3、构造柱、圆、梁、主筋规格; 施工单位自查情况与结论: 1、采用A3.5加气混凝土砌块,M5混合砂浆有检验报告及砂浆试块的试验报告, 墙体设置的拉结筋已置于灰缝中,拉结筋伸入墙内长度不小于1m,位置正确、埋置长度符合设计要求。 2、大角和转角间接处应同时砌筑。 3、构造柱主筋1 4、16,箍筋φ6.5,符合设计规范要求。 钢筋工程:隐检内容 施工单位自查情况与结论: 1、纵向受力钢筋的规格为φ6.5、φ8、φ10、1 2、14、16、20,符 合设计要求。

平行检验监理实施细则94796

A.0.4 N O.2015G16地块项目工程 监理实施细则 (平行检验) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

NO.2015G16地块项目工程 平行检验监理实施细则 为加强本工程质量控制力度,针对本工程结构重要性的特点,特制定此平行检验监理细则。 第一章工程概况 一、工程概况 本工程位于南京市玄武区恒嘉路东侧,由南京海高房地产有限公司兴建,该项目规划用地面积119097.04m2,总建筑面积345282.95m2.其中地上总建筑面积262030.81m2,地下83379.78m2。A地块包括2栋25F及商业配套,住宅地下1层,地库地下1层,,住宅套数388套;B地块包括3栋26F,1栋18F,2栋17F,1栋15F,4栋11F,2栋10F,2栋8F,住宅地下1层,地库地下1层,住宅套数989套;C地块住宅套数314套,D地块住宅套数388套; 本工程±0.000相当于绝对标高22.45m; 本工程的抗压桩为钻孔灌注桩,桩径为600mm,桩长:在施工中对应勘察报告及翻浆核实桩长,选取⑤-3层风化闪长岩层为持力层,单桩抗压承载力特征值2700KN,桩 端持力层: ⑤-3层风化闪长岩层,混凝土强度等级为水下C30、水下C40。 本工程结构设计使用寿命年限为50年,建筑结构安全等级为二级;砌体结构施工质量控制等级为B级;抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类;上部结构嵌固部位为大地下室顶板。

第二章本工程平行检验的监理流程 填写平行 检验表 否是是 否 否 合格 否 是 否 填写《工序质量报验单》申请验收 承包商 现场检查,抽样送检 监理工程师 按合同签定 的质量等级 检查结果 签署《质量验收单》 监理工程师 填写《中间交工证书》 承包商 附:质 量评定 表材料 试验报 审查合格 签署《中间交工证书》 监理工程师 本单位工程 的各分项分 部工程是否 均完成本分项分部工程各 工序是否全部完成 进入竣工 验收阶段 转入下一 分项分部 工程 审查分项分部工程质量 现场检查、资料检查 承包商 整改承包商分部分项工程工序施工 承包商 巡视检查、旁站监督 监理工程师 发现质量问题、违章作业等发文 监理工程师 工序完成后自检 承包商 巡视检查、旁站监督 监理工程师 按要求整改 承包商 巡视检查、旁站监督 监理工程师 自检合格 整改承包商

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴/、轴/处设置断接卡子。 5、实测接地电阻值为0.2Ω。 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1、所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

监理平行检验全套资料全

工程监理平行检验台帐

监理机构(盖章): 总监理工程师(签字): 目录 一、工程监理“平行检验”方案 1.前言 2.“平行检验”编制依据 3.基本规定 4.“平行检验”实施的围、程序、容及要点 二、平行检查检验附表 1.测量工程(附表) 1.1 控制点“引测依据、保护措施”监理测量复核记录 1.2 工程定位、放线监理测量复核记录 2.地基与基础工程(附表) 2.1 钻孔灌注桩监理平行检验表 2.2 人工挖孔灌注桩监理平行检验表 2.3 静压预制桩监理平行检验表 3.进场原材料(附表) 3.1 建筑结构工程原材料及实体检查检验要求 3.2 混凝土试验平行检验表 3.3 砂浆试验平行检验表 3.4 工程材料进场质量平行检验汇总表 3.5 钢筋进场外观检验(报验)平行检验记录 3.6 模板拼装及周转检验(报验)平行检验记录 3.7 混凝土塌落度平行检测记录 4.结构工程(附表)

4.1 分部分项工程自检完成通知单 4.2 混凝土回弹平行检验记录 4.3 钢筋保护层厚度平行检测记录 4.4 现浇混凝土构件尺寸检测记录 4.5 建筑物重直度、标高、全高监理抽测表 4.6 轴线、层高、板厚检测记录 4.7 建筑结构工程平行检验、隐蔽验收记录汇总表 5.安装工程(附表) 5.1 线路绝缘电阻监理平行检验表 5.2 防雷接地监理平行检验表 5.3 室外结水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 5.4 插座监理平行检验记录表 6.节能工程(附表) 6.1 节能工程外墙监理平行检验记录表 6.2 节能工程外门窗及玻璃监理平行检验记录表 7.检验批质量平行验收表 7.1 检验批划分计划 7.2 检验批质量平行验收(附表) TJ4.1 地基基础分部工程质量监理平行验收记录汇总表 TJ4.1.1 土方开挖分项工程检验批质量平行验收表 TJ4.1.2 土方回填分项工程检验批质量平行验收表 TJ4.1.4 锚杆及土钉墙支护分项工程检验批质量平行验收表 TJ4.1.17 水泥土搅拌桩支护分项工程检验批质量平行验收表 TJ4.1.31 防水混凝土分项工程检验批质量平行验收表 TJ4.1.32 水泥砂浆防水层分项工程检验批质量平行验收表 TJ4.1.33 卷材防水层分项工程检验批质量平行验收表 TJ4.1.34 涂料防水分项工程检验批质量平行验收表 TJ4.1.37 防水混凝土细部构造分项工程检验批质量平行验收表 TJ4.1.38 锚喷支护防水分项工程检验批质量平行验收表 TJ4.2.0 主体结构分部工程质量监理平行验收记录汇总表 TJ4.2.1 模板分项工程(现浇结构安装)检验批质量平行验收表 TJ4.2.3 分项工程(模板拆除)检验批质量平行验收表 TJ4.2.4 钢筋分项工程(原材料、钢筋加工)检验批质量平行验收表 TJ4.2.5 钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批质量平行验收表TJ4.2.9 混凝土分项工程(原材料、配合比设计)检验批质量平行验收表TJ4.2.10 混凝土分项工程(混凝土施工)检验批质量平行验收表 TJ4.2.11 现浇结构分项工程(结构施工)检验批质量平行验收表 TJ4.2.12 现浇结构分项工程(设备基础)检验批质量平行验收表 TJ4.2.15 砌体结构分项工程检验批质量平行验收表 TJ4.2.16 混凝土小型空心砌块砌体分项工程检验批质量平行验收表 TJ4.2.18 配筋砌体分项工程检验批质量平行验收表

相关文档