文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 8大作业票填写方法

8大作业票填写方法

8大作业票填写方法
8大作业票填写方法

申请单位动火实施单位申请人作业负责人作业证编号厂车间线年月日时分(2015920830)

(

)

(

)(

)

动火作业级别特殊动火≤8小时一级动火≤10小时二级动火≤72小时

动火方式电焊、气焊(割)等

动火时间自年月日时分始至年月日时分止动火作业负责人作业负责人动火人用火人员

动火分析时间年月日时年月日时年月日时分析点名称动火区域名设备名

分析数据易燃易爆气体含量

分析人

涉及的其他特殊作业吊装受限空间/ 危害辨识当班车间主任填写

序号安全措施确认人

1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件岗位人员清理人员

2 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板()块断开人员

3 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封

等手段进行隔离

清理人/动火人

4 罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业车间主任

5 高处作业已采取防火花飞溅措施监护人/动火人

6 动火点周围易燃物已清除监护人

7 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接用火人

8 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m,二者间距≥5m 用火人

9 现场配备消防蒸汽带()根,灭火器()台,铁锹()把,石棉布()

监护人

10 其他安全措施:编制人:安环科作业负责人生产单位负责人当班车间主任或区域负责人监火人监护人动火初审人当班车间主任

监火人职责1、检查安全措施是否全部落实到位,并做好安全监护,严禁脱岗。

2、发现违章,有权且必须立即制止、纠正、上报。

实施安全教育人作业负责人当班车间主任/

申请单位意见作业负责人签字:年月日时分

安全管理部门意见安环科签字:年月日时分

动火审批人意见特殊动火厂长一级动火安环科二级动火车间签字:年月日时分动火前,岗位当班班长验票当班车间主任签字:年月日时分

完工验收 签字:动火单位负责人及车间主任签 年 月 日 时 分

申请单位 作业实施单位 申请人 作业负责人 作业证编号 年月日时分(2015920830)

第一联

业负责人(黑色字)(受限空间)(供参考

)

受限空间所属单位

作业所在车间名称 受限空间名称 具体部位名称

作业内容 焊接管道、清挖磁环等

受限空间内原有介质名称

气体、冷热水、酸、硫磺等

作业时间 自 年 月 日 时 分始至 年月日 时分止 <24小时

作业单位负责人

作业负责人 监护人

监护人

监护人职责

1、检查安全措施是否全部落实到位,并做好安全监护,严禁脱岗。

2、发现违章,有权且必须立即制止、纠正、上报。

作业人

参加作业人员

涉及的其他特殊作业

动火 吊装 / /

危害辨识

平时:当班车间主任填写 检修期间:车间区域负责人填写

分析

分析项目

有毒有害介质

可燃气(涉及动火才填)

氧含量

时间

部位

分析人

分析标准

序号 安全措施

确认人

1 对进入受限空间危险性进行分析

当班车间主任 2 所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,落实抽堵盲板责任人 抽堵盲板责任人 3 设备经过置换、吹扫、蒸煮

实施人员 4

设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器,不能用通氧气或富氧空气的方法补充氧

实施人员 5 相关设备进行处理,带搅拌机的设备已切断电源,电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护

电工/生产负责人 6 检查受限空间内部已具备作业条件,清罐时(无需用/已采用)防爆工具 作业负责人 7 检查受限空间进出口通道,无阻碍人员进出的障碍物

作业负责人 8 分析盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间内的可燃、有毒有害气体含量 分析人 9 作业人员清楚受限空间内存在的其他危险因素,如内部附件、集渣坑等 作业负责人 10 作业监护措施:消防器材( )、救生绳( )、气防装备( ) 作业负责人 11

其他安全措施:

编制人:车间主任

作业负责人

实施安全教育人 车间主任 作业负责人

申请单位意见

作业施工单位负责人或作业负责人 签字: 年 月 日 时 分

申请单位

车间 申请人 当班车间主任

作业证编号 年月日时分(2015920830)

第一联

作业单位(黑色字)(盲板抽堵)(供参考

)

设备管道名称

介质 温度 压力

盲板

实施时间

作业人 监护人 材质

规格 编号 堵 抽 堵 抽 堵 抽

生产单位作业指挥

生产单位区域负责人或车间主任

作业单位负责人

作业单位主管或作业负责人

监护人职责

1、检查安全措施是否全部落实到位,并做好安全监护,严禁脱岗。

2、发现违章,有权且必须立即制止、纠正、上报。

涉及的其他特殊作业 吊装、动火等

盲板位置图及编号:

编制人:当班车间主任 年 月 日

序号 安全措施

确认人

1 在有毒介质的管道、设备上作业时,尽可能降低系统压力,作业点应为常压 车间主任

2 在有毒介质的管道、设备上作业时,作业人员穿戴适合的防护用具

监护人 3 易燃易爆场所,作业人员穿防静电工作服、工作鞋;作业时使用防爆灯具和防爆工具 监护人 4 易燃易爆场所,距作业地点30m 内无其他动火作业

作业负责人 5 在强腐蚀性介质的管道、设备上作业时,作业人员已采取防止酸碱灼伤的措施 监护人 6 介质温度较高、可能造成烫伤的情况下,作业人员已采取防烫措施 监护人 7 同一管道上不同时进行两处以上的盲板抽堵作业 作业负责人 8

其他安全措施:

编制人:生产科

作业负责人

实施安全教育人 当班车间主任 作业负责人

/

生产车间意见 当班车间主任 签字: 年 月 日 作业单位意见

作业负责人 签字: 年 月 日

审批单位意见

车间主任 签字: 年 月 日 时 分

完工验收 签字: 作业施工单位负责人及当班车间主任会签 年 月 日 时 分

审批单位意见

生产科 签字: 年 月 日

盲板抽堵作业单位确认情况 作业单位现场负责人 签字: 年 月 日

生产车间(分厂)确认情况 当值主管生产的厂长 签字: 年 月 日

申请单位

作业单位(外施工车间

申请)

申请人 作业负责人 作业证编号 年月日时分(2015920830)

第一联

业人员(黑色字)(高处作业)(供参考

)

作业时间 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 <7天

作业地点 车间+岗位+设备名

作业内容 设备名+作业内容

作业高度 12米

作业类别 二级 作业单位

作业单位名称

监护人

监护人姓名

监护人职责

1、检查安全措施是否全部落实到位,并做好安全监护,严禁脱岗。

2、发现违章,有权且必须立即制止、纠正、上报。

作业人 作业人员

涉及的其他特殊作业

吊装、动火等

危害辨识 设备科填写

序号 安全措施

确认人

1 作业人员身体条件符合要求 作业负责人

2 作业人员着装符合工作要求 监护人

3 作业人员佩戴合格的安全帽

监护人 4 作业人员佩戴安全带、安全带高挂低用 监护人 5 作业人员携带有工具袋及安全绳

监护人 6 作业人员佩戴:A.过滤式防毒面具或口罩,B.空气呼吸器 作业负责人 7 现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定 搭设人 8 垂直分层作业中间有隔离设施 监护人 9 梯子、绳子符合安全规定

监护人 10 石棉瓦等轻型棚的承重梁、柱能承重负荷的要求

监护人 11 作业人员在石棉瓦等不承重物作业所搭设的承重板稳定牢固

监护人 12 采光、夜间作业照明符合作业要求,(需采用并已采用/无需采用)防爆灯 监护人 13 30m 以上高处作业配备通讯、联络工具

作业负责人 14

其他安全措施: 编制人:设备科

作业负责人

实施安全教育人 作业单位负责人

生产单位作业负责人意

车间主任 签字: 年 月 日 时 分

作业单位负责人意见 作业负责人 签字: 年 月 日 时 分

审核部门意见

一、二、三级车间审核 签字: 年 月 日 时 分 特殊安环科审核

审批部门意见

一、二、三级设备科审批 签字: 年 月 日 时 分 特殊厂长审批

完工验收

签字:作业施工单位负责人、当班车间主任及设备科会签 年 月 日 时 分

吊装地点

具体地点 吊装工具名称 汽车起重机等

作业证编年月日时分(2015920830)

一联

吊装指挥(黑色字)(吊装作业)(供参考

)

吊装人员及特殊工种作业

吊装人员(工种)

监护人

监护人

监护人职责

1、检查安全措施是否全部落实到位,并做好安全监护,严禁脱岗。

2、发现违章,有权且必须立即制止、纠正、上报。

吊装指挥及特殊工种作业

吊装指挥(工种)

起吊重物质量(t )

起吊物重量 级别 ( 一 )级

作业时间 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 一个吊装周期

吊装内容 吊装的具体内容 危害辨识 设备科填写

序安全措施

确认人

1 吊装质量大于等于40t 的重物和土建工程主体结构;吊装物体虽不足40t ,但形状复杂、刚度小、

长径比大、精密贵重,作业条件特殊,已编制吊装作业方案,且经作业主管部门和安全管理部门审查,报主管(副总经理/总工程师批准)

设备科 2 指派专人监护,并监守岗位,非作业人员禁止入内 作业负责人 3 作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品 监护人 4 已与分厂(车间)负责人取得联系,建立联系信号

作业负责人 5 已在吊装现场设置安全警戒标志,无关人员不许进入作业现场 监护人 6 夜间作业采用足够的照明

作业负责人 7 室外作业遇到(大雪/暴雨/大雾/六级以上大风),已停止作业

吊装工 8 检查起重吊装设备、钢丝绳、缆风绳、链条、吊钩等各种机具,保证安全可靠 吊装工 9 明确分工、坚守岗位,并按规定的联络信号,统一指挥 作业负责人 10 将建筑物、构筑物作为锚点,需经工程处审查核算并批准

设备科 11 吊装绳索、缆风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触,并保持安全距离

吊装工 12 人员随同吊装重物或吊装机械升降,应采取可靠的安全措施,并经过现场指挥人员批准 现场指挥 13 利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点,不准吊装 吊装工 14 悬吊重物下方站人、通行和工作,不准吊装 吊装工 15 超负荷或重物质量不明,不准吊装

作业负责人 16 斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢,绳打结、绳不齐,不准吊装 作业负责人 17 棱角重物没有衬垫措施,不准吊装 吊装工 18 安全装置失灵,不准吊装

吊装工 19 用定型起重吊装机械(履带吊车/轮胎吊车/矫式吊车等)进行吊装作业,遵守该定型机械的操作规吊装工 20 作业过程中应先用低高度、短行程试吊

吊装工人 21 作业现场出现危险品泄漏,立即停止作业,撤离人员 监护人 22 作业完成后现场杂物已清理

监护人 23 吊装作业人员持有法定的有效的证件

安环科 24 地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆、排水沟的盖板,承重吊装机械的负重量已确认,保护措施作业负责人 25

起吊物的质量( )t ,经确认,在吊装机械的承重范围

吊装工

26 在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施

作业负责人 27 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置 监护人 28 作业高度和转臂范围内,无架空线路

作业负责人 29 人员出入口和撤离安全措施已落实:A.指示牌;B.指示灯 监护人 30 在爆炸危险生产区域内作业,机动车排气管已装火星熄灭器

监护人 31 现场夜间有充足照明:36V 、24V 、12V 防水型灯;36V 、24V 、12V 防爆型灯 监护人 32 作业人员已佩戴防护器具

监护人 33

其他安全措施: 编制人:设备科

作业负责人

实施安全教育人 车间主任

作业负责人

设备科

生产单位安全部门负责人(签字):安环科

生产单位负责人(签字):车间主任 作业单位安全部门负责人(签字):作业单位负责人

作业单位负责人(签字):作业负责人

审批部门意见 一级厂长审批 二、三级设备科审批 签字: 年 月 日 时 分

申请单位 用电单位 申请人 用电人 作业证编号 年月日时分(2015920830)

一联

作业单位(作业时)

配送电执行人(作业结束后注销)(黑色字

)

临时用电作业)(供参考

)

作业时间 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 有配电箱1个月,无配电箱1个星期

作业地点 具体作业地点

电源接入点 具体接线位置

工作电压

工作电压v

用电设备及功率

用电设备KW

作业人

接线电工签名

电工证号

电工证号

危害辨识 电仪主任

序号 安全措施

确认人

1 安装临时线路人员持有电工作业操作证

安环科 2 在防爆场所使用的临时电源、元器件和线路达到相应的防爆等级要求 电工 3 临时用电的单项和混用线路采用五线制

电工 4 临时用电线路在装置内不低于2.5m ,道路不低于5m 电工 5 临时用电线路架空进线未采用裸线,未在树或脚手架上架设

电工 6 暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和“安全标志”,电缆埋深大于0.7m 电工 7 现场临时用配电盘、箱有防雨措施

电工 8 临时用电设施有漏电保护器,移动工具、手持工具“一机一闸一保护” 电工 9

用电设备、线路容量、负荷符合要求

电工

10

其他安全措施:

编制人:车间主任

作业负责人

实施安全教育人作业负责人电仪主任车间主任

作业单位意见

施工方主管签字:年月日时分

配送电单位意见

电仪主任

签字:年月日时分审批部门意见

设备科

签字:年月日时分完工验收

作业负责人、车间主任及电仪主任会签

签字:年月日时分

申请单位车间申请人当班车间主任作业证编号

年月日时分(2015920830)

(

)

(

)

监护人监护人

作业时间自年月日时分始至年月日时分止一个周期作业地点具体地点

作业单位作业单位名称

涉及的其他特殊作

业临时用电、动火等

作业范围、内容、方式(包括深度、面积、并附件图):

签字:当班车间主任年月日危害辨识设备科填写

序号安全措施确认人

1 作业人员作业前已进行了安全教育作业负责人

2 作业地点处于易燃易爆场所,需要动火时已办理了动火证作业负责人

3 地下电力电缆已确认保护措施已落实车间主管

4 地下通讯电(光)缆,局域网络电(光)缆已确认保护措施已落实车间主管

5 地下供排水、消防管线、工艺管线已确认保护措施已落实车间主管

6 已按作业方案图规划线和立桩作业负责人

7 动土地点有电线、管道等地下设施,已向作业单位交待并派人监护;作业时轻挖,未使用铁棒、

铁镐或抓斗等机械工具

设备科

8 作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置作业负责人

9 已进行放坡处理和固壁支撑作业负责人

10 人员出入口和撤离安全措施已落实:A.梯子;B.修坡道监护人

11 道路施工作业已报:交通、消防、安全监督部门、应急中心公司后勤

12 备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪作业负责人

13 现场夜间有充足照明:A.36V、24V、12V防水型灯;B.36V、24V、12V防爆型灯作业负责人

14 作业人员已佩戴防护器具监护人

15 动土范围内无障碍物,并已在总图上做标记作业负责人

16 其他安全措施:

编制人:设备科

作业负责人

实施安全教育人车间主任设备科作业负责人

申请单位意见

车间主任签字:年月日时分作业单位意见

施工方主管签字:年月日时分有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见

签字:年月日时分审批部门意见设备科

签字:年月日时分完工验收

施工方主管、车间、设备科会签签字:年月日时分

申请单位车间申请人当班车间主任作业证编号

年月日时分(2015920830

(

)

(

)

作业单位作业单位名称

涉及相关单位(部

门)涉及的消防设备等部门

断路原因断路作业的原因

断路时间自年月日时分始至年月日时分止一个周期

断路地段示意图及相关说明:

签字:当班车间主任年月日时分危害辨识设备科填写

序号安全措施确认人

1 作业前,制定交通组织方案(附后),并已通知相关部门或单位区域负责人

2 作业前,在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志,在作业区附近设置路栏、道路

作业警示灯、导向标等交通警示设施

作业负责人

3 夜间作业设置警示灯作业负责人

4

其他安全措施:

编制人:车间主任

作业负责人

实施安全教育人

作业负责人 车间主任 /

申请单位意见

车间主任 签字: 年 月 日 时 分

作业单位意见

施工方主管 签字: 年 月 日 时 分

有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见

签字: 年 月 日 时 分

审批部门意见

设备科 签字: 年 月 日 时 分 完工验收

作业负责人、车间、设备科会签 签字: 年 月 日 时 分

检修票

申请单位 作业人员 申请人 作业负责人 监护人

监护人

第一 联 监护人 黑色字

(供参考)

作业地点 具体地点

作业人

作业人员

作业内容 岗位+设备+具体维修内容

监护人职责 1、检查安全措施是否全部落实到位,并做好安全监护,严禁脱岗。 2、发现违章,有权且必须立即制止、纠正、上报。

作业时间

自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止

<7天

涉及的其他特殊作业 动火 吊装

/ /

危害辨识 当班车间主任填写 序号 安全措施

确认人

1 检修前,设备使用单位是否对参加检修作业的人员进行了安全教育 作业负责人

2 检修前施工单位是否做到检修组织落实、检修人员落实和检修安全措施落实 施工方主管

3 涉及其他特殊作业时,是否按相关作业安全规范的规定执行了

作业负责人 4 设备使用单位是否对设备进行了隔绝、清洗、置换、卸压等,是否合格交出。 车间主任 5 是否对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行了检查;手持式、移动式电气工器具是否配有漏电保护装置。

作业负责人 6 检修设备上的电器电源,是否采取了可靠的断电措施,确认无电后在电源开关处是否已经设置了安全警示标牌或加锁。

电工 7

检修现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等进行了检查并能确保安全

监护人

8 有腐蚀性介质的检修场所备有人员应急用冲洗水源和相应防护用品监护人

9 检修现场影响检修安全的物品已经清理干净车间主任

10 需夜间检修的作业场所,是否已经设置了满足要求的照明装置作业负责人

11 检修作业的人员是否按规定正确穿戴了劳动保护用品监护人

12 多层次交叉作业时,是否采取了相应的安全防护、隔离措施监护人

13 其他安全措施:

编制人:

车间意见签字:当班车间主任年月日维修班班长签字:机修主任年月日设备科签字:设备科签字年月日安环科签字:安环科签字年月日设备厂长签字:设备厂长年月日

八大票证作业规程

八大票证作业规程目录

1、动火作业安全规程及作业票证的管理………………………3-6 2、高处作业安全规程及作业票证的管理………………………7-9 3、设备内作业安全规程及作业票证的管理……………………10-12 4、盲板抽堵作业安全规程及作业票证的管理…………………13-14 5、设备检修作业安全规程及作业票证的管理…………………15-17 6、吊装作业安全规程及作业票证的管理………………………18-20 7、断路作业安全规程及作业票证的管理………………………21-22 8、动土作业安全规程及作业票证的管理………………………23-24

动火作业安全规程及作业票证的管理 1. 主题内容与适用范围 本标准规定了生产区域动火作业分类、安全防火要求、动火分析及合格标准、《动火安全作业证》的管理等。 本标准适用于公司生产区域易燃易爆场所的动火作业。 本标准不适用于公司生产区域的固定动火区作业和固定用火作业。 2. 引用标准 HG23011_1999厂区动火作业安全规程 GBJ 16 - 87 建筑设计防火规范 HG 23012 - 1999 厂区设备内作业安全规程 HG 23014 - 1999 厂区高处作业安全规程 3. 定义 本标准采用下列定义。 3.1 动火作业 在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。 3.2 易燃易爆场所 生产和储存的物品的场所符合GBJ16-87中火灾危险分类为甲、乙类的区域。 4. 动火作业分类 动火作业分为特殊危险动火作业、一级动火作业和二级动火作业三类。 4.1 特殊危险动火作业 在生产运行状态下的易燃易爆物品生产装臵、输送管道、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所的动火作业。 4.2 一级动火作业 在易燃易爆场所进行的动火作业。 4.3 二级动火作业 除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。 4.4 凡厂、车间或单独厂房全部停车,装臵经清洗臵换、取样分析合格,并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性大小,经厂安全防火部门批准,动火作业可按二级动火作业管理。 5. 动火作业安全防火要求 5.1 一级和二级动火作业安全防火要求 5.1.1 动火作业必须办理动火安全作业证,进入设备内、高处等进行动火作业,还须执行HG 23012、HG 23014的规定。 5.1.2 厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理,带压不臵换动火作业按特殊危险动火作业管理。 5.1.3 凡盛有或盛过化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装臵,必须在动火作业前进行清洗臵换,经分析合格后,方可动火作业。 5.1.4 凡在处于GBJ 16 - 87规定的甲、乙类区域的管道、容器、塔罐等生产设施上动火作业,必须将其与生产系统彻底隔离,并进行清洗臵换,取样分析合格。 5.1.5 高空进行动火作业,其下部地面如有可燃物、空洞、阴井、地沟、水封等,应检查分析,并采取措施,以防火花溅落引起火灾爆炸事故。 5.1.6 拆除管线的动火作业,必须先查明其内部介质及其走向,并制订相应的安全防火措施;在地面进行动火作业,周围有可燃物,应采取防火措施。动火点附近如有阴

电气操作票、工作票执行细则示范文本

电气操作票、工作票执行细则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气操作票、工作票执行细则示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、目的: 为保证《电业安全工作规程》的认真贯彻执行,使倒 闸操作标准化、规范化、程序化,依据《电气操作票、工 作票执行规定》,结合我公司实际制定《变电所倒闸操作 细则》(以下简称《细则》)。 2、适用范围: 本《细则》规定了对倒闸操作的要求和执行规定以及 检查与考核。 凡在变电站电气设备或电力线路上的检修工作和电气 设备或线路的停送电操作,都必须严格执行《电业安全工 作规程》和本《细则》。 4、注意事项:

4.1 “两票”各栏目内容应一次填写齐全。签发后的“两票”内容如有变动,必须按规定履行许可手续。 4.2 填写操作票不得使用计算机的复制功能。使用计算机自动打印操作票,必须具备过号功能。 5、倒闸操作票: 5.1 操作票填写要求 5.1.1 操作票按编号顺序使用,填写字迹工整、清晰、无错字,应使用仿宋体。术语正确符合规范。 5.1.2 操作票所列值班负责人、监护人、操作人三人签字后才有效。 5.1.3 操作开始时间和终了时间 从值班员接到调度员下达操作命令后,填写开始时间;全部操作完毕并汇报调度员后,填写终了时间。 5.1.4 操作任务 5.1.4.1 操作任务应填写设备双重名称。

安全施工作业票的使用要求及填写说明

《安全施工作业票》的使用要求及填写说明 一、概况: 1、根据“电网工程的一切施工活动必须有安全施工作业票”的规定要求,各施工单位从事送变电工程施工、维护及抢修等作业必须使用《安全施工作业票》(以下简称作业票)。 2、本套作业票分为三大类:第一类为建筑施工使用,按工序划分共制订有14种作业票;第二类为变电安装使用,按工序划分共制订有27种作业票;第三类为线路施工使用,按工序划分共制订有30种作业票;具体作业票种类详见各目录清单。 3、施工负责人必须有明显的标志识别(用红、黄袖套或背心,由各施工单位自行规定),在作业面上必须设有安全监护人。 4、安全施工作业票附有副票与作业票同时使用,副票的主要是每天必查的工器具的安全外观检查表,内容可由各施工单位自行制定检查的细则,规定由安全监护人负责检查并签字。 5、在安全施工作业票背面附有分工内容和分工人员名单。 6、背面附有平面布置图,送电线路可在平面布置图中画出线路走向和位置名称(含杆塔编号等),注明分工人员位置并画好工作区域;变电站如不能画可采用补充的固定画好的平面布置图,在平面布置图中手画好施工作业面的区域。 7、安全施工作业票规定由施工负责人随身携带以备项目部经理、副经理、总工、专职安全员检查,安全施工作业票的存根保留在签发处,施工完成后7日由施工负责人交回项目部归档,存根和签发出去的安全施工作业票对应归档。 8、要求项目部每月至少有一次定期检查安全施工作业票的情况并有相应的记录。 二、使用要求: 1、本套作业票应与施工班组《分工记录》配套使用。 2、施工队长安排工作任务时,应根据现场实际情况,指派熟识施工工艺流程及了解现场情况的人员担任该工作任务的施工负责人和安全监护人,并确定作业组施工人员。 3、施工队长负责填写各作业组作业票,并选择及补充完善作业票上的注意事项。 4、作业票一般由施工队长负责签发,特殊情况施工队长可以指定本队的副队长、技术员或其他管理人员审查及签发。 5、施工队技术员和安全员在作业票签发前审查各作业组的作业票,并对作业票中的注意事项进行补充完善,并签名予以确认。 6、作业组施工负责人接到施工任务和作业票后,根据工作任务和现场实际情况,补充完善作业票中的注意事项,并对补充事项的正确性负责。 7、作业组施工负责人在开工前必须对施工人员宣读作业票,进行“三交”和“三查”,施工人员了解掌握作业票内容后,在作业票中的“现场交底人员签到栏”中亲笔签名认可(注:“三交”:指交任务、交安全、交技术、“三查”:指查衣着、查“三宝/安全带、安全帽、安全网”、查精神状态)。 8、施工负责人在同一工作时间内只能负责一项工作;一天工作先后涉及多个工作任务时,可以由同一施工负责人负责,但应按工作开展顺序使用对应工序的作业票。 9、作业票所列主要工作内容、工作地点和施工人员不变时,最多可连续使用五天,经“三交”及“三查”的施工人员签名一次即可;作业票到期,或主要施工内容与作业票的工序不符,或工作地点发生变动时,作业票随之终结。 10、使用作业票出现下列情形按违章论处:施工现场无作业票;审查、签发不符合规定,有关人员签名不齐;安全注意事项栏未根据现场实际情况选择并打“√”;现场情况变化后无补充安全措施;施工负责人未在开工前宣读作业票;未对施工人员进行“三交”及“三查”和施工人员未亲笔在作业票上签字等行为。

八大作业票证安全作业管理制度

八大作业票证安全作业管理制度 安全作业票证管理制度为保障员工生命安全和公司财产安全,确保公司安全生产,特制定本制度: 必须办理安全作业证后才能进行作业~以下规定及要求必须严格遵守并执行~ 1.1 作业前,作业单位和生产单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识,制定相应的安全措施。 1.2 作业前,应对参加作业的人员进行安全教育,主要内容如下: 1.2.1有关作业的安全规章制度; 1.2.2作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施; 1.2.3作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项; 1.2.4事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识; 1.2.5相关事故案例和经验、教训。 1.3 作业前,生产单位应进行如下工作: 1.3.1对设备、管线进行隔绝、清洗、置换,并确认满足动火、进入受限空间等作业安全要求; 1.3.2对放射源采取相应的安全处置措施; 1.3.3对作业现场的地下隐蔽工程进行交底; 1.3.4腐蚀性介质的作业场所配备人员应急用冲洗水源; 1.3.5夜间作业的场所设置满足要求的照明装置; 1.3.6会同作业单位组织作业人员到作业现场,了解和熟悉现场环境,进一步核实安全措施的可靠性,熟悉应急救援器材的位置及分布。

1.4 作业前,作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查,并使之符合如下要求: 1.4.1作业现场消防通道、行车通道应保持畅通,影响作业安全的杂物应清理干净; 1.4.2作业现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等设施应完整、牢固, 采用的临时设施应确保安全; 1.4.3作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞应应采取有效防护措施, 并设警示标志,夜间应设警示红灯;需要检修的设备上的电器电源应可靠断电, 在电源开关处加锁并加挂安全警示牌; 1.4.4作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好; 1.4.5作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具应符合作业安全要求;超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关。 1.5 进入作业现场的人员应正确佩戴符合GB 2811要求的安全帽,作业时,作业人员应遵守本工种安全技术操作规程,并按规定着装及正确佩戴相应的个体防护用品,多工种、多层次交叉作业应统一协调。 1.5.1特种作业和特种设备作业人员应持证上岗。患有职业禁忌证者不应参与相应作业(注:职业禁忌证依据GBZ/T 157-2009) 1.5.2作业监护人员应坚守岗位,如确需离开,应有专人替代监护。 1.6 作业前,作业单位应办理作业审批手续,并有相关责任人签名确认。 1.6.1同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路中的两种或两种以上时,除应同时执行相应的作业要求外,还应同时办理相应的作业审批手续。

八大作业票管理制度

第三小章高处作业安全管理制度 1范围 本制度为了预防高处作业出现安全事故、保障劳动者的生命安全,特建立高处作业管理制度。 本制度适用于我事业部内所有高处作业。 2职责 2.1设备组是本制度的制定单位,负责本制度的修改、督察。 2.2其他相关单位是本制度的协助单位,负责本制度的执行。 3定义 3.1高处作业:凡距坠落高度基准面2m及其以上,有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业。 3.2坠落基准面:从作业位置到最低坠落着落点的水平面,称为坠落基准面。 3.3坠落高度(作业高度):从作业位置到坠落基准面的垂直距离,称为坠落高度。 3.4异温高处作业:在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指作业地点具有生产性热源,其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2℃及以上时的温度。低温是指作业地点的气温低于5℃。 3.5带电高处作业:作业人员在电力生产和供、用电设备的维修中采取地(零)电位或等(同)电位作业方式,接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。低于下表距离的,视为接近带电体。 各电压等级下最小接近带电体距离 4 高处作业分级 高处作业分为一级、二级、三级和特级高处作业,符合GB/T 3608的规定。 4.1.1 作业高度在2m≤h<5m时,称为一级高处作业。 4.1.2 作业高度在5m≤h<15m时,称为二级高处作业。 4.1.3 作业高度在l5m≤h<30m时,称为三级高处作业。 4.1.4 作业高度在h≥30m以上时,称为特级高处作业。 5 高处作业安全要求与防护

5.1 高处作业前的安全要求 5.1.1 进行高处作业前,应针对作业内容,进行危险辨识,制定相应的作业程序及安全措施。将辨识出的危害因素写入《高处作业票》以下简称《作业票》,并制定出对应的安全措施。 5.1.2进行高处作业时,除执行本规范外,应符合国家现行的有关高处作业及安全技术标准的规定。 5.1.3作业单位负责人应对高处作业安全技术负责,并建立相应的责任制。 5.1.4 高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员,应经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并应定期进行体格检查。 5.1.5从事高处作业的单位应办理《作业票》,落实安全防护措施后方可作业。 5.1.6《作业票》审批人员应检查确认安全措施后,方可批准高处作业。 5.1.7高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,应在作业前加以检查,确认其完好后投入使用。 5.1.8高处作业前要制定高处作业应急预案,内容包括:作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法,现场应配备的救生设施和灭火器材等。有关人员应熟知应急预案的内容。 5.1.9在紧急状态下(有下列情况下进行的高处作业的)应执行单位的应急预案: 1)遇有6级以上强风、浓雾等恶劣气候下的露天攀登与悬空高处作业; 2)在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱的场所进行高处作业时,作业点的有毒物浓度不明。 5.1.10 高处作业前,作业单位现场负责人应对高处作业人员进行必要的安全教育,交代现场环境和作业安全要求以及作业中可能遇到意外时的处理和救护方法。 5.1.11高处作业前,作业人员应查验《作业票》,检查验收安全措施落实后方可作业。 5.1.12 高处作业人员应按照规定穿戴符合国家标准的劳动保护用品,安全带、安全帽符合要求。作业前要检查。 5.1.13高处作业前作业单位应制定安全措施并填入《作业票》内。 5.1.14高处作业使用的材料、器具、设备应符合有关安全标准要求。 5.1.15高处作业用的脚手架的搭设应符合国家有关标准。高处作业应根据实际要求配备符合安全要求的吊笼、梯子、防护围栏、挡脚板等。跳板应符合安全要求,两端应捆绑牢固。作业前,应检查所用的安全设施是否坚固、牢靠。夜间高处作业应有充足的照明。

九大作业票定义、等级及预防措施。

九大作业票定义、等级及预防控制措施 作业(票据)名称: 一、高处作业 定义:凡距坠落高度基准面2m及其以上,有可能坠落的高处进行的作业。等级划分: 1、作业高度在2米至5米时,称为一级高处作业。 2、作业高度在5米以上至15米时,称为二级高处作业。 3、作业高度在15米以上至30米时,称为三级高处作业。 4、作业高度在30米以上时,称为特级高处作业。 预防控制措施: 1、从事高处作业人员身体素质必须符合要求并定期进行体检。 2、高空作业前,必须办理高处作业票据并对有关防护实施及个人安全防护用品进行检查,不得在安全隐患的情况下强令或强行冒险作业。 3、作业时衣着要灵便,禁止穿硬鞋、带钉和易滑的鞋,必须按规定使用安全带,安全带必须高挂低用,挂设点必须安全可靠。 4、高处作业所携带物品要堆放平稳,不得妨碍作业,并有防止坠落的措施;使用工具应防止工具坠落伤人的措施;工具用完应随手放入工具袋内;上下传递物件时,禁止抛掷。 5、使用梯子登高作业时,梯子不得缺档,不得垫高使用,使用时上端要固定牢靠,下端应有防滑措施。脚手架上禁止使用梯子登高作业。 6、单面梯工作时角度以75度左右为宜;人字梯上部夹角以35度~45度为宜。使用时第一档或第三档之间应设置拉撑。禁止两人同时在梯子上作业。在通道处使用梯子时,应有人监护或设置围栏。

7、没有安全防护设施时,禁止在屋架的上弦、支撑、挑架的挑梁和未固定的构件上行走或作业。高处作业与地面连续时,应设通讯装置,专人负责。 8、在有斜面的建筑结构层面上,应有防滑措施。 9、作业点拉警戒线设立警戒标志,并有专人监护;一级、二级高处作业由本厂安环部签字监护,三级、特高级高处作业由集团安环部签字监护,制定应急预案并有技术人员和专家到场分析评估。 作业(票据)名称: 二、动火作业 定义:是在禁火区进行能直接或间接产生明火4类常规作业,如适用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。 等级划分: 1、特殊动火作业:在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、 储罐、容器等部位上及其他特殊危险场所进行的动火作业,带压不置换动火作业按特殊动火作业管理。 2、一级动火作业:在设备停机状态下,在易燃易爆场所进行的除特殊 动火作业以外的动火作业,厂区易燃管道上的动火作业按一级动火作业管理。 3、二级动火作业:生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、取 样分析合格并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性较小的动火作业可按二级动火作业管理。 4、三级动火作业:除二级及以上动火作业以外的禁火区动火作业。

八大作业票证及安全规程

八大作业票证及安全规程 八 大 作 业 票 证

星原钢铁集团有限公司电厂八大作业票证名目 一、动火作业 二、高处作业 三、设备检修作业 四、吊装作业 五、盲板抽堵作业 六、设备内检修作业 七、动土作业 八、断路作业

动火作业安全规程 一、动火作业 在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。 二、动火作业分类 1、专门危险动火作业:在生产运行状态下的易燃易爆物品生产装置,输送管道、储罐等部位上及其专门危险场所的动火作业。 2、一级动火作业:在易燃易爆场所进行的动火作业。 3、二级动火作业:除专门危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。 三、动火作业安全要求 1、动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品或采取其他有效的安全防护措施,配备足够适用的消防器材。 2、动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。 3、动火作业完毕应清理现场,确认无残留火种后方可离开。 4、动火作业前要取样分析。 5、如无法进行取样分析,应由分管领导或总工程师签字同意,另做具体处理。 四、《动火安全作业证》的治理 1、《动火安全作业证》由申请动火单位指定动火项目负责人办理。办证人应按《动火安全作业证》的项目逐项填写,不得空项,然后按照动火等级,由动火地点所在单位主管领导初审签字,经安环科复检签字,报分管领导和总工程师终审批准。 2、动火负责人持办理好的《动火安全作业证》到现场,检查动火作业安全措施落实情形,确认安全措施可靠向动火人和监火人交代安全注意事项后,将《动火安全作业证》交给动火人。

变电所操作票、工作票填写模板

变电站倒闸操作票 单位:编号: 发令人受令人发令时间年月日时分 操作开始时间: 年月日时分操作结束时间: 年月日时分 操作任务: 顺序操作项目√1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 备注: 操作人:监护人: 说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。

亦城煤矿变电站第一种工作票 编号____ ___ 工作负责人:工作班组:计划工 作时间 自年月日时分 至年月日时分 工作人员: 共人工作任务: 工作地点: 工作要求的安全措施应拉断路器(开关)和隔离开关(小车)(注明编号) 断路器(开关):隔离开关(小车): 应投切相关直流电源(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路: 应合接地开关(注明编号)、装接地线(注明确实地点)、应设绝缘挡板:应设遮栏、应挂标示牌(注明位置): 线路对侧安全措施:要求线路对侧接地(是/否): 需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是/否):,共张。 签 发 工作票签发人签名:工作票签发时间:年月日时分接 收 收到工作票时间:年月日时分值班人签名:

工作许可满足工作要求的安全措施(是/否): 需补充或调整的安全措施: 1、高压验电器验电,打接地线; 2、穿戴绝缘用具 工作地点保留的带电部位:带电的母线、导线: 带电的隔离开关: 其他: 其他安全注意事项: 现场满足工作要求时间:年月日时分 工作许可人签名:工作负责人签名: 工作终结 年月日时分结束,临时措施拆除,已恢复到工作开始前状态。工作负责人签名:工作许可人签名: 工 作票终结接地线共组已拆除,接地开关共把已拉开。 年月日时分值班人签名: 备注:

最新八大作业票制度

八大作业票管理制度

目录 1.第一小章起重吊装作业安全管理制度 (1) 2.第二小章动火作业安全管理制度 (7) 3.第三小章高处作业安全管理制度 (13) 4.第四小章设备检修作业安全规范 (19) 5.第五小章进入受限空间作业安全管理制度 (23) 6.第六小章抽堵盲板作业安全管理制度 (29) 7.第七小章动土作业安全管理制度 (33) 8.第八小章断路作业安全管理制度 (36) 9.第九小章临时用电作业票管理制度 (40)

第一小章起重吊装作业安全管理制度 1范围 为进一步加强对起重吊装作业的安全管理,防止发生安全生产事故,特制订本制度。 本制度适用于甲醇事业部各区域内的起重吊装作业。 2职责 2.1工艺部安全科是本制度的归属管理部门,负责对本制度进行修改及本制度执行情况进行监督检查。 2.2相关部门是本制度的协助部门,对自己所管辖区内的起重吊装作业安全负责。 2.3作业相关人员必须对整个起重吊装作业过程负责。 3定义 起重吊装作业:利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。 4起重吊装作业的分级 起重吊装作业按吊装重物的质量分为三级: a)一级吊装作业吊装重物的质量大于100t; b)二级吊装作业吊装重物的质量大于等于40t至小于等于100t; c)三级吊装作业吊装重物的质量小于40t。 5 作业安全管理基本要求 5.1吊装机具应符合国家相关规定。 5.2 吊装作业人员(指挥人员、起重工)应持有有效的《特种作业人员操作证》,方可从事吊装作业指挥和操作。 5.3 吊装质量大于等于40t的重物,应编制吊装作业方案。吊装物体虽不足40t,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,以及在作业条件特殊的情况下,也应编制吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案。 5.4 吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案经工艺部和安全科审查,报分管经理(或事业部总经理)批准后方可实施。 5.5 利用两台或多台起重机械吊运同一重物时,升降、运行应保持同步;各台起重机械所承

八大作业票填写规范GB-

八大作业票填写规范(GB-)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

动火安全作业证 申请单位 动火所在车间 申请人 车间安全员、技术员 作业证编号 WX-DH-2017-001、GJ-DH-2016-001 动火作业级别 特级、一级、二级 动火地点 六车间6#窑炉焊接预热锅炉 动火方式 电焊焊接 动火作业负责人 张xx 动火时间 自2017年5月13日8时30分始 至 2017年5月13日16时30分止 动火人 动火人 特种作业工种 焊工 特种作业证件号 T+身份证号 动火人 特种作业工种 特种作业证件号 动火人 特种作业工种 特种作业证件号 动火分析时间 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 分析点名称 分析数据 分析人 涉及的其它特殊作业 临时用电、登高作业 安全教育人 车间安全员或主任 危害辨识 火灾、触电 序号 安全措施 选项 确认人 1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件。 √ 车间技术员或主任 2 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板(/)块或断开管线(/)。 / 3 动火点10m 范围内及动火点下部区域严禁同时进行可燃溶剂清洗和喷漆等作业。在受限空间内进行动火作业、临时用电作业时,不得同时进行刷漆、喷漆作业或使用可燃溶剂清洗等其他可能散发易燃气体、可燃液体的作业。 √ 4 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。 √ 车间安全员或主任 5 动火点周围易燃物已清除。 √ 6 罐区内动火点同一围堰内和防火间距内的储罐不同时进行脱水作业,排凝等作业。 / 车间当班班长或安全员 7 距动火点30m 内严禁排放可燃气体,15m 内严禁排放各类可燃液体。 √ 8 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其它设备搭接。 √ 动火作业负责人 9 高处作业已采取防火花飞溅措施。 √ 10 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m ,二者间距不应小于5m 。 √ 11 现场配备消防蒸汽带( 1)根,灭火器( 2)台,铁锹( /)把,石棉布(1)块,其他个体防护设施。 √ 12 其它安全措施:现场作业人员正确穿戴劳保用品、高处焊接时做好防护,使用防火毯,防止焊渣、火花飞溅。 编制人:车间安全员或主任 √ 动火作业负责人 监护人:动火点区域人员班长或操作工 工种:班长或操作工 生产单位负责人 车间主任 相关单位 监护人: 工种: 申请单位意见 同意 相关单位意见 涉及其他管辖区域,所在区域车间负责人填写“同意”假如没有则填“/” 签字:申请单位负责人 2017年 5月 13 日 8 时10 分 签字:其他车间主任或安全员 年 月 日8时12 分 生产(技术)部门、设备(工程)部门意见 同意 签字:生产部门负责人或者设备部门负责人 年 月 日 8 时 15分 安全管理部门意见 同意 签字:安全部门负责人 年 月 日 8时 17 分 企业负责人意见 特殊、一级由企业分管生产(技术)或安全的负责人签发,二级由安全管理部门负责人签发 签字: 年 月 日 8 时 20 分 动火前,岗位当班班长验票 安全措施到位,可以作业 签字:当班班长或安全员 年 月 日 时 25 分 完工验收 完工时间: 2017年 5月 13日16时00分 申请单位 签字: 车间安全员 动火单位: 签字: 作业人员或监护人 动火人: 必须持有特种作业证 动火分析时间: 取样与动火间隔不得超过30分钟;如超过应重新取样分析,每日作业请均应进行动火分析,特殊动火作业期间随时监测。 动火作业: 直接或间接产生明火的工艺设置以外的禁火区内可能产生火焰或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业(山东省79号令) 动火时间分为: 特殊动火作业:8小时 一级动火作业:8小时 二级动火作业:3天 动火等级分为(三级): 特殊动火作业:(级别最高) 一级动火作业: 二级动火作业: 遇节日、假日或其他特殊情况,动火作业应升级管理 所有作业许可证中,作业地点或部位等的描述,必须准确、详细 备注:①一般情况下,夜间禁止动火作业,特殊情况下,必须进行动火作业时,由值班领导在确认满足动火条件,安全措施落实到位,在企业负责人意见处进行签字确认,并进行现场监护, 序号事故类别名称1物体打击2车辆伤害3机械伤害4起重伤害5触 电6淹 溺7灼 烫8火 灾9高处坠落10坍 塌11冒顶片帮12透 水13放 炮14火药爆炸15瓦斯爆炸16锅炉爆炸17容器爆炸 18其他爆炸19中毒和窒息20其他伤害

倒闸操作票范本

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。 8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作

作业票证管理制度

编号:SY-AQ-00122 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 作业票证管理制度 Work ticket management system

作业票证管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1、为了规范安全票证的管理,减少事故隐患,特制定本制度,本制度适用于临猗分公司。 2、凡在生产区域从事动火作业、进入受限空间内作业、盲板抽堵作业、高处作业、断路作业、动土作业、设备检修作业、吊装作业、用电作业(含停送电作业、临时用电作业)都必须依照《化学品生产单位八大作业规程》和电气等有关规程办理票证方可作业。 3、动火作业、进入受限空间内作业、高处作业、厂区断路作业等作业的安全票证由安全部门负责管理;吊装作业、动土作业、设备检修作业、电气作业等作业的安全票证由设备部门负责管理;盲板抽堵作业由生产部门负责管理。 4、各类票证的办理应该按公司的票证标准,由上而下、由左而右,逐项填写,各安全负责人、安全监护人要认真检查现场、填写各项内容并签名,其中票证安全作业的项目负责人是安全第一责任人,

其他相关人员应负其相关的安全责任。 5、各类票证在办理前,项目负责人及相关责任人应认真阅读注意事项,对现场作业存在的危害因素进行识别,制定相应的安全防范措施,安全监护人严格检查安全措施的落实情况,待安全措施可靠后方可作业。 6、各类票证必须在有效的时间和票证规定的场所及部位作业,不可超越其作业使用范围。 7、各类作业应严格执行票证安全注意事项中的安全规程。 8、票证填写要规范认真,不得涂改。票证在作业完成后要妥善保管,以备检查。 9、各单位要建立票证使用发放台帐,并检查考核。 10、各种票证按审批权限分类进行保存。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

操作票管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A21008 操作票管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

操作票管理规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 总则 1.1 为规范操作票管理,确保安全生产,在执行电业安全工作规程(热力和机械部分)、(发电厂和变电所电气部分)和(电力线路部分)的基础上,根据风电场现场实际情况,使操作票管理进一步标准化、规范化,特制定操作票管理规定。 1.2 本规定适用于中电投某风电场操作票的管理。 2 职责分工 2.1 生产管理人员应经常检查定期工作的进行情况。

2.2 运行人员对设备的操作和定期实验、轮换负责。 3 管理要求 3.1 操作票的内容由操作人员负责填写,监护人审阅签字,值长检查批准。电气操作票须值长批准,才能执行。严禁先操作,后补写操作票的方法。 3.2 操作票的内容必须按实际操作的顺序,注意事项,联系工作,逐条写清楚。 3.3 操作人、监护人由值长指定,值长作监护人时,其操作票应由值长批准。 3.4 操作票必须用钢笔或圆珠笔填写,并填写清楚,不得涂改。如有涂改填写人必须签字注明。 3.5 一切重大操作必须经过监护人确认无误后,方可操作。 3.6 操作人应具备独立的值班资格。操作人应

八大特殊作业管理制度

河北纵横钢铁集团有限公司 关于下发有关作业票证制度的通知 (暂行) 各单位: 为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》,规范我公司从业人员的安全行为,实现企业本质安全,根据上级安监部门的要求,结合公司创建安全标准化的需要,制定了《吊装作业》、《动土作业》、《设备检修作业》、《临时用电作业》、《动火作业》、《高处作业》、《盲板抽堵作业》、《有限空间作业》等八大作业票证的制度,并对其进行分类管理,要求各单位认真执行。 一、由作业单位(作业区或工段)设备管理人员负责填写执行,厂和公司设备管理人员负责监察的作业票证管理制度有: 1、《吊装作业》票证管理制度 2、《动土作业》票证管理制度 3、《设备检修作业》票证管理制度 4、《临时用电作业》票证管理制度 二、由作业单位(作业区或工段)安全管理人员负责填写执行,厂和公司安全管理人员负责监察的作业票证管理制度有: 1、《动火作业》票证管理制度 2、《高处作业》票证管理制度 3、《盲板抽堵作业》票证管理制度 4、《有限空间作业》票证管理制度 河北纵横钢铁集团有限公司 2014年10月28日

八大作业票管理制度 (一)吊装作业

1制定目的 为规范吊装管理,减少和避免吊装作业引起的作业伤害,特制订本制度 2适用范围 本制度适用公司内的检维修及日常吊装作业(日常生产检修等频繁作业除外) 3吊装作业 在检维修过程中利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。 4吊装作业的基本要求 4.1吊装机具 应按照国家标准规定对吊装机具进行日检、月检、年检。对检查中发现问题的吊装机具,应进行检修处理,并保存检修档案。检查应符合GB 6067。 4.2吊装作业人员(指挥人员、起重工) 吊装作业人员(指挥人员、起重工)应持有有效的《特种作业人员操作证》,方可从事吊装作业指挥和操作。 4.3起吊重物 室外吊装重量大于20吨的物体或吊装高度高于5米以及危险区域的一般吊装作业必须办理《吊装安全作业许可证》。许可证格式见附表一。厂房内吊物不足40吨重,对形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,以及作业条件特殊等情况下,应编制吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案,并按规定办理《吊装安全作业许可证》。 4.4 风险管理 吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案经作业单位相关负责人审查,报公司生产安全部审核、工程设备部审批后方可实施,《吊装作业许可证》报工程设备部存档备查。 4.5起吊负荷 利用两台或多台起重机械吊运同一重物时,升降、运行应保持同步;各台起重机械所承受的载荷不得超过各自额定起重能力的80%。 5作业前的安全检查 5.1选择作业人员 对从事指挥和操作的人员进行资质确认。 5.2落实安全措施 相关部门进行有关安全事项的研究和讨论,对安全措施落实情况进行确认。 5.3检查作业器具 实施吊装作业单位的有关人员应对起重吊装机械和吊具进行安全检查确认,确保处于完好状态。 实施吊装作业单位使用汽车吊装机械,要确认安装有汽车防火罩。 5.4检查作业环境 实施吊装作业单位的有关人员应对吊装区域内的安全状况进行检查(包括吊装区域的划定、标识、障碍)。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志,并设专人监护,非作业人员禁止入内,安全警戒标志应符合规定。 5.5确认天气状况 实施室外吊装作业单位的有关人员应在施工现场核实天气情况。遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时,禁止安排吊装作业。 6作业中的安全检查 6.1确认人员职责 6.1.1吊装作业时应明确指挥人员,指挥人员应佩戴明显的标志;应佩戴安全帽,安全帽应符合GB2811的规定。 6.1.2应分工明确、坚守岗位,并按《GB 5082起重吊运指挥信号》规定的联络信号,统一指挥。

操作票管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 操作票管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1868-93 操作票管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 总则 1.1 为规范操作票管理,确保安全生产,在执行电业安全工作规程(热力和机械部分)、(发电厂和变电所电气部分)和(电力线路部分)的基础上,根据风电场现场实际情况,使操作票管理进一步标准化、规范化,特制定操作票管理规定。 1.2 本规定适用于中电投某风电场操作票的管理。 2 职责分工 2.1 生产管理人员应经常检查定期工作的进行情况。 2.2 运行人员对设备的操作和定期实验、轮换负责。 3 管理要求

3.1 操作票的内容由操作人员负责填写,监护人审阅签字,值长检查批准。电气操作票须值长批准,才能执行。严禁先操作,后补写操作票的方法。 3.2 操作票的内容必须按实际操作的顺序,注意事项,联系工作,逐条写清楚。 3.3 操作人、监护人由值长指定,值长作监护人时,其操作票应由值长批准。 3.4 操作票必须用钢笔或圆珠笔填写,并填写清楚,不得涂改。如有涂改填写人必须签字注明。 3.5 一切重大操作必须经过监护人确认无误后,方可操作。 3.6 操作人应具备独立的值班资格。操作人应服从监护人,但危及设备、人身安全时,操作人应拒绝执行,并申述理由,汇报值长、值长。未经监护人许可而操作错误时,操作人负全部责任。在监护人监护下操作错误时,监护人负主要责任,操作人负次要责任。内容、顺序错误造成问题者,由批准人负责。 3.7 操作一项,勾掉一项,防止漏项。

作业票管理制度

源源铁合金 作业票安全管理制度 内蒙古源源铁合金有限责任公司

作业票使用管理规定 第一条为了保证安全作业和生产设备的安全连续运行,防止事故的发生,特制定本规定。 第二条第二条下列项目应使用作业票: 1.登高; 2.带电; 3.金属焊接与切割 4.危险区动火; 5.有毒,有害气体的坑、槽、池、沟、罐等部位的清理检修作业; 6.打桩; 7.挖掘; 8.易燃、易爆、剧毒、有腐蚀性、放射性较大的作业; 9.其它危险性作业。 第三条作业票必须由炉长、车间主任或单位领导批准的人员签发。 签发人应对下列事项负责: 1.工作是否必要和可能; 2.安全措施是否正确和完善; 3.工作是否安全地进行。 第四条工作负责人应对下列事项负责: 1.正确、安全的组织工作; 2.对工作人员给予必要指导; 3.检查工作人员是否遵守安全作业规程和安全措施。

第五条工作许可人(运行班长或指定的人员)应对下列事项负责: 1.检修设备与运行设备确已隔断; 2.安全措施确已完善和正确地执行; 3.对工作负责人说明哪些设备有压力、高温、毒气和有易燃、易爆危险等。 第六条工作前,工作许可人必须得到车间主任许可后并和工作负责人共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在作业票 上签字,才允许开始工作。 第七条工作结束前如遇下列情况,应重新签发作业票,并重新进行许可工作的审查程序: 1.部分检修的设备将投入运行时; 2.值班人员发现检修人员严重违反安全工作程序或作业票内所填写的安全措施,制止检修人员工作并将作业票收回时; 3.必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时。 第八条作业票应由工作负责人用钢笔或圆珠笔填写一式两份,经作业票签发人审核签字后,由工作负责人一并交给工作许可人 办理许可手续。第九条作业票不准任意涂改。涂改后应由 工作票签发人(或工作许可人)签名或盖章,否则此工作票 应无效。 第十条工作前,应将一张作业票留给工作负责人,另一张保存在工作许可人处。

相关文档