文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑设备工程复习题全集含答案

建筑设备工程复习题全集含答案

建筑设备工程复习题全集含答案
建筑设备工程复习题全集含答案

《建筑设备工程》期末复习题汇总
一、 填空题
1. 物质在自然界中通常按其存在状态的不同分为固体(固相)、液体(液相)和气体(气相); 2. 流体粘滞性的大小,通常用动力粘滞性系数和运动粘滞性系数来反映,它们是与流体种 类有关的系数; 3. 压强的两种计算基准分别是绝对压强和相对压强。 4. 流体在流动过程中,呈现出两种不同的流动形态,分别是层流和紊流。 5. 传热的三种基本方式为导热、热对流和热辐射。 6. 驱动流体在壁面上流动的原因有两种:自然对流和受迫对流。 7. 影响对流换热的物理参数有:导热系数、比热、密度、动力粘度等。 8. 建筑给水系统按照其用途可分为三类:生活给水系统、生产给水系统、建筑消防系统。 9. 建筑给水系统一般由下列各部分组成:水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置 和附件、增压和贮水装置、给水局部处理设施。 10. 水泵的基本性能有:流量、扬程、轴功率、效率、转速、允许吸上真空高度等。 11. 变频调速给水设备系统组成包括:水泵、电机、传感器、控制器及变频调速器等。 12. 气压给水装置可分为变压式及定压式两种。 13. 管道布置形式按供水可靠程度要求可划分为枝状和环状两种形式。 14. 管道布置形式按水平干管的敷设位置划分为三种形式, 分别是上行下给式、下行上给式、 中分式。 15. 给水管道的敷设有明装、暗装两种形式。 16. 我国公安部的有关规定:低层与高层建筑的高度分界线为 24m 。高层与超高层建筑 的高度分界线为 100m。 17. 建筑消防给水的种类一般有室内消火栓灭火装置、自动喷洒水灭火装置及水帘水幕灭火装 置等。 18. 建筑消火栓给水系统组成包括:水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水 泵接合器及增压水泵等组成。 19. 消防管道包括消防干管、消防立管和消火栓短支管。 20. 为保护消防队员,因此规范规定了充实水柱的长度,即要求充实水柱长度不小于 7m 21. 高层建筑室内消火栓消防系统是指 10 层和 10 层以上的住宅建筑,或建筑高度在 24m 以上的其他民用建筑和工业建筑的室内消火栓消防给水系统。 22. 湿式喷水灭火系统一般由闭式喷头、湿式报警阀、报警装置、管网及供水设施等组成。 23. 热水供应管道按管网有无循环管一般分为全循环、半循环和非循环三种方式。 24. 热水供应管道按干管在建筑内布置位置划分,一般有下行上给和上行下给两种方式。

25. 水的加热方法有直接加热和间接加热两种。 26. 采暖系统三个基本组成部分是:热源、供热管道、散热设备。 27. 输送热量的物质或带热体叫做热媒。最常见的热媒是水和蒸汽。 28. 根据常用热媒,集中供热系统可分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统和热风采暖系统。 29. 自然循环热水采暖系统是由热源、输送管道、散热器以及膨胀水箱等辅助设备和部件所组 成。 30. 机械循环热水供暖系统是由热水锅炉、供水管路、散热器、回水管路、除污器、循环水泵、 膨胀水箱、集气罐(排气装置) 、控制附件等组成。 31. 热风供暖主要形式有:集中送风、管道送风、暖风机供暖等多种形式。 32. 根据散热器材质的不同,主要分为铸铁、钢制两大类。 33. 室内供暖管路敷设方式有明装、暗装两种。 34. 室内燃气供应系统是由用户引入管、室内燃气管网、燃气计量表、燃气用具等组成。 35. 按照通风动力可将通风划分为:自然通风机械通风两种。 36. 按照通风作用范围可将通风划分为:全面通风和局部通风两种。 37. 进风系统一般包括:进风百叶窗、空气过滤器(加热器) 、通风机(离心式、轴流式、贯流 式) 、风道以及送风口等。 38. 排风系统一般包括:排风口(排气罩) 、风道、过滤器(除尘器、空气净化器) 、风机、风 帽等。 39. 局部通风分为局部送风和局部排风两种。 40. 空气幕根据空气分布器的安装位置分为侧送式、上送式和下送式三种。 41. 离心式通风机主要由叶轮、机壳、机轴、吸气口、排气口以及轴承、底座等组成。 42. 空气参数有温度、相对湿度、空气流速、空气的洁净度、细菌及有害气体浓度等。 43. 局部空调机组有窗式空调机、壁挂式空调机、立柜式空调机及恒温恒湿机组等。 44. 天然冷源主要是地道风和深井水。 45. 按空调冷源的布置方式划分,空调水系统有开式和闭式系统两类。 46. 按空调冷源的流程调节方式划分,空调水系统有定流量系统,变流量系统两种方式。 47. 目前用户所使用的三相变压器高压侧一般为 10kV,低压侧一般为 400V。 48. 变电所主要由三部分组成,即高压配电室、变压器室及低压配电室。 49. 在我国习惯上将电压为 330KV 及 330KV 以上的称超高压,1KV 至 330KV 的称高压,1 KV 以下的称低压。 50. 按变压的性质和作用,变电所又可分为升压变电所和降压变电所两种。 51. 小型工业与民用建筑供电系统,电源进线电压通常为 10KV,经降压变压器,将电压 降到 380/220V,再经低压配电线路向动力用电设备和照明用电设备供电。

52. 中型工业与民用建筑供电系统,电源进线电压一般为 10KV,经高压配电所、高压配 电线路,将电能送到各车间和建筑物变电所,再由变压器将电压降为 380/220V,通过 低压配电线路向用电设备供电。 53. 光在空间以电磁波的形式传播,可见光只是电磁波中很小的一部分,波长范围约在 3 80~780nm(纳米) 。 54. 波长小于 380nm 的叫紫外线,大于 780nm 叫红外线,这两部分虽不能引起视觉,但与 可见光有相似特性。 55. 电光源按发光原理可划分为两大类:热辐射光源、气体放电光源。 56. 光源的色温小于 3300K 时,给人暖的感觉,故又称为暖色光;大于 5000K 时,给人冷 的感觉,称为冷色光。 57. 灯具按配光曲线分类,一般分为直接配光、半直接配光、均匀扩散配光、半间接配光、间接
配光。
58. 开关安装方式有明装和暗装两种。 59. 干线是总照明配电盘到分配电盘的线路,它通常有放射式、树干式和链式三种形式。 60. 支线的供电范围,单相支线不超过 20~30m;三相支线不超过 60~80m,其每相电流 以不超过 15A 为宜。 61. 电流对人体造成伤害,主要可分为电击和电伤两大类。 62. 研究表明:频率为 50~60Hz 的工频电流对人是最危险的。 63. 当电气设备采用了超过 24V 的安全电压时,必须采取防直接接触带电体的措施。 64. 电话通信系统由三个部分组成:电话交换设备、传输系统、用户终端设备。 65. 自动火灾报警系统由火灾探测器、区域火灾自动报警器、集中报警器等三部分组成。 66. 火灾探测器主要有感烟式、感温式和感光式等三种。
二、 简答题
67. 流体的主要特性?
? ? ? 流体中由于各质点之间的内聚力极小,不能承受拉力,静止流体也不能承受剪切力。 流体具有较大的流动性,且不能形成固定的形状。 流体在密闭状态下却能承受较大的压力。
68. 什么是流体粘滞性?
? 流体在运动时,由于内摩擦力的作用,使流体具有抵抗相对变形 (运动)的性质,称为流体的粘滞 性。
69. 流体的压缩性和热胀性
? ? 流体的压强增大,体积缩小,密度增大的性质,称为流体的压缩性。 流体温度升高,体积增大,密度减小的性质,称为流体的热胀性。
70. 保温隔热材料能够保温的原因?
? 骨架间的空隙和孔腔内含有导热系数较小的介质(空气等), 而且这些介质在保温材料中很少流动 或不流动。

71. 水箱的作用和结构特点?
? ? ? 水箱具有贮备水量、稳定水压、控制水泵工作和保证供水的作用。 水箱一般用钢板或钢筋混凝土制作。 其外形有圆形和矩形两种,圆形水箱结构上较为经济,矩形水箱便于布置。
72. 变频调速供水设备的主要优点
? ? ? ? ? ? 效率高、耗能低; 运行稳定可靠,自动化程度高; 设备紧凑,占地面积少; 对管网系统中用水量变化适应能力强; 适用于不便设置其他水量调节设备给水系统; 。 但造价高,所需管理水平亦高,且要求电源可靠。
73. 气压给水设备的特点?
? ? 气压给水设备是利用密闭贮罐内被水泵间接压缩的空气作媒介,向给水系统压送水量的一种给 水装置。 它既可以调节水量、贮存水量,又可以保持系统所需水压,其作用相当于高位水箱或水塔。
74. 室内给水管道布置,一般应符合哪些原则?
? ? ? ? 满足良好的水力条件,确保供水的可靠性、经济性; 保证建筑物的使用功能和生产安全; 保证给水管道的正常使用; 便于管道的安装与维修。
75. 给水管道明装敷设的特点?
? ? ? 明装即管道外露,其优点是安装维修方便,造价低。 外露的管道影响美观,表面易结露、积尘。 明装一般用于对卫生、美观没有特殊要求的建筑。
76. 贮水池的用途?
? ? 贮水池是贮存和调节水量的构筑物。 当一幢(特别是高层建筑)或数幢相邻建筑所需的水量、水压明显不足,或者用水量很不均匀 (在短时间内特别大) ,城市供水管网难以满足时,应当设置贮水池。
77. 贮水池设置
? ? 一般设置在建筑物的室外,埋地设置,此时应注意与排水管道的间距及与化粪池的净距不得小 于 10m。 贮水池也可设置在地下室,或设在底层。
78. 使用消火栓设备的注意事项
? ? ? ? 在同一建筑物内应采用同一规格的消火栓、水龙带和水枪,以便于维护保养和互换使用。 消火栓、水龙带和水枪一起放置在带玻璃门的消防箱内,并应设置直接启动水泵的按钮,按钮 应设保护设施。 消防箱可以明装、半明装或暗装在墙上。暗装时如果箱门镶嵌和所在墙面同一装饰材料,则应 在门上醒目地标出“消火栓”三个红色大字。 消火栓出口中心距地面的安装高度为 1.2m,消防箱内的水龙带平时应存放整齐,以便于灭火时 迅速展开使用。

79. 目前高层建筑常用的消防灭火设备主要有哪三种?
? ? ? 消火栓消防设备 自动喷水灭火设备 二氧化碳气体灭火设备
80. 自动喷淋消防给水系统及应用范围?
? ? 自动喷淋消防给水系统是在火灾发生时,能自动喷水并发出火警信号的灭火系统,其控火灭火 成功率高。 目前广泛应用于一些重要的、火灾危险性大的及发生火灾后损失严重的工业与民用建筑中。
81. 热水供应系统概念及分类
? ? 建筑内部的热水供应是满足建筑内人们在生产或生活中对热水的需求。 分类:热水供应系统按热水供应的范围大小,可分为局部热水供应系统,集中热水供应系统, 区域性热水供应系统。
82. 局部热水供应系统的特点?
? ? ? ? 局部热水供应系统供水范围小,热水分散制备。 一般在用水点附近设置小型加热设备供一个或几个配水点一同使用; 热水管路短,热损失小,使用灵活; 该系统适用于热水用水量较小且较分散的建筑,如单元式住宅、医院、诊所和布置较分散的车 间、卫生间等建筑。
83. 集中热水供应系统的特点?
? ? ? 集中热水供应系统供水范围大,热水在锅炉房或热交换站集中制备,用管网输送到一幢或几幢 建筑使用; 热水管网较复杂,设备较多,一次性投资大; 该系统适用于使用要求高,耗热量大,用水点多且比较集中的建筑,如高级居住建筑、旅馆、 医院、疗养院、体育馆等公共建筑。
84. 给水管道与建筑的配合的一般原则。
? ? ? 给水管道可明装可暗装。 明装时管道走向应尽可能沿墙、梁、柱、楼面下或楼面上平行敷设,使管道安装尽可能美观。 管道暗装时,应在墙面预留管槽,卫生器具给水管的暗装预留尺寸国家有相关规定。
85. 建筑内部排水系统的任务
? 建筑内部排水系统的任务是把建筑内的生活污水、工业废水和屋面雨雪水收集起来,及时有组 织地、畅通排至室外排水管网、处理构筑物或水体。
86. 建筑排水系统的分类
? ? ? ? ? ? 粪便污水排水系统 生活废水排水系统 生活污水排水系统 生产污水排水系统 生产废水排水系统 屋面雨水排水系统
87. 卫生器具的概念。
? 卫生器具是建筑内部排水系统的起点,用以满足人们日常生活或生产过程中各种卫生要求,并

收集和排出污废水的设备。
88. 通气管道的作用。
? ? 建筑内部排水系统是水气两相流动,当卫生器具排水时,需向排水管道内补给空气,以减小气 压变化,防止卫生器具水封破坏,使水流通畅。 同时也需将排水管道内的有毒有害气体排放到大气中去,补充新鲜空气,减缓金属管道的腐蚀。
89. 排水设备的作用
? 排水设备即卫生器具是建筑内部给排水系统的重要组成部分,是用来满足日常生活中各种卫生 要求、收集和排除生活及生产中产生的污水、废水的设备。
90. 排水管道布置四点要求
? ? ? ? 满足最佳排水水力条件; 满足美观要求及便于维护管理; 保证生产和使用安全; 保护管道不易受到损坏。
91. 集中供热系统
? 由一个热源向一个大地区或一个大的工业企业供热叫做集中供热系统,它的热源可以是区域锅 炉房或热电厂。它的用户可以是采暖、通风、生产、生活等用户。
92. 机械循环热水供暖系统的特点和适用范围。
? ? 机械循环热水供暖系统的作用压力比自然循环热水系统的作用压力大很多。 热水在管路中的流速较大,管径较小,启动容易,供暖方式较多,应用范围较广。
93. 机械循环热水供暖系统主要方式有几种
? ? ? ? 上供下回式单管和双管供暖系统 下供下回式供暖系统 中供式热水供暖系统 下供上回式热水供暖系统
94. 上供下回式单管和双管热水供暖系统的特点
? ? 供水干管位于顶层散热器之上,回水干管位于底层散热器之下,通常敷设于地下室或地沟中。 上供下回式系统管道布置合理,是最常用的一种布置形式。
95. 蒸汽供暖系统的特点
? ? ? ? ? ? 散热器面积少 具有不良效果 热惰性很小 使用年限较短 高层建筑应用广泛 热损失大
96. 蒸汽供暖系统按系统起始压力的大小可分哪三类
? ? ? 高压蒸汽供暖系统(系统起始压力大于 0.7×105Pa) 低压蒸汽供暖系统(系统起始压力等于或低于 0.7×105Pa) 真空蒸汽供暖系统(系统起始压力低于大气压力) 。

97. 热风供暖系统的原理
? 在热风供暖系统中,首先对空气进行加热处理,然后送入供暖房间放热,从而达到维持或提高 室温的目的。
98. 冷风侵入耗热量。
? 在冬季,受风压、热压等因素影响,会有大量冷空气由开启的门、孔洞从室外或相邻房间侵入 室内,把这部分冷空气加热到室内温度所消耗的热量称为冷风侵入耗热量。
99. 散热器的功能
? 在供暖系统中,具有一定温度的热媒所携带的热量通过散热器不断传给室内空气和物体,热量 通过散热器壁表面以对流、辐射方式传递给室内,补偿房间的热损耗,达到供暖的目的。
100. 铸铁散热器优点
? ? 铸铁散热器具有耐腐蚀、使用寿命长、热稳定性好; 结构比较简单,应用广泛。
101. 供暖管网布置的一般要求有哪些?
? ? ? ? ? 布置供暖管网时,管路沿墙、梁、柱平行敷设,力求布置合理; 安装、维护方便; 有利于排气; 水力条件良好; 不影响室内美观。
102. 热压的概念
? 冬季,建筑物内外空气温度不同。由于空气的密度差,室外空气不断从下部楼层的外门、窗进 入,通过建筑物内竖直通道如楼梯间、电梯间向上升,最后通过上部楼层的外门、窗等缝隙渗 出室外。 这种引起空气流动的压力差称为热压。
?
103. 建筑通风的主要任务
? 建筑通风的主要任务是控制生产过程中产生的粉尘、有害气体、高温、高湿、控制室内有害物 量不超过卫生标准,创造良好的生产、生活环境、保护大气环境。
104. 排风与进风的概念
? 把整个建筑物或局部地方不符合卫生标准的污浊空气排出室外,把新鲜空气或经过净化处理符 合卫生标准的空气送入室内,前者我们称之为排风,后者称之为进风。
105. 自然通风
? ? 依靠室内外空气的温度差所造成的热压或室外风力造成的风压使空气流动的。在一般的民用及 公共建筑中大多采用开启的外窗进行无组织的自然通风。 自然通风在工业建筑中应用广泛,用以改善工作区的劳动条件。
106. 有害物的定义。
? 有害物是指生产过程中产生的各种粉尘,有害气体和蒸汽,以及高温和热辐射。
107. 工业粉尘的危害有哪些?
? ? 最大的危害是人体吸入一定量粉尘后,可能引起各种尘肺病,同时粉尘的产生也加速了机器的 磨损,影响生产设备的寿命; 粉尘排至大气,不仅危害居民健康,严重的还会危害农作物的生长。

108. 变压器型号 SL1—500/10 的含义。
? 三相油浸自冷式铝线电力变压器,额定容量为 500kVA,高压线圈电压为 10kV,第一次系列设 计。
109. 配电变压器选择安装地点的一般原则。
? ? ? ? ? 高压进线方便,尽量靠近高压电源; 尽量设在负荷中心,以节省导线,减少线路功率损耗; 选择无腐蚀性气体,运输方便,易于安装的地方; 避开交通和人畜活动中心,以确保用电安全; 配电电压为 380V 时,其供电半径不超过 700m 。
110. 电力的特点有哪些?
? ? ? 电力是现代工业的主要动力。 它具有来源广泛、价格低廉、传输简单、便于自动化控制和测量等优点。 电力在工农业生产和整个国民经济领域中得到了广泛的应用。
111. 变电所
? ? ? 变电所是接受电能、变换电压和分配电能的场所。 它是由电力变压器和配电装置组成。 按变压的性质和作用又可分为升压变电所和降压变电所两种。
112. 图示说明小型工业与民用建筑供电系统。
113. 光通量的概念。
? 光源在单位时间内,向周围空间辐射使人产生光感觉的能量,称为光通量,单位为流明 (lm)。
114. 光强的概念
? 光源在某一特定方向上单位立体角内的光通量,称为光源在该方向上的发光强度。
115. 额定电压、额定电流和额定功率。
? ? 额定电压是指电光源的规定工作电压,在额定电压下流过电光源的电流称为额定电流。 电光源在额定工作条件下所消耗的有功电功率叫额定功率。
116. 有效寿命和平均寿命

? ?
是指电光源的发光效率下降到初始值的 70%时为止的使用时间; 是每批抽样试品有效寿命的平均值。通常所指的寿命为平均寿命。
117. 光源的显色性
? 同颜色的物体在不同的光源照射下,呈现出不同的颜色,光源的光,对物体颜色呈现的真实程 度,称为光源的显色性。
118. 频闪效应
? 由于交流电作周期性变化,因而电光源所发出的光通量也随之作周期性的变化,叫频闪效应。 它会使人眼产生闪烁的感觉。
119. 白炽灯的特点。
? 白炽灯泡虽然发光效率低,光色较差,但由于构造简单,体积小,使用方便,价格低廉,可以 调光,所以仍然是目前应用最广泛的光源。
120. 荧光灯的特点
? ? 荧光灯是一种低气压汞蒸气放电光源; 具有结构简单,制造容易,光色好,发光效率高,寿命长和价格便宜等优点,目前在电气照明 中被广泛应用。
121. 灯具选择的一般原则
? 根据使用环境条件,配光特性,经济性,以及灯具的造型与建筑物是否协调,来选择不同的灯 具。
122. 图示照明线路的基本形式
123. 电气施工识图的内容
? 就是在图纸上表示工程中的电气部分是由什么电气设备、电气元件、电气线路组成的,各组成 部分之间是怎样联接的,有些什么技术要求等。
124. 了解电流对人体的伤害的意义
? ? 电流对人体的伤害是电气事故中最为常见的一种。 了解电流对人体的作用,有利于分析各种触电事故,对制订、解释各种安全电压的标准及其应 用和各种防止触电的安全措施和要求,以及对于设计和鉴定各种防止触电的安全装置都是十分 重要的。
125. 保护接地
? 为确保人身安全,防止触电事故,而将电气设备的外壳,支架及其相连的金属部分通过接地装 置与大地紧密地连结起来的接地,称为保护接地。

126. 雷击的危害
? ? 雷击的破坏作用主要是雷电引起的。 它的危害可以分成两种类型,一是雷直接击在建筑物上发生的热效应和电动力作用;二是雷电 的二次作用,即雷电流产生的静电感应作用和电磁感应作用。
三、 论述题
127. 高层建筑发生火灾具有哪些特点?
? ? ? ? ? ? ? 火种多、火势猛、蔓延快 消防扑救困难 人员疏散困难 经济损失大 综述 必须重视高层建筑的消防问题。除积极地从建筑、结构、装饰、设备等方面,在设计和选材上 要做到符合消防要求外,对已发生的火灾必须及时报警、疏导并以最快的速度扑灭火灾于初期。 因此,高层建筑必须设置完善的消防设备。
128. 第一循环系统(热媒系统)的工作过程;
? ? ? ? 第一循环系统又称为热媒系统,由热源、水加热器和热媒管网组成。 锅炉生产的蒸汽(或过热水)通过热媒管网输送到水加热器,经散热面加热冷水。 蒸汽经过热交换变成凝结水,靠余压经疏水器流至凝结水箱,凝结水和新补充的冷水经冷凝循 环泵再送回锅炉生产蒸汽。 如此循环而完成水的加热,即热水制备过程。
129. 排水管道布置与敷设的一般原则
? ? ? ? ? ? ? 建筑内部排水系统管道的布置与敷设直接影响着人们的日常生活和生产,为创造良好的环境, 应遵循以下原则 排水通畅,水力条件好; 使用安全可靠,防止污染,不影响室内环境卫生; 管线简单,工程造价低; 施工安装方便,易于维护管理; 占地面积小、美观; 同时兼顾到给水管道、热水管道、供热通风管通、燃气管道、电力照明线路、通信线路和共用 天线等的布置和敷设要求。
130. 蒸汽供暖的优点
? ? ? ? ? ? 在相对压力为 0~3×105Pa 时,蒸汽的比容是热水比容的数百倍,因此蒸汽在管道中的流速, 可以采用比热水高得多的流速进行传输; 同时,不会造成在相同流速下热水流动时所形成的较高的阻力损失。 蒸汽比容大,密度小,当用于高层建筑供暖时,不会象热水供暖那样,产生很大的水静压力。 采用蒸汽为热媒的散热器的传热系数较热水的为大,因而蒸汽供暖可以节省散热器的面积,减 少散热器的初投资。 承担同样热负荷,蒸汽作为热媒,较之于热水,流量要小,而可以采用较高的流速,故可以采 用较小的管径。 管道初投资方面,蒸汽供暖系统比热水供暖系统要少。

131. 民用建筑电力负荷分级
? ? ? 一级负荷:因中断供电将会造成重大政治影响的建筑物和因中断供电可能造成人员伤亡的建筑 物,如人民大会堂、大型体育馆、重要宾馆、医院的手术室。 二级负荷:因中断供电将会造成经济上较大损失的建筑物和因中断供电可能造成秩序混乱的重 要公共建筑物,如某些实验室、大型影剧院、大型商场。 三级负荷:停电造成的影响和损失不大的一般建筑物。
132. 灯具的作用
? ? 合理配光:即将光源发出的光通量重新分配,以达到合理利用光通量的目的。各种灯具分配通 量的特性可由灯具的配光曲线来表示。 限制眩光:在视野内,如果出现很亮的东西,就会刺眼,这种刺眼的亮光,称为眩光,眩光对 视力危害很大,引起不舒适感觉或视力降低,限制眩光的方法是使灯具有一定的保护角,并配 合适当的安装位置和悬挂高度,或者限制灯具的表面亮度。
133. 触电急救的重要性
? ? ? ? 一旦发现有人触电,就应迅速进行现场急救。 触电急救动作迅速、抢救及时、方法得当便可使呈现“假死”状态的人获救。 从低压触电 1 分钟后开始救治者,90%以上有良好效果;6 分钟开始救治者,10%有良好效果; 而从触电后 12 分钟开始救治者,救活的可能性很小。 因此,抢救需分秒必争,急救技术不仅医务人员必须熟练掌握,从事电气工作的人员也必须熟 悉和掌握。

建筑设备工程概述.doc

绪论 0.1 建筑设备工程概述 建筑设备是指为了改善人类生活、生产条件,与建筑物紧密联系并相辅相成的所有水力、热力和电力设施。建筑设备能够通过由各种机械、部件、组件、管道、电缆及其他多种材料组成的有机系统,消耗一定的能源和物资,实现某种人类需要的功能。这些有机系统大多依附于建筑物上。 通常意义上的建筑设备工程包含水、暖、电三个专业的内容。 建筑设备安装工程是与建筑主体工程相辅相成的重要建设过程,此过程一般可描述为识图—施工。“按图施工”成为建筑设备安装工程的主要工作方针。建筑设备安装工程施工人员必须要通读相应施工图,然后完成工程备料、施工组织、选定工作面、工程实施等各项工作。 0.2 建筑设备施工图识图概述 建筑设备施工图识图包括:前期知识能力要点准备、建筑设备施工图情况初步了解和建筑设备施工图识图顺序与方法的选择。 0.2.1 前期知识、能力要点准备 1. 具备建筑构造识图制图的相应基本知识 (1) 具备建筑构造识图制图的基本知识:建筑平面图、立面图、剖面图的概念及基本画法。 (2) 掌握建筑识图投影关系的概念。 2. 具备画法几何的相应基本知识 (1) 掌握画法几何中轴测图的基本概念。

(2) 具备将平面图转换为轴测图的基本能力。 3. 具备空间想象能力 (1) 具备将平面图、原理图或者系统图中所表现出来的管道系统在脑海中形成立体架构的形象思维能力。 (2) 具备通过文字注释和说明将简单线条、图块所表达的给排水专业的图例,等同认识为本专业不同形态、不同参数的管道和设备的能力。 0.2.2 建筑设备施工图情况初步了解 建筑设备施工图,特别是本书所提供的某综合楼建筑的建筑设备施工图包含的系统较多,在识图过程中,不宜过早进入具体的平面图和系统图的识图,一般需要先期阅读图纸目录、设计施工说明、设备材料表和图例等文字叙述较多的图纸,建立起本套设计图纸的基本情况、本工程各系统的大致概况、主要设备材料情况以及各设备材料图例表达方式的综合概念,然后再进入具体识图过程。 各建筑设备图纸基本情况相差不大,下面就以给排水工程施工图为例,对建筑设备施工图情况做初步的了解。 1. 图纸目录 图纸目录是为了在一套图纸中能快速地查阅到需要了解的单张图纸而建立起来的一份提纲挈领的独立文件。以给排水专业的图纸目录为例,在本书所提供的某综合楼建筑的给排水专业施工图中,第一张图纸就是目录。识图过程从阅读图纸目录开始,这有助于帮助工程人员熟悉整套图纸的基本情况。图0.1所示为图纸目录。 图0.1 图纸目录的组成 (1) 给排水工程施工图图纸目录的内容一般有:设备表、材料表、设计施工说明、平面图、原理图、系统图、大样和详图等。 (2) 一般因不同的设计院、设计师的传统和习惯不同,目录内容编制的顺序会有所差别,不过一般会按照说明—平面图—系统(或原理图)—大样、详图的基本顺序进行编排。

建筑设备工程期末复习题汇总

《建筑设备工程》期末复习题汇总 填空题 物质在自然界中通常按其存在状态的不同分为固体(固相)、液体(液相)和气体(气相)。 流体粘滞性的大小,通常用动力粘滞性系数和运动粘滞性系数来反映,它们是与流体种类有关的系数。 压强的两种计算基准分别是绝对压强和相对压强。 流体在流动过程中,呈现出两种不同的流动形态,分别是层流和紊流。 传热的三种基本方式为导热、热对流和热辐射。 驱动流体在壁面上流动的原因有两种:自然对流和受迫对流。 影响对流换热的物理参数有:导热系数、比热、密度和动力粘度等。 建筑给水系统按照其用途可分为三类:生活给水系统、生产给水系统、建筑消防系统。 建筑给水系统一般由下列各部分组成:水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、增压和贮水装置、给水局部处理设施。 水泵的基本性能有:流量、扬程、轴功率、效率、转速、允许吸上真空高度等。 变频调速给水设备系统组成包括:水泵、电机、传感器、控制器及变频调速器等。 气压给水装置可分为变压式及定压式两种。 管道布置形式按供水可靠程度要求可划分为枝状和环状两种形式。 管道布置形式按水平干管的敷设位置划分为三种形式,分别是上行下给式、下行上给式、中分式。 给水管道的敷设有明装和暗装两种形式。 我国公安部的有关规定:低层与高层建筑的高度分界线为24米。高层与超高层建筑的高度分界线为100米。 建筑消防给水的种类一般有室内消火栓灭火装置、自动喷洒水灭火装置及水帘水幕灭火装置等。 建筑消火栓给水系统组成包括:水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵接合器及增压水泵等组成。 消防管道包括消防干管、消防立管和消火栓短支管。 为保护消防队员,因此规范规定了充实水柱的长度,即要求充实水柱长度不小于7米。 高层建筑室内消火栓消防系统是指10层和10层以上的住宅建筑,或建筑高度在24米以上的其他民用建筑和工业建筑的室内消火栓消防给水系统。 湿式喷水灭火系统一般由闭式喷头、湿式报警阀、报警装置、管网及供水设施等组成。 热水供应管道按管网有无循环管一般分为全循环、半循环和非循环三种方式。 热水供应管道按干管在建筑内布置位置划分,一般有下行上给和上行下给两种方式。 水的加热方法有直接加热和间接加热两种。 采暖系统三个基本组成部分是:热源、供热管道、散热设备。 输送热量的物质或带热体叫做热媒。最常见的热媒是水和蒸汽。 根据常用热媒,集中供热系统可分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统和热风采暖系统。 自然循环热水采暖系统是由热源、输送管道、散热器以及膨胀水箱等辅助设备和部件所组成。机械循环热水供暖系统是由热水锅炉、供水管路、散热器、回水管路、除污器、循环水泵、膨胀水箱、集气罐(排气装置)、控制附件等组成。 热风供暖主要形式有:集中送风、管道送风、暖风机供暖等多种形式。 根据散热器材质的不同,主要分为铸铁、钢制两大类。

【建筑设备工程】试卷试题A(附答案)

建东职业技术学院 《建筑设备工程》(课程代码:)试卷( A 卷) 标准答案 试卷适用范围:工程监理专业;使用时间: 2009-2010学年第1学期; 考核形式:考试/考查 ; 使用班级:08工程监理; 考核方式:开卷; 考试时间:100分钟 一、填空题(每空1分,共30分) 1、1、流体的流动性是流体的最基本特征,主要是由其力学性质决 定的。 2、给水水源一般分为两大类,分别是地面水和地下水。 3、现代污水处理技术,按作用分为物理法、化学法和生物法。 4、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其深度成正比。 5、室内给水系统按供水对象及其用途可分为生活给水系统、生产给水系统 和消防给水系统。 6、为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫生器具下面必须设存水 弯。 7、一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面, 此段管道称为通气管。 8、室外采暖管道的敷设形式,可分为管沟敷设、埋地敷设和架空敷设三 种。 9、自然通风主要是依靠风压和热压来使室内外的空气进行交换,从 而改变室内空气环境。 10、利用物体被加热而辐射发光的原理所制造的光源为辐射光源,如白炽灯 和卤钨灯等。 11、蒸汽供暖系统按回水的动力不同分为重力回水和机械回水两类。 12、疏水器是阻止蒸汽通过,只允许凝水和不凝气体及时排往凝水管路的 一种专门的装置。

13、制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、冷凝、节流膨胀、蒸发四个主要热力过程。 14、三相负载的接法有星形接法和三角形接法二种。 15、引下线的作用是将接闪器承受的雷电流顺利的引到接地装置。 二、判断题(每题1分,共10分) 1、流线的疏密可以反映流速的大小,流线越疏,流速越大。( × ) 2、清水池只能对一级泵站的供水和送水起调节作用。 ( × ) 3、给水管道应与污水管道平面间距不小于3m。 ( √ ) 4、排水管道安装时承插排水管和管件的承口(双承口的管件除外) ,应与水流方向相反。(√ ) 5、当每支水枪最小流量小于5时选用直径50消火栓。 ( √ ) 6、水温越高,水的密度越大,比热越小,溶于水中的空气越少。( × ) 7、锅炉前部到锅炉房前墙的距离,一般小于3m。 ( × ) 8、在蒸汽锅炉中,蒸汽压力低于0.7相对大气压(表压力)称为低压锅炉。( √ ) 9、机械排风系统中排水管道的作用是用来输送污浊或含尘空气。( √ ) 10、在蒸汽压力小于0.1的散热器附近2m以内的空间,采用中温级喷头。(×) 三、单项选择题(每题1.5分,共30分) 1、以下水箱接管上不设阀门的是( C )。 A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 2、镀锌钢管规格有15、20等,表示( B )。 A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其它 3、不能使用焊接的管材是( D )。 A、塑料管 B、无缝钢管 C、铜管 D、镀锌钢管 4、竖向分区的高层建筑生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于( A )。 A、0.45 B、0.5 C、0.55 D、0.6

建筑设备工程试题及答案

2014学年建筑设备工程期末试卷 专业(班级) 姓名 注意:请将考试题的答案一律写在卷子上。 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1、排入市政排水管网的污水一般要求温度低于( C )℃。 A. 60 B. 50 C. 40 D. 30 2、高压蒸汽采暖系统的蒸汽压力大于( C )kPa 。 A. 90 B. 80 C. 70 D. 60 3、水箱上哪种管不得装阀门?( C ) A. 进水管 B.出水管 C.溢水管 D.泄水管 4、不能使用焊接的管材是( D )。 A. 塑料管 B.无缝钢管 C.铜管 D.镀锌钢管 5、高层建筑物指10层及10层以上的住宅和建筑物高度超过( B )m 的其他民用建筑物。 A. 20 B. 24 C. 28 D. 22 6、消防管道不能采用的管材是( C )。 A. 铜管 B. 无缝钢管 C. 塑料管 D. 镀锌钢管 7、一般管径DN 大于( B )mm 时,应采用螺翼式水表。 A. 40 B. 50 C. 60 D. 70 8、( A )是靠启闭阀孔对蒸汽进行节流达到减压的目的。 A. 减压阀 B.疏水阀 C.球阀 D.蝴蝶阀 9、沼气是各种有机物质在隔绝空气作用下产生的可燃气体,其组分主要为( D ) A. 氮气 B.二氧化碳 C.一氧化碳 D.甲烷 10、自动喷水灭火系统按使用喷头形式的不同可以分为闭式自动喷水灭火系统和( C )喷水灭火系统。 A. 干式自动 B.湿式自动 C.开式自动 D.重复启动自动 ---------------------------------------------------装 ---------------------------------订-----------------------------线----------------------------------------------

《建筑设备工程》期末总复习题

标准 文案 一、填空题(1分/空,共30分) 1.压缩式制冷由制冷蒸发器、 压缩机 、 冷凝器 和节流膨胀阀四个主要部件组成,目前常用的制冷剂有 氨和氟利 昂 两种。 2.闭式喷头有 玻璃球喷水喷头 和 易熔元件洒水喷水头 两类,消防探测器有 感烟 、感温、感光、复合和 火焰 五类。 3.输配水管网的布置方式有 上行上给式、 上行下給式 两种,八楼使用估算需要的水压为 380KPa (写 单位)。 4.给水管道的材料主要有钢管 给水铸铁管、塑料管、金塑复合管(铜管) 等(写3种),其中钢管的接口方式可用 螺纹、焊接、法兰 连接 。 5.配电系统基本形式有 放射式、树干式 和混合 式三种,电光源可以分为 热辐射光源和气体放电光源 两大大类,卤钨灯由于存在 卤钨循环 过程而改善了其发 光效率。 6.排水清通部件包括有 检查口、清扫口 和检查井,高层建筑常采用 生活污水 和 雨水 排水系统。 7.排水水质指标有 悬浮物 、 有机物 、PH 值、色度和有毒物质等。 8.设备排水管除自带水封装置的都应设 存水弯(如水封装 置) ,靠近排水立管底部的排水横管与立管管底应有一定 距离 ,为清通方便排水立管上从第一层起每隔一层应该设置

9.雨水排水系统可以分为有压不满流和重力无压流 雨水排水系统,建筑外排水系统可以分为合流制排水系统和分流制排水系统,室外污水和雨水是用一套还是不同管道排放称分流制或合流制。 10.火灾报警控制器是火灾自动报警与联动控制系统的核 心和中枢;为保障建筑物及建筑物人员、设备、财产的安全而建立的防体系称做消防系统;以计算机技术为基础的智能化系统集成是智能建筑的核心技术。 11、一级用电负荷应该有两个电源供电,而对于特别 重要的负荷,还必须增设应急电源。 12、利用废水进行净化处理后再回用称为中水系统,高层 建筑维托排水系统混合器设在各楼层最不利配水 接入立管的地方,而在立管的底部还要装跑气器 (气水分离器) 。 13、室给水系统的压力必须满足建筑物最不利配水 点的水头要求,八层楼的水压估算需要 380KPa 。 14、电光源可以分为热辐射和气体放电两类,而卤 钨灯由于在灯管存在卤坞循环过程而大大提高了其的透光性。 15、室消防栓采用卡箍式快速接头,室消防栓的布置应文案

建筑设备工程习题

《建筑设备工程》习题 一、单选题(小四号宋体) 1. 自然通风主要依靠()来实现的。 A.风压和热压 B.对流和导热 C.对流和辐射 D.气压和风压 2. 空调系统设计冷负荷的计算有两种, 我国办公楼冷负荷估算指标为() 一种是理论计算法、一种是单位面积估算法,目前W/m2 A. 100-200 B. 200-250 C. 85-100 D 30-45 3. 以下对于变风量空调系统特征的描述错误的是( A变风量系统改变风量而温度不变适应负荷变化: B全年变风量运行,大量节约能耗; ) C室内相对湿度控制质量较好; D新风比不变时,送风量减小使得新风量减少,影响室内空气品质; 4. 5. 6. 压缩式制冷机基本部件为()。 A压缩机、发生器、吸收器和膨胀阀 C压缩机、制冷剂、载冷剂和冷却剂 辐射空调系统特点描述不正确的是( B.压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器 D.压缩机、冷却塔、冷冻器和制冷剂 ) A无吹风感B热舒适好 D可供冷、供热两用 C单位面积换热量大 在以下影响空调房间气流组织形式的因素中,最重要的因素是()。 A送回风口的形式和位置 C建筑物结构特点 B室内空气温度、湿度和速度 D送风口性能和送风参数 7. 8. 城市燃气管网低压管网和中压管网的分界压力是()kPa A. 5 B. 150. C. 300 D. 800 采暖系统设计热负荷的计算有两种,一种是理论计算法、一种是单位面积估算法,目前我国民用住宅面积热指标为()W/m 2 C. 45-70 A. 100-200 B. 200-250 D 800-825 9. 在热水供暖系统中,高位水箱不能起到的作用是()。 A容纳水受热膨胀的体积C提高系统循环水量B稳定系统压力D排除系统内空气 10.热水供暖系统中,所有水平供水干管应该有0.002~0.003 的坡度以便于排气,机械循环 系统坡向与水流方向(),自然循环系统坡向与水流方向()。 A相同,相同B相反,相反C相反,相同D相同,相反 11.以下不属于热水供暖系统常用定压方式的是()。 A开式高位膨胀水箱定压C补给水泵定压B密闭式膨胀水箱定压D气压水罐定压

建筑设备安装识图与施工复习题

建筑设备安装识图与施工复习题1 复习题 一、填空题 1.建筑给水系统的分类按用途基本可分三类、及消防给水系统。 2.建筑设备施工图一般有、、、及安装详图组成。 3.室内给水系统的组成主要由、、给水主管、给水立管、给水横支管、升压和贮水设备等部分组成。 4. 给水系统的给水方式常有、设水箱的给水方式及。 5. 建筑内部给水系统常用的管材有和。 6. 管道安装完后还要管道试压、、。 7. 控制附件在管路上起和,一般指各种阀门。 8. 水泵的试运行包括:试运转前的检查、、、运转后的各项检查及运行记录。 9. 止回阀通常安装于水泵出口,防止水。 10. 管道的连接方式有、焊接连接、法兰连接等方式。 11. 水表用来计量建筑物的。 12. 根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和。

13. 消防管道系统的阀门一般采用或蝶阀。 14. 例如在识读电气系统和给水系统时,一般应按下面的顺序进行:进户线→配电盘→→→ →用电设备。 15. 给水管道敷设可分为和两种。 16. 离心式水泵的基本参数有、、功率、效率和转速及吸程等。 17. 排水立管上应每隔一层设置一个检查口,但在和有卫生器具的必须设置。 18. 下图为水泵接管的平面图,其标注框内所指设备、配件的名称是①、②、③、 ④、⑤、⑥、⑦、⑧。 19. 排水通气管道在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面,并应根据防雷要求。 20. 消防水龙带是输送消防水的软管,一端通过快速内扣式接口与,另一端。 21. 管道保温结构由、和保护层三个部分组成。 22. 水泵工作管路附件可简称一泵、、三阀 23. 水泵的基本参数是流量、扬程、功率、转速和收程等,上述参数中,以、最为重要。

《建筑设备工程》试卷A

《建筑设备工程》试卷A

建东职业技术学院 《建筑设备工程》(课程代码:)试卷( A 卷) 试卷适用范围:工程监理专业;使用时间:2009-2010学年第1学期;考核形式:考试/考查; 使用班级:08工程监理; 考核方式:开卷; 考试时间:100分钟 专业:班级:姓名:学号:得分: 一、填空题(每空1分,共30分) 1、1、流体的是流体的最基本特征,主要是由其决定的。 2、给水水源一般分为两大类,分别是和。 3、现代污水处理技术,按作用分为、和。 4、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其深度成。 5、室内给水系统按供水对象及其用途可分为、和。 6、为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫

生器具下面必须设。 7、一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面,此段管道称为。8、室外采暖管道的敷设形式,可分为、和三种。 9、自然通风主要是依靠和来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。10、利用物体被加热而辐射发光的原理所制造的光源为辐射光源,如和等。 11、蒸汽供暖系统按回水的动力不同分为和两类。 12、是阻止蒸汽通过,只允许凝水和不凝气体及时排往凝水管路的一种专门的装置。 13、制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、、、四个主要热力过程。 14、三相负载的接法有和二种。 15、引下线的作用是将承受的雷电流顺利的引到。 二、判断题(每题1分,共10分) 1、流线的疏密可以反映流速的大小,流线越疏,流速越大。( ) 2、清水池只能对一级泵站的供水和送水起调节作用。( ) 3、给水管道应与污水管道平面间距不小于3m。( ) 4、排水管道安装时承插排水管和管件的承口(双承口的管件除外) ,应与水流方向相反。( ) 5、当每支水枪最小流量小于5L/S时选用直径50mm消火栓。 ( ) 6、水温越高,水的密度越大,比热越小,溶于水中的

建筑设备复习资料整理

建筑内部给水系统概念:将城镇给水管网或自备水源给水管网的水引入室内,经配 水管送至生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对水量、水压和水质要求的冷水供应系统。一、建筑内给水系统的分类 1.生活给水系统——供给人们饮用、盥洗、沐浴、烹饪用水。 1)生活饮用水系统 2)杂用水系统 目前国内通常将饮用水与杂用水系统合二为一,统称生活给水系统。 特点:(1)用水量不均匀 (2)水质应达《生活饮用水卫生标准》 2. 生产给水系统——供给生产原料和产品洗涤、设备冷却及产品制造过程用水。 特点:用水量均匀;水质要求差异大。 3. 消防给水系统——供给各类消防设备 特点:用水量大;对水质无特殊要求;压力要求高。 分类:1)消火栓给水系统 2)自动喷水灭火系统 4.给水系统的设置 1)独立的给水系统 2)共用给水系统 5.给水系统选择 相关因素:各类用水对水质、水量、水压、水温的要求; 室外给水系统的实际情况; 建筑使用功能对给水系统的要求。 1.引入管:引入管也称入户管,是一个与室外供水管网连接的总进水管。 2.水表节点:水表节点是指引入管上装设的水表及其前后设置的闸门、泄水装置的总称。水表: 螺翼式水表-大口径,阻力小,计量范围大。 旋翼式水表-小口径,阻力大,计量范围小。

干式水表-构造简单,计量精确,对水质要求高 湿式水表-精度低,计数机件不受水中杂质影响 闸门:关闭管网,以便修理和拆换水表。 泄水阀:检修时放空管网,检测水表精度、测进户点压力。 旁通管:设有消火栓的建筑物、因断水可能影响生产的建筑、不允许断水的建筑物如只有一条引入管时,应绕水表装旁通管,以提高安全供水的可靠性。 水表的安装要求:安装在便于检修和读数,不受曝晒、不结冻、不受污染及机械损伤的地方。为使水流平稳,计量准确,水表前后应有符合产品要求的直线管段。螺翼式水表前应有8~10倍公称直径的直线段。旋翼式水表前后应有300mm直线段。 3.管道-干管、立管、支管。 配水附件——各式龙头 调节附件——截止阀、闸板阀、蝶阀、止回阀 截止阀:水流单向流动;管径不大于75mm;需要调节流量、水压;需要经常启闭的管段上。 闸板阀、蝶阀:水流需双向流动;管径大于50mm。空间小的部位宜采用蝶阀。 止回阀:阻止管道中水的反向流动。 旋启式止回阀——设置在水平、垂直管道,阀前水压小时采用,启闭迅速易引起水锤,不宜在压力大的管道上采用。 升降式止回阀——靠上下游压差值使阀盘启动,水流阻力大,宜用于小管径的水平管道上。 1. 2 给水方式的类型 1、直接给水方式: 特点:系统简单,投资省,可充分利用外网水压。但是一旦外网停水,室内立即断水。 适用场所:水量、水压在一天内均能满足用水要求的用水场所。 设水箱给水方式(A): 特点:水箱进水管和出水管共用一根立管供水可靠,系统简单,投资省,可充分利用外网 水压。缺点是水箱水用尽后,用水器具水压会受外网压力影响。

建筑设备工程复习题(专科)

建筑设备工程(专科)复习题(第一套) 第一章 1.填空题 根据取水方式不同,地下水取水构筑物分管井、大口井和渗渠三种。 2.判断题 在希望产生的阻力小或水流可能双向流动的管段上,可以设截止阀。(×) 3.选择题 以下哪条是正确的?D A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 第二章 1.填空题 如果室外供水水压不能满足供水要求,可以采用调整给水管管径,降低水头损失或采用增压的办法解决。2.判断题 贮水池生活用水调节容量可按最高日最高时用水量的20%-25%来估算。( ) 3.选择题 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需生活水压240 KPa,当室外供水量能满足 室内用水量要求,但设置水箱较困难时,应采取 C 供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、气压给水装置 D、设贮水池、水泵、水箱联合工作 4.简答题 在初步设计时,给水系统所需的压力可怎样估算确定? 答:一般一层建筑为10m,二层为12m,三层以上每增加一层增加4m水头。 第三章 1.填空题 室外消火栓消防系统一般由消防管网、消火栓、消防水池和水泵结合器等组成。 2.判断题 高层建筑消火栓给水系统采用分区供水方式,每区区内的压差不应超过80m。( ) 3.选择题 仅用于防止火灾蔓延的消防系统是D。 A、消火栓灭火系统 B、闭式自喷灭火系统 C、开式自喷灭火系统 D、水幕灭火系统 4.简答题 根据高层防火规范规定,哪些建筑部位应设置自动灭火系统?水喷雾系统适宜在哪些场所使用?为什么? 答:自动灭火系统主要设置在人员密集、不易疏散,外部增援灭火与救生较困难,建筑物性质重要,火灾危险性较大的场所。水喷雾系统主要适宜用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设备的防护冷却;在民用建筑中,用于保护燃油、燃气锅炉房、柴油发电机房和柴油泵房;还可用于电缆夹层、电缆隧道;计算机房、交换机房等电气火灾及图书馆和档案馆。主要由于自动灭火系统,系统复杂,附属设备多,造价偏高。由于水喷雾灭火系统喷头喷出的是细小的水雾,水雾在火场温度下极易汽化,汽化吸热量大,可以冷却燃烧体,同时水雾汽化体积增大,水汽是惰性不可燃气体,具有一定的电绝缘性,因此可以扑灭固体火灾,闪电高于60℃的液体火灾和电气火灾。

《建筑设备工程》期末总复习题资料

资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除 word 可编辑 一、填空题(1分/空,共30分) 1.压缩式制冷由制冷蒸发器、 压缩机 、 冷凝器 和节流膨胀阀四个主要部件组成,目前常用的制冷剂有 氨和氟利 昂 两种。 2.闭式喷头有 玻璃球喷水喷头 和 易熔元件洒水喷水头 两类,消防探测器有 感烟 、感温、感光、复合和 火焰

9.雨水排水系统可以分为有压不满流和重力无压流 雨水排水系统,建筑外排水系统可以分为合流制排水系统和分流制排水系统,室外污水和雨水是用一套还是不同管道排放称分流制或合流制。 10.火灾报警控制器是火灾自动报警与联动控制系统的核 心和中枢;为保障建筑物及建筑物内人员、设备、财产的安全而建立的防范体系称做消防系统;以计算机技术为基础的智能化系统集成是智能建筑的核心技术。 11、一级用电负荷应该有两个电源供电,而对于特别 重要的负荷,还必须增设应急电源。 12、利用废水进行净化处理后再回用称为中水系统,高层 建筑苏维托排水系统混合器设在各楼层最不利配水 接入立管的地方,而在立管的底部还要装跑气器 (气水分离器) 。 13、室内给水系统的压力必须满足建筑物内最不利配水 点的水头要求,八层楼的水压估算需要 380KPa 。 14、电光源可以分为热辐射和气体放电两类,而卤 钨灯由于在灯管内存在卤坞循环过程而大大提高了其的透光性。 15、室内消防栓采用卡箍式快速接头,室内消防栓的布word可编辑

置应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。 16、低压配电系统可分为放射式和树干式 两大类,假想的持续负荷的热效应与一段时间实际变动负荷所产生的最大热效应相等则此负荷称计算负 荷。 17、发生的人身触电事故可以采用口对口人工呼吸 和人工胸外挤压两种方法进行急救。 18、给水管道的连接有螺纹连接、承插连接和法兰连接 焊接等方法。 19、室内送、排风口的位置决定了通风房间的气流组织形式。 word可编辑

《建筑设备工程》填空题

《建筑设备工程》复习题 一、填空题 1.物质在自然界中通常按其存在状态的不同分为固态(固相)、液态(液相)和气 态(气相); 2.流体粘滞性的大小,通常用动力黏滞系数和运动黏滞系数来反映,它们是 与流体种类有关的系数; 3.压强的两种计算基准分别是绝对压强和相对压强。 4.流体在流动过程中,呈现出两种不同的流动形态,分别是层流和紊流。 5.传热的三种基本方式为辐射、对流和传导。 6.驱动流体在壁面上流动的原因有两种:自然对流和受迫对流。 7.影响对流换热的物理参数有:导热系数、比热、密度、动力粘度等。 8.建筑给水系统按照其用途可分为三类:生活给水系统、生产给水系统、建筑消 防系统。 9.建筑给水系统一般由下列各部分组成:水源、引入管、水表节点、给水附件、 升压与贮水设备。 10.水泵的基本性能有:流量、扬程、轴功率、效率、转速、允许吸上真空高度 等。 11.变频调速给水设备系统组成包括:水泵、电机、传感器、控制器及变频调速器 等。 12.气压给水装置可分为变压式及定压式两种。 13.管道布置形式按供水可靠程度要求可划分为枝状和环状两种形式。 14.管道布置形式按水平干管的敷设位置划分为三种形式,分别是上行下给式、下行上 给式、中分式。 15.给水管道的敷设有明装和暗装两种形式。

16.我国公安部的有关规定:低层与高层建筑的高度分界线为24米。高层与超高 层建筑的高度分界线为100米 17.建筑消防给水的种类一般有室内消火栓灭火装置、自动喷洒水灭火装置及 水帘水幕灭火装置等。 18.建筑消火栓给水系统组成包括:水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、 高位水箱水泵接合器及增压水泵等组成。 19.消防管道包括消防干管、消防立管和消火栓短支管。 20.为保护消防队员,因此规范规定了充实水柱的长度,即要求充实水柱长度不小于7米 21.高层建筑室内消火栓消防系统是指10层和10层以上的住宅建筑,或建筑高度在 24米以上的其他民用建筑和工业建筑的室内消火栓消防给水系统。 22.湿式喷水灭火系统一般由闭式喷头、湿式报警阀、报警装置、管网及供水 设施等组成。 23.热水供应管道按管网有无循环管一般分为全循环、半循环和非循环三 种方式。 24.热水供应管道按干管在建筑内布置位置划分,一般有下行上给和上行下给两种方 式。 25.水的加热方法有直接加热和间接加热两种。 26.采暖系统三个基本组成部分是:热源、供热管道、散热设备。 27.输送热量的物质或带热体叫做热媒。最常见的热媒是水和蒸汽。 28.根据常用热媒,集中供热系统可分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统和热风采暖系统 。 29.自然循环热水采暖系统是由热源、输送管道、散热器以及膨胀水箱等辅助 设备和部件所组成。 30.机械循环热水供暖系统是由热水锅炉、供水管路、散热器、回水管路 、除污器、循环水泵、膨胀水箱、集气罐(排气装置)、控制附件等组成。

建筑设备工程试题一

建筑设备工程试题一 建筑设备工程试题(一) 一、填空题 1.水的粘度随温度的升高而,空气的粘度随温度的升高而。 2.以流体边界的性质对流体来说可分为和两类。 3.给水当量是以一个污水盆水龙头的额定流量为一个给水当量进行折算的;排水当量是以为一个排水当量进行折算的。 4.水表结点是由、和放水阀等组成的水表井。对于不允许停水或 设有消防管道的建筑,还应装设。 5.为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫生器具下面必须设。6.排水制度按汇集方式可分为和两种类型。 7.一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面,此段管道称为。 8.自然通风中形成热压的条件是:①室内外必须有;②窗孔间必须有。9.自然循环热水供暖系统是靠水的形成的使水在系统中循环的。10.要使全面通风效果好,不仅需要足够的,而且要合理的。 11.中断供电将造成人身伤亡、重大经济损失或将造成公共场所秩序严重混乱的负荷属于负荷。 二、判断题 1.()仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其垂直深度成正比。2.()民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 3.()沿流程由于克服磨擦阻力做功消耗了水流的机械能而损失的水头,称为局部水头损失。 4.()民用建筑和公共建筑的新风量主要是从卫生要求考虑的,工业生产厂房的新风量应从卫生要求和维持空调房间的正压及满足排风量三方面考虑。5.()送风口位置应使新鲜空气直接送到人的工作地点或洁净区域;排风口一般设在室内有害物浓度最大地点。 )制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、冷凝、蒸发三个主要热力过程。(.6.建筑设备工程试题一 7.()最基本的电路是由电源、负载和导线组成。 8.()导线截面的选择必须按发热条件选择,它是导线必须保障的安全条件。9.()感温探测器可作为前期报警、早期报警,适用要求火灾损失小的重要地

《建筑设备工程》期末试卷2套含答案

《建筑设备工程》期末试卷A 一、填空题(每空1分,共20分) 1.流体的能量包括________、________和________。 2.建筑给水系统按用途可以分为____________、___________和____________三类。3.按叶轮构造不同,流速式水表可分为________和________两类。 4.采暖系统都是由_________、__________和__________三个主要部分组成。 5.按空气处理设备的集中程度分类,空调系统可以分为__________、__________、__________。 6.自然通风主要依靠_______和_______来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。 7.基本电路是由________、________、_________和__________组成。 二、名词解释(每题4分,共20分) 1.建筑中水系统 2.机械通风 3.空气调节

4.含湿量 5.压力流 三、多项选择题(每题 4分,共20分;本题评分,多答、少答不得分) 1.水表节点是由哪几部分组成的()。 A.水表 B.干管 C.泄水装置 D.阀门 2.空调系统按负担室内负荷所采用的介质分() A.空气系统 B. 全水系统 C.空气—水系统 D.制冷剂系统 3.采暖系统按设备相对位置分为() A.局部采暖系统 B.集中采暖系统 C.热水采暖系统 D.区域采暖系统 4.喷水室可对空气进行()。 A.加湿 B.除湿 C. 降温 D.升温 5.消火栓水枪喷嘴口径有() A.11mm B. 13mm C. 16m D. 19mm

建筑机械安全管理的技术档案(正式版)

文件编号:TP-AR-L5025 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 建筑机械安全管理的技术档案(正式版)

编订人:某某某 审批人:某某某 建筑机械安全管理的技术档案(正式 版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 建设工程安全生产管理资料的检查项目有安全生 产保证体系、安全技术方案和措施、特种作业安全技 术交底、特种作业人员名册、安全检查记录和安全检 查验收等。 工地资料员根据建设工程施工现场资料目录收集 以上安全管理资料,由于不熟悉机械管理程序,往往 在行政监督检查时才发现建筑机械安全管理资料有漏 缺,如有些塔式起重机没有安全准用证即投入使用, 存在安全隐患,十分危险。因此我们在贯彻ISO9002 国际质量标准体系过程中把建筑机械管理程序与施工

质量安全监督结合起来,采用建立机械设备技术档案的方法,由工程项目部机械管理员对建筑机械的安全管理技术资料进行收集整理后再交资料员保管备案。 在建设工程项目施工过程中,建筑机械安全管理技术档案主要由机械台帐、原始资料、安全技术方案、特种作业人员名册、特种作业安全技术交底、机械安装验收资料、机械台班记录和安全生产检查记录等方面资料组成,下面分别作介绍。 1)机械台帐 根据施工组织设计中建筑机械配置一览表按建筑机械进场顺序建立机械台帐,内容有设备名称、型号规格、编号、制造厂名、功率、进场日期和退场日期等。 2)原始资料

建筑设备工程复习题(本科)第一套1

建筑设备工程(本科)复习题(第一套) 第一章 1.填空题 给排水工程从工程内容上分为室外给水工程、室内给排水工程、室外排水工程。 2.判断题 城镇其他用水量包括浇洒道路、绿地和绿化用水、汽车冲洗用水和城镇未预见水及管阀漏失水量。(√) 3.选择题 以下哪条是错误的A A、截止阀安装时无方向性 B、止回阀安装时有方向性,不可装反 C、闸阀安装时无方向性 D、旋塞的启闭迅速 第二章 1.填空题 如果室外供水水压不能满足供水要求,可以采用调整给水管管径,降低水头损失或采用增压的办法解决。2.判断题 贮水池生活用水调节容量可按最高日最高时用水量的20%-25%来估算。( ) 3.选择题 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需生活水压240 KPa,当室外供水量能满足 室内用水量要求,但设置水箱较困难时,应采取 C 供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、气压给水装置 D、设贮水池、水泵、水箱联合工作 4.简答题 在初步设计时,给水系统所需的压力可怎样估算确定? 答:一般一层建筑为10m,二层为12m,三层以上每增加一层增加4m水头。 第三章 1.填空题 室外消火栓消防系统一般由消防管网、消火栓、消防水池和水泵结合器等组成。 2.判断题 高层建筑消火栓给水系统采用分区供水方式,每区区内的压差不应超过80m。( ) 3.选择题 仅用于防止火灾蔓延的消防系统是D。 A、消火栓灭火系统 B、闭式自喷灭火系统 C、开式自喷灭火系统 D、水幕灭火系统 4.简答题 根据高层防火规范规定,哪些建筑部位应设置自动灭火系统?水喷雾系统适宜在哪些场所使用?为什么? 答:自动灭火系统主要设置在人员密集、不易疏散,外部增援灭火与救生较困难,建筑物性质重要,火灾危险性较大的场所。水喷雾系统主要适宜用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设备的防护冷却;在民用建筑中,用于保护燃油、燃气锅炉房、柴油发电机房和柴油泵房;还可用于电缆夹层、电缆隧道;计算机房、交换机房等电气火灾及图书馆和档案馆。主要由于自动灭火系统,系统复杂,附属设备多,造价偏高。由于水喷雾灭火系统喷头喷出的是细小的水雾,水雾在火场温度下极易汽化,汽化吸热量大,可以冷却燃烧体,同时水雾汽化体积增大,水汽是惰性不可燃气体,具有一定的电绝缘性,因此可以扑灭固体火灾,闪电高于60℃的液体火灾和电气火灾。 第四章

《建筑设备工程》期末试卷套含标准答案

《建筑设备工程》期末试卷套含答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《建筑设备工程》期末试卷A 题号一二三四总分得分 一、填空题(每空1分,共20分) 1.流体的能量包括________、________和________。 2.建筑给水系统按用途可以分为____________、___________和____________三类。3.按叶轮构造不同,流速式水表可分为________和________两类。 4.采暖系统都是由_________、__________和__________三个主要部分组成。 5.按空气处理设备的集中程度分类,空调系统可以分为__________、__________、__________。 6.自然通风主要依靠_______和_______来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。 7.基本电路是由________、________、_________和__________组成。 二、名词解释(每题4分,共20分) 1.建筑中水系统 2.机械通风 3.空气调节

4.含湿量 5.压力流 三、多项选择题(每题 4分,共20分;本题评分,多答、少答不得分) 1.水表节点是由哪几部分组成的()。 A.水表 B.干管 C.泄水装置 D.阀门 2.空调系统按负担室内负荷所采用的介质分() A.空气系统 B. 全水系统 C.空气—水系统 D.制冷剂系统 3.采暖系统按设备相对位置分为() A.局部采暖系统 B.集中采暖系统 C.热水采暖系统 D.区域采暖系统 4.喷水室可对空气进行()。 A.加湿 B.除湿 C. 降温 D.升温 5.消火栓水枪喷嘴口径有() A.11mm B. 13mm C. 16m D. 19mm

建筑设备工程复习题

建筑设备工程复习题(一) 班级学号姓名 一、填空 1.螺翼式水表直管段的长度不小于8DN,且不宜小于,旋翼式水表前面直管段不宜小于。 2.引入管穿越承重墙或基础时,应预留洞口,管顶上部净空高度不得小于建筑物的沉降量,一般不宜小于。 3.管道标高差与管长的比值称为。 4.为便于管道疏通,保证排水系统通畅,在排水系统中应设置清通设备。 其中设于立管上,设于横支管上。 5.存水弯的形状有P型、S型,其中底层用存水弯,一般楼层用 或存水弯。 6.某图纸标注比例为1:50,图纸上量出管子的长度为 2 cm ,它的实际长度应为。 7.图样上的标高单位为,直径的单位为。 8.任何形式的采暖系统都主要由、、三大部分组成。 9.导线截面必须满足三个方面的要求,即、 和。 10.每根相线与中线之间的电压称为,相线与相线之间的电压称为。 11.选择导线截面可按、和三种方式选择,三者都是必须保障的安全条件。 12.电气设备的某部分与大地之间作良好的电气连接,称为______。接地体又分____接地体和______接地体两种。13.配电线路由配电装置(配电盘)及配电线路(干线及分支线)组成。配电方式有放射式..。 14.室内给水系统根据用途的不同一般可分为系统、给水系统、给水系统三类。 二、判断题 1.()流体的密度和容重受外界压力和温度影响。 2.()公称直径是指管道的实际内径。 3.()所有的给水管道均需要进行防腐处理。 4. ( )排出管与排水立管连接时,宜采用两个0 45弯头或弯曲半径不小于4倍管径的0 90弯头连接。 5.()伸缩装置设置在两个活动支架之间。 6.()导线截面的选择必须按发热条件选择,它是导线必须保障的安全条件。 7.()单相双孔插座安装接线总是按左零右相。 8.()采用金属管配线的交流线路,应将同一回路的所有相线和中线穿于同 一根管内。 9.()三相四线380/220供电方式,可以同时向用户提供两种不同大小的三 相对称交流电压,是建筑中常用的供电方式。 10.()热水供暖系统中的膨胀水箱,只起容纳膨胀水量的作用。 11. ()TN-S 系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。 12.( )管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 三、问答题 1.什么是管道的公称直径、公称压力? 2.水箱的配管有哪些? 3.检查井一般设于什么位置?检查井的作用是什么?

《建筑设备项目工程》期末总复习资料题

,. 一、填空题(1分/空,共30分) 1.压缩式制冷由制冷蒸发器、压缩机、冷凝器和节流膨胀阀四个主要部件组成,目前常用的制冷剂有氨和氟利昂两种。 2.闭式喷头有玻璃球喷水喷头和易熔元件洒水喷水头两类,消防探测器有感烟、感温、感光、复合和火焰五类。 3.输配水管网的布置方式有上行上给式、上行下給式两种,八楼使用估算需要的水压为380KPa (写单位)。 4.给水管道的材料主要有钢管给水铸铁管、塑料管、金塑复合管(铜管)等(写3种),其中钢管的接口方式可用螺纹、焊接、法兰连接。 5.配电系统基本形式有放射式、树干式和混合式三种,电光源可以分为热辐射光源和气体放电光源两大大类,卤钨灯由于存在卤钨循环过程而改善了其发光效率。 6.排水清通部件包括有检查口、清扫口和检查井,高层建筑常采用生活污水和雨水排水系统。 7.排水水质指标有悬浮物、有机物、PH值、色度和有毒物质等。 8.设备排水管除自带水封装置的都应设存水弯(如水封装置),靠近排水立管底部的排水横管与立管管底应有一定距离,为清通方便排水立管上从第一层起每隔一层应该设置

9.雨水排水系统可以分为有压不满流和重力无压流雨水排水系统,建筑外排水系统可以分为合流制排水系统和分流制排水系统,室外污水和雨水是用一套还是不同管道排放称分流制或合流制。 10.火灾报警控制器是火灾自动报警与联动控制系统的核心和中枢;为保障建筑物及建筑物内人员、设备、财产的安全而建立的防范体系称做消防系统;以计算机技术为基础的智能化系统集成是智能建筑的核心技术。 11、一级用电负荷应该有两个电源供电,而对于特别 重要的负荷,还必须增设应急电源。 12、利用废水进行净化处理后再回用称为中水系统,高层 建筑苏维托排水系统混合器设在各楼层最不利配水 接入立管的地方,而在立管的底部还要装跑气器(气水分离 器) 。 13、室内给水系统的压力必须满足建筑物内最不利配水 点的水头要求,八层楼的水压估算需要380KPa 。 14、电光源可以分为热辐射和气体放电两类,而卤 钨灯由于在灯管内存在卤坞循环过程而大大提高了其的透光性。 15、室内消防栓采用卡箍式快速接头,室内消防栓的布

相关文档
相关文档 最新文档