文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 成品烟道安装方案

成品烟道安装方案

成品烟道安装方案
成品烟道安装方案

成品烟道安装方案

文件编号:Q/TBC·G0302·0705—2010

建设单位:沈阳万科永达房地产开发有限公司

工程名称:万科城6期施工总承包工程

施工单位:沈阳天北建筑安装工程公司第十二分公司项目经理:

技术负责:

安全负责:

编制人:

编制单位:沈阳天北十二分万科城项目部

编制日期: 2010年7月5日

沈阳天北第十二分公司万科城项目部

会签栏

一、施工准备

1、材料准备

①预制排风道。排风道内表面应光滑,外表面应平整无孔洞和裂缝,端面平整且无毛边,其尺寸偏差、验收检验均符合标准并有出厂合格证。厨房排风道尺寸400mm×500mm,卫生间排风道尺寸320mm×250mm。

②50×50角钢、C20细石砼、32.5普通硅酸盐水泥、砂、801建筑胶。

2、施工准备

①安装前将楼板预留洞模板拆除后检查其尺寸是否符合设计要求(厨房预留洞尺寸:450mm×550mm;卫生间排风道尺寸:370mm×300mm),并检查上下层楼板洞口是否垂直,如果不符合要求的要对洞口进行修整。

②安装前必须对排风道的标志、尺寸及外观进行检查,并校对型号及层号,检查合格后将排风道放在指定位置。

二、施工要点

施工时严格按照图集《住宅厨卫排风道》相关要求施工。

1、排风道安装应从底层开始,自下而上逐层安装,起始层安装时应用1:2水泥砂浆找平。

2、上下排风道对接处应用水泥砂浆加胶粘剂密封,配比为水泥:砂:801建筑胶=1:2:0.25~0.5,座浆应饱满,勾缝抹平,外贴100宽玻纤网格布。对接时严格检查,确保接口严实及管体中心线对中。

3、就位后排风道四周与楼板、墙体间用木楔作临时固定,待浇灌细石砼时将木楔取出。

4、本工程三十三层住宅,从二层楼地面开始排风道每四层做承托卸荷处理,施工时用两根50×50角钢承托排风道管体,托住每段排风道对称两边,入墙深度至少50,另一端担在楼面板上,超出洞边至少50,角钢与楼板、烟风道底部间用用水泥砂浆加胶粘剂捣实,配比为水泥:砂:801建筑胶=1:2:0.25~0.5。

5、排风道全部就位后,必须经过项目部验收通过后方可用C20细石砼将排风道与楼板预留洞之间的缝隙浇灌密实,再用防水油膏密封。

6、出屋面排风道施工应在屋面保温隔热层、防水层施工前进行。

7、风帽与风帽基座的安装:风帽基座四角柱中心预留有Φ20孔,待安装风帽的钢筋插入后,用水泥砂浆加胶粘剂捣实,配比为水泥:砂:801建筑胶=1:2:0.25~0.5。

8、排风道在施工安装过程中为防止杂物掉入排风道内,排风道管口应采取遮盖措施。

9、如在排风道外壁贴瓷砖,应在排风道外壁增加一道钢丝网(丝径0.5mm,孔径10×10~15×15),钢丝网应搭接在排风道与墙面的交接处两边各150mm并固定,用1:3水泥砂浆打底,再按贴瓷砖的施工要求粘贴瓷砖。

10、安装止回阀如需在烟风道上开洞,开洞高度为顶板顶面下280,方向详见平面图中所示。开洞时应用切割机切割,切口平滑,不允许出现裂纹和破损。11、施工过程中严格服从总包管理,按总包方的进度要求组织施工,并积极与其它专业密切配合。

三、产品标志、运输及堆放要求

1、排风道应在进风口下缘100mm处喷涂制造厂名称、产品代号、产品生产日期。

2、产品运输时必须横置平放并将其固定,以减少运输过程中的震动,防止碰撞,窄些时要轻起轻放,严禁抛掷。

3、产品的堆放场地必须平整,层层放垫木,垫木应放在距排风道端部200~300mm 处,堆方高度不能超过2m。

四、安全及环保措施

1、施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽,所有用电设备必须按照一机一闸设置,严格遵守有关安全操作规程,实现安全生产和文明生产。

2、现场材料堆放整齐,不得乱扔乱放,施工现场施工完毕后必须清扫干净,做到工完场清。

3、现场应有专职安全员值守,施工前对全部施工人员进行口头和书面安全技术交底,并做好签字等相关手续和记录。

成品烟道安装施工专项方案

龙昆悦城 烟 道 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:山河建设集团有限公司 编制时间:二零一七年四月 目录 一、工程概况............................................................................... 1错误!未指定书签。 二、编制依据............................................................................... 2错误!未指定书签。 三、施工准备及计划安排 ......................................................... 3错误!未指定书签。 四、主要施工方法及技术措施 ................................................ 4错误!未指定书签。

五、质量控制措施 ...................................................................... 4错误!未指定书签。 六、成品保护 (5) 七、安全文明施工 (5) 一、工程概况 本工程由海南万隆房屋开发建设有限公司投资建设,海南雅克有限公司设计,中国有色金属工业西安勘察设计研究院地质勘察,海口百佳兴工程监理有限公司监理,山河建设集团有限公司组织施工。工程名称:龙昆悦城,工程建设地点:海口市龙昆南路凯立大厦南侧;属于框剪结构;其中包括1、2、3#楼地上分别为24、32、32层,1#楼为地下1层2、3#地下均为2层,1#和2、3楼地下室中间有管道连接。卫生间排烟道尺寸选用400×300×2880mm。 1#楼建筑高度72.85M,建筑主体24层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 2#楼建筑高度96.85M,建筑主体32层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 3#楼建筑高度96.85M,建筑主体32层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 工程目标

成品烟道安装施工方案(已审批)

一、工程概况 佛禅(挂)2009-013宗地-6A#、6B#地块房地产项目位于禅城区前进路北侧、佛山大道东侧地块,本期工程建筑面积约为109000㎡,基地面积22000㎡。主要由4栋39层住宅、3-4层商业步行街、1层地下室及相关配套工程组成。1/2/3/5栋住宅楼为39层,屋顶女儿墙高度1.2米;商业步行街建筑3~4层不等,高度10~18米;一层地下室。 二、编制依据: 根据国家建筑标准设计图集07J916-1《住宅排气道》(一)及住宅厨房卫生间垂直防烟、防倒灌集中排放系统图集;本工程烟道尺寸为400 mm×500mm。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按国家建筑标准设计图集07J916-1《住宅排气道》(一)的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 四、主要施工方法及技术措施 1、工艺流程 烟道尺寸位置校正→首层找平层→安装烟道→自检烟道垂直度→监理验收签字→二次C20砼填实预留孔→砌砖包烟道井→混凝土

与砖墙之间挂网拉毛→抹灰→养护 2、施工要点 2.1安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止。 2.2首层安装时,先用1:2的水泥砂浆找平地面。 2.3烟道逐层由下而上安装。 2.4烟道在楼层处连接采用2根Ф14钢筋作支撑,具体做法详07J916-1-C8页中①大样,出屋面做法按07J916-1-C10页,洞口四周120厚挡边在高出屋面结构面600范围内采用C20素砼浇筑(其余出屋面洞口部位处理同此)。 2.5屋面烟道细石C20砼泛水高度应高于屋面找坡完成面300mm。 五、质量控制措施 1、烟道口四周应对称、分两次浇筑混凝土。 2、排水通气管不得与烟道相连。 3、烟道安装时必须固定牢固。 六、成品保护 1、严禁吊装时撞击烟道及砌砖包烟道时锤击烟道。 2、安装好后立即做好保护措施,防止烟道被损坏。 七、安全文明施工 1、每个操作工人严格执行安全施工操作规程,新工人进入现场前要做好现场三级安全教育,必须戴安全帽。

烟道施工方案

烟道施工方案 一、编制目的 为保证装修工程的质量和建筑效果、规范汇杰新城10地块烟道安装工程施工和保证工程质量和进度,编制此方案。 二、编制依据 苏J19-2009住宅烟气集中排放系统 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 建筑装饰装修工程验收规范(GB50201-2001) 江苏省住宅工程质量分户验收规程(DGJ32/TJ103-2010) 三、概况 1、工程概况 本工程为汇杰新城(南京栖霞区迈皋桥保障性住房)10地块项目,其中01~04栋为31~33层住宅,05栋为二层沿街小型商业用房,06#、07#分别为幼儿园和基层社区中心,总建筑面积108046m2,其中地下室面积7178 m2。 四、成品烟道安装 1)施工准备及成品烟道质量要求 (1)烟道尺寸均按委托加工料单要求的规格、型号加工,产品符合国家、行业有关检验标准的要求; (2)外观质量:烟道内外表面应光滑平直,不得有凹凸不平,麻面、裂缝,拐角圆角平滑。端面平整无飞边。 (3)尺寸允许偏差:烟道两端部平面应方正,截面对角线误差≤3mm,壁厚误差≤2mm,侧向弯曲误差≤4mm,长度误差≤4mm,并不得有扭曲现象。 (4)副烟道进气口下隔板应封闭严密,不得有空隙,副烟道尺寸应上下对齐。 (5)承载力:轴心受压承载力设计值大于20KN,抗弯承载力设计值等于 4KN,构件壁厚冲动力大于0.4N/mm. (6)烟道制品的耐火极限>1.0h,满足国家、行业的有关规定。

2)作业条件 (1)材料进场应及时运至作业面,不能及时上楼的按照现场条件存放烟道,要求分类存放且码放整齐,码放高度不超过 2m。 (2)施工前将施工面清理干净,在与烟道相邻的主体结构上弹好安装定位立面位置线(安装后上下节口处与楼面结构面平)。 (3)检查结构连接用预埋件是否齐全,位置是否正确,被遗漏的应打孔重新埋设补齐。 (4)烟道离墙空隙不得超过灰饼厚度,最大不得超过10mm。 工艺流程 烟道尺寸位置校正→首层砂浆找平→安装烟道→自检烟道垂直度→两次C20砼填实预留孔→满挂网格布→抹灰→养护 3)施工要点 (1)烟气道定位应按建筑平面图,位置正确无误后,检查上下烟道接合面,满涂防水油膏,再用C20 细石混凝土在楼板与烟道的间隔支吊模分两次窝嵌密实平整并捣成高于楼面50mm的防水反口。 (2)安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止。 首层安装时,先用1:3的水泥浆找平地面。 (3)烟道逐层由下而上安装。 (4)进气口高度为H+2.5m,在排气道的进气口处设置不锈钢防火止回阀。 (5)烟道在楼层处连接采用2根Ф10钢筋作支撑。 (6)烟道井盖处400厚100现浇混凝土翻边 (7)烟气道在施工过程中,为防止杂物掉入管道内,管口应采取遮盖措施。出屋面烟气道应在屋面保温隔热层、防水施工前进行。 (8)捻缝:烟道安装固定稳妥后,四周边的缝隙应用 1:2.5 的水泥砂浆捻塞密实,砂浆内掺水泥用量10%的众霸胶。 3)、质量控制措施 (1)烟道口四周应对称、分两次浇筑C20细石混凝土。 (2)排水通气管不得与烟道相连。

烟道加工制作方案

目录一工程概况8 二主要技术标准9 三加工工序9 四技术及加工工艺要求10 五主要实物工作量15 六进度计划15 七施工资源配置计划15 八技术资料17

一工程概况 1 地理位置 丰城电厂座落于丰城市城西8km处的赣江北岸,南临赣江0.5km左右,北距丰城水泥厂2.8km,东面0.6km处有新建的丰城赣江大桥。 厂址原始自然地形由垄岗及坳地组成,地貌起伏,高差较大。自然地面标高在25~52m(黄海高程,下同)之间。 本工程为江西丰城发电有限责任公司一期3#、4#机组烟气脱硫工程,本期工程的建设场地位于一期工程1#、2#机组西侧,建设用地范围内的大部分场地已予以平整,本期整个脱硫区域平整后的地面标高为34m(一联会确定)。 厂址附近赣江河段百年一遇设计洪水位为31.19m。厂址没有洪、涝威胁问题。 FGD装置布置在烟囱后面。 2 工程规模 本期工程装机容量为2 300MW亚临界燃煤机组。二台机组均设置脱硫设施。每台机组配备1台最大连续出力为1025t/h的锅炉,烟气经静电除尘器除尘后进行脱硫。每台锅炉各加装一套石灰石-石膏湿法脱硫工艺(简称FGD),全烟气脱硫,脱硫效率大于等于95%,除尘效率为75%(FGD入口粉尘浓度低于200mg/Nm3)。 3 烟道布置情况

三加工工序

四技术及加工工艺要求 1 一般规定 钢材和连接用材料如焊条、焊丝、焊剂、涂料等应符合国家有关规范、规程、国家产品标准和设计要求,并应有产品质量合格证书。当采用其它钢材和焊接材料替代设计选用的材料时,必须经设计单位同意。 (1)关于钢材的要求(设计上另有规定的按设计要求执行) —所有钢材必须具有质量证明书,并应符合设计要求及相关规范。对所有材料应按有关规定进行抽样检验及抽样复检,取样方法与检验结果应符合国家现行标准的规定; —钢材应无脱皮裂伤、翘曲等缺陷,当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的1/2; —钢材表面锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的C级及C级以上; —钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。 —烟道钢板需选用冷轧板并能保证钢板直角度及对角线尺寸;钢板表面不得有夹层、裂纹、气孔,板材表面锈蚀不得超过0.2mm。 (2)焊接材料要求(设计上另有规定的按设计要求执行) —钢材焊条采用国产E43××型和E50××型焊条,焊条的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求; —手工焊接所用焊条型号应与母材金属强度相适应。自动焊接所用的焊丝和焊剂等,应与母材金属强度相适应。所有焊条必须有质量证明书,焊接材料与母材的匹配应符合设计要求及国家现行行业标准的规定; —对用于一级焊缝等重要钢结构的焊接材料应进行抽样复验,复验的数量、方法及结果应符合现行国家产品标准和设计要求; —严禁使用有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷的焊条;焊剂不应受潮结块。 3 质量标准 烟道加工质量应满足原国家电力公司颁发《火电施工质量检验及评定标准》,以及原电力部、国家电力公司颁发的其它有关规定。设计另有要求的,按设计要求进行。(1)焊接质量标准 1)烟风道壁板拼接和型钢对接时为对接焊缝,应按要求施焊,并且双面满焊,其余均为角焊缝,角焊缝焊高一般与施焊面焊件厚度相同,具体施焊要求详见图纸。3.4.1.2

烟道安装施工方案

烟道安装施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工准备及计划安排 (1) 第四章工艺流程及主要施工方法 (2) 第五章材料质量要求 (6) 第六章成品保护 (6) 第七章安全管理制度 (6)

第一章、工程概况 本工程的工程名称为花果园五里冲棚户区、危旧房城中村改造项目T1 区1-10栋,现准备施工T9栋烟道。 第二章、编制依据 1.《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); 4.住宅排气道《07J916-1》; 5.《住宅厨房、卫生间排气道》(JG/T194-2006); 6.本工程设计施工图及设计变更文件。 第三章、施工准备及计划安排 1.施工准备:熟悉设计图纸,做好工人技术交底; 2.施工工具准备:电钻、钢筋、线锤、锤子、凿子、楼梯、模板、木 枋、钉子、铁丝等; 3.施工计划安排:依据施工图纸中设计要求,选用合格的成品排气道 进行安装,排气道安装在二次结构完成后抹灰工程施工前,整体由 下往上的顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划12人次,分两组 进行安装施工作业,人员数量安排以能满足施工现场施工进度要求 为准。 第四章、工艺流程及主要施工方法 1.工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→首层 排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→安放排气道钢筋→接

口处涂抹水泥砂浆→上层排气道就位→烟道洞口封堵。 2.主要施工方法: 2.1 安装前首先检查烟道,核对规格、型号、清理管道毛边。然后 用吊垂通线校正预留洞位置是否准确,清理预留空洞形式见以 下示意图: 2.2 烟道安装顺序从下往上安装,首层安装时,先用1:2的水泥砂浆找平地面; 2.3 将首层烟道安装就位后,复核烟道标高和垂直度,位置调正后 用木楔暂时固定四边; 2.4 然后把两根¢12螺纹钢置于烟道顶(螺纹钢在承托烟道前,应 先在上层烟道下口距烟道外壁30mm处加工深度10mm凹口, 使上下烟道接口紧密吻合),然后安放、调正、固定上层烟道。

烟道安装施工方案

湘潭万达广场项目C组团烟道安装施工方案 编制: 审核: 审批: 建筑第二工程局有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工工艺 (4) 五、质量要求 (8) 六、成品保护 (9) 七、安全文明施工 (9)

湘潭万达广场项目C组团 烟道安装施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013) 3、《建筑施工手册》(第四版) 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GBGB50243-2012) 5、《住宅排气道图集》(湘2010J906) 6、《湘潭万达广场C组团施工图纸》 二、工程概况 1.基本概况 湘潭万达广场项目位于湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路南、晓塘路北、万达东路、万达西路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.6万平方米,其中地上面积为71.9万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、住宅、室外商业街、商铺组成。其中C组团为4栋住宅和2层商铺组成,住宅高度均为100米左右。 2、建筑、结构概况 结构形式:框架剪力墙结构; 建筑层数:最高34层; 住宅标准层层高:2.9米; 排烟气道选用:图集07J916-1,其楼板预留洞450×550,烟道截面尺寸为400mm×500mm;

三、施工准备 施工准备及计划安排: 1、安装机具准备:电钻、钢筋、线垂、沥青油膏、锤子、凿子、梯子、模板、木枋、钉子、铁丝等。 2、主体结构施工完毕,楼地面、墙面等装饰装修施工前进行。 3、出屋面烟气道安装在屋面施工防水层之前进行。 4、预留洞口位置、方向、尺寸正确。 5、施工放线完成。 6、安装队伍经过培训合格,安装前进行技术质量交底,货物运抵现场并经项目验收合格后开始安装。 7、施工计划安排:按设计要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次围护结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划每组6人次进行安装施工作业。人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 四、施工工艺 1、工艺流程及主要施工方法: 工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→弹线→首层排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→预留洞 缝隙吊模板→预留洞缝隙浇筑砼→接口处涂抹建筑胶→防火止逆 阀安装→上层排气道就位→烟气道面抹灰→检查验收。 2、操作要点及质量保证措施: 1)、检查预留洞尺寸:对照施工图纸逐层逐个检查预留洞尺寸、

不锈钢烟道施工方案

绿城沁园项目 住宅厨房不锈钢烟道 施 工 方 案 杭州小米环境科技有限公司二零一八年九月

目录 1. 编制依据 (3) 2. 工程概述 (3) 3. 现场勘察和协调工作 (4) 4. 施工器具配备 (4) 5. 设计与施工 (4) 6. 防火止回阀安装 (11) 7. 屋顶风帽安装 (12) 8. 密闭性检查 (13) 9. 验收要求 (13) 10.焊接工艺及质量保证 (13) 11.安全文明施工措施 (15) 12.不锈钢烟道成品保护措施 (16)

1.编制依据 1.1 《住宅厨房不锈钢烟道系统应用技术规程》(绿城房产集团企业标准 GTAP52100-2017)1.2 《住宅排气道》16J916-1 1.3 《住宅排气道系统应用技术规程》CECS 390-2014 1.4 《住宅厨房和卫生间排气道系统应用技术规程》DB33/T 1119-2016 1.5 《住宅厨房及相关设备基本参数》GB/T 11228-2008 1.6 《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T 194 1.7 《排油烟气防火止回阀》GA/T 798-2008 1.8 《焊接工艺评定规程》DL/T868-2004 2.工程概述 2.1 工程概况 工程名称:杭政储出2016【47】号地块商品住宅(绿城沁园) 工程地址:杭州市 建设单位:绿城房产 施工单位:杭州小米环境科技有限公司 工程内容:厨房不锈钢烟道工程 2.2 工程内容 2.2.1本项目由4幢21~22层的高楼及6幢7~8层的洋房住宅组成,厨房排气烟道均采用304不锈钢矩形烟道系统。 不锈钢烟道系统包括:不锈钢烟道、高密闭防火止回阀、集油装置、屋面防倒灌风帽。 2.2.2依据设计图纸、绿城集团不锈钢烟道技术规程要求及国标16J916-1《住宅排气道》设计规定,且考虑材料成本与空间占位,本方案厨房不锈钢烟道尺寸建议调整如下下表。

住宅烟道施工方案

住宅烟道安装施工方案 一、工程概况: 1.1工程名称:一期项目 建设单位:西安置业有限公司 监理单位:建设监理公司 设计单位:中国设计公司 施工单位:中国工程技术公司 1.2工程设计概况: 本工程为34层高层住宅层高3m,共有10条排气道,卫生间6条, 管壁厚15mm、截面尺寸为380mm×150mm,共计140根;厨房间4 条,管壁厚15mm、截面尺寸为500mm×250mm,共计172根。 二、编制依据 1.《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2002); 3. 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GBGB50243-2002); 4. 住宅排气道选用陕2007J14-3;厨房间烟道型号BYC36,卫生间烟道型号BYW36; 5.一期工程施工图; 三、施工准备及计划安排 1.安装机具准备:电钻、钢筋、线垂、沥青油膏、锤子、凿子、楼梯、 模板、木枋、钉子、铁丝等。 2. 施工计划安排:一期工程施工图中涉及要求,选用合格的成品排气

道进行安装,排气道安装在二次围护结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划6人次进行安装施工作业。人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 四、工艺流程及主要施工方法 1.工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→首层排 气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→烟道洞口封堵→安放排气道钢筋→接口处涂抹沥青油膏→上层排气道就位。 2.主要施工方法: 安装前首先检查烟道,校对型号,清理管道毛边。然后用吊垂通线校正预留孔洞位置是否准确,清理预留空洞大小必须符合设计要求。 若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止。 烟道安装顺序从下至上安装,首层安装时,先用1:2的水泥浆找平地面。 首层烟道安装就位后,复核烟道标高和垂直度,位置调正后用木楔暂时固定四边。烟气道出斜屋面如遇到斜梁,在闷楼内将烟气道上下或左右移动位置避开斜梁。 安装吊模,分两次拆除临时木楔,并对称浇捣C20细石砼。在一、二层烟道接头处满涂沥青油膏。 然后把两根C14钢筋或L30×30×3角铁置于烟道顶,(钢筋在承托烟道前,应先在上层烟道下口距烟道外壁30mm处加工深度10mm凹口,使上下烟道接口紧密吻合。)然后安放、调正、固定上层烟道。烟道在楼层处连接平面图如下: 钢筋及铁件刷防锈漆两道

烟道安装施工方案.

浙江嘉福有限公司余热发电工程 风管制作安装 作 业 指 导 书 编制: 审核: 批准: 湖南省工业设备安装有限公司 嘉福烟气余热发电项目部 二○一二年六月二十四日

目录 一、工程概述 (01) 二、编制依据 (01) 三、施工具备条件和工期要求 (01) 四、主要施工机具、人员配备 (02) 五、施工方法和步骤 (03) 六、工质量标准、工艺要求 (09) 七、量问题的控制 (09) 八、成品保护的注意事项 (09) 九、安全文明施工措施 (09) 十、质量记录和验收级别 (11)

烟道制作安装作业指导书 一、工程概述 浙江嘉福玻璃有限公司利用玻璃生产时产生大量高温烟气,为利用这部分热量,特新建余热锅炉。为使工程顺利进行,特编制本烟道安装作业指导书,范围包含从玻璃窑烟气出口至余热锅炉入口;余热锅炉出口至脱硫系统入口。由于玻璃窑烟气出口与余热锅炉过于靠近,且与余热锅炉烟气入口标高相差大,所以在烟道中设立矩形风箱,即烟气流经圆形短管后进入风箱,再经短管进入锅炉。锅炉出口处设三通,使烟气可进入两台风机,风机出口处再合并,然后进入脱硫系统。 二、编制依据 2.1嘉福玻璃有限责任公司余热发电工程施工组织设计; 2.2烟道制作安装施工图C394-02R; 2.3引用规范及标准; 《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇DL/T 5047-95 《电力建设施工及验收技术规范》焊接篇DL5007-92 《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 《烟道安装施工验收技术规范》HD00020301-02A 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 三、施工具备条件和工期要求 3.1 施工具备条件

烟道制作安装方案..

5.支架、烟道及其附件安装 5.1 工作内容及检验 5.1.1工作内容包括烟道本体、人孔门、膨胀节、挡板、闸门、锁气器、测风装置、传动装置、法兰的安装,烟道周围平台、扶梯、栏杆及支吊架的现场制作和安装; 不包括烟道的内衬防腐工作,分承包商按照要求完成内衬防腐施工前的配合工作。 5.1.2 半成品检验 烟道半成品开箱、清点、分类复核、检查、校正,应按设计文件要求对烟道的规格、几何尺寸、外观进行检查。 a 矩形烟道管(板)对角线长度差不大能5mm。 b 组件长度偏差≤2‰,长度且≠10mm。 c 组件水平度偏差≤1‰,全长不超过10mm。 5.2 钢结构立柱基础的检查与验收 5.2.1 基础验收时,土建单位向安装单位提供基础施工外形尺寸,工程隐蔽等技术资料。 5.2.2 土建单位在基础上留有中心线、标高和标准水平点,供安装复测时使用。 5.2.3 基础外观检查不应有裂纹、蜂窝穴洞、露筋及剥落现象存在。 5.2.4 基础各平面标高偏差0~20mm。外形尺寸偏差0~+20mm。预埋地脚螺栓中心线偏差±2~5mm。 5.3 钢结构构件的检查验收: 5.3.1 构件材料的规格、型号、厚度、几何尺寸应符合设计规定。 5.3.2 构件表面不得有结疤、裂纹、折叠和分层缺陷。 5.3.3 构件按施工图标明构件名称、位号、数量。 5.3.4 构件的水平度、弯曲度应符合设计要求和规范规定。 5.4 立柱底板安装 5.4.1 立柱底板就位找平,底板平面标高按设计规定,多块底板平面水平度偏差±5mm。水平面偏差采用钢板调整,符合要求时螺栓坚固。 5.4.2 立柱底板螺栓坚固后,两次复查标高、中心线、立柱间间距尺寸,符合要求时进行水泥混凝土浇灌。

厨房烟道安装工程施工方案

兰乔国际城17#楼工程 厨房烟道工程 施工方案 _______________ 制:编 _______________ 核:审 ________________ 准:批 17号楼项目名称:西安兰乔国际城

有九施工单位:冶建设限公司 日二期:二〇一二年月二十五日 目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工准备及计划安排 4、质量要求 5、主要施工方法及工艺流程 6、安全文明施工

厨房烟道安装施工方案 一、工程概况: 西安兰乔国际城17#楼工程位于长安区大学路,建筑面积15625m2。本工程为地下一层,地上二十七层,其中地下室层高为4.6m,地上一至二十六层层高均为数2.9m,二十七层层高为3.0m。本工程主体结构为剪力墙结构,厨房排烟道采用专业厂家预制的成品,在结构施工中烟道洞口已根据图纸尺寸预留. 二、编制依据: 本工程图纸设计烟道尺寸为250 mm×500mm,做法依据陕2011TJ008,高度2900、3000mm、壁厚15mm。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按《陕2011TJ008》图集的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 四、质量要求 1、排气道技术性能要求: (1)垂直承载力≥90KN。 (2)抗柔性冲击:10㎏砂袋,由1米高度自由落下,同一位置冲击5次的条件下,排气道制品不开裂。 (3)耐火极限:≥1.0h 2、尺寸允许偏差: 排气道制品允许偏差单位:㎜

成品烟道安装施工方案

表A17-1 施工组织设计封面 成品烟风道安装 施案 工程名58地块 施工单位(章) 技术负责人: 项目经理: 编制人: 审核人: 编制时间:日

一、工程概况 工程名称:中海·寰宇天下58地块 工程地址:北至丙六路、西至远达大街、南至丙八路、东至丙一街 设计单位:吉林省同人设计有限公司 建设单位:长春海悦房地产开发有限公司 工期要求:2015年3月25日—2017年10月31日竣工 质量标准:长春市君子兰杯 F17#、F19#楼高层住宅,建筑主体32、33层;F16#楼为高层住宅,建筑主体18层;F18#楼为11层、FD1#楼为车库,建筑主体1层;F1--F15均为多层住宅。 质量标准:长春市君子兰杯 二、编制依据: 本工程烟道,设计图纸、施工组织设计、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分)、建筑防水、防裂体系及相关图集。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按《07J916-1》图集的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。

四、主要施工方法及技术措施 1、工艺流程 2、施工要点 2.1安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止。 2.2首层安装时,先用1:2.5的水泥浆找平地面。 2.3烟道逐层由下而上安装。 2.4进气口上口高度为现浇板下5cm。 2.5烟道在楼层处连接采用2根Ф14钢筋作支撑,具体做法详07J916-1-C8页中①大样,洞口四周50厚200高素砼挡边,高出屋面结构部分采用C20钢筋砼浇筑。 2.6屋面烟道泛水高度高于屋面找坡完成面300mm。 五、质量控制措施 1、烟道口四周对称、分两次浇筑混凝土。 2、排水通气管不得与烟道相连。 3、烟道抹灰前必须满挂玻纤网,每边与墙搭接不小于100mm。 4、烟道安装时必须固定牢固。 六、成品保护

烟道安装专项施工方案样本

烟道安装专项施工 方案

信阳龙庭翡翠D地块 烟道与排气道安装 专 项 施 工 方 案 山河建设集团(河南)有限公司 10月1日

目录 一、工程概况 ................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据 ................................................... 错误!未定义书签。 三、施工准备及计划安排 ................................ 错误!未定义书签。 四、主要施工方法及技术措施......................... 错误!未定义书签。 五、质量控制措施............................................ 错误!未定义书签。 六、成品保护 ................................................... 错误!未定义书签。 七、安全施工 (5)

一、工程概况 工程名称:信阳恒大翡翠龙庭项目D地块 建设单位:信阳合盛房地产开发有限公司 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 勘察单位:河南省信阳市工程地质勘察院有限公司 设计单位:河南徐辉建筑工程设计有限公司 施工单位:山河建设集团(河南)有限公司 工程地址:信阳市羊山新区新七大道与三十二大街交叉口东北角 工程规模及特征:高层建筑地上15-26层,地下2层,垃圾站1层,商业群房及地库,高层建筑结构形式为剪力墙结构 建筑高度:4.8-87.85m 建筑面积:总面积约209057.61㎡本工程1-5#楼一层层高为3.9m,2-屋面层高为2.95m 6-7#楼层高为5.05m 二、编制依据 本工程烟道尺寸为500mm×400mm、500mm×350mm,排气道300mm×250mm设计图纸、施工组织设计、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分)、住宅排气道(一)07j916-1。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按住宅排气道(一)07j916-1图集的有关要求与恒大的相关要求

烧结室大烟道制作安装施工方案完整版

烧结室大烟道制作安装 施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

1概况 大烟道按管径不同分为两种:φ5100和φ4000,根据施工图纸及考虑安装等原因,拟加工的管道最重约20吨,最轻约10吨,灰斗和导气管按图纸尺寸进行制作,运输到现场进行安装。 2编制依据 长沙冶金设计研究总院设计的图纸; 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91; 《冶金机械设备安装工程施工及验收规范》(烧结设备)。 3施工准备 图纸业经会审,对图中存在的疑问和不解之处已解决,并向班组做完技术交底工作。 在制作场地安装一荷重16吨的龙门吊,搭设20×8000×25000的钢平台一座,安装一台可卷40mm厚钢板的卷板机一台。 制作场地设置电焊机10台,焊条(剂)烘干箱1台。 4材料及焊条的检验 加工前必须对所采用的板材、型材等材料予以检验,钢材材质分为两种:Q235B 和Q345B,禁止采用不符合设计和规范要求及质量不合格的材料。 技术要求:大烟道导气管、○8-○11轴的主管、灰斗为Q345B,其余为Q235B, Q345B其化学成份及机械性能应符合GB700-88及GB1591-94的规定。 焊条:对Q235-B钢与Q235B钢焊接及Q235-B钢与Q345-B钢焊接,采用E4313型,对Q345-B钢与Q345-B钢焊接采用E5015型,其化学成份及机械性能应符合 GB5117-85及GB5118-85的规定;如采用自动焊或半自动焊则采用H08A焊丝并配以相应的焊剂,焊丝的性能应符合GB1300-88规定。 5加工制作 下料

(高层)排烟道施工方案设计

排烟道施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部位及规格 (3) 四、施工准备 (4) 五、排烟道安装 (5) 六、质量标准 (7) 七、成品保护 (8) 八、安全文明施工措施 (9) 一、工程概况: 总体简介

2、本工程1层为架空部分,不进行安装烟风道,从2层开始安装。每层在结构施工期间,预留洞口:厨房为600×450。 二、编制依据: 1、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》《GB50300-2013》 3、《住宅复合式垂直集中排烟气系统》(BPS-Ⅲ型)(GJT007); 4、珠江御景峰花园项目工程施工图; 三、施工部位及规格: 3.1、施工部位为:施工部位为:建施图中所示厨房排烟道预留洞口处,每层为4户。4个排烟道。 3.2、本工程设计要求;厨房排烟道选用GJT007(BPS-Ⅲ型)BPSA-5,洞口预留尺寸600*450,截面安装尺寸400*500。

3.3、做法为:依据珠江御景峰花园项目工程施工图要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。安装前应整修顶板预留洞,并划出烟道中心线,然后对准中心线,周边用木楔固定,挂线校直。上下排烟道接合面用水泥砂浆密封。在各楼层洞口处安装二根A14的钢筋做层托,并在外露钢筋上涂抹两道防锈漆防,止钢筋锈蚀。 四、施工准备: 4.1、技术准备: 4.1.1、组织施工技术人员在施工前认真学习技术规、标准、工艺规程、施工图集,熟悉图纸。 4.1.2、编制排烟道安装施工方案,对工长进行施工技术交底,明确各部位的做法。 4.1.3、对施工队组进行专项技术交底及安全和技术培训,加强对班组的技术素质。 4.1.4、排烟道安装前,应按施工进度提供排烟道进场数量计划,保证材料按时按量进场。 4.2、人员准备: 安装人员:4人,力工:2人 测量工:1人,预留洞口处理工人:1人 人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 4.3、主要工器具准备: 4.3.1、垂直运输系统:施工升降机一部。

成品烟道施工方案

万科木渎雀梅浜一期工程 成 品 烟 道 施 工 方 案 编制人: 陈建辉 审核人:丁子均 审批人:吴勉和 南通新华建筑集团有限公司 编制时间:2013年 3 月 31 日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) 1、总体部署: (3) 2、工艺流程 (3) 3、施工方法 (3) 四、质量标准 (5) 五、成品保护 (5) 六、安全文明注意事项 (5)

一、工程概况 本项目为木渎雀梅浜项目一期工程,该项目位于江苏省苏州市区西南部,木渎镇南。建设用地西临230省道,东临谢村路,北临姑苏路及胥江运河,南临雀梅路,周边交通十分便利。 本工程一期共建设17幢高层住宅楼,3#、9#、15#、5#、6#、16#、17#楼为18层高层建筑,7#、10#、19#、20#楼为25层高层建筑,8#、12#、22#、11#、21#、18#楼为34层高层建筑,共17栋高层。 建设单位:苏州青云置业有限公司 设计单位:上海原构设计咨询有限公司 监理单位:上海智达工程顾问有限公司 施工单位:南通新华建筑集团有限公司 二、编制依据 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 2)《住宅烟气集中排放系统》(苏J19-2009); 3)《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 4)《施工组织设计》; 5)万科防渗漏和防开裂工艺工法。 三、施工部署 1、总体部署 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按《住宅烟气集中排放系统》(苏J19-2009)图集的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在抹灰施工中穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 2、工艺流程 烟道尺寸位置校正→首层砂浆找平→安装烟道→自检烟道垂直度→监理验收签字→两次C20砼填实预留孔→满挂钢丝网→抹灰→养护

烟道安装施工方案

XX项目C组团烟道安装施工方案 编制: 审核: 审批: 中国XXXX有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工工艺 (4) 五、质量要求 (8) 六、成品保护 (9) 七、安全文明施工 (9)

一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013) 3、《建筑施工手册》(第四版) 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GBGB50243-2012) 5、《住宅排气道图集》(湘2010J906) 6、《XX万达广场C组团施工图纸》 二、工程概况 1.基本概况 XX项目位于XX省XX市XX区XX南、XX路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.6万平方米,其中地上面积为71.9万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、住宅、室外商业街、商铺组成。其中C组团为4栋住宅和2层商铺组成,住宅高度均为100米左右。 2、建筑、结构概况 结构形式:框架剪力墙结构; 建筑层数:最高34层; 住宅标准层层高:2.9米; 排烟气道选用:图集07J916-1,其楼板预留洞450×550,烟道截面尺寸为400mm×500mm;

三、施工准备 施工准备及计划安排: 1、安装机具准备:电钻、钢筋、线垂、沥青油膏、锤子、凿子、梯子、模板、木枋、钉子、铁丝等。 2、主体结构施工完毕,楼地面、墙面等装饰装修施工前进行。 3、出屋面烟气道安装在屋面施工防水层之前进行。 4、预留洞口位置、方向、尺寸正确。 5、施工放线完成。 6、安装队伍经过培训合格,安装前进行技术质量交底,货物运抵现场并经项目验收合格后开始安装。 7、施工计划安排:按设计要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次围护结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划每组6人次进行安装施工作业。人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 四、施工工艺 1、工艺流程及主要施工方法: 工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→弹线→首层排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→预留洞 缝隙吊模板→预留洞缝隙浇筑砼→接口处涂抹建筑胶→防火止逆 阀安装→上层排气道就位→烟气道面抹灰→检查验收。 2、操作要点及质量保证措施: 1)、检查预留洞尺寸:对照施工图纸逐层逐个检查预留洞尺寸、

成品烟道安装专项方案

成 品 烟 道 安 装 施 工 方 案2015年3月

目录 第一节工程概况 (1) 第二节、编制依据: (1) 第三节、施工准备及计划安排 (1) 第四节、主要施工方法及技术措施 (2) 第五节、质量控制措施 (2) 第六节、成品保护 (3)

成品烟道安装施工方案 第一节工程概况 本工程为邦泰中心,位于乐山市市中区鹤翔路西侧,由四川邦泰置业有限公司开发,绵阳市同立建筑工程有限公司承建。工程类别:一类。基础采用人工挖孔桩加筏板基础、框架剪力墙结构;共5栋楼,图纸总建筑面积约105640.5㎡;结构安全等级为二级,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,其中1#楼为31层住宅,建筑面积:24000.4m2,建筑物总高度为93.3m;2#楼为30层住宅,建筑面积:24000.4m2;3#楼为15层商业加办公楼,建筑面积:15890.68m2,建筑物总高度为91.2m;4#楼为16层商业加办公楼,建筑面积20515.54m2、建筑物总高度为97.9m;5#楼为3层商业楼,建筑物总高度为17.9m。 第二节、编制依据: 本工程烟道,设计图纸、施工组织设计、工《程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分)及相关图集。 第三节、施工准备及计划安排 GRC烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按设计图纸的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、

观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工 完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术 交底和安全教育,严格按要求施工。 第四节、主要施工方法及技术措施 1、工艺流程烟道预留洞口尺寸位置校正→首层砂浆找平→安装烟道→自检烟道垂直度→两次 C30 砼填实预留孔→满挂钢丝网→抹灰→ 养护 2、施工要点 2.1 安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止。 2.2 首层安装时,先用 1:2.5 的水泥浆找平地面。 2.3 烟道逐层由下而上安装。 2.4,进气口高度为 H+2.5m,并安装不锈钢支回阀。 2.5 烟道在楼层处连接采用 2 根Ф14 钢筋作支撑,钢筋长度大于 烟道截面尺寸100~150㎜放置在烟道预留洞口结构板面上,然后安装 成品GRC烟道与下面层烟道对齐校正,以次逐层安装。出屋面烟道 做法按设计图纸大样图施工。 2.6 屋面烟道细石 C30 砼泛水高度应高于屋面找坡完成面 300mm。第五节、质量控制措施 1、烟道口四周应对称、分两次浇筑混凝土。 2、排水通气管不得与烟道相连。

高层排烟道施工方案

高层排烟道施工方 案

排烟道施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部位及规格 (3) 四、施工准备 (4) 五、排烟道安装 (5) 六、质量标准 (7) 七、成品保护 (8) 八、安全文明施工措施 (9) 一、工程概况:

总体简介 2、本工程1层为架空部分,不进行安装烟风道,从2层开始安装。每层在结构施工期间,预留洞口:厨房为600×450。 二、编制依据: 1、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》《GB50300- 》 3、《住宅复合式垂直集中排烟气系统》(BPS-Ⅲ型)(GJT007); 4、珠江御景峰花园项目工程施工图; 三、施工部位及规格: 3.1、施工部位为:施工部位为:建施图中所示厨房排烟道预留洞口处,每层为4户。4个排烟道。

3.2、本工程设计要求;厨房排烟道选用GJT007(BPS-Ⅲ型)BPSA-5,洞口预留尺寸600*450,截面安装尺寸400*500。 3.3、做法为:依据珠江御景峰花园项目工程施工图要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。安装前应整修顶板预留洞,并划出烟道中心线,然后对准中心线,周边用木楔固定,挂线校直。上下排烟道接合面用水泥砂浆密封。在各楼层洞口处安装二根A14的钢筋做层托,并在外露钢筋上涂抹两道防锈漆防,止钢筋锈蚀。 四、施工准备: 4.1、技术准备: 4.1.1、组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程、施工图集,熟悉图纸。 4.1.2、编制排烟道安装施工方案,对工长进行施工技术交底,明确各部位的做法。 4.1.3、对施工队组进行专项技术交底及安全和技术培训,加强对班组的技术素质。 4.1.4、排烟道安装前,应按施工进度提供排烟道进场数量计划,保证材料按时按量进场。 4.2、人员准备:

不锈钢烟道施工方案

` 绿城沁园项目 住宅厨房不锈钢烟道 施 工 方 案 小米环境科技

二零一八年九月 目录 1. 编制依据 (3) 2. 工程概述 (3) 3. 现场勘察和协调工作 (4) 4. 施工器具配备 (4) 5. 设计与施工 (4) 6. 防火止回阀安装 (11) 7. 屋顶风帽安装 (12) 8. 密闭性检查 (13) 9. 验收要求 (13) 10.焊接工艺及质量保证 (13) 11.安全文明施工措施 (15) 12.不锈钢烟道成品保护措施 (16)

1.编制依据 1.1 《住宅厨房不锈钢烟道系统应用技术规程》(绿城房产集团企业标准GTAP52100-2017)1.2 《住宅排气道》16J916-1 1.3 《住宅排气道系统应用技术规程》CECS 390-2014 1.4 《住宅厨房和卫生间排气道系统应用技术规程》DB33/T 1119-2016 1.5 《住宅厨房及相关设备基本参数》GB/T 11228-2008 1.6 《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T 194 1.7 《排油烟气防火止回阀》GA/T 798-2008 1.8 《焊接工艺评定规程》DL/T868-2004 2.工程概述 2.1 工程概况 工程名称:杭政储出2016【47】号地块商品住宅(绿城沁园) 工程地址:市 建设单位:绿城房产 施工单位:小米环境科技 工程容:厨房不锈钢烟道工程 2.2 工程容 2.2.1本项目由4幢21~22层的高楼及6幢7~8层的洋房住宅组成,厨房排气烟道均采用304不锈钢矩形烟道系统。 不锈钢烟道系统包括:不锈钢烟道、高密闭防火止回阀、集油装置、屋面防倒灌风帽。 2.2.2依据设计图纸、绿城集团不锈钢烟道技术规程要求及国标16J916-1《住宅排气道》设计规定,且考虑材料成本与空间占位,本方案厨房不锈钢烟道尺寸建议调整如下下表。

相关文档