文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电室高压柜编号标准

配电室高压柜编号标准

配电室高压柜编号标准

35KV字头为3,进线开关为31、32,变压器开关为301、302、、、,联络为345,

10KV字头为2,进线或变压器开关为201、202,出线开关为211、212、、、221、222、、,联络为245,计量柜母线开关为201-41、202-51,计量柜电压互感器为201-49、202-59,当单路供电时为201-31、201-39

0.4kv字头为4,进线开关为401、402,出线隔离开关为411、412、、、421、422、隔离开关所带的开关为411-1、411-2、、、、联络为445

就是一个代码,这个代码可以根据设计者习惯来选定,也可以根据外接电缆编号或该开关柜在整个系统中的地理位置。如果没有系统性的设计,该编号可以很随意,只要能方便区分系统中的各开关柜就好。比如高压按顺序编为AH01、AH02.......低压编为AA01、AA02.......但如果编号一旦固定,最好不要再变化,因为系统设计的其它衔接部分或许已经根据这个编号标识已经完成,改变可能造成安装调试混乱。

低压成套配电柜技术要求

低压成套配电柜技术要求 乙方保证提供符合本技术规范书要求和有关最新工业标准的优质产品,即使是在合同签订之后,甲方也有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。本技术规范书要求所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,按其中较高的标准执行。本技术规范书要求的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 一、低压开关柜主要技术性能参数要求 1.1 低压开关柜柜型要求 1.1.1 本次项目采用柜型。(注:柜型由需求方确定选择品牌柜或组合柜,或者对柜 型不作要求,品牌柜和组合柜均可选择。) 1.1.2 项目采用品牌柜时,须从公司品牌库里的施耐德、西门子和ABB三个品牌中选择,开 关柜柜型要求为高级分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写品牌柜型号确认表(见表1)。 表1 乙方拟采用品牌柜型号确认表 1.1.3 项目采用组合柜时,开关柜品牌须从公司执行品牌库中选择,开关柜柜型要求为高级 分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写组合柜型号确认表(见表2)。 表2 乙方拟采用组合柜型号确认表 1.1.4乙方选择的品牌型号须满足设计要求,并经甲方确认。若甲方提出异议,乙方须向甲 方详实说明包括但不限于以下内容:选择遵循公平原则,符合国家现行标准及设计规

范要求,为行业公认惯用且选配情况不低于本技术规范书要求,否则,甲方有权拒收或要求乙方整改。 1.1.5 开关柜及主要元件型号确定后,乙方后期不得以成本等原因提出调整要求;基于实际 使用情况,甲方可在产品制造或采购前提出调整要求,乙方应在收到甲方通知起,一个工作日内做出响应,并与甲方公平协商解决。 1.1.6 开关柜型号采用品牌柜或组合柜,其技术参数均须满足本技术要求1.2和1.3项下内 容。 1.2 低压开关柜配置基本要求 1.2.1 本技术要求内容为低压成套配电柜技术条件最低要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范条文,乙方应保证提供符合本技术要求、国家规范及工业标准的优质产品。 1.2.2 乙方应认真逐项确认下面技术参数响应表(见表3),不允许乙方擅自更改技术要求参 数,如有偏差,要求详细填写乙方技术参数偏离表(见附件一表4)。 表3 技术参数响应表

配电箱安全操作规程

配电箱安全操作规程 第1条所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 第2条所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。 第3条所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 第4条对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 第5条所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱二、停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外) 第6条施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。 第7条开关箱的操作人员必须符合第27条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。 第8条配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。 第9条配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。 第10条熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁

丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。 第11条配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具,与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。 第12条电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 第13条各类用电人员应做到: 一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带"病"运转。 三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 四、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决。 五、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第14条施工现场临时用电必须建立安全技术档案,内容共应包括: 一、临时用电施工组织设计的全部资料。 二、修改临时用电施工组织设计的资料。 三、临时用电技术交底与验收资料。 四、临时用电安全检查与安全隐患整改资料。 五、电气设备的试车、检验和调试纪录(合格)。 六、接地电阻测定记录:

高压配电柜安全操作规程

高压配电柜安全操作规程 11.1停电 1)将钥匙插进控制开关“1”(自编)并转到“予分”位置。 2)将控制开关“2”(自编)转向“分"位置,短路器{即断 掉电源。 3)将短路器用摇把向外摇,到摇不动为止,断路器即与母 线脱离。 11.2送电 1)将断路器用摇把向里摇,到摇不动为止。 2)将钥匙插进控制开关“l”并转到“予合"位置。 3)将控制开关“2"转入“合”位置;’ 4)将控制开关“1”转到中间位置,拔下钥匙并放到固定位置12化学品保管发放安全操作规程 12.1保管人员必须熟悉化学毒品的性质及其危险性,应知道有关安全卫生知识,剧毒物品库须随时加锁,无关人员严禁入内。 12.2凡贮存有毒化学品的仓库(含车间仓库),应采用一层建筑,保证良好的通风,严禁烟火,并应配备适用、可靠的消防设备。 12.3存放毒品的地点,必须保持清洁、干燥,要按毒品危害性质分类储存,摆放整齐,标识醒目,妥善保管。自燃和爆炸物品不准存放在同一库内。毒性物品上面必须注有明显的标志。 12.4易爆、剧毒品等物严禁和任伺有机酸类和无机酸类存放一起,必须分开贮存,以免爆炸或产生有毒气体。 12.5剧毒品库应设专用称量工具,该工具不得兼做他用,严禁赤手发料。 12.6凡装过毒品的各类盛器应用1 0%硫酸亚铁和1 0%的漂白粉液清洗3 min,待溶液化验合格后,才可放置库外。 12.7发放人员因事或患病,需他人代替工作时,必须经领导批准且称量和清查库内剧毒品,办好交接手续。 12.8保管人员领发料时,必须穿戴防护用品和用具,工作完毕后立即脱掉,不准将沾染有毒品的防护用品穿戴回家或到公共场所。 12.9领用剧毒品的单位,经有关部门领导审批后,方可负责零发工作,领发人员监护至投入使用为止,其他人员一律不准领取 (所领毒品应一次用完)。

配电箱规范和技术要求

XXXX商住小区配电箱(柜)技术要求 “XXXX商住小区”供电系统配电箱(柜)众多,控制复杂,其采购安装由不同的施工企业完成。为保证配电箱(柜)采购安装质量的协调统一、顺利通过建设单位,设计单位,监理单位、质检站等单位验收,同时方便后期运行维护,特制订本技术要求。未尽事宜,按相关行业、国家标准执行。 1、配电箱技术性能及国家规范和标 1.1、GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》; 1.2、《低压配电设计规范》GB50054-2011; 1.3、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 1.4、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 1.5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996 1.6、《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466.1-1997 1.7、《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002 1.8、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 1.9、《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2002; 1.10、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-1990; 1.11、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92; 1.12、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB5016-92 1.13、XXXXX设计院配电箱(柜)系统图的相关参数要求。 1.14、其他现行相关标准和规范

2、运行条件: 2.1、额定绝缘电压: 660V 2.2、额定工作电压: 380V±10%(主电路) 220 V±10%(辅电路) 2.3、柜外壳防护等级: 户内: IP20 户外: IP53以上 2.4、柜内操作对带电部份防护等级: IP20 3、一般技术要求: 3.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。 3.2 照明电表箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M10,二层底板返边与箱底不小于30mm。 3.3 配电箱箱(柜)采用通用锁,每把锁配两把钥匙。3.4 配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 3.5、所有落地配电柜均配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。 3.6、两台或两台以上的配电箱(柜)相邻敷设时,箱(柜)的高度、厚度应一致。

高低压配电柜倒闸操作规程

. . 高低压配电柜倒闸操作规程 倒闸操作应遵循以下顺序进行: (1)设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。 (2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。 (3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。 (4)送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。 (5)设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。 (6)设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。 以单电源线路为例: 应按照拉开断路器、检查断路器确在断开位置、断开断路器合闸电源、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关、断开断路器操作电源的顺序进行。如果线路装有自动装置,拉断路器前应考虑退出相应的自动装置。 拉隔离开关前必须进行两项重要操作:首先检查断路器确在断开位置,目的是防止拉隔离开关时断路器实际并未断开而造成带负荷拉隔离开关的误操作;还应考虑到在拉隔离开关的操作过程中断路器会因某种意外原因而误合的可能,因此还需断开该断路器的合闸电源。 在停电拉隔离开关时,可能会出现两种误操作:一是断路器未断开,误拉隔离开关;二是断路器虽已断开但拉隔离开关时走错间隔,错拉不应停的设备,造成带负荷拉隔离开关。若断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。

XGN型高压配电柜操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 XGN型高压配电柜操作规程(最 新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

XGN型高压配电柜操作规程(最新版) 一送电操作 1.检修完毕送电时,先将柜门关闭,再将手动开关从“检修”位推到“分断闭锁”位。 2.将接地闸刀分开。 3.闭合上隔离开关。 4.闭合下隔离开关。 5.把手动开关从“分断闭锁”位推到“工作”位。 6.储能:合断路器。 7.送电结束。 二检修或停电操作 1.断开断路器(A:通过KK转换开关跳闸;B:将手动开关从“工作”位拉到“分断闭锁”位跳闸)。

2.将手动开关拉到“分断闭锁”位。 3.断开下隔离开关。 4.断开上隔开关。 5.闭合接地闸刀。 6.将手动开关从“分断闭锁”位拉到期“检修”位。 7.开门检修。 三操作与监护 1.每次操作必须由主管领导签具操作票。 2.每次操作必须有两人同时进行,一人执行,一人监护。 3.监护人宣读操作指令,执行人实施操作指令。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

高压配电柜安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD916 高压配电柜安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD916 2 / 2 高压配电柜安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 停电 1) 将钥匙插进控制开关“1”(自编)并转到“予分”位置。 2) 将控制开关“2”(自编)转向“分"位置,短路器{即断掉电源。 3) 将短路器用摇把向外摇,到摇不动为止,断路器即与母线脱离。 2 送电 1) 将断路器用摇把向里摇,到摇不动为止。 2) 将钥匙插进控制开关“l ”并转到“予合"位置。 3) 将控制开关“2"转入“合”位置。 4) 将控制开关“1”转到中间位置,拔下钥匙并放到固定位置。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

配电箱技术要求

动力照明系统乙供设备技术要求 1低压配电箱 低压配电箱包括:双电源切换箱、动力配电箱、照明配电箱、插座箱及手操箱。 1.1动力、照明配电箱技术要求 工作环境条件要求 1)环境温度:-10?C至+55?C 2)相对湿度:日平均值不超95%,月平均值不超过90%(25?C),相对湿度应符合GB7251.1-1997及GB7251.3-1997标准 3)海拔高度:小于1000米 4)污染等级:3级 标准和规范 所有配电箱设备及备品备件,除本规格书中规定的技术参数和要求外,其余匀应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力电工行业标准。包括: GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可 进入场地的低压成套开关设备-配电板的特殊要求》 GB14048.2-1994《低压成开关设备和控制设备低压断路器》 GB14048.4-1993《低压成开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器》 GB/T13539.1-1992《低压熔断器基本要求》 GB4025《低压电器基本标准》 JB4013.1《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998《低压电器基本试验方法》 GB/T2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T2682-1981《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》 IEC标准及其他相关国标 天津市地方相关标准 投标人应出具国家权威认证机构提供的此类产品“3C”认证书。

配电箱用途 配电箱用于锅炉房动力、照明等负荷的供电。 配电箱结构要求 配电箱由箱门(盖)、箱体、低压元器件(双电源切换装置、断路器、接触器、继电器及其他二次元件等)、接线端子等构成。 1.配电箱外壳颜色采用海灰色(GSB G51001-94 75 B05 海灰),颜色严格按照相关标准执行。 2.配电箱门内侧粘贴配电箱系统图,要求塑封并粘贴牢固,系统图要标明配电箱名称、位号、 尺寸、功率等。 3.配电箱门外侧左上角安装标签卡位并标识配电箱位号、名称。配电箱盘芯粘贴配电箱位号、名称标签,在配电箱内板、盘芯背部标明站别。 4.配电箱箱体要求整体覆膜,纸箱包装,纸箱外部注明站别、配电箱名称及位号。相关合格证及检测资料齐全并与配电箱同时送达。 5.配电箱箱门锁具由厂家预先提供样品确定后封样。 6.配电箱应符合相关规范要求。 8.接地跨接线采用编织线。 9.箱内接地端子排、零排端子数量不小于箱内接线数量并有一定余量的端子,接线端子排采用锥丝。 1.1.1 技术要求 1.1.1.1电气参数: 1)额定电压:220/380V 2)最大开断电流:25kA 3)额定频率:50Hz 1.1.1.2配电箱箱体技术要求: 1)箱体材料为优质冷扎钢板,板厚不得小于1.5mm。 2)箱体表面须具有防腐和锈蚀的表面处理和静电喷涂,涂层厚度不小于50μm. 3)采用焊接的应牢靠无灰渣、气孔、毛刺等缺陷。 4)箱体防护等级:室内IP45、室外IP55 (设备厂家应具有相应的试验认证证明。箱体应做 到正常操作下30年免维护。) 5)箱体及箱门应可靠接地和电气连续性,保证人身安全,避免触电危险. 6)配电箱进出线方式:可上进或下进,上出或下出。具体要求见图纸。 7)配电箱体不变形,平面度不大于0.2mm/每延米。 8)安全照明配电箱箱体侧板应加通风孔,箱内设置风扇,风扇与灯开关联动,开启照明灯时

配电柜装配安全操作规程

配电柜装配安全操作规 程 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

配电柜装配安全操作规程1、目的 为规范生产作业管理,防止或减少工伤事故的发生,严格要求配电柜一、二次线装配人员按照操作规程实施 2、适用范围 适用于生产车间配电柜一、二次线人员装配柜体。 3、职责 生产车间配电柜一、二次线装配人员必须按照本操作规程作业 部长、厂长、安全管理部、设备处负责监督与监管装配工执行本操作规范 4、安全操作规程 作业前 作业前应佩戴完好的劳保手套,工衣的袖口、衣领、衣服下摆扣紧,禁止穿高更鞋作业,要选择恰当的工具并检查工器具是否完好,如扳手的叉口磨的过大容易容易打滑,确保工具无缺陷或安全隐患,如工器具出现异常应及时到设备处进行维修更换,不得使用带病工具; 观察柜体的寸子、封板等较为锋利的物件以及清理柜顶的遗留物,如果需要进入到柜体内部作业时更应注意柜子里面的寸子、挡板、封板等以免将自己划伤。 确认工位周围的环境是否有不利于作业的妨碍作业的不安全因素,排除后方可作业,如果不能马上排除的及时向部长、设备处、安全管理部反应消除安全隐患后方可作业; 作业中

挂件在挂件的时候应先查看安装安全技术说明书,保证安全距离,在使用电钻打孔攻丝的时候,避免板子下方垫有电线或其他物品,工作前应检查电钻的手提把和电源导线,保持绝缘良好,应严格遵守电钻使用操作规程,此操作时不宜戴手套操作,钻头必须拧紧,开始时应轻轻加压,以防断钻,先对准孔后再开动电钻,禁止在转动中手扶钻杆对孔,操作中发现漏电现象,电机发热程度超过规定,转动速度突然变慢或有异声时,应立即停用,交给设备处检修。 制作铜排、线缆制作在制作铜排使用铜排加工区的设备时(砂轮机、切割机、铜鼻压接机、线槽切割机、多功能铜排制作设备等),应严格按照设备上张贴的SOP (安全作业指导书)进行操作,不得违反安全操作规程私自盲目操作,一根主线接线板只能接一个热风枪,使用热风枪时,严禁将风筒对着人或其他物体,如若周围有易燃易爆品严禁使用,当热风筒使用时或使用后,不要触碰喷嘴,热风筒的把手必须保持干燥,暂时不使用时应立即关闭,开启的热风枪不得一边手持热风枪一边做其他事情或开启放在地上做其他事情,连续工作20分钟以上会导致电线、风筒温度过大,因此建议关闭5分钟再使用,使用完后必须待热风筒完全冷却后方可放置保存 一、二次线装配作业要求二次线作业如因柜体较高无法进行作业时,应使用铁板凳、登高梯,禁止使用其他物体(塑料板凳、盒子、工具箱等)代替或叠放垫高,禁止直接攀爬柜体上或爬至规定作业,禁止穿高更鞋作业。使用铁板凳时应放置平稳,使用登高梯时应将轮子的固定措施固定好防止滑动,严格遵守其作业要求,每次作业前检查梯子的牢固程度,是否能承受荷载,不安全的梯子严禁使用,登高梯的锁固装置、梯脚胶垫如有缺失或损坏问题要及时通知设备处维修更换,严禁带病使用,梯子使用完毕后需放回指定的位置,摆放整齐,防止倾倒,破损梯子应放到相应的区域挂上故障标识,防止不知情的操作人员误使用,二次线作业完成

高低压配电柜安全技术操作规程

编号:CZ-GC-05223 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高低压配电柜安全技术操作规 程 Safety technical operation procedures for high and low voltage distribution cabinets

高低压配电柜安全技术操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设 备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠 的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措 施: 3.1严禁将电流回路断开。 3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和 短路线,禁止使用导线缠绕。 3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任 何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全 措施:

4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。 4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。 4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。高低压配电柜 4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。 4.6检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

低压配电柜技术要求

低压配电柜技术要求公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

低压电控柜(箱)技术要求 一:低压配电柜引用标准 遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: (1)GB1207《电压互感器》 (2)GB1208 《电流互感器》 (3)GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 (4)GB4208《外壳防护等级(IP代码)》 以上标准的引用均采用最新版本。 二:低压配电柜主要技术要求 1、 控制柜(箱)清单

2、低压配电柜主要技术要求: 箱体采JXF型,适用范围适用于交流频率50Hz、额定工作电压400V及以下用电路中。 防护等级不低于IP30。 要求板材应采用厚度不小于㎜厚的优质电解板材折弯焊接而成,表面经过环氧树脂静电喷涂外理,美观耐用,颜色计算机灰。 柜体应有足够的强度和刚度,柜门设加强筋。挂墙明装的需满足挂墙明装条件,并要求在安装孔处做强化处理;落地安装的需带底座,底座采用[10槽钢焊接。 门开度大于90°,转动灵活,门锁采用优质锁芯,带弹出功能。门板加装密封胶条,防止灰尘、水流渗入。柜门与柜体应加设可靠接地连接。箱体上下两侧备有活动的敲落孔,并已加盖密封,防止灰尘进入柜内,盖板的设置不会影响设备的正常隐形时的通风和散热。 箱体配有安装底板,可安装电器设备。柜内元件的布置结构合理,安全间距符合相关技术要求,满足散热要求,保证在安装、检修等特殊情况下有足够的空间。 母线排采用优质高导电高载流量母线排,绝缘等级符合要求,并满足维修需求。 控制箱中断路器、接触器、热继电器等元器件选型应匹配用电设备,依图纸为准,选型不得低于图纸型号,主要元器件采用三菱产品;接线端子为阻燃型耐用端子,并预留20%扩展端子。 柜内接线应整齐,编号应规范,线缆号管标号应为打印,设备位号采用3M不干胶打印,并满足相关规范要求,以图纸为准。柜体名牌采用不锈钢,分别标注柜体编号和制造商、出厂日期等。

简述高低压配电柜安全技术操作规程示范文本

简述高低压配电柜安全技术操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

简述高低压配电柜安全技术操作规程示 范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 高低压配电柜就是电力供电系统中用于进行电能分 配、控制、计量以及连接线缆的配电设备,下面就为大家 介绍下高低压配电柜的操作规程。 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备 与运行设备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性 的、可靠的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下 列安全措施: 3.1严禁将电流回路断开。 3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用

短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。 3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。 4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。 4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。 4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。

高低压配电柜操作规程

高压配电柜操作规程 高压配电设备的操作是高危作业,涉及人身和财产安全,必须由两名专业人员操作,一人操作,一人监护。 严禁带点或带负荷分合隔离开关!、A 、运行前检查 1、通电前先检查各柜内无杂物,手动分合是否正常。 2、柜内所以紧固件有无松动脱落,进出线连接是否正常。 3、检测各项之间,相零,相地之间绝缘,耐压是否满足要求。 B、实验运行: 1、通入二次控制电源,空载使用各开关电动操作是否正常。 2、空载使用AH01#柜与AH02#柜的开关互锁操作是否正常。 3.AH01柜与AH02#柜的开关必须,不能同时合闸。 C/通电运行(完成以上各项程序,并检查确认无误后方可进行通电运行): 1、首先断开所有真空断路器等所有负荷后,送入市电。 2、查无异常后依次合进线隔离开关。 (严禁AH01#柜与AH02#柜的开关同时合闸) 3、检查确认无误后,合进线真空断路器。 4、查无异常后合出现隔离开关, 5、合出线真空断路器。 6、通电运行。 D/、停电检查维护: 1、首先断开出线真空断路器等所有负荷。 2、查无异常后依次断开出线隔离开关。 (严禁AH01#柜与AH02#柜的开关同时合闸) 3、/检查确认无误后断开进线真空断路器。 4、查无异常后断开进线隔离开关。 5、合上接地夹,查验无电后方可开门进入柜内检查维护。 E、倒闸运行: 1、首先断开进线真空断路器等所有负荷: 2、查无异常后依次断开AH01#柜进线隔离开关。(严禁AH01#柜与AH02#柜的开关同时合闸) 3、检查确认AH01#柜进线隔离开关已经断开无误后,合上AH02#柜的线隔离开关。 4、查无异常后合上进行真空断路器。 5、投入(AH02#)倒闸运行。 低压配电柜操作规程 低压配电设备的操作是高危作业,涉及人身和财产安全,必须由两名专业人员操作,一人操作,一人监护。 严禁带点或带负荷分合隔离开关! A 、运行前检查 1、通电前先检查各柜内无杂物,手动分合是否正常。 2、柜内所以紧固件有无松动脱落,进出线连接是否正常。 3、检测各项之间,相零,相地之间绝缘,耐压是否满足要求。 B、实验运行: 1、通入二次控制电源,空载使用各开关电动操作是否正常。 2、空载使用AA1#柜与AA7#柜与AA13#的开关互锁操作是否正常。 3、AA1#柜与AA7@柜与AA13#柜的开关必须互锁,不能同时开闸,只能三投二。 C、通电运行(完成以上各项程序,并检查确认无误后方可进行通电运行): 1、首先断开所以真空断路器等所有负荷后,送入市电。 2、查无异常后依次合进线刀开关。 3、检查确认无误后,合进线万能式断路器。 4、查无异常后合出线刀开关, 5、合出线断路器。 6、通电运行。 D/、停电检查维护: 1、首先断开出线断路器等所以负荷。 2、查无异常后依次断开出线刀开关。 3、/检查确认无误后断开进线断路器。 4、查无异常后断开进线刀开关。 5、查验无电后方可开门进入柜内检查维护。 E、倒闸运行: 1、首先断开进线万能式断路器等所有负荷: 2、查无异常后依次断开AA1#柜进线刀开关。

配电箱柜技术要求内容

贵阳喀斯特公园商业步行街 成套配电箱柜加工 技 术 交 底 编制单位:贵州国喜房地产开发有限公司工程部 审核单位:贵州建工监理咨询有限公司 建设单位:贵州国喜房地产开发有限公司 日期:2014年9月25日

一、配电箱柜通用技术要求内容: 1、成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)(以下简称成套设备)应有生产许可证、合格证、CCC认证、出厂检验报告和安装技术文件等资料,符合北京地区质量检验标准,电气元件必须是合格产品:计量器具、仪表及元件参数必须符合设计及有关规范标准要求,确认合格后方可投入使用,严禁使用淘汰元件。 2、成套设备表面为喷塑处理,颜色暂定为象牙白色,色泽均匀,无明显色差。 3、成套设备结构要求: 1)地下等潮湿场所及室外露天应选用防水型成套设备,即有防雨檐、密封条等措施; 2)强度、刚度应满足正常吊装、运输和正常操作及电器动作等要求,防护等级不应低于IP2X级; 3)金属箱体应采用优质冷轧钢板,金属箱体钢板厚度不小于1.5mm,箱门厚度不应小于2mm,金属安装板(镀彩锌)厚度不应小于1.5mm。绝缘安装板厚度不应小于8mm; 4)门转动灵活、不擦漆、无明显抖动,平面凹凸值不应超过2mm,并不得有明显变形,宽度大于规定尺寸时须做成双开门或加强处理; 5)金属构件的表面应有防锈漆层或镀层,紧固件均应镀锌。涂层不应有脱落、起皮、皱纹、流痕、针孔、起泡、透底等缺陷; 6)成套设备的基础型钢、金属框架、金属安装板、电器金属外壳、金属手动操作装置(手柄、转轮)等均应设专用接地螺栓,并又明显

标志; 7)锁具应使用通用锁(锁为401和403锁),配电箱柜不开敲落孔。 4、元器件要求: 1)成套设备内装配的电器元件规格、型号以设计图为准,如需改动须设计和甲方认可; 2)电器元件须经检测及电气耐压、耐流试验; 3)所采用元器件为成熟产品,获得国家3C认证市场销售时间不得少于24个月,具备欠压、失压等辅件,保护功能齐备; 4)手、自动开关、辅助接点、继电器等相关二次元件须与一次元件相互匹配。 5)电气火灾监控探测器由电气火灾监控模块ACS及电气火灾信号采集器R、T组成。电气火灾监控模块的电源取自本箱(柜)内,电气火灾监控模块ACS不得影响主线回路的正常供电功能。剩余电流互感器R依照设计图纸要求安装于探测部位开关的下口,探测剩余电流信号。探测部位开关额定电流应与剩余电流互感器配套,剩余电流互感器接线方式:圆孔A、B、C、N穿芯;温度探头T依照设计图纸要求安装在被探测线缆上或配电(柜)内。 5、组装配线要求: 1)成套设备内装配的电器元件布置及配线应以设计图为准; 2) 元器件、仪表安装间距应符合规范要求,满足电气间隙和爬电距离;配线排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应固定。盘面引出及引进的导线应有适当余度,以便于检修;

高压配电柜安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A85961 高压配电柜安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高压配电柜安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 停电 1) 将钥匙插进控制开关“1”(自编)并转到“予分”位置。 2) 将控制开关“2”(自编)转向“分"位置,短路器{即断掉电源。 3) 将短路器用摇把向外摇,到摇不动为止,断路器即与母线脱离。 2 送电 1) 将断路器用摇把向里摇,到摇不动为止。 2) 将钥匙插进控制开关“l”并转到“予合"位置。

3) 将控制开关“2"转入“合”位置。 4) 将控制开关“1”转到中间位置,拔下钥匙并放到固定位置。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

低压配电柜技术规范

唐山三友化工股份有限公司热电分公司南厂厂用电气系统优化项目 低压开关柜采购技术规范

1.总的要求 1.1本规范提出了唐山三友热电有限公司南厂厂用电气系统优化项目电气系统中厂用配电室低压交流配电柜本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 1.2本规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供货方应按有关标准提供符合国标、行标和本规范书的优质产品。 1.3本规范所使用的标准及规定的条款如遇到与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。投标方如对本技术规范有异议,偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件差异表中。如果投标方没有以书面对本招标文件的条文提出异议,那么招标方将认为投标方提出的产品完全符合本招标文件的要求。 1.5 供货范围及数量: GGD3型交流低压配电柜(含母线、电器元件、母线桥等)。 总计18台(详细配置附图) 2.设备标准规范及技术要求 2.1技术要求 IEC60439-1:1992低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.1—1997低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备 JB/T5877—2002低压固定封闭式成套开关设备 2.2 型号、数量及位置 次主接线图进行设计、核算配电柜。提供低压配电系统图,备用回路数量及容量按设计院提供图纸配置,低压电气元器件按本技术附件要求选型。其技术参数以图纸中标

高压配电柜操作规程

高压配电柜操作规程 ------------------ 精品 word 文档值得下载值得拥有 --------------- 高压配电柜操作规程 高压配电设备的操作是高危作业,涉及人身和财产安全,必须由两名专业人员操作,一人操作,一人监护。 严禁带点或带负荷分合隔离开关? 、 A 、运行前检查 1、通电前先检查各柜内无杂物,手动分合是否正常。 2、柜内所以紧固件有无松动脱落,进出线连接是否正常。 3、检测各项之间,相零,相地之间绝缘,耐压是否满足要求。 B、实验运行: 1、通入二次控制电源,空载使用各开关电动操作是否正常。 2、空载使用AH01#巨与AH02#巨的开关互锁操作是否正常。 3(AH01柜与AH02#巨的开关必须,不能同时合闸。 C/通电运行(完成以上各项程序,并检查确认无误后方可进行通电运行): 1、首先断开所有真空断路器等所有负荷后,送入市电。 2、查无异常后依次合进线隔离开关。 (严禁AH01#巨与AH02#巨的开关同时合闸) 3、检查确认无误后,合进线真空断路器。 4、查无异常后合出现隔离开关, 5、合出线真空断路器。 6、通电运行

D/ 、停电检查维护 : 首先断开出线真空断路器等所有负荷。 1 、 2、查无异常后依次断开出线隔离开关。 (严禁AH01#巨与AH02#巨的开关同时合闸) 3、 / 检查确认无误后断开进线真空断路器。 4、查无异常后断开进线隔离开关。 5、合上接地夹,查验无电后方可开门进入柜内检查维护。 E、倒闸运行: 1 、首先断开进线真空断路器等所有负荷 : 2、查无异常后依次断开AH01#巨进线隔离开关。 (严禁AH01#巨与AH02#巨的开关同时合闸) 3、检查确认AH01#巨进线隔离开关已经断开无误后,合上 AH02#巨的线隔离开关。 4、查无异常后合上进行真空断路器。 5、投入(AH02# )倒闸运行。 ----------------- 精品 word 文档值得下载值得拥有---------------- 精品 word 文档值得下载值得拥有----- 低压配电柜操作规程低压配电设备的操作是高危作业,涉及人身和财产安

配电箱(柜)技术要求

配电箱(柜)技术要求 三.技术规范 (一)参考标准 1.GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 2.GB 156 标准电压 3.GB/T762 标准电流 4.GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 5.GB/T4025 指示灯和按钮的颜色 6.GB/T5094 电气技术中的项目代号 7.GB4208 外壳防护等级(IP代码) 8.B/T3085 电力传动控制装置的产品包装与运输规程 9.GB191 包装储运图示标志 10.JB/T5877 低压固定封闭式成套开关设备 11.02D501-2 等电位联结安装 (二)环境条件 1.额定电压:~380/220V 2.绝缘电压: 660V 3.频率: 50Hz 4.安装方式:嵌墙安装 5. 运行环境: -10~+45℃;相对湿度≤90﹪;海拔高度≤2000M (三)箱(柜)体结构空间 1. 原则应按设计图电气一、二次元件技术要求进行合理空间设计,满足运行散 热、进、出线方便、爬电距离合理、维护安全方便等要求。 2.各型号的户内照明配电箱必须按照电缆进线规格预留电缆接线空间。进线断 路器主断路器必须按照电缆进线规格、数量预留接线母排,且进出线方向、位置应作合理设计区分,避免同侧进线、出线(特殊情况除外)。 (1)箱(柜)内零、地接线排规格和接线端子数量必须同时考虑备用出线回路的接 线要求。 (2)有弱电预留模块要求,按模块技术要求进行设计空间预留。

(3)挂墙箱体应上下均设敲落孔,嵌墙式箱体应四周均设敲落孔,管线锁紧设施 应在箱内。落地式箱(柜)体应满足上下两种进出线方式,以方便配线安装,敲落孔处应设密封胶圈防护,达到箱体整体要求防护等级。 (4)箱体应设置可靠的接地汇流排和接线端子(通常情况设于箱体的底部),接线 端子带防松的紧固螺栓用来连接接地导体,过门接地线应满足经常开关门的要求。配电箱的接地汇流排上的螺栓要求使用不锈钢材质。 (5)户内照明配电箱的设计、生产及箱柜内一、二次电气元件及有关装置的安装 布置应符合当地电业局现行户表技术规程有关内容要求,若此技术规程在交付前发生相应内容调整变化,导致交付标准发生变化,供货商应按最新户表技术规程要求进行箱(柜)设计和电气元件的安装。 4. 材质要求 采用武钢、攀钢、鞍钢等厂优质冷轧钢板。 5. 箱(柜)体厚度要求 (1)户内标准照明配电箱箱体板材厚度不得低于1.2mm。 (2)对于非标准箱(柜)要求: (a)小箱体板材厚度≥1.2mm (b)中箱(柜)体板材厚度≥1.5mm (c)大箱(柜)体的板厚应≥2mm (d)所有骨架、安装支架、安装底板、螺钉、螺帽均应采用镀锌处理。 6. 箱(柜)体(含面盖及电气隔离副板)颜色 (1)户外配电箱:白色(暂定),面盖:透明(暂定) (2)配电箱表面喷涂前由供货商出具色卡经业主确认后方可生产。 7.喷涂工艺质量要求 (1)金属表面处理程序应须经预处理、除油、除锈、水洗(每次处理后)、磷化、 干燥、腻子层和漆面打磨(对不平整处)、喷涂等工艺过程 (2)要求箱(柜)体正面和侧面的涂层,不允许有皱纹,斑点、细砂粒、流痕、针 孔、气泡、透底色、粘附物等缺陷。色泽应均匀,在阳光不直接照射下,距产品1米处目测不到刷痕、伤痕、机械杂质和修整痕迹。 (3)表面应做静电喷塑处理。

配电柜技术要求

配电柜技术要求 1、配电箱柜装有铭牌,标明生产厂家及规格、型号。 2、设备附件齐全,外观检查完好无损。 3、柜体采用冷轧钢板制作,符合相应规范中的配电箱制作工艺及 材质要求,箱柜门不低于2mm,护板及衬板不小于。挂墙式箱 体不低于,箱体表面处理为静电喷涂,涂层有良好附着力,颜 色为浅灰驼色。 4、配电箱和各种器件应具有产品合格证、生产许可证、3C认证及 安装技术文件。 5、箱体应具有一定机械强度,周边无损伤。 6、箱内配线整齐,无绞接现象。绑扎成束或敷于线槽内卡在安装 架上,配线有合理余量导线连接紧密,不伤线芯,不断股。7、箱柜内部结构布置严格按系统图执行,并考虑电缆敷设空间及 安装电缆头位置。 8、箱柜内采用多股导线端部均加不开口接线端子,导线中间没有 接头。箱体内配线颜色按照规范执行,端部有明显的相序标志。 带端子号的配线与原理图相符合,号码清晰,不褪色。 9、箱内分别设置中性线N和保护地线PE汇流排,中性线和保护 地线经汇流排配出。 10、每路配电开关及保护装置的规格、型号应符合要求。 11、箱内开关动作灵活可靠。 12、信号回路的信号灯、按钮等动作和信号显示准确。

13、相间和相对地间的绝缘电阻值应大于 14、箱柜内空间距离满足电源进线端子压接的空间需要。电源进线 和控制线不公用同入一个进线孔,并单独压接。绝缘导线穿越金属隔板上的穿线孔时,要在孔上加光滑的衬套。 15、柜中回路较多的端子排可按电流回路、电压回路、控制回路、 保护回路划分,为便于接线和保护。 16、运输过程中做好防水、防尘保护。 17、货到现场,供货人提供产品合格证、检验证书、装箱单。每个 箱柜的编号、名称与设计图纸相符合,编号标牌牢固清楚,以便长期保留。