广州天力建筑工程有限公司(京)

粤天力建筑(京)技质字[2007]第051号

关于又一城会所屋面、窗口、机房渗漏的处理措施

经过现场检查,又一城会所造成渗漏主要有以下几个方面:

1.屋面防水节点未处理好:

(1)楼梯出屋面处斜屋面与平屋面交接处卷起泛水高度不满足要求。

处理方法:现有斜屋面的最下一皮瓦以下及平屋面砖剔除一块至防水层,重新补做防水SBS3+3,防水层同时做到与之相连的女儿墙上。防水施工完毕

后进行试水,确认不渗漏后用屋面砖恢复面层。

(2)瓦屋面顶部收口不正确,瓦与铺瓦砂浆之间出现裂缝,有雨水渗入

的隐患。

处理方法:顶部四周一圈加盖脊瓦,脊瓦下部要砂浆密实,粘贴牢固。

(3)采光顶四周收口与屋面防水施工工序倒置,由现场看,是先收的采

光顶四周铝板后进行的防水施工,导致防水泛水高度最低处只有50mm。

处理方法:拆除铝板,剔除铝板四周一块屋面砖,重新做防水SBS3+3,

恢复屋面砖后进行铝板封边施工,如拆除铝板可重复利用则重新安装,如需

要重新加工铝板,则要求铝板下部距屋面砖的缝隙留20mm左右,内部填塞泡

沫棒,打耐候胶封口。

(4)侧排雨水口部位收口不正确。

处理方法:○1因设计要求混凝土柱在屋面侧用砌块加大截面尺寸,使雨水口藏于墙体内侧。而现场预留的洞口约150×150,同时内侧有空洞,导

致防水在雨水口处难以保证收口质量,同时也造成雨水由空洞流至未做防水

的位置。要求所有雨水口处维护墙体剔开至少达400×400的洞口,用红砖或

细石混凝土填堵空洞,表面抹光,重新做防水。○2雨水口四周出现积水,同时雨水口部位坡度未适当增加,要求剔除雨水口四周一米范围处屋面至防水层,重新用细石混凝土找坡至雨水口底面以下20mm(如剔凿过程中破坏防水则要补好防水后再进行细石混凝土施工),重新依此坡度用湿贴法粘贴屋面砖。

2.南侧靠楼梯间处幕墙顶部收口不正确,侧边有开口,雨水由此口流入

倒置内部渗水。

处理方法:开口内填塞泡沫棒,外侧用耐候密封胶封堵(至少20mm厚)。

3.地下室墙面渗水:

处理方法:(1)有穿墙套管的对套管内进行封堵,如套管外侧渗水,则

由专业工班用环氧树脂进行堵漏。(2)无穿墙套管的,剔开渗漏处,找到漏

点,由专业工班用环氧树脂进行堵漏。

4.篮球室墙面渗漏:

处理方法:在保证渗漏处雨水管畅通的前提下,在屋面用水桶向雨水管

内注水10分钟,如果注水过程中就出现渗漏,可确定是雨水管破损,则打开

外墙干挂石材对雨水管进行修复,如未发生渗漏则只处理雨水口。

5.地下室顶板渗漏:因雨水倒灌至室内倒置漏水。

处理方法:因首层入口处地面尚未施工,内外处于同一个标高,为防止再次出现雨水倒灌,要求在入口处临时砌筑200mm高挡水墙,挡墙靠室外侧根部做50mm高八字角。

以下无正文附件:工作协作单(编号:GCH-4069)

签发:

广州天力建筑工程有限公司技术质量部

2013年4月18日

主题词:会所、渗漏、处理、措施

主送:又一城第四项目部抄送:生产部、其他各项目部抄报:马总

2013年4月18日(共印发12份)

二沉池进水渠底板处理措施

关于二沉池进水渠底面露筋处理方案 一、出现问题 二沉池进水渠底面存在露筋情况。 二、原因分析 郑州市马头岗污水处理厂二期工程C标段二沉池进水渠在混凝土浇筑工程中,由于进水渠为变截面,部分区域无法进行人工收面,导致该区域存在多余混凝土。模板拆除后,将多余混凝土剃凿,导致出现露筋情况。 三、处理措施 3.1、材料工具 除锈钢刷、电动吹风机、防锈漆、水泥砂浆、灌浆料 3.2、处理措施 1、用除锈钢刷将外露钢筋锈迹清理干净。 2、用电动吹风机将进水渠底面杂物清理干净。 3、在外露钢筋上均匀涂刷防锈漆。 4、用水泥砂浆在进水渠底面布置灰饼找平点,灰饼上面为进水渠 底面设计标高89.100。 5、洒水湿润。 6、用灌浆料修补平整。 四、质量及外观要求 4.1、找平后表面坚实平整,不得有蜂窝,大麻面等缺陷。

4.2、表面平整度偏差为±8mm以内。 4.3、找平时必须与渠道侧壁结合密实。 五、成品保护 5.1、对已修补的渠道底面表面加以保护,必须在灌浆料强度达到1.2MPa后(即以踩上去不留脚印,且不会破坏混凝土面为准),才允许在其上从事其他作业。 5.2、修补找平完成后,安装单位作业人员应配合成品保护,在灌浆料强度未达到1.2MPa之前,不得将材料、机具放置在进水渠中,作业人员不得在进水渠中进行作业活动。 六、文明施工措施 6.1、所有施工人员必须佩戴安全帽,夜晚施工必须有足够照明。 6.2、所有施工作业面全部设置在进水渠道内,不得污染损坏现有结构和安装单位的设备等。 6.3、尽量避免夜晚施工,防止噪音污染。 6.4、施工完成后,剩余材料和垃圾及时清理。 河南五建马头岗污水处理项目部 2014年5月21日

斜屋面渗漏预防措施详细版

文件编号:GD/FS-9821 (解决方案范本系列) 斜屋面渗漏预防措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

斜屋面渗漏预防措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 主要问题原因分析: ⑴波型瓦铺贴不合格。主要表现在铺贴时砂浆没有挤满瓦缝,波型瓦和基层结合不牢,出现空鼓现象;其次是波型瓦搭接错缝尺寸不足,因而造成屋面雨水渗入基层。若基层板出现裂缝,极易导致渗漏。 ⑵基层砼不密实。斜屋面一般靠砼的自防水和坡度,如有不密实的地方,基本都会出现渗漏。 ⑶斜屋面变坡交接处、老虎窗与屋面连接等处防水处理不当。也是形成屋面渗漏的一大隐患。

⑷施工缝位置留设不当。如将施工缝位置留设在屋面变坡处、屋面与屋面的交接处,这些都是结构应力转换的部位,容易产生裂缝而导致屋面渗漏。 ⑸商品混凝土坍落度没有特别控制。施工时用水量过多,由于内部多余的水分蒸发后,在混凝土中形成微小的空隙,便形成毛细孔隙,成为雨水渗入的通道,从而引发裂缝产生。 ⑹施工方法不当。斜屋面的坡度在30°以上时,如仍采用板底支模法灌筑,则容易造成施工质量事故,如局部板厚不满足设计要求,致使结构出现裂缝;钢筋配置不到位,负筋很容易被踩低,无法和混凝土一起抵挡弯矩而使板产生裂缝。

渗水处理方案

一、编制依据及原则 (2) (一)、编制依据 (2) (二)、编制原则 (2) 二、施工范围及概况 (3) (一)、施工范围 (3) (二)、工程及病害概况 (3) (三)、地质水文情况 (5) 三、主要工程项目及数量 (6) 四、施工条件 (6) 五、病害原因分析及整治方案 (7) (一)、原因分析 (7) (二)、整治方案 (8) 六、施工安全注意事项 (11) 七、应急预案 (15) (一)、组织机构 (15) (二)、应急措施 (17) (三)、应急程序流程图 (18)

一、编制依据及原则 (一)、编制依据 1、《北塬隧道设计图纸》黄韩侯施隧02; 2、《隧道内双块式无砟轨道设计图》黄韩侯施轨-01~11 3、《双线隧道复合式衬砌参考图》黄韩侯施隧102、《单线隧道复合式衬砌参考图》黄韩侯施隧101、《隧道防排水、附属洞室及耐久性设计图》黄韩侯施隧104; 4、国家、铁道部现行的铁路工程建设施工规范、验收标准、安全规则等; 5、《营业线施工安全管理实施细则》; 6、《铁路工程基本作业施工安全技术规程》; 7、关于公布《西安铁路局杜绝“违法上道”施工管理办法》的通知(西铁安[2012]582号); (二)、编制原则

1、执行西安铁路局的各项铁路管理规定,文明施工,严格执行营业线施工相关规定; 2、严格执行与工程有关的技术标准、规范和规程; 3、确保既有线运营畅通,把行车安全放在首要位置; 二、施工范围及概况 (一)、施工范围 黄陵至韩城至侯马铁路(西安局管内)HHZQ-1标段北塬隧道洞内渗水处理工程。 (二)、工程及病害概况 1、工程概况 北塬隧道位于白水县北塬村南侧约1Km处,隧区地形陡峭,起伏较大,黄土梁相间,沟谷深切,为典型的陕北黄土高原梁峁沟壑地貌。北源隧道为双线喇叭口隧道:左线隧道起讫里程DK1+046~DK9+399,全长8353m,右线隧道起讫里程DyK1+871~DyK9+399,全长7528m。线路左线接包西线后,沿包西线左侧跨越沙家河后从沙家河左岸山坡进入隧道;右线接包西线后沿包西线右侧跨沙家河,后跨越包西线进入西上隧道,出西上隧道后进入北塬隧道右线,并在里程DK3+242.81处与左线并肩。左线隧道进口端1772.69m位于半径R-800m的左偏曲线上,出口端147.43m位于R-800的右偏曲线上,其余左线隧道均位于直线上,右线隧道位于两半径R-800的反向曲线上,夹直线长度为82.7m。左右线进口段均为单线隧道,经DK3+092~DK3+165采用连拱结构,

泄水渠工程施工方案1

诸暨市永宁水库工程土建标 泄水渠工程施工方案 浙江广川建设有限公司 诸暨市永宁水库工程土建标项目部 2015年12年15日

诸暨市永宁水库工程土建标泄水渠工程施工方案 批准:方焕云 审核:许雷阳 编制:杨富祥 浙江广川建设有限公司 诸暨市永宁水库工程土建标项目部2015年12年15日

目录 1.概述 (1) 2.施工布置 (1) 3.施工方法 (1) 3.1施工顺序 (1) 3.2土石方开挖 (2) 3.3围堰 (2) 3.4挡墙基础石方开挖 (3) 3.5混凝土护底及底板砼浇筑 (3) 3.6浆砌石挡墙砌筑 (3) 3.7混凝土挡墙 (4) 3.8石渣回填 (4) 3.9花岗岩盖板及栏杆安装 (5) 3.10堤顶道路 (5) 4.进度安排、设备及劳动力配置 (7) 4.1进度安排 (7) 4.2主要机械设备及劳动力 (8) 5.主要质量和安全技术措施 (9) 5.1主要质量技术措施 (9) 5.2主要安全技术措施 (10)

泄水渠工程施工方案 1.概述 泄水渠位于大坝下游右岸,渠宽交通桥上为35m,交通桥下为35m~25m,整治段长350m。冲刷坑开挖底高程为18.00m,混凝土护底段护底后高程18.80m,渠底高程为21m~20.5m,堤顶高程25.2m。冲刷坑段堤身采用C25F50混凝土挡墙,泄水渠段堤身采用M10浆砌块石挡墙,表面贴100*30*20cm花岗岩条石,表面细凿毛,挡墙背面石渣回填,挡墙两侧设5m宽沥青路面。挡墙底板高程同渠底高程,墙顶设置20cm厚花岗岩盖板和石栏杆,挡墙迎水面23.2 m高程以下为1:0.1,23.2m高程以上边坡为1:0,背水面边坡为1:0.4,底板采用50cm厚C20F50混凝土,底板前趾设置深度为0.5m的齿槽。泄水渠下游与现有主河道相接。 2.施工布置 泄水渠在左右两岸堤顶高程各布置一条施工道路(即总平面布置中的4#与7#道路),左岸从交通桥头两侧向河道布置施工道路,以此作为开挖料的运输及块石、砂浆、混凝土的运输。砂浆拌和场设在交通桥边,配一台JZC350混凝土拌和机,混凝土由大坝混凝土拌和站拌制。砂浆运输以双胶车为主,混凝土运输以自卸汽车为主。供水、供电均从大坝供电和供水系统接入河道两侧。 3.施工方法 3.1施工顺序 泄水渠工程的施工顺序为:土石方开挖→围堰→挡墙基础石方开挖→混凝土护底及底板浇筑→浆砌石挡墙砌筑、混凝土挡墙浇筑→石渣回

给排水管道的渗漏、堵塞原因及预防措施

给排水管道的渗漏、堵塞原因及预防措施 摘要:分析管道渗漏堵塞的原因,并就此提出一些相应的预防措施。 关键词:技术;排除隐患;可靠;监督检测;根本保证 在给排水管道安装工程的验收过程中或交付使用后,最常见、也最令人头疼的问题是管道的渗漏与堵塞,它不仅影响到主体工程的整体质量,而且还直接影响了用户的正常使用。本人根据以往设计施工中的实践经验,分析了管道渗漏堵塞的原因,并就此提出一些相应的预防措施,供大家参考。 1、给水管道渗漏的原因及预防措施 1.1、由管材、管件弯头、三通等和附件阀门、水咀等本身质量引起的渗漏。如管材上出现裂痕、针眼,配件二端部出现的变形,丝口有偏丝、断丝、毛丝及缺口,各类阀体内的部件损蚀、密封圈破损、松懈、闸板和阀体毛糙而闸不到底,阀杆变形折断,另外洁具冲洗水箱出水口与浮球接触不密实,阀件老化、腐蚀而失灵等均会产生渗漏,针对上述原因,其防治的办法是:所有材料的进货渠道应正规,信誉、质量可靠,除有必要的质保单或合格外,在安装前,还必须进行严格的外观检测,即对于每批次不同来源的产品进行必要的目测查验或调试。当数量较大时可采用取样抽查,必要时亦可试压和解体检测主指阀门排除隐患,发现上述问题应予以调换,直到全部合格方可安装使用。 1.2、由于安装人员技术不熟练或操作不当所造成的渗漏现象常见的有:镀锌管在套丝接口时断丝或缺口大于丝口总长度10%,丝口过松或过紧;丝接口长度不足或缠绕物生料带、油麻丝不足、不均匀,或在边接旋转过头又返回产生松动而造成渗漏水,另外,法兰之间偏心受压而渗漏, 焊接管道之间或管道法兰之间焊缝不到位,造成开裂,卫生洁具边接填料不当。蹲坑冲洗皮碗与接口未绑紧或任意采用细铁丝而锈蚀造成的种种渗漏。其预防措施是安装施工人员需具有一定的操作技能和严格的操作规程意识,以确保施工质量,如在管道套丝时做到管子锯口平整。切口与管子中心垂直,丝口清晰。管子丝口应略呈园锥状,衔接时严密并外露两牙,丝口缠绕适量、均匀,法兰与管道之间在边接时应进行水平或垂直交叉校正,选择不同对应介质的垫片大小相称,为防偏心应力。螺拴紧固时应顺序对称平衡控紧,外露丝口或埋入地下的管道应及时进行水压试验,蹲坑皮碗与接口必须采用≥2的铜丝绑扎2~3mm道,且绑扎严密,亦可临时通水试验。 1.3、由管道穿越混凝土板面的预留洞所产生的渗漏通常有两种情况,一种是楼面预留洞不设套管,因预留口侧面光滑,管道安装时未作凿毛处理而直接二次浇注洞口砼,使洞口砼与板面砼之间或砼与立管之间出现渗漏。另外预留洞口位置埋设不准,安装人员随意敲凿板面砼,使得预留洞口扩大,造成板面砼体破裂,填补洞口时又没采取有效浇注封口的补救措施。另一种情况是虽埋设了套管,但因在楼板混凝土浇捣时,未能在套管四周充分密实震捣,而造成套筒四周砼较松散而渗水或是套筒固定不牢,震捣时产生偏心移位,使套筒与给水管之间一侧的空隙无法嵌入填充物造成渗水。上

楼板裂缝渗水处理措施(参考资料)

混凝土现浇楼板裂缝处理方案 我司在进行质量巡查时发现部分现浇混凝土楼板局部区域出现不同程度的楼板开裂渗水现象。为了进一步加强现浇砼楼板的施工质量管理,预防和控制楼板裂缝,确保现浇楼板承载力和耐久性。现我司出具对楼板裂缝原因的分析及处理方法如下: 一、质量缺陷情况 在结构施工过程中有部分楼板存在裂缝渗漏情况,大致可分为以下3种情况:1、局部有明显裂缝漏水部位;2、有较大面积的裂缝部位;3、面积很小的水印。 二、原因分析 1、对预拌砼生产企业提供的技术参数进行核对,应包括初凝时间、 终凝时间、坍落度、掺合料品种与掺量、外加剂品种以及其他 现场施工需要的技术参数。 2、控制搅拌站卸出的砼停置时间不得过长。并且到场后要对砼坍 落度及和易性、保水性、粘聚性等性能进行逐车检查,严禁在 现场随意加水和外加剂。 3、确定砼浇捣时间,保证在混凝土初凝前完成浇捣找平工作;砼 终凝前应对板面进行抹压。板面抹压工作结束后,应立即采用 塑料薄膜覆盖,进行蓄水保湿养护,养护时间不少于14d。

4、严格控制板面上荷时间。板面上人放线时间不得早于砼终凝后 18h;板面吊运模板钢筋等材料时间不得早于终凝后36h;吊运 材料要做到少吊轻放,材料堆放处应事先铺垫木垫板,位置应 避开楼板跨中部位,力求减少吊运荷载对楼板造成的冲击。5、对模板体系的承载力、刚度与稳定性必须严格按预控方案执行。 7、严格控制楼板拆模时间。楼板同条件养护试块达到规范规定的强度值后,方可拆除支撑模板。 二、处理方法 依据混凝土裂缝宽度,深度以及扩展情况,采取不同的处理方法。 (一)对于缝宽小于0.5mm的裂缝(沉缩裂缝,干缩裂缝),可用下列方法: 1.裂缝表面清理打磨干净,用抗裂砂浆内掺5%防水粉刮抹。 2.稍深一些的裂缝,沿裂缝凿去薄弱部分,用水冲洗后,用1:2水泥砂浆修补。 (二)对于缝宽不小于0.5mm的裂缝(10mm以上) 1.注射环氧树脂黏合剂。注射前,用电吹风吹干裂缝,然后用注射器把黏合剂缓慢注入,至全部充满。

渗漏处理方案

城翡丽湾G2014-13地块二标段 渗 漏 处 理 方 案 编制单位:省九龙建设集团 编制时间:2015年12月25号

一、工程概况 工程名称:城翡丽湾 建设单位:城房地场开发 设计单位:市规划建筑设计研究院 监理单位:市东区建设监理 施工单位:省九龙建设集团 地勘单位:中节能建设工程 本工程城翡丽湾项目位于市,由多个地块组成,G2014-13地块二标段由二十七栋三层住宅楼36#~39#、50#~53#、55#~63#、65#~73#、75#及一层地下室组成。平屋面屋顶标高9.65m,坡屋面标高12.6m,本项目总建筑面积43547.67㎡,地上面积28997.22㎡,地下室建筑总面积14550.45㎡,建筑总高度15.2m,地下室设计标高±0.000相对于黄海标高为36.300m。 二、方案编制依据 1、住宅工程施工图纸 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013) 3、《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012) 4、《地下工程防水技术规》GB50108-2011 5、《地下防水工程质量验收规》GB50208-2011 6、《屋面工程技术规》GB50345-2012 7、《屋面工程质量验收规》GB50207-2012

三、伸缩缝(变形缝)渗漏治理方案 1、伸缩缝渗漏情况分析 地下工程伸缩缝(变形缝)是极易产生漏水的特殊部位,漏水产生的原因主要有以下几个方面; (1)地下工程变形过大,超过允许变形围,主要是热胀冷缩及基础的不均匀沉降。 (2)由于浇捣混凝土时没有达到密度程度,产生了疏松,孔洞、蜂窝等现象,形成了渗漏水的通道。 (3)浇捣混凝土之后养护不到位,导致混凝土面开裂,形成了直接渗漏水的通道。 2、防水堵漏方案 根据上述渗漏原因分析,本防水堵漏方案采用先注浆止水,后用高分子密封柔性保护,最后采用刚性保护的措施,具体堵漏方案示意图如下; (1)、注浆堵漏王 (2)、PE泡沫条(双排) (3)、快速堵漏剂砂浆(厚40~50mm) (4)、PG321双组份聚硫(厚20mm) (5)、抗压密封剂 (6)、伸缩缝两侧混凝土 防水堵漏方案如下; (1)清理基层

灌溉水渠施工方案

施工方案 一、工程概况 灌溉水渠沿6#楼北面蜿蜒而进,对周围百姓的良田至关重要。原修建的水渠时间已久,在渠底、护堤上很多部位出现漏水和渗漏的现象,且渠体如不及时维修将不能经受相关的机械扰动。对853配套区建筑及室外工程项目的安全造成极大程度的隐患。由于水渠自身出现漏水的问题对在建工程造成非常不利的影响。对此,必须对水渠进行维修,加固,以免对853在建工程不再受影响,让工程顺利开展。 水渠底标高约为716.00.维修总长约150米,底宽3.3米,护堤宽平均为2.8米.护堤上口翻边0.3米。

二、施工方案 原灌溉水渠采用方石堆砌而成,方石间采用砂浆粘结。对护堤、渠底大面积出现的渗漏,我公司采用以下施工步骤进行施工: 1)先协调水务局暂时停止引水。 2)组织15人对1200mm厚的渠底淤泥层用铁锹进行整体大面积清除,清除淤泥和853配套区建筑及室外工程所清淤泥一同运往业主指定位置,最后再对渠底表面的淤泥包括护堤等用铁锹、竹扫把、钢刷等工具,按如下原则: 铁锹清理—水洗—钢刷清水垢及表面杂物—水洗—竹扫把打扫—水洗干净,以此达到基层清理。 3)护堤被破坏出现大的缺口地方,采用人工拌制c25细石混凝土(混凝土中须掺加6%的WG-HEA抗裂防水剂)进行灌浆修补。渠底经开挖后,发现为土质情况,为防止渠底大量漏水给新建范围内的2#、6#楼施工造成安全隐患,征求业

三、施工工期 四、质量控制措施 主同意后,渠底采用 200 厚 C30(抗渗等级 P6)的商品抗渗混 凝土。 4)配水灰比 0.6:1 水泥浆对渠体进行掺浆,待凝固后,在渠 底和护堤表面进行,护堤和渠底用 M10 防水砂浆(砂浆内掺 6%WG -HEA 抗裂防水剂)抹面 30mm 厚,分层粉刷,每层厚 度 7-8mm ,粉刷间隔时间 24 小时,分 4 层刷完。 5)最后清理卫生,试水 72 小时,如发现有问题位置剔除漏 水点进行灌浆处理,以此达到完全渗漏的稳定状态。 各级工程质量管理部门和操作人员一定要树立全面质量 意识,辅助工程要和重要工程一样对待,次要工序要和重要 工序一样对待,只要全面树立了质量意识,工程质量才能得 到保证。 建立健全工程技术交底制度,毎道工序施工前,施工员 必须向施工班级做施工前的技术交底,施工班长要向施工人 期 工序 1.11-1.13 1.14~1.15 1.16~1.19 1.20~1.22 机械清淤 人工清淤 渠体表面 防水砂浆 试水

卫生间防渗漏预防措施

卫生间防渗漏预防措施 一、应按设计尺寸施工,不得随意缩小预留孔洞尺寸。杜绝野 蛮剔凿。 二、所有穿越卫生间砼楼板的管道安装完毕、复验标高和水压 试验后,要细致地进行孔洞及其周围杂物的清理,并保证管子周边有不小于30mm的缝隙,以改善砼的浇筑效果。 砼要及时浇水养护。 三、卫生间的找平层和防水层全部一次到位,不得遗露浴盆、 大便器等部位。楼板与墙体交接处应作不小于200mm的防水层卷边,各种预留套管及越楼板的管段周围应作防渗细部处理。防水层施工完毕,必须进行蓄水试验,试验时间为24h以上,试验观测应特别注意管子周边和地面的边角处等。 四、安装大便器、浴盘时,要先灌水试通排水管道,按操作工 艺就位、找平、找正、处理好排水接口处。检查大便器的各部件,确认无损伤后才能进行大便台砌筑。 五、坐式便器的安装关键是要控制好地脚螺栓的就位。用电钻 钻孔装膨胀螺栓的深度不得触及防水层(建议试行先预埋螺栓后作防水),安装膨胀螺栓的孔内可先注入防水胶料。 六、安装浴盘前要先将排水配件装好,经蓄水试验合格后,方 可就位。为防止安装不到位。配制安装排水支管时高度要适高出不定尺寸。待地面完工后,用小型切割机将高出部

分割去。 七、大便台或浴盘裙边砌筑和镶贴前,在地面与砌体交接处应 适当压入值径不小于8mm的圆钢,长度与砌体厚度相对应,定时抽动,贴完面砖后抽出圆钢,即形成数个间接排水孔,可以防止大便器或胶腕破裂后台内积水。 八、目前使用时要做好维护,经常检修,使任何部件保持良好 的使用状态,防止地面积水或部件、管件跑、冒、滴、漏。 聊城市赢盛建筑安装工程有限公司 颐和园小区5#楼项目部

渗水处理方案

万荣商务中心 渗漏处理方案 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 一渗漏现象 (3) 二整改处理措施 (3) 三施工工艺 (3) 四操作方法 (3) 五地下室外墙渗漏处理方案 (5) 六地下室渗漏处理技术方案 (6) 七厨、卫间渗漏处理方案 (9)

一渗漏现象 1、地下室方面的渗漏现象: (1)出现细微裂纹,混凝土施工缝结合不严导致的缝隙漏水; (2)混凝土结构出现局部裂缝漏水; (3)采用止水带处理变形缝时,止水带与混凝土结合不严形成的接触面的漏水: 2、单体住宅厨卫间楼面管道周边未处理严密; 3、外墙窗周边未处理严密; 二整改处理措施 根据对现场查勘的结果,经我公司会议讨论、分析渗漏原因后,拟定采用HS-669聚氨酯亲水性发泡止水剂堵漏处理,该工艺具有良好的抗渗性能,特别适用以上几个方面的堵漏。 三施工工艺 将HS-669聚氨酯亲水性发泡止水剂用压送设备经其注入混凝土缝隙、蜂窝中,使其扩散、胶凝、固化、可达到闭塞渗水通道,加固结构的目的。 四操作方法 1、裂缝处理 将混凝土裂缝处,用压缩空气或钢丝刷处理干净,表面油污用丙酮或二甲

苯清洗,用水冲洗干净。 1、布置灌浆针头 灌浆位置应选择在渗水严重处及裂缝交叉处,间距视漏水压力,缝隙大小,漏水多少而定,一般以500-1000mm为宜,灌浆孔交错布置,孔径要与灌浆嘴一致,使用电钻钻孔,孔深视混凝土情况而定,灌浆嘴埋设前,将孔洞清理干净,然后将其固定在空洞内。 埋好灌浆嘴后,先轻启动灌浆机,并记录试灌量及时间,以确定灌浆压力,同时观察各孔是否畅通。 2、灌浆 灌浆应按水平缝自一端向另一端,垂直缝先下后上的顺序进行,先选择其中一孔(较低处及漏水量较大处)灌浆,其压力大于地下水压 0.05~0.1MPa,待临近灌浆孔见浆后立即关闭其孔,仍持续压浆,使浆液沿 着逆水通道向前推进,灌到不再进浆时则停止压浆,如此逐个进行,直到结束灌浆后,立即用丙酮清洗灌浆机工具,以便下次使用。 3、封孔 经检查无漏水现象后剔除灌浆嘴,用水泥胶浆将孔堵塞。 对于表面未贯穿楼板轻微裂缝,将表面清理干净后,涂刷聚氨酯防水涂料进行止水。 楼层卫生间防水完成后,按照设计以及规范要求进行蓄水试验。 4、养护 该工艺无需特别养护,自然环境下3天即到达最佳强度。

基础渗水处理方案

施工组织设计(施工方案)报审表工程名称:广西藤县中医院新院区住院楼编号: 注:1、本表由承包单位填报,一式三份,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 2、本表应在承包方内部审核签认完善后予以报送。 3、必要时可增设业主意见栏。

中医院新院区住院楼 防 水 堵 漏 ︵ 渗 ︶ 专 项 方 案 编制单位: 广西恒辉建设集团有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:

目录 一、工程概况 二、方案编制依据 三、基础渗漏治理方案 四、主要防水堵漏材料性能介绍 五、主要防水堵漏设备 六、防水堵漏材料参考用量 七、施工组织及人员配备 八、安全措施 九、堵漏工程质量标准 十、防水堵漏施工注意事项

基础防水堵(渗)专项施工方案 一、工程概况 藤县中医院新院区拟建藤县滕州镇杉木冲开发区,北流河西岸,距县城中心2公里,紧邻旧区。本栋住院楼地上12层,带一层地下室,主体结构为框架剪力墙结构,楼、屋盖整体现浇。建筑物高度(室外地面至主要屋面板的板顶)为49、050米,属A类高层建筑。基础采用独立基础及混凝土筏板基础。高程控制点,±0、000相当于绝对高程 60、95米。基坑开挖尺寸:长95、00米,宽35米,深5、00米,因未做降水处理导致产生大量渗水使下一步施工无法进行因此必须尽快采取快速有效的防水堵渗措施使地下室基础达到滴水不漏的施工要求以满足下一步施工与使用的要求。 二、方案编制依据 1、国家标准GBJ108-87《地下工程防水技术规范》 2、国家标准GBJ208-83《地下工程防水施工及验收规范》 3、防水堵漏工程费用计算 4、《防水工程图集》 5、现行全国防水工程定额汇编 6、中国工程建设标准化协会标准CECS117:2000《贮液物构筑物变形缝设计规程》 7、国家建材行业标准JC483-92《聚硫密封膏》 8、甲方有关技术质量及施工要求 三、基础渗漏治理方案 基础渗漏治理方法 1、堵漏法用无机堵漏材料直接堵塞。遇到孔洞较小或孔洞较大但水压不大的慢渗漏 水情况时可采用无机防水堵漏材料直接堵塞。 操作程序为根据渗漏水情况查出漏水点以渗漏点为圆心凿洞(直径为1~3cm深 为2~5cm)孔洞壁尽量与基面垂直并用清水冲洗干净用堵漏材料捻成与孔洞形状相近 的锥团形待其开始凝固时迅速压入洞内并向孔洞壁四周挤压密实使堵漏材料与孔洞 壁紧密结合堵漏完毕经检查无渗水现象时即可用聚合物水泥砂浆抹压至与板或墙面平齐。 2、下管法适用于孔洞水压较大的急流或涌水的渗漏水处理。具体作法为清除漏水

安全隐患排查处理措施

榆中县龙泉小学 2014-2015学年度第二学期开学初安全隐患排查处理结果 安全工作是学校基础性和重要性的工作,是顺利开展教育教学工作的前提和保证。只有确保学校安定,师生平安,才能保证学校教育教学和各项管理工作的正常开展。为了进一步做好学校安全稳定工作,消除校园内外一切安全稳定的隐患,确保广大师生生命财产安全,维护学校正常秩序,我校对学校周边环境、校园内各个功能室、教室、办公室、教工宿舍、学生宿舍等进行了一次深入的安全工作检查,及时发现并排除了一系列安全隐患,现将排查结果呈报如下: 一、存在的安全隐患 1.学校污水井盖未盖。 2.学校女生厕所侧面的门没有上锁。 3.据目前统计,我校单亲家庭,还有部分学生是由爷爷、奶奶带管。家庭教育的缺失,使得学生心理方面存在问题就相对的要多。由于特殊家庭学生比较多,心理安全教育对于我校来说也是一个很棘手的问题。 4.就学校周边环境来将,学校附近存在无证经营或不符合食品卫生安全管理要求的小店、流动摊贩现象,这给学生的饮食安全带来了隐患。同时上学、放学时给学生的交通安全也带来了隐患。 5.部分教室及过道灯的开关损坏,缺少开关盖。 6.四年级后门附近台阶拐角破损。 7.档案文印室门前的花园里面部分下陷。 8.部分宿舍的门锁损坏。

9.学生餐厅后门有一根铁丝悬挂比较低。 10.灭火器放置地方不显眼。 11.学校水渠较满。 12.男生厕所小便不入池,天冷容易结冰。 13.学生倒污水时会将水洒到途中,容易结冰。 14.部分班级的电子白板插座松动。 二、整改措施 1.对于学校污水井盖未盖的情况,通过2015年3月8日校委会决定已通知各班班主任在第二周班会及第二周值周组在国旗下讲话中对学生进行了切勿钻爬等教育。 2.对于学校女生厕所侧面的门没有上锁的情况,经2015年3月8日校委会决定将其上锁。 3.对于学生心理健康问题,学校及时成立了心理咨询室,安排了专职的心理咨询兼职教师1名。同时,安排一定的时间及时给学生进行心理辅导。 4.校园周边流动摊点、小店等问题,学校一方面已通过教育学生不要乱买,另一方面加大了对学生的管理,要求班主任及时了解学生,并通过家长会教育家长通过家校联系的方式共同管理好学生,使学生有一个健康的发展。对于学生上下学交通安全问题,学校已与学生家长签订了包括上下学接送的责任书,也对用不符合规定的车辆接送的家长进行了劝阻。 5.针对部分教室及过道灯的开关损坏,缺少开关盖的情况,已于2015年3月8日校委会研究决定立即维修,加盖。第二周值周教师已在放学

楼板渗水原因及处理措施

楼板渗水原因及处理措施 一、质量缺陷情况: 顶楼板渗水大致可分为以下2种情况: 1、面积很小的水印。 2、有明显渗水部位, 二、原因分析 主体结构施工中,现浇板中预埋的穿线管和线盒部位比较薄弱,这是造成漏水部位的一个重要原因;另外砼本身是一种非匀质性材料,从微观结构上看属于多孔体,这些孔隙是造成砼结构渗漏水的主要原因,另外是混凝土由于温度收缩造成细小裂缝导致的漏水,有的细小的裂缝会肉眼很难看清。如果裂缝没有消失,可以等裂缝稳定以后采取注浆(造价比较高)、环氧树脂、或者用一些防水的材料处理。 三、处理方法 根据该部位的渗漏水特点,对有明显漏水或渗水的部位,先找出渗漏的准确位置,然后从顶板对该部位进行打凿,凿开一条宽约见2cm,深越4cm的V型小槽;对其基面清理干净后,用堵漏王进行封堵。试水合格后对顶棚找平进行恢复。 四、作业准备 ●(一)条件准备 1.检查前道工序的质量。在前道工序的质量合格后才能进行下道工序的施工。 2.施工机械就位并进行试运转,做好维护保养等工作,以保证施工机械能正常运行。 3.向班组进行计划交底和质量、技术和安全交底,下达工程施工任务单,使班组明确 有关任务、质量、技术、安全、进度等要求。 ●(二)机械与材料准备

4.堵漏王、防水砂浆 5.榔头、钻子、小型切割机。 五、施工方法 1.试水达到不渗漏后,经监理检查验收合格后,对该部位用防水砂浆进行恢复。 2.用堵漏王进行封堵。 1、根据漏水部位对该位置进行打凿,直至达到技术要求。 3.监理检查通过后,移交给精装修单位施工。 2、打凿完成后,将砂浆、砼渣等垃圾清理完。 3、对补漏部位进行试水。 4.将砼渣、砂浆等垃圾清理干净,做到工完场清。 六、安全措施安全措施安全措施安全措施 ●场地整齐。进入施工现场的各种机械设备、半成品、原材料等,均须按指定位 置,堆放整齐,不得随意乱放,以保证道路畅通。 ●3、机械电源必须由专职工负责驳接于机械专用配电箱内,并实行一机、一闸 一漏电保护措施。严禁使用同一个开关直接控制两台以上用电机械;机械电缆线应架空布设,不得拖地。 ●在实际工作中,砼打凿做好安全防护。 ●7、控制现场噪音。减少对周围环境的干扰。 ●所有进场施工人员必须佩戴安全帽、安全带、安全鞋等安全用具及工作岗位证; ●用电安全制度。施工现场用电按建设部《施工现场临时用电安全生产技术规范》 进行操作,杜绝漏电伤亡事故的发生。 ●6、工完料清。对施工人员进行文明教育,做到谁做谁清,工完料清,场地干 净。

灌溉水渠施工方案

报告 致:温州市瓯海区铁路指挥部 我单位承建的温州市铁路新客站配套工程站西路一期Ⅲ标,讫始桩号为K8+480---K10+180,东侧搅拌桩施工桩号(桐陵段)为K8+480---K9+940,原道路东西两侧的排水水渠在搅拌桩的桩位上,施工时需要拆除水渠,应业主要求在施工红线边挖一排水沟,供村民灌溉用水,现东侧搅拌桩施工完成,村民多次对我项目部管理人员讲,水渠何时修复,并要求在施工西侧搅拌桩施工时,把东侧水渠修复好,否则搅拌桩停止施工并赔偿,我公司恳请业主落实并建议我公司进行施工(见附页施工方案),以免停止施工,影响工期,请业主落实解决为感! 特此报告 马鞍山市市政建设有限责任公司 站西路Ⅲ标项目部 2009年6月4日

施工方案 一、工程概况 我单位承建的温州市铁路新客站配套工程站西路一期Ⅲ标,讫始桩号为K8+480---K10+180,灌溉水渠的桩号为:东侧K8+470- K9+940,西侧K8+660- K9+940,总长度为740米。 二、施工方案 原灌溉水渠采用D300的砼管,承插接口,在与明沟连接处做井,尺寸为80cm*80cm*100cm*,我公司采用的施工步骤如下: 1)先测量原明沟沟底标高。并在红线范围边放出管线位2)按照一定的坡度计算标高、坡度,并放出井位样。3)按照标高、坡度开挖沟槽。 4)参照国标进行施工 5)管材采用D300的砼管,过街处采用D300自应力管三、施工工期

四、质量控制措施 各级工程质量管理部门和操作人员一定要树立全面质量意识,辅助工程要和重要工程一样对待,次要工序要和重要工序一样对待,只要全面树立了质量意识,工程质量才能得到保证。 建立健全工程技术交底制度,毎道工序施工前,施工员必须向施工班级做施工前的技术交底,施工班长要向施工人员做技术交底,施工员的技术交底一定要有记录,施工班长的技术交底可以采取口头形式。 过程贯彻执行三检制,即做好自检、互检、交接检工作,将施工图差错、技术差错提前控制住,发现问题,提前解决。 五、安全控制措施 1、安全生产责任制 安全管理是施工企业管理的一项重要内容,确保安全生产,防止事故发生是是企业各级领导和全体职工的重要职责。针对本工程特点,将层层落实安全生产责任制,做到规范管理,责任到人。 贯彻“安全第一、预防为主”的方针,执行国家和企业关于安全生产的政策,贯彻实施劳动保护法和规章制度,努力改善施工条件,防止伤亡事故的发生。 结合工程特点,建立安全技术措施制度,各分项工程在

建筑物渗漏问题及预防措施

建筑物渗漏问题及预防措施 1999年6月份上海出现了连降暴雨,所有建筑工程项目都经历了一次考验,经过对以往交付使用的工程进行调查回访,发现有七个工程在不同部位,有不同程度的渗漏现象,给房屋的正常使用带来了不便。为总结建筑通病防治方法,使以后建设工程中不再出现更严重的问题。现结合工程实例分析房屋渗漏的原因,防范措施以及处理方法,供大家讨论。 一、原因分析及预防措施 1.窗框口部位渗漏 A 原因分析 窗框渗漏是本次调查统计中占比例最大的一种渗漏现象,由于窗框的安装工艺采用后塞口工艺,土建留出比窗框大出3CM的洞口尺寸,安装窗框后,填嵌缝隙时,在工艺、材料、结构和施工方法上如存在问题,就会产生渗漏。 ①窗框四周与墙体的间隙软性材料填嵌不密实。 ②密封胶封堵不严密,施工采用的密封胶材料质量不好,使用一段时间后脱落、拉裂、老化等,失去密封胶应有作用。 ③嵌缝工艺不符合要求。 ④窗框与砌体连接的不牢固有松动,采用的嵌填材料水密性差。 ⑤窗框与墙体间没有填塞柔性材料,受温差、干湿度变化以及振动产生缝隙。 ⑥窗框与墙体间在抹灰前没有浇水湿润墙体,抹灰后砂浆中的水分很快被基层吸收,影响粘结力和产生脱水干缩裂缝,形成雨水通道。 ⑦窗框没有很好地保护,在施工过程中或在安装后产生窗框变形,造成缝隙。 B 预防措施 ①窗框安装牢固程度得到保证后,才能拨去安装固定的木楔。窗框下档应采取用软材料保护,以防涂抹时损坏下档。 ②安装窗台时,下部座浆要认真,板两侧入墙砂浆饱满。并要求窗台板下3皮砖砌筑时用稀砂浆灌刮立缝。窗台板下第一皮砖砌筑时外部挑一整砖,台面抹出40MM以

上的泛水。不能将抹灰层抹至窗框以上,窗台下抹灰时应嵌条做滴水槽。还可采用窗框四周现浇钢筋砼压顶。 ③门窗框与墙面交接处必须清理干净,墙面提前浇水,保持基层湿润,然后才能用低碱性水泥砂浆封口,并应及时将水泥浮浆刷净。 ④窗框与墙体的缝隙填塞,应采用柔性材料如发泡剂、矿棉条或玻璃棉毡条等填塞,窗框四周留5-10MM的缝,填嵌水密性密封膏。 ⑤施工中应特别注意对产品的保护,避免窗框的变形和保护膜的破坏。 2.卷材屋面空鼓渗漏 A 原因分析 卷材空鼓是防水卷材屋面施工的通病,也是造成这种屋面渗水的一种主要原因。 ①在卷材防水层中粘结不实的部位,窝有水分和气体,当其受到太阳照射或人工热源影响后,体积膨胀,造成鼓包。 ②卷材防水层下面水分的来由一般有以下几个方面: l基层面(水泥砂浆找平层和保温层)含有一定的水份。 l沥青胶结材料熬制时脱水不净。 l 防水卷材被雨淋吸有水分。 l 无隔气层的室内渗透的气体。 B 预防措施 ①铺设屋面隔气层和防水层前,基层必须干净、干燥。干燥程度的检验方法是将1M2卷材平坦地干铺在找平层上,静置3-4小时掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设隔气层或防水层。 ②熬制沥青胶结料时必须脱水,卷材在运输贮存时都要防潮防雨。 ③为将基层和保温层中的水分蒸发为水气,沿排气孔导入大气中,要正确设置排气孔。排气扎设置的数量应根据基层的潮湿程度和屋面构造确定。一般以36M2设置一个,排水孔必须做好防水处理。 3.屋面空调室外机基座渗漏

常见的几种建筑渗漏原因分析及其防治措施

一、地下室工程 1、侧墙、底板版面渗水 原因: (1)混凝土施工质量差,存在微孔渗透 (2)防水涂层粘结不牢或者损坏 堵漏措施: (1)将渗水部位清理干净,用水泥基防水涂料做堵渗漏处理(2)将渗水部位清理干净后,用水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料等配合纤维增强材料做堵渗处理。 2、地下室大面积严重渗漏

原因: (1)混凝土配合比和施工质量不良,存在灌通的孔洞 (2)由于各种原因使地下室出现裂缝 (3)防水涂层施工质量不好或者防水涂层延展性不够,造成防水层拉裂 堵漏措施: (1)除可采用壁内核壁后注浆,防水混凝土贴壁衬砌、水泥砂浆,挂网水凝砂浆抹面等方法外,也可采用防水涂料,先引流排水,然后填缝堵洞,杜绝渗漏。 3、变形缝、施工缝和新旧结构接头处渗漏 原因: (1)混凝土质量不良,收缩过大,出现裂缝 (2)这些部位的细部防水处理方法欠妥善,如止水带安放位置不当,混凝土灌捣不够严实,嵌缝膏填塞不要等

(3)密封材料和防水涂层延展率不够,而被拉裂或者脱离粘结面等堵漏措施: (1)在渗水部位嵌填,粘贴或者注入柔性或弹性防水材料(2)在表面用弹性防水涂料(如聚氨酯防水涂料等)和纤维材料做增强防水层 4、穿墙管和预埋管处渗漏水 原因: (1)管子火套管安装不严密,周围出现裂缝和缝隙、 (2)细部处理方法欠妥,管外壁及混凝土预留孔壁直接亲啊的密封材料填塞不严,外层防水涂料加强层粘接不良等 (3)密封材料及防水涂层因延展率不够,而被拉裂活者额脱离粘结面 堵漏措施: (1)清理管外侧空间的嵌填密封材料或者注浆,严密堵塞

(2)管与地下室壁面连接根部用弹性防水涂料配合纤维材料做增强防水层 二、楼层及厕浴、厨房间 1、板面及墙面渗水 原因: (1)混凝土、砂浆施工质量不良,存在微孔渗透 (2)板面、隔墙出现轻微裂缝 (3)防水涂层施工质量不好或者损坏 堵漏措施: (1)拆除饰面材料,包里渗水部位,涂刷防水涂料。除聚氨酯防水涂料,通常度要求配合纤维材料进行修补。 (2)如有开裂现象,则应对裂缝进行增强防水处理; ①贴缝法:对微小的发丝裂缝,可刷防水涂料并加贴纤维材料或者布条作为防水处理。 ②填缝法:若较明显的裂缝,要进行扩缝处理,将缝扩展成15×15mm 左右的V型槽,在清理干净后,刮填防水涂料或者嵌缝材料。 ③填缝加贴缝:除采用填缝法处理外,在缝表面再涂刷防水材料,并粘贴纤维材料处理。亦可不拆除饰面,直接在其表面刮涂透明或者彩色聚氨酯防水涂料。 2、预制楼板接缝部位漏水

常见渗水处理方案

高压灌浆堵漏技术介绍 一、高压灌浆堵漏简述 高压灌浆堵漏就是利用机械的高压动力(高压灌注机),将水溶性聚氨酯化学灌浆材料注入混凝土裂缝中,当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀、固结,这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到止水堵漏的目的。高压灌浆堵漏技术是具有国际先进水平的高压无气灌注防水新技术,是发达国家水溶性灌浆材料使用的新型工艺。 二、高压灌浆堵漏原理: 水溶性聚氨酯化学灌浆材料是由过量的多元异氰酸酯和多羟基化合物预先制成含有游离异氰酸基团的低聚的氨基甲酸预聚体。 常用的多异氰酸酯有TDI、MDI、PAPI等3种。多羟基化合物采用聚醚,它的官能团和分子量可以有好几种。浆液灌入混凝土裂缝后,与渗漏水相遇发生化学反应,放出二氧化碳,并形成脲的衍生物。从而达到防渗堵漏的目的。 水溶性聚氨酯化学灌浆材料是一种底黏度,单组份合成高分子聚氨酯材料,形态为浆体,它有遇水产生交联反应,发泡生成多元网状封闭弹性体的特征。当它被高压注入到混凝土裂缝结构延展直至将所有缝隙(包括肉眼难以觉察的)填满,遇水后(注水)伴随交联反应,释放大量二氧化碳气体,产生二次渗压,高压推力与二次渗压将弹性体压入并充满所有缝隙,达到止漏目的. 可见水溶性聚氨酯化学灌浆材料是堵漏材料中性能最好的一种,用一般材料不能根治渗漏,使用高压灌浆堵漏技术后一次堵漏成功。 三、高压灌浆堵漏作用机理 1、对裂缝形成化学链结。

2、对表面的孔隙形成高强度锚栓。 3、高压力的推挤下填充所有裂缝。 四、高压灌浆堵漏技术运用特点 1、高度成品化; 2、操作简捷; 3、可四季施工; 4、无毒无污染; 5、费用合理。 五、高压灌浆堵漏技术运用范围 1、各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的堵漏密封。 2、地质钻探工程的钻井护壁堵漏加固。 3、水利水电工程的水库坝体灌浆,输水隧道裂缝堵漏、防渗,坝体混凝土裂缝的防渗补强。 4、高层建筑物及铁路、高等级公路路基加固稳定。 5、煤炭开采或其他采矿工程中坑道内堵水,顶板等破碎层的加固。 6、桥梁基础的加固和桥体裂缝的补强。 7、已变形建筑物的加固,混凝土构筑物如水塔、水池缝隙的补强及防止沉陷。 8、土壤改良、土质表面的防护及稳定加固等。 六、高压灌浆堵漏施工方法 1、检查:仔细检查漏水部位,清理渗漏部位附近的污物,以备灌浆。

(完整word版)常见防渗漏部位防治措施

一、常见防渗漏部位防治措施 1、地下室防渗漏 1)地下室出现渗漏的原因分析: (1)柔性防水层选材不当及施工质量差,包括对基层未达要求便进行防水施工。在转角处未予加强,在穿墙管件、预埋件、变形缝等部位处理不当,卷材与卷材搭接处粘结不牢等原因。 (2)地下室墙长期暴露在外:实际施工中很难做到墙完成后立即回填土和完成顶盖,这类薄而长的结构对温度、湿度变化较敏感,常因附加的温度收缩应力导致墙体开裂。 (3)温差过大 包括混凝土基础底板内外温差大、昼夜温差、拆模过早及气候突变等因素的影响。 (4)混凝土施工质量差 原材料质量不良、配合比不当、使用不合格的外加剂(如微膨胀剂、泵送剂等)、坍落度控制差,施工中任意加水以及混凝土养护不良等因素,均会导致混凝土收缩加大而产生裂缝。此外,在地下室基础施工时,施工方案考虑不周全,混凝土分层浇筑间隔时间过长,导致浇筑上层混凝土时,下层混凝土已经初凝,形成施工冷缝。 (5)变形缝处施工处理不当,形成防水薄弱点 (6)在施工过程中因操作不当而导致的渗漏 ①钢筋保护层厚度不够造成渗漏:外部地下水通过底板外侧面很薄的钢筋保护层进入底板钢筋周围,钢筋腐蚀使砼有缝隙,顺钢筋方向,向地下室内部渗水。 ②穿墙支模螺栓处理方法不当造成漏水:外墙穿墙螺栓止水板焊接不严密,或穿墙螺栓在外墙面切割时留头较长,外部抹砂浆时未能将钢筋头盖严,特别是钢筋头露在抹灰层之外,做防水时穿破防水层,在地下水作用下形成化学腐蚀,并不断向内墙方向腐蚀造成漏水。 ③外墙钢筋密集区漏水:外墙柱交接处和拐弯顶板内钢筋集中区出现漏水,原因是这些部位空间小,浇捣困难,混凝土不易密实,造成渗漏。

进场道路沿线水沟处理措施(新)

****项目第二标段项目 进场道路沿线水沟处理措施 编制: 审核: 批准: ******项目第二标段项目部 二○一二年十月十四日

一、工程情况 根据工程施工布置,进场道路从G513国道K1041+900~K1042m区间开口,途经**县**镇****稻田和河滩地到达**河右岸,再向上游延伸经过贝雷桥至***施工区西库岸。进场道路全长1287.026m,在其开口处跨越G513国道排水边沟1处,沿途跨越1处农田灌溉水渠、3处原道路排水涵管和1处河边泵站埋管,共计6处管渠段。在原有管渠位置不变的前提下根据设计方案重新改造这6处管渠,并在道路两侧布设排水沟。排水布置详见《施工道路排水设施布置图》。 二、措施规划 根据施工现场的实际情况,在进行进场道路毛路施工时就要对其跨越的排水沟、排水涵管、灌溉水渠及河边泵站埋管进行处理,以确保在进行路基回填和路面施工时不受这些沟、管、渠的影响。由现场情况和施工要求对所涉及的6处管渠进行如下规划: a.将进场道路所占G513国道1处排水边沟段改造成涵管段(编号为1#); b.将1处农田灌溉水渠段改造成涵管段(编号为2#),在涵管段两端头设置沉沙池; c.将3处原道路下的排水涵管撤除并换成新型涵管(编号为3#、4#、6#),在上下游 设置底板和翼墙导水; d.将1处河边泵站埋管撤除并换成承压强度大的硬质钢丝胶管(编号为5#); e.在涵管和硬质钢丝胶管四周采用C25砼层保护管道; 考虑到涵管上部进场道路的承重,排水涵管采用钢筋砼涵管,并到成都市区采购相应规格和要求的涵管。所采购的涵管通过20t拖车运至施工现场,15t汽车吊将涵管卸至管道埋设施工点附近。另外,在进场道路两侧设置排水沟,汇流通过涵管排放到**河。 三、泄流及管径尺寸选择 经过现场考察和询问当地村委会,了解到排水沟的正常泄流和最大排洪流量,在设计排水沟尺寸和排水涵管的管径时,按照原有排洪孔径尺寸乘1.3的系数来确定本次设计的泄洪管径尺寸,确保满足排水泄流条件。根据现场量测确定排水涵管长度和管径尺寸为: