考点1:电力系统继电保护的基本构成、作用、原理及基本要求

在电力系统中,继电保护的任务之一就是当一次系统设备故障时,由保护向距离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使之从系统中脱离,以保证系统其他部分的安全稳定运行,并最大限度的减少对电力设备的损坏。因此保护应能区分正常运行与短路故障;应能区分短路点的远近。

相电流应取自同名相。图3-8中I、Ⅱ、Ⅲ分别为电流保护I段、Ⅱ段、Ⅲ段的电流测量元件(可以采用电流继电器),T1、T2分别为电流保护Ⅱ段、Ⅲ段的时间元件(可以采用时间继电器)。图中Hl、H2、H3、H4是或门。

在工程应用中,三段式电流保护不一定三段全部投入。例如,当系统运行方式变化很大,I段保护范围太小或没有保护区时,则不投入I段;对于线路一变压器接线,工段可以保护线路全长时,则可以不投入Ⅱ段;在末端线路,可能Ⅱ段和Ⅲ段的动作时间相同,则也可以不投入Ⅱ段。

考点3:距离保护原理、构成及整定计算

系统在正常运行时,不可能总工作于最大运行方式下,因此当运行方式变小时,电流保护的保护范围将缩短,灵敏度降低;而距离保护,顾名思义它测量的是短路点至保护安装处的距离,受系统运行方式影响较小,保护范围稳定。常用于线路保护。

距离保护的具体实现方法是通过测量短路点至保护安装处的阻抗实现的,因为线路的阻抗成正比于线路长度。

在前面的分析中大家已经知道:保护安装处的电压等于故障点电压加上线路压降,即U KM=U K+△U;其中线路压降△U 并不单纯是线路阻抗乘以相电流,它等于正、负、零序电流在各序阻抗上的压降之和,即△U=IK1*X1+ IK2*X2+ IK0*X0 。

接下来我们先以A相接地短路故障将保护安装处母线电压重新推导一下。

因为在发生单相接地短路时,3IO等于故障相电流IKA;同时考虑线路X1=X2 则有:

U KAM=U KA+I KA1* X LM1+ I KA2* X LM2+ I KA0* X LM0

=U KA+I KA1*X LM1+ I KA2*X LM1+ I KA0*X LM0+ (I KA0* X LM1-I KA0* X LM1)

=U KA+ X LM1(I KA1+ I KA2+ I KA0)+ I KA0(X LM0-X LM1)

=U KA+X LM1*I KA+ 3I KA0(X LM0-X LM1)*X LM1/3X LM1

=U KA+X LM1*I KA[1+(X LM0-X LM1)/3X LM1]

令K=(X LM0-X LM1)/3X LM1

则有 U KAM=U KA+I KA*X LM1(1+K)

或 U KAM=U KA+I KA*X LM1(1+K)

=U KA+X LM1(I KA+KI KA)

=U KA+X LM1(I KA+K3I KA0)

同理可得U KBM=U KB+ X LM1(I KB+K3I KB0)

U KCM=U KC+ X LM1(I KC+K3I KC0)

这样我们就可得到母线电压计算得一般公式:

U KΦM=U KΦ+ X LM1(I KΦ+K3I0)

该公式适用于任何母线电压的计算,对于相间电压,只不过因两相相减将同相位的零序分量K3I KC0减去了而已。

一、接地阻抗继电器的测量阻抗

我们希望,故障时加入阻抗继电器的电压、电流测量值ZJ=UJ/IJ正好成正比于保护安装处至短路点的线路阻抗Z LM 对于单相接地阻抗继电器来说,如果按相电压、相电流方式接线,则故障时继电器的测量阻抗

ZJ=UJ/IJ

=Z LM(I KΦ+K3I0)/I KΦ当金属性单相接地短路时U KΦ=0

= (1+K)Z LM

它不能正确反映保护安装处至短路点的线路阻抗Z LM

那么为了使阻抗继电器测量阻抗ZJ正好等于保护安装处至短路点的线路阻抗Z LM我们可以在构成阻抗继电器上做文章,使

ZJ=Z LM(I KΦ+K3I0)/(I KΦ+K3I0)=Z LM

也就是说使继电器的计算用电压等于相电压、计算用电流等于I KΦ+K3I0,常规继电器构成上可以采用I KΦ+K3I0复合滤序器实现,微机保护更简单,直接通过软件算法实现。

ZJ=UJ/(I KΦ+K3I0)的接线方式称为带零序电流补偿的接地阻抗继电器。接地阻抗保护一般采用该种接线。

二、相间阻抗继电器的测量阻抗

在前面两相短路的分析中,我们得出:

IK AB M=2IKA M

UK AB M=2IKA M*X1M

则有母线处测量阻抗ZJ=2IKA M*X1M/2IKA M=X1M

因此对于相间阻抗继电器来说,如果按相间电压、对应相间电流方式接线,则故障时继电器的测量阻抗

ZJΦΦ=UJΦΦ/IJΦΦ

=2I KΦ*Z LM/2 I KΦ

=Z LM

能够正确反映保护安装处至短路点的线路阻抗Z LM

ZJΦΦ=UJΦΦ/IJΦΦ的接线方式称为相间阻抗继电器的0。接线,相间距离一般采用该种接线。

三、正、反向短路故障测量阻抗比较

假设为金属性短路,故障点电压为零

规定正方向:电流由母线指向线路为正方向;

电压以电压升为正方向

如下图示:

1、正方向短路故障测量阻抗:

ZJ=UJ/IJ=ZLM

2、反方向短路故障测量阻抗:

ZJ=UJ/IJ=-ZLM

由上式可以看出:在特定的正方向下,测量阻抗具有明显的方向性;也就是说正向故障实际上是由保护装置背侧电源作用的结果;而反向故障是由对侧电源作用的结果。

四、距离保护的实现方法

不论是常规保护还是微机保护为了实现对一次设备的保护,首先要按照我们的意愿确定一个固定的动作特性(相对应有一个动作方程),若计算出的测量阻抗ZJ落在动作特性内部,继电器就动作。

阻抗继电器一般应包含两个量 1)补偿电压或工作电压

2)极化电压或参考电压

工作电压U OP=U J-I J Z ZD

通过这个等式可以看出,I J Z ZD实际上是保护安装处至整定点的压降。那么母线电压减去保护安装处至整定点的压降实际上就是整定点的电压。即保护范围末端的电压。

现在我们结合下图来看一下工作电压U OP在正向区内、正向区外及反方向故障时同测量电压U J测量的相位关系。

在正向区内K1点发生短路,Z J

U J=I J Z J

U OP与U J反向;

在正向区外K2点发生短路,Z J>Z ZD则U OP=U J-I J Z ZD=I J(Z J-Z ZD)

U J=I J Z J

U OP与U J同向;

在反方向K3点发生短路,Z J>Z ZD则U OP=U J-I J Z ZD=-I J(Z J+Z ZD)

U J=-I J Z J

U OP与U J同向;

所以可以通过比较U OP与U J的相位关系来判断区内、区外及反向故障。

只要是按动作方程实现的距离保护就一定含有工作电压这一项。

极化电压是与工作电压比较的参考电压,选用不同的极化电压可以获得不同的动作特性。例如:选用U J为极化电压可构成方向阻抗继电器、选用U J+I J Z ZD为极化电压可构成全阻抗继电器、选用I J R ZD为极化电压可构成电抗性阻抗继电器、选用I J X ZD为极化电压可构成电阻性阻抗继电器等等。

下面我来介绍一下方向阻抗继电器的动作特性:

其动作方程为 |1/2Z ZD|≥|Z J-1/2Z ZD| (绝对值比较方程)

或 90o≤arg(Z J-Z ZD)/Z J≤270o (相位比较方程)

这两个方程对应同一个动作特性,又是如何等效互换的呢?

是根据平行四边形法则实现的互换。大家看一下下面的四个图形:

由图可看出:C=B-A;D=B+A

当|A|=|B|,且B超前A时,argC/D=90o;

当|A|=|B|,且A超前B时,argC/D=270o;

当|A|>|B|,且B超前A时,argC/D>90o;

当|A|>|B|,且A超前B时,argC/D<270o;

根据上面的关系式就可以将绝对值比较方程等效转换为相位比较方程:

|A|≥|B| 可转换为 90o≤arg(B-A)/(B+A)≤270o

根据动作方程可绘出方向阻抗继电器的动作特性,大家都知道以圆的直径为斜边交于圆周上的三角形必定是直角三角形。那么根据相位比较方程可知,若测量阻抗落于圆周上,刚好是临界动作状态。动作特性如下图示:

在实际应用中,若采用阻抗形式动作方程需要计算出测量阻抗值向量;所以在构成继电器的过程中,常常采用电压形式动作方程,即动作方程上下同乘测量电流I J乘转换为电压形式动作方程:90o≤arg(U J-I J Z ZD)/U J≤270o 构成单相接地阻抗继电器时,测量电流I J=I KΦ+K3I0

构成相间阻抗继电器时,测量电流I J=I KΦΦ

五、距离保护应用中的相关辅助措施:

1、测量阻抗Z J= U J/I J,那么当因某种原因电压断线时,阻抗继电器将会误动作,故必须采取电压断线闭锁措施,当发生电压断线时闭锁保护。通常采用电压互感器二次电压与开口三角电压比较实现。微机保护采用软件算法实现(例如:启动元件不动作的情况下,三相向量和大于8V;或绝对值和小于额定电压的一半且断路器在运行位置等等)

一、实现纵联保护的方式:

1、闭锁式:也就是说收不到高频信号是保护动作和跳闸的必要条件。一般应用于超范围式纵联保护(所谓超范围即两侧保护的正方向保护范围均超出本线路全长);高频信号采用收发同频,即单频制。

1、允许式:也就是说收到高频信号是保护动作和跳闸的必要条件。一般应用于超范围式纵联保护(所谓欠范围即两侧保护的正方向保护范围均超过本线路全长的50%以上,但没有超出本线路全长);高频信号采用收发不同频率,即双频制。

2、直跳式:也就是说收到高频信号是保护跳闸的充分必要条件。一般应用于欠范围式纵联保护。

3、差动式:也就是说将对侧电气量转化为数字信号传送到本侧进行直接计算

二、故障时允许式信号、闭锁式信号的特点

闭锁式信号主要在非故障线路上传输

允许式信号主要在故障线路上传输

所以说,对于闭锁信号可以利用电力线路相-地通道构成闭锁式保护;而允许信号由于主要在故障线路上传输,则只能采用相-相通道或者是复用载波、复用微波、专用光纤通道。

三、闭锁式纵联保护原理

逻辑图中,正常态各个与门、或门的输出均为0

下面我们以MN线路为例,分析一下闭锁式纵联保护在区内故障、区外故障时的动作行为:

一、区内故障(系统在K1点发生故障)

两侧保护的启动元件动作,当达到低定值时,经由“与门1”向对侧发送闭锁信号(由于正常时“与门6”输出为0,故“与门1”输出为1);因为是区内故障所以两侧正方向元件动作、反方向元件不动作,当达到高定值,“与门2”输出为1、“与门3”输出为0;当向对侧发送闭锁信号时,通道存在闭锁信号,收信继电器动作,一方面闭锁“与门7”,一方面经过8ms延时电路使“或门4”动作;“或门4”同“与门2”输出均为1,则“与门5”输出为1,使“或门4”自保持,由于“与门5”输出为1、“与门3”输出为0,所以“与门6”动作,“与门6”输出为1后将“与门1”闭锁,使本侧不再向通道发送闭锁信号;这样两侧均不向通道发送闭锁信号,则收信继电器返回输出为0,同时“与门6”输出为1,所以“与门7”动作;使两侧保护均动作跳闸。

二、区外故障(系统在K2点发生故障)

N侧保护启动元件动作,当达到低定值时,经由“与门1”向对侧发送闭锁信号(由于正常时“与门6”输出为0,故“与门1”输出为1);对于N侧保护来说K2点故障是反方向故障所以反方向元件动作、正方向元件不动作,当达到高定值,“与门2”输出为0、“与门3”输出为1;当向对侧发送闭锁信号时,通道存在闭锁信号,收信继电器动作,一方面闭锁“与门7”,一方面经过8ms延时电路使“或门4”动作;由于“与门2”输出为0,则“与门5”输出为0,“与门6”输出为0,“与门7”输出为0,所以N侧保护不会动作跳闸;同时因“与门6”输出为0不能闭锁“与门1”,使本侧继续向通道发送闭锁信号。

M侧保护分析同区内故障:“与门6”动作,“与门6”输出为1后将“与门1”闭锁,使本侧不再向通道发送闭锁信号;但由于N侧保护继续向通道发送闭锁信号,使M侧的收信继电器不能返回,输出始终为1,将“与门7”闭锁,所以M侧保护同样不会动作跳闸。

三、闭锁式纵联保护跳闸的必要条件:

通过上述分析,我们可以得到闭锁式纵联保护跳闸的必要条件:

1、启动元件高定值动作

2、反方向元件不动作

3、至少收到过8ms闭锁信号

4、正方向元件动作

同时满足上述四个条件,保护停止发信

5、收不到闭锁信号

同时满足上述五个条件,保护动作跳闸

四、设置高、低两个启动元件的原因:

主要是防止区外故障保护误动。

低定值用于启动发信;高定值启动故障计算。假如只设一个启动元件,两侧保护的整定值相同,若因某种原因(如:保护采样误差)反方向侧保护不能启动发信,那么将造成正方向侧保护误动跳闸。所以要设置两个启动元件。

五、设置正、反两个方向元件的原因:

主要是防止功率倒向保护误动。

假如只设一个正方向元件,当在保护4出口发生短路,故障电流方向如上图示,当4DL开关先跳开后,I回线电流将由N侧流向M侧再流向故障点。

那现在我们来分析一下:当故障开始时,保护1正方向元件动作,停止发信;保护2正方向元件不动,向保护1发闭锁信号。当4DL跳开后,故障电流反向,则保护2正方向元件动作,停止发信。此时保护1正方向元件可能还没来得及返回,那么就有可能造成非故障线路“I回线”两侧保护误动。

但如果再设一个灵敏度更高的反方向元件,且反方向元件一动作立即闭锁正方向元件,则可有利于防止功率倒向问题。

六、至少收到过8ms闭锁信号的原因:

主要是考虑区外故障时可靠收到对侧的闭锁信号,防止本侧保护误动。

因为高频信号沿通道传输需要时间,最严重的情况是反方向侧保护启动元件损坏(或因某种原因没有启动),依靠远方启信使对侧收发信机启动,此时通道信号将往返一次,并考虑一定的裕度,所以取8ms 。

考点5:自动重合闸的作用、基本要求

1、自动重合闸的作用

在电力系统中,线路是发生故障最多的元件,故障分为瞬时性故障和永久性故障两种。运行经验表明,架空线路故障大多数为瞬时性的,永久性故障一般不到10%。

瞬时故障有雷击过电压引起的绝缘子表面闪络、大风引起短时碰线、线路对树枝放电、鸟害或风筝线索等落在导线上引起短路等。对瞬时性故障,当故障线路由断路器跳闸与电源断开后,故障点经过去游离,电弧可以熄灭,绝大多数情况下绝缘可以自动恢复,故障随即自动消除,这时如果重新使断路器合闸,往往能够恢复供电,从而提高供电的可靠性。

永久性故障有绝缘子击穿或损坏、线路倒杆或断线等引起的故障。对永久性故障,即使故障线路与电源断开,故障仍然存在,如果重新使断路器合闸,继电保护会再次动作将已合闸的断路器再次跳开,供电不能得到恢复。

线路上发生瞬时性故障时,重合断路器的工作如果由运行人员手动操作进行,则停电时间太长,降低了供电的可靠性和重合闸的成功率,因此在电力系统中广泛采用自动重合闸装置。线路上发生故障,继电保护动作使断路器跳闸后,使断路器自动合闸的装置称为自动重合闸装置,实际上,自动重合闸装置是将非正常操作断开的断路器按需要自动重新合闸的一种自动装置。

自动重合闸成功次数除以重合闸应该动作的总次数的百分数为重合闸成功率。运行统计资料表明,线路重合闸成功率很高,约在60%~90%。

线路采用自动重合闸装置后,其作用可归纳如下:

1)发生瞬时故障时自动恢复正常供电,提高供电可靠性;

2)弥补继电保护选择性不足,纠正各种情况造成的断路器的误跳闸;

3)与继电保护配合,在很多情况下能够加速切除故障;

4)对双侧电源供电的线路,提高并列运行的稳定性。

但是,当断路器重合闸于永久性故障时,故障电流再次出现,继电保护再次动作跳开断路器切除故障,这一过程会带来一些不良影响,主要有:

1)使电力系统以及一些电气设备再次受到故障冲击;

2)断路器负担加重,在很短时间内两次切断短路电流。

2、对自动重合闸装置的基本要求

为了使自动重合闸装置有效地发挥作用,必须满足一定的基本要求。参照有关规程,自动重合闸装置必须满足如下基本要求。

(1)自动重合闸按照控制开关位置与断路器位置不对应的原理起动,即控制开关在合闸后位置,而断路器实际在断开位置时起动自动重合闸,并以继电保护动作起动为辅。此时,断路器是非正常操作断开。

套管闪络或破碎时通过外壳发生的单相接地短路等。由于变压器本身结构的特点,油箱内部发生故障是十分危险的,故障产生电弧将引起绝缘物质的剧烈气化,可能导致变压器外壳局部变形、甚至引起爆炸。因此,变压器发生故障时,必须尽快将变压器从电力系统切除。

变压器异常运行包括过负荷、油箱漏油造成的油面降低、外部短路引起的过电流等。变压器处于异常运行时,应发

出信号。

二、变压器保护配置

为了保证电力系统的安全运行,将故障和异常运行的影响限制在最小范围,根据继电保护有关规定,变压器应装设以下保护。

1、变压器主保护

变压器主保护包括气体保护、纵差动保护或电流速断保护等。

(1)瓦斯保护(气体保护)。变压器瓦斯保护也称为气体保护,用于反应变压器油箱内部的各种故障,以及变压器漏油造成的油面降低。

规程规定,对于容量在800kVA及以上的油浸式变压器、400kVA及以上的车间内油浸式变压器,应装设瓦斯保护。

(2)纵差动保护或电流速断保护。用于反应变压器绕组、套管及引出线上的短路故障,根据变压器的容量大小,装没纵差动保护或电流速断保护,动作跳开变压器各侧断路器。

规程规定,对于容量在10000kVA以上单独运行变压器、容量在6300kVA以上并列运行变压器或企业中的重要变压器、容量在2000kVA以上且电流速断保护灵敏度不满足要求的变压器,应装设纵差动保护;对于容量在10000kVA以下的变压器,当过电流保护动作时间大于o.5s时,应装设电流速断保护。

2.变压器后备保护及过负荷保护

(1)过电流保护。用于反应外部相间故障引起的变压器过电流,并作为变压器主保护的后备保护。

(2)零序保护。用于反应中性点直接接地变压器高压侧绕组接地短路故障,以及高压侧系统的接地短路故障,作为变压器主保护及相邻元件接地故障的后备保护。

(3)过负荷保护。用于反应400kVA及以上变压器的三相对称过负荷。过负荷保护只需要取一相电流,延时动作于信号。

第二节瓦斯保护(气体保护)

当变压器油箱内部发生故障时,短路电流产生电弧使变压器油和绝缘介质分解、产生大量气体,而月.故障越严重,产生的气体越多,反应这种气体而动作的保护称为气体保护,也称为瓦斯保护。变压器的气体保护是油浸式变压器的主保护,能够有效地反应变压器油箱内部的各种故障(包括绕组断线),另外当变压器发生严重漏油时气体保护也能动作。

变压器气体保护包括轻瓦斯保护和重瓦斯保护两部分。轻瓦斯保护动作时,只发信号;重瓦斯保护动作时,瞬时切除变压器。

一、气体继电器

气体保护的主要元件是气体继电器,也称瓦斯继电器,安装在变压器油箱与油枕之间的连接管道中,如图4-1所示。在变压器油箱内故障产生气体时,气体从油箱流向油枕,气流及带动的油流冲击气体继电器,使其动作。我国电力系统中采用的气体继电器多是复合式气体继电器,例如开口杯挡板式气体继电器,内部结构如图4-2所示。

1—罩;2—顶针;3—气塞;4—磁铁;5—开口杯;6—重锤;7—探针;8—开口销;9—弹簧;10—挡板;11—磁铁;12—螺杆;13—干簧触点(重瓦斯);14—调节杆;15—千簧触点(轻瓦斯);16—套管;17—排气孔

变压器正常运行时,继电器内充满油,开口杯在油的浮力和重锤的作用下上翘,磁铁4处于干簧触点15上方(图示状态),干簧触点15在断开位置;挡板在弹簧作用下处于正常静止位置,磁铁11远离干簧触点13,干簧触点13在断开位置。

当变压器内发生轻微故障时,产生少量气体流向油枕,气体汇集在气体继电器的上部,使继电器内部油面下降,开口杯露出油面。由于开口杯失去油的浮力,在重锤的作用下而下沉,磁铁4靠近干簧触点15,干簧触点15闭合,发出

轻瓦斯动作信号。同理,当变压器漏油时油面下降,同样发出轻瓦斯动作信号。

当变压器内发生严重故障时,例如相间短路、匝间短路等,油箱内产生大量气体,强大的气流及带动的油流冲击挡板,挡板克服弹簧作用力,向干簧触点13方向晃动,磁铁ll靠近簧触点13,干簧触点13闭合,接通重瓦斯动作跳闸回路,断开变压器各侧断路器,切除变压器。

二、保护原理接线及运行

双绕组变压器瓦斯保护原理接线如图4-3。KG为瓦斯继电器,上触点是轻瓦斯,闭合时发出轻瓦斯动作信号;下触点是重瓦斯,闭合时经信号继电器KS瞬时起动中间继电器KM,跳开变压器两侧断路器。中间继电器KM具有自保持功能,在重瓦斯动作期间,防止由于气流及油流不稳定造成触点接触不可靠时,影响断路器可靠跳闸;同时,为缩短切出故障时间,中间继电器KM应是快速动作的继电器。

图中切换片XB有两个位置,保护动作时跳闸位置(图示位置)和试验位置。在某些情况下,例如,变压器接入负荷时油中空气加热而升人油枕、在强迫循环冷却系统油泵起停和换油过程中、新变压器投入运行和变压器灌油后,由于变压器油箱内气流和油流的变化,可能导致瓦斯保护误动作。此时,应将重瓦斯切换到试验位置,保护动作时只发信号,不会跳闸,直到变压器油内气体散尽为止。

变压器气体保护的保护范围为变压器油箱内部,反应变压器油箱内部的任何短路故障,以及铁芯过热烧伤、油面降低等,但不能反应变压器绕组引出线的故障。

第三节差动保护

一、差动保护原理

变压器差动保护的动作原理与线路纵差动保护相同,通过比较变压器两侧电流的大小和相位决定保护是否动作,单相原理接线图如图4-4所示。三绕组变压器的差动保护,其原理与图4-4相类似,只是将三侧的“和电流”接入差动继电器KD,这里不再赘述。

电力系统中,变压器通常采用Y ,dll 接线方式,两侧线电流的相位相差300。如果将变压器两侧同名相的线电流经过电流互感器变换后,直接接入保护的差动回路,即使两个电流互感器的变比选择合适,使其二次电流数值相等,即

21

I I '=',流入差动继电器的电流也不等于零,因此在电流互感器二次采用相位补偿接线和幅值调整。具体为变压器星形侧的三个电流互感器二次绕组采用三角形接线(自然消除了零序电流的影响),变压器三角侧的三个电流互感器二次绕组采用星形接线,将引入差动继电器的电流校正为同相位;同时,二次绕组采用三角形接线的电流互感器变比调整为原来的

3倍。微型机变压器差动保护,可以通过软件计算实现相位校正。

1.变压器正常运行或外部故障

根据图4-4(a)所示电流分布,此时流入差动继电器KD 的电流是变压器两侧电流的二次值相量之差,适当选择电流

互感器1TA 和2TA 的变比,再经过相位补偿接线和幅值调整,实际流人差动继电器的电流为不平衡电流,继电器不会动作,差动保护不动作。此时流人差动继电器的电流为

unb

TA

TA KD I n I

n I I I I =-=

-=

?

??

?''221121

(4—1)

式中

TA n 1——电流互感器1TA 、2TA 的变比;

unb I ——流人差动继电器的不平衡电流。

2.变压器内部故障

根据图4-4(b)所示电流分布,此时流人差动继电器KD 的电流是变压器两侧电流的二次值相量之和,使继电器动作,差动保护动作。此时流人差动继电器的电流为

TA

TA KD n I

n I I I I 22

1121

?

??

?+=

+=

'' (4—2)

如果变压器只有一侧电源,则只有该侧的电流互感器二次电流流人差动继电器;如果变压器两侧有电源,则两侧的电流互感器二次电流都流入差动继电器,且数值相加。

变压器差动保护从原理上能够保证选择性,即实现内部故障时动作、外部故障时不动作,所以动作时间整定为0s 。 二、变压器励磁涌流及识别措施

变压器正常运行时励磁电流数值很小,一般仅为变压器额定电流的3%~5%;外部短路时,由于电压降低,励磁电流减小;当变压器空载投入或外部短路故障切除电压恢复时,励磁电流可达到额定电流的6-8倍,称为励磁涌流。

变压器励磁电流仅存在于变压器的电源侧,全部流人保护差动回路。在变压器正常运行和外部短路时,励磁电流数值很小,不会引起差动保护误动作;当出现励磁涌流时,如果不采取措施,将造成差动保护误动作。

变压器励磁涌流产生的根本原因,是变压器铁芯中磁通不能突变。励磁涌流与合闸时电源电压相角、电源容量大小、变压器接线方式、铁芯结构、铁芯剩磁及饱和程度等有关。在三相变压器中,至少两相存在励磁涌流。分析表明,变压器励磁涌流具有以下特点:

1)励磁涌流数值很大,随时间衰减,衰减速度与变压器容量有关,变压器容量大则衰减慢; 2)励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧; 3)励磁涌流中含有明显的高次谐波分量,其中二次谐波分量比例最大; 4)励磁涌流波形呈非正弦特性,波形不连续,出现间断角。

根据变压器励磁涌流的特点,能够鉴别出是故障电流还是励磁涌流。如果是励磁涌流,则制动(闭锁)保护,即不开放保护;如果不是励磁涌流,则开放保护。通常采用防止励磁涌流引起变压器差动保护误动的措施有:

1)采用带有速饱和变流器的差动继电器构成变压器差动保护。

利用励磁涌流中含有明显的非周期分量的特征,用非周期分量电流破坏周期分量电流变换。

2)采用二次谐波制动原理构成变压器差动保护。利用励磁涌流中含有明显二次谐波分量而短路电流中不含有二次谐波分量的特征,应用二次谐波制动原理,使出现励磁涌流时制动保护,出现短路电流时不制动(开放)保护。

3)采用鉴别波形间断原理构成变压器差动保护。利用励磁 涌流波形间断而短路电流波形连续的特征,当保护差动回路电流波形间断角超过整定值时闭锁保护,间断角小于整定值时开放保护。

目前,已经有了一些识别励磁涌流的新技术,例如较为实用的有半波叠加制动、检测波形对称识别励磁涌流、检测波形前后半周波形的相似程度识别励磁涌流等。

三、变压器差动保护的不平衡电流

当变压器通过穿越电流(正常运行或外部故障)时,流人差动继电器的电流是不平衡电流,此时差动保护不应动作。因此,需要克服或减小差动回路不平衡电流对保护的影响。造成变压器差动保护不平衡电流的因素可以归纳为以下几个方面。

1.电流互感器变比标准化 以上讨论假设2

1

I I ''?

?

+,即假设变压器两侧电流互感器的变比选择是理想的,满足关系

TA TA n I n I I I 221121

===''?

?

(4-3)

实际电流互感器是定型产品,变比是标准化的。变压器两侧电流互感器变比的计算希望值通常与标准变比不同,因此实际选择的电流互感器标准变比无法满足式(4-3),在变压器保护差动回路产生不平衡电流。

针对这部分不平衡电流,可以通过电流变换器对电流互感器二次电流数值进一步变换,使最终引入差动继电器的两个电流数值尽量接近,并在整定计算时给予考虑。

在微机保护中采用的措施是电流平衡调整。 2.两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配

变压器两侧电压等级不同,额定电流数值不同,因而实际选用的电流互感器型号不同,他们的饱和特性、励磁电流、剩磁不同,两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配,使电流变换出现相对误差。因此在外部短路故障时,并计及非周期分量电流后,差动回路有较大的不平衡电流。

针对这部分不平衡电流,在整定计算时引入电流互感器同型系数、电流互感器变比误差系数、非周期分量系数加以考虑。

3.变压器分接头调整

变压器分接头调整是维持系统电压的一种有效方法。当变压器分接头调整时,改变了变压器的变比,造成变压器两侧电流关系改变,因此破坏了电流互感器二次电流的平衡关系,在差动回路产生不平衡电流。

针对这部分不平衡电流,在整定计算加以考虑。

综合以上分析,变压器纵差动保护的不平衡电流包括以上三部分,而且在变压器流过最大外部短路电流时,出现最大不平衡电流。为保证外部短路故障时差动保护不动作,动作电流应按照躲过最大不平衡电流整定;而为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,动作特性应采用比率制动特性。保护灵敏度校验按照保护范围内最小短路电流校验,规程要求Ksen≥2。

实际中减小差动回路不平衡电流的主要措施是,两侧电流互感器要匹配,减小电流互感器二次负载阻抗等。

四、保护逻辑框图

采用二次谐波制动原理构成变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、差动速断元件、TA断线检测等部分构成,逻辑框图如图4-5所示。

1.差动元件

通常采用比率制动特性,引入外部短路电流作为制动量(制动电流),使差动保护的动作电流随外部短路电流增大而增大,如图4-6所示,图中Ibrk为制动电流。在外部短路时,虽然不平衡电流随短路电流增大,但制动量也增大,动作电流增大,差动保护不动作;内部短路时制动量很小,保护灵敏动作。图4-5中采用分相差动,其中任一差动元件动作,即可通过或门Hl去跳闸。

2.二次谐波制动

二次谐波制动是识别励磁涌流最为常用的一种方法。检测保护差动回路电流的二次谐波电流判别励磁涌流,判别式为

IKD2> K2IKD (4-4)

式中 IKD2——差动电流中的二次谐波电流;

K2——二次谐波制动系数;

IKD——差动电流。

满足式(4-4)时,判别为励磁涌流,闭锁差动保护;不满足式(4-4)时,开放差动保护。

制动方式有最大相制动和分相制动,图4-5为最大相制动方式。当任一相差动回路电流的二次谐波分量满足制动判据时,经过或门H2闭锁与门Y1,即使有差动元件动作保护也不会出口;如果是发生短路,无二次谐波制动,允许保护由差动元件决定保护的动作。

3.差动速断元件

当变压器内部发生严重故障时,短路电流很大,应该快速切出故障。但是,当短路电流很大时,由于电流互感器饱和影响,造成二次电流波形畸变,将出现二次谐波电流,影响保护的正确动作。因此,当短路电流数值达到差动速断动作值时,通过差动电流速断元件直接出口切除变压器,不再经过任何其他条件的判断。通常差动速断元件的动作电流大于变压器励磁涌流数值。

4.TA断线检测

在电流互感器二次断线时发出信号。

变压器差动保护的保护范围为保护用电流互感器之间的一次系统,包括变压器绕组和变压器绕组的引出线,反应各种短路故障,但不能反应变压器发生少数匝数的匝间短路、铁芯过热烧伤、油面降低等。变压器气体保护的保护范围为变压器油箱内部,反应变压器油箱内部的任何短路故障,以及铁芯过热烧伤、油面降低等,但不能反应变压器绕组引出线的故障。可见不论是差动保护还是气体保护,都不能同时反应以上各种故障,所以不能互相取代,变压器需要同时装设差动保护和瓦斯保护共同作为变压器的主保护。

电力系统继电保护基本知识

电力系统继电保护 董双桥 2005年9月

第一部分电力系统继电保护的基本知识 电力系统:由发电电厂中的电气部分,变电站,输配电线路,用电设备等组成的统一体:它包括发电机、变压器、线路、用电设备以及相应的通信,安全自动装置,继电保护,调调自动化设备等。 电力系统运行有如下特点: 1、电能的生产,输送和使用必须同时进行。 2、与生产及人们的生活密切相关。 3、暂态进程非常短,一个正常运行的系统可能在几分钟,甚致几秒钟内瓦解。 电力系统继电保护的作用。 电力系统在运行中,可能由于以下原因,发生故障或不正常工作状态。 1、外部原因:雷击,大风,地震造成的倒杆,绝缘子污秽造成污闪,线路覆冰造成冰闪。 2、内部原因:设备绝缘损坏,老化。 3、系统中运行人员误操作。 电力系统故障的类型: 1、单相接地故障D(1) 2、两相接地故障D(1.1) 3、两相短路故障D(2) 4、三相短路故障D(3) 5 线路断线故障 以上故障单独发生为简单故障。在不同地点同时发生两个或以上称为复故障。 电力系统短路故障的后果: 1、短路电流在短路点引起电弧烧坏电气设备。 2、造成部分地区电压下降。 3、使系统电气设备,通过短路电流造成热效应和电动力。 4、电力系统稳定性被破坏,可能引起振荡,甚至鲜列。 不正常工作状态有:电力系统中电气设备的正常工作遭到破坏,但未发展成故障。 不正常工作状态有: 1)电力设备过负荷,如:发电机,变压器线路过负荷。 2)电力系统过电压。 3)电力系统振荡。

4)电力系统低频,低压。 电力系统事故:电力系统中,故障和不正常工作状态均可能引起系统事故,即系统全部或部分设备正常运行遭到破坏,对用户非计划停电、少送电、电能质量达不到标准(频率,电压,波形)、设备损坏等。 继电保护的作用,就检测电力系统中各电气设备的故障和不正常工作状态的信息,并作相应处理。 继电保护的基本任务: 1)将故障设备从运行系统中切除,保证系统中非故障设备正常运行。 2)发生告警信号通知运行值班人员,系统不正常工作状态已发生或自动调整使系统恢复正常工作状态。 电力系统对继电保护的基本要求(四性) 1)选择性:电力系统故障时,使停电范围最小的切除故障的方式 2)快速性:电力系统故障对设备、人身、系统稳定的影响与故障的持续时间密切相关,故障持续时间越长,设备损坏越严重;对系统影响也越大。因此,要求继电保护快速的切除故障。 电力系统对继电保护快速性的要求与电网的电压等级有关。 35kV及以下保护动作时间工段60-80ms 110kV 工段40-60ms 220kV 高频保护20-40ms 500kV 20-40ms 快速切除故障,可提高重合闸成功率,提高线路的输送容量。 3)灵敏性:继电保护装置在它的保护范围内发生故障和不正常工作状态的反应能力(各种运行方式,最大运行方式,最小运行方式),故障时通人保护装置的故障量与保护装置的整定值之比,称为保护装置的灵敏度。 4)可靠性: ①保护范围内发生故障时,保护装置可靠动作切除故障,不拒动。 ②保护范围外发生故障和正常运行时,保护可靠闭锁,不误动。 在保护四性中:重要的是可靠性,关键是选择性,灵敏性按规程要求,快速性按系统要求。

《电力系统继电保护原理》课程作业答案解析

华南理工大学网络教育学院《电力系统继电保护原理》课程作业答案171801 20170910 作业答题注意事项: 1)本作业共含客观题48题(单选20题,判断28题),主观题5题。所有题目答案务必填写在答题页面的答题表格中,填写在 题目中间或下面空白处的答案以0分计。单项选择题填写字 母ABCD之一,判断题大写V字表示正确,大写X表示错误。 其它填写方法将不能正确判别;主观题答案写在答题纸页面内 各题的表格方框内,其内容框大小可自行调节; 2)不要把答案拍摄成图片再贴入本文档,不要修改本文件中答题表格格式,务必将答题文件命名为“[学生姓名][答案].doc”, 用word2003格式存储并上传到网页,谢谢! 3)提交作业答案文件时请删除所有题目,答案文件应仅含个人信息表、客观题答案表和主观题答题表,不含题目; 4)不标注本人姓名的文件名无效,仅将答案拷贝到网页编辑框而没有上传答案word附件的作业,可能会造成批阅速度、格式 正确性上的较大困难,请同学们理解。 作业题目 一、单项选择题(20题) 1、电力系统继电保护的四个基本要求,不包括()。 (A)选择性;(B)速动性;(C)灵敏性;(D)针对性。 2、使用调试最方便的保护是()。 (A)电磁式保护;(B)分立晶体管保护;(C)集成电路保护;(D)微机保护。

3、电力系统中发生概率最大故障是()。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)单相接地故障;(D)两相接地故障。 4、()不属于影响距离保护工作的因素。 (A)短路点过渡电阻;(B)电力系统振荡; (C)电压回路断线;(D)并联电容补偿。 5、目前,()还不能作为纵联保护的通信通道。 (A)公用无线网络通道(wireless network); (B)输电线路载波或高频通道(power line carrier); (C)微波通道(microwave); (D)光纤通道(optical fiber)。 6、可以作为相邻线路的后备保护的纵联差动保护是()。 (A)分相电流纵联差动保护;(B)电流相位比较式纵联保护; (C)方向比较式纵联保护; (D)距离纵联保护; 7、()是后加速保护的优点之一。 (A)能够快速地切除各段线路上发生的瞬时性故障; (B)可能使瞬时性故障米不及发展成为永久性故障,从而提高重合闸的成功率; (C)使用设备少,只需装设一套重合闸装置,简单、经济; (D)第一次是有选择性地切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中一般不允许保护无选择性的动作而后以重合闸来纠正(前加速的方式)。 8、下列方式不属于综合重合闸(简称综重)工作方式的是()。 (A)两相重合闸方式; (B)三相重合闸方式; (C)单相重合闸方式; (D)停用重合闸方式。 9、双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了()。 (A)保证选择性;(B)提高灵敏性;(C)加强可靠性;(D)提高速动性。 10、发电机定子绕组单相接地时,中性点对地电压()。 (A)为零;(B)上升为线电压;(C)上升为相电压;(D)上升为线电压α倍(α表示由中性点到故障点的匝数占全部绕组匝数的百分数)。 11、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是()。 A 便于测量时形成回路; B 以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害; C 有助于泄放雷电流; D 提高保护设备抗电磁干扰能力。 12、瞬时电流速断保护的动作电流应大于()。

国网考试电力系统继电保护 习题库

欢迎阅读 第一章绪论 习题 1-1在图1-1所示的网络中,设在d点发生短路,试就以下几种情况评述保护1和保护2对四项基本要求的满足情况: (1)保护1按整定时间先动作跳开1DL,保护2起动并在故障切除后返回; (2)保护1和保护2同时按保护1整定时间动作并跳开1DL和2DL; (3)保护1和保护2同时按保护2整定时间动作并跳开1DL和2DL; (4)保护1起动但未跳闸,保护2动作跳开2DL; )、 dz·J K lm(1)、 被 =1.5, zq 3种 t10=2.5s。 1 求电流I段定值 (1)动作电流I’dz I’dz=K’k×Id·B·max=1.3×4.97=6.46(kA) 其中Id =E S/(X s+X AB)=(37/3)/(0.3+10×0.4)=4.97(kA) ·B·max (2) 灵敏性校验,即求l min l min = 1/Z b×((3/2)·E x/ I’dz-X s,max) = 1/0.4×( (37/2) / 6.46 -0.3)=6.4 (km)

l min % = 6.4/10 ×100% = 64% > 15% 2 求电流II段定值 (1) 求动作电流I’’dz 为与相邻变压器的瞬动保护相配合,按躲过母线C最大运行方式时流过被整定保护的最大短路电流来整定(取变压器为并列运行)于是 =E S/(X s+X AB+X B/2)=(37/3)/(0.3+4+9.2/2)=2.4(kA)Id ·C·max I’’dz=K’’k·Id·C·max=1.1×2.4=2.64(kA) 式中X B=U %×(U2B / S B)=0.075×(352/10)=9.2(Ω) d (2)灵敏性校验 K’’lm=Id·B·min / I’’dz=3/ 2×4.97/2.64=1.63 > 1.5满足要求(3 t’’ 3 (1) I 式中 (2) K lm (1) 考虑C 4. (1) Ig 取n1=400/5 (2)继电器动作电流 I段I’dz·J=K jx×I’dz/ n1=6.46×103/80 = 80.75(A) II段I’’dz·J =2.64×103/80 = 33(A) III段I dz·J = 523 / 80 = 6.54(A) 5 求当非快速切除故障时母线A的最小残压 非快速保护的动作区最靠近母线A的一点为电流I段最小保护范围的末端,该点短路时母线A的残余电压为

电力系统继电保护基础学习知识原理

与发电机型式和冷却方式有关的A参数,随着发电机机组容量的增大而: A. 成周期性变化; B. 恒定不变; C. 逐步减小; D. 逐步增大; 回答错误!正确答案:C 正常、过激运行的发电机失磁后,机端测量阻抗的变化轨迹应该是 A. 从第Ⅰ象限到第Ⅳ象限 B. 从第Ⅰ象限到第Ⅲ象限 C. 从第Ⅰ象限到第Ⅱ象限 D. 从第Ⅳ象限到第Ⅱ象限 回答错误!正确答案:A 闭锁式方向纵联保护中,闭锁信号是: A. 由短路功率为正的一侧发出的 B. 由短路功率为负的一侧发出的

C. 只在负半周发信 D. 只在正半周发信 回答错误!正确答案:B 对自动重合闸前加速而言,下列叙述哪个是不正确的: A. 保护第一次切除故障可能有选择性 B. 保护第一次动作可能有延时 C. 保护第二次切除故障一定有选择性 D. 保护第二次动作可能有延时 回答错误!正确答案:B 距离Ⅲ段的灵敏度校验中应采用。 A. 最大分支系数 B. 过激分支系数 C. 最小分支系数 D. 正常分支系数 回答错误!正确答案:A

在不需要动作时保护不误动,保护范围内发生应该动作的故障时不拒动的特性是指保护的。 A. 可靠性 B. 速动性 C. 灵敏性 D. 选择性 回答错误!正确答案:A 汽轮发电机失磁后是否继续运行主要取决于下列哪个因素? A. 系统的运行方式; B. 发电机自身的状态; C. 系统的无功储备; D. 负荷需求; 回答错误!正确答案:C 自动重合闸后加速一般适用于下列哪种情况? A. 110kV及以上电压等级线路; B. 35kV及以下电压等级线路;

C. 系统发生永久性故障; D. 系统发生瞬时性故障; 回答错误!正确答案:A 纵联电流相差动保护中,保护装置本身的最大角度误差是多少度? A. 0.06 B. 22 C. 15 D. 7 回答错误!正确答案:C 故障切除时间等于: A. 保护装置和断路器动作时间的总和 B. 保护的固有动作时间 C. 保护的整定时间 D. 断路器的动作时间 回答错误!正确答案:A

电力系统继电保护课后部分习题答案

电力系统继电保护(第二版) 张保会尹项根主编 继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器? 答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。 后备保护的作用是什么? 答:后备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动等原因不能快速切除故障的情况下,迅速启动来切除故障。 为什么定时限过电流保护的灵敏度、动作时间需要同时逐级配合,而电流速断的灵敏度不需要逐级配合?答:定时限过电流保护的整定值按照大于本线路流过的最大负荷电流整定,不但保护本线路的全长,而且保护相邻线路的全长,可以起远后备保护的作用。当远处短路时,应当保证离故障点最近的过电流保护最先动作,这就要求保护必须在灵敏度和动作时间上逐级配合,最末端的过电流保护灵敏度最高、动作时间最短,每向上一级,动作时间增加一个时间级差,动作电流也要逐级增加。否则,就有可能出现越级跳闸、非选择性动作现象的发生。由于电流速断只保护本线路的一部分,下一级线路故障时它根本不会动作,因而灵敏度不需要逐级配合。 在双侧电源供电的网络中,方向性电流保护利用了短路时电气量的什么特征解决了仅利用电流幅值特征不能解决的问题? 答:在双侧电源供电网络中,利用电流幅值特征不能保证保护动作的选择性。方向性电流保护利用短路时功率方向的特征,当短路功率由母线流向线路时表明故障点在线路方向上,是保护应该动作的方向,允许保护动作。反之,不允许保护动作。用短路时功率方向的特征解决了仅用电流幅值特征不能区分故障位置的问题,并且线路两侧的保护只需按照单电源的配合方式整定配合即可满足选择性。 功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏? 答:功率方向判别元件实质是判别加入继电器的电压和电流之间的相位,并且根据一定关系[cos(+a)是否大于0]判别初短路功率的方向。为了进行相位比较,需要加入继电器的电压、电流信号有一定的幅值(在数字式保护中进行相量计算、在模拟式保护中形成方波),且有最小的动作电压和电流要求。当短路点越靠近母线时电压越小,在电压小雨最小动作电压时,就出现了电压死区。在保护正方向发生最常见故障时,功率方向判别元件应该动作最灵敏。 为了保证在正方向发生各种短路时功率判别元件都能动作,需要确定接线方式及内角,请给出90°接线方式正方向短路时内角的范围。 答:(1)正方向发生三相短路时,有0°

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和 的原理实现的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 Ksen2、继电保护的灵敏系数要求( )。

K,1K,1K,1sensensen(A) (B) (C) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电 流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能 判别故障方向 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移 圆阻抗继电器 Z,,:,860set6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 Z,,:,430m时,该继电器处于 ( )状态。 (A)动作 (B)不动作 (C)临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻 抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )

电力系统继电保护课后部分习题答案

1 绪论 1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护? 答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 1.6 如图1-1所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器? 答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。 母线 线路 TA1TA2 图1-1 电流互感器选用示意图 1.7 结合电力系统分析课程的知识,说明加快继电保护的动作时间,为什么可以提高电力系统的稳定性? 答:由电力系统分析知识可知,故障发生时发电机输出的电磁功率减小二机械功率基本不变,从而使发电机产生加速的不平衡功率。继电保护的动作时间越快,发电机加速时间越短,功率角摆开幅度就越小,月有利于系统的稳定。 由分析暂态稳定性的等面积理论可知,继电保护的动作速度越快,故障持续的时间就越短,发电机的加速面积就约小,减速面积就越大,发电机失去稳定性的可能性就越小,即稳定性得到了提高。 1.8后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护的优缺点。 答:后备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动等原因不能快速切除故障的情况下,迅速启动来切除故障。 远后备保护的优点是:保护范围覆盖所有下级电力元件的主保护范围,它能解决远后备保护范围内所有故障元件由任何原因造成的不能切除问题。 远后备保护的缺点是:(1)当多个电源向该电力元件供电时,需要在所有的电源侧的上级元件处配置远后备保护;(2)动作将切除所有上级电源测的断路器,造成事故扩大;(3)在高压电网中难以满足灵敏度的要求。近后备保护的优点是:(1)与主保护安装在同一断路器处,在主保护拒动时近后备保护动作;(2)动作时只能切除主保护要跳开的断路器,不造成事故的扩大;(3)在高压电网中能满足灵敏度的要求。 近后备保护的缺点是:变电所直流系统故障时可能与主保护同时失去作用,无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不能起到保护作用。 - 1 -

电力系统继电保护第二部分.doc

电力系统继电保护第二部分

电力系统继电保护第二部分 第七章变压器保护 7-1变压器可能发生哪些故障和异常工作情况,应该装哪些保护? 变压器的故障类型:变压器油箱内部故障和油箱外部故障 油箱内部故障:绕组的相间短路,匝间短路和中性点接地系统侧的接地短路; 油箱外部故障:主要是变压器的绝缘套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。 变压器的异常工作情况:外部短路引起的过电流过负荷,油箱漏油造成油面下降或冷却系统故障引起的油温升高;外部接地短路引起的中性点过电压;过电压或系统频率降低引起的过励磁等。应装的保护 瓦斯保护:反应变压器油箱内部各种短路和油面降低; 纵差动保护:反应变压器绕组或引出线相间短路、中性点直接接地系统侧绕组或引出线的单相接地及绕组匝间短路; 过电流保护:反应变压器外部相间短路并做瓦斯保护和纵差动保护的后备保护;

零序电流保护:反应中性点直接接地系统中变压器外部短路。 以及过负荷保护和过励磁保护。 7-2为什么变压器纵差保护不能代替瓦斯保护? 瓦斯保护主要优点是结构简单、灵敏性高、能反应变压器油箱内部各种故障,特别是匝间短路或一相断线,纵差动保护往往不能动作,此外也是油箱漏油或绕组、铁芯烧损的唯一保护。 何时重瓦斯保护应由跳闸位置改为信号位置? 为防止在变压器换油或瓦斯继电器实验时错误动作,使重瓦斯保护转为只发信号。 7-3变压器实现纵差动保护的基本原则是什么由于变压器高低压侧的额定电流不同,因此为保证纵差保护的正确工作就必须选择适当的电流互感器变比,使得在正常和外部故障时,两个二次电流相等,即在正常和外部短路时差动回路的电流等于零,保护不动作。而在内部短路时,差动回路的电流不为零,保护动作。

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业标准答案

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《系统工程导论》 作业题 一.判断题(正确的写“对”,错误的写“错”) 1.一般系统理论重申亚里士多德的一个观点:系统的功能可以等于系统全部要素功能的总和。 【错】 2.典型故障曲线(浴盆曲线)告诉我们:系统的故障在早期故障期和偶然故障期,其故障率都很小,到损耗故障期,故障率会逐渐升高。 【对】 3.“什么也不干”,维持现状,也是一种方案,称为零方案。 【对】 4.香农把信息定义为两次不确定性之和,即: 信息(量) = 通信前的不确定性+通信后尚存的不确定性。 【错】 5.系统模型,是对于系统的描述、模仿或抽象。它反映系统的物理本质与主要特征。 【对】 6.系统分析一般有七个步骤,根据具体情况,有些步骤可以并行进行,但不能改变顺序。 【错】 二.单项选择题(请将你选择的字母填写在括号内) 1.80年代末,钱学森提出处理开放的复杂巨系统的方法论 是从定性到定量综合集成方法,结合系统学理论和人工智能技术的发 展,又于己于1992年提出了建设从定性到定量综合集成研讨厅体系,进一步发

展了开放的复杂巨系统的系统方法。 2.系统的所谓相关性,包含两重意思:一是系统内部各元素之间存在 着这样那样的联系;二是系统与其环境之间也存在着这样那样的联系。 “联系”又称“关系”,常常是错综复杂的。 3.指标评分法主要有:(1)排队打分法;(2)_专家打分法_;(3)两两 比较法;(4)_体操计分法_:(5)_连环比率法_;(6)_逻辑判断评分法__。 4.对模型进行修正与简化的方法通常有:(1)去除一些变量;(2)合并 一些变量;(3)改变变量的性质;(4)改变变量之间的函数关系;(5)改 变约束。 5.任何一个系统都存在于一定的环境之中,在系统与环境之间 具有物质、能量和信息的交换。 6.系统分析的原则有那些?(1)内部因素与外部因素相结合; (2)微观效果与宏观效果相结合;(3)当前效果与长远效果相结合; (4)定量分析与定性分析相结合。 7.管理对于信息的要求是:(1)准确、(2)及时、(3)适用、(4)经济。 三简答题 1.按钱学森提出的系统新的分类方法,系统如何分类?对每一类系统举一例。 答:1)按照系统规模分为小系统、大系统、巨系统; 2)按照系统结构的复杂程度分为简单系统和复杂系统。 举例:小系统:一个家庭 大系统:一个地级市 巨系统:一个国家。 简单:一个局域网 复杂:因特网。 2.简述系统与环境的关系 答:新系统产生于环境;新系统的约束条件决定于环境;决策的依据来自于环境,试制所需资源来自于环境;最后,系统的品质也只能放在环境中进行评价。

电力系统继电保护复习知识点总结材料

第一章、绪论 1、电力系统运行状态概念及对应三种状态: 正常(电力系统以足够的电功率满足符合对电能的需求等)不正常(正常工作遭到破坏但还未形成故障,可继续运行一段时间的情况)故障(电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等故障) 2、电力系统运行控制目的: 通过自动和人工的控制,使电力系统尽快摆脱不正常运行状态和故障状态,能够长时间的在正常状态下运行。 3、电力系统继电保护: 泛指继电保护技术和由各种继电保护装置组成的继电保护系统。 4、事故: 指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户停电或少送电或电能质量变坏到不能允许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏的事件。 5、故障: 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等。 6、继电保护装置: 指能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 7、保护基本任务: 自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使元件免于继续遭到损坏,保障其它非故障部分迅速恢复正常运行;反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 8、保护装置构成及作用: 测量比较元件(用于测量通过被保护电力元件的物理参量,并与其给定的值进行比较根据比较结果,给出“是”“非”“0”“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应启动)、逻辑判断元件(根据测量比较元件输出逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分)、执行输出元件(根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作) 9、对电力系统继电保护基本要求: 可靠性(包括安全性和信赖性;最根本要求;不拒动,不误动);选择性;速动性;灵敏性 10、保护区件重叠: 为了保证任意处的故障都置于保护区内。区域越小越好,因为在重叠区内发生短路时,会造成两个保护区内所有的断路器跳闸,扩大停电范围。 11、故障切除时间等于保护装置(0.06-0.12s,最快0.01-0.04s)和断路器动作时间(0.06-0.15,最快0.02-0.6)之和。 12、①110kv及以下电网,主要实现“远后备”-一般下级电力元件的后备保护安装在上级(近电源侧)元件的断路器处;②220kv及以上电网,主要实现“近后备”-,“加强主保护,简化后备保护” 13、电力系统二次设备: 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备。

全国2012年7月高等教育自学考试 电力系统继电保护试题 课程代码02302

全国2012年7月高等教育自学考试 电力系统继电保护试题 课程代码:02302 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.系统发生不正常运行状态时,继电保护装置的基本任务是() A.切除所有元件B.切电源 C.切负荷D.给出信号 2.过电流继电器的返回系数为() A.小于0 B.小于1 C.大于1 D.等于1 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式称为系统的() A.最大运行方式B.最小运行方式 C.正常运行方式D.事故运行方式 4.当系统运行方式变小时,电流电压联锁速断保护中电流元件与电压元件的保护范围是() A.电流元件动作范围缩短,电压元件动作范围增长 B.电流元件动作范围缩短,电压元件动作范围缩短 C.电流元件动作范围增长,电压元件动作范围缩短 D.电流元件动作范围增长,电压元件动作范围增长 5.90°接线的功率方向继电器,当线路正方向发生相间短路时,若 ?=75°,为使继电器 d 动作最灵敏,其内角α应取为() A.30°B.45° C.15°D.-15° 6.不受过负荷和全相运行时系统振荡影响的保护是() A.电流I段B.电流Ⅱ段 C.电流Ⅲ段D.零序电流保护 7.阻抗继电器的精确工作电流是指,当 ?=?,对应于() K sen 浙02302# 电力系统继电保护试题第1页(共5页)

A.Z act=0.8Z set时的电流B.Z act=0.9Z set时的电流 C.Z act=Z set时的电流D.Z act=1.1Z set时的电流 8.阻抗继电器需要采用记忆回路和引入第三相电压的是() A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.功率方向继电器 9.在三种圆特性阻抗继电器中,方向阻抗继电器受振荡影响最小,原因是()A.有死区B.有方向性 C.动作特性沿+R轴所占面积最小D.动作特性沿OO 方向所占面积最小 10.实现输电线路纵差保护必须考虑的中心问题是() A.差动电流B.励磁涌流 C.不平衡电流D.冲击电流 11.输电线路高频保护中高频通道的工作方式不.包括() A.故障时发信方式B.长期发信方式 C.移频方式D.移相方式 12.在大型变压器和发电机上广泛采用的差动继电器为() A.比率制动型B.具有制动特性 C.加强型速饱和D.速饱和 13.在Y,d11接线变压器纵差保护中,由于两侧TA型号不同,在差动回路中引起较大不平衡电流,为此电流互感器的同型系数K st取值为() A.0 B.0.5 C.1 D.1.5 14.逆功率保护是为了防止以下哪种设备遭到损坏() A.发电机B.汽轮机 C.励磁机D.水轮机 15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是() A.低电压起动的过电流保护 B.复合电压起动的过电流保护 C.负序电流保护 D.阻抗保护 浙02302# 电力系统继电保护试题第2页(共5页)

电力系统继电保护第一章习题和答案

1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。 单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。

电力系统继电保护-在线作业

欢迎您:W320901121259 | 退出系统 ?在线作业 ?成绩管理 在线作业 ?进行中的 ?未开始的0 ?已过期的 成绩详细信息 序号时间成绩状态查看 1 2013-03-0 2 20:36:12 100.0 结束 2 2013-03-02 20:30:3 3 95.0 结束 3 2013-03-02 20:24:59 95.0 结束 返回 电力系统继电保护-在线作业_A用户名:W320901121259最终成绩:100.0 一单项选择题 1. 单相接地短路,若,当时,接地点的零序电压为() 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0

用户解答: 知识点: 2. 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 知识点: 3. 2/3 1/2 不确定 3/4 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 高压输电线路非全相运行计算的边界条件与哪种短路的边界条件相同( ) 电流三段保护,电流Ⅰ,Ⅱ段电流互感器的接线采用接于A 、C 相两相两继电器式接线是为了不同出线不同相别单相接地有( )几率只切除一回线路

用户解答: 2/3 知识点: 4. 都无死区 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 知识点: 5. 与短路点的位置无关 短路点越远零序电压 越大 不确定 短路点越远零序电压越大 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 与短路点的位置无关 知识点: 6. 功率方向继电器采用 接线是为了( )短路没有死区 小接地电流系统单相接地母线零序电压的大小( )

精选《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 ,不应动作时 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应 的距离,并根据距离的远近确定 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 和 的原理实现的,因此它不反应 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误 动,即 , 和 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作

国家电网考试题库选择题

1、(D)没有专门的灭弧装置,它不能带负荷关合或拉开。A 负荷开关 B 断路 器 C 自动开关 D 隔离开关 2、(A)类缺陷为紧急缺陷,使设备不能继续运行,必须立即处理。A I类 B II 类 C III类 3、用做保护接地线或保护接中性线的绝缘导线的颜色为(C)A 黑色 B 淡蓝 色 C 绿/黄双色线 4、高压导线断落地面,救护人员要进入距落地点8-10米范围内抢救触电者救护人员必须(E). A 快步进入 B 戴绝缘手套 C 小步迈进 D 戴安全帽 E 穿绝缘靴、双脚并拢、稳步跃进 5、在拉、拽、搬动触电者时,应(D),使触电者脱离电源。 A 用金属或潮湿的物品做工具 B 赤手迅速动作 C 可触及触电者的皮肤或其贴身衣服 D 用干燥、绝缘的木棒、竹竿、衣物、手套和绳索 6、人站在干燥的木梯上带电安装灯具,为了站稳,可以一手安装,另一手(C) A 也不能扶墙 B 可扶墙 C 可戴绝缘手套扶墙 7、高压设备接地,室内不得接近接地点(E)以内A 20米 B 10米 C 80 米 D 6米 E 4米 8、围绕计费电能表窃电,窃电量按(B)计算。 A 窃电者用电设备容量*窃电时间 B 计费电能表标定电流值所指的容量*窃电时间 9、窃电时间无法查明,则每日窃电时间,动力用户按(D)计算。 A 4H B 6H C 8H D 12H E 24H 10、发、供电设备容量是按系统最大负荷需求量安排的,它对应电力成本中的容量成本,是以(C)计算基本电费。 A 用户实际用电量 B 用户实际用电量/功率因数 C 用户用电的最高需求量或变压器容量 11、一个电费结算期内的功率因数是按(C)确定的。 A 功率因数表 B 有功功率表和无功功率表 C , 12、低压架空线路相序的排列:面向负荷方向,从左到右(C)A L1 L2 L3 N B N L1 L2 L3 C L1 N L2 L3 13、变压器试运行应进行(C)次全电压冲击试验。A 1 B 3 C 5 14、真空断路器大修周期是(B)。A 一年 B 两年 C 200次操作 D 100次操作 15、变压器大修的周期是(D).A 一年 B 二年 C 三年 D 投入运行后5年内以后每间隔十年吊芯检查一次 16、运行中的电流互感器的二次回路开路,则电流互感器会(B)A 空载运行 B 烧毁 C 熔丝熔断 17、如果发现电流互感器的二次回路开路,应当(B). A 立即把电流互感器的二次回路短接 B 立即打电流互感器的一次侧的负荷电流减少或减到零。

电力系统继电保护期末复习知识点张保会

第一章 I. 电力系统的正常工作状态、不正常工作状态和故障状态(填空) 2 .一般将电能通过的设备称为电力系统的一次设备。 3. 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备,称为电力系统的二次设备。 4. 所有的等式约束条件均满足,部分的不等式约束条件不满足但又不是故障的电力系统工作 状态,称为不正常运行状态。 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、过电压、误操作、设计制造缺 陷等原因会发生如短路、断线等故障。(选择) 5. 电力系统继电保护的基本任务:(1)自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切 除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 6. 保护类型:过电流保护、低电压保护、距离保护、电流差动保护、瓦斯保护、过热保护 7. 继电保护装置组成由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件。 8. 电流互感器TA将一次额定电流变换为二次额定电流5A或1A,测量电流二次侧绝不开路 电压互感器TV二次测绝不短路,输出100KV以下电流。 9. 电力元件配备两套保护:主保护、后备保护。 安装位置不同,选近后备/远后备 10. 继电保护基本要求:可靠性、选择性、速动性和灵敏性 II. 四个基本要求关系:四个特性即相互统一,又相互矛盾,要根据实际情况考虑。继电保 护的科学研究、设计、制造和运行的大部分工作也是围绕如何处理好这四者的辩证统一关系 进行的。相同原理的保护装置在电力系统的不同位置的元件上如何配置和配合,相同的电力 元件再电力系统不同位置安装时如何配置相应的继电保护,才能最大限度地发挥被保护电力 系统的运行效能,充分体现着继电保护工作的科学性和继电保护工程实际的技术性。 第二章 1. 无论启动和返回,继电器的动作都是明确干脆的,不可能停留在某一个中间为位置,这种 特性称为"继电特性” 2. 返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数Kre=Ire/Iop过电流继电器的返回系数恒小于1 3. 在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安装处的电流最大,对继电保护而言称为系统最大运行方式。 4. 对于反应于短路电流幅值增大而瞬时动作的电流保护,称为电流速断保护。 5. 电流速断保护的优点是简单可靠、动作迅速,因而获得广泛的应用。缺点是不可能保护线路的全长,而且保护范围直接受运行方式的影响。 6. 灵敏度最高III段,最低1段。 7. 使用1段、II段或III段组成的阶段式电流保护,其主要优点是简单、可靠 8. 电流保护的

相关文档