文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工厂供配电技术A卷

工厂供配电技术A卷

工厂供配电技术A卷
工厂供配电技术A卷

工厂供配电技术A卷

共100分

单选题30道每题2分共60分

1、某工厂有一台10千伏,500千瓦的备用发电机组,该发电机的

额定电压是(D )。

A、10KV

B、9.5KV

C、11KV

D、10.5KV

2、按电力网的供电范围分为(D)输电网。

A、近距离,远距离

B、高,中,低

C、水力,火力,核能

D、

区域,地方

3、电能生产输送、分配及应用过程在(

4、C )进行。

A、不同时间

B、同一时间

C、同一瞬间

D、以上都不对

5、输配电线路和变压器上的损耗称为(B )。

A、铁损和铜损

B、网络损耗

C、附加损

B、耗D、线路损耗

6、中性点经消弧线圈接地系统称为(A )。

A、小电流接地系统

B、大电流接地系

B、统

C、不接地系统

D、直接接地系统

6、中性点经消弧线圈接地运行方式一般采用(A)方式。

A、过补偿

B、欠补偿

C、全补偿

D、任意

7、下面说法正确的是(C )。

A、由于系统运行方式改变及负荷缓慢变化

B、产生的电压变化叫电压偏差

C、由于负荷急剧变化产生的电压变化叫电压偏差

D、由于系统运行方式改变及负荷缓慢变化产生的电压变化叫

电压波动

8、短路保护的操作电源可取自(B )。

A、电压互感器

B、电流互感器

C、空气开关

D、电容器

9、过电流保护装置为了保证装置具有足够的反应故障能力,其最小灵敏度要求KSmin≥(A)。

A、1.5

B、0.5

C、1

D、2

10、以下接地方式属于保护接地的系统是(B )。

A、变压器的中性点接地

B、电机的外壳接地

C、把一根金属和地线相连

11、《全国供电规则》规定:变压供电的工业用

户和变压供电装有带负荷调整电压装置的电力用户其功率因数为(C)。

A、0.85以上

B、0.8以上

C、0.9以上 D 0.95以上

12、下面说法正确的确是(C )。

A 高压断路器只起开关作用,不具有保护做用。

B 高压隔离开关能用来开断负荷电流和短路电流。

C 高压负荷开关可以带负荷分、合电路的控制。

D 高压熔断器是开关电器。

13、电流互感器在使用过程中必需(A)。

A 二次侧不得开路

B 二次回路装设熔断器

C 对于已安装而没有使用的电流互感器不必作处理

D 断电保护和测量使用时合用一只

14、电压互感器在使用过程中必需(A )。

A 二次侧不得短路

B 二次侧不得接地

C 电压互感器端子没的极性

D 只能用在计量装置中

15、供电系统的架空中性线重复接地的电阻(A )。

A RE≤10欧

B RE≤4欧

C RE≤15欧

D RE≤2欧

16、有载调压的变压器,电压调整幅度为(B )。

A 无限量调整

B 调整幅度不可能很大

C 可调到到无限大

D 可调到零伏

17、对无功功臣率的描述正确的是(C )。

A 无功功率可以取消

B 无功功率P无=UI

C 无功功率在建立磁场中作用不能忽略

D P无=UI

18、光的描述可以用以下指标错误的是(D)。

A光通量 B 光强 C 光色 D 功率

19、抑止高次谐波采用(A )。

A高通滤波器 B CC振荡器 C 低通滤波器 D 电阻器

20、变压器二额定电压是(D )。

A 二次额定负载下的电压

B 一次有额定电流时的电压

C 一次有额定电压,二次有额定负载的电压

D 一次有额定电压,二次空载时的电压

21、零序电流保护的特点是反应(D )。

A 机间短路

B 三相短路

C 两相短路

D 单机保

22、避雷器是防止电侵入的主要保护设备,应与保护设备(A )。

A 并联

B 串联

C 接在被保护设备后

23、下列设备在工作中属于工作接地(A )。

A 避雷器

B 电压互感器

C 电动机

D 变压器外壳

24、熔断器与导线各电缆配合保护时,在短路条件下其熔体的额定电流应(C )。

A 大于等于线路的正常负荷电流

B 大于等于线路的最大负荷电流

C 小于等于线路的最大允许电流

D 小于等于线路的过负荷电流

25、低压断路器作电机保护时,其动作电流应大于等于(D )电流。

A 正常负荷电流

B 最大负荷电流

C 过负荷电流

D 启动电流

26、真空断路器适用于(D )。

A 频繁开断感性负载和容性负载

B 频繁开断变压器

C 频繁开断变压电动机

D 频繁操作容性负载

27、最大冲击短路电流一般在短路后(C )左右,非周期分量即

可衰减完了。

A 0.02S

B 0.1S

C 0.2S

D 0.01S

28、中性点不接地系统相接地事故、接地极对地电压为零,非接

地极对地电压升高(C )

倍。

A 3

B 2

C √3

D 1

29、中性在不接在系统单个接地时应尽快的找出接地点,否则切

断电源,主要是考虑(A )要求。

A 安全性

B 可行性

C 经济性

D 灵敏度

30、母线涂色不正确的说法(B )。

A 有利于母线散热

B 增大截面积

C 防止氧化 D

有利于区别相序和极性

填空题共10道每题2分共20分

1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是

通过(变压器)来完成。

2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。

3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线

路。

4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减

少(变电)层次,以节约投资与降低运行费用。

5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电

连续性)。

6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲

线。

7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路

两端变压器两端电压的(代数平均值)。

8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。

9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独

立电源供电)。

10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。

问答题共2道每题10分共20分

1、定时限过电流保护与反时限过电流保护的比较?

2、对断路器控制和信号回路的要求?

《建筑供配电与照明》试卷A答案

、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、安全性。( × ) 、人们俗称的“地线”实际上是保护线 。 ( √ ) /变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容60%--70%为宜,以提高其运行效率。 ( × ) 10、短路时总要伴随产生很大短路电流、同时系统电压不变。 ( × ) ~ 、画出TN-C TN-S 的结构图。 # 、计算某建筑用380/220V 三相四线电源供电,已知进户线总计算负荷 =125kw =108k var c c P Q ,。求总视在功率及功率因数。 (1) 视在功率: 2222=125+108=165.2k c c e S P P VA =+ ; SC 165.2==251.8330.38 c c N S I A U = ? 功率因数 1125 cos = 0.765165.2 c c P S φ== SC 、什么是安全电压我国规定的安全电压额定值是多少 安全电压就是不致使人直接致死或致残的电压,根据作业场所操作员条件使用方式供电方式线路等情况分为42、36、24、12、6这几个等级。 《 、什么叫重复接地其功能是什么 除在电源中性点进行的工作接地除外,在PE 线或PEN 线的下列地方进行接地这叫做重复接地,主要是为了确保公共PE 线或PEN 线安全可靠。 (15分) 常用电缆和导线截面选择的原则是什么 答:、①满足发热条件②满足电压损失不超过允许值的条件③满足经济运行条件 ④满足在故障时的热稳定条件⑤ 满足机械强度要求 、这些代号是什么标准:GB JGJ GBJ JJ GB 中华人民共和国国家标准 JGJ 建筑电气设计技术规程 GBJ 国家工程建设标准 JJ 城乡建设环境保护部部标准 TN-C 系统

《工厂供配电技术》考试试卷卷

2011/2012学年第一学期 《工厂供配电技术》考试试卷(A卷) 班级姓名学号成绩 一、填空题(每空1分,共30分) 1、变配电所主接线绘制方法有两种:一种是,另一种是。 2、工厂供配电线路按结构主要分为和两类。 3、敷设车间电力线路时,离地面 m及以下的电力线路应采用绝缘导线,离地面3.5m 以上的允许采用。离地面 m及以下的导线必须加以机械保护,如穿钢管或穿塑料管保护。 5、工厂供配电系统的二次回路是指用来、、与一次电路运行的电气回路:亦称为。 6、在高低压开关柜面板上,一般用指示灯指示断路器状态,灯表示断路器处于合闸位置,灯表示断路器处于分闸状态。 7、通常将中性点不接地和中性点经消弧线圈接地称为接地系统,而中性点直接接地称为接地系统。 8、防雷装置一般都由、及地装置三部分组成。 9、二次回路的交流电流回路由供电,交流电压回路由供电。 10、我国的安全电压额定值的等级为 V、36V、 V、12V和 V. 11、保证电气设备安全的技术措施常见的有、和安全距离。 12、在电源插座安装接线时,面对插座,“、”(或“、”)。带保护零的三相插座,从保护零时针数起为:L1、L2、L3。 二、选择题(每题1.5分,共15分) 1、电流互感器二次侧负荷通常用()值表示。

A.有功功率 B.无功功率 C.视在功率 D.二次回路阻抗 2、单台用电设备的计算负荷常按()确定。 A.设备的额定容量 B.用电设备一小时的最大平均负荷 C. 用电设备半小时的最大平均负荷 D.一天的平均负荷 3、高压开关柜是一种将()组合为一体的电气装置。 A.开关本体 B.操作电源 C.保护装置 D.电缆终端接头 4、选择断路器的遮断容量应根据安装处的()来决定。 A.变压器容量 B.三相最大负荷 C.最高电压 D.最大三相短路电流 5 、小电流接地系统发生一相接地时,开口三角的开口处电压约为()。 A.0V B.57.7V C.33.3V D.100V 6、交流绝缘监视装置不适用于()。 A.中性点直接接地系统 B中性点不接地系统 C.中性点经高阻接地 D.中性点经消弧线圈接地系统 7、TT系统属于三相四线制,采用的是()保护系统。 A.保护接地 B.重复接地 C.防雷接地 D.工作接地 8、变压器的结构和运行上的一些特殊性能产生不平衡电流,下面()能产生不平衡电流。 A变压器两侧的电流大小和相位不同 B.空载合闸时在电源端出现的励磁电流 C.电流互感器变比不合适 D.差动继电器的选型不同 9、瓦斯继电器动作时,下列说法正确的是()。 A 轻瓦斯作用于信号 B 重维修作用于跳闸 C 重瓦斯作用于信号 D轻瓦斯作用于跳闸 10、负荷曲线主要用于分析()的。 A 负荷变化规律 B 负荷的大小 C 损耗 D用电量 三、判断题(共15分)

工厂供配电系统设计设计

湖南理工职业技术学院 工厂供配电技术课程设计题目:某工厂供配电系统的电气设计 年级专业:风能工程系机电1132班 学生姓名:龙博 指导老师:卢永辉 2015年06月15日

摘要 工厂供电,是指工厂所需的电能的供应与分配,也称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既能易于由其他形式的能量转换而来,而易于转换为其他形式的能量以供应用。电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化,而且现代社会的信息技术和其他高新技术无疑不是建立在电能应用的基础之上的。因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本论文设计首先计算电力负荷和变压器的台数、容量;利用所学的知识确定变电所的位置。计算出短路电流的大小,选出不同型号的变压器,进而确定变压器的连接组别,画出必要的变电所主接线图。 关键词:主接线图、短路电流、电力负荷、变压器 目录 第1章前言 (4) 第2章设计任务 (5) 2.1 原始资料 (5) 2.2 工厂平面图 (5) 2.3 工厂供电电源 (5)

2.4 工厂负荷情况 (6) 2.5 设计要求 (7) 第3章全厂负荷计算和无功功率补偿 (8) 3.1 负荷计算 (8) 3.2 无功功率补偿 (11) 第4章变电所高压电器设备选型 (12) 4.1 主变压器的选择 (12) 4.2 各个车间变压器的选择 (12) 4.3 10KV架空线的选择 (13) 第5章短路电流的计算 (14) 5.1 短路的基本概念 (14) 5.2 短路的原 (14) 5.3 短路的后果 (14) 5.4 短路的形成 (15) 5.5 三相短路电流计算的目的 (15)

《建筑供配电与照明》试卷A答案

《建筑供配电与照明》 试卷A答案 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

、建筑供电系统图表示整个工程供配电系统的各级组成和连接. 、配电箱线路上标注回路的编号及导线的型号、规格、根数、 敷设部位敷设方式等,照明配电系统图是配电装置加工订货的依据. 、阅读建筑电气工程图的一般程序 1 看标题栏及图纸目录,2)看设计说明,3)看系统图 /看平面布置图,5)看安装接线图, 6)看设备材料表 、电气照明施工图读图要点1)照明系统图部分 2)照明平面图部分 、开关标注为 m3-(DZ20Y-200)-200/200 则表示设备编号为m3,开关的型号为 DZ20Y-200,额定电流为 200A的低压空气 、 表示设备编号为m3,开关型号为 DZ20Y-200,额定电流为200A的低压空气断路器,断路器的整定电流值为200A,引入导线为塑料绝缘铜线,三根50mm2,用悬式绝缘端子沿屋架敷设。 、照明工程设计包括照明光照设计和照明电气设计两大部分。其中光照设计的主要任务是选择照明方式和照度计算、 /在TN系统中的三种具体接线方式是TN-C 、 TN-S、TN-C-S 、按照我国供电部门的规定,高压供电的用户必须保证功率因数在 0.9以上,低压供电的用户必须在按照低压供电的用户必须在0.85以上。 、互感器的工作原理与变压器相同,一般电流互感器二次侧的额定电流为5A,电压互感器二次侧的额定电压为100V。 、下列用电负荷不属于二级负荷的( B ) A、省级会议室用电 B、一级旅馆餐厅 C、一级旅馆一般客房照明 D、高层宿舍客梯 、选择低压类开关时,不需要考虑的因素是(A) A.功率 B.电压 C.极数 D.电流 . 下列选项中,关于熔断器,错误的是(B ) A.结构简单,体积小 B.熔断电流值小 C.动作可靠 D.熔断电流与熔断时间分散性大、一般设备的绝缘电阻值不得小于(A)( A ) A.0.5MΩ B.1MΩ C.2MΩ D.5MΩ 5、电气施工图组成与识图注意事项中尤其重要的一点是( C ) A.熟悉建筑概况 B.仔细阅读施工说明、图纸目录、标题栏、图列 C.注意相互对照 D.仔细记录技术交流以及在组织施工时不同工种的相互配合 、熔断器的运行和维护时,以下更换熔体注意的事项中不正确的是( B)A.安装熔体必须保证接触良好,并经常检查 B.更换熔体不一定要与原来的熔体规格相同;需将熔体管整体更换时,应用相 同规格熔管备件 C.熔体安装时,应注意不能使熔体受损伤,表面氧化的应更换。 2

《工厂供配电技术及技能训练》第2版-复习题及答案

工厂供电复习题 一、填空题 1.发电厂按其所利用的能源不同,主要分为____水力发电_______、火力发电、和核能发电。 2. 计算负荷P30:全年负荷最大的工作班内,消耗电能最大的半小时的__平均功率______________。 3. 计算负荷P30:全年负荷最大的工作班内,消耗电能最大的半小时的平均功率 4. 工厂的___电力负荷 ______________________分一级负荷、二级负荷、三级负荷。 5. 发生短路后产生危害效应有:_______电动效应__________________、_____热效应_________________。 6. 配电所(distribution substation)担负着从电力系统受电,然后的__直接配电___________任务。 7. 电弧是电气设备运行中因分断电路空气______电离发生弧光_____________________的一种物理现象。 8. 一次电路:(主电路、主接线)变配电所中承担____输送_____和____分配_____电能任务的电路。 9. 高压断路器(QF):具有完善的灭弧能力功能: 通断正常负荷电流; 接通和承受一定的短路电流; 在保护装置作用下______自动跳闸__________________________________,切除短路故障。 10. 导线和电缆选择条件:发热条件、电压损耗条件、经济电流密度和___机械强度___________。 11. 前后熔断器之间的选择性配合:要求线路在发生故障时,_______靠近________________故障点的熔断器首先熔断,切断故障部分。 12. 二次回路组成:控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和___自动化系统________________等。 13.二次回路按用途:断路器控制操作、信号、测量和监视回路、__继电保护________和自动装置回路。 14. 低压触电(电伤):低压数十毫安级电流人体的__局部器官________________,受到损害重则亡。 15.影响安全电流的因素有触电时间;___电流性质__________________;电流路径;体重和健康状况。 16.触电的急救处理有脱离电源、急救处理__人工呼吸法______________胸外按压心脏的人工循环等方法。 17. 照明技术:一般是指采用___电气发光________________________________照明的光照运用技术。 18.光是一种波长比毫米无线电波短而比x射线长的___电磁波________,而所有电磁波都具有辐射能 19.国际照明委员会把灯具分为、____直接照明型_____________________半直接照明型、_______________________、半间接照明型、间接照明型。 20. 经济运行:电力系统__有功损耗小_____________________、__经济效益最佳_________________的一种运行方式 21. 工厂自备电源有_柴油发电机组自备电源__________________________;交流不停电电源(UPS) 22. 衡量电能质量的基本参数:_____频率______________、____电压_____________。

工厂供配电技术

工厂供配电技术 一、简答题 1.什么叫尖峰电流尖峰电流的计算有什么用处 (1)尖峰电流指持续时间1-2s的短时最大负荷电流。 (2)主要是用来选择熔断器和低压断路器、整定继电保护装置及检验电动机自起动条件等。 2.电流互感器在去年中应注意什么 (1)电流互感器的所有的二次绕组必须可靠接地。 (2)运行中的电流互感器二次绕组不得开路。 (3)电流互感器在运行中不允许超过额定容量长期运行。 3、提高功率因数有哪些积极意义怎样提高功率因数? 提高功率因数将使系统的电能损耗和电压损耗相应降低,既节约了电能,又提高了电压质量,而且可选较小容量的供电设备和导线电缆 提高功率因数方法:并联电容器 4、什么是一次电路什么是二次电路? (1)在工厂供配电系统中担负输送、变换和分配电能任务的电路就是一次电路。

(2)用来控制、指示、检测和保护主电路及其主电路中设备运行的电路称为二次线路。 5、短路的危害: 造成停电事故; 对附近弱电线路和设备产生干扰; 损坏设备绝缘和触头。 6、低压断路器具有的功能: 通断电路短路保护过载保护失压保护 7、变电所主变压器台数的正确选择: 对供有大量一、二级负荷的变电所,宜采用两台变压器; 对季节性负荷而宜于采用经济运行方式的变电所,可考虑采用两台变压器; 如果负荷集中而容量又相当大时,虽为三级负荷,也可以采用两台或以上变压器。 8、提高功率因数对用户供配电系统的好处: 减少线路电压损失:减小线路电能损耗;减小变压器容量。 9、符合下列几种情况时,电力负荷应为一级负荷:

中断供电将造成人身伤亡时 中断供电将影响重要用电单位的正常工作时 中断供电将在经济上造成重大损失时 二、选择与填空 1、负荷计算方法有需要系数法和二项式系数法。 2、工厂常用的用电设备工作制有长期连续工作制、短时工作制和反复短时工作制。 3、电力变压器绕组的材质有铜绕组和铝绕组。 4、我国中,小电力系统运行时,规定允许频率偏差±。 5、短路后经过,短路电流达到最大值,此电流称为短路冲击电流。 6、一级负荷的供电电源应由两个电源供电。 7、水力发电厂的缺点:投资大、工期长。 8、用电设备台数较多、各台设备容量相差不悬殊时,宜采用需要系数法,电流互感器的二次额定电流一般为5A。

《供配电技术》试卷1

级专业《供配电技术》期末试卷(A 卷)班级姓名学号 一、判断题(正确的打√,错误的打×;每题1分,共10分) 1、为识别相序,三相交流系统中裸导线的涂色A相涂成黄色。 ( ) 2、经济电流密度就是线路年运行费用最小时所对应的电流密度。 ( ) 3、定时限的动作时限先是按10倍动作电流整定,实际的动作时间则与短路电流呈反比关系变化,短路电流越大,动作时间越短。 ( ) 4、当供电系统发生故障时,离故障点最近的保护装置后动作。 ( ) 5、事故信号表示供电系统运行中,若发生了某种异常情况,但不要求系统中断运行,只要求给出示警信号。() 6、自然接地体:兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等。() 7、电气设备保护接地的作用主要是保护设备的安全。() 8、避雷器和避雷针的保护原理相同。() 9、需要系数法适用于计算设备台数不多,而且各台设备容量相差较大的车间干线和配电箱的计算负荷。 ( ) 10、短路保护的交流操作电源一般可以取自电流互感器。 ( ) 二、选择题(本题共10小题,每题2分,共20分) 1、在配电设计中,通常采用的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 A、20min B、30min C、60min D、90min 2、尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为左右的最大负荷电流。

A、1~2s B、5~6s C、15~20s D、30~40s 3、不是电气主接线的基本要求。 A、可靠性 B、灵活性 C、经济性 D、紧凑性 时,我们常将工厂用电设备按工作情况分为。 4、在求计算负荷P 30 A、金属加工机床类,通风机类,电阻炉类 B、电焊机类,通风机类,电阻炉类 C、连续运行工作制,短时工作制,断续周期工作制 D、以上都不对 5、中断供电将造成人身伤亡,政治、经济上造成重大损失,重大设备损失、重大产品报废、用重要原料生产的产品报废的电力负荷是。 A、一级负荷 B、二级负荷 C、三级负荷 D、四级负荷 6、按电力网的供电范围可分为输电网。 A、近距离、远距离 B、高、中、低 C、水力、火力、核能 D、区域、地方 7、电流互感器的二次侧额定电流为,使用时要注意二次侧不能。 A、50A ,短路 B、5A,开路 C、5A ,短路 D、50A,开路 8、合理选择导线和电缆截面在技术上和经济上都是必要的,导线截面选择过大则会出现。 A、运行时会产生过大的电压损耗和电能损耗。 B、难以保证供电质量和增加运行费用。 C、可能会出现接头温度过高而引起事故。 D、有色金属的消耗量增加,初始投资显著增加。 9、高压电力线路接线方式中,变配电所高压母线上引出的一回线路直接向一个车间变电所或高压用电设备供电,沿线不支接其他负荷的接线方式可分为直接连接树干式、链型树干式和低压式的接线方式是。 A、放射式接线 B、树干式接线 C、环状式接线 D、开环式接线 10、定时限过流保护动作值是按躲过线路电流整定的。 A、最大负荷 B、三相短路 C、两相短路电流 D、未端三相短路最小短路电流 三、填空题(每个空格1分,共15分) 1、在线路故障点附近行走,两脚之间出现的电位差称为。

工厂供配电技术习题

工厂供配电技术习题

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

第一章习题 一、填空题 1.一般110kv以上电力系统均采用中性点直接接地的运行方式。6-10kv电力系统一般采用中性点不接地的运行方式。 2.变电所用以变换电能电压、接受电能与分配电能,配电所用以接受电能和分配电能。 3.低压配电网采用三种中性点运行方式,即TN系统、TT系统、IT系统。 4.低压配电TN系统又分为三种方式,即TN-C、TN-S、TN-C-S。 5.N线称为中性线,PE线称为保护线,PEN称为保护中性线。 6.一般工厂的高压配电电压选择为6~10kv,低压配电电压选择为380v。 7.车间变电所是将6~10kv的电压降为380v,用以对低压用电设备供电。 8.一级负荷要求由两个独立电源供电,二级负荷要求由两个回路供电。 二、选择题 1.我国低压配电系统常用的中性点连接方式是( B )。 A、TT系统 B、TN系统 C、IT系统 2.工厂低压三相配电压一般选择( A )。 A、380V B、220V C、660V 3.图1.20所示的电力系统,变压器T3一次侧额定电压为( A ),二次侧额定电 压为( B )。 A、110Kv B、121kV C、10.5 kV D、11 Kv 4.车间变电所的电压变换等级一般为( C )。

A、把220V~550 kV降为35~110 kV B、把35V~110 kV降为6~10 kV C、把6V~10 kV降为220/380 V 5.单台变电所容量一般不超过( B )。 A、500kVA B、1000kVA C、2000kVA 6.6~10kV系统中,如果发生单相接地事故,可(B) A.不停电,一直运行 B.不停电,只能运行2个小时 C.马上停电 7.选择正确的表示符号填入括号内。中性线(A),保护线(B),保护中性线(C)。 A. N B. PE C. PEN 8.请选择下列设备可能的电压等级:发电机(B),高压输电线路(D),电气设备(A),变压器二次侧(E)。 A.10KV B.10.5KV C. 380KV D. 220KV E. 11KV 9.对于中、小型工厂,设备容量在100~2000KW,输送距离在4~20km以内的,可采用(B)电压供电。 A.380/220V B.6~10KV C.35KV D.110KV以上 第二章习题 一、填空题 1、工厂变配电所按功能可分为工厂变电所和工厂配电所。工厂变电所的作用是:从电网接受电能,经过变压器降压,然后按要求把电能分配到各车间供给各类用电设备。 2、在工厂变配电所系统中,把各电气设备按一定的方案接连起来,担负输送、变换和分配电能任务的电路称为一次电路(主电路),用来控制、指示、检测和保护主电路及其设备运行的电路称为二次电路。 3、高压隔离开关的文字表示符号是 QS ,图形符号是,该开关分断时具有明显的分断间隙,因此可用作隔离高压电源。根据高压隔离开关的使用场所,可以把高压隔离开关分成户内和户外两类,GN8-10/600型属户内。 4、高压负荷开关的文字表示符号是 QL ,图形符号是,它能够带负荷通断电,但不能分断短路电流。它往往与配合使用。按安装场所分,有户内和户外两类。FN3-10RT型属户内。 5、高压断路器的文字表示符号是 QF ,图形符号是,它既能分

《工厂供配电技术》教案

重庆机电职业技术学院教案 首页 课程名称工厂供配电技术课程编号 总学时数总学时96 理论学时64 实践学时32 学分数 课程类型 必修课□校级公共课□专业课□基础课或专业基础课 选修课□限选课□任选课 授课年级专业班级15年级电气自动化专业01班 授课方式讲授 考核方式●考试□考查 教学目标及基本 要求 学生通过本课程的学习,获得工厂供配电技术方面的基本知识,为从事工程技术工作和科学研究工作奠定基础。 本课程以重点介绍工厂供配电设备的结构和应用,侧重于应用,理论与实际相结合,注意应用技术的介绍,力图让学生在工厂供配电技术应用方面有所启发。因此,应注意教学内容的系统性,重视基本概念、基本理论和基本技能的培养,加强理论联系实际,强调具体问题具体分析,提高综合分析与评价各种主要问题的素质和能力,尤其是创新能力。 教材 名称《工厂供配电技术》作者周乐挺 出版社高等教育出版社出版时间2014年9月 参考书1. 作者 出版社及出版时间2.作者 出版社及出版时间3.作者 出版社及出版时间 授课教师李新梁职 称 讲师 系 部 自动化工程系 授课学期2016~2017学年第二学期注:表中()选项请打“√”。

章次及名 称 工厂供配电系统学时数8 授课周数 1.3 授课方式●理论课□试验课□实习 教学目的 与要求 工厂供配电系统概述;电力系统概述;电能的质量指标分类; 教学重点与难点重点:工厂供配电系统概述;电能的质量指标分类;难点: 教学方法与手段1.方法:理论讲授2.教具:板书+PPT 3.多媒体:PPT 教学内容提要与学时分配 内容提要学时辅助手段 1.1电力系统概述; 1.2工厂供配电系统; 1.3电能的质量指标; 8 ●板书 □实物展示 □投影片 ●电子教案 讨论、练习、作业 备注

供配电技术(项目)B卷答案

供配电技术B 卷 一、是非题 1.√ 2.× 3.× 4.√ 5.× 6.× 7.√ 8.√ 二、选择题 1.A 2.B 3.D 4.D 5.A 6.B 7.D 8.C 三、填空题 1. 220/380、直接、正常照明、应急照明、局部照明 2. 3盏 每盏32w 吸顶安装 3. In>=I30 温度校正系数K 4. 顺势脱扣 、三段式保护脱扣器、复式脱扣器 5、铜芯塑料绝缘线三相导线截面积为50mm^2零线25mm^2穿50mm 钢管暗敷 6、SC 、TC 7、铜芯绝缘纸,铅色,双钢带铠装,纤维外皮层,三芯50mm^2电压10kv 、长度250m 8、动稳定、热稳定 9、直埋、电缆沟、穿管、岩墙、桥架、 10、过载长延时、短路短延时、短路瞬时 11、将一次大电流转换为二次小电流、 5A 、 小 12、内桥、外桥 四、名词解释 1、照度:被照物体表面单位面积投射的光通量 2、BZT :电源自动投入装置的简写,保证在一路电源故障的情况下,能够自动投入另一电电源的装置. 3、环网:供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线再一 路的通过高压开关向外配电。 五、简答 1、(1)照明设备容量:1)热辐射光源Pe=Pn 2)气体放射光源 Pe=(1+α)Pn 3)插座100W/个 (2)分支负荷P 30f P 30f =Kd ∑=n 1i i e )(P (3)干线P 30g P 30g =Kd ∑=n 1 i i f 30)(P (4)进户P 30z =Kd ∑=n 1 i i P30g ) ( 2、合闸时,高触头先合上,数毫秒后低触头才合上,通过其内部电阻限制合闸通流。 分闸时,低出头先分闸,数毫秒后高触头才分闸,通过其内部电阻限制分闸过电压。 3、短路原因:(1)设备陈旧老化、受到机械力破坏绝缘、本身质量不好或绝缘强度不 够击穿 (2)雷电过电压击穿 (3)未按照安全操作规程误操作 (4)动物导致绝缘损坏或在母线上跳窜 (5)风暴引起线路断线、搭接、碰撞而短路

工厂供配电技术题库

《工厂供配电技术》考试题库 (电气自动化技术、机电一体化技术专业) 编者:jianyiyou 注:没打×者为√ 1.变电所与配电所的区别是变电所有变压的功能。 2.隔离开关只能通断一定的小电流,负荷开关能通断负荷电流,断路器能通断短路电流。 3.在电力系统中通常衡量电能质量的两个基本参数是(电压和频率) 4.电压互感器的原理与变压器相同,其工作时,其二次回路不准(短路)。5.尖峰电流是指持续时间为(1~2s)的短时最大负荷电流。 6.我国普遍采用的确定用电设备组计算负荷的方法,主要是(需要系数法)和二项式计算法。 7.电压互感器能将(高电压)变为便于测量的(100)V电压,使仪表等与高压隔离。电压互感器二次侧额定电压一般为100伏,电流互感器二次侧电流一般为5安。 8.短路电流的计算方法有(欧姆法)、标幺值计算法。 9.三相短路为对称短路。 10.保护接地是为保障人生安全、防止间接触电而将设备的外露可导电部分接地。 11.设备的绝缘损坏时,在身体可同时触及的两部分之间出现的电位差,称为(接触电压)。 12.瓦斯保护是保护油浸式电力变压器内部故障的一种基本保护装置。13.短路的原因主要有下面三个方面的原因:绝缘损坏、误操作、鸟兽和其它等原因。 14.跨步电压:在接地故障点附近行走时,两脚之间出现的电位差,越靠近接地故障点或跨步越大,跨步电压越大。 15.电弧的熄灭的条件是去游离率大于游离率。 16.工厂供电的基本要求:安全、可靠、优质、经济。 17.电能生产输送、分配及应用过程在(同一瞬间)进行。 18.电气上的“地”是指在单根接地体或故障点(20m左右)处。 19.电力线路发生短路时一般会产生危害效应有(电动效应、热效应)。20.防雷装置的接地属于(工作)接地。 21.离接地故障点达20m时,跨步电压为零。 22.变电所的任务是接受电能、变压和分配电能的中间环节。 23.电气设备正常不带电金属外壳接地属保护接地,防雷设备接地属接地。 24.电力变压器中性点接地属于(工作)接地。 25.户外高压跌落式熔断器的代号是(RW)。 26.用电设备的额定电压一般与所接网络的额定电压(相同)。0.4KV电压是低压。27.380/220V系统的三相四线制线路中,中线截面为相线的(0.5倍)。28.触电的急救处理有脱离电源、急救处理、人工呼吸、胸外按压心脏的人工循环等方法。 29.短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生单相短路可能性最

工厂供配电技术习题3

思考题与习题3 3-l 什么叫一次电路?什么叫二次电路? 3-2真空断路器和SF6断路器各有什么特点 3-3隔离开关的功能是什么?隔离开关的操作应注意什么? 3-4送电时,一定要按照①母线侧隔离开关或刀开关;②负荷侧隔离开关或刀开关;③高压或低压断路器的合闸顺序依次操作。( ) 3-5停电时,一定要按照①高压或低压断路器;②负荷侧隔离开关或刀开关:③母线侧隔离开关或刀开关的拉闸顺序依次操作。( )。 3-6各种高低压开关属类电气设备。 3-7隔离开关只能通断一定的电流,负荷开关能通断电流,断路器能通断电流。 3-8油浸式电力变压器的冷却方式有、以及或。 3-9什么是非限流熔断器?什么是限流熔断器? 3-10电流互感器的功能是什么?使用时应注意什么? 3-11电压互感器的功能是什么?使用时应注意什么? 3-12电流互感器、电压互感器常用的接线方式有哪几种? 3-13电压互感器常见的故障有哪几种?通常如何处理? 3-14避雷器的功能是什么? 3-15常用的低压开关电器有哪些?它们分别具有什么功能? 3-16对变压器的正常过负荷能力有何规定? 3-17工厂变配电所主变压器台数和容量如何确定? 3-18变压器常见故障的部位有哪些? 3-19什么叫主接线,对主接线有哪些基本要求? 3-20表示工厂变配电所的电能输送和分配线路的电路图,称为或电路图。表示用来控制、指示、测量和保护上述电路及其设备运行的电路图称为或图。前者又有、两种绘制方法。 3-21工厂高压电力线路单电源供电的接线方式有、。低压电力线路的接线方式有、、。 3-22 工厂供配电系统中常用的主接线基本形式有哪几种? 3-23 配电装置分哪几类?各有什么特点? 思考题与习题及答案3 3-l 什么叫一次电路?什么叫二次电路?p30 答:在供配电系统中担负输送、变换和分配电能任务的电路称为主电路,也叫一次电路;用来控制、

供配电试题库2016

1.电力系统由发电厂、电力网、电能用户组成。2.决定物体明暗程度的是照度(照度或亮度)。 3.根据发光原理,电光源可分为热辐射发光光源气体放电发光光源和其他发光光源。 4.供电系统的基本要求是安全、可靠、优质、经济(环保)。 5.我国采用的工业频率是 50hz 。 6.某企业2012年停电时间达1756小时,则该企业当年的供电可靠性为 81%(全年 8784h)。 7.接闪器主要有避雷针、避雷线、避雷带 和避雷网等形式。 8.设备容量是指经过换算至统一规定的工作剩下的额定功率称设备容量,用Pe表示。 9.接地体按设置方式分为外引式和环路式。 10.某企业2011年年最大负荷为50kW,年最大负荷利用小时为4380小时,则该企业的年平均负荷为 25kw ,全年消耗电能为 219000kw.h 。 11.变压器的空载电流指二次侧开路,一次侧有部分电 流。 12.电流互感器在使用时不得开路,电压互感器在使用时不得短路。 13.电源进线使用断路器和隔离开关组合时,合闸过程应该先闭合再闭 合,分闸过程应该先断开再断开。 14.GIS开关设备是指是我们经常可以看到的开关站,也叫高压配电装置。 15.高压配电线路常用的接线方式有放射式、树干式、环 式。 16.继电保护装置的基本要求有选择性、速动性、灵敏性、可靠 性。 17.二次回路是指用来控制、指示、监测、保护一次回路的电路。 3.在断路器和隔离开关串联使用的电路中,关合电路时应该先关合隔离开关 再关断路器。 4.卤钨灯属于热辐射光源。 5.工厂高压线路的继电保护装置采用两相一继电器式接线,发生三相短路时接线系数为 1 。 6.以时间为横坐标,以负荷功率为纵坐标画出的图形叫负荷曲线。 7.三相交流母线涂漆的颜色为L1涂黄色、L2涂绿色、L3涂红色、N 线浅蓝色、PE线黄绿色。 8.灯具的主要光学特性光效、寿命、气温三项。 9.继电保护的基本要求有选择性、速动性、灵敏性、可靠性。 10.接地体按设置方式分为外引式和环路式。 11.带时限的过流保护按动作时间特性分为定时限过电流保护 和反时限过电流保护。 13、二次回路的操作电源主要有直流和交流两大类。 14.TN-S接线方式是指三相五线制。 15.电力线路的作用是输送电能,并把发电厂、变配电所和电能用户连接起来。 16.配电所的任务是接受电能、分配电能 17.变电所可分为升压变电所、降压变电所 18.通常把电压在35kv及以上的高压电力线路称为送电线路,把10kv及以下的电力线路称为配电线路。 19.电压偏移是指用电设备端电压U与用电设备额定电压UN之差对额定电压UN的百分比即△U=U-UN/UN*100% 20.我国电力系统采用的工业平率时 50 Hz。 21.供电可靠性指标一般用全年平均供电时间表示在全年时间的百分数 22.设备容量是指经过换算至统一工作制下的额定功率称为设备容量,用Pe表示 23.用电设备按照工作制可分为上三类。(长期工作制、短时、断续周期)

注册电气工程师电力协会习题集 试卷

第 4 套试卷 试卷所属书目:供配电专业 试卷所属章节:节能 试卷备注:节能 试卷 单选题 1. 在GB/T3485《评价企业合理用电技术导则》中规定企业供配电系统一次变压线损率不得超过()。 A. 3.5% B. 1.5% C. 2.0% D. 5.5% 2. 在GB/T3485《评价企业合理用电技术导则》中规定企业供配电系统二次变压线损率不得超过()。 A. 3.5% B. 5.5% C. 5.0% D. 6.5% 3. 在GB/T3485《评价企业合理用电技术导则》中规定企业供配电系统三次变压线损率不得超过()。 A. 3.5% B. 5.5% C. 5.0% D. 7.0% 4. 某变电所有一台额定容量为8000kVA的电力变压器,其空载损耗为10.9kW,短路损耗为52.8kW,变压器负载系数为0.457,当变压器二次侧负载功率因数时,该变压器的效率为()。 A. 90.59% B. 97.29% C. 99.39% D. 85.49% 5. 三相异步电动机在额定电压下运行,关于电动机的效率,下列说法正确的是()。 A. 三相异步电动机空载运行时的效率约为50% B. 三相异步电动机的效率随负荷减少而升高 C. 三相异步电动机空载运行时的效率为最高 D. 三相异步电动机空载运行时的效率为零 6. 某车间有一台额定容量为8000kVA电力变压器,其二次侧负载为4500kW,时,该变压器的负载率为()。

B. 41.1% C. 56.2% D. 62.5% 7. 一台水泵用交流异步电动机安装在距供电点300m的水井附近。电机额定容量为10kW,额定电压380V,额定电流21.4A,空载电流为额定电流的35%。为了减少线路损失,拟在该电机附近安装一组补偿电容,最合适的无功功率补偿量为()。 A. 4.9kvar B. 5.5kvar C. 3.5kvar D. 6.0kvar 8. 某钢铁厂由发电厂用架空线供一路110kV电源,输电线路长9.71km,导线电阻为0.103W/km,该线路全年输送的有功功率为50836kW,电力线路输送负荷的平均功率因数为0.87,该线路全年功率损耗为()。 A. 310kW B. 282kW C. 245kW D. 0.282kW 9. 某水泵站一台水泵,总扬程为8.5m,流量为260L/s,水泵效率为0.82,机械传动效率为0.92,电动机备用系数选为1.15,该水泵配套电机的容量约为()。 A. 28.71kW B. 24.91kW C. 3.37kW D. 33.02kW 10. 变压器的铜损Pcu与变压器负载电流I的关系式为()。 A. Pcu∝I B. Pcu∝I*I C. Pcu∝1/I2 D. Pcu与I无直接关系 11. 三相异步电动机的效率随电动机负荷的减少而()。 A. 升高 B. 降低 C. 不变 D. 关系不定 12. 三相异步电动机空载运行的效率约为()。 A. 70%~80% B. 15%~20%

工厂供配电技术习题

工厂供配电技术习题 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

思考题与习题3 3-l 什么叫一次电路什么叫二次电路 断路器各有什么特点 3-2真空断路器和SF 6 3-3隔离开关的功能是什么隔离开关的操作应注意什么 3-4送电时,一定要按照①母线侧隔离开关或刀开关;②负荷侧隔离开关或刀开关;③高压或低压断路器的合闸顺序依次操作。( ) 3-5停电时,一定要按照①高压或低压断路器;②负荷侧隔离开关或刀开关:③母线侧隔离开关或刀开关的拉闸顺序依次操作。( )。 3-6各种高低压开关属类电气设备。 3-7隔离开关只能通断一定的电流,负荷开关能通断电流,断路器能通断电流。 3-8油浸式电力变压器的冷却方式有、以及或。 3-9什么是非限流熔断器什么是限流熔断器 3-10电流互感器的功能是什么使用时应注意什么 3-11电压互感器的功能是什么使用时应注意什么 3-12电流互感器、电压互感器常用的接线方式有哪几种 3-13电压互感器常见的故障有哪几种通常如何处理 3-14避雷器的功能是什么 3-15常用的低压开关电器有哪些它们分别具有什么功能 3-16对变压器的正常过负荷能力有何规定 3-17工厂变配电所主变压器台数和容量如何确定 3-18变压器常见故障的部位有哪些

3-19什么叫主接线,对主接线有哪些基本要求 3-20表示工厂变配电所的电能输送和分配线路的电路图,称为或 电路图。表示用来控制、指示、测量和保护上述电路及其设备运行的电路图称为或图。前者又有、两种绘制方法。 3-21工厂高压电力线路单电源供电的接线方式有、。低压电力线路的接线方式有、、。 3-22 工厂供配电系统中常用的主接线基本形式有哪几种 3-23 配电装置分哪几类各有什么特点 思考题与习题及答案3 3-l 什么叫一次电路什么叫二次电路p30 答:在供配电系统中担负输送、变换和分配电能任务的电路称为主电路,也叫一次电路;用来控制、指示、监测和保护主电路(一次电路)及其主电路中设备运行的电路称为二次电路(二次回路)。 断路器各有什么特点p32 3-2真空断路器和SF 6

《建筑供配电与照明》试题(A)1

长沙职业技术学院二○一五年上学期建筑1301-1306班期末考试 《建筑供配电与照明》试题(A 卷) 一、填空题:( 1分/空,共20分) 1.国家新标准规定施工安全电压( )V ,绝对安全电压( )V 。 2. 现场临时施工用电,所有的电箱严格( )、( )的原则配置。分级分段保护功能,一般时按首级漏电保护器的定额漏电动作电流部小于二级漏电保护器的额定电流,选用的漏电保护器的额定漏电动作电流应部小于电器线路和设备正常泄漏电流量最大值的( )倍。 3.在施工过程中,为确保人生安全,选择漏电保护开关额定漏电动作时间( )的漏电开关。 4.施工用电管理,必须由取得( )的电工担任,必须严格按操作规程施工,无特殊原因及保护措施,不准( )工作,正确使用个人( )装备;不得违章作业; 5.移动电箱的距离不应大于( )M ,做到一机一闸一保护。 6.灯头线截面不应小于:铜线( )mm2;铝线( )mm2。 7.灯架、灯具、金具的规格、型号、质量必须符合设计要求。导线连接必须( )。 8.灯具检验方法:灯位应( )、固定牢靠,杆上路灯的引线应拉紧。灯具清洁,成排安装排列( )。 9.灯具基础测位应按设计坐标及标高测定坑位及坑深,钉好( ),撒好灰线。 10.电动机的可接近裸露导体外壳必须( )。 11.消防自动报警系统应( )布线,布线管道应用( ) 。 12.大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的( )倍做过载试验。 二、 选择题:(2分/题,共30分) 1、电气穿管在设计时,一般都用下列符号表示,请按下列顺序对应填写:焊管 塑料管 桥架 金属软管( ) A: SC 、PVC 、CT 、CP B: CP 、PVC 、CT 、SC C: SC 、PVC 、CP 、CT D: CT 、SC 、PVC 、CP 2、电路敷设方式用字母符号表示,DB WC WE TC 下列正确的排序是:( ) A:暗埋在墙内、直埋、电缆沟、沿墙明设 B:直埋、暗埋在墙内、沿墙明设、电缆沟、C: 沿墙明设、直埋、暗埋在墙内、电缆沟 D: 电缆沟、暗埋在墙内、直埋、沿墙明设 3、二类等级设计防雷,接地电阻不大于( )Ω。 A:10Ω B:1Ω C:30Ω D:4Ω 4、缆线布放时应有冗余。在交接间,设备间对绞电缆预留长度,一般为3~6m ;工作区为( )m ;有特殊要求的应按设计要求预留长度。 A: 0.1--.05米 B: 0.3―.06米 C: 1-1.5米 D: 0.5-1米 5、电压相序一般分为A 相、B 相、C 相和零线及地线或L1、L2、L3、N 、P,下列颜色表示正确的是( )。 A: 红、黑、绿、蓝、黄 B: 红、绿、黄、双色、蓝 C: 黄、绿、红、蓝、双色 D: 红、黄、绿、蓝、双色 6、软线吊灯灯具重量在( ) kg 以下时,采用软线自身吊装。 A :0.3 B :0.5 C :0.6 7、携带式局部照明灯电线采用( )。 A :铜塑线 B :护套线 C :橡套软线 8、吊扇扇叶距地高度不小于( )m 。 A :1.8 B :2 C :2.5 9、接地模块顶面埋深不应小于( )m 。 A :0.5 B :0.6 C :0.7 10、开关、插座安装时,用自攻锁紧螺钉固定的,螺钉与固定件旋合长度不小于( ) mm 。 A :6 B :7 C :8 11、电动机、电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于( ) M Ω。 A :0.5 B :1 C :2

工厂供配电技术科试题答案2卷

工厂供配电技术科期末考试试卷答案 一.填空题 1.通常我们把发电、变电、输电、配电和用电的整体称为(电力系统)。2.企业的高压配电线路配电电压通常为6-10KV。从技术经济指标看,最好采用(10KV)。 3.企业内部供电系统由高压和低压配电(线路)、变电站或(配电站)以及(用电设备)构成。 4.高压隔离开关按安装场所形式分(户内)和(户外)两种 5.(树干式)接线分为直接树干式、链串型树干式及(低压链式)三种。 6.供电系统中承担输送和分配电能任务的电路称为(一次回路),这个回路中所有的电气设备称为(一次设备)。 7.(工频)电流对人体的伤害最为严重。 8. 信号继电器在继电保护和自动装置中用来作为(信号)指示的。 9.电击一般是由于(低压)触电造成的。 10.能源紧张是我国面临的一个严峻的问题,其中也包括(电力)供应紧张。 11. 绝缘导线按绝缘材料分,有(橡皮)绝缘和(塑料)绝缘的两种。 12. 电力系统的基本要求是安全、(可靠)、优质、经济。 13.在正常环境中,一般照明采用交流(220)V,由(220/380)V三相四线制系统供电。 二.选择题 1.控制照明灯的开关安装高度,一般距离地面(B )m. A.1 B.1.2-1.4 C.1.8 D.2.0 2.办公室的照明属于(D)级负荷。 A.一 B.二 C. 四 D. 三 3. 0.22/0.38KV系统的电源中性点通常采用(C )的运行方式 A.不接地 B.经消弧线圈接地 C.直接接地 D.经电阻接地 4.桥式起重机(天车)的电动机是( C)设备. A.长期工作制 B.短时工作制 C.反复短时工作制 D. 反复工作制 5. 在多尘、潮湿场所或户外场所,选择照明灯具时应选择(C ) A. 开启型 B. 闭合型 C. 密闭型 D. 防爆型 6. 电压互感器二次侧必须接地是为了( A ) A.人身安全 B.抗干扰 C.电压互感器安全 D.设备安全 7.高压负荷的企业,( C )功率因数要求不低于0.8. A.瞬时功率因数 B.平均功率因数 C.最大负荷时的功率因数 D.总功率因数 8. 一发电机和一变压器相连,已知该变压器的一次额定电压是6.3KV,则该发电机的额定电压是( B )KV。 A. 6.6 B. 6.3 C.6 D.6.9 9.避雷器接地( B )接地 A.保护 B.工作 C.重复 D.三相 10.单母线分段是为了解决不分段主接线的( A )问题. A.可靠性和灵活性 B.经济性 C.安全性 D.优质性 11. 在保护接零的供电系统中,表示三相四线制的代号是( C ) A.TN-C B.TN-S C.TN-C-S D.TN-C-C 12. 在变电站中,母线一般多用( D )进行分段. A.FU B.QL C.QF D. QS 13.变压器铁心采用相互绝缘材料的薄硅钢片制造,主要目的是为了降低( C )。 A.铜损 B.磁滞损耗 C.涡流损耗 D.铁损 14.交流三相系统中裸导线B相的涂色为( B ) A.红色 B.绿色 C.黄色 D.蓝色 15.有灭弧能力的开关是( C ) A.QK B.QS C.QF D.以上均不正确 16.具有运行可靠、不受外界影响、不需架设电杆、不占地面等优点的电气设备是( B ) A.互感器 B.电缆 C.架空线 D.导线 17.在高压线路严重过载情况下( B )开关能切断此线路。 A.负荷 B.真空 C.隔离 D.少油 18.在我国规定,架空裸导线的最高环境温度规定为( C )度 A.25 B.35 C.40 D.45 19.同时系数的意义在于用电设备是否(B )工作。 A.满负荷 B.同时 C.分期 D.过载 20.如相对湿度大于85%的潮湿场所,宜采用( B )的灯具。 A.开启型 B.防潮型 C.经济型 D.闭合型 三.判断题 (√)1.电能的生产、输送、分配和使用的全过程,是在同一瞬间实现的(×)2.电缆按线芯数目分为单芯和双芯。 (√)3.所谓的电压损失就是线路首、末两端电压的代数差 (×)4.单回路放射式接线供电可靠性很高。 (×)5.变压器停电操作顺序先停电源侧,再依次停负荷侧。 (√)6利用悬挂标志牌和装设临时遮拦是常用的电气安全技术措施之一。(√)7.照明的方式有:一般照明、局部照明和混合照明。 (√)8.跨步电压一样可以使人触电。 (×)9.中间继电器的特点是触点数量多和触点容量大。 (√)10.定期保养、维护电动机也能达到节电的目的。 (×)11.熔断器功能主要是短路保护,但没有过负荷的功能。 (√)12.低压断路器,又称低压自动空气开关,其功能与高压断路器类似。

相关文档