文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 照明计算书

照明计算书

照明计算书
照明计算书

目录

一、照明计算 (1)

(1)试作室 (2)

(2)普通实验室一 (3)

(3)专用暗室 (4)

(4)普通实验室二 (5)

(5)普通实验室三 (6)

(6)准备室 (7)

(7)保安值班室 (8)

(8)消防控制室 (9)

(9)配电室 (10)

(10)办公室一 (11)

(11)办公室二 (12)

(12)工作区 (13)

(13)副院长室、学生办、教学办 (14)

(14)值班室 (16)

(15)多媒体教室一 (17)

(16)普通实验室四 (18)

(17)办公室三、网络机房 (19)

(18)办公室四 (20)

(19)门厅 (21)

(20)二层大厅 (22)

二、导线及开关计算 (23)

配电箱AL-1-1 (24)

各项支路分配 (24)

(1)试作室的照明支路 (24)

(2)插座支路 (24)

(3)各项负载分配 (25)

(4)总负荷计算 (25)

配电箱AL-1-2 (25)

各项支路分配 (25)

(1)试作室的照明支路 (25)

(2)插座支路 (26)

(3)各项负载分配 (26)

(4)总负荷计算 (27)

配电箱AL-1-3 (27)

各项支路分配 (27)

(1)试作室的照明支路 (27)

(2)插座支路 (27)

(3)各项负载分配 (28)

(4)总负荷计算 (28)

配电箱AL-1-4 (28)

各项支路分配 (28)

(1)试作室的照明支路 (28)

(2)插座支路 (29)

(4)总负荷计算 (30)

配电箱AL-2-1 (30)

各项支路分配 (30)

(1)试作室的照明支路 (30)

(2)插座支路 (30)

(3)各项负载分配 (31)

(4)总负荷计算 (31)

配电箱AL-2-2 (31)

各项支路分配 (31)

(1)试作室的照明支路 (31)

(2)插座支路 (32)

(3)各项负载分配 (33)

(3)总负荷计算 (33)

配电箱AL-2-3 (33)

各项支路分配 (33)

(1)试作室的照明支路 (33)

(2)插座支路 (34)

(3)各项负载分配 (34)

(4)总负荷计算 (35)

配电箱AL-2-4 (35)

各项支路分配 (35)

(1)试作室的照明支路 (35)

(2)插座支路 (35)

(4)各项负载分配 (36)

(5)总负荷计算 (36)

总配电箱总负荷计算 (36)

3、校核 (37)

参考文献 (37)

计算书

一、照明计算

已知:顶棚反射比为0.7,墙面反射比0.7,地面的反射比0.2,玻璃窗反射比0.1,房屋层高2.9米,吸顶,所有灯的维护系数均为K=0.8,灯具选为YG6-2和YG2-1荧光灯, YG6-2双管2×40W吸顶荧光灯,功率80W,光通量为4800lm,YG2-1单管吸顶荧光灯,功率40W,光通量2400lm,所有灯具为吸顶安装,窗高1.6米,工作面高0.75米,门的面积忽略不计。

照度标准按照《建筑照明设计规范》2004版执行可得:

平均照度

av

E:办公室、实验室、试作室、消防控制室、工作间、副书记室、学生办、多媒体教室、网络机房、门厅为300lx ,暗室为75lx,保安值班室100lx,配电室为200lx,值班室150lx。计算公式:

室空间系数:

lw w

l

h RCR r )

( 5+ =

墙面平均反射比:

w

ρ=

w

g g

g

w

w )

(

A A

A

Aρρ+

-

灯具盏数:UK A

Φav E N =

照度:A

NUK E Φ=

E1

E2

21 A P n n LPD =

(1)试作室

1.室空间系数:

RCR=

lw w l h r )(5+=

()54.28

9)

89(75.09.25=?+?-? 2.墙面平均有效反射比

w ρ=

w

g

g g w w )(A A A A ρρ+-

w ρ=()[]()58.02

75.09.2)89(56.18.11.06.18.15275.09.2)89(7.0=?-?+???+??-?-?+?

3.顶棚空间有效反射比

c ρ=0.7 4.地面的空间有效反射比

f ρ=0.2

5.利用系数

根据RCR=2.54,

ρ=0.58, ρ=0.7 ρ=0.2查表:

RCR=2.54,=58%时u 值:

用差值法解得利用系数U=0.65912 6.确定灯具盏数

N=

UK A Φav E =

53.88

.065912.04800)

89(300=???? 取8盏,校验: E=

A NUK Φ=

lx 2.2818

98

65912.08.04800=???? 在%10±范围内,所以可选为8盏灯。 7. 校验功率密度

查表知电子镇流器的功率为3—5W. LPD=

1143.10300

2

.281898)440(2<=÷??+?

所选灯具符合标准要求。

(2)普通实验室一

1.室空间系数:

RCR=

lw w l h r )(5+=

()18.28

9.12)

89.12(75.09.25=?+?-? 2.墙面平均有效反射比

w ρ=

w

g

g g w w )(A A A A ρρ+-

w ρ=()[]()56.02

75.09.2)89.12(76.18.11.06.18.17275.09.2)89.12(7.0=?-?+???+??-?-?+?

3.顶棚空间有效反射比

c ρ=0.7 4.地面的空间有效反射比

f ρ=0.2

5.利用系数

根据RCR=2.18, ρ=0.56, ρ=0.7 ρ=0.2查表:

RCR=2.18,ρ=56%时u 值:

用差值法解得利用系数U=0.67768

6.确定灯具盏数

N=

UK A Φav E =

89.118

.067768.04800)

89.12(300=???? 取12盏,校验: E=

A NUK Φ=

lx 6.3028

9.1212

67768.08.04800=???? 在%10±范围内,所以可选为12盏灯。 7. 校验功率密度

查表知电子镇流器的功率为3—5W.

LPD=11145.10300

6.3028

9.1212)440(2<=÷??+?=∑A

P

所选灯具符合标准要求。

(3)专用暗室

1.室空间系数:

RCR=

lw w l h r )(5+=

()08.29

.98.10)

9.98.10(75.09.25=?+?-? 2.墙面平均有效反射比

因为无窗

w ρ=0.7

3.顶棚空间有效反射比

c ρ=0.7 4.地面的空间有效反射比

f ρ=0.2

5.利用系数

根据RCR=2.08, ρ=0.7, ρ=0.7 ρ=0.2查表:

用差值法解得利用系数U=0.7352

6.确定灯具盏数

N=

UK A Φav E =

84.28

.07352.04800)

9.98.10(75=???? 取3盏,校验:

E=

A NUK Φ=

lx 2.799

.98.103

7352.08.04800=???? 在%10±范围内,所以可选为3盏灯。

7. 校验功率密度

查表知电子镇流器的功率为3—5W.

LPD=

11338.275

2.799

.98.103)440(2<=÷??+?=∑A

P

所选灯具符合标准要求。

(4)普通实验室二

1.室空间系数:

RCR=

lw w l h r )(5+=

()02.29

.95.11)

9.95.11(75.09.25=?+?-? 2.墙面平均有效反射比

w ρ=

w

g

g g w w )(A A A A ρρ+-

w ρ=()[]()59.02

75.09.2)9.95.11(66.18.11.06.18.1627.09.2)9.95.11(7.0=?-?+???+??-?-?+?

3.顶棚空间有效反射比

c ρ=0.7 4.地面的空间有效反射比

f ρ=0.2

5.利用系数

根据RCR=2.02, ρ=0.59, ρ=0.7 ρ=0.2查表:

RCR=2.02,=59%时u 值:

用差值法解得利用系数U=0.70008

6.确定灯具盏数

N=

UK A Φav E =

71.128

.070008.04800)

9.95.11(300=???? 取12盏,校验: E=

A NUK Φ=

lx 4.2839

.95.1112

70008.08.04800=???? 在%10±范围内,所以可选为12盏灯。 7. 校验功率密度

查表知电子镇流器的功率为3—5W.

LPD=11819.9300

4.2839

.95.1112)440(2<=÷??+?=∑A

P

所选灯具符合标准要求。

(5)普通实验室三

1.室空间系数:

RCR=

lw w l h r )(5+=

()88.19

75.15)

975.15(75.09.25=?+?-? 2.墙面平均有效反射比

w ρ=

w

g

g g w w )(A A A A ρρ+-

w ρ=()[]()57.02

75.09.2)975.15(86.18.11.06.18.1827.09.2)975.15(7.0=?-?+???+??-?-?+?

3.顶棚空间有效反射比

c ρ=0.7 4.地面的空间有效反射比

f ρ=0.2

5.利用系数

根据RCR=1.88, ρ=0.57, ρ=0.7 ρ=0.2查表:

RCR=1.88,=57%时u 值:

用差值法解得利用系数U=0.7056

6.确定灯具盏数

N=

UK A Φav E =

68.158

.07056.04800)

975.15(300=???? 取16盏,校验: E=

A NUK Φ=

lx 8.3059

75.1516

7056.08.04800=???? 在%10±范围内,所以可选为16盏灯。 7. 校验功率密度

查表知电子镇流器的功率为3—5W.

LPD=11743.9300

8.305975.1516)440(2<=÷??+?=∑A P 所选灯具符合标准要求。 (6)准备室

1.室空间系数:

RCR=

lw w l h r )(5+=

()45.43

.39)

3.39(75.09.25=?+?-? 2.墙面平均有效反射比 无窗

w ρ=0.7

3.顶棚空间有效反射比

c ρ=0.7 4.地面的空间有效反射比

f ρ=0.2

5.利用系数

根据RCR=4.45, ρ=0.7, ρ=0.7 ρ=0.2查表:

用差值法解得利用系数U=0.593 6.确定灯具盏数

N=

UK

A Φav E =

91.38.0593.04800)

3.39(300=???? 取4盏,校验: E=

A NUK Φ=

lx 7.3063

.394

593.08.04800=???? 在%10±范围内,所以可选为4盏灯。 7. 校验功率密度

查表知电子镇流器的功率为3—5W.

LPD=

1164.10300

7.3063

.394)440(2<=÷??+?=∑A

P

所选灯具符合标准要求。

(7)保安值班室

1.室空间系数:

RCR=

lw w l h r )(5+=

()86.49

.31.5)

9.31.5(75.09.25=?+?-? 2.墙面平均有效反射比

因为无窗

w ρ=0.7

3.顶棚空间有效反射比

c ρ=0.7 4.地面的空间有效反射比

f ρ=0.2

5.利用系数

根据RCR=4.86, ρ=0.7, ρ=0.7 ρ=0.2查表:

用差值法解得利用系数U=0.5684

6.确定灯具盏数

N=

UK A Φav E =

82.18

.05684.02400)

9.31.5(100=???? 取2盏,校验: E=

A NUK Φ=

lx 7.1099

.31.52

5684.08.02400=???? 在%10±范围内,所以可选为2盏灯。 7. 校验功率密度

查表知电子镇流器的功率为3—5W.

LPD=

11033.4100

7.1099

.31.52)440(<=÷??+=∑A

P

所选灯具符合标准要求。

(8)消防控制室

1.室空间系数:

RCR=

lw w l h r )(5+=

()86.49

.31.5)

9.31.5(75.09.25=?+?-? 2.墙面平均有效反射比

因为无窗

w ρ=0.7

3.顶棚空间有效反射比

c ρ=0.7 4.地面的空间有效反射比

f ρ=0.2

5.利用系数

根据RCR=4.86, ρ=0.7, ρ=0.7 ρ=0.2查表:

用差值法解得利用系数U=0.56846.

确定灯具盏数

N=

UK A Φav E =

46.58

.05684.02400)

9.31.5(300=???? 取6盏,校验: E=

A NUK Φ=

lx 2.3299

.31.56

5684.08.02400=???? 在%10±范围内,所以可选为6盏灯。 7. 校验功率密度

查表知电子镇流器的功率为3—5W.

LPD=

1178.10300

2.3299

.31.56)440(<=÷??+=∑A

P

所选灯具符合标准要求。

(9)配电室

1.室空间系数:

RCR=

lw w l h r )(5+=

()03.31

.57.11)

1.57.11(75.09.25=?+?-? 2.墙面平均有效反射比

因为无窗

w ρ=0.7

3.顶棚空间有效反射比

c ρ=0.7 4.地面的空间有效反射比

f ρ=0.2

5.利用系数

根据RCR=3.03, ρ=0.7, ρ=0.7 ρ=0.2查表:

用差值法解得利用系数U=0.7779

6.确定灯具盏数

N=

UK A Φav E =

99.78

.07779.02400)

1.57.11(200=???? 取8盏,校验: E=

A NUK Φ=

lx 2.2001

.57.118

7779.08.02400=???? 在%10±范围内,所以可选为8盏灯。 7. 校验功率密度

查表知电子镇流器的功率为3—5W.

LPD=

11899.5200

2.2001

.57.118)440(<=÷??+=∑A

P

所选灯具符合标准要求。

(10)办公室一

1.室空间系数:

RCR=

lw w l h r )(5+=

()48.31

.58.7)

1.58.7(75.09.25=?+?-? 2.墙面平均有效反射比

w ρ=

w

g

g g w w )(A A A A ρρ+-

w ρ=()[]()58.02

75.09.2)1.58.7(46.18.11.06.18.14275.09.2)1.58.7(7.0=?-?+???+??-?-?+?

3.顶棚空间有效反射比

c ρ=0.7 4.地面的空间有效反射比

f ρ=0.2

5.利用系数

根据RCR=3.48,ρ=0.58ρ=0.7 ρ=0.2查表:

RCR=3.48,=58%时u 值:

用差值法解得利用系数U=0.69264

6.确定灯具盏数

N=

UK A Φav E =

97.88

.069264.02400)

1.58.7(300=???? 取8盏,校验: E=

A NUK Φ=

lx 3.2441

.58.78

69264.08.02400=???? 小于10盏,可选为8盏灯。 7. 校验功率密度

查表知电子镇流器的功率为3—5W.

LPD=1187.10300

3.2441

.58.78)440(<=÷??+=∑A

P

所选灯具符合标准要求。

(11)办公室二

1.室空间系数:

RCR=

lw w l h r )(5+=

()37.405

.48.7)

05.48.7(75.09.25=?+?-? 2.墙面平均有效反射比

w ρ=

w

g

g g w w )(A A A A ρρ+-

w ρ=()[]()57.02

75.09.2)05.48.7(46.18.11.06.18.14275.09.2)05.48.7(7.0=?-?+???+??-?-?+?

3.顶棚空间有效反射比

c ρ=0.7 4.地面的空间有效反射比

f ρ=0.2

根据RCR=4.37,ρ=0.57ρ=0.7 ρ=0.2查表:

RCR=4.37,=57%时u 值:

用差值法解得利用系数U=0.6228

6.确定灯具盏数

N=

UK A Φav E =

9.78

.06228.02400)

05.48.7(300=???? 取8盏,校验: E=

A NUK Φ=

lx 8.30205

.48.78

6228.08.02400=???? 在%10±范围内,所以可选为8盏灯。 7. 校验功率密度

查表知电子镇流器的功率为3—5W.

LPD=

11280.8300

8.30205

.48.78)440(<=÷??+=∑A

P

所选灯具符合标准要求。

(12)工作区

1.室空间系数:

RCR=

lw w l h r )(5+=

()45.22

.615)

2.615(75.09.25=?+?-? 2.墙面平均有效反射比

w ρ=

w

g

g g w w )(A A A A ρρ+-

w ρ=

()[]()61.02

75.09.2)2.615(5

6.18.11.06.18.15275.09.2)2.615(

7.0=?-?+???+??-?-?+?

3.顶棚空间有效反射比

c ρ=0.7 4.地面的空间有效反射比

f ρ=0.2

5.利用系数

根据RCR=2.45, ρ=0.61, ρ=0.7 ρ=0.2查表:

RCR=2.45,=61%时u 值:

用差值法解得利用系数U=0.67745

6.确定灯具盏数

N=

UK

A Φav E =

72.108.067745.04800)

2.615(300=???? 取10盏,校验: E=

A NUK Φ=

lx 7.2792

.61510

67745.08.04800=???? 在%10±范围内,所以可选为10盏灯。 7. 校验功率密度

查表知电子镇流器的功率为3—5W. LPD=

11149.10300

7.2792

.61510)440(2<=÷??+?=∑A

P

(13)副院长室、学生办、教学办

1.室空间系数:

RCR=

lw w l h r )(5+=

()18.44

.42.6)

4.42.6(7

5.09.25=?+?-? 2.墙面平均有效反射比

w ρ=

w

g

g g w w )(A A A A ρρ+-

w ρ=()[]()62.02

75.09.2)4.42.6(26.18.11.06.18.12275.09.2)4.42.6(7.0=?-?+???+??-?-?+?

3.顶棚空间有效反射比

c ρ=0.7 4.地面的空间有效反射比

f ρ=0.2

5.利用系数

根据RCR=4.18,ρ=0.62,ρ=0.7 ρ=0.2查表:

RCR=4.18,=62%时u 值:

用差值法解得利用系数U=0.6592

N=

UK A Φav E =

47.68

.06592.02400)

4.42.6(300=???? 取6盏,校验: E=

A NUK Φ=

lx 4.2784

.42.66

6592.08.02400=???? 在%10±范围内,所以可选为6盏灯。 7. 校验功率密度

查表知电子镇流器的功率为3—5W.

LPD=

1143.10300

4.2784

.42.66)440(<=÷??+=∑A

P

所选灯具符合标准要求。

(14)值班室

1.室空间系数:

RCR=

lw w l h r )(5+=

()54.28

9)

89(75.09.25=?+?-? 2.墙面平均有效反射比

w ρ=

w

g

g g w w )(A A A A ρρ+-

w ρ=()[]()58.02

75.09.2)89(56.18.11.06.18.15275.09.2)89(7.0=?-?+???+??-?-?+?

3.顶棚空间有效反射比

c ρ=0.7 4.地面的空间有效反射比

f ρ=0.2

5.利用系数

根据RCR=2.54, ρ=0.58, ρ=0.7 ρ=0.2查表:

RCR=2.54,=58%时u 值:

用差值法解得利用系数U=0.65912

6.确定灯具盏数

N=

UK A Φav E =

26.48

.065912.04800)

89(150=???? 取8盏,校验:

E=

A NUK Φ=

lx 6.1408

94

65912.08.04800=???? 在%10±范围内,所以可选为4盏灯。 7. 校验功率密度

查表知电子镇流器的功率为3—5W. LPD=

1122.5150

6

.140894)440(2<=÷??+?

所选灯具符合标准要求。

(15)多媒体教室一

1.室空间系数:

RCR=

lw w l h r )(5+=

()53.19

.924)

9.924(75.09.25=?+?-? 2.墙面平均有效反射比

w ρ=

w

g

g g w w )(A A A A ρρ+-

w ρ=()[]()57.02

75.09.2)9.924(116.18.11.06.18.11127.09.2)9.924(7.0=?-?+???+??-?-?+?

3.顶棚空间有效反射比

c ρ=0.7 4.地面的空间有效反射比

f ρ=0.2

5.利用系数

根据RCR=1.53, ρ=0.57, ρ=0.7 ρ=0.2查表:

RCR=1.53,=57%时u 值:

用差值法解得利用系数U=0.730085

6.确定灯具盏数

N=

UK

A Φav E =

4.258.073008

5.04800)

9.924(300=???? 取24盏,校验: E=

A NUK Φ=

lx 1.2839

.92424

730085.08.04800=???? 在%10±范围内,所以可选为24盏灯。 7. 校验功率密度

查表知电子镇流器的功率为3—5W.

LPD=

11420.9300

1.2839

.92424)440(2<=÷??+?=∑A

P

所选灯具符合标准要求。

(16)普通实验室四

1.室空间系数:

RCR=

lw w l h r )(5+=

()69.22

.79)

2.79(75.09.25=?+?-? 2.墙面平均有效反射比

w ρ=

w

g

g g w w )(A A A A ρρ+-

w ρ=()[]()65.02

75.09.2)2.79(26.18.11.06.18.12275.09.2)2.79(7.0=?-?+???+??-?-?+?

3.顶棚空间有效反射比

c ρ=0.7 4.地面的空间有效反射比

f ρ=0.2

5.利用系数

根据RCR=2.69, ρ=0.65, ρ=0.7 ρ=0.2查表:

隧道照明计算书

隧道照明计算书

隧道照明计算书

隧道照明计算书(长隧道) 一、 设计参数 隧道路面宽度:W=10.8m 断面高度:h=7.8m 照明设计采用的设计速度:V 1=80km h ? 设计小时交通量;N =750veh (h ?ln)? 隧道路面:水泥混凝土路面 洞外亮度(假设为亮环境):L 20(S )=3000cd m 2? 交通特性:单向交通 平均亮度与平均照度间的系数:10 lx cd/m 2? (平均照度换算系数沥青为15 lx cd/m 2?,混凝土路面为10 lx cd/m 2?) 纵坡2% 照明停车视距D s =95m (P17 查表4.2.3) 采用高压钠灯,光源额定光通量 灯具功率(W ) 灯具额定光通量(l 灯具功率(W ) 灯具额定光通量(l 400 48000 100 9000 250 28000 70 6000 150 16000 二、 2.1计算条件 隧道长度:L =2500m 2.2路面量度计算 a.中间段亮度 由表6.1.1可得L in =2.5cd m 2? 中间段长度D in =L ?D th ?L tr ?L ex =2500?74?71?89?74=2192m

b.入口段亮度 L th1=k ×L 20(S )=0.026×3000=78.0cd m 2? L th2=0.5×k ×L 20(S )=0.5×0.026×3000=39.0cd m 2? 入出口段长度D th =(D th1+D th2)=2D th1=1.154D s ? h ?1.5tan10° =1.154×95? 7.8?1.5 tan10° =74m 入口段长度D th1=D th2=37m c.过渡段亮度 L tr1=0.15×L th1=0.15×78=11.7cd m 2? L tr2=0.05×L th1=0.05×78=3.9cd m 2? L tr3=0.02×L th1=0.02×78=1.56cd m 2?<2.5×2=5.0cd m 2?,可不设过渡段。 过渡段长度查P20表5?1得,D tr1=71m,D tr2=89m d.出口段亮度 L ex1=3×L in =3×2.5=7.5cd m 2? L ex2=5×L in =5×2.5=12.5cd m 2? 出口段长度D ex2=D ex1=37m e.洞外引道 查表(P28 表8.2.2)洞外亮度为1.0cd m 2?,设置长度为130m 。 2隧道照明系统的设置 本计算采用计算利用系数法进行照明系统计算,照明系统设置见表 项目 长度(m ) 灯具型号 布置方式 单侧灯具 间距(m )路面亮度 (cd/m2) 数量(盏 功率(kw 入口段T 加强照明Lth1 37 400w 高压钠灯 两侧对称布置 3.5 78.0 24 8.8 入口段T 加强照明Lth2 37 250w 高压钠灯 4.0 39.0 20 4.0

CAD照度计算计算书1

照度计算计算书 计算依据 灯具数量,照度值计算根据《照明设计手册》第二版(中国电力出版社) P221页公式(5-39)计算。 利用系数根据《照明设计手册》第二版(中国电力出版社)表4-1至4-62查询获得。计算结果 一房间编号:1 房间名称照相馆 1.1 房间条件 房间类型:矩形房间 房间面积:36平方米 房间高度:3米 工作面高度:0.8米 顶棚反射系数:70% 墙面反射系数:55% 1.2 灯具信息 灯具维护系数:0.75 灯具名称:嵌入式方型荧光灯 灯具型号:FAC22620PH 灯具效率:0.74 利用系数:0.594951 最大距高比A-A:1.38 最大距高比B-B:1.16 灯具镇流器使用0×0(W) 灯具使用光源: 光源生产厂家:松下 光源类型:荧光灯 光源型号:YZ32RN/e-Hf(三基色) 光源名称:T8 直管e-Hf高效荧光灯 光源数量:2 单个光源功率:45(W) 单个光源光通量:4700(lm)

1.3 照度要求 照度要求:300(lx) 功率密度要求:12(W/㎡) 1.4 计算过程 计算标准:依据《中华人民共和国国家标准建筑照明设计标准GB 50034-2004》P13;在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%~+10%的偏差。 由Eav = N×φ×U×K / A 得N = (Eav×A) / (φ×U×K) Eav按90%计算最小灯具安装套数 N = (Eav×90%×A) / (φ×U×K) = (300×90%×36) / (9400×0.594951×0.75)=3套 1.5 校核结果 采用本灯具:3套行数:2 列数:2 边距比:0.5 灯具布置方向:水平 实际照度E = (N×φ×U×K) / A = (3×9400×0.594951×0.75) / 36 = 349.534(lx) E > 1.1Eav, ∴计算照度未达到平均照度要求 La-a > La-aMax ∴灯具布置不合理 计算功率密度:W=灯具数×(单个灯的镇流器功率+单个灯的光源容量)/面积 =3×(0×0+90)/36=7.5(W/㎡) 该建筑物: --商店建筑-- 一般商店营业厅 要求的功率密度X=12(W/㎡) 换算到照度标准值的功率密度X(实际)=14.0(W/㎡) W < X(实际) 满足功率密度要求。 二房间编号:2 房间名称会议室 2.1 房间条件 房间类型:矩形房间 房间面积:65平方米 房间高度:3.2米 工作面高度:0.8米 顶棚反射系数:70% 墙面反射系数:30% 2.2 灯具信息 灯具维护系数:0.75 灯具名称:环形嵌入式荧光灯具 灯具型号:MENLO C 155

国标规范满堂式脚手架(计算书)

1、编制依据 1、《博物馆网架工程设计图纸》 2、《博物馆网架工程施工组织设计》 3、国家有关规范 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《碳素结构钢》GB/T 700 《建筑施工扣件式脚手架、安全技术规程》(JGJ130-2001) 2、工程概况 博物馆网架工程采用正放四角锥球面网壳,节点采用螺栓球节点(局部为焊接球),网壳跨度为28.14m,直径为98m,网架高度为3.7m(从支座到网架顶),投影覆盖面积为531.8㎡,四周采用周边支座支承,共16个焊接球支座,支座预埋件顶面底部标高为14.1m。 3、搭设脚手架的区域 根据施工组织设计,钢结构的安装拟采用“满堂红脚手架高空散拼”的方法。故脚手架为满堂红脚手架。脚手架的平面尺寸约为28.14米×18.9米,高度大约为16米。长度方向的尺寸可根据工程的实际情况作适当的调整。脚手架用于钢结构构件的拼接、吊装和校正。 4、脚手架的计算 高支撑架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

(JGJ130-2001)。 脚手架的荷载取值:活荷载:1.0KN/M2,支撑主桁架的支点传到脚手架的力:3.0KN/M2。 模板支架搭设高度为16.0米,搭设尺寸为:立杆的纵距 b=1.00米,立杆的横距 l=1.00米,立杆的步距 h=1.50米。 图-1 落地平台支撑架立面简图 图-2 落地平台支撑架立杆稳定性荷载计算单元 采用的钢管类型为48×3.5。 一、基本计算参数[同上] 二、纵向支撑钢管的计算 纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面力学参数为 截面抵抗矩 W = 5.08cm3;

电气照明设计word版

2011级建筑电气工程技术专业课程设计 课程电气照明技术 班级电气 11 姓名刘焘 学号 35110004 指导教师胡联红 时间 2012年12月 城市建设工程系

目录 1 设计方案 (1) 2 用电负荷计算 (3) 3 导线和截面的选择 (8) 4 配电箱和开关的选择 (9) 5 照度计算 (10) 6 参考文献 (11) 7 附件课程设计图纸

设计方案 一、工程概况 1、本工程地上6层, 6层上面有个阁楼, 结构形式为框架结构, 功能为民用 建筑。 2、本设计包括大楼内部的电气部分, 其内容电源设置,防雷接地,照明配电, 配电系统的工作接地 二、设计依据 1、业主提供的设计任务委托书及各职能部门的批复文件 2、其他各种提供的相关技术资料。 3、现行国家和地方有关建筑电气设计规范,标准等 (1) 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16—92 (2) 《民用建筑设计防火规范》GB50016—2006 (3)《供配电系统设计规范》GB 50052—95 (4) 《低压配电设计规范》GB 50054—95 (5) 《建筑物防雷设计规范》GB 50057—1994(2000年版) 四、供电系统 根据建筑功能对供电可靠性的要求,本工程用电负荷按三级设计 1、供电方式:本工程由附近市政箱变低压配电房引来三路380/220V三相四 线电源至首层总配电箱, 在分别引至各用电点;本工程电力照明配电系统采用TN-S方式供电,进户处PE线接地 2、线路敷设:进户线选用电缆穿刚管埋敷设至总配电箱;支线选用铜芯电线 BV穿PC线管沿建筑物墙.地面、顶楼上暗敷设。 3、照明、插座均有不同的之路供电,所有的插座回路均设漏电器保护。 五、照明系统 1、卧室和客厅的插座均选用二加三孔型, 抽油烟机插座选用带指示灯及开关的三孔插座; 厨房和卫生间的灯具、开关、插座均采用防水防尘型。 2、翘板开关底边距地1.4m; 空调插座底边距地1.8m, 厨房的插座底边距地1.6m, 3、计量表箱嵌墙安装, 底边距地1.4m, 4、照明支路为单相双线制BV(3*1)PVC15 , 插座回路为BV(3*4)PVC20 5、楼梯间平台处照明灯具采用延时控制,以利于节能。 六、防雷 1、本工程按第三类民用建筑要求进行防雷设计。 2、各路电源进线均做重复接地并进行总等电位联结,其接地电阻小于1欧姆。接地网与总等电位箱连接均采用40×4镀锌扁钢 3、在屋面四周设置明装避雷带以防直击雷,

PTC Mathcad Prime 3.0 介绍

PTC Mathcad Prime介绍 通过业界领先的计算工具,允许工程师利用详尽的应用数学函数和动态、可感知单位的计算,完成产品设计过程中各类计算书文档。 建立公司内产品设计计算统一模板,轻松共享标准化计算,以提高产品计算的规范化和标准化。 一、软件功能描述 Mathcad Prime是针对全球工程师开发的行业标准技术计算工具。Mathcad Prime具有计算、数据操作和工程设计工作所需的所有求解能力和性能,功能极为强大。Mathcad Prime的标准化计算和重用技术可确保标准的符合性。Mathcad Prime通过将计算、图表、文本和图像结合在一个文档中,支持知识撷取和发布,而这些都有助于大型项目的管理。 Mathcad Prime 白板界面,提供工程师所见即所得的界面格式,简单易用,“白板”式计算环境,允许设计和工程计算文档的同步。Mathcad Prime 提供了与Microsoft word 相同的带状工具条的工具界面,方便工程师快速选取所需要的计算,编辑,集成等功能。 Mathcad Prime允许使用数学语言表示计算,因为Mathcad Prime结合了功能强大的计算引擎(可通过常规数学表示法访问)与功能全面的文字处理软件和图形工具。您可以用完全相同的形式键入纸张上的方程。键入方程后便会即时显示结果,同时您还可随意添加要随算式显示的文本(无大小限制)。通过Mathcad Prime可以更容易地表达计算的原理和假设,从而确保设计质量。 Mathcad Prime方程可求解符号和数字方程。您可将文本置于工作表上的任意位置,并在页面上添加二维和三维图形。甚至可以用来自其他应用程序的图像说明您的工作。Mathcad Prime充分利用了Microsoft的OLE 2对象链接以及嵌入标准,从而可与其他应用程序一道工作,作为客户端和服务器都可以支持拖放操作以及就地激活。 Mathcad Prime可实现单位系统之间的轻松混合和转换,通过检查工作表的量纲一致性来查出单位错误。可在首选的单位系统中工作,也可以针对特定的一组方程切换到另一个系统。 Mathcad Prime具体功能可以概述如下: 1.1 数学计算 Mathcad Prime可以进行一系列数学运算,通过输入一系列数学运算符“+,-,*,/、开方、求幂、求对、布尔运算”等完整的数学计算符号以及输入数字,最后键入“=“符号就可以得到计算结果,如: √ 标准的完整的工程函数和数学函数都包含在内。

34子午线网壳计算书

34子午线网壳计算书 直径34米子午线结构钢网壳 强度稳定计算书 编制:李群 校对:吴永浩 审核:赵家荣 一、设计规范 1(GB50341-2003 《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》 2(API650-2005 《焊接钢制油罐》 3(JGJ61-2003 《网壳结构技术规程》 4(GB50017-2003 《钢结构设计规范》 5(GB50009-2001 《建筑结构荷载规范》二、设计参数 1(静载:网壳自重300Pa 5mm 厚钢顶板自重450Pa 2(附加荷载(活载):1200 Pa 3(基本风压:600 Pa 4(基本雪压:600 Pa 5(操作压力:正压1960 Pa、负压490 Pa 6(试验压力:正压2200 Pa、负压1320 Pa 7(罐顶温度:50 ? 8(地震烈度:7 度0.12g 9(场地土类别:II 类 10(地面粗糙度:B 类 三、考虑的荷载工况如下: 1(静载+ 活载 2(静载+ 活载+ 风载

3(静载+ 风载+ 正压 4(静载+ 风载+ 负压 5(静载+ 雪载+ 正压 6(静载+ 雪载+ 负压 7(静载+ 风载+ 正压+ 温度 8(静载+ 风载+ 负压+ 温度 9(静载+ 雪载+ 正压+ 温度 10(静载+ 雪载+ 负压+ 温度 11(静载+ 半跨活载 12(静载+ 半跨活载+ 风载 13(静载+ 地震 14(静载+ 地震+ 正压 15(静载+ 地震+ 负压 四、罐顶钢网壳的网格划分及其几何数据油罐内径:D = 34m 钢网壳的曲率半径:Sr = 1.0D = 34m 子午线网格的划分频数为:28 Q235-B不等边角钢杆件:L 140x90x8 L140x90x8 截面特性:外形尺寸:140x90x8 mm; 截面积:17.6cm2; 惯性矩: Ix,669cm4; Iy,205cm4; 惯性半径:Rx,5.14cm; Ry,2.85cm; Rmin,2.19cm; 钢网壳网格的最大长度为:1272mm 壳体曲面外的长细比:λ= 1.6x1272/51.4 = 39.6 < [150] 外 壳体曲面内的长细比:λ= 1272/28.5 = 44.6 < [150] 内 杆件的最薄弱弯曲面:λ= 1272/21.9 = 58.1 < [150] 最弱 钢网壳的网格划分如下:

电气照明设计课程设计报告

电气照明课程设计 名称:电气照明设计 课程:电气照明 专业:建筑电气与智能化 学号:081305144 班级:智能0801 姓名: 指导教师:李新兵于照李世博 完成日期:2012.1.12 目录 一、课程设计任务书 (3) 二、电气设计总说明 (5) 三、电气设计依据 (7)

四、电气设计说明书 (8) 五、电气设计的计算 (9) 六、课程设计小结......................................................................................... . (12) 七、附录照明布置图与系统配电图 (13) 一、电气照明课程设计任务书 一、设计课题 题目:2号楼电气照明施工图设计 二、工程概况 详见各建筑图建筑说明 三、原始资料 1、工商局土建施工图纸一套(另附)

2、国家标准及相应设计规范。 四、课题要求 1、设计原则:国家现行有关电气设计规范及主管部门规定等。 2、设计范围:电气照明平面布置、照明电气设计、接地与电气安全等 3、设计成果:课程设计报告(设计说明书及计算书等) 电气施工图(系统图、平面图等) 4、设计要求:按工程施工设计深度要求设计、出图,全部图纸要求采用计算机绘制。 五、日程安排 本次课程设计时间共1.5周,进度安排如下: 设计准备,熟悉有关电气设计规范,熟悉本工程土建图及其它所提条件,绘制电气设计条件图。(1天) 照明平面布置、电气初步设计。(2天) 照明计算、负荷计算。(1天) 电气施工图设计、绘图,要求采用计算机绘制电气施工图。(3天) 整理计算书及图纸、写课程设计报告。(1天) 六、主要参考书

变配电房照度计算书

照度计算书 工程名: 计算者: 计算时间: 参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013 参考手册:《照明设计手册》第二版: 计算方法:利用系数平均照度法 1.房间参数 房间名称:变配电房 不规则房间周长: 49.60 m, 不规则房间面积: 142.51 m2, 灯安装高度H:3.00m,工作面高度H:0.75m 2.利用系数查表参数: 计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.67 顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30 参考灯具信息: 种类:,厂家: 数据来源:数据源自用户自定义 利用系数: 0.70 3.其他计算参数: 光源分类:三雄·极光,光源种类:T5高效节能荧光灯管,型号-功率:三雄·极光28 2400 单灯光源数:2,光源功率:56.00W 光通量: 2400lm,总光通量:4800.00lm 镇流器类型:,镇流器功率:0.00 房间类别: 维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 6.00W/m2 4.计算结果: E = NΦUK / A N = EA / (ΦUK) 其中: Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数 计算结果: 灯具数:10 实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 560.00W 计算照度: 188.62LX 实际功率密度: 3.93W/m2, 折算功率密度: 4.17W/m2 5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:188.62LX 符合规范照度要求! 要求功率密度:6.00W/m2, 实际功率密度:3.93W/m2 符合规范节能要求!

网架结构计算书

保管期限:长期 计算书 CALCULATION DOCUMENT 工程编号: 工程名称:烟台冀东润泰建材有限公司 矿渣堆棚 项目名称: 设计阶段:施工图 设计专业:屋盖网架结构 计算人: 校对人: 审核人: 审定人: 日期:

目录 第一部分工程概况2 第二部分结构设计参数3 2.1主要设计依据3 2.2材料3 2.3主要结构构件4 第三部分荷载参数(标准值)7 3.1恒荷载7 3.2活荷载(满布)7 3.3风荷载7 3.4温度8 3.5地震9 第四部分工况组合10 第五部分结构分析和验算错误!未定义书签 5.1计算模型错误!未定义书签 5.2计算结果错误!未定义书签 5.2.1 支座反力错误!未定义书签 5.2.2 杆件内力结果错误!未定义书签 5.2.3 杆件应力错误!未定义书签 5.2.4 节点位移结果(正常使用极限状态)错误!未定义书签 5.2.5 螺栓和焊接球节点验算错误!未定义书签 5.3支座(橡胶支座)验算错误!未定义书签 5.3.1 ZZ1支座验算错误!未定义书签 5.3.2 ZZ2支座验算错误!未定义书签 5.3.3 ZZ5支座验算错误!未定义书签 5.3.4 ZZ6支座验算错误!未定义书签

第一部分工程概况 1.建设单位: 2.工程地点: ·本工程建筑结构安全等级 [ ]一级[ √ ]二级[ ]三级·设计使用年限 [ ]5年[ ]25年[ √ ]50年[ ]100年·抗震设防烈度 []非抗震[ ]6度(0.05g) [ ]7度(0.10g)[√ ]7度(0.15g) [ ]8度(0.20g)[ ]8度(0.30g) [ ]9度(0.40g) ·耐火等级 [ ]一级[ √ ]二级[ ]三级[ ]四级注:用“√”表示选中

建筑供配电及照明课程设计

建筑环境与设备工程专业 (暖通方向) 《建筑供配电及照明》 课程设计 设计题目:某小区一六层综合住宅楼建筑照明设计 班级:建电0941 姓名: 学号: 指导教师:段春丽 完成日期: 2012年7月1日 能源动力工程学院建筑电气与智能化教研室 课程设计成绩评定表

本论文主 要阐述了某小 区一六层综合 住宅楼建筑电 气的设计依 据、原则和方法及设计选择的结论。该建筑一层为车库,一共有20个,二---六层是住宅,共四套住房,三个户型,其中套房三和套房四户型一样。主要设计内容包括:低压配电系统;照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算、电力负荷的计算等;进行导线及电气设备的选择与确定,灯具及插座的选择与布置。 本次设计完成图纸共7幅,具体参见图纸目录。 本设计为课程设计,其目的的通过学生在完成设计的同时更好的掌握所学的专业知识,将所学的知识运用到实际中去,锻炼学生解决问题的能力。 关键词 照度,插座,防雷接地,负荷计算 目录 第一章绪论 (3) 1.1 建筑电气概况 (3) 1.2 设计原则 (4) 1.3设计内容 (4) 第二章照明设计 (4) 2.1 概述 (4) 2.2 照明设计原则及计算方法 (5) 2.2.1照明设计原则 (5) 2.2.2 平均照度的计算 (5) 2.3 照明设计 (6) 2.3.1 光源类型的选择 (6) 2.4 照明配电系统设计 .................................. 错误!未定义书签。 第三章插座的设计 ..................................... 错误!未定义书签。 3.1 一般规定(规范) (7) 3.2 插座的安装 (8) 3.3 插座的布置 (8) 3.4 具体房间的布置 (9) 第四章低压设备的选择 (9)

叉车(堆垛机)上楼面的轮压等代荷载计算(Mathcad)

"XXXXXXX"项目楼面等代荷载计算书 ===================================================================一、设计依据 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 judy@https://www.wendangku.net/doc/d817839374.html,于2013年6月13日15:53 的关于堆垛车轮压的资料 二、示意图 三、等代荷载计算(情况一) :=m b cy0.055 :=m l 2.750 :=m e0.980

kN-m b 1b cy 0.7l ?+:=b 1 1.965=m b 1.627=m 等代荷载q e1 6.171=kN/m2五、板在局部荷载作用下抗冲切承载力计算 按《混凝土结构设计规范》式6.5.1-1 h 012025 ?:=h 095=mm f t 1.43:=N/mm2a 55:=mm b 40:=mm u m 570= mm kN M max 6.463 =kN-m b 1b cy 0.7l ?+:=b 1 1.98 =m b 1.337=m 等代荷载q e1 5.113=kN/m2四、等代荷载计算(情况二) b cy 0.040:=m l 2.750 :=m e 1.290 :=m kN M max P 1.01 ?:=M max 9.494=

βh 1.0 :=αs 20:= η1 1.273= η2 1.333=ηmin η1η2,():=η 1.273 =F i 0.7βh ?f t ?η?u m ?h 0?103??:=F i 68.987=kN 六、说明 等代荷载计算值不大于二层仓库区域的设计活荷载(10kN/m2) 该楼面能否运行堆垛机,最终仍需设备供货商的计算、复核,满足后方可实施.

2.3风机房照度计算书

照度计算书 工程名:国润城2.3期 计算者:吕洪宇 计算时间:2013.09 参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2004 参考手册:《照明设计手册》第二版: 计算方法:利用系数平均照度法 1.房间参数 房间类别:动力站房,照度要求值:100.00LX,功率密度不超过5W/m2 房间名称:送风机房(防护单元8) 房间长度L: 6.4 m 房间宽度B: 4.3 m 计算高度H: 2.40 m 顶棚反射比(%):70 墙反射比(%):50 地面反射比(%):10 室形系数RI: 0.80 2.灯具参数: 型号: 荧光灯JYH18 单灯具光源数:2个 灯具光通量: 1250lm 灯具光源功率:32.00W 镇流器类型:TLD标准型, 镇流器功率:5.00 3.其它参数: 利用系数: 0.60 维护系数: 0.80 照度要求: 100.00LX 功率密度要求: 5W/m2 4.计算结果: E = NΦUK / A N = EA / (ΦUK) 其中: Φ-- 光通量lm N -- 光源数量 U -- 利用系数 A -- 工作面面积m2 K -- 灯具维护系数

计算结果: 建议灯具数: 3 计算照度: 130LX 实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 110.00W 实际功率密度: 4.03W/m2 折算功率密度: 3.08W/m2 5.校验结果: 要求平均照度:100.00LX 实际计算平均照度:130LX 符合规范照度要求! 要求功率密度:5W/m2 实际功率密度:3.08W/m2 符合规范节能要求!

照度计算书 工程名:国润城2.3期 计算者:吕洪宇 计算时间:2013.09 参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2004 参考手册:《照明设计手册》第二版: 计算方法:利用系数平均照度法 1.房间参数 房间类别:动力站房,照度要求值:100.00LX,功率密度不超过5W/m2 房间名称:进风机房(防护单元8) 房间长度L: 5.9 m 房间宽度B: 4.3 m 计算高度H: 2.40 m 顶棚反射比(%):70 墙反射比(%):50 地面反射比(%):10 室形系数RI: 0.80 2.灯具参数: 型号: 荧光灯JYH18 单灯具光源数:2个 灯具光通量: 1250lm 灯具光源功率:32.00W 镇流器类型:TLD标准型, 镇流器功率:5.00 3.其它参数: 利用系数: 0.60 维护系数: 0.80 照度要求: 100.00LX 功率密度要求: 5W/m2 4.计算结果: E = NΦUK / A N = EA / (ΦUK) 其中: Φ-- 光通量lm N -- 光源数量 U -- 利用系数 A -- 工作面面积m2 K -- 灯具维护系数

道路照明计算书

道路照明计算书 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

设计计算书 项目编号: 2016SD037SS 设计阶段:施工图设计 项目名称:济宁市火炬路跨日菏铁路跨线桥工程 子项或构筑物名称:路灯工程 计算专业:电气计算书册数: 第册共页 计算:2017年8月3日 校对:2017年8月4日 校核:2017年8月4日 审核:2017年8月4日 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 一、项目概况 火炬路跨日菏铁路跨线桥工程:跨线桥全长829米,双向四车道,标准段宽米,接坡段长度277米。改建地面道路1247米,跨线桥:双向4车道,设计车速60km/h;地面道路:单向4车道,设计车速40km/h,路面为沥青混凝土路面。

二、设计条件 道路级别:主干路; 设计车速:跨线桥:60 km/h 地面道路:40km/h; 车道数:跨线桥:双向4车道地面道路:单向4车道; 路面宽度:跨线桥:地面道路:13m; 路面:沥青混凝土路面。 三、路灯初拟选用与布置 跨线桥:双向4车道: 路灯布置方式:两侧连续对称布置,沿道路方向,灯杆设置于防撞墩内; 灯具配光类型:半截光型; 路灯光源:200W LED灯(光效≥100lm/w); 路灯悬壁长度:2m。 地面道路:单向4车道 路灯布置方式:单侧布置,沿道路方向,灯杆中心距路沿石; 灯具配光类型:半截光型; 路灯光源:280W LED灯(光效≥100lm/w);

路灯悬壁长度:2m。 四、照明设计计算 1、跨线桥:双向4车道 (1)路面有效宽度Weff = ×()= (2)灯具安装高度H ≥× = 。 本工程拟选用灯杆高度,H=10m。 (3)路灯间距S ≤ = ×10 = 35m。 本工程拟设置路灯间距,S=30m。 (4)路面平均照度 依据路面平均照度公式:E = ηφMN/ (W S) 按照上述条件以及公式计算得: 路面平均照度:E =ηφMN/ (W S) = ×200×100××2/×30) = 31(lx)。 (5)照明功率密度:LPD = 200××2/×30) = (W/m2)。 地面道路:单向4车道 (1)路面有效宽度Weff = 13-1×()= (2)灯具安装高度H ≥× = 。

路灯照明计算书

截光型路灯使用范围: 快速路、主干路及迎宾路、通向政府机关和大型公共建筑的主要道路、市中心或商业中心的道路、大型交区纽。 半截光型路灯使用范围: 次干路、支路 非截光型路灯使用范围: 非机动车道、人行道 高压钠灯: 150W光通量14500, 250W光通量27000, 400W光通量48000, 利用系数0.7, 维护系数0.65 表2 维护系数k 防护等级维护系数 >IP54 0.7 ≤IP54 0.65 路灯排列方式N:双侧取2,单侧或交错取1 表3 路面有效宽度的计算 有效宽度单侧排列双侧排列中间排列悬挑长度XL Weff =Ws-XL =Ws-2XL =Ws ≤0.25H 注1:Ws—路面实际宽度,m;XL—悬挑长度,m。 路面平均照度要求CJJ45规定的 机动车交通道路照明标准值(维持值)见表

表5机动车交通道路照明标准值(维持值) 道路类型主干道次干道支路 路面平均照度维持值lx 20/30 10/15 8/10 注:“/”左侧为低档值,右侧为高档值,详见CJJ45的规定。 表2 1.已知路灯配置在主干道,选低档值Eav=8 lx,路面实际宽度Ws为6m,路灯防护 等级为IP54,路灯间距S为20m,路灯安装高度约6m,悬挑长度为1m,为单侧排列。由表2确定k=0.65; 由表3计算Weff = Ws-XL(0.25XH)=6-1.5=4.5m; 由表4核查H=6m≥1.2* Weff=5.4m; S=20m≤3.5H=21m 符合规定; 由前述知,道路灯双侧对称排列时N=1; 查表1 带入公式 F = Eav*Weff*S/(U*k*N) (8*6*20)/(0.2*0.65*1)=7384.62Lm (8*4.5*20)/(0.15*0.65*1)=7384.62Lm 选择一款大于等于7384.62流明的路灯产品就可以满足照度要求。100w 8000lm 2. 已知路灯配置在主干道,选低档值Eav=8 lx,路面实际宽度Ws为6m,路灯防护 等级为IP54,路灯间距S为60m,路灯安装高度约9m,悬挑长度为1.5m,为单侧排列。由表2确定k=0.65; 由表3计算Weff = Ws-XL=6-1.5=4.5m; 由表4核查H=12m≥1.2* Weff=5.4m; S=40m≤3.5H=42m 符合规定; 由前述知,道路灯双侧对称排列时N=1; 查表1

将台花园单层网壳屋面整体结构计算报告

将台花园整体结构计算报告

目录 第一部分结构计算说明 (1) 1.工程概况 (1) 2.复核依据 (1) 3.计算说明 (2) 4.复核内容 (3) 第二部分结构的静力性能 (4) 1.计算工况 (4) 2.壳体结构变形分析 (5) 3.柱顶变形结果校核 (19) 4.静力性能强度分析 (20) 第三部分结构的整体稳定分析 (24) 1.计算工况 (24) 2.特征值屈曲 (25) 3.全过程分析 (27) 4.稳定分析结论 (31) 第四部分结论 (32)

第一部分结构计算说明 1.工程概况 北京将台商务中心主要包括酒店、办公楼、商场及冬季花园。如图1.1.1所示。冬季花园屋面投影面积约六千平米,由冬季花园单层网壳玻璃屋面和东立面竖向单索玻璃幕墙两部分组合而成。北立面及西立面为普通框式幕墙和铝板包饰带。冬季花园屋面钢结构为单层网壳结构,大致呈三角形。 冬季花园 图1.1.1 冬季花园效果图 受晶艺玻璃工程有限公司委托,我研究室复核了冬季花园整体结构在各种荷载工况作用下的变形及承载能力,包括屋面网壳变形、立面幕墙变形、柱顶侧移以及杆件应力、拉索和拉杆强度等,并复核了结构的整体稳定性能。 2.复核依据 2.1 业主提供的资料 1)将台商务中心冬季花园SAP2000计算模型及计算书(11月15日) 2)将台商务中心冬季花园钢结构施工图(7月7日) 2.2 国家现行规范 1)建筑抗震设计规范GB50011——2001 2)钢结构设计规范GB50017——2003 3)网壳结构技术规程JGJ61——2003 4)玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003

照明设计计算书

工业园区路网工程照明设计计算书 计算:复核: 工业园区路网工程:西路为双向4车道城市Ⅱ级主干道;园区一路为双向4车道城市Ⅱ级次干道;园区二路、园区三路、凤凰路为双向2车道城市Ⅱ级支路。本次设计路段范围内的行车道和人行道的照明设计。城西路机动车道平均照度Eav=22.56Lx,人行道平均照度Eav=11.44Lx,照度均匀度Emin/Eav≥0.4;园区一路机动车道平均照度Eav=14.40Lx,人行道平均照度Eav=8.71x;照度均匀度Emin/Eav≥0.35;园区二路、园区三路、局下路、凤凰路机动车道平均照度Eav=7.56Lx,人行道平均照度Eav=6.14Lx;照度均匀度Emin/Eav≥0.3;一.设计标准 1.CJJ45-2006《城市道路照明设计标准》; 2.GB50289-98《城市工程管线综合规划规范》; 3.GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》; 4.GB50054-95《低压配电设计规范》; 二.高度及间距计算 西路设计选定数据表格 园区一路设计选定数据表格 园区二路、园区三路、凤凰路设计选定数据表格

三.照度计算(利用系数法) 1.道路组成形式 西路车道利用系数0.38,人行道路利用系数0.31,防护等级IP 65,维护系数0.70,光通量为(23750Lm+13500Lm),路宽36米,断面形式5米人行道+3.5米非机动车道+1.5米机非分隔带+8米机动车道+8米机动车道+1.5米机非分隔带+3.5米非机动车道+5米人行道; 园区一路车道利用系数0.4,人行道路利用系数0.35,防护等级IP 65,维护系数0.70,光通量为(13500Lm+5600Lm),路宽24米,断面形式4.5米人行道+7.5米机动车道+7.5米机动车道+4.5米人行道; 园区二路、园区三路、凤凰路车道利用系数0.32,人行道路利用系数0.26,防护等级IP 65,维护系数0.70,光通量为(8500Lm+8500Lm),路宽18米,断面形式4.5米人行道+4.5米机动车道+4.5米机动车道+4.5米人行道; 2.灯杆布置、灯具及光源的选择 西路双臂路灯沿机非分隔带对称布置。臂长2.0米,杆高10米,仰角10度,间距35m; 路灯功率250W+150W(光源光通量:22500Lm+13500Lm)。 园区一路双臂路灯沿人行道双侧对称布置。杆中心距路缘石边0.65米,杆高10米,臂长2.0米,仰角10度间距35m;路灯功率150W+70W(光源光通量:13500Lm+5600Lm)。 园区二路、园区三路、凤凰路双臂路灯沿人行道双侧交错布置。杆中心距路缘石边0.65米,杆高10米,臂长2.0米,仰角10度间距28m;路灯功率100W+100W(光源光通量:8500Lm+8500Lm)。 高压钠灯镇流器损耗按灯具功率的10%计,功率因数补偿后达到0.9,灯具配光类型均为半截光型。

照明节能计算书

照明节能计算书 计算地点: 主要房间,设备机房 场所类别: 变配电站,计算机网络中心,控制室,泵房,风机房,车库,储藏室,办公室---------------------------------------- 依据规范---------------------------------------- 1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004 2 : 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 ---------------------------------对光源和灯具的要求--------------------------------- 适用光源的相关色温K; GB50034-2004 : :3300~5300 对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥80; CIE : ≥80 灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20 功率因数GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9 灯具效率η GB50034-2004; 开敞式≥75%; 磨砂保护罩≥55%; 格珊≥60% 频闪限制GB50034-2004 : 宜防止频闪 噪音限制(dB) GBJ118-88: ≤55 亮度限制GB50034-2004: - 灯具选择:GB50034-2004:照明灯具均采用节能型灯具,荧光灯使用电子型镇流器; 特殊要求GB50034-2004 : 爆炸或火灾危险场所使用的灯具,应符合国家现行相关标准和规范的相关规定; ------------------------------------对场所的要求------------------------------------ 水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 300; CIE : 500; 计算取值= 300 参考平面及其高度d(m); GB50034-2004 : 0.75; 计算取值= 0.75 维护系数K; GB50034-2004 : 0.80 照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7 统一眩光值UGR GB50034-2004 : ≤19 照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 变配电站:现行值=8; 目标值=7; 取值:现行值;照度值:200 Lx 计算机网络中心:现行值=18; 目标值=15; 取值:现行值;照度值:500 Lx 主控制室:现行值=18; 目标值=15; 取值:现行值;照度值:500 Lx 泵房:现行值=5; 目标值=4; 取值:现行值;照度值:100 Lx 风机房,空调机房:现行值=5; 目标值=4; 取值:现行值;照度值:100 Lx 车库,停车间:现行值=4; 目标值=4; 取值:现行值;照度值:75Lx 储藏室:现行值=5; 目标值=4; 取值:现行值;照度值:100 Lx 普通办公室:现行值=11; 目标值=9; 取值:现行值;照度值:300 Lx 本次土建施工图设计能满足现行国家建筑照明设计标准要求。 二次装修区域照明严格按照<建筑照明设计标准>GB 50034-2004中要求执行。 制作人:校对:审核:

照明设计计算书

《建筑照明》课程设计 设计题目:长春明珠三期照明设计计算书 专业:电气工程及其自动化 班级:电气031 姓名:李桂德 学号:26 指导教师:王琮泽 提交日期:2007.03 成绩|: 吉林建筑工程学院电气与电子信息学院

目录 摘要 (3) 第一章绪论 (4) 第二章方案论证 (5) 第三章照明系统设计 (10) 第四章负荷计算 (16) 第五章防雷接地系统 (17) 个人体会 (18) 参考文献 (18)

摘要 改革开放以来,随着人民生活水平的日益提高,现代科技的日新月异。越来越多的现代化家用电器进入家庭,人民对于用电数量和质量的要求也越来越高。旧的供电模式已不能承受线路的电流,同时也存在一些安全隐患。这就要求我们从事电气工作人员,本着安全、合理、经济、可靠的原则,对建筑物用电精心设计、施工。 这次课程设计的题目是:长春明珠三期住宅楼照明设计。建筑为六层住宅,每层三单元,一梯二户,每层层高为2.7米。其设计包括照明、插座、等电位及防雷设计。 照明设计以经济、舒适为原则,优先考虑先进、可靠。电力系统采用放射式的方式进行配电,以达到安全可靠设计要求,还要做到远近期相结合并考虑扩充的可能性,适当留有余量,以达到节约能源、保护环境、建立优质高效、经济舒适、安全可靠,提高人们的生活质量和工作效率。

第一章绪论 一、设计题目:长春明珠三期照明设计 1.基本概况 该建筑为六层住宅楼,每层三单元,一梯两户。总建筑面积为645.21 m2,建筑高度为16.7m.为框架结构。 1)每层层高2.7米 2)室内外高差0.5米 3)反射系数Pw=0.5,Pc=0.5,Pf=0.2 二、设计目的: 课程设计是教学环节中的重要组成部分,是衡量教学质量的重要指标。通过课程设计可以很好地检查学生对本门课程的掌握程度,基本能力及工程的实践能力,为从事专业工作打下良好的基础。 1、使学生对本门课程进行一次全面的复习和总结。 2、使学生对本门课程的理论知识进行一次全面的应用和实践,提高分析问 题和解决问题的能力。 3、使学生学会用国家颁布的规范、规程及有关标准资料及各厂家的产品手 册、样本进行正确的选择电气设备和正确设计。 4、使学生在绘制施工图方面得到锻炼。 三、设计原则: 1、设计原则 (1)、安全:设计阶段应首先充分注意安全用电问题,要从生命、设备、系统及建筑等方面全面考虑。 (2)、合理:一方面要符合国家有关政策和法令,符合现行的行业行规要求,另一方面要符合建筑方的经济实力、运行维护及扩充发展等的要求。 (3)、可靠:体现在供电电源和供电质量的可靠性。 (4)、.实用:考虑降低物耗,保护环境,综合利用等实用因素。如提高功率因数,深入负荷中心,选用高效电光源,选用节能开关等等。 (5)、先进:杜绝使用落后、淘汰设备,不使用未经认可的技术,要充分考虑未来发展。 四、设计内容及工作量 1.设计说明书 内容包括:照度计算、负荷计算、线缆及保护管的选择和配电箱的选择。 2、图纸: 1)设计说明、图例、图纸目录 2)标准层照明平面图 3)标准层插座平面图

汽车吊上楼板作业计算

无锡惠山万达广场大商业采光顶工程 35t 汽车吊上结构楼板计算书 1、概况 圆形采光顶钢结构为跨度31.6m 单层网壳结构,网壳顶标高25.6m ,主要由GC-1、GC-2、GC-3、GC-4构件组成,其中GC-1、GC-3为主龙骨,其余为连系件(如下图所示)。 GC-1GC-3GC-4GC-2 圆形采光顶钢结构平面图 15.900(4F) 25.600 圆形采光顶钢结构剖面图

2、吊车荷载及尺寸 根据施工方案,35t汽车吊吊装穹顶钢结构最不利工况为:吊装半径10m,吊重1t,即起重力矩为10t2m。 3、吊车支腿压力计算 (1)计算简图 计算简图 (2)计算工况 工况一、起重臂沿车身方向(α=0°) 工况二、起重臂垂直车身方向(α=90°) 工况三、起重臂沿支腿对角线方向(α=48°) (3)支腿荷载计算公式: N=ΣP/4±[M3(Cosα/2a+Sinα/2b)] 式中:ΣP——吊车自重及吊重; M——起重力矩; α——起重臂与车身夹角;

a——支腿纵向距离; b——支腿横向距离。 (4)计算结果 A、工况一、起重臂沿车身方向(α=0°) N1=N2=ΣP/4+[M3(Cosα/2a+Sinα/2b)] =(32.3+1)/4+103(1/10.7)=9.26t N3=N4=ΣP/4-[M3(Cosα/2a+Sinα/2b)] =(32.3+1)/4-103(1/10.7)=7.39t B、工况一、起重臂垂直车身方向(α=90°) N1=N3=ΣP/4+[M3(Cosα/2a+Sinα/2b)] =(32.3+1)/4+103(1/12)=9.16t N2=N4=ΣP/4-[M3(Cosα/2a+Sinα/2b)] =(32.3+1)/4-103(1/12)=7.49t C、工况一、起重臂沿支腿对角线方向(α=52°) N1=ΣP/4+[M3(Cosα/2a+Sinα/2b)] =(32.3+1)/4+103(Cos52°/10.7+Sin52°/12)=9.57t N4=ΣP/4-[M3(Cosα/2a+Sinα/2b)] =(32.3+1)/4-103(Cos52°/10.7+Sin52°/12)=7.09t N2=ΣP/4-[M3(Cosα/2a-Sinα/2b)] =(32.3+1)/4-103(Cos52°/10.7-Sin52°/12)=8.41tt N3=ΣP/4+[M3(-Cosα/2a+Sinα/2b)] =(32.3+1)/4+103(-Cos52°/10.7+Sin52°/12)=8.41t 35t汽车吊开行于地下室顶板上,每个支腿下设置0.2m*0.2m*2m道木三根垫实,道木扩散面积为1.2m2。 汽车吊作业时要求吊车的四个支腿不同时位于一个楼板板块内,即一个楼板板块内只有一个支腿支撑。按支腿位于单个板块中间时为最不利工况计算,柱网间距为8.4m,楼板跨度按8.4m计算,则Mmax=1.3*9.57*8.4/4=26.13t2m,1.3为活载动力系数。 根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中附录B——楼面等效均布活荷载的

相关文档