文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排水竖井工程施工设计方案

排水竖井工程施工设计方案

排水竖井工程施工设计方案
排水竖井工程施工设计方案

排水竖井施工组织设计

1.工程概况

排水竖井中心里程YK8+191.5,竖井设计直径2m,深35.35m,为永久性排水竖井。其中加强衬砌段23m,普通衬砌段11m,井口锁口段1.35m。

加强衬砌段设计情况:1.5m长φ22砂浆锚杆间距100×100cm;C20喷射砼厚10cm;φ6.5钢筋网,网格间距25×25cm;C20模筑衬砌砼厚30cm。

普通衬砌段设计情况:C20喷射砼厚8cm;φ6.5钢筋网,网格间距25×25cm;C20模筑衬砌砼厚25cm。各型衬砌段设计情况见图1、图2、图3

图1 普通衬砌段设计图图2 加强衬砌段设计图

图3 竖井纵断面图

竖井地表主要为坡积含块、碎石砾质粘性土,下为细~中粒花岗岩;总体呈块、碎石镶嵌结构,局部呈碎屑状松散结构,稳定性差~较差,属Ⅳ级围岩。

2.总体施工方案

竖井施工采用人工钻眼爆破的方式进行开挖;人工扒碴进斗,提升设备出碴;风钻打设锚杆,挂网,自动计量拌合站生产砼,喷射砼采用湿喷施工工艺;防水板按厂家提供的施工工艺进行施工,衬砌采用定制钢模进行施工,衬砌砼采用商品砼。

总体施工工艺流程为:测量放线→井口锁口段→井身施工开挖→初期支护→防水层→二次衬砌。

3.施工方法

3.1竖井测量放线

根据设计图纸测量放线,定出竖井中心及竖井直径。

测量员根据施工图纸提供的坐标点,水准点和平面布置图,进行轴线和桩位放样,将主要轴线标注到四周建筑物或围墙上,坐标点在固定物体上做记号并加以保护。

桩位放样完毕后,测量组先将放样结果交项目技术负责人验收。

项目技术负责人验收合格后,再请专业监理工程师验收;验收合格后,经双方负责人在桩位放样单上签字认可,将放样结果形成文件,方可进行下道工序的施工。

桩位均用Ф12钢筋头钉入地下200mm或用红油漆在水泥地上做记号,钢筋顶部涂以红油漆,以利于检查核对。

3.2施做井口锁口段及安装提升设备

在做好现场临建后,进行竖井井口锁口段开挖,锁口段长1.35m,采用人工配合挖掘机进行开挖,并对锁口段地基进行夯实,承载力满足设计要求。外模采用木模,模采用小型钢模人工绑扎钢筋,商品砼浇筑。

在井口锁口段施做完毕及达到70%强度后,架设提升设备,提升设备采用自制型钢制作的钢架和电动葫芦组成,最大提升能力为0.5t,安装完毕后请安全工程师及安全监理工程师进行验收,验收合格后投入使用。其中钢丝绳、吊桶、轴承支架、开关均必须进行检查,合格后方可使用,提升设备在使用中经常检查。提升设备安装如图4所示。

电葫芦

图4 提升设备安装图

在开工前应该检查提升设备是否完好,防止施工过程中吊索断裂导致的物体掉落。电葫芦用按扭式开关,上班前、下班后均应有专人严格检查并且每天加足润滑油,保证开关灵活、准确;铁链无损,有保险扣且不打死结;钢丝绳无断丝。支架应稳定牢固,使用前必须检验其它安全起吊能力。

在锁口段及安设好提升架后,在井口周围施做高1.2m的护栏,并设置安全标识。

3.3井身开挖

(1)土方开挖

土方采取往下分段开挖,每段挖深高度取1.0~1.2m为一段。孔挖出的土装入吊桶,采用电动葫芦提升设备将渣土垂直运输到地面,堆积到井口2米以外指定地点,由专门运输小组采用小型车(翻斗车)运到弃土场。井壁必须修正修直,偏差控制在20mm以。

控制措施:a.垂直度:将桩顶部十字交叉线拉起,从交叉点处放下垂球、检查垂球尖部是否在孔中心。发现偏斜及时调整。b.直径:①每挖一循环校正一次井径;②用一根和井径等长的直杆测量,直杆中心应在桩位中心。发现偏差及时调整。

(2)石方开挖

开挖进入持力层,如遇坚硬的岩层用风镐极难掘进时,采用松动爆破。成孔采用手持式风钻,钻孔前准确标定炮孔位置,并仔细检查风钻的风管及管路是否连接牢固,钻机的风眼、水眼是否畅通,钻杆有无不直、带伤以及钎孔有无堵塞现象等。钻孔由一人操作,双手持风钻对正位置,使钻钎与钻孔中心在一条直线上。钻孔时先开小风门,待钻入岩石,加大风门。钻孔应根据岩层性质合理布置并严格掌握钻眼方向、深度及间距。采用多孔小药量松动爆破,炸药采用防水硝铵炸药,电雷管引爆。实际工作中,可根据经验、炮孔深度和岩石坚硬情况

来确定用药量。装药长度一般控制在炮孔深度的1/3-1/2。装药并堵塞炮孔后,对爆破线路进行检查,发出爆破信号,撤离人员,设置警戒方可放炮。

炮眼布置及装药量如下图5所示:

中空眼:眼深1.40,孔径50;

掏槽眼:眼深1.20,孔径42装药300

辅助眼:眼深1.0,孔径42装药320

周边眼:眼深1.0,孔径42装药245。

图5爆破施工图

钻眼及装药根据实际地质条件及施工反馈信息及时进行调整。

详细的爆破设计见专项爆破施工方案。

3.4初期支护

初期支护的施工工序:开挖后周边找平并初喷砼→系统支护(锚杆、钢筋网)施工→复喷砼至设计厚度→下一循环。

3.4.1砂浆锚杆

砂浆锚杆为φ22砂浆锚杆,长1.5m,间距100×100cm;

砂浆锚杆为加强衬砌段设置,施工时采用人工风钻钻锚杆孔,人工安装锚杆,砂浆终凝后安设孔口垫板,垫板应垂直于喷层砼或岩面。

锚杆安装要求:①孔位偏差不大于±50mm,空洞保持直线;孔深不得小于图纸所示长度,杆体露出面的长度,不应大于喷层厚度;②锚杆砂浆必须饱满,按规要求每300根锚杆抽验一组,每组3根,锚杆的抗拔力不得低于设计。

3.4.2钢筋网制安

钢筋网用φ6.5钢筋制作,网片在钢筋加工场地加工成型,现场人工安装,钢筋网必须紧贴岩面,用电焊点焊或绑扎固定在锚杆上,网片间搭接长度至少一个网格。保护层不小于20mm。

钢筋网片的加工和安装要求:绑扎缺扣和松扣的数量不应超过绑扎总数的10%,钢筋网片漏焊、开焊不得超过焊数的2%,且不应集中。

3.4.3喷混凝土

开挖后立即进行初喷封闭围岩,充分发挥围岩的自稳能力。采用湿喷砼施工工艺,喷砼由自动计量拌合站生产。喷射砼机放置在竖井井口,喷射管下到竖井掌子面进行喷射作业。

1)原材料选用

①石子选用坚硬的碎石,粒径不大于15mm。

②砂子选用坚硬的中砂。

③骨料级配应采用连续级配,并控制在规定的级配曲线围以。

④堆放待用的砂石料应提前进行洒水预湿,使骨料具有一定的含水率,一般使砂石料含水率达到7~8%(即拌和料水灰比为0.35左右为宜)。

⑤检查电缆、水管和风管、设备等是否满足开机前的全部要求。

⑥选用无碱液体速凝剂。

2)喷射混凝土作业

①准备工作完成后,开始喷射前,首先打开进风管总阀门,上风路阀门开启1/3圈,再调整下风路到大约0.5~1.0kg/cm2空载风压(取决于料流输送距离),然后喷射手开启喷头水阀,喷水预湿围岩表面。

②待喷射机调试好后,在料斗连续上料,保持料斗始终装满料。

③开始喷射时,要先送风,然后再开机送料。此时,喷射手应根据受喷面和喷出的混凝土情况,调整风压大小,料流冲击力适中,回弹小和喷层表面湿润、平整光滑、无流淌现象为原则。

④喷射部位应按顺序从下到上,分段、分片进行。喷射前先将受喷面凹洼处喷涂找平。

⑤喷射手要掌握好喷射距离和角度,一般喷嘴至受喷面的距离以0.6~1.0m为宜;喷射料束应与受喷面尽量保持垂直。

⑥喷射料束运动轨迹,环形旋转水平移动一圈压半圈,环形旋转直径为0.6m左右,喷射第二行时,依顺序从第一行起点上方开始,行间搭接2~3cm。

⑦喷射时旋转速度及一次喷射厚度,以2秒左右转动一圈为宜;一次喷厚以不坠落时的临界状态为度。

⑧当有钢筋时,应使喷嘴靠近钢筋,使喷射角度稍偏一些,使钢筋的保护层厚度达到2cm

以上。

⑨喷射时的工作风压应根据输送距离的长短来调整确定。一般工作风压控制在

0.15~0.25MPa围之。

⑩在喷射作业完成或因故暂停喷射时,应先停料,再停风,以避免造成堵塞管道现象。

3)喷射混凝土施工注意事项

①喷射混凝土原材料应先检验合格后方能使用,速凝剂应注意保管好,防止变质。

②喷射前检查机器和风水管路及受喷面情况,确认无误后再喷射。

③搅拌砼时,应按设计配合比投料,计量要准确,定时校验计量装置。

④喷射时,风、砼压要稳定,通风和照明应保证。

⑤喷射操作人员应穿戴防护用品。

⑥要重视对喷射混凝土的养护,养护时间不小于14天。

3.5防水层施工

3.5.1防水板施做

初期支护与二次衬砌间设防水板作为防水层,防水板全井铺设。材质符合设计要求标准。

(1)基面处理

基面处理:铺设防水层前对初期支护大致找平。对外露的锚杆切除、磨平,水泥砂浆封堵找平等,基层平整度符合D/L≤1/6。出水点处理:在铺设防水板前,初期支护喷层表面漏水及时处理,采用注浆堵水或埋设排水管直接引排,应保持基面的干燥。

(2)铺设防水板

防水板采用无钉铺设方法,一次铺设长度根据混凝土循环灌筑长度确定,铺设前先行试铺,再加以调整。防水板采用无钉孔铺设,即先用φ80塑料垫圈和射钉将无纺布固定于基面上(垫圈间距:拱0.5m~0.7m,边墙1.0m~1.2m,呈梅花型布置),再将防水板应用专用自动双缝热熔焊接机按照预定的温度、速度焊接在垫圈上。防水层施工程序见图6。

(3)防水板焊接

用专用熔接器热熔粘接,形成双焊缝,中间有一空腔用于充气检查焊缝的严密性,当纵向接缝与环向接缝成十字交叉时(十字形接缝),事先对纵向接缝外的多余搭接部分齐根处削去,将台阶修理成斜面并整平。

(4)防水板质量检查和处理

①外观检查:防水板铺设均匀连续,每一单焊缝宽度不应小于25mm,搭接宽度不小于

某项目给排水设计方案说明

给排水设计方案说明 一、设计依据 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014; 2、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 3、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 5、《气体灭火系统设计规范》GB370-2005; 6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 7、《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003(2009年版); 8、《室外给水设计规范》 GB50013-2006; 9、《室外排水设计规范》GB50014-2006,2011版; 10、《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010); 11、建设单位提供的有关设计资料; 12、其它相关专业提供本工程设计图纸及资料。 二、设计范围 室外给排水系统、室内给排水系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体自动灭火系统。 三、室外给水设计 1、水源 以市政给水管为水源,从周边的市政给水管网上引入一根DN150的给水管,引到地下室泵房和一层给水点,以满足本建筑物的生活消防用水要求。 2、用水量 根据国家给水工程规范标准与当地具体情况确定本建筑物的用水量标准。 生活用水量标准: 办公 50L/人.d 绿化灌溉 2L/m2.d 车库冲洗 2L/m2.次 四、室外排水 1、污水

按环保要求,生活污水排出室外后,经化粪池处理后的生活污水排入市政污水管网。 2、雨水 设计重现期取2年,降雨历时10分钟。道路雨水由雨水篦子收集后排入市政雨水管道。地下车库出入口处由雨水沟截流雨水,排入室外雨水管道。 五.室内生活给水系统 市政水压供水范围内楼层由市政给水管网直接供给。超出市政供水范围的楼层采用变频加压机组供水。 地下室设生活水箱,变频加压机组。水压超过0.35MPa的楼层设置支管减压阀。 六.室内排水系统 1、污水 室内污水直接排入室外化粪池,经化粪池处理后排入市政污水管网。地下室污水由潜污泵提升排出。含油废水经室外隔油池处理后方可排入室外污水管。 2、雨水 屋面雨水经雨水斗收集后,排入室外雨水检查井,屋面雨水排水采用重力雨水斗。屋面雨水设计重现期为50年,降雨历时10分钟。 七.消防系统 1、设计范围 本建筑用地红线范围内室内外消防系统。 2、消防用水量 a、室外消防用水量: Q=25L/s×3.6×2(h)=180m3,火灾延续时间按2h计。 b、室内消防用水量: Q=15L/s×3.6×2(h)=108m3,火灾延续时间按2h计。 c、喷淋用水量 Q=35L/s×3.6×1(h)=126m3,火灾延续时间按1h计。

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

室外排水工程施工方案

建筑兄弟平台住宅项目室外排水工程 施 工 方 案 优创建筑工程有限公司 2019年11月

第一章工程概况简述 一、编制依据: 1、设计施工图 2、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 5、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 6、《工地现场临时用电安全技术规程》 JGJ46-2005 7、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 二、工程概况 本工程总建筑面积386427.1㎡,其中地上建筑面积约182355.90㎡,地下建筑面积69786.97㎡,用地性质为住宅用地,容积率为1.87,建筑密度为 22.16%,绿地率为36%,由25栋15层高层、一栋地下车库、及3栋配套用 房组成,其中高层上部为PC结构。建筑总高度为45 米,建筑室内外高差 0.30米,高层层高3.0米。±0.00相当绝对高程5.4米 第二章施工准备工作 1、施工环境准备 1)落实现场坐标、定位尺寸、水准点及水、电接口的情况。 2)现场平面规划、布置。 3)现场临时设施、排水措施。 4)做好施工区段内的共用设施保护措施。

5)既有道路破除、清理。 6)地下室顶板防水层及刚性层施工完毕。 2、技术准备 1)组建项目管理班子,分工明确,职责分明。 2)认真组织有关人员了解施工现场,熟悉施工图纸,议定施工程序。 3)对施工要点、难点部位,进行研讨,制定针对性的技术措施。 4)进行图纸会审,并做好记录工作 5)做好各项材料、机械、半成品和劳动力计划。 6)进行多层次的技术、安全、质量、文明施工、现场管理制度交底。 7)组织编制施工图预算,提出材料计划单。 8)根据原始水准点和坐标点,做好测量定位桩的引测,并采取必要的保护措施,消除线位内一切障碍物。 9)严格执行材料进场与预算的校对工作,制定原材料及成品、半成品的进场,材质的交验检查程序,杜绝不合格材料的进场使用。 10)组织工人进场后进行现场教育,技术交底,安全规范教育。制定雨季施工措施,并落实到位,严格执行。 3、材料准备 施工前即开始进行材料的准备,根据施工图计算各种材料数量,并结合施工

矿山竖井提升

矿山竖井提升 【摘要】竖井提升方案比较,主、副竖井提升系统计算:钢丝绳单重、安全系数计算,提升能力计算,电动机计算,罐道钢丝绳的计算。 【关键词】“提升系统”钢丝绳安全系数电机功率提升机 1.前言 竖井提升是联系井上、井下的咽喉要道,它担负着矿石、废石、人员、材料和设备的垂直提升任务。因此,提升系统选择的正确与否是直接影响矿山生产能力的重要问题。 竖井提升系统的选择,影响因素很多,诸如矿山规模,运输方式,矿井通风,具体提升任务(主、副或混合提升),矿、岩物理性质等。因此,提升系统一般应经过方案比较后方可确定。 2.以哈密黄山东铜镍矿12号矿区为例详细说明 本矿生产规模66万t/a,采用主、副井提升。 2.1主、副井提升有两个方案可选用。 方案一:主井井筒内装备两台3.2m3单绳翻转式箕斗互为平衡的单绳缠绕提升系统,井深760.344m。主井只担负2000t/d矿石的提升任务。经提升校核计算:选用2JK-3.5×1.7/11.5E单绳提升机,电动机选用Z800-1型,N=1520KW,n=600r/min,U=750V。副井井筒内装备一套4#多绳双层罐笼与1500×500mm多绳平衡锤互为平衡的多绳摩擦提升系统,井深为785.344m。副井担负160t/d废石、人员、设备的任务。经提升校核计算:选用JKMD-2.8×4(I)E型多绳摩擦落地提升机,电动机选用Z560-2A,N=750kW,n=600r/min。 方案二:主、副井井筒内各装备一套4#多绳双层罐笼与1500×500mm多绳平衡锤互为平衡的多绳摩擦提升系统,井深均为725m。主、副井各担负一半矿石(1000t/d)一半废石(80t/d)及其它的提升任务。经提升校核计算:主、副井分别选用一台JKMD-2.8×4(I)E多绳提升机,电动机各选用一台Z450-5A,N=700KW,n=600r/min,U=750V。 通过对以上两个方案的技术经济比较,方案一的主井双箕斗定点装矿的提升能力强,有回旋余地。充分利用势能使操作人员少,装、卸矿简单。由于箕斗提升有粉矿洒落,需要回收,因此主、副井的井筒较深,还必须有矿石主溜井,基建时间较长,投资比方案二略大。方案二的主、副井为罐笼井,矿车进出罐笼复杂,操作环节多,需人员多。但井筒较浅,投资较少,基建时间较短。

市政排水管道工程施工方案

市政排水管道施工方案 作者:管道修补器,管道连接器发表时间:2010-8-21 6:33:29 排水管道施工之前,应认真做好施工前的各项准备工作和管线测量放样。调查好各种施工条件,以保证施工活动的顺利进行。另外,现场施工准备还应与预制件加工准备相结合、与施工班组相结合。其程序为 1、中线测量____________ 在施工中,根据设计设定的路线控制点,在现场测中线的起点、终点控制中心桩(用木桩固定,桩顶钉中心钉设定)。 2、坡度板 埋设坡度板间距设为10米左右,当机械挖槽时应在人工清槽前埋设坡度板。坡度板应埋设牢固,不应高出地面,伸出槽帮长度不小于30 cm。坡度板的截面尺寸为8 X 20 cm。坡度板上的管线中心钉和高程板的高程钉保持垂直。 1)、沟槽开挖 首先清除开挖范围内不可利用土方全部挖除运至指定地点。 沟槽开挖采用以机械开挖为主,人工开挖为辅,沟槽开挖将采用单坡式放坡,坡度按1: 0.33放坡,挖土机挖至离设计标高200mm时,采用人工清底,并在槽底两侧留排水沟,以防止沟槽底浸泡。 2)、立模浇筑混凝土基础 根据道路中心线由技术员、施工员共同定岀管位中心线后在两侧立模。模板采用新模板。木模要求立稳、 标高准确,设100mm碎石垫层,垫层要求级配碎石表面无风化,基本平整。底板采用C20砼浇筑,底板 砼用平板震动夯实机震动二次后,抹平拉毛,并及时加盖草袋养护。 3)、安管、稳筋 安管采用机械下管,操作中应轻轻放下,以免撞坏底板,两管连接用卷扬机拉紧,管口基本平接调整管底标高后,方可进行下一接管的吊安。 4)、稳筋浇砼 在管道吊装完毕后立模浇筑稳筋砼,浇筑时应两边同时进行,用插入式震动棒反复振捣,直至管底充实方可。 5)、窨井 所有窨井均采用砖砌园井,直径为①1000。窨井做法严格按市政设计院通用图进行施工。 6)、闭水(污水管道要求) 待窨井砌筑完毕,封头保养好后,方可进行。 先放水浸泡24小时后,目测无明显渗漏方可进行闭水试验。 7)、回填 回填待闭水合格后进行,首先抽干槽内积水,在有土地段用挖机将土挖至沟槽边。在无土地段,全部用挖 运1km外土方到沟槽边平土,反复翻耕,用挖机回填,回填厚度为每300mm 一层,人工整平后夯实,分 层回填,注意沟槽两边同时进行。当回填到一定高度后,采用双向振动夯实机碾压密实。 一. 编制依据

排水工程施工设计方案

一、编制依据 1、本工程招投标文件、施工设计图纸。 2、及上海市有关的施工验收规、规程等。 《市政地下工程施工质量验收规》(DG/TJ08-236-2006) 《给水排水管道工程施工及验收规》(GB50268-2008) 《给水排水构筑物工程施工及验收规》(GB50141-2008) 《市政道路、排水管道成品与半成品施工及验收规程》(DGJ08-87-2009)《玻璃纤维增强塑料夹砂排水管道施工及验收规程》(DGJ08-234-2001)《化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规》(HGJ229-91) 二、雨污水管道工程概况 本工程管道工程埋深<4.0mDN300~DN400雨水连管及污水管采用PVC-U加筋管,“T”型橡胶圈承插接口;环刚度≥8 kN/m2;基础采用碎(或砾砂)加砂垫层,中粗砂坞膀回填至管外顶以上500mm。埋深≥4.0m的DN300~DN400污水管、管径≥DN500的污水管及污水过河倒虹管采用玻璃纤维增强塑料夹砂管(FRPM管),止水橡胶圈承插接口;其中,埋深≤5.5m采用环刚度≥10Kn/m2,埋深>5.5m采用环刚度≥12kN/m2;为确保相应的抗震设防效果,每节管长≯6m。污水过河倒虹管须外包C30钢筋混凝土加固。 D600~d1200雨水管采用承插式钢筋砼管(PH-48管),“0”型橡胶圈接口;基础采用砾砂垫层,一般为C30混凝土基础,如遇粉质或砂性等不良土质时,采用C30钢筋混凝土基础;中粗砂坞膀回填至管外顶以上500mm。 根据管道的管径、埋深和地质情况,管道铺设原则上采用开槽埋管的施工法,施工排水采用井点降水。

三、施工测量与准备工作 1、沟槽测量工作: 事先对施工沿线进行开挖样洞和样槽,确定是否有地下管线。然后对施工围的场地进行清理,设置护栏和警示牌。再根据设计图纸的现场交桩获得的原始定线、定桩资料,进行现场管线施工放样,确定原始定线位、水准点,然后建立临时水准点。 在核对水准点、核对接入原有管道或河道的高程数据准确无误后,报请监理工程师复测轴线和标高后,可沟槽开挖排管的施工。 2、铺管、砌井的测量控制 主要采用坡度板法进行控制:管线中心钉钉在坡度板的顶面;高程板钉在坡度板的侧面上,应保持相互垂直,所有高程板宜钉在管道中线的同一侧;高程钉钉在高程板靠中线的一侧;坡度板上应标明桩号(检查井处的坡度板同时应标明井号)及高程钉至各有关部位的下反常数。变换常数处、应在坡度板两侧分别书写清楚,并分别标明其所用的高程钉。 在每座检查井的位置架设坡度样架龙门板,用来控制管道及基础的标高和坡度。龙门板经复核后可在施工中使用,在挖至底层土做基础排管等施工过程应经常复核,发现偏差及时纠正。 排管时采用管座弹线,管中心板线,管顶中心控制线等各种法进行管道铺设位置的控制。 四、施工法 1.开槽埋管施工工艺

厂房给排水系统工程施工组织设计方案

给排水系统施工方案 第一节施工总说明 1.1给排水系统施工说明 1.1.1管道管材及连接方式 1.1.2管道试压 本工程市政给水管、加压生活给水管、反渗透浓水给水管试验压力为1.0MPa,排水及雨水管道进行严密性试验。 1.1.3管道保温 本工程市政给水管、加压生活给水管反渗透浓水给水管、雨水管在电缆桥架或电器柜,办公室吊顶上部敷设的给水排水管道作防结露保温,保温材料采用橡塑海绵,厚度见下表: 配管保温材料厚度 1.2工艺流程

1.3质量控制点及控制措施 质量控制点及控制措施表

第二节给水系统管道安装 2.1预制加工 预制加工时应根据各系统的特点,在管道安装前进行集中加工预制。施工预制管段的加工尺寸,应根据现场的实际位置确定。对于管道组合件的外形尺寸偏差应控制在3m内±5mm,每增大1m时偏差可增大±2mm,但总偏差不可大于±15mm,同时,组合件的大小规模应考虑运输和安装的方便,并应留有可调整的活口,对于预制好的组合件应提前做好防腐,不允许安装完后再进行防腐工作。流程图如下页所示。 根据本工程的特点,按设计图纸画出管道支路、管径、变径,预留管口、阀门位置等施工草图,然后在实际安装的结构位置做上标记,按标记量出实际尺寸,记录在草图上,编号,然后再按草图测的尺寸,整批加工,并留出洞整段,则大大减少了现场的安装时间。 2.2衬塑钢管卡环连接 2.2.1管道压槽原理

安装工艺流程 2.2.2 沟槽加工步骤如下:

续渐进,槽深应符合下表要求: 钢管沟槽标准深度及公差要求 2.2.4沟槽式卡箍管件安装 沟槽连接优先采用成品沟槽式衬塑管件; 采用机械截管,截面应垂直轴心,允许偏差:管径不大于100mm时,偏差不大于1mm;管径大于125mm时,偏差不大于1.5mm。 沟槽式卡箍管件安装前,检查卡箍的规格和胶圈的规格标识是否一致,检查被连接的管道端部,不允许有裂纹、轴向皱纹和毛刺,安装胶圈前,还应除去管端密封处的泥沙和污物。沟槽连接步骤如下:

室外污排水工程施工方案

室外污排水工程施工方案 一、工程概况 通州区石港镇宝龙街雅苑工程位于南通市通州区石港镇渔湾村,西、北两侧靠河流、南临渔湾中路、东近规划道路。小区以三幢八层住宅楼、二幢多层商铺及三幢多层商住楼组成,总建筑面积地上19651m2。本工程室外采用污水分流制,采用06MS201-9-5的图集。查工程地质勘察报告,该区土质为质粉质粘土夹粉土。根据本年度施工进度计划安排,先施工C#楼东南方向的上口内直径800㎜、基底内直径1500㎜、深约2700㎜的污水检查井一座。地下污水管道需经过东侧4米宽的规划道路,采用DN300HDPE双壁波纹管,总长约10米,管道埋深为自然地面以下约1900㎜。 二、施工准备 1、根据业主交付的设计图纸与室外排污管网高程控制点,认真校核各控制点高程及坐标,若与现状不符应及时与设计单位和业主联系。 2、施工前必须对施工现场进行详细查勘,并逐级进行安全与技术交底。主要工序和关键部位的施工技术要求与地下隐蔽工程的位置和标高均应交底至直接操作的施工人员,且各种施工交底均应记录备查。 3、施工员应按业主交付的设计图纸及管道走向计算挖土方量。施工过程中对平面位置和水准测量应准确及时,并应及时向施工人员提供测量数据和现场交付水准标高与开挖灰线,测量标志应坚固稳定,施工人员对测量标志应认真保护。 4、测量人员应进行室外施工管网全线的竣工测量。竣工测量包括排污管道中心线的位置、标高,横断面图式和地下管线的实际位置及标高。测量成果应在竣工图中标明。 5、主要机械有反铲挖土机,砂浆及混凝土搅拌机,人力夯、大型机械切割机及其他工具。 三、主要施工方法 1、测量放线 在现场内建立高程测量控制网,管道标高按设计坡道,每10m计算一个标高点,严格控制标高,保证各个管道能够按设计标高铺设,根据设计图纸检查井号,放出管道中心线,根据高程差按开挖边坡推算两侧开挖宽度。采用石灰粉撒出两侧开挖范围线,以指导沟槽开挖施工。待沟槽开挖至设计高程时,采用坐标法放样。定出检查井中心位置,并用木桩做好标记;并在两侧增设保护桩,以便检查井施工及管道安装过程中进行复核。 2、污水检查井

矿山竖井提升安全的方法和要求(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 矿山竖井提升安全的方法和要 求(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

矿山竖井提升安全的方法和要求(通用版) 竖井提升就是通过安装在竖井井口、井筒和井底的设备、装置进行的提升运输工作。竖井提升系统使用的主要设备和装置包括提升机、井架、天轮、钢丝绳、连接装置、提升容器、井筒导向装置、井口和井底的承接装置、阻车器、安全门以及信号装置等。这些设备和装置是竖井提升中不可缺少的部分,同时也是提升安全工作中必须注意的重要环节。 按照提升机的不同,竖井提升分为竖井单绳缠绕式提升、双筒双绳缠绕式提升和多绳摩擦式提升,一般单绳缠绕式提升多用于深度小于600m的矿井,双筒双绳和多绳摩擦式提升多用于深度大于300m的矿井。 按照提升容器的不同,竖井提升可以分为罐笼提升、箕斗提升和吊桶提升。小型矿井使用罐笼提升较为普遍。一般在井筒断面大、

提升量多而提升水平又少的矿井采用双罐笼提升;并筒断面小、提升水平多的矿井可采用单罐笼带平衡锤提升;井口断面小、提升量少的矿井可采用单罐笼提升。在竖井开凿和延伸期间,一般采用吊桶提升。 提升机又称绞车或卷扬机,其用途是利用钢丝绳的缠绕,以完成提升或下放货载的任务,是矿井提升的主要设备。非煤矿山使用的提升机主要有三种系列,即单简单绳缠绕式系列、双筒双绳缠绕式和多绳摩擦式系列。 1.卷筒缠绳要求 钢丝绳在卷筒上缠绕后,会对卷筒产生缠绕应力,缠绕应力过大会造成钢绳损坏过快和筒壳变形损坏。为了使筒壳应力分布均匀,在筒壳外面装设衬木,并在上面刻有绳槽,以使钢绳排列整齐。为了限制缠绕应力和避免跳绳、咬绳,安全规程对钢丝绳缠绕的层数作了规定。并规定缠绕层数在两层以上时,卷筒边缘高出最外一层钢丝绳的高度不小于钢丝绳直径的2.5倍;钢丝绳由下层转到上层临界段(相当于四分之一绳圈长)必须经常加以检查,每季度应将钢

排水管道工程施工方案(参考模板)

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章施工部署 (5) 第四章主要施工方法 (7) 第五章质量保证措施 (22) 第六章安全、文明施工保证措施 (23)

第一章工程概况 工程名称:万新大道(四涌至九涌、十一涌至十四涌)工程施工总承包(标段一)建设地点:广州市南沙区万顷沙镇 建设单位:广州市南沙区基本建设办公室 代建单位:广州市广园市政建设有限公司 监理单位:广州市市政工程监理有限公司 设计单位:广州市市政工程设计研究总院 施工单位:广州市第三建筑工程有限公司 万新大道为万顷沙镇区内的城市主干道,为万顷沙镇区南北向的主要干道之一,北起万顷沙三涌以北,连接凤凰大道以汽配工业园3号路交点作为起点,由西北往东南方向延伸,本标段全长约1.22公里;规划宽度为60米,设计速度为60Km/h,标准段双向6车道,起点里程K1+220,止点里程为K2+440。 1、雨水管道设计: 由于道路宽度为60米,需要在道路上新建雨水管道。本工程设计在道路两侧各新建DN500~DN2000雨水管道。 雨水主管:管径DN500~2000;雨水支管:d300;雨水接户管为DN500。 2、污水管道设计: 本工程沿道路西南侧新建DN400~DN1200污水管道。 污水主管:管径DN800~1200;污水接户管DN400~DN500。 3、管材: 雨、污水管:管径

排水工程施工设计方案方案

施工组织设计 第一章施工程序总体设想 一、编制依据及原则 (一)、编制依据 1、平安县圣煜华庭小区排水工程。 2、圣煜华庭小区室外排水工程图纸 3、我单位对施工现场踏勘和调查的情况 4、根据国家、地方有关施工验收规、标准及施工管理制度。 5、我单位的人员和机械设备等综合实力及以往类似工程的施工经验。 (二)、编制原则 1、认真研究工程设计说明,进行详细的图纸查阅取得第一手资料。 2、本着“百年大计,质量第一”和原则。严格按照ISO9001质量管理体系对工程进行质量管理,科学组织施工,把好各施工工序的施工质量关,以高标准的工序质量来确保全部工程的施工质量。坚持“高起点、高标准、严要求”的原则。 3、贯彻执行国家、省、市有关部门以及公司的各种制度、规定、标准。 4、坚持以设备保工艺,以工艺保质量的原则。以先进施工设备保证先进的施工工艺,以先进的施工工艺保证施工质量,从根本上保证工程质量目标的实现。保证重点、统筹安排、合理组织,按施工计划完成施工任务。 5、确保本合同段按期完工的原则。优化资源、设备、人员的配置

以满足施工工期和施工质量的要求;科学组织施工,合理安排施工进度,应用网络计划技术合理安排各项工程的施工,搞好工序衔接,采用平行作业、流水作业和交叉作业组织施工,突出重点,确保工期,均衡生产,留有余地。 6、搞好环境保护,实行安全生产,文明施工。 7、优化施工方案,采取技术组织和管理措施降低工程造价。 二、总体概述 (一)、工程概况 本工程位于平安县平安镇,从工程所处的地理位置来看,四周环境优美,位置下显要,因此创建精品工程是每个建设者的目标。本工程是圣煜华庭小区排水工程,主要招标容为雨、污水管线。 (二)工程目标 1、质量目标: 全部施工项目符合招标图纸技术规和设计要求,达到合格工程标准,争创优良。 2、工期 工期要求:本工程工期为62天。计划从2013年10月25日开工,2013年12月26日竣工,我公司保证在62个日历天竣工,各分项工程的施工进度满足业主的要求。 3、安全目标 本工程中的安全目标是:本工程的安全管理目标为“四无一杜绝”和“一创建”。 “四无”即:无轻重伤事故、无交通事故、无火灾洪灾事故、无行车事故;

给水排水设计方案说明

给水排水技术方案 一、给水系统 充分利用市政管网压力,多层建筑采用市政管网直供;高层建筑采用低位水箱加变频泵供水方式; A区: 1#(云立方):市政管网直接供给; 2#(酒店):竖向分2个区;2层及2层以下由市政管网直接供给;3层及3层以上采用低位水箱加变频泵供水方式;酒店地下室设置有有效容积为40立方的专用水箱,并配置变频给水设备; 3#、4#、5#、6#、7#办公楼:给水分为2个区;4层及4层以下由市政管网直接供给;4层以上由低位水箱加变频泵供给; 8#办公楼:竖向分为3个区;4层及4层以下由市政管网直接供给;5层至9层为中区,高区减压后供给;10层以上为高区;由低位水箱加变频泵供给; 3-8#建筑在地下室设置一个生活水箱,水箱容积:15立方; B区: 1#(创客中心):给水竖向分3个区:3层及3层以下由市政管网直接供给;4层至15层为中区(公寓区域),低位水箱加变频泵供给;16层以上(办公区域)为高区;由低位水箱加变频泵供给;合用生活水箱,变频泵分独立的两套;生活水箱有效容积36立方; 2#(运动中心):市政管网直接供给; 4#、5#、7#建筑:市政管网直接供给;

3#、6#办公楼:竖向分2个区;3层及3层以下由市政管网直接供给;3层以上采用低位水箱加变频泵供水方式;6#建筑地下室设置有有效容积为36立方的专用水箱,并配置变频给水设备; 二、饮用水系统 本项目的茶水间考虑预留设置净水器及桶装饮水机的安装; 三、热水系统 本项目办公楼区域不考虑热水系统; A区8#办公楼的淋浴间设置储热电热水器; A区2#(酒店)采用全日制集中供热,热水机组与容积式水加热器的方式联合供水;B区1#(创客中心):每间公寓内设置储热式电热水器; B区2#运动中心、4#办公楼的淋浴间设置储热电热水器; 一层商业均不考虑热水系统。 四、污水排水系统 采用雨、污分流,污水、废水合流系统的排水体制。 A区:设置两个化粪池,均接入西侧的海南路; B区:设置 3个化粪池;均接入西侧的海南路; 厨房废水在建筑的就近位置设置钢筋混凝土隔油池;隔油后排至园区内污水管网;地下室的废水,在地下室设置集水坑,由潜水泵提升至室外雨水管网; 五、雨水排水系统 雨水设计重现期P:屋面P=10 年(按50 年校核)。 采用成都市暴雨强度公式: q=2806(1+/() L/ ㎡)

室外给排水工程施工方案

6354整修工程 室 外 给 排 水 工 程 施 工 方 案 编制单位:江苏庆安建设有限公司项目经理:李君爱 项目技术负责人:张华 编制人:唐家银 编制日期:2016年5月5日

室外给排水工程施工方案 一、工程概况: 训练楼室外、机关食堂室外、家属区室外给排水工程,具有两座砖砌化粪池。 二、施工阶段 施工顺序为:先排水后给水。依现场可提供的场地进行施工. 三、施工程序 1、测量放线 测量工程师及测量负责人针对本工程现场情况,认真熟识施工图,并根据甲方及监理公司提供座标基准点进行审核校验是否准确,确认后计算出各管线座标点准确位置及距离,并进行复核无误。测出各点管底标高,核对施工图中的地下管网位置高程是否准确。 2、沟槽开挖 土方工程应根据现场的实际情况和设计要求,计算各施工段挖方与填方的数量。 A、开挖前经施工负责人、测量工程师、甲方现场工程师和监理公司复核检查管线及标高无误,设计与地下管网构筑物相符才能开挖沟槽。 B、开挖时应注意对周围的构筑物的保护,不要压坏或碰撞,保证安全,并与有关施工单位协调。 C、埋管段施工原则上采用人工进行沟槽开挖。应根据不同土质情况,采用适宜的放坡系数开挖沟槽(见开槽断面图),根据不同的土类

确定为1:0.33~1:0.75。开挖沟底宽,应比管道构筑物横断面最宽处加宽0.5米,?以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间,挖方堆放于管沟一侧,开挖沟槽边线1.0m以外处。以减少坑壁荷载,保证基坑壁稳定,且不影响交通。沟槽开挖期间应加强标高和中线控制测量,防止超挖。当人工开挖沟槽深度超过2.0?米且地质情况较差时,需对坑壁进行支撑。 D、特坚石采用覆带式单头液压岩石破碎机破碎,其它小体积采用风镐破除。 E、施工排水:施工期间为保持管沟槽底内干燥,根据埋管段实际情况,采用以下方式进行排水:a、埋管施工的沟槽开挖,管道安装应由低向高进行,以利自然排水;b、开挖沟槽一侧设排水沟,平坡段每间隔一定距离设集水坑,采用抽水机进行排水。 3、管道基础 管道基础,视地下土质情况而定。管槽开挖后,如遇橡皮土,密实度不符合规范要求的,需做换土处理,然后进行分层夯实。给水管沟底铺设200mm厚砂垫层,即可安装管道。回填进行分层夯实回填。 如遇基槽土质松软,不符合设计要求的,必须提请甲方和设计院确定施工方案及工程量。正常情况基础施工处理须严格按照有关规定进行。 4、管道安装 A、吊装下管 管道安装采用人工。管道安装前必须对垫层的标高进行复测,并先

井工矿山安全设施设计

井工矿山安全设施设计 1.1 建设项目依据的批准文件和有关的合法证明 1、采矿许可证证号:C1500002009062120038320 2、企业法人营业执照注册号:150302000001612 3、《内蒙古自治区乌海市海勃湾区阿拉坦图矿区铁矿生产详查报告》评审意见书(内国土资储评字[2011]005号)和矿产资源储量评审备案证明(内国土资储备字[2011]26号)。 4、乌海市安全生产监督治理局“关于对海勃湾区千里山阿拉坦图磁铁矿年开采30万吨铁矿石技改扩建项目安全预评判报告备案审核的通知”(乌安监发[2013]102号)。 5、内蒙古自治区经济和信息化委员会“关于核准海勃湾区千里山阿拉坦图磁铁矿年开采30万吨铁矿石技改扩建项目的通知”(内经信投规字[20 15]36号)。 1.2 国家有关安全生产的法律、法规、规章 1、《中华人民共和国安全生产法》(主席令〔2014〕13号)2014.12.1; 2、《中华人民共和国矿山安全法》(主席令〔1992〕65号)1993.5.1; 3、《中华人民共和国矿产资源法》(主席令〔1996〕74号)1997.1.1; 4、《中华人民共和国环境爱护法》(主席令〔2014〕9号)2015.1.1; 5、《中华人民共和国劳动法》(主席令〔1994〕28号)2013.7.1; 6、《中华人民共和国消防法》(主席令〔2008〕6号)2009.5.1.; 7、《中华人民共和国职业病防治法》(主席令〔2011〕52号)2011.12. 31; 8、《地质灾难防治条例》(国务院令394号)2004.3.1; 9、《安全生产许可证条例》(国务院令397号)2004.1.7; 10、《民用爆炸物品安全治理条例》(国务院令466号)2006.9.1; 11、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)2007.6.1; 12、《地质灾难防治条例》(国务院令第394号,2004); 13、《劳动防护用品监督治理规定》国家安全生产监督治理总局1号令,2005。

给水排水管道工程施工方案

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

给排水设计方案说明(模板)

给排水方案设计说明 一、项目概况 1.项目规模:用地面积:213913m2,建筑面积:299940m2,地下室面积:86000m2 ,住宅户数:998户。 2.建筑单体分布情况: 二、项目特点 1、地形复杂,地面标高变化较大: 建筑单体首层地面绝对标高情况:

2、项目定位较高,高层住宅装修标准较高;别墅立面要求较高: 三、给排水设计方案 1、室外给水设计: (1) 水源: 本工程的供水水源为城市自来水。迎宾北路和翠微东路上分别有DN800和DN1000的给水管,地块周围预留有 DN200的市政给水接口,绝对标高23.5m 处的供水压力为 0.175MPa 。市政水压仅能供至南区地下室,其它地方均采用加压供水。 (2) 用水量: 本工程最高日生活用水量为 2209 m 3/d ,最大时生活用水量为 330 m 3/h 。其中广场、道路浇洒、绿化及人工湖的补水采用回收雨水及山泉水,该部分水量为:最高日生活用水量为 485 m 3/d ,最大时生活用水量为 90 m 3/h 。 主要项目的用水量标准及用水量计算见下表:

(3)室外给水系统: 室外生活给水与消防给水管道系统分别设置。根据实际情况、南区地下室、公共泳池用水采用市政直接供水;住宅、别墅及幼儿园、会所、北区地下室等采

用加压水泵变频供水系统(详见室内给排水部分);小区内的室外消火栓采用加压供水系统,管道压力由稳压泵和气压罐维持。(会所:为了维持冷热水平衡是否需要单独设置加压需要讨论?) (4)管材及接口: 室外生活给水管道DN≥100时采用内衬水泥砂浆的球墨铸铁给水管,承插接口,橡胶圈密封;DN<100时采用钢塑复合管,丝扣连接。绿化及水景用水采用UPVC给水管,粘接。 2、室外排水设计: (1)市政条件: 沿小区东侧的迎宾北路上设有DN400的污水管道,管底标高为17.16m~ 18.56m;有1000mmx1000mm及4000mmx2000mm的雨水暗沟,沟底底标高为21.5m~ 18.30m。本地块已预留多处雨水检查井和污水检查井,均能够满足本工程的排水要求。 (2)排水制度: 采用雨污分流体制。污水经化粪池处理后排入城市污水管道。场地雨水经雨水口收集后排入雨水管或排水暗沟,并最终排至周边的市政雨水管道。化粪池考虑分散设置。 (3)暴雨强度公式: 1536.1988(1+0.1579lnT) q= ————————————(L/s.ha) (t+1.5254)0.6012 雨水量:Q=Φ.q.F。(Φ为径流系数,F为流域汇水面积) (4)排水量: 设计最高日生活污水量:1130 m3/d,最大时生活污水量:120 m3/h。 场地雨排水设计考虑附近山区的洪水汇入。设计降雨历时t=14.5min,重现期T=100年时的雨水量为17.0 m3/s。 (5)管材及接口: 室外排水管道采用UPVC双壁波纹管,承插接口,橡胶圈密封。室外排水沟

室外给排水工程施工方案.

长平商务大厦室外给排水工程 施工方案 一、工程概况: 长平商务大厦位于深圳市福田保税区红花路。给水管道施工主要是室外敷设DN200给水管438m,DN150给水管35m; 水表井2座,阀门井10座。DN200PVC-U 雨水管95米,DN300、400PVC-U雨水管各74米;DN500PVC-U雨水管110米,雨水检查井18座,跌水井1座,雨水口24座;DN200PVC-U污水管196米,DN300PVC-U 雨水管112米;DN100铸铁污水管15米,DN100镀锌钢管20米,污水井21座。 二、工程工期 依现场可提供的工作场地进行组织安排。 三、施工阶段 施工顺序为:先排水后给水。依现场可提供的场地进行施工. 三、施工程序 1、测量放线 测量工程师及测量负责人针对本工程现场情况,认真熟识施工图,并根据甲方及监理公司提供座标基准点进行审核校验是否准确,确认后计算出各管线座标点准确位置及距离,同时参考其它专业图纸复核无误后。测出各点管底标高,核对施工图中的地下管网位置高程是否准确。 2、沟槽开挖 土方工程应根据现场的实际情况和设计要求,计算各施工段挖方与填方的数量。 A、开挖前经施工负责人、测量工程师、甲方现场工程师和监理公司复核检查管线及标高无误,设计与地下管网构筑物相符才能开挖沟槽。 B、开挖时应注意对周围的构筑物的保护,不要压坏或碰撞,保证安全,并与有关施工单位协调。 C、埋管段施工原则上采用人工进行沟槽开挖。应根据不同土质情况,采用适宜的放坡系数开挖沟槽(见开槽断面图),根据不同的土类确定为1:0.33~1:0.75。开

挖沟底宽,应比管道构筑物横断面最宽处加宽0.5米,?以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间,挖方堆放于管沟一侧,开挖沟槽边线1.0m以外处。以减少坑壁荷载,保证基坑壁稳定,且不影响交通。沟槽开挖期间应加强标高和中线控制测量,防止超挖。当人工开挖沟槽深度超过2.0?米且地质情况较差时,需对坑壁进行支撑。 D、施工排水:施工期间为保持管沟槽底内干燥,根据埋管段实际情况,采用以下方式进行排水:a、埋管施工的沟槽开挖,管道安装应由低向高进行,以利自然排水; b、开挖沟槽一侧设排水沟,平坡段每间隔一定距离设集水坑,采用抽水机进行排水。 3、管道基础 管道基础,视地下土质情况而定。管槽开挖后,如遇橡皮土,密实度不符合规范要求的,需做换土处理,然后进行分层夯实。给排水管沟底均铺设100mm厚砂垫层,经夯实后即可安装管道。 如遇基槽土质松软,不符合设计要求的,必须提请甲方和设计院确定施工方案及工程量。正常情况基础施工处理须严格按照有关规定进行。 4、管道安装 A、吊装下管 管道安装采用人工和手动葫芦及起重车相配合的方式进行吊装下管,管道吊装必须用专用吊装胶套钢丝绳,不准用钢丝绳直接吊装。管道安装前必须对垫层的标高进行复测,并先定出节点和构筑物的位置。 管道安装时,严格控制管口中心高程及左右偏移,除图纸中规定外,不得大于5mm,高程偏差控制在±20MM内,直管至少每两节测一次,弯管、渐变管每节测一次。每节斜率不得超过 1.5/1000。管道安装后逐节或逐段管口的椭园度不得超过3D/1000(?其中D为管道直径)。 B、PE塑料给水管安装 1.焊接工艺 1.1焊接工艺曲线和参数 聚乙烯管材的焊接一般分三个阶段,加热段、切换段、对接段,根据管子的不同规格和截面积制定其焊接参数。 焊接工艺三个重要参数:温度、压力、时间-PE 熔接过程中压力、时间的关系(见图8.6)。 1).温度的确定

某竖井设计分析

某竖井设计分析 案例说明 目前国内竖井支护设计的一般步骤是:第一步根据圆柱形挡土墙原理或平面挡土墙原理论确定竖井井壁侧压力,第二步按照能量理论和拉麦公式确定井壁支护材料和支护混凝土的厚度。 本文采用GEO5竖井设计模块,对某竖井工程所受荷载及结构内力进行计算分析。 工程概况 本竖井工程设计深度为20.0m,设计半径为5.0m,采用的支护方式为板桩支护。腰梁安装位置分别为距井口5.0m、10.0m及15.0m处。竖井周边分布有两个矩形超载,矩形边长分别为(2, 2)、(5, 3),超载大小分别为100kPa和 150kPa,超载中心相对竖井中心的坐标分布为(-5, -5)、(8, 8)。 场地地下水埋深为8.0m,地层分布及土层物理性质如表1所示。 表1 土层参数表 验算操作流程 尺寸 在【尺寸】设置界面中定义竖井类型、直径、深度和腰梁位置。竖井类型选择为“半刚性”,竖井直径设置为5.0m,竖井深度设置为15.0m,点击“添加”按钮,分布在5.0m、10.0m和20.0m处添加腰梁。

图1 竖井尺寸设置 剖面土层 在【剖面土层】设置界面中添加三条地层线,各地层线的Z坐标分别为3.0m、8.0m和14.0m,这样便定义了四个土层。 图2 添加地层线 岩土材料 在【岩土材料】设置界面中添加岩土材料,点击按钮,在弹出的设置窗口中参照表1进行参数设置。采用同样的方法添加完所有的土层材料。 图3 添加岩土材料

指定材料 在【指定材料】设置界面中将刚刚添加的岩土材料指定给对应的土层。选择岩土材料图例,然后在显示窗口中点击要指定的土层。也可以在地层列表中通过下拉菜单选择与土层对应的岩土材料。 图4 指定岩土材料 地下水 在【地下水】设置界面中添加地下水位。勾选“地下水”复选框,“地下水位”输入8.0m。 图5 添加地下水位 超载 在【超载】设置界面中添加地面超载。点击添加按钮,在弹出的设置窗口中选择超载类型为“局部超载”,作用类型为“永久作用”,超载大小为100kPa,中心x s、y s均为-5.0m,超载x、y均为2.0m,转角为30度。

相关文档