文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2主体工程施工方案

2主体工程施工方案

2主体工程施工方案
2主体工程施工方案

编制单位:项目部

编制人:

批准单位:

批准人:

主体工程施工方案

本工程建筑面积11万平方米,建筑栋数30余栋,划分为四个组团,连续建设完成各建筑层数为6层或6+1层,层高2.8M,单栋总高度在20M左右(包括女儿墙)。主体建筑结构均为砖混结构。场区开阔,运输道路网畅通,施工场地使用面积大,施工条件满足施工要求。

一、主体砌筑工程施工方法及措施

(一)施工前准备工作:

1、在完工的基础顶面上弹出底层墙体轴线,并把边轴轴线引出距墙5M以上钉好,以便上部各项工序施工的引测和轴线的检查,并弹出墙体、柱边线。

2、基础已经报验经有关部门检查验收合格,同意进入下道工序才可进行砌体施工。

3、检查垂直运输设备、砂浆搅拌机的运行是否完好,配电线路、配电装置和机械的其它设置是否符合有关要求。并准备好作业所需的各种工具及施工作业的个人安全防护用品,施工作业设施的安全设施材料。

4、检查砖、水泥、砂等建筑材料的规格、品种、强度等,并按有关规定对原材料现场取样试验合格后方可使用,使用时要符合设计要求和有关规定。

5、按规范设计要求长度准备墙体拉接筋、制皮数杆。

(二)砌筑施工:

1、砌筑砂浆采用机械搅拌,按设计标号和材料试验配合比严格控制材料用量,投料顺序为:砂——水泥——水——石灰膏,每盘搅拌时间在3分钟以上,每盘砂浆在2小时内必须用完,不允许使用过夜砂浆。每楼层250M3砌筑现场取砂浆试块一组。

2、每层墙体砌筑采用两步内架,两个施工层,砖砌筑前充分湿润。

3、结构砌砖采用满丁满条的“三一”砌砖法(即一铲灰、一块砖、一揉搓),里外咬槎、上下层错缝。在首层作好排砖搁底,前、后顺第一皮排条砖,山墙第一层排丁砖洞口旁加七分头,两边对称一致。

4、砌筑时在每道墙挂线处设皮数杆,皮数杆设划线尺寸为层高减板及坐浆减圈梁除以(砖厚加灰缝厚度)即(2.8―0.13―0.24)÷0.063,每层砌砖约为38线,每线砖约64MM。在皮数干上标注门、过梁安装高度及窗洞口上下标高位置和竖向构造的变化部位。

5、内外墙同时砌筑,确需留槎时留斜槎,留斜槎有困难时,可留阳槎(严禁留阴槎)每隔500MM设2φ6拉墙筋,拉墙筋露出槎头部分长度不小于0.5M。

6、墙体与构造柱交接处砌成马牙槎,马牙槎砌成四退四进,先腿后进,并设2φ6构造柱砖墙的拉接筋,每道拉接筋设在进槎中部,也就是进槎后的第二层上面,拉接筋长度必须按规定并安放均匀。在砌墙时距基础顶面或楼层顶面四线砖退槎后12公分预留120×120构造柱模板支撑穿墙洞,每隔500MM对称预留。

7、砌筑时经常进行自检,保证横平竖直,组砌正确,灰缝饱满,接缝严密。

8、做到工完场清、料尽。

(三)砌筑安全:

1、搭设砌筑用的内脚手架时,要注意底脚平稳、架体不晃动。如一端横杆搁放在墙上伸出墙体长度应有1/2砖的支撑长度。横杆脚手板要有足够的承受能力承受施工荷载,根据本工程墙体高度情况(实砌2.43M)分为两步架,第一步架在0.8M搭设,第一步架在1.5—1.6M。这样可以减小架体上料的难度,,又减小了架体上操作人员的危险系数。在搭设砌体脚手架时,要有足够的工作面和放物料的架板。

2、不准站在砖墙上砌筑、划线、检查墙角垂直和清扫墙面等工作。

3、砌砖使用的工具应放在稳妥的地方。斩砖应面向墙面,工作完毕将脚手板和砖墙上的碎砖、灰缝清扫干净,防止掉落伤人。拆除砌筑脚手架,堆码整齐,堵好脚手眼。

4、脚手板上放砖的高度不得超过三层侧砖,在一块脚手板上不得有二人同时操作和集中堆放物料。

5、施工作业人员一定要戴好安全帽和正确使用其它劳动保护用品。

6、如遇大风天气,刚砌完的山墙及临边墙要采取支撑措施,防止倒塌。

(四)质量要求:

1、砖、砂浆的强度必须符合设计要求。

2、留槎正确,拉接筋必须符合有关规定。

3、组砌方法正确,砂浆饱满度达到90%以上。

4、其它方面质量严格控制在“质量验收规范”砖砌体工程验收规定数值范围内。

二、模板工程施工方法及措施

(一)准备工作:

1、按模板工程量配置模板、支撑、横担木、楔元钉、铁丝等,并把模板刷好脱离剂。

2、弹好墙身+50CM水平线,检查砖墙位置有无位移,如有位移是否在规定偏差范围内。

3、构造柱钢筋绑扎完毕,并经隐蔽报审检查合格,检查构造柱内部是否清理干净,包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及柱根部的落地灰。

(二)模板施工:

1、支模板前将构造柱、圈梁及板缝处杂物清理干净。

2、构造柱模板支设:构造柱模板采用木模板或竹压板木背销定型模板,木支撑。支撑时模板紧贴于墙面,模板宽度大于退槎处3CM以上;为了防止浇筑砼时模板膨胀,影响外墙平整,用直径φ16以上穿墙拉条,从基础顶或楼板面20CM 起沿高每50CM对称设置,用厚度小于5CM×8CM以上的木方做横木紧贴于模板拉牢并用木楔楔紧,使模板与砖墙贴合。支设大脚转角处的构造柱模板应注意结构尺寸。在构造柱根部应留100—200MM高度的清扫口,浇筑砼检查无杂物时才补模。

3、圈梁模板支设:圈梁模板采用木模或竹压板木背销定型模板,使用木模支设时上口弹线找平,使用定型模板时上口按层圈梁标高支平。在砌体砖墙顶面的下皮距墙两端内面24CM开始沿水平间距50CM左右窗穿墙洞,用厚度5CM的横带扁担木穿墙,穿墙木方要长于砌体断面每边25CM以上,圈梁模板上口扁担木成45—60度,固定圈梁侧模的垂直度。圈梁标高用木楔在横担木方上调整。圈梁上口用厚度不小于2CM以上的木方间距1M左右按设计尺寸钉牢在侧模上。

4、现浇板及板缝模板:板缝模板小于15CM时,可采用木做底模,在板两端离墙24CM处起沿板长方向间隔50CM用φ10铁丝设一道吊筋,用吊杆提紧。当板缝宽度的15—40CM宽度时,采用竹木复合模板背面钉背方落地支撑支设,模板必须紧贴于板底面,并支撑牢固,能承受浇筑的砼重量,且不下坠,以免造成板底不平整,给下道工序带来难度。

本工程现浇板均为小面积,且不连贯(厨房、卫生间、局部阳台),模板采用竹木复合模板支设时,一定要注意每快板面的设计标高尺寸,先由+50CM 水平标高控制线往上量出板面标高,然后减去板厚,在砖墙四方弹出板底水平线,用横檩条(也可用5CM×8CM以上厚度木方抡放)架在落地支撑上(第一层

模板支撑在地面时,要把基土夯实平整,并垫通长脚手板),横方水平间距大于60CM,支撑间距不小于90CM,支撑、横方架设好后横方在支撑底部用木楔校平后铺设模板,严格控制接缝宽度,并用胶带把接入缝隙平面接贴,防止漏浆。在支撑的1/2高处钉横交错钉一块连接木方,并相互错开一端顶紧在墙上。

5、梁模板:本工程梁模板为挑梁和边梁。使用竹木复合板组成定型侧模,底拱用木模板、木支撑(啄木角)。单排支撑,挑梁长度1.5M以内不少于3根支撑(墙外边皮挑出长度),边梁支撑间距不大于0.9M,支撑底部垫木板,支撑底部离楼(地)面50CM设水平杆,上部2M设一道,两道水平拉杆中设一道双向剪刀撑。并设斜撑及尽量穿墙连接木版紧固墙体楼层内,便于固定挑出长度和防止向外倾,安装底模后用木楔调整标高(注意设计梁高度的梁底标高),先安装梁外侧模,梁侧模每隔≤75CM钉一道竖直背龙骨支撑上部横方木,要有足够的安放模板和固定侧模的斜撑和长度。梁钢筋安装就位后再安装内侧模板,并用斜支撑(45—60度)固定侧模垂直,内外侧模要用锁脚木固定,模板口面用木方间距1M内锁好。防止爆模。

(三)模板拆除:

1、侧模板(包括梁、柱侧模板)拆除时要在砼强度能保证其表面及楞角不因拆除模板受损坏时方可拆除。

2、拆除重要构件和承重构件底模时(如挑梁、楼梯、现浇板底模)必须经监理人员、现场施工技术人员同意后方可拆除,并按有关安全规定采取预防措施。

3、拆模要遵循“先支后拆”的原则,按安全技术交底的有关顺序进行。

4、拆下的模板要及时清理粘连物,涂刷脱模剂。

5、拆模时严禁将模板直接往下仍,避免造成模板损坏和安全事故。

(四)模板安全:

1、操作人员必须戴安全帽,临边高空支、拆模时要系安全带。

2、模板、支撑等用材不得使用腐朽、扭裂、易碎断的材料。顶撑要垂直,底端平整坚实,并加垫木,木楔要钉牢,并用横顺拉杆和剪刀撑拉牢。

3、支撑接长时要在长度的1/3以下部位,采用对接加钉夹方,严禁搭接。水平模板对接时,其接缝必须设在横方木中部,不得在下部无支座的地方悬空接模。

4、边梁模板支好后,应在梁支撑上部或口面设一道(当跨距过长时设两道)

水平纵向拉杆紧固在砖墙或内墙梁模上,防止向外倾翻。

5、支撑应按工序进行,模板没有固定前,不但进行下道工序,禁止利用拉杆或支撑攀登上下。

6、支设独立梁模应用马凳操作,马凳要放平稳,不得站在柱模上操作和在梁底模上行走。

7、拆除模板应经监理、施工技术人员同意。操作时应按顺序分段进行。严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉到。

8、拆除楼梯底模和现浇板底模前,搭好承台模板的架子和看好部位,防止自然下落伤人。

9、工完前,不得留下松动和悬挂的模板。拆下的模板应及时运送到指定地点清理、分类堆放整齐,防止钉子扎脚。

10、拆除挑梁、过梁承重梁底模后要及时用支撑回顶撑牢,在上层工序全部完工,无施工荷载,并经28天达到设计强度后方能全部拆除。

(四)质量要求:

1、模板和支架必须有足够强度,刚度及稳定性,支承部分必须有足够的支承面积。

2、模板接缝不应漏浆,模板与砼接触面应清理干净并涂刷隔离剂,严禁隔离剂沾污钢筋。

3、轴线位置、标高、结构尺寸准确。

4、其它质量方面按“质量验收规范”模板分项中规定。

5、模板支设完经过班组自检合格通知现场施工员预检后报验。

三、主体钢筋工程施工方法及措施

(一)准备工作及钢筋加工:

1、按设计施工图及施工量编制好钢筋配料单,根据配料单准确计算出钢筋型号、规格、数量编制材料需用计划进行采购。

2、每批钢筋进场前要对钢筋表观质量、出厂合格证或材质证明书进行检查,物、证相符后由监理人员现场监督抽样进行力学检验,经检测合格后方可使用。

3、进场钢筋按施工现场平面规定位置按钢筋不同型号、级别、规格分类堆放。在地面平整的基础上用木方垫高10—15公分搁放,以钢筋不接触地面为宜。

4、检查钢筋施工机械的运行状况、线路、配电箱设置是否完好、正常、齐全。

5、准备好钢筋施工的辅助材料、工具(如扎丝、扎钩、卷尺等)及工作台。

6、核对配料单与施工图是否吻合,如发现配料单或施工图有问题要及时提出,早作修改。

7、按配料单进行钢筋下料,钢筋下料时要注意长短构件同型号、规格的搭配下料,尽量减少断头和按规范允许部位接长(双面搭接焊,并按规定截取进行焊接接头力学试验)使用。能在地面加工成型的尽量在地面上加工制作,减少施工难度,提高作业效率。

8、加工后的钢筋要分类别堆放,并挂牌注明使用栋号、部位、规格、长度、根数,便宜安装时核对图纸,以免出错。

(二)钢筋绑扎安装:

1、钢筋绑扎安装时要按设计要求的部位进行加密,其加密长度或高度设计无规定时,构造柱按层高的1/6上下加密,梁按尽跨的1/6加支座长度两端加密,加密箍筋直径同其它箍筋,间距为100MM 。

2、绑扎钢筋时要用卷尺量出加密设计间距,用粉笔画上记号,按画出位置绑扎或排列均匀。绑扎梁、柱钢筋骨架采用反十字扣或套扣,以免骨架变形,箍筋湾钩叠合处,沿受力钢筋方向错开放置。构造柱钢筋要与各层纵层圈梁、马牙槎内水平拉接筋绑扎在一起。

3、圈梁与构造柱钢筋交叉处,圈梁钢筋应放在柱筋内侧,圈梁钢筋应互相交叉,钢筋的锚固、搭接应符合规范规定。板筋应尽量避免搭接,如需搭接应严格按规范长度、数值、并相互错开位置搭接。

4、在绑扎安装板筋时,应仔细核对图纸其支承位置、单向受力或双向受力,受力筋与分布筋摆放的上下关系,当设计注明时一般以短向为受力筋,其短向钢筋应放在底部,当设计为双层网片箱,要用钢筋短头搬成铁马固定好上层与下层钢筋之间的距离,铁马设置为梅花形,其间距控制在1M以内。

5、各种构件钢筋安装完以后应用水泥砂浆垫块(按不同保护层厚度)垫好保护层厚度,(砖墙上圈梁钢筋底部保护层用钢筋头垫成保护层,底模上不允许),并检查梁、柱受力钢筋是否居中,图纸核对其构件用筋规格、数量、支座长度是否达到设计要求和规范规定。

(三)钢筋施工安全:

1、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐,制作场地平整、工作平台要稳固,照明灯具必须加网罩。

2、拉直钢筋卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋沿线2M区内禁止人行;人工绞磨拉直,不准用胸、肚接触推杠,并缓慢松解,不得一次松开。剪断展开盘圆钢筋时应用脚踩住两端,禁止用手把扶,并在外侧设防护架,防止钢筋回弹伤人。

3、多人合运钢筋,起、落、转、停动作要一致,人工上下传递不得在同一垂直线上。运上楼层钢筋堆放要分散、稳当,防止倾倒和塌落。

4、高空绑扎安装临边梁柱钢筋时要搭设工作台或马凳,不得攀登钢筋骨架上下。

5、使用钢筋机械及焊接施工时,严格按有关安全操作规程施工操作。

(四)质量要求:

1、钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定,必须具有出厂合格证和现场见证取样试验报告单。钢筋焊接接头有见证取样试验并符合验收规范规定。

2、钢筋表面应清洁,锚固、搭接长度符合设计要求和有关规定,绑扎牢固,安装位置正确,并有足够保证保护层厚度的垫块。

3、钢筋的数量、间距、弯钩角度、平直长度符合设计要求和施工规范的规定。

4、其它质量要求“施工质量验收规范”规定要求。

四、主体砼施工方法及措施

(一)浇筑砼前的准备工作:

1、模板安装、钢筋绑扎安装、预留洞或预埋件、水电需暗埋管线已经报验检查合格,办理完砼浇筑许可证。

2、报验程序:①班组报验,由项目负责人或施工员检验合格;

②项目报验,由项目技术负责人或施工员报项目工程监理检查,特别重要结构部位需总监检查验收合格后填发砼施工许可令。

3、材料准备:按该层或砼标号(砼配合比试验单)、材料品种、规格、计算需用数量编制材料采购材料计划单,并对进场材料(水泥)现场见证取样送检测试。梁、柱用0.5—4CM,板用0.5—2CM的碎石,砂用中、粗砂。

4、机具准备:检查搅拌机、物料提升机、振捣器等的运行,安全装置,配电线路是否正常、齐全。其它需使用工具是否安全可靠、配备齐全。

5、劳动准备:根据本次施工量从施工到完成时间安排好机械、人员、专职

电工,前后台需技工、普工用工人数,需夜间加班作业时,还要安排好轮班作业、施工值班人员和夜间施工照明。

6、确定砼浇筑顺序,搭设运输道路。

7、检查:检查作业人员的个人安全防护,特种工作业人员持证上岗,施工环境、运输道路是否按有关规定设置和安全可靠。清理砼浇筑部位的杂物,湿润模板。

8、准备好已校核的材料计量具,砼配合比、每盘重量比标示牌、砼试件模盒(以便现场取样送检)。

9、向各工种操作人员进行技术质量、操作规程、安全交底。

(二)砼搅拌:

1、正式搅拌前先空车试运转,正常方可正式搅拌。

2、砂、石、水泥(散装时)必须按需用量分别过称,加水也必须严格计量。搅拌第一盘时,可在装料时少加些石子或适当增加水泥。

3、投料顺序及搅拌时间:石子——水泥——砂——水;搅拌时间每盘最少不能底于2分钟。

4、砼坍落度控制在6—8CM,根据浇灌时气温情况,可适当增减用水量调整。

(三)砼运输:

1、砼自搅拌机卸出后,应及时用手推车或料桶通过提升机(楼层施工时)运至浇筑地点。运送砼时,应防止水泥浆流失。若有离析现象,应在浇筑地点进行人工二次搅合。

2、砼从搅拌机卸出后到浇筑完毕的时间,不得超过90分钟。

(四)砼浇筑、振捣:

1、浇筑方法:在浇筑已处理好的施工缝前先铺一层5CM厚与砼同等级配合比的砂浆或减石子砼。

2、浇筑梁、柱时将砼卸在铁盘上再用铁锹罐如模内,应用手推车或料桶直接将砼卸入模内。

3、浇筑柱时,先将振捣棒插入柱底根部,使其振动再罐入砼,应分层浇筑、振捣,分层厚度不宜超过60CM,边下料边振捣,不能漏振或过振。浇捣梁、柱振捣时尽量不使振捣棒碰撞受力主筋,以防钢筋移位或保护层变动。

4、浇捣板砼用平板式振捣器,铺料时应注意底层钢筋保护层垫块及底层钢筋与上层钢筋之间的距离,上层钢筋上部保护层和板厚度,振捣时要先振边角,

振捣器平行振捣要一板压一板,以防漏振。

5、浇筑砼时,要派专人检查模板、钢筋是否变形、移位,支撑、拉杆是否松动、脱落,发现漏浆等现象,要立即进行处理。

6、砼浇筑每一部位完成应立即进行找平,圈梁及梁、柱表面找平后应用木抹子搓毛,现浇板设计要求抹光的必须抹光,不抹光的应搓平。各构件必须振捣密实,表面不得有松散砼。

7、该次砼施工完以后,必须及时清理施工现场,拆除与下道工序无关的运输道路、脚手板及其它设置,并堆放整齐。清洗、检查机械、并按规定进行保养,做到工完场清。

8、砼养护:砼浇筑完,表面初凝后,应对砼加以覆盖并浇水养护。经常保持砼表面湿润,养护时间持续7天以上。

(五)质量要求:

1、砼强度应符合设计要求,每层取样同标号砼梁、柱、板各取一组,取样应在浇筑地点随机取样,并进行同条件养护。

2、砼原材料每盘计量允许偏差控制在:水泥±2%,砂、石±3%以内。

3、拆模后其表观质量不得有蜂窝麻面、孔洞、漏筋、缝隙、夹渣。局部麻面应在规范允许范围内。

4、允许偏差项目质量严格控制在验收规范允许值范围内。

5、作好砼施工各阶段记录。

贵州地质工程勘察院金西大道延伸段道路永久性支护段(林地部份)

边坡支护工程项目部

主体工程冬季施工方案

XXXX项目 冬季施工方案XXXX有限公司

冬季施工方案审批表

主体工程冬季施工方案 一.编制目的 为保证在进入冬季后,能够保质保量的完成各项施工任务,针对灌注桩、钢筋及混凝土施工等专业的特点,制定如下冬季施工保证措施。 二.编制原则 1、确保工程质量; 2、经济合理,使增加的费用为最少; 3、所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗; 4、确实能缩短工期。 三.编制依据 1)《建筑工程施工质量验收标准》GB 50300-2001 2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 4)《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2002 5)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2002 6)《建设工程项目管理规范》(GB/T50382-2001); 7)《建筑施工工程安全技术规程》(国务院) 8)《建筑安全监督管理规定》(建设部13号令) 9)《建筑机械使用安全技术规程》(JGB33-86) 10)《建筑工程施工现场管理规定》(建设部15号令) 四.编制范围 编制范围为:工程1#、4#楼及人防基础施工。 五.工程概况

结构设计简介

六、施工准备 (1)在进入冬季施工时,必须复核施工图纸,查对其是否适应冬季施工要求。 (2)进行冬季施工前,对管理人员要专门组织技术业务培训,学习本工作范围内有关知识,明确职责。 (3)指定专人进行气温观测并作好记录,收听气象预报;防止寒流突然袭击。 (4)根据实物工程量提前组织有关机具、化学外加剂和保温材料进场。 (5)工地的临时供水管,做好保温防冻工作。 (6)冬季施工要采取防滑措施。 (7)大雪后必须对施工现场、架子、坡道上和车道的积雪清扫干净,并检查架子平台,如有松动下沉现象务必及时加固。 (8)施工中接触热水要防止烫伤。 (9)现场明火应派专人严加管理,采取得力措施,防止煤气中毒或发生火灾。 (10)电源开关、配电箱等要加锁,并设专人负责管理,防止漏电伤人。 七、冬季施工材料 (1)草垫子:1000个 (2)温度计:3个 (3)工业测温计:3个 八、冬季施工方案说明 《建筑工程冬期施工规程》规定,当外日平均气温连续五天低于5℃,则进入冬期施工。

独立基础施工方案

一、编制依据 1、乐仁堂和平路库区修缮项目工程施工图纸 2、建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2001 3、建筑结构荷载规范 GB50009-2012 4、混凝土结构设计规范 GB50010-2010 5、砌体结构设计规范 GB50003-2011 6、地下工程防水技术规范 GB50108-2008 7、工程建设标准强制性条文:房屋建筑部分(2013年版) 8、建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2008 9、建筑抗震设计规范 GB50011-2010 10、建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 11、建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012 12、钢结构设计规范 GB50017-2017 13、《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版) 二、工程概况

1、总体简介 2.工程地质及气象条件

3、基础设计等级为丙级,基础以第 2 层黄土状粉质黏土为持力层,天然地基承载力特征值125kPa。基础混凝土强度等级为C30,垫层混凝土强度等级为C15。钢筋HRB400。基础底应设100mm厚垫层且每边挑出基础外边尺寸不小于100mm。基础底面标高,基础顶面标高。 4、正常使用和维护、正常施工、正常环境下结构使用年限为50年,安全等级为二级,结构重要性系数为。 5、建筑抗震设防类别及抗震设防参数:丙类,7度,,二组,场地类别III 类。 6、根据工程地质勘察报告,拟建场地地势较为平坦,本场地属于可进行建设的一般地段。 7、基础开挖后应进行钎探和验槽。如遇不良地质情况,应及时通知设计人员,协商解决。8、土方开挖完成后,应立即进行地下结构施工,并及时对

高层项目工程主体结构冬季施工方案

XXX项目工程冬季施工方案 (22010——2011年度) 1、编制依据 1.1中华人民共和国行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/104-97; 1.2中华人民共和国国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002; 1.3《天津建筑工程施工质量验收资料技术实施指南》; 1.4XXX项目施工图纸。 2、工程概况 2.1总体概况 工程名称: 建设地点: 工程规模:总建筑面积72212.4平方米,其中地上建筑面积58172.4平方米,地下建筑面积14040平方米,建筑总高度149.5m,共36层。至屋面机房顶高度179.6m,至装饰结构顶部最大高度203.6m。 2.2建筑设计概况 本工程位于,南至XXX公司,总用地面积为10576.8㎡,地面建筑为36层的超高层建筑,属一类高层建筑,首层至3层为商业裙房,裙房高度16.2m,4层至13层为办公写字楼,15层至25层为SOHO办公,27层至36层为酒店式公寓,14、26层为避难层,建筑高度149.5m,地上建筑面积58170㎡。地下共两层,为复式汽车库,负一层局部设有夹层为自行车库,10KV变电站、弱点中心、报警阀室均设在负一层,生活泵房、中水泵房、消防泵房、消防水池、

五级人防工程设在负二层,地下总建筑面积14791.17㎡。 施工现场场地周围紧邻城市道路,拟建建筑与相邻地块内建筑间距不小于13m,地下汽车库出入口在开华道和梅苑路各设一个,地下自行车库设在负一层加长内,出入口设在建筑东侧,围绕建筑设有环形消防车道,车道宽度不小于4m。 外墙装饰工程为石材、铝板、玻璃幕墙结构,幕墙工程由专业幕墙公司二次深化设计后结合土建工程进行预留预埋及幕墙安装施工。 2.3结构设计概况 2.3.1基本概况

高层建筑填充墙砌体施工方案

高层住宅工程项目 填充墙砌体施工方案 编制: 审核: 审批: 2014.9

一、编制依据: 1、xx高层住宅工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2010年版 5、xx高层住宅工程设计图纸 二、工程概况: 1、工程名称:xx高层住宅项目工程 2、工程地址:xxxx 3、结构类型:混凝土框架剪力墙结构,地下5层,地上35层,本工程建筑设计使用年限:一类、50年,抗震设防类别为:丙类,抗震设防烈度为:7度。 4、建设单位: 5、设计单位: 6、监理单位: 7、施工单位: 三、施工图纸设计要求 1、材料要求 (1)本工程所用材料为烧结多孔砖,强度等级MU10,干容重≤19.0KN/m3;烧结空心砖MU5、MU3.5,干容重≤9.0KN/m3; (2)砌筑砂浆均采用水泥砂浆。强度为M10、M5。

(4)填充墙厚度为:100mm、200mm。 (5)构造柱、过梁、圈梁、采用C20混凝土。 2、结构要求 (1)构造柱 ①内外墙交接处及外墙转角处,间距不大于 2倍层高。 ②墙长或相邻横墙之间的间距大于 2倍层高时,墙段内增设构造柱,间距应小于 2倍层高;墙长大于墙高且端部处及外墙长度大于1000且端部无柱(墙)处。 ③宽度 >2100的洞口两侧;电梯井筒四角。 ④窗洞≥3000的窗下墙中部及窗洞口两侧,间距≤2000。 构造柱截面尺寸为墙厚×200mm,其配筋为主筋4φ10,箍筋φ6@200/100,加密区为楼面及顶棚上下500mm,详构造柱断面图。纵向钢筋采用植筋,植筋孔深入结构混凝土≥100mm,混凝土强度等级为C20。砌体在构造柱部位应留成马牙槎,上下皮错开马牙槎宽度为≥60mm,从根部按先退后进的原则留置,间隔一皮加气混凝土砌块的高度错槎。

加固工程冬季施工方案

中国医学科学院阜外心血管病医院 老门诊病房楼(王字楼)修缮工程 加固工程 冬季施工方案 编制人:王海龙 审核人:王伟良 北京汉唐华固工程技术有限公司 二0一六年十月 目录 一、冬施方案编制原则 (1)

二、冬期施工概念 (1) 三、冬季施工依据 (2) 四、冬季施工准备工作 (2) 五、冬季施工主要施工技术措施 (5) 六、冬季施工技术管理 (14) 七、冬期施工安全管理 (15) 八、安全消防措施 (16) 九、环境保护措施 (18)

一、冬施方案编制原则 1、秋季现已过去,冬季已经到来,本工程的加固施工不可避免地将进入冬季施工。 2、本工程冬季施工阶段本着量力而行,充分考虑甲方、总包的进度要求、造价要求、气温条件、工程质量等要素合理安排冬施项目; 二、冬期施工概念 1、当冬季到来时,如室外日平均气温连续5天稳定低于5℃以下,则此5天的第一天即为进入冬季施工的初日;当室外日平均气温连续5天高于5℃时,则此5天的最后一天为冬季施工的终日。 2、北京地区的历年气象统计资料显示,北京市日平均气温低于5°C的起止时间大致为每年的11月15日至第二年的3月15日,总计120天,按照进度计划,此阶段正值主体结构,据此,我们确定本工程的冬施项目为土方工程、柱基础工程、土方工程、钢筋工程、混凝土和CGM灌浆料工程、植筋工程、粘刚与粘碳纤维工程等分项工程的施工。 冬期施工又包括一般低温阶段和极低温阶段。 一般低温阶段的时间为每年的11月15日至12月中旬,和次年的2月中旬至3月15日,总计90天,此阶段的工作环境大部分时间处于-5℃~+5℃之间。 极低温阶段时间是:每年的12月下旬至次年的2月中旬,特别是1月份最冷,最低气温达-30℃左右。

框架结构,独立基础施工组织设计

施工组织设计

编制时间:2017年02月26日

第一章编制程序 1 编制依据 一、编制依据 1. 编制原则 (1)本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时对项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备、主要分部分项工程施工方法、工程质量控措施、安全生产保证措施、文明施工措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成全部施工任务的重要经济技术文件。 (2) 编制依据: 1)本工程设计图纸; 2)本工程的招标文件及招标答疑; 3)现行国家有关规范、标准、规程。 (A)《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) (B)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91) (C)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) (D)《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99) (E)《工程测量规范》(GB50026-93) (F)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (G)《混凝土结构工程验收规范》(GB50204-2001) (H)《混凝土强度检验评定标准》(GB107-87) (J)《普通混凝土拌合物性能试验方法》(GBJ80-85)

(K)《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000) (L)《混凝土拌合用水标准》(JGJ63-89) (M)《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-98) (N)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (O)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) (P)《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) (Q)《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-95) (R)《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) (S)《外墙饰石砖工程施工及验收规范》(JGJ126-2000) (T)《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-2001) (U)《屋面工程技术规范》(GB50207-94) (V)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (W)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-8829) (X)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) (Y)《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92) (Z)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4)公司多年来同类工程的成功施工经验。 5)公司经过细致现场踏勘了解掌握的情况及对工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 6)公司现有的优秀技术人员储备及精良的施工机械设备; 7)新余市高新开发区有关建筑工程施工的有关规定; 8)公司ISO9001 国际标准化质量管理体系有关文件; 9)公司编制的本工程施工图预算书及其他资料。

砌体工程施工方案66065

施工组织设计(方案)报审表工程名称:瓮安北部新城一期(车库及1-4#商业)项目编号:

瓮安北部新城一期 (车库及1-4#商业)项目 填 充 墙 砌 体 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 日期: 四川龙达建设(集团)有限公司贵州分公司

一、编制依据 1、贵州君城集团中科新城房地产开发有限公司提供的施工图纸; 2、施工合同; 3、施工组织设计; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《砌体工程施工质量验收规范》 二、工程概况: 1、本工程位于贵州省瓮安县雍阳办事处城北社区北部新城。总建设规模277878.81㎡,其中中庭建筑面积为28680㎡,1#-4#(含地下一层)建筑面积为14880㎡。层数:1#-4#商业为四层(含地下一层)。工程结构为框架、剪力墙结构。抗震等级为四级,由重庆市建筑工程建筑设计院设计院有限责任公司设计。 2、本工程结构形式为框架结构体系。基础为混凝土灌注桩,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,主体抗震等级为四级。抗震设防烈度为6度;建筑物总高为22.15M,填充墙采用600*190*200规格的加气混凝土砌块(地下室填充墙采用200*190*150的烧结页岩多孔砖),MU5.0水泥混合砂浆砌筑(地下室为MU7.5水泥混合砂浆砌筑),室外标高为-0.30m。 三、施工材料、技术准备: (1)主要材料及机具: 烧结页岩多孔砖:规格为190mm×190mm×90mm ,强度等级MU10; 蒸压加气混凝土砌块:规格为600mm×200mm×200mm,强度等级为A5.0,产品龄期应超过28天;各项指标均须符合设计要求,并应规格一致;

冬季施工方案

冬季施工方案及保证措施 目前,将要进入冬期施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我合同段结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬季施工顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14 时、及21时室外气温的平均值)连续5天低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬期施工办理。 一、工程概况 二、编制原则 确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 三、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃时延长3倍,温度降到0.3~0.5℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的,硬化的砼结构将会遭到冻胀破坏。9%游离水结冰,体积增加。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 四、冬季施工安全质量领导小组 项目部成立冬季施工安全质量领导小组,由项目经理任组长,项目副经理、总工

独立基础土方开挖施工方案

华侨城生态住宅社区 A 地块二期小学 独立承台及筏板基础土方开挖 施工方案 审批:审核:编制: 河南一建建设发展有限公司 二○一三年六月二十一日

. 工程概况 1.1工程名称:武汉华侨城生态住宅社区二期工程小学。建设地点:武汉市平安 大道以南。建设单位:武汉华侨城实业发展有限公司。设计单位:中信建筑设计研究总院。 监理单位:湖北百顺监理工程有限公司。 结构类型:框架结构建设项目主要特征:建筑等级为二级,耐久年限50 年,地下部分耐火等级一级,地上部分耐火等级二级,结构类型为矩形柱框架结构,抗震设防烈度6 度,建筑基底面积为3010 ㎡,建筑层数± 0.00以上五层,± 0.00 以下局部设一层地下室。其他为承台独立基础,共分为A,B,C,D四个 区域A 区基底绝对标高为21.35m,B区基底绝对标高以实际情况为准,C 区,D 区为地下室柱敦筏板基础,基底绝对标高为20.15m,标高详见表一. 1.2 地下车库地基基础设计等级丙级,± 0.000 相对绝对于标高24.95m。本工程柱 下采用独立基础。基础持力层选用○4-2| 粉质粘土(承载力特征值 fak=350Kpa), 基础垫层应进入基底持力层内≥300mm。基础底标高应保证不浅于-3.5m 。根据现场开挖情况,若开挖至标高-3.5m 未达到基础持力层应继续下挖,并应使基础垫层进入基底持力层内≥300mm,此时基础底标高随之下降, 柱长度相应加长。地下水位高程介于:15.80 ~34.1m 之间,平均标 高为23.1m。水位变幅约2.00m. 、编制依据 1.3 中信建筑设计研究总院设计的小学相关图纸 1.4 《建筑施工计算手册》 1.5 《实用土木工程手册 1.6 《地基与基础》第三版。

主体工程冬期施工方案

XXXX 项目主体工程冬期施工方案 一、工程概况 XXXX 项目建设单位为XXXX 公司,施工总承包单位为XXXX 公司,监理单位为XXXX公司。总建筑面积约XXXX 〃,建筑物栋数为XX 栋。其中地下车库约为XXXX2,住宅约为XXXXitf,物业用房约为XXXXitf。今年开工住宅楼XX栋,面积约为XXXX川;地下车库全部开工,开工面积约为XXXXitf。(具体布置见总平面图) 根据XX地区多年的气象资料,XX地区冬期施工的时间为XX月XX日至来年的XX月XX日。根据多年施工经验,也有接近冬期而突然降温造成建筑物混凝土冻害的可能。 本工程于XX月XX 日开工,具体分为XX个施工段,住宅楼进行到地下室基础筏板施工,地下车库进行到筏板垫层施工阶段,今年的初步冬施进度计划为住宅楼四层楼板的砼,地下车库顶板的砼,在XX月底或XX月初完成,结束今年的冬期施工。 由于现在外界温度最低不断达到摄氏零度以下,所以在建工程项目必须安排冬期施工技术安全措施,为保证冬期施工质量,顺利完成既定的形象部位,特编制本冬期施工方案。 二、组织机构 XXXX施工单位)公司为本工程的具体施工单位,针对工程的性 质、工程量和工期,成立了项目现场总承包管理办公室。由总承包管理办公室主要领导、总工程师和各个施工段项目经理、技术负责人组成冬期施工领导小组。

XXXX公司总承包管理负责人任组长,总工程师和各施工段项目经理为副组长,各施工分段技术负责人为成员。明确工长、技术员、班组长、工人的具体职责,明确冬期施工的各项措施。做到分工明确, 措施明白。 冬期施工组织机构图 三、施工准备 1、技术准备 由总承包总工程师组织,由各施工段技术负责人参加,针对各项 目具体情况,制定出切实可行的冬期施工方案,上报建设单位及 XXXX质量监督站同意后实施。依不同的室外温度,对砼出罐和入模温度进行计算,相应采取掺入不同的抗冻剂等级外加剂的商品混凝土和保温覆盖材料

高层住宅小区砌筑施工设计方案加气混凝土砌块

高层住宅小区砌筑施工方案(加气混凝土砌块)

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2材料要求 (3) 3.3机具设备 (5) 3.4作业条件 (5) 四、施工顺序及方法 (5) 4.1基层清理 (6) 4.2砂浆拌制 (6) 4.3墙体砌筑 (7) 五、施工重点 (9) 六、质量要求 (17) 七、职业健康安全、环保措施 (19)

**三期5#、6#楼 砌筑工程施工方案 一、工程概况 1、1主体概况 **三期5#、6#楼工程位于某区**,地块被周边四条道路所包围,分别是玉龙路、白龙路、金龙路、八宝街(待建)。总用地面积50146.8平方米,拟建建筑面积215673.5平方米。在本地块围拟建4栋27层、2栋28层的住宅小区。本项目分两个总承包标段,1-4#楼(包括地下室)为I标段,5-6#楼为II标段,本施工方案针对第II标段。 此项目为某市住宅产业化试点小区,采用工业化技术,按B级体系实施。5#~6#楼(27层)按B级建造。B级体系说明:外墙、楼梯、阳台预制,结构主体现浇混凝土,即浇外挂体系。 1、2砌筑概况

本工程外砖墙,隔墙等,均为加气混凝土砌体墙,加气砖强度等级为A5.0,采用干法砌筑施工工艺施工,砌筑砂浆强度为M5.0。外砖墙主要分布在5#楼地下一层及5,6#楼主体外走道入户门处。砌筑高度:地下室及裙房为2.6m~3.75m;±0.00以上为 2.0m~6.55m,砌筑高度大于4m主要为6#楼风井处。砌体厚度为:外墙、分户墙、防火墙、楼梯间墙为200mm,厨房卫生间、隔墙为100mm。 二、编制依据 1、**三期5#、6#楼设计图纸 2、《砌体工程施工质量验收规》 GB50203-2002 3、《万科产品质量指引作业》A4版 4、《非承重砌体与饰面工程施工及验收规》 SJG14-2004 5、**三期5#、6#楼工程施工组织设计 三、施工准备 3.1技术准备 (1)编制砌块排列图,根据设计图纸,结合砌块的规格、尺寸等情况绘制砌体砌块排列图,经审核无误后按图砌筑。排列砌块应按照从上至下的顺序试排。 1)砌块排列尽量不镶砖或少镶砖,必须镶砖时,应用整砖平砌,且尽量分散,镶砌砖的强度不应小于砌块强度等级。 2)按设计图的门、窗、过梁、暗线、暗管等要求,在排列图上标明主砌块、辅助砌块、特殊砌块以及预埋件等。 3)标明灰缝中应设拉结钢筋的部位。 4)砌块墙体与结构构件位置有矛盾时,应先满足构件布置。 (2)技术交底,将材料特性、施工技术要求、砌块排列图、质量标准、检验方法、安全文明施工、环境保护等等进行交底。 (3)合理安排施工人员,所有人员应取得相应岗位的书,未经培训合格的人员不得上岗操作。 (4)进行砌筑墙体的定位、放

建筑工程施工冬期施工方案

建筑工程施工冬期施工方案

XX区XX新城东沙河西岸居住项目 冬 期 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批单位:XX建设集团有限公司 20 年10月28日

目录 一、编制依据 (3) 1.1 设计图纸及设计变更 (3) 1.2 工程基本概况 (3) 二、工程概况与特点 (4) 2.1建筑、结构设计概况 (4) 三、施工部署 (5) 3.1冬期施工期限 (5) 3.1.1有关气象资料 (5) 3.1.2冬施期限 (6) 3.2冬期施工范围及局部进度计划 (6) 四、施工准备 (7) 4.1技术准备 (7) 4.1.1混凝土综合蓄热养护热工计算 (7) 4.1.2.冬施培训 (14) 4.4现场准备 (15) 五、冬施技术措施 (18) 5.1冬施方法选择 (18) 5.1.1混凝土工程 (18) 5.1.2钢筋工程 (28) 5.1.3模板工程 (29)

5.1.4回填土工程 (30) 冬期施工时,运输机械和行驶道路均应采 取防滑措施,以保证安全。 (31) 5.1.5 防水工程 (31) 5.1.6 水暖、管道工程 (32) 5.7装修工程 (32) 5.8 脚手架工程 (33) 5.1.9测温方法与管理 (33) 5.1.10养护期间强度计算 (37) 5.1.11养护期间临界强度确定 (38) 5.1.12其他注意事项 (39) 六、冬期施工管理 (40) 6.1冬期施工技术管理 (40) 6.2冬期施工安全管理 (43) 七.项目消防管理 (43) 附表: (44) 冬期施工物资计划表 (44)

一、编制依据 1.1 设计图纸及设计变更 1.2.现行施工及验收规范、规程、标准: 1.2.1《建筑工程施工冬期施工规程》JGJ104-2011 1.2.2《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002(2011) 1.2.3《砼泵送技术规程》JGJ/T10-2011 1.2.4《北京市建筑工程资料管理规程》DB11/T695-2009 1.2.5《冬期施工手册》中国建筑出版社 1.3. XX区XX新城东沙河西岸居住项目工程施工组织设计 1.4. XX区XX新城东沙河西岸居住项目工程基础工程施工方案 1.5.公司管理体系文件 1.6.同类工程施工经验 1.2 工程基本概况

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案编制人: 审核人:

审批人: 工程名称: 编制日期: 目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施

六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施 天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5 C或最低气温低于-3C时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0?4C时,凝结时间比15C延长3倍,温度降到0.3?0.5 C时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10 C时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增

加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 二、工程概况及冬期施工内容 本工程为陕西省铜川市耀州区德馨佳苑2#住宅楼工程,位于铜 川市耀州区塔坡路与步寿路交汇处西南。本工程设计为地下两层,地上三十三层,主楼结构形式为剪力墙结构,裙楼为框架结构。地下室为库房及各种配套设施、设备用房。地下室层高分别为3.60m、3.22m, 一层层高为4.50m,二层层高为4.2m,三层层高为3.85m,四至三十二层层高为2.90m,三十三层层高为3.0m,大屋面为1.88m,电梯机房、小屋面为3.02m,设计用途为商业与住宅。建筑物建筑高度为99.75m,最高处标高为104.15m。建筑物宽度为18.60m(2-A~2-G轴),长度为30.6m(2-1~2-17 轴),楼整体平面呈规则形布置。总建筑面

独立基础施工组织设计方案(1)汇总

毕业设计任务书 内容和要求: 题目:宾阳县凤凰印象二期B1#楼地下独立基础工程施工组织设计 一、研究的目的和意义 施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件,是施工技术与施 工项目管理有机结合的产物,它能保证工程开工后施工活动有序、高效、科学合理地进行。对指导工程 施工具有重要意义。 二、主要内容和写作要求 主要内容: 1. 总说明 2. 施工组织机构和施工部署 3. 施工总平面布置 4. 主要施工方案 5. 质量控制及保证措施 6. 施工管理控制措施要求 7. 机械设备、劳动力投入 8. 材料供应计划 9. 劳动力管理措施 10. 工期及计划 写作要求: 1.认真调查研究,提出问题分析问题深入,有理有据; 2.图文并茂,深度、格式符合论文协作要求; 3.字数10000字以上。

毕业设计评价表 指导教师对毕业设计的评价: 指导教师签字: 年月日

2016届毕业设计 题目:宾阳县凤凰印象二期B1#楼地下独立基础工程施工 组织设计 班级:建筑工程技术136班 学号: 7100213621 姓名:吴兴武 专业:建筑技术 指导老师:冯光澍 完成日期: 2016年4月5日

目录 第一篇总说明 (5) 第一节工程概况 (6) 第二节工程特点 (7) 第二篇施工组织机构和施工布置 (7) 施工组织机构 (7) 奋斗目标 (7) 施工组织机构组成 (8) 项目部主要成员岗位职责 (8) 施工质量保证体系如下框图: (11) 施工重点管理内容 (11) 第三篇施工总平面布置 (11) 一、施工临时给水 (12) 二、施工现场用电 (12) 第四篇主要施工方案 (12) 一、施工顺序 (12) 土石方施工方案 (13) 土方开挖 (13) 回填土方施工 (13) 一、工艺流程 (13) 二、材料要求 (13) 三、施工要求 (13) 土方工程质量保证技术措施 (14) (一)、土方开挖 (14) (二)、土方回填 (14) 第五篇质量控制及保证措施 (22) 质量管理控制 (22) 一、质量目标 (22) 二、建立质量管理机构 (22) 三、与监理工程师的协调 (22) 四、施工组织设计审批制度 (23) 五、技术复核、隐蔽工程验收制度 (23) 六、施工阶段的级配及试块管理制度 (24) 七、施工阶段实行“混凝土浇灌令”制度 (24) 八、技术、质量交底制度 (24) 九、二级验收及分部分项质量评定制度 (24) 十、现场材料质量管理 (25) 十一、竣工图的编制、审核、移交制度 (25) 第六篇施工管理控制措施要求 (27) 1、原材、成品、半成品的采购: (27) 2、不合格产品控制 (28) 第七篇机械设备及劳动力投入计划 (28)

装配式高层住宅砌筑工程施工方案

装配式高层住宅砌筑工程施工方案 本工程按照行《砖石工程施工质量验收规范》标准执行。所有砌筑用砂浆均采用现场搅拌砂浆。 填充墙应按“施工规范”规定在剪力墙上设置拉结筋,沿墙高每500MM设2Φ6拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1M。预留伸出的拉结钢筋不得在施工中任意反复弯折,如有歪斜、弯曲,在浇灌砼之前,应校正到准确位置并绑扎牢固。混凝土小型空心砌块填充墙,必须严格按照设计提供的小型空心砌块框架填充墙构造图集有关规定施工。砌筑工程分为多孔砖和混凝土轻质砌块两类: 炉渣砌块 砌筑一般要求: A、砌筑用原材料必须符合要求,标准砖、砂、水泥必须送检,由试验室出具配合比单,配合比单悬挂于搅拌机前醒目处,配备砂浆时应加强计量,以确保强度的稳定性。 B、所有砌筑砂浆要严格按砂浆级配控制,砂浆要有良好的和易性,拌制的砂浆必须当天用完。选用质优的中粗黄砂拌合砂浆,黄砂的含泥量应小于5%。砂浆采用搅拌机机械拌合,拌合时间自投料完算起,应大于1.5min,基础部分墙体

砂浆采用水泥砂浆M10,砂浆稠度7∽10 cm,保水性能要良好,分层度小于2cm,搅拌机必须均匀,砂浆运至工地后应倒入灰槽,如砂浆出现泌水现象,应在浇筑前再次拌合,砂浆应随拌随用,基础墙体M10水泥砂浆必须在拌合后3小时内使用完毕。 C、砖的品种、强度必须符合设计要求,有出厂证明或试验单,并规格一致,基础墙墙体标准砖应提前一天浇水湿润,含水率控制在10∽15%。砌筑前应将基础梁上部清理干净,在各转角处预先绑好基础墙皮数杆,本工程在砌基础砖墙前应确保拉接筋到位,墙体中拉接筋可采用预埋形式埋于暗柱中或设置预埋件。砌筑前应根据砖墙位置弹出墙身轴线及边线,开始砌筑时先要进行摆砖,排出灰缝宽度,同一墙面上各部位的组砌方法应统一,上下要求一致,砌砖时必须拉准线,砌筑实心砖墙应采用“三一”砌砖法,即“一铲灰、一块砖、揉一揉”的操作方法,竖缝应采用挤浆方法使其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。砖墙的水平灰缝和竖向灰缝宽度控制在10mm,如有高低差时应在水平灰缝中调整。水平灰缝的砂浆饱满度应大于80%。基础墙砌筑时每五皮砖用线锤、托线板靠平吊直,以保证墙身横平竖直。 D、所有砖必须浇水湿润,冲除砖表面浮灰。砌筑须拉线、竖皮数杆,按操作规范,墙体砌筑不得有同缝、通缝现象,厨房、卫生间部位必须用C20混凝土浇捣200高倒墙以防漏

冬季施工方案(1)

唐山恒大桃花源小镇2、4、7#地主体及配套建设工程冬季专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 时间:

目录 一、编制原则及依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工部署 (4) 四、施工技术措施 (6) 五、技术管理措施 (12) 六、质量保证措施 (13) 七、安全保证措施 (17) 八、冬期“六防”措施 (19) 九、物资准备 (21) 附件1:热工计算书,造价表

一、编制原则及依据 (一)编制原则: 1.依据施工图纸,确保施工工期、质量、安全等满足业主要求的原则。 2.用科学技术优化施工组织方案、施工工艺和施工方法,确保工程质量达到合同及国家验收规范要求的原则。 (二)编制依据: 1、工程承包施工合同 2、施工图纸 3、混凝土结构工程质量验收规范(GB50204-2015) 4、建筑工程冬期施工规程(JGJ104-2011) 5、砌体工程质量验收规范(GB50203-2011) 6、地基基础质量验收规范(GB50202-2013) 7、预拌砂浆应用技术规程(JGJ/T223-2010) 8、建筑施工手册(第五版) 9、施工现场临时用电安全技术规范 (JGJ46—2005) 10、建设工程施工现场消防安全技术规范(GB50720-2011) 二、工程概况: 工程名称:唐山恒大桃花源小镇2、4、7#地主体及配套建设工程 本工程位于唐山市玉田县团城村南,为群体建筑,分期分地块建

设,各单体结构形式为剪力墙结构,地下车库为框架结构;各建设主体如下: 建设单位:玉田泰昌旅游房地产开发有限公司 设计单位:天津市天友建筑设计股份有限公司 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 施工单位:上海建工七建集团有限公司 三、施工部署: (一)冬季施工计划安排: 1、依据《建筑工程冬期施工规程(JGJ 104-2011)》规定:室外日平均气温连续五天稳定低于5o C进入冬期施工,或当日最低气温低于0°C时,采取冬季施工措施防止建筑工程遭受冻害;室外日平均气温连续五天高于5o C解除冬期施工。 2、根据唐山市玉田县气象条件及现场实际情况,为保证冬季施工的安全与质量,本工程项目的冬季施工期安排在11月中旬至来年3月底,具体实施时间根据天气状况进行适当调整。 3、按照工程施工总进度计划的安排,2018-2019年度冬季施工期间,现场将进行的分项工程大致2-1#2#3#楼:钢筋、模板、混凝土工程、防水工程、回填土等。施工计划为:2-1#楼结构封顶;2-2#楼结构封顶;2-3#结构封顶。2-1#3#楼外墙防水完成,回填土完成。 (二)冬季施工领导小组: 项目部成立冬季施工领导小组,负责冬季施工方案的实施和检查。领导小组成员名单如下:

独立基础专项施工组织设计方案

工程概况 一、有关单位: 建设单位:湄潭茅坝龙脉皇米有限公司 设计单位:省冶金设计研究院 施工单位:金厦建筑安装工程有限公司 监理单位:三新监理责任有限公司湄潭分公司 二、工程地理位置: 湄潭县茅坝村 三、设计概况 本工程位于省湄潭县矛坝村,建筑面积1054㎡。建筑设计耐久年限:二级(50年),本工程不考虑抗震设防,耐火等级二级,防水等级为二级。 建筑结构属砖混结构,建筑高度为10.8m,建筑层数2层,设计标高±0.000相当于绝对标高。 施工条件 一、该工程紧靠山体,占地面积大,建筑面积小。 二、根据该工程的地理位置,交通便利,建筑所需材料完全,可在本地购买。

三、气候条件较好,冬雨施工较少。 四、“三通一平”条件已经具备。 五、该工程项目开工所需的各项可证及相关文件准备齐全。 六、根据本公司经济、技术、资金等实力和该工程的建设要求,人员、物质、设备均能满足施工需要,可随时进场施工。施工案 第一节基础及主体施工案 一、基础及主体工程概况 该工程设计±00标高相对绝对标高祥建施,为全现浇独立基础框架柱结构,总建筑面积1054㎡,共两层。 基础采用柱下独立基础,独立基础、基础梁砼强度等级采用丙级,独立基础的持力层微风化,持力层的承载力标准值fak=5000Kpa,基础嵌入持力层的深度≥60cm,基础受力钢筋保护层厚度为40mm。 二、基础及主体工程施工案编制依据 1、茅坝龙脉皇米加工厂工程施工图纸。 2、《混凝土结构施工及验收规》GB50204-92 3、《混凝土质量控制标准》GB50164-92 4、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 5、《砖工程施工及验收规》GBJ203-83 6、《屋面工程技术规》JGJ73-91 7、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88

季节性施工方案(全)

冬季施工 施工安排 从总体安排上,将不宜冬季施工的工程避开冬季施工,以免增加费用,影响质量。由于种种原因非在冬季施工工程必须采取冬季施工措施,以确保工程质量。 冬季施工保证措施 线路所处地区在冬季对施工如:砼浇注、浆砌圬工等一般不会受到大的影响。但当气温达到冬季施工条件时,应采取必要的防护措施,严格控制温度的测量、外加剂的试验与管理。 1、施工现场在入冬前建立测温组织,每日对大气温度、混凝土温度、砂浆温度进行观测。项目技术人负责本工程的测温工作,并派专人测温。专职测温人员要认真负责,测试数据真实可靠。 2、测温时间和所测温度值详细记录,整理归档。每天、每施工段停止测温后,由技术员审阅测温记录签字后交技术负责人审查。技术员定期将测温记录归入档案,以备存查。 3、测温人员保持与供热、保温人员联系,如发现供热故障或保温措施不当使温度剧变化或降温过快等情况,立即向技术负责人报告进行处理。 4、水源及消火栓提前做好保温工作,防止受冻;暂设工程的水管、供热管在入冬前做好保温维持工作,保证冬季施工时能正常供水供热。 5、冬季施工的外加剂,其技术指标必须符合相应的质量标准,并由产品合格证。并补做试验,确认合格后方准使用。 6、新品种外加剂,应做掺外加剂混凝土和空白混凝土强度对比试验及其它有关外加剂性能的对比试验。 7、混凝土搅拌用水的加热温度控制60~80度之间。温度超过80度的水避免与水泥直接接触。 8、混凝土的出机温度一般不低于20度,并根据其运输方式和运输距离予以调整部位。 9、混凝土未达到受冻临界强度前不得拆除保温设施。施工员根据试验结果填写混凝土拆摸申请,报项目技术负责人批准,否则不准拆摸。重点及特点要求的部位进行拆摸强度验算 季节性施工措施 本工程的基础、主体施工阶段在冬季。砌体、装修在冬雨季。由于冬雨季特殊的低温季节特点,对

高层住宅砌体施工工艺及技术标准

水岸国际砌体施工工艺及技术标准 一、技术准备 1、施工测量:每层楼面要弹出轴线、墙身线、水平系梁(圈梁)位置线、拉结筋位置线、门洞口位置线、管道预留洞位置及标高线(建筑500mm控制线);所有测量施工线必须经复核符合设计图纸要求,并做好预检及验`收手续。 2、现场弹出构造柱位置线,并绘制成图报送监理、业主审核。 3、提前做好加气混凝土砌块的选样及时报送监理、业主审核封样等工作。 4、做好进场材料复试工作,不合格材料严禁用于本工程。 二、材料要求 1、填充墙所用砌体材料均为加气块。 2、砂浆:地下室采用M5水泥砂浆;地上部分加气混凝土墙体采用M5a专用砂浆, 3、填充墙材料容重:加气混凝土砌块不大于7.0kN/m3, 4、GRC板双面抹灰后重量不大于1KN/㎡。 5、砌体施工质量控制等级为B级。 6、构造柱圈梁混凝土标号为C25。 三、作业条件 1、填充墙所使用材料应有产品合格证、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。块材、水泥、钢材等应有材料主要性能的进场复检检验报告。 2、对进场的加气混凝土砌块型号、规格、数量和堆放位置、次序等进行检查、验收,能满足施工要求。砌块应按不同规格整齐堆放,堆置高度不宜超过2m,堆垛上应设标志。堆放场应平整,做好排水,并应有防潮湿、防雨措施。 3、所需机具设备已安装就位,并准备就绪。 4、根据施工图要求制定施工方案,绘好砌块排列图,选定砌块运装路线、运装次序和组砌方法。 5、砌筑前砌块基层已经清扫干净,墙基层已经验收合格,砌筑加气混凝土墙部位的楼地面、灰渣、杂物及高出部分应清除干净。 6、砌筑前需在基层上弹出纵横墙轴线、边线、门窗洞口位置线及其它尺寸线。且在结构墙、柱上弹好+500mm(或+1000mm)标高水平线。 7、砌筑前1天,应将加气混凝土砌块及与原结构相接处,洒水湿润,以保证砌

独立基础施工方案[1]

一、编制依据及原则。 1.1编制依据。 1)国家相应规范、验收标准及地方有关基本建设方面的法律、法规和管理条例;2)业主提供的设计施工图纸及地质堪查资料; 1.2编制原则。 1)贯彻执行国家及有关部委、当地政府制定的方针、政策和有关工程施工规范、规定; 2)落实合同条款的各项要求,合理安排施工进度,确保合同规定的工期、质量、安全、环境保护、经济效益等各项目标的实现; 3)根据施工任务特点,充分发挥施工队伍特长,合理部署施工力量; 4)符合环境保护和水土资源及文物保护要求,统筹规划,节约用地,减少污染; 5)加强安全文明施工管理,要求安全措施可靠,管理制度完善,确保施工生产安全,施工场地布置标准化、规范化,创建安全文明优良工地; 6)精心策划,优化施工方案,加快施工进度,确保高速、低价、优质地完成施工任务。 2工程概况: 1)本工程位于成都市双流县迎春路四段66号 工程名称:兰亭.半岛二期一标段 总建筑面积:26913 m2 结构类型: 1、7#、8#、9#设计为5+1F多层住宅楼,设计采用砖混结构,基础设计类型为条形基础,设计建筑主体高度18.0米。 2、10#、11#、12#、13#设计为地上4层多层住宅楼,设计有地下室,地上主体采用异形框架结构,地下室采用框架结构,基础设计为独立式基础,设计建筑主体高度为14.05米。

3、14#、15#地上10层小高层住宅楼,设计为框剪结构,基础设计采用钢筋混凝土筏式基础,设计建筑主体高度为30.3米。 2)介于本工程结构形式多样,根据实际编制独立基础、条形基础及筏板基础三种。 独立柱基础施工方案 兰亭.半岛二期一标段工程10#、11#、12#、13#基础设计为独立式基础,本方案根据设计文件及地堪资料进行编制。 一、土方开挖的堆放原则 为了保证基础工程能够顺利开展工作,不影响整体工期的前提下,将开挖土方统一平衡运至房屋建筑以外的附属工程部分(即环型跑道和篮球场),在该范围的土方堆码平衡至设计高度后,再将开挖土方就近堆码在学校规划的其他场地内备用回填,回填边沿距离基坑开挖边沿必须大于10m以上,同时不得占用现场临时设施的钢筋房和周转材料的堆场。 二、土方开挖方式和支护 1、所有独立柱基础采用大型机械整体开挖,开挖深度为设计标高以上200mm 范围内。严禁扰动地基土层,待通过地基土层检验能够达到设计要求的前提下,将遗留的土层采用人工开挖的方式逐层清理至设计高度位置,并立即进行轴线校核,核实准确后将该范围的地基立即进行垫层封底,保护好地基,避免扰动和被 成都市高新区软件园学校工程基础施工方案

相关文档