GGJ2009推出“从计算设置学平法系列”,旨在为大家详细介绍各个构件的基本算法,以及平法规范,让大家通过学习计算设置以及软件即可掌握平法相关知识;让大家深入了解软件的计算规则,能轻松应对非常规钢筋构造,能在钢筋预算和结算中得心应手。

“从计算设置学平法系列”资料特别适合刚接触广联达钢筋抽样软件GGJ2009的造价人员,也比较适合那些想深入了解软件计算设置规则和依据的造价人员。相信通过学习“从计算设置学平法系列”,造价人员能快速掌握平法知识和软件计算规则,对钢筋预结算工作有很大的帮助。

“从计算设置学平法系列”,只在导航栏“工程设置”→“计算设置”页面显示,可以通过“帮助”菜单下“学习中心”→“平法学习”控制是否显示。

从计算设置学平法之一

——柱/墙柱的计算设置介绍

柱/墙柱是指框架结构中的框架柱、剪力墙结构中的暗柱、端柱。

一、算量基本方法:

柱/墙柱钢筋的计算主要是纵筋和箍筋的计算,并因所处楼层的不一样,计算也略有不一样;

一、基础层:

(一)柱/墙柱主筋:

基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+插筋弯折

GGJ2009中,伸入上层的钢筋长度可通过调整第18项来设置,插筋弯折长度可通过第16项设置;

(二)基础内箍筋:

基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算。

二、中间层:

(一)柱纵筋:

中间层纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度

(二)柱箍筋:

中间层箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1

03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下:

1.首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,

柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。

2.首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};

梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。

三、顶层:

顶层框架柱因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,且不同位置的柱纵筋的顶层锚固各不相同。(见03G101-1第37、38页)

(一)边角柱:

边角柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边角柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?

边角柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:

a、内侧钢筋锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d

直锚(≧Lae):梁高-保护层

b、外侧钢筋锚固长度为:≧1.5Lae

顶层边角柱外侧钢筋节点

顶层边角柱内侧钢筋节点

(二)中柱:

中柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,

中柱顶层纵筋的锚固长度为:

弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≥Lae):梁高-保护层

二、软件计算设置:

一、公共设置项:

2.柱/墙柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量:

来源:04G101-3第45页;

说明:基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动,一般是两肢箍,通常按2根进行计算;

影响范围:基础内箍筋的数量;

3.梁(板)上柱/墙柱在插筋锚固区内的箍筋数量:

来源:03G101-1第39页;

说明:简单说就是从梁上起的柱。上部结构的荷载通过柱子传到下面它生根的梁上,然后梁再通过支撑它的柱子传至基础;一般是梯柱或构造柱。一般是两肢箍,通常按2根进行计算;

影响范围:梁上柱/墙柱存在时,梁内箍筋的数量;

4.柱/墙柱第一个箍筋距楼板面的距离:

来源:03G101-1第45页;

说明:默认为50;在软件计算中,箍筋的排布是以单根柱为单位的,如第3层层高为2.9m,手动修改柱的高度为3.3m ,这时,排布箍筋时,从3.3开始,按此项设置值起排;而不是从层高2.9m起排;

影响范围:箍筋的数量;

5.柱/墙柱箍筋根数计算方式:

说明:提供(四舍五入+1)、(向上取整+1)、(向下取整+1)、(四舍五入)、(向上取整)、(向下取整)七种选择;

当柱箍筋有加密和非加密两种箍筋时,例如“A10@100/200”,箍筋根数计算按照实际排布情况计算,不再取计算设置中的“根数计算方式”;柱加密区按照向上取整+1计算,非加密区按照向上取整-1计算。

计算设置中的“根数计算方式”只适用于箍筋有一种形式时,例如“A10@100”。

影响范围:柱/墙柱箍筋的数量;

6.柱/墙柱箍筋弯勾角度:

说明:提供135°、90°、180°三种选择;

箍筋135度的弯钩=平直段(10d或75mm的大值)+1.9d

箍筋90度的弯钩=平直段(10d或75mm的大值)+0.5d

箍筋180度的弯钩=平直段(10d或75mm的大值)+3.25d

影响范围:柱/墙柱箍筋的长度;

7.柱/墙柱纵筋搭接接头错开百分率:

来源:00G101第25页(选择0时)

03G101-1第34页

说明:指在同一截面上的搭接接头的面积百分率;提供0、≤25%、50%、100%四种选择;

影响范围:纵筋的长度;不同的接头率决定不同的搭接长度修正系数;钢筋搭接长度=修正系数*锚固长度;接头率越大,修正系数越大,需要的搭接长度越长;

8.柱/墙柱搭接部位箍筋加密:

说明:提供是、否两种选择;

影响范围:柱/墙柱箍筋的数量;只用于柱纵筋采用绑扎搭接方式,对于采用机械焊接搭接无影响;

9.柱/墙柱箍筋加密范围包含错开距离:

说明:提供是、否两种选择;

通常,我们设计时不建议所有钢筋在同一截面断开;当接头率不为100%时,接头间的距离即为错开距离;如选择是,则该部分箍筋加密;如选择否,则该部分箍筋不加密;

影响范围:箍筋的数量;

10.绑扎搭接范围内的箍筋间距min(5d,100)中,纵筋d的取值:

说明:提供上下层最大直径和上下层最小直径两种选择;

影响范围:箍筋的数量;当纵筋采用绑扎搭接方式时,对加密区的长度和箍筋数量有影响;当纵筋采用套筒连接方式时,无影响;

11.柱/墙柱螺旋箍筋是否连续通过:

说明:提供是、否两种选择;选择“是”的时候,基础和顶层各增加一圈半的水平端;选择“否”的时候,每层钢筋开始和结束时各增加一圈半的水平端;

影响范围:螺旋箍筋的长度;

12.层间变截面钢筋自动判断:

说明:提供是、否两种选择;选择“是”,软件自动判断钢筋是连续通过还是弯折;选择“否”,软件默认按钢筋在变截面连续通过处理,此项设置只针对矩形柱/墙柱,需要用户手动去调整哪些钢筋进行弯折;如纵筋2B20需要截断弯折,在其前面加*号,但需注意的是,需要在非全部纵筋中加,在全部纵筋中加无效;

影响范围:纵筋的长度;

13.柱/墙柱圆形箍筋的搭接长度:

来源:03G101-1第40页;

说明:当圆形箍筋长度超过搭接设置中设定的值时,需要进行搭接;搭接长度,软件提供max(锚固长度,300)和300两种选择;

影响范围:箍筋的长度;

二、柱:

15.柱纵筋伸入基础锚固形式:

来源:06G101-6第67页;

说明:提供“全部伸入基底弯折”和“角筋伸入基底弯折”两种选择;

选择“全部伸入基底弯折”时,所有柱纵筋都按照“基础插筋节点”计算;

选择“角筋伸入基底弯折”时,角筋按照“基础插筋节点”计算,其他柱纵筋按“一个锚固长”计算;

该设置只对节点一、二、三、四、六有效,对节点五无效;无效的原因是节点五规定对所有钢筋都加一个锚固长;

影响范围:纵筋的长度;

16.柱基础插筋弯折长度:

来源:04G101-3第32页;

说明:默认“按规范计算”;

对于基础节点形式选择为节点一、节点二

当(基础底板厚-保护层)≥0.5*锚固长度时,弯折长度为max(12d,150)

当(基础底板厚-保护层)≥0.6*锚固长度时,弯折长度为max(10d,150)

当(基础底板厚-保护层)≥0.7*锚固长度时,弯折长度为max(8d,150)

当(基础底板厚-保护层)≥0.8*锚固长度时,弯折长度为max(6d,150)

对于基础节点形式选择为节点三、节点四

当(基础底板厚/2-保护层)≥0.5*锚固长度时,弯折长度为max(12d,150)

当(基础底板厚/2-保护层)≥0.6*锚固长度时,弯折长度为max(10d,150)

当(基础底板厚/2-保护层)≥0.7*锚固长度时,弯折长度为max(8d,150)

当(基础底板厚/2-保护层)≥0.8*锚固长度时,弯折长度为max(6d,150)

用户可以输出具体数值或数值*钢筋直径或数值*锚固长度;

影响范围:插筋的长度;该项不仅适用于基础的插筋,还适用于梁上柱的插筋;

17.矩形柱基础锚固区只计算外侧箍筋:

来源:04G101-3第32页;

说明:提供是、否两种选择;选择是,基础内的箍筋按非复合箍计算;选择否,基础内的箍筋按柱内的箍筋计算;

影响范围:箍筋的长度;

18.抗震柱纵筋露出长度:

来源:03G101-1第36页;

说明:默认“按规范计算”;

底层柱,露出长度=1/3*柱净高

非底层柱,露出长度=max(1/6*柱净高,柱长边尺寸,500)

用户可以输出具体数值或数值*钢筋直径或层净高/数值;

影响范围:纵筋的长度;

19.纵筋搭接范围箍筋间距:

来源:03G101-1第40页;

说明:提供min(5*纵筋直径)和箍筋的加密间距两种选择;

影响范围:箍筋的数量;

20.不变截面上柱多出的钢筋锚固:

来源:03G101-1第36页;

说明:适用于截面不变钢筋根数发生变化的情况;钢筋无法与下层钢筋连通,向下锚固时的锚固值;用户可以输入具体数值或数值*锚固长度或数值*纵筋直径;

影响范围:纵筋的长度;

21.不变截面下柱多出的钢筋锚固:

来源:03G101-1第36页;

说明:适用于截面不变钢筋根数发生变化的情况;钢筋无法与上层钢筋连通,向上锚固时的锚固值;用户可以输入具体数值或数值*锚固长度或数值*纵筋直径;

影响范围:纵筋的长度;

22.非抗震柱纵筋露出长度:

来源:03G101-1第42页;

说明:默认“按规范计算”;

绑扎,露出长度=0

焊接或机械连接,露出长度=500

用户可以输出具体数值或数值*钢筋直径;

影响范围:纵筋的长度;

三、柱墙:

24.暗柱/端柱基础插筋弯折长度:

说明:与16.柱基础插筋弯折长度类似;

影响范围:插筋的长度;

25.抗震暗柱/端柱纵筋露出长度:

来源:03G101-1第70页;

说明:默认“按规范计算”;

露出长度=500;

用户可以输出具体数值或数值*钢筋直径或层净高/数值;

影响范围:纵筋的长度;

26.暗柱/端柱垂直钢筋搭接长度:

来源:03G101-1第48页;

说明:提供“按搭接错开百分率计算”和“按平法图集计算”两种选择;

如选择“按搭接错开百分率计算”,

搭接率≤25%时,搭接长度=1.2*锚固长度;

搭接率为50%时,搭接长度=1.4*锚固长度;

搭接率为100%时,搭接长度=1.6*锚固长度;

如选择“按平法图集计算”,搭接长度=1.2*锚固长度;

影响范围:纵筋的长度;

27.暗柱/端柱纵筋搭接范围箍筋间距:

说明:同19项;

影响范围:箍筋的数量;

28.暗柱/端柱顶部锚固计算起点:

说明:提供“从梁底开始计算锚固”和“从板底开始计算锚固”两种选择;

对柱、梁、板有重合的部分有效;

影响范围:纵筋的长度;

29.暗柱/端柱封顶按框架柱计算:

说明:提供是、否两种选择;

选择否,暗柱/端柱顶层节点按“墙柱纵筋节点锚固计算”;

选择是,暗柱/端柱顶层节点按“顶层边角柱外侧纵筋”、“顶层边角柱内侧纵筋”、“顶层中柱”计算;

影响范围:纵筋的长度;

30.非抗震暗柱/端柱纵筋露出长度:

说明:与非抗震柱纵筋露出长度类似;

影响范围:纵筋的长度;

——剪力墙的计算设置介绍

剪力墙分为墙身、墙柱(暗柱和端柱)和墙梁(暗梁和连梁)。剪力墙墙身中的钢筋一般有水平钢筋、垂直钢筋和拉筋。墙柱的钢筋有纵筋、箍筋和拉筋。墙梁的钢筋也分为纵筋和箍筋,有时候还有拉筋。

下面主要介绍剪力墙的钢筋算法,墙柱的算法见柱/墙柱计算设置介绍,墙梁的计算比较简单,这里不做详细介绍。

一、剪力墙算量基本方法:

一、水平筋的计算(图集规定):

(一)长度计算:

水平筋计算,需要根据端部是暗柱或端柱,取不同的做法。

一字型端部无暗柱的水平筋做法,见03G101-1第47页;采用U形封边或者端部弯折15d。

有暗柱的L形和T形墙水平筋做法,见03G101-1第47页;

有端柱的墙水平筋做法,见03G101-1第47页。

(二)根数计算:

根数=(墙高-起步)/间距+1,扣洞口。

二、垂直筋的计算:

(一)长度计算:

1、基础层:

插筋长度=露出长度(按规范计算,见计算设置第20项)+搭接长度+基础厚度-保护层+弯折(按规范取,见计算设置第21项)

垂直筋长度=层高-本层露出长度+上层露出长度,见03G101-1第48页。

2、中间层:

垂直筋长度=层高-本层露出长度+上层露出长度,见03G101-1第48页,同上图。

3、顶层:

垂直筋长度=墙高-本层露出长度-节点高+锚固,见03G101-1第48页。

(二)根数计算:

根数=(净长-2*起步)/间距+1,扣洞口。

三、拉筋的计算:

(一)长度计算:

墙身范围内

拉筋长度=bw(墙厚)-2*保护层+2*拉筋弯勾长度+拉筋调整长度

边框梁范围内

拉筋长度=hb(边框梁截面宽度)-2*保护层+2*拉筋弯勾长度+拉筋调整长度

(二)根数计算:

1、计算拉筋应扣除连梁、洞口范围;

2、当墙上有暗梁、边框梁时,且暗梁、边框梁输入了拉筋时,则需要扣除暗梁、边框梁的

范围;

3、当墙上有暗梁、边框梁时,且暗梁、边框梁没有输入拉筋时,则不扣除暗梁、边框梁的

范围,同时边框梁范围的拉筋长度应根据边框梁的截面宽度进行计算;

4、计算拉筋数量时,还需要根据节点设置中拉筋的布置方式进行排列计算;

拉筋双向布置计算方法:

1、N=ceil(墙净面积/拉筋面积)+1

2、拉筋面积=S1*S2

拉筋梅花布置计算方法:

1、N=2*[ceil(墙净面积/拉筋面积)+1]

二、软件计算设置:

一、公共设置项:

2.纵筋搭接接头错开百分率:提供四种选项。

来源:00G101第25页(选择0时)和03G101-1第34页

说明:指在同一截面上的搭接接头的面积百分率;提供0、≤25%、50%、100%四种选择;

影响范围:纵筋的长度;不同的接头率决定不同的搭接长度修正系数;钢筋搭接长度=修正系数*锚固长度;接头率越大,修正系数越大,需要的搭接长度越长。

3.暗梁/连梁/边框梁拉筋配置:按规范设置,如图:

来源:03G101-1第51页关于“连梁、暗梁和边框梁侧面纵筋和拉筋构造”的说明,如下图所示。

说明:根据梁高度不同,配置不同信息的拉筋。

影响范围:影响梁属性中拉筋的默认值。

4.暗梁/连梁/边框梁箍筋及拉筋弯勾角度:提供三种选择

来源:施工工艺不同

影响范围:弯勾角度不同,按外边线计算时,箍筋及拉筋长度不同。

二、连梁:

6.楼层连梁两侧暗柱内是否布置连梁箍筋:提供“是”和“否”的选择,默认为否。

来源:03101-1第51页。

说明:可以设置洞口两侧的暗柱内是否布置箍筋。

影响范围:影响连梁箍筋根数的计算。

7.楼层双洞口连梁时,两洞口之间是否设置连梁箍筋:提供“是”和“否”的选择,默认为

“否”。

来源:03101-1第51页。

说明:用来设置双洞口连梁,两洞口之间是否设置箍筋。

影响范围:影响连梁箍筋根数的计算。

8.顶层连梁锚固区内箍筋间距:默认为150,如图。

来源:03101-1第51页。

说明:平法规定顶层连梁锚固区箍筋间距为150,但是一些设计中规定与平法不同,为了满足不同的设计需要,提供了该项设置。

影响范围:影响顶层连梁的箍筋根数计算。

9.连梁箍筋、拉筋、侧面纵筋根数计算方式:提供“向上取整+1”等6种计算方式。

来源:用户不同的算量要求。

说明:计算箍筋、拉筋和侧面纵筋根数时,用长度除以间距后,需要确定如何取整。

影响:影响连梁的箍筋、拉筋和侧面纵筋根数的计算。

10.连梁侧面纵筋距连梁纵筋的距离:默认为s/2。

来源:用户不同的算量要求。

说明:侧面纵筋按照间距输入时,侧面纵筋距离纵筋的间距不同,按间距计算出的根数不同。影响范围:侧面纵筋按照间距输入时,影响连梁侧面纵筋的根数计算。

11.连梁交叉暗撑的箍筋加密区长度:默认为600.

来源:03G101-1第52页,连梁交叉暗撑的箍筋加密区长度,如图。

说明:存在不同的设计方法,用户存在不同的算量要求,所以提供该设置,与图集设置不同时,可以修改计算设置满足多样的计算要求。

影响范围:连梁交叉暗撑箍筋根数的计算。

三、暗梁:

13.暗梁/边框梁在中间暗柱内是否布置箍筋:默认为否。

来源:用户不同的算量要求,一些需要布置,一些不需要布置。

说明:暗梁/边框梁与暗柱相交位置,设置是否需要计算箍筋,选择为是,计算暗柱位置的梁箍筋,选择为否,不计算暗柱位置的梁箍筋。

影响范围:影响着暗梁/边框梁的箍筋根数计算。

14.暗梁/边框梁箍筋、拉筋、侧面纵筋根数计算方式:

同第9项。

15.边框梁与连梁重叠部位的箍筋间距:默认为“同连梁箍筋间距”,可以选择“同边框梁

箍筋间距”。

来源:08G101-5第74页,如图。

说明:图集规定为边框梁与连梁重叠部位的箍筋间距,同连梁箍筋间距,但是实际工程中也有设计为同边框梁箍筋间距的,所以提供该设置。

影响范围:影响与连梁重叠布置的边框连箍筋根数的计算。

16.暗梁/边框梁侧面纵筋距暗梁/边框梁纵筋的距离:默认为s/2。

来源:常用做法是s/2

说明:存在有不同的算量要求,所以提供该设置供用户修改,满足不同需要。

影响范围:当侧面纵筋按间距输入时有效,影响暗梁/边框梁的箍筋根数计算。

四、剪力墙:

18.起始水平分布钢筋距楼面的距离:默认为s/2。

来源:习惯做法是起始钢筋距离楼面距离为s/2。

说明:存在不同的做法,所以提供该设置供用户修改。

影响范围:剪力墙水平钢筋的根数计算。

19.起始竖向分布钢筋距暗柱边的距离:默认为s/2。

来源:习惯做法是起始钢筋距暗柱边距离为s/2。

说明:存在不同的做法,所以提供该设置供用户修改。

影响范围:剪力墙竖向钢筋的根数计算。

20.剪力墙纵筋露出长度:默认为按规范计算,如图。

广联达钢筋算量软件操作经验技巧总结

广联达钢筋算量软件操作经验技巧总结 一、工程设置 1、工程信息 根据设计说明输入结构类型、设防烈度以及抗震等级。尤其是计算规则的输入。要根据图纸对于钢筋图集的说明。 2、计算设置 框架梁与非框架梁交接部分增加箍筋的数量应为6(详图纸说明); 拉筋配置中直径为6的一级钢筋要改为6.5的重量0.26; 板中负筋是否含支座要根据板配筋图进行修改; 剪力墙、板拉筋以及马凳筋的布置构造要根据图纸选择双向布置或者梅花布置; 板中分布钢筋:若图纸采用直径为6的一级钢筋要改为6.5的重量。 3、搭接设置 采用绑扎或者电渣压力焊要根据结构设计说明进行修改。 4、楼层设置 根据施工图进行修改。此外,对于各个构件的混凝土等级要根据结构图说明进行修改。 二、绘图输入 1、轴线 根据一层建筑平面图进行轴网的绘制;画图如需辅助轴网,要用两点、平行或者点角进行绘制。 如遇到一项工程有两个单独的轴网又必须定义在一个界面时,应该使用点的命令,找到两个轴网相交的部位,进行绘制。 如果轴网比较复杂,必须导入CAD图时候,应该注意导入的CAD的尺寸是否和绘制的尺寸一致。如不一致,需要进行修改。 2、柱 进入绘图界面,软件默认的是首层的。如图纸基础有柱构件,应该切换到基础界面。 绘制基础柱构件,应该根据图纸大样图或者结构说明,在柱构件属性中其他属性改变插筋信息。其他楼层不需要更改。 当柱构件是偏轴绘制时,只需要选择柱构件,在界面中选择查改标注进行修改。 柱构件的钢筋信息根据柱的定位图进行输入。 构造柱可以按照结构说明中给定的信息,进行智能布置,智能布置时应按照图纸修改智能布置的信息。如果智能布置比较麻烦,可以按照上述柱构件的绘制方法进行绘制。 3、墙 暗柱的绘制:剪力墙的绘制应该先绘制暗柱,暗柱的绘制应该根据剪力墙的大样图进行输入钢筋信息,一般定义暗柱的时候,首选参数化暗柱,如没有对应的图型,需选择异形暗柱。剪力墙的绘制:剪力墙的钢筋信息需根据剪力墙大样图进行输入。绘图时应注意,剪力墙的端点要包括暗柱。这样方便图形算量导图。 砌体加筋:砌体加筋看结施填充墙部分,一般为通长钢筋为2a6--500/600(由砌体模数决定),拉筋为a6-500

广联达钢筋算量经验和技巧

广联达软件使用技巧及经验-钢筋算量 (一)绘图前的三项准备工作 1、分类图纸:把图纸分为:总说明、基础、框架柱、墙和暗柱配筋、连梁配筋、梁配筋、板配筋、结构平面图、零星(楼梯节点等)九大部分,对构件来说,这9部分是独立的。 2、分析绘图先后顺序:首先根据总说明建立工程,把基础作为第一种构件绘图,而后是裙房部分框架柱,可以使用柱表功能。再绘制墙和约束边缘构件配筋,因为墙是梁的支座。再下来是连梁配筋,因为连梁是次梁的支座,所以连梁放在梁的前面。接下来是主梁、次梁。绘制完上述的构件后,板和板配筋就很方便了,利用点式画法或自动生成最小板,很快可以把板绘制完,再配板钢筋。最后算楼梯等零星。 3、建立楼层关系表:在广联达软件中,层的概念很重要,掌握了层,软件就用得差不多了。把建筑里的构件分为水平构件和竖向构件,水平构件为梁、板,竖向构件为剪力墙和柱。尽量用层来控制竖向构件,非到万不得以不要用输标高来控制竖向构件。我在画图之前建立一张楼层关系表,根据此表在软件中建立楼层,按总说明在此表中标上构件砼标号,在钢筋软件里可以很快把钢筋的锚固和搭接设置完成。此表放在电脑前,在绘图时可以随时清楚的知道自己画在哪层,因为图纸上有些构件是按层来标示的,有些是按标高来标示的,有了这张楼层关系表,绘图时很方便,不用来回推算。 (二)软件钢筋工程基本思路 1、钢筋工程基本思路: 精确算量设置为先,绘图前根据结构说明等将工程计算设置完成。 轴网:在计算钢筋工程量时,首先建立轴网,因为工程轴网有两部分组成,所以首先找准两部分轴网的交点是正确建立轴网的关键。 基础:筏板不规则可以采用折线画法完成,其余构件定义后点画布置。 框架柱:首先做出基础部分框架柱,然后复制到上一层,通过原位标注把截面尺寸和钢筋信息不同的柱子更改过来即可。画图时只要画出一层构件,其他楼层通过复制即可。在绘制时灵活应用设置柱靠梁边、调整柱端头、F4等命令能快速确定出柱的位置。 墙:虽然墙的层数多,但是变化很少同样可以采取做一层构件复制到其他层,再修改属性方法处理。 约束边缘构件:做完墙后,有助于确定约束边缘构件的位置。建立构件时采用建立异型构件方法处理,在坐标方格内绘制柱截面后,随即定义好插入点,方便绘图。然后自定义各种钢筋,由于此部分构件录入需要对箍筋一一输入,所以会在此部分使用相对较多的时间。 梁:梁比较直观,只要按图纸标注录入钢筋信息即可,标注时使用梁平法表格进行标注,对跨数自动识别与图纸不相同的梁采用;设置梁支座、删除梁支座,对于同名相同标注的梁采用应用同名梁;对于不同跨有相同的钢筋信息我采用梁跨格式刷;对于某一跨某一位置钢筋信息相同的,我又采用梁跨数据刷,减少了重复劳动,提升了布置钢筋的效率。软件自动考虑了梁与柱之间的关联,比手工算量简便很多。 板:底层框架裙房部分的板形状不规则,按自动生成板来画板,这样就不容易产生板重叠的现象(用画线来画板容易使板重叠)。然后再根据需要合并板、画线分割板为布置板筋作准备。 楼梯及零星构件:绘图输入不能处理时,使用单构件输入法来处理,楼梯可采用选择正确的标准图输入数值计算,对于不能参数输入计算的构件采用表格输入计算,较手工计算还是方便不少。

广联达2013钢筋算量教程

广联达2013钢筋算量流程 工程准备工作: 1、在新建工程前,先分析图纸,仔细阅读结构设计总说明。 2、建立与工程相对应的Excel表格(用于记录及计算钢筋算量中的数据)和Word表格(用于记录钢筋算量中所遇到的问题)。 一、新建工程 第一步:工程名称 1、输入工程名称,按工程图纸名称输入。 2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则,其他选项不变。 第二步:工程信息 1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 2、工程信息中,结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级;抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值,从而会影响最终钢筋量的计算,因此需要根据实际工程的情况进行输入。 PS:檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步:编制信息 1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步:比重设置 1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋,一般用直径为6.5的钢筋代替,需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重,直接在表格中复制、粘贴即可。

第五步:弯钩设置 第六步:点击完成 二、计算设置 计算设置部分的内容,是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置,直径影响钢筋技术结果;软件中默认的都是规范中规定的数值,和工程中最常用的数值。 图纸没有特殊说明,预算过程中不必调整。 三、楼层设置 1、建立楼层 在软件中建立楼层时,按照以下原则确定层高和起始位置; A、基础层底设置为基础常用的底标高,基础层底标高注意设置为垫层底标高。 B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度,基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号,如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同,按照结构设计说明设计,加以说明。 B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。 四、轴网的定义 1、查看一层平面,根据一层平面图建立轴网。 2、轴网编辑:轴网绘制完毕后,如果需要对轴网图元进行编辑,可以使

广联达钢筋算量软件GGJ2013使用流程

广联达钢筋算量软件GGJ2013使用流程 准备工作: 一、先熟悉图纸,通读设计说明,按照图纸目录查看图纸,查看图纸是否缺 损,熟悉各种图纸的分布、详图、门窗表、需要使用的图集等。 新建项目必须填写:1、结构类型 2、抗震设防烈度 3、檐高 4、抗震等级。 注:檐高为设计室外地坪至建筑物檐口底的高度。1、平屋面带挑檐者,算至挑檐板下皮标高。2、平屋面顶带女儿墙者,算至屋顶结构板上皮标高。3、坡屋面或其他曲面屋面均算至墙的中心线与屋面板交点的高度。4、阶梯式建筑物按高层的建筑物计算檐高。5、突出屋面的水箱间、电梯间、亭台楼阁等均不计算檐高。 二、在模块导航栏下,比重设置把普通钢筋直径6MM的钢筋比重设为0.26。 三、在模块导航栏下,计算设置把砌体结构里的构造柱、圈梁、过梁连接方 式改成植筋。 四、在模块导航栏下,计算设置根据图纸设置把负筋标注是否含支座及单边 标注长度位置进行设置。 五、在模块导航栏下,楼层设置根据图纸设置楼层数量及标高,然后在下面 设置混凝土标号,如果楼层混凝土标号不一致,则根据实际情况每层更改。 六、在模块导航栏下,设置钢筋搭接设置,把3级钢筋范围改为三个区间, 3-12采用绑扎,14-25水平采用直螺纹连接和竖向采用电渣压力焊,28-50采用套管挤压。 绘制一次结构柱、剪力墙、梁、楼板、楼梯、基础: 七、进入绘图输入,设置轴网。步骤:新建矩形轴网(也可以识别)-设置上 下开间,左右进深-轴号自动排序-检查。 八、先画框架柱(KZ),步骤:在定义界面下设置柱的各种参数(也可导入图 纸识别:先识别柱大样,提取柱边线-提取柱标识-提取钢筋线-识别柱大样,然后再识别柱,提取柱边线-提取柱标识-识别柱)-导入图纸-根据图纸布置-查改标注-对于部位不对的可以用“单对齐”调整。 九、画剪力墙,步骤:在定义界面下设置剪力墙各种参数-导入图纸-根据图 纸布置(剪力墙一定要画满)-设置暗梁、连梁。 十、画主梁次梁,步骤:在定义界面下设置梁的各种参数(也可导入图纸识 别:提取梁边线-提取梁标注-识别梁-人工检查把未识别或识别错误的修改-查改支座-识别梁原位标注。)-导入图纸-根据图纸布置梁的位置-注意标高-对于部位不对的“单对齐”。 在梁频道选择自动生成吊筋,按图纸要求设置次梁加筋,然后整栋楼生成; 吊筋根据实际情况布置,然后复制到其他楼层。 十一、画现浇板,步骤:在定义界面下设置现浇板的各种参数-名称(B+板厚+ 标高)-马凳筋根据图纸设置,宽为钢筋间距+100,高为板厚,腿长100,间距为1000*1000。-然后点布或矩形布置。 注:如果板在同一部位不同标高,可以设置新分层布置。 十二、画板受力筋及面筋,步骤:在工程设置下计算设置选择板,设置分部钢

广联达钢筋算量指导教程分解

广联达钢筋算量基础培训教程 ------供初学者有较好的参考价值 GGJ2009产品通过画图的方式,快速建立建筑物的计算模型,软件根据内置的平法图集和规范实现自动扣减,准确算量。内置的平法和规范还可以由用户根据不同的需求,自行设置和修改,满足多样的需求。在计算过程中工程造价人员能够快速准确的计算和校对,达到钢筋算量方法实用化,算量过程可视化,算量结果准确化。 做工程的构件绘制流程 使用GGJ2009做实际工程,一般推荐用户按照先主体再零星的原则,即先绘制和计算主体结构,再计算零星构件的顺序。 1、针对不同的结构类型,采用不同的绘制顺序,能够更方便的绘制,更快速的计算,提高工作效率。对不同结构类型,推荐用户的绘制流程如下; 剪力墙结构:剪力墙→门窗洞→暗柱/端柱→暗梁/连梁; 框架结构:柱→梁→板; 框剪结构:柱→剪力墙板块→梁→板→砌体墙板块; 砖混结构:砖墙→门窗洞→构造柱→圈梁。 2、根据结构的不同部位,推荐使用的绘制流程为:首层→地上→地下→基础。 构件图元及分类 构件:在软件中柱、墙、梁等8种构件大类型;其下面还会区分类型小类,如柱有柱、构造柱类型;柱在图纸中又有KZ1、KZ2……。那么这里的KZ1、KZ2就叫构件。

图元:在软件中是指构件绘制到绘图区后,能看到的图形就称为图元。如KZ1绘制到轴网上,首层有10个KZ1,那么这10个KZ1就叫柱图元。 工程实际中的构件按照图元形状可以划分为点状构件、线状构件和面状构件。 1)点状构件包括柱子,门窗洞口、独立基础、桩、桩承台等; 2)线状图元包括梁、墙、条基等; 3)面状构件包括现浇板、筏板等。 【点】画法 【点】画法适用于点式构件(例如柱子)和部分面状构件(例如现浇板)。操作方法如下: 第一步:在“构件工具条”选择一种已经定义的构件,如KZ-1; 第二步:在“绘图工具栏”选择【点】; 第三步:在绘图区,鼠标左键点击一点作为构件的插入点(只有鼠标指针显示为“”才能绘制),完成绘制。 说明: 1)选择了适用于点式绘制的构件之后,软件会默认为点式绘制,直接在绘图区域绘制即可。例如在构件工具条中选择了“框架柱”之后,可直接跳过绘图步骤的第二步,直接绘制。2)对于面状构件的点式绘制,例如:板、筏板等,必须在有其它构件(例如梁和墙)围成的封闭空间内才能进行点式绘制。 【直线】画法 【直线】绘制主要用于线状构件,当需要绘制一条或者多条连续的直线时,可以采用绘制【直线】的方式。操作方法: 第一步:在“构件工具条”中选择一种已经定义的构件,如框架梁KL-1。 第二步:左键点击“绘图工具条”中的【直线】; 第三步:用鼠标点取两点即可确定一条直线。这种画法是系统默认的画法。您也可以连续绘制,当点击鼠标右键即可中断,结束绘制。

17 广联达钢筋算量软件操作流程

广联达钢筋算量软件操作流程思路 1、新建工程 注意事项:A.计算规则(选择工程图纸所给出的计算规则), B.损耗模板(四川是不需要计算损耗的), C.汇总方式(一般算量人员是按照外皮计算的范阳人员是按照中轴线计算的) D.钢筋比重(现场一般直径为6mm的钢筋都是用直径为6.5mm钢筋代替的, 在这里需要修改钢筋比重) 2、新建楼层 (1)基本操作: A.地上部分(选中首层—插入楼层)地下部分(选中基础层—插入楼层) B.楼层建立多了可以进行“删除楼层” C. 地上部分和地下部分的混凝土标号不一样,修改好了一层可以用“复制到其 他楼层” (2)注意事项: A.只有首层的底标高可以进行修改,其他楼层的标高通过楼层高度自动调整。 B.若有女儿墙可以单独列一层进行插入,无地下室:从基础底面到首层结构地面; 有地下室:从基础底面到地下室结构地面 3、轴网 (1)、基本操作 A.新建轴网:定义—新建—绘图(点、旋转点) B.辅助轴网:平行—圆心起点终点 (2)注意事项 如果两个分工合作,轴网一致,可以共用(轴网定义—存盘、提取) 4、柱 (1)、基本操作 A.框架柱操作:定义—新建—绘图(点绘、旋转点、智能布置) B.偏心柱:查改标注或批量查改标注 C.计算查量:汇总计算、查看钢筋量、编辑钢筋 (2)、注意事项 A.软件可以自动判别边角柱 5、梁 (1)、基本操作 A.框架梁基本操作:定义—新建—绘图(直线绘制、点加长度、三点画弧、矩 形、智能布置) B.框架梁原位标注:可以直接在里面进行输入,也可以用平法表格输入 C.框架梁吊筋、附加箍筋:第一种方法:梁平法表格原位标注- 直接输入。 第二种方法:自动生成吊筋 D.悬挑梁截面处理:当有悬挑梁且根部和端部的高度不同时,用斜线分割根部 与端部的高度值,即为b×h1/h2(h1为根部,h2为端部) E.加腋梁截面处理:竖向加腋梁,用b×h GYc1×c2表示,其中C1为腋长, C2为腋高平法表格直接输入 F.框架梁梁跨设置:如果梁跨数识别有问题,通过设置支座和删除支座来实现。 G.名称相同的梁:应用到同名梁

广联达钢筋算量图形导入步骤

CAD图形导入软件后的识别的详细步骤是: 一、导入CAD图: 1、单击导航栏“CAD”识别下的,“CAD草图”。 2、单击“导入CAD图”按钮,在导入CAD图形对话框中,选中要导入的CAD 图,如选上“02食堂结构”,右边出现要导入的图形。这个图形可以放大。 3、在下面文件名栏中出现:XX结构,单击“打开”。 4、当出现“请输入原图比例”对话框,软件设置为1:1,单击“确定”。这样XX 结构的CAD图就导过来了。 二、保存CAD图: 有时,一个工程存在多个楼层、多种构件类型的CAD图在一起,为了方便导图,需要把各个楼层“单独拆分”出来,这时就要逐个把要用到的楼层图单独导出为一个独立文件,再利用这些文件识别。其方法: 1、单击菜单栏中的“CAD识别”,再单击“导出选中的CAD图形”,然后在绘图区域“拉框选择”想要导出的图。 2、单击“右键”确定,弹出“另存为”对话框。 3、在另存为的对话框中的“文件名”栏中,输入上“文件名”如桩基图,单击“保存” 4、在弹出的“提示”对话框时,单击“确定”,完成导出保存拆分CAD图的操作。 三、清除CAD图: 全部图纸导出保存后,单击“清除CAD图”按钮,这时,就可把全部原来的CAD 图清理没了。

四、提取拆分的CAD图: 1、首先切换到“基础层”,单击“导入CAD图”,弹出“导入CAD图形”对话框。 2、选择“基础图”,单击“打开”,在弹出的“请输入原图比例”对话框,软件设置为1:1,单击“确定”。这样,基础图就显示出来了。 五、轴网识别: 1、点击“导航”条下的“CAD识别”,单击“识别轴网”。 2、单击绘图工具栏中的“提取轴线边线”,再单击“图层设置”按钮,点击“选择相同图层的CAD图元”或“选择相同顔色的CAD图元”。 3、单击需要提取的轴线。(此过程中也可以点选或框选需要提取的CAD图元)。 a) 点击“右键”确认选择,则选择上的轴线自动消失,并存放在“已提取的CAD 图层”中。 b) 单击绘图工具栏中的“提取轴线标识”,再单击“图层设置”按钮,点击“选择相同图层的CAD图元”或“选择相同顔色的CAD图元”。 c) 单击需要提取的轴线标识。(此过程中也可以点选或框选需要提取的CAD图元)。 d) 点击“右键”确认选择,则选择上的轴线自动消失,并存放在“已提取的CAD 图层”中。 4、自动识别轴网:在完成“提取轴线边线”和“提取轴线标识”的操作后,单击菜单栏“CAD识别”,单击“自动识别轴网”,这样整个轴网就被识别了 5、补画轴号: 在轴网识别后,有时会出现部分轴线没有轴线标识。解决的方法是: a) 单击导航栏中的“轴线”选择“辅助轴线”。

 2、轴网编辑:轴网绘制完毕后,如果需要对轴网图元进行编辑,可以

广联达操作方法—新软件操作手册

新软件新功能操作手册 目录 第一章 2013土建算量篇………………………………………………………页 1.土建算量GCL2013新产品简介……………………………………………页 2.墙的建模与计算,轻松处理复杂墙体……………………………………页 3.斜柱、变截面柱,简单、实用………………………………………………页 4.识别三维模形,识别功能更强大…………………………………………页 5.单构件、单图元计算,汇总效率更高、对量更轻松…………………………页

第二章 2013钢筋算量篇………………………………………………………页 1钢筋算量GGJ2013新产品简介…………………………………………… 页 2专业篇……………………………………………………………………… 页 3高效篇……………………………………………………………………… 页 4易学易用篇………………………………………………………………… 页 5更多优化功能……………………………………………………………… 页 6学习视频及资料………………………………………………………… 页

7产品应用技巧……1……………………………………………………… 页 第三章GSH4.0审核篇 1、审核软件GSH4.0产品简介…………………………………………………页 2、多种应用模式………………………………………………………………页 3、高效的审核体验………………………………………………………………页 4、专业的结算审核………………………………………………………………页 5、清晰的审核结果………………………………………………………………页 6、审核整体解决方案……………………………………………………………页 7、更多资料………………………………………………………………………页 第四章广联达工程造价整体解决方案

广联达钢筋算量软件(快速入门)操作程序

、结构设计建立与工程相对应的Excel Word钢筋算量 软件操作步骤: 一、新建工程 第一步工程名称 、 第二步工程信息 依据图纸结构设计总说明填写工程信息 工程信息中 A 高。

B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号 如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同按照结构设计说明设计加以说明。 B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。 四、轴网的定义 1、查看一层平面根据一层平面图建立轴网。 2、轴网编辑 图工具栏”中的功能。 3、辅助轴线 五、柱构件的定义和绘制 1、按照图纸定义柱子的构件名称。 2、按照图纸定义柱子的构件属性。特别注意图纸右下角是否有特殊说明注意柱子是否有标高变化软件默认竖向构件是按照层底标高和层顶标高可在其他属性中设置 3、柱类型分中柱、边柱和角柱对顶层柱的顶部锚固和弯折有影响直接关系到计算结果中间层均按中柱。进行柱定义时不用修改在顶层绘制完柱子后使用软件提供的“自动识别边角柱”功能来判断柱的类型。 4、如果图纸中柱是以柱表的形式来表示的可以直接利用软件中“柱表”的功能来定义柱子。 5、绘制柱图元异形柱可以按F4切换柱子的插入点。 6、柱图元绘制到图上后如果需要在图上显示图元的名称可以使用“视图”菜单下构件图元显示设置功能在图上显示图元的名称方便查看和修改。 六、剪力墙构件的定义和绘制 1、按照图纸定义剪力墙的构件名称

剪力墙是否有标高变化软件默认竖向构件是按照层底标高和层顶标高可在其他 属性中设置。 3、按图纸结构设计说明剪力墙的拉筋形式横向与竖向间距均为600此处输入 A8@600*600点开其他属性点击“节点设置”的三点按钮在第22项“墙身拉筋布置构造”中选择“梅花布置”。 4、绘制剪力墙图元。绘制完剪力墙后下一步绘制剪力墙柱。 4.1、如果是非矩形柱可以选择新建参数化柱软件弹出“选择参数化图形”界面。选择与图纸所匹配的形状按照图纸中标注的截面尺寸在右侧的参数表中输入相 应的数值。 4.2、截面参数设置成功下面进行其他属性的输入若图与参数化图形不符则可在截面编辑处画钢筋。缺少哪个钢筋在其它钢筋中自行添加。 4.3、 4.4、绘制剪力墙端柱图元。可以按F4切换柱子的插入点绘制完剪力墙暗柱后下一步绘制剪力墙连梁。 4.4.1、按照图纸定义剪力墙连梁的构件名称。 4.4.2、按照图纸定义剪力墙连梁的构件属性。 七、梁构件的定义与绘制 1、按照图纸定义梁的构件名称 2、按照图纸中梁的集中标注定义构件属性。特别注意图纸右下角是否有特殊 说明若图纸中单个梁标高有特殊标注应在设置梁构件中其它属性中修改量的起点标高和终点标高。画梁时按先上后下先左后右方向来绘制以保证所有梁都全部计算。 3、按照图纸进行梁的原位标注。进行原位标注时可选择屏幕旋转根据图纸方 向绘制。 4、原位标注中支座不符时可用重提梁跨或进行支座的编辑。 5、按照图纸设置主次梁的吊筋可使用“自动生成吊筋”。 6、设置悬挑梁的弯起钢筋点击计算设置—节点设置—框架梁第22项设置悬挑梁钢筋图号选择所需图号。 八、板构件的定义与绘制 1、按照图纸说明定义板的构件名称

广联达钢筋算量步骤

一、广联达钢筋算量 1、新建向导→设置计算规则及图集就→计算节点设置→下一 步→下一步→完成 2、工程设置→楼层设置→插入楼层→下方对其抗震等级、砼 标号、保护层厚度等进行设置→右下角复制到其他楼层 3、绘图输入→轴网→定义→新建→输入轴距→下开间、左进 深输入完毕→可对其轴距数值复制粘贴到上开间、右进深即 可→点击绘图→出现对话框→点击确定 4、柱→定义→新建→进行构件信息的输入→绘图,若柱相同 则复制,找插点即可。若是偏心柱,则按住Ctrl+左键,出现 对话框,对其偏心距离设置即可。若按住shift+左键,则是偏 移距离 5、梁→定义→新建→进行构件信息的输入→绘图→进行梁原 位标注→梁平法表格→下方出现列表→对其钢筋信息输入→输 入其通长筋、箍筋等信息→拉筋,根据101图集默认→若有 抗扭钢筋,则在侧面原位标注筋中输入其钢筋信息。 1)、次梁筋→次梁宽度默设,次梁加筋、吊筋自己输入。 2)、悬挑梁→自己画上→点击上方梁平法表格→下方出现列 表→点击悬臂钢筋号→选择其钢筋形状 (画梁的注意项:A、若后面再画柱,要对梁进行设置,→单击 上方“重提梁跨三角按钮”→“设置支座”→点击柱→右击。B、 若梁相同,单击右上角“应用到同名梁” →确定。C、若梁位置 变化,则在定义其它楼层梁时→定义→从其他楼层复制构件。) 6、板→定义→新建→输入信息→绘图→可单击封闭区域任一 点,也可单击上方“自动生成板”即可。 1)板受力筋→定义→新建→输入信息→绘图→水平或垂直→ 单板(也可直接点击XY方向,再点击板进行其钢筋的布置。)→若钢筋相同,则单击复制钢筋。若是同名板,则单击复制钢 筋,再单击“应用同名板”即可。

广联达钢筋算量操作步骤

广联达钢筋算量操作步骤 广联达钢筋抽样(笔记) 工程准备工作: 1、在新建工程前先分析图纸仔细阅读结构设计总说明。 2、建立与工程相对应的Excel表格用于记录及计算钢筋算量中的数据和Word表格用于记录钢筋算量中所遇到的问题。 软件操作步骤: 一、新建工程 第一步工程名称 1、输入工程名称按工程图纸名称输入。 2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则其他选项不变。 第二步工程信息 1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 2、工程信息中结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值从而会影响最终钢筋量的计算因此需要根据实际工程的情况进行输入。PS:檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步编制信息 1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步比重设置 1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋一般用直径为6.5的钢筋代替 需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重直接在表格中复制、粘贴即可。第五步弯钩设置 第六步点击完成 二、计算设置计算设置部分的内容是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置直径影响钢筋技术结果软件中默认的都是规范中规定的数

图纸没有特殊说明预算过程中不必调整。值和工程中最常用的数值。 三、楼层设置 1、建立楼层在软件中建立楼层时按照以下原则确定层高和起始位置 A、基础层底设置为基础常用的底标高基础层底标高注意设置为垫层底标高。 B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同按照结构设计说明设计加以说明。 B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。 四、轴网的定义 1、查看一层平面根据一层平面图建立轴网。 2、轴网编辑轴网绘制完毕后如果需要对轴网图元进行编辑可以使用“绘图工具栏”中的功能。 3、辅助轴线为了方便绘制图元软件提供了辅助轴线功能。 五、柱构件的定义和绘制 1、按照图纸定义柱子的构件名称。工程设置 每一个工程,无论什么形式,用软件计算时的第一步都是进行“工程设置”。那么工程设置的意义何在,进行工程设置时又需要注意什么呢?下面具体分析一下: 1.在工程设置中对计算结果有影响的是抗震等级、砼标号、保护层厚度、搭接形式这几个量,所以我们在进行“整体设置”时需要注意以下几点: (1)现在工程中往往整个结构的抗震等级不一样,如柱、墙与梁抗震等级不一样,所以我们在新建向导时设定相应的抗震等级后,在楼层管理界面下方可对于每一层构件的抗震等级调整。 (2)砼标号、抗震等级会决定构件的锚固搭接值。砼标号如何快速建到各个楼层,我们可以利用“复制到其它楼层”快速调整各楼层的砼标号。 (3)保护层也是同样操作。 2.在搭接设置里软件内置多种连接形式,我们可以根据工程的说明形式进行调整,可以调整“钢筋直径范围”、“连接形式”、“定尺长度”。 调整时需要注意: (1)针对工程结构说明信息调整“钢筋直径范围”、“连接形式” (2)对于“定尺长度”在工程中有的地区由于钢筋水平定尺

长度产生的搭接接头,定额里已综合考虑了,不需要再另加搭接长度。 针对以上问题我们的调整方法是把“其余钢筋定尺长度”设为软件允许的最大值50000mm,接头形式可定为其它形式,只要水平向钢筋在50000 mm内就不计算接头数,若要超过50000 mm它计算的接头数也是其它形式,这样也和竖向钢筋接头有区别。计算设置修改好后可导出保存以备下次调用。 柱 现在工程多用柱表的表示方法,在软件中构件下拉框中有对应柱表,利用柱表可以快速建立各层构件属性,减少翻图时间,大大提高录入效率。构件的属性建好之后,到绘图状态进行绘制,我们可以利用镜像,复制等功能快速绘图,我们已建立了一层构件,其它层相似相同的构件可用“从其它层复制构件图元”或“复制所选构件到其它楼层”的方法在各层画好图,需要注意的一点是柱到顶层之后有边角柱的区分,所以到顶层后我们需要设置边角柱,软件针对这一情况有功能按钮可以自动判断,如下图:

广联达市政算量软件GMA教程井管篇

GMA市政软件部分 第三章排水工程 一、井管 (一)井管业务详解 排水管网指市政道路下的雨水、污水管道,即俗称的“下水管道”,在工程上通常称为市政排水管道。而排水管道由于考虑雨、污分流的措施,即雨水一般就近排入河流,污水排入污水处理厂,所以市政排水管包括雨水和污水两种管道。 排水主要计算工程量包括:附属构筑物(雨水井、污水井计算;进、出水口计算)、管道铺设(不同管径的混凝土、pvc等管道长度计算;管道基础计算)、土方(沟槽\基坑挖、填、运土方计算)。 计算排水工程量一般需要用到平面图(如图3.1.1)和纵断图(如图3.1.2)两部分。 图3.1.1 图3.1.2 雨水平面图主要包括:井管的位置、井编号、管径、管长、坡度等。如下图3.1.3所示: 图3.1.3 雨水纵断面图主要包括:井型、桩号、井编号、管长、管底标高、设计标高、原地面标高、沟管结构、管径(坡度)、水利元素。通过纵断面图可以计算出井深及填挖方高度。(如图3.1.4、3.1.5)

图3.1.4 图3.1.5 (二)井管软件处理 1、导入CAD图纸 (1)添加图纸 首先打开工具栏“CAD图纸管理”然后单击“添加图纸”按钮,选择需要导入的图纸文件,比如本工程需要导入“某雨水平面图”和“某雨水纵断图”,选择这两张图纸,点击“打开”。(如图3.1.6)

图3.1.6 (2)设置比例 点击“打开”以后,会弹出一个窗体,需要对图纸的比例进行设置。本图纸的比例为默认比例1:1000,不需要修改,单击“确定“即可。(如图3.1.7) 图3.1.7 2、平面图信息提取 (1)切换到雨水平面图 双击“某雨水平面图”,切换到雨水的平面图,然后对雨水平面图纸信息进行识别。(如图3.1.8)

广联达钢筋算量计算设置操作

广联达钢筋算量GGJ2013操作札记要点 模块(如柱、梁、板、基础、装修等)T构件(定义属性时新建的是构件)T图元(绘制的是图元,一个构件有一个或多个 图元) 总则: 流程:首层T地上T地下(如地下室部分)T基础(如筏板……);主体-零星; 主体:剪力墙结构----- 剪力墙—门窗洞—暗柱/端柱—暗梁/连梁; 框架结构------ 柱—梁—板; 框剪结构------ 柱—剪力墙部分—梁—板—砌体墙部分 砖混结构砖墙—门窗洞—构造柱—圈梁 顺序:建工程—建楼层—建轴网—绘图输入—汇总看结果绘图输入:定义属性(及套用做法后)—定义属性输入钢筋信息、绘制图形—汇总计算后(查看工程量及计算式)常用快捷键功能: 执行“工具菜单—选项—绘图设置”,勾选“动态输入”(包括“指针输入”和“标注输入”两种功能, 它们之间用“f键”进行切换。每个功能自身中采用“Tab键”切换输入框)、“动态提示”选项。可使用快 捷键组合Alt+Z显示关闭动态输入功能,使用快捷键组合 Ctrl+Q显示关闭动态提示功能。 钢筋符号:AHPB235 或HPB300钢筋;B:HRB335钢筋,BE: HRB335钢筋,BF: HRBF335钢筋,BFE: HRBF335 钢筋;C: HRB400钢筋,CE: HRB4O0钢筋,CF: HRBF400钢筋,CFE HRBF4O0钢筋;D: RRB400钢筋;E: HRB500 钢筋,EE: HR500钢筋,EF: HRBF335钢筋,EFE: HRBF500钢筋。注:“HRBF代表细晶粒?;“RRB代表余热处理?。 一、新建工程 1、工程信息 (1)工程信息 按设计输入(结构类型、檐高、设防烈度决定着抗震等级)。抗震等级影响钢筋搭接及锚固长度。 (2)工程设置 ①损耗模板:当地定额子目中如含有损耗(江苏计价表为2%时,钢筋算量应选用“不计算损耗” ②报表类别:下拉选项中有本地区报表得选本地区报表,若无则选择全统。地区报表优势在于有当地钢筋子目可套用。 ③汇总方式:一般预决算均为“按钢筋外皮(不考虑弯

广联达钢筋算量步骤

广联达钢筋抽样 工程准备工作: 1、在新建工程前先分析图纸仔细阅读结构设计总说明。 2、建立与工程相对应的Excel表格用于记录及计算钢筋算量中的数据和Word表格用于记录钢筋算量中所遇到的问题。 软件操作步骤: 一、新建工程 第一步工程名称1、输入工程名称按工程图纸名称输入。2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则其他选项不变。 第二步工程信息1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息2、工程信息中结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值从而会影响最终钢筋量的计算因此需要根据实际工程的情况进行输入。PS:檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步编制信息1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步比重设置1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋一般用直径为6.5的钢筋代替需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重直接在表格中复制、粘贴即可。第五步弯钩设置 第六步点击完成 二、计算设置计算设置部分的内容是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置直径影响钢筋技术结果软件中默认的都是规范中规定的数值和工程中最常用的数值。图纸没有特殊说明预算过程中不必调整。 三、楼层设置 1、建立楼层在软件中建立楼层时按照以下原则确定层高和起始位置、基础层底设置为基础常用的底标高基础层底标高注意设置为垫层底标高。B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同按照结构设计说明设计加以说明。 4、如果图纸中柱是以柱表的形式来表示的可以直接利用软件中“柱表”的功能来定义柱

广联达钢筋算量软件(快速入门)操作程序

工程准备工作: 1、在新建工程前先分析图纸仔细阅读结构设计总说明。 2、建立与工程相对应的Excel表格用于记录及计算钢筋算量中的数据和 Word表格用于记录钢筋算量中所遇到的问题。 软件操作步骤: 、新建工程 第一步工程名称1、输入工程名称按工程图纸名称输入。 2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则其他选项不变。 第二步工程信息1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 2、工程信息中结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值从而会影响最终钢筋量的计算因此需要根据实际工程的情况进行输入。檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步编制信息1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步比重设置1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋一般用直径为6.5的钢筋代替需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重直接在表格中复制、粘贴即可。 第五步弯钩设置 第六步点击完成 、计算设置计算设置部分的内容是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置直径影响钢筋技术结果软件中默认的都是规范中规定的数值和工程中最常用的数值。图纸没有特殊说明预算过程中不必调整。 三、楼层设置 建立楼层在软件中建立楼层时按照以下原则确定层高和起始位置 A、基础层底设置为基础常用的底标高基础层底标高注意设置为垫层底标咼。 四、轴网的定义1、查看一层平面根据一层平面图建立轴网。

广联达钢筋算量步骤

广联达钢筋算量步骤 Lele was written in 2021

 第四步比重设置 1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋一般用直径为6.5的钢筋代替需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重直接在表格中复制、粘贴即可。 第五步弯钩设置 第六步点击完成

二、计算设置计算设置部分的内容是软件内置的规范和图集的显示。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同按照结构设计说明设计 加以说明。特别注意图纸右下角是否有特殊说明注意柱子是否有标高变化软件默认竖向构件是按照层底标高

广联达算量软件操作步骤详解

第一章工程造价计算方案 一、算量软件思路:总体通过绘图建模的方式,快速建立建筑物计算模型。再通过建立工程确定其计算规则;建立楼层确定构件的竖向高度尺寸、以及标高;建立轴网确定平面定位尺寸;对于每个构件,先定义构件属性,如确定其截面、厚度、材质等,再套取清单或定额做法;定义完构件后,对图纸将构件绘制在轴网上。这样,建筑模型就建立好了,软件自动考虑构件与构件之间的关系的扣减关系,按照内置的计算规则自动扣减。 二、正常使用广联达算量软件,先用钢筋软件利用电子版图纸导入识别进行计算钢筋,经检查无误后转入土建算量软件计算土建工程量(二种软件可互导),当多轴网时,需按轴网分域调整楼层层高,另外对抗震等级、砼强度等设置项目进行重调整,对于钢筋部分土建可直接用的构件要大体检查一下,套定额合并工程量时,如楼梯计算范围内的柱梁不得算。 三、对于软件中不能识别的构件,采用新建画图上。对于既不能识别又不能画上的构件,采用单构件参数化图集进行计算。以上方法均不行的构件,采用手工输入法进行计算。当按算量软件都不方便且较慢时,可采用神机妙算中统筹法进行计算。小型构件和节点用此方法计算时,钢筋应利用其数据计算,不要重复计算,浪费时间。 四、工程造价计算全部过程及顺序详见《目前工程预(结算)编制的主要操作步骤及项目分类》表。 五、编制过程和检查过程同样重要,编制完成后按《工程算量和计价项目检查目录表》中所提示的项目进行整体自检,另外再由专人全面核对,核查后打印工程造价文件初稿,初稿经业主检查后,对于实际存在的问题进行修正后,再出正式的工程造价文件,最终文件是否加大?加大多少?应满足业主要求,不加大版本终稿要准确,最大误差应控制在审定价的10%以内。 六、图元存盘与提取,是用于多人做后,再放入一块或这次做的,下次可再利用,可反复利用不同工程相同构件的成果,大大提高工作效率,也可在本工程内反复利用。 七、计量软件绘制总流程

相关文档