中低压配电网精细化管理探讨

摘要:随着医院的前进步伐越来越快,医院后勤在无形之中更加突显出了它的重要性,而作为拥有配电系统的配电中心,更是后勤安全运行工作中的重中之重。在电力系统当中,供配电系统发挥着十分重要的作用,而此系统也涉及到电能的发送等诸多方面。随着医院的高速发展,医院对电量的需求也越来越大,而这对配电系统而言产生了巨大的压力,所以要求配电中心实行配网管理的精细化。文章介绍了信息化配网的构架,在信息化配网基础上分析中低压配电网精细化管理,进而探讨在实施过程中可能遭遇的问题。

关键词:信息化配网;中低压配网;精细化管理

配电网,简而言之,就是指在电力网中起分配电能作用的网络,而中低压配电网是供电系统连接用户的关键点,是医院基础设施建设的重要组成部分。就因为这样,它是直接面向临床的,也因此它的建设、改造、运行的经济性以及安全性等会直接影响到医护人员或者患者的用电质量。当前环境下,医院对用电的要求逐年提高,无论是用电量还是用电质量的需求进一步增大,再加上中低压配网的特殊位置等诸多因素,都对后勤配电中心管理水平提出了更高的要求。所以,为了建设电网可靠、管理高效、临床满意的配电中心,配网精细化管理在配电中心的推行势在必行。

1信息化配网以及精细化管理简介

1.1信息化配网。根据相关调查可以了解到,随着电压等级的降低,系统中电气设备的数量成级数递增,因而导致中低压配网的设备众多。针对这一现象产生的众多问题,我国大部分电力企业已经开展配网信息化管理系统,通过现阶段的信息技术的应用,可以及时有效地了解到医院后勤配电中心对管理的需求,实现智能检测、记录查询等功能。信息化配网一般采用计算机信息技术,应用标准的信息结构,整个信息系统主要有三部分构成,分别是主站、子站以及掌上PDA,每一个部分都有其相应的位置,如主站主要建立在配电中心,从而通过发出命令完成管理工作。除此之外,配网信息化管理系统一般分为三个方面:硬件层、数据层和综合应用层,这三个部分互相独立的同时,又紧密联系,从而保证配网信息化系统的正常运行。1.2精细化管理。从大的方面来讲,精细化管理是一种文

化,一种理念,也可以说是社会分工精细化以及服务质量精细化对现代管理的一种必然要求。具体来讲,它要求细分对象、细分职能和岗位、细分到每一项具体的工作,甚至于细化到管理工作的各个落实环节。与此同时,精细化管理要求立足专业化、科学量化,将复杂的工作简单化、单一化、流程化,将流程化的工作定量化,将定量化的工作信息化,直至最优化。总的来讲,精细化管理就是在每一个细节上精益求精。

2信息化配网下中低压配网精细化管理概述

值得肯定的是,配网信息化为中低压配网精细化管理创造了机会。我们就从线损精细化管理与可靠精细化管理两方面来介绍信息化配网下的中低压配网精细化管理。2.1线损精细化管理。线损,可以说是衡量和考核配电中心电网规划设计水平以及管理水平的一项技术指标,它可以反映电网结构和运行方式的科学性以及合理性,同时也能够反映电力企业的技术水平。所以进行线损精细化管理是和有必要的。从技术角度来看,影响线损管理的因素主要有三点:(1)电网结构与布局不合理;(2)配电网信息自动采集水平需进一步提高;(3)电网中仍然存在这一些计量盲点。从管理的角度来看,影响线损管理的主要因素有四点:首先,基础资料不完整;其次,人工抄表不规范;再次,计量装置老旧,计量使用性能不达标;最后是线损责任不明确。针对以上问题,需要采取一些措施,有效进行线损精细化管理。信息化配网的推进解决了数据搜集困难、供电范围不明确等盲目状态,不仅如此,还为大面积、深入细分的理论计算提供了数据来源,切实可行地提高了线损理论计算的实时性以及准确性,为线损精细化细分分析提供了有力的依据,同时也对线损考核指标的制定有着积极作用。除此之外,通过所收集的信息以及理论数据的对比分析,很大程度上可以及时有效地找出造成线损的原因,还可以规避配电网管理上的漏洞,以减少不明损失。当然还有其他有效线损管理措施可以降低损失,帮助选择出经济合理的减损方案。2.2可靠性精细化管理。可靠性的管理是一种完整全面的安全质量管理系统,它可以体现出配电中心的配网现状、供电状况以及管理系统水平,从而反映出医院临床各科室对配电中心电能的需求程度。而可靠性的标准有专门的计算方法,即供电可靠性=(1-临床平均停电时间/统计期间时间),从这个计算公式可以了解到配网供电的可靠性是配电中心对临床持续供电的能力,通常情况下,是由安全性以及充足性来衡

量的。配电中心供电可靠性可细分为发输电、配电以及发电厂和各个线路的可靠性。而根据相关数据表明,日常生活中停电很大程度上是由配电系统出现故障导致的。与此同时,供电可靠性是一个系统工程,涉及到很多方面的工作,例如规划设计、检修计划安排等,这些仅仅依靠一两个部门是无法完成的。在配电中心内部,就会有专门的工作平台将日常的停电、故障抢修、设备管理等集结在一起,为多个部门进行的精细化管理工作提供条件。一般情况下,生产运行中供电可靠性的精细化管理主要通过两个环节进行,分别是故障抢修和计划检修。电网故障抢修管理模块可以进一步规范巩固优化后的流程,其他一些部门可以通过查询此模块中的故障抢修进程以及资源使用情况,在合理分配资源的同时,提供给临床更好的服务。而计划检修是设备管理中的重要组成部分,可以通过在现行设备管理的基础上加入设备级别评定环节,从而全方位的对设备可靠性级别进行评估,同时通过数据挖掘提取设备故障的运行数据,实现设备的预控。

3信息化配网下中低压配电网精细化管理的改进建议

通过分析,我们可以了解到,建立在信息化配网基础上的中低压配网精细化管理是一项不简单的工作,我们需要在以下三个方面给予重视。3.1数据的加工处理。一些信息系统采集的数据是庞大的,所以在工作实施时需要对数据进行有效处理,提取出关键性的数据,进而运用一些数据分析工具,对提取的数据进行切实有效分析,例如绘制图表等,让数据更加直观地展示出来,以免其他杂乱数据对管理人员的干扰。3.2流程以及资源的合理设置。之前就提到过,精细化管理还会涉及到多个部门以及多个工作环节,所以流程的合理性势必会影响到整个工作环节间的顺利与否。因此在实施精细化管理的过程中需要管理人员不断地讨论练习,达到一气呵成的程度才算可以。同时,还需要在实施的工程中进行监督,以便发现问题时能够及时修改。精细化管理的整个过程中,因为任务的不同从而导致工作所需的资源不同,所以需要精细化管理工作与配电中心日常工作联系起来,做到资源合理配置。3.3设备的升级和维护。精细化管理的前提就是各种设备的综合统计,没有精细的设备作为后备支持,就不会有精细化的数据来衡量量化,很多时候设备的计量偏差导致了精细化管理的因数的分析错误,及时更新或者升级设备,是保障医院这种365天24小时运行的特殊供电模式。

4结束语

现在是一个信息化时代,智能电网也将全面普及,而信息化配网是智能电网必不可少的一部分,同时也对配网精细化管理有着不容小觑的影响。因此,如何将信息化与配网管理有效的深度结合,进一步实现配网信息化,也是是极其重要的。而如何充分挖掘现有信息系统的数据搜集整合等能力,在信息化配网的基础上实施配网精细化管理成为供电企业当前急需解决的课题。

参考文献:

[1]王志勇.刍议电力营销信息化条件下的配网线损精细化管理[J].中国高新技术企业,2016(11):117-119.

[2]李仕儒.电力营销信息化条件下的配网线损精细化管理[J].科技创新与应用,2015(36):198-198.

[3]孙永磊.如何提高配网供电可靠性的精细化管理[J].通讯世界,2013(21):65-66.

[4]吴丹.信息化配网下中低压配电网精细化管理分析和探讨[J].管理观察,2014(7):48-50.

[5]蒋文武.基于智能保护器的新型低压配电网运检研究[J].中国新技术新产品,2018(18):8-9.

[6]曾志武.低压配电网统一电能质量调节器的技术研究[D].华南理工大学,2018.

[7]何德明.电网中低压配电网自动化规划的探讨[J].中国管理信息化,2018,21(12):62-63.

中低压配电网规划研究

中低压配电网规划研究 发表时间:2017-07-04T16:06:25.367Z 来源:《电力设备》2017年第7期作者:赵娟娟[导读] 按照南方电网发展“转型”的要求,规划设计建设一个满足陆良地方经济社会的可持续发展,覆盖城乡智能、高效、可靠、绿色的配电网意义重大。 (云南能源职业技术学院 655001) 摘要:为适应经济社会发展需求,建设一个城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好的配电网一举多得,既能够保障民生、拉动投资,又能够带动制造业水平提升,为适应能源互联、推动“互联网+”发展提供有力支撑,对于稳增长、促改革、调结构、惠民生具有重要意义。按照南方电网发展“转型”的要求,规划设计建设一个满足陆良地方经济社会的可持续发展,覆盖城乡智能、高效、可靠、绿色的配电网意义重大。 关键词:现代配电网;智能电网;负荷预测;规划研究 配电网在电力网中起重要分配电能作用的网络,是保障电力“落得下、用得上”的关键环节,是国民经济和社会发展的重要公共基础设施。由于长期“重发轻供不管用”,配电网建设滞后,问题日积月累,如配电网结构薄弱,供电能力不强,可靠性不高,一些地区“低电压”、“卡脖子”问题突出等。随着我国新型城镇化建设的加快,分布式电源、微电网、智能用电、电动汽车等产业快速发展,配电网负荷也快速增长,其功能和形态发生显著变化。这不仅对供电安全性、可靠性、适应性的要求越来越高,也对配电网的规划设计、接入管理、运行检修、安全协调控制等也提出了更高要求,加快配电网升级改造日益紧迫。 配电网规划是供电企业规划活动中的基本环节,配电网的规划质量直接影响到配网的网络水平及投资效益,其对于降低网损、提高可靠性和保障电能质量的影响不亚于配电网的运行管理,因此说,配电网规划技术的发展对整个电力的发展至关重要。对此,要用新的观念和超前意识制定的电网规划来改变配电网的现状,用规划来指导配网建设,同时规划要体现以安全为基础,以效益为中心的建网指导思想,不断采用新科技;规划应坚持与经济、社会、环境协调发展,注重适度超前和可持续发展的原则,应根据城市的定位、经济发展水平、负荷性质和负荷密度等条件划分供电区,不同级别的县(区)和不同类别的供电区应采用不同的建设标准。 国家电网公司将于2015年在重点城市核心区域率先建成现代配电网,重要城市主要城区基本建成现代配电网,全面解决无电地区用电问题,基本解决县域电网与主网联系薄弱问题,以及农网“低电压”问题,适应分布式电源8%渗透率接入;2020年全面建成世界一流的现代配电网,满足经济社会快速发展和城镇化发展的用电需要。国家电网公司制定了相关规划,将坚持统一规划、统一标准,统筹城乡配电网协调发展、配电网与上一级电网协调发展,满足城镇化快速发展、客户多元化的用电需求。根据《南方电网发展规划(2013-2020年)》,南方电网公司将加强城乡配电网建设,推广建设智能电网,到2020年城市配电网自动化覆盖率将达到80%。各地电网企业将推行配网建设“三通一标”(通用设计、通用设备、通用造价、标准工艺),确保规划设计、建设改造、运维检修、物资采购等环节技术标准一致。 我国香港、经济较发达国家和地区的配电网负荷已进入平稳发展期,法国、日本的配电自动化覆盖率分别达到90%和100%。香港拥有强大的输配电网络,中华电力有限公司已建成梅花形多环网络,实现两供一备、一供一备,配网与主网一样选用带操作机构的断路器。同时,电缆环网网络全部配置光纤纵差保护,可以实现零秒切除故障,5分钟内完成转电。中华电力有限公司贯彻“第一时间恢复供电”的服务理念,针对低压线路的停电,购置了多台流动发电车,采用先恢复用户供电后抢修的方式,减少对用户停电时间。同时,为满足用户快速复电需求,公司设置了不同容量(100kVA、400kVA、500kVA、1MVA、3MVA)的流动发电机,全面实现配电网自动化,供电可靠程度高达99.99%。在2003~2005年间,一般客户每年平均意外停电时间只有5.37分钟。 我国现在的户年平均停电时间高于9h,只有北京、上海的中心城区才达到2h以内。停电9h的电网是不可能比停电1h的电网更坚强可靠的。为了达到输电网安全、配电网可靠的坚强智能电网建设目标,如果不从电网规划技术上进行变革性的考虑,仅靠一些电网自动化、智能化技术的发展是很难超越发达国家的电网可靠性水平的。因此,我国配电网规划有必要采用基于可靠性的规划思路与方法,应该从电力设备寿命长的特点出发,对未来增长趋势进行预测,进行近、中、远期规划,以满足电网损耗越来越低、可靠性越来越高的要求。这些理念与我国可持续发展、节能减排的目标是一致的。 其中的电力需求预测和电源规划发面的有负荷预测方法:负荷预测以乡镇配电网负荷、电量的历史数据为基础,结合乡镇国民经济和社会发展的历史和发展趋势进行综合分析而得出。 采用预测方法如下:1、总量负荷预测 1)大用户加自然增长法:将全网的总负荷分为一般自然增长负荷和大负荷两类,分别进行电量预测和最大负荷预测;对一般负荷采用自然增长法进行电量预测。大负荷根据现有及规划大负荷的生产能力、市场因素等进行预测。 2)回归模型预测法——根据负荷过去的历史资料,建立可以进行数学分析的数学模型,对未来的负荷进行预测。从数学上看,就是用数理统计中的回归分析方法,即通过对变量的观测数据进行统计分析,确定变量之间的相互关系,从而实现预测的目的。 2、分区负荷预测:分区可按照土地用途功能、负荷性质、行政区划、地理自然条件(如:山、河流等)或变电站的供电范围划分等原则进行。为便于历史负荷的收集,本次规划按乡镇分区进行预测。根据产业区、开发区和新城的发展规划,采用合理的预测方法对“十三五”期间新开发的区域进行负荷预测。 中低压配电网电源规划包括以下几方面:1、电压等级:中压配电网:10千伏;低压配电网:380/220伏。2、配电网供电安全水平; 3、供电可靠率控制目标; 4、线损率控制目标; 5、中性点接地; 6、短路电流控制水平; 7、线路及通道; 8、技术装备; 9、无功补偿; 10、电压偏差;11、防灾减灾 电网规划应坚持与经济、社会、环境协调发展,注重适度超前和可持续发展的原则,因此应根据城市的定位、经济发展水平、负荷性质和负荷密度等条件划分供电区。不同级别的县(区)和不同类别的供电区应采用不同的建设标准。 参考文献 [1]刘海波,胡滨,王旭阳.关于"十三五"配电网发展的思考[J].中国电力,2015,48(1):21-22. [2]朱发国,武苗.对我国配电网建设及其关键技术的思考[J].南方电网技术,2013,7(3):58-59. [3]国家电网公司,Q/GDW738-2012,2012.配电网规划设计技术导则[S].

深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则

深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则 深圳供电局企业标准 Q/3SG—1.03.02—2001 深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则 2001—09—30 发布 2001—10—01 实施 前言 为规范深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工 作,规范用户电能计量方式,制定本标准。 本标准规定了深圳城市中低压配电网的划分、规划设计原则及深圳城市中压配电网、低压配电网的结线方式;规定了用户供电方式与技术要求;规定了电能计量方式;规定了实施配网自动化的原则。本标准的制定参照了有关的国家标准及行业规范,并考虑了深圳城市中低压配电网的现状及发展方向。本标准由深圳供电局生技部门归口。本标准主要起草单位:深圳供电局规划分部、深圳供电局计量测试所、深圳 供电局生技工作组。 本标准由深圳供电局规划分部负责解释。

目录 1. 范围 (1) 2. 引用标准及规范 (1) 3. 总则 (2) 4. 一般技术要求 (2) 5. 中低压配电网结线 (5) 6. 用户供电 (7) 7. 用户电能计量方式 (11) 8. 配网自动化原则- (11) 附录A:本标准用词说明 (13) 附图1:城市中压配电结线方式图 (14) 附图2:各类用户高压供电方式示意图 (16) 附图3:含居民用电的综合型低压配电系统分类计量设计示意图 (17) 1. 范围 1.1本标准适用于深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工作。 1.2根据深圳城市发展规划,特区内的福田、罗湖为市级中心;南山区、盐田区,以及特区外宝安区的新安镇、西乡镇,龙岗区的龙岗镇(龙岗中心城)为次级中心。本标准所指的城市中低压配电网即为与上述区域相对应的由深圳供电局运行维护及与其联网的中压(10kV)、低压(380/220V)配电网;本标准所指的用户为在上述区域内由深圳供电局通过中压或低压配电网供电的用户。 2. 引用标准及规范 下列标准的条文通过在本标准中的引用而构成本技术导则的条文。本标准发布时,所示版本均为有效,在被引用标准被修订后,应重新探讨使用下列标准最新版本的可能性。 能源电[1993] 228号“城市电网规划设计导则” DL/T 599-1996 “城市中低压配电网改造技术原则” GB 12325-90 “电能质量供电电压允许偏差” GB/T 14549-93 “电能质量公用电网谐波” GB50052-95 “供配电系统设计规范” GB50053-94 “10kV及以下变电所设计规范” GB50054-95 “低压配电设计规范” Q/3SG-1.03.01-2001 “深圳电网中低压配电设备技术规范及选用原则” Q/3SG-1.05.01-2001 “110kV变电站设计技术规范” SD325-89 “电力系统电压和无功电力技术导则(试行)”

中低压配电网规划设计

中低压配电网规划设计 摘要:随着市场经济的发展,城市配电网络也在不断发展。本文主要针对于中低压配电网,对其规划的现状以及规划设计的工作内容与主要步骤进行简单研究,希望对日后中低压配电网规划设计有一定帮助。 关键词:配电网;中低压;规划;设计 引言 随着人们的生活水平提升,日常生活中对于电力资源需求量也逐渐增多,随之中低压配电线路规划与设计重要性也越来越受到关注。目前我国的中低压配电网在规划设计上仍然有着一定缺陷,面对于越来越大的供电要求,已经显得较为吃力。所以对于中低压配电网规划设计的研究,对于我国中低压配电线路有着重要指导意义。 1、国内中低压配电网建设现状及面临问题 目前,国内90%左右的地级以上供电企业已经开始配电系统自动化,有的省份还设计了自己的技术原则。在社会上,已经有多家科研机构致力于配电系统的研究。一系列的努力都为我国的供电方面的问题提供了基础,包括供电的可靠率问题、设备的安全性问题、供电的质量问题等等,并且还对于劳动效率和现代化管理等方面都提供了保障。这一系列的设施技术也是我国的中低压配电网的建设现状现状。总结来看,我国的配电系统也有自己的不足,我国的配电系统发展时间较短,对于基础方面的配备也不够完善齐全,一些试点刚刚开始试验,对于中低压配电网的建设尚没有普及,并且理论研究不足。一般情况下,对于中低压配电网建设,常见的问题有如下几个方面。 首先是110kV变电站的分布点不平衡,使得10kV中压线路在使用时依然是单辐射线路,这样就使得供电的半径较长,环网率不够高,线路严重过载,致使转供电能力较差,网架结构复杂。而对于0.4kV低压供电系统,农村偏远地区的配变台区供电半径大,电压较低。城市的发展步骤和配电网的发展不协调。 2、中低压配电网规划设计的工作内容与主要步骤 2.1、对于规划的年份与范围进行确定。这点一般是由供电企业来提出具体要求,而规划者可以与自身具体情况相结合,来将自己的建议提出来。 2.2、对于规划数据收集的工作。对于规划数据收据的工作是配电网络规划设计的一个主要步骤,是开展负荷预测以及中低压配电网络现状分析的重要内容。 2.3、对已存在中低压配电网进行分析。这个工作的主要内容是通过对于现有中低压配电网网架的结构等一系列情况来进行分析,将配电网中存在的一些问

低压配电系统中常用的型式有:IT系统、TT系统、TN系统,下面我们做分别介绍。

低压配电系统中常用的型式有:IT系统、TT 系统、TN系统,下面我们做分别介绍。 一、IT型 必须说明:(略) 二、TT型

必须说明: 《农村低压电力技术规程》DL/T499-2001中规范: 3.4.5 采用TT系统时应满足的要求: 1、采用TT系统,除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地,且应保持与相线(火线)同等的绝缘水平。 2、为了防止中性线的机械断线,其截面积应满足以下要求: 相线的截面积S:S≤16平方毫米中性线截面积S0:S0=S(与相线一样) 相线的截面积S:16<S≤35平方毫米中性线截面积S0:S0=16 相线的截面积S:S>35平方毫米中性线截面积S0:S0=S/2(相线的一半) 3、电源进线开关应隔离(能断开)中性线,漏电保护器必须隔离(能断开)中性线。 4、必须实施剩余电流保护(即必须安装漏电保护开关),包括: (1)剩余电流总保护、剩余电流中级保护(必要时),其动作电流应满足:

剩余电流总保护和是及时切除低压电网主干线和分支线路上断线接地等产生较大剩余电流的故障。 剩余电流总保护器的动作电流整定: 总保护整定 剩余电流较小的电网非阴雨季节为50mA 阴雨季节为200mA 剩余电流较大的电网非阴雨季节为100mA 阴雨季节为300mA (2)剩余电流末级保护 剩余电流中末级保护装于用户受电端(即终端用户,例如家庭用电,或某台用电设备),其保护范围是防止用户内部绝缘破坏,发生人身间接接触触电等而产生的剩余电流所造成的事故。对直接接触触电,仅作为基本保护措施的附加保护。 剩余电流中末级保护应满足以下条件: Re×Iop≤Ulim 式中: Re—受电设备外露可导电部分的接地电阻(Ω) Ulim—安全电压极限(正常情况下可按50V交流有效值考虑) Iop—剩余电流保护器的动作电流(A) Iop整定值:≤30mA 5、配电变压器低压侧及出线回路,均应装设过电流保护,包括:短路保护和过负荷保护。 6、PEE线的作用:当设备发生漏电时,漏电电流可以通过大地回流到变压器的中性点,可以降低带点的设备外壳电压,降低人触及设备外壳被电击的危险程度。 7、当发生单相接地故障时,接地电流通过大地流回变压器中性点,使得接地电流很大,促使线路保护器可靠动作(特别是整定值符合规范的漏电保护器)可靠动作,切断电源。 三、TN型 TN系统:包括TN—C、TN—C—S、TN—S三种系统 1、TN—C系统

如何实现公司精细化管理

企业精细化管理,是企业为适应集约化和规模化生产方式,建立目标细分、标准细分、任务细分、流程细分,实施精确计划、精确决策、精确控制、精确考核的一种科学管理模式。这种管理模式要实现生产、经营、安全上“精谋细划”,合理配置资源,科学安排生产,提高质量,降低损耗,实现安全生产;经营上“精打细算”,眼睛盯着市场,从市场需要出发,组织生产经营,降低营销成本,采购贷比三家,追求效益最大化;管理上“精雕细琢”,充分调动人的积极因素,运用现代管理手段和方法,把预算管理、成本管理、资金管理、技术管理、设备管理、安全管理等抓细抓实;技术上“精益求精”,强化科学技术是第一生产力的观念,重视科技创新和技术改造,大力推广新技术、新工艺、新材料、新设备,加大科技投入,加快科技成果向现实生产力转化的步伐,增强企业发展后劲。 精细化管理的内涵是:精确定位,精益求精,细化目标,量化考核。“精确定位”是指对每个单位、部门和岗位的职能职责都要规范清晰、有机衔接;“精益求精”是要求对待工作标准高、要求严,做到尽善尽美;“细化目标”是指以任务进行层层分解,指标落实到人;“量化考核”是指考核时,做到定量准确,考核及时,奖惩兑现。精细化管理的核心和灵魂是:持续改进,不断创新,追求永无止境。

要真想贯彻落实公司的“公司化运作、集约化发展、精细化管理”的工作思路,适应公司发展的要求,不断提高公司整体管理水平,必须先要做份《精细化管理工作实施方案》。 实施精细化管理,能使不断提升公司整体管理水平的重要举措,也是针对公司管理现状,切实解决目前存在问题的重要工作方法。其指导思想是:在认真学习精细化管理方法论的基础上,通过深入分析公司各类管理工作中存在的问题,以全面提升执行力、提高效率和效益为出发点,围绕公司中心工作,运用科学适当的管理工具和方法,把“精、准、细、严”落实到管理工作的每个环节,不断提高公司整体管理水平,内强素质,外树形象,培育精细文化,为公司的可持续发展而努力。 实施精细化管理,其具体要求是在公司日常管理工作中,做到“八化”,即以下“八化” 1、细化:任务分解要细化(横向到个人,纵向到时间);布置工作要细化(符合SMART原则);制定计划要细化(符合5W2H原则);指挥、指导要细化(有效沟通原则)。 2、量化:绩效衡量标准要量化或行为化,不能量化或行为化的指标不能作为关键绩效指标。 3、流程优化:要本着复杂问题简单化,简单问题流程化和规范化的思路,不断改进和优化关键业务流程,提高结

浅谈低压配电网中的功率因数

浅谈低压配电网中的功率因数 【摘要】本文集中探讨了功率因数对广大供电企业的影响以及提高功率因数所带来的经济效益和社会效益,介绍了影响功率因数的主要因素和提高功率因数的一般方法,讨论了如何确定无功功率的补偿容量和应用人工补偿无功功率的两种具体方式。? 【关键词】功率因数;补偿;消耗? 在电力系统中,我们将各种设备所消耗的能量分为有功消耗和无功消耗。有功消耗是指电流通过电阻性负载所消耗的电能,它是一种能量转变中做功消耗的电能;无功消耗是指电流通过感性或容性负载时产生了磁场、电场,这些磁场、电场只在电源和负载之间往返转换,在交换中不能转变成其它形式的能量。视在功率是指有功损耗和无功损耗的平方和的平方根值。功率因数是指电力网中线路的视在功率供给有功功率的消耗所占百分数。? 在电力网的运行中,我们所希望的是功率因数越大越好,否则将产生以下我们所不期望的不良影响:功率因数的降低导致电流增大,则发电机和变压能输出的有功功率下降,设备容量不能充分利用;使电能损耗和导线截面增加,电网的初期投资和运行费用相应增高;使发电机、变压器和电力网中的电压损失增大,电动机的端电压下降,则感应电动机的起动传矩和过负荷能力下降。用户功率因数的高低,对于电力系统发、供、用电设备的充分利用,有着显着的影响。适当提高用户的功率因数,不但可以充分的发挥发、供电设备的生产能力、减少线路损失、改善电压质量,而且可以提高用户用电设备的工作效率和为用户本身节约电能。因此,对于广大供电企业、特别是对现阶段全国性的一些改造后的农村电网来说,若能有效的搞好低压补偿,不但可以减轻上一级电网补偿的压力,改善提高用户功率因数,而且能够有效地降低电能损失,减少用户电费。其社会效益及经济效益都会是非常显着的。? 一、影响功率因数的主要因素? 首先我们来了解功率因数产生的主要原因。功率因数的产生主要是因为交流用电设

精细化是一种意识

精细化是一种意识、一种观念、一种认真的态度、一种精益求精的文化。 精细化管理就是落实管理责任,将管理责任具体化、明确化,它要求每一个管理者都要到位、尽职。第一次就把工作做到位,工作要日清日结,每天都要对当天的情况进行检查,发现问题及时纠正,及时处理等等。 “认真做能把事情做对,用心做才能把事情做好”,管理专家汪中求认为:精细化的时代已经到来、细节决定成败。 关于精细化管理,已经有很多专家研究这个课题,也有相当的成就,同时对精细化管理,也有很多的定义方式。综合各方面对精细化管理的认识,暂时还不能对精细化有一个全面与系统的认识。我们先来看看目前多位专家对精细化的几种定义。 定义一:精细化管理的特征,可以用精、准、细、严四个字来概括。 精:精是做精,精益求精,追求最好,不仅把产品做精,也把服务和管理工作做到极致,挑战极限。准:准是准确的信息与决策,准确的数据与计量,准确的时间衔接和正确的工作方法。细:工作作细化、管理细化特别是执行细化。严:严是严格控制偏差,严格执行标准和制度。 分析:这是典型中国式的定义,基本上是用形容词来定义概念,优点是形象生动,容易理解;缺点是可能会以偏概全、以点带面,没有触及本质。 定义二:精细化管理是管理者用来调整产品、服务和运营过程的技术方法。 它以专业化为前提,系统化为保证,数据化为标准,信息化为手段,把服务者的焦点聚集到满足被服务者的需求上,以获得更高效率、更多效益和更强竞争力。 分析:文中提到专业化、系统化、数据化、信息化几个概念,应该是一个贡献,但是为什么四化就是精细化,而不是五化六化,没有告诉其所以然,感觉缺少依据。 定义三:精细化管理是一种理念,一种文化。 它是源于发达国家(日本20世纪50年代)的一种企业管理理念,它是社会分工的精细化,以及服务质量的精细化对现代管理的必然要求,是建立在常规管理的基础上,并将常规管理引向深入的基本思想和管理模式,是一种以最大限度地减少管理所占用的资源和降低管理成本为主要目标的管理方式。现代管理学认为,科学化管理有三个层次:第一个层次是规范化,第二层次是精细化,第三个层次是个性化。 分析:定义指出了精细化的出处(不知是否准确),他认为这“是一种以最大限度地减少管理所占用的资源和降低管理成本为主要目标的管理方式”,以及提到:现代管理学认为,科学化管理有三个层次…”都缺少依据。不足以作为精细化的定义。 定义四:精细化管理就是落实管理责任,将管理责任具体化、明确化,它要求每一个管理者都要到位、尽职。第一次就把工作做到位,工作要日清日结,每天都要对当天的情况进行检查,发现问题及时纠正,及时处理等等。

低压配电系统中配电级数的选择

【摘要】配电系统是否安全可靠、经济实用并便于管理,其配电级数的设计是至关重要的。相关规范规定,在低压配电设计中,从变压器低压侧用电设备的配电级数一般不超过三级,对于重要的负荷,上下级保护电器的动作应具有选择性。在实际工程的设计中,由于对配电级数的理解不到位,导致了配电系统经济技术上部合理的情况时有发生。本文首先区分了配电级数和保护级数的不同概念,对保护级之间选择性的问题做了理解,最后重点探讨了低压系统中各级配电保护的选择性配合。 【关键词】低压配电系统;配电级数;保护级数;断路器;故障线路 一、对配电级数和保护级数的理解 配电级数是一个供电回路经配电装置分配成几个供电回路过程的次数,通过几次分配就称作几级配电。对于一个配电装置而言,总进线开关与分支配出开关合起来算做一级配电,这与其总进线开关是否具有保护功能无关。 保护级数则是按保护开关的上下级个数来确定的,它既与配电级数有联系又不同于配电级数。同一电压等级的配电级数,高压不宜多于两级,低压不宜多于三级;而保护级数则可能达到四级甚至五级,一般情况下各级保护之间需要进行保护配合,即动作应具有选择性。 二、保护级之间选择性的问题 保护的选择性是指协调具有保护功能的电源,当系统任意点故障后可以被位于仅靠故障点的上一级保护电源消除,而且只能由其单独类消除,从而保证其他回路的工作连续性。选择性保护对于所有故障电源(即无论是过负荷、接地故障还是短路等任何一种故障)都能实现选择性保护时未完全选择性。当仅在一定故障电流范围内实现选择性保护时为部分选择性。对于重要负荷,其供电线路上、下级保护电气的选择性,可保证故障时不致越级切断线路而引起非故障线路的设备终端供电,这对设备的供电可靠性是很重要的。 如果当过载或短路故障发生时,d1和d2断路器均跳闸,那么此保护就无选择性,如图1所示。 对保护分级有充分的理解,有助于合理设置上下级保护电气的选择性。规范只规定了对于重要负荷需要有选择性,但对重要负荷没有说明和列举,对于是完全选择还是部分选择也无具体要求。根据笔者对相关规范的理解,重要负荷为一级负荷、二级负荷及消防负荷;对于一级负荷及消防负荷,须做到完全选择,对于二级负荷,部分选择即可。 三、低压系统中各级配电保护的选择性配合 低压配电系统一般分二到三级,不宜超过三级。第一级为变电所低压柜,第二级为中间(楼层)配电箱,第三级为终端配电箱。应尽量减少配电级数,级数少有利于保护的选择性配合。对于各级配电保护的选择性配合探讨如下: (一)变电所低压柜 1、断路器的形式 一般总开关及联络开关采用框架断路器,出线开关采用塑壳断路器。 2、总开关与联络开关的选择方法 总开关与联络开关应有选择性,方法一是按选择性表格选型,框架电流一般相差二级时可以保证选择性要求;方法二是联络开关取消瞬时保护,总开关于分开关的长延时保护整定值的比值不小于1:6,方法三是联络开关改为框架式负荷开关。 3、总开关与分开关的选择方法 总开关与分开关应有选择性,以施耐德mt型框架开关与nsx型塑壳开关为例,经查表比对,基本上实现了全系列的全选择性保护。《工业于民用配电设计手册》建议为保证选择性低压总开关取消瞬时保护,仅设短延时保护,这是没有必要的。变压器低压出线总开关不宜取消瞬时保护,一方面难以复核系统设备及排线的动热稳定性,大短路电流时应该采用能量保

企业精细化管理的意义

什么是精细化管理 一、精细化管理起源被誉为科学管理之父的泰勒,早年做过学徒,后来不断从杂工、技工、技师、维修工长一路成长为总工程师。1881年,25岁的泰勒在钢铁工厂工作期间,通过对工人操作动作的研究和分析,消除不必要的动作,改正错误的动作,确定合理的操作方法,选定合适的工具……这些让泰勒总结出来一套合理的操作方法和工具培训工人,使大多数人都能达到超过定额。1911年,泰勒发表了《科学管理原理》一书,这是世界上第一本精细化管理著作。 二次世界大战后,企业规模的扩大,生产技术日趋复杂,产品更新换代周期缩短,生产协作要求更高。在这种情况下,对企业经营者管理提出了更加精细化的要求。于是,包括决策理论、运筹学、系统工程在内的很多理论被引用如经济管理领域。这些理论和方法以决策过程为着眼点,特别注重定量分析与数学的应用,以及系统结构与整体协调,所以被称为管理科学。 后来,日本的精益生产思想对精细化管理思想的形成都有相当的影响。 有意思的是,管理的理论往往形成于美国,而在日本得到应用、普及开花和结果.....在质量管理方面也是如此。美国有管理两位大师,朱兰和戴明。他们的管理理论热是如此。 一、概念的提出及其内涵: 由笔者提出的"精细管理工程",是指企业按照“五精四细”的思路与方法,对企业的管理进行精细化改造的工程。“五精四细”是精

细管理工程的核心内容,其内涵是: (一)五精: 1、精华:企业需要有效运用、创造、输出全球范围内的文化精华(含企业精神)、技术精华、智慧精华等来指导、促进企业的发展。 2、精髓:企业管理科学众所周知,企业管理理论也已成熟,但深谙和运用管理精髓的企业家或企业管理者为数并不多,要想成为一个成功发展的企业,企业必须拥有那些为数不多的、深谙和运用企业管理精髓的企业家和一批企业管理者,只有这样,企业管理的精髓才能够在企业成功发展中得到充分运用忽然发展。 3、精品:企业需要把握好产品质量精品的特性、处理好质量精品与零缺陷之间的关系,建立确保质量精品形成的体系,为企业形成核心竞争力和创建品牌奠定基础。 4、精通:市场似江河与海洋,企业和客户的产品、原料等物流是流出和流入江河与海洋的水流,企业需要精致打造畅通于市场的渠道,精致建好畅通于客户的管道。 5、精密:企业内部凡有分工协作和前后工序关系的部门与环节,其配合与协作需要精密;与企业生存、发展的环境的适宜性需要精密,与企业相关联的机构、客户、消费者的关系需要精密。 (二)、四细: 1、细分市场和客户,全面准确把握市场变化和客户需求,企业发展战略和产品定位准。

低压配电系统中正确使用断路器

低压配电系统中正确使用断路器 断路器广泛应用于低压配电系统中,是一种保护电器元件。在设计低压配电系统时,应注意断路器的选择性,对断路器过流脱扣器额定电流进行选择和整定,确保充分发挥过电流脱扣器的作用;当环境温度大于或小于校准温度值时,应根据制造商提供的温度与载流能力修正系数来调整低压断路器的额定电流值。 一、断路器的几种电流参数 断路器的额定电流In,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。 断路器壳架等级额定电流Inm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。它决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。例如,DW15—1600 额定电流800A的断路器,1600 A是断路器的壳架等级额定电流Inm,断路器的额定电流In为800A。 过电流脱扣器可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,有长延时动作电流(Ir1)、短延时动作电流(Ir2)和瞬时动作电流(Ir3)之分。如正泰产DW15—1600的Ir1为(0.7~1)In,Ir3为(1~3)In,没有短延时脱扣器;常熟产CW2—1600A 的Ir1为(0.4~1)In,Ir2为(0.4~15)In+OFF,短延时时间0.1s—0.4s,共4级,Ir3为1.6KA~35 KA+OFF。 断路器的额定极限短路分断能力(Icu):按规定的试验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;也就是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流值,不考虑断路器继续承载它的额定电流。 极限短路分断能力Icu的试验程序为O—t—CO。其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V,50KA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50KA的短路电流,断路器立即开断(OPEN简称O)并熄灭电弧,断路器应完好,且能再合闸。t为间歇时间,一般为3min,此时线路处于热备状态(试验按钮仍在按下状态),断路器再进行一次接通(CLOSE简称C)和紧接着的开断(O)(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性和动、静触头因弹跳的磨损)。此程序即为CO。断路器能完全分断,熄灭电弧,并无超出规定的损伤,就认定它的极限分断能力试验成功。 额定运行短路分断能力Ics ,是指断路器在规定的试验电压及其它规定条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,在按规定的试验程序O—t—CO—t—CO动作之后,断路器应有继续承载它的额定电流的能力。它比Icu 的试验程序多了一次CO。Ics是Icu的一个百分数。对于万能式和塑壳式断路器,Ics值略有不同,塑壳式允许Ics最小可以是25%Icu,万能式允许Ics最小是50%的Icu ,Ics=Icu的断路器是很少的。我国的DW45智能型万能式断路器的Ics为62.5%~65%Icu,国际上,ABB公司的F系列,施耐德的M系列也不过是70%左右。

中低压配电网规划中的问题措施研究

中低压配电网规划中的问题措施研究 发表时间:2019-01-23T13:31:47.357Z 来源:《河南电力》2018年16期作者:钟倩仪 [导读] 随着我国工业和社会的高速发展,对电力的需求量不断增加 钟倩仪 (广东电网有限责任公司佛山南海供电局广东南海 528200) 摘要:随着我国工业和社会的高速发展,对电力的需求量不断增加,各种中低压配网建设工程越来越多。在目前中低压电网建设过程中,在电网的规划过程中,问题往往较多,对工程质量和施工进度造成了一定的影响。为此,我将要在本文中对中低压配电网规划中的问题及解决措施进行探讨,希望对促进我国电力事业的发展,可以起到有利的作用。 关键词:中低压配电网;规划;解决措施 1前言 电力是我国经济发展的重要保证,是实现社会长治久安的一个重要基础。然而我国很多中低压电网设备老化严重,且结构设计也非常不合理,已经无法满足时代发展对电网的要求【1】。为了保证电网建设得到良好的发展,这需要我们在电网规划上下大工夫,加强对中低压配电网规划的问题和措施研究,是非常必要的。本文将以电网220kv变电站的数据为基础分析220kV变电站 10kV直供负荷的利弊,使电网布局更趋合理为配电网规划提供一种优化投资方案的思路。 2某省配电网现状分析 2.1 10kV直供负荷的可扩情况分析 截至2011年年底,该省公网有220 kV变电站147座,其中,主变压器低压侧为10kV电力等级、具备对周边负荷进行10kV直供负荷能力的变电站为91座,占该省变电站总量的62%,而在此部分变电站中,大部分都位于或靠近负荷中心,且周边负荷呈逐步增长趋势。 根据全省变电站10kv直供负荷情况的调研数据分析,可得出该省220 kV变电站10 kV侧配电室可扩为10kV直供负荷的情况如表1所示。 表1中,10kV现有出线间隔数包括备用间隔数和已用间隔数,由表1可知,除了地区10以外,该省其他地区的220kv变电站均可扩10kV 出线间隔,全省目前10kV已出线占终期规模的47.2%,已建间隔占终期规模的65.4%,可扩率为34.6%。 2.2直供负荷的利弊分析 根据对该省变电站10kv直供负荷现状的分析可知,该供电方式的优势为:可合理利用220 kV变电站10kV侧的闲置资源,减少多级压降和线路损耗,节约宝贵的土地资源。 劣势则为,运行管理体制存在矛盾和运行管理难度加大。若用户侧故障延伸至站内,将发生保护不能及时切除而越级到站内跳闸,导致10 kV设备损坏,严重时可能导致220 kv主变压器跳闸。综合以上优、劣势分析可知,如果调整现有运行管理方式,加强10kv直供负荷用户侧的管理和直供线路的运行管理,加强直供配电设备的选型采购及在继电保护方面采取有针对性的措施等进行综合治理,将会使220 kv 变电站10 kv直供负荷更加方便和可靠。 3中低压配电网规划中出现的问题 配电网络设计不合理,很多接地保护形同虚设。在当前的中低压配电网中,还是采用传统的TT或者TN-C系统,从而实现单相或者三相混电使用【3】。在主电网中,主干线主要以380V/220V架空落线配电为主,却没有采用统一的接地线,家庭用户则多采用三芯电源和三角插座配合使用的形式,导致各种接地保护形同虚设,不仅影响美观,还具有较大的安全隐患。 很多公网的配电变压器负荷非常中,电压质量也得不到保证,对配电网的无功补偿也显得非常不足。当前中低压配电网中的变压器应无法满足供电负荷的需要,线路的损耗较大,容易造成各种电路故障的发生,严重降低了供电质量,在用电高峰到来时,很多用户都得不到充足的供电【2】。 配电设备老化,配电技术落后,设备的可靠性和安全性得不到满足。当前很多中低压配电网线路依然采用的架空裸露导线,这些线路的布置结构比较复杂、线径小,很多线路已经工作多年已经有较为严重的老化现象,线路在运行过程中也经常会出现烧断的现象,各种安全事故经常发生,很多配网还是采用老式的设计,在三相电流平衡式时,零线没有电流流过。有的线路在建设过程中,为了节省建设资金,零线的线号非常细,导致中低压配网在运行过程中,单相负荷不断增加,非常引发线路烧坏以及设备烧坏等问题,为居民的生活带来非常大的安全隐患和不便,同时由于线损较大,也加大了电力企业的经济负担。 4解决中低压配电网规划问题的措施 加强防雷保护措施。为了防止传递电压对三绕组变压器低压侧的影响,对带有10kV直供负荷的220 kv变电站应按规程配备完备的防雷保护措施,并加强10kV配电线路的防雷保护,以避免雷击频繁地区的输电线路防雷措施缺失和断路器失灵、保护拒动等故障对配电网系统造成重大影响。 合理配置电源的容量和位置。在对中低压配电网的建设过程中,一定要对电源容量和位置进行统一的规划。首先,应该从原来的供电布局情况和用户分布情况出发,对变压器位置进行合理的调整。此外,还应该多增加电源点,将变压器应该设置在供电负荷的中心位置,

低压配电系统分类

低压配电系统分类 380V/220V低压配电系统按保护接地的形式不同,低压配电系统分为三种:IT系统、TT系统和TN系统。 其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。 IT系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。即:过去称三相三线制供电系统的保护接地。 TT系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。即过去的三相四线制供电系统中的保护接地。 TN系统,在变压器或发电机中性点直接接地的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。即过去的三相四线制供电系统中的保护接零。 TN系统的电源中性点直接接地,并有中性线引出。按其保护线形式,TN 系统又分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种。 (1)TN-C系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。它的优点是节省了一条导线,缺点是三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。 (2)TN-S系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。 ③TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配

探讨低压配电网电压质量问题及优化策略

探讨低压配电网电压质量问题及优化策略 发表时间:2018-10-16T10:34:17.627Z 来源:《防护工程》2018年第11期作者:李国杰 [导读] 更加关乎于电力用户用电的基本权益。同时也影响着社会经济正常发展以及居民用电人身安全。本文对当前供电企业的低压配电网进行深入研究,并讨论了存在的电压质量问题,并提出可行性优化策略。 李国杰 广东电网有限责任公司江门新会供电局广东江门 529100 摘要:随着社会的不断发展,人们生活方式发生着根本性的改变,用电已经成为人们生活和工业生产中最普遍的需求之一。然而,在电网运行过程中,低压配电网的电压质量优劣会直接影响到我们的生活和工业生产,更加关乎于电力用户用电的基本权益。同时也影响着社会经济正常发展以及居民用电人身安全。本文对当前供电企业的低压配电网进行深入研究,并讨论了存在的电压质量问题,并提出可行性优化策略。 关键词:低压配电网;电压质量问题;优化策略 电力基础设施的不断完善能够维持社会用电稳定。特别是对低配电网设施起到了显著提升和改善的作用,但是目前我国很多企业的用电负荷不断增长,用电量不断增加,同时民用电量日益增大,更加大了对电网电能的使用要求。根据上述出现的问题要对电网输配电线路进行综合优化调节,进而确保电压在使用过程中始终处在一种安全稳定长期的用电环境。本文通过对低压配电网中电压质量优劣方面存在的问题进行探讨研究和交流,提出对压力优化可行性的方法策略。 一、低配电网电压质量存在的问题 1、三相负荷的不均衡问题 现代电网在实际运行过程中,经常会出现低压配电网的三相负荷不均衡的现象。这种情况会造成中性点的电位发生不同程度的偏移,进而导致三相电压相位也发生偏移,最终导致低压配电网的三相电压处于失衡状态。随之而来的是低压电力用户用电量的增加、用电负荷的增大,会出现用电异常等情况。然而,家用电器的额定功率都是标准的,电压失衡可能出现电器运行失灵的问题,程度严重的可能直接损坏家用电器。 2、无功补偿容量问题 目前的供电系统,可以通过运用无功补偿技术实现电压质量的提升,而进实现电网工功率的整体提升,减少对供电变压器与输电线路、送电线路的电能损耗,最终实现供电线路效率的大幅度提高。同时,补偿装置的不合理调控,从设备调控上降低了供电网电能的实际损耗量,促使电网供电质量下降。反之,补偿装置选择合理或是设备使用不恰当,就会导致供电系统电压不稳定,高低压配电线路改变,导致无功补偿的容量缩小,严重影响供电电压的质量,增加线路的损耗率,给人们安全用电带来了风险隐患。 3、低压配电网线路问题 影响电压质量的因素还取决于低压配电线路所选用的耗材。在当前形势下,我国配电网正处在一个更新改造的重要阶段,配电网数量不断增加,在一程度上影响到低压配电网线路的质量。而且我国幅员辽阔、人口众多、电能消耗量大,国内低压配电网尽管规模大,线路数量多,实际连接结构相对复杂,就难以避免线路运行中的问题,如果得不到及时有效地修理维护,则将加剧问题的严重性。在实际的使用过程中,因为导线线路较细所出现的问题比比皆是,特别是在用电高峰时段,用电量增大,电压负荷增强,电压的质量就较差,无法满足用户的实际需要。 二、低压配电网电压质量优化策略 通过上述分析讨论,我们可以得到低压配电网电压质量的好坏严重影响着电力输送配电工作的有序进行,更关乎到企业的实际生产经营以及居民的日常生活等方方面面。所以为了更好地解决供电质量,增强供电效能,我们需要深入分析及探讨影响电压质量的因素,从而采取可行性的优化策略和措施方案。 1、用户配电接入的优化 社会的不断发展,带动着电力企业的不断升级扩容。原有的电网,已经不法满足现代人们的生活生产需要,这样超负荷工作,就会对电压质量产生严重的影响。在这种情况之下,供电企业对原有的电网进行改建扩建的同时,更要注意对电力用户日常生活用电的监督管理工作。要做到准确详细地划分出重要用电客户和普通用电客户。结合本地区实际电网情况,对地区内电力用户的用电负及用电量的真实情况进行研究分析,用科学合理的方式安排电力用户接入低配电压网,实现电力用户的用电安全、平稳。确保电压始终保持就地平衡的基本原则,保证三相负荷电压能够长期一致,把电压控制在正常范围值内,使企业用电及居民用电得到安全有效合理的分配。 2、无功补偿容量的优化 首先,应当充分考虑到电网电压资源分配使用中,不同城市配电状况的不同,实行电压等级差别化分配,深入地去分析研究无功补偿的解决方式和装置设施。 其次,要通过使用无功补偿的优化与相关装置的运行来控制低压配电网的电能损耗,为电压质量提供保障,并制定一套切实可行的措施和技术对电压质量进行全面优化与完善,从而提高低压配电网电压质量。在使用无功补偿优化方法中,可以使用分散补偿分配方法,就是低压配电网需要对低压配电中智能无功补偿装置进行合理地安装与使用,调节整网的电压,并在配电变压器电压较低的一侧安装超负荷运转补偿装置,实现电压之间的优化与再分配形式,对低压配电网无补偿方式给予合理优化,提高无功补偿方式的科学性,实现无功补偿的全面升级改进,确保无功补偿装置的科学、合理性,要尽可能去鼓励电网中低电压用户使用无功补偿装置,提升低功率参数的电压质量,从而达到无功补偿容量优化的目标,保障电网用户使用到高质量电能。 3、降低电网的阴抗性 电网电压质量的影响因素还包括低配电网电阻材质。传统的低压线路,一般都是采用绝缘导线以及电力电缆,但是考虑到城乡之间的差距,应当选择导电性能好的铜质材料,对用电量大的区域进行线路升级改造,多采用铜芯电力电缆进行供电。因为电阻导线截断面的面积与材料材质导电性能存在的关系,电压质量也会受到电阻力的影响,所以我们在安装电网的过程中,应采用铜芯电缆作导线,规避架空

电力系统中低压配电线路设计 肖长春

电力系统中低压配电线路设计肖长春 摘要:随着我国经济科技水平不断提高,我国电网改造工程已经逐渐深入到了农村。但由于农村电网改造工作量巨大,以及配电线路的安全性问题,低压配电线路设计成为了当前最重要的一个环节。低压配电线路设计主要是为了确保电力企业供电质量以及用户用电安全等。本文阐述了低压配电线路设计面临的现状、分析了低压配电线路设计要点、并指出了具体的实施步骤。 关键词:电力系统;低压配电;线路设计;用电安全;供电质量 引言: 当前我国电网改造工程已经深入到了农村,作为连接用户的关键环节低压配电线路的设计决定了电力供应的质量和安全。然而由于低压配电线路运行环境具有一定的复杂性,因此在设计过程中必须要充分确保低压配电线路的安全性能,从而保障电力企业的经济效益。 一、低压配电线路设计面临的主要问题 1、电路负荷过大 在实际中,大多数电力安全问题都是由于低压配电线路负荷过大导致的。虽然从目前来看,我国电力企业的供电稳定性和安全性有了大幅度提高,但随着我国人民经济水平的不断提高,我国人民对供电质量的要求也有了一定的提高。在这种情况下,当前我国原有的低压配电线路电力供应与人民实际需求不匹配,以至于原有的抵押配电线路市场超负荷运行,存在极大的安全隐患。 2、农村电网改造工作量巨大 当前我国电网改造工程已经深入到农村,但由于农村电网改造工作量巨大,全面完成配电线路设计改造还需要花费较长的时间。在农村电网改造中,最重要的工作内容就是对低压配电线路进行合理设计和规划,其主要原因在于低压配单线路设计和规划直接影响到农村电网改造工程的进度与落实。 3、漏电、短路问题严重 在实际中,低压配电线路漏电、短路问题较为常见,并且一旦发生这些故障极有可能造成火灾事故或电气爆炸事故。而造成低压配电线路漏电、短路的原因除了人为因素、自然环境因素外,设计因素也是一个极为重要的方面。通常来说如果在低压配电线路设计中没有充分考虑到线路接地、线路过载、以及断线等方面的问题,将极有可能造成低压配电线路故障发生,进而引发安全事故。因此,为了确保低压配电线路的供电安全,必须要合理的对低压配电线路进行设计。 二、低压配电线路设计要点分析 1、避免越级跳闸 在实际中,越级跳闸问题的出现很容造成重大的电力安全事故发生。因此,在低压配电线路设计中必须要注重针对这一问题的设计。通常来说,在低压配点线路中可采用两种方法规避越级跳闸问题。首先,要保证各级低压配电线路配置与相对应的配电线路保护装置相匹配,并确保个级配电线路参数的准确性,最后再利用低压熔断器和断路器切段故障电路,从而避免越级跳闸现象发生。采用此种方法可以有效地降低故障线路对周围线路的影响,同时也可以最大限度的保证配电线路供电,从而减少对人民生活生产用电的影响;其次,针对该问题还可以采用合适的非选择性断路器,当线路发生故障时,非选择性断路器可以自动切断故障线路。[1]值得注意的是,在采用非选择性断路器时,应确保非选择性断路器参数精准。若存在上级脱扣器额定电流过低或上级脱扣器额定电流和脱扣时间低