各种防水材料优缺点

防水材料的分类及应用刚性防水材料:主要指砂浆防水剂,而水泥基(刚性)防水涂料、渗透结晶性防水涂料,虽然有刚性防水的部分特性,但是厚度非常薄,无法达到足够的防水厚度和强度。

2、柔性防水材料(卷材):

1)、SBS改性沥青卷材

2)、聚乙烯丙纶防水卷材(也成高分子丙纶卷材)

3)、PVC防水卷材

4)、三元乙丙橡胶防水卷材

5)、合金防水卷材

6)、自帖防水卷材

3、柔性防水材料(涂料)

1)、聚氨酯防水涂料

2)、丙烯酸防水涂料

3)、JS防水涂料(双组份)、

4)、氯丁胶防水涂料等。

柔性防水材料在实际使用中的一大优点和十大缺点:

优点:可以用于预制板屋面顶等机构变化大的防水部位施工。

缺点一:品种繁杂,各品种性能和施工方法的差异性很大,必须由专业人员,专门工具进行施工才能达到质量要求,因此在销售材料的同时,必须完成施工,难以进行通用性和普遍使用的推广;

缺点二:对防水基面的要求比较严格,必须在完全平整、光洁,含水量在9%以下的基面上施工,否则就会出现分层、起鼓、窜水的状况;

缺点三:塑性差,难以处理异性多变或狭小的防水部位,容易留下空隙和薄弱点;

缺点四:与水泥基面的结合度差,在基面潮湿和基面渗透压力大的部位容易分层脱落,尤其是在进行立面(墙面)施工的难度大,必须挂网施工,否则容易造成墙体整体脱落;

缺点五:形成的防水层厚度薄,强度弱,施工必须做砂浆保护层才能防止穿刺破坏、和紫外线的影响,无法耐受水中酸、碱、氯类等腐蚀物的侵蚀,导致过早渗漏;

缺点六:施工后必须再做一层砂浆层才能进行下一道下一道工序的施工;

缺点七:耐久年限短,施工后各项性能逐步衰减和老化分解,出现渗漏状况,每过3~5年就要进行维修和更换,属于周期性材料;

缺点八:综合成本高,施工、材料、储运成本非常高,要达到合格,每平方米的成本不少于60元;

缺点九:易燃烧,在施工工地被焊工引燃,并引发火灾的情况屡见不鲜;

缺点十:含有毒挥发气体,施工时或施工后,长期挥发苯、二甲苯等有害致癌物。

刚性防水材料,十大优点和一大缺点:

优点一:施工方便,普通泥瓦匠按一般的抹灰方法施工就能达到良好的质量要求;

优点二:对施工环境要求不严格,可以在潮湿或者粗糙的基面施工,解决柔性防水材料在在湿度超过9%的基面上施工后,分层脱离的难题;

优点三:塑性好,可切实做好,阴阳角、管道周围、洁具周边等薄弱部位的防水施工,在异性多变、狭小的空间也能很好的施工;

优点四:能与基面的能结合成整体,在迎水面和背水面都能施工;

优点五:厚度大、强度高,施工后不需要做保护层就能耐受穿刺破坏,可长期耐受水中酸、碱、氯类等腐蚀物的侵蚀;

优点六:施工后有利于下到工序的施工,例如直接在防水层上贴瓷砖、刮腻子、刷涂料等工序;

优点七:耐久年限长,与建筑寿命同步,是永久性防水材料;

优点八:成本低,在同等防水等级的前提下,综合成本大大低于柔性防水材料;

优点九:一举多得,可与贴瓷砖、抹灰的施工工序合二为一;

优点十:环保无毒,施工时无安全隐患,施工后无环境污染。

缺点:没有延展性,不能用于预制板屋面顶或结构变化大的部位施工。

涂膜防水的优缺点是什么?

防水涂料通过现场刷、刮、抹、喷于基层,可固化形成具有防水能力的涂膜,称作涂膜防水。根据防水涂料的品种的不同。涂膜防水层可应用于屋面工程、地下防水、建筑室内工程和建筑外墙等的防水,其优缺点如下:

1.优点

(1)使形状复杂、节点繁多的作业面操作简单、易行,防水效果可靠;

(2)可形成无接缝的连续防水涂膜层;

(3)使用时无需加热(热熔型涂料除外),便于操作;

(4)工程一旦渗漏,易于对渗漏点作出判断及维修。

2.缺点

(1)受环境温度制约较大,尤其是水乳型涂料,其运输、贮存、堆放和施工作业都对环境温度有较高要求;

(2)膜层的力学性能受成型环境温度和温度影响。反应固化型的产品的反应速度受环境温度和湿度的影响较大,温度高、湿度小,反应速度快,成膜质量好。水乳型或溶剂型涂料温度高、湿度小,水分或溶剂挥发快,成膜快,温度大时成膜速度慢,水乳型材料甚至不能成膜,但如果夏季温度太高,刚涂刷完毕的膜层表面失水太快,会产生起皱现象,影响成膜质量。因此施工应选择合适的环境温度与湿度条件,以保证行到较好的膜层质量。

(3)受基面平整度的影响,膜层有薄厚不均的现象。因为涂膜防水层的厚度是在施工现场形成的,涂刷时基层凹坑处涂料会堆积,凸块处涂料向四周流淌。因此涂料施工应根据涂料的品种、稠度、施工方法等因素综合确定膜层的涂布次数。

各种防水涂料的优缺点防水在家居生活中的重要性毋庸置疑,如果想要一个优质的防水,挑好防水涂料是关键的第一步。但市场上的防水涂料形形色色,什么“聚合物”、“单组分”、“水性”、“丙烯酸酯”等等专业的名词让不少消费者犯晕。到底室内装修应该使用哪些防水涂料?如何选购防水涂料?下面介绍几种目前

市场上在售的防水涂料的性质和优劣,希望对选购防水涂料的消费者有所帮助。

防水涂料分四大类

尽管市场上、网络上有很多防水涂料,如“双组分聚合物防水涂料”、“单组分聚氨酯防水涂料”……名称专业,而且种类很多,如果按照性质来分的话,目前市场上在售的用于室内防水涂料只有4种,它们性能不同,各有优劣。

硬性灰浆,也称刚性灰浆:乳液与砂浆的配比为1:4,刷完后不需对涂层进行处理,可直接贴砖,比较方便。固化后形成水泥硬块,不会起包渗水,其背水面的防水效果很好,是其最大优势。缺点在于此种灰浆硬度较高,容易随着基层的变形开裂而开裂,因此一般用于背水面的防水。价格:200-300元/桶,一桶18公斤,可刷10-13平方米。

柔性灰浆:乳液与砂浆配比是5:4,具有弹性,就算基层变形开裂也不会影响防水效果。多用于墙面和地面等迎水面,不可用于顶面等背水面,如果防水没做好,有水渗透,很容易起包渗水。价格:300-500元/桶,一桶18公斤。柔性灰浆中还有一类硅胶类防水涂料,属于高档柔性灰浆,弹张力和柔韧度都很好,但价格为600元/桶,比较昂贵,市场上十分少见。

丙烯酸酯:纯液体,开盖即用。水性,可融于水,很容易与地面缝隙结合,形成坚固的防水层,防水效果较柔性灰浆更好。刷完后需要进行拉毛或者扬砂等表面处理,来增加摩擦性,易于贴砖。由于防水效果很好,柔性灰浆和丙烯酸酯更适合用于长期浸水的环境中。价格:300-500元/桶,一桶18公斤。

单组分聚氨酯:室内外兼用,刷完很厚,约3毫米左右,而且弹张力在300%以上,很有弹力,任何基材的开裂都不会使其开裂,防水效果最好。虽然安全性能控制在环保要求之列,但此种防水涂料的气味较大,一般人难以接受,而且极个别品牌的环保性能不达标。聚氨酯呈胶状,很稠,施工时需要使用刮板,很费劲,比较复杂。刷完涂料后需要进行表面处理,拉毛或者扬砂来增加摩擦性,易于贴砖。价格:500元左右/桶,一桶18公斤。

这些涂料的干燥速度受气候影响,在潮冷的气候条件下干燥速度比较慢,但气候对于防水效果没有影响。一般情况下,灰浆类的干燥周期为24小时,丙烯酸酯和聚氨酯的干燥周期为24-48小时。

“单组分”、“双组分”差别:灰浆类都是双组分聚合物,即由乳液和砂浆配比而成;丙烯酸酯和聚氨酯不用砂浆配比,是单组分。

涂刷前处理好基层

防水涂料的涂刷与地面基层状况有很大关系,基层越不平整,使用的涂料就越多。因此,在涂刷防水涂料之前,最好将基层进行简单处理,尽量将基层处理平整。其次,应保证地面无尘、无土、无油,可拿墩布仔细拖地,把灰尘全部清除掉,否则会引起防水涂料的开裂掉皮,影响防水效果。

选购产品重在性质

目前市场上在售的防水涂料名称各式各样,如“浆料”、“灰浆”等,还有的防水涂料分为Ⅰ型和Ⅱ型,有人说Ⅱ型更适合用于室内,选购时只要知道是哪种性质的防水涂料就行,名称并不重要;Ⅰ型和Ⅱ型这种分类只是各商家自己的定义,行业内并没有权威的划分和具体标准。消费者在选购时,最重要的在于看防水涂料的性质,一般都会标注是“通用型”还是“柔韧型”,然后看砂浆与乳液的配比,如12kg+8.4L等;价格也是产品质量的一个重要反映,两桶相同容量的涂料,如果价格相差太大,消费者就得对产品性能打个问号了。

有产品标明“厨卫专用”,其实这只是噱头,一般的室内防水涂料都能用于厨卫。

消费者在选购防水涂料时,最好去超市购买防水涂料,因为建材市场中的品牌鱼龙混杂,很难保证所买到的就一定是真货。

防水涂料有妙用

你是否想过卫生间不贴墙砖,而刷上喜欢的颜色,并且可以随意更改?用丙烯酸酯或者高档的柔性灰浆可以实现你的愿望。

把卫生间的顶面涂上硬性灰浆、卫生间的四壁和地面全部涂上丙烯酸酯或柔韧性好的柔性灰浆(要严格按照施工说明来做),适当扬灰,涂上易刮平的防水腻子和抗碱的底漆,再刷上高档的面漆(300元/桶,5升装的立邦或多乐士全效合一漆),就不用担心防水问题,卫生间不贴墙砖而是按照自己的意愿,刷上喜欢的颜色,而且隔段时间还可根据自己的心情和喜好更换墙漆色彩。相比使用中高档的瓷砖,这种方法或许更省钱。但需要注意的是,此项过程中,要先刷漆再贴地砖,否则,墙面上的漆无法刷到贴地砖的底部,潮气容易上泛,引起墙漆掉皮。

防水材料的品質當然有好與壞的差別,不過,材料的運用更為重要。

所謂一分錢一分貨,在預算允許的情況下,應當進可能使用好一點的材料,才有可能讓防水工程達到一勞永逸的效果

防水材料種類PU (聚胺酯)防水材、水性防水膠、乳化瀝青防水材、彈性水泥、滲透性結晶防水材

1. PU (聚胺酯)防水材

應用範圍:a.防水層施工完了不加鋪面層之屋頂、雨庇等防水。b.用水量較少之室內防水工程。c.屋頂作PU運動場地等之防水工程。

補充說明:a. 根據日本建築學會之施作標準,我國之PU防水材,有被嚴重地錯誤使用,故也是造成現今漏水率嚴重之主因b. 施工時須天候佳,而且須施工面乾燥。

2.水性防水膠

應用範圍:斜屋頂面、垂直壁面或不會積水之部位

補充說明:a.施工時須天候佳,而且須施工面乾燥。b.不宜用在有鋪面層或經常浸水之部位。c.對紫外線抵抗較弱。

3.乳化瀝青防水材

應用範圍:a.一般之屋頂防水(但須加補強層,最好不要於其上加鋪面層)。

b.局部補修之防水工程。

補充說明:在日本此類防水材料甚少用於屋頂等作主防水層使用

4.彈性水泥,

應用範圍:a. 飲用水槽(但須選擇無毒性)。b. 浴廁防水層外須貼磁磚者。

c. 地下室外牆之防水。

d. 局部修補之防水工程。

補充說明:由於品質優劣差異性很大,宜選擇優良廠牌,並遵循正確施工方法

5.滲透性結晶防水材,

應用範圍:a.地下室外牆之內側之防水材。b.對壁癌有明顯效果之防水材(但須由合格之專業人員施工)。c.可深層滲入混凝土或水泥內部。d.混凝土裂縫有自癒的效果e.可增強混凝土強度至少14%f.不需良好氣候,潮濕表面均可施工

補充說明:a.日本建築學會唯一認定之從內側可以達到防水功能之材料。b.施作時,不會散發有毒物質、無污染(綠色環保材料)

pvc防水卷材施工工艺

pvc防水卷材施工工艺 ①正确选择防水材料 防水材料的选择对防水层质量和耐用年限有及大的影响,正确选择、合理使用防水材料是屋面防水设计成败的关键之一,虽然目前柔性防水材料的种类繁多,性能各异,pvc防水卷材具有耐老化,耐候性,延伸率大,使用寿命长。同时施工简单,造价低,便于维修,使用效果好。 Pvc防水卷材的性能要求为:拉伸强度:纵向≥7.0mpa,横向≥7.0mpa,断裂伸长率纵向≥150%,横向≥150%,拉力纵向≥70kn,横向≥60kn,耐热度90℃,低温弯折性:-20℃无裂纹,抗渗透性:0.2mpa24小时不透水,抗穿孔性不渗水。 ②水泥砂浆找平层质量控制 找平层是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度,能粘接的构造基层。当基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为20㎜,水泥与砂浆比为1:2.5~1:3(体积比),水泥标号不低于32.5,找平层还要设分格缝,并嵌填密封材料,这样可避免或减少找平层开裂,以致当结构变形或温差变形时,防水层不会形成裂缝。分格缝宽度为20㎜,分格缝的纵向和横向间距不大于6m,分格缝的位置在屋面板的支端,屋面转角处防水层与突出屋面构件的交接处,防水层与女儿墙交接处等。且应与板断缝对齐,均匀顺直。对于突出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥盖或方锥台,并用细石混凝土制成,以避免节点部位卷材铺贴折裂,利于粘实粘牢。 ③卷材的施工铺贴及质量要求

1)卷材铺贴前要检查找平层质量是否符合要求,做到基层坚实、平整、干燥,无杂物和夹土,才能进行防水施工。特别当基层潮湿时,如铺贴防水卷材必定会出现卷材铺贴不牢,出现渗水现象,导致防水效果失败。 2)卷材铺贴方向一律平行屋脊铺贴,平行屋脊的搭接缝按顺流水方向搭接,采用辊铺粘贴法施工。 3)基层表面的涂刷:在干燥的基层的基层上均匀涂刷1㎜左右的粘接剂(当粘接剂偏稠时,用文火缓慢加热,温度不宜过高),切忌在一处来回滚涂,以免将胶底“咬起”,形成凝胶而影响质量。涂刷基层胶粘剂时,要特别注意阴阳角、平立面转角处、卷材收头处、排水口,伸出屋面管道根部等节点部位。 4)施工铺贴卷材时,先用墨线在找平层上弹好线,由檐口(屋面最低标高处)向屋脊施工,把卷材对准已弹好的粉线,并且在铺贴好的卷材上弹出搭接宽度线。铺贴一幅卷材时,先用50㎜~100㎜塑料管重新成卷,且涂布胶粘剂的一面向外,成卷后用30㎜×1500㎜的钢管穿入中心的塑料管,由二人分别持钢管两端,抬起卷材的端头,对准粉线,展开卷材,使卷材铺贴平整。贴第二幅卷材时,对准控制线铺贴。每铺完一幅卷材,立即用干净而松软的长柄压辊,从卷材一端顺卷材横向顺序滚压一遍,彻底排除卷材粘接层间的空气,滚压从中间向两边移动,做到排气彻底。卷材铺好压粘后,用粘接剂封边,封边要粘接牢固,封闭严密,且要均匀、连续、封满。 5)屋面节点和特殊部位的卷材处理 屋面节点部位是防水中的重要部位,处理好坏对整个屋面防水具有重要影响,所以要特别注意细节部位的防水,做到细部附加层不外露,搭接缝位置顺当合理。

PVC防水卷材空铺法施工工艺和验收标准

PVC防水卷材空铺法施工工艺: 施工准备 1、施工材料进场后妥善保管,平放在干燥、通风、平整的场地上,远离明火处,避免日晒雨淋。 2、穿出屋面防水层的设备、管道或预埋件等必须在屋面防水工程开始前安装完毕,屋面防水工程必须在对各类前期工程验收合格后方可施工。 3、空铺法施工时,基层须充分干燥。施工前应测试找平层的含水率不超过8%,其简易方法是在施工前用1m2见方卷材平铺于找平层上,3~4小时后揭起,若卷材及找平层面上无水印便可施工。 4、基层表面应压实平整,排水坡度应符合设计要求。水泥砂浆找平层应充分养护,不得有酥松、起砂、起皮现象。在铺设卷材前必须认真清扫基层,不得留有突出粗砂或尖锐物,以防刺破卷材。 5、排水的落水口周围应做成略低的凹坑。 施工操作工艺 1、平面卷材施工:首先进行预铺,把PVC防水卷材按轮廓自然展开布置在基层上,平整顺直,不得扭曲。手工焊接时卷材长边及短边方向搭接宽度不小于6cm,并进行适当的剪裁。 2、搭接边用专用焊接工具进行焊接,焊接表面要求:无水露点,无油污及附着物,擦拭干净。 3、周边女儿墙施工:现浇混凝土屋面周边设U型压条一道,固定在平面混凝土上,固定件采用1.25英寸长专用螺钉,间距250mm。 4、卷材铺贴方向:平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接,垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向搭接。施工前进行精确放样,尽量减少接头,有接头部位,接头相互错开至少30cm,搭接缝应按照有关规范进行。 5.2.3、检测和调试 PVC施工的检验 (1)大面要求:铺设顺直,平整。 (2)搭接宽度要求:长边及短边搭接不小于60mm,先焊短边搭接,

后焊长边搭接,焊接时不得损坏非焊接部位。 (3)接缝要求:每条焊缝必须通过手工检测,即用平口螺丝刀,稍微用力,沿焊缝移动,无漏焊、跳焊为合格;必要时,可采用剥离实验。

合成高分子屋面涂膜防水层施工方案

1.1. 屋面涂膜防水层 1.1.1. 适用范围 适用于工业与民用建筑工程中屋面工程,防水等级为I ~W级中的高聚物改性沥青防水涂料、合 成高分子涂料涂膜防水层施工。 1.1. 2. 施工准备 1.1. 2.1. 技术准备 根据设计图纸的防水要求和所选材料的产品使用说明书,针对工程的特点进行深化设计,对操作 班组作了详细的技术交底。 施工前,应了解选用防水涂料的基本特征和施工特点,并根据设计要求先在施工现场做样板,试验确定每道涂料的涂布厚度、涂布时间间隔、每平方米用量和遍数,并通过检查验收和确认。 涂膜防水屋面工程应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工,作业人员应持有工程所在地建 设行政主管部门颁发的上岗证。 1.1. 2.2. 材料准备 所采用的防水涂料、胎体增强材料、密封材料等应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等技术指标应符合现行国家产品标准和设计要求。 在施工图设计或防水工程专项设计的时候,应按照规范的要求明确涂膜的厚度,以满足不同防水等级的要求。1.1.3. 主要机具 主要机具:扫帚、圆滚刷、腻子刀、钢丝刷、油漆刷、拌料桶(塑料或铁桶)、手提式电动搅拌器、剪刀、消防器、刮板、磅称、抹布、凿子、锤子、称料桶、。 1.1.4. 作业条件 找平层应平整、坚实、无空鼓、无起砂、无裂缝、无松动掉灰。 找平层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处以及基层的转角处应 做圆弧形,圆弧半径》50mm。内部排水的水落口周围,基层应做成略低的凹坑。 找平层表面应干净、干燥(水乳型防水涂料对基层含水率无严格要求)含水率测定方法如下:采用1.5-2.0mm 厚的1.0m x i.Om橡胶板覆盖基层表面,3-4h后观察其基层与橡胶板接触面,若无水印,即表明基层含水率符合施工要求。 施工前,应将伸出屋面的管道、设备及预埋件安装完毕,并经验收通过。涂膜防水屋面严禁在雨天、五级风及以上时施工。 1.1.5. 施工工艺 1.1.5.1. 工艺流程 基层验收T检查、修补、清理基层T特殊部位附加增强处理T第一遍涂布T第二遍涂布T第三遍

pvc防水卷材简介

PVC防水卷材简介 聚氯乙烯(PVC)增强防水卷材是以PVC树脂为基料,加入增塑剂、抗紫外线剂、抗老化剂、稳定剂等加工助剂,以聚酯纤维织物或玻璃纤维作为加强筋,通过特殊的的生产工艺一次成型,使双面的PVC层(上层为抗紫外线层)和中间网状结构的聚酯或玻纤加强筋结合成为一体,而形成的高分子防水卷材,卷材拥有极佳的尺寸稳定性和较低的热膨胀系数 ,大大提高卷材直接暴露在自然环境中的长期稳定性能;产品具有拉伸强度大、延伸率高、稳定性好、收缩率小、低温柔性佳、抗老化性能优、耐根系穿透性能强、使用寿命长等优点,是筑牛网各家供应商重点推荐使用产品;特别是它宽幅达2.05米,从而为防水层减去许多接缝的隐患,而PVC的热塑性赋予该卷材可热风焊接和机械固定的性能,从而彻底解决了一直困扰施工界因基层湿、胶水性能不佳而引发的渗漏问题。本产品由于采用了独特的先进配方,产品寿命远远超出了一般的防水材料,整体防水系统寿命屋面超过30年,地下超过50年,在建筑、土木、钢结构工程中得到广泛的应用。 筑牛网为建筑行业提供大量的PVC防水卷材,下面从三个方面做具体介绍: 1.产品规格型号标记:

SWF-991-N:无复合层; SWF-991-L:单面复合; SWF-991-W :加筋; Ⅰ型为-20℃; Ⅱ型为-25℃。 厚度:1.2mm. 1.5 mm 2.0mm ; 宽度:2.05 m; 长度:20m以上。 2、产品执行标准:GB12952---2003 自粘执行:GB/T23260-2009 3.产品主要技术参数:

4.施工方法:湿铺自粘、机械固定、热风焊接。 5.主要用途:可适用于工业与建筑业的各种屋面防水,地下室、水库、堤坝、公路隧道、铁路隧道、防空洞、粮库、垃圾填埋场、废水处理等防水工程。

涂膜屋面防水层施工方案

涂膜屋面防水层施工方案 一、材料要求 聚合物水泥防水涂料主要性能: 二、主要机具 三、作业条件 1 屋面防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录。防水层施工前,应经监理单位(或建设单位)检查验收。 2 防水层施工应由经资质审查后合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。 3 防水层材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,并经抽样复试合格。 4 涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出

部分应清除干净,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。设备预埋件已安装好。 5 伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。 6 防水层施工严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。溶剂型防水涂料施工时环境气温不得低于-5℃,水溶型防水涂料施工时环境气温不得低于-10℃。 7 基层坡度应符合设计要求,在坡度大于25%屋面上施工时,应采取固定措施。固定点应密封严密。 8 基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,阴阳角转角处应做成圆弧或钝角。干燥程度的简易检验方法见本篇第三章7条。采用聚合物水泥防水涂料施工可在潮湿环境下施工,但基层不得有积水。 四、操作工艺 (一)工艺流程(以聚合物水泥防水涂料为例): (二)清理基层: 先以铲刀和扫帚等工具将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对凹凸不平处,应用高标号水泥砂浆补齐或顺平。对阴阳角、管根部位、地漏和排水口等部位更应认真清理。 (三)涂膜施工: 1 涂膜防水材料的配制:按照生产厂家指定的比例分别称取适量的液料和固体分料组分。搅拌时把分料慢慢倒入液料中并充分搅拌不少于10min至无气泡为止。搅拌时不得加水或混入上次搅拌的残液及其他杂质。配好的涂料必须在厂家规定的时间内用完。 2 涂膜的施工:施工可采用长板刷或圆形滚动涂刷,涂刷要横竖交叉进行,达到平整均匀、厚度一致。每层涂刷完约4h后涂料可固结成膜,此后可进行下一层涂刷。为消除屋面因温度变化产生胀缩,应在涂刷第二层涂膜后铺无纺布同时涂刷第三层涂膜。无纺布搭接要求不小于100mm。屋面涂刷不得少于五遍,厚度不得小于1.5mm。 (四)保护层。 涂膜防水作为屋面面层时,不宜采用着色剂类保护层。一般应铺面砖等刚性保护层。五、质量标准 (一)主控项目: 1 防水涂料和胎体增强材料必须符合设计要求。 2 涂膜防水层不得有渗漏或积水现象。 3 涂膜防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。

简述PVC防水卷材正确使用方法

作为当前的常规的防水建筑材料PVC防水卷材,在越来越多的施工中被认可,PVC防水卷材是以氯化聚乙烯树脂为主要原料,掺入填充剂、抗氧剂、增塑剂、紫外线吸收剂、其它加工助剂等加工而成的PVC防水卷材。对于施工者来说,对PVC防水卷材不了解,导致施工不正确,造成不必要的损失甚至危险,现在我们来看看PVC防水卷材是如何正确施工的? PVC防水卷材作业条件 (1)基层表面应具有一定的强度,以上人踩不坏为准,泛水应符合设计要求,施工环境温度应不低于5℃。 (2)卷材防水层的基层表面应平整,不得有开裂,起砂等缺陷,管根及阴阳角处,应抹成圆弧或八字角。 (3)找平层连接的地漏、管根、出水口、卫生洁具根部等边沿处,收头要圆滑,部件安装必须牢固,用密封膏封严,经检查并办完隐蔽工程验收。 (4)在通风条件较差,光线不足,操作困难的场所施工,应采取通风、照明等措施。 PVC防水卷材操作工艺: 工艺流程:基层清理→细部检查、处理→细部做附加层→防水层→蓄水试验→抹保护层

(1)基层表面必须平整、坚固、不得有起砂、空鼓、开裂等缺陷。 (2)防水层施工,应按照先低后高,先细部后整体的顺序进行。 (3)卷材上下搭接长度应不小于10mm,短边搭接不小于150mm,无翘边和空鼓等缺陷。 (4)卷材立面厨房、入户花园上翻300mm,阳台上翻100mm,卫生间上翻2250mm(从卫生间现浇板面算起)。 (5)结合层的水泥胶浆要搅拌均匀,卷材与基层粘结牢固。 (6)丙纶防水层按设计要求施工完,水泥胶浆硬化并达到一定强度后,应进行蓄水试验,最浅处水深不少于100mm,72h后防水底面无渗漏为合格。合格后可进行保护层施工,出现渗漏情况,应进行修补,当保护层做完后,需进行二次试水,经有关人员验收合格后,方可进行下道工序的施工。产品规格:PVC防水卷材厚度1.2-1.5mm,宽度1.2m-1.3m,具体规格可以根据客户的实际需求来量身定做。PVC防水卷材有很多的特性。产品特性:PVC防水卷材在抗腐蚀,延伸率高,可塑性强,耐酸碱,拉伸强度大,焊接性能有着良好的表现。 产品用途:PVC防水卷材广泛用于各类民用建筑、水利、地铁、隧道、冶金化工、等多个领域的防

涂膜防水屋面构造

1.2.1涂膜防水屋面构造 1.2.2材料及质量要求 2 掌握涂膜防水屋面构造。 掌握各种防水涂料的选用及设计要求。防水涂料的特点及选用。 讲解法

涂膜防水屋面是在屋面基层上涂刷防水涂料,经固化后形成一层有一定厚度和弹性的整体涂膜,从而达到防水目的的一种防水屋面形式。 1.2.1涂漠防水屋面构造 1.2.2材料及质量要求 1.2.2.1防水涂料 1、沥青基防水涂料 2、高聚物改性沥青防水涂料 3、合成高分子防水涂料 1.2.2.2胎体增强材料 1.简述涂膜防水屋面的使用范围。 2.简述涂膜防水屋面各构造层的作用与构造。

涂膜防水屋面是在屋面基层上涂刷防水涂料,经固化后形成一层有一定厚度和弹性的整体涂膜,从而达到防水目的的一种防水屋面形式。涂膜防水屋面的典型构造层次如图所示。具体施工有哪些层次,根据设计要求确定。 1.2.1涂漠防水屋面构造 图1-13 涂膜防水屋面构造 (a)正置式涂膜屋面;(b)倒置式涂膜屋面 为满足屋面防水工程的需要,防水涂料及其形成的涂膜防水层应具备: 1.一定的固体含量:涂料是靠其中的固体成分形成涂膜的,由于各种防水涂料所含固体的密度相差并不太大,当单位面积用量相同时,涂膜的厚度取决于固体含量的大小,如果固体含量过低,涂膜的质量难以保证。 2.优良的防水能力:在雨水的侵蚀和干湿交替作用下防水能力下降少。 3.耐久性好:在阳光紫外线、臭氧、大气中酸碱介质长期作用下保持长久的防水性能。 4.温度敏感性低:高温条件下不流淌、不变形,低温状态时能保持足够的延伸率,不发生脆断。 5.一定的力学性能:即具有一定的强度和延伸率,在施工荷载作用下或结构和基层变形

屋面PVC防水卷材施工方案

文化体育中心(一期)工程 屋面PVC防水卷材施工方案 编制单位: 编制时间: 2016 年 7月 10 日

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 施工准备 (3) 3.1 人员准备 (3) 3.2 技术准备 (3) 3.3 机具准备 (3) 3.4 材料准备 (3) 4 施工工艺 (3) 4.1 施工工艺流程 (3) 4.2 施工方法 (4) 4.2.1 基层清理 (4) 4.2.2 铺设隔汽层 (4) 4.2.3 铺设岩棉板保温层 (4) 4.2.4 PVC防水卷材施工 (4) 5 质量标准及质量保证措施 (10) 5.1 质量标准 (10) 5.1.1 主控项目 (10) 5.1.2 一般项目 (10) 5.1.3 其他要求 (11) 5.2 质量保证措施 (12) 6 安全文明施工措施 (12)

6.1 安全施工措施 (12) 6.2 文明施工措施 (13) 1 编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《屋面工程技术规范》 GB50345-2012 3、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 5、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 6、本工程施工合同及设计施工图纸 7、我公司《程序文件》和《管理手册》及有关文件资料。 2 工程概况

本工程为钢结构不上人坡屋面(坡度3%),屋脊线标高为23.403m,南北两侧檐口标高为22.865m;屋面板采用厚度不小于0.8mm,波高35mm的压型钢板,面积约3300㎡,天窗采用LOW-E夹胶安全玻璃,厚度为6+12A+6+0.76PVB+6。 3 施工准备 3.1 人员准备 本屋面工程管理人员共6人,其中项目经理1人,技术负责人1人,施工员1人,材料员1人,质检员1人,安全员1人,进场作业人员为10人(由专业防水队伍进行施工,具体人员根据工程进度要求确定)。 劳动力根据施工进度增减,根据施工组织设计安排,最大限度配合各工种组织水平,立体交叉作业,做到作业到位,一次成优。 3.2 技术准备 组织施工人员进行技术、安全培训,熟悉施工工艺要求。在正式施工前组织技术交底,详细交代各部位的施工要求、要点,重点部位的施工做法、注意事项以及质量要求等。

聚氯乙烯PVC防水卷材

聚氯乙烯(PVC)防水卷材 1.产品概述 聚氯乙烯(PVC)防水卷材是一种性能优异的高分子防水片材,以PVC树脂为主要原料加入增塑剂、抗紫外线剂、抗老化剂、稳定剂等加工助剂,通过挤出法生产成型的高分子防水卷材。产品幅宽1.05米、2.05米、2.1米,厚度0.8,1.0,1.2,1.5,2.0mm,标准长20m(特种规格可定做——产品质量可靠,施工方便。本产品由于采用了独特的产品配方,产品寿命远远超出了一般的防水材料,整个防水系统寿命长,屋面超过20年,地下超过50年。 产品适用于工业与民用建筑的屋面防水,包括种植屋面,平屋面、坡屋面:建筑物地下防水:水库、水池、水渠以及地下室各部位防水:隧道、粮库、人防工程、垃圾填埋场、人工湖等防水。 2.产品特点 使用寿光长,耐老化、屋面材料可使用20年以上,地下可达50年之久。 拉伸强度高、延伸率高、热处理尺寸变化小。 低温柔性好,适应环境温差变化性好。 耐根系渗透性好,可做成种植屋面。 抗穿孔性和耐冲击性好。 施工方便、宽幅宽搭接少、可焊接、牢固可靠且环保无污染。 耐化学腐蚀性强、适用特种场合。 具有良好的可塑性,边角细部处理方便快捷。 维修方便,成本低廉。 浅颜色的表面反射紫外线照射,卷材表面吸收热量少,温度低。 卷材具有良好的水汽扩散性,冷凝物易排释,留至基层的湿气、潮气易排出。 3.施工方法 1.屋面工程(GB50207-2002) (1)施工基层的强度、厚度、含水率等指标应符合国家规范设计要求后,方可进行PVC防水卷材施工。 (2)确定规划卷材的铺贴方向和顺序,按防水层的轮廓自然布置在基层。平整顺直,不得弯曲,按照规范要求的搭接宽度搭接。 (3)根据选用的固定方法进行固定,如机械固定法、满粘法、条粘法等。 (4)防水卷材焊接搭接部位,应擦拭干净、干燥,采用热风焊接,焊接时焊嘴与焊接方向呈45°角,压辊与焊嘴平行并保持大约5mm的距离,焊接边应有呈亮色熔浆渗出,不应出现烧焦现象。 (5)卷材收头处用压条固定,用密封膏密封,水泥砂浆封实。 (6)整个工程防水部分施工完毕全面进行质量检查、处理。 2.地下工程(GB-50208-2002) (1)施工基层的强充、厚度含水率等指标应符合国家规范设计要求后,方可进行PVC防水卷材施工。 (2)根据防水部位的不同合理选择施工方法具体执行GB50208-2002标准。 (3)卷材搭接宽度为100mm,下部卷材应压住上部卷材。

PVC防水卷材讲解

一、材料简介 聚氯乙烯(简称PVC)防水卷材,是以聚氯乙烯树脂为原料,掺加增塑剂、填充剂、抗氧剂、紫外线吸收剂及其它助剂等一次挤出而成的新型高分子防水卷材。 二、材料特点 1.使用寿命长,耐老化。 2.拉伸强度高、延伸率高、热处理尺寸变化小。 3.低温柔性好,适应环境温度变化性好。 4.耐根系渗透性好,可做成种植屋面。 5.抗穿孔性和耐冲击性好。 6.施工方便、宽幅宽搭接少、客焊接、牢固可靠且无污染。 7.耐化学腐蚀性强、适用特种场合。 8.具有良好的可塑性,边角细部处理方便快捷。 9.维修方便,成本低廉。 10.浅颜色的表面反射紫外线照射,卷材表面西首热量少,温度低。 11.卷材具有良好的水汽扩散性,冷凝物易排释,留至基层的湿气、潮气易排出。

三、性能指标

四、pvc防水卷材的施工方法 结合PVC卷材特性使用,一般采用冷粘法\空铺法\机械固定法并配套独特的热风焊接工艺。复杂的防水施工部位,要以专用的配套。PVC特质配件组合施工。 冷粘法 使用PVC卷材专用的配套胶粘剂,以冷作业将卷材粘贴于基层上的施工方法,称冷粘法。按防水设计要求不同,冷粘法可分

为满粘结或局部粘结法。 一、满粘法是将PVC卷材全部粘结在基层上的施工方法。 1)施工时,首先要进行预铺,把PVc卷材自然平铺于放线的基层表面(先不粘结),要求平整顺直,不得扭曲。 2)卷材纵向搭接宽度50mm,并进行适当的剪裁。横向采用对接处理,其上用200~250mm宽的无复合层(N类)。PVC卷材覆盖搭接施焊。 3)将一幅或多幅卷材的长边折叠一半(约1Om),从折叠处分别在基层和卷材表面涂刷专用胶粘剂,待胶干燥至不粘手时,将预铺卷材面进行合拢粘贴用压辊压实。然后再把另外没有折叠的部分折叠起来,继续从折叠处如前所述操作,依次类推粘贴牢固压实。最后进行对接缝焊接施工。 二、局部粘贴卷材。对PVc卷材铺贴时,卷材与基层用点粘或条粘法粘贴于基层上。 点粘:卷材与基层点状粘结。每平方米粘结不少于5个点,每点面积为1OOmm×1OOmm。 条粘:卷材与基层作条状粘结。每幅卷材与基层粘结面不少于两条,每条宽度不小于150mm。 空铺法 即铺贴PVC防水卷材时,卷材与基层仅在防水层的整体四周一定宽度粘结;其余部分不粘结的施工方法。空铺法的施工工艺流程如下:

pvc防水卷材施工工艺

 ③卷材的施工铺贴及质量要求 1)卷材铺贴前要检查找平层质量是否符合要求,做到基层坚实、平整、干

燥,无杂物和夹土,才能进行防水施工。涂膜屋面防水层施工工艺 一、材料要求 三、作业条件 1屋面防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录。防水层施工前,应经监理单位(或建设单位)检查验收。 2防水层施工应由经资质审查后合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。 3防水层材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,并经抽样复试合格。 4涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。设备预埋件已安装好。 5伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。 6防水层施工严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。溶剂型防水涂料施工时环境气温不得低于-5℃,水溶型防水涂料施工时环境气温不得低于-10℃。 7基层坡度应符合设计要求,在坡度大于25%屋面上施工 时,应采取固定措施。固定点应密封严密。

8基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,阴阳角转角处应做成圆弧或钝角。 (三)涂膜施工: 1涂膜防水材料的配制:按照生产厂家指定的比例分别称取适量的液料和固体分料组分。搅拌时把分料慢慢倒入液料中并充分搅拌不少于10min至无气泡为止。搅拌时不得加水或混入上次搅拌的残液及其他杂质。配好的涂料必须在厂家规定的时间内用完。 2涂膜的施工:施工可采用长板刷或圆形滚动涂刷,涂刷要横竖交叉进行,达到平整均匀、厚度一致。 五、质量标准 (一)主控项目: 1防水涂料和胎体增强材料必须符合设计要求。 2涂膜防水层不得有渗漏或积水现象。 3涂膜防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。 (二)一般项目: 1涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求,涂膜最小厚度不应小于设计厚度的80%。 2涂膜防水层与基层应粘结牢固,表面平整,涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。 3涂膜防水层上的撒布材料或浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀、粘结牢固;水泥砂浆、块材或细石硷保护层与涂膜防水层间应设置隔离层;刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。 六、成品保护 1己涂刷好的防水层,应及时采取保护措施,不得损坏,以免造成隐患。 2穿过屋面、墙面等处的管根,不得损伤变位。 3变形缝、水落口等处施工中临时堵塞的废纸、麻绳、塑料布等,完工后应及时清理出去,保持管内、口内畅通无阻。

pvc防水卷材做法

pvc防水卷材做法 (1)根据图纸要求,弹出标准线;焊接时应待焊*升温,用干布擦睁焊缝,焊*平口深入焊缝处,将PVC卷材用热风*至表面熔融,用压滚压实,观察焊缝边处应有亮色提浆. (2) 施工时,首先要进行预铺,把PVC卷材自然平铺于放线的基层表面,要求平整顺直,不得扭曲.; (3)卷材纵向搭接宽度50mm,并进行适当的剪裁.横向采用对接处理,其上用200~250mm宽的无复合层(N类)PVC 卷材覆盖搭接施焊.;PVC卷材搭接部位焊接面应擦试干净,干燥,搭接宽度不小于100mm,上下两层卷材的接缝应错开1/3部分,卷材幅宽且上下两层卷材不得相互垂直铺贴.采用热风焊接,焊接时焊嘴与焊接方向呈45°角,压辊焊嘴平行并保持大约5mm的距离,焊接边应有呈亮色熔浆渗出,不应出现漏焊、跳焊、烧焦或焊接不牢现象,焊接时不得损害非焊接部位的卷材. (4)铺设PVC防水卷材并焊接,对焊缝进行检测并做好记录;焊机焊接搭接宽度为100mm;手持*作焊接搭接宽度为50mm; (5)所有焊接接头T型接点采用100×100的PVC防水卷材做焊接加强处理.需机械固定部位,用电钻钻孔,其间距不大于80cm,放入塑料胀塞,自攻螺丝加垫片用螺丝*上紧,不得有松动现象,上面焊PVC圆盖封闭.

(6)后浇带做加强处理.采用满粘法加铺1道,两边各余出0.5m,与两边PVC卷材搭接. (7)立面PVC卷材采用点粘法或条粘法施工. (8)卷材收头处用金属压条固定,最大钉距不应大于900mm,用密封膏密封,水泥砂浆封实. PVC防水卷材的铺设应平顺,不得有下垂.绷紧和破损现象.经检查确认后方可进行下道工序的施工.

屋面JS涂膜防水层施工

1 使用范围 屋面涂膜防水工程施工。 2 施工准备 1)施工条件:不能在负温或是雨中施工,不宜在特别潮湿又不通风的环境下施工,否则影响成膜。 2)施工机具 基层清理工具:锤子、凿子、铲子、钢丝刷、扫帚、抹布等; 取料配料工具:台称、水桶、称料桶、拌料桶、搅拌器、剪子等; 涂料涂膜工具:滚子、刮板、刷子; 3)可用时间与干固时间:一般条件下,涂料可用时间为3小时,涂层干固时间为2~6小时。施工现场温度低、湿度大、通风不好,干固时间稍长些,反水则短些。 3 施工工艺 1)施工工法:根据工程特点选用Q5工法。示意图如下所示: 2)工艺流程:基层处理→配料→涂覆→清洗→保护层施工→工程验收 3)基层处理:基层必须平整、牢固、干净、无渗漏。不平处应先找平,渗漏处须先进行堵漏处理,阴阳角做成圆弧形;屋面找平层应做分格缝。 4)配料:按规定的比例进行取料,用搅拌器充分搅拌均匀至料中不含有团粒(搅拌时间5分钟左右,最好是不用手工进行搅拌)。打底层涂料的重量配合比为:液料:粉料:水=10:7:14,其涂层涂料的重量配合比为:液料:粉料:水=10:7:0-2。加水量应地规定的范围内,在斜面、顶面或是立面上进行施工时,为了能挂住足够的料应不加水或是尽量少加水;平面施工时为了涂膜平整可多加水,但是不得超过允许的范围内。 5)涂覆:根据工程的特点为要求本工程选用Q5工法,并严格按照工法规定的施工顺序进行施工,在施工中应注意如下问题: a、选择适用的施工工具:斜屋面及平屋面均选项用滚子、刮板和刷子; b、涂料,尤其是底料不得有沉淀现象,施工时应随用随搅拌; c、每层涂覆必须按工法规定的用量进行取料,不得过多或是过少; d、涂覆应尽量均匀,不得有局部沉淀,并要求多滚刷几次使涂料与基层不留气泡,粘结严实; e、在潮湿或是不吸水的基体上进行施工时不需进行打底层; f、各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准,一般需2-6小时, 施工现场温度低、湿度大、通风不好,干固时间稍长些,反水则短些。 G、若防水层厚度不够,可附加一层或是数层,在施工中最好不出现类似情况。 H、Q5工法的下涂,增强层和上涂应连续施工增强层要铺粘平直,并用刷子刷实不留空鼓。

屋面PVC防水卷材施工方案

文化体育中心(一期)工程屋面PVC防水卷材施工方案 编制单位: 编制时间:2016 年7月10 日

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 施工准备 (3) 3.1 人员准备 (3) 3.2 技术准备 (3) 3.3 机具准备 (3) 3.4 材料准备 (3) 4 施工工艺 (3) 4.1 施工工艺流程 (3) 4.2 施工方法 (4) 4.2.1 基层清理 (4) 4.2.2 铺设隔汽层 (4) 4.2.3 铺设岩棉板保温层 (4) 4.2.4 PVC防水卷材施工 (4) 5 质量标准及质量保证措施 (10) 5.1 质量标准 (10) 5.1.1 主控项目 (10) 5.1.2 一般项目 (10) 5.1.3 其他要求 (11) 5.2 质量保证措施 (12) 6 安全文明施工措施 (12) 6.1 安全施工措施 (12) 6.2 文明施工措施 (13)

1 编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《屋面工程技术规范》 GB50345-2012 3、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 5、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 6、本工程施工合同及设计施工图纸 7、我公司《程序文件》和《管理手册》及有关文件资料。 2 工程概况 工程名称 地理位置 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 质量要求合同工期 总建筑面积7011.99㎡ 层数2层建筑物总高度22.784m 建筑防火耐火等级为一级 设计年限50年抗震设防6度安全等级二级结构形式框架结构/屋顶钢结构 屋面做法说明 钢结构屋面0.8mm压型钢板→0.3mmPE膜隔汽层→150mm厚岩棉(两层错缝铺设,容重160-200KG/m3)→1.5mm厚聚酯纤维织物内增强型聚氯乙烯(PVC)防水卷材(防辐射),专用抗拔螺钉与压型钢板固定,固定部位加小块PVC热焊密封。 本工程为钢结构不上人坡屋面(坡度3%),屋脊线标高为23.403m,南北两侧檐口标高为22.865m;屋面板采用厚度不小于0.8mm,波高35mm的压型钢板,面积约3300㎡,天窗采用LOW-E夹胶安全玻璃,厚度为6+12A+6+0.76PVB+6。

合成高分子屋面涂膜防水层施工方案1

1.1.屋面涂膜防水层 1.1.1.适用范围 适用于工业与民用建筑工程中屋面工程,防水等级为Ⅰ~Ⅳ级中的高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子涂料涂膜防水层施工。 1.1. 2.施工准备 1.1. 2.1.技术准备 根据设计图纸的防水要求和所选材料的产品使用说明书,针对工程的特点进行深化设计,对操作班组作了详细的技术交底。 施工前,应了解选用防水涂料的基本特征和施工特点,并根据设计要求先在施工现场做样板,试验确定每道涂料的涂布厚度、涂布时间间隔、每平方米用量和遍数,并通过检查验收和确认。 涂膜防水屋面工程应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工,作业人员应持有 工程所在地建设行政主管部门颁发的上岗证。 1.1. 2.2.材料准备 所采用的防水涂料、胎体增强材料、密封材料等应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等技术指标应符合现行国家产品标准和设计要求。 在施工图设计或防水工程专项设计的时候,应按照规范的要求明确涂膜的厚度,以满足不同防水等级的要求。 1.1.3.主要机具 主要机具:扫帚、圆滚刷、腻子刀、钢丝刷、油漆刷、拌料桶(塑料或铁桶)、手提式电动搅拌器、剪刀、消防器、刮板、磅称、抹布、凿子、锤子、称料桶、。 1.1.4.作业条件 找平层应平整、坚实、无空鼓、无起砂、无裂缝、无松动掉灰。 找平层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处以及基层的转角处应做圆弧形,圆弧半径≥50mm。内部排水的水落口周围,基层应做成略低的凹坑。 找平层表面应干净、干燥(水乳型防水涂料对基层含水率无严格要求)含水率测定方法如下:采用1.5-2.0mm厚的1.0m×1.0m橡胶板覆盖基层表面,3-4h后观察其基层与橡胶板接触面,若无水印,即表明基层含水率符合施工要求。 施工前,应将伸出屋面的管道、设备及预埋件安装完毕,并经验收通过。 涂膜防水屋面严禁在雨天、五级风及以上时施工。

涂膜防水层施工工艺

涂膜防水层施工工艺标准 (QB-CNCEC J040201-2004) 1 一般规定 本工艺标准中的要求适用于防水等级为Ⅰ~Ⅳ的屋面涂膜防水层施工。 1.0.2编制参考标准及规范: (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2001) (2)《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2002) (3)《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2002) (4)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 1.0.3涂膜防水层可在防水等级Ⅲ、Ⅳ级的建筑屋面上单独采用作一道防水设防,或作为防水等级Ⅰ、Ⅱ级建筑屋面多道设防中的一道防水层使用。 1.0.4 屋面涂膜防水层应采用高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料。沥青基防水涂料和煤焦油防水涂料应限止使用,无机盐类防水涂料不适用于屋面防水工程。 1.0.5 高聚物改性沥青防水涂料和合成高分子防水涂料作为一道防水设防的设计涂膜总厚度在3mm和3mm以下,习惯称之为“薄质涂料”。 沥青基防水涂料设防需要的设计涂膜总厚度通常在3mm以上,习惯称之“厚质涂料”。 施工涂膜防水层,总厚度应达到表1.0.5--《屋面防水层涂膜厚度选用表》中的规定,通过“薄涂多层”或“多布多涂”来达到设计涂膜总厚度。 施工中如遇低等级建筑屋面防水,设计单独采用沥青基防水涂膜时,总厚度不应小于8mm。而当沥青基防水涂膜与其它防水层复合使用时也不宜小于4mm。 1.0.6 涂膜施工前基层应干燥,如作量化考量,含水率应不大于9% 。 判断可以进行敷、涂防水涂料的基层干燥程度简易检验方法是:将1m2卷材平坦地铺放在找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位和卷材上未见水印即可进行敷、涂施工。 1.0.7 在涂膜防水屋面上使用两种或两种以上不同防水材料时,不同的防水材料间必须相容(即亲和性好、不发生侵蚀)并事先经过验证。 涂膜防水屋面如在天沟、檐沟、檐口、泛水等部位采用卷材防水,或涂膜与其它屋面卷材防水层相接时,接缝应顺水流方向搭接,搭接宽度不应小于100mm。

聚氯乙烯PVC防水卷材

轨道交通工程 天然钠基膨润土防水毯技术要求国家标准编制说明 标准起草小组 2016-05

《轨道交通工程天然钠基膨润土防水毯技术要求》 国家标准编制说明 一、任务来源 根据国家标准化管理委员会文件国标委综合[2009]59号“2009年第一批国家标准制修订计划”通知,由北京市轨道交通建设管理公司、中国建材检验认证集团股份有限公司负责制定的《轨道交通工程天然 钠基膨润土防水毯技术要求》(计划号为20090807-T-609)国家标准。负责起草单位组织相关的防水毯生 产企业、设计院所、检测机构等参加标准的修订工作。 二、国内外标准情况 天然钠基膨润土防水毯国内现行的产品标准与本标准相关的标准有JG/T 193-2006《钠基膨润土防水毯》和企标QGD-001-2005《轨道交通膨润土材料防水工程施工质量验收标准》。国外尚无相关产品标准,但是在有关试验方法上已有一系列的标准:ASTM D5993-2014《膨润土防水毯单位面积质量的测定》、ASTM D6496-2009《针刺式土工合成粘土里衬的最上层和底层间平均粘结剥离强度测定的标准试验方法》、ASTM D5887-2009《用柔性壁渗透仪测量通过土工合成材料饱和粘土衬垫试样的流量指数的试验方法》、ASTM D5890-2006《土工合成织物粘土衬的粘土矿物成分膨胀指数的标准试验方法》、ASTM D6768 - 04(2009) 《粘土衬垫拉伸强度测试方法》、ASTM D5889-11《土工合成织物粘土衬垫的质量控制标准实施规程》等在各试验项目都有相关的技术要求。 三、制定理由及目的 钠基防水毯是近年来轨道交通工程中广泛使用的防渗防水材料,铺设在地下工程中底板、侧墙、顶板 等关键部位作为防渗衬垫,使用过程中如果发生渗水,膨润土遇水后,在两层高分子聚合物之间有序膨胀,形成致密的防水层,达到防渗效果,且具有良好的耐久性。从应用实例来看,效果比较理想。最早引进国 外产品,质量比较稳定,然而国内各个厂家的产品质量参差不齐,没能形成一个统一的轨道交通工程质量 标准。没有相关产品标准,不利于产品的推广和控制产品质量。通过标准的制定以满足国家政策的需求,适应不断发展的工程应用需要,提高产品质量。因此申请制定轨道交通工程天然钠基膨润土防水毯技术要求。 四、制定工作过程 计划下达后,2010年标准起草小组即开展相关工作,收集资料,广泛调研。在2011年6月20日召开第 一次工作会议,来自生产企业、原料供应商、科研机构、检测单位的与会代表就标准内容发表了各自的意 见和看法,从产品名称的界定、产品规格划分到指标的确定和实验方法进行了讨论,会后开展了验证试验,并在2011年12月提出标准草案。在2013年5月召开标准第二次工作会议,标准验证试验的结果、标准制定 过程中发现的问题,解释标准草案的相关编写情况。代表们对标准草案提出了修改建议,增加了部分与轨 道交通工程质量工程相关的技术指标,并对天然钠基膨润土的鉴定方法进行了深入探讨。在2015年8月召 开标准第三次工作会议。对第二阶段验证时间中出现的问题进行了讨论,标准验证试验的结果、标准制定 过程中发现的问题,解释标准草案的相关编写情况。代表们对标准草案提出了修改建议,在此基础上形成 标准征求意见稿,向全国的生产、设计、使用、科研、检测单位广泛征求意见。在2016年5月召开标准第 四次工作会议,对《意见汇总处理表》中征求的意见进行处理,并对处理意见达成一致,根据意见的处理,修改标准征求意见稿,编制完成标准送审稿,根据意见的处理,修改编制说明征求意见稿,编制完成编制 说明送审稿。 五、标准编制说明 标准制定考虑不仅满足地铁工程应用,还要充分考虑到满足我国的技术发展和生产需要,充分体现行 业进步和发展趋势,符合国家产业政策,推动行业技术水平提高,促进国际贸易,做到技术上先进,经济 上合理,协调配套。在标准制订过程中,我们从原材料、生产设备、生产工艺、参数控制、生产能力及销 售情况对国内7家生产企业调研,并对在北京地铁施工的2家施工单位工地进行了调研。 由北京市轨道交通建设管理公司主编的QGD-001-2005《轨道交通膨润土材料防水工程施工质量验收 标准》技术要求见表1: