1 总则

1.1为及时、有效地处理锅炉汽包满水、缺水事故?避免或减少因锅炉满水、

缺水带来的重大经济损失和社会影响?特制订本预案。

1.3本预案以保证人身、设备安全为核心?以防御与救援相结合的原则?按照

公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》相关规定而制订。

135MW机组汽包炉。1.4本预案适用于公司所辖的60MWI

2 事故类型和危害程度分析

2.1 锅炉汽包满水、缺水事故定义

锅炉汽包满水事故一般是指锅炉水位严重高于汽包正常运行水位的上限值?使锅炉蒸汽严重带水?蒸汽温度急剧下降?蒸汽管道发生水冲击。

锅炉汽包缺水事故是指锅炉水位低于能够维持锅炉正常水循环的水位?蒸汽温度急剧上升?锅炉水冷壁管得不到充分的冷却?而发生过热爆管。

锅炉汽包满水和缺水事故严重威胁机组的安全运行?轻者造成机组非计

划停运?严重时可造成汽轮机和锅炉设备的严重损坏。

2.2 事故类型:

2.2.1 锅炉汽饱满水或缺水?造成机组非计划停运

2.2.2 锅炉汽饱满水或缺水?造成汽轮机和锅炉设备的严重损坏?构成电力生产一般及以上设备事故。

2.3 事故原因:

锅炉汽包水位表失灵和指示不正确?锅炉水位保护拒动?给水系统故障?违反运行规程?运行人员误判断、误操作等?是造成锅炉汽包满水和缺水事故的主要原因。

2.4 危险等级

2.4.1 三级状态:由于上述原因?致使锅炉汽包水位超出正常范围?发出报警信

号。

2.4.2 二级状态: 锅炉汽包水位继续恶化?致使锅炉灭火保护动作?锅炉灭火?机组解列?安全停机?没有对电网造成较大影响。

2.4.3 一级状态:不仅锅炉灭火、机组解列?而且造成了锅炉水冷壁大面积损坏

?或蒸汽管道水冲击?甚至汽轮机大轴弯曲等重特大设备事故。

3 应急处臵基本原则

3.1 对照公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》中关于防止锅炉满水、缺水事故的相关措施?加强设备的日常维护和检查?及时发现和消除缺陷?保证仪表指示准备、调节系统可靠、管道无泄漏、阀门灵活无卡涩、

人员操作正确?消除安全隐患。

3.2 发生突发事件时?应确保事故抢险期间不发生人员误操作、人身伤害事件?避免造成设备损坏和环境污染。

4 组织机构及职责

4.1 应急组织体系

工作领导小组:

组长: 总经理

副组长: 生产副总经理、总工程师

成员: 生产技术部、发电部、安全监察室、综合检修部、电热检修部、物资供应部、保卫部、总经理办公室、医疗等部门负责人、锅炉专工等

4.2 应急指挥机构的职责

4.2.1 应急工作领导小组职责

421.1提出修订应急预案?负责定期组织演练?监督检查各部门在本预案中

履行职责情况。对发生事件启动应急救援预案进行决策?全面指挥应急救援工作。

4.2.1.2突发事件发生后?立即启动本预案程序?组织相关部门赶赴现场进行

事故处理?尽可能降低事故损失。

4.2.2 各部门职责

4.2.2.1 生产技术部负责抢险技术方案和抢险物资资金的落实?负责抢险现场的组织协调工作,负责抢险现场安全隔离措施的审查?并督促相关部门执行到位,负

责组织事故调查及事故信息报送工作。

4.2.2.2 综合、电热检修部负责锅炉设备的定期检修、日常消缺维护以及事故抢险方案的具体实施。

4.2.2.3 发电部负责锅炉设备的巡回检查?及时发现设备缺陷, 负责抢险过程中布臵安全隔离措施, 负责针对锅炉满水、缺水事故拟订应急的机组运行方式。

4.2.2.4 物资供应部负责抢险物资的准备工作?并保证预案启动后?迅速将抢险物资运至事故现场。

4.2.2.5 医务室负责抢险现场伤员的救治。

5 预防与预警

5.1 危险源监控

5.1.1 锅炉点火前?锅炉汽包水位保护必须投入?并实际传动试验良好

5.1.2 锅炉正常运行中应经常核对各个汽包水位测量装臵间的示值偏差?当偏差超过合格范围?应尽快找出原因?进行消除

5.1.3加强水位测量装臵的消缺管理?当一套装臵故障退出运行时?应立即处

理?在规定的时限内恢复正常运行,

5.1.4 运行人员必须严格遵守值班纪律?监盘精力集中?经常分析各运行参数的变化?调整要及时?准确判断及处理事故。定期组织对运行人员的培训和事故预想的演练?提高其事故判断能力及操作技能

5.1.5 汽包水位控制系统应优化配臵和精心调整?进行必要的扰动试验?确保

RB工况等大负荷扰动时?不会引起水位保护动作

5.1.6 保证锅炉给水系统、汽包连续排污阀门开关灵活

5.1.7 给水系统中各备用设备应处于热备用状态?按规程定期切换

5.1.8 高加, 即高压加热器, 水位保护应定期试验?保证在保护动作时?高加旁路阀可以正确动作,

5.2 预警行动

5.2.1 三级状态时?值班员应立即报告值长?值长立即通知检修部部长、发电部部长?做好记录,

5.2.2 二级状态时?值长应立即通知生技部、安监室、发电部、检修部?报告总工和生产副总经理?并组织运行人员按照规程做好机组停运的各项操作工作?做好记录,

5.2.3 一级状态时?值长应立即报告总经理?并做好记录, 同时向上级调度报告。

6 信息报告程序

7 应急处臵

7.1 锅炉满水时的处臵

7.1.1 征象:

发出高水位声光报警信号?各水位表指示升高?就地水位计升高或看

严重满水时?过热汽温急剧下降?蒸汽管道内发生水冲击或管道剧烈 振动, 4锅炉给水压力与汽包压力的差值出现不正常偏差。 7.1.1.

7.1.2 原因 :

7.1.2.1 给水自动失灵或给水泵调节故障 ,

2.2 运行人员疏忽大意?监视水位不严或误操作 , 7.1.

7.1.2.3 水位表、给水流量表、蒸汽流量表指示不正确?使运行人员误判断

7.1.2.4 机组负荷大幅度变化或锅炉燃烧工况剧烈变化?运行人员控制不当。

7.1.3 满水的处理 :

7.1.3.1 发出高水位报警信号时?应立即查看水位表和其它表计?做出正确判 断,

7.1.3.2 如给水自动失灵?应立即改手动减少进水?关小给水调节阀或调整给 水泵转速?减少锅炉进水量 , 并联系热工处理 ,

7.133如采取措施无效?水位继续升到+125mm 寸?事故放水电动门自动开启

?水位降至+Omm 寸自动关闭,密切监视主汽温度变化,

7.1.3.4继续上升到+220mr ?检查锅炉灭火保护“ MFT 动作?紧急停炉。如果

保护不动?运行人员手动启动“ MFT 。按运行规程有关紧急停炉的规定处理

7.1.3.5 根据汽温下降情况?关小或关闭减温水门?开启过热器各疏水

7.1.3.6 停炉后加强放水?至汽包正常水位。查明原因后方可重新点火。

7.1.4 检修部门接到预警后?应于 20分钟内赶赴现场抢险。

7.1.1.1 不到水位 ,

7.1.1.2 给水流量不正常的大于蒸汽流量 ,

7.1.1.3

7.1.5三级、二级状态下的抢险工作由值长统一指挥。一级状态时?运行人员

做好系统隔离措施?设备检修人员全面检查设备损坏情况?汇报策划部?制定修复方案?按照三个渠道逐级汇报公司领导和职能部门领导。根据公司批复的计划和方案?在生产副总经理统一指挥下?开展事故抢险救援等工作。

7.2 锅炉汽包缺水时的处臵

7.2.1 征象:

7.2.1.1 发出低水位报警信号;

7.2.1.2 各水位表指示降低?就地水位计降低或看不到水位

7.2.1.3 给水流量不正常的小于蒸汽流量, 当水冷壁管或省煤器管损坏时相反,;

7.2.1.4 缺水严重时?主汽温升高.

7.2.2 原因:

7.2.2.1 给水自动失灵;

7.2.2.2 监视水位不当或误操作;

7.2.2.3 给水阀门故障;

7.2.2.4 水位计指示偏高?发生误操作;

7.2.2.5 给水泵故障?给水压力下降;

7.2.2.6 排污门严重泄漏?水冷壁、省煤器管爆破

7.2.3 缺水的处理:

7.2.3.1 当发出低水位报警信号时?应查看水位表和有关表计?做出正确判断

7.2.3.2 如给水自动失灵?应改手动并加大给水并联系热工处理?如有排污工作应立即停止;

7.2.3.3 若给水压力低?应提高给水压力?同时适当降低汽压或降低给水温度

3.4 如采取上述措施无效?应立即汇报值长?降低锅炉负荷; 7.2.

723.5如汽包水位继续下降到-250mm- MFT呆护动作?按紧急停炉处理。

723.6缺水原因查明消除后?经全面检查认为锅炉无损坏时?按值长令缓慢

上水重新点火。

7.2.4 检修部门接到预警后?应于20分钟内赶赴现场抢险,

7.2.5 三级、二级状态下的抢险工作由值长统一指挥; 一级状态时?运行人员做好系统隔离措施?设备检修人员全面检查设备损坏情况?汇报策划部?制定修复方案?按照三个渠道逐级汇报公司领导和职能部门领导。根据公司批复的计划和方案?在生产副总经理统一指挥下?开展事故抢险救援等工作。

7.3 应急结束:

7.3.1 三级状态时?经应急处理?锅炉汽包水位稳定?机组各参数恢复正常?由值长宣布应急结束,

7.3.2 二级状态时?经应急处理?机组安全稳定停机?全面检查核实?没有发生较大的设备损坏等情况?由生产副总经理宣布应急结束

7.3.3 一级状态时?损坏的设备、系统等全部实施隔离措施?不存在对人身伤害和周边环境污染现象?受到伤害的人员已经妥善安排?由总经理宣布应急结束。

8 信息发布

根据不同的应急状况?按照职责范围由责任部门负责分阶段对外发布各类相关信息。

发生三级状态时?仅在公司生产部门发布; 发生二级状态时?限于公司内部发布,发生一级状态时?经公司、地方政府协商一致后?对社会发布信息。

9 后期处臵

9.1 公司各部门生产人员在应急处理期间?在人身安全得到呆证的前提下?

均应坚守本职岗位, 各项生产、生活正常进行。

4

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉应急预案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-2008《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、

(完整版)专项锅炉事故应急预案(最新版)

锅炉事故应急预案 1.目的 本预案是为做好公司锅炉一旦发生火灾、爆炸和其它事故时,锻炼干部员工对事故的应急救援本领,增强职工预防事故能力和反事故应急救援技能,控制锅炉事故的发生。 2.适用范围 本标准规定了锅炉事故发生后,作为现场人员、指挥人员应该采取的措施及责任。本预案适用于公司锅炉发生事故后应采取的应急措施及平时潜在事故的模拟演练。 3.引用标准 3.1国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 3.2 《特种设备安全监察条例》。 3.3 国家质量监督检验检疫总局《锅炉压力容器压力管道及特种设备事故规定》,结合我单位实际情况,现制定锅炉事故处理预案如下: 4. 应急处置基本原则 本着“快速反应、当机立断,自救为主、外援为辅,统一指挥、分工负责”的原则,实施本预案。 5.事故类别确定 5.1锅炉发生火灾或保障事故及烟道着火、管道爆裂、汽水共腾、满水等相关事故。 6.组织机构及职责 6.1 成立锅炉事故应急处理指挥中心: 总指挥: 副总指挥: 成员: 6.2 主要职责: 1、负责应急救援全部工作的统一指挥,确定现场指挥、抢险、警戒管制和救治等人员; 2、组织制定事故应急救援预案; 3、协调锅炉事故现场有关工作; 4、批准本预案的启动与终止; 5、负责制定事故状态下的各级人员的职责; 6、负责事故信息的及时上报工作; 7、接受政府的指令和调动工作; 8、定期组织做好事故应急预案的演练工作; 9、负责保护事故现场及相关数据。

7.预防与预警 7.1危险源监控 (1)定期组织本单位的事故应急处理知识、技能的培训和应急演习。 (2)定期对锅炉进行日常性维修保养和定期自行检查,重点做好水位、压力、安全阀、仪表等运行情况,设备出现故障或者发生异常,应当对其进行全面检查并及时维护,消除事故隐患后,方可重新投入使用。 (3)定期联系市特检院对锅炉进行内外部安全运行检定,对安全附件进行校对,及时整改不合格,出具检验报告。 (4)每年对锅炉进行大修,保持锅炉安全经济运行。 7.3预警条件:危险源监控点发生事故或以形成发生事故的条件,将要发生潜在的事故,现场值班员按照预案程序,实施预警行动。 7.4预警方式方法及程序: 1、现场人员可以向单位(车间)领导报告事故情况,车间领导迅速向应急办公室汇报,启动应急预案。 2、现场人员也可以直接向应急办公室汇报启动应急预案。 3、应急中心接到报告后,启动相应的处置预案和措施,到现场协调统一指挥。 4、公司应急救援人员迅速进入事故地点,实施救治。 5、及时调集所需救援物资和设备。 6、请求上级部门救援。 8.信息报告程序 1、现场人员发现火险(其它事故)后,不要惊慌,如果是一人在现场,应想办法先切断火险(其它事故)发展的途径,然后到就近电话打公司火警电话----或应急指挥部办公室电话-----,再报本单位领导,及时拨打火警电话119。如果多人在现场,由现场负责人(班长以上)就以上情况统一安排,并迅速组织紧急抢救。 2、预警警电话要求 (1)说明事故发生的确切位置。 (2)说明事故发生的原因。 (3)说明到达事故发生地点的位置路线 (4)报警人姓名 3、将事故及时向安监部门报告,报告的组要内容为:事故发生的时间、地点、信息来源,主要危害物质及危害源、事故性质、波及范围、发展趋势、次生衍生事故的可能性和已经采取的措施等。 4、事故发生后,应在1小时内向当地安监部门报告事故的情况。

锅炉事故应急处理方案

锅炉事故应急预案 1 总则 1.1 编制目的 锅炉是一种受压设备,在高温高压条件下运行。一旦发生事故,轻则停炉影响生产,重则发生爆炸;可能造成房屋、设备毁坏,人身伤亡。为了预防事故发生,或发生事故后防止事故进一步扩大,保护作业人员的生命和设备财产安全,特制定本《锅炉事故应急预案》。 1.2 编制依据 《应急准备与响应控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制程序》、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《锅炉压力容器压力管理设备事故处理规定》、《司炉工读本》、《特种设备安全监察条例》 1.3 应急工作原则 遵循“优先保护人员安全,防治和控制事故蔓延为主,统一指挥,分级负责,自救与外部救援相结合”的原则。 1.3.1 优先保护人员安全就是指在应急过程中,当保护人员和保护财产不受损失发生冲突时,应优先保护人员安全。

1.3.2 防治和控制事故蔓延主要是指事故应急救援初期,首先应采取确实有效办法,控制事故的蔓延扩大。 1.3.3 事故救援行动必须“稳、准、快”,并保持现场。 2 适用范围 适合于本矿所有锅炉房锅炉及管网系统压力管道等事故的应急处理。 3 危险性分析 3.1 生产概况:**煤矿现有两座锅炉房 一是位于矿西场区的集中供热供热锅炉房:共有四台35吨蒸汽锅炉和一台10吨蒸汽锅炉 二是位于西风井工业场区的西风井锅炉房:共有三台4吨蒸汽锅炉 3.2 危险源辨识

3.3 锅炉事故分类 3.3.1 一般事故:是指无人员伤亡,设备损坏不大,经维护能恢复正常运行,且直接经济损失在5万元以下的设备事故。 3.3.1.1 缺水事故: 现象:锅炉水位低于正常水位,或水位表中看不到水位。 危害:可能造成锅炉受热面过热变形,危害等级为一般。 严重缺水但措施不得当时,可能是危害等级升级。

电锅炉应急预案

六盘山检修部南华山风电场 电锅炉热水供暖应急预案 编制目的: 为规范和加强我风电场锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,特制定本预案。 编制依据: 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》制定本预案。 适用范围: 此预案适用于南华山风电场锅炉事故、电气元件烧毁造成的火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2、危险源及风险性分析 锅炉概况 南华山风电场现有DSE-50-90型热水锅炉两台,主要

负责南华山生活及办公区域冬季供热,主要运行参数压力为,额定容量为190L,锅炉房建于南华山风电场西北侧。 危险性分析 南华山风电场危险源为两台DSE-50-90型电加热热水锅炉。 一旦断电,电锅炉就会停止工作,电流和电压都降到零,工作照明指示灯熄灭,仪表指示也熄灭,锅炉内压力下降。为了保证系统内部压力,这个时候需要关闭一些排出阀门,比如:排污阀、排水阀等,保存压力的目的是为了下次启动时候,节约能耗。遇到停水的状况,不仅能够影响供暖效果,同时,引风机联轴器因没有冷却水降温,而温度超高,会降低使用寿命,因此,发现停水时,要及时对电锅炉进行停电处理,一般锅炉都存在备用水,这个时候可以打开备用水罐,补充所需的水量,另外,及时联系相关部门,解决断水问题。 仪器表显示不正常 为了保证系统正常工作,需要对整个系统进行增压处理,系统压力指示通过压力表,在使用时,我们经常会遇到压力表指示不稳定,这个可能的原因一方面来自由管道内的空气没有排除干净或者水里夹杂着空气;另一方面系统内部分阀门未及时关闭。当管道内有空气时,只需要开启排气阀,即可排除管道内气

锅炉设备安全事故应急预案范本

整体解决方案系列 锅炉设备安全事故应急预 案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-92079锅炉设备安全事故应急预案 Emergency plan for boiler equipment safety accident 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 为了积极应对可能发生的重特大锅炉设备设备安全事故,高效、有序地组织开展事故抢险,救灾工作,最大限度减少人员伤亡和财产损失,维护社会的安全和正常秩序,按照《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《特种设备安全监察条例》等法律法规和文件的要求,结合本公司实际,制定本锅炉设备设备安全事故应急预案(以下简称《应急预案》)。 一、《应急预案》的适用范围 本公司锅炉设备为高温高压设备,锅炉设备所用的燃料为天然气,上述物质在设备损坏、操作失控或自然灾害等情况下,存在着爆炸、火灾、泄露等重大事故的潜在危险。锅炉设备设备事故根据设备损坏程序,分为爆炸事故、严重损坏事故、一般损坏事故。

本《应急预案》适用于本公司锅炉设备设备发生爆炸事故、严重损坏事故等重大安全事故时进行应急救援。 当锅炉设备设备发生爆炸事故、严重损坏事故等重大安全事故时,都应立即启动本《应急预案》,进行应急救援。 二、锅炉设备设备重大安全事故应急救援指挥系统。 本公司成立锅炉设备设备重大安全事故应急救援领导小组,由公司令大和安委会成员组成。 应急救援领导小组。 应急救援领导小组: 组长:总经理(第一责任人) 副组长:副总经理(第二责任人) 组员:公司所有中层干部、锅炉设备操作人员 应急救援小组下设工作办公室,办公地点设在公司办公室。 应急救援领导小组的主要职责: 1、当发生锅炉设备设备爆炸事故,严重损坏事故等重大安全事故时,及时组织、指挥各方面力量,开展重大安全事故现场的应急处理工作,控制事故的损失和扩大。

蒸汽锅炉事故应急预案_0

蒸汽锅炉事故应急预案_0 蒸汽锅炉事故应急预案 蒸汽锅炉事故 应 急 救 援 预 案 单位: 日年月 1 编制说明 一、为指导各锅炉使用单位正确编写事故应急预案,特编制本预案; 二、因各单位锅炉规格、型号、种类不同、锅炉房情况不同、周边情况不同,故要结合各自特点分别予以改编; 三、人员、组织应急疏散路线图要根据各自情况分别详细编写; 四、本预案供各锅炉使用单位编写时参考。 目录 一、制定事故应急预案的目的 二、锅炉、锅炉房及周边概况 三、锅炉房的危险源及分布 四、主要危险性及预防

五、蒸汽锅炉主要危险性的应急处置 六、处置程序 七、事故处置要点 八、应急疏散预案 九、应急结束 十、组织及分工 2 一、制订本事故应急预案目的 为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持以人为本,为有效地防止 事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理,减少人财物损 失,结合本单位自身实际情况,特制订本预案。 二、锅炉、锅炉房及周边情况 1、锅炉型号: 2、锅炉房(建筑面积,开门情况): 3、周边情况 (1)周边建筑、人员分布、危险品存放等情况; (2) 道路、水源情况、消防通道、消防设备情况。 三、锅炉房的危险源及分布 1、蒸汽锅炉存在以下危险: 蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故。如处理不当会引起锅炉爆炸事故。 锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂,锅 3

灵或安全联锁装置失效,而使运行压力超过锅炉的承受压力,而破裂造成爆炸。 (2)锅炉受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成破裂爆炸。 2、锅炉房存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的房屋倒塌; (2)因锅炉爆炸等引起的火灾。 3、周边建筑存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的周边建筑倒塌; (2)因锅炉房火灾引发的周边建筑火灾; (3)因爆炸、火灾引起的周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸、毒气扩散等。 四、蒸汽锅炉主要危险性的应急处置 1、危险源监控 锅炉的监控,蒸汽锅炉定时进行巡回检查并随时监视压力、水位、温度及燃烧情况以控制锅炉运行状况。并及时采取措施保证安全。 2、蒸汽锅炉运行中遇特殊情况的处理: (1)锅炉缺水 现象:锅炉缺水时,水位表 4 红的水冷壁管,炉管变形甚至爆管,可听到爆破声,蒸汽和烟气从炉门看火门喷出。 处理:判断为严重缺水时,应紧急停炉,严重缺水锅炉严禁向锅炉进水。立即停止供给燃料,停止鼓风减弱引风,将炉排前部煤扒出炉外,将炉排开关最大,使燃烧快速落入渣斗,用水浇灭,炉火熄灭后,停止引风,开启灰门、炉门促使加速冷却。注意:严禁向锅炉给水,不得采取措施迅速降压,防止事故扩大,不得采取向炉膛浇水灭火的方法熄炉火。

供热厂热水锅炉安全生产事故应急预案

供热厂热水锅炉安全生产事故应急预案 (仅供参考请结合本单位实际情况编写) 1、总则 1.1编制目的 为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 1.2编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》制定本预案。 1.3适用范围 此预案适用于本单位锅炉事故、火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 1.4应急预案体系 本预案是供热厂热水锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 1.5应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2、危险源及风险性分析 2.1锅炉概况 本单位为专业供热厂,主要负责区民小区供热,现有SHL14-1.25-130/70AⅡ型热水锅炉三台,为两用一备,主要运行参数

压力为1.0MPa,出水温度120℃,锅炉房建于小区东南侧,经重大危险源辨识属重大危险源。 2.2危险性分析 2.2.1本供热厂危险源为三台SHL14-1.25-130/70AⅡ型热水锅炉。 2.2.2高温热水锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、超温、汽化、爆管等事故,如处理不当会引起锅炉爆炸。 2.2.3高温热水锅炉在密闭状态下运行,当压力超过锅筒承受压力时,会造成锅筒破裂(爆炸)。同时锅筒压力瞬时降为大气压力,高温热水迅速蒸发,体积激烈膨胀而爆沸造成第二次爆炸,释放出大量能量产生巨大的作用力和冲击波,给人们的生命和财产造成重大伤害。 2.2.4高温热水锅炉爆炸的破坏力决定于高温水的容积、压力和温度。 2.2.5热水锅炉爆炸原因 (1)超压:因违章操作、安全附件失灵或安全联锁保护装置失效,使锅炉的运行压力超过锅筒的承受压力而发生爆炸。 (2)锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。 3、应急组织机构及职责 3.1指挥部的组成人员和职责 3.1.1指挥部主要职责

锅炉炉膛爆炸的应急预案

锅炉炉膛爆炸的应急预案 为了保证企业、社会及人民生命财产的安全,根据《电力行业紧急救护工作规范》(DL/T692 1999)的要求,结合本公司锅炉的实际,本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,特制定“锅炉炉膛爆炸应急预案”。 一、电厂锅炉炉膛爆炸的潜在危险性评估 (一)、锅炉炉膛爆炸的界定及发生的条件 锅炉炉膛爆炸是指锅炉炉膛内可燃物积聚后引燃造成炉膛压力升高,超过炉膛承受设计强度,以至发生水冷壁、刚性梁及炉顶、炉墙的损坏。 从引起锅炉炉膛爆炸的机理分析,当只有以下三个条件同时存在时才有可能发生爆炸: 1、锅炉炉膛内有一定浓度的燃料和空气的积存; 2、积存的燃料和混合物具有爆燃性(燃料必须以游离状态存在于 炉膛中); 3、具有足够的点火能源。 (二八电厂锅炉炉膛爆炸后果严重、影响范围广 电厂锅炉炉膛爆炸事故发生率虽然低,但后果严重,影响范围广。 1、可能造成重大火灾和人员伤亡。例如:1993年宁波市北仑港发电厂发生一起锅炉炉膛爆炸事故,造成死亡23人,重伤8人,轻伤16人的严重人员伤亡后果。 2、财产损失巨大,电厂属于资金、技术密集型企业,设备一旦损 坏或损毁,财产损失巨大。

3、不但造成本机组停工,也可能影响整个所属电网的安全运行,影响到各行各业电力用户。 (三)、导致锅炉炉膛爆炸的主要因素 1、锅炉炉膛安全保护装置未投用或擅自退出,使炉膛失去了保护; 2、锅炉炉膛安全保护装置失灵,而司炉未及时发现,炉膛熄火后燃料继 进入炉膛; 3、火焰检测装置或炉膛负压表等相关热工仪表失灵,给运行人员错误信 息,导致运行人员误判断; 4、运行人员违反操规程进行操作和异常情况下的处理; 5、运行人员业务水平欠缺,不能进行正常的操作和异常情况下的处理; 6、运行人员对设备异常情况没能及时发现和正确处置; 7、不明爆炸物进入炉膛等。 二、锅炉炉膛爆炸的事故预防锅炉灭火或燃烧恶化往往是引起锅炉炉膛燃料存积,导致爆炸的主要原因。为了防止锅炉炉膛爆炸事故的发生,应做好以下主要措施: 1、为防止锅炉灭火及燃烧恶化,应加强煤质管理和燃烧调整,稳定燃烧,尤其是在低负荷运行时更为重要; 2、应加强锅炉点火及停炉运行操作的监督; 3、保持锅炉制粉系统、烟风系统正常运行是保证锅炉燃烧稳定的重要因素; 4、锅炉一旦灭火或已局部灭火并濒临全部灭火时,严禁投助燃油枪。当锅炉灭火后,应立即切断全部燃料,严禁用爆燃法恢复燃烧;

锅炉应急预案

锅炉应急预案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

锅炉事故预想及处理方案 第一篇锅炉满水 锅炉满水分轻微满水和严重满水两种。当水位超过汽包水位计最高允许水位器在水位计中仍能看到水位时,为轻微满水,若水位超过汽包水位计上部可见部分,即汽包水位计内全部充满水时为严重满水。 一、现象: 1、汽包水位指示超过正常高水位。 2、高水位报警,报警器鸣叫。 3、给水流量不正常大于蒸汽流量。 4、过热蒸汽温度有所下降,蒸汽含盐量增加。 5、严重满水时,汽温直线下降,蒸汽管道发生水冲击,阀门法兰盘根处冒白汽。 二、处理: 1、班长汇报主任,锅炉发生满水事故,通知汽机,电气人员做好停炉的准备工作。 2、若轻微满水,操作员应适当减少给水量,使给水流量小于蒸汽流量。必要时可开启部分定排或事故放水门对锅炉进行放水。 3、若过热蒸汽温度下降,开启过热器疏水门,班长通知汽机人员注意汽温变化,开启主汽管道上的疏水门,降低锅炉负荷。 4、经处理无效,水位继续上升,超过水位计可见水位,为严重满水时,操作员应立即停炉,不上水时,操作员开启省煤器再循环门。 5、停炉后操作员继续对锅炉放水,监视水位变化,若水位在水位计中出现时关闭放水门,保持水位正常。 6、待查的事故原因并消除事故后,班长可安排重新启动。 三、事故分析: 运行中发生锅炉满水事故,主要是运行人员对水位监视不够,调整不及时误判断,误操作造成的,特别是锅炉在启、停和负荷变化过大时运行人员未调整或调整幅度过大,造成锅炉满水,另外给水投自动,自动装置失灵,或调整机构故障,运行人员未及

燃气蒸汽锅炉安全生产事故应急预案

燃气蒸汽锅炉安全生产事故应急预案 1、总则 编制目的 为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》制定本预案。 适用范围 此预案适用于本单位锅炉事故、火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 应急预案体系 本预案是我公司天蒸汽锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2、危险源及风险性分析 锅炉概况 本单位生产锅炉,现有(Q)型卧式内燃天燃气锅炉一台,,主要运行参数压力为、额定蒸发量:h、最高蒸汽温度171 C ;锅炉房建于厂区西北侧。 危险性分析 燃气蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、爆管等事故,如处理不当会引起锅炉爆炸。 燃气蒸汽锅炉在密闭状态下运行,当压力超过锅筒承受压力时,会造成锅筒破裂(爆炸)。同时锅筒压力瞬时降为大气压力,高温热水迅速蒸发,体积

激烈膨胀而爆沸造成第二次爆炸,释放出大量能量产生巨大的作用力和冲击波,给人们的生命和财产造成重大伤害。 燃气蒸汽锅炉爆炸的破坏力决定于燃气蒸汽锅炉的容积、压力和温度。 燃气蒸汽锅炉爆炸原因 (1)超压:因违章操作、安全附件失灵或安全联锁保护装置失效,使锅炉的运行压力超过锅筒的承受压力而发生爆炸。 (2)锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。 3、应急组织机构及职责'\ 指挥部的组成人员和职责 指挥部主要职责 (1)执行国家有关事故应急救援工作的法规和政策。 (2)分析灾情,确定事故应急方案,制定各阶段的应急对策。 (3)发生事故时,负责抢救工作的组织、指挥。 (4)确定各部门的职责,协调各部门之间的关系。 (5)为抢救提供物质保障及其他保障条件。 (6)负责内、外信息的接收和发布、向上一级救援机构汇报事故抢救情况。 (7)组织预案的学习、演练、改进。 (8)负责了解、检查各抢救部门的工作,及时提出指导或改进意见。 (9)适时调整各部门人员组成,保证抢救组织正常工作。 (10)对预案的执行或演练情况进行总结、评审。 (11)向有关新闻机构发布信息。 (12)负责向上级部门做事故报告。 总指挥:***总经理 职责:负责应急指挥工作,发布抢险命令,对特殊情况进行紧急决断,协调各部门工作内容向上级领导汇报,事故处理情况对应急工

锅炉爆炸事故专项应急预案

锅炉爆炸事故专项应急预案 1 事故风险分析 燃气锅炉事故属于工业热灾害三种主要事故类型中造成损失最大的爆炸事故。主要可分为两种爆炸原因,一是炉膛爆炸,另一种是炉体爆炸。燃气锅炉发生爆炸事故频率较高。 (1)燃气锅炉的火灾危险性分析 燃气锅炉的燃料是可燃气体,主要是天然气或煤气。天然气和煤气的主要成分都是甲烷,还搀杂一些简单的烷烃,这些组分都是高度易燃易爆的气体,天然气的爆炸下限为4%,煤气的爆炸下限为6.2%,极易发生爆炸事故。 (2)炉膛爆炸火灾危险性 炉膛爆炸是由于可燃气体漏入并与空气混合形成爆炸性混合物,这种混合物处在爆炸极限范围时一接触到适当的点火源就会发生爆炸事故。伴随着化学变化,炉内气体压力瞬时剧增,所产生的爆炸力超过结构强度而造成向外爆炸,由于在极短时间内大量能量在有限体积内积聚,造成锅炉炉膛处于非寻常的高压或高温状态,使周围介质发生震动或邻近的物质遭到破坏。炉膛爆炸主要由以下因素造成。 1)点火不当 在点火时,如启动操作不当,出现熄火而又未及时切断气源、配气管进行可燃气体吹扫,或吹扫不彻底、打开阀门时喷嘴也点不着火或者被吹灭,或其他可能使炉膛中存积大量高浓度可燃气体并处于爆炸极限范围内的情况,则再次点火时引燃这些可燃气体,引起爆炸。 2)火焰不稳定而熄灭 如果煤气燃烧器出力过大,火焰就会脱开燃烧器,发生脱火现象;相反出力过小,火焰就会缩回燃烧器内,发生回火现象,使锅炉运行中火焰不稳定而熄灭,由于炉膛呈炽热状态,达到或超过可燃气体与空气混合物的着火温度,且继续进入可燃气体时,就有可能立即发生爆炸。 3)设备不完善 阀门漏气,设备不完善,没有点火、灭火保护装置和火焰检测装置,可燃气体充满炉内点火发生爆炸。 4)输气管道泄漏

锅炉爆炸事故专项应急预案

锅炉爆炸事故专项应急预案 (总8页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

锅炉爆炸事故专项应急预案1事故类型和危害程度分析 1.1事故类型和危害程度分析 蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故,如处理不当会引起锅炉爆炸事故。锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂,锅内一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出,其能量立即释放,瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化,产生巨大的作用力和冲击波,进而导致房屋倒塌、火灾、周边易燃易爆品爆炸等衍生事故。 2应急处置基本原则 火灾爆炸事故应急处理应本着“以人为本,先救人后救物,救人与灭火同时进行;初起火灾时,应抓住有利时机,第一时间进行扑灭;火势较大时,应先控制、后灭火;先冷却保护着火部位及周围受影响的设备设施,后集中力量统一歼灭;当火灾失控,危及灭火人员的生命安全时,应立即指挥现场全部人员撤离至安全区域”的原则进行处理。 3组织机构及职责 3.1应急指挥机构 总指挥:总经理 副总指挥:副总经理 成员:生产部经理、储运部经理、安全管理部经理、车间负责人、行政人事部经理等。

3.2各级别职责 A 指挥部职责是根据现场事态实际情况,作出疏散、抢险、扑救、互救、物资调配及对外求援的决定,同时事故处置结束后发出事故终止指令。 B生产、储运部经理职责是根据现场实际情况指导现场人员进行车间停机、人员疏散、救援及控制险情,同时将险情上报公司领导。 C车间负责人职责是将现场实际情况快速、如实向生产部经理、安全管理部经理汇报,同时组织车间部分员工进行疏散,同时准备相应的应急物资,在接到扑救指令后进行停车处理或协助处理,并将现场人员伤亡情况如实上报。 D安全管理部职责是接到通知后立即组织警卫人员对事故现场进行扑救、隔离,将现场情况准确报告给应急指挥部,做好人员疏散、救援的道路指引,如接到指挥部指令后向外界相关部门求援。 E 行政人事部经理职责是接到指挥部通知后组织进行伤员救护及送医就诊。 F车间班长、员工职责是在确保自身安全的前提下按照车间负责人的指挥进行撤离、救援、生产停车。 4预防与预警 4.1危险源监控 (1)严格执行锅炉安全技术性能定期检验制度,安全附件完好并定期检验,定期巡回检查并做好记录。

锅炉房应急预案72890

锅炉房应急预案 为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持以人为本,为有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理,减少人财物损失,结合本单位自身实际情况,特制订本预案。 一、锅炉、锅炉房及周边情况 1、锅炉型号:WNS6-1.25-Y(Q) 2、锅炉房(建筑面积,开门情况): 3、周边情况 (1)锅炉房东侧有餐厅及浴池,南有开水房,北有6号公寓,多为人员分布密集处。 (2)东侧南北路、北侧东西路、路边有消防阀门5 个。 (3)锅炉房内有消防管道,现有消防箱5个,消防器材齐全。 二、锅炉房的危险源及分布 1、蒸汽锅炉存在以下危险: 蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故。如处理不当会引起锅炉爆炸事故。 锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂,锅内一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出,其能量立即释放,瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化,产生巨大的作用力和冲击波。一声巨响炉体被抛起建筑物被损坏,附近人员遭到严重伤害。锅炉爆炸的破坏力主要取决于爆炸时的压力和饱和水的容积。 爆炸原因:

(1)锅炉运行压力超过锅炉承受压力。因违章操作、锅炉安全附件失灵或安全联锁装置失效,而使运行压力超过锅炉的承受压力,而破裂造成爆炸。 三、蒸汽锅炉主要危险性的应急处置 1、危险源监控 锅炉的监控,蒸汽锅炉定时进行巡回检查并随时监视压力、水位、温度及燃烧情况以控制锅炉运行状况。并及时采取措施保证安全。 2、蒸汽锅炉运行中遇特殊情况的处理: (1)锅炉缺水 现象:锅炉缺水时,水位表内水位低于极限水位而不可见,水位报警器发出低水位报警,铃响灯亮,低水位联锁装置使鼓风机、引风机等停业运行;锅炉排烟温度升高,缺水严重时,炉顶产焦湖味,从炉门可看到烧红的水冷壁管,炉管变形甚至爆管,可听到爆破声,蒸汽和烟气从炉门看火门喷出。

锅炉事故应急预案

锅炉突发事故专项应急预案 一、总则 (一)、目的 为及时有效处置公司所属单位锅炉事故,防止事故蔓延扩大,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,特制定本预案。 (二)、编制依据 《锅炉安全技术操作规程》、《蒸汽锅炉安全规程》、《蒸汽锅炉安全监察规程》等。 (三)、遵循原则 1、以人为本,安全第一。把保障人员生命安全、最大程度减少人员伤亡作为首要任务,并切实加强应急救援人员的安全防护。 2、加强监管,重在预防。切实贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,做好锅炉安全运行工作。 (四)、适用范围 本预案适用于公司蒸汽锅炉事故的应急处置。事故类型包括: 1、锅炉本体因失效、超温、超压发生爆炸事故。 2、锅炉本体因缺水发生变形、损毁事故。 3、锅炉炉膛发生爆炸事故。 4、锅炉因压力控制元件失灵发生超压事故。 5、锅炉因电气故障发生火灾事故。 二、应急组织机构与职责 (一)、组织领导机构 锅炉事故应急组织机构,由公司总经理、企业管理负责人、生产车间负责人、公司安全员及锅炉操作人员组成锅炉事故应急小组。 组长: 副组长: 成员: (二)、分工及职责? 为实现对锅炉事故应急工作的统一指挥、分级负责、组织到位和责任到人。特明确以下分工及职责(注:) 组长:锅炉事故应急工作的总指挥,全权负责锅炉安全应急工作。一旦发生上述事故,应立即由本人或安排小组成员拔打电话报警,并向质监局、安监局汇报。报警人员要讲清锅炉事故的单位、路名、事故发生部门、事故发生情况,讲清本人姓名、电话号码等。 报警电话:119 120 110 安监部门电话: 副组长:协助组长负责锅炉安全应急工作。若组长不在时,由副组长任总指挥全权负责锅炉安全应急工作。 组员:根据组长的安排分别实施紧急处置操作、人员疏散、联系和实施救援、进行锅炉事故处

锅炉事故应急预案

GB/T19580-2012 ISO/TS16949:2009 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 山东滨州渤海活塞股份有限公司 三级文件 文件编号:BH.C3716-2013 版本号:A/1 文控号: 锅炉事故应急预案 2013-07-15发布 2013-07-26实施

1.总则 1.1编制的目的 为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,是应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 1.2编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》编制本预案。 1.3适用范围 此预案适用于本单位锅炉事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 1.4应急预案体系 本预案是我公司热水锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 2.危险源及风险分析 2.1锅炉概况:公司现有热水锅炉两台,参数如下: 2.2危险性分析 2.2.1本公司危险源为 2.2.2热水锅炉在运行中遇特殊情况可能出现超压,但该热水锅炉出水温度控制在95℃以下,并安全压力阀,出现管爆的几率极小,有可能会出现热水泄漏。 2.2.3锅炉爆炸的原因 2.2. 3.1超压:因违章操作、安全附件失灵或安全联锁装置失效,使锅炉的运行压力超过锅桶的承受压力而发生爆炸。 2.2. 3.2锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。 3.应急组织机构及职责 3.1指挥部的组成人员和职责 3.1.1指挥部的主要职责 3.1.1.1执行国家有关事故应急预案救援工作的法规和政策。

锅炉房应急救援预案

编号:AQ-BH-06207 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 锅炉房应急救援预案 Emergency rescue plan for boiler room

锅炉房应急救援预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 为及时有效地处理锅炉爆炸事故,减少人员伤亡和财产损失,贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持事故灾难应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作。根据《安全生产法》、《遂宁市安居区重特大事故应急处理预案》规定,结合我校实际,为杜绝和降低锅炉爆炸事故发生所产生的严重后果,特制定本方案。 第一章事故类型和危害程度分析 我校现有1台燃煤锅炉,主要用于学生蒸饭。由于锅炉是一种承受高温高压、具有爆炸危险的特殊设备,如果发生紧急情况,特别是锅炉爆炸、爆管和缺水等紧急情况,不知道怎样应急,将发生重大恶性事故,直接危及着师生的生命安全,并会造成巨大损失。 锅炉是一种密闭的压力容器,在高温和高压下工作,有爆炸的危险。一旦发生爆炸,将摧毁设备和建筑物,造成人身伤亡,破坏

性非常惊人;锅炉运行必须非常可靠,一旦发生故障,将造成设备损坏,其损失将是非常严重;锅炉在运行中受高温、压力和腐蚀的影响,容易造成事故。 1、锅炉水位过低会引起严重缺水事故;锅炉水位过高会引起满水事故,长时间高水位运行,还容易使压力表管口结垢而堵塞,使压力表失灵而导致锅炉超压事故。 2、水质管理不善。锅炉水垢太厚,又未定期排污,会使受热面水侧积存泥垢和水垢,热阻增大,而使受热面金属烧坏;给水中带有油质或给水呈酸性,会使金属壁过热或腐蚀;碱性过高,会使钢板产生苛性脆化。 3、水循环被破坏。结垢会造成水循环被破环,如锅炉碱度过高,锅筒水面起泡沫、汽水共腾易使水循环遭到破坏。水循环被破坏,锅内的水况紊乱,有的受热面管子将发生倒流或停滞,或者造成“汽塞”,在停滞水流的管子内产生泥垢和水垢堵塞,从而烧坏受热面管子或发生爆炸事故。 4、超温运行。由于烟气流差或燃烧工史不稳定等原因,使锅炉

(应急预案)锅炉应急预案

 三、事故分析: 运行中发生锅炉满水事故,主要是运行人员对水位监视不够,调整不及时误判断,误操作造成的,特别是锅炉在启、停和负荷变化过大时运行人员未调整或

调整幅度过大,造成锅炉满水,另外给水投自动,自动装置失灵,或调整机构故障,运行人员未及时发现和处理,水位计指示不准确造成运行人员误判断都可能造成满水事故,锅炉负荷减少过快,运行中给水压力突然增高,运行人员控制调整不当,也可能会造成满水事故的发生。 第二篇锅炉缺水 锅炉缺水分轻微缺水和严重缺水两种情况,当水位降至允许水位以下或在水位计中无法看到,但用叫水法仍能叫出水位时,为轻微缺水,若水位在水位计中消失,且用叫水法也叫不出水位时,为严重缺水。 一、现象: 汽包水位低于正常水位,且水位在水位计中消失。 低水位报警,报警器鸣叫。 蒸汽流量不正常,大于给水流量。 严重缺水时,过热蒸汽温度升高。 二、处理: 1、班长汇报主任,锅炉发生缺水事故,并通知汽机及电气人员做好停炉准备工作。 2、当水位低于最低允许水位以下时,操作员可适当开大给水阀,增大给水量,必要时,联系汽机人员提高给水压力。 3、若水位在水位计中消失,看不到水位时,操作员应立即停炉,停止向锅炉进水。关闭给水门,开启省煤器在循环门。 4、停炉后,操作通过校水法判断为轻微缺水时,可开启给水门,操作员可适当上水,待水位正常后,班长可安排启动。 5、停炉后,通过叫水法判断为严重缺水时,关闭所有给水门,严禁向锅炉进水,待锅炉冷却正常后,可向锅炉上水,待水位正常后,班长可安排组织人员重新启动。 三、事故分析: 锅炉发生缺水事故主要是运行人员过失,水位计指示失准,造成运行人员误判断操作、给水自动装置失灵和调节阀故障,给水泵故障,或给水压力过低,使

应对热水锅炉突发事故应急预案

编号:AQ-BH-02023 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 应对热水锅炉突发事故应急预 案 Emergency plan for emergency of hot water boiler

应对热水锅炉突发事故应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 热水锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受 着烟气中有害物质的侵蚀和飞灰的磨损。如果管理不严、使用不当, 就会发生锅炉事故,严重时会发生破坏性事故,造成不可弥补的损 失。同时,会严重影响用户的供暖效果。因此要规范和加强锅炉安 全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除 事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社 会安定。在锅炉事故发生时,为确保人身安全,最大限度地降低损 失,及时修复,确保供热系统正常运行,制订紧急状态下的相应应 急预案。 一、值班制度 ①供暖期内各热力站实行24小时值班制度。 ②各热力站实行站长负责制,每班均设立副站长及值班长一名。 ③总公司设专人24小时值班,随时掌握并向主管领导准确汇报

突发事故。 二、巡查制度 ①总公司设稽查科,定期巡查各热力站锅炉运行指标,发现疑点随时通报各站。 ②各站实行每班巡查制度,派专人对锅炉运行情况时刻监测。 三、对司炉工的素质要求 ①司炉工必须经过有关部门培训,经考试合格后取得司炉证件的专业人员。 ②司炉工必须遵守劳动纪律,必须遵守锅炉安全操作制度。 ③司炉工必须熟悉锅炉操作规程,严密监视安全仪表,定期检验,及时检修。 四、对处理事故的要求 ①锅炉万一发生事故,要“稳”、“准”、“快”,要镇静,不要惊慌失措。判断事故的原因和处理事故方法要准确,不要发生错误。处理时要敏捷,要迅速消灭事故,或者制止事故扩大。同时要立即报告领导及有关人员。如发生严重事故,应保持现场,立即

锅炉应急预案

锅炉应急预案 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

应急预案 一、为指导各锅炉使用单位正确编写事故应急预案,特编制本预案; 二、因各单位锅炉规格、型号、种类不同、锅炉房情况不同、周边情况不同,故要结合各自特点分别予以改编; 三、人员、组织应急疏散路线图要根据各自情况分别详细编写; 四、本预案供各锅炉使用单位编写时参考。 目录 一、制定事故应急预案的目的 二、锅炉、锅炉房及周边概况 三、锅炉房的危险源及分布 四、主要危险性及预防 五、蒸汽锅炉主要危险性的应急处置 六、处置程序 七、事故处置要点 八、应急疏散预案 九、应急结束 十、组织及分工 一、制订本事故应急预案目的 为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持以人为本,为有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理,减少人财物损失,结合本单位自身实际情况,特制订本预案。 二、锅炉、锅炉房及周边情况 1、锅炉型号: 2、锅炉房(建筑面积,开门情况): 3、周边情况 (1)周边建筑、人员分布、危险品存放等情况; (2)道路、水源情况、消防通道、消防设备情况。 三、锅炉房的危险源及分布 1、蒸汽锅炉存在以下危险: 蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故。如处理不当会引起锅炉爆炸事故。 锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂,锅内一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出,其能量立即释放,瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化,产生巨大的作用力

和冲击波。一声巨响炉体被抛起建筑物被损坏,附近人员遭到严重伤害。锅炉爆炸的破坏力主要取决于爆炸时的压力和饱和水的容积。 爆炸原因: (1)锅炉运行压力超过锅炉承受压力。 (2)锅炉超压 现象:汽压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超过“红线”,安全阀动作后,压力仍在升高,发出超压报警信号,蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。 处理:迅速减弱燃烧,手动开启安全阀或放空阀,加大给水、加大排污(此时要注意保持锅炉正常水位),降低锅水温度从而降低锅炉汽包压力。 (3)锅炉爆管 现象:水冷壁管爆破可听到明显的爆破声或喷气声,炉膛由负压燃烧变为止压燃烧,并且有炉烟和蒸汽从看火门,炉门等不严密处喷出,虽给水量增大,但