摘要

随着工厂自动化程度的提高,合理的工厂供电系统变得越来越重要,不仅可以保证工厂的正常生产,还能大大的节约电能降低产品的成本,提高生产效率。

本设计为纺织厂供配电系统设计,主要包括电力负荷计算、变电站主接线的设计、电源进线及工厂高压配电线路的设计、短路计算、高低压电气设备选择以及变电站继电保护规划设计和防雷与接地。同时在设计中采用并联电容器的方法来补偿无功功率,以减少供电系统的电能损耗和电压损失,同时提高了供电电压的质量。从而使整个供电系统更具有其可靠性和灵活性。

关键词电源进线短路计算电气设备选择继电保护

Abstract

With the development of factory automation,power supply system becomes more and more important. It not only can guarantee normal production of the factory ,but also reduce the cost of the products, save the electrical energy and increase productivity.

The paper is about the design of the supply and distribution system of a textile factory .It mainly includes the load calculation, the design of substation bus, the design of the inlet line and the high voltage distribution line, short circuit calculation, high and low voltage electrical equipment selection, the layout of the relay protection and the design of the lightning-protection and grounding.

At the same time the design uses shunt capacitor to compensation reactive power to decrease energy losses and voltage losses in the power supply system.It can also improve the quality of the power supply voltage. So the whole design of the power supply system becomes more reliability and flexibility.

Keyword : power system , short circuit calculation , electrical

equipment , relay protection

目录

1概述 (1)

1.1课题来源及研究的目的和意义 (1)

1.2工厂供电的意义和要求 (1)

1.3工厂供电设计的一般原则 (2)

1.4供配电系统的主要电气设备 (2)

2 电力负荷及计算 (4)

2.1电力负荷计算的内容和目的 (4)

2.2电力负荷的表达式 (4)

2.3负荷的确定 (8)

3 变电站主接线的设计 (16)

3.1单母线主接线 (16)

3.2单母线分段 (16)

4 电源进线及工厂高压配电线路的设计 (18)

4.1变电所进出线及与邻近单位联络线的选择 (18)

4.2380V低压出线的选择的 (19)

5 短路计算 (20)

5.1路电流计算的目的 (20)

5.2短路电流计算的方法 (20)

6 高低压电气设备选择 (26)

6.1一次设备选择与校验的条件和项目 (26)

6.2按正常工作条件选择 (26)

6.3短路条件校验 (26)

6.4熔断器和熔体的选择校验 (29)

6.5高压互感器的选择与校验 (30)

6.6380V侧一次设备的选择 (31)

7 变电站继电保护规划设计 (33)

7.1一号车间变电所继电保护装置 (33)

7.2二号车间变电所继电保护装置 (34)

7.3三号车间变电所继电保护装置 (35)

7.4四号车间变电所继电保护装置 (36)

7.5五号车间变电所继电保护装置 (37)

7.6作为备用电源的高压联络线的继电保护装置 (38)

7.7变电所低压侧的保护装置 (38)

8 防雷与接地设计 (40)

8.1变电所的防雷保护 (40)

8.2变电所公共接地装置的设计 (40)

结论 (42)

致谢 (43)

参考文献 (43)

附录 (45)

1电气总接线图 (45)

2纺织厂原始资料 (46)

1概述

1.1课题来源及研究的目的和意义

电能是现代工业生产的主要能源和动力,电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。随着工业生产化的发展,电能在工业也是不可缺乏的能源。因此,做好工厂企业供配电的设计,可以有效的利用电能为经济的发展而服务,所以工厂企业供配电的电路设计要联系到各个方面,负荷计算及无功补偿,变压器的型号、容量和数量的分配;短路的计算、设备的选择、线路的分配和设计、保护措施等方面进行设计分析,把最好的供配电设计应用到现实生产中来,为经济的发展做出最好的服务。

1.2 工厂供电的意义和要求

工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。

众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。

在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。

因此,做好工厂供配电系统工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供配电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。

工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:

(1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。

(2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。

(3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求

(4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。

此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。

1.3工厂供电设计的一般原则

按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:

(1)遵守规程、执行政策;

必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。

(2)安全可靠、先进合理;

应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。

(3)近期为主、考虑发展;

应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。

(4)全局出发、统筹兼顾。

按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。

1.4供配电系统的主要电气设备

供配电系统中负输送和分配电力这一主要任务的电路,称为“一次电路”,也称为“主电路”。供配电系统中用来控制、指示、监测、和保护一次电路及其中设备运行的电路,称为“二次电路”,通常称为“二次回路”。

供配电系统的主要电气设备(一次设备),按功能可分为几类:

(1)变电设备指按系统工作要求来改变电压或电流的设备,例如电力变压器、电流互感器、电压互感器等。

(2)控制设备指按系统工作要求来控制一次电路通断的设备,例如各种高低压开关。

(3)保护设备指用来对系统进行过电流和过电压保护的设备,例如高低压熔断器和避雷器。

(4)无功补偿设备指用来补偿系统中的无功功率、提高功率因数的设备,例如并联电容器。

(5)成套配电装置他是按照一定的线路方案的要求,将有关一次设备和二次设备组合为一体的电气装置,例如高压开关柜、低压配电屏、动力和照明配电箱等。

电力变压器:电力变压器是变电所中最关键的一次设备,其功能是将电力系统中的电力电压升高或降低,以利于电力的合理输送、分配和使用。电力变压器的基本结构,包括铁心和一、二次或一、二、三次绕组两大部分。按功能分有升压变压器和降压变压器,按容量系列分有R8和R10两大类,按相数分有单相和三相,按调压方式分有无载调压和有载调压,按绕组导体材质分有铜绕组变压器和铝绕组变压器,按绕组型式有双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器,按绕组绝缘和冷却方式有油浸式、干式和充气式,按结构性能分有普通变压器、全密封变压器、防雷变压器等。电力变压器的联结组别有Yyn0联结和Dyn11联结。

电流互感器:电流互感器的功能是用来使仪表、续电器等二次设备与主电路绝缘,还有用来扩大仪表、续电器等二次设备应用的电流范围。

电压互感器:电压互感器的功能是用来使仪表、续电器等二次设备与主电路绝缘,还用来扩大仪表、续电器等二次设备应用的电压范围。

高低压开关电器:高低压开关电器用于高低压电路的通、断。①高压隔离开关的功能,主要是用来隔离高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修,可分为户内式和户外式。②高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因此能通断一定的符合电流和过负荷电流,但它不能断开短路电流,因此它必须与高压熔断器串联使用,以借助熔断器来切断短路故障。负荷开关断开后,与隔离开关一样,有明显可见的断开间隙,因此它也具有隔离电源,保证安全检修的功能。③高压断路器的功能是,不仅能通断正常负荷电流,而且能通断一定的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障,它有相当完善的灭弧装置。④低压断路器既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和低电压时自动跳闸,其功能与高压断路器类似。

高低压熔断器和避雷器:低压熔断器的功能主要是实现低压赔垫系统的低压配电系统的短路保护,有的也能实现过负荷保护,分为插入式、螺旋式、无填料密封管式、有填料密封管式等。高低压避雷器是用来防止雷电产生的过电压波沿线路侵入变配电所或其他建筑物内,以免危及被保护的电气设备的绝缘。可分为阀式避雷器、排气式避雷器、保护间隙和金属氧化物避雷器等。

无功补偿设备:无功补偿设备就是专用来补偿供电系统的感性无功功率的电气设备。有同步补偿机、并联电容器、无功功率自动补偿装置、动态无功功率补偿设备等。

2 电力负荷及计算

2.1电力负荷计算的内容和目的

计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性的负荷其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

尖峰电流指单台或多台用电设备持续1秒左右的最大负荷电流。一般取启动电流上午周期分量作为计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。在校验瞬动元件时,还应考虑启动电流的非周期分量。

平均负荷为一段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班(即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。

2.2电力负荷的表达式

电力负荷根据其对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度,可分为三级:一级负荷、二级负荷、三级负荷。

2.2.1(JC%)又称为负荷持续率(FC%),或接电率%ε,是指用电设备工作时间与整个工作周期时间之比值,用JC 表示:

即 %1000

?+'=

t t t JC w w

(2-1) 式中 w t —工作时间 0t —停歇时间

JC —暂载率。设备铭牌上所给的额定功率时的暂载率用N JC 表示,称额定暂载率。

2.2.2荷m ax P ,就是全年中负荷最大的工作班内消耗电能最多的半小时平均负荷

30P 。年最大负荷利用小时m ax T ,是假设电力负荷按年最大符合m ax P 持续运行时,在

次时间m ax T 内电力负荷所好用的电能恰与电力负荷全年实际所耗用的电能相等。按下式计算: m ax T =

max

P W p (h )

m

Q W T q max (=

无功)(h ) (2-2)

其中W —为全年消耗的电量(h kvar h k ??或W )

P W —有功电量 q W —无功电量

2.2.3 av P 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,即:

av P =

t

W P

(kW ) (2-3) 年平均负荷av P ,就是电力负荷全年平均耗用的功率,t 取8760(h ),即:

av P =

8760

a

W (2-4) 2.2.4最大工作班内,平均负荷与最大负荷之比,称为负荷系数。用α β分 别表示有功、无功负荷系数,其关系式为:

m av P P =

α m

av Q Q

=β (2-5) 2.2.5单个三相用电设备组的计算负荷

需用系数法确定三相用电设备组计算负荷:

在供配电系统设计和运行中,常使用需用系数d K ,其定义为:

e

m

d P P K =

(2-6) 式中 m P —用电设备组负荷曲线上最大的有功负荷(kW );

e P —用电设备组设备容量(kW );

其物理意义为:

1

1r L

d K K K ηη∑=

(2-7)

∑K —同期系数。L K —负荷系数。1η—线路供电率。 1r η—用电设备在实际运行功率时的效率。1r η<1。

需用系数法确定三相用电设备组有功计算负荷:c P =e d P K (kW ) (2-8) 用电设备的无功计算负荷为:c Q =c P φtan (kvar ) (2-9)

用电设备组的视在计算负荷为:c S =

φ

cos c P =22

c c Q P +(kVA ) (2-10) 用电设备组的计算电流为:c I =

N

c U S 3(A ) (2-11)

按二项式发确定三相用电设备组计算负荷. 同一工作制单组用电设备

有功计算负荷为 x e c cP bP P +=

无功计算负荷为 c Q =c P φtan (kvar ) (2-12)

b 、

c —为二项式系数,对于不同类型的设备取值不同。

2.2.6 多组用电设备计算负荷的确定

确定拥有多组设备的干线上或车间变电所低压母线上的计算负荷时,应考虑各组用电设备的最大负荷不同时出现的因数。因此在确定多组用电设备时,应结合具体情况对其有功负荷和无功负荷分别记入一个同期系数∑p K 和∑q K 。

对车间干线取: ∑p K =0.85~0.95

∑q K =0.90~0.97 (2-13)

对低压母线,分两种情况

由用电设备组计算负荷直接相加来计算时,取:

∑p K =0.80~0.90

∑q K =0.85~0.95 (2-14)

由车间干线计算负荷直接相加来计算时,取:

∑p K =0.90~0.95

∑q K =0.93~0.97 (2-15)

需用系数法确定计算负荷 总的有功计算负荷为

c P =))((1

kW P K

K ei

di m

i ∑=∑

(2-16)

总的无功计算负荷为

c Q =))(tan (1

kwar P K

K ei di

m

i φ∑=∑

(2-17)

则视在计算负荷为c S =2

2

c c Q P +(kVA) (2-18)

总的计算电流为N

C C U S I 3=

(2-19)

按二项式发确定三相用电设备组计算负荷.

不同工作制多组用电设备有功计算负荷为 总的有功计算负荷为 m k ei i m

i c cP P b P )(1+∑==(kW )

总的无功计算负荷为 x m x ei i i m

i c

cP P b Q φφtan )(tan 1

+∑==(kvar ) (2-20)

工厂的计算负荷,应该是在高压母线上所有高压配电线路计算负

荷之和,在乘以一个同时系数。高压配电线路的计算负荷,应该是该线路所供车间变电所低压侧计算负荷,加上变压器的功率损耗,……如此逐级计算即可求得供电系统所有元件的计算负荷。但对一般工厂供电系统来说,由于高低压配电线路一般不很长,其损耗较小,

因此在确定其计算负荷时往往不计线路损耗。

在负荷计算中,电力变压器的功率损耗可按下列简化公式近似计算: 有功损耗: )(015.0kW S P T N T ?≈?

无功损耗: var)(06.0k S Q T N T ?≈? (2-21) 工厂中由于有大量的感应电动机、电焊机、电弧炉及气体放电灯等 感性负荷,还有感性的电力变压器,从而使功率因数降低。如在充分发 挥设备潜力、改善设备运行性能、提高其自然功率因数的情况下,尚达 不到规定的工厂功率因数要求时,则需考虑增设无功功率补偿装置。

c P c

Q 'c

Q C

S C

S '

图2-1

无功补偿向量图

图2-1率因数提高与无功功率和视在功率变化的关系。假设功率因数有φcos 提高到φ'cos ,这时在用户需用的有功功率c P 不变的条件下,无功功率将由x Q 减小到

c

Q ',视在功率将由c S 减小到c S '。相应地负荷电流c I 也得以减小,这将使系统的电能损耗和电压损耗相应降低,既节约了电能,又提高了电压质量,而且可选较小容量的供电设备和导线电缆,因此提高功率因数对供电系统大有好处。

由图可知,要使功率因数由φcos 提高到φ'cos ,必须装设无功补偿装置(并联电容器),其容量为:

c q av av c P P Q ?=-=)tan (tan 21?? (2-22)

在确定了总的补偿容量后,即可根据所选并联电容器的单个容量c

q 来确定电容器的

个数,即:

c

c

q Q n =

(2-23) 2.3负荷的确定

本设计是为某纺织厂设计一座高压配电所,该纺织厂主要生产化纤产品,大部分车间为三班制,少数车间为两班或一班制。该厂有二级负荷这三级负荷。二级负荷也属于重要负荷,供电变压器可由一台或者两台变压器。当只有一台变压器的时候可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源以满足二级负荷的要求,工厂不致中断供电。只有当负荷较小或者当地供电条件困难时,二级负荷可由一回路10kV 及以上的专用架空线路供电。这是考虑架空线发生故障时易于发现且易于检查和修复。当采用电缆线路时,必须采用两根电缆并列供电,每根电缆应能承受全部二级负荷。该纺织厂中锻工车间、纺纱车间、软水站是二级负荷,其余均为三级负荷。

工厂负荷计算及无功补偿

(1).有功计算负荷:c d c P K P ?= (2-24) (2).无功计算负荷:c Q =c P φtan (2-25) (3).视在功率负荷:c S =

φ

cos c

P (2-26) (4).计算负荷: N

c c U S I 3=

(2-27)

而在NO.1车间里的合计中:...21++=c c c P P P ...21++=c c c Q Q Q

c S =2

2

c c Q P + (2-28) 因为变压器上有功率损耗,所以计算高压配电线路的计算负荷总c P '应该是该线路所供车间变电所低压侧计算负荷总c P 加上变压器的功率损耗。故:

(1).T P P P ?+=c '

c (2-29) (2).T c c Q Q Q ?+='

(2-30) (3).2

'2

''

c c

c Q P S += (2-31)

(4). 总的计算电流为 N

c c U S I 3'= (2-32)

根据上面公式进行负荷计算

有功损耗: c T S P 015.0≈?

无功损耗: c T S Q 06.0≈? (2-33) NO.1:8.624=c P 792.471=c Q 92.782=c S

19.1380

392.7823=?=

=

n

c c U S I

74.1195.782015.0015.0=?==?C T S P

51.63674.118.624'

=+=?+=T c c P P P 978.4692.78206.006.0=?==?c T S Q 79.518978.4680.471'

=+=?+=T c c Q Q Q

='c

S 2279.51851.636+='+'c

c Q P =821.15 A U S I N

c

c 41.4710

315.8213'

'

=?=

=

NO.2:7.116=c P 011.196=c Q 121.228=c S 35.0380

3121.2283=?=

=

N

c C U S I

422.3121.228015.0015.0=?==?c T S P 122.120422.37.116'

=+=?+=T c c P P P 69.13121.22806.006.0=?==?c T S Q 701.21269.13011.196'

=+=?+=T c c Q Q Q 277.244701.212122.120222

'2

''

=+=+=c c c Q P S

10.1410

3277.2443'

'

=?=

=

N

c

c U S I

NO.3:710=c P 5..532=c Q 5.887=c S 35.1380

35.8873=?=

=

N

c c U S I

3.135.887015.0015.0=?==?c T S P 3.7233.13710'

=+=?+=T c c P P P 25.535.88706.006.0=?==?c T S Q

75.58525.535.532'

=+=?+=T c c Q Q Q 9.93075.5853.723222

'2

''=+=+=c

c c Q P S

745.5310

39.9303'

'

=?=

=

N

c

c U S I

NO.4:5.262=c P 875.196=c Q 125.328=c S 5.0380

3125.3283=?==

N

c c U S I

922.4125.328015.0015.0=?==?c T S P 422.267922.45.262'

=+=?+=T c c P P P 6875.19125.32806.006.0=?==?c T S Q 56.2166875.19875.196'

=+=?+=T c c Q Q Q 11.34456.216422.267222

'2

''=+=+=c c c Q P S

87.1910

311.3443'

'

=?=

=

N

c

c U S I

NO.5:210=c P 8.100=c Q 94.232=c S 35.0380

394.2323=?=

=

N

c c U S I

49.394.232015.0015.0=?==?c T S P 49.21349.3210=+=?+='T c c P P P 98.1394.23206.006.0=?==?c T S Q 78.11498.138.100'

=+=?+=T c c Q Q Q 39.24278.11449.213222

'2

''=+=+=c

c c Q P S

99.1310

339.2423'

'

=?=

=

N

c

c U S I

高压母线上所有高压配电线路计算负荷之和 :

54321'

NO NO NO NO NO c P P P P P P ++++=∑

484

.196049

.213422.2673.723122.12015.636=++++=

54321'

NO NO NO NO NO c Q Q Q Q Q Q ++++=∑

58

.164878

.11456.21675.585701.212.79.518=++++=

∑∑∑+=

2

'2''c

c c Q P S

8.14710

351.25613=?='='N

c c

U S I

∑∑'=

c

c

S

P )

2(cos ?51

.2561484

.1960=

=0.77

根据计算可得表2-1

表2-1

工厂负荷统计表

变电所高压侧的9.0cos ≥?,取9.0cos =?。电压侧需要的并联电容器容量为:

c av C q P Q ?∑=

371.0484.1960?= 34.727=

根据各种数据,我选定并联电容器的型号为: 1305.10--BWF 所以 C C q Q n =

2.2430

34

.727== 个数应该是3的倍数,所以在低压侧得并联27个型号为1305.10--BWF 的电容器。

说明实际中并联电容器的容量为: C c q n Q '='

'8103027=?=

2

2

'

'81058.1648484.1960)(-+=c S 1.2132= N

c

c U S I 3'

'''=

1.12310

31.2232=?=

c

c

S P ''=

∑'cos ? =

91.01

.2132484

.1960=

表2-2

无功补偿对照表

3 变电站主接线的设计

主接线又称一次接线或主电路。电气主接线是由各种主要电气设备,按一定顺序连接而成的一个接受和分配电能的总电路。由于交流供电系统通常是三相对称的,故在主接线图中,一般用一根线来表示三相电路,仅在个别三相设备不对称或需进一步说明的地方,部分地用三条线表示,这样就将三相电路图绘成了单线图。为使看图容易起见,图上只绘出系统的主要元件及相互间的连接。

3.1单母线主接线

母线也称汇流排,即汇集和分配电能的硬导线。设置母线可以方便地把电源

图3-1 单母线接线图3-2 单母线分段接线进线和多路引出线通过开关电器连接在一起,以保证供电的可靠性和灵活性。

在主接线中,断路器是电力系统的主开关;隔离开关的功能主要是隔离高压电源,以保证其它设备和线路的安全检修。例如,固定式开关柜中的断路器工作一段时间需要检修时,在断路器断开电路的情况下,拉开隔离开关;恢复供电时,应先合隔离开关,然后合断路器。这就是隔离开关与断路器配合操作的原则。由于隔离开关无灭弧装置,断流能力差,所以不能带负荷操作。如图3-1所示。

3.2 单母线分段

单母线分段接线是采用断路器(或隔离开关)将母线分段,通常是分成两段,如图3-2所示。母线分段后可进行分段检修,对于重要用户,可以从不同段引出两

纺织厂供配电系统设计

纺织厂供配电系统设计 The document was prepared on January 2, 2021

某纺织厂供配电系统设计 班级: 15电气二班 学号: 姓名: 2017年月日

目录

题目2某纺织厂供配电系统设计 一.原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:化纤厂负荷情况表 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/11kV),90MVA变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MVA;10kV母线的出线断路器断流容量为350MVA。 4.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kVA为18元/月,电费为元/ kW·h。 5.气象资料:本厂地区最高温度为38度,最热月平均最高气温为30度。

6.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2 m。 二.设计内容 1.总降压变电站设计 (1)负荷计算 (2)主结线设计:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的多个方案,根据改方案初选主变压器及高压开关等设备,经过概略分析比较,留下2~3个较优方案,对较优方案进行详细计算和分析比较,(经济计算分析时,设备价格、使用综合投资指标),确定最优方案。 (3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确定短路计算点,计算三相短路电流,计算结果列出汇总表。 (4)主要电气设备选择:主要电气设备的选择,包括断路器、隔离开关、互感器、导线截面和型号、绝缘子等设备的选择及校验。选用设备型号、数量、汇成设备一览表。 2.车间变电所设计 根据车间负荷情况,选择车间变压器的台数、容量,以及变电所位置的原则考虑。 3.厂区380V配电系统设计 根据所给资料,列出配电系统结线方案,经过详细计算和分析比较,确定最优方案。 三.设计成果 1.设计说明书,包括全部设计内容,负荷计算,短路计算及设备选择要求列表; 2.电气主接线图(三号图纸); 答疑地点:13-15周周五上午:9;00-11;00,下午:3:00-17;00,机电实验大楼A226 参考文献: 1、翁双安主编,《供配电工程设计指导》[M],机械工业出版社 2、刘介才,工厂供电设计指导[M],机械工业出版社

某办公楼供配电设计

高层办公楼供配电设计 资料仅供参考

摘要 本论文主要阐述了某十层办公楼各系统电气设计的设计依据、原则、方法及设计选择的结论。本论文主要包括五章内容,可分为五部分:绪论、系统负荷计算、低压供配电系统设计、照明系统设计、防雷接地系统设计。 绪论部分包括:本设计的目的及意义,国内外研究综述、设计内容、设计总体方案等。 系统负荷计算部分包括:电力负荷级别、负荷计算目的意义及方法等。 低压供配电系统设计部分包括:配电方案、导线电缆的选择、线路的敷设、保护电器的选择、绘制配电系统图等。 照明系统的设计部分包括:照度选择、照度计算、照明方式选择、光源选择、灯具的选择及布置、插座的选择及布置、绘制照明平面布置图等。 防雷接地系统设计部分包括:建筑物的防雷等级确定、各种防雷措施、建筑物等电位保护措施、绘制防雷平面图及接地平面图等。 关键词:系统负荷计算;低压供配电系统;照明系统;防雷接地系统

Abstract This paper mainly expounds the electrical design of each system design basis, principle, method and the conclusion of the design choices in the design of certain ten layers of office building. This paper mainly includes five chapters content, can be divided into five parts: the introduction, the system load calculations, the design of low voltage power supply and distribution system, lighting system design, lightning protection grounding system design. The introduction part includes: the design of the purpose and significance, domestic and foreign research review overall scheme, design contents, design the overall program, etc. System load calculations part includes: power load level, the significance of load calculation and method, etc. Low voltage power supply and distribution system design part includes: power distribution scheme, selection of cable, cable laying , protecting electric appliance choice, draw the distribution system plan, etc. Lighting system design part includes: the intensity of illumination, intensity of illumination computation, lighting mode selection, choice of light source, lamps selection and layout, socket selection and layout, draw the lighting layout plan, etc. Lightning protection and grounding system design part includes:anti-mine grade determined, a variety of lightning protection measures, buildings’ potential protection measures ,draw lightning protection and grounding plan, etc. Keywords: system load calculations;low voltage power supply and distribution system;lighting system;lightning protection and grounding system

某纺织厂供配电系统设计方案【精编版】

某纺织厂供配电系统设计方案【精编版】

目录

第一章原始资料 (2) 第二章接入系统设计 (3) 第三章车间供电系统设计 (14) 第四章工厂总降压变的选择 (25) 第五章所用变的选择 (26) 第六章主接线设计 (27) 第七章短路电流计算 (28) 第八章电气设备选择 (33) 第九章继电保护配置 (39) 结束语 (40) 参考文献 (41)

某纺织厂供配电系统设计 第一章原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:化纤厂负荷情况表 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(

110/38.5/11kV),90MV A变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MV A;10kV母线的出线断路器断流容量为350MV A。 4.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kV A为18元/月,电费为0.5元/ kW·h。目录 1 前言....................................................... - 1 - 1.1建筑电气简介 (1) 1.2工程概况 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4设计内容 (1) 1.4.1电气照明系统设计 (1) 1.4.2低压配电系统 (2) 1.4.3防雷接地系统 (2) 2电气照明系统设计............................................. - 2 - 2.1总则 (2) 2.2办公楼电气设计需求分析 (2) 2.3光源选择 (3) 2.4照明灯具选择 (4) 2.5设计结果 (4) 2.6照度计算 (5) 2.6.1本设计采用利用系数法计算灯具数量....................... - 5 - 3低压配电系统设计............................................. - 7 - 3.1负荷等级及供电要求 (7) 3.1.1负荷等级分类 (7) 3.2负荷计算 (8) 3.2.1计算照明负荷 (8) 3.2.2断路器的选择 (10) 3.3设备选型结果 (12) 3.4配电方式 (13) 4防雷接地系统设计............................................ - 14 - 4.1建筑物的防雷简介 (14) 4.2本次工程分析 (14) 4.3第三类防雷建筑物的防雷措施 (15) 4.4本建筑物防雷接地系统设计 (17) 4.4.1屋顶防雷系统设计 (17) 4.4.2接地系统设计 (17) 5结论 ..................................................... - 19 -参考文献..................................................... - 20 -致谢....................................................... - 21 -附录......................................................... - 22 -

综合办公楼建筑供配电及照明设计

课程设计说明书 (2010 /2011 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明 题目:综合办公楼建筑供配电及照明设计 专业班级:电气07-2班 学生姓名:俞辰基 学号:070062207 指导教师:韩昱、王静爽等 设计周数:2周 设计成绩: 2010年1 2月30 日 一.课程设计目的

通过对某综合办公大楼的用电设备的负荷计算以及大楼地上三至五层的照度计算对该综合办公大楼进行供配电及照明系统设计。 二.设计要求 ①确定负荷等级 ②拟定高低压供配电系统 ③正确建立负荷统计计算表 ④变压器、发电机台数、容量、型号选择 ⑤开关、线路各做一个选型 ⑥3~5层照度计算及照明灯具的选择及布置; ⑦CAD绘制供配电系统图及电照平面图 三.系统分析 通过对任务书上原始资料的研究与分析,对系统的设计分两部分设计。第一部分为大楼的供配电系统的设计,第二部分为大楼3~5层的照明系统的设计。 四.供配电系统设计 4.1综述 对系统中的负荷进行分析后,除空调负荷、电梯负荷、生活排污泵类负荷属于二级负荷外,其他均视为三级负荷(消防设备、应急照明单独考虑),二级负荷采用双回路双变压器供电。对高压供配电系统采用双电源双变压器供电,采用全桥式接线。对低压配电系统采用双电源单母线分段,照明负荷与二级负荷的二号回路为一电源供电,二级负荷的一号回路一电源供电。消防设备由应急发电机组提供电能。二级负荷一般由一号回路进行供电,在遇到故障时由二号回路进行紧急供电。供电系统图见附图---供电系统图。 4.2用电设备负荷计算 对该综合办公大楼的照明负荷、中央空调负荷采用单位指标法进行负荷计算(Pc=K*N/1000),对电梯负荷、泵类负荷采用需要系数法进行负荷计算(Pc=Kd*Pe),并且要保证功率因数大于0.9。计算中的参数参见参考文献[1]。经过计算后对变压器以及应急柴油发电机组、无功补偿电容进行选择。 4.2.1变压器的选型 经过计算负荷容量分别为1186kVA、1110kVA。故选取两个型号为SC-1250/10的电力变压器。其额定容量为1250kVA,一次侧额定电压为10.5kV,二次侧额定电压为0.4kV,星三角连接。 4.2.2发电机的选型

某纺织厂供配电系统设计

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 设计题目:某纺织厂供配电系统设计 学号:01 姓名:丁亮 班级:自动化1106班 指导老师:桂武鸣

目录 第一章原始资料 (3) 第二章接入系统设计 (4) 第三章车间供电系统设计 (16) 第四章工厂总降压变的选择 (26) 第五章所用变的选择 (27) 第六章主接线设计 (28) 第七章短路电流计算 (30) 第八章电气设备选择 (35) 第九章继电保护装置 (41) 结束语 (42) 参考文献 (43)

题目2某纺织厂供配电系统设计 一.原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:化纤厂负荷情况表

6其他车间照明240 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/11kV),90MVA变压器供电,供电电压可任选。 6.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2m。 (5)主要设备继电保护设计:包括主变压器、线路等元件的保护方式选择和整定计算。 (6)配电装置设计:包括配电装置布置型式的选择、设备布置图。

某办公楼供电系统设计

专业课课程设计题目: 某办公楼供电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级:电气****班学生姓名:**** 学号:**** 指导教师:**** 教师职称:**** 评语及成绩: 指导教师: 日期:

目录 1 课题简介 (1) 1.1 课题研究背景 (1) 1.2 国内外研究现状 (1) 1.3 本课题研究内容 (2) 2 系统总体设计方案 (2) 2.1 设计方案论证 (2) 2.2 系统结构及主要参数确定 (3) 3 供配电主设备选型 (6) 3.1 接入电压等级 (6) 3.2 配电设备的选择 (6) 3.3 主变压器选择 (7) 3.4 变配电所主接线设计方案 (7) 结论 (9) 参考文献 (10) 附录1:负荷统计表 (11) 附录2:开关柜图 (12) 附录3:电气主接线图 (13) 附录4:供配电系统图 (14)

1 课题简介 1.1 课题研究背景 随着有限的土地资源不断开发利用以及人们生活水平的提高,人们对高层建筑的要求也越来越高,不同用途的建筑已经成为建筑业发展的主流,当然办公楼也不例外。而科学合理、安全可靠的供配电系统是保证办公楼正常运行的基础和关键。在进行办公楼配电系统设计的过程中,无论是强电部分还是弱电部分,其设计都应以安全、可靠、经济、方便为标准。 1.2 国内外研究现状 现在国外很多办公楼建筑将供配电控制系统、电气照明控制、给排水系统控制、空调系统控制、设备维修管理等多方面内容综合到一个系统中。特别是工业发达国家已经逐步形成了一批定型的智能化供配电系统产品,这种智能化的供配电系统除了具备常规配电系统应有的功能外,还有很多其他功能,比如:远程自动监测变配电设备的运行,与楼宇自控系统或者建筑设备监控系统通信联网等功能。 我国对于建筑供配电和照明方面虽然起步较晚,但是我国政府主管部门高度重视并引导建筑供配电技术的正确发展,组织相关专业的专家进行深入研究,同时还引进国外先进建筑供配电和照明。从而大大提升了我国建筑供配电的安全可靠、照明系统的节能高效环保。 总之,国内外对于低压动力供配电系统的设计已经相当成熟,对于各种建筑都大体上可以找到相应的系统进行设计和使用。现代的高层建筑供配电系统的设计已经将弱电和强电技术融合在了一起,形成了新一代的电气技术。它将会更加广泛的应用在功能更加复杂的现代建筑上。随着科学技术的进步,低压供配电系统向智能化方向发展,另外建筑节能也是低压动力供配电系统的一个发展方向。

(整理)工厂供电课程设计题目

题目1某加工厂供配电系统设计 一.负荷情况 某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V 负荷。各部门电气设备、负荷情况如下: (一)一号车间 (二)二号车间 (三)三号车间 办公楼接有下表所列用电设备负荷 (五)食堂 二、供用电协议 (1)从电力系统的某66/10KV 变电站,用10KV 架空线路向工厂馈电。该变电站在工厂南侧1km 。 (2)系统变电站馈电线的定时限过电流保护的整定时间s t op 2=,工厂总配变电所保护整定时间不得大于1.5s 。 (3)在工厂总配电所的10KV 进线侧进行电能计量。工厂最大负荷时功率因数不得低于0.9。 (4)系统变电站10KV 母线出口断路器的断流容量为200MV A 。其配电系统图如图2。 (5)供电贴费和每月电费制:每月基本电费按主变压器容量计为18元/kV A ,电费为0.5元/kW·h 。此外,电力用户需 按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV 为800元/kV A 。

区域变电站 图1 配电系统图 三.工厂负荷性质 生产车间大部分为一班制,少部分车间为两班制,年最大有功负荷利用小时数为4000h,工厂属三级负荷。四.工厂自然条件 (1)气象资料:本厂所在地区的年最高气温为38o C,年平均气温为23 o C,年最低气温为-8 o C,年最热月平均最高气温为33 o C,年最热月平均气温为26 o C,年最热月地下0.8m处平均温度为25 o C。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 (2)地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2m。 五.设计任务书 1.计算车间、办公楼、食堂用电计算负荷 2.计算全厂的计算负荷 3.确定厂变电所变压器台数、各变压器容量 4.供电方式及主接线设计 5.短路计算及设备选择 6.高压配电系统设计 7.保护及接地防雷系统设计 六.设计成果 1.设计说明书,包括全部设计内容,并附有必要的计算及表格。 2.电气主接线图(三号图纸)。 3.继电保护配置图(三号图纸)。

办公楼供配电计算说明书s(详实材料)

供配电计算说明 本建筑物为二类高层建筑,地下一层,地上八层,框架墙结构。建筑高 度31.5米,楼内功能主要以办工为主。 本建筑物的用电负荷等级除消防电源为二级外,其它均为三级负荷。 在本建筑物室外设箱变一台,专供本建筑用电。 本建筑物内电源均由室外箱变引来,采用电缆YJV-1KV沿电缆沟敷 设,室内采用沿桥架敷设。引入电压均为: 220/380V ,消防备用电 源由柴油发电机供电。补偿后功率因数:C0S%%c=0.91 室内照明灯具主要采用荧光灯,节能灯或白炽灯; 由箱变至各层配电箱的供电干线,竖向沿竖井内电缆桥架敷设,水平 干线在吊顶内沿电缆桥架敷设。由电气竖井引至顶层水箱间电源线路穿 钢管暗敷 本建筑物防雷按三类防雷建筑设置, 本建筑物做总等电位联结 供配电设计计算: 一、总负荷计算 1计算用电设备总安装容量:P=617Kw 需要系数: Kx=0.6 计算负荷: Pjs=P*Kx=370kW

功率因数:COSO=0.9 计算电流: Ijs=Pjs/1.732x0.38xCOSO=625A 2 变压器选择 SG10-500KVA-10KV/0.4 二、备用电负荷计算 用电设备安装容量:P=106Kw 需要系数: Kx=0.85 计算负荷: Pjs=P*Kx=90kW 功率因数:COSO=0.85 计算电流: Ijs=Pjs/1.732x0.38xCOSO=161A 电缆选用:YJV-1kV-4X70+1x35mm2 三、干线负荷计算 1)WLM1:用电设备安装容量:P=15Kw 需要系数: Kx=0.85 计算负荷: Pjs=P*Kx=13kW 功率因数:COSO=0.85 计算电流: Ijs=Pjs/1.732x0.38xCOSO=23A 电缆选用:YJV-1kV-5x16mm2 2) WLM2:用电设备安装容量:P=60Kw 需要系数: Kx=0.8

工厂供电号

目录 第一章原始资料 (2) 第二章接入系统设计 (3) 第三章车间供电系统设计 (14) 第四章工厂总降压变的选择 (25) 第五章所用变的选择 (26) 第六章主接线设计 (27) 第七章短路电流计算 (28) 第八章电气设备选择 (33) 第九章继电保护配置 (39) 结束语 (40) 参考文献 (41)

某纺织厂供配电系统设计 第一章原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/38.5/11kV),90MV A变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV 电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MV A;10kV 母线的出线断路器断流容量为350MV A。课程设计说明书题目:某办公楼供配电系统设计

郑州轻工业学院 课程设计任务书 题目某办公楼供配电系统设计 主要内容、基本要求、主要参考资料等: 主要内容: 1.阅读相关科技文献,查找相关图纸资料。 2. 熟悉民用建筑电气设计的相关规范和标准。 3. 熟悉建筑供配电系统设计的方法、步骤和内容。 4.熟练使用AutoCAD绘图。 5.学会整理和总结设计文档报告。 6.学习如何查找设备手册及相关参数并进行系统设计。 基本要求: 1、制定设计方案,确定电源电压、负荷等级及供配电方式。 2、确定方案后,绘制各用电设备等布置平面图,绘制高、低压系统图。 3、进行设计计算,选择设备容量、整定值、型号、台数等。编写设计计算书。 4、编制课程设计说明书。 已知参数: 某调度中心供配电系统设计平面图和工程概况见图纸资料。 主要参考资料: 1.供配电工程设计指导,机械工业出版社,翁双安,2004 2建筑供配电系统设计,人民交通出版社,曹祥红等,2011 中文版电气设计完全自学手册,机械工业出版社,孟德星等,2008 4.供配电系统设计规范,GB50054-2009 5.民用建筑电气设计规范,GBJGJ_T16-2008 完成期限:2013-01-11 指导教师签名: 课程负责人签名: 2012年 12 月 26 日

摘要 本设计以国家相关规范为准则,以安全用电、节约能源为指导,着眼于提高广大人民的物质、文化生活,应用现代电气技术,完成了对某六层调度中心大楼的全面设计,保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 设计内容包括确定大楼的设备电气负荷等级,进行负荷计算,选择变压器的容量、类型及台数,各个楼层供电线路中的短路电流的计算,供配电系统的主接线方式、高低压设备和导线电缆的选择及校验,防雷接地的设计。设计过程中需要绘图的部分使用AutoCAD绘图,最后将整个设计过程整理、总结设计文档报告。 关键词:调配中心、配电、计算负荷、设备选择、防雷接地

某纺织厂供配电系统设计

某纺织厂供配电系统设计 一丶设计对象简介 变电所由主接线,主变压器,高、低压配电装置,继电保护和控制系统,所用电和直流系统,远动和通信系统,必要的无功功率补偿装置和主控制室等组成。其中,主接线、主变压器、高低压配电装置等属于一次系统;继电保护和控制系统、直流系统、远动和通信系统等属二次系统。主接线是变电所的最重要组成部分。它决定着变电所的功能、建设投资、运行质量、维护条件和供电可靠性。一般分为单母线、双母线、一个半断路器接线和环形接线等几种基本形式。主变压器是变电所最重要的设备,它的性能与配置直接影响到变电所的先进性、经济性和可靠性。一般变电所需装2~3台主变压器;330 千伏及以下时,主变压器通常采用三相变压器,其容量按投入5 ~10年的预期负荷选择。此外,对变电所其他设备选择和所址选择以及总体布置也都有具体要求。变电所继电保护分系统保护(包括输电线路和母线保护)和元件保护(包括变压器、电抗器及无功补偿装置保护)两类。 二丶原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:化纤厂负荷情况表

2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/38.5/11kV),90MVA变压器供电,供电电压可任选。变压安装容量每1kVA为18元/月,电费为0.5元/ kW·h。 (3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确

某办公楼的电气设计

毕业论文题目:某办公楼电气设计 系部: 专业: 班级: 学号: 学生姓名: 指导教师:

摘要 建筑电气技术的发展,是随着建筑技术的发展,电气科技的发展而同步的。尤其是随着信息技术的发展,如计算机技术、控制技术、数字技术、显示技术、网络技术以及现代通信技术的发展,使建筑电气技术实现了飞跃性的发展。自从改革开放以来,与国际上进行广泛的技术交流,国际上许多先进的新产品、新技术不断进入中国建筑市场,使建筑电气行业迈出了新的一步。 本次设计正是从满足人们日益增长的物质文化需要的原则出发,充分符合智能建筑发展特点的要求,利用较为先进的科学技术进行电话通讯系统、火灾报警及消防系统、智能网络系统等各相弱电设计,并严格遵守国家建筑方面的相关规定而完成的。 本次设计建筑属三类建筑。主要对其进行供配电系统、照明系统、插座系统等强电设计,综合布线系统等弱电设计,以满足现代智能建筑的各方面要求。 该工程首先对供配电系统进行设计,在供电系统中涉及到建筑供配电的负荷分级和智能建筑对供电的要求以及如何减少电能损耗。在低压配电系统设计中主要考虑配电系统的原则,配电系统配电方式以及配电设计的质量。最后利用需用系数法对系统的负荷进行计算。 照明系统的设计是在照度要素和要求的基础上,满足照度均匀度,亮度均匀度,眩光的限制与利用,颜色对比,阴影的处理,照度的稳定性等的要求,利用单位容量法对光源和灯具进行选择和布置。然后根据各回路的计算电流来选择使用的开关,插座,导线,断路器等器件。 弱电部分的设计主要是消防和综合布线系统的设计,综合布线是采取标准化的统一材料、统一设计、统一布线、统一安装施工做到结构清晰,使用方便,便于集中管理和维护。 关键词:供配电系统 , 照明系统, 弱电系统 , 建筑物防雷系统,弱电系统

办公大楼供电设计

课程设计说明书 (2011/2012学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明技术 题目:某办公大楼建筑供配电及羽毛球馆照明设计专业班级:电气工程及其自动化4班 姓名:刘福来 学号:080060414 指导教师:岑毅南王静爽 设计周数:两周 2011年12 月23日

目录 一、设计要求 1.1目的及意义 (1) 1.2主要任务 (1) 1.3技术要求 (1) 二、设计正文 2.1总体方案设计 (2) 2.1.1 高低压配电系统选择 (2) 2.1.2 开关线路的选型 (3) 2.2 负荷计算 (4) 2.2.1 计算方法 (4) 2.3 供电系统图 (5) 2.4 设备选型 (6) 2.4.1 设备选择 (7) 2.4.2 设备校验与整定 (8) 2.5 照明及供配电设计 (11) 2.5.1 羽毛球馆照明设计 (12) 三、课程设计总结 (12) 四、参考文献 (12)

一、设计要求 1.1目的及意义 通过本次课程设计,加深对建筑供配电及照明技术理论知识的理解,初步了解通信大楼供配电工程设计的基本原理、步骤及方法,掌握建筑供配电总体方案、设计计算、设备选型及照明设计。结合课程设计的内容,熟悉建筑供配电及照明工程中需要提交的技术文档要求,学会绘制供电系统图、照明灯具布置图及建立负荷计算表,学会查阅有关专业技术资料及设计手册,提高进行独立设计的能力并完成课程设计相关任务。 1.2主要任务 (1)熟悉设计资料,明确设计任务,考虑高低要供配电系统,并画草图。 (2)羽毛球场馆照度计算及照明灯具的选择.布置 (3)将建立符合统计计算表,并计算计算负荷,短路电流计算。 (4)设备选型(变压器,断路器,开关,导线,配电箱,开关柜等)。 (5)CAD绘图(供配电图,布线图,照明布置图等)。 1.3技术要求 1)输电线路,变电所,电力,羽毛球场馆照明等的设计。 2)羽毛球馆照度要求达到300lx. 二、设计正文 1建筑概况及要求 某办公大楼建筑面积9080㎡,地下一层,地上七层。现浇框架——剪力墙结构。地下一为车库,层高3.5米,地上一层为餐厅,层高5米;地上二层为会议室,层高为5.7m;地上三层至七层为办公室,高均为3.0m.班后0.15m,卫生间浴室垫层为0.13m,其他垫层为0.05m。首层二层有吊顶。 根据统一的供电规划方案,低压电缆分七路埋地引入该建筑的低压配电室,为用电负荷供电,此段线路的电压损失为1%;本设计对消防负荷只提供相应的供电条件,不做具体的设计;二层会议室照明,音响等由专业的厂家设计施工,本设计只提供相应的供电条件。 2,羽毛球场馆照明设计 长40m 宽20m ,层高为2.8m ,窗总宽38米,高1.7米,采用嵌入顶棚式YG701-3型3管荧光灯照明器照明,每支灯管额定光通量式2000lm,要求满足国际标准照度200lx. 顶棚反射系数为70﹪,墙面的反射系数为65﹪,地板的反射系数为30﹪,玻璃的反射系数为8%。 3用电设备

办公楼照明与供配电毕业设计Word版

摘要 本设计主要是进行公辅控制楼照明及供配电系统设计,设计的主要内容包括:低压供配电系统设计,各楼层的照明系统及其配电系统设计,两个部分。 低压配电系统设计包括插座回路确定,供电方式的确定,导线的选择,变压器台数和容量的选择,各出线柜的选择以及各低压开关设备的选择,绘制配电系统图、配电平面图;照明系统主要包括照明方式和照明种类的选择,光源和灯具的选择与布置,线路的选择和敷设,各场所照度计算和灯具数量的确定,绘制照明平面布置图。 关键词:办公楼,照明系统,低压配电系统,供配电系统

Abstrac This design is a two-story office building lighting and power supply&distribution system design, the main contents consists of two parts, including supply and distribution system design, The design of low voltage distribution system including determine the outlet circuit, the power supply to determine,the choice of wire or cable, the choice of units number and capacity of the transformer,outlet cabinet selection and the choice of low voltage switchgear,draw the main electrical wiring diagram, the route system map; Lighting system including the selection and arrangement of lighting methods and choice of lighting types, light sources and lamps, line selection and laying of illuminance calculation and the number of lamps in various places to determine, draw lighting layout plan; Key words:office buildings,low voltage distribution system, power supply & distribution system,

案例分析

案例分析 案例1:某冷冻厂与当地供电局签订了供电合同,双方就供电方式、质量、时间、用电容量、性质、计量方式、电价的结算方式、违约责任都做了规定,但对合同履行地点缺乏规定。2004年5月,由于供电设施受大风袭击,需要及时抢修,因此供电局在没有通知冷冻厂的情况下,便切断了供电,急忙投入维修供电设施之中。事后,冷冻厂声称由于没有接到任何通知,致使其食品大面积腐烂变质。2004年9月,冷冻厂因为供电局一直未就上次断电作出赔偿而故意拖欠电费,供电局通知冷冻厂,上次断电因为自然灾害所致,属于不可抗力,供电局无需承担责任,并声称如果冷冻厂在一个月内仍不支付电费,将中止对冷冻厂的供电。结果一个月后,冷冻厂仍未支付电费,供电局再次断电,造成冷冻厂再次损失。 试分析: 1.双方未约定合同的履行地点,则如何确定合同的履行地点? 2.对于第一次断电,供电局的抗辩有无法律依据?供电局是否应赔偿冷冻厂的损失? 3.对于第二次断电,供电局是否应承担赔偿责任? 案例2:甲棉纺厂与乙贸易公司依法签订一份棉花买卖合同,合同约定乙贸易公司向甲棉纺厂提供未经精加工的去籽棉花100吨,依合同约定执行国家定价,并规定违约者应支付违约金。在合同执行中,乙贸易公司因单方主观上的原因迟延20日交货,在此之前正好赶上市场上调整棉花收购价,调整后的棉花收购价比以前有所提高。乙贸易公司提出按照提价后的棉花收购价付款,甲棉纺厂不同意,认为乙贸易公司迟延交货,负有违约责任,应仍按原定价格支付货款。乙贸易公司不同意,拒绝交货,甲棉纺厂诉至法院,要求乙贸易公司按约定价格继续履行合同,并支付违约金。 试分析: 1.乙贸易公司关于提价的理由是否有法律依据?为什么? 2.法院应如何处理? 案例3:A市甲公司从报纸上看到乙公司登载的一则广告,介绍本公司生产的新型电热炉具,价格为每台250元,多购可以优惠。正好本市市场上这种新型电热炉具紧俏,当即发电报给乙公司,电文为:“欲购买你公司电热炉具1000台,如价格能降10%,则购买2000台,货到后验收合格立即付款。”乙公司收到电报后,回电称:“同意降价10%,但现在本公司存货只有1000台,可以立即发运;另1000台1个月后发运。”甲公司收到电报后未作答复,乙公司即派销售员李某将1000台电热炉具运往A市。李某将货物送到甲公司,甲公司验收合格后以每台225元的价格支付了货款。李某告知甲公司由于本公司加紧生产,另外1000台电热炉具可以在10日内运到,请甲公司作好接货准备。甲公司当即回答本公司已从其它渠道购入了1000台同类电热炉具,不再需要这1000 电热炉具了。李某立即回公司报告此情况,乙公司认为甲公司不能擅自撕毁合同,决定按时发运第二批1000台电热炉具,仍由李某押运。第二批电热炉具运到甲公司,甲公司拒绝接受。李某无奈,将该批电热炉具存入A市某仓储公司仓库后,立即赶回公司请示处理办法。当夜天降百年罕遇的大雨,仓储公司仓库屋顶被雨浸泡漏水,电热炉具打火系统受潮,不能使用。

某纺织厂供配电系统设计说明

下载可编辑 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 设计题目:某纺织厂供配电系统设计 学号:0909113221 姓名:丁亮 班级:自动化1106班 指导老师:桂武鸣

下载可编辑 目录 第一章原始资料 (3) 第二章接入系统设计 (4) 第三章车间供电系统设计 (16) 第四章工厂总降压变的选择 (26) 第五章所用变的选择 (27) 第六章主接线设计 (28) 第七章短路电流计算 (30) 第八章电气设备选择 (35) 第九章继电保护装置 (41) 结束语 (42) 参考文献 (43)

电力综合办公大楼供配电系统设计 ——空调配电、防雷接地系统的选择和布置 姓名: 学号: 指导教师: 河北工程大学 毕业设计(论文)任务书 题目:电力综合办公大楼供配电系统设计 学生姓名:学号: 专业班级:学院:

设计起止日期: 题目性质:联系实际的题目假想的题目 技术要求及原始数据:了解供配电的相关原理和知识,掌握电气照明技术,建筑电气控制技术,AutoCAD实用教程等 主要任务:(1)收集整理原始数据,进行需求分析;确定负荷等级。 拟定高低压供配电系统,正确建立负荷统计计算表。 (2)进行整体设计和详细设计;指定设计方案。根据技术要求,确定合理的设计指标;分析同类产品结构,提出切合实际要求的方案。 (3)变压器台数、容量、型号;开关、线路,发电机容量选择等主要器件的选择设计原理图(4)空调配电,防雷接地系统的选择和布置 (5)CAD绘制供电系统图 (6)按照要求规范的写出毕业设计论文。 学生(签字):系主任(签字): 指导教师(签字):院长(签字):

目录 摘要 ............................................ 错误!未定义书签。Abstract .......................................... 错误!未定义书签。第1章绪论 .. (1) 1.1 供配电设计的意义和要求 (1) 1.2 供配电设计必须遵循的一般原则 (1) 1.3 设计步骤 (2) 1.4 本次设计的主要工作 (4) 第2章系统计算负荷及无功功率补偿 (5) 2.1 负荷计算 (5) 2.1.1 负荷计算的内容和目的 (5) 2.1.2计负荷的确定 (5) 2.1.3 按需要系数法确定计算负荷的公式 (6) 2.1.4 负荷计算的结果 (6) 2.2无功功率补偿及其计算 (8) 2.2.1 无功补偿的目的 (8) 2.2.2 无功功率的人工补偿装置 (8) 2.2.3 并联电容器的选择计算方法 (9) 2.2.4 无功功率补偿的计算 (9) 第3章变配电所位置和主变压器及主接线方案的选择 (11) 3.1 变配电所位置的选择 (11) 3.1.1 变配电所型式的概述 (11) 3.1.2变配电所位置选择的一般原则 (11) 3.2 负荷中心的确定 (12) 3.3 变电所主变压器的选择 (12) 3.3.1 变电所主变压器选型的原则 (12) 3.3.2 变电所主变压器台数的选择 (13) 3.3.3 变电所主变压器容量的选择 (13) 3.4 变配电所主接线方案的选择 (14) 3.4.1 变配电所主接线设计要求 (14) 3.4.2 变配电所主接线方案的拟定 (15) 第4章短路电流计算 (19) 4.1 计算短路电流的目的 (19) 4.2 短路计算的方法 (19) 4.3 标么值法计算短路电流 (19) 4.3.1 标么值的概念 (19) 4.3.2 电力系统各元件电抗标么值的计算 (20) 4.3.3 用标么值法进行短路计算的方法 (21) 4.4 短路电流的计算过程与结果 (21) 第五章消防报警系统 (24) 5.1简介 (24) 5.2 系统的组成 (24)

相关文档
相关文档 最新文档