焊接表面质量检查报告(PE管)

施工负责人:监理工程师:

质检员:

日期:日期:

焊缝表面质量检查报告

工程名称:

施工单位:监理公司:

施工负责人(签字):

质检员(签字):专业监理工程师(签字):日期:日期:

焊缝外观质量检查记录表

焊缝外观质量检查记录表GB50205-2001

说明 本表适用于二、三焊缝外观质量检查。 1.T型接头、十字结构、角接接头等要求熔透的对接和角对接组合焊缝,其焊脚尺寸不应 小于t/4;设计有疲劳验算要求的吊车梁和类似构件的腹板与上翼缘连接焊缝的焊脚尺寸为t/2,且不应大于10mm。焊脚尺寸的允许偏差为0~4mm。 检查数量:资料全数检查;同类焊缝抽查10%,且不应少于3条。 检验方法:观察检查,用焊缝量规抽查测量。 2.焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、 电弧擦伤等缺陷。且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷。 检验方法:每批同类构件抽查10%,且不应少于3件;被抽查构件终,每一类型焊缝按条数抽查5%,且不应少于1条;每条检查1处,总抽查数不应少于10处。 检验方法:观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查,当存在疑义时,采用渗透或磁粉探伤检查。 3.二级、三级焊缝外观质量标准引符合GB50205-2001附录A中表A.0.1的规定。三级对 接焊缝应按二级焊缝标准进行外观质量检验。 检查数量:每批同类构件抽查10%,且不应少于3件;被抽查构件中,每一类型焊缝按条数抽查5%,且不应少于1条;每条检查1处,总抽查数不应少于10处。 检验方法:观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查。 4.焊成凹形的角焊缝,焊缝金属与母材间应平缓过渡;加工成凹形的角焊缝,不得在其表 面留下切痕。 检查数量:每批同类构件抽查10%,且不应少于3件。 检验方法:观察检查。 5.焊缝感观应达到:外形均匀、成型较好,焊道与焊道、焊道与基体金属间过渡较平滑, 焊渣和飞溅物基本清除干净。 检查数量:每批同类构件抽查10%,且不应少于3件;被抽查构件中,每种焊缝按数量各抽查5%,总抽查处不应少于5处。 检验方法:观察检查。

焊接质量检验标准

JESMAY 培训资料 焊接质量检验标准焊接在电子产品装配过程中是一项很重要的技术,也是制造电子产品的重要环节之一。它在电子产品实验、调试、生产中应用非常广泛,而且工作量相当大,焊接质量的好坏,将直接影响到产品的质量。电子产品的故障除元器件的原因外,大多数是由于焊接质量不佳而造成的。因此,掌握熟练的焊接操作技能对产品质量是非常有必要的。(一)焊点的质量要求:保证焊点质量最关键的一点,就是必应该包括电气接触良好、机械接触牢固和外表美观三个方面,对焊点的质量要求,须避免虚焊。1.可靠的电气连接锡焊连接不是靠压力而是靠焊接过程形成牢固连接的合金层达到电焊接是电子线路从物理上实现电气连接的主要手段。气连接的目的。如果焊锡仅仅是堆在焊件的表面或只有少部分形成合金层,也许在最初的测试和工作中不易发现焊点存在的问题,这种焊点在短期内也能通过电流,但随着条件的改变和时间的推移,接触层氧化,脱离出现了,电路产生时通时断或者干脆不工作,而这时观察焊点外表,依然连接良好,这是电子仪器使用中最头疼的问题,也是产品制造中必须十分重视的问题。2.足够机械强度为保证被焊件在受振动或冲击时不至脱落、同时也是固定元器件,保证机械连接的手段。焊接不仅起到电气连接的作用,松动,因此,要求焊点有足够的机械强度。一般可采用把被焊元器件的引线端子打弯后再焊接的方法。作为焊锡材料的铅锡2。要想增加强度,就要有足够的,只有普通钢材的合金,本身强度是比较低的,常用铅锡焊料抗拉强度约为3-4.7kg/cm10% 连接面积。如果是虚焊点,焊料仅仅堆在焊盘上,那就更谈不上强度了。3.光洁整齐的外观并且不伤及导线的绝缘层及相邻元件良好桥接等现象,良好的焊点要求焊料用量恰到好处,外表有金属光泽,无拉尖、的外表是焊接质量的反映,注意:表面有金属光泽是焊接温度合适、生成合金层的标志,这不仅仅是外表美观的要求。 主焊体所示,其共同特点是:典型焊点的外观如图1①外形以焊接导线为中心,匀称成裙形拉开。 焊接薄的边缘凹形曲线焊料的连接呈半弓形凹面,焊料与焊件交界处平② 滑,接触角尽可能小。③表面有光泽且平滑。1图④无裂纹、针孔、夹渣。焊点的外观检查除用目测(或借助放大镜、显微镜观测)焊点是否合乎上述标准以外,还包括以下几个方面焊接质量的;导线及元器件绝缘的损伤;布线整形;焊料飞溅。检查时,除检查:漏焊;焊料拉尖;焊料引起导线间短路(即“桥接”)目测外,还要用指触、镊子点拨动、拉线等办法检查有无导线断线、焊盘剥离等缺陷。(二)焊接质量的检验方法:⑴目视检查目视检查就是从外观上检查焊接质量是否合格,也就是从外观上评价焊点有什么缺陷。目视检查的主要内容有: 是否有漏焊,即应该焊接的焊点没有焊上;① ②焊点的光泽好不好; ③焊点的焊料足不足;(a)(b) ④焊点的周围是否有残留的焊剂;正确焊点剖面图2图6-1 JESMAY 培训资料

焊缝高质量检验实用标准化

1、目的: 规定焊接产品的表面质量、焊接质量、指导焊工及焊接检验人员工作,确保产品满足客户的要求。 2、适用围: 适用于集团在产底盘产品的焊缝质量检查。 3、引用标准: 《JB/T9186-1999 二氧化碳气体保护焊工艺流程》 《GB/T3323-2005 金属熔化焊焊接接头射线照相》 《GB/T6417.1-2005 金属熔化焊接头缺陷分类及说明》 《GB/T 324 焊缝符号表示法》 《GB/T 3375焊接术语》 4、焊接质量检验中常见名词: 缩孔:熔化金属凝固时收缩产生的孔穴; 气孔:熔化金属遇到高温,残留气体没有浮到表面,留在部的气体形成部气孔、留在表面上的气体形成外部气孔; 焊偏:焊缝未对准焊接件装配位置; 缺料,未焊到:焊接件匹配位置局部未被焊到、无焊缝; 虚焊:焊接后焊接件之间未融合为一体 咬边:沿焊趾的母材部位产生的不规则沟槽或凹陷 夹渣:焊接后残留在焊缝中的熔渣 漏焊:焊道局部未被焊接到 烧穿:焊接熔池塌落导致焊缝的孔洞 未熔合:焊缝金属和母材之间或焊道金属之间未完全熔化结合 焊渣飞溅:焊接或焊缝金属凝固时,焊接金属或填充材料崩溅出的颗粒 裂纹:焊缝区域产生的裂纹 焊瘤:覆盖在金属表面,但未与其融合的过多焊缝金属 未焊满:因焊接填充金属堆敷不充分、在焊缝表面产生纵向连续或间断的沟槽 焊缝表面氧化物:表面麻点,焊缝表面呈凹凸不平的粗糙面 弧坑缩孔:收弧处焊缝上有凹坑 断弧、焊丝粘连:焊丝粘连到母材表面导致焊缝成型差 焊缝凹陷:焊缝高度下陷 电弧擦伤:在坡口外引弧、起弧而造成焊缝临近母材表面处局部擦伤 未焊透:焊缝金属没有进入接头根部,未产生实际熔深 熔深不足:实际熔深与公称熔深有差异 5.焊接质量检验的容和要求: 5.1 检验方法 5.1.1 焊缝外观检验 焊缝外观检验主要包含以下三种:

焊接质量检验方法及标准

焊接质量检验方法和标准 1目的 规定焊接产品的表面质量、焊接质量、确保产品满足客户的要求, 适用范围:适用于焊接产品的质量认可。 2责任 生产部门,品质部门可参照本准则对焊接产品进行检验。 一、熔化极焊接表面质量检验方法和标准 C O2保护焊的表面质量评价主要是对焊缝外观的评价,看是否焊缝均 匀,是否有假焊、飞溅、焊渣、裂纹、烧穿、缩孔、咬边等缺陷,以及焊缝的数量、长度以及位置是否符合工艺要求,具体评价标准详见下表 缺陷类型说明 评价标准 假焊系指未熔合、未连接焊缝中断等焊接缺陷(不能 保证工艺要求的焊缝长度) 不允许 气孔焊点表面有穿孔 焊缝表面不允许有气孔 裂纹焊缝中出现开裂现象 不允许 夹渣固体封入物 不允许 咬边焊缝与母材之间的过度太剧烈 H≤0.5mm允许

H>0.5m m不允许 烧穿母材被烧透 不允许 飞溅金属液滴飞出在有功能和外观要求的区域, 不允许有焊接飞溅的存在 过高的焊缝凸起焊缝太大 H值不允许超过 3mm 位置偏离焊缝位置不准 不允许 配合不良板材间隙太大 H值不允许超过2mm 二、焊缝质量标准 保证项目 1、焊接材料应符合设计要求和有关标准的规定,应检查质量证明书及 烘焙记录。 2、焊工必须经考核合格,检查焊工相应施焊条件的合格证及考核日期。 3、I 、II级焊缝必须经探伤检验,并应符合设计要求和施工及验收 规范的规定,检验焊缝探伤报告 焊缝表面I、II级焊缝不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷。II级焊缝不得有表面 气孔夹渣、弧坑、裂纹、电焊擦伤等缺陷,且I级焊缝不得有咬边,未焊满等缺陷 基本项目 焊缝外观:焊缝外形均匀,焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑,焊渣和飞溅物清除干净。

焊缝质量检测方法

一外观检验 用肉眼或放大镜观察是否有缺陷,如咬边、烧穿、未焊透及裂纹等,并检查焊缝外形尺寸是否符合要求。 二密封性检验 容器或压力容器如锅炉、管道等要进行焊缝的密封性试验。密封性试验有水压试验、气压试验和煤油试验几种。 1水压试验水压试验用来检查焊缝的密封性,是焊接容器中用得最多的一种密封性检验方法。 2气压试验气压试验比水压试验更灵敏迅速,多用于检查低压容器及管道的密封性。将压缩空气通入容器内,焊缝表面涂抹肥皂水,如果肥皂泡显现,即为缺陷所在。 3煤油试验在焊缝的一面涂抹白色涂料,待干燥后再在另一面涂煤油,若焊缝中有细微裂纹或穿透性气孔等缺陷,煤油会渗透过去,在涂料一面呈现明显油斑,显现出缺陷位置。 三焊缝内部缺陷的无损检测 1渗透检验渗透检验是利用带有荧光染料或红色染料的渗透剂的渗透作用,显示缺陷痕迹的无损检验法,常用的有荧光探伤和着色探伤。将擦洗干净的焊件表面喷涂渗透性良好的红色着色剂,待渗透到焊缝表面的缺陷内,将焊件表面擦净。再涂上一层白色显示液,待干燥后,渗入到焊件缺陷中的着色剂由于毛细作用被白色显示剂所吸附,在表面呈现出缺陷的红色痕迹。渗透检验可用于任何表面光洁的材料。 2磁粉检验磁粉检验是将焊件在强磁场中磁化,使磁力线通过焊缝,遇到焊缝表面或接近表面处的缺陷时,产生漏磁而吸引撒在焊缝表面的磁性氧化铁粉。根据铁粉被吸附的痕迹就能判断缺陷的位置和大小。磁粉检验仅适用于检验铁磁性材料表面或近表面处的缺陷。 3射线检验射线检验有X射线和丫射线检验两种。当射线透过被检验的焊缝时,如有缺陷,则通过缺陷处的射线衰减程度较小,因此在焊缝背面的底片上感光较强,底片冲洗后,会在缺陷部位显示出黑色斑点或条纹。X射线照射时间短、速度快,但设备复杂、费用大,穿透能力较丫射线小,被检测焊件厚度应小于30mm。而丫射线检验设备轻便、操作简单,穿透能力强,能照投300mm的钢板。透照时不需要电源,野外作业方便。但检测小于50mm以下焊缝时,灵敏度不咼。 4超声波检查超声波检验是利用超声波能在金属内部传播,并在遇到两种介质的界面时会发生反射和折射的原理来检验焊缝内部缺陷的。当超声波通过探头从焊件表面进入内

焊接质量检验方法和标准

焊接质量检验方法和标准1目的 规定焊接产品的表面质量、焊接质量、确保产品满足客户的要求, 适用范围:适用于焊接产品的质量认可。 2责任 生产部门,品质部门可参照本准则对焊接产品进行检验。 一、熔化极焊接表面质量检验方法和标准 CO2保护焊的表面质量评价主要是对焊缝外观的评价,看是否焊缝均匀,是否有假焊、飞溅、焊渣、裂纹、烧穿、缩孔、咬边等缺陷,以及焊缝的数量、长度以及位置是否符合工艺要求,具体评价标准详见下表

二、焊缝质量标准 保证项目 1、焊接材料应符合设计要求和有关标准的规定,应检查质量证明书及 烘焙记录。 2、焊工必须经考核合格,检查焊工相应施焊条件的合格证及考核日期。 3、I 、II级焊缝必须经探伤检验,并应符合设计要求和施工及验收 规范的规定,检验焊缝探伤报告 焊缝表面I、II级焊缝不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷。II级焊缝不得有表面气孔夹渣、弧坑、裂纹、电焊擦伤等缺陷,且I级焊缝不得有咬边,未焊满等缺陷 基本项目 焊缝外观:焊缝外形均匀,焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡

平滑,焊渣和飞溅物清除干净。 表面气孔:I、II级焊缝不允许;III级焊缝每50MM长度焊缝内允许直径≤0.4t;气孔2个,气孔间距≤6倍孔径 咬边:I级焊缝不允许。 II级焊缝:咬边深度≤0.05t,且≤0.5mm,连续长度≤100mm,且两侧咬边总长≤10%焊缝长度。 III级焊缝:咬边深度≤0.1t,,且≤1mm。 注:,t为连接处较薄的板厚。 三、焊缝外观质量应符合下列规定 1一级焊缝不得存在未焊满、根部收缩、咬边和接头不良等缺陷,一级和二级焊缝不得存在表面气孔、夹渣、裂纹、和电弧擦伤等缺陷 2二级焊缝的外观质量除应符合本条第一款的要求外,,尚应满足下表的有关规定 3 三级焊缝应符合下表有关规定 焊缝质量等级 检测项目二级三级 未焊满≤0.2+0.02t 且≤1mm,每 100mm 长度焊缝内未焊满累积长度≤25mm ≤0.2+0.04t 且≤2mm,每 100mm 长度焊缝内未焊满累积长度≤25mm 根部收缩≤0.2+0.02t 且≤1mm,长度不限≤0.2+0.04t 且≤2mm,长度不限 咬边≤0.05t 且≤0.5mm,连续长度≤100mm,且焊缝两侧咬边总长

焊缝表面检验记录

压力管道对接焊缝表面质量检查记录 检查日期:2011-8-13 工程名称:重庆保税港区空港功能区3#保税仓库改建工程压缩空气管道安装材质及规格:母材:20号钢;焊条:J422, Φ3.2 施工单位:重庆正东建筑安装工程有限公司焊缝等级:Ⅱ级检查规范:GB50236-98

压力管道对接焊缝表面质量检查记录 检查日期:2011-8-14 工程名称:重庆保税港区空港功能区3#保税仓库改建工程压缩空气管道安装材质及规格:母材:20号钢;焊条:J422, Φ3.2 施工单位:重庆正东建筑安装工程有限公司焊缝等级:Ⅱ级检查规范:GB50236-98 检验员:日期:

压力管道对接焊缝表面质量检查记录 检查日期:2011-8-15 工程名称:重庆保税港区空港功能区3#保税仓库改建工程压缩空气管道安装材质及规格:母材:20号钢;焊条:J422, Φ3.2 施工单位:重庆正东建筑安装工程有限公司焊缝等级:Ⅱ级检查规范:GB50236-98

压力管道对接焊缝表面质量检查记录 检查日期:2011-8-16 工程名称:重庆保税港区空港功能区3#保税仓库改建工程压缩空气管道安装材质及规格:母材:20号钢;焊条:J422, Φ3.2 施工单位:重庆正东建筑安装工程有限公司焊缝等级:Ⅱ级检查规范:GB50236-98

压力管道对接焊缝表面质量检查记录 检查日期:2011-8-17 工程名称:重庆保税港区空港功能区3#保税仓库改建工程压缩空气管道安装材质及规格:母材:20号钢;焊条:J422, Φ3.2 施工单位:重庆正东建筑安装工程有限公司焊缝等级:Ⅱ级检查规范:GB50236-98

焊接质量检查表.doc

焊接质量检查表 序号检查点检查项目检查标准存在问题备注 1、质量管理体系检查工程管理及施工单位建立焊接质量管理体系,并运转正常。 2、人员资质检查焊接技术员、质量检查员、焊工具备相应资质,焊工证合格项目有效齐全。 符合管理规范,审批手续齐全,项目覆盖现场作业。并依据合格评定文件编写焊接工艺卡,发 3、焊接工艺评定 专业管理及放到作业层。 1 材料管理编制符合实际,具有指导性,审批手续齐全。及时向焊接操作人员进行交底,制定的措施具体、 4、焊接施工方案检查 得力。 进厂检验合格,入库保管规范,分类码收,标识清楚。焊材库有专人管理,烘烤、发放、回收 5、焊接材料管理 管理记录准确 / 受控。 焊接环境温度应能保证焊件焊接所需的猪狗温度和焊工技能不受影响。焊条电弧焊风速≧ 1、焊接环境检查8m/s,气体保护焊风速≧2m/s,相对湿度≧90%(铝及铝合金焊接≧80%),雨雪气象条件,不 保护措施,不得进行焊工作业。冬期、雨期施工应有专用技术措施。 坡口形式、尺寸、符合设计文件和焊接作业指导规范,焊接切割和坡口加工符合方案要求,热 2焊前检查 2、焊缝坡口检查切割表面采用机械方法去除渗碳层,组对前应将内外表面10-20mm范围内的油、漆、垢、锈、 毛刺及镀层等清楚干净,不得有裂纹、夹层等缺陷。 除有要求外,焊件不得强行组对。不等厚焊接组对,厚端应按规定加工减薄,坡度、对口误差 3、焊缝组队检查 猫族错变量要求,搭接组对时,搭接宽度应符合设计要求。 1、严格按照焊接工艺卡和技术交底施焊。焊材选用、烘干、现场携带符合规定,严格控制工 1、焊接工艺措施检查卡具的焊接、拆除、打磨和检验,定位焊缝符合规定,禁止在坡口之外的母材表面引弧和试验 电流,焊接热输入、焊接程序、防变形措施符合要求,不锈钢焊接应有防飞溅保护措施。 2、不锈钢管内充氩保护措施,铝及铝合金、镍及镍合金、工业纯钛焊接工艺措施应符合设计、 2、特殊工艺检查 3焊接施工规范及作业指导书的规定。 3、焊前预热、后热和焊后热处理符合设计和焊接作业指导书的规定,加热方式、加热宽度、 3、预热、后热、焊后 保温方法和升降温速度、恒温时间符合规定(检查热处理记录曲线记录图),热处理后的焊缝 热处理 进行硬度试验(检查硬度试验报告)。 4、焊缝标识检查4、管线设备号、焊缝号、焊工号、焊接日期宝石与单线图、排版图温和,便于追溯。 1、焊缝宽度符合相应要求,焊缝余高根据焊缝质量等级、厚度符合相应规定,焊接接头焊脚 1、焊缝几何尺寸检查 尺寸符合设计规范、图样要求,焊缝外观成型符合相应规定。 2、除焊接作业指导书有特殊要求的焊缝外,焊缝完成后应立即去除焊渣、飞溅物,清理干净 的焊缝表面,进行焊缝外观检查。设计文件规定焊缝系数为 1 的焊缝或规定进行 100%RT或 UT 4焊后检查2、焊缝外观缺陷检查 RT或 UT 检验的焊缝,其外观检验的焊缝,其外观质量不得低于Ⅱ级,设计文件规定局部进行 质量不得低于Ⅲ级。 3、不锈钢焊接表面应酸洗、钝化处理,工业纯钛焊缝应经色泽检查、焊缝表面银白、金黄为

焊接质量检查人员管理办法

。 附件 焊接质量检查员管理办法 1 基本要求 1.1从事中国石化工程建设项目(包括新建、改造、大修)焊接工程的参建单位(包括工程总承包单位和施工单位)现场焊接质量检查员实行岗位资格制度。 1.2 进入项目现场从事焊接质量检查工作的人员必须经培训取得“中国石化焊接质量检查员岗位资格证书”(以下简称资格证书),并持证上岗。 2 管理职责 2.1 集团公司工程部是实施焊接质量检查员岗位资格管理的归口管理部门。 2.2石油化工工程质量监督总站(以下简称总站)全面组织实施焊接质量检查员岗位资格制度的相关工作。负责组织制定相关管理办法,组织审定培训教材、师资和培训计划,确定培训机构,颁发资格证书,组织对培训及持证上岗情况的检查监督等。 2.3 中国建筑业协会石化建设分会(以下简称石化建设分会)受总站委托,负责培训考试的组织工作和培训机构的管理协调。组织培训报名、编制培训教材和培训计划、推荐

培训机构和师资、培训计划实施、资格证书发放及继续教育确认,配合总站对培训工作检查监督等。 2.4 培训机构是培训及相关管理工作的具体实施单位。负责编制培训教材,配合编制培训计划,具体实施培训考试,配合资格证书发放及继续教育确认工作,负责师资、学员等培训管理,负责有关培训工作信息系统的开发与维护等。负责制定本机构培训工作管理实施细则。 2.5 建设单位负责对所属项目现场焊接质量检查员持证上岗的检查监督,配合总站的相关检查。 2.6 参建单位负责组织本单位培训人员报名、参培、领证等,执行现场焊接质量检查员持证上岗制度并实施自检,接受有关检查监督。 3 管理内容 3.1取证报名管理 3.1.1培训需求调查 石化建设分会每年1月份通过协会网站发布当年度培训调查公告及《焊接质量检查员培训需求调查表》(见附件1)。 参建单位根据公告要求,向石化建设分会报送《焊接质量检查员培训需求调查表》。 石化建设分会根据培训需求情况确定受理报名的培训机构,培训机构通知参建单位培训报名并报送取证培训报名材料(内容见附件2)。

焊缝的质量检测方法

毕业综合技能训练 题目 姓名 专业 班级 指导教师 时间 材料工程系 二○一六年十一月

目录 第一章绪论 1.1 课题背景 (2) 1.2 目的与意义 (2) 第二章焊缝质量的外观检测 1.1主要内容 (3) 第三章焊接接头的无损检测 1.1 主要内容 (4) (1)

第一章绪论 1.1 课题背景 焊缝质量不好使得焊件强度降低,使用过程中发生断裂,造成事故所形成的经济损失和人身安全时有发生,焊接完成后以各种检查手段使焊件达到使用标准,通过多年的发展已经形成一套有标准的方法和流程。 1.2 目的与意义 主要目的是检查外形尺寸是否符合有关标准以及图纸要求、焊缝的外形的光滑平整和余度是否合适、焊缝与母材的过渡是否圆滑等,还检查焊缝表面是否有裂纹、气孔、咬边、焊瘤以及凹坑、未焊透等缺陷。 (2)

第二章焊缝质量的外观检测 1.1主要内容 对焊接接头进行必要的检验是保证焊接质量的重要措施。因此,工件焊完后应根据产品技术要求对焊缝进行相应的检验,凡不符合技术要求所允许的缺陷,需及时进行返修。焊接质量的检验包括外观检查、无损探伤和机械性能试验三个方面。这三者是互相补充的,而以无损探伤为主。 (一)外观检查 外观检查一般以肉眼观察为主,有时用5-20倍的放大镜进行观察。通过外观检查,可发现焊缝表面缺陷,如咬边、焊瘤、表面裂纹、气孔、夹渣及焊穿等。焊缝的外形尺寸还可采用焊口检测器或样板进行测量。 (二) 外观检验 1.利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷。 2.用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。 3.检验焊件是否变形。 例如:大型立式圆柱形储罐焊接外观检验要求,对接焊缝的咬边深度,不得大于0.5mm;咬边的连续长度,不得大于100mm;焊缝两侧咬边的总长度,不得超过该焊缝长度的10%;咬边深度的检查,必须将焊缝检验尺与焊道一侧母材靠紧。 (3)

钢结构焊缝质量检测

精品word文档值得下载值得拥有 一.目的 检测钢结构工程焊接质量。指导检测人员按规程正确操作,确保检测 结果科学、准确。 二.检测参数及执行标准 1. 检测参数 钢结构外观质量、焊缝质量; 2. 执行标准 GB50205 —2001《钢结构工程施工质量验收规范》 第434条的规定,第五章的规定(其中5.2.4条为强制性条文); GB50221 —95《钢结构工程质量检验评定标准》2.2.6.条的规定; GB11345 —95《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》12、13条的规定; JB/T9218-1999 《渗透探伤方法》。 三.适用范围 适用于建筑工程的单层、多层、网架等轻型钢结构施工质量检验评定。四.职责 检测员必须执行国家标准,按照作业指导书操作,随时做好记录,编 制检测报告,并对数据负责。

钢结构焊缝质量检测 五.样本大小及抽检方法 1. 对工厂制作焊缝的超声探伤,应按每条焊缝计算百分比(一级焊缝100%,二级焊缝20%),且探伤长度应不小于200mm,对焊缝长度不足 200mm时,应对整条焊缝进行探伤。

2?对结构现场安装焊缝的超声探伤,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比(一级焊缝100%,二级焊缝20%),探伤长度应不小于 200mm,并应不少于1条焊缝。 3?对T型接头、角接接头和要求熔透的对接和角对接组合焊缝的外观检查数量:同类焊缝抽查10%,且不应少于3条。 4?对焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。且一级焊缝不得有咬边、未焊满等缺陷。外观检查数量:每批同类构件抽查10%、且不应少于3件;被抽查构件中每一类型焊缝按条数抽查5%、且不应少于1条;每条检查1处, 总抽查数不应少于10处。 5?拼装后焊接球、螺栓球及杆件的外观质量按节点数量抽查5%,但不应少于5个。 6?钢结构网架在自重及屋面工程完成后的挠度值:小跨度网架结构测量下弦中央一点,大中跨度网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度四等 分点处。 7?焊接球焊缝每一规格按数量抽查5%,且不应少于3个。 六.仪器设备 1. HS600a型数字超声波探伤仪(GC282 ); 2. 钢尺(GC451); 3?焊角量规(GC546 );

焊接质量检验

焊接质量检验 焊后成品检验可以分为破坏性检验和非破坏性检验两类。 破坏性检验主要包括焊缝的化学成分分析、金相组织分析和力学性能试验,主要用于科研和新产品试生产;非破坏性检验的方法很多,由于不对产品产生损害,因而在焊接质量检验中占有很重要的地位。 常用的非破坏性检验方法: 1.外观检验用肉眼或借助样板、低倍放大镜(5~20倍)检查焊缝成形、焊缝外形尺寸是否符合要求,焊缝表面是否存在缺陷,所有焊缝在焊后都要经过外观检验。 2.致密性检验对于贮存气体、液体、液化气体的各种容器、反应器和管路系统,都需要对焊缝和密封面进行致密性试验,常用方法如下: (1)水压试验检查承受较高压力的容器和管道。这种试验不仅用于检查有无穿透性缺陷,同时也检验焊缝强度。试验时,先将容

器中灌满水,然后将水压提高至工作压力的1.2~1.5倍,并保持5min以上,再降压至工作压力,并用圆头小锤沿焊缝轻轻敲击,检查焊缝的渗漏情况。 (2)气压试验检查低压容器、管道和船舶舱室等的密封性。试验时将压缩空气注入容器或管道,在焊缝表面涂抹肥皂水,以检查渗漏位置。也可将容器或管道放入水槽,然后向焊件中通入压缩空气,观察是否有气泡冒出。 (3)煤油试验用于不受压的焊缝及容器的检漏。方法是在焊缝一侧涂上白垩粉水溶液,待干燥后,在另一侧涂刷煤油。若焊缝有穿透性缺陷,则会在涂有白垩粉的一侧出现明显的油斑,由此可确定缺陷的位置。如在15~30min内未出现油斑,即可认为合格。 3.磁粉检验用于检验铁磁性材料的焊件表面或近表面处缺陷(裂纹、气孔、夹渣等)。将焊件放置在磁场中磁化,使其内部通过分布均匀的磁力线,并在焊缝表面撒上细磁铁粉,若焊缝表面无缺陷,则磁铁粉均匀分布,

焊接质量检测的内容

焊接质量检测的内容 焊接质量检测贯穿于产品生产制造的全过程,对焊接操作的每一个步骤以及操作前后的准备、处理工作都要进行检测。根据焊接结构生产过程的阶段步骤,焊接质量检测的内容主要包括焊前对材料(母材、焊材)、焊接件装配、焊工资格的检验,焊接过程中对工艺参数的调整与控制、对焊件半成品件的质量检测,以及焊后对成品件或整体焊接结构质量的检测等。焊前检测 焊前检测是保证焊接质量的前提。焊前检测的目的是以预防为主,做好施焊前的各项准备工作,最大限度地避免或减少焊接缺陷的产生。焊前检测的内容主要包括以下几个方面。 (1)材料检验 ①木材检验包括所用材料的质量附件(如化学成分、力学性能等);来料的单据及合格证;检验木材上的标记、表面质量、尺寸规格等。 ②焊接材料检验检验焊接材料(焊条、焊丝、焊剂等)的选用及审批手续;代用的焊接材料及审批手续;焊接材料及代用的焊接材料合格证书及质量复检;焊接材料的工艺性处理;焊接材料的型号及颜色标记等。 (2)焊接试板、坡口及接头装配检验 焊剂试板的用料、试板加工、尺寸及分类。试板按正式焊接产品的焊接工艺参数进行焊接,并按相应工艺文件所要求的内容进行焊接。焊接坡口的选用、坡口角度、钝边及加工质量检验;零件装配的精度、装配工艺及定位焊的质量。 (3)焊工资格的检验 焊工的素质是影响工程焊接质量的重要因素,焊工的素质包括必要的焊接基本理论和实际操作技能,以及解决现场实际问题的能力,而焊工资格证是检验焊接操作者是否具有从事该焊接产品制造能力的唯一标准。因此,施焊前必须检验焊工资格证书的有效期以及焊工资格证件考试合格的项目。 (4)焊接工艺评定和规程检验 焊接工艺评定是按照所拟定的焊接工艺(包括焊前准备、焊接材料、设备、方法、焊接顺序、焊接操作以及焊后处理等),根据标准所规定的焊接试件、焊接试样测定焊接接头具备所要求的性能。因此,焊接工艺评定是从焊接工艺角度确保焊接接头使用性能的重要措施。焊接工艺规程是根据焊接工艺评定报告,并结合实践经验制定的,是焊接生产的直接依据。焊前必须检验焊接工艺评定的项目是不是可覆盖带焊接的产品,工艺规程是不是在相应的工艺评定基础上做出的。 焊接过程中的检验

焊缝表面质量检查记录

焊缝表面质量检查记录 编号:001单位工程名称XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程编号 分部工称名称XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程部位 序号焊缝编号 表面不允许缺陷 实测项目(mm)检查 结果 余高焊缝宽度错边量 咬边表面凹陷 裂纹夹渣气孔飞溅深度长度深度长度 1 -04-1-001无无无无按实际值填写无无无无合格 2 无无无无无无无无合格 3 无无无无无无无无合格 4 无无无无无无无无合格 5 无无无无无无无无合格 6 无无无无无无无无合格7 8 9 10 检查意见:检查日期: 施工单位监理单位 检查人:监理工程师: 1

焊缝表面质量检查记录 编号:002单位工程名称长治县科工贸工业园CNG加气母站及标准站合建站工程工程编号GHNY-01 分部工称名称加气母站工艺管道安装工程工程部位管道焊接 序号焊缝编号 表面不允许缺陷 实测项目(mm)检查 结果 余高焊缝宽度错边量 咬边表面凹陷 裂纹夹渣气孔飞溅深度长度深度长度 1 JQZ-NG-04-001无无无无无无无无合格 2 JQZ-NG-04-002无无无无无无无无合格 3 JQZ-NG-04-003无无无无无无无无合格 4 JQZ-NG-04-004无无无无无无无无合格 5 JQZ-NG-04-005无无无无无无无无合格 6 JQZ-NG-04-006无无无无无无无无合格 7 JQZ-NG-04-007无无无无无无无无合格 8 JQZ-NG-04-008无无无无无无无无合格 9 JQZ-NG-04-009无无无无无无无无合格 10 JQZ-NG-04-010无无无无无无无无合格 检查意见:检查日期:2012年12月10日 施工单位监理单位 检查人:监理工程师: 2

5.1.2焊缝外观质量检查表

水利水电工程 表5.1.2 焊缝外观质量检查表 分部工程名称崇礼四季旅游度假小 镇项目1#水池开挖及 筑坝工程 单元工程名 称 安装部位降、排水系统工程安装内容张家口市第一建筑工程有 限公司 安装单位开/完工日 期 年月日~年月日 项次检验项目 允许偏差(mm) 检验记录合格优良 主控项目1 裂纹不允许无裂纹 2 表面夹渣 一、二类焊缝不允许,三类焊缝深不 大于0.1δ,长不大于0.3δ,且不大 于10 无表面夹渣3 咬边 钢管 一类、二类焊缝:深不大于0.5; 三类焊缝:深不大于1 咬边深度: 0.3-0.5,连续 长度:最大 60mm,累计长 度:9%全长焊 缝 钢 闸 门 一、二类焊缝:深不超过0.5,连续 咬边长度不大于焊缝总长度的10%, 且不大于100;两侧咬边累计长度不 大于该焊缝总长度的15%;角焊缝不 大于20%; 三类焊缝:深不大于1; 4 表面气孔 钢 管 一、二类焊缝不允许,三类 焊缝:每米范围内允许直径 小于1.5的气孔5个,间距不 小于20 不允 许 表面无气孔 钢 闸 门 一类焊缝不允许,二类焊 缝:直径不大于1.00mm气 孔每米范围内允许3个间距 不小于20;三类焊缝:直径 不大于1.5mm气孔每米范 围内允许5个,间距不小于 20 5 未焊满 一、二类焊缝:不允许 三类焊缝:深不大于0.2+0.02δ且不大于1, 每100mm焊缝内欠缺总长不大于25 焊满

一般项目 1 焊缝 余高 △h √手工焊 一、二类/三类(仅钢闸门)焊缝: δ≤12 △h=(0~1.5)/(0~2) 12<δ≤25 △h=(0~2.5)/(0~3) 25<δ≤50 △h=(0~3)/(0~4) Δ>50△h=(0~4)/(0~5) △h=2.0~2. 5 自动焊(0~4)/(0~5) 盖过坡口2~4, 过渡平缓 2 对接 焊缝 宽度 △b 手工焊 盖过每边坡口宽度1~2.5,且平缓过 渡 自动焊盖过每边坡口宽度2~7,且平缓过渡 3 飞溅 不允许(高强钢、不锈钢此项作为主 控项目) 基本清除干 净 4 电弧擦伤 不允许(高强钢、不锈钢此项作为主 控项目) 5 焊瘤不允许无焊瘤 6 角焊 缝焊 脚高K 手工焊K<12,△K=0~2;K≥12,△K=0~3 自动焊K<12,△K=0~2;K≥12,△K=0~3 7 端部转角连续绕角施焊 检查意见: 主控项目共项,其中合格项,优良项,合格率%,优良率%。一般项目共项,其中合格项,优良项,合格率 %,优良率 %。 测量人 年月日安装单 位评定 人 年月日 监理工程师 年月日 注1:δ-板厚,单位:mm。 注2:手工焊是指焊条电弧焊、CO2半自动气保焊、自保护药芯自动焊以及手工TIG焊等。而自动焊是指埋弧自动焊、MAG自动焊、MIG自动焊等。

钢箱梁焊接质量检查

焊接质量检查 7.1.1 质量检查人员应按本规程及施工图纸和技术文件要求,对焊接质量进行监督和检查。 7.1.2 质量检查人员的主要职责应为: 1 对所用钢材及焊接材料的规格、型号、材质以及外观进行检查,均应符合图纸和相关规程、标准的要求; 2 监督检查焊工合格证及认可施焊范围; 3 监督检查焊工是否严格按焊接工艺技术文件要求及操作规程施焊; 4 对焊缝质量按照设计图纸、技术文件及本规程要求进行验收检验。 7.1.3 检查前应根据施工图及说明文件规定的焊缝质量等级要求编制检查方案,由技术负责人批准并报监理工程师备案。检查方案应包括检查批的划分、抽样检查的抽样方法、检查项目、检查方法、检查时机及相应的验收标准等内容。 7.1.4 抽样检查时,应符合下列要求: 1 焊缝处数的计数方法: 工厂制作焊缝长度小于等于1000m、 m 时,每条焊缝为I处;长度大于1000mm,将其划分为每300m为1处;现场安装焊缝每条焊缝为1处; 2 可按下列方法确定检查批 1)按焊接部位或接头形式分别组成批; 2)工厂制作焊缝可以同一工区(车间)按一定的焊缝数量组成批;多 层框架结构可以每节柱的所有构件组成批; 3)现场安装焊缝可以区段组成批; 多层框架结构可以每层(节)的焊缝组

成批。 3 批的大小宜为300-60处0 ; 4 抽样检查除设计指定焊缝外应采用随机取样方式取样

7.1.5 抽样检查的焊缝数如不合格率小于 2%时,该批验收定为合格 ; 不合格率大于 5%时. 该批验收定为不合格 ; 不合格率为 2%- 5时%. 应 加倍抽检 . 且必须在原不合格部位两侧的焊缝廷长线中增加一处 .如 在所有抽检焊缝中不合格率不大干 3%时. 该批验收应定为合格,大于 3%时,该批验收应定为不合格。 当批 . 脸收不合格时 . 应对该批余下焊 缝的 全数进行检奋 ! 。当检奋出一处裂纹缺陷时 . 应加倍抽查 . 如在加 倍抽杳焊缝中未检查出裂纹缺陷时, 该批脸收应定为合格。 当检查出 多处裂纹缺陷或加倍抽查又发现裂纹缺陷时 . 应对该批余下焊缝的全 数进行检查。 7.1.6 所有查出的不合格焊接部位应按 6.6节的规定予以补修至检查 合格。 7.2 外观检查 7.2.1 所有焊缝应冷却到环境温度后进行外观检查, 焊缝应以焊接完成 24h 后检查结果作为脸收依据, 成48h 后的检查结果作为验收依据 的光照条件下进行, 必要时可采用磁粉探伤或渗透探伤, 尺寸的测量 应用量具、卡规 7.2.3 焊缝外观质量应符合下列规定 : 1 一 级 焊缝不得存在未焊满、 根部收缩、 咬边和接头不良等缺 陷一级焊缝和二级焊缝不得存在表面气孔、 夹渣、裂纹和电弧擦伤等 缺陷; 2 二 级 焊缝的外观质量除应符合本条第一款的要求外, 尚应满 足表 7.2.3的有关规定 ; 3 三 级 焊缝的外观质量应符合表 7.2.3的有关规定 H 、川类钢材的 IV 类钢应以焊接完 7.2.2 外观检查一般用目侧,裂纹的检查应辅以 5倍放大镜并在合适

焊接质量检查验收表(范本)

焊接质量检查验收表(范本)

焊缝表面质量(观感)检查记录表 编号:0203-TFEN-HJ-01-02-02-001 部件规格钢板T=6、T=22 焊条J40.50(J422) 焊工代号LG499/LG4577焊缝总数381米 焊口编号范围接头清理焊缝成型表露缺 陷 缺陷处理情况焊工签字检查日期 3D01-01 √/ / 3D01-09 √/ / 3D01-12 √/ / 3D01-14 √/ / 3D01-16 √/ / 3D01-22 √/ / 3D01-26 √/ / 3D01-32 √/ / 3D01-40 √/ / 3D01-47 √/ / 3D01-55 √/ / 3D01-59 √/ / 3D01-63 √/ / 3D01-72 √/ / 3D01-82 √/ / 3D01-88 √/ / 以下空白

焊接工程外观质量测量检查记录表 编号:0203-TFEN-HJ-01-02-02-002单位工程名称SO?吸收系统标准号7.1.2 分部分项名称吸收塔安装工程类别D-2 检查焊口编号0203-JL-TFEN-MT-01 接头数量381 检查测量焊口编号 检验项目 焊缝 成型 焊缝 余高 焊缝宽 窄差 焊脚 尺寸 咬边错边角变形表露缺陷 检查 结论 3D01-01 优良 2.1 2.4 / 无0.2 0.3 无合格3D01-09 优良 2.0 2.2 / 无0.3 0.2 无合格3D01-12 优良 2.1 2.2 / 无0.2 0.4 无合格3D01-14 优良 2.2 2.3 / 无0.4 0.3 无合格3D01-16 优良 2.1 2.1 / 无0.2 0.2 无合格3D01-22 优良 2.2 2.3 / 无0.4 0.4 无合格3D01-26 优良 2.2 2.2 / 无0.2 0.3 无合格3D01-32 优良 2.1 2.2 / 无0.3 0.5 无合格3D01-40 优良 2.1 2.1 / 无0.4 0.4 无合格3D01-47 优良 2.2 2.3 / 无0.3 0.3 无合格3D01-55 优良 2.1 2.2 / 无0.2 0.5 无合格3D01-59 优良 2.0 2.1 / 无0.4 0.4 无合格3D01-63 优良 2.0 2.1 / 无0.2 0.3 无合格3D01-72 优良 2.1 2.3 / 无0.3 0.2 无合格3D01-82 优良 2.0 2.2 / 无0.2 0.4 无合格3D01-88 优良 2.1 2.1 / 无0.3 0.5 无合格以下空白

焊接质量检验标准

焊接质量检验标准 焊接在电子产品装配过程中是一项很重要的技术,也是制造电子产品的重要环节之一。它在电子产品实验、调试、生产中应用非常广泛,而且工作量相当大,焊接质量的好坏,将直接影响到产品的质量。 电子产品的故障除元器件的原因外,大多数是由于焊接质量不佳而造成的。因此,掌握熟练的焊接操作技能对产品质量是非常有必要的。 (一)焊点的质量要求: 对焊点的质量要求,应该包括电气接触良好、机械接触牢固和外表美观三个方面,保证焊点质量最关键的一点,就是必须避免虚焊。 1.可靠的电气连接 焊接是电子线路从物理上实现电气连接的主要手段。锡焊连接不是靠压力而是靠焊接过程形成牢固连接的合金层达到电气连接的目的。如果焊锡仅仅是堆在焊件的表面或只有少部分形成合金层,也许在最初的测试和工作中不易发现焊点存在的问题,这种焊点在短期内也能通过电流,但随着条件的改变和时间的推移,接触层氧化,脱离出现了,电路产生时通时断或者干脆不工作,而这时观察焊点外表,依然连接良好,这是电子仪器使用中最头疼的问题,也是产品制造中必须十分重视的问题。 2.足够机械强度 焊接不仅起到电气连接的作用,同时也是固定元器件,保证机械连接的手段。为保证被焊件在受振动或冲击时不至脱落、松动,因此,要求焊点有足够的机械强度。一般可采用把被焊元器件的引线端子打弯后再焊接的方法。作为焊锡材料的铅锡合金,本身强度是比较低的,常用铅锡焊料抗拉强度约为3-4.7kg/cm2,只有普通钢材的10%。要想增加强度,就要有足够的连接面积。如果是虚焊点,焊料仅仅堆在焊盘上,那就更谈不上强度了。 3.光洁整齐的外观 良好的焊点要求焊料用量恰到好处,外表有金属光泽,无拉尖、桥接等现象,并且不伤及导线的绝缘层及相邻元件良好的外表是焊接质量的反映,注意:表面有金属光泽是焊接温度合适、生成合金层的标志,这不仅仅是外表美观的要求。 典型焊点的外观如图1所示,其共同特点是: ①外形以焊接导线为中心,匀称成裙形拉开。 ②焊料的连接呈半弓形凹面,焊料与焊件交界处平 滑,接触角尽可能小。 ③表面有光泽且平滑。 ④无裂纹、针孔、夹渣。 焊点的外观检查除用目测(或借助放大镜、显微镜观测)焊点是否合乎上述标准以外,还包括以下几个方面焊接质量的检查:漏焊;焊料拉尖;焊料引起导线间短路(即“桥接”);导线及元器件绝缘的损伤;布线整形;焊料飞溅。检查时,除目测外,还要用指触、镊子点拨动、拉线等办法检查有无导线断线、焊盘剥离等缺陷。 (二)焊接质量的检验方法: ⑴目视检查 目视检查就是从外观上检查焊接质量是否合格,也就是从外观上评价焊点有什么缺陷。 目视检查的主要内容有: ①是否有漏焊,即应该焊接的焊点没有焊上; ②焊点的光泽好不好; ③焊点的焊料足不足; ④焊点的周围是否有残留的焊剂; 图2正确焊点剖面图 凹形曲线 主焊体 焊接薄的边缘 图1 (a)(b)

焊缝外观质量检查记录表

焊缝外观质量检查记录表GB50205 —2001

说明 本表适用于二、三焊缝外观质量检查。 1. T型接头、十字结构、角接接头等要求熔透的对接和角对接组合焊缝,其焊脚尺寸不应 小于t/4 ;设计有疲劳验算要求的吊车梁和类似构件的腹板与上翼缘连接焊缝的焊脚尺寸为t/2,且不应大于10mm。焊脚尺寸的允许偏差为0?4mm。 检查数量:资料全数检查;同类焊缝抽查10%,且不应少于3条。 检验方法:观察检查,用焊缝量规抽查测量。 2. 焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺 陷。且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷。 检验方法:每批同类构件抽查10 %,且不应少于3件;被抽查构件终,每一类型焊缝按 条数抽查5%,且不应少于1条;每条检查1处,总抽查数不应少于10处。 检验方法:观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查,当存在疑义时,采用渗透或磁粉探伤检查。 3. 二级、三级焊缝外观质量标准引符合GB50205-2001附录A中表A.0.1的规定。三级对 接焊缝应按二级焊缝标准进行外观质量检验。 检查数量:每批同类构件抽查10 %,且不应少于3件;被抽查构件中,每一类型焊缝按 条数抽查5%,且不应少于1条;每条检查1处,总抽查数不应少于10处。 检验方法:观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查。 4. 焊成凹形的角焊缝,焊缝金属与母材间应平缓过渡;加工成凹形的角焊缝,不得在其表面留下切痕。 检查数量:每批同类构件抽查10%,且不应少于3件。 检验方法:观察检查。 5. 焊缝感观应达到:外形均匀、成型较好,焊道与焊道、焊道与基体金属间过渡较平滑,焊渣和飞溅物基本 清除干净。 检查数量:每批同类构件抽查10 %,且不应少于3件;被抽查构件中,每种焊缝按数量 各抽查5%,总抽查处不应少于5处。 检验方法:观察检查。

焊接质量检验方法和标准

精品整理焊接质量检验方法和标准 目的1规定焊接产品的表面质量、焊接质量、确保产品满足客户的要求, 适用范围:适用于焊接产品的质量认可。 责任2生产部门,品质部门可参照本准则对焊接产品进行检验。一、熔化极焊接表面质量检验方法和标准 保护焊的表面质量评价主要是对焊缝外观的评价,看是否焊缝均匀,是否O2C 有假焊、飞溅、焊渣、裂纹、烧穿、缩孔、咬边等缺陷,以及焊缝的数量、长度以及位置是否符合工艺要求,具体评价标准详见下表 评价标准缺陷类型说明系指未熔合、未连接焊缝中断等焊接缺陷(不能假焊 不允许保证工艺要求的焊缝长度) 焊缝表面不允许有气孔焊点表面有穿孔气孔 不允许 裂纹焊缝中出现开裂现象不允许固体封入物夹渣 允许咬边焊缝与母材之间的过度 太剧烈H≤0.5mm 不允许m0.H >5m页脚内容. 精品整理不允许母材被烧透 烧穿求的区域,在有功能和外观要飞溅金属液滴飞出 不允许有焊接飞溅的存在值不允许超过3mm 焊缝太大H 缝凸起过高的焊 不允许位置偏离 焊缝位置不准2mm H值不允许超过 配合不良板材间隙太大二、焊缝质量标准 保证项目 、焊接材料应符合设计要求和有关标准的规定,应检查质量证明书及

烘焙记1 录。2、焊工必须经考核合格,检查焊工相应施焊条件的合格证及考核日期。 级焊缝必须经探伤检验,并应符合设计要求和施工及验收规范的规II、3I 、 定,检验焊缝探伤报告级焊缝不得有表面级焊缝不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷。I、IIII焊缝表面 I级焊缝不得有咬边,未焊满等缺陷气孔夹渣、弧坑、裂纹、电焊擦伤等缺陷,且基本项目页脚内容. 精品整理焊缝外观:焊缝外形均匀,焊道与焊道、焊道与基本金属之 间过渡平滑,焊渣和飞溅物清除干净。长度焊缝内允许直径50MMIII 级焊缝每表面气孔:I、II级焊缝不允许;≤6倍孔径0.4t;气孔2个,气孔间距≤I级焊缝不允许。咬边:,且两侧咬边总长 100mm0.5mm,连续长度≤≤II级焊缝:咬边深度0.05t,且≤焊缝长度。≤10%1mm。0.1t,级焊缝:咬边深度≤,且≤ III为连接处较薄的板厚。t注:,三、焊缝外观质量应符合下列规 定 一级焊缝不得存在未焊满、根部收缩、咬边和接头不良等缺陷,一级和二级焊缝不1 得存在表面气孔、夹渣、裂纹、和电弧擦伤等缺陷二级焊缝的外观质量除应符合本条第一款的要求外,,尚应满足下表的有关规定2 3 三级焊缝应符合下表有关规定焊缝质量等级

相关文档