1)浇筑速度为v=1.0m/h时
新浇筑混凝土对梁侧模板产生的压力:
假定浇筑时的温度 T=25℃
混凝土重力密度γ=22KN/m2
外加剂影响系数β
1
=1.2
坍落度影响修正系数β
2
=1.15
混凝土浇筑速度v=1.0m/h
新浇筑混凝土高度h=4m
t
=200/(T+15)=200/(25+15)=5
F 1=0.22γt
β
1
β
2
v1/2=0.22*22*5*1.2*1.15*sqrt(1.0)=33.4(kN/m2)
F2=γh=22*4=88(kN/m2)
两者取小值,F
2
=33.4kN/m2
2、振捣混凝土时,对垂直面模板产生的压力:F3=4kN/m2
3、全部荷载:
F=F
2*1.2+F
3
*1.4=33.4*1.2+4*1.4=45.68(kN/m2)
梁侧模板对拉螺栓荷载计算
M12对拉螺杆
M12螺杆的有效截面积为:
d=d-13*sqrt(3)/24*P= 12-13*sqrt(3)/24*2=10.12mm
Ae=3.14*10.12^2/4=80.4mm2
每平米侧墙模板需要的拉杆截面积:A=45.68*1000/205=222.83 mm2
M12螺杆所能承受的侧墙面积:A
12
=80.4/222.83=0.36mm2
即,当砼浇筑速度在每小时一米高以内,可以采用间距600mm*600mm的M12螺杆。
2)浇筑速度为v=1.5m/h时
新浇筑混凝土对梁侧模板产生的压力:
假定浇筑时的温度 T=25℃
混凝土重力密度γ=22KN/m2
外加剂影响系数β
1
=1.2
坍落度影响修正系数β
2
=1.15
混凝土浇筑速度v=1.5m/h
新浇筑混凝土高度 h=4m
t
=200/(T+15)=200/(25+15)=5
F 1=0.22γt
β
1
β
2
v1/2=0.22*22*5*1.2*1.15*sqrt(1.5)=40.9(kN/m2)
F2=γh=22*4=88(kN/m2)
两者取小值,F
2
=40.9kN/m2
2、振捣混凝土时,对垂直面模板产生的压力:F3=4kN/m2
3、全部荷载:
F=F
2*1.2+F
3
*1.4=40.9*1.2+4*1.4=54.68(kN/m2)
梁侧模板对拉螺栓荷载计算
M12对拉螺杆
M12螺杆的有效截面积为:
d=d-13*sqrt(3)/24*P= 12-13*sqrt(3)/24*2=10.12mm
Ae=3.14*10.12^2/4=80.4mm2
每平米侧墙模板需要的拉杆截面积:A=54.68*1000/205=266.73 mm2
M12螺杆所能承受的侧墙面积:A
12
=80.4/266.73=0.30mm2
即,当砼浇筑速度在每小时1.5米高以内,可以采用间距600mm*500mm的M12螺杆。 M14对拉螺杆
M14螺杆的有效截面积为:
d=d-13*sqrt(3)/24*P= 14-13*sqrt(3)/24*2=12.12mm
Ae=3.14*12.12^2/4=115.3mm2
M14螺杆所能承受的侧墙面积:A
12
=115.3/266.73=0.43mm2
即,当砼浇筑速度在每小时一米高以内,可以采用间距600mm*700mm的M14螺杆。