为贯彻安全第一的方针,确保小区/大厦供电系统安全正常运行及服务质量,特制定配电房管理制度。

一、负责供电系统操作、巡查、维修、养护的人员必须持证上岗,必须熟悉电

气设备情况和有关安全措施。

二、配送电建立24小时运行值班制度,对变配电装置及高压室每4小时巡查

一次,做好巡查记录;发现问题及时处理,并在值班记录及巡查记录中注明;不能解决的问题及时上报项目部、并通知分包方。

三、配电设备由专职工程人员负责管理和值班,配电设备的停送电由值班电工

操作,非值班电工禁止操作。复杂的倒闸操作,必须执行操作票制度、监护制度,高压环进、环出柜严禁操作。操作及检修时必须按规定使用电工绝缘工具、绝缘鞋、绝缘手套等。高低压柜开关状态须作好警示、标识。

值班员必须做好值班记录,认真作好交接班。

四、配电房、电表房计量电能表须每月定时抄表。

五、变压器严禁超负荷或极低负荷运行,应有计划的向供电局报停或启用。冬

季可报停部分变压器,夏季供电高峰时,按负荷的需求,恢复使用。严禁变压器空载运行。

六、维保责任人须对巡查记录、抄表记录进行统计、制图、分析,监视系统运

行状态,诊断系统故障,制定节能措施。每季度将统计结果上报工程部。

七、停电时,应提前向用户发出通知;恢复送电时,在确认供电线路正常、电

气设备完好后方可送电。

八、配电房内设备及线路变更,要经公司工程部同意;重大变更,要上报公司

领导批准。

九、配电房室温不可超过摄氏40度。消防设施须定期检查,保持完好、有效,

并有手持式气体灭火器。注意防止小动物进入;无关人员须经项目部办公室许可方可进入。

十、加强日常清洁、维护、检修,确保供配电系统正常,配套设施、设备、装

置完好。

水泵房是提供住户生活、消防用水的关键部位,水泵房能否正常工作是直接影响到住户人身财产安全。为及时向住户提供合格生活用水和消防用水,管理好水泵房,特制定如下制度:

一、水泵房、地下水池、屋面水箱、消防水系统、设备等,应指定专人负责管

理(以下称“水管员”)。作好日常运行的巡查、点检、抄表及状态监控,并做记录。

二、水泵房内机电设备由值班人员负责操作,无关人员不得进入水泵房。停水

须经项目部批准。

三、消防泵、生活泵、稳压泵、污水泵在正常运转下,选择开关应放在自动位

置,所有操作标志简单明确。

四、生活水泵每周至少轮换使用一次,接触器主开关每月检查一次。

五、消防泵每月进行一次“自动、手动”切换操作检查。无条件启动的消防水

泵(有过压危险或开喷系统),须对其进行手动盘车(检查时须将主令开关掷于停止档,以避免发生意外伤害),每季度对电动机进行一次绝缘摇测。

六、水泵房配电室室温不可超过摄氏40度(含不单设配电室的水泵房)。消防设

施须定期检查,保持完好、有效,并有手持式气体灭火器。注意防止小动物进入;无关人员须经项目部办公室许可方可进入。

七、水泵房每周打扫一次,泵及管道每月检查、清洁一次,并进行润滑、紧固、

调整。

八、水池人孔需有盖密封并加锁,透气孔需用不锈钢窗纱布包扎上。钥匙由水

管员保管。

九、水管员按规定定期取水检查化验,并取得廊坊市卫生局水质检测中心水质

检测合格证,化验结果交办公室存档。

十、各级水表须每月定时抄表,水管员须对抄表记录进行统计分析,确定给水系统

是否正常,并协助工程部作好水量平衡测试。每季度将统计结果上报工程部。

十一、严禁非火灾情况使用市政消防水。消防演习用水须向用水主管部门办理申请手续。

中央控制室(或消防中心)是设备运行、监控的心脏,直接关系到小区的各项安全。为保障业主人身、财产安全,特制定本制度。

一、中控室/消防中心实行24小时值班制度,值班人员须持证上岗。

二、各种相关制度、规程、流程、应急电话等须上墙。

三、值班人员必须熟悉相关工作流程、规定,值班时不得擅离岗位,须全神注

视显示器、仪表、信号灯等,认真作好记录,交班时双方须对设备状态进行检查。

四、火灾报警控制、联动系统的终端设备(如水泵控制柜、风机控制柜等)须

将主令开关置于自动档,中控室/消防中心联动柜可置于手动档。当值班人员发现报警信号后,须立刻核实信号的真伪,信号为真时,将其置于自动,并按相关程序对设备进行操作,信号为误报时,及时将设备复位。

五、防盗监视系统的录象带,火灾报警控制器中的报警记录、打印记录,门禁、

红外防盗系统报警记录等按下列时间进行保存、更新:纸张记录须妥善保管一年;录象带信息保存一周,无用者可更新;软盘、硬盘信息记录.由专业人员检查后,无用者删除。

六、中控室/消防中心设备应由有资质的人员进行维修保养、对计算机软件进行

备份,定期清理垃圾文件、修复软件。设备密码须报工程部备案。使用者应在使用界面内进行操作,不得擅自修改系统程序、密码等。设备供货商/保修单位技术人员对系统进行调试、维修、系统升级时必须征得项目部同意、登记,且项目部技术人员在场情况下,方可进行,无关人员不得操作中控室/消防中心设备。

七、办理业主装修申请时(商业),项目部须对拟装修部分的火灾报警装置、

喷淋装置、弱电装置状况进行检查,检查结果须由业主签字确认。装修造成的系统故障或损坏,须由业主支付系统维修恢复费用。

八、实行来访登记制度,严禁无关人员随意进入,确保室内卫生,环境整洁有

序。

一、运行人员必须树立安全观念,严格按操作规程工作,进入泵房的工作人员,

必须将衣服和袖口扣好,在泵附近严禁披长发穿长衣服,以防被转动的机械铰住。

二、禁止在运行中清扫,擦拭和润滑机械的旋转和转动部分,清拭运转中机器

的固定部分时,不准把抹布缠在手上和手指上使用。

三、禁止在运行中进行维护工作,修理中的机器应做好防止转动的安全措施。

四、换热站内的设备,管道,阀门,电气控制装置等要挂牌,明确运行与否,

开关与否。

五、任何电器设备的标示牌,除原来放置人员或负责的值班人员外,其他的任

何人员不准移动。

六、湿手不准去触摸电开关以及其他电器设备,电源开关外壳和电线绝缘有损

坏不完整或带电部分外露时,应立即找电工修好,否则不准使用。

七、阀门开关一般应徒手操作,如开关不动,需要辅助工具操作,必须得到值

班长同意,并采取适当的安全措施后进行操作。

八、进检查井检查运行管道不得少于二人,一人井下检查,一人井口监护。

九、平时的漏水管道设备应尽快处理,同时不可接触运行的蒸汽管道及设备高

温部分以免烫伤。

十、不准跨越转动机械行走或站立在转动的机械上。

十一、较长时间停止运行的管道,设备必须采取防冻措施。

十二、更换灯炮及其他登高作业要有安全保障。

十三、做好防火,防盗,防鼠,防寒,防冻工作,并注意雨雷天房屋安全。

十四、与生产无关人员不得随意进入换热站,参观者必须经站长同意,并有工作人员带领方可入内。

十五换热站运行时,除值班人员外,任何人不得随意扭动调整换热站内的生产设备和部件。

十六、换热站周围要经常保持清洁,不得堆积杂物和放置易燃物品。

十七、换热站内重要工作场所要保持充分照明。

十八、消防器材严格按指定位置放置,定时检查和更换药液。

设备房管理制度

变配电室管理制度 为贯彻安全第一的方针,确保供电系统安全正常运行,特制定变配电室管理制度。 1.负责供电运行和巡视的人员必须持证上岗。配电室的值班巡检人员,必须熟悉电气设备情况和有关安全措施。 2.按时值班,坚守岗位,不擅离职守,值班期间配合带班人员完成本职工作。 3.值班时,认真填写巡检记录表记录,记录要求准确清楚。值班人员因故短时离开岗位,应报班长或带班人员批准并指定专人代班。 4.接班人员应认真听取交班人员的交代,查看运行记录,检查工具、物品是否齐全,确认无误后,在《值班记录表》上签名。 5.对配电室建立24小时运行值班制度,对配电室经常进行巡查,做好每次巡查记录。发现问题及时处理,并在《巡查记录表》上注明,不能解决的问题及时上报。 6.配电设备由专职人员负责管理和值班,配电设备的停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作。值班员必须做好值班记录,认真执行交接班制度。 7.供电线路严禁超载供电,配电室内禁止乱拉乱接线路,在夏季供电高峰时,应按负荷的需求,进行通风降温。 8.停电时,应提前向用户发出通知。操作时必须有2人以上操作,其中1人监护和发令,恢复送电时,在 确认供电线路正常、电气设备完好后方可送电。 9.配电室内设备及线路变更,须经上级主管部门同意。重大变更,要上报相关行政主管部门批准。 10.配电室消防设施完好,并有手持式气体灭火器。工作人员应该掌握消防用具的使用方法,懂得灭火的基本知识,电线沟进出口要封堵好,有防鼠、小动物措施,注意防止小动物进入。严格执行门禁制度。 11.加强日常维护、检修,保证配电室内公共照明、指示、显示灯具等设施的完好。 12.检查配电室内设备运行情况,每二小时进行一次巡视,做好记录,发现故障及时处理并做好书面记录,同时向有关部门汇报。 13.夜间值班人员负责处理抢修紧急任务。发现重大隐患和故障,按照配电室紧急预案执行,并向上级汇报。 14.进出高低压变配电室,随手关门,不得将食品等带入变配电间,以防引入小动物,造成不必要的电气事故。 15.非工作人员不得入内,因工作、业务需要进入,须经上级批准同意后方能由当班人员带领入内,在《外来人员登记表》上登记,离开机房时随手关闭非常开的照明灯具。 16.每周至少进行一次熄灯巡视检查,发现漏电跳火现象及时处理。 17.坚持文明的工作态度,必须随时保证配电室工作场地的整洁与卫生。严禁存放易燃、易爆和其它危险物品。 18.定期对变压器、开关柜进行维护清扫,保持清洁。防止因尘污造成短路,对电器设备、线路要经常检查, 发现问题及时解决。停电清洁检修时,严禁用汽油、煤油擦洗。 合肥邦宁物业管理有限公司 广电传媒物业服务中心

公司管理规章制度上墙版面

公司管理规章制度 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。

员工守则 一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。 二、维护公司声誉,保护公司利益。 三、服从领导,关心下属,团结互助。 四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。 五、不断学习,提高水平,精通业务。 六、积极进取,勇于开拓,求实创新。

设备房管理规定

管理制度参考范本 设备房管理规定 S a I时'间H 卜/ / 1 / 4

三、工作内容 1、机房门口醒目位置悬挂机房名称,并张贴机房重地,非请勿进 的告示牌。 2、凡易燃、易爆的设备场站、高电压、危险等设备场所,在外围 的入口或通道等显眼位置挂贴规范的警示牌。 3、各系统的设备必须在显眼位置张贴有统一规格的标识。 4、各系统按有利工作和安全原则在相应的设备管理阀门和电器开 关上挂贴表明用途和状态的告示牌。 5、机房钥匙是专用钥匙,未经领班批准并登记在册,任何员工不 得持有或随意配制机房钥匙。 6、未经工程组领导批准,外来人员(包括参观学习和施工等)禁 止进入机房;经批准进入机房的外来人员必须遵守机房有关规定,服从机房工作人员安排指导。 7、政府职能工程部门如消防局、供电局、电讯局突然到场检查或 抽查相应的机房,当班人员在查验证件核实身份后,应热情接待,主 动配合,做好记录,并应立即通知工程主任或上级领导。 8、保持机房的安静、严肃、整洁,严禁在机房内聚会、聊天、嬉 戏、睡觉、喧哗等,不得有影响工作,分散注意力的行为。

9、严禁携带火种进入易燃、易爆的设备场站和电子类设备机房, 严禁在机房内吸烟。未经书面批准并落实安全措施,不得在机房内进行动火作业。 10、机房的内线和外线电话,均为值班专用电话,应时刻保持待 机状态,严禁打私 人电话或长时间占用电话。 11、各机房工作员工必须按要求如实认真填写各种表格,主要设 备的参数记录必须齐全,工作记录应清晰明了。 12、层间配电房管理要求 (1)层间配电房门及房内的电柜、电箱平时应锁闭,房间内各种开关应标志清晰。 (2)配电房内每月清扫一次,严禁吸烟、堆放杂物。 (3)工程组每月一次检查内部设备,发现异常立即维修。 (4)工程组根据计划定期保养配电房内设施,重点做好设备清 洁和紧固接线端子。检查和保养结束后填写设备保养记录表。 13、设备房防火管理要求 (1)不得在机房内吸烟。 (2)维修工作中需使用易燃物品要事先清除火源,工作中要防 止易燃物外泄。机房内不得存放易燃物口。 (3) 动火作业时,由技工填写机房动火作业申请表,领班签名同 意后方能施工。施工前应清除动火现场的易燃物品,施工后认真检 查,确无火种方能离开。 (4) 当班技工在当班期间,应注意检查机房内的灭火自救措施,并

规章制度上墙 上墙的公司规章制度

规章制度上墙上墙的公司规章制度 上墙的公司规章制度驾驶员安全管理制度一、公司设安全员两名,负责处理各种交通事故,并定期召集驾驶员进行安全教育学习。 二、驾驶员每月必须到公司学习有关规定、法规、行车安全和公司的宣传材料,提高理论水平。 三、要保持车容车貌整洁、安全设备齐全有效。不开“带病”和违章的车轮。 四、要随要携带有效驾驶证及车辆各种证件、规费、票据。严禁将车交给无证人员驾驶。 五、驾驶车辆时需精神集中,不超速行驶,不强行超车,不闯单(禁)行驶,眼睛疲劳驾驶,酒后开车。 财务制度一、坚持贯彻执行国家财经政策,维护财经纪律、管好公司资金,提高公司资金使用效率。 二、本着勤俭原则,加强成本管理、财务管理。

三、负责办理各项银行结算和现金收付业务。 四、建立健全财务帐簿、凭证的结算工作。及时做好记帐、算帐、报帐工作。 五、做好驾驶员各项税款的结算工作,按期交纳国家各项税款。 六、做好会计档案管理工作,保证财务档案完整无缺。 七、为公司发展当好参谋,做好领导助手工作。 统计制度 1、统计人员应当具有统计业务所需要的专业知识,热爱本职工作,熟悉统计制度和方法,能够熟悉地搜集和调查、统计资料,准确及时地编制统计报表,进行统计分析,完成统计工作任务。 2、对本单位统计资料需妥善保管,认真组织本单位人员进行搜集、,保证统计资料连续、完善。 3、对本单位计划执行情况进行统计分析,实行统计监督,要求有关单位和个人、要求有关统计制度和要求提供统计资料。

4、严格执行《统计法》,坚持事实求是,保证统计数字准确可靠和及时上报,不准迟报和不报,统计人员出差和休假,领导必须事前安排人员接替,并办理必要的交接手续,以保证统计报表和电讯能准确及时上报。 5、严格执行统计制度、各种统计报表的统计范围,统计报表、数学、口径、指标解释、计算方法、统计方法、商品目录、报送时间等,必须按上级机关规定执行。 6、建立健全原始记录制度,做到凭支有据,帐实相符、帐表一致。原始凭证表单必须符合统计、会计业务核算的需要。 安全管理制度一、严格执行国家和地方交通法规,遵守交通规则,坚持“预防为主,安全第一”的方针。 二、勤检查、维护车辆的制动系统、转向系统、喇叭、雨刷器、后视镜和灯光,齐全有效,方可运行。 三、坚持车辆三检查制度,怀疑或发现隐患,需及时排除,严禁带病出车营运。

机房设备管理机房管理制度

计算机机房管理制度 2010年11月起执行 第一章:总则 第一条:为确保公司计算机机房的正常、安全、有效运行,制定本制度。 第二条:该制度适用于xxx有限公司及其控股子公司的公司内部计算机机房。 第三条:计算机机房的定义: 计算机机房指用于存放并确保计算机系统及周边设施正常运行并提供电力保障和温度、湿度保障的房间。 第四条:计算机机房涵盖内容: 机房以其内部设施功能分为以下三类: 机房环境:包括电力供应、温度、湿度、地板、照明等外界条件。 机房设备:包括UPS、空调、计算机、网络设备、电话交换机等。 应用系统:依靠计算机设备运行,提供相应功能的系统、软件等。

第五条:机房管理的岗位职责分工: 机房工作人员:包括机房负责人、设备管理员、运维工程师。 机房负责人:机房直接负责人,主要职责包括: 负责机房的整体管理工作 管理机房环境、机房设备及应用系统,保证其正常运行和财产安全管理机房工作人员日常工作,每周上报工作内容 制定与机房管理相关的制度和规定 撰写《机房事故报告》 设备管理员:负责机房设备的管理,主要职责包括: 遵守机房管理制度 负责机房内提供机房环境的设备及计算机设备的运行及硬件维护负责设备及配件进出机房的管理 协助公司进行固定资产盘点 管理与设备相关的文档、资料 填写《机房日志》 系统运维工程师:负责机房应用系统运行和维护,主要职责包括:

遵守机房管理制度 负责机房应用系统的运行和维护 负责应用系统的数据、文件备份 管理与系统维护相关的文档、资料 填写《机房日志》 第六条:相关单据 《机房事故报告》 《机房日志》 第二章:人员出入管理 第一条:人员出入是指机房工作人员或非机房工作人员出入公司机房的行为。 第二条:出入机房需要具备的条件: 遵守机房管理制度 具备明确的工作任务 机房工作人员或依照审批流程获得批准的非机房工作人员 没有携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品

公司管理规章制度上墙版面【最新版】

公司管理规章制度上墙版面 公司管理规章制度为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。 公司财务管理制度 (一)总则 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。 二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,

公司上墙管理制度

道德公约 遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。 维护公司声誉,保护公司利益。 服从领导,关心下属,团结互助。 爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。 不断学习,提高水平,精通业务。 积极进取,勇于开拓,求实创新。 工作职责 一、公司财务人员要贯彻“勤俭办企业”的方针,提高效益,精打细算严格执行财务纪律,壮大企业经济实力为宗旨,做到账目清楚、数字准确、内容真实;必须坚持原则、照章办事,杜绝企业违反有关财务经济和规章制度。 二、公司行政人员应有章可行,照章办事,制定、策划、完善公司内务;依照法人委托签订经济合同,以“重合同、守信誉”为核心。贯彻“平等互利、协商一致”的原则。统一经济合同的签订,平等付费的原则,遵守办事流程,妥善保管经济合同。为提高工作效率,维护工作秩序,加强人员管理,必须做到按时上下班,不迟到、不早退、不离岗,有事请假的良好工作作风,奖励先进,处罚落后,调动员工积极性,消除滥用职权、搬弄是非、泄露公司秘密等一切违纪违章行为。 三、公司设计人员严格按照国家有关法规、规范和规定开展勘测设计和工程概预算工作,树立高度责任感,保证设计文件质量万无一失,做到五过硬:完成任务过硬、技术质量过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想作风过硬。整理和保管好年度勘测设计成果,存放有序,利用及时。 公司管理制度 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。物业设施设备房管理制度及操作规程

物业设施设备房 管 理 制 度 及 操 作 规 程

目录 一、高压配电房 (3) 高压配电房管理制度 (3) 高压配电房房管理规定 (3) 高压开关柜操作规程 (3) 二、低压配电房 (4) 低压配电房操作规程 (4) 配电房管理制度 (5) 配电安全操作规程 (5) 电工安全操作规程 (6) 三、发电机房 (7) 发电机房管理规定 (7) 柴油发电机安全操作规程 (8) 四、生活水泵房 (9) 泵房管理制度 (9) 二次供水管理制度 (10) 水污染事件防范措施及报告制度 (11) 给排水系统维养职责 (12) 五、消防水泵房 (13) 消防泵房管理制度 (13) 消防水泵操作流程 (13) 六、消防控制室 (14) 消防监控中心交接班制度 (14) 消防监控中心工作制度 (14) 消防监控中心值班员制度 (15) 背景音乐系统操作规程 (16) 消防设施、器材管理制度 (16) 七、风机房 (17) 风机房管理制度 (17) 风机操作规定 (17) 送、排风机保养制度 (18) 八、电梯机房 (18) 电梯机房管理制度 (18) 电梯困人紧急救援程序 (19) 电梯维修保养标准 (19) 九、其他 (20) 维修工具管理制度 (20) 倒闸操作制度 (21) 变压器维护保养制度 (23) 设施设备房值班制度 (23)

一、高压配电房 高压配电房管理制度 一、高压配电房是项目供电重要部位,未经项目经理或机电工程师许可,除机电维修管理人员外,其它任何人不得擅入。 二、操作维护责任人必须是持《高压进网证》、《特种作业操作证》的合格人员。 三、凡进入高压室作业(包括清洁性工作)必须由二人以上进行,严格执行操作监护制度,遵守操作规程。做清洁卫生工作时必须保持规定的安全距离。 四、室内严禁存放与操作无关的一切杂物,保持室内清洁卫生,设备状况良好。 高压配电房房管理规定 一、必须由项目经理批准的、或持有高压操作许可证的人员方可进入高压配电房室。 二、保持室内清洁,设备干净无尘,不得堆放杂物。 三、严禁在室内吸烟。 四、操作配电房前,应仔细阅读配电房说明书及注意事项。 五、断电后,必须进行接地保护。 六、合闸前,必须断开接地保护。 高压开关柜操作规程 一、操作人员必须持有市级以上供电局颁发的“高压操作进网证”,必须熟悉一次系统结线及开关柜操作原理,操作时必须穿戴好绝缘手套、绝缘鞋。 二、操作人员必须严格遵守《操作票制度》,操作时至少有二人以上在场,一人操作一人监护。 三、操作时先打开接地开关操作孔锁、真空开关操作孔锁、检查三相电源指示灯。 四、对于接地开关,其指示牌为“|”时表示接通,为“错误!未找到引用源。”表示分断;对于真空开关,其指示牌为“|”时表示接通道,为“错误!未找到引用源。”表示分断。 五、分闸操作:先按动跳闸机构钮,开关指示牌呈“错误!未找到引用源。”向,再用操作柄操作接地开关,使指示牌呈“|”向。后锁上操作孔锁,分闸完毕。 六、合闸操作:先用操作柄操作接地开关,指示牌呈“错误!未找到引用源。”向,再用操作柄操作真空开关,操作柄插入操作孔后使操作机构向下运动,指示牌呈“|”向,

公司管理制度上墙

竭诚为您提供优质文档/双击可除 公司管理制度上墙 篇一:公司管理规章制度上墙版面 公司管理规章制度为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。 公司财务管理制度 (一)总则 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财

设备房安全防火管理规定示范文本

设备房安全防火管理规定 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

设备房安全防火管理规定示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.0 目的: 确保设备房防火安全。 2.0 适用范围: 本规定适用于公司所有各类机电设备房。 3.0 管理规定: 3.1 各岗位人员必须严守岗位责任,发生事故或发现 可疑情况应迅速处理上报,并负责保持好现场。 3.2 未经工程部领导批准,外来人员(包括参观学 习、探亲访友、施工等)禁止进入电房、发电机房、电梯 机房、风机房、水泵房等。经批准进入人员必须办好登记 手续,由值班人员负责执行。 3.3 各岗位值班人员除负责设备安全运行外,必须对

所属机房进行安全检查,各级管理人员必须定期对所属范围进行安全检查,如发现有不安全因素,及时进行整改。 3.4 机房钥匙不得随意配置,各机房、班组工作场地无人时,门窗必须锁好,各水池盖由水系统当值人员负责检查锁好,无关人员不得借用钥匙。 3.5 各班组工具、材料要有专人管理,携带工具、材料出小区外,必须经部门领导同意按规定办理出门手续,并由内勤做好登记。 3.6 任何人员禁止在设备房吸烟。 3.7 维修工作中需使用易燃材料时,应特别小心,各班组存放易燃油料不得超过1kg。 3.8 需要动火作业时,要办妥动火证后方能施工,施工前要排除易燃物品,施工后认真检查,确无火种时方能离开。发现火警及时报告,尽力和消防队员一道扑灭火

办公室管理制度(上墙)

编号: 办公室日常管理制度 中铁六局集团建筑安装工程有限公司 第八项目部 2015年1月6日

一、部门负责人全面落实办公室管理制度的执行情况,并对违反管理制度的行为负领导责任。综合办公室监督和检查办公室管理制度的执行情况。 二、部门负责人根据所在部门的人数制定值日表,督促值日人员按要求完成值日工作。 三、值日人员在每天上班前完成办公室的打扫工作,打扫范围包括地板、办公桌椅、图案、电脑、打印机的擦洗,倾倒烟灰缸、垃圾桶等。办公室工作人员在下班前应整理好桌上办公用品以方便清理卫生。 四、部门负责人每周五下午组织部门人员进行卫生大扫除,打扫范围包括地板、办公桌椅、图案、电脑、文件柜、室内外墙面、门窗等的擦洗。 五、办公室人员应将烟头丢入烟灰缸或烟头桶,不得丢入门口或绿化区域,严禁向窗外丢弃烟头杂物、倒水。 六、下班后无加班人员,应及时关灯锁门,关掉空调、热水器、电脑、电暖气、打印机等电气设备。实行谁晚走谁负责的原则,当天值日人员进行监督。 七、工作人员应爱护办公设施和设备,办公桌椅实行谁使用谁保管谁负责的原则,不得随意搬动和搬走办公桌椅。办公桌椅发生损坏后应及时通知综合办公室,不得随意丢弃。 八、严禁使用办公电脑玩游戏、严禁通过办公电脑下载大型游戏,上班时间严禁玩游戏,严禁上网从事与工作无关的行为。 九、工作人员应节约用纸,打印纸尽量做到双面打印,打印纸和草稿纸分开采购和使用,单面打错的纸张应用作草稿纸使用,严禁把打印纸用作草稿纸使用。 十、办公室内严禁打闹、嬉戏等影响他人工作的行为。 十一、办公室内严禁非项目部人员和非因公办事人员逗留。 十二、办公室工作人员要严格遵守项目部考勤制度,按时上下班。

规章制度、公司简介(上墙)

办公室人员规章管理制度 一、公司全体员工必须遵循公司各项规章制度和决定,公司员工之间要团结互助,提高工作效率,提倡厉行节约,反对铺张浪费、不负责任的态度。 二、树立公司的良好形象,工作期间仪容仪表合乎规范,衣着得体,干净整洁。待人接物态度谦和,举止文明。 三、工作时间 上午8:00-11:30 下午:13:00-4:30 全体员工需按时上下班,不得迟到,早退,无故旷工。有事需请假,外出办公者需向相关部门领导及总经理审核批准。办公时间不得从事与本岗位无关的活动,上班时间不得干私活,看与工作无关的书籍书刊网页。 四、接电话。接待来宾时一律使用文明用语;客户进门必须站立微笑迎接,主动介绍公司情况。 五、保持工作场所,设施,及个人工作区域的卫生。 六、工作期间应勤于业务,积极主动的完成工作任务。尽心、尽责,真诚合作,根据公司需要及职责规定积极配合并展开工作,不得拖拉,推诿,拒绝。对他人咨询不属于自己职责范围的业务时应就自己所知告之咨询对象,不得置之不理。 好民家政服务有限公司 2013-6-24

延吉市好民家政服务有限公司 简介 延吉市好民家政成立于2009年6月,注册资金50万元是商部门注册的合法公司,是专业从事家政服务的企业,具有独立法人资格。公司拥有一整套完善的管理体制和高素质的管理队伍。好民家政公司是一家集企事业单位日常餐饮、、工程施工、家庭保洁、开荒保洁、日常保洁、保安、职业技能培训为一体的专业化服务企业。凭借着多年的诚信经营在业界树立了良好的口碑,得到了客户的一致好评。公司一致秉承客户至上的服务理念,致力为客户提供最优质完善的服务。 企业宗旨:造一流产品,报客户厚爱。 企业理念:诚信为本,服务为根,创新为魂。 企业精神:低调做人,踏实做事,诚信经营,开拓进取。 企业方针:以顾客为中心,遵守法则,持续改进管理,增强客户满意,以优质的服务同客户共同发展。 企业风格:脚踏实地,稳健发展。 发展战略:以卓越的品质,完善的服务迎接挑战。 工作目标:追求完美,做到最好。

设备房安全防火管理规定(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 设备房安全防火管理规定(新版)

设备房安全防火管理规定(新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1.0目的: 确保设备房防火安全。 2.0适用范围: 本规定适用于公司所有各类机电设备房。 3.0管理规定: 3.1各岗位人员必须严守岗位责任,发生事故或发现可疑情况应迅速处理上报,并负责保持好现场。 3.2未经工程部领导批准,外来人员(包括参观学习、探亲访友、施工等)禁止进入电房、发电机房、电梯机房、风机房、水泵房等。经批准进入人员必须办好登记手续,由值班人员负责执行。 3.3各岗位值班人员除负责设备安全运行外,必须对所属机房进行安全检查,各级管理人员必须定期对所属范围进行安全检查,如发现有不安全因素,及时进行整改。 3.4机房钥匙不得随意配置,各机房、班组工作场地无人时,门窗

必须锁好,各水池盖由水系统当值人员负责检查锁好,无关人员不得借用钥匙。 3.5各班组工具、材料要有专人管理,携带工具、材料出小区外,必须经部门领导同意按规定办理出门手续,并由内勤做好登记。 3.6任何人员禁止在设备房吸烟。 3.7维修工作中需使用易燃材料时,应特别小心,各班组存放易燃油料不得超过1kg。 3.8需要动火作业时,要办妥动火证后方能施工,施工前要排除易燃物品,施工后认真检查,确无火种时方能离开。发现火警及时报告,尽力和消防队员一道扑灭火灾,一旦大楼发生火灾,工程部的首要任务是保证供水、供电,保证消防水泵、送风、排烟风机正常运行。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

物业公司上墙制度(全)

XX物业服务有限公司管理架构

XX物业服务有限公司 员工守则 1、遵守国家法律法规,遵守市民文明公约,遵守公司规章 制度; 2、服从领导,听从指挥,积极主动,按时按质完成各项工 作任务; 3、衣容整洁,仪表端庄,精神饱满; 4、对待业主、住户、访客等,要主动热情,以礼相待,文 明用语; 5、严格遵守劳动纪律,按时上下班,遇有特殊情况,应按 规定事先向有关领导请假; 6、团结友爱,互信互助,顾全大局,发挥团队合作精神; 7、忠于职守,忠诚公司,时刻维护集体利益和公司声誉; 8、遵纪守法、廉洁奉公,不向业主收受、索要礼物,办事 公道; 9、爱护公物及公用设施,自觉维护和保持环境优美整洁; 10、勤俭办事,节约用水、用电,杜绝一切浪费现象; 11、勤奋敬业,吃苦耐劳,不计较个人得失,努力为“XX” 发展多做贡献; 12、关心公司,积极向公司献计献策,推动公司的发展!

XX物业服务有限公司 经营理念 ◇核心理念 业主满意,是我们永远的追求! ◇经营理念 以服务创品牌,以管理求发展 ◇服务理念 以人为本服务为先业主至上遵信守约 ◇质量方针 安全舒适洁净优美 ◇企业作风 勤勉务实专业创新 ◇企业行为 服务产品————人性化、规范化、精细化 企业运作————团队化、市场化、高效化 企业目标————占据行业高端 ◇行动指南 热情:心态平和与人友善见面问好热心助人 诚挚:真诚待人耐心聆听言行一致认真守诺 专业:技术精干认真细致服务规范工作投入 素养:言语文明礼仪规范仪容整洁职业道德 亲切:谈吐友善不急不躁容忍让理感同身受 ◇企业愿景 打造“XX物业”品牌,做受人尊敬的行业领先者!

公司规章制度上墙

公司规章制度上墙

公司规章制度上墙 【篇一:公司管理规章制度上墙版面】 公司管理规章制度为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

设备库房管理规定

1.设备库对公司工人技术员、拉长以上技术人员和管理人员或经部门主管以上人员批准的员工开放。 2.库内物品管理工作做到三清(数量、规格、材质)、两整齐(库容、码放)、三一致(帐、卡、物)、 四定位(区、架、层、号)。 3.设备库房的日常活动过程都应有文件记录,行为规范符合ISO9000质量管理体系的要求。库房安全卫 生管理符合5S管理要求。 4.未经库管员允许,领(借)用人员不得进入库房黄线区域内,如有特殊情况需经库管员同意后方可进 入黄线区域内协助库管员存取物资。 5.借用设备库物品需办理借用手续,由设备库管理员监督办理并做好登记;借用物品原则上按期归还, 若不能及时归还,应到设备库办理续借手续;借用物资超过期限不归还或未办理续借手续的,则作遗失处理。 6.设备库物资按分类进行领用:A类物资(如一些易耗品如静电环、镊子、烙铁头等)实行以旧换新, 旧的物资经过在线技术人员鉴定不能再用(领用单备注处签字说明),使用人可以直接到库房办理手续。B类物资只需领用人上级领导(处级以上)审核签字即可到库房领用, C类物资需要领用人上级领导审核签字外还需经设备计划处处长审核签字确认后方可领取;新工人领用物资由拉长根据新进人员名单统一办理。 7.对设置库存报警量的配件、易耗品由设备库房统一负责申购。其它因生产线扩线、特殊用途或新增工 人需领用的物品,由使用部门提前报申购计划。 8.设备库管理员负责设备库物资管理,月底进行库房盘点,无故出现帐务或物资亏损问题,则按公司有 关惩罚赔偿制度处理。 9.物资遗失处理:员工从库房借用或领用的物资丢失,则设备库报人力资源部从工资里扣除相应金额作 为该员工借用物资遗失赔偿。

食品生产企业上墙管理制度

食品生产卫生管理制度 一、专人负责食品生产加工清洁卫生工作; 二、生产加工区与生活区分离,生产加工区不饲养动物; 三、做好清洁卫生工作,保持生产加工区地面清洁无杂物,无蜘蛛网、积尘等; 四、配备必要的消毒、采光、通风、防腐、防尘、防虫、防鼠、防蝇等设施; 五、班次生产结束后应及时清洗生产设备; 六、严格食品包装材料管理,防止二次污染; 七、生产加工人员应持有效健康证,生产中按规定着装,采取相应卫生防护措施,避免食品污染; 八、进入生产加工区应更衣、消毒,严禁流行病患者和传染病患者进入生产加工区。

食品生产原辅料进货验收制度 一、原辅料应经自行检验或索证索票方式验收合格后入库,分类存放,存放应满足相关要求,防止过期变质; 二、自行检验应做好记录,认真填写原辅料名称、检验项目、标准依据、检验方法、检验原始数据、检验日期、检验结论、检验人员和复核人员等; 三、采用索证索票方式验证原辅料质量,应索取供货方提供的该批产品质量合格检验报告和发票,实行生产许可证管理的原辅料应查验供货方食品生产许可证,所有证明、票据应复印保存两年; 四、建立原辅料进货台帐,详细记录原辅料生产单位、产品名称、生产许可证号、进货数量和时间、供货商名称和联系电话及验收结果,进货台帐应保存两年; 五、首次使用新原辅料应送具有资质的产品质量检验机构检测,检测合格方能使用; 六、验收不合格的原辅料,不得用于生产。

食品生产检验管理制度 一、食品生产加工检验室应按照生产食品的检验需要配备检测设备; 二、检验人员应经过培训,熟悉检验知识,掌握检验技能并经考试合格、取得资质方能上岗操作; 三、检验室应建立检测设备台帐,需检定(校准)的设备应定期送具有资质的计量技术机构检定(校准)合格,并在有效期内使用; 四、检验应如实记录样品来源、生产批次(或生产日期)、代表数量等情况; 五、检验样品应按“待检样”、“已检样”和“留存样”分类存放,并加以标识。对已检样品应即时处理,保持检验室整洁; 六、检验应按相关检测方法标准进行,如实填写检验原始记录、出具检验报告。检验员对检测结果负责,不得弄虚作假; 七、检验室至少应配备检验员、审核员各一人。检验原始记录、检验报告应由检验员和审核员签字并加盖检验专用印章。检验原始记录和检验报告应保存两年; 八、检验不合格的原辅料或成品,应单独登记造册交质量负责人处理,并进行记录。 食品生产销售管理制度 一、遵守国家法律、法规和有关规定,按标准组织生产; 二、生产前应检查生产场所和生产设备的卫生状况,不符合要求不进行生产; 三、生产前应检查原辅料、添加剂(含加工助剂)和包装材料,保证符合相关规定和标准要求; 四、做好生产记录,详细记载产品名称、生产批次(或

物业设施设备房管理制度与操作规程完整

高压配电房管理制度 一、高压配电房是项目供电重要部位,未经项目负责人许可,除机电维修管理人员外,其它任何人不得擅入。 二、操作维护责任人必须是持《高压进网证》、《特种作业操作证》的合格人员。 三、凡进入高压室作业(包括清洁性工作)必须由二人以上进行,严格执行操作监护制度,遵守操作规程。做清洁卫生工作时必须保持规定的安全距离。 四、室内严禁存放与操作无关的一切杂物,保持室内清洁卫生,设备状况良好。

高压配电房房管理规定 一、必须由项目负责人批准的、或持有高压操作许可证的人员方可进入高压配电房室。 四、对于接地开关,其指示牌为“|”时表示接通,为“—”表示分断;对于真空开关,其指示牌为“|”时表示接通道,为“—”表示分断。 五、分闸操作:先按动跳闸机构钮,开关指示牌呈“—”向,再用操作柄操作接地开关,使指示牌呈“|”向。后锁上操作孔锁,分闸完毕。 六、合闸操作:先用操作柄操作接地开关,指示牌呈“—”向,再用操作柄操作真空开关,操作柄插入操作孔后使操作机构向下运动,指示牌呈“|”向,三相电源指示灯亮,再使操作机构向上运动进行锁定,最后锁上操作孔锁,合闸完毕。 七、严禁操作进线柜接地开关及出线联网开关。

公司管理系统上墙规章制度(汇总情况)

XX企业(公司)法治创建工作领导小组 为进一步加强企业法治文化建设,提高企业员工法律意识,营造良好法治氛围,根据普法办工作要求,特成立本企业法治创建工作领导小组。 组长:姓名(职务) 副组长:姓名(职务)… 成员:姓名(职务)…… 领导小组在XX(部门、单位)设日常办公室,由姓名(职务)担任/兼任,具体成员如下: 主任:姓名(职务) 副主任:姓名(职务) 成员:姓名(职务)……

法治建设工作领导小组办公室职责 1、认真学习市普法办、法治建设工作领导小组关于法治建设工作的文件精神,开展本单位、部门法治建设日常工作。 2、法治建设工作领导小组办公室在企业法治创建工作领导小组领导下开展工作,具体负责组织、指导、协调、检查、考核、整理等相关法治建设工作。 3、拟定法治建设工作意见、年度工作计划,对单位、部门的法治建设工作进行检查、考核和总结,并对工作突出、实绩显著的单位、个人提出初步奖励意见。 4、协调、指导、督促各相关单位、部门开展法治建设工作。 5、定期召开工作会议,研究法治建设工作中遇到的问题,提出解决办法。 6、及时向法治创建工作领导小组汇报法治建设的工作情况,请示下一步工作安排。 7、培养、树立和推广法治建设工作典型,总结推广法治建设工作经验。 8、完成市普法办和法治创建工作领导小组交办的其他工作。

实用标准文案 财务管理制度 第一条为了加强财务管理工作,如实反映财务状况和经营成果,根据国家关于财务管理的有关规定,结合我公司经营特点和管理要求,制定本制度。 第二条财务管理的基本任务是: 1、编制预(决)算,并对预算执行过程进行控制和管理; 2、加强资金运营管理,提高资金使用效益; 3、加强资产管理,确保资产安全; 4、建立健全财务规章制度,如实反映财务状况; 5、依法纳税,接受有关部门的监督。 第三条财务实行统一领导,集中管理,二级核算的管理体制;设立财务室、配备会计和出纳人员。 第四条财务实行计划定额目标管理。每年一季度,由股东会参考上一年预算执行情、况和本年度收支预测,制定本年度收支计划和控制目标,并进行计划分解,制定本年度收支计划和控制目标。 第五条公司的收入包括业务收入和其他收入。业务收入指接受委托对外承办审计、验资、评估、咨询服务等各种业务所取得的收入;其他收入指利息收入、投资净收益、固定资产盘盈和处理固定资产净收益及其他收益。 第六条业务收费执行有关收费标准,各项收入必须全部按规定

设备房管理规定标准版本

文件编号:RHD-QB-K2508 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 设备房管理规定标准版 本

设备房管理规定标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、目的 规范设备房管理工作,确保各类系统设备安全、正常运行。 二、范围 适用于物业公司所属各物业服务中心设备房管理。 三、工作内容 1、机房门口醒目位置悬挂机房名称,并张贴"机房重地,非请勿进"的告示牌。 2、凡易燃、易爆的设备场站、高电压、危险等设备场所,在外围的入口或通道等显眼位置挂贴规范

的警示牌。 3、各系统的设备必须在显眼位置张贴有统一规格的标识。 4、各系统按有利工作和安全原则在相应的设备管理阀门和电器开关上挂贴表明用途和状态的告示牌。 5、机房钥匙是专用钥匙,未经领班批准并登记在册,任何员工不得持有或随意配制机房钥匙。 6、未经工程组领导批准,外来人员(包括参观学习和施工等)禁止进入机房;经批准进入机房的外来人员必须遵守机房有关规定,服从机房工作人员安排指导。 7、政府职能工程部门如消防局、供电局、电讯局突然到场检查或抽查相应的机房,当班人员在查验证件核实身份后,应热情接待,主动配合,做好记

录,并应立即通知工程主任或上级领导。 8、保持机房的安静、严肃、整洁,严禁在机房内聚会、聊天、嬉戏、睡觉、喧哗等,不得有影响工作,分散注意力的行为。 9、严禁携带火种进入易燃、易爆的设备场站和电子类设备机房,严禁在机房内吸烟。未经书面批准并落实安全措施,不得在机房内进行动火作业。 10、机房的内线和外线电话,均为值班专用电话,应时刻保持待机状态,严禁打私 人电话或长时间占用电话。 11、各机房工作员工必须按要求如实认真填写各种表格,主要设备的参数记录必须齐全,工作记录应清晰明了。 12、层间配电房管理要求 (1)层间配电房门及房内的电柜、电箱平时应锁

相关文档