先说下我昨天遇到一个问题吧,我在对压力变送器和隔离模块进行选型对于两线制,三线制,四线制的理解老是有些混沌,有些隔离模块只能接三线制或者两线制的变送器,而现场的设备又不是一个厂家所以我就要选择不同的隔离模块,然而在画图的时候又老是弄得糊糊涂涂的,同时这回说的还有传感器与plc的接线问题,大家都知道传感器分为npn型与pnp 型,虽然每次用的时候看看书翻翻资料都能弄明白,但不如坐下来好好总结下,这样以后不管拿出来一个怎样的东西拿出来都能用了,也不用来回翻书翻东西了。

1、先说一下两线制,三线制,四线制变送器的问题吧关于变送器的接线大家可以先看一下

这张图然后再说其他的。

需要注意的是如果变送器出来的信号线需要经过隔离模块隔离后进入plc时则需要按照隔离模块的的选型手册上的接线图,并需要注意隔离模块支持几线制的变送器,一下是魏德米的一款隔离模块的接线图可以参考下

既然说到这里就还想说一下隔离栅的选用问题,我们使用的常规的隔离栅从供电上大致分为两类一类是回路供电型即不需外加电源就可以工作的,另一种是有源隔离栅即通过单独的供电。有源隔离栅在选用上没什么好说的几线制变送器选用几线制隔离栅就ok在一个看下信号形式电压信号?电流信号?等。但对于回路供电型的隔离栅需要稍微注意一下隔离栅在隔离两侧的一个压降,因此变送器的电压会降低,所以使用回路供电型隔离栅时应该考虑回路的电源电压能否承受隔离栅产生的压降使变送器可以正常工作。

例如,一个24v供电RL=250欧变送器输出4-20ma信号,需要在12v电压正常工作,当输出信号20ma时,隔离栅产生的压降U=24v-0.02A*250欧-12v=7v,也就是说选用的隔离栅压降不应大于7v。

2、关于变送器使用上的特点也可以来说下

参考最近手上一些资料不难发现对于两线制变送器其节省线材,便于接线的特点是不言而喻的而对于现场环境复杂干扰较为严重的情况下采用两线制变送器也较为方便一根双绞屏蔽电缆既给变送器提供了电源又充当了信号线也是非常好的选择,但是对于大部分的两线制变送器研究后可以发现,两线制变送器也有其局限性,比如说由于信号线供电,就对变送器的功率有一定的限制,通过观察也可以也不难发现大部分的两线制供电的变送器其其他的附加功能较少,比如说屏幕显示往往采用的黑白屏幕等。

3、关于PLC输入电路的分类

PLC的输入电路按我们常用的分类方式分为源性plc和漏型plc,其实这也是大多数人的叫法,其实我并不喜欢这种叫法,这种分类本质上是将输入点公共端接入的正信号还是负信号进行分类的。我不喜欢这种叫法是因为,对于目前市场主流的plc,三菱和西门子两大主流品牌对于这两种叫法完全是相反的,极易把人搞得糊糊涂涂的。因此我建议用另一种叫法将其分类,即“共阴极”和“共阳极”。共阴极plc即公共点(com)端接负,共阳极plc即

公共点(com)接正,感觉这是一种比较好的叫法。不会搞混。下面我把图贴出来

4、关于plc与npn和pnp型传感器的选用

对于三线制传感器信号输入plc,当我们在选择备件或者选型的时候要正确的根据plc

的类型选择传感器的输出类型。以下贴图,三线制传感器与plc的选型。

由图可见npn型传感器是OUT与V-之间产生动作,pnp型传感器是OUT与V+产生动作。而且共阳极的plc需要配npn型传感器,共阴极的plc需要配pnp型传感器。除了图中的两种plc的输入方式以外还有一种不得不说就是混合输入型plc它的com端是,正负都可以接的因此两种传感器都可以适用于他比如我们经常用的西门子200plc就是这种输入方式。

三线制传感器理解后五线制传感器就更好理解了,五线制plc通常是不分npn型还是pnp

型的因此也是共阴极和共阳极plc都可以使用的下面直接贴图了

(此文完结)

传感器线束

①ABS传感器是轮速传感器,用于检测车轮的转速,它其实就是一个电磁线圈,2线制。 ②节气门位置传感器有3线的,也有4线的;三线的里面就是个滑动变阻器,四线的里面除了有一个滑动变阻器之外还有一对怠速触点。 ③进气压力传感器一般是3线制的,两根形成供电电路,还有一根是信号线。 ④进气温度传感器一般是2线制的,一根是供电,另外一根是信号线。 ⑤冷却液温度传感器有2线制的,有3线制的,还有4线制的。2线制的一根供电,另外一根是信号线通ECU;3线制的一根供电,一根是是信号线通ECU,还有一根也是信号线连仪表板的水温表;4线制的,其中两根接ECU,另外的两根接仪表板的水温表。 ⑥曲轴转速位置传感器,有磁电式的和霍尔式的。磁电式的有2线制的也有3线制的,2线制的两根线都是信号线连接ECU;3线制的其中两根是信号线,另外还有一根是信号屏蔽线。霍尔式的是3线制的,两根形成供电电路,另外还有一根的信号线。

⑦凸轮轴相位传感器和曲轴转速位置传感器是一样的,有磁电式的和霍尔式的。 ⑧爆震传感器有单线制的、2线制的和3线制的。单线制的就是一根信号线接ECU,地线是搭铁;2线制的一根是信号线连接ECU,另外一根是地线也是连接ECU;3线制的一根是信号线连接ECU,一根是地线也是连接ECU,还有一根是信号屏蔽线。 ⑨氧传感器的有单线制的、2线制的、3线制的和4线制的。单线制的只有一根线是信号线,接ECU;2线制的一根是信号线连接ECU,另外一根是地线也是连接ECU;3线制的一根是信号线连接ECU,另外两根是氧传感器加热线圈的供电的线路,一根接EFI继电器,一根接ECU;4线制的一根是信号线接ECU,一根是地线接ECU,一根是加热线圈供电线接EFI继电器,还有一根是加热线圈控制线接ECU 一般四线氧化传感器是装有加热元件的加热式氧传感器。 1-2白色的接线内为加热线圈,其阻值为0.8-20Ω(与温度高低关联),启动或刚接通点火开关时其两端电压为12V。 3-4为黑色与灰色,将氧化传感器的信号传送到ECU。起动发动机,可测得信号电压,应在0.2~0.8V左右,并在此区间内摆动

PLC与传感器的连接方法

PLC与传感器的连接方法 一:引言 PLC的数字量输入接口并不复杂,我们都知道PLC为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因此,输入端的信号只是驱动光电耦合器的内部LED导通,被光电耦合器的光电管接收,即可使外部输入信号可靠传输。 目前PLC数字量输入端口一般分单端共点与双端输入,各厂商的单端共点(Com)的接口有光电耦合器正极共点与负极共点之分,日系PLC通常采用正极共点,欧系PLC习惯采用负极共点;日系PLC供应欧洲市场也按欧洲习惯采用负极共点;为了能灵活使用又发展了单端共点(S/S)可选型,根据需要单端共点可以接负极也可以接正极。 由于这些区别,用户在选配外部传感器时接法上需要一定的区分与了解才能正确使用传感器与PLC为后期的编程工作和系统稳定奠定基础。 二:输入电路的形式 1、输入类型的分类 PLC的数字量输入端子,按电源分直流与交流,按输入接口分类由单端共点输入与双端输入,单端共点接电源正极为SINK(sink Current 拉电流),单端共点接电源负极为SRCE(source Current 灌电流)。 2、术语的解释 SINK漏型 SOURCE源型 SINK漏型为电流从输入端流出,那么输入端与电源负极相连即可,说明接口内部的光电耦合器为单端共点为电源正极,可接NPN型传感器。 SOURCE源型为电流从输入端流进,那么输入端与电源正极相连即可,说明接口内部的光电耦合器为单端共点为电源负极,可接PNP型传感器。 国内对这两种方式的说法有各种表达: 1)、根据TI的定义,sink Current 为拉电流,source Current为灌电流, 2)、由按接口的单端共点的极性,共正极与共负极。这样的表述比较容易分清楚。 3)、SINK为NPN接法,SOURCE为PNP接法(按传感器的输出形式的表述)。 4)、SINK为负逻辑接法,SOURCE为正逻辑接法(按传感器的输出形式的表述)。 5)、SINK为传感器的低电平有效,SOURCE为传感器的高电平有效(按传感器的输出状态的表述)。 这种表述的笔者接触的最多,也是最容易引起混淆的说法。 接近开关与光电开关三、四线输出分NPN与PNP输出,对于无检测信号时NPN的接近开关与光电开关输出为高电平(对内部有上拉电阻而言),当有检测信号,内部NPN管导通,开关输出为低电平。 对于无检测信号时PNP的接近开关与光电开关输出为低电平(对内部有下拉电阻而言),当有检测信号,内部PNP管导通,开关输出为高电平。 以上的情况只是针对,传感器是属于常开的状态下。目前可厂商生产的传感器有常开与常闭之分;常闭型NPN输出为低电平,常闭型PNP输出为高电平。因此用户在选型上与供应商配合上经常产生偏差。 另一种情况,用户也遇到SINK接PNP型传感器,SOURCE接NPN型传感器,也能驱动PLC接口,对于PLC输入信号状态则由PLC程序修改。原因是传感器输出有个上拉电阻与下拉电阻的缘故,对于集电极开路的

光电传感器的图

1.传感器(信号采集部分) 采用光敏电阻作为信号采集器件,光敏电阻是基于光电导效应的一种光电器件,无光照时,光敏电阻值(暗电阻)很大,电路中的(暗电流)很小,当受到光照时,半导体材料电导率增加,,电阻减小,其阻值随光照强度而减小。光敏电阻作为光电式传感器的一种,它具有灵敏度高,光谱响应范围宽,体积小,重量轻,机械强度高,耐冲击,耐震动,抗过载能力强和寿命长等优点,所以选择光敏电阻采集光照信号,把不同的光照强度转化为不同的电阻值。把光敏电阻串联在直流电路中即可把不同的电阻值转化为不同的电压值。把对光电信号的处理转化为对电压信号的处理。 2.C0804(信号处理部分) AD0804是一只具有20引脚8位CMOS连续近似的A/D转换器,将光敏电阻采集到的电压模拟量信号转换成数字量的信号。 3.89C52(数据处理部分) AT89C52是一个低电压,高性能CMOS 8位单片机,片内含8k bytes的可反复擦写的Flash只读程序存储器和256 bytes的随机存取数据存储器(RAM)。在本次课题中,AT89C52将AD0804转换出来的数字信号进行处理,处理完成将电压通过显示器显示出来,AT89C52和AD0804的接线图如原理图所示。 4. 晶显示(显示部分) 将电压信号通过显示器显示出来,距离的改变直接通过电压显示出来,电压的大小近似取决于距离的远近。

系统原理框图 AD0804的结构图

A/D 转换电路 R1 10k C1 150pF VIN+6VIN- 7 VREF/29CLK IN 4 A GND 8RD 2 WR 3 INTR 5CS 1 D GND 10DB7(MSB) 11 DB612DB513DB414DB315DB216DB117DB0(LSB) 18CLK R 19VCC 20U1 ADC0804 R2 10k R3 1k R4 1k 7 4 63524130210W S S S D D E E LCD1 LM016L DB1DB2DB3DB4DB5DB6DB7DB8 CS RD WR 58% RV1 1k AT89C52的结构图

两线、三线传感器比较

10~30VDC接近开关与PLC连接时,如何判断用PNP还是NPN???谢谢!!! 答: 首先找到接近开关的电源端和输出端。如果是两线制,则应该有+VDC端、输出端)或者“-”端!对于源型输入的PLC例如莫迪康、西门子等(看看你是采用何种PLC)你可以将PLC自带的+24V传感器电源联接于+VDC端!接近开关的输出端就可以联接于PLC的输入端!对于源型输入的PLC,一旦接近开关动作,PLC输入端就会得到略小于PLC传感器电源的直流电压,从而使PLC开关量输入有效!对于三菱等PLC,由于它接收漏输入,故接近开关电源端应联接于输入端(例如X10),而输出(或者是“-”端应联接与电源地端,一旦接近开关动作,接近开关输出变低(或者接近地电位),就使得PLC输入有效! 三线式的接近开关必须联接传感器的正电源和地端! 传感器电源必须与接近开关的电源属同一电源或者应该有电流形成回路才能工作!三菱则不必区别,因为它的开关量输入已经自带电源了! 需要注意:有些接近开关虽然为两线式,但有三根线,其中有一根是屏蔽线,应区别开来! 总结:对于PLC的开关量输入回路。我个人感觉日本三菱的要好得多,甚至比西门子等赫赫大名的PLC都要实用和可靠!其主要原因是三菱等日本PLC从欧美那儿学来技术并优化设计,作到: 1、采用漏输入,输入端本来就设计为对地短路就引发开入有效!不会对电源系统构成危害,也不会由于电源故障影响其他输入回路的正常工作! 2、采用源输入,是共电源输入端。在工程实际应用中往往有太多的电缆,你可能无法保证电缆的相互接触、破损,说不定共电源的开关量线路会无意接触到设备地、外壳、其他地电位。因此可能断路电源供应回路。造成电源损坏或者烧掉保险,从而可能影响其他输入回路的正常工作。除非,每个输入回路加保险……应用成本较高也容易出现其他故障 现将两线、三线的接近开关接线图帖出来。

天津华宁系列传感器接线图

天津华宁系列传感器接线图 跑偏传感器的接线方法:(如下图) 跑偏传感器 图-4 跑偏传感器的接线如图所示:只接一对接点,一般是接常开点,如果接到控制器里,则直接接线就行了,接到输入端的“IN ”和公共端上。如果接到下位机里,还需要在输入端串接一个1K 和并联一个22K 的电阻。 入口 跑偏传感器 控制器接线方法 下位机接线方法 跑偏传感器 入口 图-5 温度传感器的接线方法:(如下图) 入口 温度传感器 控制器接线方法 下位机接线方法 温度传感器 入口 图-6

温度传感器的接线方法如上图所示:如果接到控制器里,就直接接到控制器的输入端的“IN ”和公共端上;如果接到下位机里,还需要在输入端串接一个1K 和并联一个22K 的电阻。 堆煤传感器的接线方法(如下图) 控制器接线方法 入口 外接大地 外接大地 入口 下位机接线方法 图-7 跳线端子号:1:1000K (干煤) 2:750K 3:550K 4:350K (湿煤) 根据煤的干湿情况选择适当的跳线,选择哪个,就把跳线插在相应的端子上。 堆煤传感器的接线如上图所示:电源正--接控制器系统的“+”,电源负--接控制器系统的公共端,earth--接大地,com--接输入口的“IN ”。如果接到控制器里,则接输出2,如果接到下位机里,则接输出1。 烟雾传感器的接线方法(如下图)

烟雾传感器 下位机输入口 下位机接线方法 烟雾传感器 控制器输入口 控制器接线方法 图-8 烟雾传感器的接线方法如上图所示:“”接到控制器系统的电源正;“”接到控制器系统的公共端;“ 4,5”接到控制器系统输入端的“IN”和公共端上,其中,在“4,5”端,如果接到控制器里,直接接线就可以了,如果接到下位机里,需要在输入端串接一个1K电阻在并联一个22K电阻。 速度传感器的接线方法(如下图) 控制器或下位机 输入端 速度传感器内部接 线端子 图-9 GSC-200/1000-SC速度图示如上图,A:对应电源正,B:对应电源负,C:信号输出

仪表接线两线制、三线制、四线制

两线制:两根线及传输电源又传输信号,也就是传感器输出的负载和电源是串联在一起的,电源是从外部引入的,和负载串联在一起来驱动负载。 三线制:三线制传感器就是电源正端和信号输出的正端分离,但它们共用一个COM端。四线制:电源两根线,信号两根线。电源和信号是分开工作的。 谈谈两线制、三线制、四线制(原创) #1 “两线制、三线制、四线制的区别和原理;使用场合有没有规定? 两线制仪表如何改成四线制接法、如何接线?四线制仪表能改为两线制仪表接法吗?”等等。 我们讨论的两线制、三线制、四线制,是指各种输出为模拟直流电流信号的变送器,其工作原理和结构上的区别,而并非只指变送器的接线形式。否则热电偶配毫伏计测量温度可称为是两线制的鼻祖了! 几线制的称谓,是在两线制变送器诞生后才有的。这是电子放大器在仪表中广泛应用的结果,放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。因此最先出现的是四线制的变送器;即两根线负责电源的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号(如电压、电流、等)。DDZ-Ⅱ型电动单元组合仪表的出现,供电为220V.AC,输出信号为0--10mA.DC的四线制变送器得到了广泛的应用,目前在有些工厂还可见到它的身影。 七十年代我国开始生产DDZ-Ⅲ型电动单元组合仪表,并采用国际电工委员会(IEC)的:过程控制系统用模拟信号标准。即仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。采用4-20mA.DC信号,现场仪表就可实现两线制。但限于条件,当时两线制仅在压力、差压变送器上采用,温度变送器等仍采用四线制。现在国内两线制变送器的产品范围也大大扩展了,应用领域也越来越多。同时从国外进来的变送器也是两线制的居多。 因为要实现两线制变送器必须同时满足以下条件: 1.V≤Emin-ImaxRLmax 变送器的输出端电压V等于规定的最低电源电压减去电流在负载电阻和传输导线电阻上的压降。 2. I≤Imin 变送器的正常工作电流I必须小于或等于变送器的输出电流。 3. P<Imin(Emin-IminRLmax) 变送器的最小消耗功率P不能超过上式,通常<90mW。 式中:Emin=最低电源电压,对多数仪表而言Emin=24(1-5%)=22.8V,5%为24V电源允许的负向变化量; Imax=20mA; Imin=4mA; RLmax=250Ω+传输导线电阻。 如果变送器在设计上满足了上述的三个条件,就可实现两线制传输。所谓两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线,这两根电线既是电源线又是信号线。两线制变送器由于信号起点电流为4mA.DC,为

现场传感器接线说明书

1)室外温湿度传感器 现场使用的室外温湿度传感器主要有两个型号 QFA3160 电源:24VDC;输出:0-10V QFA3171电源:24VDC;输出:4-20mA 按上图片可以修改传感器的信号类型和量程围,信号类型出场都是调试好的,基本不用改。量程围根据当地气候,一般情况用R3档。

上图为传感器接线图(需要注意QFA3171温度和湿度需要单独供电)。 调试的时候需要检查 1.传感器供电(一般为24VDC,特殊类型需查看说明书)。 2.传感器和模块上的接线(电压和电流型在AI模块上的接线不同)。 3.传感器量程;信号类型是否和硬件组态中一致。

4.改完量程一定要盖上传感器的盖子才能正确度数 5.程序中的FC105的上下限应与计算值对应。 2)水管温度传感器 现场使用的室外温湿度传感器主要有两个型号 PT100和LG-Ni1000;PT100为温度0度时电阻为100欧姆的铂电阻,LG-Ni1000是指温度0度是电阻为1000欧姆的镍电阻。 接线方式分为2线制和3线制。3线制的接法可以消除线组对传感器测量数值的影响 传感器端只有两个段子,3线制接线方法为将其中两个线接到传感器一个段子上,模块端分别接在S-和M-上,剩余的一根线接到M+上;2线制的接法为将两根线分别接到传感器两个段子上,模块端分别接在M+和M-,同时将模块端S-和M-短接。

硬件组态的时候,如果选择的是PT100 Sta.,那么程序中除以10, 如果选择的是PT100 Cl.,就要除100。

3)流量传感器 流量传感器型号:DWM2000 电源:24VDC 输出:4-20mA

天津华宁系列传感器接线图

天津华宁系列传感器接线图 跑偏传感器的接线方法:(如下图) 跑偏传感器 图-4 跑偏传感器的接线如图所示:只接一对接点,一般是接常开点,如果接到控制器里,则直接接线就行了,接到输入端的“IN”和公共端上。如果接到下位机里,还需要在输入端串接一个1K和并联一个22K的电阻。 入口跑偏传感器控制器接线方法 下位机接线方法 跑偏传感器入口 图-5 温度传感器的接线方法:(如下图) 入口温度传感器 控制器接线方法下位机接线方法 温度传感器 入口 图-6 温度传感器的接线方法如上图所示:如果接到控制器里,就直接接到控制器的输入端的“IN”和公共端上;如果接到下位机里,还需要在输入端串接一个1K和并联一个22K的电阻。

 速度传感器的接线方法(如下图) 控制器或下位机 输入端 速度传感器内部接 线端子 图-9 GSC-200/1000-SC速度图示如上图,A:对应电源正,B:对应电源负,C:信号输出 D:对应公共端,接线时,B、D短接,并接到控制器或下位机的公共端上。C接到控制器或下位机的输入口上。 纵撕传感器的接线方法(如下图)

对射光电开关接线图

对射光电开关接线图 对射光电开关三线和二线接线图 对射光电开关,特征:辨别不透明的反光物体。

对射光电开关的使用注意事项 避免强光源 光电开关在环境照度较高时,一般都能稳定工作。但应回避将传感器光轴正对太阳光、白炽灯等强光源。 在不能改变传感器(受光器)光轴和强光源的角度时,可在传感器上方四周加装遮光板或套上遮光长筒。 防止相互干扰 光电开关通常都具有自动防止相互干扰的作用,因而不必担心相互干扰。然而,对射式红外光电开关在几组并列靠近安装时,则应防止邻组和相互干扰。防止这种干扰最有效的办法是投光器和受光器交叉设置,超过2组时还拉开组距。当然,使用不同频率的机种也是一种好办法。 镜面角度影响 当被测物体有光泽或遇到光滑金属面时,一般反射率都很高,有近似镜面的作用,这时应将投光器和检测物体安装成10~20°的夹角,以使其光轴不垂直于被检测物体,从而防止误动作。排除背景物影响

使用反射式扩散型投、受光器时,有时由于检出物离背景物较近,光电开关或者背景是光滑等反射率较高的物体而可能会使光电开关不能稳定检测。 因此可以改用距离限定型投、受光器,或者采用远离背景物、拆除背景物、将背景物涂成无光黑色、或设法使背景物粗糙、灰暗等方法加以排除。 自诊断作用使用 在安装或使用时,有时可能会由于台面或背景影响以及使用振动等原因而造成光轴的微小偏移、透镜沾污、积尘、外部噪声、环境温度超出范围等问题。这些问题有可能会使光电开关偏离稳定工作区,这时可以利用光电开关的自诊断作用而使其通过STABLITY绿色稳定指示灯发出通知,以提醒使用者及时对其进行调整。 对射光电开关应避免使用的场所 灰尘较多的场所; 腐蚀性气体较多的场所; 环境温度变化超出产品规定范围的场所; 振动、冲击大,而未采取避震措施的场所。

光电开关传感器接线图

光电开关传感器接线图光电开关传感器双线直流接线方法 光电开关传感器电路原理图 接线电压:10—65V直流 常开触点(NO) 无极性 防短路的输出 漏电电流≤ 电压降≤5V 注意不允许双线直流传感器的串并联连接 光电开关传感器三线直流接线图 电路原理图 接线电压:10—30V直流 常开触点(NO) 电压降≤ 防短路的输出 完备的极性保护 三线直流与四线直流传感器的串联 当串联时,电压降相加,单个传感器的准备延迟时间相加。

四线直流光电开关传感器接线方法 电路原理图 接线电压:10—65V 切换开关 防短路的输出 完备的极性保护 电压降≤ 三线直流与四线直流光电开关传感器的并联接线图

光电开关传感器双线交流接线方法 电路原理图 常开触点(NO) 常闭触点(NC) 接线电压:20—250V交流 漏电电流≤ 电压降≤7V(有效值) 双线交流传感器的串联 常开触点:“与”逻辑 常闭触点:“或非”逻辑 当串联时,在传感器上的电压降相加,它减低了负载上可利用的电压,因此要注意:不能低于负载上的最小工作电压(注意到电网电压的波动)。 机械开关与交流光电开关传感器串联接线方法 断开的触点中断了传感器的电源电压,若在传感器被衰减期间内机械触点闭和的话,则会产生一个短时间的功能故障,传感器的准备延迟时间(t≤80ms)避免了立即的通断动作。 补偿方法:将一电阻并联在机械触点上(当触点断开时也是一样),此电阻使传感器的准备时间不再起作用,对于200V交流,此电阻大约为82KΩ/1w。 电阻的计算方法:近似值大约为400Ω/V

双线交流光电开关传感器的并联接线方法 常开触点:“与”逻辑 常闭触点:“或非”逻辑 闭和触点使传感器的工作电压短路,当触点短开以后只有在准备延迟时间(t≤80ms)之后传感器才处于功能准备状态。 补偿办法:触点上串联一个电阻可以可靠地保证了传感器的最小工作电压,因此避免了在机械触点断开之后的准备延迟。 计算电阻的公式:R=10/I P=I2×R

PLC与传感器的接线方法

PLC与传感器的接线方法 收藏此信息打印该信息添加:佚名来源:未知 一、概述 PLC的数字量输入接口并不复杂,我们都知道PLC为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因此,输入端的信号只是驱动光电耦合器的内部LED导通,被光电耦合器的光电管接收,即可使外部输入信号可靠传输。 目前PLC数字量输入端口一般分单端共点与双端输入,各厂商的单端共点(Co m)的接口有光电耦合器正极共点与负极共点之分,日系PLC通常采用正极共点,欧系PLC习惯采用负极共点;日系PLC供应欧洲市场也按欧洲习惯采用负极共点;为了能灵活使用又发展了单端共点(S/S)可选型,根据需要单端共点可以接负极也可以接正极。 由于这些区别,用户在选配外部传感器时接法上需要一定的区分与了解才能正确使用传感器与PLC为后期的编程工作和系统稳定奠定基础。 二、输入电路的形式 1、输入类型的分类 PLC的数字量输入端子,按电源分直流与交流,按输入接口分类由单端共点输入与双端输入,单端共点接电源正极为SINK(sink Current 拉电流),单端共点接电源负极为SRCE(source Current 灌电流)。 2、术语的解释 SINK漏型

SOURCE源型 SINK漏型为电流从输入端流出,那么输入端与电源负极相连即可,说明接口内部的光电耦合器为单端共点为电源正极,可接NPN型传感器。 SOURCE源型为电流从输入端流进,那么输入端与电源正极相连即可,说明接口内部的光电耦合器为单端共点为电源负极,可接PNP型传感器。 国内对这两种方式的说法有各种表达: 2.1 根据TI的定义,sink Current 为拉电流,source Current为灌电流 2.2 由按接口的单端共点的极性,共正极与共负极。这样的表述比较容易分清楚。 2.3 SINK为NPN接法,SOURCE为PNP接法(按传感器的输出形式的表述)。 2.4 SINK为负逻辑接法,SOURCE为正逻辑接法(按传感器的输出形式的表述)。 2.5 SINK为传感器的低电平有效,SOURCE为传感器的高电平有效(按传感器的输出状态的表述)。 这种表述的笔者接触的最多,也是最容易引起混淆的说法。 接近开关与光电开关三、四线输出分NPN与PNP输出,对于无检测信号时NP N的接近开关与光电开关输出为高电平(对内部有上拉电阻而言),当有检测信号,内部NPN管导通,开关输出为低电平。光电开关工作原理NPN与PNP传感器差异

光电开关工作原理NPN与PNP传感器差异 红外线属于一种电磁射线,其特性等同于无线电或X射线。人眼可见的光波是380n m-780n m,发射波长为780n m-1m m的长射线称为红外线,省洞头县光电开关厂生产的红外线光电开关优先使用的是接近可见光波长的近红外线。 红外线光电开关(光电传感 器)属于光电接近开关的简称,它是利 用被检测物体对红外光束的遮光或反 射,由同步回路选通而检测物体的有 无,其物体不限于金属,对所有能反射 光线的物体均可检测。根据检测方式的 不同,红外线光电开关可分为 1.漫反射式光电开关 漫反射光电开关是一种集发射器和接收器于一体的传 感器,当有被检测物体经过时,将光电开关发射器发 射的足够量的光线反射到接收器,于是光电开关就产 生了开关信号。当被检测物体的表面光亮或其反光率 极高时,漫反射式的光电开关是首选的检测模式。 引起理想漫反射的光度分布 局部较强漫反射时的光度分布

2.镜反射式光电开关 镜反射式光电开关亦是集发射器与接收器于一体,光电开关发射器发出的光线经过反射镜,反射回接收器,当被检测物体经过且完全阻断光线时,光电开关就产生了检测开关信号。 3.对射式光电开关 对射式光电开关包含在结构上相互分离且光轴相对放置的发射器和接收器,发射器发出的光线直接进入接收器。当被检测物体经过发射器和接收器之间且阻断光线时,光电开关就产生了开关信号。当检测物体是不透明时,对射式光电开关是最可靠的检测模式。 4.槽式光电开关 槽式光电开关通常是标准的U字型结构,其发射器和接收器分别位于U型槽的两边,并形成一光轴,当被检测物体经过U型槽且阻断光轴时,光电开关就产生了检测到的开关量信号。槽式光电开关比较安全可靠的适合检测高速变化,分辨透明与半透明物体。 5.光纤式光电开关 光纤式光电开关采用塑料或玻璃光纤传感器来引导光线,以实现被检测物体不在相近区域的检测。通常光纤传感器分为对射式和漫反射式。 型号说明

两线制4-20ma

两线制4/20mA变送器的电路设计 工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等,都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。这种将物理量转换成电信号的设备称为变送器。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。 采用电流信号的原因是不容易受干扰。并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于 4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。 电流型变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。当然,电流输出可以与电源公用一根线(公用VCC或者GND),可节省一根线,称之为三线制变送器。 其实大家可能注意到, 4-20mA电流本身就可以为变送器供电,如图1C所示。变送器在电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于变送器的耗电电流在4~20mA之间根据传感器输出而变化。显示仪表只需要串在电路中即可。这种变送器只需外接2根线,因而被称为两线制变送器。工业电流环标准下限为4mA,因此只要在量程范围内,变送器至少有4mA供电。这使得两线制传感器的设计成为可能。 在工业应用中,测量点一般在现场,而显示设备或者控制设备一般都在控制室或控制柜上。两者之间距离可能数十至数百米。按一百米距离计算,省去2根导线意味着成本降低近百元!因此在应用中两线制传感器必然是首选。 2.两线制变送器的结构与原理 两线制变送器的原理是利用了4~20mA信号为自身提供电能。如果变送器自身耗电大于4mA,那么将不可能输出下限4mA值。因此一般要求两线制变送器自身耗电(包括传感器在内的全部电路)不大于 3.5mA。这是两线制变送器的设计根本原则之一。 从整体结构上来看,两线制变送器由三大部分组成:传感器、调理电路、两线制V/I变换器构成。传感器将温度、压力等物理量转化为电参量,调理电路将传感器输出的微弱或非线性的电信号进行放大、调理、转化为线性的电压输出。两线制V/I变换电路根据信号调理电路的输出控制总体耗电电流;同时从环路上获得电压并稳压,供调理电路和传感器使用。 除了V/I变换电路之外,电路中每个部分都有其自身的耗电电流,两线制变送器的核心设计思想是将所有的电流都包括在V/I变换的反馈环路内。如图,采样电阻Rs串联在电路的低端,所有的电流都将通过Rs流回到电源负极。从Rs上取到的反馈信号,包含了所有电路的耗电。在两线制变送器中,所有的电路总功耗不能大于 3.5mA,因此电路的低功耗成为主要的设计难点。下面将逐一分析各个部分电路的原理与设计要点。

两线制传感器原理

开篇: 认识两线制传感器 工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等,都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。这种将物理量转换成电信号的设备称为变送器。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。 采用电流信号的原因是不容易受干扰。并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。因此一般要求两线制变送器自身耗电(包括传感器在内的全部电路)不大于3.5mA。这是两线制变送器的设计根本原则之一。 从整体结构上来看,两线制变送器由三大部分组成:传感器、调理电路、两线制V/I 变换器构成。PLC与接近、光电开关的接线问题(有图的)

PLC与接近、光电开关的接线问题 一:引言 PLC的数字量输入接口并不复杂,我们都知道PLC为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。关于二线制、四线制传感器与PLC的连接方法

关于二线制、四线制传感器与PLC的连接方法 两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的,因此,当PLC的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当PLC的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。 传感器型号: 1、两线制(本身需要供给24vDC电源的,输出信号为4-20MA,电流)即+接24vdc,负输出4-20mA电流。 2、四线制(有自己的供电电源,一般是220vac ,信号线输出+为4-20ma 正,-为4-20ma负。 PLC: (以2正、3负为例) 1、两线制时正极2输出24VDC电压,3接收电流),所以遇到两线制传感器时,一种接法是2接传感器正,3接传感器负;跳线为两线制电流信号。二种接法是2悬空,3接传感器的负,同时传感器正要接柜内24vdc;跳线为两线制电流信号。 (以2正、3负为例) 2、四线制时正极2是接收电流,3是负极。(四线制好处是传感器负极信号与柜内M为不同电平时不会影响精度很大,因为是传感器本身电流的回路)遇到四线制传感器时,一种方法是2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为4线制电流。 (以2正、3负为例) 3、四线制传感器与plc两线制跳线接法:信号线负与柜内M线相连。将传感器正与plc的3相连,2悬空,跳线为两线制电流。 (以2正、3负为例) 4、电压信号:2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为电压信号。 参考资料: https://www.wendangku.net/doc/df17432679.html,/%C5%C9%BF%CB%D6%B1%C1%F7%B5%F7%CB%D9%C6%F7/blog/i tem/8345e5d870a0f20c48540342.html 容济摩托车点火器 https://www.wendangku.net/doc/df17432679.html,

光电开关传感器接线图

光电开关传感器接线图 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

光电开关传感器接线图光电开关传感器双线直流接线方法 光电开关传感器电路原理图 接线电压:10—65V直流 常开触点(NO) 无极性 防短路的输出 漏电电流≤ 电压降≤5V 注意不允许双线直流传感器的串并联连接

光电开关传感器三线直流接线图 电路原理图 接线电压:10—30V直流 常开触点(NO) 电压降≤ 防短路的输出 完备的极性保护 三线直流与四线直流传感器的串联 当串联时,电压降相加,单个传感器的准备延迟时间相加。

四线直流光电开关传感器接线方法 电路原理图 接线电压:10—65V 切换开关 防短路的输出 完备的极性保护 电压降≤ 三线直流与四线直流光电开关传感器的并联接线图

光电开关传感器双线交流接线方法 电路原理图 常开触点(NO) 常闭触点(NC) 接线电压:20—250V交流 漏电电流≤ 电压降≤7V(有效值) 双线交流传感器的串联

常开触点:“与”逻辑 常闭触点:“或非”逻辑 当串联时,在传感器上的电压降相加,它减低了负载上可利用的电压,因此要注意:不能低于负载上的最小工作电压(注意到电网电压的波动)。两线制和三线制接近开关区别

两线和三线接近开关的区别 对于两线的接近开关,相当于一个开关,并且能够感应金属或非金属的接近,一般用的原理是霍尔效应.三线相当于有两个输出端,一个是常闭,一个是常开,有东西接近的时候,状态会发生变化,一般我们只用到一端就可以了.对于后级的处理一般带有差分式放大器,以改进其波形,使其为阶跃波. 两线的电压降比三线大的多,所以使用的时候要注意负载的最小开启电压是多少,两线的开关使用时必须经过负载,不然开关会短路烧掉. 接近开关里面是一个磁敏电阻,当它接近金属电阻阻值就变小导通 两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源. 三线的两线接电源,一线输出,分NPN型和PNP型两种,NPN型输出低电平,PNP型输出高电平. 我所在的化工厂既有两线制,也有三线制开关,还有四线制开关.其中的四线制开关作为输入点进入到西门子PLC的DI卡,参与到逻辑中去.三线接近开关需要电源支持,输出是有源信号 其实一般近接里面都是由一个金属感应头加内部电路,那些三极管不过是用来放大和输出高低电平(NPN管低电平;PNP管,高电平).所以人常说是NPN型还是PNP型.接近开关是无触点感应开关,是理想的电子开关传感器. 当金属检测体接近开关的感应区域,能无接触,无压力,无火花,迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程

控制,其定位精度,操作频率,使用寿命,安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的. 两线制接近开关内部是感应二极管,三线制接近开关内部是感应三极管. 两线制接近开关有残余电压和漏电流大的缺点.三线制接近开关分为NPN和PNP两种,应用比较广泛. 我用过两种接近开关:三线的为二根接DC24V电源,另外一根为信号线.二线的则是根接DC24V电源正,另一根为信号线.至于内部是否为楼上所说为感应二极管或三极管就不清楚了. 两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源. 三线的两线接电源,一线输出,分NPN型和PNP型两种,NPN型输出低电平,PNP型输出高电平. 对于两线的接近开关,相当于一个开关,并且能够感应金属或非金属的接近,一般用的原理是霍尔效应.三线相当于有两个输出端,一个是常闭,一个是常开,有东西接近的时候,状态会发生变化,一般我们只用到一端就可以了. 两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源. 三线的两线接电源,一线输出,分NPN型和PNP型两种,NPN型输出低电平,PNP型输出高电平 一般现场用2线制接近开关接线方便,用三线制接线时分NPN和PNP

传感器接线图

`传感器接线图双线直流 电路原理图 接线电压:10—65V直流 常开触点(NO) 无极性 防短路的输出 漏电电流≤0.8mA 电压降≤5V 注意不允许双线直流传感器的串并联连接 三线直流 电路原理图

接线电压:10—30V直流 常开触点(NO) 电压降≤1.8V 防短路的输出 完备的极性保护 三线直流与四线直流传感器的串联 当串联时,电压降相加,单个传感器的准备延迟时间相加。img]2-3.jpg border=0> 四线直流 电路原理图

接线电压:10—65V 切换开关 防短路的输出 完备的极性保护 电压降≤1.8V 三线直流与四线直流传感器的并联 双线交流 电路原理图 常开触点(NO) 常闭触点(NC) 接线电压:20—250V交流 漏电电流≤1.7mA 电压降≤7V(有效值)

双线交流传感器的串联 常开触点:“与”逻辑 常闭触点:“或非”逻辑 当串联时,在传感器上的电压降相加,它减低了负载上可利用的电压,因此要注意:不能低于负载上的最小工作电压(注意到电网电压的波动)。 机械开关与交流传感器的串联 断开的触点中断了传感器的电源电压,若在传感器被衰减期间内机械触点闭和的话,则会产生一个短时间的功能故障,传感器的准备延迟时间(t≤80ms)避免了立即的通断动作。 补偿方法:将一电阻并联在机械触点上(当触点断开时也是一样),此电阻使传感器的准备时间不再起作用,对于200V交流,此电阻大约为82KΩ/1w。 电阻的计算方法:近似值大约为400Ω/V 双线交流传感器的并联 常开触点:“与”逻辑 常闭触点:“或非”逻辑

当并联时,漏电流相加,例如:它可以 —在可编程控制器的输入端产生一个高电平的假象。 —超过小继电器的维持电流,避免了在触点上的压降。 机械开关与交流传感器的并联 闭和触点使传感器的工作电压短路,当触点短开以后只有在准备延迟时间(t≤80ms)之后传感器才处于功能准备状态。 补偿办法:触点上串联一个电阻可以可靠地保证了传感器的最小工作电压,因此避免了在机械触点断开之后的准备延迟。 计算电阻的公式:R=10/I P=I2×R 电感式传感器 1.电感式传感器工作原理 电感式传感器由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。振荡器产生一个交变磁场。当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的。

相关文档
相关文档 最新文档