20k V及以下配电网工程定额材机调整系数

汇总表

精品资料

附件2:

20kV及以下配电网工程定额材机

调整系数汇总表

单位:%

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2

20kV及以下变电所设计规范(全)

《20kV 及以下变电所设计规范》 1 总则 1.0.1 为使变电所设计做到保障人身和财产的安全、供电可靠、技术先进、经济合理、安装和维护方便,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于交流电压为20kV及以下的新建、扩建和改建工程的变电所设计。 1.0.3 20kV及以下变电所设计应根据工程特点、负荷性质、用电容量、所址环境、供电条件、节约电能、安装、运行和维护要求等因素,合理选用设备和确定设计方案,并应考虑发展的可能性。 1.0.4 20kV及以下变电所设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 所址选择 2.0.1 变电所的所址应根据下列要求,经技术经济等因素综合分析和比较后确定: 1 宜接近负荷中心; 2 宜接近电源侧; 3 应方便进出线; 4 应方便设备运输; 5 不应设在有剧烈振动或高温的场所; 6 不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧,或应采取有效的防护措施; 7 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处,也不宜设在与上述场所相贴邻的地方,当贴邻时,相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理; 8 当与有爆炸或火灾危险的建筑物毗连时,变电所的所址应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 的有关规定; 9 不应设在地势低洼和可能积水的场所; 10 不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所,当需要设在上述场所时,应采取防电磁干扰的措施。

2.0.2 油浸变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。 2.0.3 在多层建筑物或高层建筑物的裙房中,不宜设置油浸变压器的变电所,当受条件限制必须设置时,应将油浸变压器的变电所设置在建筑物首层靠外墙的部位,且不得设置在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻处以及疏散出口的两旁。高层主体建筑内不应设置油浸变压器的变电所。 2.0.4 在多层或高层建筑物的地下层设置非充油电气设备的配电所、变电所时,应符合下列规定: 1 当有多层地下层时,不应设置在最底层;当只有地下一层时,应采取抬高地面和防止雨水、消防水等积水的措施。 2 应设置设备运输通道。 3 应根据工作环境要求加设机械通风、去温设备或空气调节设备。 2.0.5 高层或超高层建筑物根据需要可以在避难层、设备层和屋顶设置配电所、变电所,但应设置设备的垂直搬运及电缆敷设的措施。 2.0.6 露天或半露天的变电所,不应设置在下列场所: 1 有腐蚀性气体的场所; 2 挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁; 3 附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场; 4 容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导屯尘埃且会严重影响变压器安全运行的场所。 3 电气部分 3.1 一般规定 3.1.1 配电装置的布置和导体、电器、架构的选择,应符合正常运行、检修以及过电流和过电压等故障情况的要求。 3.1.2 配电装置各回路的相序排列宜一致。 3.1.3 在海拔超过l000m的地区,配电装置的电器和绝缘产品应符合现行国标准《特殊环境条件高原用高压电器的技术要求》GB/T 20635 的有关规定。当高压电器用于海拔超过l000m的地区时,导体载流量可不计海拔高度的影响。 3.1.4 电气设备的接地应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065 和《低压电气装置》(或《建筑物电气装置》)GB/T 16895 系列标准

施工现场配电线路安全技术交底(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工现场配电线路安全技术交 底(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

施工现场配电线路安全技术交底(最新版) 交底内容: 1.架空供电线路必须用绝缘导线,以绝缘子支承,用专用电杆(水泥杆、木杆)或沿墙架设。电杆的板线(拉线)必须装设拉力绝缘子,拉力绝缘子距离地面不得小于2.5m拉线的截面积不小于3×?4镀锌铁线。严禁供电线路架设在树木、脚手架上。 2.架设室外供电线路时,施工操作人员必须符合下列要求: (1)电杆使用小车搬运时,应捆绑卡牢;人工抬运时,动作要一致,电杆不应离地过高。 (2)人工立杆,所用叉木应坚固完好;操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳。立杆时坑内不得有人,基坑夯实后,方准拆去叉木或拖拉绳。 (3)登杆前,杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆

根直径的1/8以上时,应经加固后方能登杆。 (4)登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上。安全带应拴于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递,禁止上下抛扔。 (5)杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧。紧有角度的导线,应在外侧作业。调整拉线时,杆上不得有人。 (6)紧线用的铁丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与导线的连接,必须牢固。紧线时,导线下方不得有人。单方向紧线时,反方向应设置临时拉线。 (7)电缆盘上的电缆端头,应绑扎牢固。放线架、千斤顶应设置平稳,线盘应缓慢转动,防止脱杠或倾倒。电缆敷设至拐弯处,应站在外侧操作。 3.引入高层建筑内的供电线路,必须使用电缆穿钢管埋地敷设,引至各施工层的供电线路应用电缆沿管井、电缆井、电梯井架设,且每层不小于一个绝缘支承点。 4.室外供电线路的架设高度不小于4m,电缆线路可放宽为3m,

20kV及以下配电网工程预算定额补充子目及说明

20kV及以下配电网工程预算定额补充子目及说明 一、补充子目编制的说明 1、参考2006年版广东省建筑、安装安装工程综合定额相关定额子目;工作内容按2006年版广东省建筑、安装工程综合定额有关定额子目内容; 2、补充定额子目基价中的人工工日消耗量按2006年版广东省建筑、安装工程综合定额中一类地区工日计算,并按电力行业的20千伏及以下配电网定额有关规定调整(其中建筑、安装技术工占总工日60%,普通占总工日40%计算);人工工日单价按20千伏及以下配电网定额价取值(其中建筑技术工每工日48.00元、安装技术工每工日53.00元、普通工每工日34.00元计算);保持与行业定额人工工日消耗量和工日价格的水平一致。 3、定额子目基价中的计价材料消耗量与机械种类使用台班消耗量按2006年版广东省建筑、安装工程综合定额中有关定额的消耗量;计价材料价格与机械种类使用台班费按20千伏及以下配电网定额价格,除极小部分行业定额中没有的价格及台班费参考2006年版广东省建筑、安装工程综合定额价格外;与行业定额计价材料价格和机械种类使用台班价格一致。 4、定额子目基价不含有关人、材机调整系数,使用时可按行业定额有关人、材机调整系数调整。 5、补充价目本经审批后将纳入今后20千伏及以下配电网建设工程量清单计价使用的子目。 6、补充价目本定额编号PWB-0000,前面三个为配网补充拼音宿写,后为今后补充定额子目的序号。

二、补充子目汇总 (见下表)

20kV及以下配电网工程预算定额补充子目汇总表 1、熔断器安装 (参广东省2006安装工程综合定额第二册C2-2-28) 工作内容:开箱、检查、打眼、安装固定、接地。 计量单位:组

20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准(1)

20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 关于施行20千伏及以下配电网工程定额及费用计算标准的通知 电定总造[2009]23号 各有关单位: 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》及《20kV及以下配电网工程预算定额》(以下简称“本标准”)已经由国家能源局以《国家能源局关于颁布20千伏及以下配电网工程定额及费用计算标准的通知》 (国能电力[2009]123号文)颁布施行。为做好本标准的推广应用工作,经请示国家能源局同意,现将有关问 题明确如下: 1.本标准是编制和审核20kV及以下配电网工程可行性研究投资估算、初步设计概算、施工图预算、工程 量清单报价和工程结(决)算的基础依据。 2.本标准自2009年5月1日起施行。本标准施行之日前已经核准或审定投资的工程仍按原核准或审定投 资执行。 3.与本标准配套施行的《20kV及以下配电网工程设备材料信息价格》由电力工程造价与定额管理总站定 期在中国电力工程造价信息网(域名www.cecm.net.cn)上公布。 4.自本标准施行之日起,原国家电力公司颁发的《城乡电网建设与改造工程概(预)算编制若干问题的规定》(国电总[1999]549号)等有关配电网工程概(预)算管理规定同时废止。 5.本标准由中国电力出版社出版发行,宣贯工作由电力工程造价与定额管理总站统一组织和安排。 6.各单位应严格执行本标准的规定,适时调整或修订企业内部相关管理规定。 7.各单位在执行过程中遇有问题,请及时与电力工程造价与定额管理总站联系。 附件:1.~20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》(另发) 2.(20kY及以下配电网工程预算定额》(另发) 电力工程造价与定额管理总站(印) 二00九年四月二十八日 前言 《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》是20kV及以下配电网工程建设预算费用计算系列标 准之一。 《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》(以下简称本标准)是根据国家能源局的计划安排,遵照《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部107号令)、《建筑安装工程费用项目组成》(建设部、财政部建标[2003]206号文)的有关规定,以合理确定工程造价,提高投资 效益,维护工程建设各方的合法权益,促进20kV及以下配电网建设事业健康发展为目的,按照“国家宏 观调控,市场竞争形成价格”的原则,并结合20kV及以下配电网工程建设特点制定的。 本标准在制定中充分考虑了2006年版《电网工程建设预算编制与计算标准》的有关规定和编制经验,保 持了电力工程建设预算管理体系的一致性和延续性;同时,在内容上也充分考虑了当前电力建设管理体制 下,20kV及以下配电网参建各方在工程建设过程中所承担的职责、任务,以及各地区20kV及以下配电网建设与改造管理模式的不同特点。 本标准经过广泛征求各方的意见和建议,对各项内容进行了认真调研和反复推敲、测算,并且按照国家和 电力行业规定的标准格式,在内容编排上进行了统一规范,充分体现了电力工程建设预算编制体系的适用 性、时效性和公平公正性。 本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由国家能源局统一管理。 本标准由电力工程造价与定额管理总站负责修订和解释。 本标准起草单位:中国电力企业联合会电力建设技术经济咨询中心。 本标准参加起草单位:国家电网公司、中国南方电网有限责任公司。 本标准主要起草人:沈维春、张天文、周霞、张莲瑛、许子智、张少雄、叶锦树。

20KV以下配电网工程预算定额说明

总说明 一、《20kV及以下配电网工程预算定额》(以下简称定额)共分六册,包括: 第一册建筑工程 第二册电气设备安装工程 第三册架空线路工程 第四册电缆工程 第五册调试工程 第六册通信及自动化工程 二、定额适用于20kV及以下变电站、开闭站建筑安装工程、架空线路与电缆工程、通信及自动化工程。 三、定额就是编制可靠性研究估算、初步设计概算、施工图预算得依据,就是编审标底与投标报价得参考依据,同时可以作为拨付工程价款、进行竣工结算得参考依据。 四、定额按10kV电压等级设置子目,20kV电压等级配电网工程套用10kV电压等级子目、 五、定额就是按现阶段国内大多数施工企业采用得施工方法,机械化程度与合理得劳动组织进行制订得、除各章节另有具体说明外,均不因上述因素得差异而对定额进行调整或换算。 六、定额按下列正常得施工条件进行编制: 1。设备、材料(成品、半成品、构件等)均完整无损,符合质量标准与设计要求,附有合格证书与试验记录、2。正常得气候、地理条件与施工环境、 七、关于人工: 1。定额得人工分为普通工与技术工。 2。定额工日按八小时工作制计算。 3。工日单价为配电网工程基准工日单价,普通工为34。0元/工日,建筑专业技术工为48.0元/工日,安装专业技术工为53.0元/工日。 八、关于材料: 1。定额中计价材料包括直接消耗在安装工作内容中得使用量与规定得损耗量,其中摊销性材料按摊消量计入定额、 2。定额中计价材料单价按照北京地区2008年四季度材料预算价格平均综合取定。 3。定额中未计价材料见各册有关说明,其价格按市场信息价格计列、 九、关于施工机械: 1。定额中施工机械台班均就是按正常合理得机械配备与大多数施工企业得机械化程度综合取定,如实际与定额不一致时,除各册章节另有说明外,均不作调整。 2、施工机械台班单价执行《电力建设工程施工机械台班费用定额(2006年版)》2008年第四季度价格。 十、定额对部分材料及施工机械名称、规格作了简化或合并,以“综合”表示。对费用比重较小得消耗性材料与施工机械,未列消耗量,以%或元表示,均已计入材料费与机械费、 十一、定额中凡采用“××以内”或“××以下”字样者均包括“××”本身,凡采用“××以外”或“××以上”字样者均不包括“××”本身。 十二、本说明内未尽说明得,以各册说明为准。 第一册建筑工程 总说明 一、本册为《20kV及以下配电网工程预算定额第一册建筑工程》(简称本定额),共分10章,包括:土石方工程及地基处理工程,砌筑工程,现浇混凝土及现浇钢筋混凝土工程,构件制作安装及运输工程,门窗工程,楼、地面及 屋面工程,装饰工程,站区道路及地坪工程,脚手架工程,室内给排水、照明、采暖、通风工程、 二、本定额就是根据国家与国家有关部门发布得设计标准、技术规程。规范、质量评定标准与安全技术操作规程,按正常得施工条件及合理得施工组织设计进行编制得: 1.GB 50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准、 2.GB/T6583-1994 质量管理与质量保证系列标准。 3、建质(1994)102号火电土建、变电站工程质量监督检查典型大纲、 4。DL/T5210、1-2005电力建设施工质量验收及评定规程第1部分土建工程。 5。DL5009。3-1997 电力建设安全工作规程(变电站部分)。 6。GB 50009—2006建筑结构负荷规范(局部修订)、 7。SDJ69-1987电力建筑施工及验收技术规范(建筑工程篇)、 8、电力建设工程预算定额第一册建筑工程(2006版)。 9.电力建设工程工期定额(2006年版)。 10。GB50034-2004建筑照明设计标准。 11、GB/T 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范。 12。GB50254-1996电气装置工程低压电器施工及验收规范。 13。GB 50034—2004 建筑电气工程施工质量验收规范。 三、人工、材料、机械:

10KV及以下架空配电线路工程施工及

10KV及以下架空配电线路工程施工及 验收规范 10KV及以下架空配电线路 工程施工及自验规范 10KV及以下配电线路工程应按程序及已批准的设计进行施工。 第一章器材检验 第一条配电线路所采用的器材、设备或原材料具有下列情况之一者,应重作试验: 1、超过规定保管期限; 2、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能; 3、对原试验结果有怀疑。 第二条线路使用的线材,施工前应进行外观检查,且应满足下列要求:1、不应有松股、交叉、拆叠、断裂及破损等缺陷; 2、裸铝绞线不应有严重腐蚀现象; 3、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌良好,不应锈蚀。 第三条为特殊目的使用的线材,除满足第二条规定外,还应符合设计的特殊要求。 第四条采用黑色金属制造的金具零件应热镀锌。 第五条金具在使用前应进行外观检查、且应满足下列要求: 1、表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷; 2、线夹船体压板与导线接触面应光滑; 3、遇有局部锌皮剥落者,除锈后应涂刷红樟丹及油漆。

第六条镙栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象,螺杆与螺母应配合良好。第七条金具上的各种联结螺栓应有防松装臵,采用的防松装臵应镀锌良好、弹力合适、厚度符合规定。 第八条绝缘子安装前应进行外观检查且应满足下列要求: 1、瓷件与铁件应结合紧密,铁件镀锌良好; 2、瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷; 3、严禁使用硫磺浇灌的绝缘子。 第九条瓷件在安装时应清除表面灰垢、附着物及不应有的涂料。 第十条普通钢筋混凝土电杆在使用前应进行外观检查、且应满足下列要求:、表面光洁平整,内外壁厚度均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 12、按规定支点放臵检查时,不应出现纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过0.2毫米,,长度不应超过周长; 3、杆身弯曲不应超过杆长的。 第十一条混凝土预制构件表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度应满足设计要求。 第二章电杆基坑 第一条基坑施工前的定位应符合下列规定: 1、直线杆:顺线路方向位移不应超过设计档距的5%;垂直线路方向不应超过50毫米; 2、转角杆:位移不应超过50毫米。 第二条基坑底使用底盘时,坑底表面应保持水平,底盘安装尺寸误差应符合下列规定: 1、双杆两底盘中心的根开误差不应超过30毫米; 2、双杆的两杆坑探度高差不应超过20毫米。

380V220V低压配电线路施工技术规范标准

380V220V低压配电线路施工技术规范 一.基本技术原则: (三).低压电缆: 1.临主干道或重点地区(保护文物、绿化区等)选用低压电缆穿管敷设,低压电缆选用比低线线径大1—2个线级。 2.电缆宜采铠装交联电缆,截面按最大工作电流作用下缆芯温度允许值选择,并按热稳定条件校验。主杆线线芯截面不宜小于35平方毫米。 (六).避雷装置: 配变高低压侧均安装避雷器。 (七).接地装置: 按有关设计技术规程要求配变100kV A以上接地电阻不超过4Ω,100kV A以下接地电阻不超过10Ω,重复接地电阻不超过10Ω。二.施工技术规范: (一).导线架设: 1.电杆架设线路档距不宜大于30m,如有特殊的大跨越应采用钢芯铝塑线均采用特殊设计。线间距离不小于0.15m,沿墙敷设档距不宜大于6m,线间距离不小于0.1m。每个耐张段不超过200m。 2.同一档距内,每根导线只允许一个接头,接头距导线固定点不应小于0.5m,不同规格,不同金属和绞向的导线严禁在一个耐张段内连接。 3.耐张导线固定要紧贴绝缘子周边,跳引线弧度要流畅,不得变折为角。 4.导线连接应原则上使用接线端子连接,使用导电脂。 5.跨越街道的导线至路面中心的垂直距离不应小于下列数值:5.1.对非居民区:5m 5.2.通车街道、居民区:6m 5.3.通车困难的街道、人行道:3.5m 5.4.胡同(巷、里、弄):3m。接户线受电端的对地面距离,

不应小于2.5m。 5.5.建筑物:垂直0.3m;水平0.6m。 5.6.树木:垂直0.3m;水平0.6m。 6.导线与建筑物有关部份的距离不应小于列数值。 6.1.与导线下方窗户的垂直距离0.3m。 6.2.与导线上方阳台或窗户的垂直距离0.8m。 6.3.与阳台或窗户的水平距离0.75m。 6.4.与墙壁、构架的距离0.05m。 6.5.考虑线路与建筑物的安全距离,要避免今后建筑物的装饰装修成为障碍物。 7.线路与弱电线路的交叉跨越,一般导线架设在弱电线路上方,交叉距离不应小于下列数值: 7.1.导线在弱电线路上方0.6m。 7.2.导线在弱电线路下方0.3m,如不能满足上述要求,应采取隔离措施。 7.3.导线与一级弱线路交叉角应大于45度,与二级弱电线路交叉角应大于30度。 8.低压线路与低压线路交叉跨越最小距离:0.5m。 9.铝芯线:单股小截面可采用钎焊法或压接法,多股采用压接法。 10.接头、导线绝缘层损伤点应用耐气候型的自粘性橡胶带至少缠绕5层作绝缘。 (二).杆塔支架: 1.三相四线导线截面35mm2及以上,耐张杆、转角杆用Φ150系列,直线杆用Φ120系列;导线截面35mm2以下,电杆用Φ120系列。电杆埋设深度=杆长/6m。电杆长度不小于7米。 2.横担、支架角铁全部要求热镀锌,并不应小于以下规格: 2.1.横担不小于L50×5; 2.2.支架不小于L40×4,1m高以上的主材用L63×6。

20KV以下配电网工程预算定额说明

总说明 一、《20kV及以下配电网工程预算定额》(以下简称定额)共分六册,包括: 第一册建筑工程 第二册电气设备安装工程 第三册架空线路工程 第四册电缆工程 第五册调试工程 第六册通信及自动化工程 二、定额适用于20kV及以下变电站、开闭站建筑安装工程、架空线路和电缆工程、通信及自动化工程。 三、定额是编制可靠性研究估算、初步设计概算、施工图预算的依据,是编审标底和投标报价的参考依据,同时可以作为拨付工程价款、进行竣工结算的参考依据。 四、定额按10kV电压等级设置子目,20kV电压等级配电网工程套用10kV电压等级子目。 五、定额是按现阶段国内大多数施工企业采用的施工方法,机械化程度和合理的劳动组织进行制订的。除各章节另有具体说明外,均不因上述因素的差异而对定额进行调整或换算。 六、定额按下列正常的施工条件进行编制: 1.设备、材料(成品、半成品、构件等)均完整无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验记录。 2.正常的气候、地理条件和施工环境。 七、关于人工: 1.定额的人工分为普通工和技术工。 2.定额工日按八小时工作制计算。 3.工日单价为配电网工程基准工日单价,普通工为3 4.0元/工日,建筑专业技术工为48.0元/工日,安装专业技术工为53.0元/工日。 八、关于材料: 1.定额中计价材料包括直接消耗在安装工作内容中的使用量和规定的损耗量,其中摊销性材料按摊消量计入定额。 2.定额中计价材料单价按照北京地区2008年四季度材料预算价格平均综合取定。 3.定额中未计价材料见各册有关说明,其价格按市场信息价格计列。 九、关于施工机械: 1.定额中施工机械台班均是按正常合理的机械配备和大多数施工企业的机械化程度综合取定,如实际与定额不一致时,除各册章节另有说明外,均不作调整。 2.施工机械台班单价执行《电力建设工程施工机械台班费用定额(2006年版)》2008年第四季度价格。

某10KV工程配电线路施工组织设计

附件1: 10kV XXX 工程 施工组织设计 XXX公司 20XX年XX月XX日

批准:审核:编制:

目录 1、编制依据 2、工程概况及特点 3、施工现场组织机构 4、现场总平面布置图 5、施工方案 6、工期及施工进度计划 7、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 8、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 9、环境保护及文明施工 10、计划、统计和信息管理

配电线路工程施工组织设计 1编制依据 1.1 XXX招标文件; 1.2XXX施工现场条件; 1.3XXX施工图纸; 1.4《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB); 1.5 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB); 1.6 《钢结构工程施工及验收规范》(GB); 1.7 《架空送电线路导地线外爆压施工工艺规程》(SDJ276-90); 1.8 《 kV架空送电线路施工及验收规范》(GBJ); 1.9 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL5009.2-1994); 1.10 《电力线路工程质量检验及评定标准》(第一篇); 1.11 国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005版) 1.12 ISO9002质量、职业健康安全管理体系标准 2 工程概况及特点 2.1工程简述: 1、本工程共改造新建8个临时点用电工作,线路亘长为11.26公里。组立电杆222基。导线型号为LGJ-95、LGJ-70。 2、更换LGJ-95钢芯铝绞线导线的线路亘长4.0384公里。 3、新安装真空开关16台、更换原有开关7台。 4、新敷设电缆0.8公里。 5、新立水泥杆222基。 6、工程承包范围:10kV新线路及电气安装工程。

20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准(doc 37页)

20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准(doc 37页)

更多企业学院: 《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料

2.1.2 可行性研究投资估算 可行性研究投资估算是指在项目建议书和可行性研究阶段对拟建项目预先测算出的投资额。也指在项目建议书和可行性研究阶段编制、测算和确定投资估算文件的过程。 2.1.3 初步设计概算 初步设计概算是指在初步设计阶段,根据初步设计文件、概(预)算定额和费用计算有关规定,预先测算和确定的工程造价。也指在初步设计阶段编制、测算和确定概算文件的过程。 2.1.4施工图预算 施工图预算是指在施工图设计和工程施工阶段,根据施工图设计文件、预算定额和费用计算有关规定,预先测算和确定的工程造价。也指在施工图设计和工程施工阶段编制、测算和确定施工图预算文件的过程。 2.1.5工程结算 工程结算是指建设项目、单项工程、单位工程或专业工程施工已完工、结束或中止,经发包人或有关机构验收合格且点交后,按照施工发承包合同的约定,由承包人在合同价格基础上编制并提交发包人审核确认后的工程价格。也指编制、测算和确定结算文件的过程。 2.1.6 竣工决算 竣工决算是指建设项目竣工后,由项目法人单位报告建设成果和财务状况的总结性文件。也指编制、测算和确定决算文件的过程。 2.2建筑安装工程费术语 2.2.1建筑安装工程费 建筑安装工程费是指对构成项目的基础设施、工艺系统及附属系统进行施工、安装、调试,使之具备生产功能所支出的费用。 2.2.2建筑工程 建筑工程是指构成建设项目的各类建筑物、构筑物等设施工程。 2.2.3安装工程 安装工程是指构成生产工艺系统的各类设备、管道、线缆及其辅助装置的组合、装配和调试工程。 2.2。4直接费 直接费是指建筑安装产品生产过程中直接消耗在特定产品对象上的费用。2.2.5直接工程费 直接工程费是指按照正常的施工条件在施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用,包括人工费、材料费和施工机械使用费。 2.2.6人工费 人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用,内容包括:基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费等。2.2.6.1基本工资 基本工资是指发放给生产人员的基本工资,包括生产技术人员的岗职工资、工龄工资或工龄补贴、岗位津贴等。 2.2.6.2工资性补贴 工资性补贴是指按规定标准发放的伙食补贴,物价补贴,煤、燃气补贴,交通补贴,流动施工津贴等。

10KV及以下架空配电线路工程施工及验收规范

10KV及以下架空配电线路 工程施工及自验规范 10KV 及以下配电线路工程应按程序及已批准的设计进行施工。 第一章器材检验 第一条配电线路所采用的器材、设备或原材料具有下列情况之一者,应重作试验: 1、超过规定保管期限; 2、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能; 3、对原试验结果有怀疑。 第二条线路使用的线材,施工前应进行外观检查,且应满足下列要求: 1、不应有松股、交叉、拆叠、断裂及破损等缺陷; 2、裸铝绞线不应有严重腐蚀现象; 3、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌良好,不应锈蚀。 第三条为特殊目的使用的线材,除满足第二条规定外,还应符合设计的特殊要求。 第四条采用黑色金属制造的金具零件应热镀锌。

第五条金具在使用前应进行外观检查、且应满足下列要求: 1、表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷; 2、线夹船体压板与导线接触面应光滑; 3、遇有局部锌皮剥落者,除锈后应涂刷红樟丹及油漆。 第六条镙栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象,螺杆与螺母应配合良好。 第七条金具上的各种联结螺栓应有防松装置,采用的防松装置应镀锌良好、弹力合适、厚度符合规定。 第八条绝缘子安装前应进行外观检查且应满足下列要求: 1、瓷件与铁件应结合紧密,铁件镀锌良好; 2、瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷; 3、严禁使用硫磺浇灌的绝缘子。 第九条瓷件在安装时应清除表面灰垢、附着物及不应有的 涂料。

第十条普通钢筋混凝土电杆在使用前应进行外观检查、且应满足下列要求: 1、表面光洁平整,内外壁厚度均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 2、按规定支点放置检查时,不应出现纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过0.2 毫米,,长度不应超过1/3 周长; 3 、杆身弯曲不应超过杆长的2/1000 。 第十一条混凝土预制构件表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度应满足设计要求。 第二章电杆基坑 第一条基坑施工前的定位应符合下列规定: 1、直线杆:顺线路方向位移不应超过设计档距的5% ;垂直 线路方向不应超过50 毫米; 2 、转角杆:位移不应超过50 毫米。 第二条基坑底使用底盘时,坑底表面应保持水平,底盘安装尺寸误差应符合下列规定: 1 、双杆两底盘中心的根开误差不应超过30 毫米; 2、双杆的两杆坑探度高差不应超过20毫米。 第三条电杆埋设深度在设计未作规定时,应按下表所列数 值埋设:

20kV及以下配电网工程预算定额知识培训

20kV及以下配电网工程预算定额知识培训 ?1、软件已经设置好材料施工损耗率; ?2、导线施工损耗率不包括线路驰度及跳线等,也不包括与电器连接应预留得长度; ?3、电力电缆与控制电缆损耗率不包括备用预留得长度,以及因敷设有弯曲或有弧度而增加得长度。输电用电力电缆不计算施工损耗。 ?4、城市市区参考丘陵地形计算(原为1、2)。 ?5、工程量精确度:m3、m2、m以下取两位小数,t取三位,台(套或件等)取整,两位或三位后四舍五入。 一、定义 就是指未计价材料自材料仓库运至沿线各杆、塔位得装卸、运输及空载回程等全部工作,平均运距以“km”为单位。 二、工地运输内容人力运输,汽车运输,船舶运输 ?1、人力运输有3档,单位为t·km ?1、1 平均运距500m以内 ?1、2 平均运距1000m以内 ?1、3 平均运距1000m以上 ?2、关于施工运输用临时道路得修筑、拓宽或修整加固工程量所发生得费用,应在设计时充分考虑,在其它费用中单列,施工时应办理现场签证; 第二章土石方工程 一、工作内容: 线路复测及分坑;电杆坑、拉线坑、自立式铁塔坑得挖方(或爆破)及回填;接地槽得挖方及回填;排水沟开挖;尖峰及施工基面挖方。 二、计算规则 1、施工操作裕度按基础底宽(不包括垫层)每边增加量为: (1)普通土、坚土坑、水坑、松砂石坑为0、2m; (2)泥水坑、流砂坑、干砂坑为0、3m; (3)岩石坑有模板为0、2m,无模板为0、1m。 2、关于边坡系数 人工沟槽及基坑如果土层深度较深,土质较差,为了防止坍塌与保证安全,需要将沟槽或基坑边壁修成一定得倾斜坡度,称为放坡。沟槽边坡坡度以挖沟槽或基坑得深度“H”与边坡底宽“B”之比表示,即:土方边坡坡度=H/B=1/(B/H)=1:k 式中:k=B/H称为边坡系数 3、各类土、石质得边坡系数见下表

10千伏及以下架空配电线路施工及验收规范

10千伏及以下架空配电线路施工及验收规范 第一章总则 第1.0.1条为保证35kV及以下架空电力线路的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保电力线路安全运行,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于35千伏及以下架空电力线路新建工程的施工及验收。配电线路的工程应按已批准的设计进行施工。 35kV及以下架空电力线路的大档距及铁塔安装工程的施工及验收,应按现行国家标准《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》的有关规定执行。 有特殊要求的35kV及以下架空电力线路安装工程,尚应符合有关专业规范的规定。 第1.0.3条架空电力线路的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条采用的设备、器材及材料应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证明。设备应有铭牌。 当采用无正式标准的新型原材料及器材时,安装前应经技术鉴定或试验,证明质量合格后方可使用。 第1.0.5条采用新工艺、新技术,应制订不低于规范水平的质量标准或工艺要求。 第1.0.6条架空电力线路的施工及验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 第二章原材料及器材检查 第2.0.1条架空电力线路所采用的器材、设备或原材料具有下列情况之一者,应重作试验: 一、超过规定保管期限; 二、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能; 三、对原试验结果有怀疑或试样代表性不够者。 第2.0.2条架空电力线路使用的线材,施工前应进行外观检查,且应符合下列规定: 一、不应有松股、交叉、拆叠、断裂及破损等缺陷; 二、不应有严重腐蚀现象; 三、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌良好,无锈蚀;

四、绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘线的绝缘层应挤包紧密,且易剥离,绝缘线湍部应有密封措施。 第2.0.3条为特殊目的使用的线材,除满足第2.0.2条规定外,还应符合设计的特殊要求。 第2.0.4条由用黑色金属制造的和紧固件,除地脚螺栓外应采用热浸镀锌制品。 第2.0.5条各种联结螺栓应有防松装置,防松装置弹力应适宜、厚度符合规定。 第2.0.6条金属附件及镙栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象。 螺杆与螺母应配合良好。加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径130mm公差》的粗牙三级标准。 第2.0.7条金具组装配合应良好,安装前应进行外观检查、且应满足下列要求: 一、表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷; 二、线夹船体压板灵活,与导线接触面符合要求; 三、镀锌良好,无锌皮剥落,锈蚀现象。 第2.0.8条绝缘子在安装前应进行外观检查、且应满足下列要求: 一、瓷件与铁件组合无歪斜曹,且结合紧密,铁件镀锌良好; 二、瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷; 三、弹簧销、弹簧垫的弹力适宜。 第2.0.9条环形钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形钢筋混凝土电杆》的规定。安装前应进行外观检查,且应满足下列要求: 一、表面光洁平整,壁厚均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 二、放置地平面检查时,应无纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过0.1毫米; 三、杆身弯曲不应超过杆长的1/1000。 第2.0.10条预应力钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形预应力混凝土电杆》的规定。安装前应进行外观检查,且应满足下列要求: 一、表面光洁平整,壁厚均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 二、应无纵,横向裂缝;

配电线路

1配电网:在电力系统中担任分配电能的任务电力网。35kv-11kv高压配电网;10kv-3kv中压配电网;380-220v低压配电网 2配电线路的基本要求:供电可靠;电能质量;经济供电 3配电线路分类:架空线路,电缆线路(架空线路的优点:结构简单;成本低;技术要求低;检修方便;输送容量大) 4架空线路的基本结构:导线,绝缘子,避雷线,杆塔,横担,拉线,金具,基础,接地装置 5杆塔作用:支持导线和避雷线(直线,耐张,转交,换位,终端,跨越) 6架空导线的主要作用:用以传输电流,输送电能(有良好的导电性能,机械强度高,耐磨耐折,抗腐蚀,质轻廉价) 7导线分类:单股,双股,复合材料多股,绝缘(LGJ-35/6钢芯铝绞线,铝线标称截面35mm2,钢芯标称截面6mm2) 8用绝缘导线的地方:10kv线路到配电变压器高压侧套管的高压引下线应用绝缘导线。配电变压器低压配电箱引到低压架空线路上的低压引上线,低压进户,接户线 9导线截面选择的条件:满足发热条件,满足电压损失条件,满足机械强度条件,满足保护条件 10架空导线的排列:3~10kv采用三角或水平排列;多回线路采用三角,水平混合排列和垂直排列;低压配电导线一般采用水平排列 11避雷线作用:避雷线装设在导线上方,且直接接地,作为防雷保护之用,以减少雷击导线的机会,提高线路的耐雷水平,降低雷击跳闸率,保证线路安全送电;110kv及以上的输电线路应全线架设避雷线;35kv,10kv在变电所1~2km的进出线上架设避雷线,以保护导线及变电站设备免遭直接雷击(材料:有较高强度的镀锌钢绞线) 12绝缘子作用:使导线和杆塔之间保持绝缘状态,同时还承受导线和各种附件的机械载荷,因此必须要有良好的电气性能和机械强度 13绝缘子类型:针式,蝶式,悬式以及瓷横担式 14金具作用:在架空配电线路中起着支持,紧固,连接,接续,保护导线和避雷线,并能使拉线紧固(用途:支持,固定和释放;紧固,螺栓和压缩;连接,球头挂环和碗头挂板;连接,钳接管压接管补修管并沟线夹跳线线夹;保护,防振锤护线条间隔板均压环屏蔽环;拉线) 15导线计算气象条件:气温,风速,覆冰厚度 16导线的机械物理特性:指瞬时破坏应力,弹性系数,温度线膨胀系数和密度 17导线比载:自重比载,冰重比载,导线自重和冰重总比载,无冰时风压比载,覆冰时风压比载,无冰有风时综合比载,有冰有风时综合比载 18导线的档距:代表档距,水平档距,垂直档距,临界档距(临界档距导线的最大应力可能出现在最低温度时,也可能出现在最大覆冰时,还可能出现在最大风速时) 19弧垂概念:弧垂即驰度,是指导线上任意点到导线两侧悬挂点的连线之间的垂直距离 20导线应力是指导线单位横截面积上的内力,弧垂越大导线应力越小反之,弧垂越小导线应力越大 21导线安装曲线就是以横坐标为档距,以纵坐标为弧垂和应力,利用导线的状态方程式,将不同档距,不同气温时的弧垂和应力绘成曲线 22初伸长定义:金属绞线还将产生塑性伸长和蠕变伸长,综合称为塑蠕伸长(补偿方法:减小弧垂法,降温法) 23图上选线:在输电线路的初步设计阶段,万分之一或五万分之一的地形图上进行。(野外踏勘:1对较长的线路一般采用重点踏勘2对较短线路一般采用全线踏勘3对沿线情况较复杂

20kV及以下配电网工程预算定额(地形定义--地质分类--人力运距、汽车运距计算方法)

地形定义--地质分类--人力运距、汽车运距计算方法 地形的定义: 1)平地:指地形比较平坦广阔、地面比较干燥的地带。 2)丘陵:指陆地上起伏和缓、连绵不断的矮岗、土丘,水平距离1km 以内地形起伏在50m 以下的地带。 3)一般山地:指一般山岭或沟谷等,水平距离250m 以内,地形起伏在50~150m 的地带。 4)泥沼地带:指经常积水的田地或泥水淤积的地带。 5)沙漠:指沙漠边缘地带。 6)高山:指人力、牲畜攀登困难,水平距离250m 以内,地形起伏在150~250m 的地带。 注: 1、城市市区参考丘陵地形计算,城市市区界定由省(直辖市)级电力工程造价 管理部门批准后方可执行。 地质的分类: 1)普通土:指种植土、粘砂土、黄土和盐碱土等,即利用锹、铲可挖掘的土质。2)坚土:指土质坚硬的红土、板状粘土、重块土、高岭土等必须使用铁镐、条锄挖松,再用锹、铲挖出的土质。 3)松砂石:指碎石、卵石和土的混合体,各种不坚实砾岩、叶岩、风化岩,节理和裂缝较多的岩石等(不需要用爆破方法开采)需要镐、撬棍、大锤、楔子等工具配合才能挖掘者。 4)岩石:一般指花岗岩、白云岩、石英岩、大理石、石灰岩及石灰质胶结的砂岩等石质。即不能用普通挖掘工具进行挖掘,而必须采用打眼、爆破或打凿才能挖掘者。 工地运输平均运距的计算: 工地运输是指未计价材料自材料仓库运至沿线各杆、塔位的装卸、运输及空载回程等全部工作。 计算工地运输平均运距的首要条件是根据线路长度、沿线地形和运输条件,合理设置工地仓库和线路材料车、船运输沿线的卸料点。选择工地集散仓库(或材料站)和卸料点的一般原则是: (1)工地仓库的选择:靠近线路中心;交通方便,运输费用省;地势较高,不易受淹;有足够的场地和就近可租赁的房屋;通信和生活条件方便。 (2)卸料点的选择:依据线路的路径、地形,结合与通行车道、河道之间最短的人力运距为条件,将线路划分若干段和选定各段线路材料的卸料点。 1)人力运距计算方法。在确定运输地形时,应按运输路径的实际地形来划分,人力运输的路径可以参考工程地形。 按线路路径图计算: Yj ΣLjRjK/ΣLj 式中Yj ——平均运距,km; Lj ——各段线路长度(材料量); Rj ——各段线路材料的人力运输直线距离;

20kV与以下配电网工程定额专家答疑汇编

20kV及以下配电网工程定额专家答疑汇编 PWGC03006:据了解局放试验一般在终端头实施的,定额规定局放试验最长长度为3km,若电缆长度16km时需要多少回局放试验? 专家回答:2016版20kV及以下配电网工程预算定额第四册电缆工程的第7章电缆试验的章节说明中有明确说明:局放试验定额按线路长度1km以考虑,电缆线路每增加1km,定额人工、机械费调增40%。局放试验最大试验长度不超过3km,试验长度超过规定值的,按照施工方案另行计价。 PWGC03004:2009年配网定额,低压线路重复接地,接地调试应套PX4-69电阻测量定额?还是套用PS2-20独立接地装置定额?谢谢。 专家回答:2009年配网定额,低压线路重复接地,接地调试应执行线路册定额。 PWGC04003:16配网定额第四册电缆工程 1.5 电缆砌筑工程砂、石、水、水泥、砖都属于未计价材料,且定额未给出消耗量,请问消耗量怎么考虑 专家回答:消耗量按照设计量计算。请查看定额有关说明。 PWGC03009:尊敬的专家,您好!2016年版第三册的架空线路定额中进户线定额有“PX5-16~PX5-20 进户线绝缘铝绞线”“PX5-21~PX5-25 进户线沿墙敷设绝缘铝绞线”两种类型,请问南方地区的“街码配线”是否应套“PX5-21~PX5-25 进户线沿墙敷设绝缘铝绞线”定额? 专家回答:1.2016年版20kV及以下配电网工程预算定额第三册架空线路的进户线定额说明中已规定“街码配线执行进户线定额” 2.按照街码配线的具体规格来执行“PX5-16~PX5-20”或“PX5-21~PX5-25”定额。 PWGC0100:施工方提出外运土方应根据实际情况,依据土石方松实系数,换算成松散土作为外运土方工程量:即外运土方体积=(挖土总体积-回填土总体积)*松散系数(其中挖土总体积、回填土总体积按自然方体积计算)。我方理解:挖土总体积以自然方体积计算,回填总体积依据土石方松实系数换算成自然方体积计算,即余土外运土方体积=挖土方自然方-折算后的回填土自然方计算,不应再乘松散系数。请问哪种计算可行?

论配电线路工程的全过程管理

论配电线路工程的全过程管理 发表时间:2019-08-02T10:19:14.703Z 来源:《防护工程》2019年8期作者:廖文辉 [导读] 在整个配电线路的建设中,配电线路的建设必须严格按照建设管理流程进行管理。 国网四川省电力公司广元供电公司四川广元 628000 摘要:配电网的施工质量与配电网的安全运行密切相关,也对用户安全可靠用电产生重要影响。因此,有必要重视配电网的施工管理。当前的分销网络建设和建设过程中,有许多问题,我们需要现在配电线路施工等归纳的问题,总结和分析,提出了相应的改进策略,确保配电线路施工顺利,进一步提高配电线路施工质量和施工效率。 关键词:配电线路工程;全过程管理;措施 一、配电线路施工建设管理现状分析 1、施工过程管理方面 在整个配电线路的建设中,配电线路的建设必须严格按照建设管理流程进行管理,但在实际配电线路施工管理中,仍存在一些不足。例如,在配电线路的建设和管理中,电力公司的供电技术支持对整个配电线路建设质量有着关键影响。但是,在实际施工中,电力公司在工程技术咨询方面做得不够,有的甚至因为很小的技术问题,影响了施工的顺利进行。在建设电力线路时,电力公司与施工建设单位各部门需要相互沟通,如果各部门之间的沟通存在问题,必将影响配电线路的建设。再者,施工管理需要严格依据相关施工建设流程开展工作,但在实际管理中,仍存在工作流程执行方面的问题,对配电线路施工质量造成一定的安全隐患。 2、施工占地方面 在配电线路建设中,施工占地问题是一个对施工影响较大的问题。由于配电线路的施工范围比较大,线路跨度大,不同地区的地形处理难度不同,特别是在农村,配电线路的建设,如果不能正确处理好施工土地占用问题,可能造成施工企业与农民之间的纠纷,严重影响配电线路的建设。经济效益方面:在实际建设过程中,因为建筑工人和管理人员缺乏经济效益意识,直接导致对配电线路建设的施工成本增加。例如,在购买设备时,采购人员没有充分调查市场情况和施工设备质量差异,导致施工成本相对较高。还有一些施工企业对合同管理的重视程度较低,合同存在一些漏洞,导致在后期项目结算中产生较大的纠纷,对施工企业的经济效益产生一定的影响。 3、安全管理方面 目前,当施工单位从事配电线路建设时,如果安全管理存在一定的隐患,一旦安全责任事故,必然会对配电路线施工建设带来严重影响。因此,在建设施工管理中,必须重视安全管理,严格按照相关施工安全规程进行操作。尤其在塔架施工作业,必须严格安全操作与施工,防止塔架发生坍塌现象,造成严重安全事故。 4、施工人员整体素质方面 由于施工人员综合素质不好,安全施工意识不强,在施工过程中,操作不严格按照有关规定进行,存在安全隐患。再者,因为配电线路施工范围广,施工环境也千差万别,同时需要投入大量建设施工人员。为了满足施工进度要求,线路施工建设公司通常需要雇用许多临时工。这些工人文化水平较低,没有专业技能培训,组织纪律较差,安全施工意识淡薄,施工过程中易发生安全事故,不仅影响配电线路的顺利建设,而且也增加了建筑成本,降低了电力施工企业的经济效益。 二、配电线路工程的全过程管理 1、施工前期的管理工作 为了施工能够顺利进行并完成,施工单位要对施工人员进行严格的审查,要准备好施工设备和机器并且做好校验工作,要对工程的施工进度和时间有一份详尽的规划方案。配电线路的专业技术工作者要负责好工程的技术管理工作,工程的实施技术方案要以会议纪要的格式完成,并且和工程图纸一起存放好。施工部门的技术工作者要负责好施工图纸中工艺的相关部分,仔细做好分析和审查工作,对施工图纸中包含的配电线路的架设方案和电气工程的设备位置点以及其他相关的施工设备和仪器进行分析和审查,确保这些施工设备和仪器符合电气工程的安装要求。同时,电气工程的平面图纸对线、管、槽的标记注释要一致,不可出现偏差,确保施工图纸在实际的施工过程中具有可操作性。施工的图纸必须要有相关责任单位的红色公章,以确保施工图纸的有效性和真实性。为了保证以后工程设备依旧能够顺利安装和有效运行,排水工程和土建工程必须严格遵循施工图纸上的施工安排。当然,还需要清楚建筑内与建筑外的装修样式和吊顶的装饰种类,以及相关电气的安装方式和安装位置,比如灯具、隔热板、消防设备、扬声器与喷头等等。 2、施工过程中的管理工作 2.1对材料进行严格检查 相关工作人员在材料使用前应该先对材料进行严格的检查工作,根据生产材料的厂家给出的报告单进行全面的验收,确保材料的质量符合标准。同时,对施工设备的检查也要严格落实,要根据生产设备的厂商给出的保修证明和装箱证明进行严格检查,如果发现设备上的标识模糊,要及时并尽快的依据签订的合同核对产品信息,当施工设备和施工材料的外观出现损伤,不管严重程度如何,都不应继续使用。当然,对相应的安全设备,比如应急用的照明灯、出口的指示灯等等,都应该定期进行检查,用以防患于未然,并填好相应的检验报告证明。 2.2对电缆敷设、电线穿管以及消防电气管线进行控制管理 在穿线之前应该先要对电缆敷设和电线穿管的管口进行相应的检查,如果管口不平直或者不齐全,则不能继续进行使用。在检查配电箱的时候,应该保证导线排列的整齐有序,以防管口脱落,而且要備有较多数量的导线,用于后期被用。还需要对插座进行检查,防止漏点,在接线过程中也要准到准确无误。铺设吊灯的时候要注意压接牢固可靠,敷设电缆和电线的时候要做好管套的密封工作。同时,不要忽视消防电气管线的敷设,对照明电箱和防火区中都应该做好防火工作,以防火灾。 2.3对线管、敷设桥架和配电箱等进行管理 在线管和敷设架桥工作中,为了确保各种设施装备能够顺利进行贯通,线槽和架桥的接地工作一定要严格完善。在配电箱的检查管理工作中,要保证设备安全固定和配电箱内的电气接线准确无误。