文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建安(2014)163号关于印发《悬挑式钢平台安全管理标准》的通知创新教材

建安(2014)163号关于印发《悬挑式钢平台安全管理标准》的通知创新教材

北京建工集团有限责任公司文件

建安﹝2014﹞163号

北京建工集团关于印发

《悬挑式钢平台安全管理标准》的通知

各单位:

为深入贯彻落实市住房城乡建设委《关于施工现场悬挑式钢平台安全操作技术导则》的规定要求,进一步推进集团施工现场悬挑式钢平台使用的标准化、统一化,集团公司特制订《悬挑式钢平台安全管理标准》,现印发给你们,请遵照执行。

北京建工集团有限责任公司

2014年6月23日

北京建工集团有限责任公司办公室 2014年6月23日印发

北京建工集团《悬挑式钢平台安全管理标准》

第一章总则

一、为了简化及规范建筑工程施工中悬挑式钢平台的制作、安装、使用,确保施工安全,特制订本标准。

二、本标准依据国家住建部《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91和《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号)及市住房城乡建设委《施工现场悬挑式钢平台安全操作技术导则》(京建发〔2012〕110号)等制订。

三、本标准适用于集团所属各施工单位在建筑工程中悬挑式钢平台的制作、安装、使用、检查验收及方案审核。

四、各施工单位应按有关规定编制悬挑式钢平台专项施工方案。悬挑式钢平台尺寸、做法及所用材料的规格必须符合本标准要求,施工时需严格遵守本标准提出的各项构造和安全设施等规定,不得随意修改、降低。

五、悬挑式钢平台的制作、安装、使用及验收,除应符合本标准的规定外,亦应符合国家、行业及地方相关现行标准的规定。

第二章基本规定

一、管理要求

(一)悬挑式钢平台的制作、安装及使用应依据住建部《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91、《危险性较大的分部

分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号)、市住房城乡建设委《施工现场悬挑式钢平台安全操作技术导则》(京建发〔2012〕110号)及施工组织设计等有关规定编制专项施工方案,方案中应包含应急预案的相关内容,由施工单位技术部门组织本单位技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经审核合格的,由施工单位技术负责人签字后报项目总监理工程师审核签字后,方可实施。按集团规定填写“报审表”、“审批表”、“会签表”。

(二)悬挑式钢平台需专业厂家制作,供应商必须向购买、租用平台的使用单位提供所用主材的合格证、检验报告等质量证明文件,并对其提供的平台质量负责。

(三)悬挑式钢平台进入施工现场时应由项目技术负责人组织技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行检查和验收,验收合格后方可进行平台的安装及使用。

(四)悬挑式钢平台制作、安装和使用前,应由项目技术负责人依据专项施工方案对作业人员及相关人员进行安全技术交底,被交底人在安全技术交底书上签字。

(五)悬挑式钢平台制作、安装及使用的相关施工作业人员中的焊工、架子工、塔司及信号工应经过专业培训,并持证上岗。

二、构配件

(一)工字钢、方管及圆钢应符合下列规定:

钢平台主次梁所用工字钢、防护栏板所用方管及吊环所用圆钢应符合现行国家标准GB/T700《碳素结构钢》中Q235-A级钢

或GB/T1591《低合金高强度结构钢》的有关规定。

(二)钢丝绳应符合下列规定:

钢丝绳应符合现行国家标准GB/T8918《钢丝绳》的规定。

(三)脚手板应符合下列规定:

木脚手板材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中IIa级材质的规定。

第三章钢平台的制作

一、钢平台设计

(一)钢平台的尺寸设计

钢平台为悬吊式,长、宽比为1.5:1;平台承载面积不大于10㎡,钢平台临边设置1.5m高硬质防护。

(二)钢平台的荷载设计

钢平台设计荷载1.5吨,施工容许荷载为1.0吨,严禁超载堆放。

(三)钢平台平面图

(四)钢平台剖面图

二、钢平台的主要材料

(一)主次梁选用:

钢平台两侧主梁选用18#普通工字钢,且应使用工字钢,禁止接长使用。次梁选用16#普通工字钢,平台前端封边次梁选用18#普通工字钢。

(二)防护栏板选用:

钢平台防护栏板竖龙骨选用50*3mm方管,横龙骨选用50*30*3mm矩管;与主梁焊接固定防护栏板的插销式短方管选用40*3方管;防护栏板面板选用2.0mm雪花铁板。

(三)承载面板选用:

钢平台底部承载面板选用4mm花纹铁板。

(四)钢丝绳选用:

钢丝绳选用A21.5mm合成纤维芯钢丝绳,其公称抗拉强度为1850Mpa。配套卡环选用22#卡环。

(五)吊环选用:

尾部抗拔限位吊环采用A20圆钢(Q235-A)制作;钢丝绳拉结点及起吊吊点吊环均采用A25圆钢(Q235-A)制作;墙体吊环采用A25以上圆钢(Q235-A)制作。

(六)标识牌选用:

标识牌均采用1.0mm厚雪花铁板。

(七)螺栓选用:

各段防护栏板连接所用螺栓为M10*150mm六角螺栓;防护栏板与主梁上部40*4mm方管连接所用螺栓为M10*100mm六角螺栓;固定标识牌所用螺栓为M8自攻螺钉。

(八)焊条选用:

焊条宜选用E43系列碳钢结构焊条,施焊前应按要求经过烘焙。

(九)脚手板选用:

脚手板选用木脚手板,其厚度不应小于50mm,两端宜各设置直径不小于4mm的镀锌钢丝箍两道。

(十)其它材料选用:

焊接在主梁侧面用于固定吊环的铁板选用10mm厚铁板;墙

体吊环采用的垫板选用100*100*10mm 铁板。限位牛腿选用18#工字钢。

三、钢平台的加工制作

(一)主次梁连接

主梁间距2700mm ,次梁间距1000mm 。主次梁连接采用焊接连接,焊接后次梁与主梁顶面平齐。主次梁焊接及吊环焊接焊缝质量应满足三级焊缝要求。

(二)防护栏板与主梁连接

主次梁焊接完成后,在主梁及端部次梁顶部中心焊接250mm 长40*3mm 短方管。两段防护栏板连接处焊接两根。短方管距两端各50mm 开孔,防护栏板插入短方管内后用M10*100mm 螺栓拧紧固定。

主次梁连接节点二

相关文档