一、工作内容

本工程室外安装部分包括:10KV系统布线,0.4KV系统布线,强弱电埋管,厂区综合布线,厂区电缆的安装等室外布线。

二、施工准备

1.施工技术准备

全面理解施工图纸,并对施工组织设计进行交底。

按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求,符合现行国家相关标准:

《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001

《民用建筑电气设计与施工—室外布线》08D800-7

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001

《等电位联结安装》02D501-2

《接地装置安装》03D501-4

2.主要设备、材料、成品、半成品进场验收

主要设备、材料、成品、半成品进行验收是十分重要的工作,必须认真做好。检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用;

1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装;

2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用;

3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。

3.主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定

1)电线电缆符合下列规定

a.按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安全认证标志;

b.外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标;

c.按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%;

d.对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。

2)导管符合下列规定:

a.按批查验合格证;

b.外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑;镀锌钢导管镀层履盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标;

c.按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。

3)型钢和电焊条符合下列规定;

a.按批查验合格证和材质证明书;有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测;

b.外观检查:型钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形;电焊条包装完整,拆包抽检,焊条尾部无锈斑。

4)镀锌制品(支架、扁钢、接地极、避雷用型钢等)和外线金具符合下列规定:

a.按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书;

b.外观检查:镀锌层履盖完整、表面无锈斑,金具配件齐全,无砂眼;

c.对镀锌质量有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。

5)所有进场的工程材料,都必须有产品质量合格证,材料采购部门严格控制进场材料的质量,及时做好各种材料的抽样检查工作,具体控制如下:

a.对钢材、水泥等原材料,除有产品合格证外,还根据规范要求,钢材需做力学性能试验,水泥按厂家生产批号做安定性及强度试验。

b.砂、石料等地方材料,按规定做筛分析报告及含泥量、压碎值、级配抗压强度试验,黄砂一律采用中粗砂,碎石粒径均匀,杂质含量少。

c.管材、砖块、侧平石、人行道板、铸铁井盖座等成品半成品,选购时,各厂家均提供相的产品合格证,并征得甲方及监理同意,材料才可进场,并按规范要求做好相的试验,不合格的材料坚决予以退回。

6)进场机械设备和施工中检测仪器必须进行检查,检测后方可投入施工中。

a.各种测量仪器及材料试验设备投入使用前必须到技术监督站进行检测、校正,合格后方可使用。

b.机械设备进场前由公司质检部门进行机械设备性能检查,性能良好方可投入生产。

7)主要施工机具设备、各类工程材料

a.主要施工机具设备

b.主要工程材料

c.冬期施工各类工程材料

三、施工方案

1.测量控制

1) 测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点、《平面布置图》进行施工控制网测量。对甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点位进行复测,并对场区内的现状地面标高进行统一复测,建立场区平面控制网,绘制控制网桩位图,施工控制网桩位及测量资料须经各方审定签认后方可实施。

2) 平面控制基准点的测设根据该工程总平面图设计沿线布设一条闭合导线,以此作为今后施工各种结构物、各种管线的首级控制点。导线起始于建设方已交坐标点,导线点的布设根据工程范围,通视条件均匀分布,但必须满足施工放样的要求,边长≤250m,方位角闭合差≤10√n(n为测站数),相对闭合差≤1/1500。控制点的选择便于长期保存,既要满足精度要求,又要分布均匀方便今后施工需要,同时要考虑到加密控制点的布设。点位外业观测完成后,进行内业数据的计算整理和复核,边长与角度经过整理平差后反算得出的成果资料,需报监理工程师审验后方可投入使用。

3) 随着各项工程的展开,控制点将不能满足施工需要,如通视情况不理想或距离较远影响精度,因此需在首级控制点的基础上进行加密控制点布设。布设点均要进行闭合或符合到相临的首级控制点三个,内业计算出的成果报监理工程师审批后投入使用。

4)高程及临时水准点

a.高程控制的测量高程控制点与平面控制点相同,当平面坐标测试工作完成后,按照《工程测量规范》中四等水准测量的技术要求将高程传至各个平面坐标点位上,并计算出的各个高程是通过闭合平差后的成果资料。

b.结合本工程的实际情况在施工过程中建立临时水准点,一般距施工现场不少于60m,距构筑物不少于25m,当施工用的水准点桩不能保存时,将其高程引测至稳固的构筑物上,精度不低于原有水准点的等级要求,同时对于所有水准

高程控制点要建立复核制度,尤其在雨天后,进行复测闭合,及时修正避免点位下沉碰撞引起高程不符造成质量事故,在使用任何水准点前必须进行相临两点的复测。

c.施工测量测量人员要对每项工程将要施工的设计图纸提供的各种数据以及相关的几何尺寸进行复核,认真学习熟悉图纸,领会设计意图,做到心中有数,发现不符现象及时与设计、监理等有关人员共同解决。

5)测量数据:

a.测量内业计算整理出的各种点线角度高程等数据必须经两人复核无误后方可进行放样。经过复测放样的精度满足设计要求后约请监理工程师现场验收并在验单上签字批准,再向施工队进行交底。交底以书面形式并配有草图,内容明确,数字准确,交接人均有签字存档备查。

b.测量人员在施工过程中,对每一步的测量工作(内业、外业)一定要严肃认真,做到依据正确、计算精确、一丝不苟,步步校对,杜绝偏差,减少损失,确保工程测量万无一失。

6)竣工测量

a.竣工测量不仅是验收和评价工程是否按设计施工的基本依据,更是工程交付使用后进行管理、维修、改建和扩建的依据。因此,竣工图和竣工资料是国家基础建设工程的重要技术档案资料,必须按规定绘制整理并长期保存。

b.做好竣工测量关键要从施工准备开始就有次序、一项不漏地积累各项报验复测的资料,尤其对隐蔽工程,一定要在还土前或进行下一步工序前及时测竣工位置。

c.设计图纸、设计变更通知书、洽商记录要在施工全过程保持完好,随着工程进展每一项工程完工后及时竣工报验,未完工的也要心中有数,随时注意积累,每道工序有记录、放样、复测、报检等资料要分类分工期装订成册妥善保管。

2.土方工程施工

土方工程挖方必须保证各车道宕渣最小填筑厚度要求进行,必须确保将路

基范围内的垃圾,有机物质清除干净,路线如遇耕植地段时,必须确保清除20厘米范围内表土。

先用挖机、铲车、运输车、压路机,一边挖土方至路槽底,一边用压路机压实,铺渣后用压路机压实,施工便道宽5米左右。

a.填方地段施工:

①回填渣需分层碾压,回填压实符合相关规范施工。

②回填材料中的渣最大粒径要求不大于15cm(填筑最底层材料粒径不得超过厚层的2/3)。路基压实标准采用重型压实标准。

b.挖方:

①用挖机分层挖掉多余土方,推土机推平,运输车运到需要点,压路机压实。

②挖路基时必须做好排水工作,两侧挖好排水沟及集水井。

③石质路基采用12T以上压路机碾压后,轮迹深度不得大于5mm。

④土质路基压实度(采用重型击实)填方段自路床顶以下0~80cm范围内压实度不小于95%,80cm~150cm范围内,压实度不小于93%,大于150cm以下范围内,压实度不小于90%。挖方段0~30cm范围内压实度不小于95%。

3.电缆工作井施工:

电缆工作井开挖根据先深后浅的原则:

施工准备、测量放样—→电缆工作井开挖—→块石垫层—→C10混凝土垫层—→钢筋混凝土底板—→砌筑窨井—→工作井盖板

a.施工准备、测量放样:

Ⅰ施工前,做好各班组的技术工作,组织各工种负责人熟悉施工图纸,了解施工现场的实际情况,做好职工的安全、质量意识教育。

Ⅱ组织施工机具设备进场,并进行检修和试用,确保无故障后,方投入施工中。

Ⅲ组织钢管、钢筋、砂石等材料的进场工作,并做好原材料抽检试验工作。

Ⅳ根据设计图纸及建设单位提供的座标网与控制点,正确进行管道的测量放样工作,沿线设置好临时水准点。

b.电缆工作井开挖:

根据现场的实际情况,本工程电缆工作井开挖施工时,电缆工作井挖深在1.5米以上时采取措施防止土层塌方。

电缆工作井开挖以机械开挖为主,人工为辅的方法施工,挖掘机挖土至离槽底0.3m时停止挖掘,由人工配合挖除并清理好槽底,基槽开挖好后,及时组织验收,

验收合格后及时进行下道工序施工,尽可能减少凉槽时间,施工时掌握天气变化,基槽严禁泡水。

c.块石垫层:施工前在电缆工作井内用样桩复核高程,以控制垫层面的标高。可采用200厚块石垫层,用颗粒级配良好的块石做垫层,并人工夯实。

d.C10混凝土垫层:在块石垫层上做70厚C10混凝土垫层。

e.钢筋混凝土底板:

Ⅰ在C10混凝土垫层上做200厚C20钢筋混凝土底板,内配Φ12@150双层双向板。

Ⅱ槽底经验收合格后,即进行支模,按设计规定垫层宽度,高度,几何尺寸支好模板,模板安装牢固可靠,模板内侧每隔5米加净距支撑木,保证结构尺寸准确,经驻地监理验收合格后,进行浇筑垫层混凝土和混凝土养生。

Ⅲ钢筋绑扎:在平基强度达到5Ma以上进行钢筋绑扎,绑扎时按设计钢筋间距尺寸,在垫层上弹线,控制钢筋间距,且每隔1.5米间距设架立筋一道,保持上层钢筋的整体平整和钢筋的净保护层的要求。同时用同标号砂浆垫块把底层网筋托起达到钢筋净保护层要求。

Ⅳ钢筋绑扎安装:钢筋绑扎按设计规定铺筋,交点特别是双向受力筋必须全部绑扎牢靠,同时保证受力筋不产生偏移。

Ⅴ钢筋搭接:受拉钢筋绑扎接头的搭接长度符合下表规定,受压钢筋绑扎

接头的搭接长度为受拉钢筋绑扎接头搭接长度的0.7倍。且其搭接接头相互错开,相邻两根钢筋搭接接头最小间距为0.5米。钢筋绑扎时配置的钢筋级别、规格、根数和间距均符合设计要求。绑扎或焊接的钢筋骨架不得变形、松脱和开焊现象。

Ⅴ伸缩缝:在弹钢筋位置线的同时,根据设计要求弹出伸缩缝正确位置线,砖墙的伸缩缝与底板的伸缩缝垂直贯通,伸缩缝的间隙尺寸符合设计要求,安装止水带位置正确牢固,浇筑混凝土过程中,保证止水带不变位、不垂、不浮,止水带附近混凝土振捣落实。

Ⅵ支模浇筑混凝土:按设计规定结构尺寸支装模板,模板垂直平整,牢固可靠,浇筑混凝土时采用行夯振捣或平板振捣器,木抹搓平,墙体部位搓成麻面,其它部位压实抹光。达到设计要求及市政规范规定要求。

Ⅶ井底底板混凝土浇筑前要对底板中线桩、高程线进行复核。采用平板振捣器振捣。要避免骨料分离,要控制好混凝土溻落度。浇筑完成后,及时采取保温、养护措施。

f.砌筑窨井:

Ⅰ采用Mu10.0砖,M5.0水泥砂浆实砌,在顶部用400*370C20钢筋混凝土圈梁做盖板底座,并在井底、井壁做20厚1:2防水砂浆抹面。

Ⅱ检查井在砌筑前先清扫基础表面,清除杂物,并保持基础表面无泥浆。

Ⅲ在砌筑基础面上,铺筑座浆后方可砌砖墙,砌墙做到墙面平直、宽度一致,井体不走样,砌砖时每皮错缝砌筑,内外搭接,并安装好铁爬梯,砖缝中砂浆均饱灌,不得有通缝,缝宽一般为10mm。

Ⅳ砖墙砌筑至一定高度时,采用1:2防水砂浆进行抹面,粉刷前将砖墙面洒水湿润,抹面工作先刮糙打底后抹光,内外粉刷接缝错开,以防渗水,粉刷后不得有起壳,裂缝等现象出现。

g.工作井盖板:

盖板面标高和人行道或道路面平,盖板盖在有启口的C20钢筋混凝土圈梁中。

4.电缆排管沟工程施工

a.电缆排管工程施工流程:

施工准备、测量放样—→电缆排管管道开挖—→C10混凝土垫层—→安放玻璃钢管—→绑扎钢筋—→浇筑C20混凝土—→回填

b.施工准备、测量放样:

根据现场的实际情况,本工程电缆排管沟槽开挖施工时,电缆排管沟槽挖深在1.5米以上时采取措施防止土层塌方。

电缆排管沟槽开挖以机械开挖为主,人工为辅的方法施工,挖掘机挖土至离槽底0.3M时停止挖掘,由人工配合挖除并清理好槽底,基槽开挖好后,及时组织验收,验收合格后及时进行下道工序施工,尽可能减少凉槽时间,施工时掌握天气变化,基槽严禁泡水。

d.C10混凝土垫层

基底平整后浇筑100厚C10混凝土垫层,采用素砼浇筑层,模板采用列板支撑,砼浇筑时,人工摊铺后,用插入式震动机和平板震动机振捣密实、平整,表面用木夯抹平。

e.安放玻璃钢管

定位安放好玻璃钢管,管材承插口插入可以采用人工撬入或填原木板用锤子敲入或者用紧线机拉入等方法进行连接。

f.绑扎钢筋

用10Φ10均布钢筋绑扎,箍筋采用Φ8@250钢筋。

钢筋绑扎:在平基强度达到5Ma以上进行钢筋绑扎,绑扎时按设计钢筋间距尺寸,在垫层上弹线,控制钢筋间距,且每隔1.5米间距设架立筋一道,保持上层钢筋的整体平整和钢筋的净保护层的要求。同时用同标号砂浆垫块把底层网筋托起达到钢筋净保护层要求。

钢筋绑扎安装:钢筋绑扎按设计规定铺筋,交点特别是双向受力筋必须全部绑扎牢靠,同时保证受力筋不产生偏移。

钢筋搭接:受拉钢筋绑扎接头的搭接长度符合下表规定,受压钢筋绑扎接头的搭接长度为受拉钢筋绑扎接头搭接长度的0.7倍。且其搭接接头相互错开,相邻两根钢筋搭接接头最小间距为0.5米。钢筋绑扎时配置的钢筋级别、规格、根数和间距均符合设计要求。绑扎或焊接的钢筋骨架不得变形、松脱和开焊现象。

g.浇筑C20混凝土:

混凝土浇筑前要对中线桩、高程线进行复核。采用振捣器振捣。要避免骨料分离,要控制好混凝土溻落度。浇筑完成后,及时采取保温、养护措施。

h.回填:要回填大于600的回填土,工程中土方填方施工时必须严格控制回填土的质量,将槽底杂物清理干净,分层夯实,严禁单侧填高,密实度不低于90%,不得回填淤泥、腐植土及杂填土,回填土必须分层整平夯实,管道沟槽开挖出来的杂填土,及时外运,换粉土或粘土回填,用电动打夯机夯实。

挖填深度较大时,要采用分层挖填,并注意安全。

5.电缆明沟工程施工流程:

施工准备、测量放样—→电缆明沟开挖—→块石垫层—→C15混凝土垫层—→C20钢筋混凝土底板—→砌筑电缆沟—→电缆沟盖板

a.先将钢筋砼部分的C15垫层施工完成并绑扎底板及沟壁钢筋,然后支底板外模,浇筑底板砼并振实搓平, 砼初凝前在距沟壁外皮30处插入Φ12@200锚固钢筋(L=400, 锚入长度为底板厚度的0.85倍)并在阻火墙位置预埋L50×5角钢

立柱。

b.底板砼硬化后, 精确放出沟壁内外边线,将施工缝处的砼凿毛并清理干净,支沟壁模板。

c.模板加固: 在模板背面按间距300竖向钉设40×60方木,将内外模板就位组

装,为控制壁厚,用φ6钢筋焊成“”形作撑棍(短钢筋长度50mm,外皮距离等于壁厚;长钢筋长度为壁厚+4mm,两端嵌入木模各2mm),间距600。在模板外立面弹出三道水平线,最上一道自沟壁上平下200, 最下一道自底板上100,中间一道上下均分,沿线钻孔φ12@600,用“3”形扣件、双钢架管(水平布置)、φ12螺栓穿心对拉,两端均备双帽。用直角扣件、短钢架管按间距600将内模与内模之间的加固钢管连接成整体。外模按间距600用钢架管顶撑在土壁上(一端用直角扣件连接在加固模板的水平钢架管上,另一端顶撑在土壁上, 土壁与撑杆之间垫50厚通长木板并用木楔挤紧)。

模板验收合格后用泵车浇筑商品砼(为便于泵送,砼强度等级统一为C25)。砼均匀分层入模,每层厚度不超过500,用振动棒振捣密实,为保证砼的密实度,振捣完的砼间隔30分钟左右进行二次复振。砼浇筑完成,保温保湿养护不少于14天,防止出现收缩裂缝。

d.电缆沟每隔20m设置30mm宽变形缝,缝内填嵌25mm厚泡沫塑料板,泡沫板与砼之间的空隙用聚氨酯灌实。电缆沟转角及交接处按设计做45°切角。

e.防水砂浆防水层:电缆沟、集水井内壁及底板抹1:2防水砂浆(按水泥重量的5%掺加防水剂)20厚。

清除砖墙表面松动的的砂浆并将砼表面凿毛并清理干净,适当湿润基层,刷水泥素浆一道,然后分层铺抹防水砂浆,每层5~7mm厚。第一层抹压密实,搓成麻面,养护凝固后再刷水泥素浆同法铺抹第二层,最后一层抹实压光。施工缝距阴阳角至少200mm并且留成斜坡阶梯形槎。阴阳角均需抹成圆角, 阴角直径50mm, 阳角直径10mm。

f.支架安装:在沟壁上放出支架安装位置并标记螺栓孔位置,用电钻钻孔φ14。将提前按设计制作并刷漆的支架用φ12膨胀螺栓固定在沟壁上。支架安装完成后焊接φ10镀锌钢筋接地线, 焊接部位补刷防腐油漆。

j.阻火墙:电缆敷设完成后,在阻火墙及其两侧各1m范围内涂刷1mm厚G60-3防火涂料,码摞PFB型防火包240厚。

h.盖板制作及安装:

Ⅰ C25钢筋砼盖板在指定场地预制, 装载机、托盘车运输吊装。

Ⅱ制作场地(15×30m):平整场地并夯实,C20细石砼100厚,20厚1:2水泥砂浆压实抹平。

Ⅲ制作:在制作位置均匀地干铺一层细砂2mm厚,组装模具,涂刷隔离剂,铺砼20厚拍实,放入钢筋网(骨架)、埋吊环,放满砼捣实抹平压光,砼初凝后拆模。

Ⅴ安装: 盖板砼达到设计强度的75%后,用装载机吊放到托盘车上(距盖板两端100mm处垫方木)运输至使用地点,再用装载机吊放到座浆找平的电缆沟壁上。按照设计要求,盖板安装完成后两端做1:2水泥砂浆护角。

Ⅴ集水井盖板采用成品铸铁盖板。

i.覆土:电缆沟验收合格后立即回填覆土。两侧分层夯填,覆土虚铺350厚。

6.电缆敷设

1)穿管施工

室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认,才能埋设导管;室外埋地敷设的电缆钢导管,内外壁均须做防腐处理,埋深不小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不埋设与室外土壤内。

镀锌钢导管不得熔焊跨接地线,以专用接地线卡跨接,跨接线采用黄绿双色铜芯软线,截面不小于4mm2。当非镀锌钢导管采用螺纹联接时,联接处的两端焊跨接接地线。

每根电缆管的弯头不超过3个,90度弯头不能超过2个。

2)电缆沟内电缆敷设

b.准备工作

①施工前对电缆进行详细检查:规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、损坏及漏油、渗油等现象。

②电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。

③放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时滚轮提前安装好。

④临时联络指挥系统的设置

⑤根据现场实际情况,事先将电缆的排列,用表或图的方式划出来,以防电缆的交叉和混乱。

⑥冬季电缆敷设,温度达不到规范要求时,将电缆提前加温。

⑦电缆沟内敷设前,土建专业已根据设计要求完成电缆沟及电缆支架的施工,电缆敷设在沟内壁的角钢支架上。电缆支架间的平行距离,电力电缆为lm,控制电缆为O.8m;垂直距离,电力电缆为1.5m,控制电缆为1m;电缆层间距,10kV及以下电缆为150~250mm,控制电缆为120mm;电缆支架最下层距沟底的距离不小于50~lOOmm。

电缆沟内电缆支架的安装

c.电缆敷设

①清除沟内杂物,在沟底铺上100mm厚的软砂或砂层,准备敷设电缆。

②电缆敷设可用人力牵引可用卷扬机或托撬(旱船法),敷设时,注意电缆弯曲半径符合规范要求。

③电缆在沟内敷设有适量的蛇形弯,电缆的两端、中间接头、电缆井内、过管处、垂直位差处均留有适当的余度。

④电缆的埋深符合下列要求:电缆表面距地面的距离不小于0.7m,穿越农田时不小于lm,只有在引入建筑物、与地下建筑交叉绕过地下建筑物处,可埋浅些,但采取保护措施。在寒冷地区,电缆埋于冻土层以下,当无法埋设时,采取保护措施。

⑤电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路时,敷设在坚固的保护管内。管的两侧伸出道路路基两边各2m,伸出排水沟0.5m。

⑥电缆之间、电缆与其他管道、道路、建筑物等之间的平行交叉时的最小距离,符合下表的规定:

⑦电缆沟内、竖井内电缆排列整齐,少交叉;电缆的固定采用专用金属夹子夹紧,对于交流单芯电缆或分相后的每根电缆固定用的夹具等支架,不能形成闭合铁磁回路。使用夹子时不得损坏电缆保护层;垂直敷设或大于45°倾斜敷设得电缆在每个支架上固定;当设计无要求时,电缆支持点间距,不大于表中规定。

电缆支持点间距(mm)

d.铺砂盖砖

①电缆敷设完毕,请建设单位及质量管理部门做隐蔽工程验收。

②隐蔽工程验收合格,电缆上下分别铺盖lOcm砂子或细土,然后用电缆盖板或砖将电缆盖好,覆盖宽度超过电缆两侧5cm。使用电缆盖板时,盖板指向受电方向。

e.回填土:回填土前,清理积水,进行一次隐蔽工程检查,合格后,及时叫填土,并进行夯实。

f.埋标志桩

电缆回填土后,做好电缆记录,并在电缆拐弯、接头、交叉、进出建筑物等处设置明显方位标志桩,直线段每隔100m设标志桩庄,标志桩可以采用C30钢筋混凝土制作,并且标有“下有电缆”字样。标志桩露出地面以150mm为宜。

g.管口防水处理

电缆进出建筑物处,进入室内的电缆管口低于室外地面者,对其电缆管口按设计要求或相标准做防水处理。

h.挂标志牌

①标志牌规格一致,并有防腐性能,挂装牢固。

②标志牌上注明电缆编号、规格、型号及电压等级。

③直埋电缆进出建筑物、电缆井及两端挂标志牌。

④沿支架桥架敷设电缆,在其两端、拐弯处、交叉处挂标志牌,直线段适当增设标志牌。

⑤电缆沟中敷设的电缆在引出端、终端、中间接头和走向有变化的处所挂标示牌,注明电缆规格、型号及用途。

3)电缆直埋敷设

a.施工流程图

b.准备工作

Ⅰ对用于施工项目的电缆进行详细检查,其型号、电压、规格等与施工图设计相符;电缆外观无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。

Ⅱ电缆进行绝缘电阻检测或耐压试验。

(α)1KV及以下电缆,用1000V兆欧表测其线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。

(β)6-10KV电缆经检测绝缘电阻、直流耐压和泄漏试验,试验标准符合国家标准规定。

(γ)油纸绝缘电缆,测试不合格者,检查芯线是否受潮,如受潮,可锯掉一段再测试,直到合格为止。检查方法是:将芯线绝缘纸剥下一块,用火点着,如发出叭叭声,即电缆已受潮。

(δ)电缆测试完毕,油纸绝缘电缆立即用焊料(铅锡合金)将电缆端头封好,其它电缆用橡塑材料封头。

Ⅲ按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。

Ⅳ电缆线路所需敷设的电缆保护管加工好并放置现场。电缆保护管的加工符合以下要求:

(α)管口无毛剌和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。

(β)电缆管在弯制后,不有裂缝和显著的凹瘪现象;电缆管的弯曲半径不

小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

(γ)金属管在外表涂防腐漆或涂沥青。

Ⅴ电缆放线架放置稳妥,钢轴的强度和长度与电缆盘重量和宽度相配合。

c.电缆敷设

Ⅰ电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。用机械的最大牵引强度宜满足下表的规定,其速度不宜超过15m/min,且在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器。

电缆最大牵引强度(N/mm2)

Ⅱ电缆敷设时,电缆从盘的上端引出,不使电缆在地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

Ⅲ电缆弯曲半径符合规范要求,在沟内敷设有适当的蛇形弯,电缆的两端、中间接头、穿管处、垂直位差处均留有适当的余变。

Ⅳ电缆之间,电缆与其它管道:道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,满足规范的要求。

Ⅴ冬季敷设电缆,温度达不到规范要求时,将电缆提前加温。

Ⅵ电缆敷设设置联络指挥系统,宜以无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。

d.覆砂盖砖

Ⅰ电缆敷设完毕,请建设单位、监理及质量监督部门作隐蔽工程验收,作好记录、签字。

Ⅱ电缆上面与电缆下面一样,覆盖10cm砂土或软土,然后用砖或电缆盖板将电缆盖好,覆盖宽度超过电缆两侧5cm。

e.回填土

Ⅰ直埋电缆回填土前,经隐蔽工程验收合格。

Ⅱ回填土及时并分层夯实。

f.埋标桩

电缆在拐弯、接头、交叉,进出建筑物等地段设明显的方位标桩。电缆直线段每隔50-100处加设间距适当的路径标桩。标桩牢固,标志清晰,标桩露出地面以15cm为宜。

g.质量检测检验达到的标准

Ⅰ直埋电缆的电压等级、型号规格及路径符合设计要求,电缆本体质量是合格的。

Ⅱ电缆的埋置深度符合下列要求:

(α)电缆表面距地面的距离不小于0.7m,穿越农田时不小于1m,且电缆埋在冻土层以下。

(β)在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但采取保护措施。

Ⅲ在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,均依据规范要求采取保护措施。

h.注意事项:

Ⅰ直埋电缆在沟底先铺不小于100mm厚的软土或沙层,待电缆敷设厚再铺不小于100mm厚的软土或沙层,然后盖保护板,方可回填土。保护板可采用混凝土盖板或砖块,其覆盖宽度超过电缆两侧各50mm。软土或砂子中不有石块或其它硬质杂物。埋深不小于1.0(10KV)和0.8(380V)米,在穿过道路时穿SC100钢管保护。

Ⅱ禁止将直埋电缆平行敷设在管道上方或下方。

Ⅲ直埋电缆之间,直埋电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的

最小净距,符合下表中的规定

电缆之间,电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距(m)

Ⅳ直埋电缆留有余量作波浪形敷设,地下并列敷设的电缆其中间头接线盒位置相互错开。

Ⅴ在埋设电缆的转弯处,接头处,直线部分每隔50~100m处,竖立固定的标识桩,并注明在电缆敷设图上。

4)电缆及其桥架沿管廊敷设

在动力中心与联合工房制丝、卷包车间之间存在架空管廊,电缆及其桥架在管廊沿工艺管道敷设,其具体敷设方式参考下图:

a.注意事项:

①电缆桥架不安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管

建筑电气工程施工方案

目录 一、编制说明 2 二、工程概况 2 三、施工部署 3 四、施工方法及技术措施 5 五、质量保证体系 11 六、确保安全施工的技术组织措施 14

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.xx区综合治理项目,xx电气施工图。 2.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。 3.《建筑工程技术资料管理规程》(DB13(J)35-2002)。 4.05系列建筑标准设计图籍05D1-05D11。 5、本楼号的图纸会审、设计变更及工程洽商。 6. 最新出版的电气工程施工类书籍。 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 本工程(xx区综合治理项目,xx小区),位于前进大街以西,联防路以北,北环路以南,剪力墙结构,基础形式为筏板基础,地下二层,地上二十八层,地下一、二层均为住宅储藏间,地上为住宅。建筑总高度为81.110m,总建筑面积约为18935.46m2。其中电气设计包括:配电、照明、通信电话、宽带网、访客对讲、有线电视和火灾报警等。 1、负荷等级:消防电梯、正压送风机、排烟风机、消防电梯基坑潜污泵与应急照明等按一级负荷供电,其余为三级负荷 2、配电系统本建筑物380/220V电源引自室外变电站,住宅用电与公共设施用电分开引入,公共设施两路电源由不同变压器的低压母线段供电;配电系统接地形式为TN-C-S; 3、照明系统:公共部位采用双电源供电。消防电梯前室、封闭楼梯间、公

综合布线工程施工方案与施工组织

综合布线工程施工方案与施工组织 施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量作出有效的管理和监控的问题。我们认为,为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1 施工设计:对建筑物结构作出详细勘测之后,同用户一起规划 出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,我公司将通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。我们一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 3施工管理:我公司为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 4 质量控制:我公司在以往的工程施工中建议由用户和我公司的技术人员组成质量监督小组,并编制质量控制日志,由当班的工程小组负责人填写,监督小组负责人签字。 管道材料选择和施工要求 1 水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为了3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。 水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管或PVC线槽。 双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的五类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验 1缆线一般应按下列要求敷设: 缆线的型式、规格应与设计规定相符。

网络综合布线系统施工方案

办公楼结构化综合布线 六类系统 设计方案 2018.3.7

第1章综合布线系统概述 1.1网络布线基础 在今天的办公楼中,拥有一套先进的综合布线系统,不仅能提供对外电讯服务,而且能很好的融合话音、数据、视讯,从完全意义上它为整个办公楼提供了一个迅速、通畅的信息传输通道。 结构化综合布线,是针对建筑内部智能系统(电脑及网络、语音设备、楼宇自控设备、视频设备等)的信号传输线路,通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连。因而在此基础上进行话音通信、数据图像处理、控制等,从而建成智能化的办公楼。 对于一座办公楼,结构化综合布线系统是实现智能化的先决条件和基础,同时也是办公楼现代化的重要标志之一。 1.2结构化布线 ●具有开放性和充分的灵活性,不论各个子系统设备如何改变,位置如何 移动,布线系统只需跳线不须任何其它改变。 ●设计思路简洁,施工简单,施工费用降低。 ●可根据最终用户的不同需求进行随时的改变和调整。

典型综合布线示意图

1.3综合布线施工流程 在施工中所有室内线路均采用六类双绞网线进行铺设,尽量减少明线走线的距离,在明线铺设过程中采用明装线槽进行加装,至各楼层采取有线与无线网络设备统一进箱或进柜悬挂安装,并经线路排架统一安排线走线。 1.4执行标准 智能建筑已逐步发展成为一种产业,如同计算机、建筑一样,也必须有标准规范。目前,已出台的综合布线及其产品、线缆、测试标准主要有: ● ISO/IEC 11801 《信息技术-布线标准》 ● ANSI EIA/TIA 568A《商务建筑电信布线标准》 ● ANSI EIA/TIA 568B.2-1《4对100欧姆六类布线系统性能指标标准》 ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 (GB/T-50311) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 (GB/T-50312)《民用建筑电 气设计规范》 (JGJ/T16-92) ●《电器设备安装工程施工及验收规范》 (GBJ232-90、92) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 (CECS72-97) ●《智能建筑设计标准》 (EBD-03-95) ●《工业企业程控用户交换机工程设计规范》 ●《工业企业通信接地设计规范》 第2章网络设备的设计和安排

室外电气工程施工方案

第一章工程概况 一、项目状况 工程位于海南省海口市三江镇,总用地面积362962吊,总建筑面积106148吊,建筑占地面积18733n i,本工程由6层防逃防暴中心,3层民警活动用房,6层备勤楼宿舍,4 层综合会见楼,1 号至7号4层普通监舍楼及8号艾滋病监舍楼,半地下室设备房,4 层文化教学楼,1 层伙房,2 层医院禁闭室组成的室外电气工程。 二、地形地貌与季节状况 本地段地势平坦开阔,属褐红色粘土性土地区。 但施工期正是多小雨季节,1 天下雨,3 天都无法正常工作,机械与材料无法进入施工现场,施工难度大,会因为多雨而延迟施工。 三、工程特点 1、工期紧:竣工期为2012年4月12日,市政工程必须于2011年12月12日开工,绝对工期为120天,这个工期是比较紧的。 2、任务重:工程包含雨水管、污水管、弱电、给水、消防、强电、道路及路灯等项目,任务相当重。 3、难度大:每年的1 至3 月份是海南的寒流期,连续不断的小雨,给施工造成很大的影响。这是工程的难点。 四、编制依据 按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求,符合现行国家相关标准: 《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001 《民用建筑电气设计与施工—室外布线》08D800-7 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 等电位联结安装》02D501-2 接地装置安装》03D501-4 第二章施工方案 一、施工准备 1. 施工技术准备 全面理解施工图纸,并对施工组织设计进行交底。 2. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收主要设备、材料、成品、半成品进行验收是 十分重要的工作,必须认真做好。 检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用; 1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C 认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报 告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a. 按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安全认证标志; b. 外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c. 按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d. 对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定:

综合布线施工方案

综合布线施工方案 (一)施工前的检查 1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全; (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求; (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要; (4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好; (5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。 2.交接间环境要求 (1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。 (2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。 3.器材检验要求(略) 4.安全要求(略) 5.技术准备(略) (二)双绞线传输通道施工 1. 金属管的敷设 (1)金属管的要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)金属管的切割套丝 在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。 管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。(3)金属管的弯曲 在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住 管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。 暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。 (4)金属管的连接 金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属管连接后的强度。 金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。 (5)金属管的敷设 a.金属管的暗设应符合下列要求: *预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管30mm处设置暗线盒。 *敷设在混凝土、水泥里的金属管,其它基应坚实、平整、不应有沉陷,以保证敷设后的线缆安全运行。

某室外电气工程施工方案

室外电气工程施工方案 2.主要设备、材料、成品、半成品进场验收 主要设备、材料、成品、半成品进行验收是十分重要的工作,必须认真做好。检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用; 1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3.主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a.按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产 的产品有安全认证标志; b.外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c.按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d.对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定:

a.按批查验合格证; b.外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑;镀锌钢导管镀层履盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标; c.按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 3)型钢和电焊条符合下列规定; a.按批查验合格证和材质证明书;有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测; b.外观检查:型钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形;电焊条包装完整,拆包抽检,焊条尾部无锈斑。 4)镀锌制品(支架、扁钢、接地极、避雷用型钢等)和外线金具符合下列规定: a.按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书; b.外观检查:镀锌层履盖完整、表面无锈斑,金具配件齐全,无砂眼; c.对镀锌质量有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 5)所有进场的工程材料,都必须有产品质量合格证,材料采购部门严格控制进场材料的质量,及时做好各种材料的抽样检查工作,具体控制如下: a.对钢材、水泥等原材料,除有产品合格证外,还根据规范要求,钢材需做力学性能试验,水泥按厂家生产批号做安定性及强度试验。 b.砂、石料等地方材料,按规定做筛分析报告及含泥量、压碎值、级配抗压强度试验,黄砂一律采用中粗砂,碎石粒径均匀,杂质含量少。 c.管材、砖块、侧平石、人行道板、铸铁井盖座等成品半成品,选购时,各厂家均提供相的产品合格证,并征得甲方及监理同意,材料才可进场,并按规范要求做好相的试验,不合格的材料坚决予以退回。

综合布线工程施工方法

综合布线工程施工方法 一)施工前的检查 1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。综合布线系统施工方案 一、材料设备要求 (一)主要设备要求(配线架、理线器、机柜、通讯模块等): 1工程所用设备型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明材料与设计不符者不得在工程中使用。 2经检验的设备应做好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查与处理。 3工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规格、型号、等级上相符。 4备品、备件及各类资料应齐全。 5各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整,不得变形、断裂。 6预埋金属线槽、过线盒、接线盒及桥架表面涂覆或镀层均匀、完整,不得变形、损坏。 7管材采用钢管、硬质聚氯乙烯管时,其管身应光滑、无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。 8管道采用水泥管路时,应按通信管道工程施工及验收中相关规定进行检验。 9各种铁件的材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、毛刺、断裂或破损。 10设备的表面处理和镀层应均匀、完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。 (二)缆线的要求: 1工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。 2电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 3电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的技术指标。 4电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出loom长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。 5光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。 6综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及检验测试数据,在必要时,可测试光纤衰减和光纤长度时,测时要求如下: (1)衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。 (2)长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致,如果在同一盘光纤中,光纤长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。 7光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定: (1)光纤接插软线,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。 (2)每根光纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。 (三)接插件要求: 1配线模块和信息插座及其它接插件的部件应完整,检查塑料材质是否满足设计要求。 2保安单元过压、过流保护各项指标应符合有关规定。 3光纤插座的连接器使用型式和数量、位置应与设计相符。 (四)配线设备要求: 1光、电缆交接设备的型式、规格应符合设计要求。 2光、电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志应统一,标志位置正确、清晰。

电气工程专项施工方案

建筑电气施工实施方案报审表工程名称:和顺家园开发建设项目工程编号: 和顺家园开发建设项目工程 建 筑 电

气 工 程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 安徽省观志实业有限公司 二0一七年十一月十五日 和顺家园二期开发建设项目工程,由安徽省信太投资有限公司投资建设,中外建设计与顾问有限公司、黄山市建筑设计研究院设计,江苏宏嘉项目工程管理有限公司监理,安徽省观志实业有限公司承建。 第一章工程概况 和顺家园开发建设项目3#、5#、29-30#、46-50#楼工程位于旌德县城东新区,建筑层数为五、六、十层,总建筑面积为43339.29平方米。结构类型:框剪、框架结构。 一、配电系统

1.本工程施工范围:照明系统;动力系统;综合布线系统;电视系统;防雷接地系统、火灾报警与消防联动系统。 2、供电电源及负荷等级:本工程为地下室应急照明、消防设备、排污泵、机械停车位为一级,其余三级供电负荷。配电系统采用(380/220V)三相四线制,电源由小区配电站采用YJV22-0.6/1KV型电缆套管直埋引至各楼总电表箱。本工程总电表箱设置架空层楼梯间,各户住宅内设分户配电箱。 3、配电方式:由电源进线出柜引至单元电表箱干线均采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管埋地暗敷,埋深不小于0.8m;单元电表箱引至各住户分配电箱采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管沿墙暗敷。照明分支线采用BV-450/750-2.5mm2线穿PVC冷弯阻燃电工管在现浇板或墙内暗敷,BV-2.5mm2导线穿管管径为:2根穿PVC16;3根穿PVC20;4~6根穿PVC25;7~8根穿PVC32。 4、电气设备安装高度及方式:电表箱底边距地1.2m挂墙明装;户配电箱底边距地1.8m暗装,阁楼层箱底距地1.8m暗装;开关底边距地1.4m 暗装;客厅空调插座底边距地0.3m暗装;壁挂空调插座底边距地1.8m暗装;卫生间热水器插座底边距地2.3m暗装;卫生间一般插座底边距地1.4m 暗装;排油烟机插座底边距地2.0m暗装;厨房一般插座底边距地1.2m暗装;其余插座底边距地0.3m暗装;所有安装高度小于1.8m的插座均采用安全插座。有线电视端子箱、寻址箱底边距地1.8m安装;光纤配电箱底边距地1.8m安装;户弱电线底边距地0.5暗装;电话插座底边距地0.3m 暗装;卫生间电话插座底边距地1.2m暗装;电视插座底边距地0.3m暗装;

室外电气照明施工方案

一、工程概况 郑州东500kV变电站站区电气照明包括以下几个分项:照明配电箱安装、电气配管、电缆穿管敷设、接线及绝缘电阻测试、照明灯具安装、全负荷照明通电试运行。电缆配管全部采用DN40热镀锌钢管埋地暗敷。导线采用铜芯绝缘导线及铜芯电缆,部分穿管暗敷,尽可能沿电缆沟敷设,导线的连接、分支均设接线盒,整个线路不可有外露导线。照明箱放置在主控楼二楼控制室内,箱内的电器选择参见(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>),中性线必须与接地装置相连接。 二、编制依据 1、郑州东500kV变电站站区(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>)及图纸会审纪要。 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1—5161.17-2002) 3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 三、施工组织机构

四、工程质量、进度及安全文明施工目标 1、工程质量目标 1.1工程质量优良,实现工程“零缺陷”移交,达标投产,确保国网优质工程,创鲁班奖。 1.2建筑工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率100%,观感得分率≥95%(国标:90%);安装工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率为 100%。示范工艺推广应用率90%以上。建筑工程外观及电气安装工艺优良,工程一次启动成功。 2、工程进度目标:根据厂区道路施工进度而定,保证不影响整体施工进度计划,在工程指定时间完成目标。 3、安全文明施工目标 3.1消灭轻伤,杜绝人身伤、亡事故,事故频率零目标.。 3.2杜绝重大生产性交通事故。 3.3杜绝重大火灾事故,杜绝各种习惯性违章。 五、施工部署 1、技术准备 1.1认真学习施工图纸、《图纸会审纪要》和施工方案,领会设计意图,明确施工工艺和技术质量要求,并做好技术交底和安全交底工作。 1.2根据施工图纸施工工艺和施工图预算,做好备料工作,制定材料进场计划,做到早用的先进场,晚用的后进场,尽量少占用施工场地,并对进场材料合理堆放和贮存。 1.3为便于施工人员熟悉工程,了解设计意图,掌握施工方案和技术要求,避免在施工中发生差错。在项目工程施工前,各级技术负责人应在熟悉图纸,掌握设计意图的情况下,进行技术交底工作,保证工程施工的顺利进行。 1.4施工前做好施工器具的检查,重点电气工具,检查绝缘性能。 1.5室外照明灯具按照验收规范要求要做好可导电部分的绝缘电阻测试。测试结果必须达到验收规范要求。 2、物资准备

综合布线系统施工方案-投标方案

1.1 综合布线系统 1.1.1施工准备 1 技术准备 1) 施工前进行深化设计及提出目前图纸问题; 2) 施工前应编制施工组织设计(施工方案),并报上一级技术负责人审核批准; 3) 施工前应进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 2主要材料 超五类信息模块、信息插座、地插、室内六芯多模光缆、室内八芯多模光缆、超五类非屏蔽双绞线、25对大对数线缆、50对大对数线缆、网络机柜、模块式配线架、24口光缆配线架、光纤耦合器、光缆尾纤、110配线架、5对连接块、各类跳线、桥架、管材型材等。 3 主要机具 施工机具:电焊机、切割机、剥线钳、打线钳、光纤熔接机、对讲机、专用工具等。 测试机具:网络测试仪、FLUKE、网络线缆测试仪、数字万用表、示波器、低频信号发生器、光时域反射计、光波网络分析仪等。 4 作业条件 1)在建筑工程和室内装修施工的同时或稍后的适当时间安排施工,应避免彼此脱节,必要时可随时修改计划,以求密切配合,协作施工,有利保证工程质量。 2)调查现场,复核设计的缆线敷设路由和设备安装位置应正确。事先预留的暗管、地槽、洞孔的数量、位置、规格尺寸应符合设计中的规定要求。有漏缺、不妥之处应形成书面记录交有关方面确认,施工整改后再进行。 3)设备间和干线交接间等专用房间,必须具备如下条件。 (1)土建工程必须全部完工,墙壁和地面均平整,室内通风、干燥、光洁,门窗齐全,门锁性能良好,钥匙齐全,以保证房间安全可靠。 (2)房间内按设计要求预先设置的地槽、暗敷管路和洞孔位置、数量和尺寸均正确无误,满足安装施工需要。 (3)对设备间内铺设的活动地板应认真检查其施工质量。活动地板应有防静

网络综合布线工程方案

凯旋城网络综合布线工程方案 一、总体概述 近年来,信息处理系统发展迅速,对信息传输的快速、便捷、安全性和稳定可靠性要求高。在新建办公楼中,所建网络要求对内适应不同的网络设备、主机、终端、PC及外部设备,可构成灵活的拓扑结构,有足够的系统扩展能力,对外通过与国家公共数据网,综合业务数字网与国内外新闻机构、信息中心相连,组成全方位多通道的信息访问系统。总之,既要适应当前信息处理的需要,又充分考虑到信息系统未来的发展趋势。 综合布线系统采用模块化设计,物理上为星形结构,逻辑上为总线结构,这样既有利于系统连接和扩充,保持很高的灵活性;同时也能保证信息传输的高速率。标准上符合EIA/TIA568商用建筑物配线标准和常用通信标准,兼容多个厂家的产品设备,支持各种模拟信号、数字信号、语音、数据和图像的传递以及控制信号和弱电信号的应用。 综合布线系统是大楼智能化系统的基础,作为通信系统的主要物理支持平台的结构化综合布线是系统建设的重点。大楼的综合布线系统必须要满足大楼信息化管理的要求。结构化布线系统的大部分子系统都位于建筑物内部,一旦完成建设将很难变更系统地结构并对系统进行升级,所以在建设初期就明确结构化布线系统作为一个基础的物理平台,需要具有一定的超前性。 二、设计原则 安全性:系统中的所有设备,在性能指标中安全性放在首位。要求数据不丢失、系统可靠连续运转的同时,还应符合中国或国际有关的安全标准,并可在非理想环境下有效工作。 实用性:系统设计应符合实际需要,不能华而不实。如果片面追求系统的超前性,势必造成投资过大,使系统偏离实际需要太远;而片面追求经济性,势必降低功能与技术先进性,而不能满足信息时代的需求。因此,系统要有实用性,具备好的性能价格比。 可扩充性:系统所应用的技术不断向前发展,用户需求也在不断变化,同时考虑到本工程功能多、用户多、服务对象不同,因此智能系统的设计与实施应充分考虑到将来扩展的需要。

电气工程施工组织方案

电气工程施工组织方案 2电气工程概念: 2.1:该电气的供电系统及配管配线为三相五线制供电;其各分体楼层的送配送电干线采用经室内干线私变配送方式,由1号楼及旅检综合大楼和6BS变压室市电和备用电源自投自复;通过室外埋地敷设的电力电缆供给各单体楼房,通道公共卫生间的低压配电屏, 2.2:室内的动力照明供电方式采用三相五线制双电源供电其配电线路分别为YJV-4*185+1*95-1KV~YJV-5*16-1KV的电力电缆经由低压房的低压配电柜埋地套管或桥架内托架配线引至各单体构筑物的总配电箱(屏)及柜。然后由各室内配电箱。柜屏分别经各分络开关控制每一个动力及照明回路;每幢单体箱与箱的电源主干线采用桥式驳接方式分别敷设于电缆桥架及护套镀锌沿强电竖井或坪体暗敷引至一层或相邻的区域配电箱。 2.3:室内照明馈线的敷设采用套管定型刚性PVC阻燃电线管及SC镀锌电线钢管沿砼板内安装,管内穿ZR-BV-2。5mm2-4mm2阻燃聚氯乙稀铜芯线至每个灯头盒及开关盒插座盒;同时预给二次室内装饰的灯头线都穿Φ19的金属可绕管(40cm~60cm);每个灯具都有专用的黄绿双色线。 2.4:成排及用电量比较大的用电气其控制方式采用热脱扣的空气开关控制;用电量比较小的采用DZ8610A的翘板开关控制 2.5:开关及插座配电箱安装高度 1)动力柜落地安装距地坪0.1m;配电箱为距地坪1.4m,走廊及楼梯间、办公室配电箱为 1.8m采用暗藏安装。 2)插座安装高度是0.3m,空调插座及排气扇插座为2.3m 3)开关安装高度为1.4m;人体感应开关为距板顶0.3m或吸定安装 4)热水器插座1.8m 二前期准备: 三:施工方法及要求 1:照明导管安装 1)插入消防一线 2:电缆桥架安装 1)该单体建筑电气工程的水平线槽、强、弱电的竖向线槽及桥架采用MT带盖,用全牙螺杆或角钢做托架固定沿顶板、走廊、和墙面卡设,各类线槽均紧固防止脱落。 2)安装前的准备: A:动员组织安装班组长和技术人员进行技术交底,熟悉施工图纸,确定桥架的布置走向,核对材料的用量及配件;同时做好对已经进场的材料、配件、型号规格进行自检;检查是否有毛刺、扭曲、是否为度锌件、产品证明文件是否齐全;符合设计要求和验收规范。B:检查确认预留孔与土建或其它工钟存在交叉错位的布置走向,有问题及时处理协调。 2.1:施工工艺 1)工艺流程 弹线定位螺丝安装螺栓固定支架、吊架、托架线槽安装保护接地线连接 2)弹线定位: 根据设计图纸确定进出线盒。箱柜等电器具的安装位置,从始端至终端找好水平或垂直线,

电气工程施工方案(20210213090140)

1、编制依据: 1.1. 施工图纸强电施01—67,弱电网施01—18,火警施01—17,控施01—20。 1.2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303-2002) 1.3. 《建筑电气通用图集》92DQ1-Q13、02D501-2。 1.4.《建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册 ( DBJ/T01-26-2003 ) 1.5.《建筑电气安装工程图集》 1.6. 《建设工程施工合同》 (京第04-1882 号) 2. 工程概况:本工程位于北京市海淀区财经学院东侧路西,北四环路 南, 由主楼和裙房两部分组成。地下三层连为一体,建筑面积为 21635吊。地上各自独立,主楼23层高88.05m。裙房5层高44.05m, 建筑面积为54875甫,总建筑面积为76510吊,是以全现浇钢筋混凝土框架剪力墙为结构形式的一类办公、商业综合建筑,是集办公、酒店、娱乐、体育等功能于一体的综合大厦。 建设单位:北京海淀区蓟门农工商公司设计单位:中外建工程设计与顾问公司监理单位:中建恒基建设投资有限公司 3. 电气概况: 3.1. 电力配电系统: 本系统只涉及低压配电系统,采用?220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式 供电。对于一级负荷(消防设备用电、保安监控系统、应急照明、

疏散指示、地下 3 层车库机械停车位设备等)及一些较重要二级 负荷(如电梯、生活泵)采用双电源供电并在末端互投,对于其它负荷采用单电源供电。 3.2. 照明配电系统: 3.2.1.本系统一般照明采用树干式、用插接母线混合配电,应急照明、及疏散指示照明,采用区域集中蓄电池式供电系统,灯具内不另设浮充蓄电池,要求区域集中蓄电池式供电系统的持续时间应大于30 分钟;事故照明灯和疏散指示标志灯,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。 3.2.2.光源:一般场所为荧光灯,金属卤化物灯或其他节能灯具,有装修要求的场所视装修要求商定。 3.2.3.照度要求:商业、办公室、电脑机房、羽毛球场、水冰场:300—500LX;冷热机房、泵房、走道、库房等:50—100LX;餐厅、大厅:100—300LX;娱乐用房:150—500LX;汽车库:75 —100LX。 3.2. 4.照明配线:照明、插座分别由不同支路供电。照明除应急 照明支路采用NH-BV-2X 2.5mm导线外,其他均为BV-2X2.5mn n 导线,插座除应急支路采用NH-BV-3X 2.5mm导线外,其他均为ZR-BV-3X 2.5mm导线。灯具安装高度低于 2.4米时,需增加一根PE 线。 3.2.5.应急照明:变配电所、消防控制室、电话机房、水泵房、消防楼 梯、前室、大面积娱乐、餐厅、大堂等场所设置应急照明。 3.2.6.疏散指示照明:在大空间用房、走廊、楼梯及其前室、电梯间及 其前室,主要出口等场所设置疏散指示照明。 3.2.7.室外及立面照明:本工程的室外及立面照明仅预留到配电箱。

网络综合布线工程方案完整版

网络综合布线工程方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

 易维护性:系统运行过程中的维护是极为重要的。应尽量做到简单易操作。系统的运转尽量做到给电后即可启动工作,平日免维修。维护过程中无需使用过多的专用维护工具。

综合布线施工方案

四川城市职业学院 毕业设计说明书 题目:智能大楼综合布线方案 学院四川城市职业学院 年级2012 级 专业楼宇智能化工程技术 学号2012034292 学生姓名梅玉玖 指导教师罗茂元 2015 年 3 月

摘要 智能化综合布线系统是指在综合布线的基础之上,实现智能化、自动化的控制。20世纪中期,综合布线在发达国家问世,针对城市新建的楼宇,要提高楼宇的使用功能,有些人提出要实现楼宇智能化、自动化。这就要求在建筑中添加控制装置、信号源及各种仪表,在管理过程中实现集中控制、监视等操作。由于安装的设备需要用线进行连接,20世纪80年代,发达国家开始采用综合布线系统。 关键词:智能;楼宇;综合布线;

目录 第1章前言 (1) 第2章综合布线的特点 (2) 2.1兼容性: (2) 2.2开放性: (3) 2.3灵活性: (3) 2.4可靠性: (3) 2.5先进性: (4) 2.6经济性: (4) 第3章综合布线系统组成部分 (5) 3.1工作区子系统 (5) 3.2水平子系统 (5) 3.3管理子系统 (6) 3.4垂直干线子系统 (6) 3.5设备间子系统 (7) 3.6建筑群子系统 (8) 第4章综合布线系统工程概况及分析 (9) 4.1工程概况 (9) 4.2需求分析 (9) 4.3信息点分布 (10)

第5章综合布线设计方案 (11) 5.1设计需求 (11) 5.2工程准备资料 (11) 5.3设计、安装的标准 (11) 5.4设计目的 (12) 5.5设计思想 (12) 第6章综合布线的系统设计 (14) 6.1工作区子系统 (14) 6.2水平区子系统施工 (14) 6.3配线间子系统施工 (15) 6.4系统对建筑物的要求 (16) 6.5系统与电话的连接 (16) 6.6系统与电脑的连接 (17) 6.7系统测试 (17) 第7章此综合布线方案的特点 (19) 致谢 (20) 参考文献 (21)

综合布线--施工方案

1.1施工准备 1材料、设备 传输部分:对绞电缆、光缆、光纤连接头、光纤耦合器等。 机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。 终端部分:信息插座、光纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。 上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及“C C C”认证标识等。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。 其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 2机具设备 安装器具:煨管器、液压开孔器、套丝机、钢锯、电工组合工具、射钉枪、拉铆枪、手电钻、台钻、高凳等。 测试器具:网络测试仪、光时域反射仪、万用表、兆欧表、铅笔、皮尺、水平尺、小线、线坠等。 专用工具:剥线器、压线工具、光纤熔接机、显微镜、切割工具、玻璃磨光盘、烘干箱。 3作业条件 线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。 土建装修工程完工,线路全部贯通。 配线间、设备间的环境温度、湿度、照度等均应符合设计要求,通风良好,且室内无危险物品,消防器材齐全。 4技术准备 施工图纸齐全。 施工方案编制完毕,并经审批。 施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设备安装使用说明书,并进行有针对性的培训及安全、技术交底。

1.2操作工艺 1工艺流程 2操作方法 (一)、管路敷设:参见闭路电视监控系统管路敷设。 (二)、线缆敷设 重要管路采用地下通信管网时,应符合国家现行标准《通信管道工程施工及验收技术规范》Y D J39中相关规定。 线缆敷设一般应符合下列要求: (1)线缆的布放应自然平直,线缆间不得缠绕、交叉等。 (2)线缆不应受到外力的挤压,且与线缆接触的表面应平整、光滑,以免造成线缆的变形与损伤。 (3)线缆在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰。 (4)对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的线缆应分隔布放,且中间无接头。 (5)线缆端接后应有余量。在交接间、设备间对绞电缆预留长度,一般为0.5~l m;工作区为10~30m m;光缆在设备端预留长度一般为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 (6)线缆的弯曲半径应符合下列规定: a.对绞电缆的弯曲半径应大于电缆外经的8倍。 b.主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。 c.光缆的弯曲半径应大于光缆外径的20倍。 (7)采用牵引方式敷设大对数电缆和光缆时,应制作专用线缆牵引端头。 (8)布放光缆时,光缆盘转动应与光缆布放同步,光缆牵引的速度一般为l0m/m i n。 (9)布放线缆的牵引力,应小于线缆允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力,主要牵引力应加在光缆的加强芯上。

最新室外电气系统布线工程施工方案

室外电气系统布线工程施工方案

室外电气系统布线工程施工方案 一、工作内容 本工程室外安装部分包括:10KV系统布线,0.4KV系统布线,强弱电埋管,厂区综合布线,厂区电缆的安装等室外布线。 二、施工准备 1.施工技术准备 全面理解施工图纸,并对施工组织设计进行交底。 按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求,符合现行国家相关标准: 《建筑工程施工验收统一标准》 GB50300-2001 《民用建筑电气设计与施工—室外布线》 08D800-7 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》 00DX001 《等电位联结安装》 02D501-2 《接地装置安装》 03D501-4 2.主要设备、材料、成品、半成品进场验收 主要设备、材料、成品、半成品进行验收是十分重要的工作,必须认真做好。 3.主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a.按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安全认证标志; b.外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c.按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d.对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定: a.按批查验合格证; b.外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑;镀锌钢导管镀层履盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标; c.按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 3)型钢和电焊条符合下列规定; a.按批查验合格证和材质证明书;有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测;