电工作业考试试题

姓名:生产厂:日期:成绩:

一、填空题:(每空1分,共20分)

1、我国规定安全灯必须采用双线圈变压器,其电压应根据不同场所采用(36)伏、24伏和(12)伏。

2、通过人体的安全直流电流在(50mA)以下,绝缘手套的测验周期是( 每半年一次)。

3、低压电气设备保护接地电阻不大于( )Ω;屏护装置把()同外界隔离开来,防止人体触及或接近。

4、分配箱与开关箱间的距离不应超过(30m),开关箱与用电设备间的距离不应超过(3m )。

5、普通灯具与易燃物距离不宜小于(300㎜);聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于(500㎜),且不得直接照射易燃物。达不到规定安全距离时,应采取隔热措施。

6、(二氧化碳灭火器)、(干粉灭火器)、干砂等灭火器材能够用扑救带电初期火灾。

7、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用(兆欧)表,而不宜使用(万用)表。

8、变压器空载运行时,其(铜耗)较小,所以空载时的损耗近似等于(铁耗)。

9、一套完整的直击雷防雷装置由接闪器、()、()组成。

10、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的(安全作业培训),取得(特种作业操作资格证书),方可上岗作业。

二、判断题(每题1分,共10分)

1、测量电缆绝缘电阻,一般用绝缘电阻表进行测量(√)

2、装设接地线时,应先装三相线路端,然后是接地端;拆接地线时,先拆接地端,后拆三相线路端。(╳)

3、电动系仪表可以直接测量几千伏甚至更高的电压(╳)

4、运动的金属物体靠近接近开关时,接近开关能立即发出控制信号。(√)

5、三相异步电动机的绝缘电阻低于0.2MΩ,说明绕组与地间有短路现象。(√)

6、电弧除可将触点烧伤破坏绝缘外,对于电器没有其它不利的影响。(╳)

7、变压器铁心应接地,但只允许有一点接地。(√)

8、照明控制回路中,开关的作用是控制电路的接通或断开,所以开关即可接在相线上也可接在零线上。(╳)

9、用灯泡法检查三相异步电动机定子绕组引出线首尾端,若灯泡不亮则说明两相绕组正串联(√)

10、熔断器主要用于用电设备的短路保护,只要额定电压和额定电流选择得当,熔断器可以互换或代

替使用(╳)

三、选择题(每题1分,共20分)

1、电流互感器二次绕组不允许( C )。

A、接地

B、短路

C、开路

2、配线过程中,当需要把铜导线和铝导线压接在一起时,必须采用( C )。

A、锔连接管

B、铝连接管

C、铜铝连接管

D、三种都可以

3、造成交流接触器线圈过热而烧毁的原因是( D )。

A、电压过高

B、电压过低

C、线圈短路

D、以上原因都有可能

4、各断路器的配合中,电路上一级的熔断时间应为下一级熔断器的( C )以上。

A、一倍

B、二倍

C、三倍

D、四倍

5、触电伤害的程度与触电电流的路径有关,对人最危险的触电电流路径是( C )。

A、流过手指

B、流过下肢

C、流过心脏

6、热继电器可作为电动机的( B )。

A、短路保护

B、过载保护

C、失压保护

D、过压保护

7、HL-25穿心型电流互感器,当被测导线在电流互感器孔中穿过时,其变化为600/5A;若被测导线在孔中穿绕了三次,则此时变比是( C )。

A.600/5A B、 300/5A C、200/5A D、100/5A

8、凡接到任何违反电器安全工作规程制度的命令时应( C )。

A.考虑执行 B、部分执行 C、拒绝执行

9、设三相异步电动机额定电流In=l0A,进行频繁的带负载起动,熔断体的额定电流应选( C )。 A.10A B、15A C、50A D、25A

10、改变单相异步电动机的旋转方向的方法是( C )。

A、将火线与地线对调

B、将定子绕组的首尾对调

C、将启动绕组与运行绕组对调

11、通过额定电流时热继电器不动作,如果过载时能脱扣,但不能再扣,反复调节仍是这样,则说明( C )。

A.热元件发热量太小 B.热元件发热量太大 C.双金属片安装方向反了 D.热元件规格错了

12、普通功率表在接线时,电压线圈和电流线圈的关系是( C )。

A.电压线圈必须在电流线圈的前面 B.电压线圈必须接在电流线圈的后面 C.视具体情况而定

13、指针万用表的优劣,主要看( A )。

A.灵敏度高低 B.功能多少 C.量程大小 D、是否能测电容

14、一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为220/380V,其接法应是( B )。

A.丫/△ B.△/丫 C.△/△ D.丫/丫

15、滚动球动轴承的安装方法有三种:热套法、冷压法和敲入法,热套法中加油的方法是把轴承或可分离轴承的内圈放入油中加热至( B )

A 、60-80℃ B、80-100℃ C 、100-120℃ D 120-130℃

16、接触器触点重新更换后应调整( A )。

A、压力、开距、超程

B、压力、超程

C、压力、开距

D、开距、超程

17、交流电机在空载运行时,功率因素很( B )。

A 、高 B、低 C、先高后低 D、先低后高

18、在额定负载恒转矩负载下运行的三相异步电动机,若电源电压下降,则电机的温度将会( C )。

A、不变

B、先高后低

C、升高

D、降低

19、真空断路器的触点常采取( D )。

A、桥式触头B、指形触头

C、辫形触头D、对接式触头

20、三相异步电动的直流电阻应该相等。但允许有不超过( B )差值。

A 、2% B、4% C、5% D、6%

四、简答题(每题10分,共30分)

1、电机型号为"Y160M-4"的含义是什么?

答:Y:异步电动机160:机座中心高度为160mm,M:中号机座4:4极电机

2、三相异步电动机修复后一般做哪些试验?

答:绕组冷态直流电阻的测定;绝缘性能试验;空载试验等。

3、电压互感器的作用是什么?

答:电压互感器是专供测量和保护用的变压器。用于将电压测量、继电器保护等二次回路同一次回路隔开。

五、案例分析题(共20分)

某施工现场,一工人徒手推一运砖小铁车碾过地面上的电焊机电源线,一声爆裂,该工人倒地身亡。请分析事故的原因?

[答案要点](1)小车将电源线碾断,电源线破皮漏电使小铁车带电,使工人触电;(2)电焊机开关箱中无漏保或漏保失效;(3)电焊机电源线过路未采取保护措施;(4)工人未戴绝缘手套。

(完整版)电工安全教育培训试卷及答案

特种作业人员电工安全培训试卷 编号:姓名:单位:得分: 一、选择题(每题2分,共20分) 1、触电事故中,绝大部分是( )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 2、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A.按摩 B.点穴 C,人工呼吸 3 A 4 A. 5 A 6 A 7 A. 用。B.态 8 A 9 A 10 A. 1 2 3 相互连接。 4、人体是导体,当人体接触到具有不同的两点时,由于的作用,就会在人体内形成,这种现象就是触电。 5、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:、 和。 6、重复接地是指零线上的一处或多处通过与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备对地电压;减轻零线断线时的触电危险;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善架空线路的性能等。 7、对容易产生静电的场所,要保持地面,或者铺设性能好的地面;工作人员要穿的衣服和鞋靴,积聚静电及时导人大地,防止静电,产生火花。 8、电流对人体的伤害有两种类型:即和。

9、高压电缆带电移动时,应、,并有专人统一指挥。 10、雨天室外处理电缆故障和接头时,应有措施。更换或处理电缆故障后,必须进行 试验,以防止电动机和转动机构。 三、判断题(每题2分,共20分) 1、特种作业人员考核合格的,发给相应的岗位资格证书。 ( ) 2、特种作业人员复审内容不包括健康检查。 ( ) 3、电工可以穿防静电鞋工作。 ( ) 4、在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险”的标示牌。() 5、为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。( ) 6 7 8 9 10 1 1-5 6-10 1.适应 2. 3.金属 4.电位 5. 6. 7.潮湿 8.电击 9. 10.防雨 1-5 错 6-10错对错对错 四、简答题 1、凡是电气设备发生故障,不查明原因严禁强行送电。 2、严禁任意放大保护整定值或扎住开关。严禁带负荷拉刀闸。 3、严禁未拆临时接地线而送电。 4、严禁未验明无电而检修。

试论对特种作业人员的安全教育示范文本

试论对特种作业人员的安全教育示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

试论对特种作业人员的安全教育示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 特种作业人员教育是安全管理中一个极为重要的环 节。特种作业,不仅危险性大,极易发生群死群伤的重大 伤亡事故,而且对周围环境以及他人的生命安全也有着重 大的威胁。从当前发生许多事故统计分析结果表明,由于 特种作业人员的违章作业、违反劳动纪律以及冒险作业等 造成的事故在各类人员伤亡事故中占到40%左右,具有很 大的比重。因而,如何搞好特种作业人员培训教育,提高 他们安全操作技能,强化他们安全意识,就显得尤为重 要。 一、首先要严格把关对特种作业人员基本安全技能 培训教育与考核工作

特种作业人员是从事特殊作业的操作人员,在企业的安全生产过程中起着重要的作用。国家安全生产监督管理部门对特种作业人员的安全技术培训教育和考核有着严格的规定和具体的要求,例如国家经济贸易委员会颁发的《特种作业人员安全技术培训考核标准》中就明确指出:凡从事特种作业的人员必须按照要求进行专业安全技术理论和实际操作的考核;《中华人民共和国安全生产法》第二十三条也规定:特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证,方可上岗作业。由此可见,加强对特种作业人员的培训教育与考核是一件非常严肃认真的工作,它不仅对于提高特种作业人员安全技能,实现他们自我安全保护意识是非常必要的,而且对于企业实现安全生产也是必不可少的。那么,如何严格对特种作业人员素质进行把关呢,笔者认为应该注重以下几个方面:

电工安全培训试题及答案

电工安全培训试题及答案 电工安全培训试题及答案 无论是在学校还是在社会中,我们很多时候都会有考试,接触到试题,试题是命题者按照一定的考核目的编写出来的。那么你知道什么样的试题才能有效帮助到我们吗?下面是收集整理的电工安全培训试题及答案,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 一、填空题: 1. 我国安全生产管理方针:安全第一,预防为主,综合治理。 2. 从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作流程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 3、我公司安全管理的目标是:以人为本,营造全员参与的企业安全文化氛围。最终实现“零工伤、零灾害、零污染”的“三零”目标。 4. 从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。 5. 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。 6. 消防工作方针:预防为主,、防消结合。

7. 上班要集中精力搞好安全生产,平稳操作,严格遵守劳动纪律和工艺纪律,认真做好各种纪录,不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情,对他人违章操作加以劝阻和制止。 8. 认真执行岗位责任制,有权拒绝一切违章作业指令,并立即越级向上级汇报。 9. 对于危险作业,必须先申请批准在实施。危险作业对于违章指挥,作业人员有权拒绝作业。 10. 公司常见的消防设施、器材有灭火器、消火栓、消防应急灯、安全疏散标志。 11、安全带的正确系挂方法是高挂低用。 12、油漆工作业场所不得进行焊接和明火作业。 13、新职工必须经过公司、车间部和班组三级安全教育。 14、废弃的油棉纱不可以随手乱扔。 15、在厂区内不可以流动吸烟。 16、喷涂现场明火作业必须办动火证。 17、电气设备着火时,在用水灭火之前,必须首先切断电源。 18、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于 24 伏。 二、判断题 1、劳动保护就是为了保护劳动者在生产过程中的`安全和健康。 2、能自动消除危险因素,避免事故发生的装置叫保险装置。

电工安全培训考试卷及答案

电工安全培训考试卷 一、判断题、 1. 熔断器的熔丝选的小一点可已作为电动机的过载保护。() 2. 川类工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安 全特低电压高的电压。() 3. 当断路器故障后可以带负荷拉、合隔离幵关(刀闸)。() 4. 发生严重危及人身安全情况时,要先填写好倒闸操作票后再进行停电。() 5. 检修状态:指设备的幵关、刀闸都在断幵位置,并接有临时地线(或合上接地刀闸), 设好遮拦,悬挂好标示牌,设备处于检修状态。() 6. 事故处理或倒闸操作中到了下班时间可以按时交接班。( 7. 挂接地线前必须验电,防止带电挂地线。验明设备无电后,立即将停电设备接地并三相 短路。() 8. 在同一个低压供电系统中,允许保护接地和保护接零同时使用。() 9?间接接触触电是人体接触到正常情况下不带电的设备的金属外壳或金属构架而发生的触电现象。跨步电压触电属于间接接触触电。( 10. 电气设备采用24V以上的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施。 () 11. 人体可以持续接触而不会使人直接致死或致残的电压为安全电压。() 12. 绝缘杆和绝缘夹钳都是绝缘基本安全用具。( 13. 起重机械和起重重物与10KV线路之间的最小安全距离应大于2米。() 14. 安全用电的基本方针是“安全第一,预防为主”。( 15. 触电者若出现心脏停止跳动呼吸停止,在场的电工抢救5小时后不能复活就可认定触电 者死亡。( 16. 跨步电压触电也属于间接接触触电属于直接接触触电。( 17. 间接接触触电是指人体直接接触到带电体或者是人体过分的接近带电体而发生的触电 现象。() 18. 电伤是电流通过人体时所造成的外伤。() 19. 所谓触电是指当电流通过人体时,对人体产生的生理和病理的伤害。() 20. 为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器。() 21. 爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求的。() 22. 用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。( 23. 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后使用泡沫灭火器灭火进行救火。( 24. 进入高空作业现场,应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带。()

企业电工安全培训试题(附答案)

电工入厂三级安全教育考试题A卷 班组:姓名:成绩: 一、是非判断题(10题,每题1分) 1.在单相回路上,装设了漏电保护开关后,电源侧可不需装设过流保护装置。() 2.安装漏电保护器和不安装漏电保护器的用电设备不要共用一个接地装置。() 3.不接地电网不必采用保护接零。() 4.36伏是安全电压值,所以人体长期接触也不会发生危险。() 5.低压带电工作时,人体不得同时接触两根线头。() 6.如有人处在高压导线意外落地的危险区域内时,脱离危险的最简单的方法是大步疾走出 危险区域。() 7.对于电气设备拉开接触器、空气开关等设备断电即可认为设备停电。() 8.检修电容器时,将电容器停电后就可进行工作。() 9.重复接地的主要作用是为了降低接地装置的接地电阻。() 10.平行的两条电线,不允许在两瓷珠的内侧绑线。() 二、选择题(10题,每题2分) 1.熔断器在照明线路上是作为保护装置。 A过载B短路C过载及短路 2.三相四线制系统供电的光管电路,其零线应采用铜芯线,截面应按相线选择。A额定电流的50% B截面额定电流50% C截面额定电流的100% 3.触电者在无呼吸无心跳情况下,并同时出现等三种症状时可判断为真死,并终止抢救。 A瞳孔扩大,关节僵硬,出现尸斑B瞳孔扩大,牙关紧闭,手脚僵冷C嘴唇发黑,手足僵冷,出现尸斑 4.发生人身触电时,当通过人体的交流电流达到毫安时会有生命危险。 A 30 B 50 C 100 5.漏电保护器的动作时间不超过 A 秒称为快速型。 A 0.1 B 0.2 C 2 6.在带电设备附近工作,带电设备只允许在工作者的。 A左、右两侧B前面一侧C后面一侧 7.防止触电事故的措施很多,其中有重要意义的是。 A做好设备维修保养B严格执行操作规程C贯彻安全用电教育 8.低压绝缘鞋是防止触电的。 A主要技术措施B基本安全用具C辅助安全用具 9.按我国标准,安全电压是指由供电的电压系列。 A特定电源B市电交流电源C直流电源 10.我国安全电压额定值等级是。 A 42伏,36伏,24伏,12伏,6伏 B 50伏,42伏,36伏,24伏,12伏 C 48伏,36伏,24伏,12伏,6伏

电工安全教育试卷及答案

电工安全教育试卷 单位:姓名:日期:得分: 一、填空题(每题3分、共30分) 1、保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的(金属)部分与电网的(保护接零)相互连接。 2、保护接地是把故障情况下可能呈现危险的对地电压的(导电)大部分同(大地)紧密地连接起来。 3、人体是导体,当人体接触到具有不同(电位)的两点时,由于(电位差)的作用,就会在人体内形成(电流),这种现象就是触电。 4、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:(单相触电)、(两相触电)和(跨步电压触电)。 5、漏电保护器既可用来保护(人身安全),还可用来对(低压)系统或设备的(对地)绝缘状况起到监督作用;漏电保护器安装点以后的线路应是(对地)绝缘的,线路应是绝缘良好。 6、重复接地是指零线上的一处或多处通过(接地装置)与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备(对地)电压;减轻零线断线时的(触电)危险;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善架空线路的(防雷)性能等。 7、对容易产生静电的场所,要保持地面(潮湿),或者铺设(导电)性能好的地面;工作人员要穿(防静电)的衣服和鞋靴,积聚静电及时导人大地,防止静电,产生火花。8、静电有三大特点:一是(高压)高;二是(静电感应)突出;三是(尖端放电)现象严重。 9、用电安全的基本要素是(电气绝缘)、(安全距离)、(设备及其导体载流量)、(明显和准确的标志)等是保证用电安全的基本要素。只要这些要素都能符合安全规范的

要求,正常情况下的用电安全就可以得到保证。 l0、电流对人体的伤害有两种类型:即(电击)和(电伤)。 二、选择题(每题3分、共30分) 1、三线电缆中的红线代表( ) A.零线 B.火线 C.地线 2、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A.在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 3、触电事故中,绝大部分是( )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 4、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A.按摩 B.点穴 C,人工呼吸 5、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火 6、静电电压最高可达 ( ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏 B.数万伏 C 220伏 7、漏电保护器的使用是防止 ( ) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 8、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( ) A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力 9、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( ) A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 10、金属梯子不适于以下什么工作场所?( )

特种作业人员安全教育

特种作业人员安全教育 根据《安全生产法》、《建筑安全生产管理条例》、国家安全生产监督局第13号令《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》,特种作业人员必须经过专门培训,考试合格获得上岗证后方可进行特种作业操作。 一、电工安全注意事项 1.作业人员,必须经专业技术培训、考试合格,方准上岗独立操作。 2.必须穿绝缘鞋,戴好安全帽及防护手套和工作相关的防护用具。 3.使用基本绝缘安全用具操作,携带试电笔,不准使用无绝缘的金属工具,以免造成导线接地,短路及人身触电事故。 4.维修时不准直接接触带电体应保持规定的安全距离,并应设专人监护,严禁用手触摸带电设备及非绝缘部分。 5.在施工现场检修机械设备或线路,必须在配电室拉掉相应的控制开关,并悬挂“线路有人工作,严禁合闸”的警示牌。 6.巡视线路或检修配电子表箱,不论线路是否停电,均视为带电,当发现故障时,应有防止跨步电压及接触电压的措施。方可进行检修工作。 7.对施工现场的配电箱内的漏电保护器要每周进行一次检查。 二、电焊工安全操作注意事项 1.金属焊接作业人员,必须经专业技术培训、考试合格,方准上岗独立操作。 2.非电焊工严禁进行电焊作业。 3.操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳应有安全可靠的接地,进出应有完整的防护罩。

4.操作时应穿工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品,高处作业系好安全带。清除作业点周围10米范围内的易燃易爆物品。 5.高处作业时,必须专人监护、系好安全带,焊工必须站在稳固的操作平台上作业,严禁将焊接电缆挂在拨脖颈上。 6.焊接时二次线必须双线到位,严禁借用金属管道,金属、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破,绝缘良好。 7.焊把线不要放在电弧附近或热的焊缝旁。不扎焊把线。应采取防止焊把线被利器物的措施。 8.电焊机电流线长度应不大于5米,二次线焊把线长度应大于30米,两侧接线应压接,必须安装可靠防护罩和防护面罩。 9.清除焊渣时,应佩带眼睛式面罩,防止焊渣溅入眼内或烫伤皮肤。 10.作业时必须有用火、设消防器材、并设专人看护。 11.下班后必须拉闸断电,必须将地线和焊把线分开。并确认已熄灭,方可离开现场。 三、装载机司机安全注意事项 1.作业前应检查发动机的油、水、(包括电瓶水)应加足,各操纵杆放在空挡位置,液压管路及接头无松脱或渗漏,液压油箱油量充足,制动灵敏可靠,灯光仪表齐全、有效方可起动。 2.机械起动必须先鸣笛,将铲斗提升离地面50㎝左右。行驶中可用高速档,但不得进行升降和翻转铲斗动作,作业时应使用低速档,铲斗下方严禁有人,严禁用铲斗载人。 3.装载机不得在倾斜度的场地上作业,作业区不得有障碍物及无关

电工作业安全知识考试题库

编号:AQ-ST-01352 ( 安全试题) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电工作业安全知识考试题库Examination question bank of electrician operation safety knowledge

电工作业安全知识考试题库 安全试题的作用:“安全员是经过培训及考核取得上岗资格的安全管理人员。根据安全发的规定,具有一定规模的企业必须配备专职安全员,重点工序必须有安全员进行检查监督” 一、单选题 1、电气工作人员对《电业安全工作规程》应(C)考试一次。 A、每四年 B、每两年 C、每年 2、如发生(A)情况时,可不等待命令即行断开电源,但事后应立即报告领导。 A、严重危及人身安全 B、一般缺陷处理 C、拉合开关的单一操作 3、无安全施工措施或交底,(A)布置施工。 A、严禁 B、可以

C、边编制安全措施边 4、任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应(A)。 A、立即制止 B、进行提醒 C、报告领导 5、触电急救,首先要使触电者迅速(B) A、恢复呼吸 B、脱离电源 C、保持清醒 6、触电者触及低压带电设备,以下不正确的救护措施是:(C) A、设法迅速切断电源,如拉开电源开关或刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者; B、抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身躯;

电工安全教育培训试卷

电工安全教育培训试卷 1、在工作环境中见到以下标志,表示( B ) A.注意安全 B.当心触电 C.当心感染 2、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏 B.65伏 C.25伏 3、三线电缆中的红线代表( B )。 A.零线 B.火线 C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( C ) A.在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩 B.点穴 C,人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( C ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火 8、静电电压最高可达 ( B ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏 B.数万伏 C 220伏 9、漏电保护器的使用是防止 ( A ) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( C ) A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( A ) A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所?( A ) A.有触电机会的工作场所 B.坑穴或密闭场所 C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点()米内,禁止人员进入。( B )

电工三级安全教育考试试题

电工三级安全教育考试试题 姓名:工种名称:得分数: 一、填空题:(每空2分,总共30 分) 1、铁质配电箱体的铁板厚度为大于厚。 2、施工现场的机动车道与220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离是m。 3、施工现场用电工程的基本供电系统应按级设置。 4、施工现场用电工程中,PE 线的重复接地点不应少于。 5、配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应少于 6、配电柜的后面的维护通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于。 7、配电室内的裸母线与地面通道的垂直距离不小于。 8、移动式配电箱、开关箱中心与地面的相对高度可为 9、分配电箱与开关箱的距离不得超过 10、开关箱与用电设备的水平距离不宜超过 11、固定式配电箱、开关箱中心与地面的相对高度应为 12、潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为 13、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为 14、室内明敷主干线的局部高度不得小于 15、Ⅱ类手持电动工具适用场所是 二、判断题:(每空 2 分,总共20 分) 1、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中,漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。() 2、需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。() 3、塔式起重机的机体已经接地,其电器设备的外露可导电部分可不再与PE 线连接。() 4、配电箱和开关箱的隔离开关可采用普通断路器。() 5、需要三相五线制配电的电缆线路可采用四芯电缆外加一根绝缘导线代替。() 6、施工现场送电的操作顺序是:总配电箱→ 分配电箱→开关箱() 7、一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30mA ,额定漏电动作时间不大于0.1(。) 8、电焊机的外壳不必有可靠的接零或接地保护。() 9、室外使用的电焊机应设有防水、防晒、防砸的机棚,不必备有消防用品。() 10、施工现场停电时的操作顺序是:开关箱→ 分配电箱→ 总配电箱。() 三、单项选择题:(选择一个正确答案得 1 分,选错或不选不得分,总共20 分) 1、架子搭设作业不规范可导致下列()事故。 A 、起重伤害B、坍塌C、物体打击D、触电

特种作业人员的安全教育培训

特种作业人员的安全教育培训随着市场经济的快速发展,企业生产规模也发生了很大的变化,设备在更新、技术在提升,这对操作人员的综合素质也提出了更高 的要求,但有部分企业对安全生产的投入存在认识偏差,尤其是对 特种作业人员的培训工作。企业对特种作业员工的培训只停留在自 己企业的师傅带徒弟的老观念上,由培训不到位导致的生产安全事 故发生率一直居高不下。因此,加强对特种作业人员安全知识普及 教育和操作技能的培训在安全生产管理中显得尤为重要。笔者以为,要想做好特种作业人员安全培训,必须从以下两个方面来入手: 一、严格把关对特种作业人员的基本安全技能培训教育 特种作业人员是从事特殊作业的操作人员,在企业的安全生产 过程中起着重要的作用。相关部门对特种作业人员的安全技术培训 教育和考核有着严格的规定和具体的要求,加强对特种作业人员的 培训教育与考核是一件非常严肃认真的工作,它不仅能提高特种作 业人员安全技能,实现自我安全保护意识,而且对于企业实现安全 生产也是必不可少的。在特种作业人员安全生产培训工作过程中, 我们可以从以下几个方面来认识特种作业人员的安全教育培训。

1、特种作业人员安全教育培训的特性 特种作业人员归属于技术工人,特种作业工种种类多,要传授 的安全生产知识涉及的专业广,而且有的特种作业人员的文化素质 相对比较低,接受新知识的能力相对比较弱,这是特种作业人员安 全教育培训的特性。特种作业工种有电工作业等16种,每个工种都 有它自身的特性,在教育培训特种作业人员的过程中,要根据不同 工种专业的特点,向工人传授该工种的专业操作技能,同时要结合 该工种作业过程中常出现的违章操作现象讲解违章操作的严重后果,以强烈特种作业人员的安全生产意识。 2、特种作业人员安全教育培训的目标 特种作业人员工作的岗位是高危岗位,我们可以从下几个方面 明确特种作业人员安全教育培训目标:安全文化素质方面,特种作 业人员通过安全教育培训后应具有较高的安全文化素质;安全知识 方面应有较多的安全技术知识,熟悉本工种的安全操作规程;安全 技能方面应有较熟练的安全操作技能,通过刻苦训练,提高工作效率,避免失误;应急能力方面,遇到异常情况时,作业人员能果断 正确地采取应急措施,把事故消除在初始阶段,防止事故的扩大。

新版电工安全教育试题答案-新版-精选.pdf

电工安全教育试题 一、选择题(每题2分,共20分) 1、国际规定,电压( A ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.25伏B.36伏C.65伏 2、发生触电事故的危险电压一般是从( C ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 3、民用照明电路电压是以下哪种?( C ) A.直流电压220伏 B.交流电压220伏 C.交流电压380伏 4、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( B ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用水灭火C.用沙土灭火 5、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴C.人工呼吸 6、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应( B ) 。 A.站在铁板上操作B.站在绝缘胶板上操作C.穿防静电鞋操作 7、任何电气设备在未验明无电之前,一律怎样( A ) 认为? A.有电B.也许有电C.无电 8、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?( B ) A.无B.保护性接零或接地C.防锈漆 9、电路试运行前应对照电路图,将所有开关、按钮都置于( A )位置,然后按电路要求的操作顺序操作。 A.原始B.闭合C.断开 10、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上, 应悬挂如下哪种标示牌?( C ) A.在此工作”B.“止步,高压危险”C.“禁止合闸,有人工作” 二、填空题(每空2分,共40分) 1、进入实验室时,应穿着有绝缘底的鞋子。不得带手链等金属饰品。 2、未经指导教师允许,严禁通电运行。 3、严格遵守“先接线后通电”、“先断电后拆线”的操作顺序。 4、连接、拆卸线路前检查电源是否断电,连接线路前检查元器件、导线绝缘是否完好,不得有外伤、裂纹、漏洞、毛刺、划痕等缺陷,发现有缺陷的应停止使用并及时更换。 5、严禁人身接触电路中不绝缘的金属导线或连接点等带电部分。 6、通电运行时,手不能离开电源开关。若有异常现象,应立即切断电源,待找出原因并排除故障后,经指导教师同意方可继续进行实验。 7、正确使用螺丝刀,接线时用力适当,防止用力过大,损坏接线端子。 8、电工使用的工具、防护用具每次使用前必须进行检查,定期检验,确保绝缘要求。 9、使用试电笔时,手不能接触笔尖的金属杆。 10、用万用表检测电路时,应先断掉电源,并选择合适的档位。用完后,打到交流电压最高档再关闭电源,养成习惯,预防烧万用表。 11、抢救触电人员时,首先要断开电源或用木板、绝缘杆挑开电源线,千万不要 用手直接拖拉触电人员,以免连环触电。 12、做电机实验时,身体、工具不要碰到电机的旋转部分。

《安全教育》之维修电工培训班安全教育试题

维修电工培训班安全教育试题 一、填空 1、在电气设备上工作,保证安全的技术措施为:停电验电、装设接地线、悬挂表示牌、装设遮拦。 2、电动机常见的降压启动方式为定子绕组串电阻降压启动、Y△降压启动、自耦变压器降压启动、延边三角形降压启动。 3、固体介质的击穿,可以分为热击穿、电击穿、老化三种形式。 4、直击雷的防护措施主要是靠避雷针、避雷线、避雷网和避雷带防雷装置来实现的。 5、电流通过人体的途径中电流通过心脏、中枢神经(脑部和脊髓)、呼吸系统是最危险的是最危险的途径。 6、20xx年6月是我省第16个,全国第8个安全生产日,它的主题词是“关爱生命、安全发展”。 7、引起触电事故的主要原因有缺乏电气安全知识、违反操作规程、设备不合格、维修管理不善等几种。 8、我国安全生产方针是“_安全第一、预防为主_”。 9、影响电流伤害程度的因素主要与电流的大小,,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径以及人体状况等因素有关。在我国安全电压分为5个等级分别是42、36、24、12、6。 10、我国安全管理体制是:国家监察、行政管理、群众监督。 11、发现有人触电,首使触电者迅速脱离电源,然后脱离电源后对伤者进行及时有效的现场救护。 12、所谓“三违”是:违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。 二、选择题

1、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。( B ) A 10m 以内 B 20m 以外 C 30m 以外 2、10 、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为( B )。 A 戴绝缘手套 B 切断电源 C 站在绝缘板上 3、爆炸和火灾是静电危害中最为严重的一种,它是由( B )而引起的。 A 静电场力 B 静电放电 C 静电放电和静电场力。 4、从安全角度考虑,设备停电必须有一个明显的( C )。 A 标示牌 B 接地处 C断开点 5、被电击的人能否获救,关键在于( D ) A 触电的方式 B 人体电阻的大小 C 触电电压的高低 D 能否尽快脱离电源和施行紧急救护 6、保护接零适用于( B )。 A 中性点不接地电网 B 中性点接地电网,三相四线制系统 C 两种类型的电网都适用 7、具有过载保护接触器自锁控制线路中, 实现欠压和失压保护的电器是( C )。 A 熔断器 B 热继电器 C 接触器 8、熔断器的额定电流应( B)所装熔体的额定电流. A 大于 B 大于或等于 C 小于 9、绕线转子异步电动机常用的启动方法为( B )启动. A Y-△ B 频敏变阻器 C 自耦变压器 10、案例分析:某市电机厂停电整修厂房,并悬挂了“禁止合闸!”的标示牌。但组长周某为移动行车便擅自合闸,此时房梁上的梁某正扶住行车的硬母排导线,引起触电。当周某发现并立即切断电源时,梁某双手也随即脱离母排并从3.4米高处摔下,经送医院抢救无效,于当夜死亡。此例触电事故的主要原因是( B )。

电工安全教育试卷及答案.doc

电工安全教育试卷 单位:______________ 姓名:________________ 日期:____________ 得分:___________ 一、填空题(每题3分、共30分) 1、保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的(金属)部分与电网的(保护接零)相互连接。 2、保护接地是把故障情况下可能呈现危险的对地电压的(导电)大部分同(大地)紧密地连接起来。 3、人体是导体,当人体接触到具有不同(电位)的两点时,由于(电位差)的作用,就会在人体内形成(电流),这种现象就是触电。 4、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:(单相触电)、(两相触电)和(跨步电压触电)。 5、漏电保护器既可用来保护(人身安全),还可用来对(低压)系统或设备的(对地)绝缘状况起到监督作用;漏电保护器安装点以后的线路应是(对地)绝缘的,线路应是绝缘良好。 6、重复接地是指零线上的一处或多处通过(接地装置)与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备(对地)电压;减轻零线断线时的(触电)危险;缩短碰壳或接地短路持续吋间;改善架空线路的(防雷)性能等。 7、对容易产生静电的场所,要保持地而(潮湿),或者铺设(导电)性能好的地面;工作人员要穿(防静电)的衣服和鞋靴,积聚静电及时导人大地,防止静电,产生火花。 8、静电有三大特点:一是(高压)高;二是(静电感应)突出;三是(尖端放电)现象严重。 9、用电安全的基本要素是(电气绝缘)、(安全距离)、(设备及其导体载流量)、 (明显和准确的标志)等是保证用电安全的基本要素。只要这些要素都能符合安全规范的要求,正常情况下的用电安全就可以得到保证。 10、电流对人体的伤害有两种类型:即(电击)和(电伤)。

(完整版)电工安全教育培训考试试卷-答案

姓名:单位:考试时间: 分数:试卷编号: 一、填空题(每空为1分,共30分) 1、保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线相互连接。 2、保护接地是把故障情况下可能呈现危险的对地电压的导电部分同大地紧密地连接起来。 3、人体是导体,当人体接触到具有不同电位的两点时,由于电位差的作用,就会在人体内形成电流,这种现象就是触电。 4、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:单相触电人站在地上或其它导体上,人体某一部分触及带电体;两相触电人体两处同时触及两相带电体;跨步电压触电人体在接地体附近,由于跨步电压作用于两脚之间造成。 5、漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状 第1页,共1页

姓名:单位:考试时间: 分数:试卷编号: 况起到监督作用;漏电保护器安装点以后的线路应是对地绝缘的,线路应是绝缘良好。 6、重复接地是指零线上的一处或多处通过接地装置与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备对地电压;减轻零线断线时的触电危险;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善架空线路的防雷性能等。 7、对容易产生静电的场所,要保持地面潮湿导电,或者铺设性能好的地面;工作人员要穿防静电的衣服和鞋靴,静电及时导人大地,防止静电积聚,产生火花。 8、静电有三大特点:一是电压高;二是静电感应突出;三是尖端放电现象严重。 9、用电安全的基本要素是电气绝缘、安全距离、设备及其导体载流量明显、准确的标志等是保证用电安全的基本要素。只要这些要素都能符合安全规范的要求,正常情况下的用电安全就可以得到保证。l0、电流对人体的伤害有两种类型:即电击和电伤。 二、选择题(每题1分,共30分) 第2页,共1页

特种作业人员安全教育培训内容最新版

特种作业人员安全教育培训内容 一、施工用电安全注意事项 1、电工作业人员必须持证上岗,证件必须保证在有效期 内,且在规定时间内必须进行复审,超出有效期的证 件必须及时进行更换,严禁无证操作。 2、电工必须按规定使用劳动保护用品及绝缘工具(如绝缘 手套、鞋等),并要定期检验,不合格的要及时进行更 换。 3、非电工人员严禁从事施工临时用电作业。 4、施工现场临时施工用电必须符合三级配电、TN-S接零、 二级漏电保护系统。 5、在TN-S接零保护系统中,不得一部分设备作保护接零, 另一部分设备作保护接地,不得将工作零线和保护零 线支接。 6、任何用电设备必须设置末级用电保护(即开关箱), 不得将设备电源线直接从分配电箱中引出。 7、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一 个开关箱或漏电保护器直接控制2台及2台以上用电设 备(含插座)。 8、每台用电设备必须要接好接牢保护零线。 9、手持照明灯必须使用(3V及36V以下)安全电压,潮

湿作业场所照明应使用24V安全电压,金属容器内照明应使用12V安全电压。导线接头处用绝缘胶布包好。 10、电缆不得拖地,过路要进行套管理地处理。 11、施工现场停止作业1小时以上时,将动力开关箱断电 上锁。 12、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其 前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带点作业。 13、施工现场严禁使用普通简易碘钨灯(铁外罩)。 14、施工现场严禁使用室内用护套线、多孔插排等。 15、室外220V灯具距地面不得低于3m,室内灯具距地面 不得低于2.5m. 16、分配电箱和开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其 控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。17、配电箱、开关箱应安装端正、牢固。固定式配电箱、 开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m.。移动式配电箱、开关箱应安装在紧固、稳定的支架上。 其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~16m。 18、严禁将电线栓在铁钉、钢筋、钢管或其它导金属物 上。 19、严禁私自乱拉乱接电线,宿舍内严禁使用电炉、热得

电工安全教育培训试题及答案

重庆工程有限公司贞丰项目部电工安全考试试卷 姓名:单位: 工种:成绩: 一、选择题(每小题2分共40分) 1、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( )。 A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别 2、万用表的转换开关是实现( )。 A、各种测量种类及量程的开关 B、万用表电流接通的开关 C、接通被测物的测量开关 3、绝缘棒平时应( )。 A、放置平稳 B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形 C、放在墙角4、绝缘手套的测验周期是( )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 5、绝缘靴的试验周期是( )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次 6、在值班期间需要移开或越过遮栏时( )。 A、必须有领导在场 B、必须先停电 C、必须有监护人在场 7、值班人员巡视高压设备( )。 A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理 8、倒闸操作票执行后,必须( )。 A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存 9、接受倒闸操作命令时( )。 A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受 B、只要监护人在场,操作人也可以接受

C、可由变电站(所)长接受 10、直流母线的正极相色漆规定为( )。 A、蓝 B、白 C、赭 11、接地中线相色漆规定涂为( )。 A、黑 B、紫 C、白 12、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为( )。 A、85℃ B、90℃ C、95℃ 13、电流互感器的外皮最高允许温度为( )。 A、60℃ B、75℃ C、80℃ 14、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下,10kV以下电缆只允许连续( )运行。 A、1h过负荷35% B、过负荷20% C、2h过负荷15% 15、电力变压器的油起( )作用。 A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热 16、继电保护装置是由( )组成的。 A、二次回路各元件 B、各种继电器 C、包括各种继电器和仪表回路 17、信号继电器动作后( )。 A、继电器本身掉牌或灯光指示 B、应立即接通灯光音响回路 C、应是一边本身掉牌,一边触点闭合接通其它信号 18、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并( )。 A、自动重合闸一次 B、发出信号 C、将完好部分继续运行 19、装设接地线时,应( )。 A、先装中相 B、先装接地端,再装两边相 C、先装导线端 20、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口( )。 A、装入绝缘手套中 B、卷上去 C、套在手套外面

电工安全教育试卷试题.doc

电工安全教育试题 姓名班组成绩 一.是非题(每题 2 分,共 20 分)对的打√,错的打× 1.我国的安全生产方针是“安全第一、预防为主、综合治理”。()2.进入施工现场必须戴好安全帽,但可不扣帽带。()3.行灯使用的电压为 220V。()4.施工现场用电工程的二级漏电保护系统中,漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。()5.需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。()6.配电箱和开关箱中的 N、PE 接线端子板必须分别设置。其中N 端子板与金属箱体绝缘;PE端子板与金属箱体电气连接。()7.夜间施工时,应有足够的照明,并经二级漏电保护。灯具应架空或用固定支架,离地不低于 2.4 米。()8.塔式起重机的机体已经接地,其电气设备的外露可导电部分可不再与PE线连接。()9.一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间不应 大于 0.2S 。()10.为了保证工程进度,对发生的事故隐瞒不报的做法,可以谅解。()二.选择题(每题 2 分,共40 分) 1.施工现场用电工程中,PE线上每处重复接地电阻值不应大于()。 A、4Ω B、10Ω C、30Ω 2.施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的PE线应采用()。 A、绝缘铜线 B、绝缘铝线 C、钢筋 3.施工现场配电母线和架空配电线路中,标志L1(A)、L2(B)、L3(C)三相相序的绝缘色应是()。 A、黄绿红 B、红黄绿 C、红绿黄 4.总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流I和额定漏电动作时间T的选择要求是()。 A、I > 30mA,T =0.1S B、I= 30mA,T >0.1S C 、I > 30mA,T>0.1S,I Δ· TΔ≯30mA·0.1S 5.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为()。 A、0.3m B、0.6m C、0.9m 6.开关箱中设置刀型开关DK、断路器 KK、漏电保护器RCD,则从电源进线端开始其联接次序应 依次是()。

特种作业人员安全教育内容.

特种作业人员安全教育内容 一、施工用电安全注意事项 (1)电工作业人员必须持证上岗,证件必须保证在有效期内,且在规定时间内必须进行复审,超出有效期的证件必须及 时进行更换,严禁无证操作。 (2)电工必须按规定使用劳动保护用品及绝缘工具(如绝缘手套、鞋等),并要定期检验,不合格的要及时进行更换。 (3)非电工人员严禁从事施工临时用电作业。 (4)施工现场临时施工用电必须符合三级配电、TN-S接零、二级漏电保护系统。 (5)在TN-S接零保护系统中,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地,不得将工作零线和保护零线支接。 (6)任何用电设备必须设置末级用电保护(即开关箱),不得将设备电源线直接从分配电箱中引出。 (7)每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱或漏电保护器直接控制2台及2台以上用电设备(含 插座)。 (8)每台用电设备必须要接好接牢保护零线。 (9)手持照明灯必须使用(36V及36V以下)安全电压,潮湿作业场所照明应使用24V安全电压,金属容器内照明应使 用12V安全电压。导线接头处用绝缘胶带包好。 (10)电缆不得拖地,过路要进行套管埋地处理。

(11)施工现场停止作业1小时以上时,将动力开关箱断电上锁。 (12)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有 人工作”停电标志牌,严禁带电作业。 (13)施工现场严禁使用普通简易碘钨灯(铁外罩)。 (14)施工现场严禁使用室内用护套线、多孔插板等。 (15)室外220V灯具距地面不得低于3m,室内220V灯具距地面不得低于2.5m。 (16)分配电箱和开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (17)配电箱、开关箱应安装端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m。移动式配 电箱、开关箱应安装在坚固、稳定的支架上。其中心点与 地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。 (18)严禁将电线拴在铁扒钉、钢筋、钢管或其它导电金属物上。 (19)严禁私自乱拉乱接电线,宿舍内严禁使用电炉、热得快等电器设备。 二、起重吊装安全注意事项 (1)汽车吊必须经过检验部门年检合格方可使用,否则不准进入工地作业。 (2)吊车司机必须持证上岗,非本机司机禁止操作机械。 (3)指挥吊装作业人员必须持证上岗,高处作业应使用信号传