文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地源热泵施工工艺方案.doc

地源热泵施工工艺方案.doc

地源热泵施工工艺方案.doc
地源热泵施工工艺方案.doc

地源热泵施工工艺

第一节室外地下换热器系统安装

一、地埋管管道连接方式及注意事项

本工程地埋管的连接方式为:管材采用热熔连接,管径D63(含D63 )以下的管材采用承插热熔连接,

管径 D63 以上的管材采用对接热熔连接。管道管件在使用前按照厂家技术要求熔接,地下换热器与水平管

及成品单U 头之间采用电熔套管连接。

二、地埋管换热器安装施工技术要点

室外地下换热器采用垂直打孔埋管方式。打井口径约计200mm ,深 100m ,井内安装单U 管,钻孔间距为 4 m×4m 。

钻孔施工工艺流程

施工准备放线竖立钻机

通孔接水、电施钻

回填下换热管

换热管试压换热管接头

1.施工准备

熟悉现场及施工图纸,进行施工准备,包括人员、机具及现场临设,对施工人员进行有针对性的交底。

2、地下换热器测量放线及管孔定位

施工前,甲方应组织有关单位向施工单位进行现场交桩;对钻井施工单位书面移交现场准确高程点 2 个及现场已经施工完毕的桩基轴线图,以便于钻井施工时候准确进行地下换热器深度标高及水平位置定位,

避免出现施工误差。钻井孔位的沿线临时水准点,每200m不宜少于 1 个;临时水准点、管道轴线控制桩、

高程桩、应经过复核方可使用,并应经常校核;已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开

工前应校测。

( 1)清理地面后即可对钻井孔位进行放线,事先将地下换热器井号在设计图上进行编号,编号为:001~120。便于钻机过程中详细、准确记录。

( 2)参照现场建筑基准点和已有建筑物作为参照物,采用经纬仪进行测量放线,事先测量2、 3 个点,

后用施工线进行放线,结合施工图纸,并逐一在场地上标明和确定钻孔位置。按照施工图纸标定的钻孔位

置,在每个钻孔中心点用木桩作标记,地下换热器之间用白灰连接,清楚的在地面上体现书井位及走向,

并再次校核确认钻孔位置。

(3)如发现埋管部位下有地下管线或构筑物时,允许稍有偏差,可适当调整局部钻孔位置,并及时更正

绘制最终钻孔定位图。然后根据垂直埋管平面布置图以及钻孔定位图,最终确定钻孔及水平埋管沟槽的具

体位置和埋管系统的标高。现场钻孔定位图应报设计院、监理工程师和业主同意批准。

(4)当调整局部钻孔位置的位移较大时,应及时向现场监理工程师和业主反应。设计院批准后方能更

改井位。

( 5)按照施工图纸标定换热孔的位置,在每口井位置钉40*40mm 木桩,以保证打孔位置准确。

3.钻孔

地下换热器孔的放线定位完毕后,确定地下换热器孔的位置树立钻机。具体操作如下:

竖立钻机

A. A. 以钻孔点定位塔架底盘,采用水平尺对底盘横向、纵向进行找平,水平度≤m。

B. B. 底盘定位后,安装塔架竖杆,利用铅锤和直尺测量塔架的垂直度,保证塔架竖杆垂直。

C. C. 安装钻机头、钻机提升装置和钻头充水(泥浆)等附属装置。

D. D. 按要求挖好沉淀池及泥水沟,并使其畅通。泥浆坑开挖采用挖机或人工进行,钻井设备较

多时候,泥浆坑内开挖要统一安排进行,不得现场随意乱挖。泥浆坑距离地下换热器位置距离不宜

过长,控制在 5 米以内即可。

E. E. 对钻机及附属装置接电、接水管,对每台设备进行点试,确定转向。各参数无误后方可启动

钻机进行钻井施工。

钻孔初期要遵循循序渐进原则,钻杆进尺要缓慢,并根据钻井进度及时清理钻孔四周的沙土,对泥浆沟内

的沙土、石块等也要及时清理。防止进入泥浆坑或重新被循环进入孔内。当钻孔到一定深度, 20 米以下后,由于遇到中风化岩层,可根据钻机自身性能情况,调节钻速,提高钻井进深尺度。

钻井过程中要时刻注意钻机的水平度,确保钻机树立稳定、水平。如发现钻机出现倾斜,要立即停止钻孔。

调整钻井水平、垂直度后方可重新开钻。防止钻孔出现倾斜、窜孔情况。

钻孔期间更换钻杆时候,钻杆起重吊具与钻杆之间要连接牢固,挂钩要有锁紧装置,不得出现滑钩、脱钩

现象,杜绝出现安全事故。

根据工程实际情况,随时填写记录表并及时分析土壤实际状况。无特殊情况,每钻孔 5 米深度必须填写记录表。

施工时,可根据工程需要和土壤情况,钻孔深度可适当增加,本工程钻井深度不低于100 米,富裕钻井深度防止下管过程中管井坍塌,影响下管有效深度。钻井过程并做好记录便于埋设相应的管道。

施钻过程中应掌握钻进速度,密切注意钻机及附属设备的运行情况,发现异常应及时处理,防止拉断钻杆

和接头丝扣、跌落钻头等现象发生,并时刻注意地层地质变化,做好记录。

施钻过程中钻机长和操作手应定时对钻机及附属设备进行巡回检查,及时做好维护和保养工作,提高工作效率。

钻井时候,施工人员要及时疏导泥浆沟,保持泥浆坑内排浆通畅。泥浆不得四处乱排。对不能继续循环使用的泥浆,要统一排到指定泥浆坑内存放。

钻井用水要根据钻井需要取用。不得出现长流水、用水四处乱淌情况。实现安全文明施工。

为确保地下换热器下管顺畅,钻孔钻头规格应为150mm。钻孔尺寸满足设计要求。

4、通孔

当钻机钻至有效深度100 米时候,由于防止井孔内泥浆沉淀,根据设计要求,要继续深钻3m 深,钻孔深度满足设计要求后,钻孔施工即可结束。再提钻杆前对已经施工完毕的成孔进行反复冲洗,将孔

内的沙子等置换到泥浆池中沉淀去除,确保孔内畅通。清洗时间不能低于10 分钟,也可根据现场情

况自行掌控。通孔过程中要仔细对循环中的泥浆进行观察,如果泥浆中无沙子及石子时候基本通孔结束。通过结束后可依次提出钻杆。

5、地埋立管施工

地下换热器管材采用PE100 聚乙烯材料,所有的聚乙烯管都要用专用的热熔设备进行热熔连接。连接时候必须根据生产厂家的说明进行施工。本工程地下换热器采用成品,下管前根据设计要求进行试压,试

压用水为清洁自来水。压力不低于, 稳压 15 分钟,压力降不大于3%即为合格。试压合格后将压力降到保压,准备下管。并填写试压验收记录。

下换热管

A. A. 为保证换热效果,防止支管间发生热回流现象,四根换热支管之间需保持距离,下管前采用

分离定位管卡将四根换热管进行分离定位。分离定位卡间距不大于 3 米。

B. B. 把检漏后的单 U 型管用专用下管器逐渐放入钻好的孔内。由于井内存在泥浆,下管过程存在

阻力,本工程用下管器配合进行下管,下管器下管速度要求与地下换热器速度一致。下管速度要均

匀,防止下管过程中损坏管道,如果遇有障碍和不顺畅现象,应及时查明原因,待做好处理后才能

继续下管,最后地面上要保留 1m 左右的换热管,将换热管进行固定,防止下滑到井内,造成管道无

法使用,甚至废井。

C. C.下管前要事前将地下换热器放平。下管过程中要采用人工抬的方法,4~5 名工人平均分布,

抬起地下换热器管道,严禁管道在地面上随意拖动下管。

D. D. 地下换热器下完后,放好埋管、回填前,应固定埋管,并在孔和管子之间的缝隙放入一些

细黄沙并用木方等固定管口。

E. E.严格做好到管口临时封闭。记录埋管前端编号及尾端编号,确保立管深度与孔深相当,同时

观察压力表压力,压力没有变化情况下。至此下管完毕,等待回填。

6、地下换热器回填。

本工程地下换热器回填采用原浆回填,具体回填方式可按照以下两种方式进行:

(1)方式一:利用泥浆坑内的泥浆采用回填泵自上而下回填,将浓泥浆回填至井内,直至回填满,泥

浆外溢井外为止。回填完毕后撤离钻机,对井孔内泥浆自然沉淀后上方存在空隙的,利用泥浆再次回填,反

复多次直至不出现沉淀情况。对上部分出现的空隙,也可以用沙子进行回填,直至回填密实。

(2)方式二:返浆回填,钻井完毕后,将钻机撤离井孔,进行第二口井施工,第二口井施工用的泥

浆沟通过第一口已经施工完毕的地下换热器井孔,利用第二口井施工过程中泥浆循环过程中经过第一口井,时刻

填充第一口井。如此反复进行第三口井施工,第三口井泥浆沟经过第一、二口井,利用第三口井的循

环泥浆进行填充第一、二口井。此种方式回填方法,泥浆沟最多可进行 2 个成孔回填,承担的成孔回填数

量过多,泥浆沟过长,不利于钻井施工。对此种方案,如果后续仍存在回填不实情况,仍需要继续回填,

直至回填密实。

回填前应确保垂直地埋管试压完毕并合格。回填过程中随时观察换热器压力情况,保证管道压力正常,一旦压力出现异常,压力持续下降,应立即停止回填,待查明原因进行处理后,再进行回填。

回填完毕后,如压力无误,可将压力表拆除,用管帽或其他有效措施将地下换热器口热熔密封,并做好

记录及成品保护。

第二节、地下换热器水平干、支管施工

水平管施工工艺:

本工程使用的水平管管件和管材的内外壁应平整、光滑,无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显痕纹、凹

陷;管件和管材颜色应一致,无色泽不均匀。装卸运输和搬运时应小心轻放,不能受到剧烈碰撞和尖锐物

体冲击,不能抛、摔、滚、拖,避免接触油污,在储存和施工过程中要严防泥土和杂物进入管内,存放处

避免阳光直射。

1、当室外换热器分区施工开始后,将各分区的汇总管道的位置及走向标示出来,对管道走向进行放线,根据要求进行开挖。开挖可采用人工或设备开挖,将水平管需要的管沟挖到设计要求的宽度和深度,要求

管沟底部平整、不能有石头等硬物存在。

在含水地层或软土、不稳定地层内开槽时,要进行施工排水、设置沟槽支撑或采取地基处理等措施。

开挖沟槽时要严格控制槽底标高和防止扰动槽底原状土,槽底超挖部分要用细沙或土回填密实。

2、水平地埋管换热器铺设前,沟槽底部应先按照设计要求铺设细沙。水平地埋管换热器安装时,应防

止石块等重物撞击管身。管道不应有折断、扭结等问题,转弯处应光滑,且应采取固定措施。

3、按照图纸要求将各管桩内的U 形管与水平管连接,并分别引至机房分集水器;

4、水平地埋管与地下换热器连接完毕后,应按规范要求进行水压试验。试压压力,在试验压力下,稳定至少 15min ,稳压后压力降不应大于3% ,且无泄漏现象;

5、回填:水平管试压合格后才能进行管沟回填,回填要在管道内保压的情况下进行。首先调整水平管

的间距、平整度达到设计要求,再用土或沙子进行回填,回填料中的石块或尖锐物应清除后进行。为保证

回填均匀,且回填料与管道紧密接触,回填应在管道两侧同步进行,同一沟槽中有双排或多排管道时,管

道之间的回填压实应与管道和槽壁之间的回填压实对称进行。各压实面的高差不宜超过30cm 。分层管道回填时,应重点做好每一管道层上方15cm 范围内的回填。管道两侧和管顶以上50cm 范围内,应采用轻夯实。管道敷设后不能长期处于空管状态。采用机械回填土时,机械不能在管道上方行驶,以免对施工完成的成

品造成损坏,进行返工,耽误工期。

6、回填后管道试压:管沟回填完毕后,要逐个对水平管压力进行检查,回填过程中动态观察,检查回

填过程中水平管及地下换热器是否存在损坏。在压力正常条件下回填完毕。

7、注水冲洗、排气:水平管回填后压力合格后,进行系统冲洗,系统冲洗约30 分钟,直至出入水口的流量、清澈度都基本一致,并不再有气泡产生,必要时可用水泵进行冲洗、排气。冲洗合格后,水平管

方能与分集水器连接。如果短时间内不能与分集水器连接,水平管末端要用管帽进行焊接封堵,防止沙土

进入。

四、地埋管施工的室外温度要求及冬季施工措施

室外环境温度低于0 ℃时,塑料地埋管物理力学性能将有所降低,容易造成地埋管的损害,故当室外

环境唯独低于0 ℃时,尽量避免地埋管换热器的施工,施工时最好能保证室外温度在5℃以上,防止地埋管因温度过低内冲水冻裂。

本次招标范围内的地埋管部分施工工期基本在冬季完成,如必须在低温条件下施工,则需要采用将其

施工范围局部围挡、烤火升温、避免夜间施工等方法,另外注意以下冬季施工措施:

1、冬季施工的沟槽,宜在地面冻结前施工,先在地面挖松一层作为防冻层,厚度一般为30cm 。每日收工前留一层松土防冻。

2、开挖沟槽时暴露出正在使用的给排水管道及时采取保温措施。

最新地源热泵系统调试方案

青岛城市阳光花园项目水源热泵工程系统 调试方案 2013年1月3日 水源热泵系统调试方案

一、工程概况 青岛城市阳光花园水源热泵供热机房工程已按施工图纸全部安装完成,现着手进行空调制冷系统的运行。 二、进行前的准备工作 系统在安装完毕,冲洗试压合格,会同建设单位进行全面检查,全部符合设计,施工及验收规范和工程质量检验评定标准要求,然后再进行设备调试。 2.1 检查系统内说有设备和管道是否安装完成,管道试压安全阀调试校核应合格。 2.2末端设备应安装到位,各部件安装完成。 2.3 地暖分配器检查是否有配件掉落及漏水现象 2.4 排水沟内清扫干净 三、运行技术措施 (一)热泵机组: 1、运行前的检查: 热泵机组运行前配合热泵机组制造商的技术人员进行全面的检查。 2、机组电气控制系统的调试: 机组电气系统的调试,以厂方的技术人员为主,我方全面配合,在厂家的指挥下进行。 3、机组的运行: 机组的运行以厂方技术人员为主,在厂方技术人员的指挥下,按

照厂方的要求进行操作,机组启动前,应先启动井水和地暖水循环系统,只有井水和地暖水循环系统运行正常后,才能启动热泵机组。 4、机组的调试: 机组调试工作完全由厂方技术人员负责,我方积极配合。 5、运行前,打开制冷情况下需要打开的所有阀门。 6、运行前,检查冷却水管路是否全部安装完成,阀门方向是否正确。 7、排水沟清扫完成,并经过检查,排放流畅。 (二)水泵调试 1、机械部分检查: a)检查安装型号是否正确 b)清洁泵组四周确保无阻碍物 c)检查泵流体方向是否正确 d)检查泵体螺丝及泵固定螺丝必须连接牢固 e)用手转动叶轮需要正常 f)水泵与马达联轴器同心度要调正 g)检查减震器水平是否达到规范及确保自由摇动 2、电气部分检查: a)检查马达安装型号是否正确 b)检查启动继电器及电流过载器型号是否正确 c)检查总断路开关型号及电流是否满足马达满载要求 d)启动盘进出接线是否正确

地源热泵系统及机房施工方案

新建精伊霍铁路ZH3标站后工程 伊宁东站地源热泵工程 开 工 报 告 XXXXX精伊霍铁路ZH3项目经理部

德州亚太集团地埋管换热系统及机房施工方案 目录 第一章工程概况 第一节工程安装、验收执行规范、标准 第二节工程特点 第三节施工技术关键 第四节施工平面布置 第二章安装方案 第一节工期目标 第二节施工进度总体安排 第三节工期控制点 第四节工期保证措施 第五节各工序的协调措施 第六节现场管理及有关协调配合 第三章主要安装方法及技术措施 第一节预留预埋方法和技术措施 第二节风管及部件的安装 第三节空调水管道系统施工方法 第四节空调设备的安装 第五节空调系统调试 第四章劳动力计划 第一节施工力量部署 第二节劳动力供应计划 第三节劳动力管理措施 第四节施工机械设备进场计划 第五节施工机具的管理 第六节材料进场计划 第五章工期、质量保证措施 第一节工期目标 第二节施工进度总体安排 第三节工期控制点

第四节施工进度计划 第五节工期保证措施 第六节质量目标 第七节质量保证措施 第八节冬、雨季施工措施 第九节现代管理方法 第六章安全、文明保证措施 第一节安全目标 第二节文明施工目标 第三节安全保证措施 第四节文明施工保证措施 第五节施工现场环保措施 第六节消防安全保障措施 第七章成品半成品保护措施 第一节成品保护 第二节管道成品保护 第八章技术服务 第一节运营相关人员的培训计划 第二节维修保养服务 附表 拟投入的主要施工机械设备表 质量保证体系机构图 安全保证体系机构图 劳动力计划表 项目经理简历表 项目技术负责人简历表 项目管理机构配备情况表 项目管理机构配备情况辅助说明资料 施工进度表 第一节工程安装、验收执行规范、标准 1、GB50300—2001 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

地源热泵系统施工方案

地源热泵系统施工方案 1、施工准备 1.1、技术准备 (1)根据业主和监理工程师进场时间的要求,提前5日在监理工程师的主持下,与业主协调将临时用电、用水接入施工现场,迅速组织施工人员和施工机具进场,建立后勤保障。 (2)组织设计人员、施工人员参加图纸会审,根据施工现场和业主的要求完善设计图纸。 (3)要求严格按图纸施工,详细阅读设备、机具使用说明等有关资料,掌握其技术要求,各项工程要求做出施工方案及措施,并报公司工程部审批。 (4)做好施工班组的质量、安全、技术交底工作。 (5)做好设备的清点交接工作。 (6)熟悉现场,规划总平面布置,编制施工组织设计及施工方案、开工报告送业主审批。 1.2、临时设施准备 (1)工作场地:工程施工临时设施在施工现场内,设材料仓库、产品预制区、半成品、成品摆放区,办公区和生活区根据业主要求另行设置。减少++噪音影响,噪音大的施工作业尽量远离办公区、住宅区。 (2)材料机具及其配件堆放、加工制作场地设置在临时施工用地内,现场施工布置与土建筑施工总平面布置统一考虑。具体安排有

业主统一协调布置。(施工平面图附后) (3)现场临时用电:业主提供施工现场临时电源,我方提前统计好这个工程施工用电量,并由专用供电回路配电(若提供电源供电不足,考虑凭柴油发电机)。施工用电现场所设有带漏电开关的配电箱,采用三相五线制配电。 2、室内机房施工 2.1、设备安装流程 2.2、空调设备安装方法 (1)设备安装前应开箱检查,设备和电器有无损坏,产品合格证书和技术资料及零、配件是否齐全,并做好设备开箱检查记录。 (2)校对设备地脚螺栓孔尺寸与现浇混凝土基础尺寸是否相符,准备好安装机具。 (3)本工程空调机房设在建筑物地下一层,机组设备吊装孔吊入机房,然后根据现场情况采用导轨安装法、平板安装法、水平牵引法和滚筒移动法等安装方式进行机器设备的水平搬运。 (4)在吊装设备时,索具应挂在底座上或机组安装孔上,不允许吊在设备的螺栓孔或设备轴承体(水泵不能在电机轴上)。起吊时应在吊装重心,应确保吊装设备的承载能力,并防止设备碰撞,特别应避免设备连轴器处、轴加工配合面等的损坏。 (5)混凝土基础采用强度等级C15,应依据设计图纸和设备技

地源热泵安装工程施工方案

地源热泵安装工程施工方案 1、地下换热器系统施工方案 根据本工程特点,采用竖直埋管形式,打井口径130mm,有效深度80m,井内安装双U管,钻孔平均间距4.5m。 本工程地下换热器主要布置于地下室车库及小区绿化带,每个分区支管连接的地下换热器同程连接。 1、施工工艺 分析地质资料,用专业计算软件进行地下换热器的模拟计算,确定设计和施工方案。 地埋管换热器安装主要包括钻孔、试压、下管、回填等工序,主要施工工艺流程如下: 2、施工方案 熟悉现场及施工图纸,进行施工准备,包括人员、机具及现场临设,对施工人员进行有针对性的交底工作。 1.专用设备材料进场: 1.1钻井机:钻孔直径50~200mm,最大钻孔深度170m,具有防塌方技术、井下配管6专用装置等多项专利技术,保证打井及配管质量及效率。该钻机为专

业土壤热泵系统用小型钻机,可在打孔后直接将预制好的双U型管道下到孔内,施工速度快,质量好,设备使用简便。 1.2专用回填泵:专为地源热泵井下换热器设计,适用于各类流质回填材料,科学的泵入压力及流速,使回填的材料密实无空隙,保证井下换热器换热效率。 1.3井下换热管(PE管)专用焊机:保证井下及埋地水平管焊缝严密性,提高系统可靠性。 1.4准备专用管材(双U形)、专用回填料(按地质特征进行配方)等;本工程地下换热器采用高密度PE管,每口井采用双U形管布管方式。 专用回填料,确保回填层传热系数接近土壤传热系数,并保证回填料的环保性,保证井下换热器的换热效率。 放线 根据业主所放定位点进行放线,按照施工图纸标定换热孔的位置,并根据现场地下室车库位置对钻孔进行适当调整,在每口井位置钉木桩,以保证打孔位置准确。 3.竖立钻机 ①.以钻孔点定位塔架底盘,采用水平尺对底盘横向、纵向进行找平,水平度≤0.5㎜/m; ②.底盘定位后,安装塔架竖杆,利用铅锤和直尺测量塔架的垂直度,保证塔架竖杆垂直; ③.安装钻机头、钻机提升装置和钻头充水(泥浆)等附属装置; ④.按要求挖好泥水池及泥水沟,并使其畅通。 ⑤.对钻机及附属装置接电、接水管,对每台设备进行点试,确定转向; 4.钻孔 ①. 拟采用下列钻进方法: 1~3级粘土、壤土等覆盖层;螺旋钻、硬质合金回转清水钻进; 1~5级松散层;泥浆护壁或跟管钻进; 1~6级部分7 级软、中硬岩层;硬质合金回转钻进; 4~14 级较完整均一岩层;孕锒金刚石清水回转钻进;当钻孔孔壁不牢固

能源站地源热泵土方开挖专项施工方案

天津市滨海新区文化中心(一期)能源站工程地源热泵土方开挖施工方案 编制: 审核: 审批: 中国建筑第八工程局有

限公司 年月编制

目录 第一章编制依据错误! 未指定书签。 第二章工程概况错误! 未指定书签。第三章施工部署错误! 未指定书签。项目管理组织错误!未指定书签。项目管理目标错误!未指定书签。 各项资源供应方式错误!未指定书签。施工工艺流程错误!未指定书签。 第四章施工进度计划错误! 未指定书签。第五章施工方法及工艺要求错误! 未指定书签。施工准备错误!未指定书签。 施工方法错误!未指定书签。 土方开挖工艺要求错误! 未指定书签。 第六章质量管理计划错误! 未指定书签。 质量管理组织机构错误!未指定书签。 质量管理措施错误!未指定书签。第七章安全文明施工管理计划错误! 未指定书签安全文明施工管理组织机构错误!未指定书签。施工现场安全生产管理制度错误!未指定书签。 安全保证措施错误! 未指定书签。文明施工保证措施错误!未指定书签。 第一章编制依据

第二章工程概况 工程建设概况 工程名称:天津市滨海新区文化中心(一期)能源站工程 工程地点:天津市滨海新区文化中心(一期)文化场馆部分东南侧。 建设单位:天津佳源滨创新能源科技有限公司 勘察单位:天津市地质工程勘察院 设计单位:天津市建筑设计院 监理单位:天津开发区建设工程监理公司 施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 本工程建筑面积卅,室外地源热泵占地面积约卅,供热面积万卅,供冷面积万 m20 地源热泵土方工程概况 滨海新区文化中心(一期)能源站工程服务对象为滨海文化中心美术馆、探索馆、图书馆、市民活动中心、演艺中心及文化长廊,位于天津市滨海新区文化中心(一期)能源站东侧文化公园区域内,主要为浅层地能土壤埋管系统及单体供冷供热管网。土壤埋管及水平集管均敷设于大沽高程,与公园景观建设互不干扰。 本工程采用土壤源热泵系统。土壤源热泵系统的室外部分主要包括垂直埋管换热器、水平集管、分集水器井室及供回水干管。垂直埋管、水平集管及分集水器井室均设置在项目东侧文化公园内,分集水器井室采用混凝土结构于室外地坪以下埋设,共个,由分集水器接至能源站的供、回水干管均在室外直埋敷设。总钻孔数为口、孔深米、孔间距米、钻孔直径为①。 本工程现状地坪标高为大沽高程米左右,各部位标高按下表所示实施。

地源热泵施工组织设计策划方案

三、施工组织设计 设计: 中国电子系统工程第二建设有限公司

施工组织设计 一、总体施工部署 1.1 项目概况:安徽省住房和城乡建设厅拟在合肥市紫云路与安徽路交口西北角新建安徽省城乡规划建设大厦,其中主楼为15层,附楼为9层,下设满铺1层地下车库,框剪(主楼、附楼)和框架(地下车库)结构。其中1-4层为地源热泵中央空调. 1.2施工范围:本工程要紧内容分为室外地埋管系统安装;室内热泵机房设备及安装;室内末端设备安装。本工程具有工程量大,系统复杂,多工种立体交叉作业密集等特点。采纳先室外后室内的安装工序. 1.3地源热泵优点: 水-空气、水-水型地源热泵技术是利用地下土壤温度相对稳定的特性,通过输入少量的高品位能源(如电能),运用地下土壤与建筑物内部进行热量的交换,实现低品位热能向高品位转移的冷暖两用空调系统 二、施工方案及要紧技术措施 1要紧施工工艺流程 1.1地埋管系统安装 钻机进入工地钻孔下地埋管回填连接水平连管打压试压 1.2空调水管道安装

制作管道支吊架及机组垫板等支吊架安装管道下料、除锈、刷漆管道安装风机盘管安装各种阀门安装管道系统试压管道冲洗及设备连接管道刷漆保温系统调试 1.3设备安装 支吊架安装开穿墙孔洞安装各种风阀等设备安装风机盘管安装风口及软接头系统检测 2.要紧施工方法及要紧技术措施 本工程要紧分地下侧循环系统、用户侧循环系统、设备安装及系统调试四大部分。 2.1地埋管换热系统施工 2.1.1地埋管的质量对地埋管换热系统至关重要。进入现场的地埋管及管件应逐件进行外观检查,破损和不合格产品严禁使用。不得采纳出厂已久的管材,宜采纳刚制造出的管材。高密度聚乙烯管应符合《给水用聚乙烯(PE)管材》GB/T13663的要求。聚丁烯管应符合《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》GB/T1947 3.2的要求。 地埋管运抵工地后,应用空气试压进行检漏试验。地埋管及管件存放时,应幸免阳光下暴晒。搬运和运输时,应小心轻放,采纳柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行装卸,不应抛摔和沿地拖拽

地源热泵施工方案及流程

一、地源热泵是如何工作的? 为何能够节能?与传统空调有何不同?地源热泵主要是与地下土壤进行热交换,而不是与室外空气进行热交换。在夏季,在为室内提供冷气的同时,其废热不再是排入空气中,而是储存于地下,以此提高冬季供暖的效率;在冬季,室内供暖的大部分能量来自于地下,利用地下土壤的温度来为室内提供免费的热能。一般来讲,冬季每千瓦的电力能为室内带来4—5千瓦热量,而土壤温度的降低又为下一季节的空调带来冷源。 二、地源热泵的可靠跟传统空调相比如何? 采用地源热泵进行热交换的方式,已经是非常成熟的施工工艺,只要按相关标准施工,其稳定性已经得到广泛认可。且由于其不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。 三、地源热泵是否需要当地具有地热资源? 地源热泵(Ground Source Heat Pump)有时也被称为地热热泵 (Geothermal Heat Pump)但实际上,它完全不需要当地具有地热资源, 它利用的只是地下介质如土壤、岩石和水的蓄热能力。 四、哪些情况下不宜安装地源热泵? 答:相比之下,在下列情形中,地源热泵的优势不是十分明显: (1)楼层高、档次较低的住宅,此时地源热泵投资会明显抬高单位面积成本,影响房产商的利润,用户可能更倾向于简便、低廉的窗式空调或分体式空调。 (2)地质情况不好,如遇岩层、空洞等特殊土壤结构等,或外部场地十分狭小,造成钻井距离不足甚至是无法完成钻孔布局的情况下,就不宜安装地源热泵。

五、地源热泵的使用年限是多少年? 地源热泵系统非常的可靠耐用。一般室外地埋换热部分寿命为50年,热泵机组寿命为15-25年。热泵主机系统安装于室内,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,寿命远远长于传统空调。 六、地源热泵系统需要占用多大的室内空间? 地源热泵系统的热泵机组常用的有两种:一种是别墅型涡旋机组,单机制冷量为 10KW-120KW,需要机房面积为4-10平米;一种是大型螺杆机组,单机制冷量一般都在几百个千瓦以上,需安装在专门的机房内,占用面积为25-60平米,噪音也较大。总体来说,地源热泵机组占地面积约为传统中央空调的三分之一。 七、热泵主机运行过程中噪音大吗? 热泵主机都有独立的机房,所以噪音还是比较小的。如果业主对噪音比较敏感,建议在机房内做隔音处理。另外各个设备的品牌不同,安装工艺水平不同,噪音表现也所不同,所以我们建议水泵尽量选择知名品牌。 八、室内温度及舒适度怎样? 地源热泵采取小温差、大流量的工作模式,在房间内您不会感觉到有任何的吹风感,比传统空调有明显的舒适比较。再加上系统自带的新风功能,让您仿佛置身于大自然般的宜人环境中。 九、地源热泵系统能提供热水吗?

绿色三星地源热泵施工方案

长安颐园绿色三星地源热泵施工方案 一、工程概况 长安颐园地源热泵系统工程项目位于石家庄市北二环西路5号,总建筑面积约21万平米。地源热泵系统工程采用双U32型竖直地埋管换热器,钻孔直径为150mm。共钻孔1460个,设计钻孔间距4.0m,有效钻孔深度120m。室外地埋管换热器布置在本工程建筑物室内地下车库筏板下。每口井一个环路,各环路并联连接,同程布置,统一接入地埋侧二级检查井分集水器,再由二级分集水器接入地源热泵机房。 地源热泵系统介绍 (1)地源热泵技术属可再生能源利用技术。由于地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层地热资源可以称之为地能,是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能成为清洁的可再生能源一种形式。 (2)地源热泵属经济有效的节能技术。其地源热泵的COP值达到了4以上,也就是说消耗1KWh的能量,用户可得到4KWh以上的热量或冷量。 (3)地源热泵环境效益显著。其装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。 (4)地源热泵一机多用,应用范围广。地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统;可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于别墅住宅的采暖、 (5)地源热泵空调系统维护费用低。地源热泵的机械运动部件非常少,所有的部件不是埋在地下便是安装在室内,从而避免了室外的恶劣气候,机组紧凑、节省空间;自动控制程度高,可无人值守。 综合地源热泵系统特点结合长安颐园项目具体情况,项目采用地源热泵系统来为整个项目提供冷热源是一种节地、节能、节水和节材的好方式,完全长安颐园项目提倡的《三星级绿色建筑标准》 节地:长安颐园地源热泵室外地埋管换热器布置在本工程建筑物室内地下车库筏板下,没有单独占用其他公共用地,长安颐园项目室外地埋管的布置充分响应了《三星级绿色建筑标准》中的节约用地标准

地源热泵施工工艺

E 一、地源热泵的特点 1?地源热泵空调技术属经济、高效、可再生的能源利用技 术; 2?地源热泵基本为零排放; 3.地源热泵效率高; 4?地源热泵空调一机多用,应用范围广; 5?地源热泵空调系统维护、运行费用低; 6.地源热泵空调系统全年温度波动小,适合极冷和极热地 区。 二、地源热泵的应用条件 1?地源热泵系统最适用采暖/制冷比较均衡的地区; 2.建筑物周围有可供埋管的较大面积的空地; 3.建筑物周围有可供利用的河流或湖水(水源热泵)。 三、地源热泵推广中存在的问题 1.设计难度大 设计前需要关注的问题多: ①地埋管换热器的全软件计算全年进、出口温度; ②土壤温度的全年变化; ③地质勘察资料(岩土层的结构、热物性及温度、地下水位、 径流方向、水温及流速、冻土层厚度等)。 设计需计算的内容复杂:

①传热介质与U 型管内壁的对流换热热阻计算、U 型管的 管壁热阻计算; ②钻孔回填材料的热阻计算及地层热阻、从孔 壁到无穷远处的热阻计算; ③短期脉冲负荷引起的附加热阻计算、垂直地埋 管换热器钻孔的长度计算。 影响地埋管设计的因素多: ①埋管区域岩土体的初始温度、岩土体的导热系统; ②回填料的导热系统、地源热泵系统的负荷; ③传热介质与U 型管内壁的对流换热系统、土层深度,可 埋管面积等。 2.施工工艺特殊的问题目前,地源热泵的主机多为进口机组,而各种管件、集分水器多为国产产品,造成材料和设备的设计、制作规范不一致,给施工和使用带来困难。 在设计、材料、设备、规范等方面有配合问题,使得地源热 的施工相对复杂。 3.相关验收规范、配套政策滞后的问题 ①缺乏完善的产品制造标准和应用技术规范; ②技术标准来自欧美,与中国还有适应和配合问题; ③多头管理:归口部门不清晰,推广管理部门多种多样; ④中央政府部门缺乏明确的鼓励政策及配套措施。 4.系统衰减快,修复困难的问题

地源热泵施工方案及流程

地源热泵施工方案及流程 时间:2011-12-12 13:49:33 来源:本站原创点击:341 一、地源热泵是如何工作的?为何能够节能?与传统空调有何不同?地源热泵主要是与地下土壤进行热交换,而不是与室外空气进行热交换。在夏季,在为室内提供冷气的同时,其废热不再是排入空气中,而是储存于地下,以此提高冬季供暖的效率;在冬季,室内供暖的大部分能量来自于地下,利用地下土壤的温度来为室内提供免费的热能。一般来讲,冬季每千瓦的电力能为室内带来4—5 千瓦热量,而土壤温度的降低又为下一季节的空调带来冷源。因此地源热泵更多地是在室内和地下“转移”能量,而不是“创造”热量。由于地源热泵是在土壤和室内空气之间工作,二者的温差较室内外空气温差要小很多所以它的工作效率非常的高。是目前国际上最先进的中央空调系统。 二、地源热泵的可靠跟传统空调相比如何?采用地源热泵进行热交换的方式,已经是非常成熟的施工工艺,只要按相关标准施工,其稳定性已经得到广泛认可。且由于其不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。 三、地源热泵是否需要当地具有地热资源? 地源热泵(Ground Source Heat Pump) 有时也被称为地热热泵(Geothermal Heat Pump) 但实际上,它完全不需要当地具有地热资源,它利用的只是地下介质如土壤、岩石和水的蓄热能力。 四、哪些情况下不宜安装地源热泵? 答:相比之下,在下列情形中,地源热泵的优势不是十分明显: (1)楼层高、档次较低的住宅,此时地源热泵投资会明显抬高单位面积成本,影响房产商的利润,用户可能更倾向于简便、低廉的窗式空调或分体式空调。 (2)地质情况不好,如遇岩层、空洞等特殊土壤结构等,或外部场地十分狭小,造成钻井距离不足甚至是无法完成钻孔布局的情况下,就不宜安装地源热泵。 五、地源热泵的使用年限是多少年?地源热泵系统非常的可靠耐用。一般室外地埋换热部分寿命为50 年,热泵机组寿命为15-25 年。热泵主机系统安装于室内,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,寿命远远长于传统空调

地源热泵施工组织设计方案

第二章、施工部署 在施工的总体部署中我们以“一流的科学管理、一流的施工技术、一流的工程质量、一流的施工进度”作为指导思想;以“高标准、严要求、抓落实、创一流”作为质量方针;以“施工方案先进合理,施工组织设计周到严密,施工管理严格认真,合同责任可靠落实”作为行动措施,确保工程顺利达到预期的施工目标。 一、项目的质量、进度、成本及安全目标 1、质量目标 合格优质的完成工程施工,达到施工验收规范合格标准。 2、进度目标 根据招标文件及工程总体安排的进度计划,自招标人发出书面进场开工通知之日起,100日历天完成(为赶工程进度,在土建场地已交付,施工条件允许的情况下,采取室内、室外同时进行的方式)。 3、成本目标 根据工程的实际情况,在保证工程效果的前提下,最大限度的节约成本。 4、安全目标 重大伤亡事故为“零”,一般事故控制在1‰以内。 二、项目管理总体安排 我司将本项目作为公司的重点事故项目来抓,成立专门的安装项目部,在业主及监理方的领导下开展工作,密切配合总包抓好本工程的质量和进度。和其他专业事故单位及时联系和协调,做到配合紧密,互不影响进度,以确保工程的顺利进展。配备施工经验丰富、综合素质高、专业技术过硬、责任心强的项目经理

和优秀的、团结、高效务实的施工项目班子。在施工过程中严格按照国家现行的相关验收规范标准进行施工、遵循国家、省、市有关工程的质量、安全文明施工相关的管理文件和施工标准。遵照我公司一贯原则做到规范化、文明化施工,为确保工程达到预期的施工目标提供组织保障条件。 三、针对本项目的重点、难点分析及解决方法 本项目工程施工的特点是整个项目施工工期短,在土建交房后,需同时室内风水系统安装和室外地埋系统施工,与此同时还要确保能预留时间给园林绿化、市政等专业事故,需各专业配合的地方多。室外地埋换热器是整个地源热泵系统设计及安装施工过程的重中之重,要兼顾考虑当地的市政管网、地下管线等因素,在施工安装前应与各相关专业密切配合,统筹安排施工顺序及方式,有效利用时间和空间,有效控制过程质量和进度,避免返工、浪费和质量事故的发生。(一)、安装工程施工特点 根据蹦床使用功能和安装工程设计专业系统的配置选型要求的实际情况,工程施工的特点是钻井施工工艺要求高、室内设备安装需要和其他多种专业配合、交叉施工多等。 制冷机房内密集各种空调冷热水管、消防喷淋管以及电缆桥架等,在安装前应与各相关专业密切配合,统筹安排施工顺序及方式,有效利用时间和空间,有效控制过程质量和进度,避免返工、浪费和质量事故的发生。 施工顺序及方式原则上采取: (1)先上面后下面、先里面后外面; (2)小口径管道让大口径管道;

地源热泵方案书

地源热泵 一、地源热泵介绍 实施可持续发展能源战略已成为新时期我国能源发展的基本方针,可再生能源在建筑中的应用是建筑节能工作的重要组成部分。2004年国家发展和改革委员会发布了中国第一个《节能中长期专项规划》:加快太阳能、地热等可再生能源在建筑物的利用。2006年1月1日《可再生能源法》正式实施,地源热泵系统作为可再生能源应用的主要途径之一,同时也是最利于与太阳能供热系统相结合的系统形式,近年来在国内得到了日益广泛的应用。 地源热泵技术是利用地能或地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低这一特点进行能量转换的空调系统。地源热泵通过输入少量的高品位能源(电能),即可实现能量从低温热源向高温热源的转移。在冬季,把土壤中的热量“取”出来,提高温度后供给室内用于采暖;在夏季,把室内的热量“取”出来释放到土壤中去,并且常年能保证地下温度的均衡。 地源热泵在结构上的特点是有一个由地下埋管组成的地热换热器,它通过循环液(水或以水为主要成分的防冻液)在封闭地下埋管中的流动,实现系统与大地之间的能量转换。 因为地源热泵只使用电力,没有燃烧过程,对周围环境无污染排放;不需使用冷却塔,没有外挂机,不向周围环境排热,没有热岛效应,没有噪音;不抽取地下水,不破坏地下水资源,所以在最新颁布的《中国应对气候变化国家方案》中提出:积极扶持风能、太阳能、地热能、海洋能等的开发和利用。积极推进地热能的开发利用,推广满足环境和水资源保护要求的地热供暖、供热水和地源热泵技术。

二、地源热泵系统构成与原理 地源热泵(也称地热泵)是利用地下常温土壤和地下水相对稳定的特性,通过深埋于建筑物周围的管路系统或地下水,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移与建筑物完成热交换的一种技术。 地球是一个巨大的蓄热体,一年四季其地表5m以下的土壤温度十分稳定,是一种取之不尽、用之不竭的可再生能源。地源热泵机组工作原理就是在夏季从土壤或地下水中提取冷量,由热泵原理通过空气或水作为载热剂降低温度后送到建筑物中,而冬季,则从土壤或地下水中提取热量,由热泵原理通过空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中,从而实现的热交换过程。需要特别指出的是:地热泵中的冷热源不是指地下的热汽或热水,而是指一般的常温土壤、地表水、地下水。 地埋管热泵系统以导热好、抗腐蚀、强度高且可绕曲的材料制成

地源热泵施工方案9

第一章编制说明 一、工程概况 此工程我们将以本施工组织设计为指导,依照公司工程技术管理程序对本工程项目进行全面的施工管理,确保优质、高速、有序、安全、文明地完成本次安装工程的施工任务。 设计采用地源热泵系统,满足建筑冬季供暖、夏季制冷的要求。 二、编制依据 2、国家主要施工与验收规范、标准; (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; (3)《建筑给排水设计规范》GB50015-2003; (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; (5)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98; (6)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; (7)《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005; (8)《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004,J362-2004; (9)《地源热泵工程技术指南》 (10)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001); (11)《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001); (12)《供水管井设计、施工及验收规范》(CJJ 10—86); (13)《供水水文地质钻探与凿井操作规程》(CJJ 13—87); (14)《水文地质手册》地质出版社(1978.4); (15)《供水水文地质手册》(第二版)地质出版社(1978); 4、国家有关施工工艺要求及建筑主管部门颁布的有关法令、法规及北京市人民政府及建筑管理部门颁布的各项地方性规定。 5、ISO9001“2001”质量保证体系标准和《公司质量保证手册》、《公司施工组织设计控制程序》、《公司质量控制程序保证手册》及各专业施工的《作业指导书》。 6、本项目建筑功能特点及施工现场实际情况。 三、编制范围

地埋管及地源热泵施工方案

地源热泵室外换热系统 施 工 方 案 时间:2007年4月3日

一、工程概况 本工程位于陕西省西安市,拟采用地源热泵中央空调系统工程,冬季供暖,夏季制冷。 二、室外换热系统方案介绍 ●室外换热系统: 本工程室外系统为桩基埋管+垂直钻孔混合式地埋管换热系统,室外换热系统均分为5个单元,每单元桩基154个,桩深35米,钻孔20个,孔深50米,孔间距孔4米,孔径180mm,孔内埋设垂直单U型管(PE100SDR11De32)换热器,水平集管做并联同程连接,水平集管连接至集分水器,在集分水管末端设置循环泵,与室内地源热泵机组的换热器形成一个闭式循环系统,通过系统中的循环水与地下的岩土体进行换热,将能量在空调室内和地下的岩土体之间进行转换,实现建筑物夏季制冷,冬季供暖的目的。 ●桩埋管换热器的优点及注意事项 优点:1)、避免受后期扩建工程施工时对地下换热器的不利影响,更稳定安全; 2)、换热管安装在建筑物桩基内,桩基用混凝土浇实后换热管与桩基混 凝土融为一体,由换热管与周围土壤的热交换变为桩基混凝土浇筑体与 土壤热交换,扩大了换热管与周围土壤的热交换面积(混凝土的换热性 能优于土壤的换热性能),也增强热交换效率; 3)、因换热器插管与建筑桩基同时进行,具有工期优势;并且施工的先 期性也使得换热器的安装不需要避让给排水、电缆等,因此设计更简单, 施工更便利,缩短总工期; 注意事项:1)、因交叉作业多,需要跟土建方密切配合; 2)、安装过程中需要做好对换热管的保护,以免受给排水、电缆等施工 时对换热管的破坏。 不过,只要业主和土建方对换热器施工配合,换热器的安装一般不会影 响土建的施工。而且,在地下室安装换热器比在地上安装时受给排水、 电缆等施工的破坏的风险要小得多。 三、地源热泵室外换热系统施工工艺

绿色三星地源热泵施工方案

一、工程概况 长安颐园地源热泵系统工程项目位于石家庄市北二环西路5号,总建筑面积约21万平米。地源热泵系统工程采用双U32型竖直地埋管换热器,钻孔直径为 150mm共钻孔1460个,设计钻孔间距4.0m,有效钻孔深度120m室外地埋管换热器布置在本工程建筑物室内地下车库筏板下。每口井一个环路,各环路并联连接,同程布置,统一接入地埋侧二级检查井分集水器,再由二级分集水器接入 地源热泵机房。 地源热泵系统介绍 (1 )地源热泵技术属可再生能源利用技术。由于地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层地热资源可以称之为地能,是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能成为清洁的可再生能源一种形式。 (2)地源热泵属经济有效的节能技术。其地源热泵的COP值达到了4以上, 也就是说消耗1KWh的能量,用户可得到4KWh以上的热量或冷量 (3)地源热泵环境效益显著。其装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。 (4)地源热泵一机多用,应用范围广。地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机

多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统;可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于别墅住宅的采暖、

地源热泵钻孔井施工工艺和施工安排

地源热泵钻孔井施工工艺和施工安排 A.地埋管原材料准备 1 PE管材分两次购买堆放于施工场地内并由专职人员看管 B.钻孔准备 1.了解并确定土壤地质条件,根据实际地质情况,选用最适合的钻机和最经济快捷的施工方案。比如:根据武昌地质情况(第四系覆盖较深、石炭系-下二叠系栖霞组、下三叠系大冶群灰岩、白云岩、泥质灰岩、白云质灰岩等碳酸盐岩、且部分岩溶分布较广,实属软硬结合的地质)因此采用150水循环钻机施工最为合适。 2.确定地下综合管线分布及设置情况,并做好明显的标识记号。 3.平整土地,根据地埋管施工图,用白灰标示肋体钻孔位置及总管坑槽位置。 4.确认钻孔支架打设位置,钻孔时保证钻机的平行度与钻杆的垂直度以确保每个竖孔平行,防止窜孔 5.确认钻孔机械电源容量及供给情况。 6.提供水源至钻孔现场。 C.工程钻孔 1.根据工程实际情况,随时填写记录表并及时分析土壤实

际状况。无特殊情况,每孔必须填写四次深度记录表。2.钻孔直径:(以顺利安装25PE双U管为准) 3.确保钻孔深度。钻孔深度以设假楠准,并做好记录。4.施工时,可根据工程需要和土壤情况,钻孔深度可适当增加,并做好记录便于埋设相应的管道。 5.为防止竖孔塌陷和渗水,钻孔进行中适时向钻孔内注入黏土,以提高成孔质量和缩短成孔时间 6.钻孔完毕后,应及时埋设管道并灌浆。 D.地埋立管施工 下管前必须对所有管材进行试压,不小于0.6MPa,稳压15分钟,压力不降,不渗不漏,认为合格 2下管后回填前应及时对PE管试压,合格后方可进行下一个孔的开钻;(防止时间过长PE管不合格时无法拔出时造成废孔) 3为防止孔内泥沙沉积,减少孔的有效深度,钻孔完毕后,应及时下管,并采取防止PE管上浮的固定措施 4试压合格后,及时密封U形管的四个开口端部,U形管以每组对分别绑好,方便以后管道联接 4管材采用HDPE高密度聚(gao mi du ju)乙烯材料(SDR11),所有的聚乙烯管都要用专用的热熔设备进行热熔连接。必须根据生产厂家的说明进行施工。 E.管道拉直

地源热泵施工工艺方案

位。 (5)按照施工图纸标定换热孔的位置,在每口井位置钉40*40mm木桩,以保证打孔位置准确。 3.钻孔 地下换热器孔的放线定位完毕后,确定地下换热器孔的位置树立钻机。具体操作如下: 3.1竖立钻机 A. A.以钻孔点定位塔架底盘,采用水平尺对底盘横向、纵向进行找平,水平度≤0.5mm/m。 B. B.底盘定位后,安装塔架竖杆,利用铅锤和直尺测量塔架的垂直度,保证塔架竖杆垂直。 C. C.安装钻机头、钻机提升装置和钻头充水(泥浆)等附属装置。 D. D.按要求挖好沉淀池及泥水沟,并使其畅通。泥浆坑开挖采用挖机或人工进行,钻井设备较多时候, 泥浆坑内开挖要统一安排进行,不得现场随意乱挖。泥浆坑距离地下换热器位置距离不宜过长,控制在5米以内即可。 E. E.对钻机及附属装置接电、接水管,对每台设备进行点试,确定转向。各参数无误后方可启动钻机 进行钻井施工。 3.2钻孔初期要遵循循序渐进原则,钻杆进尺要缓慢,并根据钻井进度及时清理钻孔四周的沙土,对泥浆沟内的 沙土、石块等也要及时清理。防止进入泥浆坑或重新被循环进入孔内。当钻孔到一定深度,20米以下后,由于遇到中风化岩层,可根据钻机自身性能情况,调节钻速,提高钻井进深尺度。 3.3钻井过程中要时刻注意钻机的水平度,确保钻机树立稳定、水平。如发现钻机出现倾斜,要立即停止钻孔。 调整钻井水平、垂直度后方可重新开钻。防止钻孔出现倾斜、窜孔情况。 3.4钻孔期间更换钻杆时候,钻杆起重吊具与钻杆之间要连接牢固,挂钩要有锁紧装置,不得出现滑钩、脱钩现 象,杜绝出现安全事故。 3.5根据工程实际情况,随时填写记录表并及时分析土壤实际状况。无特殊情况,每钻孔5米深度必须填写记 录表。 3.6施工时,可根据工程需要和土壤情况,钻孔深度可适当增加,本工程钻井深度不低于100米,富裕钻井深 度防止下管过程中管井坍塌,影响下管有效深度。钻井过程并做好记录便于埋设相应的管道。 3.7施钻过程中应掌握钻进速度,密切注意钻机及附属设备的运行情况,发现异常应及时处理,防止拉断钻杆和 接头丝扣、跌落钻头等现象发生,并时刻注意地层地质变化,做好记录。 3.8施钻过程中钻机长和操作手应定时对钻机及附属设备进行巡回检查,及时做好维护和保养工作,提高工作效 率。 3.9钻井时候,施工人员要及时疏导泥浆沟,保持泥浆坑内排浆通畅。泥浆不得四处乱排。对不能继续循环使用 的泥浆,要统一排到指定泥浆坑内存放。 3.10钻井用水要根据钻井需要取用。不得出现长流水、用水四处乱淌情况。实现安全文明施工。

地源热泵施工组织设计方案及流程

地源热泵施工案及流程 一、地源热泵是如工作的? 为能够节能?与传统空调有不同?地源热泵主要是与地下土壤进行热交换,而不是与室外空气进行热交换。在夏季,在为室提供冷气的同时,其废热不再是排入空气中,而是储存于地下,以此提高冬季供暖的效率;在冬季,室供暖的大部分能量来自于地下,利用地下土壤的温度来为室提供免费的热能。一般来讲,冬季每千瓦的电力能为室带来4—5千瓦热量,而土壤温度的降低又为下一季节的空调带来冷源。 二、地源热泵的可靠跟传统空调相比如? 采用地源热泵进行热交换的式,已经是非常成熟的施工工艺,只要按相关标准施工,其稳定性已经得到广泛认可。且由于其不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。 三、地源热泵是否需要当地具有地热资源? 地源热泵(Ground Source Heat Pump)有时也被称为地热热泵(Geothermal Heat Pump)但实际上,它完全不需要当地具有地热资源,它利用的只是地下介质如土壤、岩和水的蓄热能力。 四、哪些情况下不宜安装地源热泵? 答:相比之下,在下列情形中,地源热泵的优势不是十分明显: (1)楼层高、档次较低的住宅,此时地源热泵投资会明显抬高单位面积成本,影响房产商的利润,用户可能更倾向于简便、低廉的窗式空调或分体式空调。

(2)地质情况不好,如遇岩层、空洞等特殊土壤结构等,或外部场地十分狭小,造成钻井距离不足甚至是无法完成钻布局的情况下,就不宜安装地源热泵。 五、地源热泵的使用年限是多少年? 地源热泵系统非常的可靠耐用。一般室外地埋换热部分寿命为50年,热泵机组寿命为15-25年。热泵主机系统安装于室,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,寿命远远长于传统空调。 六、地源热泵系统需要占用多大的室空间? 地源热泵系统的热泵机组常用的有两种:一种是别墅型涡旋机组,单机制冷量为10KW-120KW,需要机房面积为4-10平米;一种是大型螺杆机组,单机制冷量一般都在几百个千瓦以上,需安装在专门的机房,占用面积为25-60平米,噪音也较大。总体来说,地源热泵机组占地面积约为传统中央空调的三分之一。 七、热泵主机运行过程中噪音大吗? 热泵主机都有独立的机房,所以噪音还是比较小的。如果业主对噪音比较敏感,建议在机房做隔音处理。另外各个设备的品牌不同,安装工艺水平不同,噪音表现也所不同,所以我们建议水泵尽量选择知名品牌。 八、室温度及舒适度怎样?

地源热泵回填土施工方案

本工程地源热泵水平管连接已施工完成,可以进行下一到工序,我项目部即将进行回填土施工,现就地源热泵室外系统回填 制定专项施工方案。 1.技术准备 1.1 回填队伍进场后,立即组织有关人员进行施工方案及技术交 底工作,同时组织安全消防及文明施工的进场教育。 1.2 紧密配合生产部门做好创造回填土的条件,基坑槽底杂物清 理干净。 1.3安排测量施工人员按照设计要求测出回填面标高控制点并作 出标记,严格控制回填厚度和高度。 1.4注意收听天气预报,掌握天气变化,合理组织人员施工,做 好班前施工准备和班后防雨保护工作。 2.机具的准备 装运土方机械:工程汽车10辆,大挖掘机3辆,小挖掘机1辆。3.回填土料选择 本工程采用粘土或沙土回填。 4.检验 检验回填土料的种类、粒径,有无不允许的杂物,是否符合 施工规范规定。 5.主要施工方法及施工注意点 5.1工艺流程 清理基底→检验回填土质→分层铺土→再分层机械压实→浇 水密实→检验密实度→修整、找平、验收→道路修整 5.2填土前,将基底表面上的垃圾、钢管、木方等各种建筑废料 以及其它杂物处理完毕,清理干净。 5. 3 回填时应分层铺摊,填土时用拉土车运土到基坑,再用大挖 掘机甩土到基坑当中,以10米为一段按每层0.8-1.0m厚度

铺填砂土,采用大挖掘机来回运行密实,密实遍数不少于3遍。对于阴阳角等夯实不到的边角部位,采用人力夯,不得漏夯。每层铺摊后,随之找平,使拉土车能在密实的土层上行走,以便于回填下一段土方。 6.质量标准 6.1 回填土料的质量控制需符合设计要求。 6.2 回填土必须按规定分层夯压密实,对每层回填土的质量进行 检验。 6.3 在夯实或压实之后,要对每层回填土的质量进行检验。 7.各项管理措施 7.1 组织管理 项目部派值班人员并保证每天由技术、生产专职管理人员组织施工,确保工程安全、质量、进度目标的实现。7.2 施工质量保证措施 1. 施工前,工长应做好安全技术交底。 2. 对每道工序进行旁站,严格控制每道工序按操作规程进行作 业,不符合标准的绝不允许进行下一道工序。 7.3 雨季回填施工技术措施 1. 土方回填土施工前应做好准备工作,并应连续施工。 2. 所有工地道路及施工现场做好防滑措施,派专人进行现场巡 视,对雨水进行及时清理。 3. 土源采用未经雨水渗透的土回填。 4. 施工中注意雨情,雨前能够急时夯完已填土层或将表面压光, 并做成一定坡度,以利于排除雨水,施工时应防雨措施。7.4 安全措施 1. 对于施工现场要害部位及成品保护工作,坚持“谁主管、谁 负责、谁施工、谁负责”的原则,把责任落实到人,根据现场实行情况,采取减少出入口分片控制出入人员。 4. 参加回填施工的所有人员,入场进行施工时应进行回填专项

地源热泵系统施工组织计划方案

体外循环及血液净化装置(Ⅲ类6845)生产线项目地源热泵中央空调安装工程 施 工 组 织 设 计 苏州诺沃福机电设备有限公司 二O一二年十一月

目录 前言 一、总则 二、编制原则 第一章.编制说明 一、工程范围 二、实施目标 三、采用标准及规范 四、编制依据 第二章.工程概况及施工特点 一、工程概况 二、工程特点 三、施工要点与重点 第三章.施工部署与组织施工组织机构职责 一、施工管理制度建立 二、施工阶段划分 三、人员准备 四、技术准备工作 五、设备选型、主材的审定 六、施工机具准备 七、现场临时设施 八、施工用水、用电设施 附:临时用地表

第四章.施工方法 一、施工工艺流程 二、施工方法 能量桩换热器安装工程施工工艺流程和方法第五章.投入本工程的物资计划 一、供应保证的措施 二、材料设备的保管措施 第六章.投入本工程的主要施工机械计划 一、施工机具需用计划表 二、检测仪器需用计划表 第七章.投入本工程的劳动力安排计划 一、总则 二、劳动力安排计划 第八章.施工进度计划 一、施工概况 二、进度计划 第九章.确保工程质量的技术组织措施 一、总则 二、质量检查组织机构与人员配置 三、质量检查程序与质量保证措施 第十章.确保安全生产的技术保障措施 一、总则 二、落实“三三五一”工程

三、安全保障组织机构与人员配置 四、安全保障检查程序 五、安全保障措施 第十一章.确保文明施工的技术组织措施 一、总则 二、施工现场的目标管理 三、严格施工平面的管理 四、树立文明施工风气 五、环境保护 第十二章.验收标准及措施 一、设备及材料标准 二、安装与验收标准 三、验收措施 四、工程竣工验收的承诺 第十三章.工程档案管理

相关文档