文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于低压交流接触器在电气设计中的应用问题探究

关于低压交流接触器在电气设计中的应用问题探究

关于低压交流接触器在电气设计中的应用问题探究
关于低压交流接触器在电气设计中的应用问题探究

关于低压交流接触器在电气设计中的应用问题探究

发表时间:2010-07-05T20:07:12.763Z 来源:《管理观察》杂志2010年5月下第398期作者:王晓玲

[导读] 低压交流接触器在电气设计中的应用问题首先就是交流接触器的选用问题,而交流接触器的选用不仅和所通断的负载有关,和接触器所在回路的电力系统各阻抗参数有关,还和控制方式、使用环境及使用要求有关,所以选择交流接触器时要全面考虑,逐步计算各参数数值,达到选用合理、使用方便。本文对此加以研究探索。

吉林市路灯管理处。吉林吉林市 132011

摘要:低压交流接触器在电气设计中的应用问题首先就是交流接触器的选用问题,而交流接触器的选用不仅和所通断的负载有关,和接触器所在回路的电力系统各阻抗参数有关,还和控制方式、使用环境及使用要求有关,所以选择交流接触器时要全面考虑,逐步计算各参数数值,达到选用合理、使用方便。本文对此加以研究探索。

关键词:低压交流接触器;电气设计;应用;问题探究

低压交流接触器主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备,在接通断开设备电源时避免人身伤害。交流接触器的选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要。

一、关于交流接触器的结构与参数

一般使用中要求交流接触器装置结构紧凑,使用方便,动静触头的磁吹装置良好,灭弧效果好,最好达到零飞弧,温升小。按照灭弧方式分为空气式和真空式,按照操动方式分为电磁式、气动式和电磁气动式。

接触器额定电压参数分为高压和低压,低压一般为380V,500V,660V,1140V等。

电流按型式分为交流、直流。电流参数有额定工作电流、约定发热电流、接通电流及分断电流、辅助触头的约定发热电流及接触器的短时耐受电流等。一般接触器型号参数给出的是约定发热电流,约定发热电流对应的额定工作电流有好几个。比如CJ20-63,主触头的额定工作电流分为63A,40A,型号参数中63指的是约定发热电流,它和接触器的外壳绝缘结构有关,而额定工作电流和选定的负载电流、电压等级有关。

交流接触器线圈按照电压分为36、127、220、380V等。接触器的极数分为2、3、4、5极等。辅助触头根据常开常闭各有几对,根据控制需要选择。

其他参数还有接通、分断次数、机械寿命、电寿命、最大允许操作频率、最大允许接线线径以及外形尺寸和安装尺寸等。

二、关于交流接触器的选用原则

接触器作为通断负载电源的设备,接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压与被控设备的额定工作电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、控制方式、操作频率、工作寿命、安装方式、安装尺寸以及经济性是选择的依据。选用原则如下:

1.交流接触器的电压等级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。

2.负载的计算电流要符合接触器的容量等级,即计算电流小于等于接触器的额定工作电流。

接触器的接通电流大于负载的启动电流,分断电流大于负载运行时分断需要电流,负载的计算电流要考虑实际工作环境和工况,对于启动时间长的负载,半小时峰值电流不能超过约定发热电流。

3.按短时的动、热稳定校验。

线路的三相短路电流不应超过接触器允许的动、热稳定电流,当使用接触器断开短路电流时,还应校验接触器的分断能力。

4.接触器吸引线圈的额定电压、电流及辅助触头的数量、电流容量应满足控制回路接线要求。

要考虑接在接触器控制回路的线路长度,一般推荐的操作电压值,接触器要能够在85-110%的额定电压值下工作。如果线路过长,由于电压降太大,接触器线圈对合闸指令有可能不起反映;由于线路电容太大,可能对跳闸指令不起作用。

5.根据操作次数校验接触器所允许的操作频率。

如果操作频率超过规定值,额定电流应该加大一倍。

6.短路保护元件参数应该和接触器参数配合选用。

选用时可参见样本手册,样本手册一般给出的是接触器和熔断器的配合表。

7.接触器和其它元器件的安装距离要符合相关国标、规范,要考虑维修和走线距离。

三、关于不同负载下交流接触器的选用问题

1.控制电热设备用交流接触器的选用。

这类设备有电阻炉、调温设备等,其电热元件负载中用的绕线电阻元件,接通电流可达额定电流的1.4倍,如果考虑到电源电压升高等,电流还会变大。此类负载的电流波动范围很小,按使用类别属于AC—1,操作也不频繁,选用接触器时只要按照接触器的额定工作电流Ith等于或大于电热设备的工作电流1.2倍即可。

2.控制照明设备用的接触器的选用。

照明设备的种类很多,不同类型的照明设备、启动电流和启动时间也不一样。此类负载使用类别为AC—5a或AC—5b。如果启动时间很短,可选择其发热电流Ith等于照明设备工作电流1.1倍。启动时间较长以及功率因数较低,可选择其发热电流Ith比照明设备工作电流大一些。

3.控制电焊变压器用接触器的选用。

当接通低压变压器负载时,变压器因为二次侧的电极短路而出现短时的陡峭大电流,在一次侧出现较大电流,可达额定电流的15-20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。当电焊机频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器的初级侧的开关承受巨大的应力和电流,所以必须按照变压器的额定功率下电极短路时一次侧的短路电流及焊接频率来选择接触器,即接通电流大于二次侧短路时一次侧电流。此类负载使用类别为AC-6a。

4.电动机用接触器的选用。

电动机用接触器根据电动机使用情况及电动机类别可分别选用AC-2-4,对于启动电流在6倍额定电流,分断电流为额定电流下可选用AC-3,如风机水泵等,可采用查表法及选用曲线法,根据样本及手册选用,不用再计算。

交流接触器结构图解

交流接触器结构图解 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 交流接触器结构图解 交流接触器是一种中间控制元件,可频繁的通、断线路,以小电流控制大电流。与热继电器配合起来使用,还能对负载设备起到一定的过载保护作用。跟人手动分、合闸电路相比,交流接触器效率更高、可以灵活运用,并同时分、合多处负载线路,还有自锁功能,通过手动短接吸合后,就能进入自锁状态持续工作。 交流接触器结构图解 交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。 1、电磁系统。交流接触器的电磁系统主要由线圈、铁心和衔铁三部分组成。其作用是利用电磁线圈的通电或断电,使衔铁和铁心吸合或释放,从而带动动

触头与静触头闭合或分断,实现接通或断开电路的目的。 2、触头系统。交流接触器的触头按接触情况可分为点接触式、线接触式和面接触式三种,分别如图1、和所示。按触头的结构形式划分,有桥式触头和指形触头两种,如图2所示。 图1 触头的三种接触形式 点接触;线接触;面接触 图2 触头的结构形式 双断点桥式触头;指形触头 1-静触头;2-动触头;3-触头压力弹簧 3、灭弧装置。交流接触器在断开大电流或高压电路时,在动静触头之间会产生很强的电弧。电弧是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象。电弧一方面会灼伤触头,减少触头的使用寿命;另一方面会使电路切断时间延长,甚至造成弧光短路或引起火灾事故。触头开

合过程中的电压越高、电流越大、弧区温度越高,电弧就越强。低压电器中通常采用拉长电弧、冷却电弧或将电弧分成多段等措施,促使电弧尽快熄灭。在交流接触器中常用的灭弧方法有以下几种: 1)双断口电动力灭弧。该种灭弧装置如图3 所示。这种灭弧方法是将整个电弧分割成两段,同时利用触头回路本身的电动力F把电弧向两侧拉长,使电弧热量在拉长的过程中散发、冷却而熄灭。容量较小的交流接触器,如CJ10 - 10型等,多采用这种方法灭弧。 2)纵缝灭弧。该种装置如图3 所示,由耐弧陶土、石棉水泥等材料制成的灭弧罩内每相有一个或多个纵缝,缝的下部较宽以便放置触头,缝的上部较窄,以便压缩电弧,使电弧与灭弧室壁有很好的接触。当触头分断时,电弧被外磁场或电动力吹入缝内,其热量传递给室壁,电弧被迅速冷却熄灭。额定电流在20A以上的CJ10系列均采用这种灭弧方

低压电气设备设计

低压电气设备设计 摘要:当前我国建筑普便存在的特点就是楼层高、用电量大,与传统的建筑相 对比,新型建筑的电压负荷是要高于传统建筑的。在建筑中含有电器种类较为繁多,这为建筑留下了极大的安全隐患。基于此种状况下,可靠的配电系统显得至 关重要,通过对配电系统进行合理设计才会保障建筑中的电力设备顺利运作。 关键词:低压电气;配电;设计 1浅析低压配电系统 1.1放射式 放射式的供电方式主要是利用总配电箱将电直接供应给分配电箱的方式。此 种配电方式因为每个负荷是单独受电的,若是出现短路故障,是不会影响其他配 电箱中的运行设备的,因此此种供电方式的可靠性是极高的,同时在实际运行时 比较容易控制,它有待改善的方面是系统性能不够灵活以及供电时所需的线路较多。放射式的分配方式通常是应用在容电量较大的设备上,或是集中控制电源的 场合中。 1.2链式 链式供电方式与树干式的供电方式有些相似,都是利用一条主线电路,再连 接一些分配电箱或是用电设备来完成供电,此种供电方式由于供电线路上缺少分 支点,所要投资的费用不会很大,对于广泛铺设是比较适合的。但其在进行供电 时出现问题,在对其进行检查过程中需要停掉所有用电设备,因此此种供电方式 的可靠性并不高,通常应用在可靠性要求不大的小容量设备上。 1.3树干式 树干式供电方式主要是通过运用一条主线连接各个分配电箱以及总电线,使 其连接完全来保障供电工作顺利开展。此种配电方式的优点就是投入的资金费用 比较少,并且施工建设比较简单。它同样存在一些缺点,例如配电主线出现问题,会影响大范围电路受到影响。因此树干式的配电方式通常是应用在供电可靠性不 高的区域应用,因其用电负荷分配十分均匀,它的电源设备的容量不会很高。 2低压电气设计措施 2.1备用电源 高层建筑中的备用电源大部分为柴油发电机组,为了提高供配电系统的可靠性,备用电源通常需满足以下要求:①电源为单台机组时,额定容量需控制在1500kVA以内;②若发电机组在大型商业高层建筑中作为应急电源时,若供电系 统终端,应在10s内正常运作并投入使用,从而减少经济损失;③发电机组达到 额定转速后应分批投入负荷,根据由大到小的顺序错开容量的投入时间,尽量减 小低压母线的起动压降;④若电网恢复供电,则应将备用电源延迟30~60s,让 市电自动恢复,然后延迟3min让发电机组停止工作。 2.2系统主接线 ①高层建筑低压供配电系统直接面向控制终端,设备多,分布面积广,且现 场运行条件复杂,电器设备和供配电系统本身的复杂操作和故障问题均会导致谐 波干扰。因此高层建筑低压供配电系统运行方式应选择为集成运行,降低投资和 运行费用,以交流380/220V放射式与树干式结合的方式进行供电,从而满足供 电要求,提高供电的可靠性。②在设计供电线路时,应考虑到建筑物的特征和个性要求,根据线路分布、环境特征、用电设备来确定线路敷设方式,外部走线应 避免运行环境所产生的热源、灰尘、污染物、腐蚀物对线路的负面影响,同时还

低压配电设计规范(GB50054-95)

低压配电设计规(GB50054-95) 第一章总则 第1.0.1条为使低压配电设计执行国家的技术经济政策。做到保障人身安全、配电可靠、电能质量合格、节约电能、技术先进、经济合理和安装维护方便,制订本规。 第1.0.2条本规适用于新建和扩建工程的交流、工频500V 以下的低压配电设计。 第1.0.3条低压配电设计应节约有色金属,合理地选用铜铝材质的导体。 第1.0.4条低压配电设计除应执行本规外,尚应符合现行的国家有关标准、规的规定。 第二章电器和导体的选择 第一节电器的选择 第2.1.1条低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求。 一、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应; 二、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流; 三、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应; 四、电器应适应所在场所的环境条件; 五、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。 第2.1.2条验算电器在短路条件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。 第2.1.3条当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。 第2.1.4条隔离电器应使所在回路与带电部分隔离,当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。 第2.1.5条隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。 第2.1.6条隔离电器可采用下列电器: 一、单极或多极隔离开关、隔离插头; 二、插头与插座; 三、连接片 四、不需要拆除导线的特殊端子; 五、熔断器。 第2.1.7条半导体电器严禁作隔离电器 第2.1.8条通断电流的操作电器可采用下列电器 一、负荷开关及断路器; 二、继电器、接触器; 三、半导体电器; 四、10A及以下的插头与插座。 第二节导体的选择 第2.2.1条导体的类型应按敷设方式及环境条件选择。绝缘导体除满足上述条件外,尚应符合工作电压的要求。 第2.2.2条选择导体截面,应符合下列要求: 一、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求; 二、按敷设方式确定的导体载流量,不应小于计算电流; 三、导体应满足动稳定与热稳定的要求; 四、导体最小截面应满足机械强度的要求,固定敷设的导线最小芯线截面应符合表2.2.2的规定。 固定敷设的导线最小芯线截面表2.2.2

精选-任元会讲解低压配电设计规范

《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)讲解提纲 任元会 2012.04 1. GB 50054-2011版与GB 50054-95版的主要变化 2. 电击防护 (1)直接接触防护措施 (2)RCD的应用及动作电流整定 (3)间接接触防护措施 (4)电气设备防电击分类,各类设备的特点及应用 (5)SELV及III类设备电气分隔的要求 (6)TN、TT、IT的特点和防间接接触 (7)TN、TT的自动切断电源防电击 (8)等电位联结 (9)接地故障时接触电压分析、计算及降低措施 3. 过电流防护——配电线路保护 (1)短路故障对线缆温度的影响,防护基本概念 (2)短路热稳定的设计实施 (3)过负荷的设计实施 (4)电气火灾防护 4. 电器选择 (1)电器选择条件 (2)开关和隔离电器性能及应用 (3)保护电器选择的六个条件解析 5. 导体选择 (1)各类导体选择的特点、基本概念和要求 (2)相导体选择要求,经济电流密度,配电线路节能 (3)N导体选择要求 (4)3次谐波对N线的影响及导体截面计算 (5)PE线、PEN线的选择要求 (6)等电位联结导体要求 低压配电线路保护、电击防护和保护电器选择

学习国家标准《低压配电设计规范》GB 50054-2011 任元会 2011.10

间接接触之预期接触电压分析及措施 任元会 2012.05 间接接触故障(使用I 类设备时)应在规定时间内自动切断电源,同时应使预期接触电压限制在50V 以内。 1. 如下图,TN-C-S 系统。若设备A 发生某相接地故障,A 为I 类设备,忽略线路感抗,忽略系统及变压器阻抗;相线、PEN 线、PE 线电阻分别为R ph 、R PEN 、R PE ,分析和计算设备A 之外露导电部分对地之预期接触电压U f 。 解析: 接地故障电流PEN PE ph d R R R U I ++= (1) 设备A 之接触电压)(PEN PE d f R R I U +?= (2) 当中性线截面S PE 等于相线截面S ph ,则R PE +R PEN =R ph ,此式及式(1)代入式(2),得 02 1 U U f = (3) 当ph PE S S 21=时,则得出03 2 U U f = (4) U 0=220V 时,则S PE =S ph 时,U f ≈ 110V ;ph PE S S 2 1 =时,U f ≈ 147V 。实际值更低一些。 2. 上例中,若R ph =110m Ω,R PEN =100m Ω,R PE =120m Ω(其中进户箱至分配电箱3之间的R PE =100m Ω,分配电箱至设备A 之间的R PE =20m Ω),设备A 之接触电压U f 和故障电流I d 为多少? 按上例式(1),A I d 66710 )120100110(2203 =?++= -,按式(2),V U f 14710)120100(6673 =?+?=- 3. 若在进线箱2处之PEN 作重复接地,接地电阻为10Ω,而R B =4Ω,设备A 之U f 为多少? 解析:作重复接地后,等效电路见右图。由于RPEN 并联了一个4+10Ω的电路,其并联电阻近似等于RPEN ,故障电流Id 视为不变,但在10Ω电阻回路产生了电流I',按并联电路分流求得: A I 9.104 .01404 .0667'=+? = 作重复接地后,设备A 之对地接触电压 V U f 991980109.1101206673'=+=?+??=- 可见,作重复接地后能降低接触电压,减少了在R PEN 上产生的电压降。能降低多少,取决于R PE 与R PEN 的关系,R PE 越小,下降越多。总的来说,效果有限,一般难以降到50V 以下。 4. 若在进线箱2处作总等电位联结(MEB ),设备A 接地故障时之接触电压为多少? 解析:此时之接触电压U MEB 应为设备A 与MEB 处之间的电位差,即在R PE 上产生电压降 V R I U PE d MEB 80101206673=??==- 5. 为什么进线处做了MEB ,设备发生接地故障时接触电压(U MEB )还降不到50V 以下? 解析:由于设备A 故障,距MEB 点较远,该段PE 线的电阻(R PE )较大,发生接地故障时,R PE 上产生的电压降(PE d R I ?)大,完全可能超过50V 。 GB 50054-2011之5.2.10条之公式(5.2.10)要求:s L Z U Z 0 50 ≤,忽略电抗,Z L 变为R PE ,Z s 变为R ph +R PE +R PEN ,则上式之

低压配电电气设计知识点(自己整理)

目录 一:智能型双电源自动切换开关功能介绍: (1) 二:KB0控制与保护开关使用注意事项 (1) 三:电动机保护用断路器选用原则 (2) 四:三相电机电流计算公式 (2) 五:双电源自动切换开关的选型 (3) 六:住宅用电负荷计算公式 (4) 七:火线、零线和地线基础知识 (5) 八:电线电缆规格型号一览表 (6) 九:浪涌保护器 (9) 十:负荷隔离开关功能特点及使用 (12) 十一:住宅电气设计标准 (12) 十二:电动机的空载电流一般为额定电流的30%以下 (15) 十三:什么是pt柜,pt柜的作用 (15) 十四:开关柜的保护接地与重复接地 (16) 十五:什么是电力牵引供电系统 (16) 十六:电力负荷等级及供电要求 (19) 十七:热继电器的安装技巧 (20) 一:智能型双电源自动切换开关功能介绍: 新一代智能型双电源自动转换开关所集合的丰富测量及显示,两路电源的更准确稳定判断与控制,通信及编程设置等功能等等。 1、测量与显示功能 新一代智能型双电源集更多电器功能与一体。测量功能包括:两路三相相电压、频率;常用合闸、备用合闸、分闸状态指示等等。双电源控制器采用LCD液晶大屏幕中文显示。完备的中文操作提示使操作更为便捷。 2、保护功能 过载及短路保护;断相、断路保护;失压、欠压保护。 3、判断与控制 双电源控制器具备上述两路电测量及显示功能,以及消防及发电功能。另可在对线路故障判断后设置延时1-60S进行电源间自动切换,输出20A无源触点,控制转换开关切换。 4、通信功能 双电源控制器具备RS232C、RS485串行通信接口,应用通信规约,借助于数据采集系统及PC上运行的软件,能提供对工厂、电信、工业和民用建筑物双电源切换一个简单且有效的管理方案。实现双电源切换的“遥控、遥测、遥调、遥信”四遥功能。产品可远距离控制消防信号输出。 5、编程与设置功能 允许用户在现场或监控中心对其工作状态自动/手动操作,主用电源、双分,备用电源,转换时间,自投自复,自投不自复,电网对发电机,电网对电网,通信参数、转换需要的各种延时等参数进行编程设置,同时将数据保存在部Flash存储器,在系统掉电后数据也不会丢失。 二:KB0控制与保护开关使用注意事项 1、检查KB0主体线圈电源电压规格是否与订购时一致,产品接线需按说明书或接线图连接,不能接错;

接触器与热继电器选型表--实用.docx

施耐德电动机接触器与热继电器选型表 序 直接启动星三角启动备注功率断路器 号 接触器热继电器整定值接触器 *2接触器热继电器整定值 10.15C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD04C 0.56A 0.63~1A 20.37C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD06C 1~1.6A 1.1A 30.55C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD07C 1.5A 1.6~ 2.5A 40.75C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD07C 2A 1.6~2.5A 5 1.1C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD08C 2.5~4A 2.8A 6 1.5C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD08C 2.5~4A 3.7A 7 2.2C65N 3P D16A LC1-D18M7C LRD10C 4~6 5.3A 83C65N 3P D16A LC1-D18M7C LRD12C 5.5~87A 9 3.7C65N 3P D16A LC1-D18M7C LRD14C 7~108A

10 5.5C65N 3P D20A LC1-D18M7C LRD16C 9~1312A 117.5C65N 3P D25A LC1-D18M7C LRD21C 12~1815A LC1-D12M7C LC1-D09M7C LRD14C 7~107A 129C65N 3P D25A LC1-D25M7C LRD22C 17~2418A LC1-D18M7C LC1-D09M7C LRD16C 9~139A 1311C65N 3P D32A LC1-D32M7C LRD22C 17~2423A LC1-D18M7C LC1-D09M7C LRD16C 9~1311A 1415NSE100N3P 50A MA LC1-D40M7C LRD33 53C 30A LC1-D25M7C LC1-D12M7C LRD21C 12~1814A 23~32 15 18.5NSE100N3P 50A MA LC1-D25M7C LC1-D12M7C LRD22 17~2518A 1622NSE100N3P 50A MA LC1-D32M7C LC1-D18M7C LRD-32 23~3221A 1730NSE100N3P 50A MA LC1-D38M7C LC1-D18M7C LRD-35 30~3829A 1837NSE100N 3P 100A LC1-D50M7C LC1-D25M7C LRD-33 57 40A MA30~40 1945NSE100N 3P 100A LC1-D65M7C LC1-D38M7C LRD-33 59 47A MA48~65 2055NSE160N 3P 150A LC1-D65M7C LC1-D38M7C LRD-33 59 58A MA48~65 2175NSE160N 3P 150A LC1-D95M7C LC1-D50M7C LRD-33 63 78A MA63~80 2290 NSE250N 3P 220A LC1-D115M7C LC1-D65M7C LRD-43 65 99A

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《低压配电设计规范》GB 50054-2011 前言 本规范是根据原建设部《二OO一~二OO二年度工程建设国家标准制定、修改计划的通知》(建标【2002】85号)的要求,由中机中电设计研究院有限公司会同有关单位在原《低压配电装置及线路设计规范》(GB50054-95)基础上修订而成的。 本规范在编制过程中,编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考了国家标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。 本规范共分7章和1个附录,主要技术内容包括:总则、术语、电气和导体的选择、配电设施的布置、电气装置的电击防护、配电线路的保护、配电线路的敷设等。 修订的主要技术内容有: 1.将规范适用范围的电压由交流、工频500V以下修改为交流、工频1000V 及以下; 2.取消了原规范总则中对于选用铜、铝导体材质的规定; 3.增设术语为单独一章,删除附录中的名词解释; 4.补充了功能性开关电器和剩余电流动作保护电器选择和安装的规定; 5.补充了选用具有中性极的开关电器的规定; 6.补充了IT系统中安装绝缘监测电器的规定; 7.补充了等电位联结用的保护联结导体截面积选择的规定; 8.将原第三章“配电设备的布置”中的第二节“配电设施布置中的安全措施”和第四章“配电线路的保护”中的第四节“接地故障保护”合并,并增加“SELV系统和PELV系统及FELV系统”一节,为第5章“电气装置的电击防护”; 9.在“配电线路的保护”一章中增加了“配电线路电气火灾防护”一节; 10.增加了关于“可弯曲金属导管布线”、“地面内暗装金属槽盒布线”、“矿物绝缘电缆敷设”、“预分支电缆敷设”的规定; 11.对原规范部分条文进行了补充、完善和调整。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

B型接触器快速选型表

B系列交流接触器快速选型表 触头组合型式

0 –10AC380V25B 额定控制电源电基本规格代码 主触头常开触头数辅助触头常闭触头数 主触头常闭触头数辅助触头常开触头数 页14 共页1 第 B系列交流接触器技术数据和性能

页14 共页2 第 B系列交流接触器技术数据和性能

页14 共页3 第 B系列交流接触器可配用的辅助触头

页14 共页4 第 B、K系列交流触器主要技术参数 用途 B系列交流接触器用于AC50或60Hz电路中,供远距离接通与分断电力线路或频繁地控制交流电动机用。与T纱列热过载继电器配用或组成MSB电磁起动器,可以保护电动机的过载和断相。 B25C,B30C,B50C,B63C,B75C切换电容器接触器主要适用于交流50Hz,额定电压380V的补偿回路中接通和分断电力电容器,以调整用电系统的功率因素,接触器具有抑制涌流能力,使接通时的涌流蜂值不大于额定工作电流的20,适用工作条件与B系列接触器相同。 B25C-B75C切换电容器接触器,由于就在B系列交流接触器产品上派生形成的,因此其技术性能指标除机械寿命及电寿命外,其余技术能均与B系列交流接触器同一电流规格的产品相同。该产品采用了二组装配在接触器二侧的特殊辅助触头和限流及强制泄放电阻组成,当投入电容器时,先由串有限流电阻的辅助触头闭合,使电容器的充电涌入电流限制在电容额定电流ln的20内,紧接着,接触器主触头闭合,使第二次出现的浪涌电流也限制在20倍以内。这种结构要原先采用的接触器+限流了电抗器,省略一组接触器和电抗器,投资费用有较大的节约。该种类接触器摒弃了CJ16,CJ19系列接触器的强制放电电阻,导致电容器第二次投时剩余电压过高,以致于以发生接触器限流电阻烧毁,至触点熔焊的缺点,加装了强制放电电阻,当接触器将运行的电容器切离电网后,接触器的特殊辅助触头的常闭触头闭合,将电容器通过强制放电电阻短接放电,以保证电容器在第二次重新投放时其剩余电压不大于50V满足技术条件的要求,避免了限流电阻烧毁及接触器主触头熔焊。B25C-B75C5个电流规格的切换电容器接触器,设计先进新颖,工作可靠性高,技术经济指标高,就补偿电容柜中不可缺少的元器件。 K系列交流接触器适用于AC50Hz或60Hz,电压至660V电流至75A电路中,供远距离接通与分断电力线路工作或频繁地控制交流电动机用。与T系列热继电器配有或组成电磁起动器可用作电动机的过载和断相保护。 产品符合ICE947和GB1408等标准。 工作环境 海拔不超过2000米; 周围空气温度不高于40℃及不低于-5℃ 与垂直面倾斜度不超过5度; 周围空气不应受尘埃、烟灰、有害气体、蒸气或含盐气体等污染。 技术性能与参数 B系列交流接触器技术性能

低压配电设计规范(GB50054-95)

低压配电设计规范(GB50054-95) 第一章总则 第1.0.1条为使低压配电设计执行国家的技术经济政策。做到保障人身安全、配电可靠、电能质量合格、节约电能、技术先进、经济合理和安装维护方便,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建和扩建工程的交流、工频500V 以下的低压配电设计。 第1.0.3条低压配电设计应节约有色金属,合理地选用铜铝材质的导体。 第1.0.4条低压配电设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准、规范的规定。交流接触器接线图图文讲解

交流接触器接线图图文讲解 电动机可逆运行控制电路的调试1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触 电动机可逆运行控制电路的调试 1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。 2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。故障现象预处理;

1、不启动;原因之一,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。 2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。 3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。 电动机可逆运行控制电路为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。线路分析如下:

一、正向启动: 1、合上空气开关QF接通三相电源 2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。 二、反向启动: 1、合上空气开关QF接通三相电源 2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L 3、L2、L1,即反向运行。 三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用 1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。 2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只

高低压主要电气设备基本性能及设计选择

高低压主要电气设备基本性能及设计选择 一、低压电气设备: 1.低压塑壳断路器:是低压配电中的主要电气设备。 A)额定工作电压:690V,应用于380V,660V的低压配电线路中,线路电压小于断路器的额定工作电压。 B)壳架电流:NSE100N CM1-100M C)长延时脱扣器(过载、过负荷保护)额定电流:通常IN=50A,也是长延时的整定电流(开关的整定电流)。 D)瞬时脱扣电流:往往照明是6倍,配电10倍,电动机12倍长延时整定电流。 整定依据: 配电:是热磁脱扣也就是复式脱扣,出厂就整定好了不能动,但有的可调如:CM1带Z。 电动机:电磁脱扣。(电机保护断路器的整定电流大于最大一台电机的起动电流+其余电机的计算电流)。 E)静触头接电源,动触头接负荷(施耐德产品均可)。 F)附件MX,分励脱扣(分励脱扣需要电源才能动作),失压脱扣。 G)漏电保护: 正常情况通断电路可以带负荷操作,并切断线路故障。 H)分断能力。 2.智能断路器: 空气断路器的框架电流和脱扣器的额定电流都较塑壳断路器大。一般用在变压器的低压总进线开关,除了电流可以整定外,其动作时间也可以整定。短延时脱扣电流是长延时脱扣电流的4~6倍,瞬时脱扣电流是长延时脱扣电流8~10倍。 施耐德产品常熟开关产品 塑壳断路器最大630A 最大800A 空气断路器800~6300A 1000~4000A 3.隔离开关: 在电路中起隔离作用。主要是和断路器配合使用,使断路器在停电检修时和线路隔离。 低压隔离开关HP11~14系列,有明显的断开点,其安全标识可放心操作。现在规范规定:由市电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置具有隔离作用和保护作用的电器。如多层和别墅选用带隔离作用的断路器(严格的讲这是看不到明显的断开点的)。 低压配电规范规范:当维护、测试和检修设备需要断开电源时,应设置隔离电器。该电器的选择应大于线路的工作电压和电流,没有保护,不需要和谁配合。一般是起隔离作用,当有灭弧罩时,也可带负荷操作,一般其电流要小于该允许通过电流的一半。 4.刀熔开关:SGR1、HR13 刀熔开关既属于隔离电器又属于保护电器。刀熔开关的熔体电流大于动力系统配电线路中最大一台电动机的起动电流和其余电动机的计算电流,再乘以一个系数。一般:a)熔体电流大于回路中的计算电流;b)照明回路中熔体电流应小于回路中气体放电灯的启动电流。刀熔开关也有的分断能力。短路时熔体熔断,刀开关不打开。刀开关的情况与隔离开关类似。 5.熔断器: 有插拔式的,也有填插式的。填插式的分断能力强。 6.负荷开关:

电气设计详细

电气设计 前期规划阶段 1,确定设计内容:根据工程项目具体要求,确定电气系统的大体框架。一般采用MCC电动机控制中心形式控制 2,确定变、配电系统容量及要求 1)确定负荷级别:1,2,3级负荷的主要内容 对供电无特殊要求均为三级负荷。 2)负荷估算:根据工程项目提资,计算出工程项目的总装机功率,和运行总功率。那些需要变频控制。 3)确定变、配电所位置,数量、容量,变压器台数。 3,确定是否需要设应急电源系统以及备用电源盒应急电源型式。4,对照明、防雷、接地等相关系统构成型式进行确认。 5,高压电源的引进通常采用两种方案:一种是直接接于主厂房高压工作变。另一种是设立脱硫高压工作变。 设计阶段 一.低压电气选择原则

(一).断路器的选择 1.一般低压断路器的选择 14 / 1 (1)低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压. (2)低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流. (3)低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流. (4)线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整 定电流≥1.25 (5)脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流. (6)欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压. 2.配电用低压断路器的选择 (1)长延时动作电流整定值等于0.8-1倍导线允许载流量. (2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大启动电流的电动机启动时间. (3)短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35KIdem).其中,Ijx为线路计算负载电流;K为电动机的启动电流倍数;Idem为最大一台电动机额定电流. (4)短延时的延时时间按被保护对象的热稳定校核. (5)无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+K1KIdem).其中,K1为电动机启动电流的冲击系数,可取1.7-2. (6)有短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1倍下级开关进线端计算短路电流值.

B型接触器快速选型表

第 1 页 共 14 页 B 系列交流接触器快速选型表 –

B系列交流接触器技术数据和性能 第 2 页共14 页

B系列交流接触器技术数据和性能 第 3 页共14 页

B系列交流接触器可配用的辅助触头 第 4 页共14 页

B、K系列交流触器主要技术参数 用途 B系列交流接触器用于AC50或60Hz电路中,供远距离接通与分断电力线路或频繁地控制交流电动机用。 技术性能与参数 B系列交流接触器技术性能 第 5 页共14 页

交流接触器结构与工作原理

1一灭弧罩 2一触点压力弹簧片 3一主触点 4一反作用弹簧5一线圈 6一短路环 7一静铁心 8一弹簧 9一动铁心 10一辅助常开触点 11一辅助常闭触点 (1)电磁机构电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作 用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。 (2)触点系统包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路,通常为三对常开触点。辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点, 一般常开、常闭各两对。 (3)灭弧装置容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。 对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。 (4)其他部件包括反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及 外壳等。 电磁式接触器的工作原理如下:线圈通电后,在铁芯中产生磁通及电磁吸力。此电磁吸力克服弹簧反力使得衔铁吸合,带动触点机构动作,常闭触点打开,常开触点闭合,互锁或接通线路。线圈失电或线圈两端电压显著降低时,电磁吸力小于弹簧反力,使得衔铁释放,触点机构复位,断开线路或解除互锁。 (二)直流接触器 直流接触器的结构和工作原理基本上与交流接触器相同。在结构上也是由电磁机构、触点系统和灭弧装置等部分组成。由于直流电弧比交流电弧难以熄灭,直流接触器常采用磁吹式灭弧装置灭弧。 交流接触器的分类及基本参数 1.交流接触器的分类 交流接触器的种类很多,其分类方法也不尽相同。按照一般的分类方法,大致有以下几种。

①按主触点极数分可分为单极、双极、三极、四极和五极接触器。单极接触器主要用于单相负荷,如照明负荷、焊机等,在电动机能耗制动中也可采用;双极接触器用于绕线式异步电机的转子回路中,起动时用于短接起动绕组;三极接触器用于三相负荷,例如在电动机的控制及其它场合,使用最为广泛;四极接触器主要用于三相四线制的照明线路,也可用来控制双回路电动机负载;五极交流接触器用来组成自耦补偿起动器或控制双笼型电动机,以变换绕组接法。 ②按灭弧介质分可分为空气式接触器、真空式接触器等。依靠空气绝缘的接触器用于一般负载,而采用真空绝缘的接触器常用在煤矿、石油、化工企业及电压在660V和1140V等一些特殊的场合。 ③按有无触点分可分为有触点接触器和无触点接触器。常见的接触器多为有触点接触器,而无触点接触器属于电子技术应用的产物,一般采用晶闸管作为回路的通断元件。由于可控硅导通时所需的触发电压很小,而且回路通断时无火花产生,因而可用于高操作频率的设备和易燃、易爆、无噪声的场合。 2.交流接触器的基本参数 (1)额定电压指主触点额定工作电压,应等于负载的额定电压。一只接触器常规定几个额定电压,同时列出相应的额定电流或控制功率。通常,最大工作电压即为额定电压。常用的额定电压值为220V、380V、660V等。 (2)额定电流接触器触点在额定工作条件下的电流值。380V三相电动机控制电路中,额定工作电流可近似等于控制功率的两倍。常用额定电流等级为5A、10A、20A、40A、60A、100A、150A、250A、400A、600A。 (3)通断能力可分为最大接通电流和最大分断电流。最大接通电流是指触点闭合时不会造成触点熔焊时的最大电流值;最大分断电流是指触点断开时能可靠灭弧的最大电流。一般通断能力是额定电流的5~10倍。当然,这一数值与开断电路的电压等级有关,电压越高,通断能力越小。 (4)动作值可分为吸合电压和释放电压。吸合电压是指接触器吸合前,缓慢增加吸合线圈两端的电压,接触器可以吸合时的最小电压。释放电压是指接触器吸合后,缓慢降低吸合线圈的电压,接触器释放时的最大电压。一般规定,吸合电压不低于线圈额定电压的85%,释放电压不高于线圈额定电压的70% (5)吸引线圈额定电压接触器正常工作时,吸引线圈上所加的电压值。一般

《低压配电设计规范》GB50054_2011

1 总则 1.0.1为使低压配电设中,做到保障人身和财产安全、节约能源、技术先进、功能完善、经济合理、配电可靠和安装运行方便,制订本规范。 1.0.2本规范适用于新建、改建和扩建工程中的交流、工频1000V 及以下的低压配电设计。 1.0.3低压配电设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1预期接触电压 prospective touch voltage 人或动物尚未接触到可导电部分时,可能同时触及的可导电部分之间的电压。 2.0.2约定接触电压限值 conventional prospective touchvoltage limit 在规定的外界影响条件下,允许无限定时间持续存在的预期接触电压的最大值。 2.0.3直接接触 direct contact 人或动物与带电部分的电接触。 2.0.4间接接触 indirect contact 人或动物与故障状况下带电的外露可导电部分的电接触。 2.0.5直接接触防护 protection against indirect contact 无故障条件下的电击防护。 2.0.6间接接触防护 protection against indirect contact 单一故障条件下的电击防护。 2.0.7附加防护 additional protection 直接接触防护和间接接触防护之外的保护措施。 2.0.8伸臂范围 arm’s reach 从人通常站立或活动的表面上的任一点延伸到人不借助任何手段,向任何方向能用手达到的最大范围。 2.0.9外护物 enclosure 能提供与预期应用相适应的防护类型和防护等级的外罩。 2.0.10保护遮栏 protective barrier 为防止从通常可能接近方向直接接触而设置的防护物。 2.0.11保护阻挡物 protective obstacle 为防止无意的直接接触而设置的防护物。

接触器型号大全

交流接触器型号 一.接触器的符号 接触器的图形符号如图l所示,文字符号为KM。 图1 接触器的图形符号 a)线圈b)主触点c)辅助触点 二.接触器的型号说明 < !--[if !vml]-->

!vml]--> 例如:CJl0Z-40/3 为交流接触器,设计序号10,重任务型,额定电流40A 主触点为3极。CJl2T-250/3为改型后的交流接触器,设计序号12,额定电流250A,3个主触点。 我国生产的交流接触器常用的有CJl0,CJl2,CJX1,CJ20等系列及其派生系列产品,CJ0系列及其改型产品已逐步被CJ20、CJX系列产品取代。上述系列产品一般具有三对常开主触点,常开、常闭辅助触点各两对。直流接触器常用的有CZ0系列,分单极和双极两大类,常开、常闭辅助触点各不超过两对。 除以上常用系列外,我国近年来还引进了一些生产线,生产了一些满足IEC 标准的交流接触器,下面作以简单介绍。 CJl2B-S系列锁扣接触器用于交流50Hz,电压380V及以下、电流600A及以下的配电电路中,供远距离接通和分断电路用,并适宜于不频繁地起动和停止交流电动机。具有正常工作时吸引线圈不通电、无噪声等特点。其锁扣机构位于电磁系统的下方。锁扣机构靠吸引线圈通电,吸引线圈断电后靠锁扣机构保持在锁住位置。由于线圈不通电,不仅无电力损耗,而且消除了磁噪音。 由德国引进的西门子公司的3TB系列、BBC公司的B系列交流接触器等具有80年代初水平。它们主要供远距离接通和分断电路,并适用于频繁地起动及控制交流电动机。3TB系列产品具有结构紧凑、机械寿命和电气寿命长、安装方便、可靠性高等特点。额定电压为220~660V,额定电流为9~630A。 附加:交流接触器的型号字母分别代表什么意思 CJ10-20

交流接触器介绍

交流接触器的介绍 交流接触器的主要工作是接通和断开用电器的电路。之所以用两种触头是为了减少因通断瞬间产生电弧的损害,延长主触头的寿命。辅助触头更换比较容易,价格也便宜。(主辅触头分别动作的时间差及小,故不会影响用电器工作。 如:吸合时,辅助触头先吸合通过小电流,主触头吸合时就不会产生较大的电弧了。断开时主触头先断开,这时辅助触头还有电流流过,在主辅头断开时就不会有产生较大的电弧了。 1、交流的工作原理: 当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。 2、交流的选择: (1)持续运行的设备。接触器按67-75%算.即100A的交流,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备。 (2)间断运行的设备。按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备。 (3)反复短时工作的设备。接触器按116-120%算。即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备。 3、交流接触器的接法: 一:一般三相一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。 二:首先应该知道交流接触器的原理。他是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了。 4、交流的基本分类 交流接触器又可分为电磁式,永磁式和真空式三种。