文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泥搅拌桩施工工艺

水泥搅拌桩施工工艺

水泥搅拌桩施工工艺
水泥搅拌桩施工工艺

水泥搅拌桩施工工艺

简介:长江以南地区,雨水充沛,地下水含量丰富,建筑基础大部分采用桩基础,作为建筑物的基础或基础加固处理的方法,如预制桩、灌注摩擦桩、端承桩、水泥搅拌桩等,因此在不同的地质情况下如何选用适合的桩基础施工方案是达到设计标准的条件下同时降低工程成本的首选。

关键字:水泥,搅拌桩,地基,施工?

一、水泥搅拌桩的类型

水泥搅拌桩是一种应用较广泛的地基加固方法,根据水泥水化的化学机理,其施工工艺主要有两种:一种称为,先在地面把水泥制成水泥浆,然后送至地下与地基土搅和,待其固化后,使地基土的物理力学性能得到加强;另一种,采用压缩空气把干燥,松散状态的水泥粉直接送入地下与地基土拌和,利用地基土中的孔隙水进行水化反应后,再行固结,达到改良地基的目的。目前我国水泥搅拌桩施工较多采用喷浆工艺。

二、水泥搅拌桩的施工工艺流程及质量控制

水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械在地基深部就地将软土和固化剂强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。这种方法适用于处理处理淤泥、淤泥质土、泥炭土和粉土土,处理效果显着,处理后可很快投入使用。

摘要:长江以南地区,雨水充沛,地下水含量丰富,建筑基础大部分采用桩基础,作为建筑物的基础或基础加固处理的方法,如预制桩、灌注摩擦桩、端承桩、水泥搅拌桩等,因此在不同的地质情况下如何选用适合的桩基础施工方案是达到设计标准的条件下同时降低工程成本的首选。广西右江水利枢纽工程百色物资转运站

5×1000吨水泥罐基础施工中,因工期紧,经分析采用水泥搅拌桩处理基础下5-10

米软土层,在达到设计标准的条件下同时确保了施工工期,以最低成本保证了右江水利枢纽工程胶凝材料的储运。

关键词:水泥搅拌桩地基施工

一、水泥搅拌桩的类型

水泥搅拌桩是一种应用较广泛的地基加固方法,根据水泥水化的化学机理,其施工工艺主要有两种:一种称为,先在地面把水泥制成水泥浆,然后送至地下与地基土搅和,待其固化后,使地基土的物理力学性能得到加强;另一种,采用压缩空气把干燥,松散状态的水泥粉直接送入地下与地基土拌和,利用地基土中的孔隙水进行水化反应后,再行固结,达到改良地基的目的。目前我国水泥搅拌桩施工较多采用"喷浆"工艺。

二、水泥搅拌桩的施工工艺流程及质量控制

水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械在地基深部就地将软土和固化剂强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。这种方法适用于处理处理淤泥、淤泥质土、泥炭土和粉土土,处理效果显着,处理后可很快投入使用。

1、施工准备

1.1搅拌桩施工场地应事先平整,清除桩位处地上、地下一切障碍(包括大块石、树根和生活垃圾等)。场地低洼时应回填粘土,不得回填杂土。

1.2水泥搅拌桩应采用合格的R3

2.5级普通硅酸盐袋装水泥以便于计量。使用前,承包人应将水泥的样品送中心试验室或监理工程师指定的试验室检验。

1.3水泥搅拌桩施工机械应配备电脑记录仪及打印设备,以便了解和控制水泥浆用量及喷浆均匀程度。监理工程师每天收集电脑记录一次。

1.4水泥搅拌桩施工机械必须具备良好及稳定的性能,所有钻机开钻之前应由监理工程师和项目经理部组织检查验收合格后方可开钻。

2、施工工艺流程

桩位放样→钻机就位→检验、调整钻机→正循环钻进至设计深度→打开高压注浆泵→反循环提钻并喷水泥浆→至工作基准面以下0.3m→重复搅拌下钻并喷水泥浆至设计深度→反循环提钻至地表→成桩结束→施工下一根桩。

3、施工控制

3.1水泥搅拌桩开钻之前,应用水清洗整个管道并检验管道中有无堵塞现象,待水排尽后方可下钻。

3.2为保证水泥搅拌桩桩体垂直度满足规范要求,在主机上悬挂一吊锤,通过控制吊锤与钻杆上、下、左、右距离相等来进行控制。

3.3对每根成型的搅拌桩质量检查重点是水泥用量、水泥浆拌制的罐数、压浆过程中是否有断浆现象、喷浆搅拌提升时间以及复搅次数。

3.4为了确保桩体每米掺合量以及水泥浆用量达到设计要求,每台机械均应配备电脑记录仪。同时现场应配备水泥浆比重测定仪,以备监理工程师和项目经理部质检人员随时抽查检验水泥浆水灰比是否满足设计要求。

3.5水泥搅拌配合比:水灰比0.45~0.50、水泥掺量12%、每米掺灰量46.25kg、高效减水剂0.5%。

3.6水泥搅拌桩施工采用二喷四搅工艺。第一次下钻时为避免堵管可带浆下钻,喷浆量应小于总量的1/2,严禁带水下钻。第一次下钻和提钻时一律采用低档操作,复搅时可提高一个档位。每根桩的正常成桩时间应不少于40分钟,喷浆压力不小于0.4MPa.

3.7为保证水泥搅拌桩桩端、桩顶及桩身质量,第一次提钻喷浆时应在桩底部停留30秒,进行磨桩端,余浆上提过程中全部喷入桩体,且在桩顶部位进行磨桩头,停留时间为30秒。

3.8 在搅拌桩施工过程中采用"叶缘喷浆"的搅拌头。这种搅拌头的喷浆口位于搅拌叶片的最外缘,当浆液离开叶片向桩体中心环状空间运移时,随着叶片的转动和切削,浆液能较均匀地散布在桩体中的土中。长期使用证明,"叶缘喷浆"搅拌头能较好地解决喷浆中的搅拌不均问题。

3.9 施工时应严格控制喷浆时间和停浆时间。每根桩开钻后应连续作业,不得中断喷浆。严禁在尚未喷浆的情况下进行钻杆提升作业。储浆罐内的储浆应不小于一根桩的用量加50kg.若储浆量小于上述重量时,不得进行下一根桩的施工。

3.10施工中发现喷浆量不足,应按监理工程师要求整桩复搅,复喷的喷浆量不小于设计用量。如遇停电、机械故障原因,喷浆中断时应及时记录中断深度。在12小时内采取补喷处理措施,并将补喷情况填报于施工记录内。补喷重叠段应大于100cm,超过12小时应采取补桩措施。

3.11 现场施工人员认真填写施工原始记录,记录内容应包括:a施工桩号、施工日期、天气情况;b喷浆深度、停浆标高;c灰浆泵压力、管道压力;d钻机转速;f钻进速度、提升速度;g浆液流量;h每米喷浆量和外掺剂用量;i复搅深度。

4、质量检验

4.1检验方法

4.1.1水泥搅拌桩成桩7天可采用轻便触探法进行桩身质量检验。

4.1.1.1检验搅拌均匀性:用轻便触探器中附带的勺钻,在搅拌桩身中心钻孔,取出桩芯,观察其颜色是否一致,是否存在水泥浆富集的“结核”或未被搅匀的土团。

4.1.1.2触探试验:根据现有的轻便触探击数(N10)与水泥土强度对比关系来看,当桩身1d龄期的击数N10大于15击时,桩身强度已能满足设计要求;或者7d 龄期的击数N10大于30击时,桩身强度也能达到设计要求。轻便触探的深度一般不超过4m.

4.1.2 水泥搅拌桩成桩28天后,用钻孔取芯的方法检查其完整性、桩土搅拌均匀程度及桩的施工长度。每根桩取出的芯样由监理工程师现场指定相对均匀部位,送实验室做(3个一组)28天龄期的无侧限抗压强度试验,留一组试件做三个月龄期的无侧限抗压实验,以测定桩身强度。钻孔取芯频率为1%~15%。

4.1.3 如果某段或某一桥头水泥搅拌桩取芯检测结果不合格率小于10%,则可认为该段水泥搅拌桩整体满足要求;如果不合格率大于10%小于20%时,则应在该段同等补桩;如果不合格率大于30%,则该段水泥搅拌桩为不合格。

4.1.4对搅拌桩取芯后留下的空间应采用同等强度的水泥砂浆回灌密实。

4.1.5 在特大桥桥台或软土层深厚的地方,或对施工质量有怀疑时,可在成桩28天后,由监理工程师随机指定抽检单桩或复合地基承载力。随机抽查的桩数不宜少于桩数的0.2%,且不得少于3根。试验用最大载荷量为单桩或复合地基设计荷载的两倍。

4.2 外观鉴定

A 桩体圆匀,无缩颈和回陷现象。

B 搅拌均匀,凝体无松散。

C 群桩桩顶齐,间距均匀。

三、结束语

水泥搅拌桩通过特制的深层搅拌机械在地基深部就地将软土和固化剂强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。这种方法适用于处理软土,处理效果显着,处理

后可很快投入使用,在建筑工程施工中确保工程质量的前提下能够降低施工成本、缩短了基础处理施工工期,在工期紧、出于成本考虑不易进行基坑大开挖或基础土质换填,考虑使用水泥搅拌桩进行基础处理应该是经济、科学的施工方案。

参考文献:

1、《建筑工程施工及验收规范》珠海出版社2001

2、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-91

3、《土力学与基础工程》武汉工业大学出版社 1998

4、《建筑施工技术》同济大学出版社1999

5、《新编建筑工程材料》中国建材工业出版社1998

6、《建筑桩基础技术规范》中国建筑工业出版社GB50007-2002

质量要求:

水泥采用425号普通硅酸盐水泥,水泥掺入量不小于15%;

水泥搅拌桩的抗压设计强度为2500KPa,水泥搅拌桩施工完毕后,复合地基承载力应达到120KPa以上。

水泥搅拌桩垂直度偏差不应超过桩长的1.5%,桩位偏差不宜大于50mm,桩径偏差不宜大于4%。

一、工程概况

地基加固采用打设水泥搅拌桩的方法.水泥搅拌桩直径500mm,正方形布置,桩距1.1m,桩长12m,桩顶标高为碎石垫层底标高。本工程共有35m独杆升降式照明灯塔基础3个,每个基础须打设搅拌桩49根,共157根。

二、施工准备

1、现场准备:搅拌桩施工场地应事先平整,清除桩位处地上、地下一切障碍包括大块石、树根和生活垃圾等,场地低洼时应回填粘土,不得回填杂土,查清地下管线的位置及确定架空电线的位置高度,做好临时截、排水设施,作好施工准备,以及供水供电线路、机械设备施工线路、机械设备放置位置、运输通道等。;

2、测量准备:放线前对各控制点进行复核后,按设计图纸放线,准确定出各搅拌桩的位置;搅拌桩桩位应采用竹片或板条进行现场定位,点白灰定位,移动钻机要准确对孔,对孔误差不得大于50mm,并报监理复核。根据需要改动原设计位置的,需取得设计、监理等的同意后,方可执行;

3实验准备:水泥搅拌桩应采用合格的425号普通硅酸盐袋装水泥以便于计量。水灰比一般为0.45~0.55,水泥掺灰量拟为15﹪(水泥重量为被加固土体重量的15﹪)使用前,承包人应将水泥的样品送中心试验室或监理工程师指定的试验室检验。所需材料应提前进场,水泥及外加剂必须有出厂合格证,水泥必须送试验室检验合格后方能使用。

4试桩:目的是为了寻求最佳的搅拌次数、确定水泥浆的水灰比、泵送时间、泵送压力、搅拌机提升速度、下钻速度以及复搅深度等参数,以指导下一步水泥搅拌桩的大规模施工。必须待试桩成功后方可进行水泥搅拌桩的正式施工。试桩检验应取地基原状土作室内配比实验和现场工艺性成桩实验,要求水泥搅拌桩的抗压设计强度为2500KPa

三、施工工艺流程图

桩位放样→钻机就位→检验、调整钻机→正循环钻进至设计深度→打开高压注浆泵→反循环提钻并喷水泥浆→至工作基准面以下0.5m→重复搅拌下钻并喷水泥浆至设计深度→反循环提钻至地表→成桩结束→施工下一根桩。

四、施工步骤

a)搅拌桩机:深层搅拌桩机及相应的辅助设备(灰浆泵、灰浆搅拌机等)。

b)制备水泥浆:按设计确定的配合比拌制水泥浆,待压浆前将水泥浆倒入集料斗。

c)预搅下沉:待搅拌机的冷却水循环正常后,启动搅拌机电机,放松起重机钢丝绳,使搅拌机沿导架搅拌切土下沉,下沉的速度可由电机的电流监测表控制,工作电流不应大于40A。搅拌机下沉时开启灰浆泵将水泥浆压入地基中,边喷边旋转。

d)提升喷浆搅拌,搅拌机下沉到达设计深度后,开启灰浆泵将水泥浆压入地基中,边喷边旋转,同时严格按照设计确定的提升速度提升搅拌机。

e)重复上、下搅拌,搅拌机提升至设计加固深度的顶面标高时,集料斗中的水泥浆应正好排空,为使软土和水泥浆搅拌均匀,再次将搅拌机边旋转边沉入土中,至设计加固深度后再将搅拌机提升出地面。

f)清洗,向集料斗注入适量热水,开启灰浆泵、清洗全部管线中的残存水泥浆,直到基本干净,并将粘附在搅拌头上的杂物清洗干净。

g)移位,重复上述a)-f)步骤,再进行下一根桩的施工。

五、质量验收

1、触探试验:成桩后3天内,根据现有的轻便触探击数(N10)或小应变法检查桩长和每米桩身的均匀性,检查数量为施工总桩数的1﹪,且不小于3根。

2、开挖检查:成桩7天后,采用浅部开挖桩头(深度宜超过停浆面以下0.5米),目测检查搅拌的均匀性,量测成桩直径,检查量为总桩数的2﹪。

3、水泥搅拌桩复合地基承载力检查应采用复合地基载荷实验或单桩复合地基载荷实验,每段检查为该桩数量的0.2﹪,且没项单体工程不应少于3点。(具体检测方法见路基软基处理设计说明书)。

4、经载荷实验后对桩身质量有怀疑时,应在成桩28天后,用双管单动取样器钻孔取芯做抗压强度实验,检查其完整性、桩土搅拌均匀程度及桩的施工长度。每根桩取出的芯样由监理工程师现场指定相对均匀部位,送实验室做(3个一组)28天龄期的无侧限抗压强度试验,留一组试件做三个月龄期的无侧限抗压实验,以测定桩身

强度。钻孔取芯检验数量为该段施工桩数的0.2﹪,且不少于2根。对搅拌桩取芯后留下的空间应采用同等强度的水泥砂浆回灌密实。其他未尽事项按《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002)等相关规范、规定及图纸要求(含专用图)办理。

六、施工质量保证措施

为保证施工质量,在施工中严格按设计要求和有关施工规范、规程进行。从原材料进场开始至搅拌桩施工结束的每一道工序都严把质量关。搅拌桩施工中尤其要抓好以下方面:

(1)施工前现场地面应予平整,必须清除地上地下一切障碍物。

(2)开机前必须调试,检查桩机运转和输料管畅通情况。

(3)施工时,设计停浆(灰)面应高出操作面标高0.5米,在开挖时应将该施工质量较差段挖去。

(4)保证垂直度:设备就位后,必须平整,确保施工过程中不发生倾斜、移动。要注意保证机架和钻杆的垂直度,其垂直度偏差不得大于1.5%。施工中采用吊锤观测钻杆的两个方向垂直度和用平水尺测量机架的调平情况,如发现偏差过大,及时调整;

(5)桩机桩位必须对中,对中偏差不得大于5厘米;桩径不得小于设计值。

(6)水泥浆不得离析。制备好的水泥浆不得有离析现象,停置时间不得超过规定时间。若停置时间过长,不得使用;

(7)严格按设计确定的参数控制喷浆量和搅拌提升速度。为保证施工质量、提高工作效率和减少水泥浪费,应尽量连续工作。输浆阶段必须保证足够的输浆压力,连续供浆。一旦因故停浆,为防止断桩和缺浆,应将搅拌头下沉到停浆点0.5米以下,待恢复供浆后再喷浆搅拌;如停工40分钟以上,必须立即进行全面清洗,防止水泥在设备和管道中结块,影响施工;

(8)严格控制搅拌时的下沉和提升速度,以保证加固范围内每一深度得以充分搅拌;确保桩身强度和均匀性:

(9)深层搅拌施工中采用少量多次喷浆的方法,搅拌过程中均喷水泥浆;

(10)施工中,如因地下障碍物等原因使钻杆无法钻进时,应及时通知监理、设计人员,以便及时采取补桩措施,以保证施工质量;

(11)严格按照设计的水灰比配制浆液,配制好的浆液必须过滤;

水灰比控制:根据水泥用量计算每槽用水量,在储水罐上做好标志,在施工中严格做好计量工作。

制备好的浆液不得离析,泵送必须连续,拌制浆液的罐数固化剂和外加剂的用量以及泵送浆液时间等应有专人记录。

(12)施工记录必须详尽完善:施工记录必须有专人负责,深度记录误差不得大于10cm,时间记录误差不得大于10秒钟。施工中发生的问题和处理情况,均须如实记录,以便汇总分析;

(13)施工中应经常检查施工用电及机械情况,发现问题及时修理。水泥搅拌配合比:水灰比0.45~0.55、水泥掺量15%、在制作水泥浆时可适当掺入外加剂。(14)水泥搅拌桩施工,第一次下钻时为避免堵管可带浆下钻,喷浆量应小于总量的1/2,严禁带水下钻。第一次下钻和提钻时一律采用低档操作,复搅时可提高一个档位。

(15)为保证水泥搅拌桩桩端、桩顶及桩身质量,第一次提钻喷浆时应在桩底部停留30秒,进行磨桩端,余浆上提过程中全部喷入桩体,且在桩顶部位进行磨桩头,停留时间为30秒。

软土地基深基坑综合支护技术

尚贞宝 1 夏焕敏 1 何真金 2

(中国第十五冶金建设公司 33500, 浙江华汇集团 31200)摘要:本文结合工程实例,介绍了周边场地狭小、软土地基的大型深基坑综合支护技术:采用钻孔灌注桩进行维护,水泥搅拌桩形成止水帷幕坑内采用两层钢筋混凝土梁内支撑,并在角部予以加强。实践证明,该方法安全,经济,取得了

较好的效果。

关键词:深基坑灌注桩水泥搅拌桩止水帷幕钢筋混凝土

一、工程概况

绍兴县中国轻纺城中心广场工程位于绍兴县柯桥原东市场的东侧,总建筑面积约 13420m 2 ,该工程地下二层, 地下室基础底板标高为-9.240m,基础为钻孔灌注桩。

工程周边场地有限,基坑东侧为新市场,基坑西侧距老市场约 19米,距围墙约11m;南侧为104国道 ,距围墙约6米;北侧为运河,水面约为-2.000m,水深约3m,基坑距河边约20米;本工程场地地下水位埋藏较浅,基坑土层的主要物理力学性能见表 1二、基坑支护方案选择本工程开挖深度较深,土质条件差,场地较狭小,放坡及土钉墙施工方案不可行。经过分析比较。

表 1 土层的主要物理力学性能层号土层名称

采用单排钻孔灌注桩结合钢筋混凝土内支撑型式作为基坑挡土结构;在钻孔灌注桩外侧设置单排水泥搅拌桩并相互搭接形成基坑防渗止水帷幕,同时又可防止淤泥的挤入。(图 1)

图 1 基坑支护平面布置图

基坑四周采用单排Φ 1000钻孔灌注桩间隔1.3m,桩外围采用单排Φ600mm水泥搅拌桩相互搭接200mm形成止水带。钻孔桩顶加设压顶梁与桩形成整体。并在基坑开挖过程中,分别在-2.6m和-7.4m标高处设置两道钢筋混凝土大角撑以及两道钢筋混凝土大对撑(图1)。从而有效控制围护桩的侧向变形,合理改善了围护桩受力性能;同时在坑内钻孔桩底部布置水泥搅拌桩用于桩底加固(图2)更有效地控制基坑的变形,确保基坑的稳定。

三、基坑设计

1.钻孔灌注桩:

本工程基坑支护采用Φ 1000@1300mm钻孔灌注桩,有效桩长约24m,桩身混凝土等级为C25,灌注桩顶部钢筋锚入压顶梁的长度为800mm。

2.止水帷幕水泥搅拌桩:

在钻孔桩外侧施工一排Φ 600@400水泥搅拌桩止水,有效桩长约14m;水泥掺入量为15%,,外加水泥重量0.15%的SN-201A早强剂,水泥搅拌桩采用两上两下,两次喷浆复搅。在钻孔桩坑内侧施工5排格构式Φ600@450水泥搅拌桩进行被动土体加固,桩长约6m。

3.压顶圈梁、围檩及支撑:

压顶圈梁、围檩及支撑采用现浇混凝土结构 ,混凝土等级为C25,压顶梁为1500×400mm,面标高-0.60m;混凝土主梁为1000×800mm,混凝土次梁

600×800mm,在坑内形成上下两道支撑(上下两道支撑的梁底标高分别位于-7.4m,-2.6m,如图1所示),用于支撑灌注桩,减小坑体侧移。

图 2 坑壁支护剖面

4.立柱及立柱桩:

竖向立柱上部为钢结构格构柱,下部为钻孔灌注桩,钢格构立柱伸入桩内 2m,钢构柱穿过地下室底板处,应加焊止水钢板。挖土施工时应避免机械碰撞钢构柱。竖向立柱搁混凝土梁支撑处应加焊钢托架。(图3)

图 3 钢立柱支护详图

四、基坑工程施工

( 1)进行围护桩施工,埋设测斜管,水位井。严格施工,确保围护体质量;

( 2)基坑开挖必须在钻孔灌注桩强度达到设计强度的80%以上,同时水泥搅拌桩强度达设计值80%以上方可进行第一阶段土方开挖,挖土至第一道支撑面标高,施工钢筋混凝土压顶梁和支撑,埋设钢筋应力表;

( 3)支撑结构混凝土强度达设计强度80%后,进行第二阶段土方开挖,挖土至第二道支撑面标高,施工钢筋混凝土围檩和支撑,埋设钢筋应力表,同理进行下一阶段挖土;基坑开挖应分层分段分块进行:先开挖基坑四角的土,再开挖基坑中间的土,在施工完-6.6m的混凝土支撑后,在基坑东西向回填部分土方形成运输通道,便于土方外运。在基坑开挖到坑底以上30cm处以及承台局部深处应采用人工开挖修整,开挖完毕后应及时浇筑垫层。

( 4)基坑开挖应严格控制基坑土方开挖的土坡高度及坡度,防止挖土过程中挤斜工程桩,严禁挖土机直接碾压压顶梁和支撑;

( 5)工地下室基础底板,底板与钻孔桩之间空隙应用400厚素砼或毛石混凝土灌实顶牢,形成坑底传力带2;

( 6)待地下室基础底板与钻孔桩之间传力带2强度完全达到设计要求后,拆除第二道内支撑;

( 7)同理施工地下一层楼板及该层楼板于围护桩之间的传力带1,并到其设计强度后,拆除第一道内支撑,进而施工以上部分。

五、基坑开挖监测方案

基坑开挖支护是项风险性极大的地下工程,在基坑开挖整个过程中进行全过程监测,实行信息化管理,对指导开挖施工,确保安全是很有必要的。

1监测内容

(1)围护体沿深度的侧向位移监测,特别是坑底以下的位移大小和随时间的变化情况;

(2)基坑内外的地下水位观测;

(3)周围道路,路面沉降,裂缝的产生与发展;

(4)坑内水平支撑的轴向力随基坑开挖的变化情况;

(5)竖向立柱的垂直位移与侧移;

2监测要求:

( 1)基坑支护监测由专业队伍进行,对周围环境的监测应在工程桩及围护桩施工前进行,并将原始数据及现状记录在案,以便以后对照;

( 2)一般情况下开挖期间每天观测一次,如遇险时,应增加观测次数;

( 3)专人负责,及时将信息反馈各方,便于分析处理;

( 4)每天的数据应控制成相关曲线,根据其发展趋势分析整个基坑稳定情况。如遇有变形过大等情况,应及时通知各部门以便采取应急补救措施。

六、结论

本方法适用于类似软土地基的支护。现场监测表明:基坑结构安全可靠,最大土体侧移 12mm,对周围环境影响较小,在基坑施工过程中,未发现附近地面下沉,地下水渗流较小。

参考文献:

[ 1]《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

[ 2]陈重旱,程丽萍.深基坑工程.机械工业出版社,199910

[ 3]赵民,吴恒升,周丽红,深基坑支护结构变形规律,建筑技术开发,第四期,2005

[ 4]王利凤,余尧天等.大型地下室深基坑综合围护技术,浙江建筑,第一期,2005

混凝土深层搅拌桩施工工艺

晋中市通宇房地产开发有限公司中集住宅小区项目 深层搅拌桩旁站监理方案 一、工程概况 晋中市通宇房地产开发有限公司中集住宅小区由4幢六层砖混结构住宅楼,总建筑面积㎡,位于晋中市榆次区惠通路集装箱厂附近。本工程地基处理为深层搅拌桩,1、2、3号楼桩距横向1500mm 纵向1300mm,4号楼桩距横向1500mm纵向1250mm,桩径500mm,有效桩长为7m。 勘察单位: 设计单位: 深层搅拌桩施工单位: 二、编制依据 本工程依据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》及中集小区地基处理图纸和经过审批的深层搅拌桩施工方案编制。三、旁站监理范围 依据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》,结合本工程的特点,确定深层搅拌桩施工为关键部位关键工序,在监理中实行全过程跟班监督活动,即进行旁站监理。 四、旁站监理内容 在实施旁站监理过程中监理人员重点检查深层搅拌桩及垫层施工企业按照施工方案组织施工和执行强制性条文情况。对深层搅拌桩及垫层施工质量的监理,主要侧重于以下几方面:

1、监督施工单位是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工。 2、检查现场桩位位置,与布桩图上的桩位置是否一致。 3、检查深层搅拌桩使用合格的材料、构配件是否合格,配合比是否以出具,机械设备是否运行正常。 4、旁站监理深层搅拌桩成孔位置、标高、垂直度、深层搅拌桩的原材料计量,混合料配置、坍落度、运输、浇注、振动、试块制作,桩头凿除,验桩,垫层虚铺、压实、夯实度等施工过程 5、施工单位有关现场管理人员、质检人员是否在岗。 6、检查施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求,特殊操作人员是否持证上岗。 7、检查施工环境是否对工程质量产生不利影响。 8、检查施工过程是否存在质量和安全隐患,对施工过程中出现的较大质量问题或质量隐患,旁站监理人员采用照相等手段予以记录并及时汇报。 五、旁站监理程序 结合本工程的实际情况及依据相关旁站监理的规定,本工程的旁站监理工作在总监理工程师的指导下,由现场监理人员负责本工程按如下程序进行旁站监理的实施: 1、承包单位根据项目监理机构编制的旁站监理方案,在需实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24h,书面通知项目监理机构;

单轴双向水泥土搅拌桩方案

A15公路(浦东段)工程——A30立交~机场标段 单轴双向水泥土搅拌桩 施工方案 上海市第二市政工程有限公司轨二分公司 A15公路(浦东段)工程—A30立交~机场标段工程项目部 二00七年九月五日编制

目录 一、工程概况 二、搅拌桩施工方案 1、施工准备 2、施工工艺方法 3、施工工艺流程框图 4、施工质量控制及施工注意事项 5、施工质量检验 6、项目管理机构框图 7、施工队伍机械设备配置表 8、施工队伍人员配置表 三、质量保证措施 四、安全文明施工保证措施 五、桩位平面布置及分区图 附页:单轴双向水泥土搅拌桩质量管理办法

一、工程概况 本工程为A15公路(浦东段)南进场路段,东至浦东机场,西至连接A30公路。全长4.398公里,主要有桥梁及路基工程。该路段路基处于软基地段,根据设计要求主要采用水泥土搅拌桩进行地基加固。 施工范围K79+814.049~K80+662.902,长848.043m,其中收费广场K80+240处有127m长的横向地下通道,以及桥头50m路基要预压2个月,按计划要先对这几处进行地基处理。地基处理除桥头30米范围为路堤桩,其余都采用水泥土搅拌桩处理,主要以收费广场为主,其路基处理最宽处有120多米;还有路段中有几条河浜,要先进行清除淤泥,再回填至地面标高,一同打水泥土搅拌桩。搅拌桩桩径为0.7m,在离桩顶1米范围扩成1.0m的桩径,采用等三角形梅花桩布置,其间距为1.9~2.5m之间,横向布置范围至路基坡脚外,其桩长为12~20m之间。由于工作量较大,时间较紧,应合理地安排搅拌桩的工作,并采取有利的措施,确保施工顺利完成。 二、搅拌桩施工方案 根据施工计划要先在收费广场地下通道处及桥头预压段进行水泥土搅拌桩的施工,再完成其它位置。 1、施工准备 a、搅拌机采用GZB-600型深沉搅拌钻机配合一台喷浆泵施工,搅拌机动力部分为两台30KW电机,各连一台2K-H行星齿轮减速器;钻杆主要为搅拌轴和输浆管,单轴叶片喷浆方式是使水泥浆由中空轴经搅拌头叶片,沿着旋轴方向输入土中。搅拌轴外径Φ129mm,轴内输浆管外径Φ76mm。在搅拌头上分别设

双轴搅拌桩的主要施工办法

双轴搅拌桩施工方案

1、工程概况 本工程双轴搅拌桩为北辰区辰悦家园公共租赁住房项目基坑支护的一部分,工程量约9000立方米,有双头Φ700@900mm,桩长12m 的桩781组,双头Φ700@900mm,桩长8m的桩430组。 2、水泥土搅拌桩施工工艺流程 双头:桩机就位(对中误差不大于2cm)→从设计桩顶标高开始钻进搅拌到底→然后喷浆搅拌提升至地表→第二次搅拌钻进到设计桩深→喷浆搅拌提升地面→成桩完毕。 3、施工前现场准备 (1) 现场用挖掘机平整搅拌桩机施工所必须的作业面,条件具备后,人员及设备提前进场进行安装调试,为正式开工做准备。 (2) 甲方提供引入现场的水准点。 (3) 工程技术人员进场后,首先进行场地抄平并填写工程定位复测记录及标高记录,每10~20m测一个高程点,各点高差小于20cm 者,场地高程取平均值即可,否则标高应分区控制。 (4) 复核甲方提供的轴线,根据桩位图,施放搅拌桩轮廓线,误差 2cm,并洒白灰示意。施放完毕后,由建设单位或其委托的监理单位复核鉴定,并填写《工程定位测量、复测记录》。 (5) 进场水泥必须具备“三证”,即:①生产许可证;②天津市建筑工程材料准用证;③水泥出厂检验报告单。水泥实施“双控”,

运至现场后要按有关规定进行抽样复检,双控合格后方可使用。 (6) 技术人员按设计要求及现场施工条件向各机组进行施工技术、作业流程工序、质量标准和安全生产交底并做好记录。填写《安全交底记录》《施工技术交底记录》。 (7) 正式开工前,检验所选用的机械设备状态、确定施工工艺参数、标定灰浆泵输浆量,灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工参数,并根据设计要求通过成桩试验确定搅拌桩的配比和施工工艺,以及技术要求适宜性,不适宜地方及时修正调整。 4、施工工艺要求 水泥搅拌桩施工工艺要求 本方法是由水泥作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械,就地将软土和固化剂(浆液)强制搅拌,利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理、化学反应,使软土硬结成具有整体性、稳定性、止水性和一定强度的维护体系。 施工工艺要求如下: (1) 桩机就位:深层搅拌机机械达到指定桩位,对中并由两个方向调整好桩机垂直度,保证倾斜不得大于1%(施工中使用线坠控制)。 (2) 预搅下沉:启动电机,放松钢丝绳,使搅拌机沿导向架搅拌切土下沉,下沉速度根据土质情况,由电流表控制,如遇难以钻进土层时,可适量补充清水钻进。

水泥搅拌桩施工工艺

水泥搅拌桩施工工艺 一、图纸设计标准及材料要求 (一)设计标准 水泥搅拌桩按梅花状布置,桩径为0.5m,桩间距为2.0m;水泥掺入量为15%(质量比);水灰比为0.5;桩体28天无侧限抗压强度人低于1.5Mpa;90天单桩承载力不小于150KN,单位复合地基承载力不小于80Kpa。 (二)材料要求 1、袋装砂井采用渗水率高、风干的中、粗砂。大于0.3mm的砂的含量占总量的50%以上;含泥量要求小于5%,渗透系数小于5*10-3㎝/s。袋装材料采用透水性能良好的土工织物(聚丙烯纺织物) 2、砂砾垫层的材料:土工格栅+10㎝砂垫层;砂砾垫层的材料为中砂及砂砾,含泥量不大于5%;土工格栅采用聚丙烯纺织物。当填土高度大于4m时,纵横向极限拉力不应小于20KN/m;填土高度在3-4m时,纵横向极限拉力应不小于40KN/m,填土高度小于3m时,纵横向极限拉力不应小于50KN/m。 (三)、施工机具 深层搅拌机、砂浆自动记录仪、自卸汽车、压路机、推土机、装载机、平地机等。 二、作业条件 1、施工前平整原地面,清除地上地下障碍物。池塘或洼地应首先清淤;回填粘土整平。 2、导管式震动打设机械、灌砂袋设备、成空导管、桩尖与桩帽等设备应经检查维修,保证施工过程顺利进行。

3、检查电源、线路,并做好照明准备; 4、配齐所有管理人员和施工人员,并对所有人员进行安全交底。 三、施工流程 设备、人员进场-清表整平压实-测放桩位、材料采购-试桩施工-桩基顺序施工-钻机移位-检测-砂砾垫层施工-土工格栅施工-路基填筑。 单桩施工工艺流程: 钻机就位-搅拌钻进-喷浆搅拌提升钻头-停止喷浆-复搅至桩底深度-提升并搅拌到桩顶-钻机移位-质量检查。 四、操作工艺 1、准备工作 施工前挖设计提供的配比进行试验室内试验 2、施工工艺 ①水泥土深层搅拌桩施工前应进行工艺性试桩,数量不少于5根,并根据工艺性试桩确定施工参数及施工工艺。 ②施工放线:施工前根据放出的左右中心线,按照桩位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,钎子上部绑扎红色布条并用白灰明示。 ③钻机就位:钻机就位后必须做水平校正,使钻杆轴线垂直对准钻孔中心位置。以吊线锤校正机架垂度,每工作班检查不小于2次,使垂直度偏差不超过1%; ④射水试验钻机就位后,进行低压射水试验,检查喷嘴是否畅通,压力是否正常 ⑤钻孔:射水试验后即可开钻。增加射水压力,减少摩擦力。

深层水泥搅拌桩专项施工方案.doc

目录一、编制说明 ㈠编制目的 ㈡编制依据 二、工程概况和特点 ㈠工程概况 ㈡工程特点 ㈢设计要求、工程量 三、施工组织机构 ㈠施工组织机构 ㈡施工程序 ㈢主要施工机械的选择 四、施工方案 ㈠施工准备 ㈡施工工艺 ㈢施工顺序 ㈣重点工序施工技术措施 五、施工现场平面布置图 六、施工目标、计划 ㈠工程施工目标 ㈡施工进度计划 ㈢材料供应计划 ㈣设备计划 七、各项保证措施 ㈠施工管理组织网络 ㈡施工质量管理网络 ㈢施工质量保证措施 ㈣工期保证措施 ㈤降低成本措施 ㈥安全生产措施 ㈦文明施工措施 ㈧夏季施工措施 八、施工现场管理 ㈠计划调度管理 ㈡工程技术管理 ⑴设备 ⑵配件 九、施工中常见的问题及对策

一、编制说明 ㈠编制目的 为加强疏港大道排水工程1标段的粉喷桩施工组织与管理,确保优质、高效、文明、安全地完成该工程的施工任务,特编织本施工专项方案。㈡编制依据 本施工专项方案主要根据国家、行业有关规范、规程、桩基设计图及施工招标文件而编写,依据如下: ⒈《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91) ⒉《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-92) ⒊《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 二、工程概况和特点 ㈠工程概况 浙江宝业公司疏港大道排水工程1标段软基处理,本场地地质条件 属于软土,广泛分布大都需进行软基处理。 ㈡工程特点 ⒈土层特点 根据招标单位提供的情况,场地内土质多为软土,且软土层较厚,土层工程性能差,所以施工时要注意对水泥浆液的水灰比控制和搅拌均匀发生性控制。 ⒉桩位布置 本工程桩布置较密且有规律,呈梅花型布置,有利于施工,但应注意施工时对邻桩的影响。 ⒊桩顶埋深 施工时注意控制好停浆面的位置,在避免浆液浪费的同时要确保桩顶标高,不出现坏桩头的现象。 ㈢设计要求、工程量 该标段讫桩号为K3+080 ~ K7+130段落长度4050m,湿喷桩桩径φ

水泥搅拌桩施工工艺及方法

水泥搅拌桩施工工艺及方法 1.1.1概述 本工程水泥搅拌桩桩径为φ500,间距350(被动区加固间距为400),桩身长度为6m、8m(被动区加固桩长为5m)。 1.1.2工艺流程 1.1.3施工方法 (1)场地平整、压实 (2)施工进场后,在软基础处理场地范围采用挖掘机和推土机平整场地。 1.1.4施工测量 以业主提交的测量控制基准点为基础,建立闭合导线控制网,闭合导线控制网建立在场地四周;根据施工控制网,按照设计图纸,测设轴线,再根据轴线测设桩位。测量放线定出搅拌桩桩位,插上标签,经现场监理复核无误后方可施工。 (1)桩机就位、对中

放好搅拌桩桩位后,移动搅拌桩机到达制定桩位,然后对中,桩位偏差不大于50mm。 (2)调整导向架垂直度 采用经纬仪或吊线锤双向控制导向架垂直度。按设计及规范要求,垂直度偏差不得超过0.5%。 1.1.5拌制浆液 水泥浆液采用二级配送过浆系统,搅拌机调试正常后,后台拌制水泥浆液,待压浆前放入集料斗中。选用P.O 42.5普通硅酸盐水泥拌制浆液。 (1)喷浆搅拌下沉 启动深层搅拌桩机装置,开启灰浆泵,通过管路送浆至搅拌头出浆口,出浆后,待搅拌头转速正常,转速为50r/min,方可使钻杆沿导向架边下沉边搅拌,下沉速度可通过档位调控,符合在规范值内,工作电流不应大于额定值。 (2)喷浆搅拌提升 下沉到达涉及深度后,启动搅拌桩机提升装置,边搅拌提升边喷浆,提升速度 0.6m/min,边搅拌边提升钻杆,使浆液和土体充分拌合直至基坑开挖面以上500mm。 1.1.6桩机移位 施工完一根桩后,移动桩机至下一根桩位,重复以上3-7步骤进行下一根桩施工。

双轴水泥土深层搅拌桩施工方案

昆明市龙江片区(大波村)保障性住房项目二标段 深搅桩施工方案 编制:__________________ 审核:__________________ 批准:__________________ 中铁十六局集团有限公司 2012年5月

目录 一、工程概况............................................................. 1 .................. 二、施工方案............................................................. 2 .................. 三、施工技术措施及要求 (10) 四、质量保证及质量管理措施 (11) 五、施工质量对策 (15) 六、安全措施 (15) 七、文明施工措施 (16)

昆明市龙江片区(大波村)保障性住房项目二标段 深搅桩专项施工方案 一、工程概况 工程名称:昆明市2011 年市级统建保障性住房项目工程施工第一批次(二标段)——昆明市龙江片区保障性住房项目(大波村地块五、地块六、地块七、地块八) 工程地点:位于昆明市规划大波村立交西南位置,西北绕城东连接线以南、昆曲高速以西。 工程内容:龙江片区大波村地块五、地块六、地块七、地块八。 总建筑面积322615.08m2,其中:地上248615.08^(住宅135125.08 川、商业60000.00、配套酒店38840川、9班幼儿园3500.00川、 36班小学10200.00 〃、配套服务设施950.00 m2),地下74000.00讥 1 、结构概况 本工程设计使用年限为50 年,廉租房、公租房结构采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构,学校、幼儿园、底商裙房和地下车库采用现浇钢筋混凝土框架结构。安全等级二级,抗震设防类别为乙类,设防烈度为8度,耐火等级为一级。学校、幼儿园按一级框架,其余按二级框架、一级剪力墙进行抗震设计。 2、地质情况 拟建基坑开挖深度为现地面下10m,项目工程重要性等级属二 级,场地属中等复杂场地,地基土种类较多,性质变化较大,属中等 复杂地基,根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001/2009相关规定,本项目岩土工程勘察等级为甲级。

深层水泥搅拌桩施工工艺

深层水泥搅拌桩施工组织及工艺 一、水泥搅拌桩的类型 水泥搅拌桩是一种应用较广泛的地基加固方法,根据水泥水化的化学机理,其施工工艺主要有两种:一种称为,先在地面把水泥制成水泥浆,然后送至地下与地基土搅和,待其固化后,使地基土的力学性能得到加强;另一种,采用压缩空气把干燥,松散状态的水泥粉直接送入地下与地基土拌和,利用地基土中的孔隙水进行水化反应后,再行固结,达到改良地基的目的。目前我国水泥搅拌桩施工较多采用"喷浆"工艺。 二、水泥搅拌桩的施工工艺流程及质量控制 水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌在地基深部就地将软土和固化剂强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。这种方法适用于处理处理淤泥、淤泥质土、泥炭土和粉土土,处理效果显著,处理后可很快投入使用。 1、施工准备 1.1搅拌桩施工场地应事先平整,清除桩位处地上、地下一切障碍(包括大块石、树根和生活垃圾等)。场地低洼时应回填粘土,不得回填杂土。 1.2水泥搅拌桩应采用合格的R3 2.5级普通硅酸盐袋装水泥以便于计量。使用前,承包人应将水泥的样品送中心试验室或监理工程师指定的试验室。 1.3水泥搅拌桩施工机械应配备电脑记录仪及打印设备,以便了解和控制水泥浆用量及喷浆均匀程度。监理工程师每天收集电脑记录一次。 1.4水泥搅拌桩施工机械必须具备良好及稳定的性能,所有钻机开钻之前应由监理工程师和项目经理部组织检查验收合格后方可开钻。 2、施工工艺流程 桩位放样→钻机就位→检验、调整钻机→正循环钻进至设计深度→打开高压注浆泵→反循环提钻并喷水泥浆→至工作基准面以下0.3m→重复搅拌下钻并喷水泥浆至设计深度→反循环提钻至地表→成桩结束→施工下一根桩。 3、施工控制 3.1水泥搅拌桩开钻之前,应用水清洗整个管道并检验管道中有无堵塞现象,待水排尽后方可下钻。 3.2为保证水泥搅拌桩桩体垂直度满足规范要求,在主机上悬挂一吊锤,通过控制吊锤与钻杆上、下、左、右距离相等来进行控制。

双向搅拌桩技术交底

技术交底书 编制单位:编号: 注:①对重点工程、关键部位及质量要求高的特殊工程除口头交底外,还要以书面形式进行技术交底。 ②“技术交底书”一式两份,一份作为施工依据,一份留存备查,并办理交接手续。

双向搅拌桩施工技术交底 1 工程概况 1.1工程概况 本工程属于新建连盐铁路连云港站(K33+080)至DK37+026.94,全长3947m,均为软土路基,工点位于滨海平原区,地形平坦、开阔,地表水系发育,河渠纵横,交通便利。路基基底处理采用?0.5m双向水泥搅拌桩处理,桩长8-14m,间距1.2m-1.3m,设计要求28d水泥土无侧限抗压强度不小于0.5MPa。搅拌桩加固范围如下:全线路基除临近正线、到发线外全部采用双向水泥搅拌桩施工。 1.2 地质情况 根据地质勘测资料,详细的地质情况如下: (1)人工填土:灰褐色,主要以碎石及杂土、工程废弃物为主。 (2)黏土:黄褐色,软塑,局部夹粉砂,粉土薄层。 (3)细砂:灰黄色,松散,饱和 (4)淤泥:深灰色,流塑。 (5)粉土:灰黄色,松散,饱和。 (6)21粉质黏土:灰色,褐黄色,硬塑。 (7)粉砂:灰黄色,黄褐色,中密,饱和。 (8)细砂:褐黄色,中密,饱和。 (9)中砂:褐黄色,中密,饱和。 (10)粘土:黄褐色,硬塑。 2 施工方案 2.1 施工准备 水泥土双向搅拌桩施工以前,应作好一切施工准备工作,具体包括同下几个方面:

a 搞好场地的三通(路、水、电)一平(清除施工场地内地上地下的障碍物,场地的平整度应满足桩机移位的要求)工作。 b 挖土或填土至设计标顶标高,若因低土洼、水塘回填的,压实度应达到80%以上,回填材料不得用杂土,不得有直径大于8 cm 的石块。 c 设备、材料进出场的道路应通畅,路基承载力应满足大货拖挂卡车通行的要求。 d 查阅场地地质勘察资料,充分了解施工地段的土质情况,对地下有无管线及需要解决的问题作出书面记录,报业主及监理认可。 e 做好包括供电供水线路、机械设备施工线路、机械设备旋转位置、材料堆放位置、运输通道等施工布置规划。 f 按设计图纸进行放样,准确定出桩位,桩位中心插入竹签或木桩并撒上石灰。 g 准备好施工所需要的水泥等材料,并经检验合格。 h 进场的施工机械、仪器应经过安检计量部门检验、标定,取得检验、标定证书。 i 根据施工桩长,在桩机架子上标示长度。 2.2施工方案 1 施工工艺流程如下:一喷四搅工艺:a、钻机就位b、喷浆下沉c、提升搅拌d、桩顶处理e、成桩完毕、移位。 2 工艺要点与技术措施 (1)钻机就位:搅拌桩机到达指定桩位,准确对中。双向水泥搅拌桩施工前,场地应平整,地表较软时采取防止施工机械倾覆措施,使机械底盘保持水平。 (2)喷浆下沉:启动搅拌机,使搅拌机沿导向架向下切土,同时开启灰浆泵向土体喷水泥浆,两组叶片同时正、反向旋转切割、搅拌土体,直

双轴搅拌桩施工方案(1)

三环线~汤逊湖排水通道工程 双 轴 搅 拌 桩 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 2017年4月 双轴搅拌桩施工方案

一、工程概况 建设单位:武汉地铁集团有限公司 勘察单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司 设计单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司 监理单位:北京磐石建设监理有限责任公司 施工单位:武汉市汉阳市政建设集团有限公司 三环线~汤逊湖排水通道工程, 本次工程新建排水通道,承接野芷湖车辆段南侧生活区的雨水以及上游南李东路的雨水通过雨水过街箱涵排入规划雨水滞留塘,并最终汇入汤逊湖。工程起点为南李东路(京广铁路),工程止点至文化大道,工程范围全长约1295m。 另外,为了配合地铁车辆段的建设,三环线下两条地面辅道也纳入本工程范围,地面辅道西起南李东路,东接文化大道地面道路,其中三环线北侧辅道(R线)长1348m;南侧(T线)长1258m。K0+ 000~ K0+056.5、K0+077.5~ K0+262.5、K0+290.9~ K0+320段明渠坑内采用双轴搅拌桩加固,根据设计要求,坑底以下土体加固后的无侧限抗压强度qu≥1.7Mpa,该桩施工前先做试压,28d 不低于1.7Mpa,水泥浆密度定为1.7g/cm3,水灰比暂定为0.58。坑底以上土体加固后的无侧限抗压强度不小于原状土强度。 编制依据 1、武汉市政工程设计研究总院提供的设计图纸。 2、《水泥搅拌桩施工工艺及质量验收标准》(QBBY 10301-2003) 3、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002 J 220—2002) 4、《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326—2001)。 5、《职业健康安全管理体系规范》(GB/T 28001—2001)。 6、《湖北省地基基础设计规范》(DB42 242-2003)。 7、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)。 8、《软土地基深层搅拌加固技术规程》(YBJ 225-91)。 9、所收集的相关资料。 二、工程地质及水文地质条件 1.岩土分层情况 在勘探孔所揭穿的深度范围内,场地地基土主要由人工填土、全新统冲湖积相淤泥、淤泥质土、黏性土和上更新统冲洪积相黏性土构成。据野外钻孔岩性描述,原位测试结果及室内土工试验成

水泥搅拌桩的施工工艺流程

水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械在地基深部就地将软土和固化剂强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。这种方法适用于处理淤泥、淤泥质土、泥炭土和粉土土,处理效果显著,处理后可很快投入使用。 1、施工准备 1.1搅拌桩施工场地应事先平整,清除桩位处地上、地下一切障碍(包括大块石、树根和生活垃圾等)。场地低洼时应回填粘土,不得回填杂土。 1.2水泥搅拌桩应采用合格的R3 2.5级普通硅酸盐袋装水泥以便于计量。使用前,承包人应将水泥的样品送中心试验室或监理工程师指定的试验室检验。 1.3水泥搅拌桩施工机械应配备电脑记录仪及打印设备,以便了解和控制水泥浆用量及喷浆均匀程度。监理工程师每天收集电脑记录一次。 1.4水泥搅拌桩施工机械必须具备良好及稳定的性能,所有钻机开钻之前应由监理工程师和项目经理部组织检查验收合格后方可开钻。 2、施工工艺流程 桩位放样→钻机就位→检验、调整钻机→正循环钻进至设计深度→打开高压注浆泵→反循环提钻并喷水泥浆→至工作基准面以下0.3m→重复搅拌下钻并喷水泥浆至设计深度→反循环提钻至地表→成桩结束→施工下一根桩。 3、施工控制 3.1水泥搅拌桩开钻之前,应用水清洗整个管道并检验管道中有无堵塞现象,待水排尽后方可下钻。 3.2为保证水泥搅拌桩桩体垂直度满足规范要求,在主机上悬挂一吊锤,通过控制吊锤与钻杆上、下、左、右距离相等来进行控制。 3.3对每根成型的搅拌桩质量检查重点是水泥用量、水泥浆拌制的罐数、压浆过程中是否有断浆现象、喷浆搅拌提升时间以及复搅次数。 3.4为了确保桩体每米掺合量以及水泥浆用量达到设计要求,每台机械均应配备电脑记录仪。同时现场应配备水泥浆比重测定仪,以备监理工程师和项目经理部质检人员随时抽查检验水泥浆水灰比是否满足设计要求。 3.5水泥搅拌配合比:水灰比0.45~0.50、水泥掺量12%、每米掺灰量46.25kg、高效减水剂0.5%。 3.6水泥搅拌桩施工采用二喷四搅工艺。第一次下钻时为避免堵管可带浆下钻,喷浆量应小于总量的1/2,严禁带水下钻。第一次下钻和提钻时一律采用低档操作,复搅时可提高一个档位。每根桩的正常成桩时间应不少于40分钟,喷浆压力不小于0.4MPa。 3.7为保证水泥搅拌桩桩端、桩顶及桩身质量,第一次提钻喷浆时应在桩底部停留30秒,进行磨桩端,余浆上提过程中全部喷入桩体,且在桩顶部位进行磨桩头,停留时间为30秒。 3.8 在搅拌桩施工过程中采用"叶缘喷浆"的搅拌头。这种搅拌头的喷浆口位于搅拌叶片的最外缘,当浆液离开叶片向桩体中心环状空间运移时,随着叶片的转动和切削,浆液能较均匀地散布在桩体中的土中。长期使用证明,"叶缘喷浆"搅拌头能较好地解决喷浆中的搅拌不均问题。 3.9 施工时应严格控制喷浆时间和停浆时间。每根桩开钻后应连续作业,不得中断喷浆。严禁在尚未喷浆的情况下进行钻杆提升作业。储浆罐内的储浆应不小于一根桩的用量加50kg。若储浆量小于上述重量时,不得进行下一根桩的施工。

双向水泥搅拌桩施工工艺

双向水泥搅拌桩施工工艺 2.1.2.1设计要求 (1) 双向水泥土搅拌桩直径采用0.7m,间距一般采用 1.9~2.3m。搅拌桩在平面上呈正三角形布置。布置范围至路基坡脚外或锥坡坡脚外。 (2) 搅拌桩处理段采用等载预压,预压期120天。 (3) 桩径0.7m时水泥掺量为100kg/m,扩大头桩径1.0m,水泥掺量为200 kg/m,水泥土室内试验28天无侧限抗压强度为:R28≥1.0MPa。 2.1.2.2施工工艺(二喷四搅一停) (1)搅拌机械运至工地后,先安装调试,待转速、空气压力及计量设施正常后,再开始就位。 (2)将搅拌头对准设计桩位,启动电机,待搅拌头转速正常后,边旋转切土边下沉,直至达到加固深度。 (3)从桩底向上喷浆,同时搅拌提升,直至离地面30cm,再重新边喷浆边搅拌至桩底后停止钻进,连续喷浆1分钟,最后搅拌提升至地面。 (4)关闭电源,移动设备,重复以上步骤。 (5)将地面下未喷水泥的30cm,用水泥土回填。 2.1.2.3试桩 搅拌桩施工前,应根据现场实际情况,进行试桩,取得各种机械参数,确保大面积施工质量,试桩工作要求有以下内容: (1)掌握满足设计喷浆量(由水泥掺量及水泥浆水灰比换算得出)的各种技术参数,如钻进速度、提升速度、搅拌速度、喷浆压力等。 (2)掌握下钻和提升的阻力情况,选择合理的技术措施。 (3)检验室内试验所确定的水泥土配合比是否适用于现场。 (4)检测桩身的无侧限抗压强度是否满足设计要求,即28天龄期的强度、标贯击数不得低于设计值。 (5)检验加固剂分布的均匀性和有效加固长度能否符合设计要求。 (6)工艺性试桩数量一般先由监理工程师把本标段的软基划分为不同的代表路段,每个代表路段试桩20~30根,或根据实际需要确定。 (7)正式施工前必须先试桩,待建设单位、监理、设计确认后再大面积施工。

双轴搅拌桩施工方案

双轴搅拌桩施工方 案

基坑围护施工组织设计 工程名称:滨海县景湖路1-1地块 建设单位:江苏安球置业发展有限公司监理单位:滨海县建设工程监理有限公司施工单位:天颂建设集团有限公司 项目经理:郑文军 技术负责人:柯航波 编制人:柯航波 滨海县景湖路1-1地块

(1#、2#、3#楼、地下室工程) 基 坑 围 护 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:天颂建设集团有限公司景湖路项目部日期: 5月 目录

一、工程概况 (01) 二、编制依据 (01) 三、工程地质情况及水文条件 (01) 四、施工准备工作 (02) 五、施工技术措施 (02) 六、施工设备及人员配置 (05) 七、施工质量保证措施 (06) 八、安全、文明施工措施 (07)

景湖路1-1地块1#、2#、3#楼 地下室基坑支护 水泥土搅拌桩施工方案 一、工程概况 拟建景湖路1-1地块工程位于景湖路交师苑路交界处。该工程地下一层车库及人防。基坑东侧距离居民3层楼10.8m;西侧35m为景湖路大道;南侧50m为南湖;北侧20m为师苑路。自然地面高程约-1.000m,地下室底板面标高为-5.200m,基坑开挖深度约为5.8m。 基坑设置止水及挡土帷幕。西侧采用7排双轴水泥土搅拌桩,墙厚3.7m,东、南、北侧采用5排双轴水泥土搅拌桩,墙厚2.7m,直径0.70m,间距500,桩间咬合厚度0.2m,排间咬合厚度0.2m,有效桩长12.05m,桩顶以上1m以上不喷水泥,水泥采用42.5普通硅酸盐水泥作固化剂,水泥掺入量15%,截桩部分水泥掺入量减半,水泥浆液的水灰比为0.5~0.55,水泥搅拌桩采用四搅四喷工艺。 二、编制依据 1、设计图纸- 2、施工技术规范和标准 3、《地基处理技术规范》(DBJ08-40-94) 4、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- ) 6、总体施工组织设计文件 三、工程地质情况及水文条件

水泥搅拌桩施工方案

水泥搅拌桩冬季施工方案 目录 1编制依据及原则 .................................................................................................................. - 2 - 1.1编制依据.......................................................................................................................... - 2 - 1.2编制原则.......................................................................................................................... - 2 -2工程概况 ...................................................................................................................................... - 3 - 2.1地理位置.......................................................................................................................... - 3 - 2.2水文气象.......................................................................................................................... - 3 - 2.3主要地质特征 ................................................................................................................. - 3 - 2.4桥头路基处理 ................................................................................................................. - 3 - 2.5主要工程数量 ................................................................................................................. - 3 -3施工准备 ...................................................................................................................................... - 3 - 3.1人员准备.......................................................................................................................... - 3 - 3.2技术准备.......................................................................................................................... - 3 - 3.3施工材料准备 ................................................................................................................. - 4 - 3.4机具准备.......................................................................................................................... - 4 - 3.5施工注意事项 ................................................................................................................. - 5 -4冬季施工基本技术要求............................................................................................................ - 5 - 4.1冬季施工的定义............................................................................................................. - 5 - 4.2水泥浆施工要求............................................................................................................. - 5 -

双向水泥搅拌桩专项施工方案

广东省第十四届省运会主场馆周边 配套道路工程BT 双向搅拌桩施工 专项方案 编制人: 审核人: 编制日期:2014年4月20日

第一章工程概况 一、工程概况 1.1 工程简述 1.1.1 设计概况 本工程包括柏西路、育园路、海东西路、东城西金湾南路、奋勇大道北段和政通南路共计七条路,其中软土路基处理方式原设计全部为打设塑料排水板、通过堆载预压达到排水固结。现由于少数路段因工期、以及现场排水情况等不适宜再按原软基施工方案实施,变更为双向水泥搅拌桩,水泥搅拌桩直径为70cm,间距为1.6米,呈梅花桩样式布置。水泥泥掺量为18%,水灰比为0.5-0.6,水泥采用强度等级为42.5级变通水泥,成桩28天后无侧限抗压强度为0.6Mpa,90天后无侧限抗压强度为1Mpa,并进行复合地基承载力达到120kpa。 具体段落为: 1、奋勇大道Fyk0+090~Fyk0+320,桩长为12米。 2、东城西路Dck0+060~Dck0+190,桩长为5米。 3、东城西路Dck0+350~Dck0+570,桩长为6米。 1.1.2 工程材料 1、水泥采用海螺42.5散装水泥。 1.1.3 工程数量

1.1.4 工程地质 1)东城西路: 处理范围K0+060~K0+190,现状地面基本为设计标高,地质情况(由上到下):3~4m素填土,2m中砂(含有机质),3m粉质粘土,4m 淤泥质粘土,5m粘土。 处理范围K0+350~K0+570,平均填土2m,地质情况(由上到下):3m素填土,2-3m淤泥,3m粉质粘土, 3m中粗砂。 2)奋勇大道: 奋勇大道两侧以农田和鱼塘居多,部分地段填方较大,处理范围 K0+090~K0+320,现状为水塘,地下水位较高,平均填土4m,地质情况(由上到下):6-7m淤泥质粘土,5m粘土。 1.2 施工平面布置 具体见附图。

双轴搅拌桩施工工艺

双轴搅拌桩施工工艺 1)施工程序及施工准备 <1>按设计要求、现场条件、桩基工程按下列施工程序进行:场地准备----试桩----正式施工 <2>正式施工将根据现场施工中所掌握的资料和工序控制开展工作。 <3>生产准备及技术准备 做好施工前的机械设备进场准备及施工技术准备,保证按时开工。 2)水泥搅拌桩施工技术措施

成桩移 测量放线、 钻机就位、 搅拌、喷浆 达设计孔 搅拌、提升至设计桩顶重复搅拌钻进、设计孔深 第二次搅拌、提 第三次搅拌到至设 计桩顶

1>施工桩位放样 [1]放轴线桩,以基准线引出在打桩区附近设置控制桩,用水泥砂浆固定木桩,附近插上彩旗以便于保护与寻找。 [2]放桩位,以轴线引出,按施工图放出桩位,用小木桩定桩。 [3]放好桩位后,多余木桩及时拔除,以免错位,桩位周围作好标记,便于打桩查找。 [4]轴线桩与桩位全部放好后,先进行自检,再由建设单位组织验收检查。 2>施工工艺技术参数 钻进(提升)速度:V≤0.7m/min 3>计量和测速手段 为保证土体能充分搅拌,应控制钻进(提升)速度在0.4~0.7m /min,现场通过调整动滑轮钢丝绳根数和变速箱调速比以达到一定的卷扬机转速,水泥用量的控制通过调节泵量来实现。 [1]桩施工记录应由施工单位整理后及时报送监理签证。 [2]每一根桩开钻后应连续作业。 [3]成桩过程中如发现意外事故,应及时记录中断深度,在12小时内采取复喷处理措施。并将原因和复喷情况填报施工记录内备查,补喷重叠长度不应小于1米。超过12小时应采取补桩措施。 [4]为了保证深层搅拌桩顶施工质量,实际施工桩顶标高应高于设计标高500mm以上。 3)施工过程 <1>桩机就位 桩机自行到达指定桩位,对中。保持桩架垂直和水平。施工时两台桩机从一点往两个相反方向开打。 <2>预搅下沉

水泥搅拌桩施工工艺及流程

水泥搅拌桩施工工艺及流程 水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂的主剂,通过深层搅拌机械在地基深部就地将软土和固化剂强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。 基本规定 (1)地基基础工程施工前,须具备完整的地质勘察资料及附近管线、建筑物、构筑物和其他公共设施构造情况,必要时应作施工勘察和调查以确保工程质量及临近建筑的安全。 (2)施工单位须具备相应专业资质,并建立完善的质量管理体系和质量检验制度。 (3)从事地基基础工程检测及见证试验的单位必须具备资质证书和计量认证合格证书。 (4)施工过程中出现异常情况时,应停止施工,由监理或建设单位组织勘察、设计、施工等有关单位共同分析情况,解决问题,消除隐患,并形成文件资料。 水泥土搅拌桩施工工艺 工艺流程 测量放线→桩机就位、对中→报验桩位→制备水泥砂浆→搅拌喷浆下沉→喷浆、搅拌、提升→重复搅拌下沉→重复搅拌上升→成桩结束位移→地基处理效果检测。 施工方法 (1)施工准备 水泥进场时必须有质量合格证书,出厂试验报告;在使用前按规范要求

取样,检测结果合格报监理签字认可后方可使用。 依据工程地质勘察资料和室内配合比试验,结合设计要求,选择最佳水泥掺入比,水灰比,确定搅拌工艺参数。 依据设计图纸,做好现场平面布置,安排好打桩施工流水。布置水泥浆制备系统和泵送系统。 清理施工现场的地下、地面及空中障碍,以利安全施工。 水泥现场堆放应注意防水防潮。 按设计要求,进行现场测量放线,定出桩位,并打入小木桩。 (2)劳动组织 每台班深层搅拌机械劳动组成如下。 班长:负责深层搅拌施工指挥,协调各工序间的操作联系。 机长:按照班长发出的信号,正确操作搅拌机的下沉、提升、喷浆、停浆等;观察和检查搅拌机运转情况,做好维修保养工作。 司泵工:负责指挥灰浆制备,泵送系统的正常运转,做好水泥砂浆制备设备保养,负责输浆管路清洗。 记录:依据设计要求,测定搅拌桩每延米的灌浆量;发现停浆时立即通知班长,采取补救措施;同时记录施工中的各种数据,复查桩位、水泥砂浆配比等。 拌浆工:按设计配合比制备水泥砂浆,并按照司泵工的指挥,将水泥砂浆倒入骨料斗。 供料工:负责搬运水泥,并收集用完的水泥袋。 另外每套机械应配备机修工和电工,保证整套机械和现场施工的正常

深层水泥搅拌桩施工方案

深层水泥搅拌桩施工方案 一、施工准备工作 1、水泥送检 施工前将进场使用的水泥等材料送至当地有资质的建材质监部门进行复验,同时材料应具备出厂合格证、自检报告、生产日期、批号等。材料必须经检验合格后方可投入使用。作好水泥供应计划。 2、桩位放样 根据测量点准确放好桩位,并复检,做好桩位定点标记。 3、试桩施工 在正式施打搅拌桩前,为更加熟悉本地块的地层物理力学性质,掌握更准确的施工参数,同时因工期较紧,而设计要求承载力检验应采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验。载荷试验的检验数量总桩数的0.5%~1%。我单位计划在地基旁进行试桩施工,拟安排搅拌桩机试桩2根,确定钻进速度、地层变换电流变化值、喷浆量大小、桩的深度、成桩时间、搅拌次数,为正式施工提供较准确的依据,试验桩3~4根,以此作为桩基承载力试验。 4、技术交底 由项目总工程师针对设计意图及技术要求,结合试桩资料对质检员、施工员、技术员进行施工技术交底,其内容应结合设计图纸要求和施工要求进行。对每一个施工质量关键点,有疑问的地方要达到一致的认识。然后由施工员、质检员对操作人员进行技术交底和安全技术交底。根据施工图纸,大约300根水泥搅拌桩,主要施工参数和设计要求如下: 布置方式:正方形布桩,间距1.0米 桩径:Φ600mm, 桩位偏差:不得大于50mm 搅拌桩的垂直偏差:不得超过1% 桩长:有效桩长为5~6.5米左右(从站房独立基础底板地算起) 固化剂:强度等级42.5级普通硅酸盐水泥 单桩喷浆量:不少于60kg/m 水灰比: 0.55~0.65范围内

水泥掺量:21%(占被加固湿土质量的比例) 停灰面:高于桩顶标高500mm 送浆管长度:不大于60m 成桩工艺:四喷四搅提升速度不得超过1.2m/min 承载力设计值:处理后单桩竖向承载力特征值不低于120KN。复合地基的承载力特征值fspk≥140KPa 二、施工方法及工艺 水泥土喷浆搅拌法加固软土地基是利用水泥和水按一定比例均匀搅拌成为固化剂的浆液,通过特制的深层搅拌机械,在地基深处就地将软土和浆液进行强制搅拌,经拌和后的混合物发生一系列物理化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的加固体。 1、施工方法 由于本工程工期紧,为便于进行施工质量、进度和安全管理,拟考虑2台桩机进行施工。 2、施工步骤及工艺要求 (1)清除障碍:清除施工范围内的场地及地下障碍物。 (2)拆除路面、平整场地:先将施工场地加以平整,确保桩机正常行走,工作面宽度必须保证桩机正常施工,再按设计图纸准确测放桩位轴线后,桩机方可进入施工现场,施工要求水源充足,合理布置施工现场。 (3)桩机就位:按照测放的桩位,将桩机移至桩位上,桩尖对准桩位,桩位偏差不大于50mm,调平机台,以线垂调整机身垂直度,垂直度偏差小于1.0%。 (4)配制水泥浆:接照设计要求的掺入比、桩长,将计算出来的42.5级普硅水泥用量放入搅拌池中,加计算出来的水进行搅拌配制浆液,水灰比为:0.55~0.65,浆液的搅拌时间大于3分钟,不长于2小时,采用两次搅拌法,按设计掺入量不少于21%加固湿土质量的比例。 (5)搅拌成桩:将桩机钻头尖部对准桩位下钻,一边打开送浆泵送浆至钻头出浆口,一边搅拌下钻,一边喷浆至设计持力层后边搅拌边提升送浆,直至桩顶标高后,再重复工作一次。整个过程需均匀喷浆,共四喷四搅,喷浆量要严格根据电机调速器进行均匀调整。 (6)成桩后,关闭送浆泵,移机至下一桩位进行施工。

相关文档