第四章配电装置

第一节配电装置概况

配电装置是发电厂和变电所的重要组成部分。它是根据主接线的连接方式,由开关电器,保护和测量电器,母线和必要的辅助设备组建而成,用来接受和分配电能的装置。

配电装置按电器装设地点不同,可分为屋内和屋外配电装置。按其组装方式,又可分为装配式和成套式:在现场将电器组装而成的称为装配式配电装置;在制造厂预先将开关电器,互感器等组成各种电路成套供应的称为成套配电装置。

屋内配电装置的特点是:①由于允许安全净距小和可以分层布置而使占地面积较小;②维修,巡视和操作在室内进行,不受气候影响;③外界污秽空气对电器影响较小,可减少维护工作量;④房屋建筑投资较大。

屋外配电装置的特点是:①土建工作量和费用较小,建设周期短;②扩建比较方便;③相邻设备间距离较大,便于带电作业;④占地面积大;⑤受外界环境影响,设备运行条件较差,须加强绝缘;⑥不良气候对设备维修和操作有影响。

成套配电装置的特点是:①电器布置在封闭或半封闭的金属外壳中,相间和对地距离可以缩小,结构紧凑,占地面积小;②所有电器元件已在工厂组装成一体,大大减少现场工作量,有利于缩短建设周期,也便于扩建和搬迁;③运行可靠性高,维护方便;④耗用钢材较多,造价较高。

配电装置的形式选择,应考虑所在地区的地理情况及环境条件,因地制宜,节约用地,并结合运行及检修要求,通过技术经济比较确定。一般情况下,在大中型发电厂和变电所中,35KV及以下的配电装置宜采用屋内式;110KV及以上多为屋外式。当在污秽地区或市区键110KV屋内和屋外配电装置的造价相近时,宜采用屋内型,在上述地区若技术经济合理时,220KV配电装置也可采用屋内型。

配电装置应满足以下基本要求:

1.配电装置的设计必须贯彻执行国家基本建设方针和技术经济政策,如节约土地。

2.保证运行可靠。按照系统和自然条件,合理选择设备,在布置上力求整齐,清晰,保证具有足够的安全距离。

3.便于维修,巡视和操作。

4.在保证安全的前提下,布置紧凑,力求节约材料和降低造价。

5.安装和扩建方便。

发电-输电-配电构成电力系统一个不可分割的网络,简称电网。1000MW机组发出的电经过输送后,从500kV开始,直至10kV(含6kV及3kV),通过变电所,将电能逐级降低,逐级分配,这一部分称为高压配电,而0.4kV以下的网络称为低压配电。现在一般将10kV(含6kV及3kV)高压配电从高压配电网中划分出来,称为中压配电.配电装置是1000MW机组发电厂的重要组成部分,通过它实现了电厂与主系统的连接,实现了电力的输送、接受和分配。配电装置根据发电厂主接线的要求,由母线、隔离开关、断路器、接地闸刀、电流互感器、进出线套管、避雷器和必要的辅助设备等组成。大型发电厂目前都采用GIS(G as I nsulated

)封闭式组合电器,国际上称为“气体绝缘开关设备”,它S witchgear),即六氟化硫(SF

6

将一座变电站中除变压器以外的一次设备,经优化设计有机地组合成一个整体。

GIS的共同特点:

1.小型化。因采用绝缘性能卓越的六氟化硫气体做绝缘和灭弧介质,所以能大幅度

缩小变电站的体积,实现小型化。

2.可靠性高。由于带电部分全部密封于惰性SF

气体中,大大提高了可靠性。此外具

6

有优良的抗地震性能。

气体为不

3.安全性好。带电部分密封于接地的金属壳体内,因而没有触电危险。SF

6

燃烧气体,所以无火灾危险。

4.杜绝对外部的不利影响。因带电部分以金属壳体封闭,对电磁和静电实现屏蔽,

噪音小,抗无线电干扰能力强。

5.安装周期短。由于实现小型化,可在工厂内进行整机装配和试验合格后,以单元

或间隔的形式运达现场,因此可缩短现场安装工期,又能提高可靠性。

6.维护方便,检修周期长。因其结构布局合理,灭弧系统先进,大大提高了产品的

使用寿命,因此检修周期长,维修工作量小,而且由于小型化,离地面低,

因此日常维护方便。

以下单独介绍其性能、特点及运行。

环电厂500kV GIS一次设备均由日本三菱电气有限公司设计、生产并供货,承包范围为500kV升压站的一次设备,相关就地监控设备LCP(就地控制屏)和TDP(就地变送器屏)等,其中包括500kV设备的就地控制、联锁、同期检查、测量等。

第二节配电设备

一、高压断路器

1、概述

据统计在发电厂和变电厂和变电所中,每一万千瓦发电设备需100—120台高压断路器,400—500台隔离开关和其它相应的高压电器配套设备。可见,高压断路器是主系统的重要设备之一。

高压断路器的主要功能是:正常运行时,用它来倒换运行方式,把设备或线路接入电路或退出运行,起着控制作用;当设备或线路发生故障时,能快速切除回路、保证无故障部分正常运行,能起保护作用。高压断路器是开关电器中最为完善的一切工作种设备。其最大特点是能断开电路中负荷电流和短路电流。因此,在运行中其开断能力是标志性能的基本指标。所谓开断能力,就是指断路在切断电流时熄灭电弧的能力,以保证顺利地分合电路的任务。

2、高压断路器的基本技术参数

1)额定电压(

U)

n

额定电压是指断路器长期工作的标准电压。产品铭牌上标明的额定电压是指正常工作的线电压。我国采用的额定电压等级有:3、6、10、35、110、220、330、500kV等。额定电压的高低影响断路器的外形尺寸和绝缘水平,电压越高,要求绝级水平越高,外形尺寸越大。

2)额定电流(

I)

n

额定电流是指断路器长期允许通过的最大工作电流。电器长期通过

I时,其发热温度

n

不会超过国家标准规定值。额定电流的大小,决定断路器导电部分和触头的尺寸及结构,在

机同的允许温升下,电流越大,则要求导电部分和触头的截面越大,以便减小损耗和增大散热面积。

3)额定开断电流(nbr I )

开断电流是指断路器在开断操作时,首先起弧的那相电流。额定开断电流是指断路器在额定电压上能保证正常开断的最大短路电流。它是标志断路器开断能力的一个重要参数。开断电流和电压有关。在低于额定电压下,断路器开断电流可以提高,但由于灭弧装置机械强度的限制,开断电流仍有一极限值,此极限值称为极限开断电流。

4)关合电流(ncl i )

当线路上存在短路故障时,断路器一合闸就会有短路电流流过,这种故障称为“预伏故障”。当断路器关合有预伏故障的线路香,在动、静触头接触前几毫米就发生预击穿,随之出现短路电流,给断路器关合造成阻力,影响动触头合闸速度及触头的接触压力,甚至出现触头弹跳、熔化、焊接以至断路器爆炸等事故。

短路时,保证断路器能够关合而不致发生触头熔焊或其他操作的最大电流。称为断路器的关合电流。断路器关合短路电流的能力与断路器操动机构的功率、断路器灭弧装置性能等有关。

5)t 秒热稳定电流(t I )

t 秒热稳定电流是指在t 秒内,通过断路器使其各部分发热不超过短时发热允许温度地最大短路电流。它是标志断路器承受短路电流热效应能力的一个重要参数。

6)动稳定电流(es i )

动稳定电流亦称极限通过电流。动稳定电流是指断路器在合闸位置时,允许通过的短路电流最大峰值。在通过这一电流后,断路器不应损坏而是能继续正常工作。短路电流最大峰值以短路电流的第一个半波最大峰值来表示。即

es i =2.55nbr I

动稳定电流表示断路器对短路电流的动稳定性,它决定于导体部分及支持绝缘子总值的机构强度,并决定于触头的结构形式。

7)全开断(分闸)时间(kd t )

全开断时间是指断路器接到分闸命令瞬间起到各相电弧完全熄灭为止的时间间隔,即

kd t =gf t +h t

式中 gf t ——断路器固有分闸时间,指断路器接到分闸命令瞬间到各相触头都分离的时间

间隔。

h t ——燃弧时间,指断路器触头从分离燃弧瞬间到各相电弧完全熄灭的时间间隔。

9)操作循环

操作循环也是表片断路操作性能的指标。我国规定断路器的额定操作循环如下。

(1)自动重合闸操作循环

分——θ——合分——t ——合分

(2)非自动重合闸操作循环

分——t——合分——t——合分

上二式中分——分闸操作;

合分——合闸后立即分闸的动作;

θ——无电流间隔时间,标准值为0.3s或0.5s;

t——强送电时间,标准时间为180s。

随着对断路器少维护、免维护要求的发展,也可将断路器分为一般(A级)断路器和少维护(B级)断路器(一种设计在预期使用寿命内,主回路开断用的零件不需要维护,而其他零件只需少量维护的断路器,现在只适用于额定电压不大于52kV)。

3、高压断路器的结构型式

不同类型的高压断路器,其总体结构型式十分相似,按灭弧室安装的不同可分为外壳接地断路器和外壳带电断路器两种。

表4-2-1 高压断路器分类及其主要特点

一般断路器在实用中的选型,表4-2-2可作参考。

表4-2-2 断路器安装使用场所选型参考表

4、六氟化硫

6

触头在SF

6气体中接通和开断的断路器称为SF

6

断路器。由于SF

6

气体的价格较贵及排放

引起的环境污染。断路器在操作过程中,不能将SF

6气体排向大气,整个断路器的SF

6

气体

应在一个密闭的系统中。SF

6

断路器具有很多优点:断口电压高、开断能力强、允许连续开断短路电流次数多、可作频繁操作、开断感性小电流时截流值小等。近年来,在额定电压为

72.5kV及以上的高压及超高压系统中,SF

6

断路器已成为主导产品;在12~40.5kV的中高压领域中也得到较多的应用。

(1)总体结构分类 SF

6

断路器按使用场所可分为户外式和户内式;按总体结构布置可分为瓷瓶支持式、落地罐式和手车式(中高压)。

(2)灭弧原理与灭弧装置SF

6

气体中电弧的熄灭原理与空气电弧和油中电弧是不同的,

它并不一定依靠气流(吹弧)等的压力梯度所形成的等熵冷却,而主要是利用SF

6

气体的特

异的热化学性和强电负性,才使SF

6气体具有特别强的灭弧能力。供给大量新鲜的SF

6

的中

性分子并使之与电弧接触是灭弧的有效方法。这也就是SF

6

断路器灭弧的基本原理。

按使SF

6气体运动所利用的能源不同,可将SF

6

断路器灭弧装置分成三类:1)外能式灭

弧装置:主要利用预先贮存的高压力SF

6

气体或分断过程中依靠操作力使活塞压缩灭弧室中

的SF

6气体产生压力差,在开断时将SF

6

气体吹向电弧而使之熄灭;2)自能式灭弧装置:主

要利用电弧本身的能最使SF

6气体受热膨胀而产生压力差,在开断时将SF

6

气体吹向电弧而

使之熄灭,或者利用开断电流本身靠通电线圈形成垂百于电弧的磁场,使电弧在SF

6

气体中旋转运动而使之熄灭;3)综合式灭弧装置:既利用电弧(或开断电流)自身的能最,也利

用部分外界能量的综合式灭弧装置。

按开断过程中灭弧装置工作的原理和特点,可将SF

6

断路器分为:1)压气式;2)热膨胀式;3)磁吹旋转电弧式(旋弧式);4)混合式,即前三种形式中任两种及两种以上的组合。

(3)气体的泄漏和排放对健康及环境的影响

现己有几百万台不同类型的充SF

6气体单元在运行,必须考虑SF

6

气体及其分解物的泄

漏和排放对人身健康和环境的影响。纯净的SF

6

气体是无毒的,但由于热效应(包括燃弧、

放电等)在开关设备和控制设备中产生的SF

6副产物可能具有毒性。SF

6

分解物的毒性是以氟

化亚硫醚SOF

2

气体为主体,能对皮肤、眼睛和呼吸道粘膜产生刺激。同温层的臭氧减少主

要是由氯化氮碳化合物(CFC族)所引起,其机理是紫外线辐射断开CFC分子键时释放出的

自由氯原子(Cl)起了催化作用。而在临界臭氧破坏高度范围内,SF

6

不发生光解作用,

来自SF

6的原子氟非常少,并且还不发生催化作用。显然,SF

6

对同温层的臭氧不起破坏

作用。平均全球温度增加(温室效应)是由排放的各种气体所引起,其中以二氧化碳CO

2

排放量最多,所起影响最大。与其他气体的作用相比,由于SF

6

引起的作用是几万分之一,

因此,SF

6

的影响可忽略不计。

lECl634认为:“长期经验证明,只要建立和遵守某些基本的预防措施和程序,关于SF

6

的使

用就无大的问题”和“SF

6被用在密闭的或密封的压力系统中,可能泄露到大气中的少量SF

6

不会减少臭氧层,并且对温室效应儿乎没有影响”。

二、隔离开关

隔离开关也是发电厂和变电所常用的电器,它需与断路器配套使用。但隔离开关无灭弧装置,不能用来接通和切断负荷电流和短路电流表。

1、隔离开关的主要用途

(1)隔离电源。将需要检修的电气设备与电源隔开,以保证检修工作的安全进行。

(2)倒闸操作。投入备用母线或旁路母线以及改变运行方式时,常用隔离开关配合断路器,协同操作来完成。

(3)分、合小电流。因隔离开关具有一定的分、合小电感电流和电容电流的能力,故一般可用来进行以下操作:

1)分、合避雷器、电压与感器和空载母线;

2)分、合励磁电流不超过2A的空载变压器;

3)分、合电容电流不超过5A的空载线路(10.5KV以下);

4)分、合无接地故障时变压器的中性点接地线;

5)分、合10KV、70A以下的环境均衡电流;

6)分、合无阻抗等电位的并联支路。

2、隔离开关的基本要求和基本参数

按所担负的工作任务,隔离开关应满足以下基本要求:①应具有明显可见的断开点,使检修、运行人员能清楚地观察隔离开关的分、合状态;②断开点应具有可靠的绝缘,即使在恶劣的气候条件下,也不能发生漏电或闪络现象,以确保检修、运行人员的人身安全;③应具有足够的短路稳定性;④结构简单,动作可靠;⑤隔离开关装有接地闸刀,必须采用先

断开主刀闸,后闭合接地闸刀;及先断开接地闸刀,后闭合主闸刀的操作顺序。

隔离开关的基本参数有额定电压、额定电流、t秒热稳定电流等,各参数的意义与断路器相同。

3、隔离开关分类和型号(表4-2-3)

隔离开关的类型很多:根据装设地点不同,分为户内和户外式两种;根据支持绝缘子的数目,分为单柱式、双柱式和三柱式;根据闸刀运动方式的不同,分为水平旋转式、垂直旋转式、摆动式和插入式四种;根据有无接地闸刀,又分为有接地闸刀和无接地闸刀两种;根据操动机构的不同,分为手动、电动和气动等。

我国的隔离开关的型号、规格一般由文字符号和数字按以下方式表示:

其代表意义为:

□1——产品字母代号,隔离开关用G;

□2——安装场所代号,户内用N,户外用W;

□3——设计序列顺序号,以数字1、2、3、……表示;

□4——额定电压,KV;

□5——其它标志,如带接地闸刀时用D,改进型产品用G;

□6——额定电流,A。

例如GW5-110D/1000型,即指额定电压110KV、额定电流1000A、带接地闸刀,5型户外隔离开关。

4、隔离开关的结构

(1)户内式隔离开关。一般为三柱式(即有三个支柱绝缘子,其中一个为操动闸刀的拉杆绝缘子)隔离开关。

(2)户外式隔离开关。户外式隔离开关的工作条件比较复杂,其绝缘应能保证承受冰、雨、风、严寒和酷热等气象变化,并且应有较高的机械强率,在触头上结冰时能进时能进行操作。户外式隔离开关有三柱式、双柱式和单柱式。

表4-2-3

三、 互感器

1、互感器的作用

互感器包括电压互感器和电流互感器,是一次系统和二次系统间的联络元件。互感器的作用是:

(1)将一次系统的高电压和大电流变换成二次系统的低电压和小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电压线圈和电流线圈供电,正确反映电气设备的正常运行参数和故障情况。

(2)能使测量仪表和继电器等二次侧的设备与一次侧高压设备在电气方面隔离,以保证工作人员的安全。

(3)能使测量仪表和继电器等二次设备实现标准化、小型化、结构轻巧、价格便宜、便于屏内安装。

(4)能够采用低压小截面控制电缆,实现远距离测量和控制。

(5)当一次系统发生短路故障时,能够保护测量仪表和继电器等二次设备免受大电流的损害。

为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,互感器的二次绕组必须接地。这样可以防止互感器绝缘损坏、高电压传到低电压侧时,在仪表和继电器上出现危险的高电压。

2、电压互感器

2.1电磁式电压互感器的特点

电磁式电压互感器的工作原理、构造和连接方法都与变压器相同。其主要区别在于电压互感器的容量很小,通常只有几十到几百伏安。

电压互感器与变压器相比,其工作状态有经下特点:①电压互感器一次侧的电压(即电网电压),不受互感器二次侧负荷的影响,并且在大多数情况下,二次侧负荷是恒定的。②电压互感器二次侧所接的负荷是测量仪表和继电器的电压线圈,它们的阻抗很大,因此,电压互感器的正常工作方式接近于空载状态,必须指出,电压互感器二次侧不允许短路,因为短路电流很大,会烧坏电压互感器。

2.2 电压互感器的变压比

电压互感器一次额定电压U 1N 和二次额定电压U 2N 之比,称为电压互感器的额定变压比

式中N 1、N 2——电压互感器一次绕组和二次绕组的匝数。

2121N N U U K N N n =

=

由于电压互感器一次额电压是网的额定电压,业已标准化(如3、6、10、35、110、220、330、500KV 等)。二次额定电压已统一为100V (或100/1.25V ),所以电压互感器的变压比也是标准化的。

2.3 电压互感器的分类和型号

电压互感器的种类很多,可用不同方法进行分类:

(1)按工作原理可分为电磁式和电容式。

(2)按安装地点可分为户内式和户外式。通常35KV 以上制成户外式。

(3)按相数可分为单相式和三相式。单相电压互感器可制成任何电压等级,而三相电压互感器则只限于10KV 及以下电压等级。

(4)按绕组数可分为双绕组式和三绕组式。三绕组电压互感器除有一个供给测量仪表和继意器的二次绕组外,还有一个附加二次绕组,用来接入监视电网绝缘状况的仪表和接地保护继电器。

(5)按绝缘结构可分为干式、塑料浇注式、充气式和油浸式。干式电压互感器结构简

单,无着火和爆炸危险,但体积大,只适用于6KV 以下的户内配电装置;塑料浇注式电压互感受器结构紧凑,尺寸小,无着火和爆炸危险,且使用维护方便,适用于3~35KV 的户内配电装置;充气式电压互感器主要用于SF6封闭式组合电器的配套;油浸式电压互感器绝缘性能好,主要用于10KV 以上的户外配电装置。油浸式电压互感器按其结构可分为普通式和串级式。10~35KV 的电压互感受器都制成普通式,它与普通小型变压器相似。110KV 及以上的电压互感器普遍采用串级式,其特点是:绕组和铁芯都放在瓷箱中,瓷箱兼作高压出线套管和油管。因此,串级式可节省绝缘材料,减轻重量和体积。我国的电压互感器的型号、规格一般由文字符号和数字按以下方式表示:

1 □

2 □

3 □

4 □5——□6 □7 其代表意义为:

1——产品字母代号:J —电磁式电压互感器;Y —电容式电压互感器。 □

2——相数:D —单相;S —三相;C —单相串级式三绕组。 □

3——绝缘方式:J —油浸式;C —瓷绝缘;Z —浇注式;G —干式;R —电容分压式。 □

4——结构特点:J —接地保护;B —带补偿绕组;W —三相五柱铁芯结构;F —测量和保护二次绕组分开。

5——设计序号,用数字1、2、3……表示。 □

6——一次额定电压,KV 。 □

7——特殊用途:B —防爆型;W —防污型。 例如,YDR —200型,即指一次额定电压为220KV 、单相电容分压式电压互感器。

3、电流互感器

3.1 电磁式电流互感器的特点

目前电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器(以下简称电流电感器)。它的工作原理和变压器相似,但其使用方法与变压器完全不同。

3.2电流互感器的变流比

电流互感器一次额定电流I 1N 和二次额定电流I 2N 之比,称为电流互感器的额定变流比

K i =N

N I I 21≈N2N1式中 N 1和N 2——电流互感一次绕组和二次绕组的匝数。

由于电流互感器二次额定电流通常为1A 或5A ,设计电流互感器时,已将其一次额定电流标准化(如100A ,150A ,…),所以电流互感器的变流比是标准化的。

3.3 电流互感器的分类和型号

电流互感器的种类很多,可用不同方法进行分类:

(1)按用途可分为测量和保护用两种。而保护用电流互感器又分为稳态保护用(P )和暂态保护用(TP )两类。

(2)按安装地点可分为户内式、户外式及装入式。35kV 及以上多为户外式;10kV 及以下多为户内式;这种型式应用很普通。

(3)按安装方法可分穿墙式、浇注式和支持式。穿墙式装在墙壁或金属结构的孔中,可节约穿墙套管。支持式装在平面和支柱上。

(4)按绝缘可分为干式、浇注式和油浸式。干式是用绝缘胶浸渍,适用于低压户内的电流互感器;浇注式是用环氧树脂浇注绝缘,目前仅用于35kV 及以下的电流互感器;油浸式为户外型。

(5)按一次绕组匝数可分为单匝和多匝。单匝式结构简单、尺寸小、价廉,但一次电流小时误差大。回路中额定电流在400A 及以上时均采用多匝式。

(6)按高、低压耦合方式可分为电磁耦合式、光电耦合式、电磁波耦合式和电容耦合

式。非电磁式电流互感器目前还处于研究和试验段落,运行的可靠性有待在实践中检验。

我国电流互感器的型号、规格一般由文字符号和数字按以下方式表示:

□1□2□3□4□5—□6□7

其代表意义为:

□1——产品字母代号:L—电流互感器。

□2——结构型式:F—多匝式;M—母线式;J—接地保护用;B—支持式;Q—绕组式;

A—穿墙式;D—单匝贯穿式;Y—低压用;C—瓷箱串级式。

□3——绝缘方式:W—屋外式;C—瓷绝缘;S—塑料注射绝缘或速饱和型;Z—浇注绝缘;K—塑料外壳;L—电缆电容型;G—改进型。

□4——使用特点:B—保护用;D、P—差动保护用。

□5——设计序号,用数字1、2、3…表示。

□6——一次额定电压,kV。

□7——特殊用途:B—防爆型;W—防污型。

例如:LCW-220型,即指一次额定电压为220Kv、瓷箱串级屋外电流互感器。

3.4电流互感器的接线方式

电流互感器的接线应遵守串联原则,即一次绕组应与被测电路串联,而二次绕组则与所有仪表负载串联。某些仪表(如功率表、电能表、功率因数表等)和某些继电器(如差动断电器、功率断电器等)的动作原理与电流的方向有关,因此要求在接入电流互感器后在这些仪表和断电器中仍能保持原来确定的电流方向。为了做到这点,在电流互感器的一次侧和二次侧端子上加注特殊标志,以表明它的极性。通常,一次侧端子用L1、L2表示,二交侧端子用K1、K2表示。当一次侧电流从L1流向L2时,二次侧电流从K1经过二次负载回到K2。对此,我们称L1和K1、L2和K2分别是同极性端子。在画图时同极性端子一般用“·”标志。

4、其它类型电流互感器简介

随着输电电压的提高,电磁式互感器的结构愈益复杂和笨重,成本上升相应增高,因此,国内,外均在研制新型超高的特高电压互感器。

新型电流互感器的特点是:高低间没有直接的电磁联系,使绝缘结构大为简化:测量过程中不需要消耗很大能量:测量范围宽,暂态响应快,准确度高;二次绕组数量增多,满足多重保护需要:重量轻、成本低。

新型电流互感器按高、低压部分的耦合方式,可分为无线电电磁波耦合、电容耦合和光电耦合式,其中光电式电流互感器性能量最佳,研制工作进展很快。

光电式电流互感器的原理是:利用材料的磁光效应或电光效应,将电流的变化转换成激光或光波,经过光通道进行传送,然后接收装置再将接收到的光波转变成电信号,并经过放大,供仪表和继电器使用。非电磁式电流互感器的共同缺点是,输出容量较小,需研制功率更大的放大器或采用小功率的半导体继电保护装置来减小互感器的负荷。

四、避雷器

1、过电压的形成及特点

在电力系统运行中,经常会由于雷击、雷电感应、故障、操作或系统参数配合不当等原因,使电网中的电压升得很高,这种远远超过正常运行电压的电压值称为过电压。按其产生的原因,可分为雷电过电压和内部过电压两大类。

1.1雷电过电压

由雷电现象所产生的过电压称为雷电过压(也称大气过电压)。它又包括直击雷过电压

和感应雷过电压。

(1)直击雷过电压。雷电是雷云之间或雷云对大地的放电现象,雷云对大地之间的放电称为雷击。雷云对地面上的建筑物、输电线、电气设备或其他物体直接放电,称为直接雷击,简称直击雷。由于直击雷产生过电压极高,可达数百万到数千万伏,电流达几十万安,这样强大的雷电流通过这些物体入地,从而产生破坏性很强的热效应和机械效应,往往引起火灾、人畜伤亡、建筑物倒塌、电气设备的绝缘破坏等。利用避雷针和避雷线,可使各种建筑物、输电线路和电气设备免遭直击雷的危害。

(2)感应雷过电压。除直击雷外,另一种是雷电的静电感应或电磁感应所引起的过电压,称为雷电感应过电压,简称感应雷。当雷云靠近建筑物、输电线或电气设备时,由于静电感应,在建筑物、输电线或电气设备上便会有与雷云电荷异性的电荷,在雷云向其它地方放电后,被束缚的异性电荷形成感应雷过电压。输电线上受到直击雷或感应雷后,电荷沿着输电线进入发电厂或变电所,这种由雷电流形成的电流称为雷电波。直击雷、感应雷及其形成的雷电波均对电气设备的绝缘构成严重威协。利用保护间隙和避雷器,可保护电气设备免遭沿线人侵的雷电波的袭击。

1.2 内部过电压

在电力系统中,由于断路器的操作、运行中出现故障、系统参数发生变化等原因,均会引起系统的内部电场能量和磁场能量的转换和传递。在能量的转换、传递过程中就可能使系统内部出现过电压。这种由于系统内部原因原因的过电压称作内部过电压。按其产生的原因,又可分为工频过电压、操作过电压和谐振过电压。

(1)工频过电压。在电力系统中,由于系统的接线方式、设备参数、故障性质以及操作方式等因素,通过弱阻尼产生的持续时间长、频率为工频的过电压称为工频过电压或工频电压升高。工频过电压包括输电线路电容效应引起的电压升高、不对称短路时引起正常相上的工频电压升高和甩负荷引起发电机加速而产生的电压升高等。

工频过电压一般来说对系统中正常绝缘的电气设备是没有危险的,故不需要采取特殊措施来限制工频过电压。但为了防止工频过电压和其他过电压同时出现,而威胁电气设备的绝缘,需采取并联电抗器补偿和速断保护等措施将工频过电压限制在允许范围内。

(2)操作过电压。操作过电压是电力系统中上由断路器操作或事故状态而引起的过电压。它包括开断感性负载(空载变压器、电抗器、电动机等)过电压、合上容性负载(空载线路、电容器组等)过电压、空载线路合闸(或重合闸)过电压、系统解列过电压和中性点不接地系统中的间歇电弧接地过电压等。

操作过电压持续时间较短(小于0.1s),过电压数值与电网结构和断路器性能等因素有关,可采用灭弧能力强的断路器,采用带并联电阻的断路器、装设避雷器和在中性点装设消弧线圈等措施,将操作过电压限制在允许范围内。

(3)谐振过电压。电力系统中存在着许多电感和电容元件。当系统进行操作或发生故障时,会出现许多高次谐波,使这些元件可能构成各种振荡回路。在一定能源的作用下,会产生串联谐振现象,导致系统中的某些部分(或元件)出现严重的谐和振过电压。谐振条件破坏为止。

谐振过电压的危害性既取决于其振幅大小,又取决于持续时间的长短。谐振过电压可在各种等级的系统中间生,尤其是在35kV及以下系统中造成的事故较多。可采取装设阻尼电阻、避免空载或轻载运行、避免易形成串联谐振的操作等措施来防止谐振过电压的发生。

2、避雷针的结构及保护范围

避雷针是用来保护各种建筑物和电气设备免遭直击雷的一种设备。它比被保护的建筑物或电气设备高,具有良好的接地性能。它的作用是使地面的电场发生畸变,将雷电吸引到

自己身上,并安全导入地中,从而被保护物体免遭雷击。

避雷针由接闪器(针头)、支撑管、引下线和接地体组成。接闪器是一根针状的长1~2m、直径10~25mm的镀锌钢管,支撑管由几段不同长度、直径40~100mm钢管或由角钢制成的四棱锥铁塔组成,引下线为直径不小于8mm的圆钢或截面积不小于200mm2的扁钢,接地体一般可用三根2.5m长的40×40×4mm的角钢,打入地中并联焊接后再与引下线可靠连接。

避雷针的保护范围与避雷针的高度、数目和相互位置有关。当需要的保护范围较大时,为了减少避雷针高度,可采用相互间有一定距离的多根避雷针。在山地或坡地,应考虑地形、气象及雷电活动的复杂性,因此避雷针的实际保护范围会适当缩小。

3、避雷线的结构及保护范围

1.避雷线的结构

避雷线又称架空地线,是由悬在空中的接地导线、引下线和接地装置组成。避雷线主要用来保护架空输电线,以及某些地形有利的小型水电站的变电所。避雷线的作用原理和避雷针相同,只是保护范围要小些。避雷线一般采用截面不小于35mm2的镀锌钢绞线,架设在输电线之上,经每个杆塔接地,以利于雷电流入地。

4、避雷器的结构及特点

电力系统除了遭受直击雷过电压的危害外,还要遭受沿线路传播的感应雷过电压以及内部过电压的危害,避雷针和避雷线对后两种过压不起作用。因此,为了保护电气设备,将过电压限制在允许范围内,采用避雷器达到此目的。

目前使用的避雷器主要有保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和金属氧化物避雷器等,现将各避雷器的结构及特点介绍如下:

4.1 保护间隙

保护间隙可看成是一种最简单的避雷器,它与被保护电气设备并联,一旦出现危及电气设备的过电压时,保护间隙就会击穿放电,从而使电气设备得到保护。

4.2 管型避雷器

管型避雷器实质上是一个具有灭弧能力的保护间隙,主要由内部和外部两个火花间隙及灭弧管组成。内部间隙又叫灭弧间隙,当受到过电压作用时,内外间隙均被击穿,冲击电流经间隙流入大地。过电压消失后,间隙中仍有由工作电压产生的工频电弧电流(称为工频续流)流过。工频续流电弧产生的高温使灭弧管内产气材料(纤维、塑料)分解出大量气体,管内压力升高,气体在高压力作用下以环形电极的开口孔喷出,形成强烈的纵吹作用,从而使工频续流在第一次过零时就被切断。

管型避雷器的缺点是:①伏秒特性太陡,难以和被保护物体理想地配合;②避雷器动作后工作母线直接接地形成截波,对变压器绝缘不利;③管型避雷器的放电特性易受大气条件的影响。因此,管型避雷器只用于线路保护和变电所的进线段保护。

4.3 阀型避雷器

阀型避雷器由装在密封套中的火花间隙和非线性电阻(阀片)串联组成,阀型避雷的火花间隙采用多个平板电极单间隙串联,每单个间隙由上下两个铜片电极中间夹0.5~1.0mm 厚的云母垫圈制成。阀型避雷器串联的火花间隙和阀片电阻的数目,随着电压的升高而增加。

阀型避雷器分普通型和磁吹型两类。普通阀型避雷器有强迫熄弧措施,且阀片的热容量有限,不能承受持续时间较长的内部过电压的冲击电流。因此,这类避雷器只适用于220kV 及以下系统作为限制大气过电压用。磁吹型避雷器利用磁吹电弧强迫熄弧,其单个间隙的熄弧能力较高,能在较高恢复电压下切断较大的工频续流。因此,这类避雷器既可以限制大气过电压也可以限制内部过电压,一般用于35~330kV 的电网中。

4.4 金属氧化物避雷器

金属氧化物避雷器(MOA)是二十世纪70年代发展起来的一种新型过电压保护设备,它由封装在瓷套(或硅橡胶等合成材料护套)内的若干非线性电阻阀片串联组成。其阀片以氧化锌为主要原料,并配以其他金属氧化物,所以又称为氧化锌(ZnO)避雷器。

金属氧化物避雷器的主要优点如下:

(1)金属氧化物避雷器由于不用串联火花间隙,因此其结构简单、体积小,并且完全避免了由于污秽、气压变化等造成的串联火花间隙放电电压不稳定的缺点,使其动作可靠性高。

(2)陡坡响应特性好。不存在因间隙的伏秒特性曲线陡翘而不易与被保护设备配合的问题。

(3)可承受多重雷击。由于没有工频续流问题,所以冲击波过后,通过阀片的能量大为减少,再次“导通”也毫无问题。

(4)可降低电气设备所承受的过电压。由于碳化硅避雷器只有火花间隙击穿后才有电流泄放,而金属氧化物避雷器在整个过电压作用过程中都有电流流过,因此它降低了加在被保护电气设备上的过电压幅值。

(5)通流容量大。金属氧化物避雷器的通流能力很大(必要时还可并联两柱或三柱阀片),因此可以用来限制内部过电压。

(6)易于制成直流避雷器。由于金属氧化物避雷无间隙,也无灭弧问题,所以恢复到绝缘状态不需电流自然过零,只要电压下降到截止电压以下就可以。

组合电器中的理想保护设备。它不存在因SF6气压变化(7)金属氧化避雷器还是SF

6

分解的问题。

引起避雷器动作电压改变和间隙电弧相SF

6

由于金属氧化物避雷器具有上述优点,使其是电力系统各种电压等级下得到了广泛应用,并将逐步替代其他避雷器。应该指出的是,由于金属氧化物避雷器的氧化锌阀片长期受工频电压的作用,因此在运行中会出现老化现象,需要定期或在线监测其泄漏电流等参数,以保证安全。

第三节配电装置的运行

一、SF6 断路器的运行规定

1.1 开关检修后投入运行前,必须做一次远方分合闸试验,试验时,开关两侧刀闸必须拉开。

1.2 正常情况下,SF6 开关的操作均应在 DCS 盘上进行,仅在调试或事故处理时,才允许就地操作。

1.3 开关控制箱配有保温加热器及防潮加热器,保温加热器根据温度自动投入或退出运行,防潮加热器应长期投入运行。

1.4 SF6 气体应满足质量要求。

1.5 开关必须在退出运行,不承受高电压(即隔离开关分闸)时,才能进行慢分,慢合操作。

1.6 500、220KV 开关的SF6 气体压力

1)SF6 气体额定压力为0.7MPa。

2)压力降至0.62MPa 时发“SF6 要补充”信号。压力升至0.66MPa 时,信号解除。

3)压力降至0.6MPa 时,闭锁开关的分、合闸回路,发“SF6 气压低”信号。压力升至

0.64MPa时,解除闭锁。

1.7 开关回路设有脉冲计数器,累计开关动作次数,在巡视时应检查并记录计数器动作情况。

二、刀闸的运行

2.1 运行中电气设备的各种闭锁装置,任何人不准擅自解锁。装设倒闸闭锁装置的闸刀应经闭锁操作,当闭锁失灵需操作时,必须征得值长同意,并做好保证不会带负荷拉合刀闸的措施后,方可进行破坏闭锁操作,并在事故解锁登记本上做好详细记录。

2.2 刀闸的操作机构应操作灵活,三相刀闸一经操作应同步运转,不应出现有憋劲、卡碰等不良现象。

2.3 所有刀闸操作后,必须检查动作情况正确,三相接触良好,以及信号及表计指示正常。

2.4 合接地刀闸前,必须查明各侧电源均已断开,并验明三相无电压后方可操作。

2.5 操作机构失灵时,禁止投入运行。

2.6 发生带负荷拉刀闸时,在未断弧前应迅速合上,如已断弧则严禁重新合上;如发生带负荷合刀闸时,则严禁重新拉开。

2.7 刀闸正常运行检查。

1)刀闸的一次回路、瓷瓶完整无裂纹及烧伤痕迹,无影响刀闸操作的异物。

2)刀闸的分、合闸指示与实际运行状态相符。

3)拉开的刀闸闸口之间应有足够的距离。

4)刀闸的有关操作连杆无断裂,脱开等现象。

5)刀闸就地控制箱无异常发热。

6)刀闸无发热、变色等现象。

三、互感器的运行

3.1 正常运行中CT 二次回路不得开路,PT 二次回路不得短路。

3.2 互感器投运前的检查:

1)外部应清洁,各部分螺丝应牢固,套管无破损的现象。

2)油位正常,油色透明,外壳无渗油。

3)保险接触良好,无接地、短路现象。

4)一、二次接线无松动脱落现象,设备周围清洁无遗留工具。

5)绝缘值符合要求。

3.3 互感器运行中的检查:

1)套管应清洁,无裂纹及放电痕迹。

2)有油位计的互感器,其油位、油色均应正常。

3)无渗油及漏填料现象。

4)无异味、放电声及电磁振动声。

5)高压引出线及接地线应连接完整、牢固、无过热现象。

四、避雷器的运行

4.1 避雷器运行中的检查

1)瓷瓶清洁应无裂纹及放电现象。

2)引线、接地线连接应牢固,无松动脱落现象。

3)放电记录器是否动作。

4)雷雨时,禁止靠近避雷器,等待雷雨后方可检查。

4.2 每次雷雨或系统发生故障后,应对避雷器进行详细检查,并将放电记录器指示数值进行

记录。

4.3 当避雷器有下列情况之一时,应停用避雷器。

1)瓷套管爆炸、破坏或有明显裂纹。

2)避雷器引线或接地线断开。

3)避雷器内有异常响声。

五、母线的运行

5.1 母线投运前的检查

1)母线一次回路正常,现场无遗留物。

2)母线上所有刀闸(包括接地刀闸)已全部拉开,临时接地线已拆除。

3)母线各支持绝缘子牢固无裂纹、倾斜、变形及松脱现象。

4)避雷器、PT 正常,PT 高低压保险良好。

5)母线周围的遮栏安装牢固,与带电设备的距离符合要求。

6)测量母线绝缘正常。

5.2 母线运行中的检查

1)母线表面和连接部分无发热、变色。

2)绝缘子无裂纹、变形或放电痕迹。

3)各部分连接螺丝无松动和异常振动。

4)架空线无断股、散股现象。

第四节配电装置的事故处理

一、断路器

(1)断路器拒绝合闸,其可能原因是:

1)操作电源电压过低

2)断路器辅助触点切换过快,合闸时间短;

3)控制开关未投入

4)同期开关未投入

5)合闸接触器触头接触不良

6)合闸熔断器未投入

7)中间继电器接点烧坏

8)操作机构卡住

9)合闸挂钩脱扣。

(2)断路器拒绝跳闸。运行中断路器拒绝跳闸,会使事故扩大,造成大面积停电。如果运行中发现电压显著降低;电流表指示大幅度地摆动;信号继电器掉牌;光字牌点亮;警报响;但继电器位置信号灯不切换,则说明是断路器拒绝跳闸。其可能原因是:1)跳闸操作回路失去完好性

2)跳闸铁芯卡住

3)断路器机构失灵

4)机构辅助触点不良

5)跳闸线圈断线

6)操作电源电压过低

7)操作回路熔断器熔断或接触不良

(3)断路器自动合闸。断路器自动合闸事故是较少见的,但确实存在,其原因是:1)误操作合闸,得到证实后立即跳开

2)重合闸继电器因时间元件误动造成自动合闸

3)直流操作电源回路正负两点同时绝缘下降或接地,使合闸接触器误动

为防止断路器自动合闸事故,前已叙述过除重合闸及备用电源投入回路的断路器外,其它断路器应将合闸熔断器取下。

二、 PT、CT 故障

1、一般故障

1)PT、CT 二次回路故障而使参数、仪表指示失常时,应尽可能根据其它仪表的指示对设备进行监视,避免由于仪表指示失常而引起对设备运行状况的误判断。

2)若PT、CT 及其二次回路故障可能引起保护及自动装置误动作的,应立即通知继保人员确定停用有关保护及自动装置,若需停电处理故障设备,应及时汇报和联系有关方面,待处理结束后应立即恢复有关保护及自动装置运行。

3)若PT、CT 故障影响电量计测的,应正确记录故障起始时间,恢复时间,电度表读数及当时的负荷。

4)发现下列故障应立即停用有关设备或系统,对PT、CT 实行隔离:

PT、CT 内部有严重的放电声或其它异声。

PT、CT 冒烟或产生焦臭味。

PT、CT 线圈与外壳或引线与外壳之间有火花,接头松动、发热或冒火影响设备安全运行。

2、500KV 线路PT 故障

2.1 故障象征:CRT 上“线路YDR 电压消失”等声光报警,PT 断线闭锁继电器动作,有关保护闭锁。

2.2 处理:

1 检查PT 断线闭锁继电器动作,并及时汇报调度。

2 联系检修检查有关二次电压回路,若二次电压回路有故障,应设法消除。

3 若PT 本体严重漏油,发热或其它内部故障,则立即联系调度,停机处理。

2.3 6KV 进线PT 故障

2.3.1 故障象征:

6KV 进线电压、有功、无功功率指示失常、电度表停转或慢走。

2.3.2 处理:

检查6KV 进线PT 二次开关是否跳闸,若跳闸应及时检查原因,无异常后合上。

若PT 一次保险熔断,拉开PT 二次开关,将PT 拉出间隔,测量其绝缘合格后,更换一次保险。

若更换后PT 一次保险再次熔断,通知检修处理。

3、 6KV 母线PT 故障

3.1 故障象征:

1)6KV 母线电压表指示失常,有关馈线电度表停转或慢走,“电压回路断线”光字亮。2)6KV 厂用段母线PT 故障,“厂用电快切装置交、直流回路断线”、“快切装置闭锁报警”、

高厂变分支“保护装置及电源故障”光字牌亮。

3)6KV 公用段母线PT 故障,则启动变“保护装置及电源故障”光字牌亮。

4)6KV 母线低电压保护可能动作。

3.2 处理:

1)检查6KV 母线PT 二次开关是否跳闸,若跳闸应及时检查原因无异常后合上。

2)若PT 一次保险熔断,应断开6KV 厂用段快切开关,停用该母线低电压保护,拉开PT 二次开关,将PT 拉出间隔,测量其绝缘合格后,更换一次保险。

3)若更换后PT 一次保险再次熔断,通知检修处理。

4)若公用段PT 故障,应做好机组跳闸厂用电不切换的事故预想,同时联系检修尽快处理

4、 400V 厂用母线PT 故障

4.1 故障象征:

1)400V 厂用母线电压表指示失常,“电压回路断线”光字亮。

2)低电压保护可能动作。

4.2 处理:

1)检查PT 二次开关是否跳闸,熔断应及时检查原因,无异常后合上。

2)如PT 一次侧保险熔断,则停用母线低电压保护,停用PT,测量其绝缘合格后更换一次保险。

3)若更换后PT 一次保险再次熔断,通知检修处理。

5、CT 故障

5.1 故障象征:

1)有关电流、功率因数、有功、无功功率指示失常。

2)电度表停转或慢走。

5.2 故障或二次回路断线,运行中无法处理则按下列原则进行处理。

1)发电机CT、主变低压侧CT、发变组500KV 侧CT、高厂变低压侧CT 故障,应联系调度停机处理

2)主变500KV 侧或启动变220KV 中性点CT 故障,应联系网调或省调,必要时作停用处理。3)送电线路CT 故障,应联系调度停役处理。

4)母联CT 故障,应停用母联。

5)6KV 厂变或电动机馈线CT 故障,有备用的调备用后停用;无备用时停用,影响机组出力的应联系调度后停用处理。

三、避雷器故障

3.1 故障象征:

1)避雷器外部瓷套破裂。

2)带有均压环的避雷器均压环变形、变色以至破损。

3)避雷器内部有异声及外部有火花放电现象。

3.2 处理:停用有关设备,对避雷器进行检查和处理。

缺少:配电装置参数

余热发电设计方案

水泥有限公司 2000t/d水泥窑余热发电工程(5MW)项目技术方案

目录 1 项目申报基本概况 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2项目地址 (1) 1.3项目建设规模及产品 (1) 1.4项目主要技术经济指标 (1) 2 拟建项目情况 (3) 2.1建设内容与范围 (3) 2.2建设条件 (3) 2.3装机方案 (4) 2.4电站循环冷却水 (11) 2.5化学水处理 (12) 2.6电气及自动化 (13) 2.7给水排水 (16) 2.8通风与空调 (16) 2.9建筑结构 (16) 2.10项目实施进度设想 (18) 2.11组织机构及劳动定员 (19) 3 资源利用与节约能源 (21) 3.1资源利用 (21) 3.2节约能源 (21)

附:原则性热力系统图

1 项目申报基本概况 1.1 项目名称 项目名称:水泥有限公司2000t/d水泥窑余热发电工程(5MW)1.2 项目地址 ,与现有水泥生产线建在同一厂区内。 1.3 项目建设规模及产品 根据2000t/d水泥窑的设计参数和实际运行情况,建设规模拟定为:在不影响水泥熟料生产、不增加水泥熟料烧成能耗的前提下,充分利用水泥生产过程中排出的废气余热建设一座装机容量为5MW纯低温余热电站。 产品为10.5kV电力。 1.4 项目主要技术经济指标 主要技术经济指标一览表

2 拟建项目情况 2.1 建设内容与范围 本项目根据2000t/d水泥生产线的实际运行情况、机构管理和辅助设施,建设一座5MW纯低温余热电站。本项目的建设内容与范围如下:电站总平面布置; 窑头冷却机废气余热锅炉(AQC炉); 窑尾预热器废气余热锅炉(SP炉); 窑头冷却机废气余热过热器(简称AQC-SH); 锅炉给水处理系统; 汽轮机及发电机系统; 电站循环冷却水系统; 站用电系统; 电站自动控制系统; 电站室外汽水系统; 电站室外给、排水管网及相关配套的土建、通讯、给排水、照明、环保、劳动安全与卫生、消防、节能等辅助系统。 2.2 建设条件 2.2.1 区域概况 2.2.2 余热条件 根据公司提供的水泥窑正常生产15天连续运行记录,废气余热条件如下。 (1)窑头冷却机可利用的废气余热量为: 废气量(标况):140000Nm3/h 废气温度: 310℃ 含尘量: 20g/Nm3 为了充分利用上述废气余热用于发电,通过调整废气取热方式,将废

车间级安全培训教材

一、安全方针1 1、安全方针1 二、认识事故2 1.什么是事故2 2.消除隐患,预防为主3 3.造成安全生产事故的原因3 4.处理事故的原则4 三、车间危险源4 1、沼气4 2、动火、登高等其他作业8 四、安全须知8 1. 虚心学习,掌握技能8 2. 安全三原则9 3. 认真接收安全教育9 4. 严格遵守安全生产规章制度9 5. 三不伤害10 6. 安全警示提出的要求10 7. 正确佩戴使用劳保用品10 8. 使用安全装置和安全设施的注意事项11 9. 生产区域行走的安全规则11 10. 开工前完工后的安全检查11 五、正确使用劳保用品12 六、车间安全操作规程18 七、特种作业安全教育20 1. 化学品生产单位吊装作业安全规范(AQ3021-2008)21 2. 化学品生产单位动火作业安全规范(AQ3022-2008)25 3. 化学品生产单位动土作业安全规范(AQ3023-2008)29 4. 化学品生产单位断路作业安全规范(AQ3024-2008)31 5. 化学品生产单位高处作业安全规范(AQ3025-2008)33 6. 化学品生产单位设备检修作业安全规范(AQ3026-2008)37 7. 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范(AQ3027-2008)40 8. 化学品生产单位受限空间作业安全规范(AQ3028-2008)43 八、消防安全知识47 1.灭火器、消火栓等消防器材、设施的使用方法47 2.消防水带连接方法及流程培训49 3.消防知识四懂四会52

一、安全方针 1、安全方针 “安全第一、预防为主、综合治理”方针 一、安全生产方针的含义 1、安全第一的含义。发展是我党的第一要务,生产经营单位作为市场主体,追求利润的最大化理所当然。安全第一要说明的是安全与生产、效益及其他活动的关系,强调在从事生产经营活动中要突出抓好安全,始终不忘把安全工作与其他经济活动同时安排、同时部署,当安全工作与其他活动发生冲突与矛盾时,其他活动要服从安全,绝不能以牺牲人的生命、健康、财产损失为代价换取发展和效益。 2、预防为主的含义。预防为主是对安全第一思想的深化,从安全生产经管这门学科发展的历程看,我们经历了事后控制到事前预防的发展过程,也就是我们经常讲的关口前移,重心下移。含义是立足基层,建立起预教、预测、预报、预警等预防体系,以隐患排查治理和建设本质安全为目标,实现事故的预先防范体制。 3、综合治理的含义。随着社会经济的快速发展,生产经营活动面临的情况错综复杂,稍有疏忽就会酿成事故,且事故后带来的破坏性越来越大。将“综合治理”纳入安全生产方针,标志着对安全生产的认识上升到一个新的高度,是贯彻落实科学发展观的具体体现,秉承“安全发展”的理念,从遵循和适应安全生产的规律出发,综合运用法律、经济、行政等手段,人管、法管、技防等多管齐下,并充分发挥社会、

电气安全常识培训资料-Word整理

安全生产、预防第一 安全生产:安全生产是指为了预防生产过程中发生人身、设备事故,形成良好的劳动环境和工作秩序而采取的一系列措施和活动。内容包括采取各种安全技术和技术措施,经常开展群众性的安全教育和安全检查活动等。 电气安全常识 电气安全:电气设备在正常运行时以及在预期的非正常状态下不会危害人体健康和周围设备,当电气设备发生非预期的故障时,应能切断电源,将事故限制在允许的范围内。如果电气设备安装不恰当,使用不合理,维修不及时,尤其是电气工作人员缺乏必要的电气安全知识,不仅会造成电能浪费,而且会发生电气事故,危及人身安全,给公司和职工带来重大损失。 1、车间用电设备的安全要求是什么? 车间用电设备必须符合下列安全要求:(1)设备的结构形式应与场所环境相适应;(2)设备上的裸露带电体要有保护;(3)设备上安装的开关设备、保护装置、控制装置、信号装置必须齐全完好;(4)设备的相间绝缘电阻,对地绝缘电阻必须符合要求;(5)所有不带电的金属外壳都应根据其供电系统的特点进行接地或接零;(6)定期进行检修和安全检查。

2、电气工作人员必须具备哪些条件? 电气工作人员必须具备如下条件:(1)经医生鉴定无无妨碍工作疾病;(2)具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》的有关部分,并经考试合格;(3)学会紧急救护法,首先学会触电解救法和人工呼吸法。 3、电气作业应使用的安全用具有哪些? 电气作业使用的安全用具一般包括:(1)绝缘安全用具;(2)登高作业安全用具;(3)携带式电压和电流指示器;(4)临时接地线等。电工安全用具应按《电业安全工作规程》的规定,定期进行检查、试验。 4、常见的触电事故发生的主要原因有哪些? (1)人体直接接触带电体;(2)人体接触发生故障的电气设备;(3)与带电体的距离小于安全距离;(4)跨步电压触电 (如果人或牲畜站在距离通电电线落地点8~10米以内。就可能发生触电事故,这种触电叫做跨步电压触电)。 5、防止触电的主要方法有哪些? (1)限制电压或电源能量。包括采用安全的超低电压、安全电源、安全电路结构;(2)增加绝缘距离。包括采用绝缘带电零件、隔离罩或外罩、漏电保护装置;(3)接地。在不同的电网系统中,电气设备外壳使用不同的接地方法。 6、安全用电的基本要求时什么? (1)绝缘;(2)安全距离;(3)安全载流量;(4)安全标志。

最新车间安全教育培训内容

车间班组安全教育培训内容 培训内容 ●安全教育的意义 ●车间安全常识 ●事故应急处理 ●药箱常备药品说明 ●员工安全的要求 ● 6S管理 一、生产车间安全教育的意义 1、为什么发生安全事故 事故和伤害是设备、机械、原材料和作业环境等“物”的方面与“人”的方面相互接触中发的。物的危险因素称为不安全状态,人的危险因素称为不安全行为;当物处于不安全状态、人处于不安全行为时,就可能发生安全事故和伤害。 2、安全的出发点 安全意识始于我们对生命价值的重视和对生命脆弱的认识,是确保我们每天安全作业的出发点。有了这种安全意识,才能做到不伤害自己、不伤害他人和不被他人所伤害,才能达到安全作业的目的。 3、安全作业五要点 3.1 作业程序 安全作业首先要求严格遵守作业规程和相关操作指引,以安全、高效、优质和合理地开展各项作业。 3.2 整理与整顿 ●整理是清洁和清扫不要的东西;整顿是把作业所需的工具等整齐、正确地放置在规定的位置以方便使用。整理与整顿是“安全之母”,清洁与清扫是工作场所的“礼节”。 3.3 保养、检查与维修 ●机械设备等“物”依要求进行定期保养、检查,发现不安全的隐患要及时通知专

业人员进行维修。 3.4 利用短时间将危险于班组会上预知 ●到现场时、开始作业时、下班时和员工上新岗位时,利用班组会的短时间大家一起交流自己的感受,预先告知当天作业中可能的危险并讨论应采取的对策。 二、生产车间安全常识 1、生产车间易发的安全事故 生产车间易发生的安全事故有触电、坠落、被夹卷、受物体打击和火灾等,为了防止事故发生,我们应具备必要的安全常识和技能。 ●2、电气安全 ●触电事故是指人体接触到机械设备的“带电”部分,从而产生对人体的伤害事故,且其后果一般都相关严重。生产车间里用电设备很多,每位作业人员接触电气的机会较多,故需具备和执行各项用电安全知识。 ●2.1 所有设备的电气安装、检查与维修必须由电气专业人员进行,任何人员不得私自操作。 ●2.2 车间内的电气设备不得随意启动等操作,只可依本人从事的岗位所涉及的机械设备并依其操作指引进行正确操作,不可超越规定的操作权限。严禁私自操作自己目前岗位以外的电气设备。 ●2.3 本岗位使用的设备和工具等的电气部分出了故障,不得私自维修,也不得带故障运行;需及时汇报自己的上级联络专业人员处理。 ●2.4 自己经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按钮开关、插销以及导线等,必须保持完好、安全,不得将破损或带电部分裸露出来。 ●2.5 在操作闸刀开关和磁力开关时,必须将盖盖好以防止万一短路时发生电弧或保险丝熔断飞溅伤人。 ●2.6 所使用的电气设备其外壳按有关安全规程,必须进行防护性接地或接零;并对于接地或接零的设施要经常进行检查,一定要确保连接牢固、接地或接零的导线不得有任何断开之处,否则接地或接零就不起任何作用了。 ●2.7 需移动某些非固定安装的电气设备时,必须先切断电源再移动,并收好电导线并不得在地面上拖来拉去以防磨损;若导线被硬物卡住,切忌硬拉以防拉断导线。 ●2.8 对于电源连接必须使用符合电气安全要求的插座和插头配合使用,并确保其接触良好和插脚无裸落,严禁不用插头直接将导线插入插座供电。

工厂、车间安全生产培训资料

1、安全生产的基本方针: 人身安全设备安全造成事故的直接原因设备的不安全状态人员的不安全行为安全生产中的三不伤害: 不伤害自己不伤害他人不被他人伤害安全生产中的“三违”现象:违反规章制度违章操作违章指挥不安全行为产生的三种主要原因是: 不知道正确的操作方法;虽然知道正确的操作方法,却为了快点干完而省略了必要的步骤。按自己的习惯操作。 安全防护设施要做到“四有四必有” 有洞必有盖有台必有栏有轮必有罩有轴必有套 安全检查的“四查”查现场、查隐患;查思想;查管理查制度;查事故处理。人员的安全管理事故的四M构成要素人的不安全行为物的不安全状态较差的管理危险的环境事故预防工作的五阶段模型:(1)??? 建立健全安全工作组织体系:(2)??? 找出安全工作中存在的问题;(3)??? 分析事故及不安全问题产生的原因;(4)??? 针对分析得到的事故原因,选择恰当的改进措施;(5)??? 实施改进措施。安全作业五要点:(1)作业程序;(2)整理、整顿(“安全之母”);(3)检查、维修(定期);(4)短时间危险预知班组会;(5)手示呼叫。(即手势)六、影响企业安全生产最常见的六种职工心理状态:自我表现心理;“经验”心理;侥幸心理;从众心理;反常心理;逆反心理。主管安全管理

六大责任:(1)??? 经常检查生产设备的安全状况;(2)??? 经常检查厂房、仓库有无火灾隐患;(3)??? 进行日常生产操作的安全检查;(4)??? 主持日常安全教育工作;(5)??? 进行事故调查、处理工作;(6)总结事故经验教训。七、事故的七大特点:(1)??? 因果性;(2)??? 偶然性;(3)??? 必然性;(4)??? 规律性;(5)??? 潜在性;(6)??? 再现性;(7)??? 可预测性。员工常见的八种不安全行为:操作错误、忽视安全、忽视警告:未经许可开动、关停、移动机器,开、关机器时未给信号,开关未锁紧,造成意外转动、通电或漏电等,忘记关闭设备,忽视警告标记、警告信号,操作错误,奔跑作业,机器超速运转,手伸进冲压模,工件坚固不牢,用压缩空气吹铁屑。员工常见的八种不安全行为: 2、造成安全装置失效:安全装置被拆除、堵塞,作用失效,调整的错误造成安全装置失效。 3、使用不安全设备:临时使用不牢固的设施,使用无安全装置的设备员工常见的八种不安全行为: 4、手代替工具操作:用手代替手动工具,用手清除切屑,不用夹具固定、用手拿工件进行机加工,物品存放不当。 5、冒险进入危险场所:冒险进入涵洞,接近漏料处,危化品房,基建工地。 ⑥攀、坐不安全位置:在起吊物下作业、停留,机器运转时加油、修理、调整、焊接、清扫等,有分散注意力的行为。⑦未穿戴劳保用品:在必须使用个人防护用品用具的作业场所忽视其作用。⑧不安全装束:在有旋转零件的设备旁作业穿过肥大服装,操纵带有旋转

生产车间安全培训教材

生产车间安全培训教材 生产车间安全教育的意义 1、安全事故发生的原因 为什么发生安全事故事故和伤害是设备、机械、原材料和作业环境等“物”的方面与“人”的方面相互接触中发的。物的危险因素称为不安全状态,人的危险因素称为不安全行为;当物处于不安全状态、人处于不安全行为时,就可能发生安全事故和伤害。 2、安全的出发点 安全意识始于我们对生命价值的重视和对生命脆弱的认识,是确保我们每天安全作业的出发点。有了这种安全意识,才能做到不伤害自己、不伤害他人和不被他人所伤害,才能达到安全作业的目的。3、安全作业五要点 3.1 作业程序安全作业首先要求严格遵守作业规程和相关操作指引,以安全、高效、优质和合理地开展各项作业。 3.2 整理与整顿整理是清洁和清扫不要的东西;整顿是把作业所需的工具等整齐、正确地放置在规定的位置以方便使用。整理与整顿是“安全之母”,清洁与清扫是工作场所的“礼节”。 3.3 保养、检查与维修机械设备等“物”依要求进行定期保养、检查,发现不安全的隐患要及时通知专业人员进行维修。 3.4 在早、晚礼时间内,宣传强调安全知识。早礼预先告知当天作业中可能的危险,晚礼分析今天出现的安全问题,并讨论预防措施。3.5 手示呼叫对于危险的作业步骤且是多人分工协作的作业,用手指

着叫出声并认真地加以确认即为手示呼叫。它可以帮助我们及时纠正不正确的操作动作,杜绝误操作而引发的安全事故。 二、生产车间安全常识 1、生产车间易发的安全事故 生产车间易发生的安全事故有触电、坠落、被夹卷、受物体打击和火灾等,为了防止事故发生,我们应具备必要的安全常识和技能。 2、电气安全触电事故 是指人体接触到机械设备的“带电”部分,从而产生对人体的伤害事故,且其后果一般都相关严重。生产车间里用电设备很多,每位作业人员接触电气的机会较多,故需具备和执行各项用电安全知识。 2.1 所有设备的电气安装、检查与维修必须由电气专业人员进行,任何人员不得私自操作。 2.2 车间内的电气设备不得随意启动等操作,只可依本人从事的岗位所涉及的机械设备并依其操作指引进行正确操作,不可超越规定的操作权限。严禁私自操作自己目前岗位以外的电气设备。 2.3 本岗位使用的设备和工具等的电气部分出了故障,不得私自维修,也不得带故障运行;需及时汇报自己的上级联络专业人员处理。 2.4 自己经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按钮开关、插销以及导线等,必须保持完好、安全,不得将破损或带电部分裸露出来。 2.5 在操作闸刀开关和磁力开关时,必须将盖盖好以防止万一短路时发生电弧或保险丝熔断飞溅伤人。

工厂安全培训资料

安全培训资料 每个人都希望实现自己的梦想,每个公司都希望拥有一批高素质的员工队伍。每个人都想通过自身努力得到别人的认可。通过参加不同的培训,或多或少都能有一定的体会和收获。但培训二字有两层意思:培养道德情操(素质)、训练业务技能(工作能力),其实两者都是同等重要,缺一不可。当你具有一定的职业操守、职业素养、做人做事准则,这也是一个人立世为人做事的基本要求,可以理解为社会责任,也可以说是对自身在这个社会中存在的价值认识。业务技能学习那只是时间问题。一般这不属于安全培训范畴,但是安全学习是很枯燥的,要明白学习的意义和作用。社会上很多学习是个人的权利,而安全培训学习却是义务。(在《国家安全生产法》中有明确要求)。安全学习,从小说,是对自己的生命负责;大的说,是对别人的生命、企业生存发展负责。安全工作不是一会儿功夫不是一蹶而就,而是动态的、长期的坚持。各个行业有不同的工作标准,但安全是一个通用管理标准。企业安全工作的中心就是防止人的不安全行为,消除机械的或物质的不安全状态,确保人员“四不伤害”。 二、我国安全生产法律基本体系 2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过 2002年6月29日中华人民共和国主席令第七十号公布 自2002年11月1日起施行1、我国安全生产方针:安全第一,预防为主,综合治理的原则。我50多年来制定的颁布的安全生产、劳动保护的法律、法规有280项。 2、重点了解《安全生产法》与从业人员的的相关内容,可以维护自身权益主要内容:(1)总则;(2)生产经营单位的安全生产保障;(3)从业人员的权利和义务;(4)安全生产监督管理;(5)安全生产事故的应急救援与调查处理;(6)法律责任;(7)附则。 从业人员的权利和义务: 权利 ①有权了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施; ②有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告、拒绝违章指挥和强令冒险作业;③发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 义务 ①在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩带和使用劳动防护用品; ②应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急能力; ③发现事故隐患或其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或则本单位负责人报告;接到报告的人员应及时予以处理。 三、安全管理基础 1、安全术语 (1)安全生产:消除或控制生产过程中的危险因素,保证生产顺利进行。 (2)本质安全:通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性,即使在误操作或发生故障的情况下,也不会造成事故。

精华资料余热发电电气基础常识34题

水泥余热发电电气部分复习题 1、具体说明余热发电的电气主接线的特点。答:余热发电的电气主接线的特点是:电站的吸收功率与发电机同期并列后输送功率,用的是同一电缆及其线路上开关设备。具体是:在余热发电站未发电之前,通过总降的52F 开关闭合,通过电缆,将电能从总降的母线送至余热电站的52P、 52H 开关,供电 站启动各设备;当电站的发电机发电并由52G 开关同期合闸与总降并列后,通过52P 开关、及两开关之间的电力电缆、52F 开关向总降母线输送功率,同时也通过52G 开关及52H 开关,供余热电站自用电。 3、汽轮发电机的主要构造有哪些,其转子构造有哪些特点,与电动机转子相比较,有哪些不同?答:汽轮发电机的构造主要有这几大部分:发电机的定子及固定定子的压板和机座、转子、冷却器等几部分构成。 汽轮发电机的定子是由导磁的铁心和导电的定子绕组组成。铁心是用0.35?0.5mm 硅钢片叠制成的,直径小的电机定子,由整张硅钢片冲制叠成,直径大的电机铁心,则由硅钢片冲成扇形,然后拼成一个整圆叠成。每片硅钢片的两面都涂有绝缘漆,以减少铁心的蜗流损耗。定子铁心的硅钢片之间留有通风孔,铁心用压板压紧,固定在机座上。三相绕组用云母或玻璃丝带做绝缘,以120°电角度分布在定子铁心槽中,用槽楔压紧。其输出端三个头及中性点的三个头全部抽出来。机座是用来固定定子铁心。箱式发电机的冷却器在发电机的上方,国产发电机的冷却器均放置在发电机下部。 汽轮发电机发电机的转子,是由高机械强度和导磁率高的合金纲锻造而成的,然后在进行机械加工。一般来说,二极汽轮发电机发电机的转子是隐极式,二极以上的汽轮发电机发电机的转子都是凸极式。 由于汽轮发电机发电机的转子在运行中离心力很大,转子的绕组必须进行很牢固的固定,其槽楔一般都是青铜或铝合金做成的,绕组由端部护环和中心护环来固定。在转子槽楔上部留有通风槽,槽面钻有通风孔以利于散热。 在无刷励磁的发电机的转子上,还有励磁系统的元件,即:永磁发电机(PMG), 交流发电机,二极管整流器(整流盘)。 与电动机转子的不同之处是:电动机的转子是硅钢片叠制而成的,而发电机的转子

(推荐)铸造车间安全生产培训教材

铸造车间安全生产培训教材 铸造车间型腔造型采用的是金属型铸造和砂型铸造 浇注时多采用摇包浇注,将熔融金属通过浇包注入金属型和合箱后的砂型中。待金属冷却后,拆除铸型。 危害及其防护 一、熔炼 1、熔炼过程中需要注意的事项: 容量过程中主要危险因素就是熔融状态的金属和高温,要求在熔炼操作过程中必须劳保穿戴齐全,穿专用阻燃服。在往炉内加料过程中不可避免的会出现有液体铁珠溅出情况,这就要求炉工在加料等操作时必须带好防护眼镜或面罩。另外加料时要注意所加料物的选择,不得加入带有潮湿或水分的物料,因为加入含水的物料后,水汽与钢液接触会立即发生反应,使钢水猛烈飞溅。此外加入密封的管或罐类物料后,也会因急剧受热而发生爆破,引起钢液飞溅甚至喷出。 2、启动电炉前应检查的内容: 电炉在启动前,要求先认真巡检,确保每一个水管、线路都完好牢固,所有相关的阀门都处在打开状态,并且水路畅通,水压足够。炉体方面,认真检查耐火料炉衬情况,测量炉衬尺寸、厚度,检查有无裂纹,炉口等,在确保各方面没有问题后才能启动设备。 3、其他注意事项: 1)出炉时注意炉嘴与天车所吊浇包的距离,时时指挥天车,防止炉嘴与浇包相碰,使铁水从炉盖下方流出,造成危险事故。 2)有时包内会加入球化剂,与铁水反应会放出强烈的白光和烟尘,要求在这种情况下要戴好防尘口罩,出炉过程中要注意保护眼睛,可戴上有色眼镜进行保护。

二、浇注 1、浇注过程中应注意的事项: 首先劳保必须齐全,穿专用的阻燃服,浇注过程中必须戴上面罩或防护镜,防止有溅出的铁液进入眼睛;浇注时无关人员远离离心机,防止烫伤。 2、浇注前应检查的内容: 浇注前要检查离心机护罩上是否有残铁,如果有残铁要立即清除,防止因浇注过程中离心机震动使残铁掉至辊模轨道面上,发生危险事故;检查离心机地脚螺栓、电机螺栓、配电柜线路,检查离心机护罩小车,浇道小车等,浇注前确保各项内容安全可靠。 3、其他注意事项: 1)铁水球化时注意保护眼睛,戴上防尘口罩。 2)摇包浇注时,注意与天车搭配好,使铁液准确倒入浇盆或浇道中,防止散落烫伤。 3)合箱过程中,注意与天车的协调配合,并注意躲避,合箱时 清理辊模的渣子时,肢体不要伸到辊模下方,并时刻观察辊模等的吊装情况,发现有吊装不稳时,立即指挥天车放下工装调整。 4)脱型时,注意戴防尘口罩,天车吊工装时,注意站位,防止被工装等物件磕碰。 三、造型 1、造型过程中应注意的内容车间造型采用粘土砂造型,作业过程中会出现一定的粉尘,要求在作业过程中佩戴防尘口罩。造型过程中有时要站在较高的工装上作业,要求作业中要注意安全防止跌落。另外造型过程中有时要使用气锤,注意防止高压风把沙子吹入眼中。 车间偶尔会采用水玻璃砂造型,需要注意保护自己的眼睛和皮肤,防止混有水玻璃的石英砂进入眼睛,接触水玻璃砂的皮肤也要及时用清水洗净,防止造

电力安全知识培训教材

电力安全知识培训教材 余热发电的生产过程: 是通焚硫炉高温烟气将锅炉给水加热具有一定压力、温度的蒸汽,在锅炉产生热能,然后利用蒸汽推动汽轮机叶片转动,即将热能转变成机械能,由汽轮机的机械能运转带动发电机产生电能的生产过程。 1、安全生产责任的实质: 是“安全生产、人人有责、遵守各项规章制度”对上级负责、对职工负责、对自己负责。 2、安全预防原则: 安全的重要原则是预防为主。居国内外统计资料显示,在分析事故发生的原因中,有98‰的事故可以预防的。事故发生的主要原因是人的不安全行为和物的不安全状态,而这些原因又是由小变大,由影响事故的简接原因演变成导致事故的直接原因。最主要的是每位职工提高安全意识,杜绝安全隐患,将事故消灭在萌芽状态。 3、安全教育原则: 安全不仅是安全部门的责任,它是一项群力群防的工作,要求每一位员工都应有良好的安全意识,预防意识,危机意识,这样才有利于从根本上消除和降低人的不安全行为和物的不安全状态。因此,必须通过安全知识教育,安全技能的培训,充分引起员工对安全问题的重视,明确安全生产操作规程,掌握安全生产的方法。 4、如何贯彻执行《电力安全工作规程》:

各级领导人员都不应发出违反安全规程的命令,工作人员接到违反安全规程的命令,应拒绝执行。任何工作人员除自己严格执行安全规程外,还应督促周围的人员遵守安全规程。如发现有违反安全规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即禁止, 5、严格执行“两票、三制”制度: 两票工作票、操作票。三制:交接班制度、巡回检查制度、设备 定期彻换、维护、保养制度。 6、工作票执行程序: (1)签发工作票(2)接收工作票(3)布置和执行安全措施 (4工作许可(5)开始工作(6)工作监护(7)工作延期(8)检修设备试运(9)工作结束。 7、四不放过的原则: (1)事故原因分析不清不放过。(2)事故责任者和应受到教育者未受到教育不放过。(3)没有采取防范措施不放过。(4)事故责任者没有受到处理不放过。 8、修理中的机器应做好那些防止转动的措施: 修理中的机器应切断电源(电动机的开关、刀闸或熔丝应拉开、开关操作电源的熔丝也应取下)切断风源、水源、气源,所有有关闸板、阀门等应关闭,上述地点都应挂上警告牌。必要时还应采取可靠地制动措施,修理工作负责人在工作前,必须对上述安全措施进行检查,确认无误后,方可开始工作。 9、一般电气安全注意事项:

余热发电化水处理培训

实用文案 化学水处理运行规程 安徽凯盛开能(巢湖)余热发电有限公司 编写 审阅 批准 二〇〇九年十二月 南京

目录 第一章水在发电厂中的作用 (1) 1.1 发电厂汽水循环系统流程 (1) 1.2 余热发电厂中水处理的重要性 (2) 第二章化学水处理工艺流程 (3) 第三章除盐系统的工作原理及操作步骤 (11) 3.1 预处理系统 (11) 3.2 反渗透(RO)脱盐系统 (15) 3.3 混床及再生系统 (23) 第四章 (26) 第五章循环水的处理 (27) 第六章锅炉的炉水处理 (30) 6.1 锅炉本体的汽水流程 (30) 6.2 炉内磷酸盐处理 (32) 6.3 锅炉的排污 (33) 6.4 炉水水质及蒸汽控制标准 (34) 第七章锅炉启动运行停止的监督 (34) 第八章汽轮机的启动运行停止的监督 (36) 第九章水汽质量劣化处理 (37) 第十章化学中的试验方法 (42) 10.1 碱度的测定 (42) 10.2 酸度的测定 (43)

10.3 硬度的测定(EDTA滴定法) (44) 10.4 溶解氧的测定(靛蓝二磺酸钠比色法) (45) 10.5 磷酸盐的测定(磷钼蓝比色法) (46) 10.6 硅的测定(钼蓝比色法) (47) 10.7 氯离子的测定(摩尔法) (49) 第十一章常用化学仪器 (51) 11.1 电导仪 (51) 11.2 数字酸度计(PHS—3C型) (55) 11.3 DWS——51型钠离子浓度计 (59) 第一章水在发电厂中的作用 1.1 发电厂汽水循环系统流程 在发电厂中,水进入锅炉后,吸收余热,放出的热能,转变成蒸汽,进入汽轮机,在汽轮机中蒸汽的热能转变为机械能,发电机将机械能转变成电能送至电网用户,所以锅炉和汽轮机属于发电厂的主要设备。 水在锅炉中被加热成蒸汽,经过热气进一步加热后变成过热蒸汽,过热蒸汽经汽轮机后进入凝汽器,被冷却成凝结水,又由凝结水泵送到低压加热器,加热后送入除氧器,再由给水泵将已除氧的水送到高压加热器后进入锅炉,这就是发电厂水汽循环系统的主要流程。整套汽水系统的运行过程要保持水量平衡。 水量平衡图

余热发电电气基础知识

水泥余热发电电气部分复习题 1、宁国水泥厂1线余热发电机组的发电机视在功率是多少?最大有功出力是多少?该发电机的额定电压是多少?定子的输出电流不得超过多少安培?正在建设的3线余热发电的发电机有功功率是多少? 答:宁国水泥厂1线余热发电的发电机视在功率为8100kVA,最大有功出力为7200kW,该发电机的额定电压为6.3kV,定子的最大输出电流不得超过742A;正在建设的3线余热发电发电机有功出力为9100 kW; 2、具体说明余热发电的电气主接线的特点。 答:余热发电的电气主接线的特点是:电站的吸收功率与发电机同期并列后输送功率,用的是同一电缆及其线路上开关设备。具体是:在余热发电站未发电之前,通过总降的52F开关闭合,通过电缆,将电能从总降的母线送至余热电站的52P、52H开关,供电站启动各设备;当电站的发电机发电并由52G开关同期合闸与总降并列后,通过52P 开关、及两开关之间的电力电缆、52F开关向总降母线输送功率,同时也通过52G开关及52H开关,供余热电站自用电。 3、汽轮发电机的主要构造有哪些,其转子构造有哪些特点,与电动机转子相比较,有哪些不同? 答:汽轮发电机的构造主要有这几大部分:发电机的定子及固定定子的压板和机座、转子、冷却器等几部分构成。 汽轮发电机的定子是由导磁的铁心和导电的定子绕组组成。铁心是用0.35~0.5mm 硅钢片叠制成的,直径小的电机定子,由整张硅钢片冲制叠成,直径大的电机铁心,则由硅钢片冲成扇形,然后拼成一个整圆叠成。每片硅钢片的两面都涂有绝缘漆,以减少铁心的蜗流损耗。定子铁心的硅钢片之间留有通风孔,铁心用压板压紧,固定在机座上。三相绕组用云母或玻璃丝带做绝缘,以120°电角度分布在定子铁心槽中,用槽楔压紧。其输出端三个头及中性点的三个头全部抽出来。机座是用来固定定子铁心。箱式发电机的冷却器在发电机的上方,国产发电机的冷却器均放置在发电机下部。 汽轮发电机发电机的转子,是由高机械强度和导磁率高的合金纲锻造而成的,然后在进行机械加工。一般来说,二极汽轮发电机发电机的转子是隐极式,二极以上的汽轮发电机发电机的转子都是凸极式。

电气部余热发电工段余热发电操作岗试题库

精心整理电气部余热发电操作岗岗位考试题库 一、填空题(共70题) 1、发电机与系统并网应满足相位相同、频率相同、电压相同。 2、锅炉给水是经省煤器加热后上到气包,经过下降管流到蒸发器变成汽水混合物回到汽包,饱和蒸汽经过过热器加热变 3 4、 厚度为 5 6 7 8 9 10 11 12、在压力管路中,由于液体流速的急剧变化,从而造成管中的液体压力显着、反复、迅速地变化,对管道中有一种“锤击”的特征,这种现象称为水锤(或叫水击)。 13、由于零部件内、外或两侧温差引起的零、部件变形受到约束,而在物体内部产生的应力称为热应力。 14、暖管的目的是减少温差引起的热应力和防止管道水冲击。 15、汽轮机是将蒸汽的热能转变为机械能的设备。

16、汽轮机惰走转速至零,应迅速投进盘车装置。 17、同步器的作用是并网前改变其转速,并网后改变其负荷。 18、汽轮发电机转子惰走时间延长,说明汽轮机主汽门漏气,转子堕走时间缩短说明转子动静有摩擦。 19、长时间停机后要开机时,打开疏水阀将管路中的水份排出,疏水阀一般安装在管路中的最低处。 20、在同一压力下,对饱和蒸汽再加热,则蒸汽温度开始上升,超过饱和温度,这时的蒸汽就叫过热蒸汽。 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32、UPS是不间断供电电源的简称。 33、两个5欧电阻,并联电阻为2.5欧,串联为10欧。 34、汽轮机主油泵出口压力低于0.75MPa,连锁启动高压油泵;润滑油压低于0.55MPa报警;低于0.04MPa连锁启动交流润滑低压油泵,低于0.02MPa连锁停机;低于0.15MPa禁止投入盘车装置。 35、同步表连续运行时间不超过20分钟。

(完整word版)余热发电--水处理篇.doc

10.5MW 余热发电运行规程 水处理篇 汽轮发电机房 中控室

水处理篇 第一篇化学水处理运行规程 第一章总则 第一节概述 3 本厂化学制水系统总出力为 20m/ h,由过滤设备、反渗透装置组成,由大连易世达设计,江苏金 山环保设备有限公司供货安装。 第二节工艺流程 一、制水流程 由水源来原水→原水箱→原水泵→加凝聚剂→多介质过滤器→活性炭过滤器→加专用阻垢剂→ 5 μm精密保安过滤器→高压泵→反渗透装置→软水 箱。二、 RO膜清洗系统: 溶药箱→清洗泵→ 5μ m保安过滤器→去 RO装置→溶药箱 第三节设备规范 一、过滤系统 名称多介质过滤器活性碳过滤器 台数 1 1 型号GJA-150 GHTA-150 规格?1500× 3550mm ?1500× 3550mm 设计出力 3 17.5m3/h 17.5m /h 工作压力P< 0.6MPa P<0.6MPa 滤料及高层无烟煤 400mm 石英砂 800mm 活性炭 2000mm 名称保安过滤器清洗过滤器 台数 1 1 规格φ300×1350mm φ300×13 50mm 出力 3 3 14m/h 14m/h 精度5um 5um 滤芯数量12 12 二、反渗透装置 型号SRO-10 产水量10m3/h

膜元件CPA3-8040(12 支) 系统脱盐率≥ 99.6% 系统回收率≥ 75% 出水残余硬度< 0.03mmol/L( 以 1/2Ca2+ 、 1/2Mg2+计 ) 三、水泵 名称原水泵( 2 台)软水泵(2台)清洗泵(一台)高压泵( 1 台) 型号IS65-50-160 IH50-32-200 CHL16-30 CDL16-140 流量15~ 30m3/h 7.5~ 15m3/h 18m3/h 16m3/h 扬程35~ 30m 51.8~ 48m 30 m 166m 转速2900r/min 2900r/min 配用电机功率4kW 5.5kW 3kW 15kW 四、计量泵 名称数量型号流量扬程电机功率自动加氨计量泵 1 台P056 0~ 3.8L/h 76m 0.02kW 絮凝剂计量泵 1 台P056 0~ 3.8L/h 76m 0.02kW 阻垢剂计量泵 1 台P056 0~ 3.8L/h 76m 0.02kW 第二章水处理设备的启动、运行及停运 第一节各种水泵的启动、运行和停运 一、启动前的准备工作 1、水泵及电机周围清洁,不允许有杂物堆放,并有充足照明。 2、靠背轮保护罩应牢固,用手盘动靠背轮时应轻快灵活。 3、地脚螺栓牢固无缺,电动机接地线良好。 4、轴承室要有足够质量合格的润滑油。 5、水泵入口侧的水箱应有足够的水量,开启水泵入口门,开启水泵排气阀,当气排完后应有水 冒出,再将排气阀关闭。 6、停运期超过7 天的电动机,或发现有水溅到电动机上,应通知电气值班人员测量绝缘合格后 方可启动。 二、启动、运行、维护和停运 1、启动水泵时,先开入口门,按启动按钮,待水泵的出口压力升到额定数值时,再开水泵出口 门。 2、检查密封水,调整到适量,水泵运行时,电动机温度不得超过100℃, 其温升最高不得超过65℃。 3、运行中的水泵和电动机每小时检查一次, 检查水泵出口压力、流量、电流、温度、油质、油位、 震动等,如发现水泵或电机有异常声音,应通知班长切换其它运行方式,如果发现电动机或轴承 冒烟时应立即停泵检查原因。 4、水泵和电动机运行或停运时,周围应保持清洁,不许有水、液体溅到电动机和水泵上。 5、水泵停运时,先关出口门,再停电动机。

车间生产安全学习知识培训

生 产 车 间 安 全 培 训 教 材 制定人:YHF

教材目录 生产车间安全教育 1. 生产车间安全教育的意义 (3) 2. 生产车间安全常识 (3) 3. 生产车间应急处理 (7) 4. 公司药箱常备药品情况 (12) 生产车间安全教育 1.生产车间安全教育的意义 1.1为什么发生安全事故

事故和伤害是设备、机械、原材料和作业环境等“物”的方面与“人”的方面相互接触中发生的。物的危险因素称为不安全状态,人的危险因素称为不安全行为;当物处于不安全状态、人处于不安全行为时,就可能发生安全事故和伤害。 1.2 安全的出发点 安全意识始于我们对生命价值的重视和对生命脆弱的认识,是确保我们每天安全作业的出发点。有了这种安全意识,才能做到不伤害自己、不伤害他人和不被他人所伤害,才能达到安全作业的目的。 1.3 安全作业五要点 1.3.1 作业程序 安全作业首先要求严格遵守作业规程和相关操作指引,以安全、高效、优质和合理地 开展各项作业。 1.3.2 整理与整顿 整理是清洁和清扫不要的东西;整顿是把作业所需的工具等整齐、正确地放置在规定 的位置以方便使用。整理与整顿是“安全之母”,清洁与清扫是工作场所的“礼节”。 1.3.3 保养、检查与维修 机械设备等“物”依要求进行定期保养、检查,发现不安全的隐患要及时通知专业人 员进行维修。 1.3.4 利用短时间将危险于班组会上预知 到现场时、开始作业时、下班时和员工上新岗位时,利用班组会的短时间大家一起交 流自己的感受,预先告知当天作业中可能的危险并讨论应采取的对策。 1.3.5 手示呼叫 对于危险的作业步骤且是多人分工协作的作业,用手指着叫出声并认真地加以确认即 为手示呼叫。它可以帮助我们及时纠正不正确的操作动作,杜绝误操作而引发的安全 事故。 2.生产车间安全常识 2.1生产车间易发的安全事故 生产车间易发生的安全事故有触电、坠落、被夹卷、受物体打击和火灾等,为了防止事 故发生,我们应具备必要的安全常识和技能。 2.2 电气安全 触电事故是指人体接触到机械设备的“带电”部分,从而产生对人体的伤害事故,且其 后果一般都相当严重。生产车间里用电设备很多,每位作业人员接触电气的机会较多, 故需具备和执行各项用电安全知识。 2.2.1 所有设备的电气安装、检查与维修必须由电气专业人员进行,任何人员不得私自操 作。 2.2.2 车间内的电气设备不得随意启动等操作,只可依本人从事的岗位所涉及的机械设备

企业三级安全培训教材

编号:AQ-BH-07936 ( 安全教育) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 企业三级安全培训教材 Three level safety training materials for enterprises

企业三级安全培训教材 说明:安全培训的意义在于通过安全技术培训提高安全生产水平,通过安全培训提高工人的容技术知识水平,通过安全培训提高干部的安全管理业务水平,促进技术知识的更新。 三级安全教育是指对新的招收的职工、新调入职工,来厂实习的学生或其他人员所进行的厂级安全教育、车间安全教育、班组安全教育。 1.厂部安全教育的主要内容 (1)讲解劳动保护的意义、任务、内容和其重要性,使新入厂的职工树立起“安全第一”和“安全生产人人有责”的思想。 (2)介绍企业的安全概况,包括企业安全工作发展史,企业生产特点,工厂设备分布情况(重点介绍接近要害部位、特殊设备的注意事项),工厂安全生产的组织机构,工厂的主要安全生产规章制度(如安全生产责任制、安全生产奖惩条例,厂区交通运输安全管理制度、防护用品管理制度以及防火制度等等)。 (3)介绍国务院颁发的《全国职工守则》和企业职工奖惩条例以及企业内设置的各种警告标志和信号装置等。

(4)介绍企业典型事故案例和教训,抢险、救灾、救人常识以及工伤事故报告程序等。 厂级安全教育一般由企业安技部门负责进行,时间为4-16小时。讲解应和看图片、参观劳动保护教育室结合起来,并应发一本浅显易懂的规定手册。 2.车间安全教育的主要内容 (1)介绍车间的概况。如车间生产的产品、工艺流程及其特点,车间人员结构、安全生产组织状况及活动情况,车间危险区域、有毒有害工种情况,车间劳动保护方面的规章制度和对劳动保护用品的穿戴要求和注意事项,车间事故多发部位、原因、有什么特殊规定和安全要求,介绍车间常见事故和对典型事故案例的剖析,介绍车间安全生产中的好人好事,车间文明生产方面的具体做法和要求。 (2)根据车间的特点介绍安全技术基础知识。如电气设备、运输车辆、生产人员多和生产场地比较拥挤等。切割机旋转速度快、力矩大,要教育工人正确使用。遵守劳动纪律,穿戴好防护用品,小心衣服,发辫被卷进机器,手被旋转的刀具擦伤。要告诉工人在

纯低温余热发电系统

第十一章纯低温余热发电系统 11.1 发电规模 发电规模按5000t/d熟料生产线配套设计。 水泥生产线的窑头、窑尾会排放大量的废气,通常仅利用废气的余热来烘干原料,利用率很低,其余大量废气的余热不仅没有得到利用,而且还要对废气进行喷水降温,浪费水和电能。因此,利用余热发电技术回收这部分废气的热能,可以使水泥生产企业提高能源利用效率,降低成本,提高产品市场竞争力,降低污染物排放量。 综合考虑水泥熟料生产线的工艺流程、场地布置、供配电结构、供水设施等因素,利用生产线窑头、窑尾余热资源,可建设一条装机容量为9000KW的纯低温余热电站。 11.2 设计原则 1)余热电站在正常运行时应不影响原水泥生产线的正常生产; 2)充分利用窑头、窑尾排放的废气余热; 3)采用工艺成熟、技术先进的余热发电技术和装备; 4)余热电站尽可能与水泥生产线共用水、电、机修等公用设施; 5)贯彻执行有关国家和拟建厂当地的环境保护、劳动安全、消防设计的规范。 11.3 设计条件 1)余热条件 从更合理的利用窑头余热考虑,窑头篦冷机需要进行改造,在篦冷机的中部增加一个废气出口,改造后的窑头废气参数为:240000Nm3/h,360℃。此部分废气余热全部用于发电。 窑尾经五级预热器出口的废气参数为:312500Nm3/h,320℃。此部分废气经利用后的温度应保持在220℃左右,用于生料粉磨烘干。 2)建设场地 本工程包括:窑头AQC锅炉、窑尾SP锅炉、汽机房、化学水处理车间、冷却塔及循环水泵房等车间。 各车间布置遵循以下原则:窑头AQC锅炉和沉降室布置在窑头

厂房旁边的空地上,窑尾SP锅炉布置在窑尾高温风机的上方,汽机房的布置靠近锅炉,化学水处理车间、冷却塔及循环水泵房尽量靠近汽机房。在布置有困难时可以适当调整,不能影响水泥生产线的布置。 AQC锅炉占地面积:14.2m×6.35m SP锅炉占地面积:22m×12m 汽机房占地面积:31m×20.4m 3)水源、给水排水 电站的用水有:软化水处理、锅炉给水、循环冷却水及其它生产系统消耗,消防用水,部分用水可循环使用。 11.4 电站工艺系统 1)余热电站流程 本方案拟采用纯低温余热发电技术,该技术不使用燃料来补燃,因此不对环境产生附加污染;是典型的资源综合利用工程。主蒸汽的压力和温度较低,运行的可靠性和安全性高,运行成本低,日常管理简单。 综合考虑目前水泥生产线窑头、窑尾的余热资源分布情况和水泥窑的运行状况,确定热力系统及装机方案如下: 系统主机包括两台余热锅炉、一套补汽式汽轮发电机组。 a.AQC余热锅炉:利用冷却机中部抽取的废气(中温端,~360℃),在生产线窑头设置AQC余热锅炉,余热锅炉分为高压蒸汽段、低压蒸汽段和热水段运行;高压蒸汽段生产 1.6MPa-350℃的过热蒸汽,进入蒸汽母管后通入汽轮发电机组,低压蒸汽段生产0.15MPa-140℃的过热蒸汽,热水段生产的140℃热水后,作为AQC 余热锅炉蒸汽段及SP余热锅炉的给水,出AQC锅炉废气温度降至110℃。 b.SP余热锅炉:在窑尾设置SP余热锅炉,仅设置蒸汽段,生产 1.6MPa-305℃的过热蒸汽,进入蒸汽母管后通入汽轮发电机组,出SP余热锅炉废气温度降到220℃,供生料粉磨烘干使用。 c.汽轮发电机组:上述余热锅炉生产的蒸汽共可发电7.9MW,因此配置9MW补汽式汽轮机组一套。

相关文档
相关文档 最新文档