文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板安装及拆除施工方案

模板安装及拆除施工方案

模板安装及拆除施工方案
模板安装及拆除施工方案

广西广播电视玉林二四四台办公综合楼模板安装及拆除施工方案

编制单位:广西广播电视玉林二四四台办公综合楼工程项目部

编制人:审核:审批:

日期:年月日

模板安装、拆除施工方案及计算书

一、工程概况及编制依据

二、工程概况。

本工程为广西广播电视玉林二四四台办公综合楼,建设地点位于玉林市教育东路与二环路的交叉处西侧。建筑基底面积为620.882m2,总建筑面积为3645.275 m2,建筑等级3级,主体结构设计合理使用年限50年,建筑层数五层,建筑高度19.750米,耐火等级二级,屋面防水层等级Ⅲ级,抗震设防烈度7度。

2、本工程最大板的尺寸为6.5×5.3m最大的柱子截面尺寸为600×400mm,最大的梁截面尺寸为250×750mm。

3、本施工方案的编制主要参考《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。

二、施工准备

1、材料:

(1)木模板:20厚胶合板

(2)木枋:60×100杉枋或松枋

(3)支承系统:木支柱

2、作业条件

(1)木模板备料:模板数量按设计方案结合施工进度要求进行考虑,合理确定模板用量。

(2)模板配置:柱配置二套模板、梁底板配二层,楼板配置二层(楼板不得裁割胶合板,空缺部分用20厚松散板补)。

(3)根据图纸要求,弹好轴线和模板边线,定好水平标高控制点。

(4)墙、柱筋绑扎完毕、水、电管、预埋件已安装,钢筋保护层垫块安放,并办好隐蔽验收手续。

(5)按照图纸要求和工艺标准,向施工队组进行安全和技术交底。

三、模板的配制与安装

(一)、模板配制方法

1、按图纸尺寸直接配制模板。

(二)、模板配制的要求

1、本工程采用木模板施工,所采用木材不得有脆裂,严重扭曲和受潮,容易变形的木材。

2、侧模木板厚20mm。

3、底模木板厚20 mm。

(三)、模板安装要求

1、保证结构和构件各部分形状,尺寸和相互位置的正确。

2、具有足够的承载能力,刚度和稳定性、能可靠地承受浇捣砼的自重和侧压力以及在施工过程中所产生的荷载。

3、装拆方便,能多次周转使用。

4、模板拼缝严密、不漏浆。

5、支撑必须安装在坚实的地基上,并有足够的支承面积,以保证所浇捣的结构不致发生下沉。(四)、模板安装方案

本工程为框架结构,主要有框架柱模安装、梁、板模板安装。

1、框架柱模安装要点:在安装柱模板前,先绑扎好钢筋,经过钢筋隐蔽验收后方可封模,测出标高在钢筋上。在基础顶面或楼面上弹出轴线位置及柱边线,并固定好柱模底部木框。竖立内外拼板,并用斜撑临时固定,然后由顶部用锤球校正,使其垂直,在同一条轴线上柱子,先校正两端的柱模板,再从柱模上口中心线拉一铁丝来校正中间的柱模。柱模之间还要用水平撑及剪刀撑相互拉结。

2、梁、板模板支撑安装要点:在安装梁、板之前,要先安装支撑架体,梁、板的支撑用钢管和木枋,间距在300mm之间。

3、框架梁、板、模板安装要点:先按图纸尺寸把各种模板拼板尺寸统一加工分摊放置。拆除柱模后,方可支设梁、板模板,支设时在柱子上弹好标高线,按图纸各梁、板底标高先支设梁底模板,接着把侧模板放上,两头钉在衬口挡上,在侧模底外侧钉夹木,再钉上斜撑、水平拉条、待主梁模板安装并校正后才能进行次梁模板安装,梁模板安装后再拉一条中心线检查,复核各梁模板中心线位置是否正确。梁模板安装完后便可开始支架楼板模板,先支设楞木,楞木搁置在模板外侧处的托木上,然后底模垂直于楞木方向铺钉,楼板模板支设板缝应严密,标高正确,表面平整。

4、楼梯模板、先在两框架柱之间立好平台梁,平台板的模板;同楼板模板安装,然后在楼梯基础侧板上钉托木,楼梯模板的斜愣在基础梁和平台梁侧板外的托木上,在斜愣上钉铺楼梯底模,下面设杠木和斜向顶撑,再沿楼梯边立外帮板,用外帮板上的横挡木,斜撑和固定夹木将外帮板钉固在杠木上,然后钉上三角板,为了确保楼板厚度,在踏步侧板上垫小木块,在浇筑砼时随时取出。

四、模板拆除

1、侧模在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除。

2、底模拆除前须有砼同条件养护试块的试压报告和拆模申请书,经批准后方能拆除。

3、模板拆除应由支模人员进行,按先支后拆,后支先拆的原则,按次序,有步骤地进行,不应乱打乱撬。

4、拆模时应尽量避免混凝土表面或模板受到损坏,注意整块下落伤人。拆下的模板,有钉子的,要使钉尖朝下,以免扎脚。拆完后,应及时加以清理、按种类及尺寸分别堆放好,以便下次使用。

五、模板计算方案

1、楼板模板验算

本工程楼板厚100mm或者120mm,混凝土强度等级C25,板底隔离采用50×100mm木枋,木枋安装间距为500mm,侧模板木枋间距适用500mm,底模采用松木板,楼板支撑间距为300×300mm。

查《建筑手册》得

fv=1.4/mm2(顺纹抗剪)fm=13N/mm2(抗弯)

E=9000N/mm2(弹性模量)松板重力密度取值5000 N/m3

新浇砼重力密度2400 N/m2板配筋重1100×0.1×1.2=132 N/m2因此楼板模板验算相关荷载取值为:

模板自重:5000×0.025×1.2=150 N/m2(恒)

砼:24000×0.10×1.2=2880 N/m2(恒)

钢筋:1100×0.1×1.2=132 N/m2(恒)

施工荷载:2500×1.4=3500 N/m2(活)

合计:Q=(150+3456+132+3500)×0.9=7238×0.9=6514 N/m2

化为线荷为Q=6514 N/m

(1)楼板模板抗弯验算

楼板模板搁栅间距@350MM,板长取350×5=1750mm作为五跨连续梁计为右图。按最不利荷载组合查表

KMmax=-0.119 Kvmax=-0.606 Kwmax=0.973

∴M=KM.Qe2=-0.119×6514×0.352=-95N.m

6=M/w w=bh2/b=1×0.0252/h=10.477×10??m3

∴6=M/w=95/10.41/10??=912584 N/ m2

抗弯强度满足

(2)、抗弯强度验算

∵v=KV.Qe=-0.606×6514×0.35=-1382N

t=3V/2bh=3×1382/2×1×0.025=82920N/m2

=1.4×10??N/m2(可) 模板抗剪强度满足

(3)、模板挠度验算

验算荷载:Q=0.15+3.456+0.132=3.783 Km/m2=3738 N/m2

析减为:Q=3738×0.9=3364 N/m2

化为线荷:Q=3364N/m

∵W=0.973×3364×(0.35)?/100/9000/10?/1.3/10??

=4.198×10??<[W]=1/4000=0.35/400=8.75×10??

(可)模板挠度满足

(4)楼板模板搁栅验算

荷载:自重①5000×0.05×0.1×1.2=30N/m(恒)

②5000×0.025×0.35×1.2=52.5 N/m(恒)

砼24000×0.12×0.35×1.2=1200 N/m(恒)

钢筋132×0.35×1.2=55 N/m(恒)

施工荷载:2500×0.35×1.4=1225N/m(活)

合计:Q=(30+52.5+1200+55+1225)×0.9

=2563×0.9=2306.7N/m

抗弯验算:

搁栅长度取值1.8m,其中部设一道顶撑成工跨连梁

按最不利荷载计

KMmax=-0.125 Kvmax=-0.625 Kwmax=0.912

由M=Km.Qe2=-0.125×2306×(0.9)2=-233.55N.m

6=M/w w=bh2/b=0.05×(0.1)2/b=8.333×10??m3

6=M/w =233.55/8.333/10??=2.8027×10?

(可)抗弯强度满足

b.抗剪强度验算:

由V=KV·Qe=-0.625×2306.7×0.9=1298N

t=3V/2bh=3×1298/2/0.05/0.1

=389400N/m2

c挠度验算:

新取荷载不含施工荷载,则Q=30+52.5+1200+55

=1338 N/m2

折减线荷为:Q=1338×0.9=1204N/m,

I=bh3/12=0.05×(0.1)3/12=4.17×10??

W=Kw.Qe?/100EI

=0.912×1204×(0.9)?/100/9000/10?/4.17/10 ??

=1.92×10??<[w]=e/400=2.25×10?3(可)挠度满足

2、梁模板验算:

本工程最大梁截面尺寸为300×700MM,梁底高度3.50m,混凝土强度等级C25施工时模板采用20厚胶合板,模板底愣木间距为500mm,侧立档间距为500mm模板安装如图示:

根据《建筑施工手册》常用结构计算表查知红松木计算强度及其弹性模量为:fc=10N/mm2 fv=1.4 N/mm2

fm=13 N/mm2 E=9000 N/mm2

红松重5000 N/m3砼重 2400 N/m3钢筋1500 N/m3

(1)底模验算:

a.荷载底模自重:5000×0.02×0.25×1.2=30N/m

砼:24000×0.25×0.55×1.2=3960N/m

钢筋:1500×0.25×0.55×1.2=247.5N/m

施工荷载:2000×0.25×1.4=700 N/m

合计:Q=30+3960+247.5+700=4.9375KN/m

折减为:Q=0.9Q=0.9×4.9375=4.4438KN/m

b.抗弯强度验算:

底模下楞木@500mm视为四跨@500mm连续梁,按最不利荷载查得

KMmax=-0.121 Kvmax=-0.620

Kw.max=0.976M=KM.Qe=-0.121×4.4438×(0.5)2

=-0.134KN.m=-134000N.mm

6=M/W=134000/

62

bh

=134000×6/(20×25)2=3.216N/mm26=3.216N/mm2

c.抗剪强度验算:

由 V=KV.Qe=-0.620×9.875×0.5=3.061KN=3061N

t=3V/2bh=3×3061/2×400×25=9183/20000=0.459N/mm2

t=0.459N/mm2

d.挠度验算:

Q=60+9216+576=9852N/m

折减为0.9Q=8869N/m=8.869KN/m=8,869N/mm2

W=Kw.QI?/100EI I=bh3/??=400×(25)3/??=520833mm?W=0.967×8.869×(500)?/100/9000/520833

=1.144mm<[w]=e/400=500/400=1.25mm(挠度满足)(2)侧模验算:

a荷载

本工地施工温度25?C ,β?=1 β?=1 V=2m/h

①侧压力

F?=0.22rctoβ?V

=0.22×24×200×1×1×2/(25+15)=37.33KN/m3

F?=r.c.H=24×0.7=16.8KN/m2

取F?=16.8 KN/m2

F= F?×1.2=20.16 KN/m2

②砼振捣侧荷载:4KN/m2

4×1.4=5.6 KN/m2

合计①+②=20.16+5.6=25.76 KN/m2

立档间距@500mm,则线荷载为25.76×0.5=12.88KN/m Q=12.88×0.9=11.592KN/m 2

b.抗弯:仍按等跨计KM 、KV 、KW 同剪 由M=KN.Q12=0.121×11.593×5002=350658N.mm 6=M/w=M/bh 2/b=350658/(400×252)/b =350658/416667=8.416KN/mm 2

6=8.416KN/mm 2

V=KV.Q e=0.620×11.592×0.5=3.594KN C=3V/2bh=3×3.594×1000/2/500/25 =0.017N/mm 2

取侧压力 F=20.16KN/m 2

化为线荷载20.16×0.5=10.08KN/m

折减10.08×0.9=9.072KN/m w=Kw.Qe ?/100EI

其中I=bh 3/12=500×253/12=651041.67mm ?

∴W=0.976×9.072×5004/100/9000/651041.67=0.936mm <[W]=Q/400=1.25 mm 挠度满足 (3)木支撑架稳定性验算

荷载 底模自重:5000×0.02×0.25×1.2=30N/m

砼: 24000×0.25×0.55×1.2=3960N/m

钢筋:1500×0.25×0.55×1.2=247.5N/m 施工荷载:2000×0.25×1.4=700 N/m

合计:Q=30+3960+247.5+700=4.9375KN/m

折减为:Q=0.9Q=0.9×4.9375=4.4438KN/m

205=≤f A

Q

?N/mm 2

136158

21500===

i l λ 查表得367

.0=?A=mm 2

22/205/51.27489

367.05.4937mm N f mm N A Q =≤=?=?(可)

因此本工程模板体系稳定性可满足施工要求。

3、柱模板计算 (1)荷载设计值 ① 砼对模板的侧压力 F =0.22r 0t 0β1β2V 1/2

=0.22×24×5.7×1.2×1.15×11/2

=41.53KN/m 2

F=r 0H 0=24×2.2=52.8KN/m 2

取F=41.5KN/m 2

② 总侧压力:q k =F+P 3+P 4=41.5+4+2=47.5 KN/m 2

(2)、柱箍间距S 计算

S=mm q K EtI f 52575

.4521.041220100109343

3

3=??????= 据计算选用柱箍间距,S=500mm<525mm ,满足要求。 (3)、柱箍截面计算:

① 柱箍受到的侧压力F=47.5 KN/m 2

,现柱箍间距S=500mm ,线布荷载: q=47.5×0.5=23.75KN/m。

对于柱截面长边,假定设二根拉杆,两边悬臂150mm ,则最大弯矩为:

M max =

()

m KN qd ?=???????

?????? ???-=-475.08

5.075.235.015.0418412

2

22λ

长边柱箍需截面抵抗矩W 1=M max /f m =475000/13=36538mm 3,选用100×60mm (b×h)截面W=60000mm 3

,符合要求。对于柱截面短边,按简支梁计算,其最大弯矩为:

M max

=

()m KN qcl ?=?????

? ??

-=-781.18

8

.06.075.23800600282η 短边柱箍需截面抵抗矩W 2= M max /f m =178000/13=13692mm 3

,选用100×60mm (b×h)截面W=60000mm 3

,符合要求。长边柱箍用2根螺栓固定,每根受到的拉力为: N=ql/2=23.75×0.8=9.5KN

螺栓雷雨截面积A=N/f=9500/215=44mm 2

选用φ8mm 螺栓,A 0=50mm 2

,满足要求。

六、质量标准

1、 模板及支撑结构的材料、材质要求符合设计要求和有关规范的规定。严禁劣质材料进场使用,不得随意代换材料。

2、

模板按设计要求认真拼装成型,控制好板面平整度及各部件连接强度,经检查合格后方可

投入使用。

3、 模板及支撑须具有足够的强度、刚度和稳定性,不得偷工减料,特别是支撑数量和配件等。

4、 模板内侧要平整,接缝严密,缝宽度不大于1.5 mm ,模板与砼的确良接触面清理干净。

5、

允许偏差按下表:

七、模板安全措施:

1、支模过程中应遵守安全操作规程,如遇途中停歇,应将就位的支顶,模板联结稳固,不得空架浮搁。

2、安装模板操作人员应戴安全帽。高空作业应拴好安全带。

3、内模板安装高度超过2.5米时,应搭设临时脚手架。

4、安装二层及二层以上的柱及梁模板,应先搭设脚手架或安全网。

5、支模应按顺序进行,模板及支撑系统在未固定前,严禁利用拉杆上下人,不准在拆除的模板上进行操作。

6、运输道:楼层的运输道应先做高脚蹬架,然后在蹬架上搭三道水平木,上铺竹杆等在上压住绑扎固定。

7、振动器等施工用电应做好用电安全,操作人员要穿绝缘鞋和手套操作,电器要用木架架空,避免潮湿和防雨防水。

8、推斗车人员要穿防滑鞋,并做好安全防护。

八、成品保护措施

1、坚持每次使用后,清理板面,涂刷脱模剂。

2、按结构部位,层层重复周转使用,减少损耗,降低成本。

3、模板安装后,任何人不得去拆杆件和松动扣件。

施工电梯拆除与安装方案

兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部 二〇一六年九月十日

施工升降机拆除施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007 4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996 5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》 6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。该标段B-8#、E-1#为18层,建筑面积23136.46㎡,地上18层,建筑高度52.5米; E-2#为地上27层,地下2层,建筑面积23101.3㎡,建筑高度85.3米;总建筑面积48211平方米,住宅结构形式为剪力墙结构,。每栋高层住宅均设置一部施工电梯作为施工阶段人员、材料运输设备,均为SC200/200型号施工升降机。升降机采用固定式安装,因E-1#楼、E-2#楼施工电梯基础下降严重,存在严重的安全隐患,现决定将E-1#楼、E-2#楼施工电梯拆除后重新安装。 三、起吊设备拆除工具的选用

四、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。

现浇桥梁施工方案_现浇砼结构模板安装、拆除施工方案

现浇桥梁施工方案_现浇砼结构模板安装、拆除 施工方案 某建筑工程现浇砼结构模板安装、拆除施工方 案一、工程概况:该工程位于****,建筑面积4726平方米,框架结构,共五层,建筑高度23.7米,设计使用年限50年,耐火等级二级,抗震设防烈度六度。 二、一般规定: 1、保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。 2、具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承受新浇筑混凝土的自重和侧压力,以及在施工过程中产生的荷载。 3、构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和砼的浇筑、养护等要求。 4、模板接缝严密,不得漏浆。 5、模板与砼的接触面应涂刷隔离剂。对油质类等影响结构或妨碍装饰工程施工的隔离剂不宜采用。严禁隔离剂玷污钢筋与砼接搓处。 三、模板安装:模板支撑采用A3直径48mm的钢管,支撑系统两端应设置剪刀撑。立杆长度不够时钢管采取搭接方

式,搭接长度不得小于1米,在距搭接上下口15cm 位置用扣件进行连接,同时在上部钢管的下口用扣件进行顶撑。在土质情况比较差的位置剪刀撑相应加密,使上部荷载传至有较好地基支撑的位置。 (1)柱模柱模采用15厚竹胶板,纵楞 50*100@250木枋,横楞采用φ48钢管箍@600,采用 φ12@500(水平方向)对拉螺杆紧固。 (2)梁模梁底模采用15mm厚竹胶板,下垫50×100 木方沿梁长布置的搁栅,搁栅铺于钢管脚手架上。?梁侧模采用15mm厚竹胶板,钉横向50×100木龙骨,用纵向木档加固,加对拉螺栓紧固,梁底加钢管顶撑加固,间距700— 900mm。 次梁模板的安装在主梁模板安装并校正后进行。主梁跨度超过4m时,在梁模的跨中按梁跨的2‰度起拱。 700mm高以下的梁,由于荷载较小不设置对拉螺杆,底模下垫平行于梁的50*100木方@250,搁在@700的钢管横楞上,横楞用扣件连接在纵向水平杆上,水平杆与支模架立杆相连;侧模外设50*100的纵楞@250。 700mm以上,1米以下梁最大为500*800,梁离地面3.6米,模板为15厚木模板。底模下垫平行于梁的50*100木方@150,搁在@800的钢管支架上,支架上设一道拉杆;侧模外

拆除专项施工方案

中环股份400MW太阳能电池组件厂房改 造项目拆除方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日 编制单位:大元建业集团股份有限公司

目录 目录....................................................... 错误!未定义书签。第一章工程概况.......................................... 错误!未定义书签。第二章编制依据.............................................. 错误!未定义书签。第三章质量保证体系和质量控制点.............................. 错误!未定义书签。第四章施工前的准备工作...................................... 错误!未定义书签。第五章施工步骤及技术要求.................................... 错误!未定义书签。第六章安全措施.............................................. 错误!未定义书签。第七章现场文明施工、消防防护、环保以及保卫工作.............. 错误!未定义书签。第八章、防震、减少噪音措施................................... 错误!未定义书签。第九章、施工现场防火措施..................................... 错误!未定义书签。第十章防尘及环保环卫措施................................... 错误!未定义书签。

模板安装拆卸施工方案

名人花园 C 区 模板安装、拆除方案 编制人:_____________ 职务:__________ 审核人:_____________ 职务:__________ 审批人:_____________ 职务:__________ 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 名人花园项目部 目录 一.编制依据..................................................... 2...

二工程概况....................................................... 3... 2.2 建筑特征.................................................... 3... 2.3 结构特征.................................................... 4... 三............................................................... 施工安排............................................................... 4... 3.1质量目标 ................................................ 4... 3.2施工准备 ................................................ 5... 四............................................................... 主要施工方法........................................................... 6... 4.1 安装前准备工作.......................................... 6.. 4.3 导墙模板支设............................................ 6.. 4.4 集水坑模板施工.......................................... 6.. 4.5 墙体模板施工............................................ 7.. 4.6 梁、板模板施工.......................................... 8.. 4.7 模板体系及选型.......................................... 9.. 4.8模板计算 ............................................... 1..0. 4.9 楼梯模板施工............................................ 1..2 4.10模板拆除............................................... 1..3. 五.............................................................. 质量 要求.............................................................. 1..4. 5.1 模板安装的允许偏差...................................... 1..4 5.2 模板安装质量应尤其注意以下问题.......................... 1. 5 六.............................................................. 质量 通病的防治措施及注意事项.......................................... 1..5 6.1 质量通病的防治措施...................................... 1..5 6.2 特殊部位施工............................................ 1..6 七.............................................................. 模板 维护与管理........................................................ 1..6 7.1 使用注意事项............................................ 1..6 7.2 木模板的维护............................................ 1..7 八.成品保护措施............................................... 1..7. 九.安全与文明施工措施.......................................... 1..8 9.1 安全施工措施............................................ 1..8 9.2 文明施工措施............................................ 1..8 、编制依据 (1)本工程施工组织设计; (2)甲方提供的施工图纸;

模板拆除施工方案

嘉定云翔大型居住社区动迁配套基地29-04地块住宅及配套设施工程(二标) 模 板 拆 除 专 项 施 工 方 案 编制单位:上海隆盛建筑工程有限公司 编制日期: 2016年3月9日

一、编制依据 1、施工组织设计; 2、《扣件式钢管脚手架技术规程》; 3、《建筑结构荷载规范》; 4、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》; 5、《钢管脚手架扣件》; 6、《建筑施工脚手架实用手册》; 7、云翔大型居住社区二标工程1#、2#、5#、8#、9#、12#、地库、施工图; 9、模板工程施工方案 10、施工合同 2.工程概况 2.1.工程性质 工程名称:嘉定云翔大型居住社区动迁配套基地29-04地块住宅及配套设施工程建设单位:上海云翔置业有限公司 设计单位:上海江南建筑设计院有限公司 监理单位:上海嘉豪建设监理有限公司 施工单位:上海隆盛建筑工程有限公司 2.2.工程地理位置 本工程地处上海嘉定区南翔镇,基地东至沪宜公路,南至翔江公路,西至规划惠一路,北至嘉前路.主要现场运输道路沪宜公路、嘉前路各开1个大门,靠近5#、8#、12#东侧,12#北侧临时道路连通。 2.3.工程概况 2.3.1建筑概况

云翔大型居住社区动迁配套基地项目工程,总建筑面积为50874.48㎡,其中地下车库3940㎡。本工程有1#、2#、5#、8#、9#、12#住宅6幢18层,一个门卫,1#2#P 站,K站,地下车库以及室外总体等设施组成。高层住宅为剪力墙结构十八层,总高度为 51.90 m、55.30m。,建筑结构安全等级:二级。使用年限50年,建筑抗震设防类别:丙类。地基基础设计等级:乙级。建筑桩基设计等级:乙级。 2.3.2结构概况、 2.3.2.1 1#、2#、5#、8#、9#、12#高层住宅楼结构概况 本工程抗震等级:剪力墙、连梁、框架梁、框架柱均为三级。建筑抗震设防烈度为7度。采用平板式筏形基础,地下室底板板厚700mm,底板面标高为-3.04m,垫层厚150mm,底板混凝土强度等级为C35P6。 混凝土强度等级: 2.3.2.2 地下车库底板板厚500mm,底板面标高为-6.65m,垫层厚150mm,底板混凝土强度等级为C35P8。地下车库侧墙为350厚,顶板250厚,混凝土强度等级为C35P8。 2.3.2.4后浇带结构概况 地下室设置温度后浇带,温度后浇带从底板直到地下室顶板,后浇带中板筋相互伸过一个搭接长度。墙板及底板后浇带中设置一道350×3mm止水钢板。后浇带浇捣时间为结构混凝土浇捣后42天。后浇带采用强度高一级的膨胀砼浇筑密实。后浇带两侧采用钢筋支架加专用金属网隔断。

桥梁支架、模板安装与拆除安全施工方案

丰县火车站与S321、S322连接线建设工程丰沛运河崔楼桥工程项目 桥 梁 支 架 及 模 板 安 装 与 拆 除 安 全 施 工 方 案 中铁十局集团有限公司 二0一一年八月

桥梁支架、模板安装与拆除安全施工方案 一、施工前安全要点: 1.施工前,工班长对工班内全体人员的身体状况进行详细的调查,凡患有高血压、心脏病、恐高症或其他不适宜高空作业的人员不得参与施工。 2.施工前,应逐级做好安全技术交底,检查安全防护措施。并对所使用的现场材料、机械设备和电气设施等进行检查,确认其符合要求后方能使用。 3.施工现场所有人员必须配戴安全帽(进入施工现场的管理人员及检查人员也不例外),必要时配戴安全带,安全带应挂在牢固的物体上,严禁在一个物体上挂几根安全带或一根安全绳上系几个人4.施工中使用的各种移动式梯子,梯脚底应该坚实,梯子上端应有固定措施,在同一梯子上不得2人同时作业,要经常检查工作梯,防止在移动过程中摔坏,确保梯子的牢固性。 5.进行双层作业时,上层人员将工具、材料等放在可靠的地方,上层人员下放重物时,必须通知下层人员避开后,方可进行。 6.施工现场供电设备的绝缘必须良好,布置整齐,用电设备开关的设置为“一机一闸一保险”,所有配电箱、开关箱必须加盖、加锁,采取防雨措施。 7.桥上施工人员严禁向下抛物体,发现落物应及时清理,以免影响桥下其他工人的安全。 二、支架的安装与拆除: (1) 搭设高层支架,所采用的各种材料均需符合质量要求。 (2) 高层支架基础必须牢固,搭设前经计算,满足载荷要求,并按施工规范搭设,做好排水措施。 (3) 支架搭设技术要求应符合有关规范规定。

拆除工程专项施工方案

第二节拆除工程专项施工方案 一、编制依据 1、现行国家规范及行业标准 《房屋拆迁工程施工安全管理条例》 《建筑拆除工程安全技术规范》 《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》 《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》 2、由甲方提供的原建筑竣工图。 3、其它相关专业规范及行业标准。 二、本工程拆除部分概况 1、总建筑面积约4000m2主体四层(局部一至二层),地下一层(建筑面积 695m2 ;砖混结构,钢筋混凝土条形基础。 2、拆除范围 2.1外墙原有饰面材料、竖向砖砌线条、彩灯、落雨管、防雷接地线、室外台阶饰面材料等拆除; 2.2内墙原有饰面材料、楼梯扶手、吊顶、风口等拆除; 2.3室内水泥砂浆楼地面面层拆除。 3、本工程质量、安全目标 3.1、工程质量要求:符合拆除工程有关的施工验收规范 3.2、安全目标:杜绝火灾及重大伤亡事故。 三、拆除工程施工准备 1 、技术准备工作 1.1、施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料:拆除工程的有关资料;拆除工程涉及区域的建筑及设施分布情况资料。全面了解拆除工程,进行实地勘察。弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 1.2、学习有关规范和安全技术文件。 1.3、明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。

1.4、向进场施工人员进行安全技术教育。 2、现场准备 2.1、施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线(水、电)的切断工作是否完毕,确认安全后方可施工。 2.2、疏通运输道路,接通施工中临时电源。及时转运拆除的建筑垃圾、管道、线缆、门窗等材料。 3、机械设备材料的准备改造楼共四层,我方采用人工拆除为主、设备拆除为辅,人工转运拆除垃圾的方式进行运输。 3.1、机械材料设备的准备:拆除的机器工具、运输机械。 3.2、组织和劳动力准备:成立组织领导机构、组织劳动力。 四、拆除工程施工方法及要求 1、施工顺序 1.1、根据现场实际情况,总的拆除顺序为:装饰墙面及墙面附属设施、天花拆除T 给排水管道拆除一强弱电电缆线拆除一门窗拆除一外墙窗台檐口拆除一其他拆除一墙顶面涂料铲除。 1.2、本工程采用手动工具、人工拆除结合的方法进行施工,拆除部位顺序:楼梯间、3层一2层一屋面层、门窗-1层及外墙,施工顺序为从上至下,分层拆除,先内后外。 2、墙、地面附属物及天花拆除方法 2.1、采用人工拆除的方法,用架梯将天花石膏板、灯具等拆卸下来,并集中归堆存放。用锯子将天花龙骨切割成小块人工拆除,并归堆。 2.2、使用撬棍、小锤等将墙面装饰板、地板等拆除掉,并集中堆放。 2.3、拆除内墙上的水泥砂浆、面砖,应先拆除强弱电箱体、卫生洁具等,拆除的废渣平铺堆放,并及时转运。 3、楼梯扶栏拆除方法 3.1、拆除顺序:木扶手-铁扶栏。 3.2、先将楼梯栏杆木扶手全部拆卸 3.3、用氧割将铁艺扶栏下部沿楼面切割,切断后人工将扶栏扶好,或者将其用绳

安装拆除方案

拆除方案 一、工程概括及特点 本工程位于市浦东新区自贸区,地址位于市浦东新区基隆路58号,装修后主要功能为中国农业银行同城数据灾备中心及中国农业银行日常办公、会议、会客、对外营业以及高规格接待等,是一栋智能化5A甲级办公楼。该工程总装修面积约4.2万平方米。建设容:A楼 2-16层标准办公层、A楼B1-1层营业所的室精装修、B楼1-10层机房设备层、B楼11-12层灾备中心办公层;本次施工围为拆除工作包括: 通风空调、强弱电、消防管道、火灾报警等系统拆除。 按照设计和有关标准、规及甲方代表按合同发出的指令要求并接受监督部门和甲方检查监督,依据国家施工质量 验收规标准要求,工程质量达到合格标准,同时建立健全安全质量保证体系、制定安全质量保证措施,确保达到安全、质量目标。 二、工程项目的总体要求 1.质量目标: 确保设备拆除质量合格,满足各方要求。 2.工期目标:

严密组织、科学管理、确保合同要求的总工期,创一流施工速度。 3.职业健康安全目标: 以安全第一的方针作指导,认真组织施工安全工作,杜绝设备损伤事故发生,杜绝设备搬迁过程中的人身伤亡事故发生。 4.环境目标: 施工现场噪声排放限量:昼间68分贝,夜间53分贝; 5.文明施工目标: 严格按照国家、省、市有关建筑工程施工的各项管理规定执行,加强施工现场标准化管理,争创标准化施工工地。 三、施工布署原则 1.坚持集中力量保重点,保工期的原则。 鉴于该工程的重要性及工期要求,在人员、机具、物资上为该工程提供充分的保证。组织好该工程的计划协调,为该工程提供服务的保证措施,以保证工程按期和质量。 2.坚持与其它工种配合作业,穿插施工,互创施工条件的 原则。 鉴于该工程拆除量大,技术要求高的特点,施工中将配合各施工班组,组织好材料及设备保护工作。合理组织平行作业,流水交叉作业和重点部位抢工,以确保工程总体进度计划的实施。

模板安装拆除施工方案

模板工程施工方案 一、工程概况 本群体工程为新疆奇正房地产开发有限责任公司开发的和顺花园二期3#、4#楼,二栋楼建筑面积共16185.47m2(其中3#楼11383.11m2、4#楼4802.36m2),建筑总层数均为地上六层、局部七层(顶层为跃层),不设地下室。3#局部一层为商铺,二至六层为住宅楼,其余楼号一至六层均为住宅楼。一层至五层层高为2.8m,六层层高为3.0m,屋顶跃层为3.83m(至坡屋脊顶),建筑总高度(设计室外地面至女儿墙顶)为20.60m (以设计室外地坪-1.05m为准,不含屋顶跃层)。 二、施工准备 (一)材料及主要机具 模板工程以组合钢模板及木模板(竹胶合板),钢支撑现场散装散拆施工为主。其中现浇平板及楼梯板采用木模板(竹胶合板)为主支设,梁、柱、墙及其它现浇构件采用钢模板为主支设。 钢(竹)胶合板块:长度为900、1200、1500、1800和2400mm;宽度为300、450、600和750mm。宽度为100、150和200mm的窄条,配以组合钢模板。 定型钢角模:阴角模150mm×150mm×900mm (1200、1500、1800mm);阳角模150×150×900mm(1200、1500、1800)等。 连接附件:U形卡、扣件、紧固螺栓、钩头螺栓、L型插销、穿墙螺栓、对拉片等。 脱模剂:水质隔离剂。 工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 (二)作业条件: 1、模板设计: (1)确定所建工程的施工区、段划分。根据工程结构的形式、特点及现场条件,合理确定模板工程施工的流水区段,以减少模板投入,增加周转次数,均衡工序工程(钢筋、模板、混凝土工序)的作业量。 (2)确定结构模板平面施工总图。在总图中标志出各种构件的型号、位置、数量、尺寸、标高及相同或略加拼补即相同的构件的替代关系并编号,以减少配板的种类、数量和明确模板的替代流向与位置。 (3)确定模板配板平面布置及支撑布置。根据总图对梁、板、柱等尺寸及编号设计出配板图,应标志出不同型号、尺寸单块模板平面布置,纵横龙骨规格、数量及排列尺寸;柱箍选用的形式及间距;支撑系统的竖向支撑、侧向支撑、横向拉接件的型号、间距。预制拼装时,还应绘制标志出组装定型的尺寸及其与周边的

拆除工程施工方案(完整版)71834

拆除施工方案 组织准备 针对本工程的特点和要求,由公司项目经理任组长,公司项目工程师、安全员、质量员、施工员和资料员参加。项目部每天召开碰头会,公司项目每周在现场召开一次办公会,具体解决施工过程中存在的问题、设备、劳动力及技术质量、安全、文明施工等有关问题。确保工程按业主要求,优质、高速、如期完成。 2技术准备 2.1本工程的技术人员认真理解施工图纸和学习有 关设计文件,认真听取设计公司、监理等单位技术交底,熟悉图纸内容,领会设计意图,了解各专业、各工种之间相互配合的关键所在。 2.2做好对各施工班组的技术培训和技术交底,特别是对特殊工艺的技术交底和施工研讨,同时要深化和完善施工组织设计、编制施工预算和加工件的翻样工作等。对施工组织设计和施工方案要及早报请施工监理和业主认可。 2.3按该工程的特点和设计要求,搜集备齐本工程施工所需要的有关标准、规范和规程,以及标准图集、技术资料及工具书等。准备好度量衡器具及各种测量仪器和试

验检测设备,并经合格的计量单位校验、核定后才能运用到工程上。 3.2本工程为拆除施工,施工过程中备足易损件,保证施 工正常运行。 4施工现场准备 4.1全面了解拆除工程的图纸和建筑物竣工图,拆除前进行施工现场堪察,编制施工组织设计或安全专项施工方案。 4.2制定安全事故应急救援预案。 4.3对拆除施工人员进行安全技术交底。 4.4为拆除作业的人员办理意外伤害保险,为拆除作业人员准备齐全安全防护用品。 4.5拆除工程施工区域应设置硬质封闭围挡及醒目警示标志,围挡高度不应低于1.8M,非施工人员不得进入施工区。 4.6当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时,必须采取相应保护措施,对建筑内的人员进行撤离安置。 4.7在拆除作业前,施工单位应检查建筑内各类管线情况,确认全部切断后方可施工。 4.8在拆除工程作业中,发现不明物体,应停止施工,采取相应的应急措施,保护现场,及时向有关部门报告。 4.9项目经理必须对拆除工程的安全生产负全面领导责任。项目经理部应安有关规定设专职安全员,检查落实各项安全技术措施。 4.10根据拆除工程施工现场作业环境,应制定相应的消防安全

安装与拆除施工方案

模板安装与拆除施工方案 一、施工准备 1、材料及主要机具: 1)木胶合板块:长度为1830;宽度915mm、厚度18mm,?48*3.5钢管。 2)连接附件:扣件、紧固螺栓。 3)支撑系统:横杆、斜杆、立杆垫座、木方(5×10cm)。 4)脱模剂:水质脱离剂。 5)工具:活动(套口)扳子、水平尺、钢卷尺、托线板。 2、作业条件: 1)模板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用型式和间距,梁板支撑间距,梁柱节点、主次梁节点大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。根据工程结构的形式、特点及现场条件,合理确定模板工程施工的流水区段,以减少模板投入,增加周转次数,均衡工序工程(钢筋、模板、混凝土工序)的作业量。 2)轴线、模板边线放线完成后,把水平控制标高引测到预留钢筋上,并办好预检手续。 3)柱子、剪力、梁、板墙钢筋绑扎完毕;水电管线、预留洞、预

埋件已 安装完毕,绑好钢筋保护层垫块,并办完隐预检手续。 )预组拼装模板: 4. ○1拼装模板的场地应夯实平整,条件允许时应设拼装操作平台。○2按模板设计进行拼装,采用铁钉将木胶板与方木拼成整片模板,接 缝处要用双面胶粘贴严密。 ○3模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸、其对角线、平整度、 外型尺寸及紧固件数量是否有效、牢靠。按照配模图编号,并均匀涂刷脱模 剂,分规格码放,并有防雨、防潮、防砸措施。 ○4柱子、剪力墙模板在拼装时,应预留清扫口。 二、操作工艺 1、墙柱模板安装 1)、墙柱支模方法:胶合板面板外侧的立档采用50*100方木,横档(又称牵杠)采用?48*3.5钢管,两侧胶合板用穿墙螺栓拉结。2)、墙柱模板安装时,根据弹好的边线先立一侧模板,临时用支撑撑住,涌线锤校正模板的垂直,然后固定牵杠,再用斜撑固定。大块模板组装时,上下竖缝要相互错开,先立两侧,后立中间部分。 待钢筋绑扎后,按同样的方法安装另一侧模板及斜撑等。 3)、为了保证墙柱体的厚度,在两侧模板之间可用小方木撑头,小

模板安装与拆除安全施工方案(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 模板安装与拆除安全施工方案 (新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

模板安装与拆除安全施工方案(新版) 一、工程概况: 本工程为##公司开发的##楼工程,工程地点为 。工程建筑面积##m2,共六层并设阁楼。工程采用砖混结构,建筑物形状为长方形。本工程建筑等级为二级,耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为六度。建筑物使用年限为50年。工程计划开工日期为年月日,工程计划竣工日期为年月日。工程施工总日历天数为天。工程设计单位为##设计公司;勘察单位为##地质勘察研究院;监理单位为##监理有限公司;施工单位为##公司。工程施工范围为土建、水、电全部工程项目。 为确保工程安全如期完成,特制定本方案。 二、模板的安装与拆除 模板的安装制作在整个建筑工程中起重要作用,为了混凝土结

构工程施工及验收中做到技术先进,经济合理,保证安全,达到文明施工,特制定本方案如下: 1、模板的材料宜选用钢模、胶合板、竹胶板等,模板支架的材料选用钢管、木材等,材料的材质应符合有关的专门规定。 2、模板及其支架必须符合下列规定: (1)保证工程结构和构件各部分形状和相互位置的正确。 (2)具有足够的承载能力、刚度、稳定性,能可靠的承受新浇筑砼的自重和侧压力以及在施工过程中所产生的何载。 3、模板安装安全措施: (1)在组合钢模板上架设的电线和使用的电动工具,采用36V 的低电源或采用取取它有效的安全措施。 (2)登高作业时,连接件必须放在箱盒或共具代内,严禁放在模板或脚手架上,扳手等各类工具必须系挂在身上或置放于工具袋内不得掉落。 (3)钢模板用于高耸建筑施工时,应有防雷击措施。 (4)组合钢模板装拆时,上下应有人接应,钢模板应随装拆随

工程拆除专项施工方案

大亚湾核电站增加联改造建筑安装及调试工程 拆除工程专项施工方案 编制:_____________ 审核:_____________ 批准:_____________ 中国能建东北电力第一工程公司 2015年5月23日

目录 1、编制依说明 0 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此专项施工方案。 0 2、编制依据 0 广东省及深圳市有关安全文件和规定。 0 《工业安全防护基本规定》。 0 《高风险作业工业安全管理》。 0 《危化品的安全管理》。 0 《电站脚手架搭设安全技术标准》。 0 《高处作业安全规程》。 0 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2004 0 《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》 0 《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》 0

由甲方提供的拆除建(构)筑物的范围示意图 0 3、工程概况 (1) 4.施工准备 (2) 4.1技术准备2 4.2现场准备2 4.3机械﹑人员准备3 机械配备 (3) 手持式电动破碎镐 (4) 5、隔离围护措施 (4) 6、风险分析及应对措施 (8) 7、脚手架搭设方案 (9) 7.1材料要求9 7.2脚手架搭设工艺10 7.3脚手架的稳固保护措施11 7.4钢管脚手架搭设质量要求13

7.5脚手架拆除13 8、TE楼拆除方案 (15) 8.1拆除工程施工顺序15 8.2拆除工程留设作业通道16 8.3拆除工程施工方法16 8.4 拆除工程注意事项17

工程拆迁施工合同 1、编制依说明 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此专项施工方案。 2、编制依据 本工程的技术规范书。现行国家以及省、市有关安全技术规范、规程、标准和制度,法律、法规。 广东省及深圳市有关安全文件和规定。 《工业安全防护基本规定》。 《高风险作业工业安全管理》。 《危化品的安全管理》。 《电站脚手架搭设安全技术标准》。 《高处作业安全规程》。 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2004 《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》 《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》 由甲方提供的拆除建(构)筑物的范围示意图

工程模板制作安装拆除施工方案

. 西安市航天城·壹街区 模板工程制作安装拆除施工方案 编制: 审核: 审批:

陕西工科建筑工程有限公司 西安航天城·壹街区项目部 年月日 . 目录 一、建筑概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (3) 3.1、测量准备 (3) 3.2、材料准备 (3) 3.3、主要机具准备 (4) 3.4、作业条件准备 (4) 3.5、人员准备 (5) 四、技术准备 (5) 五、施工操作工艺 (5) 5.1、施工工区划分 (5) 5.2、施工工艺 (6) 5.3、配制模板 (6)

5.4、地下室底板模板施工 (8) 5.5、柱子模板施工 (9) 5.6、地下室墙板模板施工 (10) 5.7、梁模板施工 (11) 5.8、板模板施工 (11) 5.9、楼梯模板施工 (12) 5.10、模板拆模 (12) 1 六、质量标准 (12) 6.1、主控项目 (12) 6.2、一般项目 (13) 七、成品保护 (15) 八、安全、文明施工措施 (20) 消防保证措施 .................................13九、

2 一、建筑概况 西安航天城·壹街区工程位于西安市国家民用航天产业基地航天大道和神舟五路十字西南角,总建筑面积26840㎡,地下一层,地上四层,现浇混凝土框架结构,总高度为23.7m。地下室结构层高为9.5m,局部7.8m、7m,顶板标高-0.04m,结构层层高分别为5.1m、5m、4.6m,基础梁顶标高-9.5m,最大板厚度250mm,梁最大截面500×1800mm,净跨8.4m,最大框柱900×1000mm。 二、编制依据 本工程施工图纸 《混凝土结构施工图整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1、2、3) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》2011年版(G1350204-2015)《建筑施工模板安全技术规范》(JTJ162-2008)

模板安装与拆除安全施工方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K1741 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 模板安装与拆除安全施工方案标准版本

模板安装与拆除安全施工方案标准 版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、工程概况: 本工程为##公司开发的##楼工程,工程地点为###。工程建筑面积##m2,共六层并设阁楼。工程采用砖混结构,建筑物形状为长方形。本工程建筑等级为二级,耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为六度。建筑物使用年限为50年。工程计划开工日期为年月日,工程计划竣工日期为年月日。工程施工总日历天数为天。工程设计单位为##设计公司;勘察单位为##地质勘察研究院;监理单位为##监理有限公司;施工单位为##公司。工程施工范围为土

建、水、电全部工程项目。 为确保工程安全如期完成,特制定本方案。 二、模板的安装与拆除 模板的安装制作在整个建筑工程中起重要作用,为了混凝土结构工程施工及验收中做到技术先进,经济合理,保证安全,达到文明施工,特制定本方案如下: 1、模板的材料宜选用钢模、胶合板、竹胶板等,模板支架的材料选用钢管、木材等,材料的材质应符合有关的专门规定。 2、模板及其支架必须符合下列规定: (1)保证工程结构和构件各部分形状和相互位置的正确。 (2)具有足够的承载能力、刚度、稳定性,能

可靠的承受新浇筑砼的自重和侧压力以及在施工过程中所产生的何载。 3、模板安装安全措施: (1)在组合钢模板上架设的电线和使用的电动工具,采用36V的低电源或采用取取它有效的安全措施。 (2)登高作业时,连接件必须放在箱盒或共具代内,严禁放在模板或脚手架上,扳手等各类工具必须系挂在身上或置放于工具袋内不得掉落。 (3)钢模板用于高耸建筑施工时,应有防雷击措施。 (4)组合钢模板装拆时,上下应有人接应,钢模板应随装拆随转运,不得堆放在脚手架板上,严禁抛掷踩撞,若中途停歇,必须把活动部件固定牢固。 (5)装拆模板,必须有稳固的登高工具或脚手

基础模板安装和拆除方案

十户滩110kV变电站二期改造工程模板安装与拆除施工方案 天富水利电力工程责任有限公司 十户滩110kV变电站二期改造工程施工项目部 2018年04月

目录 1. 工程概况及适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (1) 4. 作业准备 (2) 4.1人员配备 (2) 4.2工器具及仪器仪表配置 (2) 5.作业方法 (2) 5.1模板设计 (2) 5.2弹位置线 (2) 5.3模板安装 (2) 5.4模板拆除 (3) 6.安健环控制措施 (3) 6.1控制措施 (3) 6.2危险点辨识 (3) 7. 质量控制措施及检验标准 (4) 7.1质量控制措施 (4) 7.2质量检验标准 (4)

1. 工程概况及适用范围 本施工方案适用于十户滩110kV变电站二期改造工程的现浇混凝土基础、框架、楼板、墙体(防火墙)、水池、沟道结构模板安装与拆除。 3. 作业流程

5.作业方法 5.1 模板设计 根据工程结构型式、特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙 骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式及间距,梁板支撑间距,模板组装形式,连接 节点大样。 5.2弹位置线 放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口应做水泥砂浆找平,检查并校正,柱脚模 板用的定位锚筋已预埋好。 5.3模板安装 5.3.1 基础模板安装 5.3.1.1模板根据具体模数采用水平或竖向组合,用120×120mm方木或槽钢作主档、 横杆,按模板拼装长度而定。无台阶独立基础模板安装,则在基坑底垫层上 弹出基础中线,根据弹出的模板线,在模板两侧主档牵杆1.5m左右设定一 道,高大基础宜用对拉螺栓或对拉箍筋加固,间距按计算确定。 5.3.1.2 对于有台阶独立基础模板的安装,则在测量放线后,对第一阶模板组装,同

塔吊安装及拆除专项施工方案

龙安碧桂家园4#、5#、10#、11#楼塔吊安装及拆除专项施工方案 一、工程概况 本工程位于龙安桥附近,四栋楼总建筑面积为12319.0平方米,砖混结构±0.000m以上七层。 ①各项性能参数先进,起升高度高,工作幅度大,作业空间大,使用效率高。 ②起升机构采用电磁离合器换挡变速。同时,采用带涡流制服动器的电动机,使得起升机构获得理想的起升速度及载荷的慢就位。 ③各种安全装备齐全,具有自销、自保、报警等多种功能,使用安全,维修方便。 二、塔吊安装所需设备 1、塔机中心位置布置 本工程根据施工实际情况,需安装1台塔吊使用,施工塔吊设置在5#楼和4#楼中间装置。 2、塔机基础

塔吊承台基础采用钢筋混凝土:平面尺寸5000×5000mm,厚度1 280mm,采用C25混凝土,内配Φ20双层双向钢筋,塔机基础顶面标高为裙房负四层地面板底标高,在塔吊基础施工时预埋基座螺栓。 固定附着式起重机的基础是确保塔机安全检查的必有条件,在附着之前为独立式使用。所以对基础要求较高,必须严格按厂家提供的技术资料和要求对基础进行计算和施工。 3、安装所需机具、工具的配置 QY12汽车吊1台、枕木、足量的铁丝、钢丝绳吊索、绳扣卸扣等常用工具、活动扳手、锤子、钳子、加力杆、锯弓、扭力扳手、全站仪一台、水准仪一台、开口扳手、梅花扳手、凿子等工具。 4、安装工艺流程(安装步骤) 安装十字梁、底架吊装底节、爬升架吊装标准节 吊装液压油泵连接泵站与油缸之间的液压软管吊装回转总成 安装塔帽安装司机室组装、吊平衡臂组装、吊装起重臂顶升作业斜撑安装及压重自检及各安全装置调试试运转。 5、当塔机安装完毕,经调试运转正常后,应认真全面地检查一遍,并由本公司设备装备部、生产技术部、质安部组织验收,合格后方准投入使用。 三、塔吊安装 (一) 立塔 1 引言

模板安装与拆除安全施工方案

模板安装与拆除安全施工方案 一、工程概况: 本工程为赵县万和城9#住宅楼楼工程,地上六层,砖混结构。建筑物形状为长方形。建筑物使用年限为50年。工程监理单位为赵县工程监理有限公司;施工单位为河北永达建筑有限公司。工程施工范围为土建、水、电全部工程项目。 为确保工程安全完成,特制定本方案。 二、模板的安装与拆除模板的安装制作在整个建筑工程中起重要作用,为了混凝土结构工程施工及验收中做到技术先进,经济合理,保证安全,达到文明施工,特制定本方案如下: 1、模板的材料宜选用钢模,模板支架的材料选用钢管、木材等,材料的材质应符合有关的专门规定。 2、模板及其支架必须符合下列规定: (1)保证工程结构和构件各部分形状和相互位置的正确。 (2)具有足够的承载能力、刚度、稳定性,能可靠的承受新浇筑砼的自重和侧压力以及在施工过程中所产生的何载。 3、模板安装安全措施: (1)在组合钢模板上架设的电线和使用的电动工具,采用36V的低电源或采用取取它有效的安全措施。 (2)登高作业时,连接件必须放在箱盒或共具代内,严禁放在模板或脚手架上,扳手等各类工具必须系挂在身上或置放于工具袋内不得掉落。 (3)钢模板用于高耸建筑施工时,应有防雷击措施。 (4)组合钢模板装拆时,上下应有人接应,钢模板应随装拆随转运,不得堆放在脚手架板上,严禁抛掷踩撞,若中途停歇,必须把活动部件固定牢固。 (5)装拆模板,必须有稳固的登高工具或脚手架,高度超过3米时必须打

设脚手架。装拆过程中,除操作人员外,下面不得站人,高处作业时,操作人员应挂上安全带。 (6)安装墙、柱模板时,应随时支撑牢固,防止倾覆。 (7)安装预组装成片模板时,应边就位边校正和安设连接件,并加设临时支撑稳固。(8)竖向模板和支架的支撑部分,当安装在基土上应加垫板,且基土必须坚实并有排水措施。 (9)模板及其支撑在安装过程中,必须设置放倾覆的临时措施。安装上层模板及其支架应符合下列规定: (一)下楼板应具有承受上层荷载能力或架设支架支撑。 (二)上层支架得力柱应对准下层支撑得力柱并铺设垫板。 (三)当采用吊装、支架支摸方法时,其支摸结构的承载能力和刚度必须符合要求。模板的拆除,首先必须经施工技术人员的批准同意,方可操做,同时要加临时支撑,不得硬,猛撬和大面积拉倒。现浇结构的模板和支架拆除,砼强度必须符合设计要求,当设计无要求时,应符合下列规定: 按顺序拆除,拆除时除操作人员外不得站人,应上下同时有人接应,随拆随运,不得随便堆放,应送至指定地点堆放整齐。 拆除承重模板时,为避免突然整块塌落,必要时应设临时支撑,然后拆除。

相关文档