文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 古建筑综合防雷保护的重要性分析

古建筑综合防雷保护的重要性分析

古建筑综合防雷保护的重要性分析
古建筑综合防雷保护的重要性分析

古建筑综合防雷保护的重要性分析

1前言

中华民族是一个具有悠久历史的文明古国,随着社会的不断发展,我们对于文明古迹的保护意识也越来越加强列,但是在一些遗产当中,有一些建筑为木质或砖木的结构,为了更好地保护这一类建筑,需要做好相关的防雷保护措施需要做好相关的防雷保护措施。如果在对这类建筑进行保护的时候有所疏忽,那么可能会使得这一类建筑成为雷电所攻击的对象,导致这里建筑发生损毁,甚至会引发火灾,而这类建筑一旦被损毁,就再也无法再现。因此分析强化古建筑的综合防雷保护是非常重要的。

2以文物保护的角度来分析古建筑防雷的重要性

所谓的古文物建筑就是古代的建筑,经过岁月的变迁和历史的洗礼,这一类建筑已经在历史的长河当中存活了成百上千年之久,甚至有些建筑更久。所以,这些建筑都具有一定的历史价值和艺术价值,对于其进行有效的保护具有一定的教育和纪念意义[1]。古建筑一般都是建造时间比较长,而且到至今为止依然屹立在地面上的一些建筑,这些建筑物包含了陵墓、宫阙、街道、寺庙、庵堂、楼台、亭阁等等。古建筑物一般是某一个地区所特有的文明标志,这也是某一个时代文明所发展的标志,古建筑物都经历了历史的沧桑巨变,因此在建筑自身当中也蕴含着较为丰富的历史信息,我国的古建筑物是我国

历史文明的一种宝贵遗产,它也是古代劳动人民所留下的智慧结晶,在我国来说也是我国文明的重要标志之一,具有十分丰富的历史价值,也传递着较为丰富的文化意义[2]。古建筑能够生动地对当时社会的社会水平和科技水平进行反映,能够向当今的人类展示之前的社会政治情况,使我们了解之前的一些民族和风范,给我们更好的了解和认识社会历史。从国家规范的防雷古建筑当中来看,对于古建筑物的防雷级别也做出了明显的规定,对于国家级的重点文物保护需要列为2类的防雷建筑,而省级的重点文物保护建筑应该列为3类防雷建筑。从这里也能够得出,强化对文物古建筑的防雷保护,是十分重要的一项工作,必须从根本上予以重视。

3以文物古建筑防雷现状的角度来分析古建筑防雷的重要性

有研究表明,到目前为止,大约还有2/3的古建筑物未设置防雷装置,从中也能够看出,对于古建筑物的防雷,目前具有较差的意识。雷电灾害从古到今就是对古建筑物产生灾害的一种严重的危险源,分析主要的原因,有一部分原因是因为很多建筑都没有设置防雷装置,没有对建筑物自身进行保护。同时又因为古人对于雷电知识的认识并不完善,所以古建筑在设计和建造的时候并没有重视对雷电的保护,而且古建筑也没有像现代建筑物一样,在进行设计的过程当中就将防雷因素考虑进去。所以到目前为止,我们能够看到有很多建筑都没有安装防雷装置,即使有一部分古建筑安装有防雷装置,因为存在着较大的缺陷,或者防雷装置不完善,也会使得这一部分防雷装置形同虚设,不能够从根本上起到防雷的作用。分析具体表现,有些建筑物在

施工现场防雷保护措施教学内容

施工现场防雷保护措施 建筑施工现场的防雷保护是一项不容忽视的重要工作。这关系到建筑设施、施工设备和人员的安全。特别是根据国家气象局的统计资料,我国近年来不少地域由于城市热岛效应等原因,致使雷电灾害频率逐年上升,而正处于整体变动中的建筑施工现场的防雷保护更应倍加重视。 一、施工现场内的起重机、井字架及龙门架等机械设备,若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外且在表1规定的范围内,则应安装防雷装置。 施工现场内机械设备需安装防雷装置的规定表1 1、机械设备上的避雷针长度宜为1~2m。可用直径不小于16mm的圆钢或直径不小于25mm的钢管制作。 2、起重机、井字架及龙门架的防雷引下线可利用该保护设备的金属结构件,但应保证可靠的电气连接。 3、同一台电气设备的防雷接地可以与该设备的重复接地使用同一个(组)接地体,由于重复接地电阻值的要求一般比施工现场的防雷接地电阻值要求的为小,因此,接地电阻应符合重复接地电阻的要求。 二、钢管脚手架的防雷 钢管脚手架随建筑物的升高而不断增高,当钢管脚手架不在相邻避雷装置的保护范围之内时,则必须对钢管脚手架采取以下防雷保护措施: 1、钢管脚手架应至少有两处与建筑物的接地装置对称可靠连接(接地电阻经过测试且符合要求),连接线可采用截面不小于25×4 mm2的镀锌扁钢。 2、当无法与建筑物的接地装置连接时,应单独设置人工接地体。

三、变配电设备的防雷 变配电设备除了可能遭受直击雷以外,还有可能被雷电波沿着线路侵入而威胁变配电设备的安全。施工现场临时用电的变配电设备的防雷应包括防直击雷和防雷电波侵入两部分。雷云与地面及建筑物间直接产生强烈的放电电流的雷电称为直击雷。雷电侵入波就是由于雷电对架空线路或金属管道的作用而产生的侵害电气设备的电波。 1、直击雷的防护 对直击雷的防护可装设避雷针、避雷网或避雷线。对变配电设备防直击雷的基本原则是: 1.1所有被保护的变配电设备均应处在避雷针、避雷网或避雷线的保护范围之内; 1.2防止由于雷击在避雷针或避雷线上形成高电位对被保护物 产生反击。当防雷装置遭受雷击时,在接闪器、引下线和接地体上都将产生很高的电位,如果防雷装置与建筑物内外电气设备、电线或其它金属管线的绝缘距离不够,它们之间就会放电,这种现象称为反击。反击可能引起火灾、爆炸或人身伤害。 2、雷电侵入波的防护 由于变配电设备与线路相连,线路遭受雷击的机会很多。又由于雷电波的波幅可能很大,能使变配电设备的绝缘损坏,因此,应从以下两个方面采取保护措施: 2.1装设阀型避雷器 阀型避雷器应根据所保护的配电设备的额定电压等级选择。阀型避雷器通常装设在母线与接地线之间。由于变压器是最重要的变配电设备且其绝缘水平也最弱,因此阀型避雷器应尽量安装在离变电器的距离近些。 2.2变配电设备的进线保护 当架空进线采用电缆配线时,避雷器应装设在电缆头附近,且将避雷器的接地端与电缆金属外皮相连。 四、其它用电设备的防雷措施: 1、无金属外壳或保护罩的用电设备应处在接闪器的保护范围内。

电力企业信息系统的整体防雷保护参考文本

电力企业信息系统的整体防雷保护参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电力企业信息系统的整体防雷保护参考 文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 计算机系统是以耐压能力较低的电子设备组成的,在 国内,尤其是雷电频繁的华南地区,易发生雷电对电力企 业计算机系统的干扰和破坏事故,致使各类电子设备损 坏。计算机系统不能安全可靠运行所带来的间接损失可能 远远超出设备本身的价值,如导致系统的中断或瘫痪,造 成的损失则更难估量。广州电力工业局送电管理所(简称 “广州送电所”)充分认识到雷电的危害性和计算机系统安 全的重要性,于20xx年对计算机系统进行了有效的防雷保 护。 1 整体防雷保护技术 1.1 防雷保护的三道防线

雷电破坏的主要方式是直接对建筑物或构筑物发生闪击,巨大能量集中在闪击点,直接损坏建筑物结构。外部防雷措施是利用金属接闪体迎击雷电,利用下线将电流导向大地,从而保护建筑物的安全。因此外部防雷是整体防雷中的第一道防线。 雷击损坏计算机系统的主要方式是雷击瞬间产生的电磁脉冲(雷电的二次效应)感应在电源或通信线路上。由于线路上产生的高达数百万伏的浪涌过电压和数百千安的瞬间电流,是普通的电子设备难以承受的,因此,阻塞沿电源或通信线路引入的过电压波危害设备(内部避雷保护)并限制被保护设备上的浪涌过电压幅值(过电压保护)就成为防雷保护的第二、三道防线。 1.2 防雷保护的技术措施 IEC的防雷技术组(TC/81)在对雷电现象作了大量实验和研究的基础上,提出了分级保护、整体防雷的理论体

防雷保护

1 避雷针的保护范围 变电站防雷保护 雷电过电压的幅值高达数十万伏甚至数百万伏,如果变电站不采取防护措施,电力设备的绝缘将会遭到破坏而发生雷击事故,从而造成大面积的停电,给社会生产和人民生活带来不便所以变电站必须采取可靠的防雷措施,装设避雷针避雷线和避雷带来防护直击雷,装设避雷器来限制侵入波过电压幅值,设置进线保护段以限制雷电流和侵入波陡度另外,各种防雷保护装置还要配备合适的接地装置以有效发挥其保护作用。 避雷针 110kV及以上变电站一般装设独立避雷针和构架避雷针来防护直击雷,有的还在主控楼楼顶装设避雷带或避雷网避雷针是接地的导电物,它的作用就是将雷吸引到自己身上并安全导入地中,基本组成部分是接闪器引下线和接地体避雷针的保护范围是指被保护物体在此空间范围内不致遭受雷击,由于雷电路径受很多偶然因素影响,因此保护范围是按照99.9%的保护概率(即屏蔽失效率或绕击率为0.1%)而定的它根据实验室雷电冲击放电模拟试验结果求出并已经多年实际运行经验校核。变电站防雷保护图指的是直击雷保护范围图,由于避雷带和避雷网直接设在建筑物表面,已经构成了确定的平面保护范围,不需要再计算确定,所以我们

所说的防雷保护范围指的是避雷针的空间保护范围。 避雷针的保护范围 针保护范围确定方法有两种:折线圆锥体法和滚球法对于同一结构的避雷针,滚球法比折线圆锥体法核算的保护范围要小,各设计单位均采用折线圆锥法,故本文也按照折线圆锥法来绘制防雷保护图。 单支避雷针保护范围的确定 单支避雷针折线圆锥体法保护范围如图1 所示,为一个旋转的圆锥体设避雷针高度为h(m),被保护物体的高度为h (m),在h 高度上避雷针的保护范围的半径r 由下述公式确定: 两支等高避雷针保护范围的确定 工程上多采用两根或多根避雷针以扩大保护范

基于文物保护的防雷技术研究

基于文物保护的防雷技术研究 发表时间:2020-01-09T09:14:52.760Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年20期作者:张洁茹徐乐陈忠涛吴崇岳钱丹 [导读] 文物,是十分珍贵、十分重要的文化遗产。而且,大多数的文物,也都具有着不可复原性,具有着十分重要的价值。 扬州市气象局江苏扬州 225009 摘要:文物,是十分珍贵、十分重要的文化遗产。而且,大多数的文物,也都具有着不可复原性,具有着十分重要的价值。对于文物古建筑而言,除了需要强调外观的保护之外,而且还需要充分地做好相应的防雷安全工作。在文物保护中,防雷技术是经常会使用到的,而且避雷设施也是基本的项目。从实际情况来看,由于文物古建筑的保护难度大,所以更是需要予以高度的重视。在本文中,就针对这部分的内容进行了相应的探讨。 关键词:文物保护;防雷技术;防雷设施 我国的文物,具有多样化的特点。其中,古建筑物更是以其庞大的数量、特色的结构以及无法估量的历史价值而备受人们的关注。在我国的历史发展中,古建筑物也占据着十分特殊的地位。在文物保护工作中,加强对古建筑的保护,也十分重要。相对于其他类型的文物来说,古建筑的性质比较特殊,而且通常也不能够进行迁移保护。所以,在实际情况下,防雷技术也经常使用。加强对古建筑的防雷保护,是十分重要的措施。 一、古建筑易受雷击的原因 由于我国的古建筑风格多样、数量多,而且又极具艺术价值,所以在文物保护中也占据着十分重要的地位。从实际情况来看,绝大多数的古建筑,都是以木结构为主。一旦遭受雷击,就很容易起火,从而造成一定的文化和经济损失。因此,加强对古建筑的防雷保护,也是重要的问题。具体来说,古建筑易受雷击的原因,其实是多方面的。其中,结构特点,就是一大主要原因。由于古人们大都缺乏自然知识,所以在修建古建筑物时很多都建在了容易遭受雷电袭击的位置。比方说地势比较高的山上、土壤电阻率易发生突变的山脚等,例如北京钟鼓楼、武当金山顶等。和谐建筑风格比较气派、宏伟,而且也具有高耸的屋脊。但是,这也为雷击创造了好的条件。在当时,混凝土建筑还没有使用,大都是以却砖木为主。这些材料一旦被雷击中,就很容易导致发生火灾。除此之外,在很多古建筑物的正脊中部,还埋设着有金属宝盒。而这,也会在很大的程度上增加建筑物接闪放电的可能性。除此之外,若是内部存放大量的金属物,也会增加雷击隐患。比方说大钟寺古钟博物馆,就存放了近千余口铜质或铁质的古钟,雷击概率非常大。 二、在进行古建筑防雷设计时应当遵循的原则 (一)需要遵循安全性原则 从实质上来说,安全性,其实是开展古建筑防雷设计的关键原则。在对古建筑进行防雷设计时,需要严格地按照国家的相关法律法规和相关的安全设计标准来进行,积极地发挥出各项防雷设施的作用,确保古建筑的各个部分都能够受到防雷保护,从而在最大的程度上确保古建筑的安全。 (二)需要遵循先进性的原则 具体来说,古建筑的防雷保护工作,不仅非常重要,而且也非常复杂。因此,在实际情况下,要想大大地提高古建筑的防雷保护效果,也就需要确保防雷技术的先进性。为此,相关的负责部门不仅需要加强对防雷技术的研究和推广,而且也应该积极地引进其他国家比较先进的防雷技术,从而为古建筑防雷保护工作的高效开展提供保障。 (三)需要遵循经济合理性原则 古建筑防雷保护工作的开展,是不能够随意进行的,需要充分地考虑到整个项目的经济性。并且,在具体操作的过程中,不仅需要加强对成本的控制,还应该充分地选择效能较高的防雷技术和防雷产品,确保能够在有限的经济成本内提高整个古建筑防雷保护的效果。 (四)需要遵循持久性原则 从实质上来说,古建筑防雷保护工作的开展,不仅仅只是为了保护古建筑的安全和完整,也为了保证建筑内部物品的安全。因此,在开展防雷保护工作时,也需要遵循持久性原则,尽可能地选择材料优质、使用寿命比较长的防雷材料。 三、在文物保护工作中常见的防雷技术 (一)注重电源防雷 从实质上来说,雷电对于电器的损害,通常最容易发生在电源部分。因此,针对古建筑的防雷保护,也需要电源防雷。在实际情况下,根据电源配电线路的重要性程序,可以进行程度不同的保护。但是,在使用开关型SPD与限压型SPD时,应该将之间的间距控制在10m以上。而限压型SPD之间的间距,则应该控制在5m以上。在实际情况下,还需要确保SPD的接地线规格满足相关的规定,并以最短的距离在LPZ交界处就近接地。 (二)安装接闪器 接闪器,通常都会安装在最容易遭受累积的部位,主要以短接闪杆(带)为主。在实际情况下,接闪器的安装,可以有效地避免古建筑物直接遭受雷击。在安装接闪器的时候,通常需要注意到以下三个方面的内容:其一,应该将接闪杆安装在古建筑正脊吻兽的两侧,并且与引下线连接。其二,将接闪带布设在正脊、垂脊以及戗脊和檐角处,将高度控制在10~15cm之间,并用卡子卡牢。其三,接闪器的材质和规格,都应该严格地满足相应的要求,确保其能够充分地发挥出防雷作用。 (三)安装引下线 从实际情况来看,在古建筑的防雷保护中,若是需要安装引下线,通常都是利用明敷的方式。而引下线的安装位置,通常也需要根据建筑物的实际情况和相关的要求来进行精准安装。一般来说,在人行通过地面向上的一定位置,需要安装紫铜棒。并且,在安装引下线的位置,还需要设置相应的警示标语,提醒人们在雷雨天保持距离,并且尽量不要触碰引下线的保护管,以此来保障他们的人身财产安全,为检测维护人员的检测巡检工作提供方便。另外,在安装的过程中,若是需要进行焊接,那么也都是采用放热熔焊接的形式,将引下线和接闪带、同根引下线的各个段之间都进行合理的焊接处理,使其保持T字型的形状。另外,在每根引下线在和地面相距1.8m 的位置,还都

古建筑防雷设计与施工探讨

古建筑防雷设计与施工探讨 发表时间:2018-12-28T10:46:01.903Z 来源:《防护工程》2018年第29期作者:黄举康[导读] 我国古建筑物种类繁多,是我国古代人民的智慧结晶,也是我国建筑文化的重要组成部分。广西地凯防雷工程有限公司 摘要:我国古建筑物种类繁多,是我国古代人民的智慧结晶,也是我国建筑文化的重要组成部分。从现有的历史记载上来看,雷电是导致古建筑物受损的主要自然灾害,雷击不仅会对古建筑物直接造成损害,而且因为古建筑物大多数是木质结构,从而会引起古建筑物起火,使得古建筑物大面积受损,可见,古建筑物的防雷极其重要。同时,古建筑物的造型各异、结构独特,因此,在设计与施工时要考虑到安全美观、隐蔽可靠等实际问题。本文通过鉴于古建筑物设计的特点、遭受雷击的原因以及我国现阶段古建筑物防雷设计与施工的现状分析,对于其中的一些要点进行了探讨。 关键词:古建筑物;防雷;探讨 引言 古建筑防雷设计与施工,相较于现代的砖混、框架结构建筑物,在整体的结构强度上比较脆弱,所以其施工过程要格外小心。中国的古建筑物以木质结构为主,整体的结构精巧,造型独特、美观,采用构架制的结构原理,而且古建筑物主要对飞檐大做文章,使得防雷设计与施工的难度加大。同时,在相应的历史记录中,我们不难发现,很多古建筑物在遭受雷击后都不能够完全复原。所以,对于古建筑物的深度保护,防雷装置的正确设计与施工是必不可少的。 一、古建筑物容易遭受雷击的原因分析 (一)古建筑遭受雷击的外部因素分析 通常情况下,古建筑物建设的选址都是在一些地势相对较高的地方,或者是靠近山水的附近地带,也正是这样的环境条件下,才更加容易受到雷电的袭击。因为山区的地形凹凸不平,并且十分陡峭,山地周围的土壤湿度也比较高,所以一旦出现雷电天气,土壤的导电性能就非常好,整个山地表面也就非常容易聚集电荷,进而就会对古建筑造成严重的雷击现象。 除此之外,由于古建筑在修缮保护建设的过程中,设计师们又逐渐地引入了更多的现代化元素,而这些现代化元素也就在很大程度上增加了古建筑受到雷击的可能性。根据相关的调查情况显示,很多地区的古建筑内部都被引入了各种消防设备、报警设备以及监视系统等。然而也正是由于这些现代化设备的引入,增加了古建筑遭受雷击的几率,而且绝大多数古建筑也都没有安装相应的防雷设备系统。 (二)古建筑遭受雷击的内部因素分析 从古建筑建设过程中所使用的材料类型来看,绝大多数都是属于砖木结构,并且其建筑特点大多数情况下也都是属于相对比较高翘的飞檐及屋顶,这些飞檐及屋顶所使用的建筑材料几乎都是以木材为主,所以一旦古建筑受到了雷击,非常容易引起火灾。 尽管我国的古建筑主体建设结构多数都是砖木结构,但是实际上却存在诸多金属材料制成的装饰物放置于古建筑内部,比如很多大殿正脊中部都埋设有金属宝盒,而这些金属宝盒主要就是用于辟邪,也有一些古建筑的屋面是用金属链条来进行装饰的,通过实际的建筑情况来看,古建筑对于这些金属材料制成的装饰品并没有任何接地处理,进而也就在很大程度上提高了雷击的概率。 二、古建筑防雷保护的技术措施 (一)古建筑直击雷防护 为了能够防止古建筑遭受雷击,就一定要采取科学合理的防雷保护措施,而且所遵循的一个施工原则:不破坏原有建筑物的任何部位,不影响古建筑物的任何观感,先保护后施工,恢复如初,修旧如旧,既达到防雷的效果又展现原有风貌。在对古建筑进行安装防雷装置的过程中,一定不能对古建筑本身产生任何程度的损害。防雷装置在实际安装的过程中,所进行的各种固定、支撑以及连接等环节就一定要采用一些属于非常规的方法,使用这些非常规的方法主要目的就是为了避免对古建筑造成二次破坏。与此同时,在实际安装防雷措施的过程中,也一定要严格根据相关的施工标准操作要求进行施工,事先对古建筑进行全面深入的分析,并且制定出一套可行的防雷设计方案。 (二)古建筑直击雷防护装置的形式 1、接闪器 通过古建筑的外形可以看出,大多数古建筑的结构是相对比较复杂的,而且屋面的造型以及屋脊的造型也非常多样化,所以在对接闪器进行选择的过程中,应该要进一步的结合古建筑自身所具有的外形特点来挑选合适的类型,包括接闪器的外形、材料以及颜色等均要考虑。古建筑的防雷装置在实际安装的过程中,一定要严格的遵循不带来二次破坏的原则,在敷设避雷带的过程中不能在古建筑上以打孔的方式来对卡子进行固定,可以使用一些类似U型的固定件来进行固定,而且接闪导线的固定支件所具有的高度不能小于150mm,可选用25mm×2mm的不锈钢亚光支架。在不损坏原建筑物的前提下,采用与古建筑物屋顶颜色一致的材料,如紫铜等材料作为避雷带,避雷带之间的连接,可选用铜管进行压接,这样避雷带既保证电气连通性,也保证了机械强度,又达到减小雷电流产生的电动力危害,在敷设避雷带时尽量避免直角、锐角弯曲,采用圆弧形弯曲。(见图1)。

接地保护及防雷保护安全技术措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 接地保护及防雷保护安全技术措 施(标准版)

接地保护及防雷保护安全技术措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1)接地保护 当施工现场设有专供施工用的低压侧为380/220V中性点直接接地的变压器时,其低压侧应采用保护导体和中性导体分离接地系统(补『_S系统)(图15—1)或电源系统接地,保护导体就地接地系统(TT系统)(图15—2)。但由同一电源供电的低压系统,不宜同时采用上述两种系统。 图15—1TN-S系统图15—2TT系统 2)防雷保护 ①位于山区或多雷地区的变电所、配电所应装设独立避雷针;高压架空线路及变压器高压侧应装设避雷器或放电间隙。 ②施工现场和临时生活区的高度在‰及以上的井字架、脚手架二正在施工的建筑物以及塔式起重机、机具、烟囱、水塔等设施,均应设防雷保护。 ③高度在20m及以上的大钢模板,就位后应及时与建筑物质接地

线连接。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

防雷装置的保护范围

第三节防雷装置的保护范围 防雷装置的保护范围是指防雷装置保护其对象,被雷电击中的概率在0.1%以下的范围。 在防雷装置中,只对避雷针和避雷线确定其空间保护范围,而避雷网和避雷带,因为是直接设在建筑物表面上,已构成了确定的平面保护范围,不须要再计算确定。避雷针、避雷线的保护范围与布局形式和高度有关。避雷针、避雷线的布局形式取决于被保护物的结构尺寸(高度和面积),通常有单支、双支、三支等高,双支不等高避雷针和单根、两根平行等高,两根平行不等高避雷线等布局形式。 避雷针和避雷线的保护范围确定方法有两种,一种是折线圆锥体法,另一种是滚球法。对于同一结构的避雷针和避雷线,滚球法比折线圆锥体法核算的保护范围要小些,即滚球法比折线圆锥法对避雷针和避雷线的保护作用要求更严格一些。 一、避雷针的保护范围 (一)单支避雷针的保护范围的确定 1.单支避雷针折线圆锥体法保护范围的确定,按下式计算: r0=1.5h(m) 式中:h——避雷针的高度(m)。 r0——避雷针在地面上的保护半径 高度为水平面上的保护半径 当≥h时=k(h—) 当≤h时=k(1.5h—2) 式中:k——高度影响系数 h≤30m,k=1; 30m

图5—10 单支避雷针折线圆锥体法的保护范围 某一高度的保护半径.则作高度为的水平线共XX′相交于圆锥体母线,避雷针至交点的水平距离即为该高度的平面保护半径。 依据地面保护半径r=1.5h和水平面上的保护半径,可作出单支避雷针保护范围的俯视图。 通过上述作图可以看出,高度一定的单支避雷针随着保护平面的升高,避雷针的保护范围减少,要想增加其保护范围就必须增加避雷针的高度。另外,为使单支避雷针的保护空间得到充分利用,单支避雷针应安装在被保护物的纵向中央;独立单支避雷针与被保护半径物的最短距离,在符合安装规定的情况下,应尽量靠近建筑物。 2.单支避雷针滚球法保护范围的确定: 滚球法是以为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器(包括被利用作为接闪器的金属物)或只触及接闪器和地面(包括与大地接触并能承受雷击的金属物)而不触及需要保护的部件时,则该部件就得到接闪器的保护,见图5—11。

古建筑物防雷设计方案

XXX寺古建筑物防雷设计方案 河南扬博防雷科技有限公司 1

一、古建筑物现场概述 XXX属北温带大陆性气候,日照充足,昼夜温差大。全年日照数2808小时,年最高气温达40摄氏度,最低气温为-20摄氏度,年均温9.5摄氏度,年均降水量460毫米,年平均蒸发量1025毫米,蒸发量大于降水量,雨量集中在每年的7、8、9月份。冬春季节多风,最大风速7.2米/秒,风向多北西。结冰期从11月开始,翌年3月解冻,冰期约5个月。冻土深度0.5--0.8米。无霜期平均202天。文物馆为歇山式仿古建筑,长米,宽米,高米。主体是XX结构,屋顶上层坡,下部坡,全部用琉璃瓦勾彻,金碧辉煌,雄伟壮观。主殿两侧,东西长米,宽米。文物馆主殿高大并且没有雷电防护措施。整体防雷在不破坏整体美观并安全、经济的原则下进行设计。本案结合贵方实际情况对寺内文物作详尽设计。 二、古建筑物防雷设计依据及设计方案 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 (摘要)《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314-2000《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3(2000)《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●GB2887—89 《计算机场地安全要求》 依据中国气象局第11号令《防雷装置设计审核和竣工验收规定》、符合《气象法》、《防雷减灾管理办法》、《省气象条例》、《省防雷减灾实施办法》和《市人 2

浅谈关于建筑施工现场的防雷保护措施

浅谈关于建筑施工现场的防雷保护措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

浅谈关于建筑施工现场的防雷保护措施建筑施工现场的防雷保护是一项不容忽视的重要工作。这关系到建筑设施、施工设备和人员的安全。特别是根据国家气象局的统计资料,我国近年来不少地域由于城市热岛效应等原因,致使雷电灾害频率逐年上升,而正处于整体变动中的建筑施工现场的防雷保护更应倍加重视。 一、避雷针的设置 安装避雷针是防止直击雷的主要措施。 当施工现场位于山区或多雷地区,变电所、配电所应装设独立避雷针。正在施工建造的建筑物,当高度在20m以上应装设避雷针。施工现场内的塔式起重机,井字架及脚手架机械设备,若在相邻建筑物、构筑物的防雷设置的保护范围以外,且在表1中规定范围内,则应安装避雷针。若最高机械设备上的避雷针,且应保证最后退出现场,则其他设备可不设避雷针。 施工现场仙机械设备需安装避雷针的规定 避雷针的接闪器一般选用ф16mm圆钢,长度为1~2m,其顶端应车制成锥尖。接闪器须热镀锌。

机械设备上的避雷针的防雷引下线可利用该设备的金属结构体,但应保证电气联接。机械设备所有的动力、控制、照明、信号及通信等线路,应采用钢管敷设。钢管与机械设备的金属结构体作焊接以保证其接地通道的电气连接。 二、避雷器 装设避雷器是防止雷电侵入波的主要措施。 高压架空线路及电力变压器高压侧应装设避雷器,避雷器的安装位置应尽可能靠近变电所。避雷器宜安装在高压熔断器与变压器之间,以保护电力变压器线路免于遭受雷击。避雷器可选用FS-10型阀式避雷器,杆上避雷器应排列整齐、高低一致。10kV避雷器安装的相间距离不于小350 mm。避雷器引线应力求做到短直、张驰适度、连接紧密,其引上线一般采用16mm2的铜芯绝缘线,引下线一般采用25mm2的钢芯绝缘线。 避雷器防雷接地引下线采用“三位一体”的接线方式,即:避雷器接地引下线、电力变压器的金属外壳接地引下线和变压器低压侧中性点引下线三者连接在一起,然后共同与接地装置相连接。这样,当高压侧

电力企业信息系统的整体防雷保护(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电力企业信息系统的整体防雷 保护(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电力企业信息系统的整体防雷保护(标准 版) 计算机系统是以耐压能力较低的电子设备组成的,在国内,尤其是雷电频繁的华南地区,易发生雷电对电力企业计算机系统的干扰和破坏事故,致使各类电子设备损坏。计算机系统不能安全可靠运行所带来的间接损失可能远远超出设备本身的价值,如导致系统的中断或瘫痪,造成的损失则更难估量。广州电力工业局送电管理所(简称“广州送电所”)充分认识到雷电的危害性和计算机系统安全的重要性,于2001年对计算机系统进行了有效的防雷保护。 1整体防雷保护技术 1.1防雷保护的三道防线 雷电破坏的主要方式是直接对建筑物或构筑物发生闪击,巨大能量集中在闪击点,直接损坏建筑物结构。外部防雷措施是利用金

属接闪体迎击雷电,利用下线将电流导向大地,从而保护建筑物的安全。因此外部防雷是整体防雷中的第一道防线。 雷击损坏计算机系统的主要方式是雷击瞬间产生的电磁脉冲(雷电的二次效应)感应在电源或通信线路上。由于线路上产生的高达数百万伏的浪涌过电压和数百千安的瞬间电流,是普通的电子设备难以承受的,因此,阻塞沿电源或通信线路引入的过电压波危害设备(内部避雷保护)并限制被保护设备上的浪涌过电压幅值(过电压保护)就成为防雷保护的第二、三道防线。 1.2防雷保护的技术措施 IEC的防雷技术组(TC/81)在对雷电现象作了大量实验和研究的基础上,提出了分级保护、整体防雷的理论体系,即:整体防雷保护应该是外部防雷、内部避雷过压保护和接地技术的统一体。在具体技术措施上可归纳为均压-分流-屏蔽-接地技术,这是避雷保护中最重要和最有效的4个要素。 2整体防雷保护技术的应用 避雷器是一种雷电流的泄放通道,也是一种等电位连接体,在

电源三级防雷保护装置

电源三级防雷保护装置

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

河南及时雨防雷科技有限公司专业从事防雷工程设计与施工,防雷产品生产与销售,防雷竣工验收与防雷定期检测、潜水泵销售与安装。公司产品线丰富,覆盖区域广,可以满足客户对产品规格多样化的需求,得以实现一站式防雷采购。以下呢主要是根据用户的需求针对防雷保护装置相关介绍,希望可以帮助到您。 自成立以来我公司已先后完成防雷工程千余项,服务遍布全国各地,经验来自于各行各业。我们已成功解决大量的防雷难题,在众多行业均有样板工程。能够为客户提供直击雷防护、感应雷防护、防雷接地、潜水泵等一系列防雷工程解决方案。 河南及时雨防雷工程公司SPD设计依据国家及行业规范: ?GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》 ?GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷设计规范》 ?GB18802-2016《低压配电系统的电涌保护器(SPD)》 ?GB50174-2017《电子计算机机房设计规范》 ?GB50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

?GB50348-2018《安全防范工程技术规范》 ?GA/T670-2006《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》 1电源防雷箱由电源指示、雷电计数器、防雷熔断丝、劣化报警及指示、SPD 模块采用开关型模块和限制性模块一体化组成。主要安装在配电房、配电柜、交流配电屏、开关箱或其他重要设备、容易遭受雷击设备的电源尽显出,以保护设备免遭沿电源线路侵入的雷击过电压造成的损害,广泛应用于计算机机房、厂矿、金融、电力、医院等系统的主电源防雷击及过电压保护。 2电压开关型浪涌保护器---这种浪涌保护器在无浪涌时呈现高阻抗,当出现电压浪涌时突变为低阻抗。通常采用放电间隙、气体放电管、晶闸管和三端双向可控硅元件作这类浪涌保护器的组件。

防雷技术方案(成)

防 雷 工 程 【设计施工方案】2008年12月

一、设计方案 一、工程概述 中心机房位于旁,所在地地势较高,周围有较多高层建筑,该中心机房属于新建工程。根据国家气象局资料记录,重庆地区平均年雷暴日数为35.4天。属多雷区,最早出日1月17日,最晚终日12月9日,每年4月到10月雷暴日较多。该中心机房在大楼的楼,机房面积为30m2左右,机房内有多台服务器和容量大的UPS。为保护中心机房内运营人员和网络通信电子设备的安全,要求中心机房网络通信系统有一个相对独立的防雷接地系统。由于该中心机房的重要性及使用性质的特殊性,使得中心机房内精密电子设备相对比较集中,数据的存放、备份和传输等及时性要求都相当高。新建中心机房属新建工程,机房内无任何防雷保护措施,一旦发生雷击,雷电流有可能从室外架空市电线路或电磁感应进入中心机房内,也可能通过空间电磁感应使中心机房内部系统各电子设备之间产生瞬时高电位差,从而使机房内各电子设备受到严重破坏甚至引发安全事故,严重威胁机房弱电子设备系统的正常工作及工作人员的人身安全。 为了保护电子信息系统设备不遭受雷击损坏,根据国家规范建筑物防雷设计规范、建筑物电子信息系统防雷技术规范的要求并结合我公司以往防雷工程设计和施工经验,中心机房的防雷系统应达到以下目标: 1、大楼内网络通信机房设备都必须有完整完善的防雷、防静电、防浪涌等保护措施,保证该网络通信机房电子信息系统能正常工作运行。 2、对感应雷、传导雷、开关操作过电压进行相应防雷保护措施。 3、保证大楼内网络通信机房电子信息系统能安全稳定的运行。 4、中心机房的接地装置接地电阻值应满足小于1欧的要求; 因此,中心机房采取的防雷措施为: ①、在机房供电系统上安装二级浪涌过电压保护器。 ②、在中心机房实行等电位措施。 ③、机房接地采用独立接地系统。

古建筑物雷电防护设计(闪盾防雷)

古建筑物雷电防护设计 中国的古代建筑遗存是几千年中国古老文明的宝贵遗产,由于战乱和人为破坏,仅存的文物古迹弥足珍贵。中国的古建筑物以其独特的结构、无法估量的历史价值而在中华民族悠久的发展史上占有特殊的地位。其承载的建筑思想、建筑美学和营造法式贯穿于秦汉以至明清两千余年,值得我们继承和发扬光大。因此,保护古代建筑遗存的重要性就显得尤为突出,尤其是古建筑物的防雷保护。 古建筑火灾原因分析 回溯历史上已经发生的火灾使古建筑遭受灭顶之灾的原因,大致可以归为两大类,即天灾与人祸。 天灾方面,最常见的是:雷击起火 古建筑物遭雷击,或因雷电起火被焚毁的事件不胜枚举。如文献记载,明朝时北京故宫前朝三大殿三次遭雷击被焚,永乐十九年,奉天、华盖、谨身三殿遭雷击焚毁;嘉靖三十六年“大雷雨,戌刻火作”,三殿被焚 殃及午门;万历二十五年归极门雷 击起火,延至三殿,一时具烬。清 光绪十五年,天坛祈年殿遭雷击焚 毁。1969年承德避暑山庄普佑寺, 因未安装避雷设备,遭雷击起火, 著名的法轮殿和周围群楼、配殿94 间全部付之一炬;2004年5月11日山西运城稷山县省级文物保护单位大

佛寺遭雷击发生火灾,经消防人员奋力扑救,大殿才免遭劫难,但仍有部分建筑被毁坏;如2005年8月1日大同市市级文物保护单位——总镇署遭雷击起火内蒙古兴安盟乌兰浩特普惠寺大雄宝殿遭遇雷击起火大雄宝殿完全被烧毁。经初步调查,大火烧损钢筋混凝土结构建筑920平方米,直接经济损失逾2千万元。2010年7月24日内蒙古兴安盟乌兰浩特市普惠 寺大雄宝殿发生火灾。经初步调查, 起火原因为雷击,烧损钢筋混凝土结 构建筑920平方米。乌兰浩特市普惠寺大雄 宝殿受雷击发生火灾 雷击引起古建筑起火,有两种情 况:一是古建筑没有安装避雷设施而透受雷击;二是古建筑虽然设有避雷设施,但避雷设施的保护范围没有达到要求,同样可以遭受雷击。 现代建筑防雷技术和技法,是建立在西洋式的建筑形式和现代建筑结构基础上的。依据建筑物防雷原理如何进行中式古建筑防雷保护,目前尚无相应的规范标准,这需要文物界、建筑界和防雷界共同努力,制定适合中式建筑的防雷设计标准和施工工艺标准。中国古代建筑在世界建筑史上是无以伦比的,中国古代建筑,以其用途、规制、等级区分,外形上总体有庑殿式、歇山式、悬山式、硬山式;按屋顶形式区分有攒尖顶、卷棚顶等;按格局区分有殿、堂、楼、阁、亭、榭、廊、厦、坊、塔等;按建筑层级区分有单檐、重檐,以致多檐。除石坊、砖塔外,屋架主要为木结构,梁、柱、斗、拱、檩、椽、窗、扉均为木材制作。

《安全常识-灾害防范》之防雷主要措施

防雷主要措施 根据不同雷电种类,各类防雷建筑物所应采取的主要防雷措施有直击雷防护、闪电感应防护、闪电电涌侵入防护、人身防雷。 1、直击雷防护 p 防护对象: 第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物和第三类防雷建筑物、高压架空电力线路、变电站等均应设置防直击雷措施。 p 主要措施:装设接闪杆、架空接闪线或网 接闪杆分独立接闪杆和附设接闪杆,独立接闪杆是离开建筑物单独装设的,接地装置应当单设。 第一类防雷建筑物的直击雷防护:装设独立接闪杆、架空接闪线或网。 第二类和第三类防雷建筑物的直击雷防护:宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆,或由其它组合成的接闪器。 2、闪电感应防护 p 第一类防雷建筑物和具有爆炸危险的第二类防雷建筑物均应采取防闪电感应的防护措施。 p 闪电感应的防护主要有:静电感应防护、电磁感应防护。 (1)静电感应防护 为了防止静电感应产生的过电压,应将建筑物内的设备、管道、构架、钢屋架、钢窗、电缆金属外皮等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应与防闪电感应的接地装置相连。对第二类防雷建筑物可就近接至防直击雷接地装置或电气

设备的保护接地装置上,可不单接接地装置。 (2)电磁感应防护 为了防止电磁感应,平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时,应采用金属线跨接,跨接点之间的距离不应超过30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处也应跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处也应用金属线跨接。在非腐蚀环境下,对于不少于5根螺栓连接的法兰盘可不跨接。防电磁感应的接地装置也可与其他接地装置共用。 3、闪电电涌侵入防护 p 第一类、第二类和第三类防雷建筑物均应采取防闪电电涌侵入的防护措施。 p 室外低压配电线路宜全线采用电缆直接埋地敷设,在入户处应将电缆的金属外皮、钢管接到等电位连接带或防闪电感应的接地装置上,在入户处的总配电箱内是否装设电涌保护器应根据具体情况按雷击电磁脉冲防护的有关规定确定。 p 当难于全线采用电缆时,不得将架空线路直接引入室内,允许从架空线上换接一段有金属铠装(埋地部分金属铠装要直接与周围土壤接触)的电缆和护套电缆穿钢管直接埋地引入。此时,电缆首端必须装设户外型电涌保护器并与绝缘子铁脚、金具、电缆金属外皮等共同接地,入户端的金属外皮、钢管必须接到防闪电感应接地装置上。 4、人身防雷 雷雨天气情况下,人身防雷应注意以下几点: 1)为了防止直击雷伤人,应减少在户外活动时间,尽量避免在野外逗留。应尽量离开山丘、海滨、河边、池旁,不要暴露于室外空旷区域;不要骑在牲畜上或骑自行车行走;不要用金属杆的雨伞,不要把带有金属杆的工具如铁锹、锄头等扛在肩上;避开铁丝网、金属嗮衣绳;如有条件应进入有宽大金属构架、有防雷设施的建筑物或金属壳的汽车和船只。 2)为了防止二次放电和跨步电压伤人,要远离建筑物的接闪杆及其接地引下线;远离各种天线、电线杆、高塔、烟囱、旗杆、孤独的树木和没有防雷装置的孤立小建筑或超过一定高度的设备等。

防雷保护和接地设计

防雷保护和接地设计 7.1 直击雷保护 7.1.1 保护对象 屋外配电装置,包括组合导线、母线廊道。 7.1.2保护措施 ①110KV配电装置装设避雷针或装设独立避雷针;②主变压器装设独立避雷针;③屋外组合导线装设独立避雷针。 7.1.3 避雷针装设应注意的问题 应妥善采用独立避雷针和构架避雷针,其联合保护范围应覆盖全所保护对象。根据《电力设备过电压保护技术规程》SDJ —76规定:独立避雷针(线)宜设独 7 立的接地装置,避雷针及其接地装置与道路或出入口等的距离不宜小于3m。110KV及以上的配电装置,一般将避雷针装在其构架或房顶上;6KV及以上的配电装置,允许将避雷针装在其构架或房顶上;35KV及以下高压配电装置,构架或房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网连接,并应在其附近装设集中接地装置。避雷针与主接地网的地下连接点至变压器接地线与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m。在主变压器的门型构架上,不应装设避雷针、避雷线。 110KV及以上配电装置,可将线路的避雷线引接到出线门型架上;35KV配电装置可将线路的避雷线引接到出线门型架上,但应集中接地装置。 我国规程规定: (1)110KV及以上的配电装置,一般将避雷针在构架上。但是在土壤电阻率ρ﹥Ω? 1000m的地区,仍宜装设独立避雷针,以免发生反击; (2)35KV及以下的配电装置应采用独立避雷针来保护; (3)10KV的配电装置,在ρ﹥Ω? 500m的地区宜采用独立避雷针,在ρ﹤500m的地区容许采用构架避雷针。 Ω? 变电站的直击雷防护设计内容主要是选择避雷针的指数、高度、装设位置、验算它们的保护范围、应有的接地电阻、防雷接地装置的设计等。 7.2 雷电侵入波保护 7.2.1 保护措施 避雷器结合进线段保护。装设阀式避雷器是变电站对雷电过电压波进行防护的主要措施,它的保护作用主要是限制过电压波的幅值.但是为了使阀式避雷器

弱电机房防雷技术设计说明

弱电机房防雷技术设计说明 1、弱电机房系统综合防雷方案: 一、弱电机房防雷-工程概述 弱电机房系统由各类弱电设备以及传输线路组成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。监控系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。 一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉冲消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成电位反击。只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。

弱电机房防雷系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参考。 (1)IEC61024《建筑物防雷》 (2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》 (3)ITU K25《光缆的防雷》 (4)GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 (5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 (6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 (7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 (8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 (9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 二、弱电机房雷击防护措施 (一)直击雷防护 直击雷防护包括弱电机房建筑物直击雷防护和系统前端设备直击雷防护,本方案在假定弱电机房控制室已完善直击雷防护措施的前提下进行,否则必须完善雷防护措施。

古建筑的防雷资料

古建筑的防雷资料 古建筑一般是指古人遗留下来的具有较长历史年代的寺、庙、殿、楼、塔等建筑,它是研究古代社会政治经济、文化艺术、宗教信仰的历史资料,也是人类文化遗产的瑰宝。由于古建筑多为木结构,火灾荷载较大,一旦遭雷击起火,火势易蔓延,可能造成难以挽回的损失。而我国现存古建筑的防雷还存在许多问题,比如防雷引下线少,不易采取均衡电位措施,没有防球雷措施等。因此笔者撰文介绍几种常见的防雷技术,希望对古建筑防雷工作有所启示。 一、古建筑易遭雷击的原因和规律 1. 古建筑易遭雷击的原因 一般雷击类型可分为直击雷、感应雷、雷电波侵入和球雷四种。对古建筑危害较大的主要是直击雷和球雷。而要产生雷击,首先必须有足够的电量积累,达到一定的强度,击穿绝缘空气,形成电流通道;其次要有突出的物体造成其周围电场突变,感应出异号电荷。古建筑多为木结构,木材经过千百年变得十分干燥,在雨天潮湿,电阻率变小,并且内部年久积满灰尘,易积蓄净电,带有电荷容易引来雷电流。还有很多古建筑建于高山上,本身地势较高,且位置突出,更容易遭受雷击;同时有些古建筑内高大树木较多,也容易引雷殃及古建筑。 2. 古建筑的雷击规律 雷击规律的影响因素。大量雷害事故统计资料和试验研究证明,雷击的地点和建筑物遭受雷击的部位是有一定规律的,这些规律称为雷击规律。地面上建筑物的性质、形状,以及建筑物的结构、内部设备情况对雷击的选择都会产生影响。当雷电先驱发展到离地面不远的空中时,地面上的电场不断增强,在高大建筑物的尖顶和边缘上场强最大,构成雷电发展的良好条件。雷电先驱就自然被吸引到这些地方,因此高大建筑物就容易遭雷击。 A、地点上的规律。雷害事故表明,多数雷击发生在靠近河湖池沼和潮湿地区,其次是大树、旗杆、杉槁,球雷占8%. B、雷击部位上的规律。古建筑易受雷击的部位多为屋角兽头、房脊和梁柱以及丰宝铜顶。北京十三陵长陵的棱恩殿、鼓楼、故宫的承乾殿皆因兽头、屋脊被雷击起火,也恰恰说明了这一规律。故此在防雷时应加以防范。 二、古建筑防雷技术 随着科技大发展,人们对雷电知识的了解逐步深入,防雷技术也不断更新,但主要有以下7种:避雷针防雷法、法拉第笼式防雷法、滚球防雷法、E·F避雷保护系统、消雷器防护法、避雷设施保护法、人工影响雷电防雷法。几种方法各有侧重,对古建筑较为适用的是避雷针防雷法。 1. 避雷针系统