文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅析直流换流站地网设计方法(一)

浅析直流换流站地网设计方法(一)

浅析直流换流站地网设计方法(一)
浅析直流换流站地网设计方法(一)

浅析直流换流站地网设计方法(一)

摘要:本文参考交流变电站地网设计的方法,考虑特高压直流换流站在地网设计方面的特别之处,结合±800kV云广直流工程穗东换流站的实例,分析了直流侧设备接地短路、换流变压器对入地电流的分流作用以及在某些运行方式下直流侧不平衡电流对换流站地网设计的影响,找到了实用的换流站地网设计方法。

关键词:特高压;换流站;地网设计

引言:换流站的接地网上连接着全站的高低压电气设备的接地线、低压用电系统接地、电缆屏蔽接地、通信、计算机监控系统设备接地,以及换流站维护检修时的一些临时接地体。

如果接地网设计不合理,则可能造成接地系统电位分布不均,局部电位超过安全值规定,这会给运行人员和设备的安全带来威胁[1]。相对于常规交流变电站,±800kV特高压直流换流站的接地网不仅需要经受巨大的交流工频短路电流、雷电冲击电流的考验,而且还要承受某些运行方式下的直流短路电流[2],而在系统双极对称运行状态时,若接地极因故退出运行,则换流站的地网还将承受双极不平衡电流[3]。因此特高压换流站的地网设计需要考虑更多的因素。本文以±800kV穗东换流站为例,探讨了特高压直流换流站接地设计的实用方法。

1接地系统的参数指标

接地系统的安全指标主要包括接地电阻、地电位升、接触电势和跨步电压,先将概念定义简单介绍如下[4]:地电位升(Grounding Potential Rise):以无穷远处为零电位点的接地系统上的电压升高,以GPR为简写。

跨步电压(step voltage):在双脚没有接触任何其它接地体的情况下,地表上距离为0.8米的两脚间的电位差。

接触电压(touch voltage):身体接触到接地体时的GPR值与站立处的地表电位之间的差值。

网孔电压(mesh voltage):接地网中的一个网孔中最大的接触电压。

接地电阻:为接地体的地电位升与通过接地体流入地中电流的比值。

2入地电流计算

入地电流是决定地电位升的一个重要因素,是分析接地系统安全的重要参数。

2.1各电压等级的短路电流计算

对于交流侧而言,一般当零序阻抗大于正序阻抗或负序阻抗时,单线接地故障电流较严重;反之,两相接地故障电流情况较严重。根据系统预测,穗东换流站零序阻抗大于正序阻抗,因而在做交流侧短路电流计算时,不再计算两相接地短路电流。

2.1.1直流侧的短路电流

计算平波电抗器之后与直流极母线之间对地短路电流[5],max3dN diocrest dXdioNIUI IdU=+×(1)

其公式(1)中:crestI为最大峰值电流dNI为标称直流电流,根据云广特高压直流规模,此处为3.125kAdI为过负荷电流,取1.1倍dNIXd为换流变阻抗百分比,此处取0.092kXed==ke 为换流变短路电压的标么值,值为0.18dioNU为标称理想空载电压,值为220.1kVdiomaxU为绝对最大空载电压,为227.1kV将各值代入,得24.12crestI=kA。

而在接地网外发生直流接地短路时,对于受端而言,短路电流相对较小,在换流站接地网设计时,可不考虑。

2.1.2交流侧单相接地短路电流

随着电力系统容量的不断增大,一般情况下单相短路电流值都比较大。考虑2020年最大运行方式下短路电流计算结果,500kV单相接地短路电流为54.31kA;考虑降压变压器的分流作用,流经中性点短路电流为26.3kA。

2.2接地短路状态下的入地电流计算

2.2.1计算交流短路时分流系数

2.2.1.1换流站内发生接地短路时

换流站内发生接地短路时,流经接地网的入地短路电流,可用下式表示[6]:max1()(1)n eI =I?I?K(2)

式错误!未找到引用源。中:maxI为接地短路时的最大接地短路电流(A)

nI为发生最大接地短路电流时,流经换流站接地中性点的最大接地短路电流(A)

e1K为站内短路时,避雷线的工频分流系数,由于输电线路型号不同,分流系统也不同,分别考虑采用80钢绞线、95钢绞线和100钢绞线,经计算后知当采用80钢绞线时分流系数最小,为0.495.(文章来源医学论文发表https://www.wendangku.net/doc/df6955896.html,网!)

换流站与变电站-为何采用高压

换流站与变电站-为何采用高压直流输电

换流站与变电站,为何采用高压直流输电 1.总论 电厂的任务是发电,电厂要能正常发电就需要使用和维护设备,使用和维护设备就是电厂的主要工作内容。 变电站是将电厂发出的电能通过电力设备进行各种变换,然后输送出去。其主要工作任务是: 1、使用和维护电力设备,使之保证长期连续对外供电。 2、监控电力设备运行情况,作好各项监控记录,以便将来作为技术或故 障分析的原始资料。 3、有些变电站还具有监控线路运行状况的功能。 2.换流站 高压直流输电的一种特殊方式,将高压直流输电的整流站和逆变站合并在一个换流站内,在同一处完成将交流变直流,再由直流变交流的换流过程,其整流和逆变的结构、交流侧的设施与高压直流输电完全一样,具有常规高压直流输电的最基本的优点,可实现异步联网,较好地实现不同交流电压的电网互联,将2个交流同步电网隔离,能有效地隔断各互联的交流同步网间的相互影响,限制短路电流,且联络线功率控制简单,调度管理方便。与常规直流输电比较,其优点更突出: 1、没有直流线路,直流侧损耗小; 2、直流侧可选择低压大电流运行方式,以降低换流变压器、换流阀等有 关设备的绝缘水平,降低造价; 3、直流侧谐波可全部控制在阀厅内,不会产生对通信设备的干扰; 4、换流站不需要接地极,无需直流滤波器、直流避雷器、直流开关场、 直流载波等直流设备,因而比常规的高压直流输电节省投资。

换流站是直流输电工程中直流和交流进行相互能量转换的系统,除有交流场等与交流变电站相同的设备外,直流换流站还有以下特有设备:换流器、换流变压器、交直流滤波器和无功补偿设备、平波电抗器。 换流器主要功能是进行交直流转换,从最初的汞弧阀发展到现在的电控和光控晶闸管阀,换流器单位容量在不断增大。 换流变压器是直流换流站交直流转换的关键设备,其网侧与交流场相联,阀侧和换流器相联,因此其阀侧绕组需承受交流和直流复合应力。由于换流变压器运行与换流器的换向所造成的非线性密切相关,在漏抗、绝缘、谐波、直流偏磁、有载调压和试验方面与普通电力变压器有着不同的特点。交直流滤波器为换流器运行时产生的特征谐波提供入地通道。换流器运行中产生大量的谐波,消耗换流容量40%~60%的无功。交流滤波器在滤波的同时还提供无功功率。当交流滤波器提供的无功不够时,还需要采用专门的无功补偿设备。 平波电抗器能防止直流侧雷电和陡波进入阀厅,从而使换流阀免于遭受这些过电压的应力;能平滑直流电流中的纹波。另外,在直流短路时,平波电抗器还可通过限制电流快速变化来降低换向失败概率。 3.变电站 3.1简介 改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低。这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,称为变电所、配电室等。

机房独立地网浅析

机房独立地网浅析 前言 地网作为机房直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。由于接地网作为隐性工程容易被人忽视,往往只注意最后的接地电阻的测量结果。计算机机房独立地网因其在安全中的重要地位,一次性建设、维护困难等特点在工程建设中受到重视。另外,在设计及施工时也不易控制,这也是工程建设中的难点之一。因此,为保证计算机系统的安全运行,如何降低接地工程造价,从设计的角度分析本项目机房独立地网设计中的有关事项。 1、接地电阻 接地电阻《电力设备接地设计技术规程》(SDJ8—79)中对接地电阻值有具体的规定,一般不大于1Ω。在高土壤电阻率地区,当接地装置要求做到规定的接地电阻在技术经济上极不合理时,大接地短路电流系统接地电阻允许达到4Ω,因此,人们普遍认为,普通机房中,接地电阻值小于1Ω即认为合格,大于1Ω就是不合格,这是不合理的。 接地的实质是控制机房发生高电位接地时,机房地电位的升高。因为接地主要是为了设备及人身的安全,起作用的是电位而不是电阻,接地电阻是衡量地网合格的一个重要参数,但不是唯一的参数。 2、接地装置的设计 2.1土壤电阻率的测量是工程接地设计重要的第一手资料,由于受到测量设备、方法等条件的限制,土壤电阻率的测量往往不够准确。我省地质结构复杂多为不均匀地质结构。现在的实测,往往只取3~4个测点,为提高测量精度,设计采用《设计手册》中提供的计算平均电阻率的方法,使设计误差值减小。 2.2 地网布置根据地网接地电阻的估算公式:R≈0.5ρ/S式中ρ——土壤电阻率(Ω·m),S—接地网面积(m2)R—地网接地电阻(Ω),地网面积一旦确定,其接地电阻也就基本已定,因此,在地网布置设计时,应充分利用全部可利用面积,如果地网面积不增加,其接地电阻是很难减小的。 2.3 垂直接地极的作用。在机房独立地网中,一般采用水平接地线为主,带有垂直接地极的复合型地网。根据R=0.5ρ/S可知,接地网的接地电阻与垂直接地极的关系不大。理论分析和试验证明,面积为30×30m2—100×100m2的水平地网中附加长2.5m, 40mm的垂直接地极若干,其接地电阻仅下降2.8~8%。但是,垂直接地极对冲击散流作用较好, 因此,在独立避雷针、避雷线、避雷器的引下线处应敷设垂直接地极,以加强集中接地和散泄雷电流。通过计算,接地网的设计全部由水平接地体构成,只在避雷针,避雷器附近敷设少量垂直地极,实际运行证明效果是较好的。 2.4 地网均压网的设计根据设计规程规定,当包括地网外围4根接地线在内的均压带总根数在18根以下时,宜采用长孔接地网。考虑均压线间屏蔽作用,均压线总根数一般为8~12根左右,故根据规程规定,一般采用长孔方式布置,但存在以下几个方面的问题。 2.4.1 方孔地网纵、横向均压带相互交错,因此地网的分流效果优于长孔地网,均压效果比长孔地网好且可靠性高。 2.4.2 长孔地网均压线与主网连接薄弱,均压线距离较长,沿均压线电压降

换流站与变电站,为何采用高压直流输电

换流站与变电站,为何采用高压直流输电 1.总论 电厂的任务是发电,电厂要能正常发电就需要使用和维护设备,使用和维护设备就是电厂的主要工作内容。 变电站是将电厂发出的电能通过电力设备进行各种变换,然后输送出去。其主要工作任务是: 1、使用和维护电力设备,使之保证长期连续对外供电。 2、监控电力设备运行情况,作好各项监控记录,以便将来作为技术或故障 分析的原始资料。 3、有些变电站还具有监控线路运行状况的功能。 2.换流站 高压直流输电的一种特殊方式,将高压直流输电的整流站和逆变站合并在一个换流站内,在同一处完成将交流变直流,再由直流变交流的换流过程,其整流和逆变的结构、交流侧的设施与高压直流输电完全一样,具有常规高压直流输电的最基本的优点,可实现异步联网,较好地实现不同交流电压的电网互联,将2个交流同步电网隔离,能有效地隔断各互联的交流同步网间的相互影响,限制短路电流,且联络线功率控制简单,调度管理方便。与常规直流输电比较,其优点更突出: 1、没有直流线路,直流侧损耗小; 2、直流侧可选择低压大电流运行方式,以降低换流变压器、换流阀等有关 设备的绝缘水平,降低造价; 3、直流侧谐波可全部控制在阀厅内,不会产生对通信设备的干扰; 4、换流站不需要接地极,无需直流滤波器、直流避雷器、直流开关场、直 流载波等直流设备,因而比常规的高压直流输电节省投资。

换流站是直流输电工程中直流和交流进行相互能量转换的系统,除有交流场等与交流变电站相同的设备外,直流换流站还有以下特有设备:换流器、换流变压器、交直流滤波器和无功补偿设备、平波电抗器。 换流器主要功能是进行交直流转换,从最初的汞弧阀发展到现在的电控和光控晶闸管阀,换流器单位容量在不断增大。 换流变压器是直流换流站交直流转换的关键设备,其网侧与交流场相联,阀侧和换流器相联,因此其阀侧绕组需承受交流和直流复合应力。由于换流变压器运行与换流器的换向所造成的非线性密切相关,在漏抗、绝缘、谐波、直流偏磁、有载调压和试验方面与普通电力变压器有着不同的特点。交直流滤波器为换流器运行时产生的特征谐波提供入地通道。换流器运行中产生大量的谐波,消耗换流容量40%~60%的无功。交流滤波器在滤波的同时还提供无功功率。当交流滤波器提供的无功不够时,还需要采用专门的无功补偿设备。 平波电抗器能防止直流侧雷电和陡波进入阀厅,从而使换流阀免于遭受这些过电压的应力;能平滑直流电流中的纹波。另外,在直流短路时,平波电抗器还可通过限制电流快速变化来降低换向失败概率。 3.变电站 3.1简介 改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低。这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,称为变电所、配电室等。 3.2组成

一设计原则及思路

一设计原则及思路 1、猪场选址应远离住宅区,便于防疫,同时避免周围用户受粪便气味影响。 2、猪场规划时,生产、生活区一定要分开,便于猪场防疫及管理。生产区应建在主风向的上风口,不受生活区的影响。 3、生产区各幢舍最好要有走廊连接,便于猪场猪群周转,同时生产人员可以同外界隔开,达到真正意义的全封闭生产。 4、分为上、中、下三层结构,上层为水电通道,中层行走及转群,下层是主粪沟。 5、每个猪舍的粪便都冲入到主粪沟,然后流到化粪池中。这种设计的缺陷是粪便会沉淀在粪沟中,过一段时间后需要清理粪沟,否则猪舍的空气环境会受很大的影响,不利于猪只的生活。如果有劳动力,可以让饲养员把猪舍中的粪铲出圈外,而不把它冲入粪沟内,这样对猪舍的环境比较有利。 6、本设计方案本着勤俭节约、美观大方、经济实用的原则,充分利用已经建成的猪舍,囿于条件限制,产房适当放宽。配种舍与妊娠舍合用一幢猪舍. 一、基本设计参数的选择根据我国目前实际情况和现有生产水平,对年产2000头肉猪生产线实行工厂化生产管理方式,采用先进饲养工艺和技术,其设计的生产性能参数选择为:平均每头母猪年生产2.2窝,提供19.8头肉猪,母猪利用期为三年。肉猪平均日增重700克以上,达90—100公斤体重的日龄为168天左右(24周)。肉猪屠宰率75%,胴体瘦肉率65%。猪群存栏:1256头基础母猪:124头其中:空怀9头妊娠90头哺乳25头公猪6头,后备母猪12头,后备公猪2头整个生长期的成活率大于90% 二、生产工艺程序1、本方案的肉猪生产程序是以“周”为计算单位,工厂化流水生产作业程序性生产方式,全过程分为四个生产环节。按下列工艺流程图示进行。产房4周育仔舍5周中、大猪舍15周种猪9-10周肉猪24周出栏上市配种舍5周妊娠舍11周2、配种妊娠阶段。在配种舍内饲养空怀、后备、断奶母猪及公猪进行配种。每周参加配种的母猪6头,保证每周能有5头母猪分娩。妊娠母猪放在妊娠母猪舍内饲养,在待产前转入产房。3、母猪产仔阶段。母猪按预产期进产仔舍产仔,在产仔舍内4周,仔猪平均4周断奶。如果有特殊情况,可将仔猪进行合并,这样不负担哺乳的母猪转回配种舍等待配种。4、仔猪培育阶段。断奶后仔猪进入仔猪培育舍培育至9周龄转群,仔猪在育仔舍5周。5、中猪饲养阶段。9周龄仔猪由育仔舍转入到中猪舍饲养7周(16周龄)预计体重可达50公斤左右。6、大猪饲养阶段。将50公斤左右的猪群转入大猪舍饲养至24周龄,体重达90—100公斤出栏上市。一般每周可出栏60头猪左右。三、猪场布局根据实际情况因地制宜并在利用充分利用地形的基础上进行猪舍布局。猪场生产程序分空怀母猪、配种、妊娠;分娩哺乳;断奶仔猪培育;肉猪饲养四个阶段。各区域配有专门化猪舍和设备。猪舍力求紧凑合理,互不干扰,便于猪群周转,严格做到各生产单元全进全出,各舍的大小以及规格布局,按设计要求系统安排,形成稳定的生产流水线。猪场除各生产环节的猪舍和设备外,还需外围的配套条件,包括种猪来源、饲料来源,全年约需全价配合饲料700吨,以及供水设施、排污设施、办公、宿舍、交通运输、防疫消毒等生产和附属设施。四、猪舍设计(一)、配种舍妊娠舍(图1、图2)生产线有124头母猪。配种母猪在配种舍内饲养,空怀、后备、妊娠母猪在妊娠舍内饲养。配种舍内设配种栏,一个配种栏内养1头公猪,设在4个单体栏之后,共设8个配种栏。配种后的母猪在单体栏饲养,观察4周,确认妊娠后转妊娠舍饲养,对未妊娠或返情的母猪送回到配种栏内接受第二情期配种。对连续两个情期均配不上的母猪建议淘汰处理,用后备母猪增补。单体栏成60厘米夹道,两侧隔栏用直径1寸(33毫米)钢管组成,高90厘米,限制母猪饲养,猪栏前设贯通食槽,后部有40厘米宽的横走向漏缝地板,下有粪沟,便于饲养管理,围栏长2.2-2.5米,每头猪实占面积1.3平方米。共设单体栏32个。设计配种舍长22.5宽8.6m 0.9m走道0.9m走道图1 配种舍平面图1、每个配种栏对应四个母猪单体栏,单体栏内是刚断奶的母猪及配种1—3周的母猪。到配种后第四周,利用妊娠诊断仪诊断母猪是否怀孕,怀孕的母猪转到妊娠母猪舍饲养,没有怀孕的母猪留在配种舍等待下次配种。2、124头母猪猪场至少需要2头试情公猪,每周有6头猪配种。3、后备母猪、空怀母猪可放

本地传输网优化的规划设计思路

本地传输网优化的规划设计思路 程万品 (广州杰赛科技股份有限公司-西南分院) 摘要:本文对本地传输网的需求和存在问题进行分析,提出传输网优化的必要性。并以网络结构、传输设备、光缆线路三大要素对本地传输网的优化内容进行探讨,并就部分细节问题具体展开。 关键词:网络、传输、线路 一、引言 运营商近几年通对本地传输网的大力建设,本地传输网形成了一定的规模和层次,但因工程建设周期、设计衔接、建设衔接、建设难度及建设遗留问题等原因,现各运营商的本地传输网在安全性、可控性、高效性和扩展性均存在不同程度的问题和隐患。随着通信技术的不断发展,为了满足人们对2G/3G/4G移动业务及宽带/专线等多业务需求的增长,通过优化使传输网络尽可能达到结构清晰、提高网络利用率、提高网络安全性、提高网络拓展性、节约建设成本等目的。 二、网络现状分析 传输规划设计整体思路就是通过对熟悉网络现状资源、分析传输网存在的问题、拟定传输网发展方向及目标、展开网络优化工作。主要从以下几个方面对本地传输网进行分析: 2.1 网络高效性 高效性是网络生产电路的效益,如通道规划安排产出的通路应是高产出、高效率的,使网络的投资成本得到充分的发挥,并降低运营成本。 网络通道利用率偏低的原因:综合业务接入不同传输网,通道大量闲置;老旧设备性能对新业务接入能力的不足,通道利用率低;通道使用缺少整体规划(或由于电路的紧急开通),而造成的电路运行混乱,致使电路调配日益复杂、局端上下电路难度增加、交叉矩阵浪费严重且使用不均衡、电路运行的清晰度低;光缆规划建设及纤芯使用的合理性,限制了设备组网的灵活性,存在大范围纤芯迂回的现象;管理不到位,纤芯使用混乱。 2.2 网络安全性 安全性指保证网络设备运行的稳定、安全,网络运行的保护、恢复等,设备板件的保护备份等,即应有较强的对网络正常运行的保障和障碍时快速代通和尽量小影响用户的能力; 个别网络结构安全性差,结构合理性需提高;骨干设备尤其是中心局房设备关键板件存在不安全隐患;电路运行负荷分担不均衡,个别设备业务过于集中;同步链路的传送主备用链路规划欠合理,存在过长同步链路,造成同步质量欠佳;光缆线路仍存在大的故障点,如存在关键节点单路由引入、较长链状结构等。 2.3 网络可控性 可控性是指对网络应有较强的网络管理能力,实现业务电路在传输网络上的端到端调配,保证业务的即时开通、调配,使传输网成为可运营的基础网络。

新闻网站地设计与实现

摘要 信息技术高度发达的今天,新闻业已经在互联网行业中占越发主导地位。而我们的生活也跟新闻息息相关,每天在线浏览新闻已是我们生活中不可或缺的习惯之一,在网页上浏览新闻不仅使我们足不出户就能了解到五花八门的奇闻异事,同时也节省了传统的纸质报刊杂志的花销费用。我们从实际情况出发,首先对当今主流的门户新闻(如:新浪新闻网、搜狐新闻网)进行一番实际的考察与分析,确立构建新闻需要实现的基本功能模块。 该新闻发布基于B/S模型构建,通过Web浏览器来访问,使新闻浏览更加方便快捷。本系统主要包括两个层面,其一是前台界面,用户可以浏览分栏新闻,发表新闻评论,注册普通会员,友情等功能,实现信息化的共享;其二是作为系统管理员后台登陆,对新闻修改编辑,实时发布,添加新闻栏目,管理注册会员等系统维护功能。 明日新闻主要用JSP编辑,SQL Server 2005数据库、Tomcat 网络服务器,并且在Eclipse上编码新闻发布网。 关键字:SQL Server JSP 新闻发布

ABSTRACT Nowadays information technology is highly developed, journalism has accounted for more dominant position in the Internet industry. And our life is closely linked with news, Read news online every day is one of the habits of our lives. We can know variety of anecdotes without going outside through the Internet. At the same time, we can also save the cost of traditional paper-based newspapers and magazines. We start from actual situations, first, doing some actual investigation and analysis for today's mainstream news portal sites (eg: Sina News, Sohu News). Building a basic functional modules establish news site needs to implement. The building of this news website based on B/S module, we can access through a Web browser, and make the browse of news more convenient. This system divided into two aspects, one is foreground interface, users can scan columnar news, issue news comments, register ordinary members,links and other functions, to achieve sharing of information; the other is background landing as a system administrator, changing news , real-time release, adding news columns ,registered members of management and other system maintenance functions. This website uses JSP as the mainly development language, database uses SQL Server to manage the data, the programming environment is in the MyEclipse, back-ground server set up by Tomcat, it is a web-based news publishing website. Key Words: SQL Server JSP News publishing website

地网最新规范

移动通信无线基站接地系统 建设工程验收规范 V1.0 (试行稿) 1 总则 1.0.1 为保证移动通信基站内设备的安全与正常工作,确保建筑物、站内工作人员的安全,统一GMCC 移动基站接地系统施工、验收标准,特制定本规范。 1.0.2 本规范对新建移动通信基站的接地建设提出要求,同时也适用于移动通信基站的改建、扩建及相关通信系统的防雷及接地整改等工程的设计、施工、监理、验收和日常维护工作的技术要求和依据。 1.0.3 在基站接地建设中,应积极采取有理论依据、经反复实践证明行之有效的、经过鉴定的新技术、新工艺和新产品。 1.0.4 本规范与国家规范、部颁标准、规范相矛盾时,应以国家规范、部颁标准、规范为准;本规范解释权在广东移动通信有限责任公司工程管理中心。 2名词术语 2.0.1 地接地系统中所指的地,一般是指大地,具有导电的特性,能有效地泄放电流,一般可作为参考零电位。 2.0.2 接地体为使电流流入而埋入地下并直接与大地接触的导体。 2.0.3 环行接地体 围绕基站机房四周,按规定深度埋设于地下的封闭环行接地体(含垂直接地体)2.0.4 接地系统 接地线、接地汇集线(排)、接地引入线、接地体(网)的总称。 2.0.5 接地网 由基站基础中的钢筋网、围绕基站的环行接地体以及由地下其它导电材料所共同连接而成的接地体的总称。 2.0.6 接地汇集线引出机房、电力室等各种接地线的公共接地母线。 2.0.7 接地线通信设备与接地汇集线(地网)之间的连接线。

2.0.8 工作地 直流电源相对于大地为0V 的连接电路,它是直流电源利用大地构成回路的电路部分。工作地一般通过地线总汇流排下地。 2.0.9 保护地设备外壳及其连接到接地汇集总线(排)的保护地线、交流电源系统中的地线、电源和信号避雷器的地线等统称为保护地。 2.0.10 地电位升雷电流通过接地装置流入大地所引起大地电位的升高称为地电位升,会危害设备对地的绝缘。 2.0.11 接地体有效长度接地体有效的最大长度,即比这一长度更长的接地体超出有效长度部分视为无1/2 效,有效长度取决于土壤电阻率。l e = 2 p (l e为有效长度,为接地体埋设区域的土壤电阻率)。 3技术指标及质量要求 3.0.1 根据国家和信息产业部的相关规范要求,移动通信基站的工频接地电阻应在5Q以内;部分地处高山周边土壤电阻率大于3500Q m的基站,接地建设确有难度时,接地电阻可以适当放宽到10欧姆以下;基站地网应符合联合接地及等电位原理,其使用期应达到10年。 3.0.2 本规范要求的工频接地电阻为指定的仪表测量值,除规范规定的指定条件下的估算结果外,不接受以其它形式的估算或换算结果。 4地网设计原则与思路 4.0.1 基站选址时宜考虑基站地网建设的实际难度。地网设计中,应在综合考虑基站位置、地质气候条件、周边环境、占地赔偿等因素的基础上,因地制宜,合理利用已有资源,做到经济合理、安全可靠、维护方便。 4.0.2 基站地网是复杂的联合接地体,在设计时,应选择土壤电阻率均匀且方便人工作业的范围;对于不确定性因素较多的基站,应给予一定的设计裕量;设计方案应具有应对不可预见因素的调整空间,以便快速地完成设计变更和施工。 4.0.3 移动基站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成。基站地网应充分利用机房建筑基础(含地桩)、铁塔基础内的主钢筋和地下其它金属设施作为接地体的一部分。当铁塔设在机房房顶,电力变压器设在楼内时,其地网可共用机房地

Design of UHVDC Converter Station特高压直流换流站设计英文英文文献原

Design of UHVDC Converter Station特高压直流换流站设计 英文英文文献原文 H .Huang,Senior member,IEEE,and V. Ramaswami Abstract Ultra HVDC transmission system (UHVDC) provides significant benefits for bulk power transmission over extreme long distance. There are numerous UHVDC projects are currently in planning world wide, particularly for large hydro power schemes in China. This paper discusses the major design aspects of a UHVDC converter station with focus on the difference to the conventional HVDC schemes. The possible converter configurations are discussed and evaluated. The basic design parameters for a 800kV/6400 MW UHVDC system are provided. The AC harmonic filters and reactive power compensations requirements are shown. Detailed discussions on the principles of insulation coordination including suggested arrester schemes are given. Further more this paper addresses station design aspects like indoor and outdoor installation, noise damping measures and reliability considerations in general。 INTRODUCTION Large HVDC transmission schemes over distances between 1000 km and 2000 km are currently under planning for various

变电站地网工程设计方案模版

二、接地电阻降阻方法 为了达到降低接地网接地电阻之目的,首先需要从理论上研究降低接地电阻的方法。由公式R= P£/C可以看出,降低接地电阻有以下两种途径,?是增人接地体几何尺寸,以增人接地体的电容C;二是改善地质电学性质,减小地的电阻率P和介电系数 接地网是在接地系统的基础,由接地环(网)、接地极(体)和引下线组成,以往常有种谋解,把接地环作为接地的主体,很少使用接地体,在接地妥求不高或地质条件相当优越的情况下,接地环也能够起到接地的作用,但是通常的情况下,这是不可行的,接地环可以起到辅助接地地作用,主导作用是用接地体来完成的。决定接地电阻人小的因素很多,下而先来分析?下计算传统地网接地电阻的公式(仅以接地环接地时)。 式中: P (Q.m) -?土壤电阻率: d(m)----- 钢材等效直径; S (m2)------ 地网面积: H(m)----- 埋设深度: L(m)------ 接地极长度(m): A ----------- 形状系数。 式(1)衣明,传统的接地力式在土壤电阻率已经确定的情况下,妥想达到设计要求的电阻必须有足够的接地而积,要降低接地电阻只有扩人接地而积,每扩人4倍的接地面积,接地电阻会降低?倍。 式(2〉、(3)衣明,在上述的接地网中,要降低接地电阻的另?个方法是加大接地材料的尺寸,但是耗材太大而且效果并不理想。以下降低接地电阻的-些常用的合理的方法。 、增大接地网面积1. 由上而接地电阻的物理概念,人地电阻率P和介电系数£不容易改变,而接地电阻R与接地网电容C成反比:从理论上分析,接地网电容C主要由它的面积尺寸决定,与而积成正比,所以接地网而积与接地电阻成反比。减小接地网接地电阻,增人接地网面积是可行途径。?个有多根水平接地体组成的接地网可以近似地看成?块孤立的平板,借用平板接地体接地电阻计算公式,当平板面积增大一倍时,接地电阻减小29.3%。 2、增加垂直接地体 依据电容概念,增加垂直接地体可以增人接地网电容。当增加的垂宜接地体长度和接地网长、宽尺寸可比拟时,接地网由原来的近似于平板接地体趋近于?个半球接地体,电容会有较人增加,接地电阻会有较大减小。由埋深为零半径为r的圆盘和半径为r的半球电容之比4 er/ 2 n er 可得,接地电阻将减小3 6%。但是对于人型接地网,其电容主要是由它的面积尺寸决定,附加于接地网上有限长度(2?3 m)的垂直接地体,不足以改变决定电容人小的几何尺寸,因而电容增加不大,亦接地电阻减小不多。所以人型接地网不应加以增加垂直接地体作为减小接地电阻的主要方法,垂直接地体仅作为加强集中接地散泄雷电流之用。唯-有效的途径是釆用深井接地。 3、人工改善地电阻率 在高电阻率地区采用人工改善地电阻率的方法,对减小接地电阻具有?定效果。例如,对于?个半径为r的半圆球接地体而言,其接地电阻的50%集中在自接地体农而至距球心2 r的半圆球内, 如果将r至2 r间的土壤电阻率降低,可使接地电阻大大减小。 设原地电阻率为P 2,将r至2 I?范圉内的电阻率为q 2的土壤用低电阻率的材料P 1置换,则半

南方电网公司35kV~±800kV交直流输变电工程设计费标准

中国南方电网有限责任公司 二〇一七年三月 南方电网公司35kV ~±800kV 交直流输变电工程 设计费标准

南方电网公司35kV~±800kV交直流输变电工程 设计费标准 根据国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)要求,为了合理确定工程设计费,有效控制工程总体投资,实施设计费与工程投资脱钩,南方电网公司于2016年1月发布了《35kV~±800kV交直流输变电工程设计招标限价标准(试行)》(南方电网基建[2016]5号)。结合试用情况,南方电网公司组织了标准的修编,形成《35kV~±800kV交直流输变电工程设计费标准》。 一、使用说明 1.标准以中国电力企业联合会《关于落实<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知>的指导意见》(中电联定额[2015]162号)为指导,适用于南方电网公司投资的35kV~±800kV 交直流输变电基建工程可研估算、初步设计概算、施工图预算中设计费的计算。 2.与标准对应的设计工作范围及深度按南方电网公司设计管理的相关规定和要求执行。 3.输变电工程设计费由基本设计费和其它设计费组成,按下式计算:工程设计费=基本设计费+其他设计费。 基本设计费是指在工程设计中提供初步设计文件、施工图设计文件,并相应提供技术规范书、设计技术交底、工代服务、参加试运和

竣工验收和工程总结等服务的费用。 其他设计费是指根据工程设计实际需要或者发包人要求提供相关服务的费用,包括总体设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费等。 4.对于特别复杂引起设计工作量大幅增加的工程,如临近市区路径特别复杂的线路工程等,可根据实际情况在本标准基础上调增0~15%。 二、基本设计费 (一)交直流变电工程 交直流变电工程基本设计费由基本规模设计费、电气规模调整、建筑调整三个部分组成。 变电工程基本设计费=基本规模设计费±电气规模调整+建筑调整。具体使用说明如下: 1.基本规模设计费根据变电站的主变台数、各电压侧出线回路数设置基价,不同配电装置形式(如AIS设备、罐式断路器、HGIS设备、GIS设备等)均不作调整。当工程电气规模不同时,按电气规模增减说明进行调整。 2.随同变电站同期建设的本站配套通信设备工程设计费已包含在该站的基本规模设计费中,不再另行计算。 3.建筑调整是指超出基本规模部分,需增加费用的内容,包括主要建筑物、特殊构筑物及地基处理,超出部分按给定标准进行调整,

文创产品设计思路六个原则

文创产品设计思路六个原则 从“吃住行游购娱”到“商养学闲情奇”,旅游的升级换代随着社会物质生活水平的提高而不断加快。游客对于景区的文化内涵与文化体验需求不断提升。由此,设计感十足、独具特色、承载了景区文化内涵的特色文创商品逐步走俏,在游客心中占据越来越重要的地位。 一个优秀的文创产品,既具有产品实用功能性,更重要的是其中蕴含的精神文化,能够带给人生活的便利与文化的认同归属感。因而,景区文创产品设计也逐步成为景区营销中重要的载体。 一、景区文创产品的重要作用 1.制造话题 旅游商品通过文化创意的加成,形成了一个个病毒式的营销案例。当下传播最厉害的渠道即是互联网端的口碑传播,年轻人群构成了互联网上口碑传播的主要力量,旅游文创商品与年轻人群的传播痛点完美契合,故宫这几年的全面文创,尤其是文创商品,不仅为故宫带来了产品销量的增加,更在年轻人中形成了一股话题浪潮,在游客中代表传统的故宫仿佛获得了新生,也让文化以一种更新的方式影响着新一代人群。 以文化创意为核心举办的活动,不仅销售文化创意产品,也制造了足够的话题为景区吸引游客。在台湾,由荷兰设计师霍夫曼设计的18米高的黄色小鸭停泊在高雄港,一个月内吸引了近400万人次参观。 2.传播景区文化 通过文化创意产品的传播,还可以让非物质文化遗产再次以物质形态真正地融入现代人日常生活当中,将对“非遗”的保护和传承起到重要的作用。这样的文创产品不但越来越受到游客们的欢迎,同时更能促进景区“高频消费”。 在台北故宫博物院中,各色各样的文化创意产品与早已将文化、设计深深植入其品牌中,在有大开脑洞的文化创意产品吸引眼球的同时,也有深挖传统文化的文化创意产品通过一次次国际大奖将文化传播到全世界。 3.带动旅游景区发展 台湾是以文创为核心发展的地区,具有价值的旅游文化创意产品是每一个景区吸引游客,形成话题的必备妙招。 台湾乡村旅游的特色就是注重品牌与文化创意产品的开发。比如说酒庄,像水果、稻米这些农产品都可以做酒,于是监管粮食的部门就会辅导农民转型做乡村酒庄,甚至会扶持这些乡村酒庄去参加国际上的竞赛。

特高压直流换流站电气设计的主要特点 崔丽娜

特高压直流换流站电气设计的主要特点崔丽娜 发表时间:2018-04-08T16:22:29.370Z 来源:《基层建设》2017年第36期作者:崔丽娜[导读] 摘要:由于高压直流变流器的输电能力和电压等级的增加,在主电气接线中,过电压保护和绝缘协调、外部绝缘特性、设备的选择和布局等,与传统超高压变流站相比有显著的变化。 潍坊五洲和兴电气有限公司山东潍坊 261061 摘要:由于高压直流变流器的输电能力和电压等级的增加,在主电气接线中,过电压保护和绝缘协调、外部绝缘特性、设备的选择和布局等,与传统超高压变流站相比有显著的变化。根据这些方面,基于中国和世界上第一批特高压直流输电工程设计阶段的研究,归纳分析特高压直流换流站电气设计应注意和掌握的主要技术特点,对后续工程设计工作具有重要的指导意义。 关键词:特高压;直流换流站;电气设计;技术特点 1前言 ±800kv特高压直流输电不仅能实现大容量、低损耗、传输距离远,还能节省宝贵的传输通道资源,提高输电走廊利用率,是中国电力跨地区的必然选择。第11个五年计划云南至广东特高压直流输电工程的建设始于2006年12月,上海向家坝±800kv特高压直流输电工程将很快开始,十五到十三五期间规划建设特高压直流输电工程还有7至9个,十三五期间还规划藏电外送特高压直流输电项目交付。目前,特高压直流输电技术在世界上还没有成熟的应用经验,在第一批特高压直流输电工程的设计研究基础上,归纳分析特高压直流换流站电气设计应注意掌握的主要技术原则,为后续的工程设计工作提供重要的指导和参考意义。 2电气主接线 2.1交流开关场电气主接线 ±800kv特高压直流换流站的输送容量是5000至6400mw,一般使用500千伏电压等级,进线大小约12至20回,其中换流变组进4回线,改变交流滤波器或电容器3~5大组,站用电1~2次,电力出口和进口的其他沟通是4~9回,有时需要提供母线电压反应堆项目的条件。根据规模,开关具有高度可靠性,主要的电线有丰富的调度经验,500千伏电网的操作在中国广泛使用,半断路器连接不存在争议,主要处理单元在工程与元件配串研究和设计的问题,提高变换器的可靠性和可用性。 2.2换流阀组接线 除了直流输电项目在巴西为两回±600kv,单回3150兆瓦的发电能力,每12脉冲阀杆采用2组串联连接,其余的大部分的高压直流输电工程,尤其是在中国的500千伏直流输电项目采用每级1个12脉冲阀连接。特高压直流输电工程的额定传输能力为5000~6400MW,额定直流电流为3125~4000A。对于每级1个12脉冲变频器单元连接,具有简单布线和设备投资最小的优点,但即使是在流变单相双绕组式中,每12个脉冲转化器单元,单变压器容量为500~644mva,设备制造和大型运输难度较大;随着单阀数量和高电压绝缘变压器数量增加,所以投资较大,一般一个单阀不能满足需求,从当前电力电子技术发展水平,具备生产4000转换器阀能力。因此,在变流阀组串联中使用每级2个12脉冲阀组的特高压直流变流器连接:2个12脉冲阀组电压按±(+400)400kv分布,变流器和变压器单相双绕组型,双极共四个换流器单元。 2.3直流开关场接线 在直流端安装平波电抗器、直流滤波器、直流电流和电压测量装置、过电压保护装置及切除故障、维修、转换操作模式和删除开关设备等。特高压直流变换器直流侧采用直流双极典型接线方式,和现有的±500kv直流工程基本相同,本文研究以下问题:(1)改善可用性阀组和每个阀组的旁路电路;(2)为了减少12脉冲转换器阀组和直流母线过电压水平,每一个平波电抗器分为两组,一组12脉冲转换器阀安装在高压侧和直流滤波器的直流极总线之间的高压端,另一组下12脉冲转换器阀安装在直流和直流滤波器之间的中性母线低压侧;(3)为提高直流系统的可靠性和可用性,避免直流开关中性线故障引起的直流双极闭锁。 3换流阀绝缘配合裕度在超高压直流换流站工程实践中,有两种类型的转换器阀绝缘协调裕度值,在中国采用文献推荐值,标准是根据国际电网会议(CIGRE)33.05工作组在1984年9月提出的《高压直流换流站绝缘协调和避雷器保护指南的使用准则》等有效的技术内容。对特殊压力变流阀的绝缘选择有两种看法。一种进入特高压类别的观点,稍微提高了设备的绝缘水平,可能会导致设备成本高和难以大幅增加的研发、制造、绝缘协调的价值,我们应该从实际需求出发,不应该保守。转换器阀保护,直接由十字阀避雷器和可控硅阀保护,常规电力设备(如变压器)的老化过程,断层晶闸管可以预防性维修更换,可以认为,阀门耐压每次维修后恢复到其原始值。 4主要设备选择 4.1换流阀 对于具有5000MW功率的特殊高压直流输电项目,变流阀可采用直径5英寸、光触发或光电触发器、空气绝缘、水冷却可控硅;当传输容量为6400mw时,由于额定电流4000A,需要开发直径为6英寸的晶闸管,从目前的研发来看,供应商对6英寸晶闸管采用光电触发技术。从结构的角度转换阀本身,使用二或四阀门是可行的,并没有明显的技术和经济差异,在某种程度上,四重阀可以节省投资和运行成本,但换流站占地面积较大,考虑到宝贵的土地是不可再生资源,目前项目建议使用二重阀转换阀的结构。 4.2换流变压器 换流变压器的整体结构可分为三相绕组式、三相双绕组式、单相绕组式和单相双绕组式,应根据运输和制造能力全面确定选择类型。由于高电压、大容量,只能在单相双绕组变压器中使用。 5直流场布置的整体规划户外布置和户内布置均是直流场可供选择的布置方案,采用户内开关场,设备研发难度相对较小,技术风险也相对较小,但土建投资大,而户外开关场则具有相反的特点,具体工程方案应根据站址污秽情况综合土建投资、设备投资以及运行费用等因素经技术经济比较确定。对严重污秽地区,户内开关场是较为可靠的解决方案,而污秽中等或较轻的地区,应尽可能采用户外开关场方案。从目前特高压直流工程直流场招标情况看,直流场设备外绝缘采用合成材料或瓷涂憎水涂料,均可满足户外安装要求,且各承包商并没有针对户内场进行设备研发,因此,直流场布置多采用户外布置方案。 6结束语

TST交换网络地设计

******************* 实践教学 ******************* 兰州理工大学 计算机与通信学院 2012年春季学期 交换原理课程设计 题目:T-S-T交换网络设计 专业班级:通信工程(1)班 姓名:汪燕 学号: 09250137 指导教师:蔺莹 成绩:

摘要 大型的数字交换网络普遍采用T-S-T(时分-空分-时分)三级结构,它由两个T级和一个S级组成,采用两个T级,可充分利用时分接线器成本低和无阻塞的特点,并利用S级扩大容量,使他具有成本低,阻塞率小和路由寻找简单等特点。本设计利用时分交换芯片MT8980和空分交换芯片MT8816构成T-S-T交换网络,完成语音用户间的交换。 关键词:时分交换芯片MT8980;空分交换芯片MT8816;T-S-T交换网络

目录 前言 (4) 第1章 TST网络及其组成 (5) 1.1 时间接线器及其原理 (5) 1.2 空间接线器及其原理 (6) 1.3 TST数字交换网络 (6) 第2章芯片介绍 (9) 2.1时分交换芯片MT8980 (9) 2.1.1.基本特性 (9) 2.1.2 MT8980引脚图及其管脚说明 (9) 2.1.3 MT8980工作原理 (10) 2.2 空分交换芯片MT8816 (13) 2.2.1 空分交换芯片MT8816基本特性 (13) 2.2.2 引脚图及其管脚说明 (14) 2.2.3 MT8816工作原理 (15) 第3章 TST网络的硬件设计与软件设计 (18) 3.1 硬件原理框图 (18) 3.2 具体设计思路 (18) 3.3 容量分析 (20) 3.4 软件设计步骤 (21) 第4章设计不足及改进 (25) 4.1设计特点及不足 (25) 4.2 改进意见 (25) 第5章设计总结 (26) 参考文献 (27)

±800kv换流站设计

毕业设计(论文)任务书 一、设计题目:1、题目名称±800kV直流输电换流站设计 2、题目来源特高压换流站现场 二、目的和意义 当前,我国的特高压直流输电正处于飞速发展的阶段,本设计题目是伴随着我国电力系统的此种发展特点而相应提出的。 本设计综合运用了电力电子技术、电机学、直流输电、电力工程、继电保护等课程的知识,要求学生将上述知识消化吸收、融会贯通并加以运用,解决工程建设前期的设计、计算相关问题。 本设计可以提高学生的分析计算能力,充分训练学生对专业知识的综合应用能力,并为从事相关行业的学生步入工作岗位打下坚实的专业基础,同时也可为读研的同学从事相关领域研究奠定扎实的背景知识基础。 三、原始资料 1. 云—广±800kV特高压直流输电工程相关技术资料。 2. 向家坝—上海±800kV特高压直流输电工程相关技术资料。 3. 溪洛渡—浙西±800kV特高压直流输电工程相关技术资料。 4. 哈密—郑州±800kV特高压直流输电工程相关技术资料。 四、设计应完成的内容 1. 特高压直流输电稳态工况的计算。 2. 换流阀设计。 3. 换流变压器设计。 4. 平波电抗器设计。 5. 交直流滤波器设计。 6. 交直流断路器设计。 7. 直流测量装置设计。

六、主要参考资料 1. 高压直流换流站设计技术规定。 2.“向家坝—上海”特高压直流输电示范工程系列丛书。 3. 高压直流输电相关著作。 4. 特高压直流输电相关论文。 七、进度要求 1、设计阶段第1 周(3 月9 日)至第9周(5月4 日) 2、完稿阶段第10 周(5月11日)至第11周(5月21日) 3、答辩日期第12周(2015年5 月26 日) 八、其它要求