文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气事故处理原则

电气事故处理原则

电气事故处理原则
电气事故处理原则

电气事故处理规程

1. 本规程的目的和适用范围

1. 本规程的目的是:

1.为发电厂、变电所和调度所的值班人员规定出处理电气事故的一般原则;

2.使发电厂、变电所和调度所在编订电气部分的现场事故处理规程时有所依据。

2. 本规程适用于我部系统各发电厂、变电所和电力系统,发电厂和变电所内的一切运行人员,均应备有与其所管设备相适应的事故处理规程。在现场规程中应具体规定那些人员必须熟悉这些规程。

1. 处理事故的一般原则

1. 处理事故的主要任务是:

1. 尽速限制事故发展,消除事故的根源并解除对人身和设备的危险;

2. 用一切可能的方法保持设备继续运行,以保证对用户的供电正常;必要时应设法在未直接受到事故损害的机组上加负荷;

3. 尽速对已停电的用户恢复供电;

4. 调整电力系统的运行方式,使其恢复正常。

在处理发电厂电气部分的事故时,首先应设法保证厂用电的电源。为了完成上列各项任务,在处理事故时,运行人员必须留在自己的工作岗位上集中注意力保持设备的正确运行方式,迅速而正确地执行领导人员的指示。

只有在接到直接领导者的命令以后,或者在对于人身安全或设备完整有明显和直接的危险时,方可停止设备运行或离开工作岗位。

1. 在发电厂内处理电气部分的事故时,在一般情况下,值长不一定要到发生事故的地点,他通常应留在主控制室,便于控制全厂。值长的任务是领导发电厂人员处理事故,掌握事故的全面情况,发出必要的指标,使各部门值班人员的行动相互配合。

2. 各部门的值班长在处理事故时应留在自己的工作岗位上,其任务是设法使运行保持正常,争取不使事故向本部门发展。当已发生事故时,他应向值长报告事故发展到本部门的情况、事故发展的经过及所作的操作和处理等。

当各部门的值班长不得不离开其正常的工作岗位时,必须交代清楚,使值长可能用电话找到他。

3. 在处理事故时,各设备的值班人员,必须留在自己的工作岗位上,尽力设法保持所负责的设备继续运行。

4. 各部门的领导人员和有关的工程技术人员,在听到事故警报时,必须立即回到本部门,并应执行值长的一切命令,参加处理事故。

5. 如果在交接班时发生事故,而交接班的签字手续尚未完成时,交班人员应留在自己工作岗位上,由接班人员协助处理事故;在恢复正常运行方式之前,或各部门领导人员发令交接之前,接班人员应以助手的身份,帮助交班人员处理事故。

6. 凡不是参加处理事故的人员,禁止进入发生事故的地点(经发电厂总工程师特许者例外)。

在发电厂发生事故时,只准许直接直接参加处理事故的人员和发电厂的领导人员进入和留在主控制室内(经发电厂总工程师特许者不在此限)。处理事故时有权进入主控室的人员名单,须经发电厂总工程师核准,悬挂在主控制室的入口处。

7. 在值班人员负责的设备上,或在其管辖范围内发生事故时,值班人员条须遵照下列顺序消除事故:

1. 根据表计的批示和设备的外部征象,判断事故的全面情况;

2. 如果对人身和设备有威胁时,应立即设法解除这种威胁,并在必要时停止设备的运行。如果对人身和设备没有威胁,则应尽力设法保持或恢复设备的正常运行。应该特别注意对未直接受到损害的设备进行隔离,保证它们的正常运行,并按照现场的事故处理规程于必要时起动备用设备;

3. 迅速进行检查和试验,判明故障的性质、地点及其范围①;

4. 对所有未受到损害的设备,保持其运行。

对于有故障的设备,在判明故障部分和故障性质后,进行必要的修理。如果值班人员自己的力量不能处理损环的设备时,应即通知检修人员前来修理。在检修人员到达以前,值班人员应把工作现场的准备工作做好(例如切断电源、安装接地线、悬挂警告牌等等);

5. 为了防止事故扩大,必须主动将事故处理的每一阶段迅速而正确地报告直接的上级领导。否则,即使不是严重的事故,也可能因缺乏正确的协作而造成整个发电厂或变电所的混乱。

此外,值长在处理事故时亦应估计到值班人员可能按照现场事故处理

规程的规定独立进行必要的操作。

1. 处理事故时,必须迅速正确,不应慌乱。匆忙或未经慎重考虑的处理,往往反而会使事故扩大。

在接到处理事故的命令时,必须向发令者重复一次;若命令不清楚或对它不了解,应再问明白。值班人员只有从他熟悉的领导人接到处理事故的命令,始可执行。命令执行以后,要立即报告发令者。

发命令的值班人员应熟悉接受命令的人,并要接受命令的人重复他的命令。如果处理事故的下一个命令须根据前一命令的执行情况来确定,则应等待接令人的亲自回报,不得经由第三者传达,也不允许根据表计的指示来判断命令执行的情况。

发生事故时,应仔细注视表计和信号的指示,在主控制制室的值班人员中,务必有人记录各项操作的执行时间(特别是先后的次序)和与事故有关的现象。

1. 在绝大多数的情况下处理事故的快慢,决定于判明事故原因或设备是否完整的迅速程度。在电气部分发生的事故,常常只是由于系统中的一个元件或最多两个元件发生了故障,故应力求不作试验即能判明事故的原因,使停电部分迅速恢复送电。

1. 事故警报和人员的召集

1. 在发电厂的主控制室内,应装有事故警报信号。

警报器声音的强弱和安装的数量,应以各有关人员都能听见为度。

2. 发事故警报的职责属于值长,值长不在时,由值长指定的代理人执行。

3. 在发生下列各种事故时,须发出事故警报信号:

1. 发电厂主要设备(锅炉、透平机和发电机)事故解列时;

2. 发电厂事故性的出力降低时;

3. 厂用电系统的周率和电压降低至不能保证厂用电设备所必要的出力时。

在发生其他一般性的事故时,不必发出事故警报信号,而只能把事故的情况向发电厂总工程师和与事故有关的各部门负责人报告。

1. 发生事故后,值长或值长指定的值班人员应将事故的发生报告发电厂总工程师和与事故有关的各部门负责人。

2. 处理事故时,值长有权召唤发电厂任何工作人员。每个工作人员必须按照值长的命令即时到厂。

1. 处理事故时各级值班人员间的相互关系

1. 发电厂和变电发生事故时,应立即报告值班调度员,值班调度员是处理事故的指挥人,他通过值长指挥所有处理事故的人员。

发电厂的值长和变电所的值班人员应该迅速而无争辩地执行值班调度员的一切命令。

凡无原则拖延执行值班调度员命令的人,应该负不执行命令的责任。批准不执行该命令的领导人员也要负责。

处理事故时,对系统运行有重大影响的操作,如:变更发电厂的操作接线图和变更负荷等,均应根据现行的“动力系统调度管理规程”,依照值班调度员的命令或经其同意后进行。

2. 如果值长认为值班调度员的命令有错误时,应予指出,并向他作

简单的解释。倘值班调度员确定自己的命令是正确时,值长应立即执行。

3. 如果值班调度员的命令直接威胁人身或设备的安全,则无论在任何情况下均不得执行。当值长接到此类命令时,应该把拒绝执行命令的理由报告值班调度员和本单位的总工程师,并记载在操作记录薄中,然后按照本单位总工程师的指示行动。

4. 值长是发电厂事故处理的直接领导人,他应对事故的正确处理负责,厂内各部门的值班人员在工作过程中所发现的一切不正常现象,都要首先报告值长。

在处理事故时,所有发电厂人员都要服从值长的领导,不得对领导人的操作命令有不执行或不正确执行的情形。

第21条发电厂总工程师如果认为值长不能胜任处理事故时,则有权自行领导处理事故,或委托不当班的值长来处理事故。更换上述人员时,要通知值班调度员,并记在操作记录薄中。

22. 当发电厂发生事故时,在现场的各部门负责人应监视消灭事故的进程,并对值班人员发出必要的指示(这些指示不得与值长的命令抵触)。各部门的负责人可以按照值长的命令或经值长的允许,把本部门值班长的操作职务暂时解除或加以具体限制,而自行担任本部门的值班职务,并在值长领导下统一行动。

23. 在变电所处理事故时,变电所值班人员应受系统值班调度员或电网值长的领导。如果变电所主任或电网负责人,当发生事故时正在变电所内,必须注意变电所值班人员的动作,必要时应帮助他们。电

网负责人或变电所主任也有权向值班人员发出指示,但这些指示无论如何也不得与系统值班调度员或电网值长的命令相抵触。变电所主任可以临时解除变电所值班人员的职务,自己代行值班,但应立即将此事报告系统值班调度员或电网值长。

24. 在某些情况下,为了防止事故扩大,必须进行某些紧急操作,这些操作可以由发电厂或变电所的值班人员先执行,然后再报告系统值班调度员。

这些操作的范围和具体步骤,应根据发电厂和变电所的接线方式、电力系统的连接方式以及其它现场条件在现场规程中具体规定。系统值班调度员应熟悉这些规程。

下列各项操作,在任何情况下,均可不待值班调度员的命令,而由发电厂或变电所的值班人员径自执行:

1. 将直接对人员生命有威胁的设备停电;

2. 将已损坏的设备隔离;

3. 运行中的设备有受损伤的威胁时,根据现场事故处理规程的规定加以隔离;

4. 当母线电压消灭时,将连接到该母线上的开关拉开;

5. 当厂用电全停或部分停电时,恢复其电源;

6. 将发电机或发电厂与带电的线路或与某一台(数台)发电机并列;

7. 发电机发生强烈的振荡或失去同期时,按照现场事故处理规程的规定,将该发电机解列。

上列各项操作,照例由值长或电气值班长执行;其中1、2、3、7各

项操作,当电气值班长或值长不在时,由电气值班人员立即进行。

不待值班调度员的命令而进行的各项操作,仍应尽速报告值班调度员。

22. 发电厂或变电所发生事故时,如果值班人员不能与值班调度员(电网值长)取得联系,则应按照现场事故处理规程中的有关规定办理。这些规定,应经管理系统的总工程师批准。

所谓值长或变电所值班人员不能与调度员(电网值长)取得联系,系指各种通讯设备均行失效,或值班调度员(电网值长)没有时间和发电厂值长或变电所值班人员联络。在现场的事故处理规程中,关于与值班调度员(电网值长)不能联系时的规定中。至少应包括下列各项:1. 发电厂和变电所的母线无电时,值班调度员(电网值长)可以向发电厂或变电所送电的线路名称和该线受电顺序;

2. 值班调度员(电网值长)不必预先通知发电厂或变电所,可以立即或经过多少时间经某一送电线向发电厂或变电所送电;

3. 发电厂或变电所的值班人员无需预先通知电网值长或用户,可以立即向停电的线路或馈电线送电,或隔多少时间即能送电;

4. 增加负荷,调整周率和电压等和的顺序。

如果在本电力系统的事故处理规程中规定,在失去联系时,应由失去联系的发电厂或变电所使用穿越线路向邻近的发电厂或变电所送电,则在发电厂或变电所的规程中,应详细规定此种线路的送电顺序、送电的时间、发电厂或变电所接线方式预定的变更、检查该线路无电的顺序以及保护装置整定值的改变等。

22. 当值长或变电所的值班人员与值班调度员(电网值长)之间的通讯失效时,就尽可能用一切方法使其恢复。

1. 发电机、同期调相机和电力变压器

27. 发电机的周期调相机的事故处理,按照“发电机运行规程”的规定进行。

28. 电力变压器的事故处理,按照“变压器运行规程”的规定进行。第二节开关设备

29. 开关最常见的故障有下列几种:

1. 操作机构拒绝合闸或拒绝跳闸;

2. 油开关缺油或空气开关的压缩空气压力不足;

3. 温度不正常。

27. 开关拒绝合闸时,首先检查操作电源的电压(或压缩空气的压力),如不正常,即应调整,然后再合。此外应尽可能根据外部征象来检查合闸回路的保险是否熔断和有无断线的情况(当操作把手放到合闸位置时,信号灯不发生变化,即说明有此种情况),操作机构本身有无故障(如跳闸信号消失,然后复亮,而操作电源的电压或压缩空气的压力正常时,则说明操作机构有故障),以及信号灯的指示有无错、误(如跳闸信号灯消失而合闸信号灯不亮,则可能是合闸信号的灯泡烧坏)。

在现场规程中,应根据运行经验以及开关操作机构和控制回路的具体特点,规定出操作机构拒绝合闸的可能原因,外部征象和消除这些故障的方法。

28. 操作机构拒绝跳闸的天关禁止投入运行。

29. 当发现开关的跳闸回路有断线的信号时或操作回路的操作电源消失时,值班人员应立刻检查信号灯熄灭的原因。首先换上好的灯泡,试验如果好灯泡仍不亮,应检查操作回路中的可熔片,必要时将它更换。如果可熔片良好,则应认为操作回路有断线。如果开关拒绝跳闸会引起事故的严重扩大时,则应采取下列措施:

1. 将该开关接到单独母线上,经过具有适当保护装置的母线联络开关供电,或使该母只与单独的发电机或线路等相连接,以便在用户电源换接到另一线路上以后或在通知用户停电以后,将该开关切断,加以修理;

2. 如果因限于接线条件不可能经另一开关供电,则应立即(并尽可能通知用户)将拒绝跳闸的开关以手动切断,并消除其故障。

27. 当发现油开关缺油或空气开关的压缩空气压力不足时,则应认为该开关已经不能安全地断开回路。此时,应立即采取下列措施:1. 立刻断开该开关的操作电源,在手动操作把手上悬挂“不准拉闸”的警告牌。

将该开关按本规程第32条中之1的规定处理,并尽可能设法加油或恢复压缩空气的压力;

2. 如果不能达到第32条中之1的要求时,则应将该开关停止使用。在停用时应首先用其他开关切断开关所带线路上的负荷,而使此有故障的开关仅切断该线路的充电电流,或调整系统中的负荷,使通过该开关的电流接近于零,然后将该开关拉开。缺油的油开关或压缩空气

压力不足时的空气开关所能断开的充电电流和环路电流,可参照隔离开关所允许断开这些电流的规定。

电压为500V及以下的油开关缺油时,可以在负荷下拉开。

27. 如果开关的发热不正常,应加监视,并设法降低其温度。如果温度继续升高,则应按事故处理,停止开关运行。

28. 当隔离开关的接触部分过热时,须立即设法减少其负荷。如该隔离开关系与母线连接,则应尽可能停止使用;只有在不得已的情况下,当停用该隔离开关会引起停电时,才允许暂时继续使用,但此是应该设法减少其发热,并对该隔离开关进行监视(例如每隔半小时监视一次或连续监视)。如该隔离开关的温度剧烈上升,应以适当的开关将其切断;如系线路隔离开关,则可减低负荷,继续运行,但仍须加强监视。

29. 当误合隔离开关时(例如把隔离开关接向短路的回路或有故障的回路,或者把不同期的系统,用隔离开关连接时),在任何情况下(不管是合上了一相、两相还是三相),均不允许把已合上的隔离开关再拉开。只有用开关将这一回路断开以后,或者用开关将该隔离开关跨接以后,才许可将误合的隔离开关拉开。

30. 当误拉隔离开关时,应按传动装置型式的不同,分别按照下列方法处理:

1. 如果绝缘拉杆或杠杆式传动装置拉开时,因为这种传动装置所需的拉力很大,通常应当把最初的操作一直继续开操作完了。

如果是单相的隔离开关,应将该一相完全断开,但对其它两相则不应

继续操作;

2. 如果是齿轮形和螺丝轮型(蜗母轮)的传动装置,则其拉开过程很慢,在接点拉开不大时(2-3mm以下)就能发现错误,这时应迅速作反方向的操作,可能立刻消灭电弧并避免事故。

27. 线路开关自动跳闸后,应根据不同情况作如下的处理:

1. 不等待值班调度员的命令,不作任何检查,立即将跳闸的开关再行合上(适用于一般辐射线路以及不会失去同期的环路);

2. 不等待值班调度员的命令,但需检查线路上无电压后,方可将跳闸的开关合上(适用于单回联络线);

3. 经过一定时间,不论有无值班调度员的指示,再行合闸。但值班人员在合闸之前,仍应尽力设法通知值班调度员;

4. 不等待值班调度员的命令,但须检查线路上的电压与系统电压同期时,将开关合上;

5. 根据值班调度员的指示再行合闸。

在现场规程中应具体订明哪一些开关跳闸后,应按哪一种规定处理。这些规定并须经调度部门的同意。再合闸(手动或自动重合闸装置动作)合上后,值班人员应向值班调度员报告已发生的跳闸情形,并对开关进行外部检查。

如在再合闸时又跳闸,值班人员应报告值班调度员,并检查开关。

27. 允许不经过检查立即重合的油开关,其遮断容量必须满足一次重合的要求。对于不能满足这一要求的油开关,则应对该开关进行外部检查。如未发现任何故障的现象(溅油、大量喷油及瓦斯、油开关

的位置移动和套管断裂等),始可重合。

如发现有上述故障时,则应按下列项目检查:

1. 自油开关中取出油样100-200g,盛入透明的小器皿中,对着光亮检查,如油色暗污,则证明曾发生过延长的电弧,并可认为接触部分有故障;

2. 用隔离开关把油开关从电路中隔离,然后以手动慢慢地将油开关拉开并合上。如果油开关的遮断粱在行程中的个别位置上有不灵活或拒绝合闸的情况,即认为有故障;

3. 检查油开并在断开关位置时触头是否断开以及油开关在合闸位置时,触头是否接触良好;

4. 用远方控制操作,检查油开关开闸及合闸的情形。

如果上列各项试验中发现某一项有故障的征象时,则应对油开关进行内部检查(检查触头)。

27. 某些油开关,由于构造上的缺陷,在切断短路后应该经过内部检查方可合闸者,在未作内部检查前,均不应再合闸。但如此种油开关经外部检查后,并未发现有故障异状,又不可能用其它方法恢复送电时,则可不受此种限制。在现场规程中应具体列出此种油开关的名称。

28. 对于自动跳闸的开关,必须查明跳闸的原因,是由于保护装置的正确动作还是由于各种误动作(例如:1.人员的误操作;2.继电器的误动作;3.操作回路有故障;4.操作机构有故障)。

如果开关已经重合,则禁止对开关的操作机构、操作回路和继电保护

装置进行检查。

1. 互感器

27. 当互感器或其二次回路发生故障而使仪表的指示错误时,应尽可能根据其他仪表的指示,对设备进行监视,并尽可能不改变设备的运行方式,避免由于仪表指示错误引起对设备情况的错误判断甚至造成不必要的停机事故。如果这些故障可能引起保护装置的误动作(例如保护装置的电压回路中失去电压),则在现场规程中,应订明值班人员所应采取的具体措施。

此外,还应尽速消除这些故障。

28. 当发现电流互感器的二次回路断开时,应设法在该电流互感器附近的端子上将其短路;如不可能时,则应将该电流互感器停用。

29. 如果互感器高压测绝缘有损伤的征象或在电流互感器内发现冒烟等现象时,则应用开关将故障的互感器切断。此时,应先进行必要的倒闸,使断开该连接线时不致影响对用户的供电(例如可将馈电线转到另一母线上,或将负荷转到另一发电机上,或用备用变压器或备用线路供电等)。

禁止使用隔离开关或摘下熔断器等办法拉开有故障的电压互感器①。

30. 充油式和充胶式的互感器,当发现有下列故障征象之一时,应立即停用:

1. 高压侧的可熔片接连熔断二、三次;

2. 互感器发热过高;

3. 互感器内部有劈拍声或其他噪音;

4. 在互感器内或引线出口处有漏油或流胶的现象;

5. 从互感器内发出臭味或冒烟;

6. 线卷与外壳之间,或引线与外壳之间,有火花放电。

27. 当充油式或充胶式互感器中的油或胶着火时,应立即将与故障互感器相连接的接线切断,并用砂或干式灭火器灭火。

1. 周率降低的事故处理

27. 当电力系统的周率降低至49.5周/秒以下,但在48.5或48周/秒(相当于按周率自动减负荷装置第一级动作周率)以上时,各发电厂的值班人员无须等待值班调度员的命令,应即自行增加出力,直至周率恢复至49.5周/秒以上或已达各该发电厂运行中机组的最大可能出力为止;同时应将此事报告值班调度员。对于与系统连系较薄弱的电厂,增加其出力可能使联络线过负荷,则应根据规定的联络线限制允许负荷增加其出力,或在得到值班调度员的同意后再增加出力。

此时,值班调度员应命令将备用容量投入运行。若系统中所有备用容量均已投入运行,而周率仍未恢复至49.5Hz以上,则应立即和用户联系停用部分用电设备,使系统周率恢复至49.5Hz以上;若限制负荷后不能使周率恢复至49.5Hz以上;则值班调度员应下令切断部分负荷,使周率低于49。5Hz的持续时间不超过30min送或低于49Hz 的持续时间不超过15min。

当系统周率降至低于48.5或48Hz(相当于按周率自动减负荷装置第一级动作周率)以下时,发电厂和变电所(装有周率表时)的值班

人员应检查按周率自动减负荷装置的动作情况;当相应的按周率自动减负荷装置在整定周率上没有动作时,应即手动切断其联接的线路。当系统中没有装设按周率自动减负荷装置或其装置容量不足时,发电厂和变电所(装有周率表时)的值班人员应按调度机构的事先规定,实行手动按周率减负荷,即当周率下降到预定值时,分别切断既定的线路。

当周率低于48.5或48Hz,但稳定在46Hz以上时,系统值班调度员可等待一定时间(一般可为1-2min,其目的为观察按周率自动减负荷装置的动作或发变电所值班人员手动减负荷的效果)。如未见周率恢复到49Hz以上,则应下令继续切断部分负荷,使周率恢复到49Hz 以上,然后,值班调度员应继续采取措施,将周率恢复至49.5Hz以上,使周率低于49.5Hz的持续时间不超过30min,或低于49Hz的持续时间不超过15min。

当系统周率降低至46Hz以下时,系统值班调度员应立即切断部分负荷,甚至切断整个变电所。

当系统发生事故解列成几个部分时,则各部分周率的恢复应由该地区的调度机构分别负责按上述原则独立进行处理。

28. 当电力系统的周率高于50.5Hz时,周率调整厂应首先降低出力,直至周率恢复至50.5Hz以下为止。如经过一定时间,周率仍不能恢复至50.5Hz以下时,则其余发电厂应按调度机构规定的顺序,降低出力,直至周率降低至规定限度以下为止。

29. 当电力系统的周率降低足以破坏火力发电厂厂用电系统的正常

运行时(此时,火力发电厂的出力开始减少,并促使系统周率进一步降低),发电厂的值班人员应根据事先的规定,采取下列不同的措施:1. 当有蒸汽带动的厂用设备时,首先将重要的厂用设备改用蒸汽带动;

2. 当有专用厂用发电机时,将厂用发电机与系统解列,单独供给厂用电;

3. 将供给厂用电的一台或数台发电机连同一部分可与系统分割的线路(包括最重要的用户)自系统中分出,单独运行。

4. 将全厂及该地区全部负荷自系统中分出,单独运行。

在采取上述第3、4项措施时,应使解列的机组数尽可能少,并使解列后单独运行的机组带尽可能多的负荷,以免系统周率进一步下降。关于足以破坏厂用电系统正常运行的周率值,应根据每一发电厂厂用设备的特点(例如锅炉给水泵的兀压头较高和风机的容量较大时,则破坏厂用电系统正常运行的周率较低;该给水泵的静压头较低和风机的容量较小时,则破坏厂用电系统正常运行的周率较高),经过计算和试验后确定。

在到场规程中,应具体订明在哪种情况下采取哪种措施,并明确地规定出将厂用电自系统解列的操作步骤和结线图。在规定厂用电系统解列的操作步骤时,应使倒闸操作的次数最少,尽可能避免操作隔离开关。上述规定应取得调度所的同意,并经管理该系统的总工程师批准。发电厂值长可以按现场规程的规定,将厂用电自系统解列,而无须得到系统值班调度员的许可。系统值班调度员则必须知道有多少周率

下,经过多少时间,哪一个发电厂的厂用电将自系统解列。

27. 主油泵为离心式的汽输机,当系统周率大幅度降低时(一般为46-35周/秒),可能由于油压不足而自动关闭主汽门,使汽机停机而扩大事故。为了防止发生上述事故扩大,一方面系统按周率自动减负荷装置的整定和事故紧急减负荷应考虑到这种情况;另一方面,若发电厂有交流备用油泵且其油压足够时,则应装设低油压或低周率自动起动交流备用油泵的装置,以便在系统周率降低到将威胁汽轮机的安全运行时,自动起动交流备用油泵以维持油压。足以关闭主汽门的低油压低周率值以及低油压或低周率自动起动装置的整定值,应经过必要的试验后确定。向交流备用油泵供电的厂用电系统,应按第49条的规定维持正常周率。

若发电厂没有交流备用油泵,则必要时应将此种型式的汽输发电机自系统解列,保持正常转速运行,单独供给部分地区负荷,但应使该机组带尽可能多的地区负荷。

28. 为了在系统周率降低时实行手动切断负荷的需要,各级调度机构应根据用户的重要性(按对用户短时停电是否威胁人身安全或造成设备损坏或大量产品报废或减产等不同的影响程度划分;当短时停电对不同企业的影响都是减产时,则可按减产对国民经济影响程度,确定其拉闸顺序),编制事故拉闸顺序表,该表应由管理该系统的领导人批准。

1. 电压降低的事故处理

27. 发电厂和装有同期调相机的变电所,当其母线电压超过电压曲

线规定的允许偏差范围时,发电厂和变电所的值班人员应待值班员的命令,自行调整发电机和同期调相机的励磁,使母线电压恢复至允许偏差范围以内。当发电机或同期调相机已带至满负荷而母线电压仍低于允许偏差范围时,应报告值班调度员迅速处理。

为了保持系统的静态稳定,调度部门应对系统中若干中枢点规定事故极限电压值;若上述各点电压下降至些值时,发电厂和装有同期调相机的变电所的值班人员就利用发电机和调相机的事故过负荷能力,增加无功出力以维护电压,并报告值班调度员;值班调度员应迅速利用系统中所有的无功和和有功备用容量来维护电压,并消除上述过负荷,必要时可切除部分负荷。

28. 当发电机或同期调相机的电流突然过负荷时,发电厂或变电所的值班人员可以降低励磁电流以减少或消除负荷,但应注意不得使电压下降到事故极限值以下。

当电压已降至事故极限值而发电机或同期调相机仍过负荷时,则应根据过负荷的多少,采取下列不同的措施:

1. 如果过负荷小15%,则首先将过负荷的情况报告值班调度员,由值班调度员负责处理。同时,发电厂或变电所的值班人员可以将备用机组投入,以消除过负荷,但不允许降低有功出力或进一步降低励磁电流。此时,值班调度员应利用系统中所有的无功和有功的备用容量来消除上述发电厂或变电扬过负荷。但当电流过负荷的发电厂位于系统中的受电端,而由另一端经过长距离重负荷的输电线路向本地区送电时,则降低过负荷发电机的有功出力不仅不能降低电流的过负荷

(有时增加有功出力反而可以使电流下降),还可能引起静态稳定的破环。因此,在这种情况下,应该限制或切断受电端用户的负荷;2. 如果过负荷大于15%而周率正常,则发电厂或变电所的值班人员应一面尽速报告值班调度员,一面自行采取措施,在事故过负荷所允许的时间内,将过负荷消除。此时,如果过负荷的发电厂是在送电端,则可降低发电机的有功出力,如在受电端,则可切断用户的负荷。当发电厂内无地区负荷可以切断时,则可由附近的变电所值班人员根据值班调度员或过负荷发电厂值班人员的要求切断用户。同时,值班调度员在接到电压已降低到事故极限值而发电机或同期调相机有过负荷的报告以后,亦应尽速采取措施,利用系统中的一切备用无功容量来提高电压并消除过负荷。此外,可将个别发电厂或变电所的电压提高到最高允许值。

所有关于消除的具体步骤,应在现场规程内订明。

1. 发电厂解列或母线电压消失的事故处理

27. 当发生事故系统解列后,值班调度员和发电厂值长应尽速使系统恢复并列运行;为了加速同期并列,值班调度员应按本规程附录4规定的方法使部分系统间的周率相等。

当发电厂与系统的连络开关跳闸时,或发电厂本身几个电源间的连络开关跳闸时,如开关两侧均仍保有电压,则发电厂值班人员无须等待值班调度员的命令,应即尽速恢复同期并列。同时将此事报告值班调

防止电气误操作事故措施

防止电气误操作事故措施 为了进一步加强黑泉水库水力发电厂安全生产工作,严格落实各项安全生产规章制度,根据国家电网公司《二十五项反违章措施》内容要求和黑泉水库水力发电厂实际情况,制定防止发生电气误操作事故措施。 一、严格执行操作票、工作票制度,并使两票制度标准化,管理规范化,按照电厂下发的《运行程规》、《工作票管理制度》、《操作票管理制度》等制度执行,规范现场操作,并落实到个人,杜绝因人为的因素而造成误操作事故。 二、严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并向下令人询问清楚后,再进行操作,在未询问清楚之前不允许解除闭锁装置。 三、严格按照黑泉水库水力发电厂下发的《防误闭锁装置管理办法的暂行规定》执行,加强防误闭锁装置的运行、维护管理,确保已装设的防误闭锁装置正常运行。 四、建立完善的万能钥匙使用和保管制度。防误闭锁装置不能随意退出运行,停用防误闭锁装置时,要经电厂总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经生产部或部门负责人批准,并应按程序尽快投入运行。 五、操作断路器或隔离开关时,应以现场状态为准。 六、应随时检查高压开关柜五防功能是否齐全,性能应良好,尤其是在春、冬阶段应进行全面的检查,发现问题应

及时处理。 七、配备充足的经检测合格的安全工作器具和安全防护用具。操作人和监护人在操作前应准备操作所需的工器具,并使用合格的工器具。 八、为防止误登室外带电设备,应检查全封闭(包括网状)的检修临时围栏完好性,发现问题时应及时解决,并做好临时措施。 九、巡检时应对常设的户外架构上的“禁止攀登,高压危险”、屋内间隔门上的“止步,高压危险”等标示牌进行检查,看是否齐全、规范、清晰,发现问题及时恢复。 十、应加强现场设备的名称和编号(双重编号)的检查,发现设备名称和编号不相符,应立即汇报并进行整改。要求字迹清晰,标色正确。 十一、强化岗位培训,提高人员的技术素质,熟悉设备的性能和操作规范。 十二、加强人员的安全思想教育,提高安全防范意识,牢固树立“安全第一”的思想。 十三、加强“两票三制”的学习,在实际工作中严格执行“两票三制”,特别是操作票执行时,值班负责人布置操作任务时要做到“三交”(即:交任务、交安全措施、交注意事项),操作人和监护人要做到“三明确”(即:明确操作顺序、明确操作方法、明确操作注意事项),操作票执行

电气误操作事故的原因及解决措施

电气误操作事故的原因 及解决措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气误操作事故的原因及解决措施电气误操作会直接造成设备损坏,甚至会造成人身伤亡和重大电网事故。湖北省超高压局自1982年以来,电气误操作事故时有发生,特别是2000年先后发生2起电气误操作事故,给企业造成了重大经济损失和不良影响。2000年下半年开始,该局从硬件建设入手,投入近百万资金,对3座500kV变电站防误闭锁装置进行改造。在软件方面,加强了对运行人员的安全思想教育、技术培训和防误装置的运行管理,有效地杜绝了电气误操作事故。 1误操作事故的原因分析 1.1人员违章 (1)无票操作。简单操作不填票,或不带操作票,凭记忆到现场进行操作,继而出现跳项、漏项,或操作顺序颠倒的现象。 (2)无监护操作。操作人在无人监护时单独操作,或监护人代替操作人操作,失去监护职责,导致走错间隔,选错操作设备。

(3)不核对设备名称、编号和状态进行操作。操作人、监护人工作责任心不强,注意力不集中,操作目的不明确,把本应拉开的接地刀闸给合上了,或者带电合上接地刀闸。 1.2装置违章 (1)设备“五防”功能先天不足。1982年投产的500kV凤凰山变电站和双河变电站,500kV和220kV断路器没有防误装置。1996年投产的500kV玉贤变电站有6组500kV接地刀闸无防误闭锁功能,给运行维护工作留下重大隐患。 (2)机械电磁锁锈蚀卡涩。室外使用10年以上的机械电磁锁,锈蚀严重,有的甚至打不开。因是进口设备,备品难买,少数防误闭锁装置被迫停用。 (3)EL型防误闭锁装置可靠性差。为了更新机械电磁锁,研制了EL 型防误闭锁装置,但该装置受隔离开关辅助接点的制约,往往切换不到位,可靠性差。 1.3防误装置管理不到位制度不健全,万用解锁钥匙管理不善;运行维护不到位,锈蚀快;检修不及时,装置完好率低。

电气事故管理制度

企业制度-执行类

1 基本要求 1.1 规范内容的界定 运维中心界面范围内因电流、电磁场、雷电、静电和某些电路故障等直接或间接造成建筑设施、电气设备毁坏、人、伤亡,以及引起火灾和爆炸等后果的事件。 1.2 管理原则 1.2.1 坚持全员、全过程管理,积极、主动、稳妥、高效处理各类电气故障。 1.2.2 坚持“四不放过”,找出事故(故障)根源。 1.2.3 坚持管理责任落实到人,不断提高故障处理水平。 1.3 管控方式 业务归口管理,分级负责制。 2 分工与职责 2.1 电气科是生产运行维护中心(以下简称运维中心)电气专业事故(故障)管理的主管部门。 2.2 发生电气事故(故障)的基层车间按照规定的程序开展以下工作: 2.2.1 及时向电气科上报事故(故障)情况; 2.2.2 做好事故(故障)的调查与分析; 2.2.3 按要求写出事故(故障)报告; 2.2.4 制订出有效的防范措施并加以落实。 3 管理内容和方法 3.1 电气事故(故障)严格按照齐鲁石化公司《电气事故处理规程》处理。 3.2 要建立健全事故(故障)台帐。内容包括:发生时间、事故(故障)原因分类、简要内容。 3.3 发生电气事故(故障)时,基层车间应及时报告运行调度科,由运行调度科及时通知电气科和生产厂机动科;基层车间应在36小时内将电气事故(故障)报告报电气科,构成事故的同时还应报安全质量科。

3.4 对于原因复杂、分析困难的事故(故障),由电气科报公司机械动力处同意后,可延时24小时上报正式的事故(故障)报告。 3.5 当电网发生短路、接地故障时,基层车间都应立即报告公司电调和运维中心运行调度科。 3.6 电气事故(故障)的调查应查明下列各项: 3.6.1 事故(故障)发生的时间、地点、气象情况; 3.6.2 事故(故障)发生前系统的运行方式和设备的运行状况; 3.6.3 事故(故障)发生经过和处理过程; 3.6.4 事故(故障)现象,包括断路器、保护装置、自动装置的动作情况,信号指示、仪表指示的变化情况,故障录波和监控装置记录等; 3.6.5 设备的损坏情况和损坏原因; 3.6.6 规章制度是否完善,是否严格执行规章制度; 3.6.7 设计、施工、检修、试验、调试、维护等方面的问题; 3.6.8 人员和技术方面的问题; 3.6.9 人身事故场所的周围环境和安全防护设施情况; 3.6.10 事故的责任单位和责任人。 3.7 电气事故(故障)报告的编写要求 3.7.1 简况,包括事故、故障的发生时间、地点和单位;当时气象状况;事故概况;影响范围和程度。 3.7.2 事故(故障)发生前系统的运行状况,包括系统和主要设备的运行方式、负荷情况、系统电压等参数。 3.7.3 事故(故障)经过,包括各种事故、故障现象;处理过程;对于引发原因与人员相关的事故(故障),应详细说明有关人员的操作和作业等过程。 3.7.4 原因分析,包括管理原因和技术原因。 3.7.5 事故教训。 3.7.6 防范措施。 3.8 发生事故(故障)时应制订出有效的防范措施,落实整改负责人

供电所电气火灾事故应急预案

供电所电气火灾事故应急预案 供电所电气火灾事故应急预案 1 目的所办公大楼、变电站和生产场所、员工宿舍人员密紧,电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和重大环境污染事故,为确保人员安全,特制定本应急预案。 2 指挥机构职责及分工 指挥机构: 本局成立电气火灾事故应急救援“指挥领导小组” : 组长:所长 副组长:安全专职营销专职成员:线路班班长表计班班长材料管理员收费员指挥机构职责指挥领导小组:负责应急预案的制订、修订,组建应急救援专业队伍,组织实施和演练; 检查监督做为重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作; 领导小组:发生事故时,发布和解除应急救援命令、信号; 组织指挥救援队伍实施救援行动; 向上级和有关主管部门汇报事故情况,必要时向医院、县消防队发出救援申请;

组织事故调查,总结应急救援工作经验教训。 领导小组人员分工组长:负责火灾发生时现场总指挥职责,安排组织人员处理火灾事故,防止火灾进一步扩大; 负责组织对火灾事故的调查和向上级主管部门汇报工作,批准所采取的纠正预防措施; 副组长:协助组长负责应急救援具体工作; 线路班负责人职责:负责组织人员疏散,现场工作人员的转移;对火灾事故发生原因调查并向最高管理者汇报; 安全专职职责:协助线路班组织现场管理,指导工作人员基本安全知识,以免事故扩大,参与火灾原因调查,制定纠正预防措施; 营销专职负责指挥电气火灾事故后的恢复生产工作, 物资、负责和组织生产设备方面的紧急配备或事故的处理; 营销专职负责参与负责电气火灾事故后的理赔工作; 表计班负责(组织)急救人员:负责对现场发生意外的人员采取急救措施,准备急救用医疗防护用品; 各班组兼职消防专责:负责本单位消防的日常工作 现场工作人员:发生火灾及时汇报,在消防人员未到达前采取紧急救火措施,服从指挥安排疏散; 如实汇报火灾目击状况。

防止电气误操作管理规定示范文本

防止电气误操作管理规定 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

防止电气误操作管理规定示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 总则 1.1 操作票制度是保证运行人员进行正确操作,防止 发生误操作的有效技术措施之一,要求所有运行人员必须 认真贯彻执行。重要操作必须认真填写操作票,并依票操 作。 1.2 各级领导,包括部门主任(助理)、主管、值 长,必须严肃认真地负责督促贯彻本规定。 2 管理内容 2.1 值长、值长、主值班员发布操作命令时要明确指 示操作目的。 2.1.1 发布命令应准确、清晰、使用正规操作术语和 设备双重编号。

2.1.2 发令人使用电话发布命令前应先和受令人互报姓名。 2.1.3 值长接受和发布的命令全过程(包括对方复诵命令)都要录音并作好记录。 2.2 受令人(可以是:值长、值长、主值班员)需复诵操作命令,确认无误后通知操作人,开始相关准备工作。 2.3 操作人员必须清楚操作目的和要求,然后按操作顺序认真填写操作票。 2.3.1 操作票填写内容必须严格按《电业安全规程》执行。 2.3.2 汽机、锅炉、电气、化学专业重大操作也应填写操作票或使用典型操作。 2.3.3 操作人员用钢笔或圆珠笔填写,字迹应清楚、整洁、正确,不得任意涂改,如写错应重新填写(包括操

电气误操作事故原因与防范措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K3132 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电气误操作事故原因与防范措施标准版本

电气误操作事故原因与防范措施标 准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 电气运行人员在倒闸操作和停送电操作中,很容易发生误操作事故。误操作所产生的后果轻则损坏设备,重则发生人身伤亡及大面积停电事故。因此,电力系统的广大职工为了防止误操作事故的发生,长期以来在组织措施和技术措施上想了不少办法;在加强运行人员的安全思想教育和业务技术培训,提高和完善设备的防误闭锁功能,规范现场运行规程和规章制度,不断加强管理和考核力度等方面做了许多工作;但误操作事故仍然时有发生。为了杜绝误操作事故的发生,必须找出误操作发生的各种可能原因,并采取

相应的对策。 电气误操作事故的发生有管理方面的原因,有操作人员业务水平差的原因,有操作人员自身人为因素造成的原因,有家庭及社会因素造成的原因,有操作任务安排不当的原因。 一、运行管理方面的原因 1、技术规程不完善,各种规章制度不健全必将导致误操作的发生。各种技术规程是电气运行人员进行倒闸操作和事故处理的技术指导和依据。如果这些技术规程不完善,必将产生错误的指导,从而导致误操作的发生。各种规章制度如操作监护制度、巡回检查制度、交接班制度不健全,会使运行人员在工作中无章可循、无法可依,必将导致误操作的发生。因此,不断完善各种技术规程,建立健全各种规章制度是防止误操作事故发生的必要措施。

电气事故案例分析(20100611)

电气事故案例分析题 (2) 一、运行人员擅自传动发变组保护装置,造成机组跳闸 (2) 二、擅自解除闭锁带电合接地刀闸 (2) 三、安全措施不全电除尘触电 (3) 四、带负荷推开关 (4) 五、野蛮操作开关,导致三相短路 (5) 六、小动物进入电气间隔,造成机组跳闸 (7) 七、PT保险熔断造成机组跳闸 (7) 八、励磁整流柜滤网堵塞,造成机组跳闸 (8) 九、励磁变温度保护误动,造成机组跳闸 (9) 十、6KV电机避雷器烧损,发变组跳闸 (9) 十一、MCC电源切换,机组跳闸 (10) 十二、励磁机过负荷反时限保护动作停机 (12) 十三、220千伏A相接地造成差动保护动作停机 (12) 十四、查找直流接地,造成机组跳闸 (13) 十五、查找直流接地,造成机组跳闸 (14) 十六、检修工作不当,造成机组跳闸 (15) 由于人员工作不当,229出线与220kV下母线距离过近放电,引起保护动作。 (15) 十七、主变差动保护误动 (15) 十八、主变冷却器全停使母线开关跳闸 (16) 十九、试验柴油发电机造成机组停运 (16) 二十、定冷水冷却器漏泄,定子接地保护动作停机 (17)

电气事故案例分析题 一、运行人员擅自传动发变组保护装置,造成机组跳闸 事件经过 1月8日某厂,#3发电机有功85MW。运行人员XX一人到#3发-变组保护屏处学习、了解设备,进入#3发-变组保护A柜WFB-802模件,当查看“选项”画面时,选择了“报告”,报告容为空白,又选择了“传动”项,想查看传动报告,按“确认”键后,出现“输入密码”画面,再次“确认”后进入保护传动画面,随后选择了“发-变组差动”选项欲查看其容,按“确认”键,#3发-变组“差动保护”动作出口,#3发-变组103开关、励磁开关、3500开关、3600开关掉闸,3kV5段、6段备用电源自投正确、水压逆止门、OPC保护动作维持汽机3000转/分、炉安全门动作。 原因分析: 1.在机组正常运行中,运行人员在查看3号发-变组微机保护A柜“保护传动”功能时,越权操作, 造成发-变组差动保护出口动作。是事故的主要原因。 2.继电保护装置密码设置为空,存在人员误动的隐患。是事故的次要原因。 3.运行人员无票作业,且未执行操作监护制度。 暴露问题: 1、违反《集团公司两票管理工作规定》,无票作业。 2、集团公司《防止二次系统人员三误工作规定》执行不到位,继电保护密码管理存在漏洞。 3、运行人员安全意识不牢固,盲目越权操作。 4、运行人员技术水平不高,对操作风险无意识。 采取措施: 1、加强对运行人员的技术培训,并吸取此次事故的教训。 2、认真对照集团公司《防止二次系统人员三误工作规定》进行落实、整改,进一步完善制度。 3、加强“两票”管理,各单位要严格执行《集团公司两票管理工作规定》,严禁无票作业。 4、发电部加强对运行人员安全教育和遵章守纪教育及技术培训,并认真吸取此次事故的教训,不 要越限操作。 5、继电保护人员普查所有保护设备,凡有密码功能的一律将空码默认形式改为数字密码。完善警 告标志,吸取教训。完善管理制度,加强设备管理。 二、擅自解除闭锁带电合接地刀闸

(完整版)电气事故应急预案

电气事故应急预案 1、发生电气事故紧急故障时抢救措施: 抢救分四组,第一组为灭火组,第二组为供保组,第三组为技术组,第四组为现场组,一旦出现电气紧急事故,灭火组要立即准备好干粉灭火器,随时进行使用,第二组进行保障工作,第三组人员立即穿好高压绝缘鞋,戴好绝缘手套,迅速切断事故前端电源开关,第四组进行现场安排工作。 2、电击的紧急救护办法: ⑴、如发现人员出现电击事故,立即切断电源,把电击人员转移到通风较好的地方,或立即送往附近的医院进行抢救,如果电击严重,出现休克现象,则要立即进行人工呼吸,按心率的快慢进行,并立即送往就近的医院抢救。 ⑵、一般2mA以下的电流通过人体,就可产生麻感;8—12mA的电流通过人体时,人的肌肉自动收缩,身体常可自动脱离电源;如超过20mA就会造成严重的电击事故,引起皮肤灼伤、肌肉强直性痉挛,甚至导致昏迷的呼吸停顿而死亡。 ⑶发现触电者应立即切断电源,或用就近的一些绝缘物去拨开或分离电线电器,但切忌用手去拉,以免使救护者触电。然后背触电者移至通风处,若呼吸停止,应立即进行心脏按摩及人工呼吸,并随即送往医院,途中仍不断实施抢救工作。 ⑷如出现火情,手提或肩扛干粉灭火器到失火现场时,先将钢瓶上下颠倒几次,离火点3—4米处撕去瓶上的封记,拨出保险销,一手紧握喷枪对准火源,另一手拇指按下压把,干粉即可喷出。喷撒时要迅速摇摆喷嘴,使粉雾横盖整个火区,并由近而远向前推移,很快就能将火扑灭。 3、电气事故的处理措施: ⑴、尽速限制事故的发展,消除事故的根源,并解除对人身和设备的危险,处理事故时,必须迅速正确,不应慌乱,匆忙或未经慎重考虑的处理,往往反而会使事故扩大。 ⑵、在判明故障部分和故障性质后,立即进行处理,如果内部维修力量不能处理损坏的设备时,应立即通知供电维修人员来修理,在检修人员到达前,要做好准备工作并挂好警告牌。

防止电气误操作事故实用版

YF-ED-J5647 可按资料类型定义编号 防止电气误操作事故实用 版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防止电气误操作事故实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、加强防误操作管理 1、切实落实防误操作工作责任制,各单位 应设专责(职)人员负责防误闭锁装置的运行、 检修、维护、管理工作。防误闭锁装置的检 修、维护管理应纳入运行、检修规程范畴,与 相应主设备统一管理。 2、加强运行、检修人员的专业培训,严格 执行操作票、工作票制度,并使两票制度标准 化,管理规范化。 (1)、严格按照操作指令填写操作票,严 禁无票操作。操作票由操作人员填写,运行值

班负责人审核签名。 (2)、特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。 (3)、遇有大型、复杂的操作任务,操作票也可由上值填写,下值操作。但模拟预演前必须进行仔细审核,核对系统实际运行状态,尤其是地线使用情况。 应杜绝当值所有操作均由一人开票的情况。 (4)、装设工作票中所需接地线(刀闸)时,应严格执行验电接地的技术措施,其中调度下令装设的接地线(刀闸),应根据调度指令执行。 3、严格执行调度指令。倒闸操作时,不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即

电气误操作事故的原因及解决措施实用版

YF-ED-J1028 可按资料类型定义编号 电气误操作事故的原因及解决措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电气误操作事故的原因及解决措 施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 电气误操作会直接造成设备损坏,甚至会 造成人身伤亡和重大电网事故。湖北省超高压 局自1982年以来,电气误操作事故时有发生, 特别是20xx年先后发生2起电气误操作事故, 给企业造成了重大经济损失和不良影响。20xx 年下半年开始,该局从硬件建设入手,投入近 百万资金,对3座500kV变电站防误闭锁装置 进行改造。在软件方面,加强了对运行人员的 安全思想教育、技术培训和防误装置的运行管 理,有效地杜绝了电气误操作事故。

1 误操作事故的原因分析 1.1 人员违章 (1) 无票操作。简单操作不填票,或不带操作票,凭记忆到现场进行操作,继而出现跳项、漏项,或操作顺序颠倒的现象。 (2) 无监护操作。操作人在无人监护时单独操作,或监护人代替操作人操作,失去监护职责,导致走错间隔,选错操作设备。 (3) 不核对设备名称、编号和状态进行操作。操作人、监护人工作责任心不强,注意力不集中,操作目的不明确,把本应拉开的接地刀闸给合上了,或者带电合上接地刀闸。 1.2 装置违章 (1) 设备“五防”功能先天不足。1982年投产的500 kV凤凰山变电站和双河变电站,

电气设备运行及事故处理规程

电气设备运行及事故处理规程 第一章变电所运行人员的职责 第一节变电所正副所长 第1条变电所所长是全所行政、生产领导人。责任是领导全所人员认真贯彻上级指示,全面执行各项规章制度,搞好变电所的标准化建设和安全经济运行。 第2条必须全面掌握本所的设备运行技术,熟知全部“安全工作规程”,各级“调度规程”、“变电所运行及事故处理规程”、“变电所现场制度和标准化条例”,以及变电所变电设备的检修规程、试验标准,具有熟练处理事故和异常现象的技能。 第3条必须以身作则认真贯彻上级指示精神,应是带头学习政治。业务技术,执行各项规章制度的楷模。 第4条应经常对全所人员进行政治及安全思想教育,贯彻上级有关安全生产指示,牢固树立起“安全第一”的思想,对本所发生的一切事故、障碍及不安全现象应仔细调查,以“三不放过”的原则,组织全所职工认真分析原因,制定出防范措施,并及时向有关上级部门汇报。

第5条应负责安排和组织设备检修、预试、校验等工作以及检修前现场安全措施和技术措施的准备工作,组织好新建、扩建设备的投入准备,并参加验收。 第6条组织重要的倒闸操作和事故处理,遇有较重大的复杂的大型倒闸操作应亲自主持把关。 第7条经常检查各种记录,了解生产运行及检修情况,把好安全经济运行及电能质量的分析工作,把好检修质量关,经常检查卫生、文明生产、设备维护、劳动纪律等情况,发现问题及时解决。 第8条经常不定期的抽查交接班制度的执行情况,以及定期巡视设备,全面掌握本所设备缺陷及运行状况,认真开展安全大检查工作,及时下达生产任务,提出检修维护项目,缺陷消除方案及事故措施计划,审查并按时报出总结和各种报表。 第9条应组织全所职工有计划、有领导的开展业务技术学习,要学习先进技术、先进经验,加强班站管理,提高管理水平。 第10条定期召开民主生活会,搞好站内团结;关心职工生活;按时组织安全活动;搞好班组小指标考核和劳动竞赛活动,及时向上级汇报本所的安全生产,人员思想等情况。 第11条副所长在所长领导下积极主动的协助所长开展多种工作和活动。职责是负责全所安全生产工作。当所长离

电气事故应急处置预案

电气事故应急预案

编制: 审核: 日期: 电气事故应急预案 一、为了保障公司电石炉预试车方案顺利进行,有效预防以及正确、快速地处理电气突发事件,不断提高电气事故预防和控制突发事件的能力,最大限度地减少电气突发事件的影响和损失,保障公司配电的安全运行,维护电力生产的正常秩序,特制定本应急处理预案。二、为应对配电运行环境下发生的各类事故,依据有关法律、法规、电力行业的有关规程、标准编写本公司电气应急处理预案。 三、原则: 1、基本原则: ①预防为主。坚持“安全第一、预防为主、常备不懈”的原则,加强电力安全管理,突出对突发事件的预防和控制,定期进行安全检查,及时发现和处理设备缺陷,有效防止重特大电气生产事故发生;组织开展有针对性的反事故演习,提高电气人员对电气突发事件处理、应急抢险以及快速恢复电力生产正常秩序的能力。 ②统一指挥。对电气突发事件,实行“统一指挥、组织落实、措施得力”的原则,在专职领导的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事件处理、事故抢险、配电恢复、应急救援、维护稳定、恢复电力生产等各项应急工作。

2、事故处理的一般性原则: ①迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身、电网和设备的威胁; ②尽一切可能保持正常设备的运行,以保证对重要设备及车间用电的正常供电; ③尽快对已停电的车间或设备恢复供电,重要车间应优先恢复;④尽快调整系统运行方式,使其恢复正常。 四、适用范围: 本预案适用于本公司配电应对和处理对配电可能构成重大影响和严重威胁的各类突发事件。 五、预案启动 (一)电网停电事故应急处理预案 1.目的 正确、有效和快速地处理大面积停电事件,最大程度地减少大面积停电造成的影响和损失。 2.编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和《国家突发公共事件总体应急预案》,制定本预案。 3适用范围 3.1本预案适用于公司应对和处理因电力生产重特大事故、电力设施大范围破坏、严重自然灾害等引起的厂区大面积停电事件。 3.2本预案用于规范在厂区电网发生大面积停电事件下,各相关部门

电气误操作事故的原因及解决措施示范文本

电气误操作事故的原因及解决措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气误操作事故的原因及解决措施示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电气误操作会直接造成设备损坏,甚至会造成人身伤 亡和重大电网事故。湖北省超高压局自1982年以来,电气 误操作事故时有发生,特别是20xx年先后发生2起电气误 操作事故,给企业造成了重大经济损失和不良影响。20xx 年下半年开始,该局从硬件建设入手,投入近百万资金, 对3座500kV变电站防误闭锁装置进行改造。在软件方 面,加强了对运行人员的安全思想教育、技术培训和防误 装置的运行管理,有效地杜绝了电气误操作事故。 1 误操作事故的原因分析 1.1 人员违章 (1) 无票操作。简单操作不填票,或不带操作票,凭记

忆到现场进行操作,继而出现跳项、漏项,或操作顺序颠倒的现象。 (2) 无监护操作。操作人在无人监护时单独操作,或监护人代替操作人操作,失去监护职责,导致走错间隔,选错操作设备。 (3) 不核对设备名称、编号和状态进行操作。操作人、监护人工作责任心不强,注意力不集中,操作目的不明确,把本应拉开的接地刀闸给合上了,或者带电合上接地刀闸。 1.2 装置违章 (1) 设备“五防”功能先天不足。1982年投产的500 kV凤凰山变电站和双河变电站,500 kV和220 kV断路器没有防误装置。1996年投产的500 kV玉贤变电站有6组500 kV接地刀闸无防误闭锁功能,给运行维护工作留下重大隐患。

电气误操作事故分析与思考(正式版)

文件编号:TP-AR-L5789 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气误操作事故分析与 思考(正式版)

电气误操作事故分析与思考(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 电气运行人员在倒闸操作过程中发生误操作,轻则造成供电中断、电量损失、损坏设备,重则引起电网事故、人身伤亡事故,而且对社会、用户也有较大影响,因此,必须引起电力系统广大职工的重视。现对江苏省电力公司系统1998—20xx年的防止电气误操作情况作一分析。 1 基本情况 5年来,江苏省电力公司系统在研究、制定和落实防误的组织措施和技术措施方面作了大量的工作,取得了明显的成效。在电网规模不断扩大,操作量成倍增长的情况下,电气误操作事故比以往有明显减

少,有些单位长期保持了无误操作事故记录。 但是防误工作的形势不容乐观,电气误操作事故不仅未能杜绝,而且绝对次数仍然较高,尤其是500 kV系统的误操作还时有发生,严重威胁着电网的安全运行。5年来,发供电单位共发生电气误操作事故22次,其中1998年5次,1999年2次,20xx年7次,20xx年3次,20xx年5次。因此,必须进一步加大工作力度,采取系统的防范对策。 2 误操作事故统计分析 1998—20xx年发生的误操作事故中,16次发生在一次电气设备上,4次发生在二次回路设备上;21次发生在供电单位,1次发生在发电单位。由此看来,供电企业设备多、操作多,存在的问题也显得突出和严重。 从电压等级看,以220 kV为最多,共11次;其

电气误操作事故原因分析详细版

文件编号:GD/FS-2621 (解决方案范本系列) 电气误操作事故原因分析 详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气误操作事故原因分析详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 在发电厂和变电站运行中,电气倒闸操作是一项复杂而细致的工作,由于操作错误往往会造成用户停电、损坏设备、人身伤亡和电网瓦解等重大事故,所以也是一项非常重要的工作。在防止误操作方面,虽然《电业安全工作规程》中已经有了明确规定,各单位也做了大量工作,但误操作事故仍然频发不断。 1 电气工作票制度执行中造成的误操作 (1) 工作票签发人和工作负责人未经考核批准,有的由于不熟悉规程,对设备系统结线和运行方式一知半解,经常出现错误。如:在部分停电工作

时,在1张工作票中将工作范围扩大到2个以上的电气连接部分,同时发给1个工作负责人几张工作票。 (2) 工作票中安排的任务与实际工作不符。如:工作任务为某断路器或开关柜的检修,实际工作时却将断路器两侧的隔离开关和母线清扫也包括在内。 (3) 安全技术措施不完善或有错误。如:停电范围不明确,容易将工作范围扩大到带电设备上;安全围栏或遮栏有漏洞,不能防止误入带电间隔;接地线位置挂接不正确或数量不够,起不到防止突然来电和防止剩余电荷与感应电压对工作人员的伤害等。 (4) 运行值班人员不认真审核工作票。对上述的许多错误不能及时发现纠正,从而为后来的运行操作留下隐患等。

电气误操作事故的分析及防范(2021)

电气误操作事故的分析及防范 (2021) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0138

电气误操作事故的分析及防范(2021) 随着供电生产经营规模的不断扩大,生产区域网架的不断建设,检修和抢修作业现场的不断增多,如何做到作业现场安全风险的可控,确保安全规章得到有效的执行,杜绝人身伤亡事故的发生。是我们企业安监部门工作的重要内容。在电业作业现场引入安全风险管理,不但可以提高企业的安全文化,更能使事故的发生降低到可接受的程度。本文主要以电业修、试工作为例进行安全风险管理应用的探讨,供同行参考。 1、电业作业现场安全风险管理的实质 电业作业现场安全风险管理的实质就是实施对作业现场的全过程风险控制。作业现场是作业人员直接接触电气设备,进行各类检修、维护的场所。对各类作业现场采取“事前风险监察”、“过程监督”、“风险控制”的方式,通过检查现场作业人员自我安全防护是

否到位,个人安全技能知识在现场是否得到应用,各项规章制度在现场是否得到有效执行,对发现的问题积极有效的采取针对性措施加以改进和消除,从而降低或减少人身伤亡事故、人为责任事故的发生。 实行安全风险管理,能够提高管理者和员工的风险意识和防控风险的能力,通过全面识别生产过程中存在的安全风险。并运用行之有效的措施去控制风险,从而使工作安全得到保证。随着风险管理工作的深入推进,形成规范的安全工作秩序、严谨的安全工作作风,培养以人为本、预防为主的安全价值观,从而推动安全管理工作从“严格监督”阶段向“自主管理”和“团队互助”阶段迈进,提升企业的安全文化,实现以文化管理企业的目的。 2、风险管理在实际工作中应用的程序 实施供电作业现场安全风险管理,就是要在各专业中(包括变电、修试、线路、配电等)实行全面、全员、全过程、全方位的风险跟踪和管理,从作业前工作的组织安排、工器具的准备、方案的制定、人员的分工、事前的危险性分析到作业过程中安全风险的控制

电力应急处置预案

厂用电分为高压(10KV)低压(380V),无论事故还是其它原因,都可能造成全部或部分中断,当厂用电中断时,运行人员应迅速明确的判断原因及发生的围,尽速尽可能的减少事故的扩大造成人员伤害,及时的汇报值长及车间领导。第一时间通知机炉及相关车间,做好相应的应对措施,然后尽速恢复全部或部分电源。 厂用电全部中断 10KV母线及负载短路,此时短路区域开关拒动或越级,母联开关拒动造成厂用电全部中断。 处理过程:(电气专业) 1、迅速汇报值长及车间领导,通知机炉做好应对措施; 2、核查报警信息、灯光指示; 3、核查直流系统是否正常运行; 4、根据报警信息及相关特征信息、核查有无明显事故特征; 5、无明显故障特征的,将10KV母线负载开关全部断开,进行仔细核查故障所在区域(若未发现问题可抢送一次) 6、如故障仍然存在与区调联系,给正常段用线充电,然后给另一母线充电; 7、逐一将重要厂用负荷送电,来解除故障; 8、寻找到故障处后合母联开关,恢复全部正常设备电源,厂用电恢复及事故处理都已明确汇报领导并做好记录。 厂用电部分中断 厂用10KV系统无论哪段失电(母联开关分断)做以下处理:(电气专业) 1、迅速汇报值长; 2、与机炉及相关车间联系做好应对措施; 3、核查直流系统是否正常运行;

4、核查正常运行段处于冷备用中的设备,根据值班长令需送电应立即送电; 5、将故障段所带变压器低压自投开关退出。 6、将厂用变低压失电母线通过联络开关送电厂变两侧开关应断开,同时应核查负荷分配; 7、根据报警信息、灯光指示相关信息核查有无明显故障特征; 8、将故障段母线负荷开关全部断开; 9、此时应注意联络线功率,如超过正常与汽机联系调整; 10、迅速查找故障进行处理,使失电设备重新正常运行; 11、汇报领导故障原因围及处理过程及当前状态,做好记录。 380V低压厂用电中断 处理过程(电气专业) 低压侧即380V某段失电,无明显故障特征时应首先抢送一次,不成功应作如下处理: 1、汇报值长; 2、断开变压器两侧开关,断开自投开关; 3、断开故障段变压器高低压两侧开关及自投开关; 4、通知机炉及相关车间做好应对措施; 5、核查正常段重要设备处于冷备用状态,应立即送电,核查双回路电源是否切换至正常段运行,如无法自动切换或处于备用应立即送电; 6、核查是否有明显故障特征; 7、如故障段无明显故障,将所带负载全部断开; 8、将故障段母线充电,来核查是高压开关至变压器进线开关一段故障,还是低压母线故障; 9、如变压器两侧开关故障,应通过低压联络开关送电,此时应根据低压负荷分配原则进行逐一送电;

2021版防止电气误操作的预防措施

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021版防止电气误操作的预防 措施 Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2021版防止电气误操作的预防措施 为防止电气误操作,防止由于管理不到位或设备技术条件不满足要求,引起误操作事故的发生,制定本措施。 1适用范围 本措施主要适用于运行中的发电厂电气操作管理以及防止电气误操作装置管理。新建、扩建发电厂参照执行。 2主要依据 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(国电发[2000]589号) 防止电气误操作装置管理规定国家电力公司(2002) 中国华电集团公司工作票和操作票管理使用规定(试行)(中国华电生[2008]1613号) 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)(DL408—91)

3术语和定义 电气误操作——指电气值班人员或调度系统的人员在执行操作指令和其他业务工作时,违反《电业安全工作规程》和现场作业的具体规定,不履行操作监护制度,看错或误碰触设备造成的违背操作指令原意的错误后果。其主要表现有:误碰运行设备元件,误动保护触点,误停、投设备,误停、投保护或回路连接片,带负荷拉、合隔离开关;带接地线(接地开关)合闸,人员误入带电间隔,误分、误合断路器,带电挂接地线(合接地开关)以及非同期并列等。 防误装置——指防止工作人员发生电气误操作事故的有效技术措施。本措施所指的防误装置包括:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等。 五防——指防止误分、误合断路器,防止带负荷拉、合隔离开关,防止带电挂(合)接地线(接地开关),防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关),防止误入带电间隔。 四交待——指交待操作任务、交待操作目的、交待操作内容、交待操作中的注意事项。

电气事故案例集锦

案例一: 安全措施不全电除尘内触电 【简述】2003年5月31日,某电厂检修人员进入电除尘器绝缘子室处理#3炉三电场阻尼电阻故障时,造成了检修人员触电死亡。 【事故经过】5月31日2时30分,某电厂电除尘运行人员发现:3号炉三电场二次电压降至零,四个电场的电除尘器当一个电场退出运行时,除尘效率受到一定影响。由于在夜间,便安排一名夜间检修值班人员处理该缺陷。在检修人员进入电除尘器绝缘子室处理#3炉三电场阻尼电阻故障时,由于仅将三电场停电,造成了检修人员触电,经抢救无效死亡。 【事故原因】 1.运行人员停电操作存在严重的随意性,且仅将故障的3电场停电,安全措施不全面。 2.检修人员违反《电业安全工作规程》的规定,在没有监护的情况下单人在带电场所作业,且安全措施不全,造成触电。 3.运行班长在检修人员触电后,应急处理和救援不当。不是立即对所有电场停电救人,而是打电话逐级汇报,延误了抢救时间。 【防范措施】 1.紧急缺陷处理时,必须待安全措施完成后检修人员方可进行作业。并执行监护制度。 2.对工作场所存在可能发生的触电危险情况,事前开展危险点分析。 3.对职工加强应急处理和救援的教育。事故发生后,应立即采取措施救人,再向上级汇报。 案例二: 保护设置错误引发的一起事故 2004-10-21T22:33,某电厂发生了一起保护误操作事故,造成2号炉被迫停炉。为避免此类事故再次发生,现对事故的原因进行分析、总结。 1 事故前的运行方式 1号炉出力204 t/h,2号炉出力210 t/h,1,2号机抽汽运行,电负荷均为50 MW;1,2号高压除氧器运行,1,2号给水泵并列运行。 2 事故经过

电气应急预案

奥林匹克五棵松篮球馆 竞赛活动时常规电气系统运营中突发事故应急预案 一、总则 1.1 目的: 为了做好五棵松篮球馆在篮球竞赛时,电气系统在运营中突发重大事故应急抢修工作,指导应对可能发生的电气系统运行事故,能够快速启动事故抢修预案、实施事故抢修工作,确保在应急情况下、建设单位、AEG物业公司领导、运营及维护服务管理部,及相关的安装施工单位、捐赠单位等部门抢修人员能够各负其责,正确履行职责,及时、有序、高效、妥善地处置事故,排除隐患,最大限度地减少事故损失.保证竞赛活动正常顺利进行,特制定本预案。 1.2 工作原则: 1.2.1 统一领导、分级负责。 电气系统运营及维护服务管理部按照本部门的工作程序,明确本部门、领导、班组长和职工的相应职责,在建设单位、AEG物业、及本部门领导统一领导下建立分级负责制。 1.2.2 运营管理。 突发事故发生后,管理部值班巡查人员要负责立即组织实施应急抢修工作、控制险情,严格按照事故相应等级进行处置。不得等、靠、延误抢修时间,推委责任。 1.2.3 应急抢修要遵循“预防为主、安全抢修、团结协作、快速反应的原则”。 1.2.4 加强日常运营巡查管理,建立长效机制。 电气系统运营及维护服务工作要以保障篮球馆内电气系统运营正常为首要目标。积极开展篮球馆有竞赛活动时电气系统运营过程中重大事故发生预防工作。加强日常巡查管理、落实抢修措施、建立 长效管理机制,把事故消灭在萌芽状态,真正体现“预防为主”的方针,确保有竞赛活动时篮球馆内 电气系统运营正常,顺利运营。 1.3 编制依据: 本预案的制定主要以《北京市建筑设计院》设计的《五棵松文化体育馆》图纸,《北京市城建集团四公司》安装的五棵松篮球馆电气系统安装和运营情况,进行编制。 1.4适用范围: 本预案适用于五棵松篮球馆电气系统运营及维护服务管理。电气系统发生运营事故,影响场馆内竞赛活动时的应急处置预案。 二、应急组织指挥体系与职责: 2.1 组织指挥体系: 五棵松篮球馆电气系统运营及维护服务管理成立有竞赛活动时电气系统突发重大运营事故应急管理部。管理部为应急预案管理的最高指挥机构。负责五棵松篮球馆内电气系统运营事故应急预案的编制、修订、完善工作及负责应急预案演练的组织工作。当有竞赛活动时突发电气运营事故。负责启动有竞赛活动时电气系统运营中突发事故应急预案,并负责电气系统运营及维护服务管理应急抢修工作的统一指挥。有竞赛时活动时,电气系统运营突发运营事故管理部隶属、五棵松文化体育中心、AEG物业公司领导,办公室设在五棵松篮球馆地下设备层2#变电值班室,下设专业工程师、领班、值班巡查人员、抢修机制。 2.2.1 指挥部组成。 管理部在五棵松文化体育中心,AEG物业公司及本公司领导下,负责开展管理部应急抢修的领导、组织和协调工作。管理部成员如下: 管理部指挥员:管理部执行经理。 管理部副指挥:管理部专业工程师。 管理部成员:管理部全体职工、相关安装施工单位及捐赠单位人员。