文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监理月报

监理月报

监理月报
监理月报

监理月报

(******〔2017〕月报002号)

2017 年第 2 期

2017 年 2 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日

工程名称:****************************工程

发包人: *******

监理机构:***************项目监理部

总监理工程师: ********* 日期:年月日

目录

一本月工程施工概况---------------------------------------------3 二工程质量控制情况---------------------------------------------3 三工程进度控制情况---------------------------------------------4 四工程资金控制情况---------------------------------------------5 五施工安全监理情况---------------------------------------------5 六文明施工监理情况---------------------------------------------6 七合同管理的其他工作情况---------------------------------------6 八监理机构运行情况---------------------------------------------6 九监理工作小结-------------------------------------------------7 十存在问题及有关建议-------------------------------------------8 十一下月工作安排------------------------------------------------8 十二监理大事记--------------------------------------------------9 十三附表-------------------------------------------------------10 (1)合同完成额月统计表

(2)工程质量评定月统计表

(3)工程质量平行检测试验月统计表

(4)变更月统计表

(5)监理发文月统计表

(6)监理收文月统计表

(7)施工照片

******************工程监理月报

一、本月工程施工概况

本工程2017年1月8日正式开工,本月*************工程主要完成上游拆除石砌直立挡墙70m、现状桥梁1座、铺设DN500污水管网264米、砼管30m,在建设单位支持下,目前工程正在有序开展中。

(1)现场人员情况

砌石工4人,泥浆泵工2人,电工3人,钢筋工5人,模板工4人,机械工6人,检验人员2人,运输工2人,管理人员6名,合计34名。

(2)机械使用情况,如下表所示。

机械使用情况

(3)主要材料使用情况

DN500污水管铺设264m,黄砂用量170m3,C20混凝土用量30m3,下月计划DN500污水管铺设300m,DN400雨水管铺设200m,用量C25混凝土,C30混凝土70m3,C50混凝土15m3,钢筋6t。

二、工程质量控制情况

在工程开工前监理部已审查施工单位施工组织设计和施工方案,并提出

一些完善意见,审查了施工单位的工程质保体系。监理部2016年12月30日签发了合同工程开工通知,工程进入实质性施工。

监理部已对进场原材料及钢筋焊接质量进行见证取样,并送********检测中心,本月见证送检Φ12、Φ14、Φ16钢筋,黄砂、素土,石子、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂进行混凝土C20、C25、C30、砂浆M10配合比验证,检测结果均符合质量要求。监理部与*********检测中心签订监理平行检测协议,对施工单位进场材料已按监理检测计划独立抽检,以保证工程原材料质量,本月留置C20管基座混凝土试压块1组。

监理旁站钢筋混凝土的施工过程,钢筋间距、规格,模板尺寸、外观质量、垂直度等符合设计和规范要求。

施工单位对目前己完成的各道工序进行了报验,监理部对各道工序进行了抽检,对不符合设计规范和设计要求的,监理部已督促施工单位进行了整改。

建设单位召开了围堰施工方案专题会,对上游临时围堰施工方案进行了优化,将土筑围堰改为拉森钢板桩围堰。

本月工程质量状况较好,没有出现任何质量问题,目前影响工程质量的主要因素是地方矛盾,建设单位、监理单位及施工单位正在积极协调,下月初能全部完成地方矛盾协调工作。

三、工程进度控制

(1)本月开工的分部工程如下:污水管道工程、河道治理工程、桥梁工程。

(2)2017年2月工程原施工计划:

①K0+000-K0+178管道铺设完成30%。

②K0+300-K0+835排水完成。

③K0+300-K0+835边坡修整及埋管基槽开挖50%。

④K0+178-K0+300管道铺设完成30%。

工程量统计表

(4)进度综合分析

本月*********工程主要完成了上游拆除石砌直立挡墙70m、拆除现状桥

梁1座、铺设DN500污水管网264米、砼管30m施工,正在进行K0+039.5- K0+121.01段沟槽开挖、K0+486溢流井等工作。下月重点进行大沟清淤、桥梁工程、DN500污水管铺设、DN400补水管铺设。

因涉及到地方矛盾,施工进度滞后。建设单位、监理单位及施工单位正在积极协调,下月初能全部完成地方矛盾协调工作,确保施工进度按计划完成。施工单位要编制更详细的施工进度计划并严格执行。目前,要抓紧完成的工作:

①抓紧大沟清淤;

②抓紧桥梁施工;

③抓紧管道铺设。

监理部联合施工单位对淤泥原地形进行了复核,经复核计算淤泥工程量与招标工程量相符,为后期工程计量提供了原始记录。郭庄大沟进行现场测量土方量、黄砂量、审核管材质保书、测量进场碎石量等工作,做好计量的事前控制。

工程投资控制以工程量计量为核心,每个单元工程完成后,并经建设单位、监理人、施工单位三方验收合格后现场进行计量。合同支付严格按工程承建合同文件规定,由施工单位申报,经监理对其工程量、单价进行审核,并经建设单位审定后进行支付。本月未批复工程款。

本月施工单位未提交额外工程量增补申请。

对于合同外工程量,监理将按照以下流程进行审核:施工单位书面申请→监理人签署意见报建设单位→建设单位同意→监理人现场测量→内业整理对比→提出初步审核意见→建设单位、监理人、施工单位三方现场测量→内

业整理→向建设单位提交书面审核文件。

五、施工安全监理情况

为使项目安全文明工地的工作能井然有序地进行,***********工程***为组长,组员***、***。将责任落实到人,监理机构成立了以的安全文明工地监理领导小组,小组对施工单位的安全生产、文明施工、临建设施、办公设施、现场图牌、人员形象等安全文明工地规划和实施方案进行监督。督查施工单位加强安全专项方案的编制和实施,施工单位已编制《各类灾害应急预案》、《临时用电施工方案》。下一步,监理将督促施工单位完成《基坑开挖及降水安全专项方案》、《围堰施工安全专项方案》、《起重吊装安全专项方案》等,并加强督促施工按照监理审批后的方案认真落实。督促施工单位加强对重大危险源的监控,加强自查自纠工作,不留安全隐患,确保工程安全开展。

本月监理部编发了《监理安全计划》和《安全生产监理实施细则》和各专项方案监理细则,会同施工单位进行了二次安全大检查,对危险源进行了排查。本阶段主要危险源是:用电、机械作业、交通安全、土方坍塌。监理部下发了《安全检查记录表》,对存在的安全隐患,监理部督促施工单位及时整改到位。在监理部的督促和指导下,在施工单位自身的努力和建设单位的帮助下,现场安全工作处在可控状态。施工单位要进一步加强安全管理工作,下月特别要加强基坑安全管理工作,基坑四周设置围挡和警示标志,基坑按照设计单位和监理机构批复的施工方案施工。

六、文明施工监理情况

经监理检查项目部环境保护体系健全,人员到岗情况符合招投标文件要

求,项目部人员能做到佩戴安全帽上岗。生活区安排了专人打扫,能保持整洁干净,尽量避开夜间施工。本月监理部督促施工单位在项目部大门口增添了“七牌二图”,对全体施工人员起到宣传、教育、警示、交底作用。存在问题是:现场缺少安全警示标识,围挡不到位、DN500污水管槽土方坍塌未有措施。监理部下月重点督促施工单位警示标识设置、安全围挡等工作。

七、合同管理的其他工作情况

工程施工过程中根据建设监理合同中建设单位的授权范围进行了合同管理。主持监理合同授权范围内工程建设各方的工地例会和协调工作,编制会议纪要。对照工程建设施工承包合同条款,检查甲乙双方履约的情况:施工单位基本能按合同有关约定组织施工,工程开工前提交工程开工报告。但尚未上报或分部工程开工申请,河岸原地面未提交测量报告,未经监理复测就开始开挖施工,导致局部土方量无法计量,不符合施工及监理合同要求。监理人在下月督促施工单位及时整改,杜绝类似情况再次发生。

八、监理机构运行情况

******监理有限公司派驻现场的监理人员管理机构为“******监理有限公司******项目监理部”。

根据建设监理“三控制、两管理、一协调”的职责和建设监理合同中建设单位的授权,本着高效精简、层次清晰、责权利一致的原则,组建现场监理机构,统一进行管理。目前,进场的有总监理工程师,专业监理工程师***,监理员***。

监理人主要按各类工程的监理实施细则的步骤进行质量监控,在事前、事中、事后跟踪检查。现场定期或不定期地巡视、检查、抽查,关键部位进

行旁站监理,对施工情况进行平行检测。主要开展了如下工作:(1)本月监理部签发1份监理通知至********有限公司云龙区

**********项目经理部。

(2)现场定期或不定期地巡视、检查、抽查,及时纠正施工过程中存在的各类质量缺陷和安全隐患。本月监理部组织进行了1次工地安全大检查,并编发了安全检查记录,及时督促施工单位按要求整改到位。

(3)监理部联合施工单位完成了对河道原始淤泥高程进行测量。

(4)监理部组织召开监理例会1次。

(5)组织监理部人员学习工程建设有关规范、制度和强制性条文,并召开监理机构内部会议1次。

(6)监理对各道工序进行了抽检,编制了抽检记录并留置图片资料。

九、监理工作小结

在建设单位的指导和支持下,监理工作取得了初步成效,有效地控制了工程的质量、进度和投资,为创优质工程创造了良好的开端。本月监理人依照合同内容及施工组织措施对各工作面的施工工序进行现场跟踪检测,通过巡视、旁站等监理方法严格控制施工质量,使整体工程质量最大限度的受到了保障。

监理部在监理工作中做到每天24小时掌握工地现场施工情况,严格按照设计要求及规范规定履行监理职责。

十、存在问题及有关建议

(1)施工单位要严格执行“三检制”,未经监理批准不得进入下道工序,杜绝野蛮施工。特别是溢流井浇筑混凝土前,必须报监理验收,经监理验收

合格后,方可开仓浇筑混凝土。

(2)施工单位要采取有效的赶工措施确保工程进度:①施工单位要抓紧下游围堰外防护的施工。②施工单位要抓紧降水和基坑开挖的施工。③施工单位要尽快开始高压旋喷桩和沉管灌注桩的试桩工作。

(3)施工单位要及时按技术规定和规范要求整理上报各种资料。

(4)施工单位应加强安全管理,加强对重大危险源的监控,加强自查自纠工作,不留安全隐患。加强基坑安全管理工作,基坑四周应设置围挡和警示标志,基坑按照设计和监理批复的施工方案施工到位。近期要特别加强用电、机械作业和运输的安全管理工作。

十一、下月工作安排

监理部要加强施工中旁站和巡视检查力度,督促施工单位对重点控制部位反复检查,认真落实“三检制”,严格按照设计文件及施工组织措施进行施工。及时复核施工单位填报的单元工程质量评定表。

下月施工主要完成以下几项工作,监理人的工作重点为河道清淤、管道铺设、桥梁工程的施工控制:

(1)督促施工单位清淤结束后通知建设单位、监理单位测量断面,从而计算淤泥量,为后期计量做准备。

(2)督促施工单位在协调结束后尽快开始桥梁施工,加快DN500污水管网、DN400补水管网铺设,上海会馆处地方矛盾已协商完毕,督促施工单位尽快破路施工。

(3)监理部加强对各道工序的抽检力度,不达规范和设计要求,绝不允许施工单位进行后续施工。

(4)监理部组织全体监理人员学习相关规范和技术标准,召开监理内部会议1次。

(5)完善监理内部资料。

十二、监理大事记

JL25附表1 合同完成额月统计表

(***[ 2017 ]完成统 001号)

合同名称:**********工程建设监理

本表一式份,由监理机构填写。

2.本表中的项目编号是指合同工程量清单的项目编号。

*********************工程监理月报

JL25附表2 工程质量评定月统计表

(***[ 2017 ]评定统 001号)

合同名称:***********工程建设监理

本表一式份,由监理机构填写。

JL25附表3 工程质量平行检测试验月统计表

(***[ 2017 ]评定统 001号)

本表一式份,由监理机构填写。

JL25附表4 监理发文月统计表

(***[ 2017 ]发文 001号)

本表一式份,由监理机构填写。

JL25附表5 监理收文月统计表

(***[ 2017 ]收文 001号)

本表一式份,由监理机构填写。

附件7 工程施工照片