文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市、县供电公司调度中心机房及设备配置规范

市、县供电公司调度中心机房及设备配置规范

市、县供电公司调度中心机房及设备配置规范
市、县供电公司调度中心机房及设备配置规范

市、县供电公司调度中心机房及设备配置规范

江苏省电力公司

二ОО六年四月

目录

1总体要求 (5)

1.1安全可靠性要求 (5)

1.2经济实用性要求 (5)

1.3 机房及设备配置依据 (5)

2设备配置原则 (6)

2.1 调度部分 (6)

2.2自动化部分 (7)

2.2.1设备配置要求 (7)

2.2.2典型设备及机柜配置 (7)

2.3通信部分 (15)

2.3.1设备配置要求 (15)

2.3.2典型设备及机柜配置 (16)

2.4电源系统 (20)

2.4.1设备配置要求 (20)

2.4.2典型设备及机柜配置 (21)

2.5值班室(通调室) (24)

2.6 KVM 系统 (25)

2.6.1设备配置要求 (25)

2.6.2典型设备配置 (26)

3.组柜和布局 (27)

3.1调度室 (27)

3.2自动化主机房 (27)

3.3通信主机房 (28)

3.4电源室 (28)

3.5维护开发室 (28)

3.6值班室(通调室) (29)

3.7机房面积 (29)

5.空调 (30)

6. 机房布线 (30)

7.接地 (31)

8.装修及消防 (31)

8.1装修 (31)

8.2消防 (32)

附图1:A、B1类供电公司通信系统连接示意图

附图2:B2、C类供电公司通信系统连接示意图

附图3:UPS电源系统图

附图4:A、B1类供电公司直流电源系统连接示意图

附图5:B2、C类供电公司直流电源系统连接示意图

附图6:调度室设备布置示意图

附图7:A、B1类仿真室平面布置示意图图

附图8:A类供电公司通信、自动化机房典型布置图

附图9:B1类供电公司通信、自动化机房典型布置图

附图10:B2类供电公司通信、自动化机房典型布置图

附图11:C类供电公司自动化、通信生产用房典型布置图

附图12:A、B类值班室布置示意图

附图13:A和B1类供电公司专用电源室平面布置图

附图14:B2、C类供电公司专用电源室平面布置图

附图15:A类供电公司通信、自动化主机房电缆槽架布置图附图16:B1类供电公司通信、自动化主机房电缆槽架布置图附图17:B2类供电公司通信、自动化主机房电缆槽架布置图附图18:C类供电公司自动化、通信生产用房走线槽架布置图附件一:KVM系统原理及配置方案

前言

电力调度中心是电网的指挥中心,电力调度中心机房和调度、通信、自动化设备是电力调度中心的重要组成部分。按照“专业化管理、集约化经营”的要求,加强调度中心二次系统的整合,实现设备配置的标准化和最优化,特制定本标准以规范市、县供电公司调度中心机房建设和设备配置,提升调度中心设备的装备水平和运行的安全水平,为电力安全生产提供更有力的支持。

1总体要求

调度中心机房建设应遵循安全可靠、经济实用和适度超前的原则,符合国家和行业标准,满足国家电网公司、江苏省电力公司现行的各项规定要求。

1.1安全可靠性要求

1)调度大楼弱电井应主备设置,强弱电宜独立设井。当强弱电不能独立设井时,

需采用独立的封闭电缆槽(管)分开。

2)调度大楼应具有两条及以上独立的进大楼光缆沟道,保证光缆可以经过两个

独立的路由进调度中心通信主机房。

3)调度中心应建设独立的专用电源室。电源系统交流进线柜两路进线应来自不

同电源点。

4)调度室,通信、自动化主机房,电源室安防应接入大楼智能保安系统。

5)机房内主要运行设备需实现主备配置、冗余供电,主备设备宜分架安装。1.2经济实用性要求

1)通信、自动化主机房应位于同一楼层,按照专业整合、技术合理的原则统筹

使用。

2)各供电公司通信、自动化应合建值班室(通调室),以加强通信和自动化系统

运行协调,提高系统运行、管理效率和质量。

3)通信、自动化、信息电源系统宜统一配置,UPS电源和直流电源合建专用电

源室。

4)机房的环境监测、视频监视应统一建设,接入机房运行监视系统。

5)服务器应采用机架式配置,减少机房占用面积。

6)调度、通信、自动化、电源等系统主要设备使用年限为8年,使用时间超过

8年以及虽未满8年但确实存在重大缺陷影响运行的设备,需报省公司批准后方可进行更新或改造。

1.3 机房及设备配置依据

为合理进行机房建设以及系统设备配置,按年供电量确定各供电公司调度中心配置标准如下:

1)年供电量超过150亿千瓦时的市供电公司按本规范A类标准配置

2)年供电量小于150亿千瓦时的市供电公司按本规范B1类标准配置

3)年供电量超过40亿千瓦时的县供电公司按本规范B2类标准配置

4)年供电量小于40亿千瓦时的县供电公司按本规范C类标准配置

2设备配置原则

2.1 调度部分

1)调度室模拟屏应采用马赛克屏,采用大屏幕显示系统作为辅助显示系统;

配调调度室可考虑仅采用大屏幕显示系统。

2)调度台每席配18英寸液晶显示器3台,其中两台显示SCADA/EMS工作站

画面,一台显示其他应用工作站画面,工作站宜集中组柜。

3)调度录音系统必须将调度台所有电话全部接入,所有通话及调度交接班过

程全部录音,系统应具有多路同时录音功能,存储容量满足3个月的使用需要。

4)调度室所有出入口均应安装门禁系统。调度室应配备大楼安全监视子站一

台,用于调度室出入口的安全监视。

5)A、B1类供电公司应配置DTS,DTS与SCADA/EMS系统一体化建设,更

新原则与SCADA/EMS系统一致。

6)各类供电公司调度室典型设备配置详见表2.1-1~4

表2.1-1 A类典型设备配置

表2.1-2 B1类典型设备配置

表2.1-3 B2类典型设备配置

表2.1-3 C类典型设备配置

2.2自动化部分

2.2.1设备配置要求

1)机房机柜尺寸统一采用2000(高)*600(宽)*1000(深)。

2)每面设备机柜上端安装两排专用UPS电源插座,电源分别引自两个UPS

交流分配柜;机柜中的电源插头、插座均需在机柜内固定。

2.2.2典型设备及机柜配置

自动化设备主要包括自动化系统设备和维护开发室设备,根据各类供电公司实际情况,设备典型配置要求如下:

2.2.2.1自动化系统

A和B1类需包括:

1)SCADA/EMS系统,其中包含DTS系统;

2)DMS系统(A类单独建设,B1类由SCADA/EMS系统集成);

3)电能量自动计量系统;

4)DMIS系统;

5)网络设备。

A和B1类自动化系统典型设备及机柜配置见下表2.2-1和2.2-2。

B2和C类需包括:

1)SCADA/EMS系统;

2)电能量自动计量系统;

3)DMIS系统(不含服务器);

4)网络设备。

B2和C类自动化系统典型设备及机柜配置见下表2.3-3和2.3-4。

2.2.2.2维护开发室

各类供电公司均需建设维护开发室,开发室内按供电公司不同类别设置如下工作站:

1)A类供电公司:SCADA/EMS工作站、DMS工作站、电能量自动计量工作站和DMIS工作站;

2)B1、B2、C类供电公司:设置SCADA/EMS工作站、电能量自动计量工作站和DMIS工作站。

各类供电公司维护开发室典型设备配置见下表2.2-1~2.2-4。

表2.2-1 A类典型设备及机柜配置

表2.2-4 C类典型设备及机柜配置

2.3通信部分

2.3.1设备配置要求

各供电公司通信系统为本地区通信核心,其主要设备应具备公共部件1+1冗余配置,冗余配置部分应能实现热备份。

1)通信设备机架宜采用2.2m或2m的高度。

2)通信设备及机架应具有双电源输入。

3)传输设备制式宜采用SDH制式。A、B类主站端以2.5G设备和622M设

备为主。C类主站端以622M设备和155M设备为主。

4)调度交换机与行政交换机宜相对独立设置,调度交换机应按全省调度交

换联网要求设置,各类供电公司调度交换机均采用与省公司一致机型。

A、B1类供电公司行政交换机采用局用交换机,B2、C类供电公司可采

用用户交换机。

5)为提高电视会议系统的可靠性,各供电公司均应配置会议电话汇接机作

为电视会议的备用设备。

6)各供电公司应设通信集中监控系统。

7)各类供电公司通信系统连接示意图详见附图1和2。

2.3.2典型设备及机柜配置

各类供电公司典型通信设备参考要求见表2.3-1~4,各类供电公司的传输设备、接入设备配置数量可按照实际情况适当增减。

表2.3-1 A类供电公司典型通信设备配置表

表2.3-2 B1类供电公司典型通信设备配置表

表2.3-3 B2类供电公司典型通信设备配置表

表2.3-4 C类供电公司典型通信设备配置表

2.4电源系统

2.4.1设备配置要求

2.4.1.1 UPS电源

1)地区供电公司调度、通信、自动化设备及机房事故照明应合用同一UPS电源,县级供电公司调度、通信、自动化、信息中心设备及机房事故照明应合用同一UPS电源;直流电源与UPS电源宜合用交流进线柜。

2)UPS主机需主备冗余配置,采取并联冗余运行方式,设置维修大旁路;两面UPS输出配电柜一面主供,另一面冷备用。UPS电源系统图详见附图3。

3)电源室内UPS交流进线柜进线处应加装防雷(强)电击装置,当电源室与调

相关文档