文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用电作业安全管理制度

临时用电作业安全管理制度

临时用电作业安全管理制度
临时用电作业安全管理制度

临时用电作业安全管理制度

1、目的

为加强临时用电安全管理,明确临时用电范围、职责、程序、安全要求,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于加油站各类临时用电的管理,同时也适用于进入本加油站临时用电作业的外来施工单位和人员。

3、管理内容与要求

临时供用电管理

凡在加油站区域内临时用电如:临时照明、土建施工临时用电、工程技改临时用电等必须办理《临时用电作业证》,没有办理《临时用电作业证》,不得擅自接线用电。

临时用电必须严格确定用电时限,临时用电使用期原则上最长不超过15天。特殊情况不应超过一个月。超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续,同时办理涉及的相关危险作业许可证手续。用电结束后,应及时拆除临时用电线路。

在申请临时用电前,由用电施工单位对其作业环境进行危险性分析,制定风险控制措施。并准确填到时临时用电作业许可证上。

外来施工的专业电工(持证)只能在现场配电箱及以后的设备、线路上进行维修、配接和操作,不能在现场配电箱前的线路及配电房进行维修和配接。

施工现场的线路,开关箱应经常检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。维修时必须切断前一级相应的电源开关,并挂牌示警,严禁带电作业。

申请、审批、接电及拆除

《临时用电作业证》由用电施工单位负责人填写,经加油站安全员检查,报站长审批。

临时用电结束后,用电施工单位应及时通知加油站。

安装临时用电时,必须由专业电工负责安装和拆除,严禁非电气人员进行电气工作。

用电施工部门应对安全用电负责。临时用电线路装设必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》有关要求。

作业许可证管理

《临时用电作业许可证》一式两联,第一联由用电施工单位存档,第二联交加油站安全

员留档。

《临时用电作业许可证》是临时用电作业的依据,应按《作业证》上填报的内容进行作业,严禁涂改、代签,变更作业内容,扩大作业范围或转移作业部位。临时用电作业许可证保存期为1年。

对临时用电作业审批手续齐全,安全措施全部落实,作业环境符合安全要求的,作业人员方可进行作业。

若涉及到动火作业及其他危险作业,还应办理相应的危险作业许可证。

4、安全规定

临时用电线路的电源侧及操作处均应装设开关、熔断器、插座等电器,电源总开关处应装设电流型触电保安器或漏电开关,电器设备的金属外壳应可靠接地。照明和动力线路应分路设置。

临时用电开关箱安装的对地高度不低于1.5米。

临时线路必须采用绝缘良好、完整无损、规格符合要求的坚韧皮线,刀闸、开关等电器设备严禁裸露导电部分。

临时线路必须采用悬空架设,不得任意敷设在地面上或高温物体上。

临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。

临时线路靠近高、低压线路时,安全距离必须符合安全规程要求。

工作间断离开时,必须切断总电源,挂上标示牌,再次送电时,应先检查线路是否完好。在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并加挂安全警示牌。

对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。

临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用,所用的电气元件必须符合国家相关产品标准及作用现场环境要求,临时用电电源施工、安装应符合电气施工、安装规范的有关要求,并有良好的接地,临时用电还应满足如下要求:

偶在爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电源及电气元件,并采取相应的防爆安全措施。

临时用电线路及设备应有良好的绝缘,所有的临时用电线路应采用耐压登记不低于500V 的绝缘导线。

临时用电线路经过有高温、震动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域,不应有接头,并应采取相应的保护措施。

临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应加设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离,在作业现场不低于米,穿越机动车道不低于5米。

对需埋地敷设的电缆线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于

米,穿越道路时应加设防护套管

现场临时用电配电盘、箱应有电压标识和危险标识,应有防雨措施。盘、箱、门应能牢靠关闭并能上锁。

行灯电压不得超过36伏;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。

临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。

开关箱内应一机一闸,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上用电设备,并在开关箱电源隔离开关负荷侧配接符合要求的漏电保护器。

技改或土建施工场地要单独设置开关箱的应符合下列要求。

停用的设备必须拉闸断电,并锁好开关箱。

开关箱应装设在干燥、通风的场所,不得装设在潮湿、液体飞溅、热源烘烤、强烈振动的场所,其周围不得堆放任何有碍操作检修的物品。

开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,安装要端正、牢固。

开关箱内的各种电器安装要牢固,接线要规范,电器元件完好无损,并有接零装置。

搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理进行。

在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源,确需时应对周围环境可燃气体检测分析,分析合格后,方可接电。各类移动电源及外部自备电源,不应接入电网。

相关文档
相关文档 最新文档