配电室操作规程及停电预案

配电室操作规程及停电预案
配电室操作规程及停电预案

配电室操作规程

1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。

2、值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定。

3、高压变配电室值班必须遵守高压配电装置运行规程。

4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离。

5、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器与避雷针。

6、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。

7、与供电单位或用户(调度员)联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须将联系内容和联系人姓名复诵核对无误,并且作好记录。

8、停电拉闸操作必须按照断路器(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。

9、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方控制或隔墙操作的断路器和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。允许单独巡视高压设备及担任监护的人员必须由设备动力部门领导批准。

10、用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压万闸,都应戴防护眼镜和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。

11、装卸高压熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

12、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。

13、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。

14、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。

在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。

15、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必

须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次侧熔断器都要取下。断路器的操作电源要断开。闸刀开关的操作把手要锁住。

16、验电器必须是合格产品,而且必须与电压等级相适应,在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验以证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。

17、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反.装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在咬接班时交待清楚。

18、在电容器组回路上工作时必须将电容器逐个对地放电。

19、、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和闸刀开关操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上以及禁止通行的过道上应悬挂“止步,高压危险”的警示牌。工作地点应悬挂“在此地工作”的警示牌。

20、在低压带电设备附近巡视,检查时,必须满足安全距离,设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行。

21、在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时,必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上使之短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,应使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

22、发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员司不经许可立即按操作程序断开有关设备的电源,以利进行抢救,但事后必须即刻报告上级,并做好记录。

23、电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电室门窗及电缆沟入口处应加设网栏,防止小动物进入。

配电室的停电预案

工大建国饭店停电事故处理预案

1、当有停电事故发生时,配电室值班人员应立即使用电话上报值班经理、工程部经理和工程师,同时查清停电原因;如属内部设备故障应及时退出故障回路。恢复主进电源和其他正常分路电源的供电,并对故障路进行维修;如属于外部供电线路出现问题,应及时工大学校配电室取得联系,并询问停电和恢复供电的具体时间。

工大学校配电室电话:67396218

2、安保部在停电期间,应加强对各部位的巡视和检查,禁止无关人员进入饭店,保证饭店所有区域的安全。

3、安保部负责派人在楼层主要出入口,手持应急灯疏导上下楼的客人。

4、工程部要想尽一切办法恢复供电并对出现故障的设备或线路进行维修,具体要求:

(1)变配电室供电方式为10KV双路供电,采用单母线分段运行方式,低压母线间设联络开关,平时两路电源同时供电,分路运行,互为备用。一路停电的情况下系统设定为低压母联互投。

(2)当有一路高压电源停电后,应迅速判断故障原因,查看相关表计,判明是站内或站外故障,记录故障时间,查看高压配电柜上相关信号装置,显示并作好记录,解除报警按复位键,并作好相应记录。

(3)饭店的低压配电系统为母线分段运行方式,两段母线间设联络开关,联络开关设“自动”、“停止”和“手动”三位转换开关进行工作选择。饭店配电室的低压母联设在“自动”的状态;当高压一路失压造成主进跳闸后,母联开关会在0.2秒延时后自动合闸。如果是高压闪络且失压时间短,母联开关、低压主令开关均无动作时,就应检查各低压出线开关有无失压掉闸情况。

(4)值班人员注意观察现场设备投入状态。当低压侧主进开关因过载及短路跳闸时,母联开关自投失去作用,禁止值班人员手动合母联开关。应及时发现故障点,把其退出运行范围后。再采取正确送电方式恢复供电。主进开关与母联开关之间设电气联锁,在任何情况下,只能合其中两个开关。值班人员应该尽快查清楚设备的事故状态。

5、出现停电故障后,应仔细观察停电回路是否带着电梯电源并将情况及时通知

前台,待处理完配电室后迅速检查10部电梯情况,如发生困人事故迅速联系电梯维保人员进行处理。

6、处理完配电室后,迅速到饭店各区域进行巡视工作,操作中严格执行规程规范,注意人身安全及设备安全,不得违章操作。

7、上述工作完成后,电话通知主管,工程部经理、中心经理及相关部门。停电故障处理后应补填操作票,并填写好事故记录及值班工作日志。

8、停电时运行值班人员必须严格按照值班员职责和交接班制度执行,交班人员应向接班人员交代清楚事故情况,并与接班人员共同处理完故障后才可视为交班工作完毕。

9、当外网两路电源同时发生停电故障时,应在第一时间内向值班经理汇报,并通知工程部经理级主管。

a)联系供电部门询问情况及供电时间并及时汇报。

b)检查饭店要害部门(中控、总机等)应急电源投入情况及各区域的应急

照明开启情况。

10、恢复正常用电

1、外网市电正常后,值班电工在配电室按《工程部停电预案》,进行倒闸操

作;正常后工程部通知前台,由前台联系各部门,各部门应骤步恢复,直至用电正常。

2、工程部各工种巡查楼层、机房、管井、外围,恢复并检查外围灯、总机、

电梯、监控、屋面、配电设施、消防安全。