文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板施工工艺

模板施工工艺

模板施工工艺
模板施工工艺

模板工程施工工艺

三、模板安装操作工艺:

(一)柱:

1、柱模板的安装工艺:

单片预组拼柱组拼→第一片柱模就位→第二片柱模就位连接固定→安装第三、四片柱模→检查柱模对角线及位移并纠正→自下而上安装柱箍并做斜撑→全面检查安装质量→群体柱模固定

2、工艺流程:

2.1

安装就位第一片柱模板,并设临时支撑或用不小于14号铅丝与

柱主筋绑扎临时固定。

2.2随即安装第二片柱模,在二片柱模的接缝处粘贴2mm厚的海绵条,以防漏浆;用连接螺栓连接二块柱模,作好支撑或固定。

2.3如上述完成第三、四片柱模的安装就位与连接,使之呈方桶型。

2.4自下而上安装柱套箍,较正柱模轴线位移、垂直偏差、截面、对检查柱模对角线、位移并纠正

角钱。并做支撑。采用小型钢间距500mm分上、中、下固定柱模。2.5校正柱模的轴线位移、两个方向上的垂直偏差、截面、对角线,最后固定牢靠。

2.6以上述方法安装柱模,全面检查安装质量后,做群体的水平拉结及剪刀支撑的固定。

(三)梁:

1、梁模板的安装工艺:

弹出梁轴线及水平线并复核→搭设梁模支架→安装梁底楞或梁卡具→安装梁底模板→梁底起拱→绑扎钢筋→安装侧梁模→安装另一侧梁模→安装上下锁口楞、斜撑楞及腰楞和对拉螺栓→复核梁模尺寸、位置→与相邻模板连固

2、工艺流程:

2.1安装梁模支架之前,首层为土壤地面时应平整夯实,首层土壤地面,在支撑下宜铺设统长垫板, 楼板5cm木方垫木,并且楼层间的上、下支座应在一条直线上;支撑一般采用双排,间距一般以500~1000mm 为宜(具体应按施工计算定),在支撑上方连固梁底短钢管,在支撑

之间应设纵横水平联结杆,根据支撑高度决定水平联结杆设几道,一般离地200~300mm处设一道,往上纵横方向每隔1600mm左右设一道,并且与满堂架子拉结,对于无满堂架子或高度超过5mm和大体积深梁必须设置剪刀撑。应随时检查,保证完整牢固。

2.2在支撑上调整梁底短钢管,预留梁底模板的厚度,拉线安装梁底模板并找直。梁底板应起拱,当梁跨度等于或大于4m时,梁底板按设计要求起拱;如设计无要求时,起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000。固定梁底模板。

2.3在底模上绑扎钢筋,安装梁侧模板,安装外竖楞、斜撑,其间距一般为750mm。当梁高超过600mm时,需加腰楞,并穿对拉螺栓拉结;侧梁模上口要拉线找直,安装牢固,以防跑模。

2.4复核检查梁模尺寸,与相邻梁柱模板连接固定。

(四)楼板:

1、楼板模板安装工艺:

搭设支架→安装横纵钢 (木) 楞→调整楼板下皮标高及起拱→铺设模板→检查模板上皮标高、平整度

2、工艺流程:

2.1支架搭设前,首层是土壤地面时应平整夯实,无论首层是土壤地面或楼板地面,在支撑下宜铺设通长脚手板,并且楼层间的上下支座应在一条直线上。支架的支撑(碗扣式)应从边跨的一侧开始,依次

逐排安装,同时在支撑的中间及下部安装碗扣式纵横拉杆,在上部安装可调式顶托。支柱和龙骨间距按模板设计定,一般情况下,支撑的间距为800~1200mm,大龙骨的间距为800~1200mm,小龙骨间距为300mm。

2.2支架搭设完毕后,要认真检查板下龙骨与支撑的连接及支架安装的牢固与稳定;根据给定的水平标高线,认真调节顶托的高度,将龙骨找平,注意起拱高度(当板的跨度等于或大于4m时,按跨度的1/1000~3/1000起拱),并留出楼板模板的厚度。

2.3铺设竹胶板:应先铺设整块的竹胶块,对于不够整数的模板,再用小块竹胶板补齐,但拼缝要严密;用铁钉将竹胶板与下面的木龙骨钉牢,注意,铁钉不宜过多,只要使竹胶板不移位、翘曲即可。2.4铺设完毕后,用靠尺、塞尺和水平仪检查模板的平整度与底标高,并进行必要的校正。

四、模板拆除操作工艺:

(一)一般要点:

1、模板拆除的一般要点:

1.1侧模拆除在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损,方可拆除。

1.2底模及冬季施工模板的拆除,必须待同条件养护试块抗压强度达1.3 已拆除模板及支架的结构,在砼达到设计强度等级后方可承受全部使用荷载;当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更不利时,必须经核算,加设临时支撑。

1.4 拆除时,应遵循先支后拆,后支先拆,先拆不承重的模板,后拆承重部分的模板;自上而下进行。

1.5下调可调式顶托,使得龙骨与底模脱开,再用钢钎轻轻撬动竹胶板拆下第一块,然后逐块拆除;切不可用钢钎、铁锤猛出乱撬。每块竹胶板模板拆下后,应用人工将其运托放至地上,严禁把拆下的模板扔下地面或使其自由坠落于地面。

1.6拆除跨度较大的梁支架及其模板时,应从跨中开始向两端进行。(二)楼板、梁模板拆除工艺:

1、工艺流程:

拆除支架部分水平拉杆和剪力撑→拆除梁连接件及侧模板→下调楼板模板支柱顶翼托螺旋2~3m,使模下降→分段分片拆除楼板模板、钢 (木) 楞及支柱→拆除梁底模板及支撑系统

2 拆除工艺施工要点:

2.1 拆除支架部分水平拉杆和剪刀撑,以便作业。而后拆除梁与楼板模板的连接角模及梁侧模板,以使两相邻模板断连。

2.2 下调支柱顶翼托螺杆后,先拆钩头螺栓,以使钢框竹编平模与钢楞脱开。然后拆下U形卡和L形插销,再用钢钎轻轻撬动钢框竹编模板,或用木锤轻击,拆下第一块,然后逐块逐段拆除。切不可用钢根或铁锤猛击乱撬。每块竹编模板拆下时,或用人工托扶放于地上,或将支柱顶翼托螺杆再下调相等高度,在原有钢楞上适量搭设脚手板,以托住拆下的模板。严禁使拆下的模板自由坠落于地面。

2.3 拆除梁底模板的方法大致与楼板模板相同。但拆除跨度较大的

梁底模板时,应从跨中开始下调支柱顶翼托螺杆,然后向两端逐根下

调,再按4.3.2.2条要求做后续作业。拆除梁底摸支柱时,亦从跨中

向两端作业。

(三)、柱子模板拆除工艺:

1、分散拆除工艺流程:

拆除拉杆或斜撑→自上而下拆掉 (穿柱螺栓) 或柱箍→拆除竖楞,自上而下拆钢框竹编模板→模板及配件运输维护

2、分片拆模工艺流程:

拆掉拉杆或斜撑→自上而下拆掉柱箍→拆掉柱连接角一侧U 形卡,、分二片或四片拆离→吊运片模板

3、柱模拆除要点:

3.1分散拆除柱模时,应自上而下、分层拆除。拆除第一层时,用木

锤或带橡皮垫的锤向外侧轻击模板上口,使之松动,脱离柱混凝土。

依次拆下一层模板时,要轻击模边肋,切不可用撬根从柱角撬离。拆

掉的模板及配件用滑板滑到地面或用绳子绑扎吊下。

3.2分片拆除柱模板时,要从上口向外侧轻击和轻撬连接角模,使之

松动。要适当加设临时支撑或在柱上口留一个松动穿墙螺栓,以防整

片柱模倾倒伤人。