LXS-3标隧道敲击问题处理施工方案

1.编制依据

(1).《铁路混凝土工程施工技术指南》,铁建设[2010]241号;

(2).《铁路混凝土施工质量验收标准》,TB10424-2010;

(3).《高速铁路隧道工程施工技术指南》;

(4).《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》,TB10753-2010;

2.工程概况及作业内容

2.1工程概况

新建兰新铁路第二双线兰州至西宁段站前工程LXS-3标段起讫里程:DK104+075.4~DK165+450,线路正线总长61.375 km。路基7.327km/19段,其中桩板结构9段、桥28.450km/20座、隧25.598km/10座、涵洞21座、箱形桥6座、箱梁预制架设843孔、其中24米箱梁预制架设90孔、32米箱梁预制架设753孔。其中最长隧道为大阳山隧道全长9395米,设两个斜井。其次为东村隧道4314米、张家庄隧道3769米、下沈家隧道3744米、汤官营隧道657米、贾湾隧道1517米、西岗隧道565米、乐都隧道174米、红山一号隧道185米、红山二号隧道1315米。

2.2空洞问题处理

针对本次工务部门进行隧道拱顶敲击发现的空洞问题,具体方法如下:

(1)对空洞周边松散层进行凿除。

(2)在空洞四周二次衬砌中部环、纵向植入Φ16钢筋,环、纵向间距20cm,植入深度按30cm、50cm交替布置。

(3)在衬砌表面铺设模板,模板处预留灌料孔,两端用锚栓固定。

(4)通过灌料孔灌入微膨胀混凝土,并采用插入式震捣器捣固。封口处预埋一根R25N 注浆管,待两天后对孔洞部分进行压力注浆。

(5)混凝土强度达到后拆除防护模板,并对表面打磨处理。

2.3空响问题处理

针对本次工务部门进行隧道拱顶敲击发现的空响问题,我标段准备进行集中注浆整治,具体存在问题位置汇总表见附件1

2.4其他问题处理

针对本次隧道拱顶敲击发现的其他问题,例如衬砌裂纹、掉块等,我标段严格按照联调联试A类问题处理方案进行处理。

3.人员及机械配备

由于本次检查中发现空响问题部位较多,现重点介绍注浆整治方案,我标段计划投入15个注浆工班组,每个作业班组人员配备见下表:

机械配备见下表:

4.工艺流程及施工步骤

4.1.施工工艺流程

钻孔安装注浆管封堵周边缝注浆管试接吸水试验检验管路密封及设备是否正常配制水泥浆液逐渐加压注浆二次补压

4.2.施工步骤

4.2.1.钻孔、安装注浆管

在空响或空洞处钻孔,安装带丝扣的φ20镀锌钢管。钻孔时注意不要穿透防水板。安装镀锌钢管时,在钢管表面包裹一层棉花,砼孔口缝用胶密封,待胶凝结后方能注浆。

4.2.2.管口试接

注浆用塑料管口连接丝扣连接口,注浆前应与每根预留注浆管进行试接,确保拌制的浆液能够在规定的时间内使用完。使注浆能够连续进行。4.2.3.吸水试验

注浆前应先对注浆管路系统用1.5~2.0倍注浆终压进行吸水试验,检查管路系统能否耐压,有无漏水,机械设备是否正常,试运行20min后,进行注浆现场试验,确定注浆参数。试验及压浆过程中,要求有值班施工技术人员在场,并根据现场注浆实际情况,准确判断及时对浆液稠度作出调整。

4.2.4.浆液配制

注浆采用0.5:1~1:1的纯水泥浆,水泥宜采用32.5R硅酸盐早强水泥。浆液要求能连续拌制,拌制过程中严格监控水泥用量,确保浆液的稠度。4.2.5.注浆

二次衬砌砼强度达到设计的100%后才能进行注浆,注浆采用逐渐加压式注浆,注浆压力为0.05~0.1Mpa,注浆速度一般为30~60L/min。灌浆管端头设置防堵设施,注浆结束后应将灌浆管孔封堵密实。

4.2.6.二次补压

第一次注浆后间隔2h,将每个注浆孔按0.1Mpa的压力保持10min注浆。当达到下述情况之一时即可结束注浆:①当注浆压力达到设计终压时;②当注浆量达到或超过设计注浆量,孔口管出现冒浆时;③当注浆压强已达到设计终压,且稳压10min后,即使进浆量仍未达到设计浆量,也可结束注浆。

5.组织机构

5.1组织机构情况

我标段成立隧道敲击问题整治领导小组,领导小组组长由指挥长担任,组员由技术、安全科相关人员组成;设立项目经理部对隧道敲击问题整治实施全面管理,局指作为施工监控主体,负责整体施工监控实施,质量、安全控制。

项目部设项目经理一人,全面负责项目部工作。下设副经理、项目总工、队长、技术负责人、施工班组长。组织机构见图5.1。主要人员及职责分工见表5.2。

图5.1隧道问题整治组织机构图

表5.2 人员及职责分工

5.2人员配备

隧道问题整治人员配备情况如表5.3所示。

表5.3 各工区施工人员配备情况

5.3施工班组职责情况:

隧道问题整治施工负责人:

指挥部:李建双电话:139********

一工区:严旅勇电话:133********

二工区:汉维刚电话:139********

三工区:王甲斌电话:132********

职责:对整个工程施工全面负责。全面细致做好施工前的各项准备工作,及时准确掌握施工进度,按标准严把施工质量关,及时协调解决施工过程中出现的问题。

安全包保人:魏战林电话:180********

一工区:惠轩电话:187********

二工区:张学中电话:152********

三工区:贾文龙电话:186********

职责:负责施工安全,严把施工安全关,对施工过程中的安全隐患及时提出整改措施,监督整改。

质量监督人:邢有志电话:152********

一工区:徐财德电话:150********

二工区:吴元恩电话:189********

三工区:任秦英电话:152********

职责:负责施工质量,严把施工质量关,及时解决施工过程中出现的质量问题,并提出质量整改措施,组织落实。

驻站联络员:刘晓珍电话:130********

职责:

①负责办理施工要点登记手续。

②及时了解车姑值班员办理区间闭塞或接到邻站发车及办理本站发车前、开车后等手续以及临时变更情况确认后,立即向工地防护员发出预报,确报或变更通知。

③驻站联络员必须坚守岗位,如因事暂时离开时应有人代替。

④防护用通信设备必须妥善保管,经常检查试用,保证在使用时性能良好。

⑤与工地防护员通话时,必须严格执行复诵制度,防止错听,并及时记录内容。

施工前1小时到达运转室,做好施工前联系登记工作,随时掌握列车运行情况,与室外防护人员保持3-5分钟通话并做好记录,将列车运行情况及时通知室外防护人员,做好安全防护工作。

现场防护员:

一工区:李先鹏电话:187********

二工区:李占彬电话:183********

三工区:马亮亮电话:151********

职责:①工地防护员在收到驻站联络员发出的列车预报、确报后,要立即通知作业负责人,同时应加强警戒,监视来车。

②防护用通信设备必须妥善保管,经常检查试用,保证在使用时性能良好。

③与驻站联络员通话时,必须严格执行复诵制度,防止错听,并及时记录通话内容。施工完毕后确认工具、材料、设备有无侵限。

6.安全目标及保证措施

6.1.安全目标

⑴.严格按兰新客专联调联试施工(维修)计划施工;

⑵. 严格在现场供电部门配合人员的要求下进行施工;

⑶.杜绝一切事故发生。

6.2.安全保证措施

⑴.施工人员配带安全帽作业。

⑵.脚手架搭设要规范,基础稳定,按要求进行接地,并安排专人对脚手架设进行防护。

⑶.高空作业系牢安全带,穿防滑胶鞋。

7. 成品保护及现场环保措施

⑴.做好现场接触网线材及吊柱等接触网设备保护工作;严禁踩踏线材、定位器等接触网设备及采用大型机械;搭建脚手架时严禁损坏硅橡胶绝缘子。

⑵. 防止施工过程中物件坠落对道床板造成损伤;

⑶.做到工完料清场地净。

8.质量目标及保证措施

8.1.质量目标

无空响、空洞存在。

8.2.质量保证措施

⑴.钻孔安装注浆管时,要求将砼缝用强力胶封闭严密,并待胶凝结后方能注浆,避免浆液外渗,注浆不饱满。

⑵.注浆时如出现压力迅速上升而浆液却不易注入或注入量很小的情况,应加大水灰比、降低浆液浓度,同时检查注浆管有无堵塞,并加以疏通。

⑶.注浆压力较低或压力上升缓慢而浆液注量却特别大时,应停止注浆,检查是否有漏浆或串浆的现象并及时加以堵塞,同时宜采用减少水灰比或在水泥浆中掺入适量(5%~0%)的水玻璃或采用双液注浆以缩短凝结时间;当压注水玻璃液后,压强明显上升,达到目标要求时,可停止压注水玻璃,仍用原水泥浆液,或用小泵量间歇式注浆。