文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器测验题2011.11

变压器测验题2011.11

变压器测验题2011.11

变压器测验题

一、电网线电压为66 KV ,经过两台容量均为1500 KVA 的三相变压器二次降压后供给额定电压为400V (Y )的负载。第一台: D,y 接,U 1N /U 2N = 66/6.3KV 。第二台: D,y 接, U 1N /U 2N = 6300/400V 。 两台变压器都在6300伏一侧做短路实验,数据如下:

第一台: Uk = 334V , Ik = 137A, p k = 14kW (p 0 =10kW )第二台: U k =382V , I k =137A, p k =15kW (p 0 =12kW )

1)画出供电线路图;每台Tr 接为D,y 5(先画相量图)。

2)求出变压器各额定电流?变比?

3)求每台变压器的短路阻抗标幺值?

4)画出从66KV 侧看的简化等效电路和向量图 ;

5)当原边加额定电压,每相负载阻抗Z l =0.1+j0.07Ω(Y 接)时,负载的电流?

6)求上述情况下各变压器效率及总效率?并求出总的电压变化率?

二、画出下图变压器电动势相量图,并判断其联结组别。

三、画出D /Y-7联接组别接线图和相量图。

四、一台Y/Δ接的三相变压器空载运行,原方(高压侧)加上对称的正弦额定电压,试分析下列物理量中有无三次谐波。1)主磁通。2)原、副方相电势。3)原、副方线电压;原、副方相电压。4)原、副方线电流;原、副方相电流。

五、现有一个万用表和一个可调交流电压源,说明如何判断同一芯柱上的高低压绕组的同极性端。

六、一台2kV·A ,400/100V 的单相变压器,低压侧加100V ,高压侧开路,测得I 0=2A ;p 0=20W ;当高压侧加400V ,低压侧开路,测得I 0= A ,p

0=

W 。

七、变压器铁心导磁性能越好,其励磁电抗 ,励磁电流 。

八、某人初次使用互感器对巨型三相变压器进行短路实验。由于变压器是高电压、大电流,因此需要借助电压互感器和电流互感器来完成。请你画出实验线路图,并说明仪器仪表应如何选择,实验数据如何处理?

九、一台三相变压器,S N =5600kV A ,U 1N /U 2N =10/6.3kV ,Y/d 接,10kV 侧接电源。u k =5.5%,p k =18kw,一次侧加额定电压,试求满载且cosφ=0.8(滞后)时的负载阻抗,二次电压和一次电流,额定电压调整率和效率。

十、一台三相变压器,额定容量S N =750KV A, U 1N /U 2N =10/0.4KV, Y ,y 连接。短路电压u k =5.5%,p k =2.4kw, 付方三角形联接三相平衡负载,每相负载阻抗Z l =1.272+j0.954Ω。(忽略变压器的励磁电流)试求:

1)高压侧加额定电压时,原、副方的线电流和相电流;副方的线、相电压;

2)变压器此时的输入、输出功率和效率;

3)画出该变压器此时的等效电路和相量图。

相关文档