文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑施工技术作业

建筑施工技术作业

建筑施工技术作业
建筑施工技术作业

建筑施工技术作业

一. 名词解释

1. 固定式模板: 按照构件的形状,尺寸在现场或预制厂制作模板,涂刷隔离剂,浇筑混凝土达到规定的拆模强度后,脱模清理模板,涂刷隔离剂,再制作下一批构件.各种胎模即属固定式模板. P98

2.组合钢模板: 组合钢模板是一种工具式模板,由钢模板和配件两部分组成. P102

3. 闪光对焊: 闪光对焊广泛用于焊接直径为10~40mm的

HPB235,HRB335,HRB400热轧钢筋和直径为10~25mm的RRB400余热处理钢筋及预应力筋与螺丝端杆的焊接. P116

4. 量度差值: 钢筋的外包尺寸和轴线长度之间存在一个差值,称为"量度差值". P121

5. 钢筋配料: 钢筋配料是根据构件的配筋图计算构件各钢筋的直线下料长度,根数及重量,然后编制钢筋配料单,作为钢筋备料加工的依据. P121

6. 混凝土试配强度: 混凝土试配强度应比设计的混凝土强度标准值提高一个数值,即:

?cu.o= ?cu.k + 1.645σ

式中: ?cu.o—混凝土试配强度,MPa

?cu.k—设计的混凝土立方体抗压强度标准值,MPa

σ—施工单位的混凝土强度标准值,MPa p127

7. 搅拌机出料系数: 出料容量与进料容量的比值称为出料系数,一般为0.65 p71

8. 搅拌时间: 从砂,石,水泥和水等全部材料装入搅拌筒至开始卸料止所经历的时间称为混凝土的搅拌时间. P130

9. 施工缝: 新旧混凝土接槎处称为施工缝. P137

10. 自然养护: 自然养护是在常温下(平均气温不低于℃)用适当的材料(如草帘)覆盖混凝土,并适当浇水,使混凝土在规定的时间内保持足够的湿润状态. P141-142

11 夹具: 在先张法预应力混凝土构件施工时,为保持预应力筋的拉力并将其固定在生产台座(或设备)上的临时性锚固装置;在后张法预应力混凝土结构或构件施工时,在张拉千斤顶或设备上夹持预应力筋的临时性锚固装置. P150

12. 锚具: 在后张法预应力混凝土结构或构件中,为保持预应力筋的

拉力并将其传递到混凝土上所用的永久性锚固装置. P150

二. 填空题

1.模板按照施工方法分为_现场装拆式模板、固定式模板和_移动式模板_三类。P98

2.组合模板的配件包括_连接件和支承件_两部分。P102

3.钢筋的塑性指标主要有_伸长率和_冷弯性能_。P114

4.钢筋的强度指标主要有_屈服点和抗拉强度_。P114

5.对焊后进行通电热处理是为了_改善焊接接头的塑性_。p

6.钢筋连接的方法主要有_焊接、机械连接、冷压连接、绑扎_等。

P115

7.钢筋代换的原则主要有_等强度代换和_等面积代换_。P124-125

8.混凝土搅拌机按其搅拌机理分为自落式搅拌机和强制式搅拌机两类。P128

9.混凝土水平运输设备有_手推车、机动翻斗车、混凝土搅拌运输车_、自卸汽车_等。 P132

10.泵送混凝土设备有_混凝土泵、输送管_和_布料装置_。P133 11.混凝土泵按照作用原理分为_液压活塞式、挤压式和气压式三种。

P133 12.厚大混凝土浇注一般有全面分层、分段分层和_斜面分层三种方案。 P140

13.施工缝的位置宜留设在结构受剪力较小且便于施工_的部位。

P137 14.浇注混凝土时为避免发生_离析现象,混凝土自由下落高度不应超过2m_。 P136

15.混凝土搅拌机的出料系数是指_出料容量和_进料容量_之比。

P129 16.混凝土搅拌机按工作原理分为_自落式搅拌机和_强制式搅拌机_两类。 P128

17.锚具按锚固方式不同分为夹片式、支承式、锥塞式_和__握裹式_四类。P152

18.夹具是预应力筋进行_张拉_和_临时固定_的工具。 P150

19.锚具是预应力筋进行_张拉_和_永久固定在预应力构件上传递_预应力_的工具。 P150

20.台座是先张法施工按构造形进行主要设备之一和承受预应力筋的全部张拉力结构。 P163

21.二次升温养护的目的是为了_减少温差应力损失_。 P167 22.钢筋束或钢绞线束预应力筋的编束,主要是为了_为保证每根钢丝的下料长度相等_。 P171

23.孔道留设的方法有_钢管抽芯法、胶管抽芯法和_预埋波纹管法_等。 P130

24.后张法施工时,进行孔道灌浆是为了_防止预应力筋锈蚀,增强结构的整体性和耐久性_。 P173

三.单项选择题

1,C 2,B 3,D 4,C 5,D 6,D 7,B 8,B 9,C 10,D 11,A

1.模板按(C)分类时,分为固定式、拆装式和移动式模板.P98 A.材料B.结构类型C.施工方法D.施工工艺

2.拆装方便、通用性强、周转率高是(B)的优点。P102 A.滑升模板B.组合钢模板C.大模板D.爬升模板

3.悬挑长度为 1.5m,混凝土强度为C30,当混凝土至少达到( D )时,方可拆除底模。 P113

A.10N/mm2B.15N/mm2C.20N/mm2D.30N/mm2

4. C30现浇混凝土板,跨度 6.3m,当混凝土至少达到( D )时,方可拆除底模。P113

A.10N/mm2B.15N/mm2C.20N/mm2D.30N/mm2 5.钢筋弯曲

90的量度差值是( C )。 p122

A.增加1.0d B.减少 1.0d C.增加2.0d D.减少2.0d 6.闪光对焊主要用于(D)。P116

A.钢筋网的连接B.钢筋搭接

C.竖向钢筋的连接D.水平钢筋的连接

7.搅拌机加料顺序一般为( B )。 P130

A.砂→水泥→石子→水

B.石子→水泥→砂→水

C.水→水泥→砂→石子

D.水泥→石子→水→砂

8. 普通硅酸盐水泥拌制的混凝土浇水养护时间不得小于( B )。 P142

A.3昼夜

B.7昼夜

C.14昼夜

D.28昼夜

9.泵送混凝土的水泥最小用量( C )。 P135

A.200kg/m3B.250kg/m3C.300kg/m3D.350kg/m3

10. 二次升温养护是为了减少( D )引起的预应力损失。P167

A.混凝土的收缩

B.混凝土的徐变;

C.钢筋的松弛

D.温差;

11.预应力筋张拉的变形是(A)。 P166

A.弹性变形B.塑性变形C.弹塑变形D.都不是

四,多项选择题

1,ABC 2,BC 3,ADE 4,ABCD 5,ADE 6,ACD 7,AE 8,ABCE

9,ABE 10,BCE 11,BCD 12,ACDE

1.模板及其支架应由足够的(ABC)。P97

A 刚度

B 强度

C 稳定性

D 密封性

E 湿度

2.模板的拆除顺序一般为(BC )。 P114

A 先支的先拆

B 先支的后拆

C 后支的先拆

D 后支的后拆

E 先拆板模后拆拄模

3.钢筋的性能指标主要有 ( ABDE ) p114

A 屈服强度

B 冷拉率

C 弹性回缩率

相关文档