文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 门禁系统技术指标

门禁系统技术指标

门禁系统技术指标
门禁系统技术指标

门禁系统技术指标

非接触卡门禁管理系统集成计算机、机电一体化和非接触式卡技术于一体,通过卡控制门锁的开启,实现了卡和锁之间的“对话”功能,开启了门禁管理的新概念。分体门禁可以根据客户工程需求,门禁控制器最高可控制128门,给管理者提供了安全、迅捷、自动化的管理模式、给使用者带来了极大的方便。

门禁系统采用模块化设计思路,读卡器控制模块以RS485总线结构互相控制,然后可通过RS485/232转换器直接同主控计算机相连,也可通过TCP/IP 接口同局域网相连,读卡控制模块连接读卡器、电控锁、开门按钮等组件构成基本的门禁控制单元。使用时只需将感应卡在读卡器前停留片刻即可完成门锁的开启和数据记录工作。系统不仅具有日常操作功能,还配备完整的档案管理系统和查询报表、系统维护功能,便于管理部门人员运用自如。

系统特点:

授权使用:只有经过系统授权的卡,在有效的时段内,控制器才向电控门锁发出指令,允许持卡人通过。管理者可根据需要增加、修改、取消通行时段。

使用方便:持卡人经过通道时,只要将卡在读卡器前停留片刻,无需接触,0.2秒内即可完成数据资料的读取、比较、存储及是否发出开锁指令等相应工作。

安全易用:卡号唯一、不易仿制的读写和安全性能,适应环境能力强经久耐用。

系统功能:

配置灵活,具有丰富的扩展功能

采用时段管理方式,具有常开、常闭等多种时段属性。

超大容量事件记录,可脱网独立工作。

系统安装方便,操作简易。

维护便捷,备份、清除、恢复数据即时即用。

随时查询统计报表高效安全可靠,报表输出方式灵活有打印预览、文本方式、导出到excel、直接打印

设备/数据管理方便,随时采集数据,还可记录、保存、清除日志。

系统管理主机可接入局域网,通过网络实现远程监控出入口和信息共享。

门禁系统组成及产品:

电脑及授权管理软件、非接触式IC卡门禁读写控制单元、发卡器、电锁、感应式IC卡等。

产品系列包括

☆一体式门禁

☆门禁读写器

☆多门控制器

☆离线门禁

☆嵌入式门禁

一体式门禁:

一体式门禁集控制和读写为一体,适于普通安全性要求一般的办公机构等部门使用。持卡人经过控制门时,只要将卡在读卡器前一晃,无需接触,0.2秒内即可完成数据资料的读取、比较、存储及是否发出开锁指令等相应工作。读写控制器为全封装,适合露天环境,控制器自备485接口,易于联网

主要参数

卡类型LEGIC IM256IM1024IM4096mifare1mifare light

通讯接口RS232RS485

数据传输率9600bps-11520bps

读写时间小于0.2秒

最大记录容量32768条

输入电源12VDC

电源频率50HZ

输入电流200MA

环境温度0-50℃

相对湿度0-95%RH

静态功耗0.6W

动态功耗 1.2W(最大)

读写距离0-10cm

门禁读写器:

该读卡器根据协议区分为ORIS-26、ORIS-485和ORIS-232几种机型,即支持韦根26位和标准485/232几种通讯协议,与控制器配合使用,可广泛应用于各种类型的门禁、考勤、停车场系统中。

主要参数

卡类型LEGIC IM256IM1024IM4096mifare1mifare light

通讯接口RS232RS485

数据传输率9600bps-11520bps

读写时间小于0.2秒

最大记录容量32768条

静态功耗0.6W

动态功耗 1.2W(最大)

读写距离5-10cm

LED亮度三色显示

蜂鸣器

读卡/报警显示

多门控制器:

在门禁产品实际需求中,客户经常需要对多个出入口进行门禁控制,鉴于此立林公司着力开发了多门控制器产品,它的最大特点是将一个控制器与设在各个门口处的门禁读写器连接,就可达到控制多门门禁的目的,从而节省购买多个门禁控制器费用,降低成本。多门控制器应用灵活可与各种读写器兼容配合,可控制双门直至八门或十六门,给客户提供了更为灵活的选择空间。

功能特点:

→可控制2到8门

→可支持网络远程开门、闭门

→可联网或脱机运行,使用灵活

→具有胁持报警功能

→具有防拆报警功能

→具有多个功能扩展接口方便系统应用

离线门禁:

离线门禁主要适用于用卡量较少或对数据没有实时要求的技术应用,数据上传/下载以感应卡为媒介进行。每一次在门禁机上刷卡时,门禁机会将刷卡时间返写在感应卡上,每张感应卡可存储大约200条刷卡记录,每隔一定时间将卡收回、由发卡器来采集数据。

基本技术指标

进门方式:刷卡、刷卡+密码

状态监控:门状态(开/关)

电锁:可连接各类常开、常闭及电控锁及电磁锁

内存:32K~512K

I/O口:两个继电器输出口、两个数字入口

电源:DC9~16V供电

通讯接口:RS485

感应距离:5~10cm、

感应速度:0.15秒

通讯波特率:9600,N,8,1

LCD显示具有数字及功能键盘

嵌入式门禁:

基本技术指标

进门方式:刷卡、刷卡+密码

状态监控:门状态(开/关)

电锁:可连接各类常开、常闭及电控锁及电磁锁内存:32K~512K

I/O口:两个继电器输出口、两个数字入口

电源:DC9~16V供电

通讯接口:RS485

感应距离:5~10cm、

感应速度:0.15秒

通讯波特率:9600,N,8,1(fengminxing)

(完整版)门禁系统施工方案

门禁设备安装标准 一、控制器的安装: 控制器和开关电源等设备一起放置在专门提供的机箱内,安装于弱电井或天花板内,此时要求从控制器分别穿线至读卡器、电控锁及开门按钮。控制器与交换机之间采用4对非屏蔽双绞线。 二、读卡器的安装: 读卡器/指纹机一般安装在门外侧,距地高度1.4米,距门框5至8cm, 1)有控制器的情况下:读卡器/指纹机直接穿RVV5*0.5 mm2通讯线至控制器。 2)无控制器的情况下:读卡器/指纹机直接采用4对非屏蔽双绞线至交换机,可将2芯电源线拉至控制室,由开关电源统一供电。 三、开门按钮的安装: 开门按钮安装在室内门侧,高度与读卡器高度平齐。引RVV2×0.5mm2线至读卡器,如果使用控制器,则引RVV2×0.5mm2线至单门或多门控制器。 四、门禁锁的安装 1、阴极锁 适用单向内开门的木门、小铁门。

阴极锁连接图 2、磁力锁 磁力锁分吸合铁片与锁主体两部分,安装在门框开门端顶部。适合安装于铁门、防火门及双开木门,安装时铁片装在门扇上,锁主体安装在门框上,要求锁主体安装在室内 磁力锁连接图

五、闭门器的安装: 1、标准安装:闭门器安装在门上,支座安装在门框上,且闭门器装在拉门侧。 这种安装方式适合于门框较窄,没有足够的空间安装闭门器。这种安装方式适用于开门方向没有障碍物,门开到足够大的角度时,闭门器也不会撞击到外物。 2、上门框安装:闭门器安装在门框上,支座安装在门上,且闭门器装在推门侧。

这种安装方式适用于门框较宽,有足够的空间安装闭门器。与标准安装比较,这种安装方式适用于开门方向有墙等障碍物。与标准安装比较,这种安装方式的关门力较大,适用于更大更重的门。 3、平行安装:闭门器安装在门上,平行板安装在门框上。且闭门器装在推门侧。 这种安装方式适用于门框很窄,或者几乎没有门框依照这种方式安装后,由于没有突出的连杆与摇臂,所以较美观。与标准安装比较,这种安装方式适用于开门方向有墙等障碍物。与标准安装比较,这种安装方式的关门力较小

门禁系统施工工艺

门禁系统安装施工工艺 要求 ?所使用设备材料应根据合同文件及设计要求选型,对设备、材料和软件进行进 场验收,并填写验收记录。 ?设备应有产品合格证、质检报告、“CCC”认证标识、安装及使用说明书等。 ?如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证 明,检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本。 ?设备安装前,应根据使用说明书,进行全部检查,方可安装。 施工机具 手电钻、冲击钻、对讲机、梯子、电工组合工具、250V兆欧表、500V兆欧表、水平尺、钢尺、小线等。 作业条件 ?机房装修已完毕,门、窗、门锁装配齐全。 ?线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。 技术准备 ?施工图纸齐全,施工方案编制完毕并经审批。 ?施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设计安装使用说明书,并进行有 氏对性的培训及安全、技术交底。 操作工艺 工艺流程: 管路敷设→设备箱安装→线缆敷设→终端设备安装→设备接线、调试 一、管路敷设 1、钢管敷设: 敷设前先检查管内侧有无毛刺,镀锌层或防锈漆是否完整无损,管子不顺直应调直。 1.1暗敷设 a.砌墙立管:钢管宜置于墙中心,然后按标高将接线盒稳好。 b.混凝土墙、板配管:可将盒、箱焊在钢筋上,敷管时每隔1m用铅丝绑扎固定。 1.2明敷设 a.敷管时,先将管卡一端的螺钉拧进一半,然后将管敷设在管卡内,逐个将螺钉拧牢。使用铁支架时,可将钢管固定在支架上,不得将管焊接在其他管道上。

b.水平或垂直敷设时配管的允许偏差值:管路在2m以内时,偏差为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。 1.3室处管路敷设 a.室外埋地敷设的电缆导管,壁厚应大于2mm,埋深不应小于0.8m。 b.室外导管的管口应设置在盒、箱内。所有管口穿入线缆后应做密封处理。 1.4管路连接 a.管与管的连接 ●管箍丝扣连接:套丝不得有乱扣现象,管箍必须使用通丝管箍。上好管箍后, 管口应对严,外露丝扣不应多于2扣。 ●套管连接:只用于暗配管且管壁厚大于2mm非镀锌导管。套管长度为连接管径 的2.2倍;连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。 ●金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得采用套管 熔焊连接。 ●镀锌钢导管、可挠性导管不得熔焊跨接接地线,接地线采用截面积不小于4mm2 的软铜导线,并用专用接地卡做跨接连接。 b.管与盒、箱的连接 ●盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、箱 严禁用电、气焊开孔。 铁制配电箱多管进箱预留活装开孔板做法示意图 c.金属软管引入设备时,应符合下列要求: ●金属软管与钢管或设备连接时,应采用金属软管接头连接。 ●金属软管用管卡固定,其固定间距应不大于1m。 ●不得利用金属软管作为接地导体。 2、线槽敷设 2.1线槽安装要求 a.线槽直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,连接处应严密平整无缝隙。 b.线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通、二通、三通、四通等进行变通连接,线槽终端应加装封堵。导线接头处应设置接线盒或将导线头放在电气器具内。 c.线槽采用钢管引入或引出导线时,可采用分管器或用螺母将管口固定在线槽上。 d.建筑物的表面如有坡度时,线槽应随其坡度变化。

门禁系统施工布线规范

门禁系统施工布线规范 读卡器到控制器的线,建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED 线),数据线Data1 Data0互为双绞。线径建议0.3平方毫米以上。最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。按钮到控制器的线,建议采用两芯线,线径在0.3平方毫米以上。 电锁到控制器的线,建议使用两芯电源线,线径在0平方毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联或者通过电源的微调按钮,调高输出电压到14V左右。最长不要超过100米。门磁到控制器的线,建议选择两芯线,线径在0.3平方毫米以上,如果无需在线了解门的开关状态或者无需门长时间未关闭报警和非法闯入报警功能,门磁线可不接。 控制器到控制器之间,以及控制器到转换器的线,建议使用8芯屏蔽双绞网线。线径在0.3平方毫米以上,485+和485-一定要互为双绞,其中6芯备用,屏蔽线可不接,如果

通讯不畅通,可以考虑用屏蔽线将所有控制器的GND进行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+和485-之间并联120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。485总线长度,理论上是可以达到1200米,建议根据控制器数量或者通讯环境的复杂性,不要超过800米。如果超过选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。 所有走线都必须套管,PVC管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障。 虽然控制器具备了良好的防静电防雷击防漏电设计,请务必保证控制器机箱和交流电地线连接完善,且交流电地线真实接地。 建议您不要经常带电拔插接线端子,请务必拔下接线端子,再进行相应的焊接工作。 请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片,非专业的操作会导致控制器损毁。 不建议您擅自对接其他附加设备,所有非常规的操作,请务必先于我方工程师沟通。

门禁系统之设计原则

设计原则由于安全性和高效率管理的需要,门禁系统的设计应遵循下列原则: 1) 系统的实用性 门禁系统的功能应符合实际需要, 不能华而不实。如果片面追求系统的超前性, 势必造成投资过大,离实际需要偏离太远。因此, 系统的实用性是首先应遵循的第一原则。同时,系统的前端产品和系统软件均有良好的可学习性和可操作性。特别是可操作性(便捷性),使具备电脑初级操作水平的管理人员,通过简单的培训就能掌握系统的操作要领,达到能完成值班任务的操作水平。 2) 系统的稳定性 由于门禁系统是一项不间断长期工作的系统,并且和我们的正常生活和工作息息相关,所以系统的稳定性显得尤为重要。要求该产品系统要有五年以上市场的成功应用经验,拥有相应的客户群和客户服务体系。 3) 系统安全性 门禁系统中的所有设备及配件在性能安全可靠运转的同时, 还应符合中国或国际有关的安全标准, 并可在非理想环境下有效工作。强大的实时监控功能和联动报警功能,充分保证使用者环境的安全性。 4) 系统可扩展性 门禁系统的技术不断向前发展, 用户需求也在发生变化, 因此门禁系统的设计与实施应考虑到将来可扩展的实际需要, 亦即: 可灵活增减或更新各个子系统, 满足不同时期的需要, 保持长时间领先地位, 成为智能建筑的典范。系统设计时,对需要实现的功能进行了合理配置,并且这种配置是可以改变的,甚至在

工程完成后,这种配置的改变也是可能的和方便的。系统软件根据开发商符合不同历史时期市场的需求进行相应的升级和完善,并为相应的应用客户进行软件升级。同时,可以扩展为考勤系统、会议签到系统、巡逻管理系统,就餐管理系统等一卡通工程。 5) 系统易维护性 门禁系统在运行过程中的维护应尽量做到简单易行。系统的运转真正做到开电即可工作, 插上就能运行的程度。而且维护过程中无需使用过多专用的维护工具。从计算机的配置到系统的配置,前端设备的配置都充分仔细地考虑了系统可靠性。并实施了相应的认证。我们在做到系统故障率最低的同时,也考虑到即使因为意想不到的原因而发生问题时,保证数据的方便保存和快速恢复,并且保证紧急时能迅速地打开通道。整个系统的维护是在线式的,不会因为部分设备的维护,而停止所有设备的正常运作。 6) 先进性 在保证稳定性实用性和便捷性的前提下,门禁产品应该具备一定的先进性,以保证在今后的数年内不会被淘汰,并且可以满足门禁使用中的要求和需求。

智能一卡通门禁系统功能说明

智能一卡通门禁系统功能说明

智能一卡通门禁系统功能说明 2017-05-15 15:45 智能一卡通门禁系统功能说明 一卡通系统要求 整个系统利用大楼原有网络,借助大楼内通用的卡片载体,实现先进的信息 化管理的系统。采用同一张IC卡、统一的数据库及同一个发卡中心,以达到真正的一卡通(梯控,门禁,停车场,消费,考勤,巡更,信报箱,水控,电控....)的要求。系统只设一个发卡中心,统一进行卡片发行、充值、 挂失和换卡等操作后即可使用,无需再到各子系统进行任何授权操作。同时系统中任何一个工作站都可根据需要被设置成为全功能工作站(即事件监控、照相制卡、系统管理于一体的工作站)或任意功能的工作站。系统的设 置和修改对于不同的人有不同的密码权限。同一张经发行授权的IC卡可用于门禁、停车场中,实现一卡多用,使用一卡通,管理一卡通。 多奥一卡通系统包括发卡制证、门禁、停车场及考勤等系统。梯控,门禁,停车场,消费,考勤,巡更,信报箱,水控,电控....各子系统人员卡必 须是同一张卡片实现各子系统功能。各子系统采用统一数据库管理,同一发卡中心,并支持集成。 多奥一卡通系统应遵循“集中管理,分散控制”的原则,要求可靠、安全、 实用,做到技术先进、经济合理。系统应具有开放性、兼容性、可扩充性和灵活性,使系统即能满足当前工作需要,又能适应未来发展。各子系统管理工作站分设在不同部门,一卡通管理系统的管理服务器设在监控中心。

在选择品牌时要考虑国内知名品牌并已有大量工程应用案例的产品,以及生产厂家具有良好的工程技术支持和售后服务能力。 一卡通系统能够按照SDK标准提供接口来实现与IBMS系统集成。 数据库要求支持多数据库SQL Server。 硬性要求如下: 产品要求通过公安部安全与警用电子产品测评认证中心检测与认证。 产品要求通过质量部门检测认证。 IC卡读卡器具有嵌入式软著证。 计算机软件产品著作权登记证书(云一卡通系统) 计算机软件产品著作权登记证书(门禁系统) 具有ISO9001国际质量体系认证。 具有RoHS国际环保体系认证。

门禁系统的施工布线规范及注意事项

门禁系统的施工布线规范及注意事项 读卡器到控制器的线缆,建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线)。数据线Data1、 Data0互为双绞,线径建议0.3平方毫米以上,最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。按钮到控制器的线缆,建议采用两芯线,线径在0.3 平方毫米以上。 电锁到控制器的线,建议使用两芯电源线,线径在1.0平方毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线或者多股并联还可以通过电源的微调按钮,调高输出电压到14V左右,最长不要超过100米。门磁到控制器的线,建议选择两芯线,线径在0.3平方毫米以上,如果无需在线了解门的开关状态或者不需门长时间未关闭报警和非法闯入报警功能,门磁线可不接。 控制器到控制器之间以及控制器到转换器的线,建议使用8芯屏蔽双绞网线。线径在0.3平方毫米以上,485+和485-一定要互为双绞,其中6芯备用,屏蔽线可不接,如果通讯不畅通,可以考虑用屏蔽线将所有控制器的GND进行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+和 485-之间并联120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。

485总线长度,理论上是可以达到1200米,建议根据控制器数量或者通讯环境的复杂性,不要超过800米。如果超过,请选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。所有走线都必须套管,PVC管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障。虽然控制器具备了良好的防静电、防雷击、防漏电设计,务必保证控制器机箱和交流电地线连接完善,且交流电地线真实接地。不要经常带电拔插接线端子,请务必拔下接线端子再进行相应的焊接工作。请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片,非专业的操作会导致控制器损毁。不建议擅自对接其它附加设备,进行非常规的操作,可与厂家工程师沟通。不要将控制器和其它大电流设备接在同一供电插座上。读卡器按钮的安装高度是距地面1.45米,可以根据客户的使用习惯,适当增高或者降低。控制器建议安装在弱电井等便于维护的地点。接线端注意规范接线,不要裸露金属部分过长,以免引起短路和通讯故障。 红外灯的测试方法 照射距离:红外灯的照射距离没有国家标准,一般评估其质量是照射斑马板的距离来计算的。同一个红外灯在不同的夜视系统中有效距离相去甚远。所以,对于有效距离必须单独做针对性的测试评估。 测试条件:环境照度小于0.001lux(550nm平均值),气候能见度大于10Km。

智能门禁系统招标技术要求

智能门禁系统招标技术 要求 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

智能门禁管理系统招标技术要求一、厂商资质要求 二、门禁系统功能要求

三、门禁管理软件要求 1、软件界面要设置合理,标准的WINDOWS软件管理界面,全中文操 作菜单和界面文提示,使用户更容易操作。 2、软件需基于微软SQL Server大型数据库管理平台。 3、具有用户操作向导功能,指导用户一步步地独立完成原本复杂的 系统配置、管理工作,使没有智能门禁系统管理经验的用户也能 快速完成系统设置等管理工作。

4、管理方式要灵活,各种设置、查询功能只需几个简单步骤即可完 成操作,以降低管理者的劳动强度。 5、软件需具有组织机构概念,采用多层架构,组织机构可以是集 团、公司、小区等,其下可设置多层节点,采用分组织机构管理的门禁系统可管理超过1000000个以上的用户。 6、具有权限组管理功能,可按部门设置权限,部门人员变动后,可 快速的批处理各权限组的权限变更,并可以将权限组导出为 Excel文件,方便管理工作。 7、门参数、各个输入输出点参数都可以复制,以粘贴到其它相同特 征的门、输入输出点,避免参数的重复设置。 8、支持批量增加新卡功能,只需输入卡起始号及数量即可将一批卡 一次性添加到系统中,并可以支持批量发卡授权,可以将多张卡按卡号顺序自动分配给选择的多个人。 9、数据安全性高,支持资料历史回溯,查询方便,即使人员已注 销,仍可查询到该人员的历史数据,有利于后期管理。 10、动态电子地图功能,可显示100000个以上的监控点数据,5 态信息显示,自动画出红色报警线,有声音报警;可按实际情况设置地图图标,自动保持事件功能,采集3000条记录后自动保存功能。 11、实时显示刷卡事件信息,可显示持卡人姓名、卡号、所属部 门、照片、时间、门点地址等并如实记录且记录不可更改,如出

《门禁系统管理规定》

门禁系统管理规定 MPCC 06.009—2007 1 目的 为规范人员、车辆进出生产厂区,避免无关人员、车辆进厂,确保厂区生产安全。 2 适用范围 本规定适用于进出茂名石化及办公楼的所有人员及车辆。 3 术语和定义 门卡:进出厂区及办公楼所必须的电子通行证。 正式门卡:期限超过3个月的门卡。 临时门卡:期限少于3个月的门卡。 4 管理职责 安全部门:负责对封闭化管理的监督检查及对进入厂区人员的安全教育。 保卫部门:负责电子门卡的登记、发放、收缴和日常管理以及负责门禁系统的日常维护管理工作。 人事管理部门:负责公司在职职工(含集体工、临时工)名单的更新。当公司在职职工发生变化即职工解除劳动关系或新增加职工后,人事部门应及时通知保卫部门吊销该门卡使其自动失效或增发相应门卡使其生效。 5 管理内容 5.1 门禁系统的管理 5.1.1 公司有炼油门禁系统和乙烯门禁系统,两个系统各自独立。公司正式职工的门卡可在两个门禁系统中通用。承包商的门卡在办卡时只准许在一个系统中使用,即在乙烯办卡只允许在乙烯区使用,在炼油办卡只允许在炼油区使用。如果乙烯区的承包商想进入炼油区,须先接受炼油区安全部门安全教育并考试合格,然后由炼油区安全部门出具有效证明,凭证明和乙烯区发的卡到炼油区办卡部门登录,然后此卡就可以在乙烯、炼油两区通用。同样炼油区的承包商想进入乙烯区,也须先接受乙烯区安全部门安全教育并考试合格,然后由乙烯区安全部门出具有效证明,凭证明和炼油区发的卡到乙烯区办卡部门登录,即可在乙烯区使用。 5.1.2 门禁系统的日常维护管理由保卫部门负责。 5.2 门卡的管理 5.2.1 正式门卡:卡面上包含“持卡人的姓名、单位、部门、岗位、卡号、照片”等内容,另外计算机上还存有“发证日期、有效日期”。 临时门卡:临时门卡的基本内容与正式门卡相同,只不过承包商临时门卡的照片不用印刷在卡上,而是将照片直接粘贴在门卡上;外来技术服务人员及参观学习人员的临时门卡可以不附照片,但必须与身份证同时使用。 5.2.2 门卡的辨识:门卡分五种颜色,员工卡(浅绿色)、集体工卡和临时工卡合称劳务工卡(黄色)、承包商卡(淡蓝色)、临时来访参观人员卡(白色)以及在实华公司、华粤公司、西南首站等非公司所属单位内承包工程的承包商门卡(红色)。卡号由工种、单位、身份证号码所组成,卡号的第1位为工种性质代码,第2位为单位代码,第3位以后为身份证号码。工种性质代码由持卡人所

门禁一卡通系统技术要求

4.17门禁一卡通系统 4.17.1系统概述 智能一卡通系统应用的系统包括发卡管理中心、门禁控制系统、停车场管理系统、访客管理系统等,门禁系统、停车场管理系统和访客管理系统。 门禁管理系统可实现对需要控制的各类出入口,按各种不同的通行对象及其准入级别,对其进、出实施实时的控制与管理,并具有报警联动功能。系统可在需要监测、控制和身份识别的门或者具有通道门的高保安区安装读卡机。 卡片系统采用先进的非接触型读卡系统,当合法人员通过时必须出具代表其合法身份的非接触感应卡,在未得到合法授权进入的区域将被拒之门外。同时,人员被允许或拒绝通行的情况都将记录在系统数据库中以备查阅。系统对于强行闯入的行为予以报警。 4.17.2系统技术要求 4.17.2.1一卡通系统 智能一卡通系统系统在底层采用工业控制标准总线结构,上层采用TCP/IP网络结构,系统全部通过网络传输,实现统一管理。系统具有良好的扩展性和综合管理能力,系统软件可提供多级别密码保护,管理及限制不同操作人员使用中央监控,同时防止系统被非有关人员使用,同时也可对不同菜单的权限进行维护。 一卡通与门禁、考勤系统无缝衔接,与消防、视频监控、报警、电梯控制、访客管理系统联动。系统对读卡机的状态进行控制,各管制门的开启和关闭状态控制。进出人员的记录、工作人员的考勤记录、出入管理、人事财务记录的管理,各感应卡的有效性记录等。 4.17.2.2门禁系统 系统包括前端的门禁读卡器、电锁、出门按钮、门磁、门禁控制器以及放置于消防监控室的门禁管理主机组成。系统采用TCP/IP的网络协议结构,门禁控制器通过TCP/IP网络与门禁管理主机进行通信。通过分别设置通道闸、门磁开关、电子门锁、读卡器、出门按钮等,对通过对象及其通行时间进行控制、监视及设定,实现对办公出入口、电梯控制、公共出入口通道、访客管理等。 设计采用非接触式智能卡门禁管理系统,通过管理实现对重要区域的进出人员管理;门禁系统与报警系统、消防系统联动;门禁系统管理主机设于消防控制室内。 1)门禁控制:地下室通往办公区域的通道,重要设备用房(如变配电房、机房)、库房。2)大堂出入口:在大堂设置通道闸,与消防系统联动。 3)访客管理:在首层大堂前台,设置身份识别读卡器,在确认合法来访者后,对访客的证件扫描,根据访客要去的区域进行快速权限设置,同时发卡时,进行图像抓拍。离开时,卡片回收,电脑自动记录访客离开时间。另在接待处配备二代身份证识别器来对访客人员的真实身份确认核对。 各楼层门禁控制器直接接入智能专网,门禁控制器控制门的数量不应大于4门。系统具有开放型结构,系统软件易操作,需支持C/S和B/S结构,便于扩展。 4)管理软件:系统管理软件,具有稳定合理的数据库结构设计,保持及监测硬件的实时通讯连接及询址,完成数据的完整性、可靠性、一致性。 5)数据库:数据库应可升级、优化的存储过程、高性能。 操作级别:系统可设置多级管理员或操作员级别,通过不同的授权,实现不同的管理内容。6)系统容量:系统的读卡容量不小于100000张。系统允许同时登录的管理工作站32台,授权的操作人员数量大于100个,登录密码长度超过8位数字或字符。 7)事件管理:从读卡识别到控制门禁管理工作站上显示该事件,显示时间小于1秒。系统应具备灵活的组织管理法则,用户可以根据使用的需要自行、灵活设置组织管理法则。系统可对管理者操作步骤进行日志记录。

门禁系统安装规范及调试要点

门禁设备安装规范及系统调试要点
RS485 联网通讯 门禁系统示意图


第一章 门禁设备的安装与系统调试步骤 ........................................................................................................... 2
门禁设备的安装 .........................................................................................................................................................................2
第二章 选用线材及工程布线 ............................................................................................................................... 3
第 2.1 节 布线接线注意事项 .................................................................................................................................................3 第 2.2 节 网线选用及布线技巧--RS485 联网门禁...............................................................................................................3 第 2.3 节 网线选用及布线技巧—TCP/IP 网络门禁.............................................................................................................5 第 2.4 节 门禁控制单元---线材选用及布线技巧................................................................................................................6
第三章 门禁设备的安装与接线 ........................................................................................................................... 8
第 3.1 节 门禁控制器的安装 .................................................................................................................................................9 第 3.2 节 读卡器的安装与连接 .............................................................................................................................................9 第 3.3 节 电锁及锁电源的安装与连接 ...............................................................................................................................10 第 3.4 节 出门按钮的安装与连接 .......................................................................................................................................12 第 3.5 节 消防联动、门磁、红外、声光报警器的安装与连接........................................................................................12
第四章 门禁系统调试中的常见问题 ................................................................................................................. 12
第 5.1 节 门禁系统 RS485 总线通讯方面的问题................................................................................................................12 第 5.2 节 门禁系统 TCP/IP 网络通讯方面的问题..............................................................................................................13 第 5.3 节 开不了门(电锁不动作)的问题 .......................................................................................................................13

数据中心建设申请

数据中心建设申请 经过电话咨询国家安全科技检测中心,按照要求,公司在申请《国家秘密载体印制资质》认证中,要求公司按照《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008为准则,提交涉密计算机系统数据中心(电子信息系统机房)安全等级报告,即公司的数据中心需要达到《电子信息系统机房设计规范》要求中的C级。 其中数据中心建设涉及以下系统设计建设: 1.机房装修系统 2.机房布线系统(网络布线、电话布线、DDN、卫星线路等布线) 3.机房屏蔽、防静电系统(屏蔽网、防静电地板等) 4.机房防雷接地系统 5.机房保安系统(防盗报警、监控、门禁) 6.机房环境监控系统 7.机房专业空调通风系统 8.机房网络设备放置色设备(机柜、机架等) 9.机房照明及应急照明系统 10.机房UPS配电系统 在今天数据大集中的背景下,公司建立自己的数据中心,用于存放公司关键数据,运行公司核心业务。数据中心既是公司的业务处理中心、信息资源中心,同时也成为了公司完整基础网络架构的中心。公司的其他部分网络,这包括总部中心网络、第三方单位外联网络、Internet/VPN网络等,都存在接入到数据中心网络的需求,获取数据中心提供的相关服务。 公司数据中心网络 数据中心网络通常根据模块化或者区域化设计原则,按照每个业务功能划分不同的区域,比如可以划分为:生产区域、外联区域、骨干网接入区域、Internet接入区域等。这需要根据公司的实际业务流程和模式进行划分。而每个区域内部,则根据层次化设计原则,划分为核心层、汇聚层、接入层。各功能区域之间通过核心交换区域进行互通。 公司备份中心网络 公司根据需要建立备份中心,这包括同城灾备中心和异地灾备中心,确保在灾难发生的情况下,公司业务能连续运作,不间断的为提供服务。 数据中心的备份包括备用应用系统、备用数据处理系统、数据备份系统、备用网络系统等方面,而这些都建设在相应的备份中心。备份中心的网络结构和数据中心网络结构高度一致。高度一致并不是完全的复制和雷同,而是在满足灾备要求的前提下,根据公司具体情况,组建和数据中心相近的网络和通信设置。比如备份中心可能只在主要节点采用冗余的网络结构。 数据中心和备份中心之间通常采用DWDM、SONET/SDH、光纤以太网技术互连,以支持高速低延迟应用,比如同步数据复制。 总部中心网络 公司总部往往是公司管理层所在地,他们需要及时获得公司重要的业务分析数据,进行相关决策和执行相关流程。总部中心网络和数据中心网络在不在同一个地方,总部中心网络有可能需要通过DWDM、SONET/SDH、光纤以太网技术和数据中心、备份中心互连。 总部中心网络通常也采用模块化和层次化设计原则进行规划设计。 公司骨干网络 公司通过广域网实现分支机构和公司数据中心网络之间的连接。通常称这样的广域网为公司骨干网。线路类型主要有点对点DDN专线、SDH 2M线路、ATM线路、帧中继线路等。分支机构到数据中心网络一般

门禁系统工程施工合同

门禁系统施工合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用原则,经友好协商,就甲方和乙方共同完成大楼门禁系统项目中的权利义务以及相关事宜达成一致意见,签订本合同如下: 一、项目内容 本次项目主要进行大楼门禁的线缆穿放及前后端设备(刷卡器、开门按钮、门锁、设备箱、控制器)的安装工作以及刷卡器、开门按钮、门锁、设备箱、控制器、门磁的接线。 二、甲方的权利及义务 1、甲方对项目的实施全面负责; 2、协调工程安装过程中与客户及监理方沟通的所有事议。 3、负责提供工程所需材料及设备并运达施工现场。 4、负责与其它施工方交叉施工的协调适宜。 5、提供乙方所需要的施工图纸、技术规范及需要的所有文档。 6、协助乙方解决施工中所需要的用电、工具存放等问题。 7、甲方负有监督乙方施工质量的权利和指导乙方施工工艺的义务,对于合 理的整改意见,乙方必须及时整改。 8、甲方必须及时验收乙方阶段性成品,未及时验收或验收后出现成品损坏 或丢失的,乙方不负任何责任。 9、甲方负责门锁安装的开孔及进线管路畅通。 10、甲方负责设备的调试及组织工程验收。

三、乙方的权力及义务 1、负责本工程门禁的线缆穿放及前后端设备(刷卡器、开门按钮、门锁、设备箱、控制器)的安装工作以及刷卡器、开门按钮、门锁、设备箱、控制器、门磁的接线。门锁的接线要求用电烙铁焊接。 2、协助甲方做好设备调试工作,及时处理调试中发现的问题。 3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。 4、协助甲方进行项目的验收工作。 5、若因设备及材料和其它施工方问题拖延乙方工期的,乙方有权要求甲方按工日费用给乙方进行补偿。 6、乙方必须文明施工,维护甲方公司信誉,不得作出有损甲方公司形象的行为。 7、乙方施工必须服从土建、监理单位管理。进场施工时,工具、材料需登记后方可带入、带出,施工人员需佩戴临时证件、安全帽;不允许在工地住宿;必须遵守土建单位的作息时间。 8、本工程乙方不负责管路部分的畅通、安装及布放工作,若在施工中出现管路不通、需要重新布放管路、有管路连结等问题,由甲方自行协调解决。若需要乙方进行相关施工,则另行计费。 9、按照甲方要求完成施工后,因客户需求或甲方要求改变而需重新施工的,按照新点另行计费。 四、工程价款及结算的方式 1、工程价款 工程价款明细表

安防门禁系统技术规格书

大庆油田设计院安防门禁系统技术规格书 大庆油田工程有限公司 2009年5月

目录 第一部分工程概况和要求 (4) 1 工程概况 (4) 2 定义 (4) 3 项目总体要求 (4) 第二部分现场条件 (7) 1 安装场所 (7) 2 环境条件 (7) 第三部分主要通用技术要求 (7) 1 采用规范、标准及法规 (7) 2 设计院安防及门禁系统基本需求 (8) 3 安防及门禁系统设备整体要求 (9) 4 安防门禁系统具体功能要求 (10) 5 测试和验收 (21) 6 备品备件和维护工具 (23) 7 提交文件 (23) 8 工程技术服务 (24)

9 售后服务 (25) 10 保证和担保 (26) 第四部分数据单 (26)

第一部分工程概况和要求 1 工程概况 本工程全院改造安装安防门禁系统装置的办公楼共有32栋,其中设计楼、设计南楼、勘察楼、院办公大楼等进出人员比较多的办公楼除安装大门门禁外,还需安装智能快速通道闸用于在上下班时间快速进出,其它进出人员较少且相对较独立的办公楼宇仅在出入口大门处安装门禁管理系统。 2 定义 本技术规格书用到的名称定义如下: 项目:大庆油田工程有限公司弱电网络改造工程 业主:大庆油田工程有限公司 设计单位:大庆油田工程有限公司 供货商:按照本技术规格书的要求为本项目提供或生产设备/材料的公司或厂家。 3 项目总体要求 3.1 资格要求 供货商近两年来在安防门禁系统的应用业绩应不少于5套,供货商需递交安防门禁系统的实际应用清单,包括:安防门禁系统主要组成设备的型号、用户名称和地点、联系电话、供货年份及使用情况。 供货商在大庆油田工程有限公司弱电网络改造工程安防门禁系统招标中通过审查并被邀请参与投标。 所推荐产品应具有公安部、信息产业部颁布的入网许可证明。 3.2 售后服务与支持 供货商需在国内设有办事处,并有国内的技术支持人员。所有主要设备的供货商及分包商的工厂均需获得ISO9001认证。

中心机房建设项目机房门禁图像监控系统设计方案

中心机房建设项目机房门禁图像监控系统设计方案 门禁系统也叫出入口控制系统或门禁管制系统,是对数据中心内重要区域、通道及出入口进行监控管理,能对各通道的位置、通行对象及通行时间等进行实时控制或设定程序控制。系统专用管理软件通过感应卡或密码能够识别持卡人身份和使用权限。 门禁系统可通过软件与数据中心内部网络直接相连,达到数据共享,并可与电视监控系统集成,实现两个系统间联动工作,对进入该地区的目标进行监视与录像。 门禁是一种管理系统,也是现代化管理的一种手段。其功能如下: 1、控制人员的进出,并自动将人员进出的时间、地点、卡号等信息记录下来,并打印出来,兼做考勤数据参考,配相应的考勤软件可有考勤功能; 2、可通过计算机将多个门联网成相应的办公区域,通过计算机直接发布控制命令;(此项功能体现于可联网型门禁控制主机)。 3、可将卡分成不同的级别,高级卡可进入每一个门,而低级卡只能进入一扇或几扇门; 4、可设置工作时间区,在工作时间区内可用卡进入,而在工作时间外,进入要加密码或低级别卡不能进入,而进

入状态自动变化; 5、可设置假期,在假期内限入; 6、可通过控制器或计算机随时变动卡的进入区域,若人员变动时不需收回卡,而只需通过系统变换,取消或变更即可; 7、一卡多用可携带多种信息,IC卡和磁卡可二卡合一,可兼有信用卡、贵宾卡、工作证、进出入证、借书证等多种功能; 8、当外接传感器探头时可有多种报警输入及报警输出,可便于保安管理; 9、可随时查看人员的在岗情况,人员去向; 10、在联网情况下,可有巡更、CCTV报警、考勤、电梯、停车场等多种管理模块; 我公司设计:在机房的各个出入口安装IC卡网络门禁,对机房出入实行严格管理。 视频监控系统 闭路电视监控系统(CCTV)是现代建筑物安全防盗系统中不可缺少的一个子系统,通过电视监控系统,机房的管理及保卫人员能够方便、及时地了解、掌握各处的实时动态,包括人员流动、工作及安全情况等。为管理提供现代化的手段;通过对各重点部位的监控,实现有效地震慑和预防盗窃

门禁系统标准方案

门禁系统标准方案 一、方案假设 假设公司要求对整个公司设置门禁管理, 其中公司财务部,档案室、仓库实行实时控制管理。公司目前已有电脑,具体要求如下: ?公司员工统一由智能卡进行管理,卡片上印刷公司标志、员工标识等; ?公司的所有的门均通过门禁实施管制; ?各类人员凭合法卡片出入公司。卡片在丢失、人员调动或需要更改时,由系统改变或注销,一旦有人使用非法卡,系统立即报警; ?根据具体使用人员情况进行权限分级,例如财务经理可开启全财务部和仓库的门,但不开启金库的门。出纳仅能够在指定时区开启公司大门和金库的门,但不能够开启进入财务办公室的门,总经理除财务部和金库门以外,公司任何地点均可进入; ?公司设在郊区经常有停电情况发生,要求断电存储记录3000 多条,存储时间能够达到48 小时以上; ?部分门要求双向开(即两边出入都须打卡); ?锁的抗冲击力强,不得少于300 公斤; ?整个系统在总电源断电情况下能正常工作6 小时以上; ?系统具有防破坏功能; ?公司部分门分时段管理设定常开或常闭,并可在上下班人员高峰时段进行设置; ?系统有很好地扩充。 二、用户分析 根据对公司现场勘察情况和对客户需求的详细调查,总结分析如下: ?公司共有十四个门禁点,其中财务部金库、仓库门锁采用双向开的方式;

?公司所有门禁采用磁力锁。该种锁的抗冲击力大于300 公斤; ?原有电脑设备符合安装要求,经考虑使用原有的电脑设备,加装门禁控制软件; ?整个系统联网实时监控和记录公司的门开关情况,可随时查阅公司门禁系统的历史记录; ?根据公司的实际情况将权限分为总经理级、经理级、员工级和特殊级四级卡片,并且根据作息时间安排员工级和特殊级卡片只能在上午7 时30 分至晚上6 时30 分能够进入公司区域; ?系统在使用非法卡片、遭遇破坏等意外时报警; ?系统具有很好的扩充性,可与摄像头、烟感探头、红外线探头、温感探头等监控设备连接; ?门禁安装点如下图所示(红框内为门禁安装点): 三、设计依据 系统设计所涉及的设计标准和规范主要有: 《智能建筑设计标准(DBJ08-47-95 )》 《民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92 )》

数据中心安全管理制度

文档密级:内部公开数据中心安全管理制度 ST-YW-ZD-

目录 一、适用范围 (3) 二、门禁安全管理 (3) 三、机房保安制度 (3) 四、机房消防制度 (4) 五、视频监控管理 (5)

一、适用范围 计算数据中心 二、门禁安全管理 1)机房门禁卡管理系统由专人管理,门禁卡应严格控制,统一调配 2)门禁卡按照一人一卡的原则配置,设置确定的权限,不得借给他人使用 3)门禁必须设有紧急开关按钮,出现紧急情况可以通过击碎紧急按钮玻璃逃生第四条 4)平时不使用的机房门必须从机房内侧反锁,门上用十字封条封死; 5)门禁系统需与消防联动,当消防告警,门禁系统自动失效,机房内人员可以逃生 6)门禁卡必须设置备用卡,由专人保管,在紧急事件中使用 7)门禁系统实行分级授权管理制度,授权相应办公人员的进入级别,并可限制其进入的 区 8)员工进入数据中心及相应办公区域必须使用门禁感应卡 9)门禁感应卡的持有人有责任保管好自己的感应卡,若有遗失,需立即通知管理人员禁 止该丢失卡的使用权限,持卡人在使用中发现问题应立即联系管理人员维修,持卡人若离职或调动,管理人员需将感应卡收回或重新设定使用权限 10)申请办理门禁卡,设定使用权限或者其他人员因遗失申请补办门禁卡,需报机房服务 部批准并发卡,由相关人员设置权限,原则上不为客户提供门禁卡 11)持卡人应刷卡出入权限规定的机房,确保门禁系统的记录完整、真实;相关单位新增 门禁卡或变更门禁卡权限,需专门提出书面申请填写《数据中心门禁权限申请表》,经相关领导申批通过后,由门禁系统管理人员负责核实并制卡 12)数据中心所有门需常闭,即进出后随手关门 三、机房保安制度 1)各岗位保安应着制服,保持仪容整洁、精神状态佳、态度和蔼、认真负责 2)坚守岗位,不擅离职守,因事离开岗位时必须有人代班,无关人员不得进入保安室 3)值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机等做与工作无关的事,监守自盗 4)不定时巡察机房重要区域的安全,防止意外事件的发生 5)发生民事纠纷,应及时劝阻和制止,并及时报告保安队长或综合管理部处理 6)接班后,警具、警械应随身携带,不得交于无关人员玩耍

门禁系统安装工程标准规范

门禁系统安装工程标准规范 1 适用范围 本标准适用于新建、扩建及改建的公用和民用建筑物内的门禁系统安装工程。 2 施工准备 2.1 材料 2.1.1 前端设备:主要包括门禁主机、计算机(内置系统管理软件)、打印机、不间断电源等。 2.1.2 终端设备:主要包括门禁控制器、电控锁、电磁锁、出门按钮、读卡器、密码键盘等。 2.1.3 上述设备及材料应根据设计要求选型,必须附有产品合格证、质检报告、安装及使用说明书等。并经国家3C 认证,具有3C 认证标识。如果是进口产品,则需提供进口商品商检证明。设备安装前应根据使用说明书进行全部检查方可安装。 2.1.4 镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管。 2.1.5 其它材料:塑料胀管、机螺丝、平垫、弹簧垫圈、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、绝缘胶布、塑料胶布、各类接头等。 2.2 机具设备 2.2.1 手电钻、冲击钻、梯子、水平尺、拉线、线坠。 2.2.2 克丝钳子、剥线钳、电工刀、电烙铁、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳。 2.2.3 250V 兆欧表、500V 兆欧表。 2.3 作业条件 2.3.1 管理室内土建工程应内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。 2.3.2 管理室内、弱电竖井、建筑内其他公共部分及外围的布线线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。各预留孔洞、预埋件的位置,线管的管径、管路的敷设位置等均应符合设计施工要求。

3 操作工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作方法 3.2.1 管路预埋 3.2.1.1 参见相关管路预埋XXX 标准内容。 3.2.2 控制器箱安装 3.2.2.1 箱体板与框架应与建筑物表面配合严密。严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管口焊在一起。 3.2.2.2 控制器箱通常安装方位依设计而定,在无具体要求时宜安装于较隐蔽或安全的地方,防止人为的恶意破坏。 3.2.2.3 控制器箱的交流电源应单独走线,严禁与信号线和低压直流电源线穿在同一管内。 3.2.2.4 安装明装壁挂式控制器箱时,找准标高进行钻孔,埋入胀管螺栓进行固定。要求箱体背板与墙面平齐,其高度有设计要求时以设计要求为准。 3.2.3 线缆敷设 3.2.3.1 布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上。 3.2.3.2 管内穿入多根线缆时,线缆之间不得相互拧绞,管内不得有接头,接头必须在线盒(箱)处连接。 3.2.3.3控制器箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高防盗系统的防破坏性能。 3.2.3.4 所敷设的线缆两端必须做标记,屏蔽电缆的屏蔽层均需单端可靠接地。 3.2.4 终端设备安装 3.2. 4.1 终端设备安装时要与相关专业配合在门框、门扇上开孔。

相关文档