文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬期施工方案()

冬期施工方案()

冬期施工方案()
冬期施工方案()

冬期施工方案

一、编制依据

1、编制本冬施方案,参考标准及规范

(1)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

(2)中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

(3)中华人民共和国国家标准JGJ104-2011《建筑工程冬季施工规程》

二、工程概况

本工程位于济宁市火炬路以西,京杭路以北。共承建东北片区5#地块2#5#6#7#9#11#12#楼,共计七栋楼,2011年5月份开工,目前本工程的主体结构已全部完成,进入装饰装修工程施工阶段。本工程质量要求高、工期紧,为了保证工期完成,必须进行冬施施工。

1、根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当次年初春连续七昼夜不出现负温度时即转入常温施工。

2、本工程冬施期间的施工项目包括:细石混凝土地面工程、涂饰施工、墙地砖铺贴工程、防水工程、土方工程。

三、施工安排

1、人员安排

为确保冬季施工正常进行,组织成立冬施领导小组。

组长:杨传存

副组长:赵志立

组员:李光辉张洪生王安彬肖明辉

2、冬施施工项目

冬施期间涉及与气温相关的施工项目有:细石混凝土楼地面工程、涂饰工程、墙地砖铺贴工程、防水工程、土方工程。

3、施工进度计划

(1)6#7#9#11#12#楼楼地面全部完成,内外墙涂饰工程全部完成,达到竣工验收条件;地下车库开挖完成,支护降水完成,车库混凝土垫层完成。

(2)2#5#楼内外墙饰面砖完成,地面砖完成,楼地面工程每栋楼完成至少8层。

四、冬施准备工作

1、组织措施

(1)进行冬季施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。

(2)进入冬季施工前,专门组织技术人员、施工主要负责人员进行业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。

(3)项目部设置室外温湿度表,并每天02、08、14、20点四次记录监测数据。

2、材料准备

使用防冻剂、毛毡、塑料布、防火草帘、细沙为冬期施工做准备。

材料进场计划:防冻剂从2012年12月5日开始分批进场,毛毡现场已存放,塑料布、防火草帘从2012年12月7日进行分批进场,细沙使用现场存放的细沙。

3、机械准备

平时使用的电动工具定期检查临电设施,防止电线硬化破损。4、现场准备

室内装修房间保温采用封闭加温的方法:施工作业层所有外门窗全部采用透明塑料布进行封闭,单元间的门洞挂设防火草帘被进行防风以便人员的通行。

5、技术准备

(1)工程管理人员应认真熟悉图纸和国标GJ104-97《建筑冬期施工规程》,并牢固掌握冬季施工的常识性知识。

(2)现场技术员及工长应结合冬施方案对施工队伍进行详细的技术交底,使冬施方案落实到施工班组。

五、主要施工技术措施

1、细石砼地面工程

(1)施工工艺:

①清理基层:基层表面的浮土、砂浆块等杂物应清理干净。

②洒水湿润:施工前对楼板表面进行洒水湿润。

③刷素水泥浆:浇灌细石混凝土前应先在已湿润后的基层表面刷

一道素水泥浆,并进行随刷随铺,如基层表面为光滑面还应在刷浆前将表面凿毛。

④冲筋贴灰饼:小房间在房间四周根据标高线做出灰饼,大房间还应冲筋(间距1.5m);有地漏的房间要在地漏四周做出0.5%的泛水坡度;冲筋和灰饼均应采用细石混凝土制作(软筋),随后铺细石混凝土。

⑤铺细石混凝土:每一层制作一组、试块、铺细石混凝土后用长杠刮平,振捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土补平,再用长刮杠刮一次,用木抹子搓平。

⑥撒水泥砂子干面灰:砂子先过3mm筛子后,用铁锹拌干面(水泥:砂子=1:1),均匀地撒在细石混凝土面层上,待灰面吸水后用长刮杠刮平,随即用木抹子搓平。

⑦第一遍抹压:用铁抹轻轻压面层,把脚印压平。

⑧第二遍抹压:当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,注意不得漏压,并将面层的凹坑、砂眼和脚印压平。

⑨第三遍抹压:当地面面层上人稍有脚印,而抹压无抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,第三遍抹压用力要稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在终凝前完成。

⑩养护:地面交活24小时后,及时满铺湿润锯末养护,以后每天浇水两次,连续养护7天。

(2)质量标准

①主控项目

1)细石混凝土的材质、强度(配合比)和密实度必须符合设计要求和施工规范规定。

2)面层与基层的结合必须牢固无空鼓。

②一般项目

1)细石混凝土表面密实光洁,无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。

2)一次抹面砂浆面层表面洁净;无裂纹、脱皮、麻面。

3)有地漏和带有坡度的面层,坡度应符合设计要求;不倒泛水,无渗漏,无积水;地漏与管道口结合处应严密平顺。踢脚线的高度要一致,出墙厚度要均匀;与墙面结合牢固,局部空鼓的长度应不大于200mm,且一个检查范围不多于2处。

③允许偏差项目

1)表面平整度允许偏差5mm。

2)踢脚线上口平直允许偏差4mm。

3)地面分格缝平直允许偏差3mm。

(3)质量保证措施:

①水泥优先采用水化热高的硅酸盐、普通硅酸盐水泥等,水泥标号不应低于C32.5号。

②细石混凝土地面采用现场搅拌混凝土,进入冬季施工混凝土使用时根据气温,添加防冻剂,掺量为占水泥重量的4--5%,以提高混

凝土早期强度的增长速度和抗冻融性。骨料内不得含有冰雪等冻结物,冻砂块必须打碎,过筛后使用。个人收集整理勿做商业用途

③现场搅拌混凝土使用温热水,务必保证混凝土浇筑时的温度不小于10℃。砼搅拌时,要注意适当减少拌合用水,减水率可控制在10%左右。浇筑后的混凝土使用塑料布及毛毡覆盖保温,地面抹压后及时覆盖毛毡,保证地面面层无受冻现象。加强新浇混凝土保温、保湿,养护时间不少于7天。

④室内地面找平层,面层施工时应将门窗通道口进行遮盖保温,

确保在室内温度为5℃以上的条件下进行施工,室外部分预计三天温度在0℃左右时,不进行施工。个人收集整理勿做商业用途

2、涂饰工程

〈1〉内墙涂饰工程

(1)工施工工艺

基层处理→第一遍腻子→第二遍腻子→磨砂纸→刷第一道涂料→第二道涂料

①基层处理:将墙面上的灰渣等杂物清理干净,用扫帚将墙面、顶棚上的浮浆等扫净。

②第一遍腻子:操作时将腻子置于托板上,用抹子或橡皮刮板进行刮涂,大墙面由一个方向分层面向另一个方向刮涂,先刮上部、再刮下部。第一遍腻子批过之后应达到使基层基本平整,阴角、阳角基本方正,柱角墙角及窗户角的阳角的上下应基本顺直。第一遍的厚度控制在2~4mm。

③第二遍腻子:腻子配合比和操作方法同第一遍建筑腻子。待建筑腻子干透后个别地方再复补建筑腻子,个别大的孔洞可复补建筑腻子,彻底干透后,用1号砂纸打磨平整,清扫干净。

④刷第一遍涂料:涂饰每面墙面的顺序应从上而下,从左到右,不得乱涂刷,以防漏涂或涂刷过厚,涂刷不均匀等。干透后打磨砂纸,把小疙瘩、建筑腻子渣、斑迹等磨平、磨光、并清扫干净。

⑤涂刷第二遍涂料:其涂刷顺序同上。由于调和漆粘度较大,涂刷时应多刷多理,以达到涂膜饱满、厚薄均匀一致、不流不坠。

〈2〉外墙涂饰工程

(1)施工工艺

基层处理→第一遍腻子→第二遍腻子→第一遍涂料→第二遍涂料

①基面处理:不平整的部位,先用专用腻子修补,干燥后,再用砂纸打磨平整。

②第一遍腻子:施工时应先小面后大面,从上而下均匀涂刷施工一遍,确保无漏涂、流挂、涂刷均匀

③第二遍腻子:第一遍腻子完成干燥后,再对墙面进行一次细致的腻子修补工作,主要是针对阴阳角和局部的坑凹部位。

④第一遍涂料:面涂应严格按照规定的稀释,稀释剂采用厂家

指定的材料和稀释比,并应充分搅拌均匀。涂料施工时应先小面后大面,自上而下施工。面涂施工时,不同颜色应使用不同施工工具,避免混色。

⑤第二遍涂料:第一遍面涂施工结束24小时后方可进行第二遍面涂施工。第二遍面涂要求涂刷均匀,施工后应达到色泽一致,无流挂、漏底,阴阳角处无积料。涂料稀释比例大体与第一遍相同。

<3>质量标准

①主控项目

1)水性涂料涂饰工程所选用涂料的品种、型号和性能应符合设计和国家、行业现行规范的标准要求。水性涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应符合设计要求。

2)水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏刷、透底、起皮和掉粉。

3)所选用涂料、胶粘剂等材料必须有产品合格证及总挥发性有机物(TVOC)和游离甲醛、苯含量检测报告。

②一般项目

表面饰涂涂料基本项目

<4>质量保证措施

①当进入冬期施工阶段时,所施工楼层外窗全部安装完成,通道的门、楼梯口用防火草帘遮挡,组成密封体系以保持室内温度。施工层各种洞口需通风的除外,其他均进行临时封闭。室内温度低于低于5℃时,内墙涂饰工程停止施工。

②室外温度低于5℃时,外墙涂饰工程停止施工。

3、墙地砖铺贴工程

<1>内墙面砖

(1)施工工艺:选砖→基层处理→抹底灰→排砖、弹线→贴标准点→垫底尺→贴面砖→擦缝

①选砖:瓷按照1mm的差距选出三个规格,选好后根据房间大小计划用量。不合格的瓷砖不得使用。瓷砖选好在镶贴前要清扫干净,并放入水中浸泡,以不冒泡为止且不少于2小时。然后取出阴干备用。

②排砖、弹线:施工前必须在墙面挂垂直、水平控制线,水平线必须交圈。

③贴标准点:标准点采用废瓷砖粘贴在底层砂浆上,贴时将砖的棱角翘起,以棱角为镶贴瓷砖表面平整度的标准。做标准点时上下需用靠尺找好垂直,横向拉线找平。

④垫底尺:在下面第二皮砖的下口标高处垫放好尺板作为第二皮砖下口的标准。底尺必须安放水平,摆实摆稳,保证垫板牢固。

⑤镶贴面砖:镶贴面砖前须注意面砖的正反方向;将先前选好并浸泡过后晾干的瓷砖,用1:1水泥砂浆镶贴。墙下面第一皮砖应在铺贴地砖时进行。

⑥擦缝:瓷砖镶贴完毕,应自检查有无空鼓、不平、不直等现象,发现问题及时返工修理。用粥状白水泥涂缝。然后将缝子的素浆擦均匀,均匀,砖面擦干净,完后用清水冲洗做好养护。

(2)质量标准

①主控项目:

1)饰面砖的品种、规格、级别、颜色、图案和性能应符合设计要求。

2)饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求、国家产品标准及施工规范的规定。

3)饰面砖粘贴必须牢固、无空鼓、无裂缝。

②一般项目:

1)饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,无裂纹和缺损。

2)饰面砖非整砖使用部位应合理且符合设计要求,非整砖尺寸不宜小于1/2整砖,宽度不小于8cm。

3)墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。墙

裙、贴脸等上口平直,突出墙面的厚度应一致。

4)饰面砖接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密室;宽度、深度、颜色应符合设计要求。

5)饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

<2>外墙面砖

(1)施工工艺:

基层处理→弹线分格→排砖→—选砖、浸砖→—粘贴饰面砖→装饰勾缝及擦缝

①基层处理:外保温系统抹面层应平整、粗糙,基体表面上的杂质、油污应清除干净

②弹线分格:根据竖向和水平控制线放出施工砖缝控制线、分区段进行分格缝弹线。确定水平及竖向排砖数,要求竖缝上下通直,水平缝交圈,尽可能按整砖数排。

③排砖:根据墙面尺寸进行横竖向排砖,保证面砖缝隙均匀,符合设计图纸要求。非整砖应排在窗间墙活阴角等次要部位,但要注意对称。

④粘贴饰面砖:粘贴应自上而下进行,从最下一层砖下皮的位置

线先稳好靠尺,依次托住第一皮面砖。

⑤饰面砖勾缝:采用专用勾缝剂,饰面砖缝勾完后对墙面进行检查,并用棉丝擦洗干净,保证整体工程的清洁美观。

(2)质量标准

①主控项目

1)饰面砖的品种、规格、颜色等必须符合设计要求和满足现行规范的质量标准。

2)饰面砖镶贴必须牢固、楞角整齐、无脱层、裂缝等缺陷,饰面砖表面平整、洁净、颜色一致、无变色起碱、无空鼓。

②一般项目

1)接缝嵌填密实、平直、宽窄一致。

2)饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,无裂纹和缺损。

室外贴面砖允许偏差

<3>地面砖

(1)施工工艺:基层处理→弹控制线→铺砖→勾缝、擦缝→养护

①基层处理:将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净。

②弹控制线:根据排砖图及缝宽在地面上弹纵、横控制线。

③铺砖:从门口开始,纵向先铺2~3行砖,以此为标筋拉纵横水平标高线,铺时应从里面向外退着操作,人不得踏在刚铺好的砖面上,每块砖应跟线。。

④勾缝、擦缝:面层铺贴应在24h后进行勾缝、擦缝的工作,并应采用同一品种、同强度等级、同颜色的水泥,或用专门的嵌缝材料。

⑤养护: 每一房间铺贴完成后,覆盖毛毡。

(2)质量标准

①主控项目

1)面层所用板块品种、规格、级别、形状、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。

2)面层与基层必须结合牢固,无空鼓。

②一般项目

地砖铺贴验收标准:

<3>质量保证措施:

(1)所施工楼层外窗全部安装完成,通道的门、楼梯口用防火草帘遮挡,组成密封体系以保持室内温度。施工层各种洞口需通风的除外,其他均进行临时封闭。

(2)冬季施工瓷砖铺贴时,宜在2%盐水中浸泡2小时,并须晾干后方可使用。如遇负温必须施工时,须在砂浆内掺入防冻剂,防冻剂掺入量应严格按说明书使用,由专人配制和使用。

(3)墙面砖施工完成后,用塑料布密封所在房间的窗口及门口。

(4)地面砖施工完成后,用毛毡及时覆盖。

4、防水工程

(1)施工工艺:基层处理→涂布底胶→第一遍涂刷→第二遍涂刷

①基层处理:基层用1∶3的水泥砂浆将表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%。

②涂布底胶:将聚氨脂甲料与专供底涂用的乙料按1∶3~1∶4(重量比)的比例配合,搅拌均匀,即可使用。涂胶要均匀,不得过厚或过薄。底胶涂布后要干燥固化后24 小时以上,才能进行下一道工序的施工。

③第一遍涂刷:在底胶基本干燥固化后,用塑料或橡胶刮板均匀涂刮一层涂料,涂刮时要求均匀一致。

④第二遍涂刷:在第一度涂层固化后,再在其表面刮涂第二度涂

层,涂刮方法同第一度涂层。为了确保防水工程质量,涂刮的方向必须一第一度的涂刮的方向垂直。

(2)质量标准:

①主控项目:

1)防水涂料的种类、材质、厚度及配套材料的相容性必须符合设计要求,检查出厂合格证、质量检查报告和现场抽样复检报告。

2)涂料防水层不得有渗漏或积水现象。

②一般项目:

1)涂膜防水层与基层粘结并固定牢固,表面平整、涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。

2)涂膜防水层上撒布的材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀,粘结牢固。

质量保证措施:

(1)屋面的防水层严禁在雪天和五级风及其以上时施工。采用聚乙烯丙纶合成高分子防水卷材。进入冬期施工时禁止施工。

(2)卫生间、厨房、阳台使用聚氨酯防水涂料,所施工楼层外窗全部安装完成,通道的门、楼梯口用防火草帘或毛毡遮挡,组成密封体系以保持室内温度。施工层各种洞口需通风的除外,其他均进行临时封闭。室内温度低于5℃,三小间防水禁止施工。

5、土方工程

(1)施工工艺:确定开挖的顺序和坡度→放基坑开挖上口线和下

口线→基坑开挖→挖土运输→清理槽底

①确定开挖的顺序和坡度:根据地下车库施工组织设计确定开挖的顺序和坡度。

②放基坑开挖上口线和下口线:根据地位图纸及放坡坡度确定开挖线,用白灰撒出轮廓。

③基坑开挖:根据地下车库施工组织设计,确定使用机械数量及种类,以及每次开挖深度,边坡的修正要随着挖土机的开挖及时清坡,保证边坡的垂直和平整。

④挖土运输:开挖出的土方,要随挖随清运出场,在指定位置堆放开挖土。

⑤清理槽底:机械挖掘接近槽底标高时,人工配合机械施工,一次性将槽底清理到位。

(3)质量保证措施:

①土在冬季,由于遭受冻结,变为坚硬,挖掘困难,施工费用比常温时高,进行冬期开挖的土方,要因地制宜地确定经济合理的施工方案和制定切实可行的技术措施,做到挖土快,基础施工快,回填土快。

②土方开挖前先进行降水作业。保证开挖后槽底处于无水状态。

③施工前应对机械设备进行一次全面检查,防止机械车辆受冻。对机械传动部位定时检查,如有缺陷,及时维修、调整。机械配件及防冻设施放在专人管理的仓库中,保证生产的需要。对施工机械采取防冻措施,并严格按期进行维护、保养,使机械设备正常运行。

④开挖时人工配合机械施工,一次性将槽底清理到位。槽底清理完成后,及时进行钎探,并组织甲方、监理、设计单位进行验槽。

⑤槽底铺设5cm厚细沙,防止土层受冻,并整平夯实。

6、车库垫层

(1)施工工艺:清理基底→混凝土浇筑→混凝土振捣→找平

①基底表面清理:基底表面的淤泥、杂物均应清理干净;并应有防水和排水的措施。

②混凝土浇筑:浇筑混凝土一般从一端开始,并应连续浇筑。

③混凝土振捣:混凝土浇筑后,应及时振捣,在2h内必须振捣完毕。采用插入式振捣器;其移动间距不大于作用半径的1.5倍。

④找平:混凝土振捣密实后,按标杆检查一下上平,然后用大杠刮平、表面再用木抹子搓平。

(2)质量标准

①保证项目:

1)垫层混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关标准的规定。

2)混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护处理,必须符合施工规范的规定。

②允许偏差项目:

垫层混凝土允许偏差

(3)质量保证措施:

车库垫层施工时,务必保证混凝土浇筑时的温度不小于10℃。砼搅拌时,要注意适当减少拌合用水,减水率可控制在10%左右;温度低于3℃时,使用防冻商品混凝土。浇筑后的混凝土使用塑料布及毛毡覆盖保温,地面抹压后及时覆盖毛毡,保证地面面层无受冻现象。

六、施工管理措施

1、当气温连续五天低于5℃时,进行冬季施工防护措施。各关键施工区域应安装温、湿度表,每天记录室内温度、湿度变化

2、各种洞口需通风的除外,其他均应进行临时封闭,其他作为通道的门、楼梯口用重棉被的方法遮挡,以保持室内温度

3、在冬季条件下进行装饰工程的施工,环境应恒温、恒湿。应特别注意湿度的变化,并设专人检查门窗的封堵。控制室内相对湿度不大于80%,以防止产生凝结水。

七、质量保证措施

1、严格按照施工图纸及技术规范的要求进行施工。

2、使用的特殊材料,要先进行试验工作,确定出施工工艺参数,并在施工中严格按照工艺参数进行施工。

3、各分项工程施工前,技术员应对作业班组进行技术交底,质量交底,明确分项工程质量要求以及操作时应注意的事项。

4、在分项工程施工过程中,技术员根据施工与验收规范要求随时检查质量。

5、施工过程控制是施工质量控制的关键,主要内容包括:完善工序质量控制,把影响施工质量的因素纳入管理范围,及时检查审核质量统计分析资料和质量控制图表,抓住关键问题进行处理和解决。

6、施工过程中发现问题,应及时向技术人员反馈,经项目技术负责人同意后,方可继续施工。现场管理人员必须加强技术复核及三检制等质量管理制度的执行力度,以使本工程的质量提高到一个较高的水平。

八、安全措施

1、施工人员进入施工现场必须配戴安全帽。各特种作业人员均持特种操作证上岗作业。

2、施工现场严禁吸烟,使用明火必须经项目管理人员同意,并设专人看管。

3、电源开关、控制箱等设施要统一布置,加锁保护,严禁私拉乱接电器,拆接电必须找电工,临时接线不得使用裸线。

4、涂料使用后应及时封闭存放,废料应及时清出室内,施工时室内保持良好通风,但不宜有过堂风。

5、高处作业应检查马凳是否牢固,超高处施工时如有必要,搭设满堂脚手架。

6、使用各种小型电动工具和其它施工机具时,必须严格按照操作规程进行作业,避免出现安全事故。

7、消防措施

(1)消防保卫人员(或班组长兼)为消防安全直接负责人,负责本班组的防火安全日常管理工作,制定措施,接受项目部的监督检查。

(2)在施工生产工作和日常活动中,要认真执行国家、市政府法律及总包的防火规章制度,确保安全。

(3)施工现场所属人员必须遵守施工现场用火管理制度,施工现场严禁吸烟。

(4)使用明火作业前,必须办理动火证,特殊工种如电焊工凭

02冬期施工方案

冬期施工方案 1.编制依据 1.1 施工图纸: 表14-1 1.2 主要规范、规程: 表14-2 1.3 施工组织设计 表14-3 2.工程概括 表14-4

续表 3.施工部署 根据现场场地及施层施工及基础施工,基槽开挖及边坡护壁于11月上旬结束,下一步(冬施)将进行垫层施工及基础施工。 3.1 施工准备. 3.1.1 冬季施工时间:日平均气温连续5天低于5℃或11月15 日,为冬施开始日期;日平均气温连续5天高于5℃或3月15日,为冬施工结束日期。现场应于11月初即开始对大气进行测温,上述两个条件有一个达到即确定为冬施的起、止日期。 3.1.2 根据目前的施工情况,熟悉装我各部位施工方法,合理安排施工进度,保证把各种费用降到最低点3.1.3 通过计算并结合工程特点,根据初冬(11月15日~12月15日)和严冬(12月15日~次年2月底以大气温度不低于-10℃为标准)各时期的气温,选用合理的添加剂和保温措施。 3.2 现场准备 3.2.1 根据施工进度计划,材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场。 3.2.2 对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 3.2.3 工地临时供水管道做好保温防冻工作。 3.3 组织措施 3.3.1 组织有关人员学习各施工方案,并向具体操作人员交底。 3.3.2 进入冬期施工对混凝土试验,保温人员专门组织技术培训,学习本工作范围的有关知识明确职责,专人负责。 3.3.3 安排专人进行气温观测,做好记录与气象部门保持联系,及时了解天气情况,防止寒流袭击,积极采取措施,现场设置测温百叶箱。 4.冬期施工技术措施 4.1 钎探施工 4.1.1 基土在冬季施工时,为防止基土受冻基底预留20cm土待基槽验收完毕后由人工清理,其上满铺一层阻燃草纤被保温。 4.1.2 基土钎探时,每打几个孔后及时恢复覆盖保温材料,不得大面积掀盖,以免基土受冻。 4.1.3 人工清理预留土层与垫层混凝土浇筑分区流水进行,不得将几土长时间暴露,预留土清理后混凝土

冬期施工方案(全)

冬期施工质量和安全技术措施 根据《建筑工程冬期施工规程》规定,当室外平均气温连续五天稳定低于5℃即进入冬期施工阶段,应按冬期施工要求进行施工。目前气温逐渐下降,即将进入“冬施”阶段。各项目部要切实抓好施工、技术、质量、安全等措施。尽早做好准备。在此期间,要密切注意天气预报,以防工程质量在负温下遭受损害。 一、抓好“冬施”准备: 1、项目经理应对项目部所有人员进行一次冬期施工质量、安全教育。认真执行“冬施”措施,对任意改变或违反有关规定而造成事故者,必须追究责任。 2、根据各施工现场的具体情况,项目经理应召集有关人员共同研究制定落实措施。对可事先包扎、覆土的水管应及时包扎、覆土。并安排专人每天收听气象预报。 3、必不可少的“冬施”物资应提前编制计划,及时派人采购入库。 4、普查消防器材,做好防冻保暖工作,工地应管好火种,明确防火制度。集体宿舍、油漆库房、木工间、电焊间等应加强监督,落实到人。 5、加强试块养护房的管理与检查,主要工程项目要设临时养护箱(坑),以保证试块的养护温度(20℃±3℃)及相对湿度90%以上的养护条件,并按规定增加留置同条件养护试块。 6、在每一分项工程作业前,必须根据规范、规程和冬期施工要求,认真做好技术交底工作。 7、在安排生产计划时要采取以往有效措施,抓紧在正温度下施工,先外后内,朝东暮西,向阳操作。 8、要关心职工生活,特别对第一线的作业人员,一定要保证他们吃到热饭、热菜。集体宿舍要做好防风保暖工作。 二、土方工程 1、深基槽(坑)挖土,应做好排水工作,边坡两侧应放有足够坡度或加设临时支撑。 2、基础施工应连续进行,开挖完的基槽(坑)应采取防止基槽(坑)底部受冻的措施。当基糟(坑)挖完不能及时进行下道工序施工时,应在基槽(坑)底标高以上预留土层,并覆盖保温材料保温。 3、冬期土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%。预留沉陷量应比常温施工时增加。 4、室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填。但冻土块粒径不得大于15cm,含量不得超过15%,且应均匀分布,但管沟底以上50cm范围内不得采用含有冻土块的土回填。 5、室内的基槽(坑)或管沟不得采用含有冻土块的土回填。回填土施工应连续进行,并应夯实。当采用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20cm,夯实厚度宜为10~15cm。 6、室内地面垫层下回填土方,填料中不得含有冻土块,并应及时夯(压)实。填方完成后至地面施工前,应采取防冻措施。 三、基础工程 1、冬期进行地基与基础施工时,应采取必要的措施,防止相邻地基土遭冻。 11

冬季施工方案

冬季施工方案及保证措施 目前,将要进入冬期施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我合同段结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬季施工顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14 时、及21时室外气温的平均值)连续5天低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬期施工办理。 一、工程概况 二、编制原则 确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 三、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃时延长3倍,温度降到0.3~0.5℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的,硬化的砼结构将会遭到冻胀破坏。9%游离水结冰,体积增加。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 四、冬季施工安全质量领导小组 项目部成立冬季施工安全质量领导小组,由项目经理任组长,项目副经理、总工

梅乐园小区5#.6#楼冬期施工方案

梅乐园小区5#、6#楼 冬 期 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 陕西煤业化工建设集团铜川分公司梅乐园第五项目部 2014年11月5日

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程项目概况 (1) 四、冬期施工管理目标及施工特点 (2) 五、施工准备 (3) (一)技术准备 (3) (二)生产准备 (3) (三)资源准备 (3) (四)施工部署 (3) 六、冬期施工技术质量保证措施 (4) (一)土方工程 (4) (二)钢筋工程 (6) (三)模板工程 (6) (四)混凝土工程 (7) (五)防水工程 (11) (六)脚手架工程 (11) 七、冬期施工越冬防护措施 (12) 八、冬期施工安全保证措施 (13) 九、冬期施工消防保证措施 (15)

梅乐园小区5#、6#楼冬期施工方案 一、编制说明 随着冬季的来临,大风雨雪冰冻等恶劣天气增多,为了进一步搞好本工程,保证工程质量、安全、进度及文明施工等,根据“建筑工程冬期施工规程”(JGJ T 104-2011)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。故对铜川新区梅乐园5#、6#住宅楼工程编制以下冬季施工专项方案。 二、编制依据 1、梅乐园小区5#、6#楼施工图纸 2、梅乐园小区5#、6#楼施工组织设计 3、《建筑工程冬期施工规程》(JGJ T 104-2011) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 三、工程项目概况

冬期施工方案(上海)

目录 1.编制依据 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2.上海地区历年气候概况 ---------------------------------------------------------------------------------- 1 3.工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 4.施工准备 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 4.1组织准备--------------------------------------------------------------------------------------- 2 4.2技术准备--------------------------------------------------------------------------------------- 3 4.3现场准备--------------------------------------------------------------------------------------- 3 5.相关分项冬期施工方案 ------------------------------------------------------------------------ 3 5.1土方回填--------------------------------------------------------------------------------------- 3 5.2钢筋工程--------------------------------------------------------------------------------------- 5 5.3混凝土工程 ------------------------------------------------------------------------------------ 5 5.4砌筑工程------------------------------------------------------------------------------------- 10 5.5屋面保温、防水工程----------------------------------------------------------------------- 11 5.6装修工程------------------------------------------------------------------------------------- 11 6.测温管理---------------------------------------------------------------------------------------- 12 7.安全保证措施 ---------------------------------------------------------------------------------- 12 7.1冬期施工安全教育 ---------------------------------------------------------------------------- 13 7.2现场安全管理 ---------------------------------------------------------------------------------- 13 7.3冬期电气安全管理 ---------------------------------------------------------------------------- 13

冬期施工方案最全的

河南工业大学新校区理工组团 土木建筑学院工程 冬 季 施 工 方 案 编制单位:河南四建股份有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:年月日 冬季施工技术方案 工程名称:河南工业大学新校区理工组团—土木建筑学院工程

工程地点:郑州市莲花街河南工业大学新校区工科组团B-32地块内 总建筑面积:23257.77㎡,分南楼(设计教室和公共教室)和北楼(行政办公和专业教室)两大部分 建筑层数:6层 建筑高度:23.8m 建筑结构形式:主体建筑多层部分为框架结构,报告厅为井式梁结构。 建筑等级:二类建筑。 耐火等级:二级。设计使用年限50年。抗震设防烈度为7度。 1.编制依据 依据国家施工规范及《建筑施工手册》、《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97)。 2.冬季施工概况 2.1 如连续5d的日平均气温稳定在5℃以下的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5d的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。 2.2河南工业大学新校区理工组团—土木建筑冬季施工的学院工程主要分项工程有:回填土、砌体、混凝土、屋面、防水等。 2.3 由于冬天寒冷、气候干燥,施工时应确保混凝土浇筑、砌体的施工质量,同时也应加强对现场防火及用电安全教育,并采取相应的防范措施。 3.施工准备 3.1 与当地气象站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。并安排专人测量施工期间的室外气温、砂浆、混凝土的温度,并作好记录。 3.2 进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员及管理人员均应组织冬季安全技术交底,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 3.3 根据现场工程量及工程进度,材设部应提前组织有关机具、外加剂(早强剂、防冻剂等)和保温材料进场。 3.4 加强教育,使施工作业人员明白冬季施工的质量及安全要求,做到防患于未然。

冬季基础施工方案

基础冬期施工技术安全措施 一、工程概述本工程由爱达投资置业有限公司开发兴建的。建筑面积13800 平方米,抗震等级为三级。基础采用超流态混凝土灌注桩,桩端进入持力层不小于600mm。单桩竖向极限承载力标准值为:1460KN。 桩身混凝土强度等级为C25。主筋保护层50mm。基础筏板采用防水混凝土,厚度1500mm。抗渗等级0.8MPA,混凝土强度等级为C30,主筋保护层50mm,其下混凝土垫层为C15,厚度为100mm。基础墙柱混凝土强度等级为C45。300mm厚混凝土墙采用抗渗混凝土,抗渗等级为0.8 MPA,地下室顶梁板混凝土强度为C30, 二、施工方案及方法 基础筏板施工时进入冬季施工期(冬期施工是指根据当年的年气温资料,室外日平均气温连续5天稳定5C以下时,或日最低气温低于0C,即进入冬季施工期)为保证基础砼施工质量,保证砼不受冻,达到设计要求的标准,满足工程的使用功能 ,同时为争创优质工程打下坚实的基础。项目部召集现场管理人员及技术工人参加会议, 制定了保证工程质量的措施实施方案, (筏板施工完成后,搭设暖棚, 具体做法详见暖棚设计施工方案。)并对基础砼工程进行技术交底, 责任落实到每个班组、每个人、圆满完成基础工程的施工。 )、施工安排 综合考虑工程中,机械、设备、人的情况,砼凝结的速度,采取机械满负荷运转,人员二班昼夜施工。 二)、冬季施工的部位:从混凝土垫层一一地下室顶板混凝土结束(垫层、砖模砌筑、底板防水、筏板钢筋混凝土、地下室剪力墙钢筋混凝土、地下室顶梁板钢

筋混凝土等工序) 三)、冬季施工保温、测温的物资准备计划 四)、主要机械、工具的选择 强制500搅拌机两台,砼泵一台、2T锅炉、垂直运输采用塔吊。 五)、任务的划分和劳动力组织 本工程工程量较大,实行以机械设备为主,辅以人力,突击施工,不惜人力、物力、财力全部投入。施工高峰时各专业工程人员组成情况如下: 五)、冬期施工的砼施工方法 1、施工采用综合蓄热法,即在砼搅拌物中掺防冻剂,并对原材料加热,砼入模后保温的方法,原材料加热选用锅炉蒸气加热。热源由现场搭设锅炉对水进行加热,同时对砂进行加热。 三、分部工程、分项工程技术措施及质量保证措施 1)、垫层混凝土施工 1、垫层施工前,人工修挖边角及其它基础的清底,达到设计要求,经验

屋楼春晓冬期施工工艺方案

表B.0.1施工组织设计或(专项)施工方案报审表 工程名称:莒县店子集镇屋楼春晓花园小区1#-8#住宅楼及地下车库编号:

总监理工程师(签字盖执业印章) 2017年11月日 审批意见: 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 2017年11月日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份 施工组织设计、施工方案审核表 工程名称莒县店子集镇屋楼春晓花园小区1#-8#住宅 楼及地下车库 日期2017.11.18 现报上下表中的技术管理文件,请予以审核。 类别编制人审核人册数页数施工组织设计 施工方案马池江徐健1页 鲁JJ—004

注:附施工组织设计、施工方案 山东省建设工程质量监督总站监制 冬期施工 专项施工方案及质量控制措施

工程名称:莒县店子集镇屋楼春晓花园小区1#-8#住宅楼建设单位:莒县财金投资发展有限公司 监理单位:山东碧海建筑规划设计有限公司 编制单位:日照鲁腾建筑工程有限公司 编制人:马池江 编制日期: 2017年11月

一、编制依据 1.《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011 2.《砌体工程施工质量验收规范》 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 4.《混凝土外加剂应用技术规程》 5.工程施工实际现状 二、工程概况 1.莒县店子集镇屋楼春晓花园小区棚户区改造项目1#-8#住宅楼及地下车库工程位于日照市莒县,文心东路以北,宝珠山路以东,它是由莒县财金投资发展有限公司投资所建的住宅楼。 本工程由山东碧海建筑规划设计有限公司设计,由1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#八栋独立住宅楼组成带有地下车库,规划用地面积20897平方米,地上建筑面积近56240.45平方米。 其中1#、3#楼建筑面积各8750.4平方米(其中地下层704平方米,高5.3米;储藏室813.3平方米,高2.48米;阁楼层511.4平方米,高2.9米),建筑高度30.23米,总高度34.33米,主体九层,户数54户。 5#楼建筑面积7260.9平方米(其中地下层704平方米,高5.3米;储藏室813.3平方米,高2.48米,阁楼层511.4平方米,高2.9米),建筑高度24.43米,总高度28.53米,主体七层,户数42户。 2#楼建筑面积5166平方米(其中地下储藏室-1层431.2平方米,

冬期施工方案最全的

河南工业大学新校区理工组团土木建筑学院工程 冬 季 施 工 方 案 编制单位:河南四建股份有限公司 编制人: 审核人:

编制日期:年月日 冬季施工技术方案 工程名称:河南工业大学新校区理工组团—土木建筑学院工程 工程地点:郑州市莲花街河南工业大学新校区工科组团B-32地块内 总建筑面积: 23257.77㎡,分南楼(设计教室和公共教室)和北楼(行政办公和专业教室)两大部分 建筑层数:6层 建筑高度:23.8m 建筑结构形式:主体建筑多层部分为框架结构,报告厅为井式梁结构。 建筑等级:二类建筑。 耐火等级:二级。设计使用年限50年。抗震设防烈度为7度。 1.编制依据 依据国家施工规范及《建筑施工手册》、《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97)。 2.冬季施工概况 2.1 如连续5d的日平均气温稳定在5℃以下的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5d的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。 2.2河南工业大学新校区理工组团—土木建筑冬季施工的学院工程主要分项工程有:回填土、砌体、混凝土、屋面、防水等。 2.3 由于冬天寒冷、气候干燥,施工时应确保混凝土浇筑、砌体的施工质量,同时也应加强对现场防火及用电安全教育,并采取相应的防范措施。 3.施工准备 3.1 与当地气象站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。并安排专人测量施工期间的室外气温、砂浆、混凝土的温度,并作好记录。

3.2 进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员及管理人员均应组织冬季安全技术交底,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 3.3 根据现场工程量及工程进度,材设部应提前组织有关机具、外加剂(早强剂、防冻剂等)和保温材料进场。 3.4 加强教育,使施工作业人员明白冬季施工的质量及安全要求,做到防患于未然。 3.5 工地上的临时供水管道及其他材料做好保温防冻工作。 3.6 做好冬季施工混凝土、砂浆及掺外加剂试配试验工作。 4.施工方法 4.1 土方回填 4.1.1冬季土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少25%,预留沉降量应比常温时 增加。 4.1.2冬季填方施工应在填方前清除基底上的冰雪和保温材料;填方边坡的表层100cm以 内,不得采用含有冻土块的土填筑;整个填方上层部位应用未冻的或透水性好的土回填,其厚度应符合设计要求。 4.1.3室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填,但冻土块粒径不得大于15cm, 含量不得超过15%,且应均匀分布,但管沟底以上50cm范围内不得用含有冻土块的土回填。 4.1.4在冻结期间暂不使用的管道及场地回填时,冻土块含量和粒径不受限制,但融化后 应作适当处理。 4.1.5室内地面垫层下回填的土方,填料中不得含有冻土块,并应及时夯(压)实,填土 完成后至地面施工前,应采取防冻措施。 4.2 混凝土工程 4.2.1 砼所用骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质。

冬季(冬期)施工方案

目录 1 编制依据 (1) 1.1施工图纸 (3) 1.2主要规范、规程 (3) 1.3参考资料 (3) 2 工程概况 (3) 3 施工部署 (4) 3.1冬期施工内容 (4) 3.2编制冬期施工方案 (4) 3.3成立冬施领导小组 (4) 3.4冬季施工的起始时间 (5) 3.5监测天气 (5) 3.6图纸准备 (5) 3.7技术准备 (5) 3.8施工现场准备 (5) 3.9设备、物资准备 (6) 3.10其它准备工作 (6) 3.11冬期各施工阶段 (6) 4 冬期施工方法 (7) 4.1冬期施工测温 (7) 4.2二次结构墙砌筑 (8) 4.3钢筋工程 (8) 4.4混凝土工程 (8) 4.4.1混凝土冬期施工的要点: (8) 4.4.2混凝土工程冬期施工方法 (9) 4.4.3混凝土冬期施工措施 (9) 4.4.4对商品混凝土拌和料的要求 (10) 4.4.5施工试验与测温 (11) 4.4.6现场搅拌混凝土的要求 (12) 4.5防水工程 (13) 4.6屋面工程 (13) 4.7房心回填 (14) 4.8室内装修工程 (14) 4.9水暖工程 (14) 4.10管道工程 (14) 4.11临时水管 (14) 5 技术质量管理措施 (15) 5.1冬施方案管理 (15) 5.2冬施测温管理 (15) 5.3冬施保温管理 (15)

5.4化学外加剂试验、掺配与计量管理 (15) 5.5冬施试块管理 (16) 5.6冬施混凝土质量控制 (16) 6 安全、消防措施 (16)

1 编制依据1.1 施工图纸 2 工程概况

3 施工部署 3.1 冬期施工内容 本工程XX年冬季主要施工内容为:部分主体结构;后浇带施工;屋面工程;与F7、9之间地下通道结构施工;二次结构砌筑;室内装饰工程;房心回填;水暖工程;管道工程。 3.2 编制冬期施工方案 冬期施工方案编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 3.3 成立冬施领导小组 经理部成立以项目经理为组长的冬施领导小组,具体如下: 组长:XXXX负责冬期施工的全面管理工作 副组长:XXX负责冬期施工的全面技术管理工作 副组长:XXX负责冬期施工现场的管理工作 组员:XXX荣负责冬期施工材料的采购进场工作 XX平负责冬期施工安全管理工作 XXX负责冬期施工的技术管理工作 XXX负责冬期施工现场实施工作 XXX负责冬期施工相关资料管理工作 XXX负责冬期施工的测温管理工作 XXXX负责现场质量工作

电力线路基础施工工程冬季施工方案

达州--巴中110kV送电线路工程冬季施工措施 批准: 审核: 编制: 江源实业有限责任公司 2013年12月15日

第一章总则 1、室外日平均气温连续5天稳定低于5℃,或者最低气温降到0℃以下时,用一般方法施工难以达到预期质量目の,必须采取特殊の施工方法才能满足要求。 2、根据和田历年の气象资料,每年约在11月15日左右为冬季施工阶段,次年3月15日转入常温施工,冬季施工可划分为三个阶段。 (1)初冬阶段:最低气温高于-10℃,约在每年の12月上旬到12月中旬。 (2)深冬阶段:最低气温低于-10℃,并持续保持,约在每年の12月中旬到次年の2月中旬。 (3)早春阶段:气温回升,最低气温高于-10℃,约在每年の2月下旬到3月上旬。根据资料分析,排沙漏斗工程施工,即在初冬阶段和深冬阶段,为此特编制冬季施工技术措施。 第二章冬季施工の准备工作 1、认真做好冬季施工の准备工作,项目部应安排专人负责,并把准备工作纳入生产计划。施工前要对施工技术人员、工程负责人、测温人员和现场全体施工人员进行冬季施工技术和安全培训。 2、冬季施工用水、应做好防冻保温工作,确保冬季施工正常用水,并准备好保温水箱。 3、搅拌站、砂石料需搭设暖棚、安装热水箱,以确保砼の出罐温度。 4、进入冬季施工,砼增加抗冻早强剂、减水引气剂,砼水温要达到80℃,因此配备1吨の茶叶炉、两个水箱。 第三章冬季施工安全措施 冬季施工安全、防火措施:对工人要及时进行了安全技术教育,严格执行冬季施工安全技术操作规程,定期组织安全检查,采取有效の防滑、防毒、防冻、防触电、防爆炸、防煤气中毒の安全措施,建立防火安全管理制度,凡在工地加设炉灶或其他用火事宜,必须经工地负责人同意方可进行。工地安排专人24小时轮流值班,专门管理各种用火、用电等。 强化安全管理,实施重奖重罚。工程施工以承包责任制密切挂钩,严格落实安全管理制度和安全管理规定,确保安全施工。 第四章冬季电力施工方法及技术措施

高层住宅楼二次结构冬雨季施工方案

城嘉?东方名都6#楼 次结构冬雨季施工方案 编制单位: 高密市宏宇建业有限公司人:人:人: 编制日期:

、工程概况、编制依据 三、冬季施工特点四、施工准备五、冬期施工测温六、二次结构冬季砼施工措施 1构造柱、圈梁、过梁砼工程冬季施工2、冬施方案的选择 七、二次结构砌体工程冬季施工措施八、冬施安全措施九、冬施防火措施十、冬期施工安全技术措施

、工程概况 城嘉?东方名都6#楼由高密市城市建设投资开发有限公司投资建设。工程位于山东省高密市,北邻凤凰大街,东临化工路。建筑面积:12137.04 rf,其中地上11092.04 rf,地下 1045.00 rf,建筑高度62米,层数地上21层、地下2层。结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。混凝土强度及抗渗等级:基础C35 P6; 墙柱:基础至二层顶C40;三层至六层顶C35;七层以上C3a梁板:基础至六层顶C35七层以上C30;楼梯C3(X 、编制依据 2.1、施工图纸:城嘉?东方名都6#楼工程全套施工图。 2.2、主要建筑工程国家标准 2.3、主要建筑工程行业标准

三、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天施工的,大多数在春季才开始暴露出来, 因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者返工重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的整体质量、进度。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往 往有一些质量事故的发生,都是由于某一环节跟不上,仓促施工造成的。 四、施工准备 1、成立冬季施工领导小组组长:邱俊杰 副组长:王立峰 组员:王强、任光民 2、组织措施 (1)、进行冬季施工后,,对各方面人员进行具体的分工,做到分工明确,并制定奖惩措施, 最大限度的调动员 工工作的积极性。制定安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。本方案确定后,要组织有关人员学习,并向 施工班组进行交底。 (2)、进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、作业班组管理人员,应专门组织 技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 ⑶、及时查收网络信息,及时接收天气预报,提前采取措施,防止寒流突然袭击。 (4)、安排专人测量施工期间的室外气温,室内气温,砂浆、砼的温度并作好记录。 3、图纸准备凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。如与墙体的高厚比,横墙间距有关的结构稳定性,工程结构能否在冷状态下安全过冬等 问题,应通过图纸会审解决。 4、现场准备 (1)、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料(草帘被)进场。

冬季施工方案内容

冬季施工方案 1-1施工准备 一、准备工作 1、组织措施 ⑴进行冬期施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬期施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬期施工方案应包括以下内容:施工程序;施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供应计划;安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组织进行交底。 ⑵进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员,应专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 ⑶安排专人进行气温观测并作记录。与当地气象台站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 2、图纸准备 凡进行冬期施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如与墙体的高厚比,横墙间距有关的结构稳定性,现浇改为预制以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题,应通过图纸会审解决。 3、现场准备 ⑴根据实物工程量提前组织有关机具、化学外加剂和保温材料进

场。 ⑵搭建加热用的锅炉房、搅拌站,敷设管道,对锅炉进行试火试压,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 ⑶计算变压器容量,接通电源。 ⑷工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。 ⑸做好冬期施工混凝土、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。 4、安全与防火 ⑴冬期施工时,要采取防滑措施。 ⑵大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必及时处理。 ⑶施工时如接触汽源、热水,要防止烫伤;使用氯化钙、漂白粉时,要防止腐蚀皮肤。 ⑷亚硝酸钠有剧毒,要严加保管,防止发生误食中毒。 ⑸现场火源,要加强管理;使用天然气、煤气时,要防止爆炸;使用焦炭炉、煤炉或天然气、煤气时,应注意通风换气,防止煤气中毒。 ⑹电源开关,控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电触电。 1-2 土方工程 土在冬期,由于遭受冻结,变为坚硬,挖掘困难,施工费用比常温期高,所以土方工程的冬期施工,必须在经济及技术条件上认

冬雨季施工方案

一、编制依据 1、施工设计图纸及招标文件; 2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2001; 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 5、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010); 7、安顺地区气温及雨季特点; 8、十九冶有关冬雨季施工的程序管理文件。 二、工程概况 1.项目名称:安顺黄铺物流园幺铺片区公路港项目(一期),用地面积460亩,约300000m2,建筑面积340000m2,其中地上建筑面积316000m2,地下24000m2。按相关功能分为A、B、C三块。整个工程总造价约5.8亿元。A地块:主要功能为大型货运停车场、堆场,车辆维护及相关辅助用房。B地块:主要功能为零担仓储、电商物流、及园区工业管理用房。C地块:主要功能为装备展示中心、物流仓储及汽配交易中心。 2.主要工作内容 (1)场地平整:B地块电商物流中心、综合办公楼、零担车站为挖方,物流仓库主要为填方;A地块全部为填方;C地块为挖方。 (2)基坑(槽)开挖:综合办公楼,地下室2层,深度大约-9米;装备交易厅,地下室1层,深度大约-4米。其余大多数采用独立基础,深度3米左右。桩基础为人工挖孔桩,深度大约20米左右。 (3)大多数房屋为钢筋砼结构,物流仓库、分拣包装车间为钢结构。结构施工完后,还需进行室内外装修及水电、暖通施工。 (4)园区道路及停车场施工。 三、安顺地区气候特征: 安顺市位于东经105.260~106.560,北纬25.350~26.620之间,海拔高度560~1500mm,属中国亚热带高原季风湿润气候。光、

冬期施工方案最新版

NO.2014G99地块项目 冬 季 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 安庆三江建设工程总公司 二0一五年九月

冬季施工专项施工方案 一、编制依据 1.1本工程施工合同; 1.2本工程施工图纸; 1.3《施工组织设计》; 1.4《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2011); 1.5《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-2007); 1.6《普通混凝土用碎石或卵石标准及检验方法》(JGJ53-2006); 1.7《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》(JGJ28-86); 1.8《混凝土外加剂应用技术规程》(GBJ119-2001); 1.9《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB20504-2011); 1.10《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 1.11《混凝土拌合用水标准》(JGJ63-2006); 1.12《工程建设标准强制性条文(房屋建筑)》; 1.13公司质量保证手册及有关程序文件。 二、工程概况 本工程位于南京市江宁区泉东路、天景山路。本工程包括9幢24~35层高层。其中:1#、2#、3#、5#楼35层,4#楼、6#、9#楼34层,8#楼27层,7#楼24层。本工程所有主楼均及地下室及地下车库相连。地库基础为筏板+抗拔桩承台基础,主楼基础为预制管桩或旋挖桩+承台基础。总建筑面积约15万m2。本工程挖土深度约3.7m,基坑底位于②-1粘土和②-2淤泥质粉质粘土,基坑底面积约为45000m2。

本工程地面为9幢独立的点式高层住宅楼、地下车库工程(局部人防)、商铺所组成。本工程为精装修工程。 主要为:○1主楼:为9幢地上24-35层,地下1层的高层住宅,剪力墙结构,总高度1#、2#、3#、5#楼103.4m;4#楼、6#、9#楼102.6m;8#楼82.6m;7#楼73.9m;一类住宅,设计使用年限为50年。地下一层为公共用房。○2地下室:为一层地下停车场。 本工程建筑等级为一类,建筑耐火等级为一级,建筑抗震设防烈度为七度;,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为七度;屋面防水等级为II级,地下室防水等级为二级。建筑使用年限50年。 本工程基础、主体施工正值冬季施工,如何控制好冬季施工的质量,将是影响整个结构施工质量的关键,本项目将制定严密、科学的施工方案,组织施工,确保砼施工质量。 三、施工部署 3.1冬期施工期限及气象资料 3.1.1《建筑施工手册》中关于冬期施工期限的规定:当冬天到来时,如果连续5 天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5天的第一天为进入冬期施工的初日;当气温转暖时,最后一个5 天的日平均气温稳定在5℃以上,则此5 天的最后一天为冬期施工的终日。制定冬期施工方案要因时、因地、因工程制宜,既要技术上可靠,同时要求经济上合理。考虑冬期施工热源和材料有可靠的来源,减少能源消耗。 3.1.2工程部应建立由专人负责的每周天气预报及近期天气预报的公布栏,并安排专人做好室外环境实测温度记录及砂浆、混凝土的温度记录,便于安排施

山大一院医技楼冬期施工方案word参考模板

山西医科大学第一医院医技楼 冬期施工方案 编制: 审核: 审批:

太原市建筑工程总公司山大一院医技楼项目部 二OO六年十一月四日

山西医科大学第一医院医技楼 冬期施工方案 根据太原市多年气象资料统计,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃的时间多在每年的11月15日左右,又根据《建筑工程冬期施工规范》(JGJ104-97)冬施施工界限划分规定室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,为了确保工程进度、工程质量,严格按照有关冬季施工规范及操作规程进行施工,达到验评标准,为此提出以下冬期施工技术方案。 一、工程概况 1、山大一院医技楼为地下一层,地上六层,局部七层,钢筋混凝土框架结构,南北长55.5m,东西宽23.7m,建筑面积9327.91㎡。地下一层层高5.1 m ,二至四层层高4.5m,五、六层层高4.2 m,电梯机房层高3.9 m,室内外高差600 m m,建筑物总高度28.5m,抗震设防烈度为8度,建筑类别为一类,建筑物结构安全等级为二级,耐为等级为一级,地基基础设计等级为丙级,框架抗震等级为一级,设计使用年限为50年。 2、地基处理采用砂石垫层厚度为580mm,每边宽出基础边300mm,砂石垫层压实度≥0.95。 3、本工程为钢筋混凝土筏片梁板式基础,基础垫层混凝土为C15厚100mm,基础筏板厚度为400mm,基础筏板及地下室外墙混凝土为抗渗混凝土,抗渗等级S6;混凝土强度等级C30;剪力墙混凝土强度等级为抗渗混凝土,抗渗等级S6;混凝土强度等级C30;地下一层~二层框柱混凝土强度等级C40;三层~四层框柱混凝土强度等级C35;五层以上框柱混凝土强度等级C30;梁、楼板、楼梯混凝土强度等级为C30;各层过梁、圈梁、构造柱混凝土强度等级为C20。 4、钢筋:Φ为HPB235级钢筋,Φ为HRB335级钢筋;Φ为HRB400级钢筋;钢筋连接:柱竖向主筋采用电渣压力焊,基础钢筋采用闪光对焊、电弧,其余钢筋采用绑扎连接;钢筋电弧焊接焊条在焊接HPB235级钢筋和Q235级钢板采用E43型。焊接HRB335级钢采用E50级焊条。

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案编制人: 审核人:

审批人: 工程名称: 编制日期: 目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施

六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施 天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5 C或最低气温低于-3C时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0?4C时,凝结时间比15C延长3倍,温度降到0.3?0.5 C时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10 C时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增

加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 二、工程概况及冬期施工内容 本工程为陕西省铜川市耀州区德馨佳苑2#住宅楼工程,位于铜 川市耀州区塔坡路与步寿路交汇处西南。本工程设计为地下两层,地上三十三层,主楼结构形式为剪力墙结构,裙楼为框架结构。地下室为库房及各种配套设施、设备用房。地下室层高分别为3.60m、3.22m, 一层层高为4.50m,二层层高为4.2m,三层层高为3.85m,四至三十二层层高为2.90m,三十三层层高为3.0m,大屋面为1.88m,电梯机房、小屋面为3.02m,设计用途为商业与住宅。建筑物建筑高度为99.75m,最高处标高为104.15m。建筑物宽度为18.60m(2-A~2-G轴),长度为30.6m(2-1~2-17 轴),楼整体平面呈规则形布置。总建筑面

冬季砌体工程施工方案

教师公寓砌体工程 冬 季 施 工 方 案 编制 : ___________ 审核: ______________ 审批: ______________ 砖砌体工程冬期施工方案 一、工程基本概况 本工程位于联盛教育园区中部东侧。建筑面积6814. 44平方米/ 楼,总建筑面积40886. 64平方米,建筑层数,地上部分11层,高度

为33. 86米(建筑主体檐口)。 现已进入冬季施工,为了保证工程质量,编制内墙砌体冬季施工控制 措施。 二、冬期室内砌体工程施工概况 冬期施工起始日期 根据“建筑工程冬期施工规程”,室外日平均气温连续5天稳定低于即进入冬期施工,起止日期经实测确定。 三、施工准备 1 ?技术准备 1.1根据施工组织设计,编制切实可行的冬期室内砌体施工方案,针对冬期施工的特点,釆取切实有效的措施,保证质量、安全、消防等有关事项,提前向有关人员做好技术交底。 1.2提前确定外加剂,申请砌筑砂浆的配合比。 1.3制定确实可行的室内保温防冻措施。 1.4在冬施前做好防冻剂试配工作。做好测温各项记录表格的 准备工作。 2.现场准备 2.1根据现场平面布置提前组织有关机具、外加剂、和保温材料进场。 2. 2做好全部临时上水管的防冻保温。 2. 3材料堆放选在无积水、积冰的地方。 2. 4保证消防道路的畅通。 2. 5做好各种材料的保温防冻工作。 3 ?劳动力组织

4 .材料准备 4. 1保温材料:表4-1 4. 2其他材料:表4-2 5.人员准备 5.5.1现场设置砌体冬施管理负责人,负责现场的冬期管理工作。 5.5.2专人负责冬期室内砌体施工的技术工作。 5. 5. 3试验室安排专人负责冬期砂浆及混凝土试块的管理。 5.5.4现场安排至少3名冬期测温人员,负责不间断的测温工作。 5.5.5专人随时拨打天气预报电话,及时收集天气预报信息,防止寒流突然袭击。

相关文档