文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工图纸核查意见单和施工图纸签发表

施工图纸核查意见单和施工图纸签发表

施工图纸核查意见单和施工图纸签发表
施工图纸核查意见单和施工图纸签发表

JL23施工图纸核查意见单

(鲁水监[ 2018 ]图核号)

合同名称:山东省淮河流域重点平原洼地南四湖片(菏泽-巨野)治理工程合同编号:37172470012017111C0101

说明:1.本表一式份,由监理机构填写并存档。

2. 各图号可以是单张号、连续号或区间号。

JL24施工图纸签发表

(鲁水监[ 2018 ]图发号)

合同名称:山东省淮河流域重点平原洼地南四湖片(菏泽-巨野)治理工程合同编号:37172470012017111C0101

说明:本表一式份,由监理机构填写。发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。

施工图审查回复时间及相关要求

施工图审查回复时间及相 关要求 Prepared on 22 November 2020

施工图审查回复时间及相关要求 建湖县实验初级中学教育集团: 1、请贵单位收到施工图设计文件审查意见书后,抓紧督促设计单位务必于月日前将回复修改意见(包括变更蓝图)一同送我中心复审。 2、回复修改必须按照附页标准格式进行。要求条款对应,逐项回复到位,图签格式规范,设计章印齐全,修改蓝图专业对应,编号准确,并附修改后图纸目录。 3、为提高参与服务单位的工作效率,月日前务必将设计单位回复修改意见按时送达中心组织复审,否则中心将定期公布逾期回复审查项目及设计单位名单。 4、为节省施工图审查阶段的工作时间,请贵单位督促设计单位认真进行回复,确保一次回复到位,对一次回复审查不能通过的项目和设计单位,中心也将定期予以公布。二次回复审查不能通过的项目作为审查不合格项目,中心不再受理审查。 敬请合作! 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 江苏省建筑工程 施工图设计文件审查意见书登记编号:YCX2009017

项目名称:建湖县实验初级中学南校区 审查机构:盐城市建设工程施工图设计技术审查中心颁书日期: 江苏省建设厅制

建湖县实验初级中学教育集团: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设计施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,我中心对你单位报送的建湖县实验初级中学南校区项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在规定时间内将修改回复意见、修改图纸和图纸目录等送我中心复审(修改的图纸和目录须一式八份)。 2009年5月25日 (审查机构盖章) (附6页审查意见)

施工图设计文件资料审查合格书

附件1 安徽省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书

安徽省建设厅制 安徽省房屋建筑和市政基础设施工程 施工图设计文件审查合格书 编号:( )第号

工程项目概况 工程名称 工程地址结构体系 建筑面积m2建筑高度m 层数层抗震设防烈度抗震设防类别建筑工程等级 市政项目工程量市政项目规模 建设单位名称 项目负责人 勘察单位名称 资质等级证书编号 项目负责人勘察编号 设计单位名称 资质等级证书编号 项目负责人设计编号 备注 各专业审查意见(房屋建筑工程审查含建筑节能)

建筑专业意见 □审查合格 审查人签字: 审查日期:年月日 电气专业 意见 □审查合格 审查人签字: 审查日期:年月日 结构专业意见 □审查合格 审查人签字: 审查日期:年月日 勘察专业 意见 □审查合格 审查人签字: 审查日期:年月日 给排水专业意见 □审查合格 审查人签字: 审查日期:年月日 专业 意见 □审查合格 审查人签字: 审查日期:年月日 审查结论 根据国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,本工程施工图设计文件已经本审查机构审查,审查合格。 法定代表人(签字): 审查机构(盖章): 年月日 备案部门意见: 根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部令第134号),本工程已完成施工图设计文件审查,符合规定,准予备案。 备案号: 备案部门(盖章): 备案日期:年月日 注:1、本审查合格书一式四份,建设单位、审查机构、建设主管部门和建筑节能主管部门各一份。 2、本审查合格书经法定代表人签字和加盖审查机构公章,并经建设主管部门备案后方为有效。 3、本审查合格书是证明施工图审查合格的法定文书,不得涂改、伪造。 4、在各专业审查意见方框内打“√”,如√。

南京-施工图审查整改回复须知

第()次回复回复时间:南京市建设工程施工图设计文件 审查意见回复单【样本格式】 项目名称:审查意见书编号:

设计文件审查意见整改回复须知 1、整改回复一式1份(综合回复一式3份),设计单位盖章及相关人员签字手续需齐全(建筑、结构专业修改图或变更单须加盖项目负责人及专业负责人执业印章)。 2、审查意见应逐条回复,一一对应。需出修改图纸或变更通知单的,应明确其编号(如:根据审查意见修改,详见变更通知单:建变02)。 3、需出修改图纸、补充图纸或变更通知单的,在提交第一次整改回复及综合整改回复时,应同时提交新版图纸目录。图纸目录中应包含有效图纸、修改图纸、补充图纸、变更通知单等全部内容。 4、整改回复(含书面回复、修改图纸、补充图纸或变更通知单、新版图纸目录及相关计算书)应为打印件,并应按专业顺序整理装订成册(如建筑工程:应按照建筑、结构、给排水、电气、暖通的顺序整理装订),且需注明其为第XX 次整改回复。 5、若整改回复经复审仍不符合要求,应根据复审意见再作新一轮整改回复。新一轮回复只需对上一轮回复审查意见中存在问题的部分进行重新整改。 6、某专业或多个专业经第一次整改不符合要求,在各专业复审全部通过后,所有专业均需做综合回复。综合回复包含最终通过审查的书面回复、修改图纸、补充图纸、变更通知单等全部内容,并同时提交最新版图纸目录。 7、新版图纸目录参考样式见附件1。 8、每次整改回复均应同时提交“审查意见回复资料清单”,参考样式见附件2。 9、审查回复(含变更通知单、补充图纸、修改图)若含有与原审查意见无关的修改内容,需另行委托审查。 10、设计单位整改回复格式不符合要求的,不予受理。 南京市建设工程施工图设计审查管理中心 2012年8月1日

扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书

扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 321014161-(2015) 736 项目名称:二号联合厂房、外协件库 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2015年10月15日 江苏省建设厅制 1

潍柴动力扬州柴油机有限责任公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的二号联合厂房、外协件库项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审。【回复意见格式见“https://www.wendangku.net/doc/e010320727.html,/” 下载中心——表格下载——审查意见回复单】 二〇一五年十月十五日 (审查机构公章)(附11页审查意见) 2

项 目 概 况 项目名称 二号联合厂房、外协件库 建设单位 潍柴动力扬州柴油机有限责任 公司 项目地址 开发区。。建筑总高度 12.15 M建筑面积 46358.12 M2建筑层数 地上一层 场地类别 Ⅲ类设防烈度 七度(0.15g)耐火等级 二级基础形式 桩基 结构体系 框架 送审日期 2015-9-29勘察单位 江苏省工程勘测研究院有限责任公司资质等级 甲级 设计单位 机械工业第四设计研究院有限公司资质等级 甲级 审查意见 审查范围 本次审查不包含:无。 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题。 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查。 3

施工图纸核查与签发

施工图纸核查与签发制度 1、施工图纸的核查与签发应符合下列规定: (1)工程施工所需的施工图纸,应经监理机构核查并签发后,承包人方可用于施工。承包人无图纸施工或按照未经监理机构签发的施工图纸施工,监理机构有权责令其停工、返工或拆除,有权拒绝计量和签发付款凭证。 (2)监理机构应在收到发包人提供的施工图纸后及时核查并签发,在施工图纸核查过程中,监理机构可征求承包人的意见,必要时提请发包人组织有关专家会审。监理机构不得修改施工图纸,对核查过程中发现的问题,应通过发包人返回设代机构处理。 (3)对承包人提供的施工图纸,监理机构应按施工合同约定进行核查,在规定的期限内签发。对核查过程中发现的问题,监理机构应通过承包人修改后重新报审。 (4)经核查的施工图纸应由总监理工程师签发,并加盖监理机构章。 2.设计文件审核的依据 (1)设计使用的规程、规范。 (2)国家颁布的有关技术规程、规范和标准。 (3)施工合同文件技术条款。 (4)已经审查批准的设计文件和设计委托合同书。 3审核程序 (1)监理机构收到发包人提供的的设计文件和图纸后,在14天内完成审核工作,并将审核意见上报给业主单位。 (2)承建单位必须在单项工程实施前28天内,提交按照合同规定应由承建单位自行设计(合同规定的项目)各工程项目的图纸、文件,报监理机构,由监理机构审核后报批准。 (3)监理机构设计文件审核流程: 1)监理办公室收到设计文件和图纸并进行登记后填写JL《监理收文登记表》,送总监(或副总监)批阅。 2)总监(副总监)阅批后送总监办公室审核。 3)总监办公室组织专业监理工程师对设计图纸逐项审核,提出审查结果和核查意见,并填写JL23《施工图纸核查意见单》,专业监理工程师在核查意见单上签字,如:对发包人提供的设计文件和图纸核查过程中发现的问题,通过发包人返回设代机构处理;对

福建省施工图审查管理细则

福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理实施细则 第一条为了加强对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件审查的管理,根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》,结合我省实际制定本实施细则。 第二条在福建省境内从事房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计(含勘察)文件(以下简称施工图)审查,实施对施工图审查监督管理,必须遵守本细则。 第三条施工图未经审查机构审查或者审查不合格的,不得交付使用,建设行政主管部门不得颁发施工许可证。 工程勘察报告应在施工图设计前提交审查,未经审查或者审查不合格的,不得作为施工图设计依据。 第四条省建设行政主管部门负责对全省施工图审查工作实施监督管理。 市、县建设行政主管部门负责对本行政区域内施工图审查工作实施日常监督管理。 第五条审查机构由省建设行政主管部门按照规定的审查机构条件认定,结合各设区市的建设规模,不定期进行调整。 第六条审查机构分两类,一类机构承接房屋建筑(除超限高层外)、市政基础设施工程施工图审查,业务范围不受限制;二类机构可以承接二级及以下房屋建筑、中型及以下市政基础设施工程施工图的审查。 超限高层建筑工程施工图审查必须委托符合本实施细则第七条第二款规定的一类审查机构进行审查。 一类机构可在全省范围内承接审查业务,二类机构在所在设区市范围内承接审查业务。 第七条一类审查机构应当具备下列条件: (一)注册资金不少于100万元; (二)具有独立的法人资格、独立的工作场所; (三)有健全的技术管理和质量保证体系; (四)审查人员应当有良好的职业道德,具有15年以上所需专业勘察、设计工作经历;主持过不少于5项一级以上建筑工程或者大型市政公用工程或者甲级工程勘察项目相应专业的勘察设计;已实行执业注册制度的专业,审查人员应当具有一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者勘察设计注册工程师资格,未实行执业注册制度的,审查人员应当有高级工程师以上职称。 (五)从事房屋建筑工程施工图审查的结构专业不少于6人,建筑、电气、暖通、给排水、勘察等专业审查人员各不少于2人;从事市政基础设施工程施工图审查的,所需专业的审查人员不少于6人,其他必须配套的专业审查人员各不少于2人;专门从事勘察文件审查的,勘察专业审查人员不少于6人。 (六)审查人员原则上不得超过65岁,身体健康,胜任审查工作。60岁以上审查人员不超过该专业审查人员规定数的1/2。 承担超限高层建筑工程施工图审查的机构除具备上述条件外,还应当具有主持过超限高层建筑工程或者100米以上建筑工程的结构专业审查人员不少于3人。 第八条二类审查机构应当具备下列条件: (一)注册资金不少于50万元; (二)独立的法人资格、独立的工作场所; (三)有健全的技术管理和质量保证体系; (四)审查人员应当有良好的职业道德,具有10年以上所需专业勘察、设计工作经历;

施工图审查意见格式模板

开封市市政工程施工图设计文件审查表 专业: 给排水第 1 页共 1页 建设单位光山县人民政府弦山街道办事处项目名称光山县宝相寺棚户区改造项目一期工程(小区红线 内)配套设施项目设计 勘察设计单位河南中科建筑规划设计有限公司专业负责人张全设计人吴伟营审查问题条数 合计违反法律法规违反强条违反一般条文质量安全隐患 0 0 0 审查意见 本项目给水管道工程设计,设计内容基本完善,设计依据基本符合相关规范。 建议: 一、设计说明: 1、补充室外给水管道规划规范、管道施工及验收规范、生活饮用水卫生标准等设计依据; 2、说明8.1规范应该采用室外给排水相关规范; 3、补充地勘相关地质资料、地下水位情况说明; 4、主要工程量表中,补充管材、管件、阀门等压力等级; 5、补充管道转弯角度较小时的处理措施及每个承插口最大允许的借转角度说明;需要钢制管件特殊安装的,补充说明并提出防腐要求; 6、补充沟槽开挖的放坡、断面设计或说明;补充开挖土方的堆放、运输、回填等要求说明 二、图纸: 1、补充标注平面图中管道、检查井的位置以及关键节点处的高程; 2、补充给水管道的节点详图; 3、补充给水管网与市政管网接入点位置及其节点图; 4、整个小区仅有化粪池一个,5号楼距离化粪池距离较远,且污水管道转弯较多,接纳污水容量较大,应优化污水设计并复核化粪池容积; 5、复核Y-11至Y-4雨水管道与w12污水管道交叉处的管道标高。 审查人: 2018年07月09日审定人:(公章) 结 论 □审查合格√审查合格,但局部需要修改□修改设计后报审□重新设计后报审 备注:1、序号前分别以“F”、“Q”、“P”、“A”表示“违反法律法规”、“违反强条”、“违反一般条文”、“质量安全隐患”。2、勘察设计单位收到审查表后出具回复单,对审查意见逐条明确回复,采用变更单解决时,变更单需用A4纸打印装订成册一式八份,变更单需有封面及目录,出图章及签名需齐全。

公路施工图设计审查会意见(汇总)

银川绕城高速公路西、北段两阶段施工图设计文件审查意见 宁夏公路学会咨询专家委员会受宁夏银古高速公路工程建设指挥部的委托,组织有关专家于2005年5月8日至13日对银川绕城高速公路西、北段两阶段施工图设计文件进行了审查,现将审查的主要意见汇总如下: 一、总体评价: 施工图设计文件符合交通部交公路发(2005)107号对初步设计文件的批复意见;设计文件执行了《工程建设标准强制条文》中公路方面的有关条文,基本达到了施工图阶段设计文件深度。 路基设计符合技术标准与规范要求,针对不良地质与特殊性岩土设计了较为合理、有效的处理方法。 路面结构组合能满足使用要求,排水系统设计较完善,满足实际需要。 桥涵资料收集基本齐全,结构设计安全、稳定,但大西湖特大桥设计正在进行,有待进一步完善。 立交线形布设基本合理,跨线桥梁布孔适当,结构设计较完善,满足施工图要求 二、须修改与补充的意见: (一)路基: 1.虽然有总说明书,但各个标段水文、地质条件有不同,故各标段应含有总说明书,以利施工和监理。 2.当水渠、排水沟、鱼塘在设计的路基范围内,应将水渠、排水沟、鱼塘的土埂挖除整平,待沟底处理填平后,统一进行填前碾压,以保证路基范围内地基的均匀性。3.K33+305钻孔柱状图-1.8m~-2.8m为淤泥质亚粘土、饱和软塑,容许承载力为85KPa,

但这段换填只有2.2m(包括地表以上0.5m),换填深度须核实。 4.有些地段是否是软土,且需要加固,依据不足。如钻孔XK94(K40+450)、XK95(K 40+500)表层为淤泥质亚粘土,N(标贯击数)为6~7,力学性质不一定很差,一般认为N<2才是软土,须核对。XK73(K38+765)N=6~7,容许承载力取70kPa,而在钻孔XK70、N=6容许承载力却为130 kPa,须核实。 5.桥涵台背填土应有专门设计,包括地基处理、填料要求与详细的工艺设计;路堤与桥台、涵洞、通道连接处应设过渡段,并在纵向挖台阶,同时加铺土工合成材料,以利路堤的连续均匀性、稳定性,减少或消除桥头跳车。 6.涵洞上方土工格栅铺设位置,设计图中特殊路基要求路面下0.3m铺设,示意图附注说明底基层下0.2m铺设,设计应统一。 (二)路面 1.沥青路面上面层粗集料设计为下庙砂岩,依据JTG F40—2004《公路沥青路面施工技术规范》表4.8.5粗集料与沥青的粘附性、磨光值的技术要求,就是按半干旱的3区,磨光值38即可。贺兰山干沟的石灰岩磨光值已达41,可以满足要求,条文说明4.8.2中亦称“近些年来,磨光值符合要求的石灰岩已经开始在我国用作高速公路的面层. . . . . .这对充分利用当地材料,降低造价是很重要的”。石灰岩与沥青的粘附性为4,也满足要求,可不掺抗剥落剂,这样既缩短运距,又节约了材料费,省了抗剥落剂的费用,可降低造价。因此应选用干沟石灰岩。 2.应补充面层与基层、底基层混合料材料组成设计。 (三)桥涵 1.设计文件中桥梁上部与涵洞均为公用图,为体现服务施工,方便工程管理和质量检验,须一桥一涵一图。

房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查审查意见书一审

审查意见书(一审) 审查编号:01201901070229 建设单位: 设计单位: 工程名称:高速公路天城连接路项目—还房(地块三)超市、幼儿园 子项名称: 该工程项目施工图设计文件已于2019年4月26日至2019年4月29日审查完毕,审查详情见审查记录表,并汇总如下: 注:以上表格中的数值是按审查记录表统计填写,对没有违反条文的专业按“0”计。 建设单位在收到审查意见书后,应及时通知设计单位根据审查意见作出回复并对设计错误进行修改;在收到审查意见书后21日内将反馈意见表、根据本审查意见书修正的施工图硫酸纸底图(必须按有关建设行政管理规定签字、盖章)及全套施工图(修正后的)CAD光盘送至本审查机构进行复查,以便及时完成施工图审查工作。 审查机构:(审查专用章) 项目审查负责人(签字): 2019年4月29日

审查记录表(一审) 填写说明:1. 审查人、复审人应为手签名; 2. 违规类型中违反强制性条文用“*”符号注明,存在严重安全隐患的应用“△”符号注明; 3. 审查意见中涉及规范条文的应写明规范和条文;4.涉及安全

审查记录表(一审) 填写说明:1. 审查人、复审人应为手签名; 2. 违规类型中违反强制性条文用“*”符号注明,存在严重安全隐患的应用“△”符号注明; 3. 审查意见中涉及规范条文的应写明规范和条文;4.涉及安全

审查记录表(一审) 填写说明:1. 审查人、复审人应为手签名; 2. 违规类型中违反强制性条文用“*”符号注明,存在严重安全隐患的应用“△”符号注明; 3. 审查意见中涉及规范条文的应写明规范和条文;4.涉及安全

施工组织设计(实施方案)审核意见记录表

工程名称项目经理 存在问题: 1、脚手架方案中应增加脚手架布置概况,脚手架附图(平面图、立面图、节点图),以及脚手架计算书。并按照新规范2011进行编制。立杆间距均应按照新规范设置,审批程序经过架业公司审批后报公司审批。 2、编制人应填写新红头文件里的技术负责人。 3、特殊工种人员证件应清晰可见,使用有效期。 4、所有方案中的工程概况除了各单位名称还应包括建筑高度等概况。 5、应急预案应填写人员名单以及联系方式。 6、模板方案中应增加平面布置图、梁底节点图等。 处理意见: 年月日 项目部签收: 签收人:电话:年月日

工程名称项目经理汤传余存在问题: 1、本方案未提及地基计算中地基承载力取值为100,在方案中应涉及保证措施。 处理意见: 你项目部应对公司提出的整改意见认真整改。 安徽鲁班建设集团安全部 二0一一年十一月十二日项目部签收: 签收人:电话: 二0一一年月日

脚手架(方案)审核意见记录表 工程名称厦门华强文化科技产业基地项目经理杨静 存在问题: 1、脚手架方案应首先由脚手架分包单位编制,经过分包单位内部审批盖章后报总公司审批。 2、脚手架方案中应增加脚手架布置概况,脚手架附图(平面图、立面图、节点图),以及脚手架计算书。并按照新规范2011进行编制。立杆间距均应按照新规范设置,审批程序经过架业公司审批后报公司审批。 3、编制人应填写新红头文件里的技术负责人。目前项目组织机构红头文件未下。 4、所有方案中的工程概况过于简单,除了各单位名称还应包括建筑高度等概况。 5、方案中脚手架立杆宽度应大于基础宽度。 6、模板方案中应增加平面布置图、梁底节点图等。 7、脚手架的计算应根据实际搭设高度计算。此方案计算未见建筑高度。 处理意见: 安徽鲁班建设集团安全部 年月日 项目部签收: 签收人:电话: 二0一一年月日

施工图审查意见汇编

一、建筑专业 (一)、建筑节能方面 1.1托儿所、幼儿园节能设计是采纳公共建筑节能设计标准依旧采纳居住建筑节能设计标准? 解答:依照《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134—2010及湖北省《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559—2013,托儿所、幼儿园建筑在建筑节能设计时按照居住建筑节能设计标准进行设计; 1.2 有厕所的宿舍,窗墙比如何样计算? 解答:以窗墙面积比定义为基础,按相关标准确定。当执行湖北省《低能耗居住建筑设计标准》DB42/T559-2013时,窗墙比的定义为:“每套套型同朝向平均窗墙面积比,”具体按该标准附录E中的各计算式的进行计算。 1.3 阳光房节能如何样考虑? 解答:设有采暖空调的阳光房应满足节能标准,没有采暖空调的阳光房应等同与封闭阳台,阳光房与相邻房间的隔墙及隔墙上的门窗应满足相应建筑节能设计标准。

1.4 工业厂房中局部设有办公部分,该部分是否要按公共建筑进行节能设计? 解答: 厂区内独立于生产性厂房之外建设的办公楼、科研楼、食堂、等应执行现行《公共建筑节能设计标准》;独立于生产性厂房之外建设的宿舍等居住类建筑应执行现行居住建筑节能设计标准; 附设在生产性厂房内的办公用房,因目前国家尚未出台工业建筑节能设计标准,故可不执行现行《公共建筑节能设计标准》。 1.5 小区值班室是否需要进行节能设计? 解答:住宅小区值班室应按公共建筑执行现行《公共建筑节能设计标准》。 1.6 公共厕所属于公共建筑,是否也要进行节能设计? 解答:关于武汉地区无空调设施的单建式公共厕所,可不执行《公共建筑节能设计标准》,但设计中应有隔热、通风措施。有采暖空调的公共厕所应执行现行《公共建筑节能设计标准》。 1.7 居住建筑外窗及放开式阳台门,1~6层的气密性为4级,7层

施工图审查回复时间及相关要求

施工图审查回复时间及相关要求 AAAA置业有限公司: 1、请贵单位收到施工图设计文件审查意见书后,抓紧督促设计单位务必于10月20日前将回复修改意见(包括变更蓝图)一同送我中心复审。 2、回复修改必须按照附页标准格式进行。要求条款对应,逐项回复到位,图签格式规范,设计章印齐全,修改蓝图专业对应,编号准确,并附修改后图纸目录。 3、为提高参与服务单位的工作效率,10月20日前务必将设计单位回复修改意见按时送达中心组织复审,否则中心将定期公布逾期回复审查项目及设计单位名单。 4、为节省施工图审查阶段的工作时间,请贵单位督促设计单位认真进行回复,确保一次回复到位,对一次回复审查不能通过的项目和设计单位,中心也将定期予以公布。二次回复审查不能通过的项目作为审查不合格项目,中心不再受理审查。 敬请合作! AA市建设工程施工图设计技术审查中心 2011年10月12日

AA省建筑工程 施工图设计文件审查意见书 登记编号:YCYD******* 项目名称:AA名都1#楼 审查机构:AA市建设工程施工图设计技术审查中心颁书日期:2011.10.12 AA省建设厅制

AAAA置业有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设计施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,我中心对你单位报送的AA名都1#楼项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在规定时间内将修改回复意见、修改图纸和图纸目录等送我中心复审(修改的图纸和目录须一式八份)。 2011年10月12日 (审查机构盖章) (附7页审查意见)

建筑工程施工图审查意见书

文本8-1 建筑工程施工图审查意见书 建设单位名称:××××××××××××× 工程名称:××××××××××××××× 勘察单位名称:×××××××××工程编号:(勘察工程编号) 设计单位名称:×××××××××工程编号:(设计工程编号) 审查机构名称:×××××××××工程编号:(审查工程编号) 本工程的施工图设计文件经审查,发现存在下列问题(详各专业《审查记录单》。审查中发现违反强制性条文共×条(详见附表)。请你们复核、整改。整改的施工图设计文件请务必在______年____月____日(整改天数:_____天)之前送审查机构复审,逾期将按闽建法[2002]134号文件的规定上报建设行政主管部门。 1、本“中心”审查中所发现的问题中,涉及到违反“工程建设标准强制性条文”或危及安全和公众利益等,必须进行修改;涉及施工图设计深度不够或技术资料不完整的,必须补充完善。 2、整改文件包括:《施工图文件审查整改完成报验单》(或在《审查记录单》中的“设计单位反馈意见”栏中填写处理意见)、整改后的“施工图总目录”、补充的设计修改图、设计变更通知或岩土工程补充勘察报告组成,其中补充设计修改图、设计变更通知或岩土工程补充勘察报告均应编“修改图号”,并编入“施工图总目录”。整改后的“施工图总目录”应加盖单位勘察设计文件图纸专用章、单位公章和工程负责人执业注册章。 3、补充的设计修改图、设计变更通知都应经专业会签,由专业负责人和工程负责人签字,并加盖执业注册章。凡某一专业的修改涉及到其他专业的,其相关专业也应作出相应修改。 4、对本“中心”提出的其它方面的问题和建议,请项目业主和勘察设计单位协商酌情处理。

施工图设计文件审查报告

施工图设计文件审查报告工程项目:泸州市纳溪区护国镇濠璟世纪酒店装饰工程 子项名称:酒店装修和消防改造工程 报告编号:S22501-2017-281 项目编号:S22501-2017-281 审查机构:泸州宏安建设工程咨询有限公司(签章) 资质印章:(签章) 审查机构负责人:(签字)

日期:2017 年8 月23 日 四川省住房和城乡建设厅监制 施工图设计文件审查报告使用须知 一、本《施工图设计文件审查报告》(以下简称报告)。一式七份,分别由建设、勘察、设计、监理单位、质监部门使用和建设行政施工图审查管理部门备案。 二、本“报告”涉及的内容,勘察、设计单位应认真进行落 实,并以正式设计文件或会议纪要形式,按建设单位与勘察、设 计单位签订合同约定的份数提供建设单位。 三、监理单位和质监部门应严格按照据本“报告”修改后的 施工图文件,依照各自的职责监督实施。 四、“报告”中施工图审查结论、执行工程建设标准强制性条文情况及落实整改情况,作为行业监管的依据之一。

施工图审查意见汇总表(用于单子项)

附注:1、根据各专业审查意见在审查结论和处理意见打“√”。 第 1 次审查 共 页 第 页 2、在综合结论栏的正方形内打“√” 3、审查专业名称可根据工程具体情况进行变更,结构、桥梁、遂道专业应有审查人及审核人签字,其他专业可不签审核人。

施工图审查意见汇总表(用于多子项)

注:1、各专业的审查结论和处理意见栏内填写子项代号打“○”,如○1。 第 次审查 共 页 第 页 23、审查专业名称可根据工程具体情况进行变更,结构、桥梁、隧道专业应有审查人及审核人签字,其他专业可不签审核人。 施工图审查意见表 ( 建筑装饰 )专业 报告编号: S22501-2017-281 项目编号:S22501-2017-281

建筑工程施工图审查意见书修订版

建筑工程施工图审查意 见书修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

 5、如果你们对本“中心”所提出的审查意见有异议,可以陈述自己的意见,或提出与本“中心”探讨的要求,也可以向建设行政主管部门申请复查。 6、本《审查意见书》一式四份,审查机构、项目业主各执一份,设计院二份。 如果你们还有什么不明白的问题,请与我们联系。 联系电话:传真: 谢谢合作! (审查机构名称和公章) 年月日

施工图纸审核制度和流程

施工图纸审核制度和流程 1、要有发展改革委员会批准建设文件;获得国土资源部门准予土地使用权证;当地规划部门的用地红线(购地形图划红线);委托地质勘察;持以上手续及工艺图纸委托建筑设计院先做出建筑方案; 2、经你同意后报当地规划部门审批,取得规划许可证,批准时画给你建筑红线;据此,建筑设计院进一步作出扩大初步设计提出概算,供你计划资金,订购设备,接着就是设计院的建筑、结构、水、电、设备各专业内部程序步骤协调审批等到出正式的完整的施工图,报审图机构审查通过。 3、交你后,做预算,招标,招募到满意的具备相应资质的合法施工企业,及监理单位,签订总承包合同,及委托监理合同,同时,你应负责场地的平整、施工用水用电、道路畅通,信息畅通等,当总监签认符合开工条件时,到当地住建委办理施工许可证。工程前期告一段落。 4、开工后,你只须支持监理代表你对现场的进度、质量、安全、投资等的管理,并协调左邻右舍及当地乡、村政府有关的关系、筹集建设资金等事情。 土地使用权证:又称国有土地使用权证,是指经土地使用者申请,由城市各级人民政府颁发的国有土地使用权的法律凭证。该证主要载明土地使用者名称,土地坐落、用途,土地使用权面积、使用年限和四至范围。 规划许可证: 建设工程规划许可证是有关建设工程符合城市规划要求的法律凭证,是建设单位建设工程的法律凭证,是建设活动中接受监督检查时的法定依据。没有此证的建设单位,其工程建筑是违章建筑,不能领取房地产权属证件。 建设用地规划许可证是建设单位在向土地管理部门申请征用、划拨土地前,经城乡规划行政主管部门确认建设项目位置和范围符合城乡规划的法定凭证,是建设单位用地的法律凭证。 用地红线: 是围起某个地块的一些坐标点连成的线,红线内土地面积就是取得使用权的用地范围。与建筑红线相比,用地红线明显宽泛,只要在所属用地红线内施工,不受外界影响。 建筑红线: 一般是指各种用地的边界线。有时也把确定沿街建筑位置的一条建筑线谓之红线,即建筑红线,在建筑红线外不允许建任何建筑物。 施工图纸审查: 是指建设主管部门认定的施工图审查机构按照有关法律、法规,对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。 建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。然后由建设行政主管部门委托有关审查机构,进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。 施工图审查工作所需经费,由施工图审查机构向建设单位收取。

建筑工程施工图审查意见书

建筑工程施工图审查意见 书 The pony was revised in January 2021

施工图审查意见告知书 (□房建类□市政类□勘察类) 项目编号(审图机构填写):工程名称 建设单位 勘察单位项目负责人勘察报告审查机构技术负责人 勘察报告审查合格书编号审查合格时间施工图审查机构联系人及电话 施工图报审日期审查完成时间 审查结论 受建设单位委托,本审查机构对建设单位报送的□岩土工程勘察报告/岩土工程设计文件,□房屋建筑施工图设计文件,□市政基础设施施工图设计文件及其相关文件、资料进行了审查,各专业审查意见见施工图设计文件审查意见单(共页)。 请建设单位将审查结论(含审查意见单)及时送达勘察/设计单位,并要求勘察/设计单位对施工图设计文件中存在的问题,按照各专业意见进行修改和完善;建设单位应将修改后的岩土工程勘察报告/施工图设计文件重新报送审查机构进行复审。 审查机构法定代表人(签字) 审查机构 技术负责人 (签字) 审查机构 (打印机构全称并盖章) 年月日 注:表格注明“签字”地方须由本人亲笔签字。本告知书连同审查意见单一式四份,建设行政主管部门、勘察设计单位、审查机构、建设单位各一份。 施工图审查意见单

设计单位项目编号审查项目名称审查专业 序号 审查意见概述 (审查人填写) 回复意见 (设计人填写) 修改落实情况 (审查人填写) 一违反建设工程强制性条文方面: 1 2 3 二违反专业规范、规程和设计深度不足方面: 1 2 3 三其它方面: 1 2 3 初审发出日期:年月日 复审发出日期:年月日 第页,共页审查人:设计回复人:复审人: (签字并加盖审图机构公章)(签字并加盖设计单位公章)(签字并加盖审图机构公章) 联系电话:联系电话:日期: 日期:日期: 注:本单附于审查意见告知书,一式四份,建设行政主管部门、勘察设计单位、审查机构、建设单位各一份。

施工图审查回复时间及相关要求

施工图审查回复时间及相关要求 : 、请贵单位收到施工图设计文件审查意见书后,抓紧督促设计单位务必于月日前将回复修改意见(包括变更蓝图)一同送我中心复审。 、回复修改必须按照附页标准格式进行。要求条款对应,逐项回复到位,图签格式规范,设计章印齐全,修改蓝图专业对应,编号准确,并附修改后图纸目录。 、为提高参与服务单位的工作效率,月日前务必将设计单位回复修改意见按时送达中心组织复审,否则中心将定期公布逾期回复审查项目及设计单位名单。 、为节省施工图审查阶段的工作时间,请贵单位督促设计单位认真进行回复,确保一次回复到位,对一次回复审查不能通过的项目和设计单位,中心也将定期予以公布。二次回复审查不能通过的项目作为审查不合格项目,中心不再受理审查。 敬请合作! 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心

年月日 江苏省建筑工程 施工图设计文件审查意见书 登记编号: 项目名称:江苏红蜻蜓油脂有限责任公司器材库审查机构:盐城市建设工程施工图设计技术审查中心颁书日期: 江苏省建设厅制

江苏红蜻蜓油脂有限责任公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设计施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,我中心对你单位报送的江苏红蜻蜓油脂有限责任公司器材库项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在规定时间内将修改回复意见、修改图纸和图纸目录等送我中心复审(修改的图纸和目录须一式八份)。 2011年9月15日 (审查机构盖章)(附页审查意见)

(建筑)专业审查意见

(结构)专业审查意见

图纸审查意见..

江西境内7条高速公路共计13座桥梁维修加固工程施工图设计文件审查报告书 1 概述 1.1 审查依据 受江西省高速公路投资集团有限责任公司养护部的委托,江西中煤勘察设计总院有限公司就江西省天驰高速科技发展有限公司出具的江西境内7条高速公路共计13座桥梁的病害维修加固项目施工图设计文件,进行施工图审查。 审查工作的主要依据: (1)国家和交通运输部颁发的现行“强制性条文”、“技术标准”、“规范”、“规程”及“设计文件编制办法”等。 (2)江西省天驰高速科技发展有限公司,《厦蓉高速公路隘岭至瑞金段瑞金绵江高架桥维修工程一阶段施工图设计》,2015年11月。 (3)江西省天驰高速科技发展有限公司,《杭瑞高速公路景德镇至黄山段晓起一大桥等二桥维修加固工程施工图设计》,2015年11月。 (4)江西省天驰高速科技发展有限公司,《福银高速公路乐化至温家圳段瑶湖大桥等二桥维修加固工程施工图设计》,2015年11月。 (5)江西省天驰高速科技发展有限公司,《泉州至南宁高速公路石城至吉安段兴莲大桥等三桥维修加固工程施工图设计》,2015年11 月。

(6)江西省天驰高速科技发展有限公司,《大广高速公路泰和至赣州段金溪大桥等二桥维修工程一阶段施工图设计》,2015年11月。 (7)江西省天驰高速科技发展有限公司,《济广高速公路鹰潭至瑞金(北段) K1152+473 主线上跨桥维修加固工程施工图设计》,2015年11月。 (8)江西省天驰高速科技发展有限公司,《济广高速公路鹰潭至瑞金(南段)老禾高架二桥等二桥维修加固工程施工图设计》,2015年11月。 (9)江西省天驰高速科技发展有限公司,《杭瑞高速公路景德镇至黄山段K254+647晓一大桥现浇箱梁底面横向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 (10)江西省天驰高速科技发展有限公司,《乐温、石吉、鹰瑞南、景婺黄等高速公路部分桥梁下部结构竖向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 (11)江西省天驰高速科技发展有限公司,《泉州至南宁高速公路石城至吉安段K433+988兴莲大桥薄壁墩墩身竖向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 (12)江西省天驰高速科技发展有限公司,《济广高速公路鹰潭至瑞金(南段)K1405+485老禾高架二桥右幅12#墩顶横向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 1.2 审查范围及内容 根据本项目施工图审查委托协议的要求,我院依据国家和交通运

工程项目施工图审查监理意见书(样本)

工程项目施工图审查监理意见书(样本) 设计交底前,总监理工程师应组织各专业监理工程师及监理人员阅读和熟悉本专业的施工图及设计文件,以及相关资料。了解工程特点、特殊工序及难点部位,对本专业的工程质量、技术要求。 总监理工程师组织各专业监理工程师在项目监理机构内部先进行施工图会审,对施工图中存在的差、错、漏、不交圈等问题,提出书面意见和建议报送建设单位,并转交设计单位为设计交底作准备。书面意见用C1表《监理工作联系单》报出。 内部施工图会审应遵循下列程序: 1、对一般民用和小型公共建筑工程,由项目总监理工程师组织驻地项目监理机构人员进行审核,审核结果报公司工程技术科审阅、备案。 2、对结构复杂、工程量大及特别重要的工程,则先由项目总监理工程师组织驻地项目监理人员进行初审,然后报公司总工程师办公室审核,形成审核文件后,由项目监理机构报建设单位。 项目监理部在内部进行图纸会审时,应同时注意审查以下问题: 1、施工图的设计单位是否合法,设计图纸是否有正式图签,图纸审批签认手续是否完备,图纸是否通过图纸审查机构审查。 一般情况下,与施工图配套的文件还有《施工图设计文件审查合格证》后附有审查意见和设计回复;《施工图设计文件审查备案单》和《施工图设计文件消防审查合格书》后附有审查意见和设计回复意见。 2、施工图纸与说明文件是否完整,是否与目录相符。

3、设计是否采用现行政策、法规、设计规范(环保、消防、人防、保温、绿化)等。 4、施工图是否满足设计基本条件的要求(抗震设防烈度、风压、雪压值、防火等级)等。 5、施工图是否结合本地区的工程地质与水文地质条件。 6、在施工图中注明可用新材料、新技术、新工艺有无建设主管部门的确认批准文件。 7、工程结构设计是否安全可靠,使用的规程、标准图集是否有效。 8、图纸中规定的施工工艺是否合理,是否符合实际。 9、建筑、结构、水、电、设备、管道工程等各专业图纸是否存在错、漏问题,各专业图纸间是否交圈,以及预留洞口尺寸、标高等交界面问题。 10、地下、地上建筑物、构筑物交叉处是否矛盾。 11、设备选型是否安全、适用、可靠。 12、对特殊部位的质量要求和验评标准是否明确。 13、其他需要审查的内容。

相关文档
相关文档 最新文档